文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程冬期施工方案

建筑工程冬期施工方案

建筑工程冬期施工方案
建筑工程冬期施工方案

目录

一、工程概况: (1)

二、施工准备: (1)

三、冬期施工方法及技术措施 (1)

(一)砌筑工程: (1)

(二)钢筋工程: (2)

(三)、混凝土工程 (2)

(四)、装饰工程: (4)

(五).屋面防水、保温 (5)

四.施工现场用火管理 (5)

五、冬期施工临时给排水措施: (5)

六、冬施电气安全管理措施: (6)

七、安全措施 (6)

八、为保证本方案的实施,本项目部采取下以措施: (6)

1.将本方案作为技术交底,分发给各分项工程施工员及施工班组长,由 (6)

九洲国际冬期施工方案

室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,即进入冬期施工,进入冬期施工的工程,除遵守本施工方案以外,尚应遵守国家现行有关标准、规范的规定。

一、工程概况:

本工程为九洲国际项目,主楼住宅31层、酒店20层,裙楼4层。本冬期主要施工部位为住宅标准层主体;酒店标准层主体;以及裙楼、主楼填充墙砌筑,抹灰、裙楼、主楼屋面施工。

二、施工准备:

1.成立冬期施工小组:

组长:余文戈负责安排物资以及方案的监督实施。

副组长:邓鹏程张家会负责监督落实情况检查。

组员:周毅负责冬期材料采购保障。

组员:魏坤李超王建负责方案实施落实。

2.材料计划:

棉毡200卷,塑料纸5卷,篷布10卷,无烟煤20吨,焦炭炉,30个,保温管棉300m,20cm宽塑料纸带30卷(400m),生火碳炉30个,加热装置一套,汽油喷灯3个,汽油50kg。

电子测温计2个,高温低温计2个,玻璃温度计60个。以上材料除了无烟煤分两次到场,其它材料于11.13号之前全部到位。

三、冬期施工方法及技术措施

(一)砌筑工程:

1、冬期施工所用材料应符合下列规定:

(1)普通粘土砖、烧结多孔砖在砌筑前,清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砖。

(2)砌筑时,当室外气温在零度以上普通粘土砖可适当浇水温润,浇水不宜过多,一般以吸进1cm为宜,且随浇随用,砖的表面不得有游离水。

(3)拌制砂浆所用的砂不得含有直径大于1cm的冻结块或冰块。

(4)石灰膏应保温防冻,当遭冻结时,应经融化后方可使用(或用袋装石灰粉)。

2、本工程冬期砌筑采用外加剂法:FT防冻剂为灰白色粉状物,它不但使砂浆内部水溶液的

冰点降低在负温下仍保留自由水,继续水化,且能够有效的减少拌合用水量,而起到控

制砂浆内部冻胀应力作用,以达到最佳砂浆防冻性能。

FT-3 掺量:气温在0~ -3℃时,按每盘拌灰量加100KG水泥,FT-3防冻剂加2KG;气

温-4~-10℃时,按每盘拌灰量加100KG水泥,FT-3防冻剂加3KG;

3、冬期施工的砖砌体采用“三一”砌砖法施工,灰缝不大于1.2cm,每日砌筑高度不超过

1.2米,及时在砌筑表面进行保护性覆盖(麻袋或棉毡覆盖),砌筑表面清理干净,不得

留有砂浆,在继续砌筑前,应扫净砌筑表面。

4、砂浆试块的留置,除按常温规定要求外,尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块,

分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。

5、冬期砌筑工程加强质量控制,在施工日记中除按常规要求外,尚应记录室外空气温度,

砌筑时砂浆温度外加剂掺量以及其他有关资料。

6、砌筑工程应避开早晚低温负温下施工,中午减少休息时间。

(二)钢筋工程:

1.在负温条件下使用的钢筋,施工时加强检验,钢筋在运输和加工过程中防止撞击和刻痕。

2.钢筋负温焊接,可采用闪光对焊,电弧焊等焊接方法,当环境温度低于-20℃时,不宜进行

施焊。

3.雪天或施焊现场风速超过3级风焊接时,应采取遮挡石棉瓦、塑料布等遮蔽措施,焊接后冷

却的接头应避免碰到冰雪。

4.热轧钢筋负温闪光对焊,采用预热闪光焊或闪光——预热——闪光焊工艺。

5.钢筋负温电弧焊,采取分层控温施焊,热轧钢筋焊接的层间温度控制在150℃~350℃之间,

根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择焊条和焊接电流,焊接时应采取防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等措施。

6.钢筋冷拉温度不宜低于-20℃,不得对低合金Ⅱ、Ⅲ级钢筋进行冷弯操作。

(三)、混凝土工程

1.本工程商品混凝土罐车用保温海绵包裹,外罩胶皮加以固定,尽量减少混凝土运输热量损失。

2.气温在-15℃以下混凝土浇筑时,泵管、布料杆及料斗表面先包裹50mm厚保温棉,再用草绳进行缠绕加以固定。

3.在运输、浇筑过程中的温度,设两人实地测量,并由实验员刑松做好记录,发现与热工计算的要求相差较大时应及时查明原因采取补救措施。

4.现场混凝土出罐温度不低于15℃,混凝土入模温度不得低于10℃。

5 .混凝土浇筑过程中应按以下工序施工:

a.在新浇混凝土表面先铺一层塑料布,再覆盖保温棉材料。初冬施工阶段(0℃~-5℃)覆盖一层保温棉,保温棉必须搭接盖严。严冬施工阶段(-5℃~-15℃)覆盖一层保温棉,一层阻燃草帘。草帘和保温棉覆盖注意倒退着铺,砼随铺随抹平,防止在砼表面留下脚印。

b.混凝土浇筑前应准备充分,混凝土应连续浇筑。如因偶发事件使混凝土不能连续浇筑,其停顿时间有可能超过混凝土的初凝时间或影响已浇混凝土的保温等工作时,应按设计和规范要求留置施工缝。

c.根据现场浇筑的进度,随时与搅拌站联系调整发车的频率,基本做到既不滞留罐车也不等待罐车。

d.混凝土浇筑前,应清除钢筋和模板上的冰雪和油污,模板内积雪不准用水冲,必须采用手工清扫或用气泵吹净。运输和浇注砼用的容器应具有保温措施。

e.结构容易受冻的边、棱角及西北迎风的部位,保温层厚度增加到2倍。

f.混凝土施工及保温养护时,用彩条布将作业层及下层四周门窗洞口封闭,起到挡风保温的作用,

XXXXXXXXXXXXXXX

利用外挂架挂彩条布。

g.寒流施工阶段,顶板混凝土施工时,在作业面下生无烟煤火炉采暖,采暖炉底座必须铺一层多孔砖与底板混凝土隔离,且经过项目行保部批准,并应符合消防、防火要求,生火区域设专人看火。

h.混凝土的进场检验和测温工作,不符合要求的混凝土禁止使用。

i.施工阶段混凝土浇筑安排在早8:00至下午6:00之间。此阶段大气温度比较有利于混凝土的保温养护。

j.控制拆模程序,墙体模板在混凝土强度达到1Mpa后,松动穿墙螺栓。墙体模板拆除及顶板保温撤除前必须由试验员根据测温记录进行成熟度计算,计算出砼强度已超过受冻临界强度,同时同条件试块试压强度大于受冻临界强度,并且混凝土冷却到50C,并经技术负责人批准后方可进行。当拆模后砼的表面温度与环境温度差大于200C时,应及时对砼采用保温材料覆盖养护。

k.模板安装后,如遇下雪不能及时浇筑混凝土时,应用彩条布遮盖墙柱上口,和梁板。

l.砼除按常规留置试块外还应留置两组同条件试块,分别用于检验砼受冻前的强度和转入常温养护28天的砼强度。

m.混凝土接槎部位不得有结冰、冻坏等现象。如果有冰槎等应剔凿干净。

6.混凝土养护

a、水平结构混凝土浇筑完毕后,先覆盖一层塑料布,再覆盖一层阻燃保温棉,一层阻燃保温草帘。

b、竖向结构混凝土浇筑完毕后,覆盖双层阻燃保温棉。支撑间先竖向挂满保温棉,再在支撑处多铺一层。拆完模板以后,先于墙体表面覆盖一层塑料布,再加盖一层保温棉。

7.冬期施工混凝土试块规定

a.标养28天混凝土强度试块一组;

b.同条件养护试块三组(一组受冻临界强度、一组拆模使用、一组拆支撑使用);

c.同条件28天转标养28天混凝土强度试块一组;

d.等效养护龄期强度(600℃.d)。

8.测温工作

(1)冬施测温工作范围:大气温度;混凝土出罐温度、入模温度;混凝土入模后初始温度和养护温度

a、大气测温

百叶箱设置:设建筑物东南角电房附近,距地面高度 1.5m,通风条件较好的地方设一个测温百页箱,百页箱尺寸300mm×300mm×400mm距地1.5米,外表刷白色油漆。

b、大气温度现场测温控制表

现场测温控制

(2)混凝土测温

a、绘制测温孔布置图(见附图)。

b、测温孔布置选在温度变化较大、容易散失热量、构件易遭冻结的部位。

现浇砼梁、板的测温孔应与梁、板水平方向垂直留设。梁孔每5米1个,每跨至少1个,孔深1/3梁高。楼板每15㎡~20㎡ 1个,每间至少1个,孔深1/2板厚。

c、现浇砼墙柱在墙柱头和墙柱脚各设测温孔1对,与墙柱面成30°倾斜角,孔深1/2墙柱断面长。

d、楼梯间休息平台及踏步板每层设测温孔不少于1 个。

XXXXXXXXXXXXXXX

(3)测温项目及次数

a、混凝土出罐车温度每车均测,出罐温度不得小于15℃。

b、混凝土入模温度每工作班测4次,不得小于10℃。

c、混凝土养护测温从混凝土入模开始到混凝土达到受冻临界强度或混凝土降到0℃前,每隔6小时测量一次。掺防冻剂的混凝土在未达到临界受冻强度之前每隔2小时测一次,之后每隔6小时测一次。

d、测温时,将温度计插入测温孔,并塞住孔口,在孔内停留3~5分钟后读出表盘上的读数。

e、测温管采用0.5厚镀锌铁皮制作,与板水平方向垂直留置,不得逆风留置。

(4)测温管理

a、测温工作由专职试验员负责,严格按照方案要求进行,记录详实、准确。

b、测温时间和测温值应详细记录,整理归档。项目部质检人员和技术负责人每天要检查测温记录。每层、每段停止测温后,由技术负责人审阅签字后,及时归档,以备检查。

c、发现问题及时汇报,以采取必要的措施。测温人员应随时与搅拌站、保温人员保持联系,如发现混凝土温度或保温不当引起温度急剧变化或降温过快等情况,应立即向项目技术负责人汇报进行处理。

d、采用最高最低温度计及百页箱测量记录大气温度,并及时报告工地技术负责人。

e、测温持续到混凝土高于受冻临界强度,撤除保温为止。测温值和测温孔编号必须一一对应,不准混淆。

f、质量检查人员每天应对测温等情况进行检查,将其纳入质量预控范围。

g、严格按照方案要求进行保温覆盖工作,特别应注重边缘构件的保温覆盖。

(四)、装饰工程:

1、抹灰工程:

a.在进行室内抹灰前,应将门口和窗口封好,门口和窗口的边缘及外墙脚手眼或孔洞等亦应堵

好,施工洞口、运料口吸楼梯间处应封闭保温;北面房间距地面以上50cm处最低温度不应低于5℃。

b.砂浆应在搅拌棚中集中搅拌,并应在运输中保温,要随用随拌,防止砂浆冻结。砂浆室内抹

灰的环境温度不应低于5℃。

c.室内抹灰工程结束后,在7d以内,应保持室内温度不低于5℃。抹灰之前首先将门窗洞口挂棉毡封闭,并用无烟煤炭炉升温,升温有专人生火测温,保证室内不低于5℃。每一个工作升温区域在厨卫间排气孔设临时抽风机和碳炉排烟筒,防止煤气中毒。

d. 室外抹灰采用冷作法施工时,使用水泥砂浆或水泥混合砂浆;砂浆内可掺入CaCl

2、NaCl

2

NaNO

2

等防冻剂。

e.含氯盐的防冻剂不得用于高压电源部位和有油漆墙面的水泥砂浆基层内。故室内抹灰不宜采用氯盐法。掺亚硝酸钠的抹灰砂浆具有防冻、阻锈的作用,盐析也很轻微。溶液配制:0~-3℃ 1%(按水泥量计)-4℃~-15℃时,3%(按水泥量计)。

f.防冻剂应由专人配制实验员监督记录然后使用。

g.抹灰基层表面有冰、霜、雪时,可采用与抹灰砂浆同浓度的防冻剂溶液冲刷,并应清除表面的尘土。

h.当施工要求分层抹灰时,底层灰不得受冻。抹灰砂浆在硬化初期应采取防止受冻的保温措施。

2、饰面工程:

a.冬期室外装饰工程施工前,宜随外架子搭设,在工作面四周应加设彩条布作为挡风措施,。

b.外墙面的饰面板不宜在严寒季节施工,当需要安排施工时,宜采用暖棚法施工。

(五).屋面防水、保温

屋面保温、防水工程冬期施工的构造要求,细部处理与常温同,只是要求进一步精工细作。

1.屋面隔汽层冬期施工,宜采用溶剂型冷防水涂料或粉状麻刀粉,涂料经缓冻后即可使用,操

作简便。

2.屋面找平层冬期施工技术要求:

1∶2.5水泥砂浆找平层,负温时水泥不低于32.5号,并在砂浆中掺适量FT-3防冻剂。FT-3防冻剂的掺量为2~3%(水泥重量)。

3.地下车库防水施工宜选择晴朗天气施工,日完成工作量采取遮盖麻袋、塑料布等防冻措施。

四.施工现场用火管理

1、现场临时用火,都要由主管施工员或班组长向用火人员进行消防安全书面交底。操作前消防人员应根据操作环境和消防措施落实情况开具“用火证”。“用火证”当日有效,用完收回。

2、明火操作地点要有专人看火,看火人员的主要职责如下:

(1)清除用火部位附近的可燃物。不能清除的可用水浇湿。

(2)高层建筑或脚手架上用火或焊接,要有石棉布防护或用接火盘接住火花。

(3)用火部位要准备好消防器材。经常检查消防用水,防止冻结影响灭火。

(4)看火人员不得擅离岗位。操作完毕后要对用火地点详细检查,特别是火花溅落部位,确认无死灰复燃的可能方可撤离岗位。

3、木工棚、库房、喷漆车间、油漆配料间内不准用炉火取暖。周围15m内严禁吸烟和明火作业。

五、冬期施工临时给排水措施:

为确保冬施的顺利进行,也使给排水消防设施能够正常使用,特制定如下措施:

1.冬施前对工地排水管进行疏通,以防堵塞。

2.冬施期间加强临水消防用水昼夜值班,出现问题及时解决。临时用水管线采用不小于10cm 厚保温棉外加塑料纸包裹严实。随时检查,确保能正常使用。

3. 消防水箱外加保温棉包裹,水箱里安装加温器,加温器供电应安装专用线路漏电保护装置。保持水温始终不低于0°,并对此部位防护棚外圈封闭处理。临水的加压用电系统随时检查检修,以保障正常运转。

六、冬施电气安全管理措施:

1.临电电工必须持证上岗,非电工不得从事电工作业。现场应电工负责安装、维护和管理用电设备。严禁非电工人员随意拆改。

2.各类用电人员在使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的防护用品,并由电工检查电器装置和保护设施是否完好。

3.临电电工人员在工地必须坚守岗位,不饮酒,做到随叫随到,确保工地安全和正常施工。

4.施工现场严禁使用裸导线,电线铺设要防砸防碾压防止电线冻结在雪中。大风雪之后,对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

5.电工每天对现场用电部位,电箱、电房进行检查,并做好检查记录。

七、安全措施

1.进入冬期施工的工程部位,应复核施工图,对有不能适应冬期施工要求的问题,应及时与设计单位研究解决。

2、对项目部管理人员和施工人员进行冬期施工方案的宣传教育,熟悉各分部、分项工程的施工方法,以及技术、安全和降低成本措施,能够针对冬期施工方法中出现的受冻问题及时采取处理措施。

3、准备好各项冬期施工物资和保温材料,尽量减少能源消耗。并要及时发放生活防寒用品。

4、对现场搅拌机、卷扬机、电梯、塔吊、消防设备及管道都应进行越冬防冻维护,并检查其安全可靠性,保证冬季正常使用。

5.教育工人高空施工挂好安全带、安全帽,注意防滑、防火、防盗、防冻并做好预防措施。

6.本项目由于场地狭小,所有职工住宿全部在工地附近租住民房,对现场的办公区域采暖全部用空调和电暖炉,由专业电工每天定时检查用电的安全运行。

八、为保证本方案的实施,本项目部采取下以措施:

1.将本方案作为技术交底,分发给各分项工程施工员及施工班组长,由

分项工程施工员、班组长切实落实,技术负责、安全员检查督促。

2.及时收听铜川地区未来五天的天气预报,用于指导生产。避开负温天

气施工,选择正温条件下施工。由实验员将每天的天气和温度变化公告于工地大门的板报处,利于所有职工随时掌握气温变化。

航建四分司九洲国际项目部

2011年11月28日

建筑施工安全生产专项实施方案

建筑施工安全生产 0一四年四月十日 专项 整 治 实施 方 案

建筑施工安全生产专项整治实施方案 一、编制依据 1、关于贯彻落实〈国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见〉的通知(建质〔2012〕6 号); 2、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 3、危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质〔2009〕87 号); 4、建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法(建质〔2011〕111 号); 5、住房和城乡建设部关于印发的通知(建质〔2013〕4 号); 6、关于启用〈宁波市建筑工程施工现场信用评价手册(试行)〉的通知(甬建发〔2011〕180 号); 7、宁波市住房和城乡建设委员会关于印发宁波市房屋建筑领域安全生产专项整治工作方案的通知(甬建发〔2014〕65 号); 8、宁波市鄞州区住房和城乡建设局关于印发《2014 年鄞州区建筑施工安全生产工作要点》和《2014 年鄞州区建筑工程质量监管工作要点》的通知(甬鄞[2014]46 号); 9、宁波市鄞州区住房和城乡建设局关于立即开展全区建筑施工领域安全生产专项整治的通知(甬鄞[2014]48 号); 10、公司及各级主管部门安全生产相关文件、法规、部门规章及标准等。 二、实施目的进一步落实项目部安全生产主体责任,强化施工现场安全管理措施,排查治理安全隐患,消除物的不安全状态,提高从业人员按章操作的自律性和安全防范意识,杜绝人的不安全行为,坚决遏制较大及以上事故的发生,确保建筑施工安全生产。 三、实施内容 1、安全生产责任制度落实情况。项目部安全生产管理机构人员的配备,项目负责人施工现场带班制度执行情况;项目部专职安全生产管理人员配备及在岗履职情况;建筑施工特种作业人员持证上岗情况。 2、危险性较大的分部分项工程管理情况。脚手架、深基坑、高支模、起重机械等危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的编审、专家论证、重点施工环节告知、挂牌公示及实际执行情况,特别对高大支撑系统搭设、构造、验收、使用等是否符合规范标准;顶管施工、深基坑土方开挖是否遵循方案顺序 和要求,支护边坡防护监测是否符合相关规定和标 准要求。 3、施工现场高处作业等安全管理情况。“三宝”、“四口”、“五临边”安全防护情况;脚手架操作层、电梯井等易发高处坠落事故的隐患排查治理情况;预防物体打击事故的相关措施落实情况;安全网、

冬季施工专项方案

溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修工程 冬季施工专项方案 技术负责人: 施工负责人: 江苏圣通建设集团有限公司 溪隐府项目部 二0一六年十二月

第一章编制说明 1.1 编制目的 根据《建筑工程冬期施工规程》(104-97)规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,并加强冬季施工的综合管理,特编制此方案。 1.2 适用时间与范围 方案适用范围为溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修的施工,适用时间为无锡市宜兴的冬季(12月~2月),需要在施工进入冬季之前制定相应的冬季施工措施。 1.3 编制依据 (1) 溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修施工图纸; (2) 溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修勘察报告(工程编号201105077-1); (3) 无锡市宜兴最近连续3年冬季气象资料; (4) 施工场地实际踏勘资料; (5)国家和行业现行的有关技术标准和规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001 ; 《建筑工程冬期施工规程》 104-97 ; 《混凝土结构工程施工及验收规范》55204—2002 ;

《砌体工程施工质量验收规范》 50203-2002。 (6) 工程现场实际情况结合我单位施工经验、施工技术与管理水平以及多年来相关工程实践中积累的施工及管理经验。 1.4 编制原则 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用技术先进、方案可靠、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。 第二章工程简介 一工程概况 本项目主要工程内容包括:D1`D3#、D5`D13#、D1523#、D2533#、D3539#别墅及警卫室框架结构。 二气候条件 无锡市宜兴属暖温带半湿润季风气候,气候温和,雨量适中,雨热同步,光照充足,四季分明,常年主导风向为东南风,无霜期较长,光、热资源比较丰富。年平均气温14.8℃,极端最高气温41.2℃,极端最低气温-24℃,年平均无霜期215天。多年平均降水量823.9毫米。常年主导风向为东南风。 三、冬季施工主要项目

房屋建筑工程施工方案

昆明市官渡区复兴水库工程 房屋建筑工程施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司 昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一三年八月

第一章地基与基础 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完成验槽记录及 地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设计洽商,完成后由监理、设计、施工 三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 (二)材料要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;若遇有侵蚀性介质,要按 设计要求选择特种水泥;有产品合格证、出厂检验报告及快测试验报告。 2、砂、石子:有进场复验报告,质量符合现行标准要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求通过试验确定。 5、预拌混凝土所用原材料须符合上述要求,必须具有出厂质量证明文件、 检测报告、原材试验报告。 6、钢筋要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程 (二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 三、工艺流程 清理→混凝土垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇筑 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在9OOmm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可。插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确定。与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

建筑工程安全施工方案

安全施工方案 1 编制依据 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326 – 2001) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59 – 99) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80 – 91) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46 – 88) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33 – 2001) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国建筑法》 公司有关安全生产的管理规定

目录 一、工程概况 二、控制程序 三、控制目标 四、组织结构 五、职责权限 六、安全管理制度及办法 七、安全技术措施

一、工程概况 本工程位于信阳市八一路,业主为部队,由济南军区设计院设计,主体结构为砖混结构,建筑总面积3140M2,项目经理ⅩⅩⅩ,工程总造价为290万元。 二、控制程序 分析本工程实际情况,本工程安全防护的重点是: 1、土方工程; 2、外脚手架工程; 3、高空作业; 4、大型机械; 5、施工洞口及临边防护和立体交叉作业区的隔离; 6、施工临时用电; 7、中小型机具的使用安全; 8、钢筋工程与模板工程的安装与拆除安全; 9、消防安全; 10、施工现场和周围人行道的防护隔离措施; 11、雨季施工安全措施; 12、冬季施工安全措施。 针对以上安全防护重点,项目部制订了有针对性的防护措施,详见本方案第七部分——安全防护措施。每项措施均必须有计划、有落实、有验收。 项目经理部必须建立健全安全生产监督管理体系。安全生产监督管理网络必须“横向到边、纵向到底”。项目经理是项目安全生产工作的第一责任人,对其负责的工程项目的安全生产负全面责任。项目主管安全生产副经理应协助项目经理抓好安全工作,对项目的安全生产负直接领导责任。项目技术负责人对项目的安全技术负全面责任。项目安全员在项目经理的领导下负责项目的安全生产工作,协助项目经理贯彻上级安全生产的指示和规定,检查督促执行。 项目技术部门在施工组织设计或施工方案中制定针对性强、权责清晰、实施有效的安全技术措施。特殊和危险性大的工程必须单独编制安全技术方案。项目工长根据施工组织设计(施工方案)的安全技术措施编写详细的安全技术交底,并组织实施。进入施工现场的各类人员必须经过公司、项目部、班组三级安全教育。特殊工种作业人员必须按规定通过专业技术培训并持证上岗。项目经理部应保存双方签字确认的安全技术交底记录,接受交底人必须全数在书面交底上签字确认。 实行总承包的工程项目,其施工现场的安全生产由总承包企业全面负责,各项安全生产工作均应纳入总承包企业的项目管理体系中。分包单位向总承包单位负责。 总承包企业在与分包企业签订分包合同之前应确认该分包企业确实具备与其分包工程相符的资质等级,并在工程项目所在地履行了登记注册等政府管理手续。 总包企业与分包企业在签订分包合同时,应单独签订安全生产的专项合同和在分包

石材、砖工程冬季施工方案

一、编制依据 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002) 建筑工程冬期施工规程(JGJ104—97) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 二、冬期施工期限划分原则 根据建筑工程冬期施工规程(JGJ104—97),当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 我司为了满足业主要求,于2015年1月7号将对7#楼、6#楼入户石材铺装及园区4m通道铺砖展开施工,计划在月底施工完毕。施工工期颇短促,任务繁重,为确保工程质量,搞好安全生产,保证施工计划任务的完成,必须从思想上、组织上、措施上、物资上尽早做好充分准备,做到思想落实、组织落实、措施落实、物资落实,施工中做到有备无患。 2.1.1冬期施工内容 冬期施工期间,随时有大风,可能会有大雪,温度一般在-8摄氏度至6摄氏度。在此情况下,若施工,需采取相应可靠的防冻措施和施工方法。故工程各管理人员,要随时作好每天的气温记录,合理安排,确保在冬施期间安全、质量无事故。 2.1.2冬期施工准备工作 1、搞好冬期施工,冬施准备工作是关键,各有关部门一定要引起足够重视,

必须做好各项准备工作。 由技术部编制冬期施工方案。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 进入冬期施工前,对测温保温等专业人员组织培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 2、材料准备 冬施用的测温记录表格、温度计,要及早做好准备。 根据工程进度、实物工程量要求,组织保温材料、塑料布、有关机具进场。 3、现场准备 1)做好冬期现场办公室、职工宿舍的取暖工作。 2)施工用给水管道、消防给水管等用夹心玻璃岩棉保温管壳(3cm厚)外捆彩条布保温。明管采用胶皮管,随用随收,防止入冬后水管阀门冻坏,影响生产、生活用水。 2.1.3冬期施工技术措施 1)对冬季施工所使用的机械设备,进行冬季维护,添加防冻剂,以保证机械设备正常运转。 2)加强对施工人员的冬季施工教育,时刻提醒施工人员冬季工的注意事项。同时对施工人员发放棉手套、棉衣等劳保用品,做好施工人员的防寒防冻工作。 2.1.4铺装工程

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

建筑节能施工方案_全

铜仁市锦鹏国际4#-5#楼工程建筑节能施工方案 编制单位:重庆黔程建设集团有限公司 编制人: 审核人: 日期:年月日

1.编制依据: 施工图纸 主要规范、规程 1、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 2. 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 3. 建筑节能工程施工技术规程J10521-2005 4. 贵州省居住建筑节能设计标准GBJ52-49-2008 5. 建筑节能工程质量验收规范GB50411-2007 6. 塑料门窗安装及验收规程JGJ103-1996 6. 国家、省市现行的相关建筑节能法律、法规 2.工程概况: 工程名称:锦鹏国际4#-5#楼。 建设单位:铜仁市湘成房地产开发有限公司。 监理单位:广东省城规建设监理有限公司。 施工单位:重庆黔程建设集团有限公司。 总建筑面积:约34000m2。 结构类型:框支/剪力墙结构。 建筑层数:4#楼27层,5#楼15层。1层。 设计使用年限:50年。 抗震设防烈度:6度。 耐火等级:二级。 屋面防水等级:一级,耐用年限15年。 建筑墙体保温:无机保温砂浆,厚度20mm,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层,厚度5mm。建筑屋面保温:泡沫混凝土找坡2%,最薄处厚30mm,120厚复合硅酸盐板。 3.施工部署: 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:杨正国 副组长:郭阳 组员:曾跃龙、杨川、吴彪、马培会、印化强、 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程应选择有施工经验的队伍,并对其在施工的工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 建筑节能材料须有材料准用证、检验报告及出厂合格证,材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 4.施工计划 劳动力计划 本工程的建筑节能工程:外墙无机保温砂浆保温、屋面泡沫混凝土、复合硅酸盐板板保温、外门窗分类组织各施工队伍进行施工。

冬季施工组织设计(包括全部施工工序)

按照《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011)规定,其冬期施工期限划分的原则为:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃以即进入冬期施工,当气温转暖时,室外日平均气温连续5d?高于5℃即解除冬期施工,其日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的。冬期施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度。冬期施工的起止日期为:当冬天到来时,为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,我项目部成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,做必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则及编制依据 1、编制原则:确保工程施工质量;做到经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实做到能缩短工期的需要。 2、编制依据 (1)、清水湾二期A区设计施工图。 (2)、现行《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011);《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002【2011版】);《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);《预拌混凝土质量管理规程》(DB11/385-2011);《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46

—2005)。 (3)、现行《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011) (4)现场实际情况 二、冬期施工特点 1、冬期施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程施工质量问题居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者返工重做,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 3、冬期施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 三、施工准备 当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止正在施工的建筑工程遭受冻害。 1、成立冬季施工领导小组 组长:李换青 副组长:阳光平

房屋建筑工程施工方案范本

房屋建筑工程施工 方案

昆明市官渡区复兴水库工程 房屋建筑工程施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一三年八月

第一章地基与基础 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完 成验槽记录及地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设 计洽商,完成后由监理、设计、施工三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 (二)材料要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;若遇有侵蚀 性介质,要按设计要求选择特种水泥;有产品合格证、出 厂检验报告及快测试验报告。 2、砂、石子:有进场复验报告,质量符合现行标准要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求经过试验确定。 5、预拌混凝土所用原材料须符合上述要求,必须具有出厂质 量证明文件、检测报告、原材试验报告。 6、钢筋要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程

(二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 三、工艺流程 清理→混凝土垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇筑 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在9OOmm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋

建筑工程节能专项施工方案 (新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 序号名 称编 号 1建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411- 2007 2建筑工程施工验收统一标准GB 50300- 2001 3山西省建筑节能标准民用建筑节能工程施工质量验收规程 4 外墙外保温工程技术规程JGJ144- 2004 5施工组织设计 二、工程概况 1、 总体简介 工程名称大同市新建铁一中 面积66000平方米建设单位大同市铁路职工子弟第一中学校 设计单位大同市建筑设计研究院 监理单位山西新星建设项目管理有限公司质量监督单位大同市市建筑工程质量监督站 施工总包单位中国中铁航空港建设集团有限公司

2、 建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。 ②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系 每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良

房屋建设施工工程专项安全方案

上蛟高速公路B1合同段 (K0+000~K36+129.066) 白砂互通房建施工专项安全方案

中铁十五局集团第二工程有限公司 上蛟高速B1合同段项目经理部 一、工程概况 1.1工程概况 本合同段房建工程位于白沙互通内,道路畅通,交通便利。总平面布置:南北方向为200米,东西方向为150米。结构类型及特征:现浇钢筋混凝土框架结构,配电房为单层砖混结构。抗震设防烈度为六度,耐火等级二级,结构安全等级二级,使用年限为50年。防水特点:综合楼、收费棚、配电房屋面防水等级为三级;养护车库、养护中心屋,面防水等级为二级。屋面采用防水密实性混凝土,屋面抗渗等级为S6。 1.2 工程结构形式 主要结构形式见下表: 二、安全管理目标 (1)无人身重伤及死亡事故发生; (2)轻伤率控制在4‰以内;

(3)无机械及交通安全事故; 三、安全保证体系 根据我公司的安全生产管理办法和国家有关的法律、法规规定,建立本项目的安全生产保证体系,从安全组织机构、安全责任制度、安全技术交底及培训、安全检查、安全防护设施投入、安全评比与奖惩等方面,建立横向到边,纵向到底的安全保证体系,确定每个人、每岗位的安全责任、工作标准和评比奖惩办法,并落实到实际工作中去,保证施工生产的安全有序。 (1)本项目实行安全生产三级管理,即:一级管理由经理和安全检察长,二级管理由队长和专职安全员负责,三级管理由班组长负责,作业点设安全监督岗。 (2)完善各项安全生产管理制度,针对各工序及各工种的特点制定相应的安全管理制度,并由各级安全组织检查落实。 (3)建立安全生产责任制,落实各级管理人员和操作人员的安全职责,做到纵向到底,横向到边,各自作好本岗位的安全工作。 (4)项目开工前,由项目经理部编制实施性安全技术措施,编制专项安全技术措施,领导小组同意后实施。 (5)严格执行逐级安全技术交底制度,施工前由项目经理部组织有关人员进行详细的安全交底。施工队对施工班组及具体操作人员进行安全技术交底。各级专职安全员对安全措施的执行情况进行检查、督促并作好记录。 (6)加强施工现场安全教育 1)针对工程特点,定期进行安全生产教育,重点对专职安全员、安全监督岗岗员、班组长及从事特种作业的起重工、电工、焊接工、机械工、机动车辆驾驶员进行培训和考核,学习安全生产必备的基本知识和技能,提高安全意识。 2)未经安全教育的管理人员及施工人员不准上岗。未进行三级教育的新工人不准

高层住宅楼冬季施工方案

目录 1 编制依据 2 工程概况: 3 施工部署: 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排及阶段划分 3.3 冬施领导小组 4. 冬施准备工作 4.1 生产准备 4.2 技术准备 4.3 材料准备 4.4 劳动力计划安排 5 冬期施工技术措施 5.1 钢筋工程 5.2 模板工程 5.3 砼工程 5.4 土方工程 5.5 冬期施工测温 5.6 砌体、抹灰工程 5.7 室内地面工程 6 质量保证措施 7 安全保证措施 8 消防保证措施

1. 编制依据 1.1 施工图 **** 工程图纸、地下车库施工图等 1.2 主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程JGJ104-2011 2. 工程概况: 1)工程名称: **** 2)工程地址: **** 3)建设单位: **** 4)监理单位:**** 5)施工单位:**** 6)施工范围: 土建、室内装修、给排水、采暖、照明、动力、土方回填等 7)工程概况 ****工程位于**城区内,A1# A2# A3#娄地下两层,地上十八层,框剪结构,总建筑面积:62583.45平方米;B2# B3# B4#娄地下一层,地上十一层,框剪结构,总建筑面积28800.8 平方米。A、C区地下车库为地下一层,总建筑面积3500平方米。 3. 施工部署: 根据现场场地及施工安排,2013 年度冬季主要施工项目为 A1#-A3# B2#-B4#楼室内装饰装修、电气水暖、地下车库主体工程、 土方回填等。 3.1 冬期施工管理目标冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及

道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排及阶段划分 1)根据JGJ/T104-2011《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天 稳定低于5C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5C 解除冬期施工,根据** 地区往年的气象资料,本地区一般每年 11 月15日即进入冬期施工阶段,至第二年3月15日止解除冬期施 工,历时4 个月左右。近年来本地区整个冬施期间一般白天气温在-5 C —+5C左右,夜间一般在-5 C —-15 C,三九、四九期间都在负温度环境,而且在一天中后半夜(凌晨1 点到7 点)气温最低。但也应注 意,在上述期限以外,有时由于寒流袭来,最低气温可能暂时突然降到0C以下,单寒流过后气温又回升,因而在这个突然降温期也应注意防止混凝土遭到冻害。 进入11月一般容易出现大风降温天气,并且极易出现气温突然下降,所以进入11 月即开始对大气进行测温,并保证各种防冻措施到位,尤其混凝土结构工程在遭遇气温突然下降时的应急防冻措施。 2)根据低温(一般日平均气温在-5 C —+5C左右)和严冬(一般日平均气温在-5 C —-15 C左右)各时期的气温,选用合理的添 加剂和保温措施 3)根据本工程目前进展,2013 年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:住宅楼室内装饰装修、电气、水暖、外墙保温、A、C区地下车库主体结构工程、土方回填等。

冬季施工方案(房屋建筑工程)

冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 二、施工准备当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止建筑工程遭受冻害。 采取冬施措施的大致时间,根据西安多年气温资料,按照室外日平均气温连续5d稳定低于5℃的范围确定。 (一)组织措施 1、成立冬季施工领导小组组长: 副组长: 组员: 2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 3、派专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 4、试验人员测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、砼的温度并做好记录。 (二)图纸准备凡进行冬期施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 (三)现场准备 1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 2、搭建加热用的炉灶、搅拌站,敷设管道,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 3、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 4、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 (四)安全与防火 1、冬期施工时,要采取防滑措施。 2、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必

建筑节能工程施工组织设计方案

泗阳罗马都市2#地块B-8#、B-11#、B-12#、B-16#、B-19#、B-22#、B-23#楼工程 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 铭天建设 2017年9月20日

一.编制依据: 1.1 施工图纸 1.2 主要规、规程 1、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 2.外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 3.建筑节能工程施工技术规程J10521-2005 4.建筑节能工程质量验收规程J10522-2005 5、建筑节能工程质量验收规 GB50411-2007 二.工程概况: 主体设计使用年限:70年。 抗震设防烈度:7度。 建筑外墙体保温:40厚复合材料保温板,燃烧性能为A级; 建筑屋面保温:50厚挤塑聚苯保温板,燃烧性能为B1级; 分户楼板保温:20厚隔声玻璃棉板,撞击隔声性能〈75dB; 三.施工部署: 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理

部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:俞付喜 副组长:宣恩山 组员:梁亦焕、薛夏光、颜佳、梁明生,旺 3.2 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类视工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A. 建筑节能材料须有本市材料准用证、检验报告及出厂合格证,主要材料必须有材料交易证。 B.材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。

建筑施工安全方案

建筑施工安全方案文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

项目部 安 全 施 工 方 案 编制: 审批: XXXXXXX有限公司 二0一七年九月 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、安全方针及目标

四、安全管理体系及安全目标: 五、安全生产管理制度 六、安全教育制度: 七、安全检查制度 八、分部(分项)安全技术交底制度 九、班前安全活动制度 十、特种作业人员持证上岗制度 十一、工伤事故处理制度 十二、安全生产保证措施 建筑施工安全方案 一、编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)中国建筑工业出版社 涪陵区什么工程项目施工图纸(结合实际填写) 二、工程概况 (结合实际填写) 三、安全方针及目标 1、安全方针 全体施工人员树立“安全第一,预防为主”的方针,组织全体员工学习各工种安全生产的规章制度,提高全员“安全施工”的质量意识。做好施工项目的安全建设工作,完善施工现场的安全设施,搞好现场安全管理工作,努力实现本工程安全生产无死亡的目标。 2、安全目标: (1)杜绝工伤死亡事故发生。 (2)降低轻重伤事故频率,年度负伤频率小于1‰,重伤率为零。 (3)杜绝重大火灾、交通、机械事故; 四、安全管理体系及安全目标: 1、施工安全保证体系:

项目部建立“安全生产责任制”,项目经理为本项目安全生产第一责任人。在施工生产中要全面贯彻落实有关法规、标准及公司安全监督检查、安全检查和安全资料的整理。成立安全管理小组,将安全目标进行分解,并制定“责任目标考核规定”,由项目经理主持安全活动,定期检查。由安全检查员具体负责安全检查并做好记录,发现隐患及时处理,确保整个施工过程中安全无重大事故,杜绝一般事故。 各专业班组要制定和严格执行各工种安全技术操作规程,必须满足《建筑施工安全检查标准》(jgj59-2011)中的有关规定,否则,坚决不得施工。 五、安全生产管理制度 1、安全生产责任制 A、项目管理人员均应负一定的安全责任,本着“谁施工,谁负责”,安全生产同步的原则,(1)各级管理人员安全生产责任制;(2)各部门安全生产责任制;(3)各工种安全生产责任制;(4)各公种安全技术操作规程;(5)各级各部门及管理人员安全生产责任制;(6)安全责任目标考核规定;(7)安全检查制度;(8)安全教育与培训制度(9)班前安全活动制度;(10)特种作业人员管理制度;(11)工伤事故报告、调查处理和统计制度; B、项目部按照以上制度和安全责任目标进行分解,将责任落实到人,细找到 班 组。 六、安全教育制度: 1、建立“安全教育制度”做好现场施工人员进场安全教育工作,建立现场“安全交底制度”并由项目技术负责人组织实施,安全员收集归档。新工人入场必须接受三级安全教育及培训:即:公司教育、项目部教育、班组级教育。 2、经常性安全教育:即:每周或月或季度。 七、安全检查制度 A、安全检查分行政主管部门检查,公司检查,项目自检等多种形式,每种检查均应有检查记录。检查单位下发隐患整改通知书,项目部在规定期限内整改,然后填写“隐患整改回复单”,并请有关单位复查验收。

建筑工程冬期施工方案及技术措施

建筑工程冬期施工方案及技术措施 一、冬季施工准备工作 1、当工地昼夜平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时,砼工程按冬季施工办理。 2、为保证工程施工质量,在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 4、根据本工程施工的具体情况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。 5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 6、检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷,准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时,作好防火、防煤气中毒措施,棚内必须有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。 7、在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 二、桥涵工程冬季施工保证措施 1、桥梁工程 我部5座桥均已施工完毕,桥上竣工测量工作已完成。现还未进行铺架工作。在冬季来临前将锚栓孔内碎石杂务、积水清理干净,用采胶布沙袋将孔进行覆盖,避免雨雪进入孔内冻坏混凝土。 对桥梁人行道步板及托架预制工作采用在暖棚内进行施工。 当架桥机对桥梁铺架完毕后根据天气及工期进度按排是否进行托架安装。当需要进行安装施工时,桥上必须使用防滑脚手架,上桥施工所有人员必须穿防滑靴系安全绳后方可上桥操作施工。 2、混凝土工程冬季施工保证措施 2.1、冬季条件下灌注的砼,在遭受冻结之前,采用普通硅酸盐水泥配置的混凝土其临界抗冻强度不低于设计标号的30%,C15及以下的混凝土其抗压强度未达到5Mpa前,不得受冻。在充水冻融条件下使用的砼,开始受冻时的强度不低于设计标号的70%。 2.2、冬季施工的砼配制、拌合、运输: 2.2.1、为减少、防止混凝土冻害,选用较小的水灰比和较低的坍落度,以减少拌合用水量,此时可适当提高水泥标号,水泥标号不底于P.O 32.5。当混凝土掺用防冻剂(外加剂)时,其试配强度较设计强度提高一个等级。在钢筋混凝土中禁止掺用氯盐类防冻剂,以防止氯盐锈蚀钢筋。 2.2.2、拌合设备进行防寒处理,设置在温度不低于10℃暖棚内。拌制砼前及停止拌制后用热水洗刷拌合机滚筒。拌制砼时,砂石骨料的温度保持在0℃以上,拌合用水温度不低于5℃。必要时,先将拌合用水加热。当加热水不能满足拌合温度时,可再将骨料均匀加热。 2.2.3、水及骨料按热工计算和实际试拌,确定满足混凝土浇注需要的加热温度。 2.2.4、水的加热温度不宜高于80℃。当骨料不加热时,水可加热至80℃。以上,此时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀,再加水泥,以免水泥与热水直接

既有建筑节能改造工程施工方案[优秀工程方案]

第一章编制依据 (1)招标文件及相关补充文件等. (2)中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工的各类规程、规范及验评标准. (3)现场和周边环境的实地踏勘情况. (4)国家标准、行业标准、地方标准、图集、法规、规范性文件. (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 (6)《建设工程项目管理规范》 GB/T50326—2017 (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2014 (9)《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 (10)《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2016 (11)《既有建筑节能工程改造指南》 (12)《12系列建筑标准设计图集》 12YJ3-1 (13)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 (14)《施工现场机械设备检查技术规程》 JGJ160-2008 (15)《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》 DBJ15-30-2002 (16)《建筑防水工程技术规范》 DBJ15-19-97 第二章工程概况 工程名称:******既有建筑节能改造工程 工程范围:施工图纸及工程量清单内的全部内容 建设地点:***** 投标标段:二标段 工期要求:****日历天

质量要求:合格 保温材料要求:外墙保温采用B1级挤塑板,28号楼保温板厚度为45米米,27号、29号、36号、40号楼保温板厚度为50米米,32号、39号、42号、44号楼保温板厚度为70米米,防火隔离带采用岩棉板,厚度同大墙面保温板厚.阁楼天棚保温板均为65米米厚岩棉板. 第三章施工部署及施工准备 第一节施工部署 1.施工总体思路 工程一旦中标,即刻开始进行施工准备,办理相关手续,同时按照工序依次进行现场绿化保护、吊栏安装、基层清理、管线移除,随后转入保温系统施工. 为保证上述施工安排,并确保完成按合同约定完成施工任务,将本工程列为公司的重点工程,集中人力、物力、财力,作好项目施工的全面保障工作,完善管理体系,对项目的工期协调、资源调配、管理流程等作好统筹管理. 2.各阶段施工部署安排及施工区段的划分 部署安排:因工期紧张,本阶段各区、段仍采用平行施工.因各区、段面积、工程量存在差异,现场可根据情况合理调配资源,采取局部小流水施工. 第二节施工准备及工作计划 1.技术准备 1.1.熟悉图纸 在工程投标阶段,本公司即组织项目有关人员认真阅读熟悉图纸,领会设计意图,掌握工程的形式和特点,为图纸会审作准备. 1.2.编制施工组织设计 项目经理部编制施工组织设计和分部、分项工程的施工方案,报业主、监理工程师、公司审批后作为工程施工的指导性文件,并负责审核指定分

相关文档
相关文档 最新文档