文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆沟施工方案

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案
电缆沟施工方案

220KV太山寺变电站电缆沟施工方案

(一)工程概况及施工前准备

太山寺220kV变电站站址位于汉阳沌口路(南侧)于交管所沌口交汇处。交通十分便利。自然地面高程(黄海高程系)18.50-21.30,变电站总占地面积0.9171hm2.

法人单位:湖北省电力公司

建设管理单位:湖北省电力公司建设管理中心

设计单位:湖北省电力勘测设计院

监理单位:黄石诚信工程建设监理有限公司

施工单位:武汉华源电力集团有限公司

一、材料:

◎钢材:HBR335钢10、HBR40012、14、16、18、20。

◎混凝土:C30抗渗混凝土电缆沟;C15混凝土垫层。

二、设计尺寸:

电缆沟底板宽度0.2m,底板混凝土垫层左右两边各增加0.1m。盖板离沟底深1.3m;电缆沟壁厚0.30m,混凝土垫层厚0.1m,混凝土盖板厚0.25m。

序号机械名称规格型号数量(台) 备注

1挖掘机G22O 2 租凭

2 挖掘机G70 1 租凭

3 弯曲机GF16型1拥有

4切断机GQ401拥有5钢筋调直机4-14型 2 拥有

6 振动棒FHZ-65 3 拥有

7 水泵JYWQ 5 拥有

四、劳动力安排

工种名称数量(人)

技工8

机械操作5

钢筋工12

(二)、工艺流程

放线→挖土及外运→碎石垫层→混凝土垫层→钢筋安装→底板模板安装→混凝土底板→电缆沟壁模板安装→电缆沟壁混凝土→模板拆除→回填土→盖板

(三)、主要施工方法

一、管沟开挖

1.1.主要机具

(1)挖土机械有:挖土机、自卸汽车等。

(2)一般机具有:铁锹(尖头与平头两种)、手推车、小白线或20#铅丝和50m钢卷尺、坡度尺等。

1.2.作业条件

(1)土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。

(2)建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。

(3)夜间施工时,应有足够的照明设施,在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。

(4)开挖有地下水位的管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至低于开挖面0.5m,然后才能开挖。

(5)施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要加固或加宽等准备工作。

(6)选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件,土壤类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,以能发挥施工机械效率来确定。

(7)施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工作的大小机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。

(8)在机械施工无法作业的部位,修整边坡坡度和清理基槽均应配备人工进行。

1.3.操作工艺

工艺流程:

(1)坡度的确定:

○在天然湿度的土壤中,开挖管沟时,当挖土深度不超过下列数值时,可不放坡、不加支撑。

(a)密实、中密的砂土或碎石类土(充填物为砂土)—1.0m;

(b)硬塑、可塑的轻亚粘土及亚粘土—1.25m;

(c)硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土)—1.5m(d)坚硬性粘土—2.0m。

○超过上述规定深度,在5m以内时,当土具有天然湿度,构造均匀,水文地质条件好,且无地下水,不加支撑的基坑(槽)和管沟,必须放坡。边坡最陡坡度应符合表1—311的规定。

○使用时间较长的临时性挖土方边坡坡度,应根据工程地质和边坡高度,结合当地同类土体的稳定坡度值确定。如地质条件好、土(岩)质较均匀、高度在10m以内的临时性挖方边坡坡度应按表1--312确定。

○挖方经过不同类别土(岩)层或深度超过10m时,其边坡可作

注:当有成熟施工经验时,可不受本表限制。

各类土的挖方边坡坡度表1—

注:当有成熟施工经验时,可不受本表限制。

(2)开挖管沟时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度,然后分段分层平均下挖。

(3)采用反铲、拉铲挖土机开挖管沟时,其施工方法有两种:

※端头挖土法:挖土机从管沟的端头,以倒退行驶的方法进行开挖。自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土。

※侧向挖土法:挖土机一面沿着管沟的一侧移动自卸汽车在另一侧装运土。

(4)挖土机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于管沟深度的1/2。如挖土深度超过5m时,应按专业性施工方案来确定。

(5)在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5m时的管沟,根据土质情况,应作好支撑的准备,以防坍塌。

(6)开挖管沟,不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计地基标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在找平后,由人工挖出。

暂留土层:一般铲运机、挖土机挖土时,为20cm左右;挖土机用反铲、正铲和拉铲挖土时为30cm左右为宜。

(7)在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土方运到机械挖到的地方,,以便及时挖走。

(8)修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处,找出水平线,钉上小木橛,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准。以此修整槽边,最后清除槽底土方。槽底修理铲平后进行质量检查验收。

(9)雨、冬期施工:

·土方开挖一般不宜在雨季进行,否则工作面不宜过大,应逐段、逐片分期完成。

·雨期施工在开挖的管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。同时应在沟槽外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流入。经常对边坡、支撑、土堤的检查,发现问题及时处理。

·土方开挖不宜在冬期施工。如必须在冬期施工时,其施工方法应按冬施方案进行。

·采用防止冻结法开挖土方时,可在冻结以前,用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气候条件确定,一般不小于30cm。

开挖管沟时,必须防止基础下的基土遭受水泡。应在基底标高以上预留适当厚度的松土,或用其它材料覆盖,如遇开挖土方引起邻近建筑物或构筑物的地基和基础暴露时,应采取相应措施。

1.4.质量标准

(1)保证项目

管沟的基土土质必须符合设计要求,并严禁扰动。

(2)允许偏差项目(表1—313)

1.5.成品保护

(1)对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等,挖运土时

不得碰撞,也不得在龙门板上休息。并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点应定期复测和检查是否正确。

(2)土方开挖时,应防止邻近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商采取防护措施,并在施工中进行沉降或位移观测。

(3)施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应及时报请当地有关部门处理,方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质,地震部门设置的长期观测点等,应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防止损坏管线,造成严重事故。

1.6.应注意的质量问题

(1)基底超挖:开挖管沟不得超过基底标高,如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意。

(2)基底未保护:基槽开挖后应尽量减少对基土的扰动。如果基础不能及时施工时,可在基底标高以上预留30cm土层不挖,待做基础时再挖。

(3)施工顺序不合理:应严格按施工方案规定的施工顺序进行开挖土方,应注意宜先从低处开挖,分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。

(4)施工机械下沉:施工时必须了解土质和地下水位情况。推土机、铲土机一般需要在地下水位0.5m以上推铲土;挖土机一般需在地下水位0.8m以上挖土,以防机械自身下沉。正铲挖土机挖方的台阶高度,不得超过最大挖掘高度的1.2倍。

(5)开挖尺寸不足,边坡过陡:管沟底部的开挖宽度和坡度,除应考虑结构尺寸要求外,应根据施工需要增加工作面宽度。如排水设施、支撑结构等所需宽度。

二、钢筋制安

2.1.施工准备(制作)

1、机械设备

钢筋冷拉机、调直机、切断机、弯曲成型机、弯箍机、及相应设

备。

2、材料

各种规格、各种级别的钢筋,必须有出厂质量证明书(合格证)。进厂(场)后须经物理性能检定。对于进口钢材须增加化学检验,经检验合格后方能使用。

3、作业条件

⑴各种设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合安全要求规定。

⑵钢筋抽料。钢筋抽料人员要熟识图纸、会审记录及现行施工规范,按图纸要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量正确合理的填写钢筋抽料表,计算出钢筋的用量。

2.2.操作工艺

钢筋表面要洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可用冷拉工艺除锈,或用机械方法、手工除锈等。

钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减少5%。

采用冷拉方法调直的钢筋的冷拉率:

Ⅰ级钢筋冷拉率不宜大于4%。

Ⅱ、Ⅲ级钢筋冷拉率不宜大于1%.

预制构件的吊环不得冷拉,只能用Ⅰ级热轧钢筋制作。

对不准采用冷拉钢筋的结构,钢筋调直冷拉率不得大于1%。

钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。

钢筋弯钩或弯曲

⑴钢筋弯钩。形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。

钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮廷伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸大于下料尺寸。

钢筋弯心直径为 2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对装半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d(见图5-15)Ⅱ、Ⅲ级钢筋未端需作90°或135°弯折时,应按规范规定增大弯芯直径。由于弯芯直径理论计算与实际与一致。

⑵弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D,不少于钢筋直径的5倍。

⑶箍筋。箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当

设计无具体要求时,用Ⅰ级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的 2.5倍;弯钩平直部分的长度对一般结构不宜小于箍筋直径5倍,对有抗震要求的不应小于箍筋的10倍。

箍筋调整值,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内皮尺寸而定。

⑷钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。

A、直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度

B、弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度

C箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋高速值+弯钩增加长度

⑸钢筋焊接参照本节焊接工程内容有关规定。

2.3.质量标准

保证项目

⑴钢筋的品种和质量,焊条、焊剂的牌号、性能以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关标准的规定。

检查方法:检查出厂质量证明书和试验报告。

⑵冷拉、冷拔钢筋的机械性能必须符合设计要求和施工规模的规定。

检查方法:检查出厂质量证明书、试验报告的冷拉记录。

⑶钢筋的表面应保持清洁。带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

检查方法:观察检查。

⑷钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范规定。

检查方法:观察和尺量检查。

⑸钢筋对焊和焊接接头焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接

及验收的专门规定。

检查方法:检查焊接试件试验报告。

2.4.施工注意事项

⑴钢筋开料切断切断尺寸不准,根据结构钢筋的所在部位和钢

筋切断后的误差情况,确定调整或返工。

⑵钢筋成型尺寸不准确,箍筋歪斜,外形误差超过质量标准允许值,对于Ⅰ级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲,其他级别钢筋不宜重新调直和反复弯曲。

2.5. 主要安全技术措施

⑴机械必须设置防护装置,注意每台机械必须一机一闸并设漏

电保护开关。

⑵工作场所保持道路畅通,危险部位必须设置明显标志。

⑶操作人员必须持证上岗。熟识机械性能和操作规程。

2.6.产品保护

⑴各种类型钢筋半成品,应按规格、型号、品种堆放整齐,挂

好标志牌,堆放场所应有遮盖,防止雨淋日晒。

⑵转运时钢筋半成品应小心装卸,不应随意抛掷,避免钢筋变形。

钢筋绑扎与安装

2.7.施工准备(安装)

※材料

钢筋半成品的质量要符合设计图纸要求。钢筋绑扎用的铁丝,

采用20~22号铁丝(镀锌铁丝)。

水泥砂浆垫块:要有一定足够强度。

※工具

常用的铅丝钩、小板手、撬杠、绑扎架、折尺或卷尺、白粉笔、专用运输机具等。

2.8.作业条件

⑴熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否

与料牌相符,如有错漏应纠正增补。

⑵准备好铁丝、水泥垫块以及常用绑扎工具和机具。

⑶钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋品种较多时,应在

相关文档