文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新时期供配电系统的节能措施探讨

新时期供配电系统的节能措施探讨

新时期供配电系统的节能措施探讨
新时期供配电系统的节能措施探讨

新时期供配电系统的节能措施探讨

摘要:目前很多的新能源在开发上取得了很大的进步和发展,这些都对供电的

企业造成很大的威胁。广大的电力企业为降低经营的主要成本,将供电企业经济

效益进行提高,需要发展节能降耗的各种有效措施,它属于供电企业存在和发展

的基础。供配电工作的过程中,线路的损耗会对供电企业经济效益的好坏产生重

要的影响。所以广大的电力企业应该持续地进行新技术的开发,大力地提升配电

工作的管理,发展集约化的经营。

关键词:新时期;供配电系统;节能措施;分析

1导言

随着各种新能源的开发,对供电企业构成了极大的威胁,为了减少供电企业的经营成本,提高供电企业的经济效益,进行节能降耗是供电企业发展的根本。在供配电运行的过程中,

线路损耗直接影响到供电企业的经济效益,是造成浪费的主要因素。所以应该不断的开发新

技术,提高配电运行管理,实现集约化经营的手段,为我国供电企业的发展创造有利的条件。 2发展供配电系统节能主要的意义

现在的我国工业化进程正在加快发展,正在消耗很多的能源,这些都对中国的生态环境

造成很大的破坏,现在我们生活呼吸的空气污染指数经常是增加的状态。所以我们在发展经

济的时候要重视对环境的保护,争取有效地降低发展经济对能源的消耗,保护生态环境不遭

到大规模的破坏。所以供配电系统进行节能对企业效益的发展有很重要的作用,主要表现在

下面的几个方面上。第一,中国自身的工业化进程正在持续地进行和加快,经济发展对电能

需求现在变得越来越大了,这就致使了供求的关系出现了很多的矛盾。所以我们要对供配电

系统做出节能和降耗的工作,合理地调整电能供求主要的矛盾,同时对供电企业供电的压力

进行很好的缓解。第二,供配电系统节能和降耗,可以让供电企业取得更好的经济效益,可

以最大程度地降低电能的损耗和不必要的经济支出,这样就可以持续地提升电能使用的效率,推动企业取得经济效益和社会效益。第三,供配电系统进行节能降耗工作,可以让企业及时

地更新发电的设备。企业引进世界先进的设备,改进生产的手段和工艺可以更好地提升企业

生产的水平。

3当前电网供配电的现状

现阶段,我国的10kv供配电系统中普遍采用放射式和树干式的配电系统,除了一些大型

企业、重要用户等是以单独回路放射式供电外,其余多数企业是以树干式供电为主。这种系

统模式存在缺点是一旦发生故障需要检修时,影响范围较广,停电时间较长,严重的影响到

生产生活用电。其中的开关设备主要是以断路器为主,还没有大范围的使用负荷开关,增加

了变电所的投资。随着城市化进程的加快,建筑物兴建的速度不断提高,此时对于敷设新的

电网具有一定的难度,并且很多的一?二级负荷已经无法保证双回路供电,所以说这种配电

系统模式已经无法适应城市发展的现状。为了保证城市用电需求,需要对配电系统模式进行

改革,采用环形供配电模式。这种模式减少了线路走廊,使之更加简便,并且便于系统改造,操作简便,投入成本低,安全可靠,具有众多的优点,是城市供配电系统发展的必然趋势。

4强化供配电系统节能的主要对策

4.1科学、合理地使用干式变压器

现阶段,在供配电系统运行过程中,要想达到节能降耗目的,供配电企业应使用干式变

压器。干式变压器具有很多优点,例如,节约能源、降低消耗、可靠性较高等等,并且应用

领域比较广泛,已经被大部分供配电企业所使用。与以往油浸式变压器相比,采用干式变压

器能够实现供配电系统的安全性、可靠性,并且产生的噪声较低,具有良好的环保性能,以

往油浸式变压器会产生很大的噪声,噪声主要来源于接缝片,但是,对于干式变压器,主要

以无缝卷为主,进而使其产生的噪音较低,并且还不会产生有毒气体,因此,干式变压器的

使用,能够达到节能降耗的目的。

4.2减少线路损耗

在供配电系统运行的过程中,线路损耗是导致电能消耗的主要原因,因此,为了最大限

度地节约能源、降低损耗,供配电企业应当减少线路损耗,进而为供配电企业获得较多的经

低压配电系统的供电方式

低压配电系统的供电方式 低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。其中IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);TN系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。 国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下: 第一个字母表示电力系统的对地关系: T--一点直接接地; I--所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。 第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系: T--外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关; N--外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。 后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合: S--中性线和保护线是分开的; O--中性线和保护线是合一的。 1低压配电系统中的接地类型 (1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。 (2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。保护接地的形式有两种:一种

是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。 (3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。 (4)保护接中性线:在380/220V低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。TT系统在确保安全用电方面还存在有不足之处,主要表现在: ①当设备发生单相碰壳故障时,接地电流并不很大,往往不能使保护装置动作,这将导致线路长期带故障运行。 ②当TT系统中的用电设备只是由于绝缘不良引起漏电时,因漏电电流往往不大(仅为毫安级),不可能使线路的保护装置动作,这也导致漏电设备的外壳长期带电,增加了人身触电的危险。 因此,TT系统必须加装剩余电流动作保护器,方能成为较完善的保护系统。目前,TT系统广泛应用于城镇、农村居民区、工业企业和由公用变压器供电的民用建筑中。 (3)TN系统: 在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即:过去称三相四线制供电系统中的保护接零。 当电气设备发生单相碰壳时,故障电流经设备的金属外壳形成相线对保护线的单相短路。这将产生较大的短路电流,令线路上的保护装置立即动作,将故障部分迅速切除,从而保证人身安全和其他设备或线路的正常运行。 1)IT系统:

工程供配电设计的节能措施(最新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程供配电设计的节能措施(最 新版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

工程供配电设计的节能措施(最新版) 摘要:当今工程,电能具备着必须性和普遍性,为更好的利用能源,发挥效益,设计合理的供配电系统都无可争议的成为重点。设计合理供配电系统,要尽量降低供配电系统的电力损耗,提高电能的利用率,本文根据工程供配电设计的具体步骤和方案,从变压器节能、配电线路节能、减少配电线路线损、用电设备节能、电动机节能、照明设施节能和提供功率因数等七个方面进行分析,探讨供配电节能。 关键词:供配电节能措施 一、供配电系统 供配电由电气设备及配电线路按一定的接线方式所组成的,是电力系统的一个重要组成部分,它担负着为整个项目或设施供应安全、可靠、经济的电能,使电能为国民经济和人民生活的提高发挥

重要作用的使命。 当今工程中,电能具备着必须性和普遍性,为更好的利用能源,发挥效益,设计合理的供配电系统都无可争议的成为重点。我国是能源短缺的国家,电能浪费却很严重,无论是供配电系统还是用电设备,都存在着节能的巨大潜力,这也就要求各工程单位合理的进行安排,正确设计供配电系统,改革高电耗工艺,选用节能产品,更新改造低效设备,通过一系列科学管理和合理生产组织,实现供配电及用电设备的经济运行。 二、提高工程供配电的节能效率 ㈠工程供配电的设计 工程供配电设计的要求是在满足用电负荷要求的情况下,选择最经济合理的电源系统接线方案。在设计中应遵循安全要求,认真考虑采取节能措施是否实现电气节能,并按步骤进行设计:1.向建设部门了解基建规划,收集原始材料。 2.作现场勘察,了解供电范围内的环境条件及电源情况。 3.了解用电设备性质、特征、规模及布局,并列出设备清单。

配电网节能降损优化研究综述

配电网节能降损优化研究综述 摘要:伴随我国经济的快速发展,我国电网的负荷也在不断的提升,配电网的 电能损耗也在逐渐的增加。怎样有效的减少电能在运输过程中的损耗,即节能降 损已成为配电网中亟待解决的问题。节能降损是当前企业发展的一个重要标准, 也是提高企业在市场上竞争力的一个重要举措。这篇文章根据配电网中节能降损 和优化的措施进行探索,对配电网节能降损的现状和问题做出分析,提出了有效 的降损方式。 关键词:配电网;节能现状;存在问题;优化措施 引言 电网运输是电能传输的重要渠道,电网本身的节能降耗是我国节能工作中的 一个重要组成成分。当前电网配置比较弱,这是我国电网结构中急需解决的一个 问题。因为配电网点比较多,配电线路也比较繁复,电能损失比较大,大约占电 网损失的一半以上,所以说它可节能地方比较大。城镇之间的配电网是电力系统 的主要部分,该文章根据配电网对如何节能降耗进行研究探索,对节能降损的现 状进行分析,提出了当前节能降耗中存在的一些问题以及解决措施[1]。 一、配电网节能降损的现状 现在我国对配电网节能降损的探究还处于比较独立的阶段,对部分地区的电 网线损进行计算,无功优化,变压器经济运转期,并且这些部分的技术都是由不 同的企业掌控,过于离散,缺少整合。各个系统之间的信息合成率过低,数据之 间的连接也不符合规定,运行员工没法及时的掌控配电网运行的现时情况,这会 导致工作繁复以及效率低的后果。而现在配电网中无功补偿节能设施和电力质量 处理装备分布面积还不够广,不仅没有数据上传和收集的单位,也没有设备的整 体调控单位,在设施的运转状态,故障以及节能成效和电力质量的治理成效也没 法知晓。所以,按照配电网的建设和发展需求,研发一种新型的配电网节能减损 和电力质量综合调控设备是非常重要的。利用先进技术逐渐推行电网的节能和提 升电力质量的工作。 电力降损系统的硬件装备的发展过程有:电网发展的初级阶段只是无功调节 和优化的要求,经过了由同步调相机到开关投切电容器到静止无功补偿的变化过程,他们的共有特征是用来调控无功功率从而达到降耗的目的。然而它们在不同 的方面也会出现一些弊端,比如说同步调相机的反应速度不高,噪声大,耗损多,技术老旧,所以属于过去式了。开关投切电容器反应较慢,而且连续控制能力比 较弱。而静止型动态无功补偿器的压制能力弱,体积大,本身谐波污染就比较大。 二、配电网节能降损工作存在的问题。 (一)无功补偿不足而造成的无功损耗问题 现在配电网应用的降损方式主要是电容的补偿,但是因为速度比较低,不能 动态调整,很易过量补偿的现象,所以说电网的损耗现象仍然很重[2]。 (二)能设备无法治理电能质量的问题 电网损耗以及电力质量的问题主要体现在电网的谐波波动、三相负载不平衡。引发的问题主要有:第一,谐波对供电变压器来说会产生额外的损耗,升高变压 器温度,降低了绝缘期限;第二,谐波对旋转电机也会产生一定的副作用,不仅 能产生额外的损耗,还能导致发生机械震动,产生噪音和谐波过电压等;第三,

农村电网降损节能的方法和措施详细版

文件编号:GD/FS-7242 (解决方案范本系列) 农村电网降损节能的方法 和措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

农村电网降损节能的方法和措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 摘要:线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探讨,供参考。 关键词:线损率降损节能技术线损管理线损无标题文档 线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探

讨,供参考。 1、技术线损方面 (1)调整电网的运行电压: 在电力系统中,电能损耗与运行电压的平方成反比,即电压越高损耗越小。适当提高运行电压可以降低网损。通过调整变压器高压侧的分接开关,可使变压器出线电压提高以降低配网损失。 (2)变压器经济运行: 合理选择变压器的容量。变压器容量越大,它空载需要无功功率也越大,因此,不能盲目安装大容量的变压器。停用或调整变压器。农闲季节,应及时把不用的变压器从高压侧断开,以减少功率损耗。农村电网负荷率低,铁损在整个线损中的比重较大,一般负荷在变压器容量65%~75%时效率最高,30%以下算是"大马拉小车",应调换小容量变压器,以提高

供配电系统设计的节能措施及应用

供配电系统设计的节能措施及应用 发表时间:2017-12-25T10:30:39.027Z 来源:《电力设备》2017年第24期作者:李跃[导读] 摘要:根据酒精生产企业用电的特点,本文对电气系统节能技术进行分析。(宿州中粮生物化学有限公司 234000)摘要:根据酒精生产企业用电的特点,本文对电气系统节能技术进行分析。重点在变压器选型、使用和提高功率因数,电动机选型及变频器应用。结合本公司实际应用说明节能应用和效果。关键词:节能变压器无功补偿异步电动机变频器引言 在供配电系统中电气设备承担着把电能转化为我们需要的各种能(热、机械能等)。如何做好电力系统的节能降耗是企业的一项重要任务,是降低企业生产成本、提高企业效益的重要举措。通过改变运行方式、无功补偿降低损和设备热损耗及应用节能产品和变频器达到节能目。 现对具体措施做以下阐述: 一、变压器节能 1.变压器的损耗和效率。有统计显示,我国变压器的总损耗占系统总发电量的3%左右。酒精生产企业,由于变压器数量多、容量大,总损耗不容忽视,因此降低变压器损耗是势在必行。变压器的损耗主要包括有功损耗和无功损耗两大部分。 ①变压器的综合功率损耗:ΔPZ = ΔP + KQΔQ 式中:ΔPZ——变压器的综合功率损耗,kW ΔP——变压器的有功功率损耗,kW(包括铁损和铜损) ΔQ——变压器的无功功率损耗,kvar KQ——无功经济当量,指变压器每减少1kvar的无关损耗,引起连接系统有功损耗下降的千瓦值,(由区域线路供电的35~110KV减压变压器,系统负载最大时取0.05,系统负载最大时取0.1,6~10KV系统负载最大时取0.15系统负载最小时取0.1)。从公式中可以得出降低变压器的有功损耗和无功损耗就可以降低变压器的综合功率损耗。 ②变压器的效率: η=P2/P1)*100% =[βSNcosφ2/(βSNcosφ2+P0+β2PK)]*100% 式中: P1——电源侧输入功率,kW P2——变压器二次侧输出功率,kW β——变压器负荷率(负荷系数),% SN——变压器额定容量,kVA P0——变压器空载损耗,kW PK——变压器短路损耗,kW 由公式可以看出变压器的效率与其负荷率和损耗有关,也与负荷的功率有关,当负载率为0.5~0.6时,其效率最高,当负载一定时功率因数越高,则变压器的效率也越高。 2.变压器节能选择 ①选用低损耗变压器变压器损耗中的空载损耗即铁损,发生在变压器铁芯叠片内,主要因交变的磁力线通过铁芯产生的磁滞及涡流产出的的损耗。早期的变压器铁芯材料是易于磁化和退磁的软熟铁,后采用0.35mm硅钢片代替软熟铁,大大降低磁路损耗,涡流损耗降低。近年发展到非晶态磁性材料。使用非晶态合金铁芯的变压器的铁损为硅钢片变压器的五分之一。S11系统是目前推广应用的低损耗变压器,它采用非晶合金铁芯变压器,具有低噪音、低损耗等特点,其空载损耗仅为常规产品的五分之一,运行费用极低。 ②合理选择变压器容量和台数选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑。当负荷低于30%时应调整或更换,当负荷率超过80%并通过计算不利于经济运行时,可放大一级容量选择变压器。我公司主变为SZ7—8000/35 变压器,2013年环氧乙烷停产,负荷降为2600KW/H。为了减少基本电费支出和降低变压器损耗,启用SZ9—4000/35变压器。S9系列变压器较S7负载损耗平均降低24%。由于容量不同SZ7—80000/35负载损耗45KW,SZ9—4000/35负载损耗28.8KW,每年可减少变压器损耗(45-28.8)*24*365=141912KWH。 ③变压器经济运行降低变压器运行的有功功率损耗并提高其运行效率,降低变压器的无功消耗提高变压器电源侧的功率因数。电动机、电焊机除消耗有功功率外还要消耗无功功率。加装电力电容器进行无功补偿可提高功率因数,功率因数提高,线路中的电流会相对减少,变压器铜损会降低因此会降低变压器的损耗。在2013年环氧乙烷停车负荷减小的情况下,原变压器并列运行低压母线分段运行的一号变两台500kVA、EO变两台1600kKV变压器各停一台,低压母线并列运行。以降低变压器的空载损耗和无功消耗同时投入运行的变压器处于经济运行状态。 二、提高功率因数大量无功电流在电网中会导致线路损耗增大,变压器利用率降低。无功补偿是利用技术措施降低线损的重要措施之一,在有功功率合理分配的同时,做到无功功率的合理分布。无功优化补偿一般有变电所无功负荷的最优补偿、配电线路最优补偿以及配电变压器低压侧最优补偿。由电能损耗公式可知,当线路或变压器输送的有功功率和电压不变时,线损与功率因数的平方成反比。功率因数越低电网所需无功就越多,线损就越大。在受电端安装无功补偿装置,可减少负荷的无功功率损耗,提高功率因数,提高电气设备的有功出力。我们采用6KV母线补偿,0.4KV低压变电所集中补偿和就地补偿相结合方式。功率因数控制在0.94左右,不但降低了变压器综合损耗和线路损耗,每年因功率因数提高可获供电公司力调电费奖励10万左右。 三、电动机节能

低压供电系统安全防护方法

编号:SY-AQ-07974 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 低压供电系统安全防护方法Safety protection method of low voltage power supply system

低压供电系统安全防护方法 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 随着我国工业不断的发达,工厂机械化、自动化程度不断提高,工厂日用电量也在不断加大,为了确保用电的安全性、可靠性,防止人身触电事故的发生,低压供电系统的安全防护尤为重要。易卖工控为广大用户简单的讲述下低压供电系统安全的防护方法低压供电系统的特点 低压供电系统是由总配电室内的低压配电柜、低压输送电缆;各用户进线总配电柜、分配电箱、用电设备等组成。低压配电线路是向低压用电设备输送和分配电能,具有接头多、规格型号多、敷设方式多、线路长,以及各分配电箱内的控制开关具有操作次数多等特点。各用电设备又具有多样性,如生产机械、电热、电解电镀、电焊以及实验设备、照明等,这些用电设备,其用电特性各有不同。按电流种类可分为交流和直流用电设备;按电压可分低压和安全电压用电设备;按用电设备的工作制可分为连续运行、短时运行和重

复短时运行等,由于低压供电系统的以上特点,线路、开关等会经常出现短路、漏电等现象,从而造成火灾、人身触电等重大事故,给企业和个人带来巨大的损失。 低压供电系统的防护措施 为了防止人身触电等事故的发生,保证低压供电系统的安全性、可靠性,应采取了低压系统接地措施。 低压系统接地的形式 低压系统接地可采用TN系统、TT系统和IT系统。目前工厂低压系统接地通常采用TN系统,即系统有一点直接接地,装置的外露导线部分用保护线与该点连接。按照中性线与保护线的组合情况,TN系统有以下3种形式: TN-S系统:整个系统的中性线与保护线是分开的。其特点是保护接地可靠性高、工程造价高。 TN-C-S系统:系统中有一部分中性线与保护线是合一的。 TN-C系统:整个系统的中性线与保护线是合一的。其特点是保护接地可靠性差、工程造价低。

高层建筑供配电系统节能设计技术要点

高层建筑供配电系统节能设计技术要点 发表时间:2018-10-18T13:15:11.257Z 来源:《河南电力》2018年8期作者:徐国耀1,2 潘琦1,2 [导读] 目前,城市高层建筑承载着多样化的建筑需求,其供配电系统的节能建筑的设计工作就显得十分必要。 (1.国网乌鲁木齐供电公司;2.新疆光源电力勘察设计院有限责任公司新疆乌鲁木齐 830011)摘要:目前,城市高层建筑承载着多样化的建筑需求,其供配电系统的节能建筑的设计工作就显得十分必要。高层建筑的供配电系统比较复杂,节能设计的要求较高。在高层建筑实际的供配电系统节能设计工作中,既要满足建筑的用电要求,又要发挥节能功能,就需要了解其主要的内容和技术要点。本文针对高层建筑供配电系统节能设计技术要点进行了分析。 关键词:高层建筑;供配电系统;节能优化设计 1高层建筑供配电系统节能设计主要内容 节能设计是高层建筑供配电系统设计的重要原则,旨在降低能耗,其节能设计的主要内容有以下几个方面:首先,供电系统节能优化设计。在高层建筑供配电系统设计过程中,要对高层建筑的用电总负荷情况进行计算,明确供配电系统的设计方案,从而实现对高层建筑供配电系统的综合治理。 其次,照明系统节能优化设计。照明系统是高层建筑中的主要电气系统,其用电负荷较高,照明系统的节能设计具有十分广阔的前景,照明系统的节能设计包括对照明供电系统进行优化、对照明灯具进行节能优化、对照明控制系统进行优化。 再次,电气设备用电方案的优化节能设计。电气设备也是高层建筑供配电系统中的重要组成部分,电气设备的能耗占高层建筑电能需求的比例较高,在进行节能改造的时候,可以从电机拖动系统优化、给排水系统优化、深井电机回馈优化等方面着手,减少电气设备运行过程中的能耗。 最后,新能源综合利用的优化节能设计。在高层建筑供配电系统设计过程中,为了达到节能目标,则可以加强对一些新技术、新工艺的应用。比如太阳能发电、风力发电、冰蓄制冷等技术,都可以实现对再生能源的有效利用,以此弥补高层建筑供配电系统中的用电需求。 2高层建筑供配电系统总体规划节能设计方案 在进行高层楼宇建筑供配电系统总体规划设计过程中,首先应充分统计建筑内容用电负荷类型、容量等数据信息,在进行有效用电等级划分和整理后,充分考虑整个供配电系统的整体供电方案、供电距离等因素。其次,在确定高层楼宇建筑供配电方案时,要从供电方案清晰明了、简单可靠、操作维护方便等方案进行方案设计。总降压变配所的布设位置选择应尽量靠近整个高层楼宇用电负荷中心部位,以缩短供电系统的供电半径,降低供配电系统在运行过程中产生的线路损耗,提高供配电系统供电可靠性、供电质量、以及节能降耗水平。最后,要对结合用电负荷总量、供配电方案等对变压器容量、台数、型号,以及供电线路型号、截面、敷设方式等进行详细的优化选型设计,设计出能够随季节性负荷变化而动态调节的供配电方案,有效提高配电变压器的节能经济运行水平,降低变压器运行能耗,提高供电线路供电功率因素,达到节能降耗的目的。 3高层建筑供配电系统节能设计要点 3.1总体规划节能优化设计 3.1.1合理进行供配电方案设计 应根据电源点、电力负荷容量、供电距离等因素,经详细计算分析,合理设计供配电系统方案和选择供电电压等级。在变电所安装位置选择时,应尽量选择靠近负荷中心部位,这样可以缩短供电半径,降低供电线损,提高电能输送效率。提高供配电系统的供电电压等级可以降低供电电流,达到节能降耗的目的,但提高供电电压会增加供配电设备投资,对此必须结合工程实际情况从技术、经济等方面进行全面比较分析,拿出技术上可行,经济上较合理的节能优化方案。 3.1.2合理设计供配电系统网架 合理供配电系统网架,一方面可以简化供配电系统内部接线,降低系统运行维护工作量;另一方面,合理供电方案,可以减少线路损耗,提高末端供电电压,确保用电设备安全稳定的运行,达到节能降耗的目的。 3.2配电变压器节能优化设计 配电变压器是建筑供配电系统中的核心设备,其节能优化设计是建筑电气节能至关重要的环境。在节能优化设计过程中,要优选节能型配电变压器,如S11、S13等节能型配电变压器用卷铁心改变常规叠片式铁心结构,这样可以大大降低磁阻,其空载电流可以减少约60%~80%,大大提高了配电变压器电能转换效率,提高了供配电系统电能功率因数,降低了供配电系统线损,使配电变压器空载损耗降低约20%~35%,节能效果十分明显。 3.3电线电缆节能优化设计 选择电线电缆首先要考虑供电安全性,其次要考虑电缆运行节能经济性。若所选电线电缆截面偏大,则可能会倒在线路投资增大,当然线损也会有所降低;反之,若电线电缆截面选择偏小,投资虽然会节省一些,可线损偏大,安全系数偏低,不利于后期扩建需求。在建筑供配电系统节能优化设计过程中,当供电线路最大负荷年运行时间小于4000h时,推荐按照导体载流量进行导线截面选择;当供电线路最大负荷年运行时间大于4000h时,推荐采用经济电流密度进行电线电缆截面选择。 3.4用电设备节能优化设计 照明节能设计就是在保证不降低照明场所照度、色温、显色等视觉技术指标要求,即在不降低照明系统照明质量的基础上,力求减少照明系统中光能资源损耗,从而最大限度的利用建筑物室内有限光能。减少电动机等用电设备的运用损耗的主要途径,是采取相关技术措施提高电动机的工作效率和运行功率因数。在实际工程节能优化设计过程中,应根据功能需求选择合适的高效率节能电动机。需要结合就地电容器补偿等措施,以降低电机拖动系统的线路损耗外,避免或缩短电动机轻载和空载运行时间。另外,还可以结合变频调速等先进控制系统,有效提高电机拖动系统的电能资源综合利用效率,达到节能降耗的目的。

关于配电网节能降损措施分析

摘要:从合理选择配电变压器、改善低压供电网网架结构、改造老旧低压计量装置、 保持变压器低压三相负荷平衡运行、加大无功补偿力度、改善供电电压水平六个方面,阐 述了配电网节能降损的技术措施,指出了配电网节能降损的管理措施。 供电企业“跑、冒、滴、漏”和配电网线损居高不下的问题,一直是困扰供电企业经 济效益的瓶颈。通过近几年的电网改造,电网装备水平得到了较大改善,线损率逐年下降,但一些台区特别是乡镇居民密集区低压线损率依然居高不下,个别台区线损高达30%以上,这给供电企业线损管理和经营带来了巨大压力。 配电网的损耗分为管理线损和技术线损,管理线损通过科学的管理方法来降低,技术 线损主要采取技术措施来降低,包括对电网进行技术改造和改善电网运行方式等措施。下 面谈谈农村配电网节能降损几项技术措施。 一、合理选择配电变压器 配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。 1.配电变压器容量选择 配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现 “大马拉小车”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所 安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。 2.配电变压器型号的选择 主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。 (1)选用非晶合金铁芯变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制 作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降 约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低 的地方使用。三相非晶合金铁心配电变压器与S9型配电变压器相比,其年节约电能量相当可观。 (2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新一 代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同, 充分地发挥了硅钢片的取向性能,在条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损 耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝以上,温升低16~ 20K。 由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功 补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。 (3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联 接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流互感器和自动 控制器,通过电流互感器提供变压器负荷状态,自动控制器可按负荷自动调挡运行。有载 自动调容变压器解决了长期以来电磁线圈变压损耗较高、需要人工操作的缺点,进一步降 低了变压器的空载损耗和空载电流。有载自动调容变压器特别适用于负荷分散、季节性强、平均负荷率低的用户。 3.配电变压器安装位置的选择 变压器安装位置除满足场地、环境要求外,还要考虑将配电变压器接近负荷中心位置,使供电半径尽量缩短,最好控制在500米范围内。对于负荷比较分散的台区,也应将绝大 部分负荷尽量控制在500米范围内。

电网降损节能管理及技术的综合方案

电网降损节能管理及技术的综合方案 发表时间:2019-06-26T11:33:23.637Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:代伟[导读] 摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节 约. (中原油田分公司供电服务中心河南濮阳 457001)摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节约. 关键词:电网节能减损;节能管理;管理措施 一、电网进行节能降损的重要性分析 目前我国在节能减排低碳经济发展方面做出了详细计划,作为电力行业来说,首先就要将节能减排作为重点工作。同时,政府也出台了一系列关于“电侧的节能减排的政策与计划”等,这些都有助于智能型绿色行电网的建设。电网进行节能降损并不仅仅是为了节约成本、增加企业运营效益,而是环保层面上的,响应国家号召进行节能降损,从而达到引导社会进行节能环保的根本目的。我国现在面临着资源紧缺,环境污染严重的巨大问题,电力耗损会造成环境污染加剧,所以电网进行节能降损也是在帮助环境污染的减轻与治理。 二、配电网线损组成及分析 从电力企业线损管理和统计分析来看,配电网的线损电量主要由设备技术线损和营销管理线损组成。技术线损包括了设备的可变损耗和供电损耗,反应了配电网结果设备的技术水平,管理线损主要为不明损耗,主要包括了在营业管理中的各种“跑冒滴漏”现象引起的电量流失。在 10kV 高压配电网中,变压器的铁损在变压器总损耗中所占比重最大,线路的导线损耗次之,由于负荷原因,变压器的铜损最小,因此,降低变压器的铁损,即电网中的固定损耗,是降低高压配电网总电能损耗的主攻方向。在 380V 低压配电网中,线路损耗占整个配电网的比总较大,降低低压线路损耗,对配电网线损降低有很大的推动作用。在配电网线损管理中要着重加强配电变压器管理,提高配变负载率;在低压网络中要着重做好表计管理,提高智能电表的覆盖面,着实减小计量损耗,同时做好低压线路的技术改造,降低线路线损率。 三、供电部门线损成因分析 线损成因分为管理和技术2个方面。 1、管理方面 管理方面的线损主要表现形式: (1)估抄。抄表员不够细心,缺乏职业素养,估抄和漏抄使反映的电量数据不准确,给分析数据造成障碍。 (2)客户窃电。当前,电能表的窃电手段日益高明、方法更加隐蔽,给查处带来了很大的难度。从最初的简单绕表接电到现在在互感器、表计接线、电流回路上做文章,不仅造成电量损失,而且给反窃电工作增加了难度。 (3)表计安装工艺。电网改造中电能表集中安装,表箱采用共用一根零线布线方式。此种方式虽能降低成本,但在计量中留下隐患,主要表现在2个方面:一是计量失准,共用零线时间长会出现接触不良现象,而客户使用的是共用零线,电能表未构成完整的回路,导致计量表计不能正常计量甚至停走;二是利用断开共用零线,使电能表无回路电流,从而进行窃电。 (4)互感器倍率错误。互感器铭牌和实际不符,微机档案数据和现场不对应,直接造成一定倍率电量的损失。 2、技术方面 从技术角度来看,形成线损的原因有以下4个方面: (1)低压线路网架结构不合理,自然能耗高。有些供电站距离用电地方过远,传输线路过长,长距离输电使得电阻损耗升高以致线损增加;或者是因线路设计有缺陷,造成近电远供,产生额外的线损。 (2)部分高低压线路和配变负荷较重,电压合格率较低。公用变存在满负荷和超负荷运行现象,线路处在高温状态下运行,增加了电能损耗。 (3)无功补偿不足,功率因数不高。无功补偿不足的原因是许多客户为减少投资,选择小容量变压器,已经装了电容器的客户不能正确使用自动投切装置,致使功率因数使用不合理,没有起到功率就地平衡,降低损耗的作用。部分油井线路供电半径过长,线路无功补偿不足加重了电压损失,使线损进一步增大。 (4)三相负荷不平衡危害大。三相负荷不平衡导致低压电网线损高,降低了设备利用率,还可能危及设备安全。 四、节能降损技术措施 1、合理调度,利用新技术 要减少变压器轻载、空载和过载的机率。合理选择配电变压器的容量和安装位置,消除“大马拉小车”和三相不平衡现象。重点处理好负荷分布,调整负荷过重或过轻的线路,合理配置公用变容量。去年结合单位工作实际情况,针对用户负荷高峰低谷差值大造成计量不准确的现象,引进行业已成熟的新技术对相关地区高压计量进行改造,安装了负荷变比互感器,解决了用户峰谷负荷差较大,负荷低时计量不上的问题。 2、简化电压等级,改造不合理的网络结构 台区设置应选在负荷中心,坚持多布点、小容量、短半径的原则。配电线路供电半径<15千米。低压线路供电半径<0.5千米。 3、增建线路回路,更换大截面导线 根据最大负荷和相应的最大负荷利用小时数,与经济电流密度比较,如果负荷电流超过此导线的经济电流数值,应采取减少负荷电流或更换导线,架设第二回线路,加装复导线。 4、强化计量装置的更换与改造

关于供配电系统节能措施的探讨

关于供配电系统节能措施的探讨 摘要:供配电系统是保证工业生产和居民生活用电的基础,是保证经济建设稳 定发展必要条件,降低供配电系统运行成本,提高运行效率是目前供电企业发展 的根本理念。在供配电系统中,有多项因素影响到电能的损耗,因此在供配电系 统中必须采取合理有效的措施降低能耗,节约能源。 关键词:供配电系统;节能措施;实例分析 1.当前电网供配电的现状 现阶段,我国的10kv供配电系统中普遍采用放射式和树干式的配电系统,除了一些大型企业、重要用户等是以单独回路放射式供电外,其余多数企业是以树 干式供电为主。这种系统模式存在缺点是一旦发生故障需要检修时,影响范围较广,停电时间较长,严重的影响到生产生活用电。其中的开关设备主要是以断路 器为主,还没有大范围的使用负荷开关,增加了变电所的投资。随着城市化进程 的加快,建筑物兴建的速度不断提高,此时对于敷设新的电网具有一定的难度, 并且很多的一?二级负荷已经无法保证双回路供电,所以说这种配电系统模式已 经无法适应城市发展的现状。为了保证城市用电需求,需要对配电系统模式进行 改革,采用环形供配电模式。这种模式减少了线路走廊,使之更加简便,并且便 于系统改造,操作简便,投入成本低,安全可靠,具有众多的优点,是城市供配 电系统发展的必然趋势。 2.供配电系统的节能措施分析 2.1科学、合理的使用干式变压器 现阶段,在供配电系统运行过程中,要想达到节能降耗目的,供配电企业应 使用干式变压器,其大致外形如下图1所示。干式变压器具有很多优点,例如, 节约能源、降低消耗、可靠性较高等等,并且应用领域比较广泛,已经被大部分 供配电企业所使用。与以往油浸式变压器相比,采用干式变压器能够实现供配电 系统的安全性、可靠性,并且产生的噪声较低,具有良好的环保性能,因此有着 较好的应用价值。 2.2减少线路损耗 2.2.1减少输电线路长度 线路损耗多少与线路长短存在密切的联系,如果线路较长,线路损耗就会越大。因此,基于此种状况,管理人员应减少输电线路的长度,在设置变压器中的 集线设备时,应将输电线放置在在与所有用户相等的位置,进而最大限度的减少 总输电线路的长度,这会减少投入输电线路的经济成本,并且还能有效降低线损。 图1 干式变压器 2.2.2增加导线的截面积 在输电线路运行的过程中,通常情况下,会形成阻抗,然而,阻抗与输电线 路的截面积为反比关系,因此,首先应减少输电线路的长度,以此为基础,应当 增加导线的截面积,进而逐渐降低线路损耗。导线截面积的增加,供配电企业会 投资较多的经济成本,但是,在输电线路以后运行的过程中,将会为输电线路节 约很多的电能。因此,要想有效的降低损耗、节约能源,增加导线截面积具有很 大的现实意义。

低压供配电系统雷电防护措施

低压供配电系统雷电防护措施 雷电或大容量电气设备的操作会在供电系统内外产生电涌,其对供电系统和用电设备的影响已成为人们关注的焦点。低压供电系统的外部电涌主要来自于雷击放电,它由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电过程包括两次或三次闪电,每次闪电之间大约相隔1/20s的时间。大多数闪电电流在10~100kA之间降落,其持续时间一般小于100μs. 供电系统的内部浪涌主要来自于供电系统中大容量设备、变频设备和非线行用电设备的使用。供电系统的内、外部浪涌会对一些敏感的电子设备造成损坏,即使是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源部分或整个电子设备损坏。在雷电对设备造成的损害事故中,由电源线引入的雷电波占有相当大的比例,所以对电源线路的安全防护显得格外重要。雷电防护系统由三部分组成,各部分都有其重要作用,不存在替代性。外部防护,由接闪器、引下线、接地体组成,可将绝大部分雷电能量直接导入地下泄放。过渡防护,由合理的屏蔽、接地、布线组成,可减少或阻塞通过各入侵通道引入的感应。内部防护,由均压等电位连接、过电压保护组成,可均衡系统电位,限制过电压幅值。在此,我仅介绍一下电源防护。 一、电源系统的防雷保护对象 根据国际电工委员会所拟定的IEC1312《闪电电源脉冲的防护》标准,一般电源系统(不包括发电系统)、应在其LPZI雷电保护区。在此区域,不易遭受直击雷,所感应的雷电电流不大于20KA,电压不高于6KA。其防雷保护对象有两个方面: 1、电源输入、输出端口的防雷 不同电源系统设备千差万别,这里以通信电源为例。通信电源一般有交流配电、直流配电、整流模块、监控模块等单元。交流配电单元整流模块的输入端都应设计防雷网络来吸收雷电流,抑制雷电引起的尖峰电压。这样对整流系统来说,理想的情况是,交流配电单元的防雷网络吸收掉大部分雷电流,并将浪涌电压抑制在远低于6KA的水平,整流模块内的防雷网络再吸收掉剩下的雷电流,并将浪涌电压箝位在模块内器件能承受的水平。这样,才能保证电源系统既有效防雷,又能尽量延长防雷器件的寿命。 2、电源通信端口的防雷 当电源系统通过电话线进行远程通信时,通信电缆就可能引入雷电。雷电进入电源系统通信用的调制解调器或系统的端口时,就可能使其损坏。通信线路的防雷首先要了解线路上的电压水平,据此来选择防雷器件。其次,要注意不能影响通信质量,如产生误码等 二、电源防雷器的配置 防雷器又称等电位连接器、过电压保护器、浪涌抑制器、突波吸收器、防雷保安器等,用于电源线防护的防雷器称为电源防雷器。鉴于目前的雷电致损特点,雷电防护尤其在防雷整改中,基于防雷器防护方案是最简单、经济的雷电防护解决方案。防雷器的主要作用是瞬态现象时将其两端的电位保持一致或限制在一个范围内,转移有源导体上多余能量。进入地下泄放,是实现均压等电位连接的重要组成部分。防雷器的一些主要技术参数:额定工作电压、额定工作电流,特批串并式电源防雷器的载流量。 1、TN-C系统防雷保护 TN-C系统:俗称三相四线制,供电系统中相线与零线并行敷设,由于从变压器中心点引来的N线在该处接地,因此安装防雷器时可在相线与零线之间安装防雷模块,但在有些情况下,由于零线与接地情况不好,接地电阻过大,此时可在配电箱近旁立柱的主钢筋中引一地线,作为防雷电源地。 2、TN-S系统防雷器的配置 PE线与N 线在变压器低压侧出线端相连并与大地连接,而在后面的供电电路中PE线与N 线分开布放,因此在选用和安装防雷器时需要分别在相线与PE线之间以及N 线和PE线之

中压配电线路节能改造

中压配电线路节能改造研究 摘要:随着我国经济建设的不断完善,城市化的步伐也不断加快,城市集中用电量剧增,供电可靠性和供电质量水平对工业、农业以及人们生活产生的影响也越来越大。因此,要更好的解决供电问题,就必须加强对城市中压配电线路的节能改造研究,并建立完整的城市配电线路。本文首先介绍了中压配电线路及其节能改造的重要性,然后讲述了从电力电缆线路和电力线路涉及的设施装置两个方面需要进行的节能改造,最后阐述了中压配电线路节能改造的防备措施。实现配电线路的节能改造对于电力系统的节能具有重要意义,本文研究了中压配电线路的节能改造措施和方法。 关键词:中压配电;线路;节能改造 abstract: along with the continuous improvement of the economic development of our country, the pace of urbanization also to speed up, urban centralized power consumption has increased sharply, power supply reliability and power supply quality level of industrial, agricultural and people life influence also more and more big. therefore, to better solve the power supply problems, it is necessary to strengthen urban medium voltage power distribution lines of energy saving transformation, and the establishment of a complete distribution circuit city. this paper first introduced the medium voltage power distribution lines and the importance

低压供配电系统安全管理及防护思考

低压供配电系统安全管理及防护思考 发表时间:2019-06-19T10:23:57.603Z 来源:《基层建设》2019年第8期作者:韩晓伟 [导读] 摘要:在整个配电网系统中,接地系统是为其提供安全保障的重要因素,同时也是保证配网系统正常运行的重要系统之一。 国网山西省电力公司文水县供电公司山西吕梁 032100 摘要:在整个配电网系统中,接地系统是为其提供安全保障的重要因素,同时也是保证配网系统正常运行的重要系统之一。由于目前配电网系统的用电设备种类繁多,且类型各不相同,不少从事低压供配电的电力工作人员专业能力不足,技术水平也不够,导致在实际工作中总是出现各种问题。低压供配电系统作为电力运转的枢纽,它在电力系统的稳定运行中有着不可或缺的地位。近年来,电气事故频频出现,很大程度上影响着整个电力行业的发展。保证电力系统的经济、稳定运行,如何有效地对低压供配电系统进行防护以及对其安全管理,是现阶段电力产业的主要难题。 关键词:低压供配电;系统;安全管理;防护;分析 1导言 随着我国社会经济的不断发展,居民的日常生活及工业生产对电力资源的要求越来越高,我国各地的电力负荷越来越大,国家对电网的建设速度逐年提升,以更好地保证居民的日常生活及工业的日常生产用电。低压配电系统接地是配电系统中提升安全性的重要系统之一。近年来,城市中庞大的劳动人口基数对有限的城市范围带来了极大的负担与压力,城市现有的占地面积已经无法满足城市中居民的生产与生活用地,立体空间的理念应运而生,通过充分利用城市的立体空间,借助高层建筑可以有效增加城市的实际用地面积与容积率,节约城市的建筑面积,缓解城市,尤其是特大型城市用地紧张的压力,是提高社会和谐程度与人民生活满意度的重要手段。随着电网负荷的不断增长,我国电网的建设越来越快。电力企业为了保证居民的日常生活用电以及企业的生产用电提供安全稳定的、高质量的电力资源会采取接地的措施,接地是保证电网安全性的一种重要的措施,接地系统的设计关系到整个供配电系统的安全性以及可靠性。但是目前我国的用电设备种类太多,而且各种不同的用电设备对电力资源的质量有不同的要求,从而会出现很多种不同的接地系统。但是现阶段我国大部分从事低压供配电的电力工作人员的专业技术不过硬,对电力资源的安全性认识不足,在实际的接地工作中经常出现把N线重复接地的问题。 2中低压配电系统以及配电结构 电力系统集电力生产、传输、分配、消费于一体,包括电力发电系统、输电系统、配电系统及用户用电系统四个组成部分。配电系统位于整个电力系统的末端,连接着输电系统与用户用电系统,通过输电系统的输电线路将电力能源从供电端传输到用电终端,是整个电力系统中的重要环节,承担着向用户输送电能的重要任务。配电系统包括变电站、高压输电线路、低压输电线路、继电保护器等电力设备设施,一旦这些设备发生故障都会导致用户的供电中断,影响用户的正常生产生活。中低压配电系统根据总电线与分配电箱之间的连接配电方式的不同可以分为放射式、链式与树干式三种,放射式结构是以总电线与总配电箱作为中心,由中心向各个分配电箱分配电能,分配电箱之间不存在电能交换,因此该配电结构可以在某一分配电箱发生故障时保障其他分配电箱正常工作,具有较高的安全性。链式结构即传统意义上的串行结构,通过将所有分配电箱以串联的形式与总电线进行关联,实现分配电箱的电能资源分配,这种配电结构虽然有利于电缆线路的铺设,但是一旦线路发生故障或者某一分配电箱无法通电,则所有分配电箱均得做停电处理,供电稳定性与安全性较差。树干式结构是通过主干线连接总电线与分配电箱实现电能分配的结构,树干式配电结构施工流程相对简单便捷,但是一旦配电主干线发生故障需要停检,则受到配电主干线影响的分配电箱将会导致区域大面积进入停电检修状态,这种结构的配电可靠性与安全性较差。 低压供配电系统主要由降压变电所、输电线路和各种用电设备构成。而其中的低压供配电设备是整个电力系统的核心,由配电设备、变电设备、照明设备以及备用电源等共同组成。各个设备之间既可以通过组装来配合完成工作,也可以独立进行工作。其中的每个设备在低压变配电系统中都有各自功能作用,在电力系统运行起到了着至关重要的作用,构建了完整低压供配电系统。 3低压电气供配电设备存在的问题 目前大多数的低压供电设备缺乏相应的保护装置,存在很多安全隐患。一旦出现安全问题,工作人员不能及时切断总电源,非常容易引起电气事故。在初期建设的过程中,前期投入使用的设备缺少必要的安全筛查,导致很多的电气设备在运行一段时间后,出现各种安全问题。所以相关管理部门应加强对设备的检查力度,将设备的安全管理问题落实,减小设备发生故障的几率。在对低压供配电设备的日常维护管理中,工作人员专业能力不够成熟,对于突发事故缺少完整的认知,在恶劣环境中无法及时处理故障设备,间接的影响供配电系统的稳定运行。 4低压电气设备设置的原则 低压电气设备在设置时要按照分级配电的原则来设置,总配电屏设置在室内,分配电箱设置在室外。动力设备电箱和照明设备要各自进行相关设置。要想保证电力系统的正常运行,就不能忽视设备间独立工作以及配合工作时存在的安全问题。工作人员可以用一个开关控制一台电气设备,也可以控制多台电气设备,在设置时将配电电气柜中的电源开关设置在各自配电箱中,满足了各个设备都由各自的开关控制。可以将组合的配电电气柜的各个开关设置在同一个配电箱中,满足在一地控制多台配电电气柜的要求。 5低压电气供配电设备的安全管理及防护措施 5.1安全管理措施 一是设备线路的管理。企业投入到电力系统的设备通常都是大型设备,价格不菲,所需要的成本较高,合理维护配电线路也就显得非常重要,配电线路是各个设备的桥梁,也是保证设备系统正常连接的前提要求。工作人员在接线之前,要预先设计出科学合理的位置安排,也应当提前掌握需要的架空距离,做好相应的接地工作,避免出现在安装配电线路时候发生意外事故。二是电气开关柜的管理。电气开关柜作为控制着整个电力系统通断,一定要特别重视维护工作,电气开关柜失灵,必然会牵连整个电力系统的安全、稳定运行。所以,在电气开关柜正常工作时,维护人员就要做好维护工作,监测系统应时刻监测电气开关柜的指标是否达到阈警值,接触触头是否损坏、老化,线路接头有无短路的现象;检查开关柜的隔离开关是否处于正常工作状态;检查油箱中的油是否充足以及油质是否达标。通过科学有效的方法管理,以保证电力系统的稳定运行。 5.2安全防护措施 一是互感器的安全防护。低压供配电系统中,互感器也扮演者重要的角色。对互感器的安全防护工作也是不可或缺的。在维护中,要

相关文档
相关文档 最新文档