文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统继电保护测试考核复习题解第四章

电力系统继电保护测试考核复习题解第四章

电力系统继电保护测试考核复习题解第四章
电力系统继电保护测试考核复习题解第四章

第四章线路保护

一.判断题

4.1.1 相-地制通道,即在输电线同一相作为高频通道。(对)

4.1.2 高频保护采用相-地制高频通因为相-地制通道损耗小(错)

4.1.3 允许式高频保护必须使用双频制,而不能使用单频制。(对)

4.1.4 高频保护通道输电线衰耗与它的电压等级、线路长度及使用频率有关,使用频率越高,线路每单位长度衰耗越小。(错)

4.1.5 输电线传输高频信号时,传输频率越高则衰耗越大。(对)

4.1.6 输电线路的特性阻抗大小与线路的长度有关。(错)

4.1.7 耦合电容器对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发信机。(对)4.1.8 结合滤波器和耦合电容器组成的带通滤波器对50HZ工频应呈现极大的衰耗,以阻止工频串入高频装置。(对)

4.1.9 在高频保护的通道加工设备中的结合滤波器主要是起到阻抗匹配的作用,防止反射,以减少衰耗。(对)

4.1.10 高频保护用的高频同轴电缆外皮应在两端分别接地,并紧靠高频同轴电缆敷设截面不小于100MM2两端接地的铜导线。(对)

4.1.11 高频通道反措中,采用高频变量器直接耦合的高频通道,要求在高频电缆芯回路中串接一个电容的目的是为了高频通道的参数匹配。(错)

4.1.12 在结合滤波器与高频电缆之间串入电容,主要是为了防止工频地电流的穿越使变量器饱和、发信中断从而在区外故障时正方向侧纵联保护的误动。(对)

4.1.13 高频收发信机的内阻是指从收发信机的通道入口处加高频信号,在通道入口处所测得的输入阻抗。(错)

4.1.14 本侧收发信机的发信功率为20W,如对侧收信功率为5W,则通道衰耗为6dB。(对)4.1.15 在电路中某测试点的电压UX和标准比较电压U0=0.775V之比取常用对数的20倍,称为该点的电压绝对电平。(对)

4.1.16 利用电力线载波通道的纵联保护为保证有足够的通道裕度,只要发信端的功放元件允许,接收端的接收电平越高越好。(错)

4.1.17 部分检验测定高频通道传输衰耗时,可以简单地以测量接收电平的方法代替,当接收电平与最近一次通道传输衰耗试验中所测得的接收电平相比较,其差不大于2.5DB时,则不必进行细致的检验。(对)

4.1.18 因为阻波器有分流衰耗,因此当线路一侧拉开隔离开关和断路器并启动发信时,对侧的收信电平一定会比拉开隔离开关和断路器前高(通道正常,发信机发信功率恒定)。(错)4.1.19 高频保护的通道设备本身每3~5年应进行一次全部检验。(对)

4.1.20 若线路保护装置和收发信机均有远方起动回路时,应将两套远方起动回路均投入运行。(错)

4.1.21 运行中的高频保护,两侧交换高频信号试验时,保护装置需要断开跳闸连接片。(错)4.1.22 用电力线载波通道的允许式纵联保护比用同一通道的闭锁式纵联保护安全性更好。(对)

4.1.23 对于纵联保护,在被保护范围末端发生金属性故障时,应有足够的灵敏度。(对)

4.1.24 为了保证在电流互感器与断路器之间发生故障时,本侧断路器跳开后对侧高频保护能快速动作,应采取的措施为跳闸位置继电器停信。(错)

4.1.25 高频保护中母差跳闸停信,主要防止母线故障发生在电流互感器和断路器之间,需要

通过远方跳闸来切除故障点。(对)

4.1.26 按照“四统一”要求,闭锁式高频保护判断故障为区内故障发跳闸令的条件为:本侧停信元件在动作状态及此时通道无高频信号(即收信元件在不动作状态)。(错)

4.1.27 高频闭锁保护一侧发信机损坏,无法发信,当反方向发生故障时,对侧的高频闭锁保护会误动作。(对)

4.1.28 高频闭锁负序功率方向保护,当被保护线路上出现非全相运行时,只有电压取至线路电压互感器时,保护装置不会误动。(对)

4.1.29 高频闭锁零序电流方向保护,当所取用的电压互感器接在母线上时,在线路非全相运行期间不会误动作。(错)

4.1.30 高频闭锁负序方向保护在电压二次回路断路时,可不退出工作。(错)

4.1.31 双侧电源线路两侧装有闭锁式纵联保护,在相邻线路出口故障,若靠近故障点的阻波器调谐电容击穿,该线路两侧闭锁式纵联保护会同时误动作跳闸。(错)

4.1.32 电流平衡保护存在相继动作区,不存在动作死区。(对)

4.1.33 当电压互感器二次星形侧发生接地短路时,在熔断器或自动开关未断开以前,电压回路断线闭锁装置不动作。(错)

4.1.34 过流保护在系统运行方式变小时,保护范围也将变小。(对)

4.1.35 阻抗继电器的测量阻抗与保护安装处至故障点的距离成正比,而与电网的运行方式无关,并不随短路故障的类型而改变。(对)

4.1.36 助增电流的存在使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(对)

4.1.37 阻抗继电器的整定范围超出本线路,由于对侧母线上电源的助增作用,使得感受阻抗变小,造成超越。(错)

4.1.38 过渡电阻对距离继电器工作的影响,视条件可能失去方向性,也可能使保护区缩短,还可能发生超越及拒动。(对)

4.1.39不论是单侧电源线路还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,故障短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。(错)

4.1.40 距离保护中,故障点过渡电阻的存在有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就是说保护范围会伸长。(错)

4.1.41 在受电侧电源的助增作用下,线路正向发生经接地电阻单相接地短路,假如接地电阻为纯电阻性的,将会在送电侧相阻抗继电器的阻抗测量元件中引起容性的附加分量ZR(对)4.1.42 在双侧电源线路上发生接地短路故障时,考虑负荷电流情况下,线路接地距离保护由于故障短路点的接地过渡电阻的影响使其测量阻抗增大。(错)

4.1.43 距离保护的震荡闭锁是在系统发生振荡时才起动去闭锁保护的。(错)

4.1.44 动作时间大于振荡周期的距离保护亦应经振荡闭锁控制。(错)

4.1.45 一般距离保护振荡闭锁工作情况是正常与振荡时不动作、闭锁保护,系统故障时开放保护。(对)

4.1.46 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装点至振荡中心之间的阻抗值就不会误动作。(错)

4.1.47 电力系统发生振荡时,可能会导致阻抗元件误动作,因此突变量阻抗元件动作出口时,同样需经振荡闭锁元件控制。(错)

4.1.48 方向阻抗继电器切换成方向继电器后,其最大灵敏角不变。(对)

4.1.49 距离保护是保护本线路和相邻线正方向故障的保护,它具有明显的方向性,因此距离保护第III段的测量元件也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。(错)

4.1.50 正方向不对称故障时,对正序电压为极化量的相间阻抗继电器,稳态阻抗特性圆不包

括原点,对称性故障恰好通过原点。(错)

4.1.51 接地距离保护的零序电流补偿系数K应按线路实测的正序、零序阻抗Z1、Z0,用式K=(Z0-Z1)/3Z1计算获得。装置整定值应大于或接近计算值。(错)

4.1.52 为使接地距离保护的测量阻抗能争取反映故障点到保护安装处的距离,应引入补偿系数K=(Z0-Z1)/3Z0.(错)

4.1.53 微机型接地距离保护,输入电路中没有零序电流补偿回路,即不需要考虑零序补偿。(错)

4.1.54 对方向阻抗继电器而言,反向短路最易发生误动的情况是在反向出口(或母线)经小电阻短路,而过渡电阻产生的附加阻抗是阻感性。(错)

4.1.55如果线路上装有具有方向阻抗继电器动作特性的接地阻抗继电器,当正方向发生经大电阻的两相接地短路时,一般地讲装于送电端的阻抗继电器容易发生区外短路超越,正向近处故障(含出口)拒动,装于受电端的阻抗继电器可能发生区内短路拒动。(对)

4.1.56 如果线路上装有具有方向阻抗继电器动作特性的接地阻抗继电器,当正方向发生经大电阻的两相接地短路时,两个故障相中的超前相的阻抗继电器可能发生区外短路超越,正向近处故障(含出口)拒动,落后相的阻抗继电器可能发生区内短路拒动。(对)

4.1.57 计算表明:大电流接地系统中,当发生经电阻的单相接地短路时,一般超前相电压升高不超过1.3~1.4倍。(对)

4.1.58 接地距离保护在受端母线经电阻三相短路时,不会失去方向性。(错)

4.1.59 接地距离保护的测量元件接线采用60度接线。(错)

4.1.60 当线路发生BC相间短路时,输电线路上的压降Ubc=(Ibc+K*3I0)Z1。其中,K=(Z0-Z1)/3Z1。(错)

4.1.61 接地距离保护只在线路发生单相接地故障时动作,相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作。(错)

4.1.62 某35kV线路发生两相接地短路,则其零序电流保护和距离保护都应动作。(错)

4.1.63 有时零序电流保护要设置两个I段,即灵敏I段和不灵敏I段。灵敏I段按躲过非全相运行情况整定,不灵敏I段按躲过线路末端故障整定。(错)

4.1.64 在大电流接地系统中,线路始段发生两相金属性短路接地时,零序方向电流保护中的方向元件将因零序电压为零而拒动。(错)

4.1.65 零序电流保护VI断定值一般整定较小,线路重合过程非全相运行时可能误动,因此在重合闸周期内应闭锁暂时退出运行。(错)

4.1.66 重合闸前加速保护比重合闸后加速保护的重合成功率高。(对)

4.1.67 断路器合闸后加速与重合闸后加速共用一个加速继电器。(对)

4.1.68 三相重合闸后加速和单相重合闸的后加速,应加速对线路末端故障有足够灵敏度的保护段。如果躲不开后合侧断路器合闸时三相不同期产生的零序电流,则两侧的后加速保护在整个重合闸周期中均应带0.1S延时。(对)

4.1.69 采用检无压、检同期重合闸的线路,投检无压的一侧没有必要投检同期。(错)

4.1.70检同期重合闸的启动回路中,同期继电器的动断触点应串联检定线路有压的动合触点。(对)

4.1.71 采用检无压、同期重合闸方式的线路,检无压侧不用重合闸后加速回路。(错)

4.1.72 阻抗选相元件带偏移特性,应取消阻抗选相元件中的零序电流分量。(对)

4.1.73 相电流差突变量选相元件,当选相为B相时,说明△Iab或△Ibc动作。(错)

4.74 I0,I2a比相的选相元件,当落入C区时,可能AB相接地故障。(对)

4.1. 75对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是:先跳故障相,重合单相,后加速跳单相。(错)

4.1.76 若液压机构的断路器泄压,其压力闭锁触点接通的顺序为闭锁重合、闭锁合、闭锁分及总闭锁。(对)

4.1.77 综合重合闸在保护起动前及起动后断路器发合闸压力闭锁信号时均闭锁重合闸。(错)4.1.78 220kV线路一般都配置了两套微机保护,每套保护设有重合闸,没有相互闭锁回路,为了保证重合闸的可靠性,两套重合闸的合闸连接片都投入运行。(错)

二.选择题

4.2.1 在高频通道中结合滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器,在其通道中的作用是()

A 使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接;

B 使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接,同时使高频收发信机和高压线路隔离;

C 阻止高频电流流到相邻线路上去。

答B

4.2.2 相——地制高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是()

A 高频阻波器

B 耦合电容器

C 结合滤波器

答A

4.2.3 输电线路的特性阻抗大小与线路的长度()

A 成正比例

B 成反比例

C 无关

答C

4.2.4 单分裂导线的高频特性阻抗为()

A 300欧姆

B 400欧姆

C 500欧姆

答B

4.2.5 继电保护高频通道对阻波器接入后的分流衰耗在阻带内要求不大于()

A 2d

B B 1.5dB

C 3dB

答A

4.2.6 结合滤波器二次侧最佳接地为()

A 不接地

B 在耦合电容器接地点处接地

C 距耦合电容器接地点3~5m处接地

答C

4.2.7 高频保护载波滤波器过低,如低于40kHz,其缺点是()

A 受高频干扰大

B 终端衰耗大,加工设备制造困难

C 通道的线路衰耗大

答B

4.2.8 在电路中某测试点的功率P和标准比较功率P0=1mW之比取常用对数的10倍,称为该点的()

A 电压电平

B 功率电平

C 功率绝对电平

答C

4.2.9 在高频保护中,涉及载波信号的电压电平定义为()

A Lu=20lg(U/U0)

B Lu=U/U0

C Lu=10lg(U/U0)

答 C

4.2.10 功率绝对电平Lpx与电压绝对电平Lux之间的换算关系为()(其中Z——被测处的阻抗值)。

A Lpx=Lux+10lg(600/Z)

B Lpx=Lux-10lg(600/Z)

C Lpx=Lux+10lg(Z/600)

答 A

4.2.11 当Z=600欧姆时,功率电平为13dBm,那么该处对应的电压电平为()

A 13d

B B 4dB

C 10dB

答 A

4.2.12 一台收发信机的发信功率为10W,额定阻抗为75欧姆,当其接入通道后,测得的电压电平为30dBv,则通道的输入阻抗为()

A 大于75欧姆

B 小于75欧姆

C 等于75欧姆

答 B

4.2.13 一台发信功率为10W、额定阻抗为75欧姆的收发信机,当其向输入阻抗为100欧姆的通道发信时,通道上接收到的功率为()

A 大于10W

B 小于10W

C 等于10W

答 B

4.2.14 在特性阻抗为75欧姆的高频电缆上,使用电平表进行跨接测量时,选择电平表的内阻为()

A 75欧姆档

B 600欧姆档

C 高阻档

答 C

4.2.15 已知一条高频通道发信侧收发信机输送到高频通道的功率是10W,收发侧收发信机入口接收到的电压电平为15dBv(设收发信机的内阻为75欧姆),则该通道的传输衰耗为()A 25dBm B 19dBm C 16dBm

答 C

4.2.16 已知一条高频通道发信侧收发信机输送到高频通道的功率是20W收信侧收发信机入口接收到的电压电平为20dBv(设收发信机的内阻为75欧姆),则该通道的传输衰耗为()A 20dBm B 18dBm C 14dBm

答 C

4.2.17 设电路中某一点的阻抗为60欧姆,该点的电压为U=7.75V,那么该点的电压绝对电平和功率绝对电平分别为()

A 20dBv , 30dBm

B 10dBv,20dBm

C 10dBv,30dBm

答 A

4.2.18 用电平表测得400欧姆电阻上的电压电平为Lu,而计算出的功率绝对电平为Lp,则Lu()Lp

A 大于

B 小于

C 等于

答 B

4.2.19 用电平表测得650 欧姆电阻上的电压电平为Lu,而计算出的功率电平为Lp,则Lu()Lp

A 大于

B 小于

C 等于

答 A

4.2.20 对于长距离线路,高频信号主要是以()的形式传输到对端。

A 混合波

B 一端接地

C 不接地

答 A

4.2.21 高频保护的同轴电缆外皮应()

A 两端接地

B 一端接地

C 不接地

答 A

4.2.22 高频电缆屏蔽层应()

A 在接入收发信机前直接接地,收发信机内的“通道地”另行接地

B 在接地收发信机前不

直接接地,由收发信及内的“通道地”起接地作用,避免重复接地 C 在接入收发信机前直接接地,收发信机内的“通道地”不再接地

答 A

4.2.23 高频通道中一侧的终端衰耗约()

A 3d

B B 4dB

C 5dB

答 B

4.2.24 高频通道中最大传输衰耗建议不大于()

A +20d

B B +21dB

C +15dB

答 B

4.2.25 用电力线载波做通道的纵联保护,在正常运行状态下通道裕量不应小于()

A 6d

B B 3dB

C 9dB

答 C

4.2.26 对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接受对端信号的通道裕量不低于(),否则不允许将保护投入运行。

A 25d

B B 1.5dB

C 9dB

答 C

4.2.27 在运行中的高频通道上进行工作时,()才能进行工作。

A 相关的高频保护停用

B 确定耦合电容器低压侧接地绝对可靠

C 结合滤波器二次侧短路并接地

答 B

4.2.28 目前纵联电流差动保护应积极推广应用的通道形式是()

A 光纤通道

B 微波通道

C 载波通道

答 A

4.2.29 方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部故障时,()

A 两侧立即停信

B 两侧继续发信

C 正方向一侧停信,反方向一侧继续发信

答 C

4.2.30 闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是()

A 正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号

B 正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失

C 正反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号答 B

4.2.31 对于高频闭锁式保护,如果由于某种原因使高频通道不通,则()

A 功率倒向时可能误动作

B 区外故障时可能误动作

C 区内故障时可能拒动

答 B

4.2.32 高频闭锁零序距离保护中,保护停信需带一短延时,这是为了()

A 防止外部故障时的暂态过程而误动

B 等待对端闭锁信号到来,防止区外故障误动

C 防止外部故障时功率倒向而误动

答 B

4.2.33 为保证允许式纵联保护能够正确动作,要求收信侧的通信设备在收到允许信号时()

A 须将其展宽至200~500ms

B 须将其展宽至100~200ms

C 不需要展宽

答 B

4.2.34 设保护安装处背后的系统阻抗为Zsn,线路的阻抗为Zl,线路对端的系统阻抗为Zsm,则突变量方向元件的原理是利用()

A 正向故障△U/△I=Zl+Zsn,反向故障△U/△I= —Zsm

B 正向故障△U/△I= —Zsm,反向故障△U/△I=Zl+Zsn C正向故障△U/△I= Zsm,反向故障△U/△I= —Zsm

答 B

4.2.35 两侧都有电源的平行双回路L1、L2,L1装有高闭距离、高闭零序电流方向保护,在A侧出现L2发生正方向出口故障,30ms之后L1发生区内故障,L1的高频闭锁保护动作行为是()

A A侧先动作,对侧后动作

B 两侧同时动作,但保护动作时间较系统正常时L1故障要长

C 对侧先动作,A侧后动作

答 B

4.2.36 高频方向保护中()

A 本侧启动元件(或反向元件)的灵敏度一定要高于对侧正向测量元件

B 本侧正向测量元件的灵敏度一定要高于对侧启动元件(或反向元件)

C 两侧启动元件(或反向元件)的灵敏度必须一致,且与正向测量元件无关

答A

4.2.37 超范围允许式纵联保护,本侧判断为正反向故障时,则向对侧发送()信号

A 跳闸

B 闭锁

C 允许跳闸

答 C

4.2.38 高频闭锁零序电流保护在线路停电检修状态下,外加电源模拟正向故障试验。试验时,两侧收发信机均投上直流与远方起动回路,高频通道接线完整,且在线路检修前通道指标正常,则()

A 通道不插入衰耗,通入电气量,保护不出口跳闸

B 通道人为插入3dB衰耗,通入电气量,高频保护不出口跳闸

C 插不插入衰耗,只要通电高频保护就会出口跳闸

答 C

4.2.39 相间距离保护测量组件一般均采用()接线方式。

A -30°

B 0°

C 90°

答 B

4.2.40 相间距离保护交流回路的0°接线是指()的电压、电流接线组合。

A Uab/(Ib-Ia) Ubc/(Ic-Ib) Uca/(Ia-Ic)

B Uab/(Ia-Ib) Ubc/(Ib-Ic) Uca/(Ic-Ia)

C Ua/(Ia+3KI0) Ub/(Ib+3KI0) Uc/(Ic+3KI0)

答 B

4.2.41 具有相同的保护范围的全阻抗继电器、方向阻抗继电器、偏移圆阻抗继电器、四边形方向阻抗继电器,受系统振荡影响最大的是()

A 全阻抗继电器

B 方向阻抗继电器

C 四边形方向阻抗继电器

答 A

4.2.42 方向阻抗继电器引入第三相电压是为了防止()

A 距离保护暂态超越

B 故障点过渡电阻的影响

C 正方向出口相间短路拒动及反方向两相短路时误动作。

答 C

4.2.43 方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是()

A 提高灵敏度

B 消除正向出口三相短路死区

C 防止反向出口短路死区

答 B

4.2.44 方向阻抗继电器受电网频率变化影响较大的回路是()

A 幅值比较回路

B 相位比较回路

C 记忆回路

答 C

4.2.45 下列阻抗继电器,其测量阻抗受过渡电阻影响最大的是()

A 方向阻抗继电器

B 带偏移特性的阻抗继电器

C 四边形阻抗继电器

答 A

4.2.46 在所有圆特性的阻抗继电器中,当整定阻抗相同时,()躲过渡电阻能力最强。

A 全阻抗继电器

B 方向阻抗继电器

C 工频变化量阻抗继电器

答 C

4.2.47 在区外故障时,阻抗继电器因过渡电阻影响发生超越现象,此时阻抗继电器的测量阻抗因过渡电阻影响而增加的附加分量是()。

A 电阻性

B 电容性

C 电感性

答 B

4.2.48 过渡阻抗对方向阻抗继电器的影响是()

A 稳态超越和失去方向性

B 暂态超越和失去方向性

C 振荡时易发生误动

答 A

4.2.49 双侧电源线路上发生经过渡电阻接地时,流过保护装置电流与流过过渡电阻电流的相位()

A 相同

B 不同相

C 不定

答 C

4.2.50 相同距离保护的阻抗继电器采用0°接线的原因是()。

A 能正确反应K‘3’、K ‘2’、K‘1,1’

B 能正确反应K‘3’、K ‘2’、但不能反应K‘1,1’、K‘1’

C 能反应各种故障

答 A

4.2.51 下列()对线路距离保护振荡闭锁控制原因的描述是错误的。

A 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁

B 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁

C 35kV及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题

答 B

4.2.52 继电保护装置中采用正序电压做极化电压的优点是()

A 故障后各相正序电压的相位与故障前的相位基本不变,与故障类型无关,易取得稳定的动作特性

B 除了出口三相短路以外,正序电压幅值不为零,死区较小

C 可改善保护的选相性能

答 A

4.2.53 某一线路与两条平行线相邻,其距离保护正方向在相邻平行线中点故障时不会动作,在相邻平行线末端故障时()

A 可能动可能不动

B 能动 C不动

答 A

4.2.55 某距离保护的动作方程为900°)是()。Zset为整定阻抗。

A 90°+∞

B 90°+∞

C 90°-∞

答 B 注:A为以+Zset为弦的圆,C为以Zset与原点的连线为中心的苹果圆。

4.2.56 接地阻抗继电器接线方式输入电压Uk、输入电流Ik分别是()。注:∮代表相,∮∮

代表相间。

A U∮、I∮

B U∮、I∮+3KI0

C U∮∮、I∮∮

答 B

4.2.57 采用U∮/(I∮+KI0)接地距离保护[K=(Z0-Z1)/Z1],在线路单相金属性短路时,故障相的测量阻抗为()

A 该相自阻抗

B 该相正序阻抗

C 该相零序阻抗

答 B

4.2.58 被保护线路发生三相短路时,相间距离保护感受的阻抗()接地距离保护感受的阻抗。

A 大于

B 等于

C 小于

答 B

4.2.59 当线路在正方向发生两相短路故障时,接地距离继电器()。

A 保护范围缩短,等值电源阻抗与整定阻抗之比越小,缩短的情况越严重

B 保护范围增加,等值电源阻抗与整定阻抗之比越小,增加的情况越严重

C 保护范围缩短,等值电源阻抗与整定阻抗之比越大,缩短的情况越严重

答 C

4.2.60 校验距离保护做阻抗整定时(非四边形特性),应该以()通入电流电压。

A 以给定的线路阻抗角

B 以通过试验得到的阻抗灵敏角

C 固定90°角因阻抗值由电抗值决定

答 A

4.2.61 四统一设计的距离保护使用的防失压误动方法是()

A 断线闭锁装置切断操作正电源

B 装设快速快关,并联切操作电源

C 整组以电流起动及断线闭锁起动总闭锁

答 C

4.2.62 在距离保护失去电压或装置“总闭锁”动作信号发出后,应()

A 立即通知保护人员现场处理

B 停用距离保护

C 等候处理

答 B

4.2.63 反应稳态量原理的整流型相间距离保护,在I段保护范围内发生单相故障0.3s之后,发展成三相故障,此时由距离保护()切除故障(I,Ⅱ段经振荡闭锁,Ⅲ段不经振荡闭锁)。

A I段

B Ⅱ段

C Ⅲ段

答 C

4.2.64 以下()不是零序电流保护的优点。

A 结构及工作原理简单、中间环节少、尤其是近处故障动作速度快

B 不受运行方式影响,能够具备稳定的速动段保护范围

C 保护反应零序电流的绝对值,受过渡电阻影响小,可作为经高阻接地故障的可靠的后备保护

答 B

4.2.65 当零序功率方向继电器的最灵敏角为电流越前电压100°时,()。

A 其电流和电压回路应按反极性与相应的TA、TV回路连接

B 该相位角与线路正向故障时零序电流与零序电压的相位一致

C 该元件使用与中性点不接地系统灵虚方向保护

答 B

4.2.67 在大电流接地系统中,线路始端发生两相金属性接地短路,零序方向电流保护中的方向元件将()。

A 因短路相电压为零而拒动

B 因感受零序电压最大而灵敏动作

C 因零序电压为零而拒动

答 B

4.2.68 用实测法测定线路的零序参数,假设实验时无零序干扰电压,电路表读书为20A,电压表读书为20V,瓦特表读数为137W,零序阻抗的计算值为()

A 0.34+j94欧姆

B 1.03+j2.82欧姆

C 2.06+5.64欧姆

答 B

4.2.69 电网中相邻L1、L2两条线路,正序阻抗均为60∠75°欧姆,在L2线中点三相短路时流过L1、L2线路相同的短路电流如图所示,则L1线相间阻抗继电器的测量阻抗一次值为()。

A 75欧姆

B 120欧姆

C 90欧姆

答 B

4.2.70 电力系统不允许长期非全相运行,为了防止断路器一相断开后长时间非全相运行,应采取措施断开三相,并保证选择性,其措施是装设()。

A 断路器失灵保护

B 零序电流保护

C 断路器三相不一致保护

答 C

4.2.71 一条线路M侧为系统,N侧无电源但主变压器(Ynyd接线)中性点接地,当YN侧线路A相接地故障时,如果不考虑负荷电流,则()。

A N侧A相无电流,B、C相有电流;

B N侧A相无电流,B、C相电流大小不同;

C N侧A相有电流,与B、C相电流大小相等且相位相同

答 C

4.2.72 220~500kV线路分相操作断路器使用单相重合闸,要求断路器三相合闸不同期时间不大于()。

A 1ms

B 5ms C10ms

答 B

4.2.73 当单相故障时,单跳故障相,故障相单相重合闸,当相间故障时,三跳,不重合,是指()。

A 单重方式

B 三重方式 C综合方式

答 A

4.2.74 对采用单相重合闸的线路,当发生单相永久性接地故障时,保护及重合闸的动作顺序为()。

A三相跳闸不重合 B 选跳故障相,延时重合单相,后加速跳三相 C 选跳故障相,瞬时重合单相,后加速跳三相

答 B

4.2.75 当电压互感器接于母线上时,线路出现非全相运行,如果断线相又发生接地故障,两端负序方向元件()。

A 不能正确动作

B 能正确动作

C 动作特性不确定

答 B

4.2.76 综合重合闸中常用的阻抗选相元件的整定,除了要躲最大符合外,还要保证线路末端经()过渡电阻接地时能相继动作,同时还要校验非故障相选相元件在出口故障时不误动。

A 20欧姆

B 10欧姆

C 30欧姆

答 A

4.2.77 综合重合闸中阻抗选相元件整定为10欧姆,其零序补偿系统K=0.67,从A-N通入1A 电流调整动作阻抗,最高的动作电压为()

A 10V

B 20V

C 16.7V

答 C

4.2.78 220kV采用单相重合闸的线路使用母线电压互感器。事故前负荷电流为700A,单相故

障双侧选跳故障相后。按保证100欧姆过渡电阻整定的方向零序Ⅳ段在此非全相过程中,()。

A 虽零序方向继电器动作,但零序电流继电器不动作,Ⅳ段不出口

B 零序方向继电器会动作,零序电流继电器也动作,Ⅳ段可出口

C 零序方向继电器动作,零序电流继电器也动作,但Ⅳ段不会出口

答 C

4.2.79 综合重合闸装置中保护接入回路设有N、M、Q、R端子,本线非全相运行中不会误动的零序保护应接()端子上。

A N端

B M端

C Q端

答 A

4.2.80 综合重合闸与线路保护接口分N、M、Q、R等端子,其中M端子()。

A 供能躲非全相运行不误动保护接入

B 供非全相运行时会误动的保护接入

C 供直接三相跳闸不重合的保护接入

答 B

4.2.81 配合单相重合闸使用的零序方向保护,()

A 不灵敏I段接重合闸的N点,灵敏Ⅳ段则接M点

B 不灵敏I段接重合闸的N点,灵敏Ⅳ段则接R点

C 不灵敏I段接重合闸的M点,灵敏Ⅳ段则接R点

答 B

4.2.82 输电线路后备保护延时段不起动重合闸,其零序电流保护Ⅱ段的定值应躲过非全相运行最大零序电流且()。

A 在单相重合闸过程中不动作,经重合闸R端子跳闸

B 在单相重合闸过程中动作,经重合闸R端子跳闸

C 在单相重合闸过程中不动作,经重合闸N端子跳闸

答 A

4.2.83 单侧电源线路的自动重合闸必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为()。

A 需与保护配合

B 防止多次重合

C 故障点去游离需一定时间

答 C

4.2.84 超高压输电线路单相接地故障跳闸后,熄弧较慢是由于()。

A 短路阻抗小

B 单相故障跳闸慢

C 潜供电流影响

答 C

4.2.85 保护动作至发出跳闸脉冲为40ms,断路器灭弧时间为60ms,重合闸时间继电器整定为

0.8s,断路器合闸时间为100ms,则从事故发生至故障相恢复电压的时间为()

A 0.94s

B 1.0s

C 0.96s

答 B

4.2.86 某双侧电源线路,采用单相重合闸方式运行,M侧I03动作时间为1.5s,N侧I03动作时间为2s,考虑两侧保护均瞬时动作时,两侧重合闸时间均整定为0.7s,若双高频保护退出运行,两侧重合闸时间应整定为()

(注:I03为有足够灵敏度的延时段)。

A M侧2.7s,N侧2.2s

B M侧2.2s,N侧2.7s

C M侧2.7s,N侧3.2s

答A

4.2.87 在检定同期、检定无压重合闸装置中,下列的做法()是正确的。

A 只能投入检定无压或检定同期继电器的一种

B 两侧都要投入检定同期继电器

C 两侧都要投入检定无压和检定同期的继电器

答 B

4.2.88 综合重合闸装置都设有接地故障判别元件,在采用单相重合闸方式时,下述论述()是正确的。

A AB相间故障时,故障判别元件不动作,立即沟通三相跳闸回路BAB相间故障时,故障判别元件动作,立即沟通三相跳闸回路CA相接地故障时,故障判别元件不动作,根据选相元件选出故障跳闸单相。

答A

4.2.89 一变电站备用电源自投装置(BZT)在工作母线有电压且断路器末跳开的情况下将备用电源合上了,检查BZT装置一切正常,则外部设备和回路的主要问题是()

A 工作母线电压回路故障和判断工作断路器位置的回路不正确

B 备用电源系统失去电压

C 工作母联断路器瞬时低电压

答 A

三.填空题

1.目前纵联保护的通道有()、微波、()导引线四种类型。答:电力线载波光纤

2.高频保护通道传送的信号按其作用的不同,可分为()信号、()信号、()信号三类。答:

闭锁允许跳闸

3.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆(OPGW)经光电转换,比较线路两侧电流的

()和()来判断故障点范围的。答:相位幅值

4.目前高频保护广泛采用的电力载波高频通道主要有()制通道和()制通道两种构成方式。

答:相——相相——地

5.“相——地”制电力线载波高频通道由输电线路、()、()()、高频电缆、保护间隙、接地

闸刀、高频收发信机组成。答:高频阻波器耦合电容器结合滤波器

6.目前应用的结合滤波器在工作频段下,从电缆侧看,它的输入阻抗为(),从结合电容器

侧看,它的输入阻抗为()。答:75欧姆400欧姆

7.电路中使负载获取最大功率的条件为()。答:内阻与负载相等

8.目前,大部分收发信机采用()接收方式和()技术,有效解决了收发同频率而产生的频

拍问题。答:超外差式分时门控

9.把需要传送的信号加到高频载波上的过程称为(),可分为()和()两种;它的反过程

是(),因此也称为解调。答:调制调幅调频检波

10.高频振荡器中采用的石英晶体具有()效应,当外加电压的频率与石英切片的固有谐振频

率()时,就引起共振。答:压电相同

11.电平表实际上也是电压表,但它不是以“V”为单位而刻度的,而是以()为单位而刻度

的。一般电平表均是以()在600欧上的电压()V为标准值而刻度的。答dB 1mW 0.775 12.某收发信机的发信功率为43dBm,所接高频电缆的特性阻抗为75欧姆,测得的电压电平

应为()dB。答:34

13.一个10V的恒压源的两端接一个5欧姆的电阻,输出电压为(),电阻消耗的功率为()。

答:10V 20W

14.对高频收发信机而言,当负载阻抗等于600欧姆时,()电平与()电平相等。答:电压功

15.某高频通道的输入功率为P1、输出功率为P2,则该高频通道传输为()。答10lgP1/P2

16.运行中高频通道传输衰耗超过投运时的3dBm时,相当于收信功率降低()。答:一半

17.高频保护收发信机或载波通信机同相通道并机工作频率间隔大于()时允许直接并机,邻

相通道工作频率间隔大于()时允许频道紧邻使用。答:14kHz 4kHz

18.在选择高频电缆长度时,应避开电缆长度接近()或(),此时高频信号将被()或()

无法传送到对侧。答1/4波长1/4波长的整数倍短路开路

19.高频通道中的保护间隙用来保护()和()免受过电压袭击。答:收发信机高频电缆

20.本侧收发信机的发信功率为20W,如对侧收信功率为2W,则通道衰耗为()。某收发信

机的发信功率为43dB,所接高频电缆的特性阻抗为75欧姆,测得的电压电平为()(注:lg8=0.9)答:10dB 34dB

21.某收发信机收信灵敏启动电平为+4dBm,为了保证15dB的高频通道裕度,当收到对侧电

平为20dB时,装置应投入()衰耗。答:10dB

22.对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进

行的()试验的结果,应保证收信机接收对端信号时的通道裕量不低于()。答:传输衰耗9(或8.686)dB

23.当通道衰耗突然增加()以上时,很有可能这一条线路上的阻波器损坏。答:3dB

24.对于电力线载波高频保护,电网220kV继电保护装置运行规程规定,高频保护通道交换

信号时发生通道异常,即出现“3dB”告警时,应立即将线路两侧高频保护装置(),并通知有关()部门处理。答:停用继电保护

25.在高频通道信号交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,()后本侧停信,连续收对

侧信号5s后,本侧启动发信10s。答:200ms

26.高频保护启动发信方式有:()启动、()启动和手动启动。答:保护远方

27.高频信号传输用到的计量单位奈培Np与分贝dB的换算关系是1Np=()dB。答:8.686

28.高频保护投入运行时,以能开始保证保护可靠工作的收信电平值为基值,保护的收信电平

裕量不得低于()dB。答:9(或8.686)

29.为了保证在TA和断路器之间发生故障时,本侧断路器跳开后,对侧()能快速动作切除

故障点,对于闭锁式的高频保护应采取()跳闸停信的措施。答:高频保护母差保护30.为防止继电保护高频通道因工频量进入变量器,引起变量器饱和造成通道阻塞,新安装的

结合滤波器和收发信机与高频电缆芯相连接均应分别串有(),其容量为()左右,它应能承受交流耐压2000V1min。答:电容器0.05μF

31.一些高压线路保护中的纵联方向保护任一反方向元件动作,立即闭锁正方向元件的停信回

路,是防止故障()时保护误动作。答:功率倒方向

32.环网中()切除后,为防止功率倒向时高频保护误动,都采取了区外转区内时()开放保

护的措施。答:区外故障延时

33.闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而()时停止发信。其动作跳闸的基本条件是()。

答:正向元件动作正向元件动作且收不到闭锁信号

34.闭锁式高频保护在区外故障时,两侧都先()。一侧正方向元件动作使高频信号停止;另

一侧正方向元件不动作,通道上()不会消失,故线路不会跳闸。答:启动发信高频信号

35.方向高频保护是比较线路两端(),当满足()条件时,方向高频保护动作。答:故障方

向两侧故障方向都是正方向的

36.高压输电线电感对电阻的(),时间常数大,短路时产生的电压和电流自由分量()。答:

比值大衰减较慢

37.在某些条件下必须快速切除短路时,可使保护()动作,但必须采取补救措施,如重合闸

和备用自动投入装置来补救。答:无选择性

38.对线路的方向过流保护,规定线路上电流的正方向由()流向()。答:母线线路

39.功率方向继电器采用90°接线的有点在于()。答:两相短路时无死区

40.为了确保方向过流保护在反向两相短路时不受()相电流的影响,保护装置应采用()启

动的接线方式。答:非故障按相

41.对阻抗继电器的接线方式的基本要求有()和()。答:测量阻抗应正确反应短路点至保

护安装处的距离与故障类型无关

42.“四统一”对距离保护在第I段70%整定启动值处短路时的整组保护动作时间为()。答:

不大于30ms

43.助增电流一般使测量阻抗(),析出电流一般使测量阻抗()。答:增大减小

44.相间距离保护II段对本线末的最小灵敏系数要求:200km以上的线路,不小于();50~200km

的线路不小于1.4;50km以下的线路不小于()。答:1.3 1.5

45.在整定整流型阻抗元件时,应使其()角等于线路阻抗角。答:补偿阻抗

46.距离保护的末端最小短路电流应()其最小精工电流的2倍,否则可造成保护范围()。

答:大于缩短

47.阻抗继电器的最小精确工作电

最大精工电流是由于()引起的。答:机械阻力输入变压器的饱和

48.方向阻抗继电器中,为了消除正方向出口三相短路死区采取的措施是()。答:记忆功能

49.距离继电器的极化电压,带记忆可(),还可显著改善()。答:消除动作死区保护动作

方向特性

50.故障电压要与极化电压比较相位,因此要求极化电压在各种短路情况下做到()始终不变,

()不要降到零,期望构成最好的性能特性。答:相位幅值

51.方向特性四边形阻抗继电器只整定X及R,其电阻线斜率a为60°有利于(),R、X轴

的动作边角各扩大15°,以增加()。答:躲最大负荷动作范围

52.四边形阻抗继电器的特点是能较好的符合短路时的测量阻抗的性质,(),()。答:反应故

障过度电阻能力强躲开负荷阻抗能力好

53.阻抗继电器试验时,应按()角通入电压、电流,实测动作阻抗和整定值的偏差应()。

答:线路阻抗小于 3%

54.某断路器距离保护I段二次定值整定为1欧姆,由于断路器电流互感器由原来的600/5改

为750/5,其距离保护I 段二次定值应整定为()。答1.25欧姆

55.常规零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和()三部分组成。答:

零序方向继电器

56.在非全相运行最大零序电流()区外故障零序电流的1.3倍以上的情况下,线路宜设置两

个不同电流定值的瞬时段,即()。答:大于灵敏I段和不灵敏I段

57.在恢复三相带负荷运行或三相重合闸时,零序电流保护的速动段不得因断路器的短时三相

()而误动作。如果整定值躲不过,则应在重合闸后增加()的延时。答:不同期0.1s 58.3U0突变量闭锁零序保护的功能是()导致零序保护误动作。答:防止电流互感器回路断

线

59.重合闸的启动方式有()启动和()启动两种方式。答:保护开关位置不对应

60.重合闸检无压侧应同时投()。答:检同期

61.在保护和重合闸装置中常用的选相元件有()、突变量差电流选相元件、()、辅助选相有

相电流选相元件和低电压选相元件等。答:阻抗选相元件序分量电流相位比较选相元件62.当一条线路配置双套重合闸时,两套重合闸的控制把手投入位置的方式应(),投入()

重合闸的合闸连接片。答:一致一套

四.问答题

1.什么是匹配?在高频载波保护中,高频电缆特性阻抗Zc2=100欧姆,220kV输电线路的特

性阻抗Zc1=400欧姆,在高频通道中如何实现匹配?

2.为什么要求高频阻波器的阻塞阻抗要含有足够的电阻分量?

3.什么叫传输衰耗?画图说明如何进行单侧通道传输衰耗的测试?

4.已知某线路工作电压为220kV,长度为100km,高频保护采用相地通道(无差分网络),

工作频率f0=256kHz,试估算线路传输衰耗bt。

5.内阻为Zs的电源和阻抗为Z的负荷相连,如图,假设Zs=Z=75欧姆,若用电平表高阻档

跨接在Z两端进行测量的电平为Lu,则用电平表75欧姆档跨接在Z两端进行测量的电平比Lu低多少dB?为什么?

6.为提高纵联保护通道的抗干扰能力,应采取哪些措施?

7.高频闭锁保护投运时,如何测定收信裕量?

8.举例说明何谓闭锁式纵联方向保护?

9.高压线路的高频保护设置远方启动发信回路的作用是什么?

10.闭锁式高频保护中母差跳闸停信和跳闸位置停信的作用是什么?

11.非全相运行对高频闭锁负序功率方向保护有什么影响?

12.在220kV及以上线路保护后端子上有TWJ的开入量触点输入,当TWJ动作后,闭锁式的

纵联保护在启动元件未启动时要将远方起信推迟100~160ms,请说明此功能的作用。13.A变电站AB线路有一相断开,画出零序电压分布图,分析该线路高频闭锁零序方向保护

装置K使用的电压互感器接在母线侧(A)和线路侧(A`)有何区别?A、B两侧均为大电流接地系统。

14.某220kV线路区外单相接地故障时,M、N两侧高频零序方向保护均动作跳闸,零序方向

元件为3i0,领先3U0110°接线,M、N两侧零序电流及零序电压录波图如图,试分析:(1)误动原因(2)在哪些情况下有可能产生这种错误

15.纵联方向保护装有正方向动作的方向元件F+和反方向元件动作的方向元件F-两个方向元

件。试回答:(1)故障线路两侧和非故障线路两侧这两个方向元件的动作行为(2)图所示系统中NP线路上发生K1故障,QF3单相跳闸后又再重合于故障线路,全过程按下述4个时段分别叙述装于MN线路上的闭锁式纵联零序方向保护两侧的发信和收信情况:1)从启动元件启动后6~8ms;2)从上述6~8ms后到QF3跳闸前;3)从QF3单相跳闸后到重合闸前;4)重合于永久性故障情况

16.如图所示网络中,线路MN装有相差高频保护,假定系统各元件阻抗角均为相同且等于

70°,Em=Eej0°,En=Ee-j70°,线路长度L=500km,保护的操作电流为I1+KI2,其中K》1,当有I2时,I1可忽略,电流互感器和装置本身的误差角共为22°,裕度角为15°,线路传送延迟角为6°/100km,试分析:(1)当哪些地点发生何种故障时,相差高频保护会发生相继动作?哪一侧先动,哪一侧后动?(2)总结影响相继动作的因素有哪些?(3)如果不使保护发生相继动作,在本题的情况下,线路的长度应限制在多长以下,求Lmax。

17.反应输电线路一侧电气量变化的保护为什么不能瞬时切除本线路全长范围内的故障?

18.大电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护?

19.如图,系统中整定K保护的阻抗继电器II段定值时要计算分支系数,分支系数Kb的定义

为流过故障线路的电流与流过保护的电流之比。请说明,求此时的分支系数时应取何处短路?选择运行方式并计算出分支系数的数值。

20.电网正常方式下在低压母线三相短路,短路电流如图。假设主系统各元件的零序电抗值与

正序的比值成一个常数,求保护A对保护B及保护C对保护D的距离保护最小助增系数

及零序电流保护最大分支系数?

21.为什么在距离保护的振荡闭锁中采用对称开放或不对称开放?

22.如图,求三相系统振荡时,相间阻抗继电器KZ的测量阻抗轨迹,并用图表示。方向阻抗

继电器在δ=90°时动作,δ=270°时返回(δ为Em、En两相量间的夹角),系统最长振荡周期为1.5s,则方向阻抗继电器动作时间应整定何值?

23.画出图所示单侧电源空载线路上三相经过渡电阻短路的电压相量图(要求画出一相故障点

电压随过渡电阻变化的轨迹)。

24.试计算图示系统方式下断路器A处的相间距离保护II段定值,并校验本线末灵敏度。已

知线路参数(一次有名值)为:Zab=20欧姆(实测值),Zcd=30欧姆(计算值);变压器参数为:Zt=100欧姆(归算到110kV有名值);D母线相间故障时,I1=1000A,I2=500A;

可靠系数:对于线路取Kk=0.8~0.85,对于变压器取Kk=0.7;配合系数:取Kph=0.8

25.距离保护在失去电压或总闭锁元件动作的情况下,应怎样进行处理?

26.保护采用线路TV时应注意的问题及解决方法是什么?

27.简述工频变化量方向元件的原理。

28.如果线路上装有串补电容,如图,则在线路上发生短路时,试问用TV1和TV2的电压互

感器时工频变化量方向继电器的动作行为(不考虑串补电容的保护不对称击穿)。

29.简述负序、零序分量和工频变化量这两类故障分量的同异及在构成保护时应特别注意的地

方?

30.电网电力铁路工程的供电系统采用的时220kV两相供电方式,但牵引站的变压器T为单

相变压器,典型系统如图。假设变压器T满负荷运行,母线M的运行电压和三相短路容量分别为220kV和1000MV A,两相供电线路非常短,断路器QF保护设有负序电压和负序电流稳态启动元件,定值的一次值分别为22kV120A。试问(1)忽略谐波因素,该供电系统对一、二次系统有何影响?(2)负序电压和负序电流启动元件能否启动?

31.整流型距离保护的测量元件引入第三相电压作用如何?

32.电气化铁路对常规距离保护有何影响?

33.试说出图示的具有方向特性的四边形阻抗继电器动作特性图中四条边AB、BC、CD、DA

及倾斜角a所代表的含义和作用。

34.设阻抗继电器动作特性为90°

式中规定的电压、电流,Zset为整定阻抗,请画出该继电器的动作特性。为了消除继电器在正向出口短路时的死区,可采取什么方式?分别画出此继电器在正向短路和反向短路时的暂态动作特性,并从暂态动作特性图中说明该继电器在暂态动作特性期间如何消除正向出口短路的死区和反向出口短路的误动作?同时说明对过渡电阻的影响。

35.简述工频变化量距离元件的动作原理,并以图分析区内、区外及反向故障时距离元件动作

情况。

36.试写出工频变化量阻抗继电器的动作方程。该动作方程中的动作量(即工作电压)在接地

阻抗继电器和相间阻抗继电器中的表达式时什么?其制动量在保护装置中是如何得到的?写出它的表达式,并在阻抗复数平面上画出正方向短路、反方向短路时的动作特性。

从动作特性上说明该继电器为什么有很强的保护过渡电阻的能力?该能力为什么有很强的自适应功能?

37.试画出工频变化量阻抗继电器在正向短路故障时的动作特性,并说明它保护过渡电阻的能

力为什么有自适应功能。

38.试述以正序电压为极化量相间阻抗继电器的动作特性,用正向和反向两相短路分析稳态动

作特性,用图说明其特点。为什么极化电压必须带记忆?

39.在零序电流保护的整定中,对故障类型和故障方式的选择有什么考虑?

40.图示,为大电流接地系统零序电流保护的原理接线图。已知零序电流继电器的整定值

Iop=4A;正常运行时,线路上流过的一次负荷电流为360A;零序电流滤过器的A相极性接反或C相断线时,在正常负荷下,保护会不会动作?

41.对零序电流方向保护,试分析回答下列问题:(1)微机线路零序电流方向保护的零序方向

元件通常采用-110°灵敏角。在图示情况下,试在图上连接TV开口三角绕组到零序保护3U0的连线(端子排的ULN为极性端,端子排UL为非极性端)。(2)“四统一”线路零序方向保护的零序方向元件采用70°灵敏角,现场TV、TA的接线如图。现进行带负荷检查方向性试验,用试验电压源S进行试验,试验时的潮流为有功P=10MW、无功Q=-10MW,试说明试验方法,并分析零序方向元件的动作情况

42.接地阻抗元件为什么要加入零序补偿?K值如何计算?当线路Z0=3.4Z1时,K为何值?

A相接地阻抗元件受不受非故障相电流影响?

43.如图,在线路L1的M侧装有按U/(I+K*3I0)接线的接地距离保护(K=0.8),阻抗元件的

动作特性为最大灵敏度等于80°的方向圆,一次整定阻抗为Zset=40∠80°欧姆。在K点发生A相经电阻接地短路故障时,试写出阻抗元件的测量阻抗表达式。该阻抗元件是否会动作?并用阻抗相量图说明。已知:(1)I1与I2同相,I1=100A,I2=200A;(2)ZL1为线路L1的线路正序阻抗,Znk为线路L3自母线N到故障点K的线路正序阻抗,ZL1=Znk=5∠80°欧姆。

44.带偏移特性的阻抗选相元件,应采取什么措施防止非故障相选相元件误动作,用解析及图

示法说明原因,在校验灵敏系数时有什么区别?

45.对argI0/I2选相元件的动作,将I0的相位分为A、B、C三个区域,三个选相元件的动作

逻辑如图。(1)试在以I2A、I2B、I2C相量为坐标的空间划分出I0落入A、B、C区的相量空间。(2)试问B相单相经过渡电阻短路接地时,I0落入何区?(3)试问AB两相短路接地,过渡电阻为零时,I0落入何区?(4)试问远处AB两相短路,经较大接地电阻接地时,I0是否可能落入A区?

46.对于采用单相重合闸的220kV及以上线路接地保护(无论是零序电流保护或接地距离保

护)的第II段时间整定应考虑哪些因素?

47.装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在哪些情况下不允许或不能重合闸?

48.使用单相重合闸时应考虑哪些问题?

49.图示BC两相运行状态下,在距保护安装Zk(正序阻抗)点发生B相单相接地短路,流

过保护的B、C相电流和零序电流分别Ib、Ic、I0,短路点B、C相电压分别为Ukb和Ukc。

(1)试写出金属性短路时保护安装处母线的B相和C相电压Ub和Uc的表达式。(2)当金属性短路时B相接地阻抗继电器的测量阻抗是多少?

50.某220kV甲变电所L1线在零序电流一段范围内发生B相接地短路,L1甲侧零序不灵敏

电流II段(定值2.4A、0.5s)动作,跳B相重合成功。录波测得L1线零序电流二次值为14A,甲侧L2线带方向的零序不灵敏II段(2.4A、0.5)由选相拒动回路出口动作后跳三相断路器,录波测得L2线甲侧零序电流二次值为2.5A经过现场调查,这两回线因安装了过负荷解列装置,L1和L2线A相电流接入过负荷解列装置,N线均接在同一端子,且两组电流互感器各自的中性点仍接地,出现了两个接地点。试分析:(1)L2线甲侧零序不灵敏II段为何误动?(2)L1线甲侧零序不灵敏I段(定值10.2A)和零序一段(定值

9.6A)为何拒动?

51.220kV及以上电压等级的线路应按继电保护双重化配置,对双母线接线按近后备原则配置

的两套主保护,使用电压互感器上有什么要求?为什么?

52.试述线路纵联电流差动全线速动保护的优点。为什么要配备零序电流差动?

电力系统继电保护问答

电力系统继电保护问答 05 电力系统继电保护问答 5 56.在大短路电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护? 答:在大短路电流接地系统中,如线路两端的变压器中性点都接地,当线路上发生接地短路时,在故障点与各变压器中性点之间都有零序电流流过,其情况和两侧电源供电的辐射形电网中的相间故障电流保护一样。为了保证各零序电流保护有选择性动作和降低定值,就必须加装方向继电器,使其动作带有方向性。使得零序方向电流保护在母线向线路输送功率时投入,线路向母线输送功率时退出。 57.零序(或负序)方向继电器的使用原则是什么? 答:零序电流保护既然是作为动作机率较高的基本保护,故应尽量使其回路简化,以提高其动作可靠性。而零序功率方向继电器则是零序电流保护中的薄弱环节。在运行实践中,因方向继电器的原因而造成的保护误动作时有发生。因此,零序(或负序)方向继电器的使用原则如下:(1)除了当采用方向元件后,能使保护性能有较显著改善的情况外,对动作机率最多的零序电流保护的瞬时段,特别是“躲非全相一段”,以及起后备作用的最末一段,应不经方向元件控制。 (2)其他各段,如根据实际选用的定值,不经方向元件也能保证选择性和一定灵敏度时,也不宜经方向元件控制。 (3)对平行双回线,特别是对采用单相重合闸的平行双回线,如果互感较大,其保护有关延时段必要时也包括灵敏一段,一般以经过零序方向元件控制为宜,因为这样可以不必考虑非全相运行情况下双回线路保护之间的配合关系,从而可以改善保护工作性能。 (4)方向继电器的动作功率,应以不限制保护动作灵敏度为原则,一般要求在发生接地故障且当零序电流为保护起动值时,尚应有2以上的灵敏度。 58.大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种? 答:大短路电流接地系统中,输电线路接地保护方式主要有:纵联保护(相差高频、方向高频等)、零序电流保护和接地距离保护等。 59.什么是零序保护?大短路电流接地系统中为什么要单独装设零序保护? 答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

电力系统继电保护课程设计

课程设计报告 课程名称电力系统继电保护 设计题目110kV线路距离保护的设计 设计时间2016-2017学年第一学期 专业年级电气134班 姓名王学成 学号 2013011983 提交时间 2016年12月19日 成绩 指导教师何自立许景辉 水利与建筑工程学院

第1章、概述 (2) 1.1距离保护配置 (2) 1.1.1主保护配置 (2) 1.1.2后备保护配置 (3) 1.2零序保护配置 (4) 1.2.1零序电流I段(速断)保护 (4) 1.2.2零序电流II段保护 (5) 第2章、系统分析 (5) 2.1故障分析 (5) 2.1.1故障引起原因 (5) 2.1.2故障状态及其危害 (5) 2.1.3 短路简介及类别 (6) 2.2输电线路保护主要形式 (7) (1)电流保护 (7) (2)低电压保护 (7) (3)距离保护 (7) (4)差动保护 (7) 2.3对该系统的具体分析 (8) 2.3.1对距离保护的分析 (8) 2.3.2对零序保护的分析 (8) 2.4整定计算 (8) 2.4.1距离保护的整定计算 (8) 2.4.2零序保护的整定计算 (14) 2.4.3结论 (20) 2.5原理图及动作分析 (20) 2.5.1原理图 (20) 2.5.2动作分析 (22) 第3章、总结 (22)

摘要 距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,又称阻抗保护。当系统正常运行时,保护装置安装处的电压为系统的额定电压,电流为负载电流,而发生短路故障时,其电压降低、电流增大。因此,电压和电流的比值,在正常状态下和故障状态下是有很大变化的。由于线路阻抗和距离成正比,保护安装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,也反映了保护安装处到短路点的距离。所以可按照距离的远近来确定保护装置的动作时间,这样就能有选择地切除故障。 本设计为输电线路的距离保护,简述了输电线路距离保护的原理具体整定方法和有关注意细节,对输电网络距离保护做了详细的描述,同时介绍了距离保护的接线方式及阻抗继电器的分类,分析了系统振荡系统时各发电机电势间的相角差随时间周期性变化和短路过渡电阻影响。最后通过MATLAB建模仿真分析本设计的合理性,及是否满足要求。 关键词:距离保护;整定计算;

《电力系统继电保护原理》课程作业答案解析

华南理工大学网络教育学院《电力系统继电保护原理》课程作业答案171801 20170910 作业答题注意事项: 1)本作业共含客观题48题(单选20题,判断28题),主观题5题。所有题目答案务必填写在答题页面的答题表格中,填写在 题目中间或下面空白处的答案以0分计。单项选择题填写字 母ABCD之一,判断题大写V字表示正确,大写X表示错误。 其它填写方法将不能正确判别;主观题答案写在答题纸页面内 各题的表格方框内,其内容框大小可自行调节; 2)不要把答案拍摄成图片再贴入本文档,不要修改本文件中答题表格格式,务必将答题文件命名为“[学生姓名][答案].doc”, 用word2003格式存储并上传到网页,谢谢! 3)提交作业答案文件时请删除所有题目,答案文件应仅含个人信息表、客观题答案表和主观题答题表,不含题目; 4)不标注本人姓名的文件名无效,仅将答案拷贝到网页编辑框而没有上传答案word附件的作业,可能会造成批阅速度、格式 正确性上的较大困难,请同学们理解。 作业题目 一、单项选择题(20题) 1、电力系统继电保护的四个基本要求,不包括()。 (A)选择性;(B)速动性;(C)灵敏性;(D)针对性。 2、使用调试最方便的保护是()。 (A)电磁式保护;(B)分立晶体管保护;(C)集成电路保护;(D)微机保护。

3、电力系统中发生概率最大故障是()。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)单相接地故障;(D)两相接地故障。 4、()不属于影响距离保护工作的因素。 (A)短路点过渡电阻;(B)电力系统振荡; (C)电压回路断线;(D)并联电容补偿。 5、目前,()还不能作为纵联保护的通信通道。 (A)公用无线网络通道(wireless network); (B)输电线路载波或高频通道(power line carrier); (C)微波通道(microwave); (D)光纤通道(optical fiber)。 6、可以作为相邻线路的后备保护的纵联差动保护是()。 (A)分相电流纵联差动保护;(B)电流相位比较式纵联保护; (C)方向比较式纵联保护; (D)距离纵联保护; 7、()是后加速保护的优点之一。 (A)能够快速地切除各段线路上发生的瞬时性故障; (B)可能使瞬时性故障米不及发展成为永久性故障,从而提高重合闸的成功率; (C)使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济; (D)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正(前加速的方式)。 8、下列方式不属于综合重合闸(简称综重)工作方式的是()。 (A)两相重合闸方式; (B)三相重合闸方式; (C)单相重合闸方式; (D)停用重合闸方式。 9、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了()。 (A)保证选择性;(B)提高灵敏性;(C)加强可靠性;(D)提高速动性。 10、发电机定子绕组单相接地时,中性点对地电压()。 (A)为零;(B)上升为线电压;(C)上升为相电压;(D)上升为线电压α倍(α表示由中性点到故障点的匝数占全部绕组匝数的百分数)。 11、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()。 A 便于测量时形成回路; B 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; C 有助于泄放雷电流; D 提高保护设备抗电磁干扰能力。 12、瞬时电流速断保护的动作电流应大于()。

电力系统继电保护简答题

是断 晃 1、零序电流速断保护的整定原则是什么?答躲过被保护线路末端发生接地短路时流过保护的最大零序电流;当系统采用单相重合闸时,应躲过非全相振荡时出现的最大 零序电流。 1、零序电流速断保护的整定原则是什么?答躲过被保护线路末端发生接地短路时流过保护的最大零序电流,躲过断路器三相触头不同期合闸所产生的最大零序电流;当系统采用单相重合闸时,应躲过非全相振荡时出现的最大零序电流。 2、方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除?答:当保护安装处附近发生三相短路时,由于母线电压降低至零,方向元件不动作,方向电流保护也将拒动,出现死区。死区长短由方向继电器最小动作电压及背后系统阻抗决定。消除方法常采用记忆回路。 3、何谓功率方向继电器90°接线方式?它有什么优点答:是指在三相对称的情况下,当时,加入继电器的电流如和电压相位相差90°。优点:第一,对各种两相短路都没有死区,因为继电器加入的是非故障的相间电压,其值很高;第二,选择继电器的内角后,对线路上发生的各种故障,都能保证动作的方向性。 4、与变压器纵差保护相比,发电机的纵差动保护有何特点?答:与变压器相比,发电机纵差保护不存在不平衡电流大特点,但在发电机中性点及附近发生相间故障时,发电机纵差保护存在有死区,因此,保护存在有如何减小死区提高保护灵敏度的问题 45、断流器失灵保护是答案:当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或变电所内其它有关的断路器,以使停电范围限制为最小的一种更后备保护。 答案:纵连差动保护 4、发电机的故障类型。 答案:发电机的故障类型有定子绕组相间短路,定子绕组一相的匝间短路和定子绕组单相接地;转子绕组一点接地或两点接地,转子励磁回路励磁电流消失。 5、发电机的不正常运行状态。 答案:由于外部短路电流引起的定子绕组过电流;由于负荷超过发电机额定容量而引起的三相对称过负荷;由于外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序电流和过负荷;由于突然甩负荷而引起的定子绕组过电压;由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷;由于汽轮机主气门突然关闭而引起的发电机逆功率等 10、什么是励磁涌流。 答案:当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,铁心中的测通迅速变为原来的2倍,铁心严重饱和,励磁电流剧烈增大,可以达到额定电流的6-8倍,这个电流就叫励磁涌流。 13、前加速的优点及适用场合。 答案:第一,能够快速地切除瞬时性故障。第二,可能使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,提高重合闸的成功率。第三,能保证发电厂和重要变电所的母线电压在0.6—0.7倍的额定电压以上,提高电能质量。第四,使用的设备少,简单经济。 适用于35KV以下由发电厂和重要牵引变电所引出的直配线路。 14、后加速的优点。 答案:第一,第一次是有选择的切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中,一般不允许保护无选择的动作而后以重合闸来纠正。 第二,保证了永久性故障能瞬时切除,并仍然有选择性。 第三,和前加速相比,使用中不受网络结构和符合条件的限制,一般说来是有利而无害的。 18、什么是输电线的纵联保护? 答案:输电线的纵联保护,就是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向连结起来,将各端的电气量传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路,理论上具有绝对的选择性。 23、电流保护的接线方式是指什么,相间短路的电流保护的接线方式有哪几种方式? 答案:电流保护的接线方式是指保护中电流继电器与电流互感器之间的连接方式。对相间短路的电流保护,目前广泛采用的是三相星型接线和两相星形接线两种方式。 25、大电流接地系统中,为什么有时加装方向继电器组成零序电流方向保护? 答案:大电流接地系统中,如线路两端的变压器中性点都接地,那么当线路上发生接地短路时,在故障点与变压器中性点之间都有零序电流流过,其情况和两侧电源供电的辐射型电网

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

电力系统继电保护课程设计

前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

1 所做设计要求 电网接线图 × × × ×cosφ=0.85X〃=0.129 X〃=0.132 cosφ=0.85cosφ=0.8cosφ=0.8cosφ=0.8 图示110kV 单电源环形网络:(将AB 线路长度改为45km,CD 长度改为20km ) (1)所有变压器和母线装有纵联差动保护,变压器均为Yn ,d11接线; (2)发电厂的最大发电容量为(2×25+50)MW,最小发电容量为2×25MW; (3)网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行; (4)允许的最大故障切除时间为; (5)线路AC 、BC 、AB 、CD 的最大负荷电流分别为250、150、230和140A,负荷自起动系数5.1 ss K ;

《电力系统继电保护》考试复习题集.

2005/2006学年第二学期 《继电保护》复习题 使用班级:发电(3)041、发电(3)042、发电(3)043 第一章绪论 一、填空题: 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应______________,电力系统出现不正常工作状态时,继电保护装置一般应____________。 2、继电保护的灵敏性是指其对于保护范围内发生故障或不正常工作状态的_________。通常用衡量。 3、继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把从系统中切除,使系统的继续运行。尽量缩小停电范围。 4、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 5、继电保护装置一般是由测量部分、和三个主要部分组成。 6、继电保护按作用不同可分为、和辅助保护。 二、判断题: ()1、电气设备过负荷时,继电保护装置应将过负荷设备从系统中切除。()2、电力系统故障时,继电保护装置只发出信号,不切除故障设备。 ()3、电力系统出现不正常工作状态时,继电保护装置不但发出信号,同时也要把不正常工作的设备切除。 ()4、继电保护装置的误动作和拒动作都是可靠性不高的表现,它们对电力系统造成的危害程度相同。 ()5、继电保护装置的动作时间就是故障被切除的时间。

三、选择题: 1、继电保护动作时,要求仅将故障的元件或线路从电力系统中切除,使系统无故障部分继续运行,尽量缩小停电范围。这是继电保护的()。 A、可靠性 B、选择性 C、灵敏性 2、电力系统短路时最严重的后果是()。 A、电弧使故障设备损坏 B、使用户的正常工作遭到破坏 C、破坏电力系统运行的稳定性 3、快速保护的动作时间最快可达到0.02~0.04s;而断路器的动作时间最快可达到 0.06~0.15s。所以继电保护快速切除故障的时间为()。 A、0.02~0.04s B、0.02~0.06s C、0.04~0.1s 四、问答题: 1、何谓主保护、后备保护?何谓远后备保护、近后备保护? 答:主保护:反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的延时有选择地切除故障的保护。后备保护:主保护或者断路器拒绝动作时,用来切除故障的保护。 近后备:主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护实现的后备保护。 远后备:主保护或者断路器拒绝动作时,由相邻元件的保护实现的后备保护。 2、继电保护的基本任务是什么? 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从系统中切除,使故障元件免遭破坏,并保证其他无故障元件迅速恢复正常运行;(2)反应电气元件不正常运行情况,并根据不正常运行情况的种类和电气元件维护条件,发出信号,由运行人员进行处理。(3)与其他自动装置配合,解决在故障情况下提高供电可靠性的问题。 3、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保护?

电力系统继电保护课程设计报告材料书

实用文档 继电保护原理课程设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:电气 1001 姓名: XXXXXX 学号: 201009028 指导教师: XXXXXX 交通大学自动化与电气工程学院 2013 年7月19日

1设计原始资料 1.1具体题目 如图1所示网络,系统参数为: φE =、G115X =Ω、G210X =Ω、G310X =Ω、 160km L =、340km L =、B-C 50km L =、C-D 30km L =、D-E 20km L =,线路阻抗0.4Ωkm ,rel 0.85 K =Ⅰ,rel rel 0.85 K K ==ⅡⅢ ,B-C.max 300A I =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =、SS 1.5K =、re 1.2K =。 图1 系统网络图 1.2完成的容 实现对线路保护3以及保护4的三段距离保护设计。 2设计的课题容 2.1设计规程 在距离保护中应满足四个基本要求,可靠性、选择性、速动性和灵敏性。它们紧密联系,既矛盾又统一,必须根据具体系统运行矛盾的主要方面,配置、配合、整定每个电力原件的继电保护,充分发挥和利用继电保护的科学性、工程技术性,使继电保护为提高电力系统运行的安全性、稳定性和经济性发挥最大效能。 本课题要完成3、4的距离保护,距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,受系统运行方式影响较小,保护围稳定。常用于线路保护。具体是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现。 2.2本设计的保护配置 (1)主保护配置:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择的切除被保护设备或线路故障的保护,距离保护的主保护主要是距离保护Ⅰ段和距离保

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业标准答案

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《系统工程导论》 作业题 一.判断题(正确的写“对”,错误的写“错”) 1.一般系统理论重申亚里士多德的一个观点:系统的功能可以等于系统全部要素功能的总和。 【错】 2.典型故障曲线(浴盆曲线)告诉我们:系统的故障在早期故障期和偶然故障期,其故障率都很小,到损耗故障期,故障率会逐渐升高。 【对】 3.“什么也不干”,维持现状,也是一种方案,称为零方案。 【对】 4.香农把信息定义为两次不确定性之和,即: 信息(量) = 通信前的不确定性+通信后尚存的不确定性。 【错】 5.系统模型,是对于系统的描述、模仿或抽象。它反映系统的物理本质与主要特征。 【对】 6.系统分析一般有七个步骤,根据具体情况,有些步骤可以并行进行,但不能改变顺序。 【错】 二.单项选择题(请将你选择的字母填写在括号内) 1.80年代末,钱学森提出处理开放的复杂巨系统的方法论 是从定性到定量综合集成方法,结合系统学理论和人工智能技术的发 展,又于己于1992年提出了建设从定性到定量综合集成研讨厅体系,进一步发

展了开放的复杂巨系统的系统方法。 2.系统的所谓相关性,包含两重意思:一是系统内部各元素之间存在 着这样那样的联系;二是系统与其环境之间也存在着这样那样的联系。 “联系”又称“关系”,常常是错综复杂的。 3.指标评分法主要有:(1)排队打分法;(2)_专家打分法_;(3)两两 比较法;(4)_体操计分法_:(5)_连环比率法_;(6)_逻辑判断评分法__。 4.对模型进行修正与简化的方法通常有:(1)去除一些变量;(2)合并 一些变量;(3)改变变量的性质;(4)改变变量之间的函数关系;(5)改 变约束。 5.任何一个系统都存在于一定的环境之中,在系统与环境之间 具有物质、能量和信息的交换。 6.系统分析的原则有那些?(1)内部因素与外部因素相结合; (2)微观效果与宏观效果相结合;(3)当前效果与长远效果相结合; (4)定量分析与定性分析相结合。 7.管理对于信息的要求是:(1)准确、(2)及时、(3)适用、(4)经济。 三简答题 1.按钱学森提出的系统新的分类方法,系统如何分类?对每一类系统举一例。 答:1)按照系统规模分为小系统、大系统、巨系统; 2)按照系统结构的复杂程度分为简单系统和复杂系统。 举例:小系统:一个家庭 大系统:一个地级市 巨系统:一个国家。 简单:一个局域网 复杂:因特网。 2.简述系统与环境的关系 答:新系统产生于环境;新系统的约束条件决定于环境;决策的依据来自于环境,试制所需资源来自于环境;最后,系统的品质也只能放在环境中进行评价。

电力系统继电保护课后习题解析答案全

电力系统继电保护课后习题答案 1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并 动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常 运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

电力系统继电保护问答精编版

电力系统继电保护问答 精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

电力系统继电保护问答 1.什么是继电保护装置? 答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。 2.继电保护在电力系统中的任务是什么? 答:继电保护的基本任务: (1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。 (2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 3.简述继电保护的基本原理和构成方式。 答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,

也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。 4.电力系统对继电保护的基本要求是什么? 答:继电保护装置应满足可行性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 (1)可行性是指保护该动体时应可行动作。不该动作时应可*不动作。可*性是对继电保护装置性能的最根本的要求。 (2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。 (3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。 选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现。 (4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及详细答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 ,不应动作时 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 和 的原理实现的,因此它不反应 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 , 和 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω 时,该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取

(完整word版)《电力系统继电保护》课程教学大纲

《电力系统继电保护》课程教学大纲 一、课程简介 课程名称:电力系统继电保护 英文名称:Principles of Power System Protection 课程代码:0110355 课程类别:专业课 学分:4 总学时:52(52理论+12实验) 先修课程:电路、电子技术、电机学、电力系统分析 课程概要: 《电力系统继电保护》是理论与实践并重的一门课程,是从事电力系统工作的人员必须掌握的一门专业课程,主要介绍电力系统继电保护的构成原理、运行特性及分析方法。其目的和任务是使学生掌握电力系统继电保护的基本原理、整定计算及其运行分析方法,为学生毕业后从事电力系统及相关领域的设计制造、运行维护和科学研究工作打下理论及实践基础。 二、教学目的及要求 本课程的教学目的是:本课程是在分析复杂的电力系统故障状态的前提下讲述保护构成原理、配置及动作行为的,并配以一定的实验。故而是一门理论与实践并重的学科。使学生深刻理解继电保护在电力系统中所担负的任务,并通过本课程学习,掌握电力系统继电保护的基本原理,基本概念,考虑和解决问题的基本方法及基本实验技能,为毕业后从事本专业范围内的各项工作奠定专业基础。 通过本课程的学习要求同学们掌握电力系统的基本知识;通过课程教学,使学生掌握电流保护、方向性电流保护、距离保护和差动保护等几种常用保护的基本工作原理、实现方法和应用范围、整定计算的基本原则和保护之间的配合关系;使学生了解电力系统各主要一次主设备(发电机、变电器、母线、送电线路)的故障类型,不正常运行状态及各自的保护方式;使学生了解各种继电器(电流、方向、阻抗)的构成原理、实现方法、动作特性和一般调试方法,熟悉常用继电保护的实验方法。 三、教学内容及学时分配 第一章绪论(4学时) 掌握电力系统继电保护的任务、基本原理、基本要求及发展概况。 重点:继电保护的任务、对继电保护的基本要求。

电力系统继电保护-在线作业

欢迎您:W320901121259 | 退出系统 ?在线作业 ?成绩管理 在线作业 ?进行中的 ?未开始的0 ?已过期的 成绩详细信息 序号时间成绩状态查看 1 2013-03-0 2 20:36:12 100.0 结束 2 2013-03-02 20:30:3 3 95.0 结束 3 2013-03-02 20:24:59 95.0 结束 返回 电力系统继电保护-在线作业_A用户名:W320901121259最终成绩:100.0 一单项选择题 1. 单相接地短路,若,当时,接地点的零序电压为() 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0

用户解答: 知识点: 2. 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 3. 2/3 1/2 不确定 3/4 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 高压输电线路非全相运行计算的边界条件与哪种短路的边界条件相同( ) 电流三段保护,电流Ⅰ,Ⅱ段电流互感器的接线采用接于A 、C 相两相两继电器式接线是为了不同出线不同相别单相接地有( )几率只切除一回线路

用户解答: 2/3 知识点: 4. 都无死区 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 5. 与短路点的位置无关 短路点越远零序电压 越大 不确定 短路点越远零序电压越大 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 与短路点的位置无关 知识点: 6. 功率方向继电器采用 接线是为了( )短路没有死区 小接地电流系统单相接地母线零序电压的大小( )

电力系统继电保护实用技术问答(第二版)

何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。 2.流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少? 答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。 3.用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么? 答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。 4.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。 5.导体焊接中应留意哪些问题? 答:(1)应使用30W及以下的电烙铁(2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚(3)焊接时间不能过长。 6.什么叫重合闸前加速? 答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。 7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同? 答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。 8.安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运? 答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。 9.向电流保护为什么要采用按相起动? 答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。 10.继电保护装置定期检验可分为哪三种? 答:1)全部检验; 2)部分检验; 3)用装置进行断路器跳合闸试验; 11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护? 答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线

历年电力系统继电保护考试题及答案

试题一 一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越() ①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若()不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ) ①最大运行方式②最小运行方式 ③正常运行方式④事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 ①100%②2/3 ③1/3 ④ 0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为( ) ①U AB ②-U AB ③U B ④-U C 6.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需()。 ①投入运行②有选择性的投入运行 ③有选择性的退出运行④退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。 ①拒动②误动 ③正向故障拒动或反向故障误动④损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB ( ) ①原边匝数②副边匝数 ③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =( )。 ①U B ②U B -U A ③U A -U B ④U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对( )。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( )。 ①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号

相关文档
相关文档 最新文档