进口水产品、肉类存储冷库备案办理程序办理事项进口水产品、肉类存储冷库备案
办理依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例
《进出口食品安全管理办法》(国家质检总局第144号令)
《进出口水产品检验检疫监督管理办法》(国家质检总局令第135号)《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》(国家质检总局令第136号)
申请条件备案的进口水产品存储冷库应当满足以下基本条件和卫生要求:
(一)交通运输便利、位于进境口岸辖区范围内,具备方便搬运的运作空间,库容量具有一定规模。
(二)库区周围无污染源,符合环保要求,路面平整、不积水且无裸露的地面。
(三)具备防虫、防鼠、防霉设施。库内无污垢、无异味、环境卫生整洁,布局合理。
(四)拟用于保存冷冻或冷藏水产品的存储库必须是水产品专用冷库,不得与其他产品混用。库房应具备储存冷冻或冷藏水产品的温度控制设施,冻库温度应当达到-18℃以下。应当设有温度自动记录装置,库内应当装备非水银温度计。
(五)建立包括以下内容的安全卫生质量管理文件:
1. 安全卫生质量管理方针和目标;
2. 组织机构及其职责;
3. 生产管理人员要求;
4. 环境卫生要求;
5. 库房(冷库)及设施卫生要求;
6. 储存、运输卫生要求;
7. 有毒、有害物质的控制;
8. 质量记录;
9. 质量体系内部审核。
备案的进口肉类存储冷库应当满足以下基本条件和卫生要求:
(一)交通、运输便利、位于指定进境口岸辖区范围内,或临近指定进境口岸且在同一地级行政区内。具备有方便搬运的运作空间,冷库总容量达3000吨(空运口岸配套冷库及肉类加工企业自备的冷冻库、冷藏库除外)。(二)应当位于在远离污染源,周围环境清洁卫生,不得有碍食品卫生的区域,环境卫生应当符合环保要求,库区内不得兼营、生产、存放有碍食品卫生的其它产品;库区主要道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面(如混凝土或沥青路面等),路面平整、易冲洗,无积水。
(三)冷库内地面用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的无毒材料修建,地面平坦、无积水并保持清洁;墙壁、天花板使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建;库房密封,有防虫、防鼠、防霉设施。(四)冷冻库库房温度应当达到-18℃以下,昼夜温差不超过1℃;冷藏库库房温度应当达到4℃以下。
(五)冷库内保持无污垢、无异味,环境卫生整洁,布局合理,不得存放有碍卫生的物品,保持过道整洁,不准放置障碍物品。库房应定期消毒,定期除霜。
(六)应当设有温度自动记录装置,库内应当配备非水银温度计,并应经过符合资质的计量部门予以校准并在有效期内。
(七)备案存储冷库须提供视频监控等必要的检验检疫和监督管理设施。(八)建立与进口肉类检验检疫相适应的完善的冷库管理制度。
申请材料申请单位应向所在地检验检疫局提出书面申请,提供相关材料。申请材料复印件应加盖申请单位公章,并同时交验原件。申请材料包括:
1、进口水产品(或肉类)存储冷库备案申请表;
2、冷库平面图(标明拟备案库位及编号、视频监控系统摄像头位置、编号及监控区域);
3、法人资格证明;
4、工商营业执照(经营范围应包括冷冻食品仓储方面内容,加工企业自用冷库除外);
5、食品仓储资格证明(如工商行政管理部门的食品流通许可证或卫生部门的食品卫生许可证等);
6、承诺书
7、有关彩色图片:厂区大门、拟备案冷库大门及编号、视频监控室、温度监控室、检验检疫场所等;
8、出入库管理制度;
9、防疫卫生制度;
10、其他冷库管理制度。
办理流程1.申请受理
按照属地管理原则,由冷库所在地检验检疫机构受理备案申请。
2.初审
分支机构受理企业申请后,应立即组成考核组。考核组至少由2名人员组成,其中包括1名组长。经审查申请材料不齐全或不符合法定形式的,考核组应当场或在5个工作日内一次性告知申请企业需要补正的全部内容,通知申请企业在30日内补正材料。
4.审核
省局食品处收到分支机构上报材料后,在5个工作日内对申请材料、考核
程序、适用标准、考核尺度、考核结果等完成审核并作出审核结论。
经审核不合格的,将审核意见及时通知有关分支机构,由有关分支机构通知相关申请单位退回材料或整改;审核合格的,按规定程序予以批准备案。省局食品处视情况可组织系统内专家对拟备案冷库进行现场考核。
5.备案资格取得及公布
经省局食品处审核批准的冷库即获得备案资格。省局食品处于每年5月和10月以局函形式向总局食品局上报辖区内进口肉类新增备案存储冷库名
单和取消备案存储冷库名单,同时附新增备案存储冷库备案材料,由总局统一发布备案存储冷库名单。
办理期限受理:5个工作日
考核:依企业情况而定审核:5个工作日
收费标准与依据不收费
办理时间法定工作日
办理地址冷库所在地检验检疫机构办理部门食品科(处)
咨询电话12365
监管投诉12365
我国冷藏库建设的现状 我国每年易腐食品的生产量高达10亿吨,其中相当部分必须依靠冷链物流保存,以保持其新鲜度和质量,因而作为冷链物流的主要环节——冷藏库,历年来都有发展。全国已从解放初的约3万吨库容量发展至今为900多万吨,但人均占有冷藏库容积和发达国家相比仍有不小差距,每年腐败损耗量十分惊人。进入新世纪以来,尤其在加入WTO后,我国冷藏库建设有了新的发展,国家“十一五”发展规划对发展现代服务业和节能环保提出了新的要求,今后我国冷藏库建设应坚持科学发展观,按现代物流的要求,以确保食品安全为准则,重视节能和环保,以使我国的冷藏业得到可持续发展。 一、我国冷藏库建设的现状 二、1、容量和规模 (1)容量: 从上世纪七十年代起,各地冷藏库容量增长较快,至2002年底,全国冷藏库总容量已突破700万吨/次,其中畜肉类冷库容量为400万吨/次(中国肉类协会统计)、水产冷库为162万吨/次(2002年中国水产年鉴)、全国供销系统的果蔬冷库为90万吨。此外,外贸、轻工系统及外资、港台商和民营企业也各拥有相当数量的各类冷库。至2006年,我国冷藏库容量约为880万吨(中国制冷学会资料),折成库容积约为3800万立方米,其中冷却物冷藏库约160万吨。 冷藏库容量较大的地区为:A、环渤海经济区(山东、河北、辽宁和北京、天津):其中山东省已达到100万吨以上,北京约为30万吨。B、东部沿海地区(浙江、江苏、福建和上海市):其中浙江也已达100万吨以上,江苏约40万吨,上海约为42万吨。C、广东(约62万吨)、广西。D、中西部的湖北、四川、陕西。 上海是一个拥有常住人口1815万人(2006 年)、流动人口300万人的国际大都市,日平均消费农副食品近2万吨,其中相当部分要进入冷莲物流系统。据统计,至2007年3月,上海冷藏库企业共125家,冷藏库137座,总库容量已达41.81万吨,其中冻结物冷藏库为31.46万吨,冷却物冷藏库为9.61万吨、冰库为0.74万吨。全国人均占有冷藏库容积为29升/人,而上海人均占有冷藏库容积为99升/人,位居全国之首,更远远高于发展中国家8升/人(IIR资料)的水平。
肉类冷库建设标准 1992 北 京
肉类冷库建设标准 (限内部印发) 主编部门:中华人民共和国商业部批准部门:中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家计划委员会施行日期:1992年6月1日 1992 北 京
枟关于批准发布肉类冷库建设标准枠的通知 建标 〔1992〕137号 国务院各有关部、委、自治区、直辖市、计划单列市计委(计经委)、建委(建设厅): 根据国家计委计标〔1987〕2323号和建设部、国家计委(90)建标字第519号文的要求,按照国家计委计标〔1988〕281号文的安排,由商业部负责编制的枟肉类冷库建设标准枠,业经有关部门会审,现批准为全国统一标准予以发布,自一九九二年六月一日起施行。 本建设标准的管理及解释工作,由商业部负责。 中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家计划委员会 1992年3月14日
编 制 说 明 枟肉类冷库建设标准枠是根据国家计委计标〔1987〕2323号枟关于制订工程项目建设标准的几点意见枠、计标〔1988〕281号枟一九八八年工程项目建设标准制订计划枠和建设部、国家计委(90)建标字第519号枟关于工程项目建设标准编制工作暂行办法枠的要求,由我部负责主编,具体由我部基建储运管理司会同上海市第二商业局设计室共同编制而成。 编制过程中,在全国各地有关单位协助下,编制组分别对不同类型、不同规模的肉类冷库进行了比较深入的调查研究,总结了我国肉类冷库生产建设的实践经验,遵循艰苦奋斗、勤俭建国的方针,贯彻国家有关的技术经济政策,按照规定的编制程序先后提出编制大纲及章节内容、征求意见稿和送审稿,最后经有关部门会审定稿。 本建设标准共分六章。主要内容有:总则、建设规模与项目构成、库址条件与库区布置、制冷设备及配套工程、建筑标准与建设用地、主要技术经济指标等。 本建设标准系初次编制,在施行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄商业部基建储运管理司(北京市复兴门内大街45号,邮政编码100801),以便今后修订时参考。 中华人民共和国商业部 1991年11月25日
1 设计总说明 1.1 概述 本工程名称:九合冷冻、农副产品批发交易市场。建设单位:**新联友食品冷藏股份有限公司。本案地处**省**县九合镇。总地块为不规则的多边形,东西最长约415米,南北最长约203米,总用地66120平方米,99亩。场地四周交通便利,市政设施齐全。 本工程共8栋楼,分为四个功能区,办公、公寓、商品交易、库房。办公区在整个场地的东面,其中1#三层以上为办公和2#三层以上为信息中心。公寓区在办公区的西南边,其中3、4#楼三层以上为公寓,5、6#三层以上为公寓。商品交易区在整个场地的中间,西边和南边为库房,东边为办公区,由各个楼的一三层裙房组成。库房区位于整个场地的西北边,由7#七层冷库和8#七层清真库组成。建筑主体最高高度65.40米。总建筑面积212559.06平方米;其中办公建筑面积18726.75平方米,信息中心建筑面积9990.27平方米,公寓建筑面积39253.70平方米,商品交易32622.09平方米,库房87103.42平方米,地下建筑面积24862.83平方米;其中地上建筑面积187696.23平方米,地下建筑面积24862.83平方米。容积率2.84,建筑密度36.24%,绿地率30%,停车位580个,公寓户数364户。 1.2 工程设计的主要依据 1.2.1 建设单位提供的设计委托书 1.2.2 建设单位提供的1:500地形图及环境资料 1.2.3 国家颁布的各种规范、规程及强制性条文; 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版); 《城市用地竖向规划规范》CJJ83-99; 《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004; 《工程建设标准强制性条文·房屋建筑部分》(2009年版); 《工程建设标准强制性条文·城乡规划部分》GB50268-97(2000年版) 《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑》(2009年版); 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 《民用建筑设计通则》GB50352-2005; 《无障碍设计规范》GB50763-2012; 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006; 《商店建筑设计规范》JGJ48-88; 《住宅设计规范》JB50096-2011 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97(2009年版); 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版); 《安全防范工程技术规范》GB50348-2012; 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字 [2009]46号) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010; 《屋面工程技术规范》GB50345-2012; 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008; 1.2.5 建设地区市政工程设施资料; 1.2.6 设计合同书;
12、题目:1100 t水产分配性土建冷库 概况:地点在汕头市。冷库含冻结物冷藏间和冻结间。冻结间用于冷加工鱼虾。加工能力为15t/d。 二.设计内容及格式 1)封面 2)目录 3)设计说明书 (1)冷库的概况。含用途、货源情况、气象资料、冷库规模及平面布置图。 (2)制冷系统设计方案概述。含制冷系统流程、蒸发温度回路的划分、系统的供液方式、融霜方式、自动控制方法和冷却水方式。 (3)机房的机器、设备的布置情况。如有哪些机器设备、放置的位置等。 (4)库房特征。含库房温湿度条件、冷却设备形式、气流组织形式。 4)设计计算书 1、设计依据 含基础资料、设计参数、各库房冷藏容量、冷加工能力、平面布置图等。 2、制冷负荷计算。 (1)制冷负荷计算; 围护结构传热系数K依据教材P52~53的表取值。 (2)冷却设备负荷和机器负荷的计算。 以上计算结果采用表格的形式。 3、机器、设备的选型计算 压缩机、冷凝器、冷却设备、节流阀及辅助设备的选型计算和选型。 4、系统管道设计。 5、管道及设备的隔热。 指出需进行隔热的管道及设备的名称,并计算吸气管的隔热层厚度。 5)机器、设备明细表。 含机器、设备的名称、型号、数量、生产厂的名称。 6)设计图纸。 制冷系统原理图、机房设备布置平面图、库房设计平面图。 注:设计计算书中的相关表格要求 (1)传热系数K 表1各构造层的传热系数K W/(m2·C) (2) 各冷间围护结构传入热Q1计算 表2 各冷间围护结构传入热Q1计算表
表3 各冷间Q1结果汇总表 表4 各冷间Q2结果汇总表 ……… 表8 各冷间冷却设备负荷Q q汇总表 表9 -33 ℃蒸发温度回路机器负荷Q j汇总表
冷库工程 设 计 方 案 编制单位:深圳市凯利达制冷设备工程有限公司编制时间:二零一三零年八月二十三日
目录 一.设备概况基本 (2) 二.设计规范及冷库冷负荷计算 (2) 三.冷库设计的特别要求技术规范 (5) 四. 装配式冷藏库技术要求 (7) 五. 工程实施要求 (17) 六. 技术文件和资料要求 (28) 七. 供应商及业绩情况介绍 (30)
一. 设备概况 序号名称规格数量制冷设备概况 库A 高温库100000mm*25000mm*6000mm 库温-3至5C° 1 1套BIZER螺杆水冷机组 型号:HSK8461-125*4 库B 恒温库62500mm*37500mm*6000mm 库温5至18C° 1 1套BIZER螺杆水冷机组 型号:HSK8461-125*3 库C 低温库62500mm*35500mm*6000mm 库温-18C° 1 2套BIZER螺杆水冷机组 型号:HSK8461-125*6 D 穿堂112500*12500*6000 温度10-18℃ 1 1套BIZER螺杆水冷机组 型号HSK6461-60*1 二.设计规范及冷库冷负荷计算 1 设计规范 1.1 室外环境 1、夏季通风室外计算干球温度:TWK=5℃~38℃ 2、夏季空气调节室外计算日平均干球温度:33℃ 3、夏季空气调节室外计算日平均湿球温度:TWS=28℃ 4、夏季室外计算相对湿度:30%~85% 5、年平均气压:1012 hPa 6、极端最高温度:42℃ 7、极端最低温度:5℃。 1.2 室内环境 1、室内温度:15℃~35℃,相对湿度:(70%冬季),(85%夏季) 2、室内最大相对湿度:日平均不大于90%(25℃时) 3、地震地面加速度:水平加速度不超过0.2G,垂直加速度不超过0.1G 4、电力供应:TN-S制,额定电压为380V/220V,电压波动率:±7%,额定频率为50Hz,频率波动率:±2%,接地电阻不大于1Ω。 1.3 气候条件的适应性 凯利达制冷设备厂所有设备能适应现场的上述条件,并针对项目所在地的具体情况,设有三防措施(防潮,防腐,防锈)并满足这些条件。 冷库为全年365天,连续运行。 1.4本项目的冷库制冷系统、库体工程是交钥匙工程,所提交的系统是通电即可使用的系统。凯利达将对冷库总体性,成套性负责。
进口肉类存储冷库备案办事指南 一、工作依据 1.《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例 2.《进出口食品安全管理办法》(144号令) 3.《进出境动植物检疫审批管理办法》(25号令) 4.《进出口肉类检验检疫监督管理办法》(136号令)及其配套文件 二、受理及审批单位 申请材料由分支局受理初审,报浙江检验检疫局 三、工作要求和程序 总局依法对进口肉类存储冷库实施备案管理。获得备案单位的名单在总局网站公布。 进口肉类存储冷库根据用途分为2类,分别为口岸配套冷库和肉类加工企业自用冷库。其中,口岸配套冷库包括海运口岸配套冷库、陆运口岸配套冷库和空运口岸配套冷库。进口肉类存储冷库根据存储温度分为冷藏冷库(4℃以下)和冷冻冷库(-18℃以下)2类。 1、存储冷库备案申请材料 (一)进口肉类存储冷库备案申请表(附表1) (二)冷库平面图(标明拟备案库位、视频监控系统监控区域)及有关图片 (三)法人资格证明 (四)工商营业执照(经营范围应包括冷冻食品仓储方面内容,加工企业自用冷库除外)
(五)食品仓储资格证明(如工商行政管理部门的食品流通许可证或卫生部门的食品卫生许可证等) (六)出入库管理制度 (七)防疫卫生制度 (八)其他冷库管理制度 2、申请备案的程序 (一)申请单位填报备案申请表 (二)向省局食品处提交随附材料。复印件应加盖申请单位公章,并同时交验原件; (三)省局食品处审核材料的完整性和真实性,并进行现场考核,经考核合格后成为进口肉类备案存储冷库; (四)省局食品处于每年5月和10月以局函形式上报辖区内新增备案存储冷库名单和取消备案存储冷库名单,同时附新增备案存储冷库备案材料,由总局统一发布备案存储冷库名单。 (五)原进口肉类备案冷库一年以上(含一年)没有进口肉类指定存放业务原则上予以取消;如因特殊原因需要保留的应及时提出申请,由直属局派考核组重新考核合格可延期一年。 3、备案申请条件 (一)交通、运输便利、位于指定进境口岸辖区范围内,或临近指定进境口岸且在同一地级行政区内。具备有方便搬运的运作空间,冷库总容量达3000吨(空运口岸配套冷库及肉类加工企业自备的冷冻库、冷藏库除外)。 (二)应当位于在远离污染源,周围环境清洁卫生,不得有碍食品卫生的区域,环境卫生应当符合环保要求,库区内不得兼营、生产、存放有碍食品卫生的其它产品;库区主要道路应铺设适于车辆通行的
山东华宇职业技术学院制冷工艺毕业设计说明书 课题名称烟台某1000吨柑橘冷加工设计 专业制冷与冷藏技术 班级制冷2班 学号 姓名 指导教师
制冷工艺课程设计开题报告 一、课题设计(论文)目的及意义: 课程设计是工科类专业教学的必不可少的重要环节之一,是专业知识的综合体现,是制冷工艺设计知识基础上的系统深化,是对学生在校期间所学专业知识的全面总结和综合检验。通过课程设计了解建筑环境与设备工程专业的设计内容、程序和基本原则,以培养我们以后综合运用知识技能的能力,运用所学知识提高分解问题的能力,初步了解本专业的主要设备、附件及材料,全面提高学生进行实际工程设计的能力,为即将投入社会工作做好准备。完成基本的设计训练和冷库系统的初步设计,为以后冷库工程的设计安装技术能力的培养奠定了坚实的基础。参加课程设计的学生,通过设计要求,掌握有关冷库制冷工艺设计的内容、程序及基本原则,制冷工艺设计计算方法及制冷工艺绘制设计图纸的能力。 二、课题设计(论文)提纲 1.搜依据原始资料做出能用于施工安装的制冷工艺施工图纸。 集冷库相关资料,见习相关企业确定方案(制冷剂的种类、制冷系统的供液方式); 2.确定冷藏库库房和机房的建筑面积和围护结构; 3.确定计算设计参数,计算系统负荷; 4.设备选型(压缩机、冷凝器等冷却设备); 5.管道管径设备管道保温层确定; 6.绘制图纸详图(系统原理图、冷库平面剖面图、冷凝器平面剖面图、设备间平剖面图、高温库平剖面图、风道详图、管道阀门绝热层详图); 三、课程设计(论文)思路方法及进度安排: 1.第一天:完成烟台市蔬菜公司1000吨柑橘冷藏库设计的开题报告,搜集参数,确定冷藏库库房和机房的建筑面积和围护结构,并参考相关资料,进行相应计算;
养菌库、栽培库采购安装项目 技 术 方 案
目录 一、工程概况…………………………………………………………………. 二、设计依据和设计参数…………………………………………………… 三、冷负荷计算说明………………………………………………………… 四、冷库冷量计算及设备选型……………………………………………… 五、主要设备与配置说明…………………………………………………… 六、库体部分……………………………………………………………. … 七、新风、排风系统…………………………………………………………. 八、施工组织方案……………………………………………………………. 九、关于售后服务能力的承诺……………………………. ………………..
一、工程概况 ◆项目名称: ◆开工地点: ◆冷库面积:详见设计参数表 ◆净高:详见设计参数表 ◆施工单位: ◆设计单位: ◆主要工作内容:工程包括库体板材、库门、制冷设备、控制系统设备的采购、安装施工及维修。 ◆开工日期:工程指定开工日期 ◆安装完工日期:工程指定竣工日期 ◆质量目标:优良
二、设计方案和设备参数 1、设计依据 1)现行国家、行业及地方施工技术规范及有关规定。 《冷库设计规范》GB50072-2001 《冷藏库建筑工程施工及验收规范》SBJ11-2000 J42-2000 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《制冷设备、空气分离设备安装施工及验收规范》GB50274-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GBJ93-86 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96~~50259-96 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2)以往我们类似工程的经验。 2、该工程地处江苏省常熟市,北纬31°31′~31°51′,东径120°32′~121°03′。属于亚热带 气候,年平均气温15.5℃,最冷月一月份平均气温为2.7℃,极端最低气温为-11.3℃。 3、设计参数
(产品管理)吉天水产品加工冷藏库电方案
吉天水产品加工冷藏库 施工现场临时用电施工方案 第壹节:工程简介及说明 本方案是本工程项目部组织编制;其主要内容包括(1)、现场概评:(2)、用电设备统计;(3)、用电负荷计算和线路计算选择;(4)、施工现场临时用电材料设备计划统计;(5)、人员组织;(6)、管理制度;(7)主要安全措施。该方案是本工程施工现场人员安排;供电设施配制,安装,调试维修,日常管理,拆除原则性指导性文件。 本场区包括生活区东西60M;南北20M;待建项目21000㎡;场地平坦,地上无设施障碍,地下水位较低;其它无地下设施资料,场区中心供电壹级箱距电网提供低压380/220V电源变压器60米,供电中心壹级箱子距生活区控制箱250米,(距离指线路长)本工程地上标志为4层建筑,全高21.35米,待建主体形成室内施工照明负荷增量较大;基础施工土方工程为大开槽,填挖因素对线路影响不确定,线路走向要避开土方作业区.以架空敷设为主,地设为辅基本原则. 综上所述:确定场区临时供电线路走向为总干线由低变延围墙(1)架空引至场区前台壹级箱,(2)由低变延墙架空引至钢筋木作及生活办公区壹级箱.支干线由各壹级箱引至各分区二级箱,作业设备再由二级箱引出供三级箱控制用电设备;配电系统采用中性点直接接地三相五线线制的TN---S接零保护配线方式;详见临时用电平面布置图. 第二节:用电设统计表及负荷
第三节:线路选择计算 壹.1*回路动力干线确定: 1.已知条件;不同时系数取K∑=0.8;∑pc=76.42;Pjs=KΣ*ΣPc=0.8*76.42=61.14KW;η取0.86;低变到1*壹级箱线路距离L=60M;允许相对电压降取ε=3%; 2.求S=Pjs*L%/η *77*3%=61.14*60%/0.86*77*3%=18.47mm; 3.故采用RBX型----4×25+16mm电缆完全满足供电要求; 二.2*回路动力干线确定; 1.已知条件:不同时系数取KΣ=0.8;Σpc=6 2.89;Pjs=KΣ*Σpc=0.8*62.89=50.31KW;η取0.86;低变到2*壹级箱线路距主离L=85M;允许电压降ε取3%; 2.求S=Pjs*L%/η*77*3%=50.31*85%/0.86*77*3%=21.53mm 3.故2*干线回路可采用RBX----4*25+16mm 三.区生活和办公区二次回路确定 1.已知条件:不同时系数取KΣ=0.8;Σpc=28.62;Pjs=KΣ*Σ
冷间耗冷量的估算 1、肉类冷库 冷却每顿肉类食品的耗冷量(表1) ①冷加工时间不包括肉类进库和出库的搬运时间, ②此处系指库温先为-7°C,待肉类表面温度降到±0°C时,改用库温为-2°C继续冷却注:本表内冷却设备负荷已经包括货物负荷系数P的数值,机械负荷已经包括总管道等7%的冷损耗系数。 冷冻每顿肉类食品的耗冷量(表2) ①指一次冻结(指肉类不经过冷却),氨系统直接用低于-33°C的蒸发温度 注:本表内冷却设备负荷已经包括货物热流量系数P的数值,机械负荷已经包括总管道等7%的冷损耗系数。
2、水产冷库 水产品冷加工单位冷负荷(表3) 注:本表冷却加工时间不包括进出库时间。 3、冷藏间、制冰间 冷藏间单位冷负荷(表4) 注:表中机械负荷已包括总管道冷损耗系数 制冰和贮冰间冷负荷(表5) 注:表中机械负荷已包括总管道冷损耗系数
4、小型冷库冷负荷估算 肉、禽、水产品类单位冷负荷(表6) ①进货温度按-12~-15°C,进货量按库容的5%计算,如果进货温度为-5°C时,需适当增大表中数值。 水果蔬菜类单位冷负荷(表7) 鲜蛋类单位冷负荷(表8) 注:表中机械负荷已包括总管道冷损耗系数
5、室内型装配式冷负荷估算 将表7---表9中的负荷值再乘以1.2的修正系数 6、简单计算估算法 总的冷负荷可以分为两部分: (1)通过围护结构散失的冷量,可按常规方法计算。 (2)运行冷负荷按下式计算: Qr = V *fr *△T 式中:Qr---运行冷负荷(W); V ---冷库容积(m3); fr ---运行系数,查表9; △T ---库内外温差(°C);
冷库设计说明书(毕业 设计) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
山东华宇职业技术学院制冷工艺毕业设计说明书 课题名称烟台某1000吨柑橘冷加工设计 专业制冷与冷藏技术 班级制冷2班 学号 姓名 指导教师
制冷工艺课程设计开题报告 一、课题设计(论文)目的及意义: 课程设计是工科类专业教学的必不可少的重要环节之一,是专业知识的综合体现,是制冷工艺设计知识基础上的系统深化,是对学生在校期间所学专业知识的全面总结和综合检验。通过课程设计了解建筑环境与设备工程专业的设计内容、程序和基本原则,以培养我们以后综合运用知识技能的能力,运用所学知识提高分解问题的能力,初步了解本专业的主要设备、附件及材料,全面提高学生进行实际工程设计的能力,为即将投入社会工作做好准备。完成基本的设计训练和冷库系统的初步设计,为以后冷库工程的设计安装技术能力的培养奠定了坚实的基础。参加课程设计的学生,通过设计要求,掌握有关冷库制冷工艺设计的内容、程序及基本原则,制冷工艺设计计算方法及制冷工艺绘制设计图纸的能力。 二、课题设计(论文)提纲 1.搜依据原始资料做出能用于施工安装的制冷工艺施工图纸。 集冷库相关资料,见习相关企业确定方案(制冷剂的种类、制冷系统的供液方式); 2.确定冷藏库库房和机房的建筑面积和围护结构; 3.确定计算设计参数,计算系统负荷; 4.设备选型(压缩机、冷凝器等冷却设备); 5.管道管径设备管道保温层确定; 6.绘制图纸详图(系统原理图、冷库平面剖面图、冷凝器平面剖面图、设备间平剖面图、高温库平剖面图、风道详图、管道阀门绝热层详图);三、课程设计(论文)思路方法及进度安排:
冷库工程设计方案
目录 一.基本设备概况 (2) 二.设计规及冷库冷负荷计算 (6) 三、制冷系统方案的确定 (11) 四、制冷机及辅助设备的选择 (12) 五.冷库设计的特别要求技术规 (6) 六. 装配式冷藏库技术要求 (7) 七. 工程实施要求 (17) 八. 技术文件和资料要求 (28) 九、开工报告 (31) 十、材料进厂清单 (32) 十一、工具进厂清单 (33) 十二、工程材料、构配件、设备报审表 (34) 十三、压力<严密性>试验记录 (35)
一. 基本设备概况 二.设计规及冷库冷负荷计算 1 设计规 1.1 室外环境 1、夏季通风室外计算干球温度: TWK=5℃ ~38℃ 2、夏季空气调节室外计算日平均干球温度:33℃ 3、夏季空气调节室外计算日平均湿球温度: TWS=28℃ 4、夏季室外计算相对湿度: 30%~85% 5、年平均气压:1012 hPa 6、极端最高温度:42℃ 7、极端最低温度:5℃。 1.2 室环境 1、室温度:15℃~35℃,相对湿度:(70%冬季),(85%夏季) 2、室最大相对湿度:日平均不大于90%(25℃时) 3、地震地面加速度:水平加速度不超过0.2G,垂直加速度不超过0.1G 4、电力供应:TN-S制,额定电压为380V/220V,电压波动率:±7%,额定频率为50Hz,频率波动率:±2%,接地电阻不大于1Ω。 1.3 气候条件的适应性 西谷制冷设备厂所有设备能适应现场的上述条件,并针对项目所在地的具体情况,设有三防措施(防潮,防腐,防锈)并满足这些条件。 冷库为全年365天,连续运行。 1.4本项目的冷库制冷系统、库体工程是交钥匙工程,所提交的系统是通电即可使用的系统。西谷将对冷库总体性,成套性负责。 1.5客户所要求的系统为冷库系统套,库体工程套。西谷所生产的这些系统是优质、完整、技术先进、操作方便、免维护的独立冷源装配式冷库系统。系统须保证符合技术规格书的要求。其中包括招标技术文件中明确描述或暗示的以及有效完成系统功能所需的所有系统和设备的设计、制造、装配、检验、运输、仓储、安装、调试、初验、试运行、工程监督、劳务、最终验收和售后服务,以及上述工作所需的设备、材料、附件、配件、工具、仪器、易耗件和备件的提供等,并按照上述顺序向招标人移交完整的独立冷源装配式冷库系统、库体以及相关文件资料,并保证符合技术文件的要求。西谷只有在得到客户实业签发的验收合格书面证明后,各项工作和整个工程才能算完成。
海鲜水产保鲜技术分析总结 在我们的生活中是有很多的朋友是经常和冷库打交道的,特别是做海产这方面的朋友,肯定是离不开冷库的。其实我们的生活中的话也是和冷库息息相关的。咱们餐桌上新鲜的蔬菜,水果牛奶,都是背后都有冷库的功劳的。很多的朋友可能不是很了解冷库,锦邦制冷就来说一下,希望能够帮到大家。 一般海鲜冷库的储存方式是有三种的:干货库,冷藏库,冷冻库一、干货库 一般的干货,罐头,米面等一些东西都是采用干货库贮藏的,干货库只要保持相对的凉爽就可以了,一般是保持在18至21℃左右。其实对于大部分的原料干货来说,要是能保存在10℃左右,其实储藏的效果会更好一点的。干货库的湿度是需要保持在50%~60%,有的时候是需要更低一点的,这个样子也是避免了干货变质。还有的就是通风的好坏也会对库内的温湿度影响很大的,为了防止阳光的直射,造成干货的质量降低,应该使用毛玻璃,当然前提是你有玻璃门窗 二、冷藏库 冷藏是以低温抑制鲜货类原料中微生物和细菌的生长繁殖速度,延长保存期的。所以保鲜冷库的设计温度一般都是0至10℃之间。由于温度的限制,抑制微生物的生长只能在一段时间内有效,所以要控制冷藏时间。冷藏的原料既可以是蔬菜等农副产品,也可以是
肉、禽、鱼、虾、蛋、奶以及已经加工的成品或半成品,如各种甜点、汤料等。 三、冷冻库 冷冻库的温度一般在-18至-23℃之间,这种温度,大部分微生物都得了到有效的抑制,不耐寒的微生物甚至死亡,所以贮藏的时间就相对比较长。一般冷藏库都是和冷冻库,都是建一起的,这样的话比较节省能源,这个也称之为双温冷库,大部分食品行业都是建造双温冷库。 冷库的种类是有很多的,保鲜冷库,双温冷库,医药冷库等等,咱们就挑一下比较接近我们生活中的海鲜保鲜冷库来说一下。
地址ADD :深圳市宝安区福永镇白石厦龙王庙工业区第10栋 电话TEL :0086-0755-******** 27859066 网 址:https://www.wendangku.net/doc/b16265045.html, 肉类冷藏冷冻库防腐保鲜技术 引言:肉类的防腐保鲜自古以来都是人类研究的重要课题,随着现代人生活方式和节奏的改变,传统的肉类保鲜技术已不能满足人们的需要,深入研究肉类的防腐保鲜技势在必行。国内外学者对肉的保鲜进行了广泛的研究。目前认为,任何一种保鲜措施都有缺点,必须采用综合保鲜技术,发挥各种保鲜方法的优势,达到优势互补、效果相乘的目的。肉类的腐败主要由三种因素引起:(1)微生物污染、生长繁殖;(2)脂肪氧化败;(3)肌红蛋白的气体变色。这三种因素相互作用,微生物的繁殖会促进油脂氧化和肌红蛋白变色,而油脂氧化也会改变微生物菌系并促进肌红蛋白变色,就目前肉类防腐保鲜的方法进行综述。 1、 传统的肉品保鲜技术 1.1低温冷藏保鲜 低温保鲜是人们普遍采用的技术措施,鉴于我国的国情,冷链系统是肉类保鲜最为重要的手段。冷藏是肉品保存在略高于其冰点的温度,通常在2~4℃之间,这一范围内大部分致病菌停止繁殖,但嗜冷腐败菌仍可生长,最近发现李斯行单核增生菌和小肠结炎耶尔森氏菌也可繁殖。细菌在肉中的生长速度相当快,在适合的条件下,有些细菌繁殖时间只为20min 或更短,实际上,一般情况下,如此快的速度都达不到,因为所有的环境条件同时满足是不可能的,细菌增长期的长短取决于菌种、营养成分及温度、PH 值和水分活性,低温保鲜有以下缺点:(1)冷冻和解冻过程会因冰晶形成和盐析效益,使肉的品质下降;(2)如包装不良,表面水分会升华而造成“冻烧”现象;(3)冷藏时运输成本高。 1.2低水分活性保鲜 水分活性并不是食品中全部水分含量,而是指微生物可以利用的水分。微生物的繁殖速度及微生物群构成种类取决于水分活性(AW )。大多数细菌只能繁殖于AW 高于0.85的基质中,肉毒杆菌水分活性要求为0.94~0.96,沙门氏菌为0.92.一般细菌为0.90,金黄色葡萄球菌为0.87~0.88.当将水分活性降至0.7左右时,绝大部分的微生物均被抑制。据RELSS 报道,在肉制品内部及表面可分离出45种青霉菌,在低水分活性和较高温度市,只要有曲霉菌才能生长,最常见的的低水分活性保鲜方法有干燥处理及添加食盐和糖,其它添加剂如磷酸盐、淀粉等都可降低肉品的水分活性。 1.3加热处理 加热处理是用来杀死肉品中存在的腐败菌和致病菌,抑制能引起腐败的酶活性的保鲜技术,加热处理虽可起到抑菌、灭酶的作用,而且加热不能防止油脂和肌红蛋白的氧化,反而有促进作用,所以热处理肉制品必须配合其他保藏方法使用。 1.4发酵处理 发酵处理肉制品有较好的保存特性,它是利用人工环境控制,使用肉制品中乳酸菌的生长优势,将肉制品中碳水化合物转化成乳酸,降低产品的PH 值,而抑制其它微生物的生长,发酵处理肉制品也需同其它保鲜技术结合使用。 2、 现代防腐保鲜技术 虽然许多传统的肉类保鲜技术至今仍在使用,但新型防腐保鲜技术发展很快,现代肉类防腐保鲜技术包括防腐保鲜剂、真空包装技术、气调保鲜技术和辐射保鲜技术四种。 2.1防腐保鲜剂 肉制品中与保鲜有关的食品添加剂分为四类:防腐剂、抗氧化剂、发色剂和品质改良剂。
1 冷库建筑平面设计 1.1工程概况 本次设计是在郑州建一个装配式冷库,该冷库主要是对猪白条肉的冻结,待其降至要求的温度时放进冷藏间进行冷藏。每天的冻结能力为30吨,冻结时间为20小时,猪肉的冷藏量为100吨。 1.2冷库容积及尺寸的设计 根据冷库每天的冷加工能力和冷藏能力计算冷库的容积以及对尺寸进行设计。 1.2.1冻结间容积及尺寸的设计 设计两个冻结间,每个冻结间的冻结能力为15吨。用吊轨方式使屠宰后猪肉冻结。每天的冷加工能力 t lm m d d 24 1000' ?= (1-1) 式中 d m ——设有吊轨的冷却间、冻结间每日冷加工能力,单位为t ; l ——吊轨总有效长度,单位为m ; t ——货物冷加工时间,单位为h ,食品进出库时间为2h ; 'd m ——吊轨单位长度净载货质量,单位为kg/m 。 于:《制冷工艺设计》——设有吊轨的冷却间、冻结间冷加工能力计算(1—1) 冻结间每天的冷加工能力d m 为15t ,货物冷加工时间为20h ,吊轨单位长度净载货质量' d m 取230kg/m 经计算吊轨长度L=54m ,因此每个冻结间布置6条吊轨,每条吊轨长9m,间距1m.所以每个冻结间长10m ,宽7m. 1.2.2冷藏间容积及尺寸设计 设计两个冻结物冷藏间,每个冷藏间的冷藏量为50t. 根据冻结物冷藏间、冷却物冷藏间、冰库计算吨位计算公式
1000 s V G ρη ∑= (1-2) 式中 G ——冷库计算吨位,单位为t ; V ——冷藏间或冰库的公称体积,单位为m 3,其值应按冷藏间、冰库的净 面积乘以房间净高确定; s ρ——食品计算密度,单位为kg/m 3; η——冷藏间或冰库的体积利用系数。 于:《制冷工艺设计》——冷藏间、冰库计算吨位计算公式 (1—3) 冷藏间的计算吨位为50t ,查《制冷工艺设计》表1-3冻肉的计算密度s ρ为400kg/m 3,查《制冷工艺设计》表1-6装配式冷库的体积利用系数为0.45,经计算冷的 公称体积V=277m 3. 冷库的高取3.2m ,面积为86.56m 2,取90m 2。因此布置的两个低温冷藏间的长为10m ,宽为9m 。 1.3库房平面图设计 根据上面冷库实际冷加工能力和冷藏间贮藏吨位所决定的各个冷间的面积,初步决定冷库平面图,单位为米。 图1-1 库房平面图
山东华宇职业技术学院 高职毕业生课程设计说明书课题名称青岛某果蔬公司1000吨梨冷藏库设计 专业制冷与冷藏技术 班级11级高职制冷(1)班
制冷工艺课程设计开题报告 一、目的及意义 课程设计是工科类专业教学的必不可少的重要环节之一,是专业知识的综合体现,是制冷工艺设计知识基础上的系统深化,是对学生在校期间所学专业知识的全面总结和综合检验。通过课程设计了解制冷与冷藏专业的设计内容、程序和基本原则,以培养我们以后综合运用知识技能的能力,运用所学知识提高分解问题的能力,初步了解本专业的主要设备、附件及材料,全面提高学生进行实际工程设计的能力,为即将投入社会工作做好准备。完成基本的设计训练和冷库系统的初步设计,为以后冷库工程的设计安装技术能力的培养奠定了坚实的基础。 一、课题设计提纲 1)搜依据原始资料做出能用于施工安装的制冷工艺施工图纸。 集冷库相关资料,见习相关企业确定方案(制冷剂的种类、制冷系统的供液方式); 2)确定冷藏库库房和机房的建筑面积和围护结构; 3)确定计算设计参数,计算系统负荷; 4)设备选型(压缩机、冷凝器等冷却设备); 5)管道管径设备管道保温层确定; 6)绘制图纸详图(系统原理图、冷库平面剖面图、冷凝器平面剖面图、设备间平剖面图、高温库平剖面图、风道详图、管道阀门绝热层详图); 二、课程设计思路方法及进度安排: 1、星期一:完成青岛市蔬菜公司1000吨苹果冷藏库设计的开题报告,搜集参数,确定冷藏库库房和机房的建筑面积和围护结构,并参考相关资料,进行相应计算; 2、星期二:确定设计参数,计算系统负荷,完成压缩机、冷凝器等冷却设备的选型; 3、星期三:管道管径、设备,管道保温层厚度确定; 4、星期四:编写设计说明书,绘制图纸(系统原理图、机房平面布置图); 5、星期五:完善图纸,修改设计内容。
随着人民生活的水平的提高,人们对肉类的需求也越来越多,而肉类食品的保质期则是肉类食品贮存的关键。冷库的发展解决了肉类储藏保鲜的问题。那么肉类冷库建造技术要求有什么呢?我们一起来看一下。 肉类食品冷库也称肉类冻库,冻肉冷库,冻货冷库,冷冻肉冷库,适用肉类水产、禽类、冻肉加工零售批发行业。肉类冷库冷藏肉类食品的种类有:冻畜肉、禽肉、牛肉、羊肉、猪肉、狗肉、鸡肉、鸭肉、鹅肉,鱼、海鲜等各类肉质食品。 肉类冷库温度一般设计为-18℃~-23℃,是属于低温冷库中的一种。可以保鲜贮藏肉类6个月左右。如果要保存更长时间,可以把冷库温度设计的更低。 因为肉类在-18℃以下即达到休眠状态,但-23℃以下的低温比-18℃的低温可成倍延长冷藏期,在-30℃下的冷藏期比在-18℃下冻藏期长一倍以上,其中猪肉最明显。 肉类冷库建造技术要求 1.肉类食品冷库选用由彩钢板、不锈钢板的库板,无毒,无味,不生锈、可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率,符号国家卫生标准 2.保温性好:肉类食品冷库采用先进的复合材料作保温材料制成复合板壁,其重量轻、强度高、隔热性好、耐腐蚀、抗老化、防蛀、无毒、不霉,在超低温度下更能显示其优越性。 3.制冷设备节能省电,低噪音:肉类食品冷库选用进口或国产制冷压缩机,能耗低,噪音小。 4.微电脑全自动数显式电气控制器,自动恒温,肉类冷库无须人工操作。 肉类冷库造价高低与多个因素有关,比如冷库建在什么地方,对冷库制冷机组有什么要求,冷库机组要什么品牌,对冷库板有什么要求,是要彩钢板还是聚氨酯板等等。客户提供的需求信息越详细,报价便越精准。
厦门晶雪冷冻设备有限公司是从事现代制冷技术的研发量和产品的研发能力、强大的生产设备、成熟、设计、生产和安装的热情服务,具有深厚的技术力的生产工艺及完善的质量保证体系。公司主营:低温冷库、保鲜冷库、食品冷库、速冻冷库、双温冷库、气调冷库、冷藏冷库、大型钢结构冷库、冻品冷库、海鲜铝排冷库、水冷冷库、大型螺杆冷库、平板速冻库、风冷速冻库、螺杆机速冻库等。 厦门晶雪公司是专业从事设计、制造各类工业用冷水机组、中低温冷水机组、复叠低温制冷机组等工艺冷源设备,及(净化)恒温恒湿机组、除湿机、单元式空调机及给类空气处理机组等工艺性空调设备;同时承接各类工业工艺冷却、冷库、中央空调、人工环境试验仓、人工真冰场等工程的设计、施工及维修保养等项目。公司主要产品有如下: 制冷主机系列: 1.工业用螺杆冷水机组(出水温度0℃~+12℃,制冷量范围90KW-3440Kw) 2.中低温螺杆冷水机组(出水温度0℃~-35℃,制冷量范围55KW-2200Kw) 3.复叠低温冷冻机组(出水温度-35℃~-120℃,制冷量范围5KW-1100Kw) 4.高温型螺杆冷却水机组(出水温度+12℃~+30℃,制冷量范围135KW-4500Kw) 5.模块化低温冷水机组(出水温度-5℃~-20℃,10-12HP/模块,多模块组合) 6.工业用冷水机组一体机(上述设备的一体化机组设计,制冷量≤650kw) 工艺性空调系列 1.常规型及精密型恒温恒湿机组(可带净化,精密型可实现温度±0.2℃,相对湿度±5%) 2.全新风进气空调:如全新风恒温恒湿机组、全新风低温空调机(可实现-10℃低温) 3.常规型或管道型除湿机(升温型除湿机、调温型除湿机组,低温型除湿机) 4.低温空调机(+15℃~-10℃)、直膨式空气处理机组等工艺性空调 工程设计安装 1.各类化工、医药、食品等行业冷冻冷藏保鲜库及食品冷却、冷冻等工程设计、施工; 2.各类工艺冷却系统设计与施工;如化工、电子、医药、新材料等行业工业工艺生产过程中的降温、冷却、加热及自动控制等系统工程设计、施工。 3.各类常规中央空调、恒温恒湿(净化)空调、低温空调等空调工程设计、施工 4.人工真冰滑冰场设计、施工及设备生产制造。 5.各类人工气候环境模拟试验室,如高低温环境模拟、高温高湿或恒温恒湿等环境模拟试
制冷工艺设计 学院: 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 冷库设计说明书
一、设计概况 本次课程设计的任务是设计一个小型冷库,其中冷冻20吨,冷藏60吨。选址地点是广州市,因此需要综合考虑到广州市的气候,水文等特点。同时,对于整个冷库的布置以及墙体材料的选择等都必须进行合理性选择,同时要考虑冷库的经济性要求。 二、设计要求 1、要考虑维护结构的散热问题,外墙中的结露点必须在防汽层以外。 2、根据实际使用情况合理安排冷藏间,冷冻间的位置,面积。 3、根据使用情况,计算系统的热负荷。 4、对系统的具体情况,选择合适的制冷机组,包括四大设备以及辅助设备的选择。 5、基于经济性和环保性,选择合适的制冷剂。 三、主要设计数据 1 、广州地区室外基本气象参数 夏季室外计算平均温度t 31℃ 夏季大气压力 101kPa 最热月室外计算平均湿度 80% 夏季室外平均风速 1.80m/s 2、冷库冷间分类与生产能力: 1)水果冷却间(冷却能力3t/d) 2)蔬菜冷却间(冷却能力3t/d) 3)肉类冻结间(冻结能力2t/d) 4)水果冷却物冷藏间(冷藏容量27 t/次) 5)蔬菜冷却物冷藏间(冷藏容量27t/次) 6)肉类冻结物冷藏间(冷藏容量18t/次) 4制冷方式及制冷剂: 冷却方式、供液方式、冷凝方式、蒸发系统划分等由设计者自定;采用氨制冷剂。 四、冷库围护结构隔热构造(高温侧→低温侧): 1、屋盖 (1)预制混凝土板(40mm) (2)空气间层(10mm) (3)一毡二油(10mm) (4)冷底子油一道 (5)水泥沙浆抹面(20mm) (6)钢筋混凝土屋盖(30mm) (7)空气间层(10mm)
冷库设计规范?制冷?冷却设备负荷和机械负荷的计算点击次数:240 冷间冷却设备负荷应按下式计算: `Φ_S = Φ_1+PΦ_2+Φ_3+Φ_4+Φ_5`式中Φ——冷间冷却设备负荷(W) Φ1——围护结构热流量(W) Φ2——货物热流量(W) Φ3——通风换气热流量(W) Φ4——电动机运转热流皿(W) Φ5——操作热流量(W) P ——货物热流量系数。 冷却间、冻结间和货物不经冷却而进入冷却物冷藏间的货物热流量系数P应取,其他冷间取1。 冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算: `Φ_j = (n_1ΣΦ_1+n_2ΣΦ_2+n_3ΣΦ_3+n_4ΣΦ_4+n_5ΣΦ_5)R`式中Φ——机械负荷(w) n1——围护结构热流量的季节修正系数,直取1; n2——货物热流量析减系数; n3——同期换气系数,宜取~(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取大值) n4——冷间用的电动机同期运转系数; n5——冷间同期操作系数; R——制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,直接冷却系统宜取.间接冷却系统宜取。货物热流量折减系数,应根据冷间的性质确定。冷却物冷藏间宜取~(按本规范表冷藏间的公称体积为大值时取小值);冻结物冷藏间宜取~(按本规范表冷藏间的公称体积为大值时取大值);冷加工间和其他冷间应取1。 冷间用的电动机同期运转系数和冷间的同期操作系数,应按表规定采用。 围护结构热流量应按下式计算: `Φ_1 = K_wA_wa(θ_w-θ_n)`式中Φ——围护结构热流量(W); KW——围护结构的传热系数(W/(m2?℃)); Aw——围护结构的传热面积(m2); a——围护结构两侧温差修正系数,可按本规范附录B表采用; θw——围护结构外侧的计算温度(℃); θn——围护结构内侧的计算温度(℃)。 围护结构的传热面积计算应符合下列规定: