一、工程概况

建设单位:石家庄公路主枢纽组织管理中心

工程名称:正定枢纽客运站项目施工

建设地点:正定县县城北部,国道G107东侧,润华国际物流园南侧二、编制依据

(一)、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99;

(二)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001;(三)、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;

(四)、施工组织设计及施工图纸。

四、安全技术设计

(一)、脚手架材料要求

1、脚手架杆件采用外径48mm、壁厚的钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,不合格的钢管决不允许使用。

2、扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达时扣件不得破坏。

3、木脚手板的选用必须严格,脚手板材质坚硬,不腐烂,横向裂纹不得大于四分之一板宽,脚手板宽一般为200mm,厚度为50mm。脚手板端部(80mm~100mm处)用铁皮或铁丝扎紧2-3圈。

(二)、满堂脚手架施工措施

结合本工程结构形式、实际施工特点,室内采用满堂脚手架模板支撑体系来满足梁、板的施工。

公司规定搭设高度超过8m即为高支撑脚手架作业,属重大危险性部位,因此必须保证其整体性和抗倾覆性。

1、基本要求

(1)搭设楼地面应平整且保证混凝土楼板的承载力达到要求,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。

(2)剪刀撑:四边连续设剪刀撑,且应由下向上连续设置。

2、脚手架的搭设

(1)钢管扣件脚手架的搭设工艺流程如下:

基础准备→安放垫板→按设计尺寸排放扫地杆→竖立管并同时安纵横向扫地杆→搭设纵横水平杆→搭设剪刀撑→铺脚手板→搭挡脚板和栏杆。

(2) 脚手架配合施工进度搭设,一次搭设高度高出操作层不宜大于一步架。

(3) 垫板、底座均应准确地放在定位线上,垫板面积不宜小于,宽度不宜小于200mm,木垫板长度不宜小于2跨,厚度不宜小于50mm。

(4) 立管的排距和间距按计算确定。

(5) 底部立管采用不同长度的钢管,立管的联接必须交错布置,相邻立管的联接不应在同一水平高度,其错开的垂直距离不得小于50mm,并不得在同一步内。

(6) 大横杆应水平设置,钢管长度不应小于3跨,接头宜采用对接扣件联接,内外两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步同跨内,上下两个相邻接头应错开一跨,其错开的水平距离不应小于500mm。

当水平管采用搭接时,其搭接长度不应小于1m,不少于3个旋转扣件固定,其固定的间距不应少于500mm,相邻扣件中心至杆端的距离不应小于150mm。

(7) 每根立管的底座向上200mm处,必须设置纵横向扫地杆,用直角扣件与立管固定。

(8)必须严格按照要求在外圈四周连续设置剪刀撑。剪刀撑与纵向水平杆呈45~60°角。

(三)、脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。

1、构造要求

(1)立杆:纵、横向立杆间距×,允许搭设偏差±5cm,立杆垂直度允许搭设偏差±10 cm。下部设扫地杆,扫地杆从垫板往上20 cm处设置,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10 cm。

(2)横杆:立杆之间满设双向水平杆,纵横向水平拉杆步距,确保其在两个方向都具有足够的设计刚度,横杆用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2 cm,纵向水平杆全长平整度不小于±10cm。为防止水平横杆对立杆产生偏心弯距的影响,在搭设模板支架时,将横杆对称相间布置。示意如下页图所示。

(3)剪刀撑:沿支架四周外满设剪力撑,且应连续设置。

(4)接头节点要求:纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500cm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。

(5)梁板模板支架的搭设要求

a.严格按照设计尺寸要求搭设,立杆和水平杆的接头应错开在不同的框格中设置;

b.确保立杆的垂直度和横杆的水平偏差符合《扣件架规范》的规定;

c.斜杆尽量同立杆连接,节点构造符合规范规定;

d.确保每个扣件的拧紧力矩控制在45—;

e.楼板上脚手架支座的设置和承载力均应达到设计要求。

(6)施工作业要求

a.上架作业人员必须持证上岗,戴安全帽,系安全带。

b.混凝土浇注过程中,要确保模板支架均衡受荷,宜从中部开始向两边扩展浇注方式进行。

c.严格控制施工荷载,在混凝土浇注过程中,派专人检查支架及其支撑情况,发现下沉、松动和变形时,及时解决。

2、扣件钢管楼板模板支架计算书

搭设尺寸为:立杆的纵距 b=米,立杆的横距 l=米,立杆的步距 h=米。

图楼板支撑架立面简图

图楼板支撑架立杆稳定性荷载计算单元

采用的钢管类型为48×。

(1)模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

静荷载标准值 q1 = ××+×=m

活荷载标准值 q2 = +×=m

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = ××6 = ;

I = ×××12 = ;

A、抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2);

M ——面板的最大弯距;

W ——面板的净截面抵抗矩;

[f] ——面板的抗弯强度设计值,取mm2;

M =

其中 q ——荷载设计值(kN/m);

经计算得到 M = ××+×××= 经计算得到面板抗弯强度计算值 f = ×1000×1000/54000=mm2

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

B、抗剪计算

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=××+××=

截面抗剪强度计算值 T=3×(2××=mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=mm2

抗剪强度验算 T < [T],满足要求!

C、挠度计算

v = / 100EI < [v] = l / 250

面板最大挠度计算值 v = ××5004/(100×6000×486000)=

面板的最大挠度小于250,满足要求!

(2)支撑木方的计算

木方按照均布荷载下三跨连续梁计算。

A、荷载的计算

钢筋混凝土板自重(kN/m):

q11 = ××=m

模板的自重线荷载(kN/m):

q12 = ×=m

B、活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN/m):

经计算得到,活荷载标准值 q2 = +×=m

静荷载 q1 = ×+×=m

活荷载 q2 = ×=m

C、木方的计算

按照三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

均布荷载 q = =m

最大弯矩 M = =×××= 最大剪力 Q=××=

最大支座力 N=××=

木方的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = ××6 = ;

I = ×××12 = ;

A、木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=×106/=mm2

木方的抗弯计算强度小于mm2,满足要求!

B、木方抗剪计算

最大剪力的计算公式如下:

Q =

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×2466/(2×50×100)=mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

C、木方挠度计算

最大变形 v =××(100××=

木方的最大挠度小于250,满足要求!

(3)横向支撑钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取木方支撑传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图

0.127

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=最大变形 vmax=

最大支座力 Qmax=

抗弯计算强度 f=×106/=mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于150与10mm,满足要求!

(4)扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范

R ≤ Rc

其中 Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

计算中R取最大支座反力,R=

单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求,可以考虑采用双扣件!

当直角扣件的拧紧力矩达时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取。

(5)立杆的稳定性计算荷载标准值

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

A、静荷载标准值包括以下内容:

(1)脚手架钢管的自重(kN):

NG1 = ×=

钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A 双排架自重标准值,设计人员可根据情况修改。

(2)模板的自重(kN):

NG2 = ××=

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):

NG3 = ×××=

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 。

B、活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = +××=

C、不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = +

(6)立杆的稳定性计算

立杆的稳定性计算公式

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N = ;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到;

i ——计算立杆的截面回转半径 (cm);i =

A ——立杆净截面面积 (cm2); A =

W ——立杆净截面抵抗矩(cm3);W =

——钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2);

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = mm2;

l0 ——计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh (1)

l0 = (h+2a) (2)

k1 ——计算长度附加系数,按照表1取值为;

u —— 计算长度系数,参照《扣件式规范》表;u =

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度; a = ;

公式(1)的计算结果: = mm2,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

公式(2)的计算结果: = mm2,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算

l0 = k1k2(h+2a) (3)

k2 —— 计算长度附加系数,按照表2取值为;

公式(3)的计算结果: = mm2,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件,否则存在安全隐患。

3、梁模板扣件钢管架计算书

模板支架搭设高度为米,基本尺寸为:梁截面 B ×D=500mm ×1000mm (取最大梁截面计算),梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=米,立杆步距 h=

米,梁底加2道承重立杆。

900015001000

500417167417

图1 梁模板支撑架立面简图

采用的钢管类型为48×。

(1)模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。

作用荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等。

A 、荷载的计算:

钢筋混凝土梁自重(kN/m):

q1 = ××=m

模板的自重线荷载(kN/m):

q2 = ××(2×+/=m

活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN): 经计算得到,活荷载标准值 P1 = +××=

均布荷载 q = ×+×=m

集中荷载 P = ×=

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = ××6 = ;

I = ×××12 = ;

计算简图

弯矩图

剪力图(kN)

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为

N1=

N2=

N3=

最大弯矩 M = 最大变形 V =

A、抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = ×1000×1000/27000=mm2

面板的抗弯强度设计值 [f],取mm2;

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

B、抗剪计算

截面抗剪强度计算值 T=3×(2××=mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=mm2

抗剪强度验算 T < [T],满足要求!

C、挠度计算

面板最大挠度计算值 v =

面板的最大挠度小于250,满足要求!

(2)梁底支撑木方的计算

A、梁底木方计算

按照三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

均布荷载 q = =m

最大弯矩 M = =×××=最大剪力 Q=××=

最大支座力 N=××=

木方的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = ××6 = ;

I = ×××12 = ;

B、木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=×106/=mm2

木方的抗弯计算强度小于mm2,满足要求!

C、木方抗剪计算

最大剪力的计算公式如下:

Q =

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×3639/(2×50×100)=mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

D、木方挠度计算

最大变形 v =××(100××=

木方的最大挠度小于250,满足要求!

(3)梁底支撑钢管计算

A、梁底支撑横向钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取木方支撑传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=最大变形 vmax=

最大支座力 Qmax=

抗弯计算强度 f=×106/=mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于150与10mm,满足要求!

B、梁底支撑纵向钢管计算

纵向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取横向支撑钢管传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=最大变形 vmax=

最大支座力 Qmax=

抗弯计算强度 f=×106/=mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于150与10mm,满足要求!

(4)扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范

R ≤ Rc

其中 Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

计算中R取最大支座反力,R=

单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求,可以考虑采用双扣件!

当直角扣件的拧紧力矩达时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取。

(5)立杆的稳定性计算

立杆的稳定性计算公式

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,它包括:

横杆的最大支座反力 N1= (已经包括组合系数

脚手架钢管的自重 N2 = ××=

N = +=

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到;

i ——计算立杆的截面回转半径 (cm);i =

A ——立杆净截面面积 (cm2); A =

W ——立杆净截面抵抗矩(cm3);W =

——钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2);

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = mm2;

l0 ——计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh (1)

l0 = (h+2a) (2)

k1 ——计算长度附加系数,按照表1取值为;

u ——计算长度系数,参照《扣件式规范》表;u =

a ——立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = ;

公式(1)的计算结果: = mm2,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

公式(2)的计算结果: = mm2,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算

l0 = k1k2(h+2a) (3)

k2 ——计算长度附加系数,按照表2取值为;

公式(3)的计算结果: = mm2,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件,否则存在安全隐患。

4、楼板模板、梁模板架的构造和施工要求[工程经验]

除了要遵守《扣件架规范》的相关要求外,还要考虑以下内容:

A、模板支架的构造要求:

a.梁板模板架可以根据设计荷载采用单立杆或双立杆;

b.立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的设计刚度;

c.梁和楼板荷载相差较大时,可以采用不同的立杆间距,但只宜在一个方向变距、而另一个方向不变。

B、立杆步距的设计:

a.当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时,可以采用等步距设置;

b.当中部有加强层或支架很高,轴力沿高度分布变化较大,可采用下小上大的变步距设置,但变化不要过多;

c.支撑架步距以为宜,不宜超过。

C、整体性构造层的设计:

a.当支撑架高度≥20m或横向高宽比≥6时,需要设置整体性单或双水平加强层;

b.单水平加强层可以每4--6米沿水平结构层设置水平斜杆或剪刀撑,且须与立杆连接,设置斜杆层数要大于水平框格总数的1/3;

c.双水平加强层在支撑架的顶部和中部每隔10--15m设置,四周和中部每10--15m设竖向斜杆,使其具有较大刚度和变形约束的空间结构

层;

d.在任何情况下,高支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设水平加强层。

D、剪刀撑的设计:

a.沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑;

b.中部可根据需要并依构架框格的大小,每隔10--15m设置。

E、顶部支撑点的设计:

a.最好在立杆顶部设置支托板,其距离支架顶层横杆的高度不宜大于400mm;

b.顶部支撑点位于顶层横杆时,应靠近立杆,且不宜大于200mm;

c.支撑横杆与立杆的连接扣件应进行抗滑验算,当设计荷载N≤12kN时,可用双扣件;大于12kN时应用顶托方式。

F、支撑架搭设的要求:

a.严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置;

b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求;

c.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在,钢管不能选用已经长期使用发生变形的;

d.地基支座的设计要满足承载力的要求。

G、施工使用的要求:

a.精心设计混凝土浇筑方案,确保模板支架施工过程中均衡受载,最好采用由中部向两边扩展的浇筑方式;

b.严格控制实际施工荷载不超过设计荷载,对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施,钢筋等材料不能在支架上方堆放;

c.浇筑过程中,派人检查支架和支承情况,发现下沉、松动和变形情况及时解决。

五、施工要求

(一)、施工准备

1、技术准备

在本安全专项施工方案施工前,工程负责人应对相关人员进行详细的技术交底。

2、物资准备

(1)材料准备

根据材料分析和施工进度计划的要求,编制材料需要量计划,为施工备料,确定对方场地及组织运输提供依据。

(2)构(配)件和制品加工准备

根据脚手架构造体系要求,对构(配)件和制品进行加工。

(3)脚手架施工机具准备

由架子工自带扳手及其他所需工具。

2、施工现场准备

(1)做好“三通一平”

(2)组织物资进场,并拟定有关的材料试验。

(3)做好季节性施工准备。

3、施工场外协调

(1)材料加工和订货。

(2)施工机具租凭和订购。

(3)做好劳务安排,签订劳务合同。

(二)、脚手架搭设

必须在当层混凝土楼板强度达到后(即常规环境下混凝土楼板浇筑完成24小时后),再开始搭设满堂脚手架。脚手架应按施工方案的要求放线定位。立杆下用截面200mm×50mm木垫板通长铺设。

1、脚手架搭设要求

外脚手架搭设的基本要求是:横平竖直,整齐清晰,图形一致,平竖通顺,连接牢固,受荷安全,有安全操作空间,不变形,不摇晃。

2、满堂脚手架搭设顺序

满堂脚手架搭设应遵循以下顺序:

垫木方→摆放扫地杆→逐根树立立杆并与纵横向扫地杆扣紧→安各步纵横水平杆并与各立杆扣紧→接立杆→加设剪刀撑→按照图纸要求用顶丝将立杆挑至设计标高→按照模板施工组织设计铺设模板→检查验收→合格(不合格整改再验收)。

3、脚手架的搭设除了按顺序搭设以外,还得注意下列事项:

(1)按照规定的构造方案和尺寸进行搭设。

(2)及时与结构拉结或临时支顶,以确保搭设过程的安全。

(3)拧紧扣件。(拧紧程度要适当)

(4)有变形的杆件或不合格的杆件(有长度、扣接不紧等)不能使用。

(5)搭设工人必须系安全带。

(6)随时矫正杆件的垂直和偏差避免偏差过大。

(7)没有完成的脚手架,在每日收工时,一定要确保架子稳定,以免发生意外。

(三)、脚手架的拆除

脚手架使用完毕后要立即拆除,在脚手架拆除前要做好以下工作:

1、对脚手架进行安全检查,确认不存在安全隐患。如存在影响拆除脚手架安全的隐患,应先对脚手架进行修理和加固,以确保脚手架在拆除过程中不发生危险。

2、在拆除脚手架时,应先清除脚手板上的垃圾杂物,清除时严禁高空向下抛掷,大块的装入容器内由垂直运输设备向下运送,能用扫帚集中的要集中装入容器内运下。

3、脚手架在拆除前,应先明确拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法,物件垂直运输设备的数量,脚手架上的水平运输、人员组织,指挥联络的方法和用语,拆除的安全措施和警戒区域。

4、严格遵循拆除顺序,由上而下,后搭的先拆,先搭的后拆,同一部位拆除顺序是:模板→顶丝→纵横横杆→立杆。

满堂脚手架支撑需要两次拆除,第一次将除梁底和短跨中间的支撑外的大部分模板和支撑进行拆除,第二次将梁底和短跨中间的支撑拆除,具体参见施工组织设计中的模板工程。

5、满堂脚手架的拆除不得在垂直方向上同时作业。

6、拆除脚手架时,必须进行危险范围评估界定,并将危险范围区域进行隔离,并在隔离区边界设置明显的禁行标志和围栏,在坠落范围内应有明显“禁止入内”字样的标志,并有专人监护,以保证擦脚手架时无其他人员入内。

7、对于拆除脚手架的垂直运输设备要用滑轮和绳索运送或塔吊配合,严禁乱扔乱抛,并对操作人员和使用人员进行交底,规定联络用语和方法,明确职责,以保证脚手架拆除时其垂直运输设备能安全运转。

8、拆下的脚手架钢管、扣件及其他材料运至地后面,应及时清理,将合格的,需要整修后重复使用的和应报废的加以区分,按规格堆放。对合格件应及时进行保养,保养后送仓库保管以备日后使用。

9、本工程脚手架拆除遇大风、大雨、大雾天气时应停止作业。

10、拆除时操作人员要系还安全带,穿软底防滑鞋,扎裹腿。

11、脚手架拆除工程中,不中途换人。如必须换人,则应在安全技术

交底中交代清楚。

六、脚手架质量检查与验收

(一)、材质要求

1、钢管材质要求

(1)脚手架钢管应采用现行国家标准<<直缝电焊钢管>>(GB/T13793)或<<低压流体输送用焊接钢管>>(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准<<碳素结构钢>>(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。

(2)每根钢管最大质量不应大于25kg,宜采用¢48×的钢管。

(3)钢管的尺寸和表面质量应符合以下规定:

a、新旧钢管尺寸、表面质量和外形应分别符合

①应有产品质量合格证。

②应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T 228)的有关规定。

③钢管表面应平直光滑,不应由裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。

⑤钢管必须有防锈漆。

b、钢管上严禁打孔。

《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第8.1.2条规定,旧钢管的检查应符合下列规定:

①表面锈蚀深度应符合建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第8.1.5序号3的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每根锈蚀严重的部位横向割断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。

②钢管的弯曲变形应符合建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第8.1.5序号4的规定。

2、扣件材质要求

(1)、扣件式钢管脚手架应采用可煅铸铁制做扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定;采取其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。

(2)脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧力矩达65kn·m时不得破坏。

3、脚手板材质要求

(1)脚手板可采用钢、木、竹材料制作,每块质量不宜大于30kg。

(2)木脚手板采用杉木或松木制作,其材质应符合现行国家标准《木机构设计规范》(GB 50005)中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。

(3)竹脚手板宜采用由毛竹或楠木制作的竹串片板、竹笆板。

4、连墙杆材质要求

连墙杆的材质要求应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q-235级钢的规定。经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不应有积水。并对数量进行核实。

5、安全网的材质要求

(1)架设安全网作业使用的所有材料及材质,必须经过检查并符合其专项安全施工组织设计的要求。

(3)企业购入安全网,应分进货批次记录存档。记录应载明进货日期,供货商及地址、电话,产品名称及分批标记,制造商,商标及地址,电话,制造日期,批号,有效期限,生产许可证编号及其他必须填写的内容,使用的工程项目名称及使用时间,以便发生问题时追溯。

(4)使用过一次以上的旧网调入其他工程使用,必须附其原始记录及其使用记录,并按规定进行耐冲击性能检验和耐贯穿性检验,合格后方可投入使用。当使用单位无此项检验能力时,应委托具有法定资格的检验检测单位进行,检验记录应留档备查。对超过产品有效期限的旧网,不得投入使用,必须作报废处理。

(5)首次使用的新网,在开拆包装物前应对包装物上的产品标志进行检查,产品标志应符合下列要求,产品标准记载内容表明产品不符合国家标准或与实际用途不符的,不得投入使用。

a、产品名称及分类标记内容符合使用要求。

b、网目边长符合国家标准和使用要求。

c、制造商名称及地址清晰。

d、有制造日期或生产批号。

e、有有效期限且产品在有效期限内。

f、有产品生产许可证编号。

(6)安全立网应符合下列要求:

a、用绵纶、维纶、涤纶或其他的耐候性不低于上述品种的材料制成。

b、同一张安全网上的同种构件的材料、规格和制作方法必须一致,

外观应平整。

c、网的宽度不应小于3mm,产品规格偏差允许在2%以下,每张网的重量不超过15kg。

d、菱形或方形的网目,网目边长不得大于,相邻2绳系间距不大于,安全网的续燃、阻燃时间不得大于4s。

(7)安全平网应符合下列要求:

b、网体纵横向应设有筋绳,筋绳的分布应均匀合理;两根相邻筋绳的间距不得小于没。

(8)密目式安全立网应符合下列要求

a、网目密度不低于2000目/100c㎡。

b、网体各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠,孔径不低于1mm。

c、网体缝线不得有跳针、露缝,缝边应均匀。

d、一张网体上不得有一个以上的接缝,且接缝部位应端正牢固。

e 、不得有断沙、破洞、变形及有碍使用的编制缺陷。

f、阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。

(二)、脚手架检查与验收

七、安全与日常维护管理

(一)、安全管理要求

1、脚手架的搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB 5036)考核合格的专业架子工。上岗人员定期体检,合格者方可持证上岗。

2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按安全技术规范进行检查验收,合格后方准允许使用。

4、作业层的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。

5、当有六级及六级以上的大风和雾、雨、雪天气,应停止脚手架的搭设与拆除作业。雪后上架作业应有防滑措施,并扫除积雪。

6、脚手架的安全检查与维护,应按安全技术规范进行。安全网应按有关规定搭设和拆除。

7、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

(1)主节点处的纵、横向水平杆;

(2)连墙杆;

(3)交叉支撑、水平架;

(4)加固栏杆,如剪刀撑、水平加固杆件、扫地杆、封口杆等;

(5)栏杆。

8、不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。

9、临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

10、在脚手架上进行电气焊作业时,必须有防护措施和专人看守。

11、工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)的有关规定执行。

12、搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人人员入内。

(二)、日常维护管理要求

脚手架大多在露天使用,打拆频繁,耗损较大,因此必须加强维护和管理,及时做好回收、清理、保管、整修、防锈、防腐等各项工作,才能降低损耗率,提高周转次数,延长使用年限,降低工程成本。日常维护管理要求如下:

1、使用完毕的脚手架架料和构件、零件要及时回收,分类整理、分类存放。堆放场地要场地平坦,排水良好,下设支垫。钢管、角钢和其他钢构件最好放在室内,如果放在露天,应用毡、席加盖。扣件、螺栓及其他小零件,应用木箱、钢筋笼或麻袋、草包等容器分类贮存,放在室内。

2、弯曲的钢管杆件要调直,损坏的构件要修复,损坏的扣件、零件要更换。

3、做好钢铁杆的防锈和木制作的防腐处理。钢管外壁在湿度较大地区,应每年涂刷防锈漆一次;其他地区可两年涂刷一次。涂刷时土层不宜过厚。经彻底除锈后,涂一层红丹即可。钢管内壁可根据地区情况,每隔2~4年涂刷一次,每次涂刷2遍。角钢和其他杆件可每年涂刷一次。扣件要涂油,螺栓要镀锌防锈,使用3~5年保护层剥落后应再次镀锌。没有镀锌条件时,应在每次使用后用煤油洗涤并涂机油防腐。

4、搬运长钢管、长角钢时,应采取措施防止弯曲。拆架应拆成单片装运,单卸时不得抛丢,防止损坏。

5、脚手架使用的扣件、螺栓、螺母、垫板、连接棒、插销等小配件

满堂脚手架搭设施工方案

和昌悦澜湾北苑B标段 满堂脚手架施工方案 编制: 审核: 审批:

平煤神马建工集团有限公司 二0一四年四月八日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、脚手架搭设施工方案及施工工艺 (5) 四、模板安装方案及工艺 (12) 五、扣件式钢管脚手架及模板安全计算 (16) 六、脚手架、模板支架安全检查 (22) 七、施工注意事项 (25) 八、泵送砼模板安全措施 (26) 九、脚手架平面图、立面图 (27)

一、编制依据 1、业主提供的有关设计施工图纸资料及技术说明 2、业主组织的图纸会审会议纪要 3、和昌悦澜湾北苑B标段施工组织设计 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

5、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 6、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 8、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》--北京市建委、质监局 9、《扣件式钢管脚手架计算手册》--中国建筑工业出版社 10、《建筑施工安全计算》--中国建筑工业出版社 11、《建筑施工计算手册》--第二版 二、工程概况 本工程由河南创和置业有限公司开发、河南省建筑设计研究院有限公司勘探、河南省纺织建筑设计院有限公司设计、河南海华工程建设监理公司监理、平煤神马建工集团有限公司承建和昌悦澜湾北苑项目B标段,包含(2#、3#、5#、6#楼及相连商业、地下车库),占地总面积42520.23㎡。 和昌悦澜湾北苑项目B标段由2#、3#、5#、6#楼4栋高层住宅楼及相连商业、地下车库组成。主楼地下3层,车库部位地下2层,主要是作人防工程、车库及设备用房;主楼地上由2栋27层1栋26层及一栋21层的楼房组成;主楼地下部分为三层地下室,车库部分为地下两层。地下室外墙均为400mm/350mm/300mm厚钢筋混凝土墙。结构类型为:住宅楼范围内为剪力墙结构、CFG桩+筏板基础;住宅楼范围外为钢筋混凝土框架结构、CFG桩+筏板基础。本工程中,梁宽

房屋建筑工程脚手架施工方案

房屋建筑工程脚手架施工方案 1

新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目 上、下库承包商营地房屋建筑 落地式脚手架安拆专项施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目部 4月10日 1 编制说明及依据

1.1 编制说明 为保证本项目脚手架在搭设、使用、拆除过程中符合有关安全技术规范要求,特编制本专项施工方案,作为落地式脚手架工程施工的作业性指导文件。 1.2 编制依据 (1)总承包单位提供的施工图纸; (2)<建筑施工高处作业安全技术规范>JGJ80-1991; (3)<建筑施工安全检查标准>JGJ59-1999; (4)<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>JGJ130- ; (5)<建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范>JGJ128- ; (6)<钢管脚手架扣件>JGJ22-1985; (7)<密目式安全立网>GB16909-1997; (8)连墙杆材质符合现形国家标准GB/T700Q235-A级钢规范; (9)现场实际环境和条件。 2 工程概况 2.1 上、下库承包商营地房屋建筑概况 下库承包商营地布置在下库坝址下游右岸 2.1km处,靠对外道路布置,地势较平缓,地面高程1575m~1580m,下库承包商营地用地面积113113m2,含总包方办公楼1栋、总包方宿舍楼2栋、总包方食堂1栋、分包单位办公楼1栋、分包单位宿舍楼1栋、分包单位食堂1栋、民技工宿舍楼7栋、民技工食堂6栋、门房2栋、公厕1栋、锅 2

炉房1栋、垃圾转运站1个、保温车库1栋,建筑总面积27186m2。 上库承包商营地布置在白杨沟右侧。地面高程2025~2050m,与上、下库连接道路之间以支线道路相接,上库承包商营地用地面积26000m2,含分包单位办公宿舍楼、综合食堂、锅炉房、公厕、门房、宿舍等建筑,建筑面积共计9685m2,具体结构形式及建筑高度见表2-1所示: 表2-1 承包商营地建筑结构类型统计表 3

室内满堂脚手架施工方案44159

室内满堂脚手架施工方案 编制人: _____________ 李红战 ____________ 审核人: _________ 张晓峰________________ 河南豪瑞建设工程有限公司小杨营胡营小学综合楼项目部

二0—七年九月十五日 目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (3) 4.施工准备 (4) 5.钢管脚手架搭设 (4) 6.钢管脚手架拆除 (5) 7?质量保证措施 (6) 8.安全保证措施 (6) 9.文明施工保证措施 (7) 10.满堂架验算 (7)

1.编制依据 2. 1.1邓州市小杨营乡胡营小学综合楼 3?1.2主要规程、规范规范一览表 2.工程概况 邓州市小杨营乡胡营小学综合楼工程,位于邓州市小杨营乡胡营小学院内,建设地点地势平坦,交通便利。建筑面积221.5012,结构形式为框架结构,建筑总高度为4.6米。总工期为60天。 本工程由邓州市小杨营乡胡营小学综合楼投资建设,南阳市万格建筑设计有限公司,邓州市展望岩土工程勘察有限公司勘查,邓州市工程建设监理责任有限公司监理,河南豪瑞建设工程有限公司组织施工;由张晓峰担任项目经理,李红战担任技术负责人。 3?施工方法: 模板采用满橙内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距2.5米。

4.施工准备 4.2编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对多层复合板、木桁、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止 使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.钢管脚手架搭设 5?2搭设顺序: 安放垫板一一安立杆一f安扫地杆一一安横杆一f铺临时脚手板一一安上层立杆一一安上层横杆一一逐层支设到楼板底 5.1.1地基处理: 混凝土基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳, 不 得悬空。 5.2脚手架搭设: 5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上交错安装3.0m 和1?8m长立杆,使接头错开。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 5.2.2立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头 交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开 的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cmo 5.2.3大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度

满堂脚手架施工方案

满堂脚手架施工方案 1、工程概况 大堂厅位于底层,平面尺寸为18m×16m,脚手架搭设高度为9m。为方便施工,拟搭满堂脚手架。 2、编制依据: JGJ130—2017建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ80—91建筑施工高处作业安全技术规范 3、脚手架搭设技术与工序 3.1构配件材质 3.1.1规格:φ48.3×3.6mm; 3.1.2质量:符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)。钢号:Q235—A级钢。 3.1.3禁止使用:不通管径的钢管不能混用,严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的管材。 3.1.4扣件: 3.1. 4.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831) 3.1. 4.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的扣件。 3.1. 4.3在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。 3.1.5脚手板 3.1.5.1竹笆: a、整齐完好 b、不准使用枯脆、单径、破损、散边的竹片底笆。 3.1.5.2木脚手板:a、厚度≥5cm;宽度≥20cm。 b、禁止使用腐朽、有裂纹的脚手板。

3.1.6密目网:a、网质符合GB16909—97标准; b、2000目/100cm2。每张网上缝有出厂“合格证”和“安鉴”标志; c、禁止采购和使用无生产许可证、无出厂合格证、无检测报告的“三无”劣质密目网。 3.1.7安全平网:a、网目2.5cm并有网纲绳。 b、有生产许可证和产品合格证。 3.2搭设尺寸 3.2.1高度:H=9m 3.2.2纵距:la=1.5m; 3.2.3横距:lb=1.8m; 3.2.4步距:h=1.8m; 3.2.5搁栅杆间距=@=35.0cm; 3.2.6扫地杆高:20cm; 3.2.7杆高度:1.5m、1.2m、0.6m; 3.2.8剪刀撑:每4跨设纵横双向剪刀撑,斜度450~600; 3.2.9扣件扭力矩:50N·m。 3.3搭设工序 3.3.1施工准备 3.3.1.1向搭设施工人员进行安全技术交底。 3.3.1.2对使用的钢管、扣件、脚手板(笆)、安全网等进行验收,不合格的不准使用。经检查合格的构配件应按品种、规格分类,堆放平稳、整齐,堆放场地不得有积水。 3.3.2搭设 3.3.2.1由脚手工专业人员搭设。

脚手架工程施工方案1

脚手架工程施工方案 广州军区司令部机关安居工程地下室连通地面D、E二幢,总高度93.3米,一幢16层,总高度57米。本工程采用扣件式钢管混合结构脚手架。主要部分用钢管上扣,其它用大篙竹,胶笏绑扎混合构成。根据本工程的平面布置建筑高度及土建施工要求。制定本施工方案,再严格实施执行。 一、材料选定及要求 1、立柱,林横杆(对龙)小横杆(托底),剪刀撑,挑柱 小平斜撑,均使用(直径48-51)钢管。 2、水平杆,(牵竹)付柱(针、陈竹)吊担、吊针,均用大篙竹。尾径不小于(直径)25mm。 3、钢管连接彩钢扣件。竹与竹,竹与钢管连接采用胶笏绑扎。 4、拉杆锚固用(直径)6钢管。(回头顶用钢管) 5、卸荷吊杆用(直径)16钢管予埋,悬吊用(直径)12-16钢绳。 二、脚手架构造 1、手架立柱支承于砼地面上,离地面5-10公分用钢管锁脚。不能支承于砼地面的脚手架必须做成悬排式脚手架,可用槽钢式钢管悬挂。再加钢丝绳悬吊。(详见附图) 2、上下两对龙搭设两道牵竹(水平横杆)步距离为60-70cm。 3、脚手轲内柱与外墙边净距离为18-25公分,不大于30公分,不小于10公分。 4、钢管驳接采用双驳加驳心管接驳扣件。接口错开1.50M。竹与

竹驳接长度要满足施工规范要求,不小于1.5M,且要绑扎牢固。 三、斜撑的设置 斜撑在脚手架外侧面每17M做一对,接驳到天面或女儿墙顶。 斜撑以对标为宜(45度),撑头顶在坚实有力可靠的位置,不得滑动,不得松动。斜撑用对驳接扣顶驳,也可用搭接驳,但搭接长度应不少于100cm,掌头撑尾与转折处要靠近,突出柱角边不少于100cm,不长于30cm。 四、斜挡板的设置 斜挡板每面层设一道。每15-25公分对扎一条篙竹,面挂安全网。吊针对铁线的吊位根据脚手架立柱间距而定。托底吊针均用大篙竹头。首层斜挡板最好用密竹封闭再加安全网。 五、平附着及卸荷设置 1、脚手架水平附着(拦杆)采用(直径)6钢管在每一层的外梁边予埋至梁钢管勾平,每3M设一道,附着点每隔一个应用钢管装回头顶。各层同样做法。 2、附着要与立柱接结牢固,拉结后不得随意拆除。 3、脚手架的卸荷办法,在楼面预埋(直径)16钢管环用(直径)12-16钢缆在两头挂好卸荷用花蓝收紧,锁好。每四层卸荷一次。从第三层开始,第一次卸荷钢管环间距1.5米,上部可为2.5-3米。 六、内面脚架(即井口通风道、电梯井等) 内面脚手架每隔5层用钢管横担,横担放进两边钢筋混凝土楼板面上。

室内满堂脚手架方案

综合业务楼地上部分等2项室内装修工程 一层大堂及多功能厅 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 上海羿富建设集团有限公司 2011-2-18

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工准备 (3) 4、施工部署 (4) 5、脚手架构造要求 (4) 6、脚手架搭设 (5) 7、设计计算 (6) 8、脚手架搭设的交底与验收 (9) 9、脚手架拆除 (10) 10、安全措施及成品保护 (10)

1、编制依据 1.1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 1.2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 1.3、建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准(DBJ01-83-2003) 1.4、本工程施工组织设计 1.5、本工程施工图图纸 2、工程概况 中国黄金集团公司综合办公楼项目精装修工程位于北京市东城区安定门外大街7号,工程面积为41056平米,其中地上28698平米,地下12358平米。 本工程地下3层地上12层,地下1层为餐厅及相关配套设施房间、地下2、3层为停车场、风机的设备室,地上1层为大堂、黄金博物馆、黄金展销厅,2-12层为办公楼,主要功能为领导办公室、休息室、敞开办公,多功能厅、会议室、贵宾厅等,相应的配套房间、公共走道和电梯厅装修、卫生间和楼梯间装修等。 本工程中一层大堂及多功能厅需要搭设满堂脚手架进行施工。大堂结构层高7M,顶棚装饰厚度约1M;多功能厅结构层高6M,装饰厚度约0.7M。本工程室内装修脚手架搭设的总体方案是:采用立杆间距1.5m,步距1.5m的脚手架,操作层满铺50厚、250宽、4000mm长木脚手板。 3、施工准备 3.1、材料准备:φ48*3.5钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、50厚木脚手板、密目安全网、大眼安全网等。 3.2、材料的质量要求 3.2.1、钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 3.2.2、扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达65N.m时不得发生破坏。 3.2.3、脚手板:脚手板采用木脚手板,用铁丝与钢管固定。 3.2.4、密目安全网及大眼安全网符合相关要求。

满堂支架专项施工方案

第一章专项施工方案 1.1满堂支架支架搭设与拆除方案 1.1.1工程概况 桥梁全长:254.3米。跨径布置为(3×25)+(4×25)+(3×25)=250米。上部结构形式为预应力混凝土现浇箱梁,桥梁左幅21.6米,右幅21.6米。采用满堂支架现浇。 现浇段桥梁参数表

1.1.2机械设备配备 机械设备配备表 1.1.3地基处理 施工现场天然地基的承载力具有明显的差异,湟水河区经筑岛换填后分层压实处理,天然地基条件较好的区段经压实后在原地面以上部分采用填片石,并分层压实后作为支架搭设区的地基持力层。 现浇段地基换填在桩基施工完成后进行,桩基施工时应注意避免泥浆及沉渣等不利填料埋入桥跨区。地基表面清表整平后采用18t振动压路机分层辗压。 填高后地基顶面高于原地面不小于50cm,处理范围超过支架搭设区域边长2m以上,地基外边线纵向设矩形排水沟,同时设2%双向横坡排地表水,地表水由横坡汇入纵向排水沟后排出场外,经处理后的地基表面浇筑砼硬化层。硬化层强度形成后,可进行支架立杆垫板的搭设放样。 1.1.4支架搭设与拆除 支架设计采用满堂钢管支架(剪刀撑及其他用于加固杆件采用普通扣件式钢管),拟进场钢管截面规格为Φ48×3.5mm,支架最大搭设高度小于5.5m,纵向间距为0.9m,(24×0.9)m,步距采用墩柱前后1.5米附近采用0.6m,跨中采用1m,横断面小于6m范围内设一道剪刀撑,纵向剪刀撑沿支架两侧及箱梁腹板轴线位置分别布设一道(共8道),每孔支架两端按每三步设一道之字形水平

面上横向斜撑加强,并在横断面上根据《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008)增设斜杆加固。 支架搭设断面图示如下: 支架搭设时,在经换填压实的原地面上铺填石渣层压实(地质条件较好的暨有路面,可不加铺石渣层),石渣层顶面浇筑砼硬化层,砼硬化层以上分别为:5cm厚木垫板、可调节钢底托、扣件式满堂支架、可调钢顶托、10×10cm方木纵梁、10×10cm@25cm木枋横梁、18mm厚胶合板。 1.1.5安全管理要求 1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术 考核管理规则》(GB 5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 3、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规范规定进行检查验收,合格 后方准使用。 4、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、 缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。 5、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆

满堂脚手架工程施工方案

内 架 支 护 搭 拆 方 案 xxxx建筑工程有限责任公司 编制人:xxx 一、总则 1、为了在仁怀市农村信用合作联社综合楼工程建设过程中,

内架支护工程安全工作,特编写本方案作为本项目部开展 本项管理工作的依据。 2、本细则只适用于仁怀市农村信用合作联社综合楼工程施工 阶段内架支护安全使用和操作。 3、本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准 确。 内架支护工程专家组成人员名单 胡吉华韩江 乔良友曾学志 余志明黄海林 二、编制依据 1、仁怀市农村信用合作联合社综合楼工程施工图及监理规 划。 2、依据建筑施工JCJ59-99安全检查标准 3、施工组织设计中的施工建施图和结施图,安全保证体系, 技术方案及保证措施。 三、工艺要求及管理方法 我们根据现有市场砼现浇内架支护工程并结合规范以及我项目实际情况(梁最大断面400×1000、平板100厚)选择如下搭拆方案。为了安全生产,必须严格要求支撑垂直、上下连接规范、主梁第两侧必须有剪刀撑等规范要求。 具体方案实施如下: 1、我们项目采用钢管、扣件、对拉螺杆、步步紧等搭设满堂 内架支护工程。 2、搭设要求按每层高差配备钢管、立杆最大间距不大于1.3m, 扫地杆离地不超过30公分,第二道连系横杆在2米内,上

部横杆可根据楼层高差及工艺要求而定。各梁底部顺梁再加一排顶撑、剪刀撑、斜撑等顶撑,具体操作可参照后图(如图一、图二)。 3、其中我项目结合图纸设计要求(1-4)~(1-8)轴线8米 宽×30长=约240平方米段高度10.2米,在搭设中对各种材料进行严格筛选。立杆对接等要求垂直、上下横杆要求规范、剪刀撑、斜撑等必须严格要求、立杆间距不得大于1米,必须做到层层把关。每一层及每一项支护工程都必须严格检查,报送监理审查验收后再进行砼浇注。 4、在拆除时,必须做到:先支后拆、后支先拆,各种拆下的 材料必须传递,严禁抛掷、乱扔、临边必须系上安全带,并指定专人监护和专人指挥。做到上呼下应,一气呵成等安全工作。拆下后及时清理分类堆放、整理、清扫场地,做到文明施工。 xxxx建筑工程有限责任公司

脚手架工程施工方案及技术措施

编号:SM-ZD-50247 脚手架工程施工方案及技 术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架工程施工方案及技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、脚手架的选用: 为保证工期,达到快速、优质、安全和经济适用,本工程在主体结构施工阶段内脚手架采用满堂钢木脚手方案,在砌筑时里脚手架采用钢管架,铺木脚手板。在装修施工阶段根据施工部位分别采用满堂架及木凳式里脚手架。 二、外脚手架的搭设、组合方案。 本工程采用双排外脚手架,总高度9.2m。 (1)组合形式:立杆间距1.2m,横杆间距1.5m,步距1.5m,立杆距墙面1.65m,斜撑杆的网格为2.4×3.6连接在脚手架的节点上。每三步三跨设置连墙。 (2)搭设准备:脚手架搭设前,应逐级对搭设人员作技术交底。确定脚手架平面,立面布置、按照、杆解清单对进场的杆件进行检查验收;清除脚手架搭设场地的杂物,并使排水通畅。

满堂脚手架施工方案整理

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工方法 (3) 五、验算: (6) 六、质量控制 (8) 七、支撑体系拆除方法 (9) 八、成品保护 (10) 九、安全文明施工 (10)

一、编制依据 1、工程施工图纸 2、《中华人民共和国建筑法》 3、《建设工程质量管理条例》 4、《建设工程安全生产管理条例》(2004.2.1施行) 5、《中华人民共和国安全生产法》 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 7、《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991) 9、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008) 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 11、《建筑施工手册》(缩印本) 12、企业相关文件及其他文件 二、工程概况 本工程4-1~4-7#楼地下室及地上主体结构形式均为现浇剪力墙结构,4-8、4-9#楼为现浇框架剪力墙结构。其中住宅楼地下室层高3.15m,地上部分层高2.9m,4-8#楼开闭所地下室层高2.1m,地上部分层高4m,4-9#楼车库地下二层高3.6m、地下一层高3.9m。模板支撑体系的选泽是关系到本工程的施工进度和质量目标实现的关键。因此,本工程顶板模板支撑体系形式:采用碗扣式满堂脚手架支撑体系,过程中采取有效的措施加以控制,确保质量目标的实现。

三、施工部署 1、依据结构形式和工程特点,结合总体施工部署,支撑体系工程施工的总体原则为: 1.1、质量第一:支撑体系必须达到安全使用标准要求。 1.2、技术先进:积极推广使用先进的施工工艺,对成熟体系方法进行优化,深入研究,不断创新。 1.3、安全可靠:强化细部设计,确保模板支撑体系安全可靠。 1.4、经济合理:尽量选用质量优良材料,充分考虑碗扣脚手架的可周转性。 1.5本工程顶板模板支设重点为地下车库顶板。对支撑体系的强度、刚度、稳定性和整体性要求高,支撑体系必须保质保量,达到脚手架施工规范和标准要求。 2、现场场地必须平整坚实,混凝土基层碗扣架立杆下必须通长铺设垫板。 3、碗扣架垂直、水平运输使用现场塔吊运至安装区。 4、原则上按照结构施工流水段进行搭设。 四、施工方法 1、采用碗扣架,一般按照层高度进行搭设。 2、按开间搭设,周边距墙体边(含电梯井)不得小于300mm。 3、立杆间距,根据房间,开间和进深尺寸,横拉杆选用900mm、1200m横拉杆进行连接,立杆长度根据楼层高度选用1500mm-1800mm调整使用。

满堂支架安全专项施工方案

满堂支架专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 本工程为周六高速路基复工项目,由安徽省高等级公路工程建设指挥部投资建设。本工程为支线上跨。现浇箱梁混凝土总方量758.49m3,本工程由安徽省公路勘测设计院设计,合肥工大建设监理有限责任公司监理,安徽省公路桥梁工程公司承建。 第三节满堂支架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,上下搭拆方便,便于检查验收; 4、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合安徽省安全质量标准化示范工地的有关标准。

5、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 钢管落地脚手架。 第四节满堂支架材料选择 钢管落地脚手架 l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯打孔,锈蚀严重的不得使用,新用的钢管要有出厂合格证。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。 3、搭设架子前应进行保养,除锈,力求外表美观。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求的方木制作,每块质量不大于30kg。 5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/10cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×5.5m 的单张网重量在1.8kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。 6、连体杆件件采用钢筋柔性连接,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB 700-88)中Q235A钢的要求。 7、底座,铸铁底座符合国家规范,焊接底座外径尺寸为15*15mm,厚度不低于8mm。 第五节满堂支架搭设流程及要求 钢管落地脚手架 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

室内满堂脚手架施工方案

word 红塔区北城中心小学教学楼及大石板小学厕所新建项目建设工程 满 堂 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:云南荣泰建设工程有限公司 编制:方国栋 审核:瞿云春 审批:徐金洪 编制日期:2015年9月25日 目录 1.2 主要规程、规范规范一览表 (2) 2.施工方法: (2) 3.施工准备 (2) 6.钢管脚手架拆除 (3) 7.质量保证措施 (3) 8. 安全保证措施 (4) 9. 文明施工保证措施 (4)

word 1.编制依据 1.1红塔区北城中心小学教学楼及大石板小学厕所新建项目建设工程 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.施工方法: 模板采用满樘内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距1.5米。 3.施工准备 4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对多层复合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底 5.1.1 地基处理: 混凝土基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。 5.2脚手架搭设: 5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上安装2.5m长立杆。横、纵向扫地杆扣入0.3m高处立杆上。 5.2.2立杆接头采用套筒连接。2.5m高上部立杆根据层高选用

单排脚手架工程施工方案(新)

表A17-1 施工组织设计封面 脚手架施工方案 工程名称:xx(二期)27#楼 施工单位(章):xx省建工集团有限责任公司技术负责人 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:xxxx年x月xx日 18

脚手架工程施工方案 1、工程概况: xxxx二期27#楼。建筑面积为6299.48㎡(其中地下室1821.66㎡),檐口高度为13.8m。层高为地下室层高4.8m、一层层高4.8 m、二层层高4.8m、三层层高4.2m。结构形式为框架结构。外墙围护采用炉渣混凝土空心砖砌块,90mm苯板板外保温。 针对本工程特点,主体工程外脚手架拟采用单排扣件式钢管脚手架。 2、脚手架所用的材料 本工程脚手架采用单排扣件式钢管脚手架全封闭安全立网(1.5m×6m)防护。 脚手架选用的所有材料均应符合国家标准。根据JGT59-99规范标准要求拟采用钢管为Ф48×3.5、维护网为密目防火阻燃网、搭设跳板为55㎜厚白松板。搭设人员要持证上岗,确保脚手工程使用安全可靠。 2.1钢管:采用外径48㎜,壁厚 3.5㎜的Q235焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。 2.2扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定。 18

2.3白松木板,板宽250㎜,板厚55㎜。两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹,破裂和横透疖的木板。 2.4安全网:必须是经国家指定监督检验部门监督允许生产的厂家产品。水平网为大眼锦纶网,立网为密目网。 2.5、单排脚手架构造要求: 为了确保单排脚手架的稳定承载力和使用安全,在构造上一定符合以下要求: 连接点的设置数量不得少于三步三跨一点,且连接点宜采用具有抗拉压作用的刚性连接。 杆件的对接接头应尽量靠近杆件的节点。 2.6、连墙构造 2.6.1、外脚手架由于其上部的荷载较小,连墙件的主要作用是抵抗倾覆,即承受水平力的轴拉和轴压作用,而下部的荷载较大,连墙件的作用是脚手架的抗失稳能力。根据本工程特点,全部采用刚性连墙件构造,刚性连墙件系指即能承受拉力和压力作用,又有一定的抗弯和抗扭能力的刚性较好的连墙构造,即它一方面能抵抗脚手架相对于墙体的里倒和外张变形,同时也能对立杆的纵向弯曲变形有一定的约束作用,从而提高脚手架的抗失稳能力。在一层每1.5m设置一个斜杆与一层顶挑出的小横杆、大横杆和立杆连接。应力集中部位适当加密斜杆间距。 2.6.2、连墙构造形式采用直埋式短钢管埋件,即在每层梁中预埋适长的短钢管,钢管长度以能与立杆或大横杆可靠连接为度。拆除时需用气焊从楼层平面处割开。连墙件构造设置时注意如下事项:确保杆件间 18

室内满堂脚手架施工方案77242

鹿邑建业城三期 室内满堂脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:林州金瑞建筑工程有限公司 2017年月日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (3) 4.施工准备 (4) 5.钢管脚手架搭设 (4) 6.钢管脚手架拆除 (5) 7.质量保证措施 (6) 8. 安全保证措施 (6) 9. 文明施工保证措施 (7) 10.满堂架验算 (8)

室内满堂脚手架施工方案 1.编制依据 1.1鹿邑建业城三期施工图 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.工程概况 本工程为鹿邑建业城三期共19栋多层洋房及和1个地下独立车库,位于建德路以东、志元大道以西、博泰路以南,由鹿邑县明道城投资建设有限公司建设、林州金瑞建筑工程有限公司施工、河南省建筑设计研究院有限公司设计、河南海华工程建设监理有限公司监理,工程等级为三级,建筑总面积为11.6万平方米,主体结构使用年限为50年,场地类型为三级,抗震设防类别为丙级。

3.施工方法: 模板采用满樘内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距1.5米。 4.施工准备 4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对多层复合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底 5.1.1 地基处理: 混凝土基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。 5.2脚手架搭设: 5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上交错安装3.0m和1.8m长立杆,使接头错开。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm 的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 5.2.2立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开

盖梁满堂支架施工专项方案

郑州市南三环东延线(南台路-107辅道)工程桥梁一标 盖梁施工技术交底书 审批: 交底人: 接收人: 河南七建工程集团郑州市南三环东延线(南台路-107辅道) 第一标段项目部 2015年5月06日 盖梁满堂支架施工专项方案 一、概述 1. 工程概况 南三环东延工程位于郑州市中心城区东南部,规划为城市高架快速路。本标段西起南台路,东至金岱路,全长米,标准段红线70米,匝道段红线74米,沿途与南台路、文兴路、岗东路、文治路、文德路、金岱路等相交。 本标段主线里程桩号—K1+。整个标段由44跨主线桥梁及A、B两条匝道桥梁组成。

绑扎钢筋,然后安装侧模、浇筑盖梁砼。在支架搭设、混凝土浇筑全过程中,重点应加强高空作业、坍塌、机械伤害安全技术措施。 施工工艺流程 施工工艺流程如下: 施工准备→测量放线→地基处理→搭设满堂架→底模安装→钢筋笼加工、绑扎、安装→侧模安装→检查验收签证→浇注混凝土→养护→第一阶段张拉、压浆、封锚→拆模→桥梁上部结构施工→第二阶段张拉、压浆、封锚→竣工验收 具体的施工方法 地基处理 由于承载盖梁所施工的场地基础大部分位于已开挖的承台范围内,所以承台浇筑后回填土必须满足规范要求,不得含有机杂质,淤泥和淤质土不能做为填料,填料粒径不得大于50mm,并分层摊铺压实,每层的松铺厚度不大于28公分,回填压实度不小于95%;回填高度比现状硬化地面低20公分后采用C20混凝土硬化。场上按照满堂支架脚手钢管立杆所对应的位置铺设支垫板。 材料选用和质量要求 钢管规格为φ48×,且有产品合格证。钢管的端部切口应平整,禁止使用有明显变形、裂纹和严重绣蚀的钢管。 扣件应按现行国家标准《钢管支架扣件》(GB15831)的规定选用,且与钢管管径相配套的可锻铸铁扣件,严禁使用不合格的扣件。新扣件应有出厂合格证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管支架扣件》

满堂脚手架施工方案

第一节、工程概况 一、工程概况 1、工程总体概况 南宁市五象湖小学工程,位于南宁市五象新区坛兴路与那兴路西一里交汇处,总建筑面积约为29147平方米,其中,教学综合楼6349 平方米,地下一层,地上五层;1#教学楼3741平方米,地上五层;2# 教学楼3322平方米,地上4层;食堂综合楼5307平方米,地上3层; 午托用房及教师管理用房4425平方米,地下一层,地上五层;门卫室 75平方米。本工程采用基础采用独立基础、筏板基础。总工期:500天。 1.工程名称:南宁市五象湖小学 2.建设地点:南宁市五象新区坛兴路与那兴路西一里交汇处 3.建设单位:南宁市教育局 4. 代建单位:南宁五象新区建设投资有限责任公司 5. 勘察单位:南宁市勘察测绘地理信息院 6.设计单位:南宁市建筑设计院 7.监理单位:山西省建设监理有限公司 8.施工单位:广西建工集团建筑工程总承包有限公司 2、工程模板概况(单位㎜) 梁截面:250×400、250×600、250×700、200×400、200×500、200×600、200×650、200×700、200×800、200×930、200×1000等; 柱截面:400×700、500×750、500×500、400×500、400×400、600×600、600×700、500×800、950×500、400×600、等; 墙截面: 300; 楼板厚: 100、120; 第二节、编制依据 《木结构设计规范》GB 50005-2003(2005) 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 《钢结构设计规范》GB 50017-2003

4、脚手架工程施工方案

安全资料三施工组织设计[四] 脚手架工程施工方案成都市第二建筑工程公司项目经理部

脚手架工程施工方案 工程名称:置信柳城谊苑A区7#楼 建设单位:四川省大华实业有限责任公司 监理单位:核工业西南物理研究院工程建设监理公司施工单位:成都市第二建筑工程公司

一、工程总概况 本工程为置信柳城谊苑A区7#楼工程,本工程为二层,框架结构。 二、脚手架支撑工程 根据本工程特点,基础施工完毕后开始搭设外脚手架,采用三步三跨落地式外脚手架,搭设高度为11米。架宽1.2m,大横杆步距1.2~1.35m,立杆间距1.8m。 本方案主要对外脚手架支撑系统加以说明。 1、钢管的材质和规格 钢管一般使用A3或AY3,并要符合YB242—63标准,每批钢管购进时,应具有生产厂家的检验合格证,承重杆件的钢材,还应满足抗拉强度、伸长率、屈服点和硫、磷含量的要求。 钢管的规格应采用外径48mm,壁厚3.5mm焊接钢管。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~4.5m为好,用于小横杆的钢管长度以2.1m~2.3m为宜,以便适应脚手架的宽度变化。 2、扣件用材 扣件一般应采用GB978—67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,用机械性能不低于KT338的可锻铸铁制造,而扣件的附件所采用的材料符合GB700—79《普通碳素结构钢技术条件》中A3的规定。扣件不应有裂纹、气孔,也不应有硫松、砂眼或其影响使用性能的铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm。 3、施工要点 ①地基处理和底座安装 搭设场地应平整夯实,确保立杆有稳固可靠的基地,然后按

超高满堂脚手架搭设施工方案

钢结构工程 满 堂 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 审批人:_________________ .............建筑装饰有限公司 .................工程项目部 2014年12月20日

目录 第一章工程概况------------------------------------------------------------3 第二章编制依据------------------------------------------------------------4 第三章钢管脚手架设计范围及特点--------------------------------------------4 第四章施工部署------------------------------------------------------------5 第五章满堂脚手架的构造要求及措施------------------------------------------6 第六章安装满堂脚手架的施工管理--------------------------------------------8 第七章安全管理与维护措施--------------------------------------------------11 第八章应急预案------------------------------------------------------------16 第九章雨季施工措施--------------------------------------------------------17 第九章满堂脚手架安全性验算书----------------------------------------------18 附图: 附图一施工现场总平面布置图 (25)

满堂支架专项施工方案31087

第一章 第二章 第三章专项施工方案 3.1满堂支架支架搭设与拆除方案 3.1.1工程概况 桥梁全长:254.3米。跨径布置为(3×25)+(4×25)+(3×25)=250米。上部结构形式为预应力混凝土现浇箱梁,桥梁左幅21.6米,右幅21.6米。 采用满堂支架现浇。 现浇段桥梁参数表 序 号 分项工程 长 度(m) 箱梁断面尺 寸(m) 支架类型 支架 最大搭设 高度(m) 梁 宽 梁 高 1 第一 联 (3× 25)m 0#~ 1# 25 21. 6 1.6满堂支架4 2 1#~ 2# 25 21. 6 1.6满堂支架 4.5 3 2#~ 3# 25 21. 6 1.6满堂支架5 4 第二 联 (4× 25)m 3#~ 4# 25 21. 6 1.6满堂支架 5.4 5 4#~ 5# 25 21. 6 1.6满堂支架 5.5 6 5#~ 6# 25 21. 6 1.6满堂支架 5.5 76#~2521. 1.6满堂支架 4.5

3.1.2机械设备配备 机械设备配备表 3.1.3地基处理 施工现场天然地基的承载力具有明显的差异,湟水河区经筑岛换填后分层压实处理,天然地基条件较好的区段经压实后在原地面以上部分采用填片石,并分层压实后作为支架搭设区的地基持力层。 现浇段地基换填在桩基施工完成后进行,桩基施工时应注意避免泥浆及沉渣

等不利填料埋入桥跨区。地基表面清表整平后采用18t振动压路机分层辗压。 填高后地基顶面高于原地面不小于50cm,处理范围超过支架搭设区域边长2m以上,地基外边线纵向设矩形排水沟,同时设2%双向横坡排地表水,地表水由横坡汇入纵向排水沟后排出场外,经处理后的地基表面浇筑砼硬化层。硬化层强度形成后,可进行支架立杆垫板的搭设放样。 3.1.4支架搭设与拆除 支架设计采用满堂钢管支架(剪刀撑及其他用于加固杆件采用普通扣件式钢管),拟进场钢管截面规格为Φ48×3.5mm,支架最大搭设高度小于5.5m,纵向间距为0.9m,(24×0.9)m,步距采用墩柱前后1.5米附近采用0.6m,跨中采用1m,横断面小于6m范围内设一道剪刀撑,纵向剪刀撑沿支架两侧及箱梁腹板轴线位置分别布设一道(共8道),每孔支架两端按每三步设一道之字形水平面上横向斜撑加强,并在横断面上根据《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008)增设斜杆加固。 支架搭设断面图示如下: 支架搭设时,在经换填压实的原地面上铺填石渣层压实(地质条件较好的暨有路面,可不加铺石渣层),石渣层顶面浇筑砼硬化层,砼硬化层以上分别为:5cm厚木垫板、可调节钢底托、扣件式满堂支架、可调钢顶托、10

相关文档