文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2021版建筑电气工程安全技术交底

2021版建筑电气工程安全技术交底

2021版建筑电气工程安全技术交底
2021版建筑电气工程安全技术交底

( 安全管理 )

单位:_________________________

姓名:_________________________

日期:_________________________

精品文档 / Word文档 / 文字可改

2021版建筑电气工程安全技术

交底

Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

2021版建筑电气工程安全技术交底

1.进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。

2.从事电工作业必须持证上岗。

3.积极配合班组做好维修工作;检修设备故障时必须停机后方可进行,并悬挂严禁合闸的警告牌;检修设备时应两人进行并使用合格的绝缘工具。

4.现场发生电气设备事故或人身触电事故时,必须迅速拉闸断电并及时向领导和安全负责人汇报。

5.电工人员有责任并有权力制止任何违章用电和擅自拆改设备的行为。

6.认真做好维修工作记录和值班记录,做好设备的绝缘摇测、接地极摇测和漏电器具安全保护装置的测试记录。

7.现场作业人员必须服从管理部对供用电设备的统一管理,未

经许可不得擅自挪动和拆改用电设施。

8.严禁赤手触摸一切带电绝缘导线,严禁触摸不清楚是否带电的金属明露体。

9.严禁使用未装箱的开关、插座等电器,严禁使用卷线滚做开关箱使用。

10.严禁将带电线路拖地使用,并防止带电线路漏电,现场不得使用塑料线,电源线路应穿管埋地或用绝缘方式悬挂,严禁将带电线路在金属物上拖拉、缠挂,严禁用金属丝绑扎导线。

11.严禁砸、碰,踩带电线路。

12.严禁将电机、焊机等设备带电移动,移动前必须断电。

13.禁止现场高空交叉作业。

14.所有用电设备禁止直接接到二级箱,必须通过三级箱接入设备,要做到一机、一闸、一漏电保护。

15.使用人字梯时,人字梯不得放置在临边洞口、通道口和通道拐弯处等。如果必须放置在上述位置时,必须确保有专人看护和扶梯(以免撞倒人字梯)且登梯人员必须挂安全带;

16.其它未尽事宜,请参照有关规定,规程。

云博创意设计

MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

最新整理电气安全技术交底记录

最新整理电气安全技术交底记录 交底内容: 电工作业是建筑企业中最普遍的,也是最危险的作业之一。因此,必须持证上岗,要求电气作业人员不但要懂本行业操作技术,而且更应该懂得电气安全常识。为防止电击、电防、爆炸、火灾、静电、雷击、电磁场伤害的事故出现,确保安全生产,必须严格执行电气安全规范及操作规程,为确保本工程的顺利进行,做到“安全生产,预防为主。”特注意以下几点: 一、配管 1.用手动弯管器煨弯时,操作人员面部一定要错开,新弯的管子以免管器滑脱伤人。 二、管内穿线及接线 1.管内穿线时为防止钢丝的弹力勾眼,两人穿线时应协调一致,一呼一应有节奏的进行,不要用力过猛。 2.使用人字梯工作时,下端应有防滑措施,梯子不得缺档,不得垫高使用,在施工范围内使用梯子应设置围栏,并有专人监护;不准站在梯子的最上一层工作 三、电缆线路安装 架设电缆盘的地面,必须平实,支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶代替。 拆卸电缆盘已装木板时,应随时清理,防止钉子扎脚或损伤电缆。 敷设电缆时,处于电缆转向拐角的人员,必须站在电缆弯曲弧的外侧,切不可站在弯曲弧内侧,防止挤伤。 人力拉电缆时,用力要均匀速度应平稳,不可猛拉猛跑,看护人员不可站在电缆盘的前方。

电缆穿过保护管时,送电缆手不可离管口太近,防止挤手。 四、电缆桥架安装 电缆桥架安装时,其下方不应有人停留,进入现场应戴好安全帽。 使用电气设备,电动工具有可靠的保护接地措施。打眼时,要戴好防护眼镜,工作地点下方不得站人。随身携带和使用的作业工具,应搁置在顺手稳妥的地方,防止坠落伤人。 进入现场要戴好安全帽,高空作业要系好安全带,工具要随手放入工具代内,上下传递物件,禁止抛掷。 五、母线安装 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 3)放置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。 4)使用扳手时,不准套上管子。 2.母线安装 1)母线安装前,应检查绝缘子、支架、构架等是否安装牢固,否则不得进行安装母线工作。 2)安装母线支持绝缘子时,应先安装上部的,防止落下物件打坏下部设备或人员。 3)母线和支持绝缘子,不得承受自重以外的其他外力。作业人员不得骑跨在母线上或木板搭在母线上滑动作业。 4)架设母线时,导线下方不得有人。 六、配电柜安装工艺安全措施

施工安全技术交底书(新版)

施工安全技术交底书(新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0004

施工安全技术交底书(新版) 1、乙方进入施工(检修、劳务)现场前应先熟知现场作业环境,并结合现场实际制订切实可行的安全作业方案,同时根据员工不同岗位要求配备合格的劳动防护用品并规范穿戴。劳保防护用品要做到“三会”:会检查防护用品的可靠性,会正确使用防护用品。 2、乙方应制订安全检查制度,定期开展安全检查,并有检查记录和查出问题的整改反馈单,检查制度和记录要存档。 3、乙方员工须经安全教育培训合格后方可上岗,严禁“三无”人员进入甲方生产、检修、施工区域,施工(检修、劳务)人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域,未经甲方同意不得擅自更换人员。否则所发生安全事故,由乙方承担全部安全生产责任。乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质,特种作业人员(含登高作业)必须持有效的特种作业安全操作证方准上岗作业;

所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验准用证,方准现场使用。使用甲方特种作业设备,必须经管区负责人同意,方可使用,否则属违章操作。 4、乙方人员凡高空作业必须有专人安全监护,不得一人单独操作。作业人员必须按规定穿戴好防护用品,系好安全绳、安全带(搞挂低用),裤脚要扎住、戴好安全帽,不准穿光滑底、硬底鞋,当需要在石棉瓦等轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时,乙方必须采用安全行走技术措施,如铺设木板、跳板并加安全防护绳等和在作业面下部增加安全防护网,不准在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和作业;否则,发生事故所有责任由乙方承担。 5、为防止发生高处坠落及天车挤伤、撞伤事故,严禁乙方人员站在天车轨道梁上作业和在天车轨道梁上行走。确因施工(检修、劳务吧)需要高处作业,乙方应搭脚手架操作,操作人员应系好安全绳和安全带(高挂低用),现场须有专人监护。交叉作业时,应提前与甲方区域负责人或安管人员协商好,操作时必须严格落实好防范措施后方可作业。否则,发生事故所有责任由乙方承担。

建筑工程技术质量保证措施(详细版)

建筑工程技术质量保证措施(详细版) 建筑工程技术质量保证措施(详细版) 1、施工测量措施 1.1 电梯井每层必须有独立的”十”字墨线控制以减少误差,井内壁弹出垂直控制线。 1.2 标示混凝土厚度的”三角墨”应尖角朝上,以便浇捣混凝土中途寻找(或用铁钉、铁丝等标出)。 1.3 用于测量轴线的钢卷尺必须要计量检定合格,并应妥善保管,以达到整栋建筑都使用同一把尺放线。 1.4 水准仪、经纬仪要按计量要求进行检定合格后才能投入使用,并注意妥善保管和使用。 1.5 每次测量放线、抄平都应经测量复核。 2、钢筋施工措施 2.1 钢筋绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形。 2.2 保护层砂浆垫块厚度应准确,垫块间距应适宜,否则会导致平板、悬臂板面出现裂缝,梁底柱侧露筋。 2.3 钢筋骨架绑扎完成后,会出现斜向一方,绑扎时铁线应绑成八字形,左右交叉绑扎发现箍筋遗漏,间距不对,要及时调整好。 2.4 柱子箍筋接头未错开放置,绑扎前要先检查,绑扎完成后再检查,若有错误立即纠正。 2.5 浇筑混凝土时,除垫块垫好外,在留插筋根部及柱、板墙根部用电焊固定,防止钢筋偏位。 2.6 同截面钢筋对接数量超过规范规定:骨架未绑扎前要检查钢筋对接头数量,如超过规范要求,要作调整才可绑扎成型。受拉区域按25%、受压区域按50%错开接头。 2.7 电渣压力焊 2.7.1 在整个焊接过程中,要准确掌握好焊接通电时间,密切监视造渣工作电压和电渣工作电压的变化,并根据焊接工作电压电离的变化情况提升或降低上钢筋,使焊接工作电压稳顶在参数范围内,在顶压钢筋时,要保持压力数秒钟后方能松开操纵杆,以免头偏斜或接合不良,在焊接过程中,应采取扶正钢筋上端,以防止上、下钢筋错位和夹具变形。焊接结束时,应立即并检查钢筋是否顺直。如不是顺直,要立即趁钢筋还在热塑状态时将其扳直或割除重新焊,然后稍延滞1-2分钟后卸下夹具。 2.7.2 电渣压力焊接工艺适用于直径16-40mm的I、II级钢筋的焊接,当采取其他品种、规格的钢筋进行焊接时,其焊接工艺参数应经试验,鉴定后方可采用。 2.7.3 焊剂要妥善存放,以免受潮变质。 2.7.4 焊接工作电压和焊接时间是两个重要的参数,在施工时不得随意变更参数,否则会严重影晌焊接质量。 2.7.5 钢筋端部应笔直,在夹具中不要不正或倾斜,焊后夹具不应过早放松,以免接头未冷却使上钢筋倾斜,从而造成上下不同心,产生接头偏心和倾斜。 2.7.6 焊接电流不宜太大,上钢筋端头要压入熔池中,停机不能太晚,通电时间不要过长,以免发生咬边现象。 2.7.7 在焊接过程中上下钢筋提升过大或下送速度过慢、钢筋端部熔化不良或形成断弧,焊接电流过小或通电时间不够,使钢筋端部能得到适宜的熔化量,焊接过程中设备发生故障,上钢筋卡住,未能及时压下就会产生未熔合现象。

建筑电气工程安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑电气工程安全技术交底(标 准版)

建筑电气工程安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1.进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 2.从事电工作业必须持证上岗。 3.积极配合班组做好维修工作;检修设备故障时必须停机后方可进行,并悬挂严禁合闸的警告牌;检修设备时应两人进行并使用合格的绝缘工具。 4.现场发生电气设备事故或人身触电事故时,必须迅速拉闸断电并及时向领导和安全负责人汇报。 5.电工人员有责任并有权力制止任何违章用电和擅自拆改设备的行为。 6.认真做好维修工作记录和值班记录,做好设备的绝缘摇测、接地极摇测和漏电器具安全保护装置的测试记录。 7.现场作业人员必须服从管理部对供用电设备的统一管理,未经许可不得擅自挪动和拆改用电设施。 8.严禁赤手触摸一切带电绝缘导线,严禁触摸不清楚是否带电的

金属明露体。 9.严禁使用未装箱的开关、插座等电器,严禁使用卷线滚做开关箱使用。 10.严禁将带电线路拖地使用,并防止带电线路漏电,现场不得使用塑料线,电源线路应穿管埋地或用绝缘方式悬挂,严禁将带电线路在金属物上拖拉、缠挂,严禁用金属丝绑扎导线。 11.严禁砸、碰,踩带电线路。 12.严禁将电机、焊机等设备带电移动,移动前必须断电。 13.禁止现场高空交叉作业。 14.所有用电设备禁止直接接到二级箱,必须通过三级箱接入设备,要做到一机、一闸、一漏电保护。 15.使用人字梯时,人字梯不得放置在临边洞口、通道口和通道拐弯处等。如果必须放置在上述位置时,必须确保有专人看护和扶梯(以免撞倒人字梯)且登梯人员必须挂安全带; 16.其它未尽事宜,请参照有关规定,规程。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

建筑工程确保工程质量的技术措施

建筑工程确保工程质量的技术措施 我公司承诺的工程质量目标:确保合格。 一、建立项目管理质量的体系 从项目经理、技术负责人、施工员、观砌、翻样、预算员、资料员、质量员安全员均有明确职责,做到定员、定岗、定责。公司每季度对项目管理人员完成工作情况进行跟踪考核,实行奖罚。 1.建立严密的质量保证体系 我公司通过三合一体系的认证,并按三合一体系的要求建立了相应的管理体系。 按管理体系的要求,将其具体落实到工程项目中,施工项目的质量控制是从工序质量到分项工程、分部工程质量、单位工程质量的控制过程;也是一个由对投入原材料的质量控制开始,直到完成工程质量检验为止的全过程的系统过程。

质量保证体系实施结构图

质量体系要素构成框架图 现场应就影响施工项目质量的五大因素,即4M1E,事前对这五个方面的因素来加控制,这是保证施工项目质量的关键。

二、实行创优目标管理 签订多项责任状,进行责任目标逐级分解。从项目经理、生产指挥系统到生产班组均有创优目标和实际计划,做到责任到人,措施落实。 具体到本工程,要求现场项目部做好: 1、现场质量检查工作; 2、有关技术文件、报告或报表的编制、审核工作; 3、材料质量的控制把关工作; 4、施工方案及机械设备的质量控制工作; 5、成品保护工作; 6、安全生产文明施工工作。分述如下: (1)开工前检查。目的是检查是否具备开工条件,开工后能否继续正常施工,能否保证工程质量。 (2)工序交接检查。对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序,在自检、互检的基础上,还要组织专职人员进行工序交接检查。(3)隐蔽工程检查。凡是隐蔽工程均应检查认证后方能掩盖。(4)停工后复工前的检查。因处理质量问题或某种原因停工后需复工时,亦应经检查认可后方能复工。 (5)分项、分项工程完工后,应经检查认可,签署验收记录后,才许进行下一工程项目施工。 (6)成品保护检查。检查成品有无保护措施,或保护措施是否可靠。此外,还应经常深入现场,对施工操作质量进行巡视检查;必要时,还应进行跟班或追踪检查。 现场质量检查方法可采用目测法(手段为看、摸、敲、照),实测法(手段为靠、吊、量、套)和试验检查。

建筑电气施工安全技术交底

AQ—C11—1 工程名称通用润园小区 施工单位中国新兴保信建设总公司交底部位施工现场工种电工安全技术交底内容 交底内容: 1、工人进入施工现场必须戴好安全帽,现场严禁吸烟,严禁酒后作业。 2、二米以上的高空作业,无安全防护设施的必须系好安全带。 3、高空作业时,不准往上或往下乱抛材料和工具等物品。 4、各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置。 5、所有特种作业人员必须持证上岗。 6、吊装区域,非操作人员禁止入内,塔吊和吊盘附近不许站人 7、在施工进度和安全发生矛盾时,必须首先保证安全生产。 8、新工人进入施工现场必须进行现场教育和岗位教育。 9、施工现场电气焊施工位置设消防桶,消防锹,灭火器等消防设备,且必须有看火人。 10、五级以上大风,施工现场不允许电焊作业。 11、施工现场加强防火、做到人走灯灭,无火源、无火种。 12、现场临时用电采用TN-S系统,实行三级配电,两极保护。 13、潮湿环境时,施工用电照明必须使用36V的安全电压施工。 14、各种电动工具如无齿锯、手把锯等必须有安全保护罩并配备电源箱、漏电保护装置。 15、施工现场的洞、沟、坑、升降口等危险处,要有防护措施或明显标志。 针对性交底: 1、各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置。 2、五级以上大风,施工现场不允许电焊作业。 3、现场临时用电采用TN-S系统,实行三级配电,两极保护。 4、潮湿环境时,施工用电照明必须使用36V的安全电压施工。 5、各种电动工具如无齿锯、手把锯等必须有安全保护罩并配备电源箱、漏电保护装置。 6、跃上层施工时,活动龙门架周围必须设置围栏。 7、二米以上的高空作业(包括楼层内跃上施工时),无安全防护设施的必须系好安全带。 8、楼层内施工时,首先确认施工区域上方顶板是否有未有效封堵的洞口。以免坠物伤人。 交底人签名职务电气工长交底时间2011.5.25 接 受 交 底 人 签 名 注:1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表;2、签名处不够时,应将签到表附后。

建筑工程施工技术质量管理控制评价

建筑工程施工技术质量管理控制评价 施工技术质量管理控制工作是建筑工程施工中的主要组成部分,其中包括技术性、质量等方面。要合理对施工技术质量进行有效控制,不仅要促进施工人员技术水平的细化管理,还要积极贯彻工程中的质量管理制度,进而为人们的财产安全、人身安全提供有效的实施保障。 一、施工技术质量管理 施工技术质量管理工作是在建筑工程施工期间,利用科学、合理的方式对建筑工程中使用的技术、现场施工情况进行监督与检查。施工技术质量管理工作在执行期间,是利用科学、合理的方法对其调控,以保证在建筑施工中的各个要素、各个生产部分之间能够相互影响、相互促进,从而降低施工中的影响问题,促进施工的安全运行,这样不仅能够提升建筑企业的运行效率,还能以最低的经济成本提高建筑工程的实施质量。在施工技术质量管理工作中,要实现专业的技术使用,并构建合理的实施方案,利用合理的解决措施不仅能够促进各个程序之间规范运行,还能提高建筑工程的总体质量。 二、建筑工程施工技术质量管理中存在的问题 (一)施工人员技术水平低

施工人员的自身技术水平一直是影响施工技术质量提升的主要问题,在很大程度上,都与建筑施工的技术水平存在关联。所以,建筑企业应重视对施工人员综合素质的考核工作,并促进施工人员具有较高的技术水平。但在实际施工工作中,很多施工企业为了实现较大的经济效益,选择一些技术水平比较低的人员,甚至选择一些没有经验的施工人员,所以说,技术水平比较低的施工人员根本不能保证施工技术质量的有效控制[1]。 (二)质量管理制度不健全 我国在建筑工程技术质量管理制度建设中,根本没有体现出完善性。制度的建设能够促进施工技术管理工作的规范化,但在当前的施工建设过程中,一些制定的制度还体现着较大的松散问题,从而降低了整个工程的有利实施。如:管理制度中存在的缺陷性,在较大程度上都制约了建筑工程的有效实施。造成该现象的主要原因是因为施工单位只考虑自身效益的提升,一些施工管理人员对专业知识也不够熟练,与下阶层人员的沟通不到位等,都引起了施工方式的不规范执行[2]。 (三)建筑材料质量差

建筑设计施工安全技术交底(大全).doc

安全交底多组示例 钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 (2) 电焊机安全操作 (3) 平板振捣器安全操作 (4) 回填土夯实振动夯 (5) 砼工程砼施工 (6) 现场混合作业 (7) 季节施工 (8) 施工机具、手持电动工具 (9) 安全管理措施 (10) 砌体、砌砖工程 (11) 砼、砂浆搅拌机 (12) 01龙门架搭设(1) (13) 01龙门架搭设(2) (14) 塔吊安装过程中安全问题及注意事项 (15) 塔吊拆除安全交底 (16) 起重、塔吊吊装 (17) 塔吊及高空作业 (18) 塔吊安全操作 (19)

施工部位:基础主体施工项目:钢筋工程 交底项目:钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 交底内容: 1、钢筋下料前φ10、φ8、φ6.5筋需要拉直的,使用钢筋拉直机时, 注意其操作规程,当心钢筋四弹伤人。 2、钢筋下料制做钢筋切断机及弯曲机,注意操作规程进行施工。 钢筋绑扎及运输时,应注意钢筋碰人、扎眼。运输时应该绑捆牢固,防止散落、作人。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础主体施工项目:电焊机操作 交底项目:安全操作 交底内容: 1、电焊机应放在干焊绝缘好的地方,在使用前检查一次、二次绝缘线是否良好,接线处是否有防护罩,焊钳是否完好,处壳地否有接零保护,确认无问题后方可使用。 2、在潮湿的地方、地沟、管道、锅炉内施工时,应取绝缘措施,可垫绝缘板或橡胶皮,穿绝缘鞋,应通风良好,防止出评。 3、焊接时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。焊接时,必须双线倒拉,不准利用架子、轨道、管道、钢筋和其它导电物体接线,应用多股铜线。 4、操作时,必须有用火证,设消防器材,并设专人看护。消除附近易燃物,防止焊花回溅引燃物料发生火灾。 5、更换场地移动焊把线时,应切断电源,不得手持把线爬梯登高。 6、工作结束,切断电源检查操作地点,确认无引起火灾危险,方可离开。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础施工项目:平板振捣器 交底项目:安全操作 交底内容: 1、振捣前检查接线盒,漏电保护器和电源线,确认无问题后,方可开机使用。 2、振捣器单设开关箱电源,箱与实际工作点不得超过3m,应专看护电源箱,看护人员集中,

建筑电气工程技术交底书

建筑电气工程 技术交底书 电线穿管 一、配管 配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到痊,便于穿线,并接地可靠,暗配电管预埋质量不好,将造成土建大面积剔凿,严重影响质量强度,结构强度。 1、暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒,无 弯时30m 有一个弯时20m 有两个弯时15m有三个弯时8m,不允许有4个弯。 2、暗配管要固定牢固,接线盒旁15cm以内,必须用铅丝或钢筋绑扎。 3、埋入墙或楼(地)面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层,管与管间应至少有25mm的间隙,以免砼浇筑时不能渗入,造成空鼓。 4、开孔应整齐并与管径一致,要求一管一孔。 二、管内穿线 1 、在穿线前应将管中的杂物清理干净。 2、导线间的型号、规格,必须符合设计要求,严禁擅自改变导线规格、型号。

3、导线在管内不得扭结,有接头、断线、背口等现象。 4、接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度15cm,配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2 , 出户线的预留长度为 1.5m。 5、同一支流的回路的导线必须穿在同一管内,不同回路不同电压和交流与直流的导线不得穿于同一管内,但以下几咱情况除外: a、标准电压为65V以下的回路 b、照明花灯的所有回路 c 、同类照明的几个回路,但管内导线总数不多于8 根 d、导线间连接采用浏锡缠头法。 E、缠绕时应保证接触面积和机械强度,至少缠绕5圈 F、焊锡要饱满,表面光滑,不得有虚焊,夹渣,刷锡要均匀,接头部位清洁要控制涮锡的程度,尽量减少烧坏导线的绝缘层。 G涮锡后要马上包扎,内缠橡胶(或粘塑胶)绝缘带, 外用胶布包扎严密 技术交底书电气器具及配电箱安装 一、灯具安装 (一)材料要求 1、灯具的型号、规格符合设计要求。 2、灯具的配件及灯具要齐全,无机械损伤、变形,将层剥落和灯具破裂等缺陷。

电气施工安全技术交底

电气施工安全技术交底 1.电气工程施工过程中可能发生的安全事故风险分析 ⑴电气施工高处作业很多,发生高处坠落事故的可能性较大; ⑵交叉作业,空中物体打击; ⑶平时施工、受送电、试车等工作,都要与电打交道,特别要防止触电事故; ⑷电气施工过程中经常使用氧/乙炔焰切割、电焊,有可能发生火灾、爆炸事故; ⑸电气吊装、搬运设备作业过程中,发生吊装物件倾倒,碰坏设备甚至损坏吊车等; ⑹在平台和坑、洞口旁作业或路过时发生坠落事故; ⑺电气试验、试车过程中易发生击穿、短路、触电等事故。 ⑻电缆敷设过程中,易出现电缆盘倾倒伤人,大电缆砸伤手脚、划损电 缆外绝缘、电缆挤伤、摔伤等。 ⑼经常出现二次线错误,控制失灵。 ⑽本次工程电锤、电钻经常使用,注意扭伤及漏电事故。 2.针对以上安全事故风险,制定以下安全注意事项 2.1特种作业人员应按国家规定持证上岗,患有高血压、心脏病、癫痫 病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业;高处作业时,安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上。 2.2现场材料要摆放整齐,工具房、材料房、焊机房等要接地、接零; 要保持道路畅通,以便于各种车辆通行。 2.3夜间电气施工时应有足够的照明,照明用电压应在24V以下,且使 用防爆灯具,密闭容器内使用安全行灯应注意通风。 2.4严禁操作人员在工作中拆除或移动围栏、携带型接地线和警示牌。 2.5现场所有用电设备接线均应严格按“三相五线制”进行,除保护接 零外,还必须在设备负荷线路首端处设置漏电保护装置;现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开 关控制两台以上用电设备。 2.6施工用电办理临时用电作业票。 2.7脚手架搭设应经安全员检查认可,并挂牌标识后,方可使用。

建筑施工常见的安全技术交底

近年来工地安全事故频发,做好安全防护是一方面,加强施工作业人员的安全教育也是一方面。个人觉得安全技术交底尤为重要,可以从源头提高作业人员的安全意识,从而提前避免悲剧的发生! 以下7类最常用的安全技术交底汇总. 一、一般施工安全常识交底 1、从业人员在作业过程中,应严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 2、高处和临边作业应设护栏,张拉安全网。 3、施工前应首先查明地下有无深坑、墓穴、地下管线,高低压线及周围构建物情况,并制定相应措施,以免对其造成破坏。 4、对新工人实行上岗前的安全三级教育,经工地负责人认可,并经考试合格双方签字后,方可进入操作岗位。 5、夜间作业必须有充分照明,如遇雷暴雨和六级以上强风时,须停止作业、切断电源。 6、电工、焊工、起重工、登高作业工、铲车、吊车司机等各特种作业工必须持证上岗。 7、严禁病人和不满18岁的童工参加施工,严禁穿拖鞋、高跟鞋、易滑的鞋及赤脚、赤膊、敞怀和酒后参加作业。 8、应经常检查脚手架的接头处是否牢固,检查安全防护设置是否齐全。 9、酒后及患有高血压、心脏病、癫痫症的人员,严禁参加高空作业。 二、施工临时用电安全交底 1、现场生产用电设备需派专人管理,无关人员严禁乱动电气设备,操作人员上岗时应对设备进行认真细致的检查,下班时应关闭现场电气闸刀。 2、配电箱须安漏电保护开关,做到一机一闸一保护,所有机械电器设备均要有效保护接地或接零。固定式配电箱及开关箱的底面离地面垂直高度不小于1.3m,移动式配电箱及开关箱底面与地面垂直距离大于0.6m,应有防雨措施,并装门加锁。 3、施工主线应采用“三相五线制”,现场线路必须按规定摆设整齐,不准乱拖在地面上,以防碾压,埋设地下时树立标志。 4、在高压线下严禁施工,桩架边缘与高压线的最少安全允许施工距离:10千伏以下高压线为6m,35-110千伏高压线为8m,220千伏高压线的安全距离为10米,350-500千伏高压线的安全距离为15米,施工时须采取相应的防护措施。 5、电工接线时不能带电操作,拆修时应在合闸处挂上“严禁合闸”的警告牌,并派专人看管。 6、施工所用电缆线必须认真检查,确认安全后方可使用;所有带电设备移动前须切断电源。 7、焊机必须采用接零和漏电保护,以保证操作人员安全;对于接焊导线及焊钳接导线处,都应可靠地绝缘。 8、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地或接零,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊牢。 9、夜间施工灯光要充足,不准把灯具挂在竖起的钢筋上或其他金属构件上,临时电线要架空,确保符合安全用电要求。 10、施工场内的一切电源电线的安装和拆除,必须由持证电工专管,电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器。 三、施工机械操作安全交底 1、对机械设备、电器设备做到定期和不定期的检查保养。发现隐患及时更换和修理,定期检查七天一次。定期保养一月一次,并有检查及保养记录。

电气工程安全技术交底

电气工程安全技术交底 工程安全技术交底编制单位:沈阳欣荣基建筑工程有限公司xx年4月1日暗管敷设及接线盒的安装 一、材料要求: 1、钢管及镀锌钢管在使用前均应进行外观检查。 2、除镀锌钢管外其它钢管需预先除锈刷防腐漆,刷过防腐漆钢管的外表层完整,无剥落现象,钢管要求内外径符合标准,壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。应具有产品材质单和合格证。 3、铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于 1、2㎜,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。 4、面板、盖板的规格型号、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致。并有产品合格证。 5、锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证。 6、圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 7、螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 8、其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象。 二、施工机具: 1、煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机。 2、手锤、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳、铅笔、皮尺、水平尺、线坠、灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等。 3、电钻、射钉枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。 三、作业条件: 1、根据施工图各层弹好水平线和墙厚度线,配合土建施工。 2、现浇砼板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 3、随墙(砌体)配合施工立管。

四、操作工艺: 1、工艺流程:钢管预制加工→弹线→箱盒固定→稳注盒箱→管路敷设→隐蔽验收 2、用冷煨法或热煨法煨弯钢管时,管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的1/10,钢管的弯曲半径一般不应小于管外径的6倍,埋设于砼楼板内时不应小于管外径的10倍。 3、管子切断时断口处应平齐不歪斜,钢管刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。 4、管子套丝时用力均匀不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。 5、弹线定位应根据设计图和图纸会审、以及设计变更的要求确定盒箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,标注出箱盒的准确位置。 6、管路敷设:1)、钢管的连接可采用套管焊接,套管长度为管外径的 1、5-3倍,对口处均应在套管中心,焊口应焊接牢固严密。2)、管路超过下列长度应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时,45m;有一个弯时,30m;有二个弯时,20m;有三个弯时,12m。3)、盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,必须用气焊开孔,不得开长孔或大孔,要求一管一孔。4)、钢管间及箱盒的连接处,均应用圆钢作电气跨接,跨接地线焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,所有焊接应牢固可靠,满足规范要求的焊接倍数,跨接地线规格如下:管径15-40,圆钢φ6;管径50-63,圆钢φ10;管径≥70,圆钢φ8*2。管口露出盒箱应小于5㎜,有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣,钢管进入盒、箱应排列整齐、顺直、间距均匀。 7、砌块墙配立管时,该管最好放在墙中心,管口要堵好,为使盒子平整,标高准确,可将管子先立偏高200㎜左右,在将盒子稳好,接短管。用跨接线焊接固定短管。由顶板向下引管不宜过长,以达到盒子上口为准,且要先稳盒在接短管。 8、现浇砼楼板配管时,先找灯位,根据房间四周墙的厚度弹出字线,将堵

建筑工程质量技术管理浅析

建筑工程质量技术管理浅析 发表时间:2016-08-23T15:51:06.773Z 来源:《低碳地产》2015年第8期作者:尹彩红[导读] 本文研究了建筑工程质量技术管理的问题及策略。 宿迁市洋河建筑安装工程有限公司江苏 223800 【摘要】随着我国社会经济的快速发展,建筑行业的发展是稳定的,在国民经济中的地位逐渐提升。但我国建筑工程的质量管理存在不足,尤其在质量技术管理方面,其现状不容乐观,因此,本文研究了建筑工程质量技术管理的问题及策略。【关键词】建筑工程;质量技术;管理;措施 引文 建筑工程质量问题一直以来都受到了社会各界的广泛关注,建筑质量关乎国计民生,影响着整个社会的和谐建设。但目前我国建筑工程质量管理仍然处于相对落后状态,不仅工程项目管理薄弱,且缺乏专业管理技术。因此,质量管理水平较低。为了提高我国建筑工程质量,应加强质量管理新技术推广。现如今随着投资以及建设规模的不断扩张,建筑工程质量管理难度越来越大,且具有一定复杂性,传统质量管理技术已无法完全适应现代建筑工程质量管理工作需求。推广建筑工程质量管理新技术势在必行。1建筑工程质量技术管理 建筑工程质量管理指的是为建造符合使用要求和质量标准的工程所进行的全面质量管理活动。建筑工程质量关系着建筑物使用功能以及生命周期,更影响着建筑长远经济效益,建筑工程质量管理是建筑施工过程中的核心管理工作。广义来讲建筑工程质量管理是针对建筑工程全过程的质量管理行为,其管理范围贯穿整个工程。质量管理过程中通过运用配套质量管理体系,对建筑施工阶段、建设阶段、竣工验收阶段进行监督和管理,对质量进行控制。随着现如今建筑技术的快速发展,建筑工程规模越来越大,传统建筑工程质量管理技术的不足开始显露出来,很明显已无法完全适合现代建筑工程质量管理。在建筑工程质量管理中应加强对新技术的应用,以提高质量管理有效保障建筑工程质量,促进建筑工程行业持续发展。建筑工程质量管理新技术可分为两大类,即技术类和产品类。一般情况下产品类新技术具有有形特点。因此,完全可通过产品展示和优点演示等方式进行宣传和推广,这种推广方式能够直观详细的将产品技术表现出来,这对于用户了解产品技术有着很大帮助,并且还可以通过用户试吸引用户兴趣,使用户认同产品,往往一些产品类技术不经过试用无法有效了解到产品性能和效果。这类产品如:测试设备、仪表器、计量器等等。建筑质量管理新技术推广对象主要是:建筑质量管理单位和建筑施工企业以及建设单位。技术类新技术由于技术含量较高具有一定的附加值。因此,效益回报周期长,基本上只适合大中型企业。但目前我国建筑工程质量管理新技术推广现状并不理想,加强建筑工程质量新技术推广势在必行。2建筑工程质量技术管理问题 2.1欠缺的主观能动性。随着市场经济体制的日益完善,建筑企业对技术有着较为紧迫的需求,主要是由于新技术与企业效益有着直接的联系。但建筑工程质量管理技术推广过程中,主要的方式为行政干预,政府扮演着重要的角色,导致新技术推广的进展较为缓慢,建筑企业对新技术的接受处于被动状态。在此过程中,建筑企业未能发挥主观能动性。 2.2较差的接受能力。在建筑企业中应用新技术,通常情况下,均需要较大的投资、较长的周期,在前期其回报较少,但部分管理人员的综合素质偏低,未能认识到新技术的重要性。同时,施工单位的人员大多数为农民工,其文化水平偏低,对新技术的接受能力不足,进而影响着新技术的及时推广与高效运用。 2.3不健全的法律保障。在我国,信息技术的应用水平较低,法律制度不健全,因此,建筑工程质量管理新技术推广方面缺少信息技术的保障,同时也缺少法律支持,在技术成果转让、收费标准、权利责任等方面的规定均较为欠缺。3加强建筑工程技术管理的措施目前我国建筑工程质量管理新技术推广体系并不完善,供需脱节,许多建筑企业对质量管理新技术并没有一个正确的认识,新技术推广和应用尚未形成规模,且相关配套服务也比较落后,在行政干预方面也存在突出问题,想要有效推广建筑工程质量管理新技术,必须改变策略和模式。下面通过几点来分析建筑工程质量管理新技术的推广策略。 3.1发挥政府主导作用 建筑工程质量管理新技术推广离不开政府部门的支持,应坚持政府和市场紧密结合的思路,改革相关政策,消除制度体系对技术推广的不合理限制,为新技术的推广创造有利条件,打造良好的政策平台。另一方面,在坚持以政府为主导的同时,绝不能忽视市场发展规律,顺应市场才能保障推广效益,并且通过利用市场优势,还能够使更多建筑企业参与到新技术推广和应用中,从而形成一种良性质量管理新技术推广方式。 3.2优化推广结构模式 传统建筑工程质量管理新技术推广效果差和推广结构模式过于单一有着直接关系。选择多元化推广模式,丰富新技术推广主体,是有效提高推广效率和质量的重要手段,多元化推广模式是新技术推广的主流趋势。推广中应改变观念和思路,建立一种企业与技术科研人员合作的推广模式。这种模式解决了在新技术推广中缺乏技术支持和指导的问题,有效提高了新技术应用率和推广率,并且能够使技术单位和建筑单位建立稳定的合作关系,不仅实现了新技术的持续推广,更保障了双方利益,实现了共赢。除此之外,还可利用咨询服务与建筑企业合作模式或建筑技术协会推广模式。 3.3构建网络推广平台 二十一世纪是一个信息的时代,互联网联通着世界,实现了世界范围内的信息资源共享,网络在人类社会活动中占有主导地位,现今几乎所有领域都对网络进行了应用。提高新技术推广效率,降低推广成本,网络推广必不可少。网络推广是新技术推广的必然趋势。首先在推广中,应构建网络推广平台和服务平台,利用网络形成一种实时的动态信息反馈机制,提高新技术推广过程中技术支持的时效性,使新技术能够得到快速、及时、有效的推广,实现信息化推广。 3.4完善新技术推广配套措施

建筑电气工程技术交底记录

建筑电气工程技术交底记录 第一节混凝土墙内管路敷设工程 一、施工准备 (一)混凝土墙内PVC管施工准备 1.作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 2.材料要求 (1)PVC管的材质必须合格,氧指数≧27﹪,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告。 (2)外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷。 (3)用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致。 (4)各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、“CCC”认证标志证书复印件。 3.主要机具 铅笔,钢卷尺,手锤,錾(zan)子,钢锯,锯条,半圆锉,弯管弹簧,剪管器,热风机,电炉子,工具袋,电工常用工具等。 (二)混凝土墙内焊接钢管施工准备 1.作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 2.材料要求 (1)钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有特殊要求时必须符合设计要求。 (2)外观检查钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,毛刺砂眼,棱刺和凹扁等缺陷。 (3)锁紧螺母外形完好,丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷。 (4)铁质灯头盒,开关盒等的金属板厚度必须符合国标或华北标准图集的要求。 3.主要机具 铅笔,钢卷尺,手锤,錾子,钢锯,锯条,半圆锉,圆锉,扁锉、手动弯管器, 液压弯管器,压力案子,套丝扳,套丝机,工具袋,电工常用工具等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)的规定。 主控项目的检查项目:允许偏差或允许值 1.金属导管,金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2.金属导管的连接第14.1.2条 3.防爆导管的连接第1 4.1.3条 4.绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一般项目的检查项目允许偏差或允许值 1.电缆导管的弯曲半径第14. 2.3条 2.金属导管的防腐第14.2.4条 3.柜、台、箱、盘内导管管口高度第1 4.2.5条

电气施工安全技术交底

电气施工安全技术交底单 施工单位:太平洋水处理工程有限公司编号: 工程名称 平顶山焦庄水厂供配水工程第二标段(净水 厂安装工程)施工单位工程名称 太平洋水处理工程 有限公司 工程部位全厂施工队组 张小祥、朱如兵、管 新荣、丁宝 交底内容: 1、电气工程施工过程中可能发生的安全事故风险分析 (1)电气施工高处作业很多,发生高处坠落事故的可能性较大; (2)交叉作业,空中物体打击; (3)平时施工、受送点、试车等工作,都要与电打交道,特别要防止触电事故; (4)电气施工过程中经常使用氧/乙炔焰切割、电焊,有可能发生火灾、爆炸事故; (5)电气吊装、搬运设备作业过程中,发生吊装物件倾倒,碰坏设备甚至损坏吊车等; (6)在平台和坑、洞口旁作业或路过时发生坠落事故; (7)电气试验、试车过程中易发生击穿、短路、触电等事故。 (8)电缆敷设过程中,易出现电缆盘倾倒伤人,大电缆砸伤手脚,划损电缆外绝缘、电缆挤伤、摔伤等。 (9)经常出现二次线错误,控制失灵。 (10)本次工程电锤、电钻经常使用,注意扭伤及漏电事故。 2、针对以上安全事故风险,制定以下安全注意事项 2.1特种作业人员应按国家规定持证上岗,患有高血压、心脏病、癫痫病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业;高处作业时,安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上。 2.2现场材料要摆放整齐,工具房、材料房、焊机房等要接地、接零;要保持道路畅通,以便于各种车辆通行。 2.3夜间电气施工时应有足够的照明,照明用电压应在24V以下,且使用防爆灯具,密闭容器内使用安全行灯应注意通风。 2.4严禁操作人员在工作中拆除或移动围栏、携带接地线和警示牌。 2.5现场所有用电设备接线均应严格按照“三相五线制”进行,除保护接零外,还必须在设备负荷线路首端处设置漏电保护装置;现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开关控制两台以

(完整版)建筑施工现场安全技术交底大全

建筑工程施工现 场安全管理资料 分部(分项)工程与 特种作业安全技术交底

说明 一、施工单位应根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、安全技术交底文件应有针对性,由专业技术人员编写,技术负责人审查,施工单位负责人批准;编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 安全技术交底资料应包括: 1、人工挖孔桩工程安全技术交底 2、土方工程施工安全技术交底 3、混凝土工程施工安全技术交底 4、钢筋工程施工安全技术交底 5、模板安装安全技术交底 6、模板拆除安全技术交底 7、砌筑工程施工安全技术交底 8、外装饰抹灰工程安全技术交底 9、室内抹灰工程安全技术交底 10、卷材屋面防水工程安全技术交底

11、钢木门窗安装工程安全技术交底 12、油漆工程安全技术交底 13、构件吊装工程安全技术交底 14、电焊作业安全技术交底 15、气焊作业安全技术交底 16、钢管外脚手架搭设安全技术交底 17、脚手架拆除安全技术交底 18、吊篮安装安全技术交底 19、吊篮使用安全技术交底 20、吊篮拆除安全技术交底 21、物料提升机安装安全技术交底 22、物料提升机使用安全技术交底 23、物料提升机拆卸安全技术交底 24、混凝土搅拌机使用安全技术交底 25、外用电梯安装安全技术交底 26、外用电梯使用安全技术交底 27、外用电梯拆卸安全技术交底 28、塔式起重机安装安全技术交底 29、塔式起重机使用安全技术交底 30、塔式起重机拆卸安全技术交底 31、其它安全技术交底(备用表)

建筑工程质量保证措施

工程质量保证措施 一、质量目标 实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程质量优良。 二、质量保证体系 严格贯彻执行ISO9001质量标准,在已通过国家九千认证中心贯标认证的基础上,遵循既定的质量方针,建立更完善的质量保证体系,切实发挥各级管理人员的作用,使施工过程中每道工序质量均处于受控状态。 在施工过程中,以设计文件及现行规范标准为依据,通过对质量要素和质量程序的控制,切实落实质量责任制,做到分工明确,责任到人。对各道工序从“人、机、料、法”诸方面加以控制,确保工程质量。 三、组织保证措施 1、施工人员均为取得相应的专业技术职称或受过专业技术培训,具有较为丰富的同类型工程的施工及管理经验者,并持证上岗。 2、工程专业技术人员, 均具备相应的技术职称,并按照有关规定要求进行相关知识的培训。 3、新工人、变换工种人员和特种工种作业人员,上岗前必须对其进行岗前培训,考核合格后方能上岗。 4、施工中采用新工艺、新技术、新设备、新材料前必须组织专业技术人员对操作者进行培训。 5、严格实行质量责任制,每项工作均由专人负责。 四、质量管理制度 1、技术交底制度 分项工程开工前,主管工程师根据施工组织设计及施工方案编制技术交底,对特殊过程必须编写作业指导书,对关键工序必须编写施工方案,分项工程施工前必须向作业人员进行技术交底,讲清该分项工程的设计要求、技术标准,施工方法和注意事项等。

2、工序交接检制度 工序交接检即:上道工序完成后,在进入下道工序前必须进行检验,并经监理签证。做到上道工序不合格,不准进入下道工序,确保各道工序的工程质量。坚持做到:“五不施工”即:未进行技术交底不施工;图纸及技术要求不清楚不施工;施工测量桩未经复核不施工;材料无合格证或试验不合格者不施工;上道工序不经检查不施工。“三不交接”即:无自检记录不交接;未经专业技术人员验收合格不交接;施工记录不全不交接。 3、隐蔽工程签证检查制度 凡属隐蔽工程项目,首先由班组、项目部逐级进行自检,自检合格后会同监理工程师一起复核,检查结果填入隐检表,由双方签字。隐蔽工程不经签证,不能进行隐蔽。 4、施工测量复核制度 施工测量必须经技术人员复核后报监理工程师审核,确保测量准确,控制到位。 5、施工过程的质量三检制 施工过程的质量检查实行三检制,即:班组自检、互检、工序交接检。工长负责组织质量评定,项目部质检员负责质量等级的核定,确保分项工程质量一次验收合格。 6、坚持持证上岗制度 测量工、材料员、资料员、质检员、安全员等均要经考核,必须持证上岗。 7、实行质量否决制度 选派具有资质和施工经验的技术人员担任各级质检工程师,负责质检工作,质检员具有质量否决权、停工权和处罚权。凡进入工地的所有材料,半成品、成品,必须经质检员检验合格后才能用于工程。对分项工程质量验收,必须经过质检员核查合格后方可上报监理。

相关文档
相关文档 最新文档