螺杆空压机微电脑控制器MAM-KY02S(B)-(Ⅷ)型(中文液晶显示-100)

深圳市普乐特电子有限公司

地址:深圳市福田区商报路天健工业区25栋西六楼

电话:(0755)83172098 83172068 邮编:518034

传真:(0755)83172966 E-mail:plt@https://www.wendangku.net/doc/b55003040.html,

网址:https://www.wendangku.net/doc/b55003040.html,

特点:

●LCD中英文显示

●对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全方位保护功能●对电机具有起停控制、运行控制

●对空压机进行防逆转保护

●对多点温度进行检测与控制保护

●自动调节负荷率控制压力平衡

●高度集成,高可靠性,高性价比

●远程/机旁选择控制

●联动/独立选择运行

●RS-485通讯功能

一、基本操作

1、按键说明

图18

ON——起动键:按此键可起动电机运行

OFF——停机键:按此键可停止电机运行

M——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入

?——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。

?——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。

?——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。

RT——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。

2、状态显示与操作

机组通电后显示如下界面:

5秒后显示以下主界面:

按“?”进入以下菜单选择界面:

a、运行参数查看

按“?”或“?”移动黑色滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“?”后弹出下一级菜单:

再按“?”弹出

如为最后一级菜单,界面不会出现黑色滚动条,按返回键“RT”返回上级菜单或主界面。如在某一界面停止操作,数秒钟后自动返回主界面。

用“?”、“?”移动键、确认键“?”和返回键“RT”根据上述方法可完全观察到运行时间、本次运行时间、维护参数、历史故障、出厂日期、现场故障等运行参数并返回到上级菜单。

b、日历时间

按“?”或“?”移动黑色滚动条到“日历”菜单后,按确认键“?”后弹出

在停机状态下可对日期、时间进行调整,操作方法为:

按“?”或“?”移动黑色滚动条到需修改的参数项后按确定键“?”后出现闪烁位,此时“?”和“?”键变为上翻和下翻键修改当前位,“?”变为移位键移动修改位。修改完毕后按“M”确认并保存,“?”或“?”变回移动黑色滚动条,“?”变回返回键。

c、用户参数

1)、参数修改方法

══在运行状态和停机延时过程中不能修改用户参数和厂家参数══

用前述运行参数查看的方法可查看和修改用户参数,如修改压力上限,操作方法如下:

按“?”或“?”移动黑色滚动条到“用户参数”项后按确定键“?”弹出

再按确定键“?”弹出

如不继续按确定键 “?”即可查看用户参数。再按确定键 “?”弹出如下界面要求输入用户密码:

注:用户密码在用户参数里可修改,厂家密码固定为

此界面弹出后,出现闪烁位,此时“?” 和“?”键变为上翻和下翻键修改当前位, “?”变为移位键移动修改位,最后按“M ”确认输入。弹出界面:

右上角有“*”提示,表示已

进入用户参数设定状态。

“?” 或“?”变回移动黑色滚动条,“?”变回确定键。滚动条在“压力上限”处按确认

键“?”,此时出现闪烁位,“?” 和“?”键变为上翻和下翻键修改当前位, “?”变为移位键移动修改位,输入完毕按“M ”确认,闪烁位消失。“?” 或“?”变回移动黑色滚动条,“?”变回确定键可继续修改其它用户参数。如不需修改其它参数,按“RT ”键返回上级菜单或主菜单。用同样方法可修改其它用户参数。 2)用户参数及功能

d)、厂家参数

厂家参数与用户参数的差别在于厂家参数不能查看,修改时只能凭厂家密码修改,修改操作方法与用户参数修改方法一样。主要功能与作用见下表:

二、功能及技术参数

1、开关量:9路开关量输入,10路继电器开关量输出;

2、模拟量:二路Pt100温度输入,二路4~20mA变送输入,两组三相电流输入(配套CT);

3、相序输入电压:三相380V;

4、控制器工作电源:220V、50Hz、20V A;

5、显示量程

a)、油温:—20~150℃;精度:±1℃。

b)、气温:—20~150℃;精度:±1℃。

c)、运行时间:0~999999小时。

d)、电流显示量程:0~999.9A。

e)、压力:0~1.60MPa。精度;0.01Mpa。

6、相序保护:当保护器检测到错相时,动作时间≤2s;

7、电机保护:本控制器对主电机和风扇电机均具有以上五种基本保护功能

①、堵转保护:起动结束后,当工作电流达到设定电流的四至八倍时,动作时间≤0.2s;

②、短路保护:只要检测电流达到设定电流的八倍以上时,动作时间≤0.2s;

③、缺相保护:当任何一相电源缺相时,动作时间≤2s;

④、不平衡保护:任何两相间电流相差60~75%时,动作时间≤5s;

⑤、过载反时限保护特性(时间单位为秒),见下表。倍数=I实/I设定

当电机运行电流大于或等于设定电流的1.2倍至3.0倍时按下表的过载倍数及动作时间延时动作

表2、电机保护反时限曲线表

8、温度保护:当检测到的实际温度大于设定温度时,动作时间≤2s;

9、输出继电器触点容量:250V5A;触点寿命500000次;

10、电流显示误差小于1.0%.;

11、RS—485通讯

三、型号规格

1、型号说明

MAM—KY02S(40)(B)(T)—Ⅷ

控制方式Ⅷ

T:带RS—485通讯

B:变送器;K:压力开关

适配主电机最大正常工作电流

V:叶片式空压机;S:螺杆式空压机

02型空压机控制器(LCD中文显示)

产品序列

2、适用电机功率规格表

四、安装

1、机械安装

A 、互感器安装

互感器安装位置应在能测量电机线电流(额定电流)的地方,这样控制器在设定时就可按电机铭牌设定。其具体安装尺寸如下:

图2、CT1结构尺寸(ф36穿孔) 图3、CT1安装尺寸

图4、CT2结构尺寸(ф10穿孔) 图5、CT2安装尺寸

B 、控制器安装

控制器安装在控制柜内,控制器周围应有一定的空间方便布线。具体尺寸如下:

1、输入指示灯(IN):

00、01、02、03、04、05、06、07、

分别为对应输入开关量端子号20、19、18、

17、16、15、14、13。

2、输出指示灯(OUT)

00、01、02、03、04、05、06、07、

08、09分别对应输出开关量端子号27、28、

29、30、31、35、36、37、38、39

3、电源指示:PWR灯

4、运行指示:RUN灯

5、故障指示:ERR灯

图6、主控单元结构尺寸

C、显示面板功能与安装

显示面板安装在控制柜面板上,外围尺寸165╳102╳50(mm)。

图7、外围尺寸

图8、开孔尺寸

图8、接线端子排列图

文本显示器接线端子:

显示面板有五个接线端子和一个显示电缆D形头,分别用于显示连接、Rs—485通讯、24V电源输入。

控制器接线端子:

显示面板与控制器之间用通讯电缆连接。23、24、25为相序输入端子;7、9为排气温度输入端子;CT1为主电机互感器;CT2为风扇电机互感器。32为输出继电器公共端COM1;27控制主接触器;

28控制星形接触器;29控制角形接触器;30放空电磁阀;31控制风机;34控制卸放阀;37运行指示;38为故障指示;39预警指示;40为COM2。42为摸拟地(大地),43、44为220V电源。

注意:配线时,电磁线圈需接突波吸收器,虚线为可扩展功能。

五、控制原理(电气原理图见附图)

(A)、独立控制

(1)、近地自动控制(启停方式:机旁;加载方式:自动)

①、按“ON”键起动:(Y—△起动)

控制器上电后有3秒自检,按“ON”键不能起动。自检结束后按“ON”键主机开始起动。

主机起动过程为:KM3得电,KM2得电Y形起动状态延时时间到(Y—△转

换时间),KM3失电(KM1、KM3互锁),KM1得电电机△形运行,起动结束。起动

过程中,所有电磁阀一直失电,实现空车起动。

②、自动运行控制:

电机起动到△状态后,延时一段时间后,加载电磁阀得电,空压机开始加荷,汽罐压力开始升高。当气压升高超过设定高限压力时(卸载压力值),加载电磁阀失电,卸放电磁阀得电,

空压机空车运行。如果在规定的时间内(空车时间内),气压又降低于设定的低限压力(加载

压力值),加载电磁阀又得电,卸放阀失电,压缩机正常压缩空气,提高气罐压力。如果在空

车时间内,气罐压力没有降到低限压力,控制器将自动停止电机工作,实现空车过久自动停机。

只有当压力降到低限压力,电机自动按起动过程起动运行,如此往复循环。

③、在自动状态下手动加载/卸载

在自动状态下,设备处于卸载状态,按一下“M”加载,如果压力高于卸载压力,加载电磁阀点动一下后回到卸载状态;如果压力低于卸载压力,加载电磁阀得电直到供气压力大于卸

载压力后重新回到卸载状态。设备处于加载状态,按一下“M”卸载,如果压力高于加载压力,

加载电磁阀失电直到供气压力小于加载压力后重新回到加载状态;如果压力低于加载压力,此

时卸载不起作用。

④、正常停机:

按“OFF”键,加载电磁阀失电和卸放电磁阀得电,延时一段时间(停机延时)后,电机接触器失电,主机和风扇电机停止运转,重起延时结束后卸放电磁阀失电。只有按“ON”键

才能重新起动。

⑤、防频繁起动控制

按“OFF”停机、空车过久停机、故障停机使电机停转时不能马上起动电机,需有一定延时,本控制器在各种停机状态下时间显示窗口倒记时显示剩余延时时间(如90秒),只有延时

时间为零时才能起动电机。

(2)、远程自动控制(启停方式:远程;加载方式:自动)

远程自动控制与近地自动控制基本一样,不同的是设备启停可由远程开关控制完成。

(3)、近地手动控制(启停方式:机旁;加载方式:手动)

启停控制与自动控制一样,只是设备启动结束后,处于卸载运行。按“M”键加载,当供气压力大于卸载压力时,设备自动卸载,如果不按键“M”加载,设备一直卸载运行直

到空车停机。在卸载过程中,按“M”键加载;在加载过程中,按“M”键卸载。

(4)、远程手动控制(启停方式:远程;加载方式:手动)

远程手动控制与近地手动控制一样,只是设备启停可由远程开关控制

(B)、联网控制

(1)、当控制器联网通讯设置为“计算机”时可实现计算机联网控制

(2)、当控制器通讯设置为“联动”可实现控制器与控制器之间联网控制,但主机只能为1#机。(C)、风机温度控制

当排气温度大于风机起动温度时,风扇电机运行;当排气温度小于风机停机温度时,风扇电机停止运行。

(D)、自动排水

本控制器设有定时排水功能,按设定的排水持续时间和间隔时间定时排水。

(E)、故障停机与紧急停机

当机组在运行过程中出现电气故障或排气高温等故障时控制器立即停止电机运行,需排除故障解除故障状态后才能重新起动电机。如遇紧急情况,按下紧急停机按钮,切断控制器

和接触器电源。

六、预警与提示

(1)、文本显示器提示

①、空滤器预警指示

a、用开关信号检测预警

控制器通过检测空滤器压差开关动作在文本显示器上提示操作者“空滤器阻塞”。

b、设定空滤器使用时间预警

空滤器使用时间到,文本显示器上提示操作者“空滤器使用时间到”。

②、油滤器预警指示

a、用开关信号检测预警

控制器通过检测油滤器压差开关动作在文本显示器上提示操作者“空滤器阻塞”。

b、设定油滤器使用时间预警

空滤器使用时间到,文本显示器上提示操作者“油滤器使用时间到”。

③、油分器预警指示

a、用开关信号检测预警

控制器通过检测油分器压差开关动作在文本显示器上提示操作者“油分器阻塞”。

b、设定油分器使用时间预警

空滤器使用时间到,文本显示器上提示操作者“油分器使用时间到”。

④、润滑油预警指示

润滑油使用时间到,文本显示器上提示操作者“润滑油使用时间到”

⑤、润滑脂预警指示

润滑脂使用时间到,文本显示器上提示操作者“润滑脂使用时间到”

(2)、主控器提示

七、安全保护

①、对电机的保护

MAM—KY02S空压机控制器对电机具有短路、堵转、过载、缺相、不平衡进行保护。

②、排气超温保护

排气温度高于设定温度高限控制器报警停机,现场故障显示“排气温高”。

③、空压机防逆转保护

当接入空压机的三相电源相序与控制器设置不一样时,现场故障显示“相序错误”,控制器不能起动电机。此时仅需任意交换两相电源线并看电机转向即可。

④、供压超压保护

排气压力高于设定的压力高限时控制器报警停机,现场故障显示“排气压力高”。

⑤、传感器失灵保护

当压力传感器或温度传感器断线时,控制器报警停机。现场故障显示“**传感器失灵”。

⑥、联动保护

主机运行,排气温度已到风机启动温度,但风机未运行控制器报警停机,现场故障显示“风机未运行”。

八、常见故障的处理

由于控制器外部器件引起的故障停机可通过查询现场故障或历史故障查出故障原因,排除外围故障。具体方法如下:

按“?”或“?”移动黑色滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“?”后弹出下一级菜单:

一直按“?”键弹出

按“?”键如弹出如下故障原因:

此时主要检查温度传感器是否断线,传感器是否损坏等。

常见故障及原因:

看门狗真空断路器

产品简介|JiangYinBaoGuang 从事户内外高压真空断路器:10KV、24KV、35KV、40.5KV规格齐全。 智能型真空断路器为额定电压12kV,三相交流50Hz的高压户外开关设备,户外智能分界真空断路器(俗称看门狗)主要采用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流、过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,变压性能可靠,绝缘强度高。本系列产品的操动机构为弹簧储能式,分为电动和手动两种。断路器符合GBl804、DL403、GBll022等标准的规定,无论是在正常使用条件还是在故障条件(特别是短路情况)下,只要在断路器的技术参数范围内,它就可以保证安全、可靠的运行于相应电压等级的电网中。 主要符合以下国家标准: 开关部分:GB1984 《高压交流断路器》GB/T11022-1999 《高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件》 控制终端部分:GB/T726-2000《继电器及装置基本试验方法》GB/T17626-1998 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群搞扰度试验》 (江阴宝光真空断路器型号) AB-3S-12/630-20 FZW28-12F/630-20 ZW32-40.5F/1600-31.5 ZW32-24F/630-25 ZW32-12/630-20 ZW32-12G/630-25 ZW32-12F/630-20

ZW20-12/630-20 ZW20-12F/630-20 VS1-12/630-20 ZW20-12看门狗真空断路器ZW20-12智能分界真空断路器ZW20-12高压真空断路器 VS1-24KV户内真空断路器1250A-4000A大电流真空断路器40.5KV户外高压真空断路器

触摸屏控制器使用说明书

一. 触摸屏控制器型号:FX-TK04U;FX-TK04R;FX-TK05U;FX-TK05R 信息发布内容: 1)深圳方显科技触摸屏控制器可用于任何四线、五线电阻屏,11位AD转换,分辨率可到2048*2048。RS232/USB接口可选。简单的通讯指令即可实现触摸功能。支持操作系统:MS-DOS,WINDOWS3.X/9X/ME/NT/2000/XP/CE,LINUX单片机专用触摸屏控制器,车载专用触摸屏控制器,直接提供菜单式操作,大大节约嵌入式MCU资源;MCU专用接口,使您的产品无须改动直接接入触摸屏控制。 2) 深圳方显科技4线触摸屏控制器产品概述FX-TK04R/FX-TK04U 触摸屏分辨率:2048x2048 4点定位 25点定位 支援鼠标右键 支援画线测试 驱动程序包括:Windows 98, 2000, NT4, Me, XP, XP Tablet Edition, CE 2.12, CE 3.0, https://www.wendangku.net/doc/b55003040.html,, Linux, DOS & iMac 多语系的操作窗口 支援多个监视器 具备视觉旋转度 触摸屏通讯接口:RS232 或USB 计算机通讯接口:Pin Header 电气参数 电源要求: +5VDC ( Maximum 100mA, typical 70mA, 50mV peak to peak maximum ripple) 工作温度: 0 to 50℃ 贮存温度: -40 to 80℃ 湿度: 95% at 60℃ 通讯协定:RS232 Model: 9600 bauds, None parity, 8 data bits, 1 stop bit USB Model: USB 1.1 Low speed 采样速度:RS232 Model: Max. 160 points/sec USB Model: Max. 160 points/sec 最大按压延迟时间: Max. 35 ms 出线顺序: X+, Y+, X-, Y- 电阻范围: 200 ~ 900 ohm ( pin to pin on the same layer 3) 单片机专用触摸屏控制器FX-TK04RMCU 深圳方显科技是国内著名显示及触控产品的专业厂商。依靠其强大的研发能力,开发出多款LCD控制器和触摸屏控制器。LCD控制器使得单片机、DSP、各种嵌入式CPU轻松实现LCD (TFT)显示。触摸屏控制器有连笔型和点触型两种。连笔型触摸屏控制器支持4线、5线各尺寸电阻触摸屏。点触型触摸屏控制器可连接各类MCU、单片机、DSP、ARM等嵌入式系统,为不同的客户确定最佳应用。使用点触型触摸屏控制器,开发工程师不再需要详细了解触摸屏工作原理,做复杂的编程,只需简单读取触摸XY位置信息,快速完成研发工作。也可根据不同MCU的特点及不同的功能,为客户定制程序使得各种MCU均能轻松接上触摸屏,实现各具特色的人机接口。

电动门、伸缩门遥控控制器使用说明书

电动门、伸缩门遥控控制器使用说明书 本遥控控制器适用于平移门、对开平移门、伸缩门、对开伸缩门、道闸、对开道闸,单相电机设备控制等门种作常规的“开、停、关、限位”控制;通过遥控器操作,可使控制面板所有按键功能被锁定,防止外人通过控制盒盗开大门;遥控为固定码。 一、购入时请注意 1、检查控制器外壳是否破损或变形 2、检查包装中有无合格证 3、打开控制器后是否有零散物,电路板是否异常 二、安装场所(请专业人士安装调试) 安装的场所及环境不适宜会缩短本产品的使用寿命,请安装于下列场所: 1、周围温度:-10℃~+45℃且通风情形良好 2、无滴水及湿气低的场所 3、无日光照射,高温及严重落尘的场所 4、无腐蚀性气体及液体的场所 5、无振动、无磁场干扰的场所 6、儿童不易操作到,保养及检查容易的场所 三、产品型号:OM-AC390系列 电气参数: 输入电压:220V±15% 输出电压:220V±15% 每路电机额定电流:20A 每路警灯额定电流: 5A 遥控方式:无线电编码遥控距离:空旷100米(无障碍物) 四、产品维护 1、用户应对红外开关每月检测一次,以确保遇阻返回功能正常 2、遥控器使用DC12V,23A电池,使用寿命一年,注意更换电池。切勿受潮、摔打、撞击, 如欲修改密码,请注意主机与遥控器的编码一定要一致。 3、主机遥控距离正常在40米左右,若遥控器距离太短,请检查主机安装位置是否被金属 物遮蔽或电池电量是否充足,遥控距离受天气影响较大,在恶劣环境下,遥控距离有所缩短,此为正常现象。 五、电气连接 注意:1、应严格遵照接线端子上标识接,“火线”、“零线”不能接反 2、遵守安全规定!电力线和控制线一定要分开布线 3、干簧管信号线须用屏蔽线,屏蔽层须良好接地,中间不可有接头。导线要套入 PVC管或铁管内,做好防水防潮处理 4、开机必须检查,电机是否安全接地 5、确认所有接线正确无误后接上电源 如图所示,按下面要求接线: 备注:1、开门、关门反向接反对调电机线V、W。 2、开到位或关到位不停对调OCL、GL。

GPIO 和看门狗使用例子说明

GPIO和看门狗使用例子说明 1. 概述: 验证和使用,GPIO和看门狗API例子程序。  SOM2386/2388, 4(GPIO)+3(GPIO或中断线可选)路双向可编程数字I/O。 l 4位双向口(PIO0,PIO1,PIO10,PIO11) l 3位可选双向口(IRQ2/PIO12, IRQ3/PIO13, IRQ6/PIO31) PCM3386/3388 ,提供4(GPIO) 和14路(5V电平)单向数字I/O通道。  l 4位双向口(PIO0,PIO1,PIO10,PIO11)  l 8位单向输入I/O,(GP10,GP11,GP12,GP13,GP14,GP15,GP16,GP17)  IO地址=0x200H  l 8位单向输出I/O (GP20,GP21,GP22,GP23,GP24,GP25)  IO地址=0x208H(bit5 ̄bit0) 2. 环境: l 虚拟显示环境(参见搭建虚拟显示环境相关文档) 3. 演示方法和效果: l PC下载方式 l 使用BC45,打开C:\lanry\example\gpio\GPIODEMO.IDE工程。 l 编译下载到目标板上(参见演示录象)。 l 单步,验证相应的代码。 4. API函数说明 #define PIO0 0 /*4位gpio*/ #define PIO1 1 /*4位gpio*/ #define PIO10 10 /*4位gpio*/ #define PIO11 11 /*4位gpio*/ #define PIO12 12 /*3位中断或gpio可选*/ #define PIO13 13 /*3位中断或gpio可选*/ #define PIO31 31 /*3位中断或gpio可选*/ char PIORead(int PIO_BIT_INDEX ) ; 功能: 片上通用IO读函数: PIORead 入口参数:int PIO_BIT_INDEX cpu 上双向IO索引号 返回值: char =0,表示输入为低电平,=1表示输入高电平,=3,表示失败,方向设置有错 注意: 函数功能,只有在相应的位方向设置为输入时,才是有效的 som2386/2388 中PIO_BIT_INDEX,可选值集(PIO0 , PIO1, PIO10, PIO11, PIO12, PIO13, PIO31)。 PCM3386/3388中PIO_BIT_INDEX,可选值集(PIO0 , PIO1, PIO10, PIO11 )。char PIOWrite(int PIO_BIT_INDEX, char Val ) ;

看门狗控制器原理与编程笔记

S3C2410接口之看门狗控制器原理与编程 1.看门狗:是一种电路,具有监视并恢复程序正常运行的功能,从而达到增强系统的稳定性。它本质上是一种定时器电路 2.稳定性和定时器之间有什么样的关系呢? 3.看门狗增强系统稳定性的基本原理:设一系统程序完整运行一周期的时间是Tp,看狗的定时周期为Ti,要求Ti>Tp。在程序运行一周期后,修改定时器的计数值,只要程序正常运行,定时器就不会溢出。若由于干扰等原因使系统不能在Tp 时刻修改定时器的计数值,定时器将在Ti 时刻溢出,引发系统复位,使系统得以重新运行,从而起到监控作用。 s3c2410的看门狗控制器 S3C2410 的看门狗定时器有两个功能: (1)定时器功能:可以作为常规定时器使用,它是一个十六位的定时器,并且可以产生中断,中断名为INT_WDT,中断号是0x09。 (2)复位功能:作为看门狗定时器使用,当时钟计数减为0(超时)时,它将产生一个128个时钟周期的复位信号。 S3C2410 ARM9的看门狗主要由五部分构成:时钟、看门狗计时器、看门狗数据寄存器、复位信号发生器、控制逻辑等。 S3C2410 ARM9的看门狗工作原理: PCLK 经过预分频、再分频,使得到达看门狗的频率能够没有那么高,这样看门狗才处理得了。 ?S3C2410 看门狗定时时间 预分频器为8位,其值为:0---255 再分频器可选择值为:16、32、64、128 输入到计数器的时钟周期为: T_wtd=1/[PCLK/(Prescaler+1)/Division_factor] 看门狗的定时周期为: T=WTDAT(看门狗的计数器的初值)×T_wtd

【免费下载】快速卷帘门控制器使用说明书

快速卷帘门控制器使用说明书 图一:快速自动卷帘门结构原理图

图二:快速自动卷帘门控制器实物照片 一、本控制系统对快速卷帘门机械结构的要求: 1、门体小于3M×3M、减速变速比小于10:1,配用0.75kw变频器。 2、门体小于4M×4M、减速变速比大于12:1,配用0.75kw变频器。 3、门体小于5M×5M、减速变速比大于12:1,配用1.5kw变频器。 4、门大于5M×5M、减速变速比大于12:1,用2.2kw以上变频器。 注:各个品牌的变频器实际输出力矩和加速性能有差别,要通过试 验决定采用,以降低成本、提高性能、达到最佳使用效果。 二、本控制系统的电器结构及功能:

1、可外接雷达、地磁、光幕等三线式自动检测设备(提供Vcc和GND)。 2、可接按钮、光电传感器、变频器故障、连锁等二线或三线手动设 备(开门接点、关门接点、停止、连锁、故障接点)。 3、本控制系统必须外接漫反射式的“原点”光电传感器也可接简易 磁性干簧接近开关(二者所用程序不同,注意区别)。 4、本控制系统可接四按钮、二LED、共阴的轻触面板,也可用普 通按钮、旋钮、LED指示灯控制(可通过触摸屏设置内部参数)。 三、控制系统的元件排列: 1、本单片机PLC控制器、预装各类接口有少接线或不接线的优点。 2、可选配进口、国产、单相或三相的各种型号小型变频器做动力。 3、选配件24V/50W开关电源,足够可供PLC和传感器共同使用。 4、可以对变频器进行段速控制(客户较难改变电机的速度和频率)。 也可以用电位器进行模拟量调节(客户可以随便调节变频速度) 四、本控制系统的安装与接线、附件、功能和使用、调试方法: 1、本控制系统在初次调试时可用松下电工的GT01触摸屏(选 件)调试,也可在购买时申明性能要求后由供方预先设置好。 2、本控制系统在现场可用小型按钮调试盒(选件)方便地调试。

高压看门狗,10kv线路看门狗,zw32看门狗开关,看门狗开关

高压看门狗10kv线路看门狗zw32看门狗开关看门狗开关 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和 生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能 电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达 到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级 配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小 型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 ZW32-12F/630-20“看门狗式智能型真空断路器”或“智能分界真空断路器”,其实就是真空断路器上,加上一套控制单元(通常包括:电压互感器、CPU处理器、通讯模块等),具备故障 检测功能,保护控制功能和通讯功能,安装于10KV架空线路上,可实现自动切除单相接地 故障和自动隔离相间短路故障。 看门狗开关(分界真空断路器)主要配置由真空分界断路器本体、RM100型控制器、外置电 压互感器三大部分组成,产品广泛用于10kV城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离 开关、联络开关、可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中 可作为分界开关,馈线架空配电网络作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管 理模式,保护控制功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相间短路故障 电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。

电动伸缩门的继电控制电路

电动伸缩门的继电控制电路 一、单相电机伸缩门控制电路 单相电机拖动的伸缩门控制电路如图所示。 1.开门控制过程合上电源开关SA,指示灯HL3亮;按SBl,KAl吸合并自保持,电机正向转动,进行开门动作,此时HL、HLl亮,HL3灭。当到达预定位置时,开关SQl被压,KAl线圈断电,电机停止转动,开门动作完成,此时HL、HLl灭,HL3亮。 2.关门控制过程按SB2、KA2吸合并保持,电机反向转动,进行关门动作。此时HL、HL2亮,HL3灭。当到达预定位置时,开关SQ2被压,KA2线圈断电,电机停止转动,关门动作完成,此时HL、HL2灭,HL3亮。在开、关门过程中如要随时停止,按SB3即可。 二、三相电机伸缩门控制电路 三相电机拖动的伸缩门控制电路如图所示。

1.开门控制过程合上电源开关SA,指示灯HL3亮;按SBl,KMl吸合并自保持,电机正向转动,进行开门动作。此时HL、HLl亮,HL3灭。当到达预定位置时,开关SQl被压,KMl线圈断电,电机停止转动,开门动作完成,此时HL、HLl灭,HL3亮。 2.关门控制过程按SB2,KM2吸合并保持,电机反向转动,进行关门动作。此时HL、HL2亮,HL3灭。当到达预定位置时,开关SQ2被压,KM2线圈断电,电机停止转动,关门动作完成。此时HL、HL2灭,HL3亮。在开、关门过程中如要随时停止,按SB3即可。 三、单相电机转闸门控制电路 单相电机拖动的转闸门控制电路如图所示。

1.开门控制过程合上电源开关SA,按sBl、KAl、KA2吸合并通过KA2触头自保持,电机正向转动,进行开门动作。当到达预定位置时,开关SQl被压,KAl、KA2线圈断电,电机停止转动,开门动作完成。 2.关门控制过程按SB2、KA3、KA4吸合并通过KA3触头自保持,电机反向转动,进行关门动作。当到达预定位置时,开关SQ2被压,KA3、KA4线圈断电,电机停止转动,关门动作完成。 在开、关门过程中要随时停止,按SB3即可。因转闸门有制动功能.在机构中设有制动器,开、关门时,制动器线圈DL都得电,以解除制动。 四、三相电机转闸门控制电路 三相电动机拖动的转闸门控制电路如图所示。 1.开门控制过程合上电源开关SA,按SBl、KMl吸合并自保持,电机正向转动,进行开门动作。当到达预定位置时,开关SQl被压,KMl线圈失电,电机停止转动,开门动作完成。 2.关门控制过程按SB2,KM2吸合并自保持,电机反向转动,进行关门动作,当到达预定位置时,开关SQ2被压,KM2线圈失电,电机停止转动,关门动作完成。在开、关门过程当中要随时停止,按SB3即可。开、关门过程中,制动器DL都得电。

系列车库门遥控器使用说明(带图解)

车库门发展到现在主要分为遥控、感应、电动、手动几种,而车库门遥控器[1]即为远程控制车库门启闭的装置。 一般来讲,车库门遥控器通常采用遥控器中的无线电遥控器,而非红外遥控器,因为与家电常用的红外遥控器相比,无线电遥控器拥有以下的优点,无线电遥控器是用无线电波来传送控制信号的,它的特点是无方向性、可以不“面对面”控制、距离远(可达数十米,甚至数公里)、容易受电磁干扰。在需要远距离穿透或者无方向性控制领域,比如车库门遥控控制、工业控制等等,使用无线电遥控器较易解决。 下面对无线遥控器做一个简单的介绍: 无线遥控器(RF Remote Control)是利用无线电信号对远方的各种机构进行控制的遥控设备。这些信号被远方的接收设备接收后,可以指令或驱动其它各种相应的机械或者电子设备,去完成各种操作,如闭合电路、移动手柄、开动电机,之后再由这些机械进行需要的操作。作为一种与红外遥控器相补充的遥控器种类,在车库门、电动门、道闸遥控控制,防盗报警器,工业控制以及无线智能家居领域得到了广泛的应用。 常用的无线电遥控系统一般分发射和接收两个部分。 发射部分一般分为两种类型,即遥控器与发射模块,遥控器和遥控模块是对于使用方式来说的,遥控器可以当一个整机来独立使用,对外引出线有接线桩头;而遥控模块在电路中当一个元件来使用,根据其引脚定义进行应用,使用遥控模块的优势在于可以和应用电路天衣无缝的连接、体积小、价格低、物尽其用,但使用者必须真正懂得电路原理,否则还是用遥控器来的方便。 接收部分一般来说也分为两种类型,即超外差与超再生接收方式,超再生解调电路也称超再生检波电路,它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。由于载频频率是固定的,所以其电路要比收音机简单一些。超外差式的接收器稳定、灵敏度高、抗干扰能力也相对较好;超再生式的接收器体积小、价格便宜。 无线电遥控常用的载波频率为315mHz或者433mHz,遥控器使用的是国家规定的开放频段,在这一频段内,发射功率小于10mW、覆盖范围小于100m或不超过本单位范围的,可以不必经过“无线电管理委员会”审批而自由使用。我国的开放频段规定为315mHz,而欧美等国家规定为433mHz,所以出口到上述国家的产品应使用433mHz的遥控器。 无线电遥控常用的编码方式[2]有两种类型,即固定码与滚动码两种,滚动码是固定码的升级换代产品,目前凡有保密性要求的场合,都使用滚动编码方式。 滚动码编码方式有如下优点: 1、保密型强,每次发射后自动更换编码,别人不能用“侦码器”获得地址码; 2、编码容量大,地址码数量大于10万组,使用中“重码”的概率极小;

看门狗定时器参考资料

看门狗定时器参考资料: S3C2410A 的看门狗定时器有两个功能:作为常规时钟,并且可以产生中断; 作为看门狗定时器使用,当时钟计数减为0(超时)时,它将产生一个128 个时钟周期(PCLK)的复位信号. 主要特性如下: 通用的中断方式的16bit 定时器. 当计数器减到0(发生溢出) ,产生128 个PCLK 周期的复位信号. 下图为看门狗的电路示意图,看门狗时钟使用PCLK 作为他的时钟源,PCLK 通过预分频产生适合的看门狗时钟. 看门狗模块包括一个预比例因子放大器,一个是四分频器,一个16bit 计数器.看门狗的时钟源来自PCLK,为了得到较宽范围的看门狗信号,PCLK 先被预分频,之后再经过分频器分频.预分频比例因子的分频值,都可以由看门狗控制器(WTCON)决定,预分频值的有效范围从0 到256-1.分频因子可以选择16,32,64 或者128. 看门狗定时器记数值的计算公式如下: t_watchdog=1/ [PCLK/( prescaler value +1)/ Division_factor ] 看门狗的定时周期为T=WTCH×t_watchdog 一旦看门狗定时器被允许,看门狗定时器数据寄存器(WTDAT)的值不能被自动的装载到看门狗计数器(WTCNT)中.因此,看门狗启动前要将一个初始值写入看门狗计数器(WTCNT)中. 调试环境下的看门狗当S3C2410A 用嵌入式ICE 调试的时候,看门狗定时器的复位功能不能启动,看门狗定时器能从CPU 内核信号判断出当前CPU 是否处于调试状态, 如果看门狗定时器确定当前模式是调试模式,尽管看门狗能产生溢出信号,但是仍然不会产生复位信号. 5,S3C2410A 相关寄存器 WTCON――看门狗定时器控制寄存器看门狗控制寄存器能够禁止或者允许看门狗时钟,从四个不同的时钟源中挑选时钟信号,允许或禁止中断,并且能允许或禁止看门狗时钟输出.如果用户想要使用看门狗作为普通时钟,应该中断使能,禁止看门狗定时器复位. WTDAT――看门狗定时器数据寄存器WTDAT 用于设置看门狗定时器的超时时间值,在初始化看门狗过程中,WTDAT 的值不会自动加载到定时计数器中,首次使用定时器超时值为其初始值即0x8000,以后该寄存器的值会被自动加载到WTCNT 寄存器中. WTCNT――看门狗定时器计数寄存器WTCNT 为看门狗定时器工作的时间计数器的当前计数值,注意在初始化看门狗操作后,看门狗数据寄存器(WTDAT)的值不能自动装载到看门狗计数寄存器(WTCNT)中, 所以看门狗被允许之前应高初始化看门狗计数寄存器的值. 6,实验程序 由于看门狗是对系统的复位或者中断的操作,所以不需要外围的硬件电路.要实现看门狗的功能,只需要对看门狗的寄存器组进行操作.即对看门狗的控制寄存器(WTCON) , 看门狗数据寄存器(WTDAT) ,看门狗计数寄存器(WTCNT)的操作. 设计流程如下: 设置看门狗中断操作, 包括全局中断和看门狗中断的使能, 看门狗中断向量的定义. 对看门狗控制寄存器(WTCON)的设置,包括设置预分频比例因子,分频器的分 频值,中断使能和复位使能等. 对看门狗数据寄存器(WTDAT)和看门狗技术寄存器(WTCNT)的设置. 启动看门狗定时器. 6.1 主功能函数 int Main(void) { ChangeClockDivider(1,1); ChangeMPllValue(0xa1,0x3,0x1); Port_Init(); Uart_Select(0); Uart_Init(0,115200); Uart_Printf("watchdog test is beginning\n"); watchdog_test(); while(1); }

伸缩门控制器说明书

伸缩门控制器AU-SSM01说明书 产品型号:AU-SSM01 产品名称:伸缩门控制器 一、适用范围 主要应该于电动门、伸缩门上,同时也可应该于车库门、道闸门、卷窗、电动窗帘等交流电机正反转控制器上。 二、功能特点 1、可手控也可无线遥控,手控遥控相互不影响。 2、具有软启动开关控制功能,可通过拨动开关设置电机运行在软启动模式下和即时启动模式下。注:软启动即为让电机慢慢启动起来,以保护电机不被损坏。 3、开门自动限位、关门自动限位双限位功能;并具有限位自锁功能。 4、具有防撞、防爬功能(可外接红外防撞头,遇到障碍物自动弹回去。和红外对射防爬发射器和 接收器) 5、具有开门和关门显示屏方向指示接口。 6、遥控器学习对码、带记忆存储功能;配套遥控器非常方便,可自助学习配套各种常用焊码遥控 器及学习码遥控器(省去编码配套的麻烦)。 7、选用超外差抗干扰性极强的高频接收模块,不受外部环境及温度的影响,从而保证门体运行的 稳定性、安全性和有效性 8、多功能CPU中央核处理器进行编程设计,外挂多个接口,可增设各种扩展功能。 三、配套产品 伸缩门主控制箱一台、手持蓝色三键遥控手柄两只(也可选配220伏无线台面控制器一台)。 四、操作说明: 控制电机为交流单相电机;控制器接通电源后,电机无动作;按一下手控关门键(或者遥控器关门键),电机正转(进行关门操作);按一下手控停止键(或者遥控器停止键),电机停止(进行停止操作);按一下手控开门键(或者遥控器开门键),电机反转(进行开门操作); 进行开门或关门时,若想转换方向(即要将关门切换为开门,或者将开关切换为关门)必须按

停止键方可切换。主控制板上有一个两档拨动开关,当拨动在OFF的位置时为设置电机为软启动模式,拨动在ON的位置时为设置电机为即时启动模式。拨动开关旁有一个PUSH的轻触开关,此开关将设置门体由开门、停止、关门循环切换(即按一下开门,再按一下停止,再按一下关门,再按一下停止,再按一下开门,以此循环,开关门状态切换必须要经停止状态后才能切换)。 遥控器学习配套及清除说明: 遥控器学习方法: 长按接收模块上的白色按键(即学习按键),直到指示灯由灭变亮——变灭——闪烁一次松开,再短按一下按键,灯亮松开,按遥控器任一键,学习指示灯闪烁,表示学习成功。 注意:学习时,需注意指示灯闪烁一次必须松开,若闪烁二次或三次才松开,则会改变模块输出方式。 若需学习第二个遥控器或多个遥控器,则可在学习好第一个遥控器之后,直接按学习按键,指示灯亮,松开按键,按所要学习的遥控器发码,指示灯闪烁,即表示学习成功,不同编码遥控器最多学习16个,相同码则无限制。 学习成功后,遥控器即可遥控控制接收控制器。 遥控器清除方法: 长按接收模块上的白色按键(即学习按键)不松,指示灯由亮变灭后松开,即清零成功。清零后,之前配套的所有遥控器均不能再遥控控制。 五、技术参数 接收控制箱 1、体积:180 X 128 X 60mm 2、重量:720g 3、使用温度:-10~70度 4、工作电压: AC220 5、工作频率:315MHz(其它频率可选) 6、接收方式:超外差接收 7、触点电流:220V 30A 发射器 1、体积:58*38*13mm 2、重量:31g 3、使用温度:-10~70度 4、工作电压:12V 5、工作频率:315MHz(其它频率可选) 6、遥控距离:50米以上

10KV-35kv看门狗高压真空开关说明书-安装技术规范-厂家选型要求

10KV-35kv看门狗高压真空开关说明书-安装技术规范-厂家选型要求 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发

和生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 ZW32型智能分界开关、控制箱体改为柜体式结构方式的产品,箱体采用不锈钢或铁板喷塑 材质生产。此产品在结构上安装方便,外观美观,高压部分与外箱完全隔离,并且在设备带 电情况下高压室无法开门操作,只有在停电情况下才能将高压室门打开,安全可靠。产品占 用面积小,是生活区、工矿企业与箱式变配套使用*的组合产品。人员可就地操作开关动作。分界开关部分采用真空开关并带有保护电流互感器,与智能控制器实现零序、过流、速断保护,可以实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。确保非故障用户的用电安全。此产品具备了FTU功能实现开关遥控分合闸;也具有GPRS远程操控功能。 ZW32看门狗断路器可以手动操作、电动操作、遥控器操作及远程主机操作。断路器由本体、操作机构、控制器三部分组成(隔离开关由用户选择加装)。断路器根据需要可配置CT(保护 电流互感器)、ZCT(零序电流互感器)、u(电压互感器),作为控制器的检出器。 ZW32看门狗断路器配置了不同功能的控制器,构成智能开关,并可构筑多种形式的配 网自动化系统,且能够逐步升级。 二、使用环境条件 1、周围空气温度:上限+40度,下限—40度; 2、海拔:≤2000m(若海拔增高,则额定绝缘水平相应提高; 3、风压:不超过700Pa(相当于风速34m/s); 4、地震烈度:不超过8度; 5、污秽等级:Ⅳ级; 6、zui大日温差:不超过25度; 7、相对湿度:日平均不大刊5%,月平均不大于90% 8、无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

“看门狗”开关原理

“看门狗”开关 一、开关介绍 户外分界断路器设备具备故障电流检测功能,保护控制功能(过流保护、速断保护、零序保护),适用于10kV 架空线路,可实现自动切除单相接地故障和自动切除相间短路故障。安装点适用于10kV 配电线路用户进户线的责任分界点处或主干线上运用短路保护等。

二、如何操作 2.1 机械操作

2.2 控制器电动操作 控制器通电延时 10 秒,自动检测开关储能信号,检测到分界断路器未储能则自动发出电动储能命令,分界断路器接收到储能命令后,自动完成电动储能。

三、基本功能与操作 1.开关本体手动分合功能 如同通用的断路器一样,分界断路器具备现场手动分合和电动分合控制功能。 2.模拟量检测功能 控制器与开关本体配合使用可检测线路的两相电流、零序电流和线路电压,上 述模拟量信号由开关本体航空插座输出,从控制器底部的CT/IO 插座通过航空插头接入控制器。通过控制器内部的信号转换和计算,可实时监测其运行值(用笔记本电脑通过控制器的维护通信口或配置通信模块后可接收及处理这些测量数值)。 3.保护控制功能 a)零序保护 通过对控制器的定值整定和对零序电流的监测,分界断路器能侦测和判定用户界内的单相接地故障,在延时达到整定值后执行分闸操作,自动切除接地故障;变电站及馈线上的其 它用户避免发生停电事故, 为了避免瞬时性故障造成开关分闸,可对分界断路器进行重合闸设置,重合闸时间可自行设定,为了避免永久性故障对线路造成严重损坏,或其它保护的时限配合问题,分界断路器做了重合闸后加速保护功能。 零序保护的控制功能适用于配电网中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和 中性点经小电阻接地系统。 b)过流(速断)保护 通过定值整定和对相电流的监测,分界断路器能侦测和判定用户界内的相间短路故障,经延时判定后,控制器输出分闸命令使分界真空断路器自动分闸,自动切除过流故障,变电站及馈线上的其它用户避免发生停电事故, 为了避免瞬时性故障造成用户长时间停电,在控制器保护动作后,对分界断路器进行重合闸,重合闸时间可以设定,为了避免永久性故障对线路造成严重损坏,或其它保护的时限配合问题,控制器做了重合闸后加速保护功能。 4.线路失电状态下的分闸及保护告警功能 控制器在[自动]运行状态时,如用户界外发生相间短路故障后,会造成变电站出线开 关掉闸,控制器无输入电源,在整个装置失电后,控制器靠储能电容维持其正常工作,在此期间可执行分闸输出(DC 48 V)使开关可靠分闸。无论是单相接地故障还是相间短路故障致使分界断路器保护动作,控制器的ALARM告警指示灯均常亮或闪亮,提示用户界内发生了单相接地或相间短路故障。 5.自检功能 控制器在正常运行时定时自检(由程序控制自动进行),自检的对象包括定值区、输出 回路、采样通道、E2PROM等,自检异常时,点亮自检告警指示灯,并且闭锁跳合闸回路。 6.控制器的基本操作 控制器的所有操作均在其圆形罩壳的底部,COM内设TV输出回路保护熔管,当控制器内部电路发生故障时,保护开关本体内置TV不受影响。CT插座连接从开关侧引来的测量电缆,IO插座连接从开关侧引来的控制电缆。ALARM为保护动作发光二极管指示信号;定值设定窗口在设备正常运行时由一密封小盖关闭,当需要进行定值修改或检查控制作状态时则开启

伸缩门控制器CRTK01B说明

CRT-K01B单电机伸缩门控制器说明书 一、技术参数: 1、输入电压:220V±15% 2、电机额定电流:7A 3、遥控方式:无线遥控,百万组编码安全可靠。 4、遥控距离:空旷50-100米(无障碍物) 二、主要功能: 1、手动控制“开”、“停”、“关”。 2、遥控控制“开”、“停”、“关”、“锁键”。【如遥控器按了“锁键”,“开”、“关”两键就不能操作了,当只有按遥控器按“停”止键解锁后,遥控功能才恢复正常】。遥控锁键设定需常按“锁键”3秒钟,才能设置上锁功能。 3、红外防撞保护:配合专用的红外线控头,门在关的过程中遇到障碍物可自动停止,并向相反运行5秒然后停止。红外防撞开关类型是NPN常开型,就是负极输出常开信号的开关。 4、限位开关极性选择(配合拨码开关第【3】位可选用常开型限位和常闭型限位功能)。出厂设定为常开型限位。 5、单双限位选择功能(配合拨码开关第4位可选用双限位和单限位功能)。出厂设定为双限位功能,【如选择单限位功能,限位开关接+12V公共点和开限位端口就行了】。本控制器内部延时100秒后会自动关闭动作,这主要是为了防止限位开关失效后的一种保护。 6、自动关门设定功能说明: 【1】第一种状态:门往开的方向运行,到开限位后门停止,然后延时2秒门自动往关门方向运行,门在关的过程中遇到障碍物可自动停止,并向相反方向运行5秒然后停止,延时2秒钟后门自动往关门方向运行,直到关限位后自动停止。(配合拨码开关第【2】位可选择)。 【2】第二种状态:门往开的方向运行12秒后门自动停止,然后延时2秒门自动往关门方向运行,门在关的过程中遇到障碍物可自动停止,并向相反方向运行5秒然后停止,延时2秒钟后门自动往关门方向运行,直到关限位后自动停止。(配合拨码开关第【1】位可选择)这个功能是为了有的只需要进人和自行车之内的,不用开很宽,就可以通行,此功能可实现刷卡进门,然后自动关门动作。 7、红外关闭:当红外切除端口输入低电平时则自动切除红外防撞功能。这个功能主要是为了防撞开关感应到柱子后门关不上。 三、控制器学习遥控说明: 1、学习方法:按学习键(主机内部轻触按键开关)指示灯亮后松手,然后5秒钟内按遥控器上任意键,此时指示灯闪一下,表示遥控器学习成功。 2、清除所有编码方法:按住学习键8秒钟以上,就会清除所有已经学习过的遥控器,此时如需要重新配遥控器,可按照学习方法进行操作。 3、说明:一台主机最多可以配50个遥控器。 四、接线连接:

1.蜀越圆形拨码看门狗说明书

分界开关智能控制器BKM600-FDR (V2.0)

前言 亲爱的用户,感谢您们长期以来对四川蜀越电气有限公司的大力支持,我们秉承给予您们热诚、周到、满意、快捷永远的服务。请在使用该设备之前仔细阅读本技术使用手册,特别注意以下事项。 注意事项 !装置加电之前必须可靠接地。 !装置工作电源位置是否接正确,电流输入极性是否接正确,电压输入相序是否接正确。 !严禁装置在带电情况下插拔航空插头,避免一次回路CT开路。 !装置交流回路1.2倍额定电压可以连续工作,交流回路2倍额定电流可以连续工作,10倍额定电流可允许10S,40倍额定电流可允许1S。 !装置开入量的输入为无源接点(装置内提供DC220V直流电压),请仔细检查是否正确。 !储能电机电源为AC220V交流电压,从本装置内输出。 !第一次运行该产品时,必须进行相关定值整定才能保障装置正常运行,非相关专业人员不得修改装置内参数、定值等内容。 !相关专业人员严格按电力调度或生产部门下达的定值单进行定值整定以及系统配置的设定,只有正确进行全面整定后才能确保装置安全可靠运行。 谢谢合作!! 四川蜀越电气有限公司

1.产品纵述 ?本公司长期以来从事电力系统自动化系统及设备研究、开发、生产,属高科技企业,现已推出BKM600-FDR智能控制器。 ? BKM600-FDR“看门狗”控制器是中压架空线电网的监控单元,与柱上开关配合实现远程遥控及自动化管理,监控单元适合与开关近距离安装,适用于35KV及以下户外开关设备配套使用。? BKM600-FDR“看门狗”控制器是集线路测量、保护、控制、信号监视及通讯于一体的综合自动化户外智能控制设备,适用于各种中压电网(不接地电网、经电阻接地、经消弧线圈接地、直接接地电网),具备处理单条架空线开关远程操作的全部功能。 ?具备基本的保护功能:线路保护功能、自动重合闸、线路故障检测、接地故障监测、开关的本地控制、远程遥控功能(带手持遥控器)、GSM短信远程操作(选配)。 2.产品的安装及维护 注意:在安装装置过程中,装置带有危险的强电有可能会导致设备永久性损坏或人员伤亡,因此在安装、调试、检修操作时仅限于经过严格的培训和具有该专业技术人员。 2.1、安装: ?装置外观图 2.2、装置机体安装: ?安装本产品时请请按照封页3图示,用安装架固定控制器于杆上,安装架用户自行设计。 ?安装时将BKM600-FDR控制器操作面板垂直向下固定安装,不可倒置。 ?安装时控制器的接地线一定要可靠接好。 ?柱上安装示意图 分界开关本体与控制器同杆安装,其连接示意如下图

PWAT100看门狗控制器功能规划

智能大用户看门狗 控 制 器 功 能 规 划 广州智光自动化公司 2012年7月 编制:黄惠群

1、智能分体式终端控制器 智能分体式终端控制器PWAT-100是一款分布式安装集保护测控装置,由控制器主体、控制器显示模块、CT模块和数据线组成。其中主体为导轨式安装,显示模块为嵌入式面板安装,非常适合配置于体积较小的配电箱体。 控制器主体集保护、测量、控制、通讯等众多功能为一体,采用频率高达100M的高速微处理器芯片作为核心运算单元,运算速度快,可靠性高,抗干扰能力强;显示模块可实现测量参数的显示、定值的查询整定和控制命令的输入等。装置通讯功能强大,具有光电隔离的RS-485通讯口,支持开放式的通讯协议,便于构成高效经济的保护测控网络。装置的主要原理架构图如下:

2 继电保护功能 2.1短路保护 三相塑壳断路器作为主要的低压断路器,在低压出线继电保护上用的很多。当出线分路的某单相接地出现短路电流、相间短路及三相短路时,断路器将流过很大的电流,使断路器立即跳开,断路器都是同期切断该分路的全部三相。由于断路器的断开时间,是跟断路器的特性与电流的大小有关系的,所以当发生短路电流时,断路器断开的安全及可靠性不够高。为了获得线路更高的安全性及可靠性,控制器采用短路保护,其短路跳闸电流的大小可以设定,这样就可以通过设定其动作定值,提高其安全可靠性。 参数设定意义如下: 定值:设定短路跳闸电流,当保护电流大于整定定值时,保护满足动作条件。 分闸:选中时,表示满足保护条件时,分闸继电器出口(本设计中表示K3继电器),否则分闸继电器不出口。 告警:选中时,表示满足保护条件时,告警继电器出口(本设计中表示K8继电器),否则告警继电器不出口。 告警保护逻辑: ①保护电流值(二次值)> 短路保护整定定值(设定的值为二次值) ②告警保护投入 ①、②是逻辑“与”关系,满足条件则保护立即动作。 若在分闸保护延时时间内,保护电流值<= 0.95*保护整定定值时,告警保护自动返回。 若故障时间超过分闸保护延时时间,则须手动复归返回。 分闸保护逻辑: ①保护电流值(二次值)> 保护整定定值(设定的值为二次值) ②保护分闸投入 ③保护延时时间> 时间整定定值(ms) ①、②与③是逻辑“与”关系,满足条件则保护动作。若保护电流值<= 0.95*保护整定定值时,分闸保护返回。

卷帘门使用说明书

精心整理 目录 一、前言 (1) 二、安全使用注意事项 (2) 1、送电前 (2) 2、送电中 (4) 3、运转中 (4) 三、键盘面板操作 (5) …6 …6 …6 …8 …8 …9 (10) (11) (12) (13) (15) (18) (18) (18) (19) (20) 并确保 本手册中注意、危险等符号提醒您在搬运、安装、运转、检查变频器时的安全防范事项,请您配合,使变频器使用更加安全,若有疑虑,请联络本公司各地的代理商洽询,我们的专业人员乐于为您服务。 本说明书如有变动,恕不另行通知。 危险错误使用时,可能造成人员伤亡。 注意错误使用时,可能造成变频器或机械系统损坏。 ●实施配线,务必关闭电源。 ●切断交流电源后,充电指示灯未熄灭前,表示变频器内部 仍有高压,十分危险,请勿触摸内部电路及零部件。 ●运转时,请勿检查电路板上零部件及信号。

●请勿自行拆装更改变频器内部连接线或线路,零部件。 二、安全使用注意事项

1、变频器控制模式改为绝对值编码器模式(C155=2),把编码器连接好。(如未连接,变频器会出现A.CL报警提示)。 2、确定编码器安装在左侧或右侧。出厂值为左侧C156=0(如安装在右侧把C156=1)。

3、变频器设为学习模式。进行下限及上限位的学习计算,设定C168=1; 4、下限设定:点动下降,调整门到下限位置。按下急停按钮,按住下降按钮5秒。变频器出现AT0提示,下限设定完毕。 5、上限设定:点动上升,调整门到上限位置。按下急停按钮,按住上升按钮5秒。变频器出现AT0提示,上限设定完毕。(如需要半开/全开功能,设置C158=1。在半开状态设置半开上限,在全开状态设置全开上限,操作方法相同)。 6、限位设定完毕,改动C168=0,立时可自动运行。 ,如果 0:通用型标准模式1:行程开关模式2:绝对值编码器模式 注:C155=1时,如果C168也为1,键盘就会显示A.PR错误; C156:编码器安装位置:0,1出厂值0 0:左侧1:右侧 C157:变频器扩展参数模式0—1出厂值1 说明:如果C157的值为1,那么C150以前的参数不能监看也不能修改; C158:VI输入状态的定义:0-1出厂值0 说明:在行程模式下,VI端口只用来表示手动/自动模式,与C158参数的设置值无关; 在编码器模式下,C158用来选择手动/自动,全开/半开: 0:手动/自动选择:选择半开模式,接通后按C150设定的时间延时下降,断开取消延时; 1:半开/全开:选择半开/全开模式,接通后全开,断开为半开。此时C150设定的时间不等于9999时,延时下降;否则取消延时下降;