CW系列智能型万能式断路器操作说明

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一. 贮能操作 1.手动贮能 1.1贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约 6?7次),当手感觉不到反力时 就完成了贮能 1.2贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时) 二. 分合闸操作 1.手动分合闸操作 1.1合闸 合闸”指示器由“ ”转换到“ ”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到 “释能”状态。 1.2分闸 当断路器处于闭合状态时, 推压红色“ ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合闸” I 0 指示器由“ ”转换到“ ”。 2.电动分合闸操作 当断路器处于贮能、断幵状态时,推压黑色 按钮,断路器合闸,“分闸、

2.1合闸 当断路器处于贮能、断幵状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器 合闸。 2.2分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。 三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 1.1拉出抽出导轨1.2将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处 图1断路器面板 1.3将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。

1.4抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 1.5顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有 “咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 2.1首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 2.2将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。 2.3 将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处

万能转换开关原理图

万能转换开关的工作原理及符号表示 教程来源:本站原创作者:未知点击:2301 更新时间:2009-3-4 16:14:36 万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。 如图1所示为万能转换开关单层的结构示意图。 常用产品有LW5和LW6系列。LW5系列可控制5.5kW及以下的小容量电动机;LW6系列只能控制2.2kW 及以下的小容量电动机。用于可逆运行控制时,只有在电动机停车后才允许反向起动。LW5系列万能转换开关按手柄的操作方式可分为自复式和自定位式两种。所谓自复式是指用手拨动手柄于某一档位时,手松开后,手柄自动返回原位;定位式则是指手柄被置于某档位时,不能自动返回原位而停在该档位。 万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。不同型号的万能转换开关的手柄有不同万能转换开关的触点,电路图中的图形符号如图2所示。但由于其触点的分合状态与操作手柄的位置有关,所以,除在电路图中画出触点图形符号外,还应画出操作手柄与触点分合状态的关系。图中当万能转换开关打向左45°时,触点1-2、3-4、5-6闭合,触点7-8打开;打向0°时,只有触点5-6闭合,右45°时,触点7-8闭合,其余打开。

正泰万能转换开关接点图编码规则 技术交流2010-01-14 20:51:56 阅读1518 评论5 字号:大中小订阅 万能转换开关是一种手动操作的低压电器产品,它是基于通过凸轮控制各对触头从而实现对各个独立线路进行控制的目的,由于它的控制靠凸轮来实现,因此俗称凸轮开关。凸轮开关根据控制的对象和使用的场合不同,大体可以分为万能转换开 关和组合开关。 凸轮开关大体由操作机构、定位助力机构、接触系统三个部分组成。其中接触系统可以由独立接触单位进行线性叠加,每一个接触单元(一节)有两个独立的接触组(1-2、3-4)组成,那么根据排列组合,一个接触单元(一节)可以由4种情况(1-2通3-4断、1-2断3-4断、1-2通3-4通、1-2断3-4通)那么对于n节产品在某个档位的通断情况有4n情况,假如开关有m档,则这个开关理论上存在着m*4n种通断情况。正因为具有如此其他任何开关都不具备的优势,因此被称为万能转换开关。当然接点通断情况十分的复杂,导致顾客在进行产品选择的时候难以下手,即使技术人员也为难。我们正泰由于顾客特殊定做的产品接点图情况十分的普遍,常常由于我们技术人员没有比较可行的接点编码方法,致使产品无法具备具体的产品规格型号,一则导致最终客户无法接线使用,同时没有具体的规格型号,顾客在下次订货时需要重新提供接点情况,延长了产品交付时间,造成顾客退单甚至投诉。为了更好的管理转换开关同时为以后进行软件自动编码准备,这几天将开关做了整理,并查找一些资料,现将这几天对转换开关的编码规则作一个介绍,供大家参考改进。 接点图按产品结构从上至下排列:手柄代号、面板代号、定位特征代号、接触系统(各对触头编号)。这样的分布符合我们的装配习惯,装配时可以完全按照接点图至下而上(反之亦然)对各个部件进行一一对应安装),极大的提高了装配效率 同时便于装配检验。编码过程如下:

正泰DW16系列万能式断路器说明书

DW16系列万能式断路器(以下简称断路器)为交流50Hz,额定工作电流200A至4000A,额定工作电压为400V,主要用于配电网络中,用来分配电能,保护线路和电源设备的过载、欠电压、短路。在正常条件下,可作为线路的不频繁转换之用。 符合标准:GB /T 14048.2、IEC 60947-2。 1 适用范围 DW16 系列万能式断路器 DW 16-□ 壳架等级额定电流 设计代号 万能式断路器 3.1 周围空气温度:3.1.1 上限值不超过+40℃;3.1.2 下限值不低于-5℃; 3.1.3 24h内的平均值不超过+35℃。3.2 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。3.3 安装类别: 断路器安装类别Ⅳ,辅助电路安装类别除欠电压脱扣线圈与断路器相同外其余为Ⅲ。3.4 大气条件: 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%。同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.5 污染等级:3级。 3.6 断路器安装的垂直倾斜度不超过5 。 4.1 断路器的额定电流(见表1)。 4.2 断路器的额定绝缘电压,额定工作电压和额定短路分断能力(见表2) 注:分子为Icu,分母为Ics。 4.3 附件的额定电压(见表3)。4.4 辅助触头: 4.4.1 辅助触头约定发热电流为6A,额定控制容量交流300VA,直流为60W。 4.4.2 辅助触头为电气上不可分开,通常为五常开五常闭或三常开三常闭,默认时提供三 开三闭;如需要还可有其它组合方式。 2 型号及含义 3 正常工作条件和安装条件 4 主要参数及技术性能 。 表1 表2

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

万能转换开关的工作原理及符号表示

万能转换开关的工作原理及符号表示 一种可供两路或两路以上电源或负载转换用的开关电器。转换开关由接触系统、定位机构、手柄等主要部件组成。这些部件通过螺栓紧固为一个整体。 转换开关又称组合开关,与刀开关的操作不同,它是左右旋转的平面操作。转换开关具有多触点、多 位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等优点,多用于机床电气控制线路中电源的引入开关,起着隔离电源作用,还可作为直接控制小容量异步电动机不频繁起动和停止的控制开关。转换开关同样也有单极、双极和三极。 万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为

Ⅲ级。 2.2主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

双电源自动转换开关的选型

双电源自动转换开关的选型 双电源自动转换开关(英文简称为ATSE)在现今的工作中已经发挥着越来越重要的作用,特别是在一些用电场所。通常情况下,双电源自动切换开关通过一个备用电源,来保证在常用电源出问题后,依然你能够正常使用,具有十分好的可靠性和应急性,从而广受欢迎。可是一些客户在选购时存在误差,仅关注其额定电流和级数,而对决定双电源自动转换开关工作特性的关键指标:转换条件、使用类别和转换时间未加注意。所以很有必要介绍下其基本参数,从而帮助选购。要正确选择双电源自动转换开关的首要条件,就必需明确以下几点参数:额定工作电压Ue、额定工作电流Ie、频率、相数、额定限制短路电流、转换条件、使用类别、转换时间等。 额定工作电压、频率、电流和相数 这些参数仅仅表明双电源自动转换开关满足作为“导体”最基本的要求,其必需能够满足所在地的电压、频率、电流和相数要求,一般电气工程师已经很熟悉。注:电压、频率、相数通常由双电源自动转换开关所在位置的相应参数决定。额定电流按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的ATSE,额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议ATSE的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。 转换条件 我们需要ATSE的目的,就是需要在“特定”的条件下ATSE能够

自动可靠的转换。这个“特定条件”就是ATSE的转换条件,或转换前提,是选择ATSE首要考虑要素。 1 、如果常用电源没有故障,双电源自动转换开关就不能够转换。这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。双电源自动转换开关的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压。例如,变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障,需要能够判定这种“正常”的断电。控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。注:转换条件由控制器的功能决定,对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。 2、在电源故障状况下必需转换。 但由于电源故障种类很多(十几种),所以,需要明确那些故障必需转换。因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器,所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为双电源自动转换开关市场供应的混乱以及业主对ATSE 了解不多,导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去装的意义。注:因为双电源自动转换开关的功能还没有标准化,设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件。

dw15-630断路器说明书

DW 15-630断路器说明书(大概内容) DW15-低压万能式空气断路器具有安全性和智能性,可防止人工合闸产生电弧,并具有对电源设备的过载、欠压和短路保护功能。DW15-630型断路器的额定电流为630A,额定电压为交流380V,50Hz。它在配电网络中多用于三相电的接通与断开。 工作原理 DW15-630断路器工作原理如附图所示。按下SB1,380V交流电从接线端子{41}经过{43}和辅助触头,通过继电器的线圈(2-10)。回到{42},对继电器加电。继电器得电工作,触点9、11吸合,继电器自保。此后,380V交流电从接线端子{41}经过继电器触点11-9-7-6-3-1,通过电动机M,回到{42},对电动机加电。电动机得电工作,释能弹簧拉紧,储能指示显示为“储能”状态。 按下SB2,380V交流电从接线端子{42},通过释能线圈,经过辅助触头、接线端子{44}、SB2、{49},回到{41},对释能线圈瞬间加电,释能弹簧释放,辅助触头闭合,继电器复位,主触点闭合。 按下SB3,380V交流电从接线端子{41},经过{47}、{46}、SB3、{45}和辅助触头,通过分励线圈,再经过{48},回到{42},对分励线圈加电。分励线圈吸合,拉开分励弹簧,带动分励触点断开,主触点断开,辅助触点断开。万能断路器各器件恢复初始状态,为下一次工作做好准备。 在开始工作时,欠压线圈就已被加电而闭合,并监视电压的状态。当低于330V 时,欠压线圈断开,带动分励触点断开,主触点不吸合。 故障维修 万能式空气断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,给生产造成严重后果。经过检查,发现故障原因如下:(1)由于

施耐德双电源转换开关

第七部分 自动双电源转换系统 选型表 7-1

7-2 A T S 系列自动电源转换系统选型表——M a s t e r p a c t M T / - 0530******** E 32703I V E 模块 A C P 底座 B A / U A 控制器 说明:1: 主回路断路器与备用回路断路器规格可以不同2: M a s t e r p a c t M T 不同型号和规格都可以组成自动电源转换系统3: 主备回路的断路器可以是抽屉式,也可以是固定式4: M C H 电操机构、X F /M X 线圈、I V E 模块、A C P 底座、B A /U A 控制器的额定电压必须相同5: 自动电源转换系统标准配置表如下:6: A T S 系统中的M T 断路器若要求通信功能, 要求使用E c o C o m 选件(无遥控功能)7: M a s t e r p a c t M T 可以使用机械联锁和电气联锁1 主电源回路断路器 备用电源回路断路器2 控制单元 控制单元3 M C H 电动操作机构 电动操作机构4 M X M X 5 X F 合闸线圈 X F 合闸线圈 6 P F 触点 P F 触点7 O F 触点 O F 触点8 C E 触点 (抽屉式) C E 触点 (抽屉式)9 电气联锁单元 I V E 模块10 A C P 底座 11 自动控制器 (U A 或 B A )12 U A /B A 接线适配器 注: B A 用于 2 U A 用于 1 路

7-3 两个断路器的电源自动切换系统 可能的状态“常用” 0 1 0“备用” 0 0 1 QN: Masterpact 采用“常用”电源QR: Masterpact 采用“备用”电源IVE: 电气联锁和端子排M: 电动机构XF: 合闸线圈MX: 分励脱扣线圈CE: 接通位置的开关O F: 辅助切换开关 SDE: 故障跳闸指示开关CH: “弹簧储能”开关 PF: “合闸准备就绪”触点 (在断路器位于断开,未闭锁和操作机构储能时允许合闸)。 p 图示中电路断电,断路器断开且位于“接通”位置,弹簧已储能,继电器位于脱扣位置。(1) 出厂接线,不能修改。 E 33081 “常用”断路器的附件“备用”断路器的附件 辅助回路电源 切换到备用电源 切换到常用电源

万能断路器故障检查和解决方法

1、检查操作机构面板是否下沉,如下沉将影响传动机构的行程,最终影响到触头行程,使合闸不成功。调整时旋松面板固定螺丝,将面板上提,再拧紧固定螺丝。 2、检查止动件位置是否正确及断路器是否在工作位置 抽屉式断路器的导轨上有一止动件,当断路器不在工作位置或止动件的位置不正确时,止动件将顶住半轴外侧的塑料片,使半轴不能与跳扣扣住,发生一合即跳的故障。 3、失压脱扣器 失压脱扣器不在吸合位置时,压紧失压脱扣器动铁芯的金属片将在弹簧力的作用下使脱扣机构动作。对直流操作的断路器应首先检查滤波电容器,其次应检查失压脱扣器线圈是否开路,失压脱扣器顶部的金属片是否变形,金属片与顶杆的间隙是否在0.5~1 mm之间。如果滤波电容器损坏,应进行更换;失压脱扣器线圈开路,应进行维修或更换;对于弹簧片变形应予校正;对于间隙不当,应进行调整。 4、分励脱扣器 如分励脱扣器在吸合位置,同样会出现合闸后即跳闸的现象。对分励脱扣器,主要检查控制回路分闸按钮的常开触点是否烧结在一起。另外分励脱扣器顶部的金属片变形,使金属片与顶杆之间的间隙过小,也有可能发生此类故障。分闸按钮损坏应更换,金属片变形应校正,并调整金属片与顶杆之间的间隙在0.5~1mm之间。 5、跳扣与半轴的位置不正确 断路器在断开位置时,跳扣与半轴的距离应在0.8~1.0mm范围内,超出此范围,将不能保证半轴与跳扣可靠地锁住,从而使断路器一合即跳。调节时,松开调节螺丝的并帽(锁紧螺母),将调节螺丝旋进或旋出,直至跳扣与半轴的距离在0.8~1mm之间。 6、过流脱扣器 检查过流脱扣器的传动杆能不能复位,储能杆能不能再扣。传动杆不能复位时,调节过流脱扣器的铁芯;储能杆不能再扣时,调节储能杆后面的开口片,储能杆头部与扣片的距离应控制在0.5~2mm范围内。 7、自由脱扣器 首先检查自由脱扣器的盖板是否变形,盖板变形将使安装半轴的两端轴套不同心,半轴不能自由转动;其次检查自由脱扣器机构中活节螺栓有效尺寸是否合适。盖板变形可拆下校正,有效尺寸不合适,需进行调整,调整时先取下盖板,

CW系列智能型万能式断路器操作说明

C W系列智能型万能式断 路器操作说明 The latest revision on November 22, 2020

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一.贮能操作 1.手动贮能 贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约6~7次),当手感觉不到反力时就完成了贮能。 贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时)。 二.分合闸操作 1.手动分合闸操作 合闸 ”按钮,断路器合闸,“分 闸、合闸”指示器由“”转换到“”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到“释能”状态。

分闸 ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合 闸”指示器由“”转换到“”。 2.电动分合闸操作 合闸 当断路器处于贮能、断开状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器合闸。 分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 拉出抽出导轨 将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处。

图1 断路器面板 将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。 抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有“咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。

将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处。

万能转换开关的介绍

万能转换开关的介绍 目录 展开 概述 1)简介 万能转换开关单层结构示意图 万能转换开关,是一种多档位、多段式、控制多回路的主令电器,当操作手柄转动时,带动开关内部的凸轮转动,从而使触点按规定顺序闭合或断开。 2)结构组成

万能转换开关是由多组相同结构的触点组件叠装而成的多回路控制电器。它由操作机构、定位装置、触点、接触系统、转轴、手柄等部件组成。 触点是在绝缘基座内,为双断点触头桥式结构,动触点设计成自动调整式以保证通断时的同步性,静触点装在触点座内。使用时依靠凸轮和支架进行操作,控制触点的闭合和断开。 操作过程 是用手柄带动转轴和凸轮推动出头接通或断开。由于凸轮的形状不同,当手柄处在不同位置时,触头的粉和情况不同,从而达到转换电路的目的。 3)主要用途 万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。 常用产品 图2:某LW5万能转换开关的使用说明 常用产品有LW5和LW6系列。LW5系列可控制5.5kW及以下的小容量电动机;LW6系列只能控制2.2kW及以下的小容量电动机。用于可逆运行控制时,只有在电动机停车后才允许反向起动。LW5系列万能转换开关按手柄的操作方式可分为自复式和自

定位式两种。图中当万能转换开关打向左45°时,触点1-2、3-4、5-6闭合,触点7-8打开;打向0°时,只有触点5-6闭合,右45°时,触点7-8闭合,其余打开

GSH1系列转换开关样本下载-GSH1系列转换开关产品

GSH1系列转换开关产品

一、用途 GSH1系列转换开关适用于交流50Hz,额定电压690V,在AC-21A使用类别下额定工作电压为220V,额定工作电流40A及63A的电气线路中,供手动频繁接通、分析与转换交流电阻负载电路。在AC-3使用类别下,额定工作电压为380V,额定工作电流为25A及40A的电路中,直接起动、运转中分断三相鼠笼型感应电动机。 二、产品型号规格 ▲型号含义 线路图代号 定位角度:9表示900 4表示450 开关层数:用2、3、4表示 A表示改型设计 电流等级(AC-12A):40、63A 设计序号 转换开关 企业代号 ▲产品规格分类 用途开关开关额定工作电流 (AC-21A) 开关定位 角度 开关层 次 开关转 换型式 单电源开关通断开关 换相开关 40A 45 二级 转换时 无中断 两电源或两电 路转换开关 星三角开关三级 控制鼠笼型感应电动机开关连动开关 步进开关 63A 90 四级 转换时 断开 转换开关的 各双断点触 头组在电气 是分开的, 因此,每一 触头组能控 制一条独立 的电气回 路。 三、正常工作条件和安装条件 ●周围空气温度上限不超过+40℃,24小时平均值不超过+35℃,下限不低于-5℃。 ●大气相对湿度在周围最高温度为+40℃时不超过50﹪,在较底的温度下允许有较高的相对湿度,最湿月的月的平均最大相对湿度为90%。同时该月的月平均最底温度不超过+25℃,并考到因温度变化发生在产品表面上的凝露情况必须采取措施。 ●安装地点海拔高度不超过2000m ●污染等级为3级。 ●安装方式为板后安装。 ●安装类别为II、III类。 四、主要性能指标 ▲额定电压 ●额定绝缘电压Ui为690V ●额定工作电压Ue为:AC50Hz、220V、380V。

CB级自动 转换开关:CB-ATS-2012.06

CB级 自动转换开关

海格集团 作为欧洲低压电气领域的领导者,海格集团以提供专业而全面的低压电气产品和解决方案而驰名世界。1955年,海格兄弟在德国安塞郡创立了公司,1959年在法国欧本奈建立了生产基地。此后,海格集团将眼光转向全球,并不断增强研发实力,在全球设立了15个现代化的研发中心,近千名经验丰富的研发工程师服务于其中。采用最好的工艺流程及最先进的生产技术,所有产品的研发均出自欧洲最优秀的工程师之手。现今,海格已由一间简单工厂发展为享誉世界的跨国集团:全球拥有63家销售分公司,20个生产基地,20,000多个经销商合作伙伴,产品畅销84个国家。11,400多名员工遍布亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等多个国家和地区。 海格中国 海格集团于2002年7月开始投资广东惠州,建立海格工业园区(35,000m2),这标志着海格集团的发展战略:立足中国本土,向广大国内客户提供欧洲优质产品和服务开始全面实施。2005年,开始兴建海格工业园二期工程,厂房占地11,000m2。同年,在东莞设立了海格五金(东莞)有限公司。经过多年的快速发展,海格电气迄今在中国已设立了20多个办事处,在主要城市均设有销售与服务分公司,并拥有研发、生产、销售与服务的全方位业务。 为满足国内市场的需求,海格产品不断推陈出新,逐渐从提供单一产品,发展到现在能够提供包括主配电系列产品、终端配电产品、配电箱、主配电柜到电缆管理系统、智能控制系统在内的完整低压电气系列,以及全面的解决方案。这些产品广泛应用于民用建筑、商业建筑、公用建筑、工业厂房、OEM等诸多领域。 同时,秉承“以人为本,质量第一”的经营理念,海格产品从研发、设计、制造、仓储运输、定单处理及售后服务等各个环节都接受了独立的质量认证机构的审查,所有产品均通过了ISO9001质量体系认证及3C认证。海格惠州生产基地的关键生产及检测设备均系从欧洲进口,与同行业相比,性能最先进,集成度最高。并且在严格执行5S管理 (整理、整顿、清扫、清洁、习惯)工作环境下,采用自动测试工艺实现了产品的高效生产。 与一贯关注市场和顾客需求的政策相符,每年我们都会投入大量的人力和财力,对海格的销售人员、经销商、设计工程师、成套厂工程师、安装和维护工程师提供系统的产品培训。我们不断努力以使中国广大消费者真正享受到欧洲优雅、安全的电能消 费方式。

BYW 万能式断路器产品说明书

BYW45万能式断路器 ☆用途 BYW45万能式断路器(以下简称断路器)适用于 交流50Hz,额定电压400V,额定电流为400A~4000A 的配电网络中。用来分配电能和保护线路,防止设备遭 受过载、欠电压、短路、单项接地等故障的危害。断路器采用电子式脱扣器,具有选择性保护功能且动作值准确重复精度高。能避免不必要的停电,提高供电可靠性。本产品符合 GB14048.2 《低压开关设备和控制设备低压断路器》和IEC 947-2《低压开关设备和控制设备低压断路器》等标准。 ☆产品型号及其含义 BY W 45 -/ 附属标志 断路器额定电流 (A) 断路器壳架等级 断路器设计代号 万能式断路器 企业代号

(北京第一低压电器有限责任公司) 附属标志 产品型号描述示例:BYW45-2000/1600A-三极;抽屉式;M型=AC220V;X=AC220V; QS=AC380V, 延时3s; F=AC220V 产品型号描述示例含义: BYW45万能式断路器,2000壳架等级,断路器额定电流 1600A,三极抽屉式;M型电子脱扣器额定工作电源=交流 220V;合闸电磁铁额定电压=交流220V;延时型欠压脱扣 器额定电压=交流380V,延时3秒动作;分励脱扣器额定 电压=交流220V 。 ☆型式 ◇安装方式:固定式、抽屉式 ◇操作方式:电动机操作、手动操作 ◇极数:三极、四极 ◇脱扣器种类:智能型电子控制器、欠压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 ☆特点

◇规格品种齐全 BYW45万能式断路器具有固定式、抽屉式和三极、四极结构。额定电流规定值为400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000 A等规格.配有面板透明防护罩、防闭合锁、抽屉式断路器中抽屉座与断路器本体母线开、闭状态远距离指示器等附件。 ◇具有较高的极限短路分断能力和额定短时耐受电流 断路器采用MCR和模拟脱扣功能,每相触头安装在绝缘小室内,触头系统采用多片触头并联型式的结构,减小了触头系统的惯性,保证了断路器的高分断能力和经受较高的短时耐受电流。 ◇操作机构 安装于断路器中央,与主电路隔离;断路器由弹簧储能机构进行闭合操作,闭合速度快。 ◇零飞弧 断路器上方装有灭弧罩,采用去离子栅片复式灭弧,灭弧效果好,实现零飞弧。 ◇可上、下进线 断路器主电路接线母排无需区分电源和负载侧,上进线和下进线都适用。 ◇多种接线方式

DCW1(DW45)-2500A智能型万能式断路器说明书

DCW1(DW45)-2500A智能型万能式断路器说明书 DW45系列智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定电压至690V,额定电流400A~4000A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害,断路器具有智能化保护功能,故障判断准确,选择性好,灵敏度高,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。同时也可带有通讯接口,可实现远距离四遥,以满足控制中心和自动化系统的要求。该断路器具有隔离器功能。 断路器符合GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备.低压断路器》和IEC600947-2《低压开关设备和控制设备第二部分;低压断路器》等标准。 2、用途 主要在低压配电网络中用于分配电能和保护线路、防止电源设备遭受过载、短路、欠电压、单向接地等故障的危害。具有高精度智能控制器,可以完成配电系统的过电流和剩余电流的全选择性保护,同时具有通讯功能,可作为现场总线等控制系统实现遥控、遥讯、遥测、遥调"四遥"功能的主要元件。

3、符合标准 IEC60947-2 低压开关设备和控制设备断路器 GB14048.2 低压断路器 4、型号含义说明 5、技术特点 产品结构功能部件模块化、体积小、造型比较美观,高动、热稳定性,高分断能力(120KA)、无飞弧、集检测、三段保护、监控、显示、报警、通讯、自诊断、现场设定、试验功能等。并具有如下创新特点: (1)采用了新颖的设计,降低了短路时的电动斥力,增加接触面积,提高了分断能力和动热稳定性; (2)主轴用分段设置,多个半圆形轴承,克服了主轴变形; (3)采取了互感器加屏蔽,增加辅助线圈,微调相位等措施,提高了电流采集精度; (4)研制了新型的触头材料,AgNi30C3,确保分端能力和耐磨性; (5)采用了轴两端设拖动装置,解决了抽屉摇进出平衡。 TW30-6300万能式断路器是国内乃至世界上最大容量的断路器,该产品具有遥调、遥测、遥控等四遥功能,其各项性能指标与法国施耐德M系列、德国西门子的3WN6系列等国际同类先进产品水平相当。 6、主要技术参数 表1:额定电流 壳架等级的额定电流Inm额定电流In 2000630,800,1000,1250,1600,2000 3200(4000)2000,2500,2900,3200(3200,3600,4000) 63004000,5000,6300 注:4000A三级断路器在3200A四极框架上派生。 表2:操作性能 断路器操作性能(次) 壳架等级额定电流Inm A每小时操作循环次数不通电(n)通电(n’)总计(n+ n’) 2000209000100010000 3200(4000)1045005005000 6300515005002000 表3:额定短路分断能力及额定短时耐受电流

万能断路器说明指导书

万能断路器说明指导书

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1 3正常的使用,安装和运输条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m,

50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电 源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 :固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示),

低压万能式断路器工作原理图

低压万能式断路器工作 原理图 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

低压万能式空气断路器 上传者:浏览次数:307 DW15-1000低压万能式空气断路器具有安全性和智能性,可防止人工合闸产生电弧,并具有对电源设备的过载、欠压和短路保护功能。DW15-1000型断路器的额定电流为1000A,额定电压为交流380V,50Hz。它在配电网络中多用于三相电的接通与断 开。 工作原理 DW15-1000断路器工作原理如附图所示。按下SB1,380V交流电从接线端子{41}经过{43}和辅助触头,通过继电器的线圈(2-10)。回到{42},对继电器加电。继电器得电工作,触点9、11吸合,继电器自保。此后,380V交流电从接线端子{41}经过继电 器触点11-9-7-6-3-1,通过电动机M,回到{42},对电动机加电。分励线圈吸合,拉开 分励弹簧,带动分励触点断开,主触点断开,辅助触点断开。万能断路器各器件恢复初始 状态,为下一次工作做好准备。 在开始工作时,欠压线圈就已被加电而闭合,并监视电压的状态。当低于330V时, 欠压线圈断开,带动分励触点断开,主触点不吸合。 故障维修 万能式空气断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的 故障,给生产造成严重后果。经过检查,发现故障原因如下:(1)由于释能线圈经常通过大电流,造成漆包线老化,匝间短路,线圈过热,引起工作不稳定。(2)由于长期使用,造成分励弹簧变形,拉力减小,无法使分励触点回复原位,引起万能断路器的下一次无法吸 合。(3)由于继电器长期处于高电压之下,造成触点表面氧化,接触电阻变大,触点无法正常接通工作。(4)由于电机中的定子、转子错位,互相摩擦,产生大量热量,引起电机转速不稳,甚至停转,造成万能断路器不能正常工作。 为了解决释能线圈过早老化的问题,笔者做了如下改进:将原来的的漆包线换成 的,匝数不变,仍为2130匝,线圈阻值由81Ω提高到86Ω,通过的电流由下降到,但 试运行一段时间,发现线圈还烫手;又将漆包线换成的,匝数不变,仍为2130匝,线圈阻值提高到132Ω,通过的电流下降到,但电磁铁不吸合;换成的,匝数不变,仍为

CW 系列智能型万能式断路器操作说明

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一.贮能操作 1.手动贮能 1.1 贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约6~7次),当手感觉不到反力时就完成了贮能。 1.2 贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时)。二.分合闸操作 1.手动分合闸操作 1.1合闸 ”按钮,断路器合闸,“分闸、 合闸”指示器由“”转换到“”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到“释能”状态。 1.2分闸

“”按钮,断路器即分闸,“分闸、合闸” 指示器由“”转换到“”。 2.电动分合闸操作 2.1合闸 当断路器处于贮能、断开状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器合闸。 2.2分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 1.1拉出抽出导轨 1.2将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处。

图1 断路器面板 1.3将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。 1.4抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 1.5顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有“咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 2.1首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 2.2将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。

2.3将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处。

正泰NA8G系列万能式断路器说明书

配电电器 1 适用范围 NA8G 系列万能式断路器 NA8G系列万能式断路器(简称断路器)的额定电流自200A至6300A,额定工作电压交流415V、690V ,适应于交流50Hz,主要用于配电网络中,用来分配电能,保护线路和电源设备,使免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。该断路器外观艺术化,高分断,零飞弧,具有多种智能化保护功能,可做选择性保护,动作精确,避免不必要的停电,提高供电的可靠性。 产品可上进线或下进线,抽屉式断路器具有隔离功能。 该断路器能广泛适用于电站、工厂、矿山和现代高层建筑,特别是智能楼宇中的配电系统,在风力、太阳能发电等绿色项目中也有广泛应用。 符合标准:GB 14048.2、IEC 60947-2。 3 正常工作条件 3.1 周围空气温度为-5℃~+40℃,24h的平均值不超过+35℃。 注:上限超过+40℃或下限值低于-5℃的工作条件,用户需与制造厂协商。3.2 安装地点的海拔高度不超过2000m。 3.3 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低的温度下可以有较高的 相对湿度;例如最湿月的平均最大相对湿度为90%,同时该月的平均最低温度为+20℃, 对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。3.4 污染等级为3级。 3.5 断路器主电路的安装类别为Ⅳ,当主回路的额定工作电压小于等于AC400V时,控制 电路和辅助电路安装类别除了欠电压脱扣器线圈和智能控制器的电源变压器初级线圈 与断路器相同外,其余均为Ⅲ;当主回路的额定工作电压大于AC400V且小于等于 AC690V时,控制电路和辅助电路需要用隔离变压器与主回路隔离,并且控制电路和 辅助电路的最高工作电压为AC400V,控制电路和辅助电路的安装类别均为Ⅲ。 2 型号及含义 N A 8G - □ /□ 断路器的极数(3极可不写)断路器壳架等级额定电流企业改进型产品代号企业设计代号 企业万能式断路器代号 企业特征代号

相关文档