地下室混凝土地面面层施工标准做法
地下室混凝土地面面层施工标准做法

技术交底记录

苏 TJ2.1.3 工程名称××××××项目分部工程名称地基与基础

分项工程名称楼地面工程交底部位地下室

一、施工依据

××××××项目施工图纸。

二、工艺原理

准做法是通过计算机排版提前规划地下室混凝土楼地面面层分格缝的设置,并规范面层混凝土施工及分格缝预留(切割)、嵌缝施工,达到美观实用的效果。

三、工艺流程

(1) 地下室楼地面分格缝施工工艺流程(分格缝后期切割)

地下室楼地面尺寸测量复核计算机排版分格设置灰饼混凝土面层施工找平提浆抹压二次压光养护楼地面分格缝弹线定位切割分格缝清理分格缝嵌缝

(2)地下室楼地面分格缝施工工艺流程(分格缝提前预留)

地下室楼地面尺寸测量复核计算机排版分格设置灰饼楼地面分格缝弹线定位挤塑板固定混凝土面层施工找平提浆抹压二次压光养护清理分格缝嵌缝。

四丶施工要点

4.1测量地下室楼地面长度、宽度、柱距等尺寸,用计算机排版规划分格缝的设置,排版应遵循以下原则:

(1)分格缝间距不宜大于6m×6m或面积不大于36m2,有柱网时按柱中心线分格;

(2)沿墙根及柱根四周200mm处设分格缝;

(3)垫层与面层分格缝上下对应;

(4)排水沟、设备基础等突出物周边200mm处应留设分格缝;

(5)面层分格缝预留时缝宽为15mm~20mm,切割时缝宽不应小于5mm。

4.2 灰饼应按设计要求的厚度及坡度进行设置。

4.3 分格缝采用挤塑板提前预留方式留设时,应按照弹线定位的位置,用短钢筋及高标号砂浆固定挤塑泡沫板,挤塑泡沫板应顺直,且上口标高应按邻近灰饼标高拉线确定。

4.4 地下室楼地面混凝土面层施工时,应注意以下事项:

(1)车库区域楼地面面层混凝土强度等级不应低于C30,最小厚度不应小于50mm,混凝土不应加入粉煤灰;

(2)基层应清理干净,并提前24h浇水湿润;

(3)混凝土应分段浇筑,振捣密实,每区段混凝土浇筑应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕;

交底人:叶历成2018年 6 月 3 日被交底人:年月日

·江苏省建设工程质量监督总站监制

工程名称泰州市姜堰区碧桂名邸项目分部工程名称地基与基础

分项工程名称楼地面工程交底部位地下室(4)混凝土提浆抹压时间,必须在初凝后、终凝前进行,提浆抹压应以混凝土踩上去有脚印但不下陷为宜,二次压光的时间应在提浆以后30min~60min进行,并在终凝前完成;

(5)混凝土养护宜采用浇水湿润养护方式,养护时间不应少于14d。

4.5 面层混凝土成品保护要求:在气温25℃的条件下,混凝土面层浇筑完毕12h后方可上人,28d后才能走车。其他条件下应参考此要求做相应调整。

4.6 分格缝采用后期切割方式留设时,应先弹线定位,用切割机切缝,切缝应在混凝土浇筑完14d之后,28d之内进行,切缝深度应同混凝土面层厚度,切缝应连续、贯通。

4.7 在嵌缝前,应将缝内清理干净。对于预埋挤塑板,应将挤塑板剔除至混凝土面层以下20mm,再在缝两侧粘贴美纹纸,最后采用沥青油膏或耐候密封胶嵌缝,油膏或密封胶表面应低于楼地面面层1~2mm;对于切缝,应在缝两侧粘贴美纹纸,最后采用沥青油膏或耐候密封胶嵌缝,油膏或密封胶表面应低于楼地面面层1mm~2mm。

4.8 踢脚线施工要点:采用水泥砂浆踢脚线或防水涂料踢脚线,高度120mm(应先弹线,按线施工)。采用水泥砂浆踢脚线时,厚度10mm,应先施工踢脚线,后刮墙柱面腻子;采用防水涂料踢脚线时,应先在踢脚线上口粘贴美纹纸,踢脚线高度范围内刮防水腻子后再刷防水涂料;以免造成踢脚线空鼓或脱皮。

五丶质量标准

1.混凝土面层表面应洁净,不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。面层与下一层应结合牢固,且应无空鼓和开裂。当出现空鼓时,空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间或标准间不应多于2处。

2.踢脚线与柱、墙面应紧密结合,踢脚线高度和出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时,局部空鼓长度不应大于300mm,且每自然间或标准间不应多于2处。

3.混凝土面层的允许偏差:表面平整度允许偏差为5mm,踢脚线上口平直允许偏差为4mm,缝格顺直允许偏差为3mm。

图5-1 地下室楼地面面层分格缝排版平面示意图

交底人:叶历成年月日被交底人:年月日

·江苏省建设工程质量监督总站监制

工程名称泰州市姜堰区碧桂名邸项目分部工程名称地基与基础

分项工程名称楼地面工程交底部位地下室

图5-2 柱根分格缝设置实例图

六丶成品保护

(1)在操作过程中注意不得碰坏门框、墙、柱阳角及铺设在基层的各种管线。

(2)面层抹压过程中随时将脚印抹平,并封闭通过操作房间的一切通道。

(3)面层压光交活后在养护过程中,封闭门口和通道,不得有其它工种进入操作,避免造成表面起砂现象。

(4)面层养护时间符合要求可以上人操作时,防止硬器划伤地面,在涂料刷浆过程中防止污染面层。

七丶安全注意事项

(1)施工机具用电线无破损,施工时电线不得在地面拖拉,应有人负责移动电线;

(2)非机电人员不准乱动机电设备,特殊工种作业人员持证上岗;

(3)电动机具操作人员,必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋,防止漏电伤人;

(4)地面垃圾清理要随干随清,保持现场的整洁干净,不得乱堆、乱扔,应集中倒至指定地点;

(5)工人剔凿地面时要戴防护眼镜;

(6)运输混凝土的机动三轮车进入地下室应低速行驶,听从工长的指挥;

(7)室内推手推车拐弯时,要注意防止车把挤手。

交底人:叶历成年月日被交底人:年月日

附图:BD区地下室地面分隔缝布置图江苏省建设工程质量监督总站监制

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必须的

抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

地下室混凝土施工总结

基础地下室混凝土施工的几点体会 1 前言 预拌混凝土除了必须满足强度、整体性和耐久性要求外,还应满足现场实际施工的要求。由于预拌混凝土在施工中应满足从预拌站到工地施工现场的运输和现场泵送浇筑的工艺要求,其需要的坍落度比现场自拌混凝土传统施工工艺大得多,因而在基础大体积混凝土施工和地下室外墙混凝土施工中,如何有效防止和控制混凝土变形裂缝的出现和开展,显得非常重要。 2 混凝土裂缝产生的原因分析 2.1砼裂缝产生的机理 钢筋混凝土构件是带裂缝工作的,更确切地说,混凝土在凝结硬化过程中就有微小裂缝存在。这是因为混凝土中的水泥石和骨料在温湿度变化条件下产生不均匀的体积变形,而它们又粘结在一起不能自由变形,于是形成相互间的约束应力;一旦此约束应力大于水泥石和骨料间的粘结强度,或水泥石自身的抗拉强度,就产生微裂缝,微裂缝主要有两种:(1)沿骨料和水泥石界面的微裂缝显月牙形,两端尖细中间宽粗,称粘结裂缝; (2)骨料间水泥石中的微裂缝称水泥石裂缝。 混凝土裂缝是肉眼看不见的,其宽度小于50цm,微裂缝在混凝土中的分布不规则,也不贯通,故只有微裂缝的混凝土是可以承受一定拉力的,微裂缝对混凝土的承重、防渗漏、防腐蚀等使用功能没有危害性。然而,混凝土微裂缝的存在及其容易扩展串连和分布不均匀的性质,不仅使混凝土对受拉很敏感,它抗拉强度很低,离散性也大;而且可以认为混凝土的各种破坏,包括受力破坏,以及因施工、材料、环境因素的破坏,都是裂缝被拉伸的扩展,串连,以致材料失去强度,结构构件失去承载能力的结果。特别是当这种材料微裂缝分布较为集中,本身也较大的,更易产生混凝土的各种破坏,对于大体积的基础混凝土及抗渗要求较高的外墙混凝土施工就更为明显。下面仅讨论这两种情况。 2.2基础大体积混凝土裂缝产生的原因 基础大体积混凝土施工,由于混凝土内部与表面散热速率不一样,在其表面形成较大的温度梯度,从而引起较大的表面拉应力。同时,此时混凝土的龄期很短,抗拉强度很低,温差产生的表面拉应力,超过此时的混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土表面产生表面裂缝。此种裂缝一般产生在混凝土浇筑后的第3天(升温阶段)。 混凝土降温阶段,由于逐渐降温而产生收缩,再加上混凝土硬化过程中,由于混凝土内部拌合水的水化和蒸发以及胶质体的胶凝等作用,促使混凝土硬化时收缩。这两种收缩由于受到基底或结构本身的约束,也会产生很大的拉应力,直至出现收缩裂缝。 2.3地下室外墙混凝土裂缝产生的原因 地下室外墙混凝土裂缝主要是收缩裂缝。混凝土降温产生的收缩和硬化时的收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝。 3 混凝土配合比的选定 3.1原材料的选用 (1)水泥:其相对密度、湿度、强度、细度、凝结时间、安定性、等级均要达到国家标准。另进场时应对出厂合格证及出厂日期检查验收,合格后方能使用。堆放环境应做到严格控制。 (2)砂、石料:沙石粒径级配,本身的强度、坚固性、形状、杂质含量(碱活性等)均应达到规范要求。

外墙外保温现场施工标准做法

外墙外保温现场施工标 准做法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

保温材料选用和防火隔离带做法及保温施工标准 1、在施项目必须选用燃烧等级B1级的保温材料。 2、高度小于24米的建筑每三层应设置水平防火隔离带,高度大于24米小于60 米的建筑每两层设置水平防火隔离带,高度大于等于60m小于100m的建筑,每层应设置水平防火隔离带。防火隔离带应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A 级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 3、屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm 的A级保温材料设置水平防火隔离带。 具体施工标准如下: 1、编制依据 1.1《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 1.2《外墙外保温施工技术规程》DBJ/14-035-2007 1.3《外墙外保温建筑构造(三)》L07J110 1.4《绝热用模塑聚苯乙烯炮沫塑料》(GB/T10801.1-2002) 1.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、编制说明 2.1技术先进、安全可靠、经济合理。 2.2满足建筑外立面要求,不能影响建筑整体效果,能适应基层的正常变形而不 产生裂缝。 2.3外保温工程能长期承受自重而不产生有害的变形。

2.4外保温工程能承受风的荷载的作用而不产生变形。 2.5外保温能耐受室外气候长期反复作用而不产生变形;外保温工程具有防水渗 透性能。 2.6组成材料具有理—化稳定性、相容性、防腐性、防生物侵害性。 2.7依据本设计施工的保温体系,其节约能耗应≥65%。 3、材料要求 3.1.

地下室工程施工方案[新]

地下室专项施工方案 第一节施工准备 施工前我们将做好前期的技术准备工作:施工前认真组织图纸会审及设计交底工作,做好变更记录;并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高,轴线控制点等资料。 第二节工程测量 (一)制定测量方案的基本原则。 以业主提交的测量控制点为依据建立适合本工程的测量体系,保证建筑物定位准确,保证轴线、标高正确。 1、施工平面控制网的测点 2、根据业主提供的测量控制点在场区内引测3~4个控制点桩位,用经纬仪定出 主控制轴线,(15/OC)轴、(1/OC)轴、(28/T)轴、(29/A)轴为主控轴线,并根据主控轴线弹出其他轴线位置。 地下室施工完毕后,在±0.000结构面进行一次轴线闭合检查。 主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递,控制点设置于地下室内,平面分别位于主控制线两端处,并在其他各楼层控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。 2、标高控制 (1)在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用DS2水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▼”并在旁边注建筑标高,以红“▼”上顶线为标高基准,同一区域、同一层平面内红“▼”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▼”需设在同一水平高度,其误差控制在±3mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▼”上顶线以作校核。

(2)±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“▼”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“▼”,复检核合格后,方可在该层施测。 (3)在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证拟建筑物的质量要求。 (二)高程基准点的测设对水准点的检测及要求 (1)对场内设的水准点,每月定时联测一次,以作相互检校。仪器采用DS2精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。 (2)对检测后的数据须采用微机电算,电算成果须作一分析,以保证水准点使用的准确性。 (三)控制点的保护 控制桩按测量规程规定的标准进行埋设,一般埋设在坚固地方,桩顶周围砌筑20cm高的保护台。 ·第三节土方开挖 一、基坑特点 本工程为南长区外包服务基地项目,基坑西临南湖大道,北临居民围护河道,南临扬名工业路大道,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近河道,开挖深度在5.95米、6.45米、局部在8.75米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见上海市岩土工程勘察设计院编制的基坑围护工程专项施工组织设计)。 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水3—4天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,在沉降后浇带端头处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序

地下室混凝土垫层施工工艺

地下室混凝土垫层施工 工艺 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

地下室混凝土垫层施工工艺 一、工程简况: 二、施工准备 1、材料准备。根据图纸设计要求厚度和地下室面积,计算C15砼总需用量,提前向搅拌站报砼计划。 2、人员及机具设备。根据施工工程量和施工工期要求,组织足够的人力、物力和机械设备,如平板振动器、振动棒等,安装到位,调试运转正常。 3、技术准备。组织施工人员熟悉施工图纸,了解设计意图,及时与设计单位联系,根据设计图纸及现场实际情况,并对施工人员进行书面技术交底,作到心中有数。 三、操作工艺 按照地下室平面布置图分布,按区段进行施工,根据现场300宽排水地沟和已砌好的分隔墙体划分为若干个自然施工段,逐段依次进行施工。 基层清理→混凝土运输→混凝土摊铺、振捣、找平→收面→养护 1、基层清理:浇筑前将地基表面的积水和杂物清除干净,基层表面平整度应符合要求,同时应对地基表面及模板浇水湿润。 2、混凝土的运输:混凝土运输供应应保持运输均衡,夏季或运距较远可适当掺入缓凝剂。考虑运输时间和浇筑时间,确定混凝土初凝时间。 3、混凝土浇筑、振捣、找平 ①打垫层前在柱子及墙壁上弹出500mm控制标高线,浇筑时根据1000mm标高,拉线控制垫层上皮标高。 ②混凝土浇筑时,不留或少留施工缝,浇筑时应从一端开始,混凝土浇筑应连续,间歇时间不应超过2小时。每次开盘浇筑不宜超过大,应根据收面工人配备情况确定浇筑工作量。

③浇筑时每层虚铺厚度不应大于300mm,采用插入式振捣器,振捣持续时间应使混凝土表面全部泛浆、无气泡、不下沉为止。振捣密实后控制厚度为 270mm,随浇随用长刮杠刮平混凝土虚铺厚度应略高于标高,紧接着用30㎏重的铁滚筒纵横交错来回滚压3-5遍,表面塌陷处应用混凝土补平,再用长刮杠刮平,然后用木抹子挫平,直到表面出浆为止。 ④对大面积车库地下室和面积较大的房间,应按纵、横方向间距不大于6m 设置分格缝,对房间以不大于36m2为标准进行分格缝设置。当车库或大面积房间不能一次性连续施工完毕,应以分格缝为分界线分段进行施工,分界线制模板留垂直施工缝,二次施工前用泡沫板隔开作分格缝,分格缝采用20厚泡沫塑料板嵌缝,与垫层表面平齐,待垫层施工完毕,刨开泡沫,分格缝采用沥青油膏灌缝密实。 ⑤养护:垫层浇筑成型后应防止表面失水太快,避免由于湿差太大而出现表面网状裂纹,浇筑结束后及时覆盖,喷水养护,养护时间不少于7天。 四、施工质量及要求验收标准 1、基层铺设的材料质量、密实度和强度等级(或配合比)等应符合设计要求和地基基础工程施工质量验收规范的规定,并各留置二组试块进行检验。 2、基层铺设前,其下一层表面应干净、无积水,铺设时应分层压实,铺设后应养护。 3、机房、配电房等地面垫层内需埋设管道时,管道应采取可靠的保护措施。 4、垫层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求,表面应平整,其允许偏差应符合下列规定 六、质量验收 1、水泥混凝土采用的粗骨料,其最大粒径不应大于面层厚度的2/3。细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于20mm。

岩棉外墙外保温施工综合方案样本

岩棉外墙外保温施工综合方案

目录 1、编制说明 2、工程概况及工程特点 3、施工部署 4、安装工程施工方案 5、施工验收 6、安全生产与文明施工

第一章编制说明 一、编制依据 1、原煤制气厂地块(一期)()地块施工蓝图。 2、国家、省、市颁布的现行建筑结构和建筑施工、设备安装施工的各类规范、 规程、验评标准及有关技术规定。 3、省、市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及 规定。 4、建筑有限公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度。 5、现行国家及省、市、行业的有关法规、规范的要求如下: (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (2)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (3)、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 (4)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 (5)、《墙体节能建筑构造》06J123 (6)、《民用建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ32/J19-2006 (7)、《岩棉外墙外保温系统应用技术规程》苏JG/T046-2011 (8)、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 (9)、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 (10)、《建设工程安全生产管理条例》第393号国务院令 (11)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 (12)、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 (13)、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993 (14)、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 二、编制原则 1、严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 三、编制目的

地下车库混凝土施工方案

一、 工程概况 概况 府东社区地下车库,山东高创建设投资集团有限公司投资建设,位于潍坊市府东路以东,东风东街以北,建筑面积 ㎡),为Ⅰ类地下车库,地下一层,基础形式:独立基础 防水板,地震抗震设防烈度按 度烈度设防,结构形式:框架剪力墙结构。设计单位:潍坊昌大建设集团有限公司,监理单位:潍坊天鹏建设监理有限公司,施工单位:潍坊大兴建筑有限公司 基础垫层 ,防水保护层: 细石混凝土,基础~屋面板顶 梁、板、墙、柱、楼梯为 ,二次结构过梁、构造柱、圈梁为 ,,基础混凝土(筏板厚 )为防水混凝土等级为 ,筏板伸缩后浇带 质量目标 分项合格率为 ,砼外观光洁度均匀一致,表面平整,阴阳角方正顺直。 编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 ( ) 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《混凝土强度检验评定标准》

《混凝土外加剂应用技术规范》 《混凝土泵送施工技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规程》( — ) 《建筑机械使用安全技术规范》( ) 《建筑施工安全检查标准》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( ) 府东社区地下车库工程施工图纸 第二章 混凝土工程 基础砼施工方案 要保证满足混凝土强度等级要求,就要确保基础浇筑质量,混凝土施工方法按一次性浇筑,以后浇带为界线分区分段不留施工缝。混凝土的配制和运输方式的选择是影响施工进度和质量的关键,故本工程拟采用商品混凝土进行混凝上泵送的方式进行施工。 施工准备 提前确定混凝土外加剂的品种、掺量,并做好外加剂的复试检验工作。 施工前组织召开一次班长以上人员参加的技术交底会,使工人能确实掌握操作要领以及浇筑混凝土时要注意的事项。对各部门管理人员进行明确分工,保证各工序应有专人负责,并明确各自职责。 在墙、柱钢筋上必须抄出+ 米标高控制线,并用红色油漆画上三角做标记,

地下室混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

明园九龙湾(D03)地块36#楼高层办公 楼(含地下车库)工程 地 下 室 混 凝 土 施 工 案 方 编制人: 职称/职务:项目技术负责人日期: 审核人: 职称/职务:项目经理日期: 审批人: 职称/职务:公司技术负责人日期: 浙江中富建筑集团股份有限公司 二 0 一三年三月

混凝土工程施工方案 一、编制依据 1、明园九龙湾(D03)地块36#楼(含地下车库)工程施工图纸及合同; 2、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 3、《普通混凝土用碎石或卵石标准及检验方法》(JGJ53-92) 4、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ146-90) 5、《预拌混凝土》(GB14902-94) 6、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10--95) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-88) 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20504-2002) 10、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ-92) 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 12、国家和江西省景德镇市现行安全管理规定及其它相关法律法规; 13、浙江中富建筑集团股份有限公司质量保证手册、程序文件及有关 企业标准。 二、工程概况 “明园九龙湾位于南昌九龙湖片区,海宝路与南坊路交界以东,交通条件十分便利。本工程为明园九龙湾D03地块的36#商业用房和地下车库连体组成,总建筑面积约为30000m2。 地下一、二层为车库,建筑面积为约12000m2;地上24层,建筑总高,建筑面积为。 防水设计:本工程屋面防水一级,其它均为二级。 抗震设计:地下室及主体均为6度。

地下室大面积混凝土施工难点

地下室大面积混凝土施工方法 一、事先策划措施 “尚城花园”九-十二区住宅楼为小高层住宅区,由地下室一层,地上十八层组成四区单体工程,地下室底板一次性浇筑面积大,水泥水化热释放集中,内部温升快,处理不好很容易产生温度裂缝。在公司工程部的技术策划下, 项目QC小组技术管理人员经过多次研究分析,根据实际情况,综合考虑各方面的因素,如泵管的供送能力,施工程序、浇筑顺序、节点处理、养护方法等,采用留置12条后浇带和1条变形缝的方法,合理划分施工区段,安排材料供应,合理设置劳动力与机械设备,严格按专项技术方案实施,由于采用改善混凝土性能等技术措施,避免了混凝土早期收缩产生裂缝,有效控制了大面积混凝土施工质量。 二、施工区段划分 地下室面积17500㎡,整个地下室底板砼的总浇筑工作量为10200立方米左右,砼的标号为C35,抗渗等级为S6级。 由于底面积大,我们按照设计施工图要求,考虑现场实际情况和结构布局的前提下,利用设计后浇带和变形缝,将底板分成九、十、十一、十二区共16个施工段浇筑。 混凝土浇筑起点流向为九区→十区→十一区→十二区。各区段工艺流程是:测量放线→C10混凝土垫层→绑扎钢筋、预埋铁件、水电管线安装等→复核轴线→隐蔽工程验收→浇筑混凝土。各区之间流水步距3~7天,并尽可能提前插入,以缩短工期。

三、施工分块、分段办法及施工顺序 1、分块办法:设计图本身已在地下室底板布置图上设有12条后浇带,结合现场情况和各处砼的实际工作量,可把整个地下室底板分成16个施工段, 2、施工顺序:按九区段-十区段-十一区段-十二区段的施工顺序组织进行,且每区段均从东向西推进。 四、施工准备 施工前准备工作是浇筑大面积混凝土一项重要工作,准备工作周密充分,免使在浇筑施工过程中耽搁停歇时间过长而增多施工缝,影响大面积混凝土质量,因此,准备工作必须做到: 1、场地准备:规划好基坑边沿地泵的位置布设及操作场地。 2、水源和电源的准备:各区段配备地泵的需用电源和水源,确保浇筑施工时能正常使用。 3、编制可行的施工方案,然后进行技术交底,就各段的施工方案和施工方法等向操作班组人员讲解,使之能顺利的组织施工。 4、现场的地泵要维护完好,相应配备好泵管及弯头和配件等,每台地泵的易损件应有备用。 5、每段施工前必须同商品搅拌站协商预定好,浇注施工时能及时供给混凝土。 6、每段进行浇筑施工前必须配备合适数量的劳动力,配合各种辅助工,并保证砼罐车的进出道路畅通。 7、钢筋工程和模板工程等均应通过检查和验收合格,特别是模

地下室混凝土浇筑施工工艺

地下室混凝土浇筑施工工艺 目录 一、施工准备 (1) (一)、材料要求 (1) (二)、主要机具设备 (1) (三)、作业条件 (2) 二、施工操作工艺 (2) 三、质量标准 (3) (一)、保证项目 (3) (二)、基本项目 (3) (三)、允许偏差项目 (3) 四、成品保护 (4) 五、安全措施 (4) 六、施工注意事项 (5) 正文: 地下室结构包括底板、墙和顶板等。其混凝土浇筑特点是深坑作业,结构尺寸体积较大,钢筋较密,质量要求高,防水要求严,施工难度较大。本工艺适用于地下室的现浇混凝土底板、墙和顶板的混凝土浇筑工程。 一、施工准备 (一)、材料要求 1、水泥:425号或525号以上硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,新鲜无结块。进场时, 必须有质量合格证。 2、砂:中砂或粗砂,细砂经试验亦可使用,含泥量不大于5%,高于C30混凝土,含 泥量不大于3%。 3、石子:用卵石或碎石,粒径5~40mm,含泥量不大于1%。 4、粉煤灰:采用GBl556---88标准中Ⅱ级以上粉煤灰,其掺量应通过试验确定。 5、混凝土外加剂:根据要求选用减水剂或早强剂、抗冻剂,应符合有关标准的规定, 其掺量应经试验符合要求,方可掺用。 (二)、主要机具设备 1、机械设备:混凝土搅拌上料设备有混凝土搅拌机、拉铲、抓斗、皮带输送机、推土 机、装载机、散装水泥罐车、振动筛和水泵等;混凝土运输设备有:自卸翻斗汽车、机动翻斗车、提升架、卷扬机、塔式起重机或混凝土搅拌运输车、混凝土泵和布料 杆等;混凝土振捣设备有:插入式振动器和平板式振动器等。

2、主要工具:磅秤、水箱、胶皮管、手推车、串筒、溜槽、混凝土吊斗、贮料斗、大 小平板、铁钎和抹子等。 (三)、作业条件 1、清理地下室垫层上、模板内的泥土、垃圾、木屑、积水和钢筋上的油污等杂物;修 补嵌填模板缝隙,加固好模板支撑,以防漏浆。 2、对钢筋模板进行总检查,办理隐检、预检手续;并在模板上弹好混凝土浇筑标高线。 3、各种混凝土搅拌、运输和浇灌、振捣机具经维修、试运转,处于良好状态;电源、 道路等满足浇灌要求。 4、如地下水位较高,应采取排水,降水措施,将地下水位降至基底0.5m以下。 5、搭设好必要的进人基坑的脚手马道和浇筑脚手平台,以及铺设底板上操作用马凳、 跳板等,并经检查合格。 6、水泥、砂、石及外加剂等材料经检查,质量符合有关标准要求,并备足足够数量, 可满足混凝土连续浇灌的需要;试验室根据现场实际材料,已下达混凝土配合比通 知单。 二、施工操作工艺 (一)、地下室混凝土浇筑一般采取分块进行,浇筑顺序为先底板,后墙壁、柱,最后顶部梁板,外墙水平施工缝应在底板面上部300~500mm范围内和无梁顶板下部300~500mm处,并作成企口型式(图6—3—2),有严格防水要求,应在企口中部设镀锌钢板(或塑料)止水带,内墙与外墙之间可留垂直缝。 (二)、大型地下室,长度超过40m,为避免出现温度收缩裂缝和减轻浇灌强度,可采分段(块)进行,在中间留600~800mm宽的后浇缝带,主筋按原设计不切断,经 28d后,再在预留的后浇缝带用高一强度等级的微膨胀混凝土(掺水泥用量12%的U型膨胀剂)灌筑密实。 (三)、混凝土配料、拌制、运输、浇筑和振捣的一般要求与“现浇混凝土框架浇筑”基本相同(略)。 (四)、底板混凝土浇筑,一般沿长方向分2~3个区,由一端向另一端分层推进,分层均匀下料。当底板面积很大,宜分段分组浇筑;当底板厚度小于50cm,可不分层,采用斜向赶浆法浇筑,表面及时平整;当底板厚大于50cm,宜水平分层或斜面分层浇筑,每层厚25~30cm,分层用插入式振动器捣固密实,防止漏振,每层应在水泥初凝时间内浇筑完成。地下室高3m以内,应先用锹下料,待底板混凝土厚度达到一定厚度,再用手推车下料,以免将钢筋压弯变形。对深3m以上的底板,要用串筒或溜槽送料。 (五)、墙体混凝土浇筑一般先浇外墙,后浇内墙(柱),或内外墙同时浇筑,分支流向轴线并排前进,各组兼顾横墙左右宽度各半范围。浇灌墙壁要在内模适当高度上留置混凝土浇灌口,设串筒或溜槽送料,外墙浇筑可采取分层分段循环浇筑法,即将外墙沿周边分成若干段。一般分3~4个小组,绕周长循环转圈进行,周而复始,直至外墙浇筑完成。

岩棉板外墙外保温工程现场施工方法

精心整理岩棉外墙外保温工程 施 第五章外墙外保温施工方案 第六章施工组织措施 第七章外墙外保温质量验收 第一章编制依据 本施工方案编制依据: 1、国家现行外墙外保温施工及验收规范。

2、类似工程的施工总结经验及技术成果和同行业技术标准。 3、有关国家方针、政策及省市有关地方性法规。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7、《居住建筑节能设计标准》(DBJ14-037-2006) 8、 9、 10 1 2、 2.1 2.2 2.3 2.4找平层应与墙体粘接牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝。 2.5洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量标准。伸出墙面的预埋件、连接件应按外墙外保温系统厚度留出间隙。 2.6各类材料进入现场必要时应进行复检,对材料的质量和性能进行抽样检查。2.7根据现场实际情况做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面施工。 2.8保温施工脚手架或电动吊篮安装完毕,经调试运行安全无误、可靠,满足施工作

业要求,并配备专职安全检查和维修人员。 2.9施工环境温度不应低于5℃,不宜在5级以上大风气候条件下施工,如需施工需有防风措施。不应在烈日暴晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。严禁雨天、雾天施工,雨期施工应做好成品及现场的防雨措施。 2.10确保施工用水、用电。 第三章主要施工机械设备 施工机具的准备

第四章 施工材料指标 1、岩棉 23

第五章 外墙外保温施工方案 1、岩棉外墙外保温系统基本构造(外墙涂料系统) 2、岩棉施工工艺流程(涂料系统) 31 )的1:1:6 231不平整、有污染的岩棉板不得用于工程。 2)根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、装饰条线、装饰缝线等。应在建筑外墙阴阳角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。

地下室混凝土垫层施工工艺

地下室混凝土垫层施工工艺 —、工程简况: 二、施工准备 1材料准备。根据图纸设计要求厚度和地下室面积,计算C15砼总需用量,提前向搅拌站报砼计划。 2、人员及机具设备。根据施工工程量和施工工期要求,组织足够的人力、物力和机械设备,如平板振动器、振动棒等,安装到位,调试运转正常。 3、技术准备。组织施工人员熟悉施工图纸,了解设计意图,及时与设计单位联系,根据设计图纸及现场实际情况,并对施工人员进行书面技术交底,作到心中有数。 三、操作工艺 按照地下室平面布置图分布,按区段进行施工,根据现场300宽排水地沟和已砌好的分隔墙体划分为若干个自然施工段,逐段依次进行施工。 基层清理-混凝土运输-混凝土摊铺、振捣、找平-收面-养护 1基层清理:浇筑前将地基表面的积水和杂物清除干净,基层表面平整度应符合要求,同时应对地基表面及模板浇水湿润。 2、混凝土的运输:混凝土运输供应应保持运输均衡,夏季或运距较远可适当掺入缓凝剂。考虑运输时间和浇筑时间,确定混凝土初凝时间。 3、混凝土浇筑、振捣、找平 ①打垫层前在柱子及墙壁上弹出500mm空制标高线,浇筑时根据1000mm 标高,拉线控制垫层上皮标高。 ②混凝土浇筑时,不留或少留施工缝,浇筑时应从一端开始,混凝土浇筑 应连续,间歇时间不应超过2小时。每次开盘浇筑不宜超过大,应根据收面工人配备情况确定浇筑工作量。

③浇筑时每层虚铺厚度不应大于300mm采用插入式振捣器,振捣持续时间应使混凝土表面全部泛浆、无气泡、不下沉为止。振捣密实后控制厚度为270mm 随浇随用长刮杠刮平混凝土虚铺厚度应略高于标高,紧接着用30您重的铁滚筒纵横交错来回滚压3-5遍,表面塌陷处应用混凝土补平,再用长刮杠刮平,然后用木抹子挫平,直到表面出浆为止。 ④对大面积车库地下室和面积较大的房间,应按纵、横方向间距不大于6m 设置分格缝,对房间以不大于36斥为标准进行分格缝设置。当车库或大面积房间不能一次性连续施工完毕,应以分格缝为分界线分段进行施工,分界线制模板留垂直施工缝,二次施工前用泡沫板隔开作分格缝,分格缝采用20厚泡沫塑料板嵌缝,与垫层表面平齐,待垫层施工完毕,刨开泡沫,分格缝采用沥青油膏灌缝密实。 ⑤养护:垫层浇筑成型后应防止表面失水太快,避免由于湿差太大而出现 表面网状裂纹,浇筑结束后及时覆盖,喷水养护,养护时间不少于7天。 四、施工质量及要求验收标准 1基层铺设的材料质量、密实度和强度等级(或配合比)等应符合设计要求和地基基础工程施工质量验收规范的规定,并各留置二组试块进行检验。 2、基层铺设前,其下一层表面应干净、无积水,铺设时应分层压实,铺设后应养护。 3、机房、配电房等地面垫层内需埋设管道时,管道应采取可靠的保护措施。 4、垫层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求,表面应平整,其允许偏差应符合下列规定

地下室人防工程竣工验收总结报告资料

龙登凤凰城花园四期地下室人防工程 工 程 竣 工 验 收 总 结 报 告 福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 二〇一六年三月十日

工程竣工验收总结报告 本工程从2013年9月10日开工以来,得到上级有关部门的支持及设计单位、建设单位、监理单位、质监局的协助,经过施工单位的努力,严格按照设计和施工规范有关质量评定标准进行施工监督与验收,使工程顺利的竣工,并取得较好的工程质量。现本工程已具备竣工验收条件。为此,将本工程竣工验收总结报告汇报如下: 一、工程概况 建设单位:池州龙登房地产开发有限公司 设计单位:深圳市筑道建筑工程设计有限公司、安徽省人防设计院监理单位:池州天健建设监理有限责任公司 施工总承包单位:福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 勘察单位:山东城乡建设勘测设计研究院 监督单位:池州市建设工程质量安全监督局 工程地点位于池州市百牙西路北侧,地下一层。本工程地下室人防工程按平战结合设计,人防建筑面积为13605m2;乙类6级二等人员掩蔽和物资库,防化等级为丙级;五个防火分区,八个防烟分区。整个人防地下室由抗爆1单元、抗爆2单元、抗爆3单元、抗爆4单元、抗爆5单元、抗爆6单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 二、施工执行标准 1、《工程承包合同》 2、工程设计施工图纸及说明,

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001, 4、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002a 6、国家建筑工程质量验收有关规范和规定 7、《装饰装修工程施工质量验收规范》GB50209—2002 8、《防空地下室建筑设计》(2004年合订本)(FJ01、02、03、04) 《防空地下室结构设计》(2004年合订本)(FG01、02、03); 《防空地下室通风设计》(2004年合订本)(FK01、02); 《防空地下室给排水设计》(2004年合订本)(FS01、02); 《防空地下室电气设计》(2004年合订本)(FD01、02); 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、在开工之初,就明确了“确保争创市标准化工地”的安全质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《安全质量创优计划》把安全质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。 (二)技术管理情况

EPS板外墙外保温施工组织设计方案

外墙保温施工方案 一、编制依据: 1、施工图纸及有关设计文件; 2、外墙外保温施工技术规程 3、外墙外保温建筑构造图集 二、施工工艺流程: 基层处理(刮槽)→测量放线→粘贴EPS聚苯板→EPS聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→填嵌缝膏→涂面层腻子和涂料→验收。 三、施工准备: 1、经项目部审核施工方案,同意此方案后方可进场施工。 2、外墙结构基面处理: A、结构外墙经过工程验收达到标准的,方可进行外墙外保温施工。外保温施工前由总包牵头与主体结构办理中间交接验收,对外墙外表面空鼓、开裂处、不平整处清理修补剔凿完毕。安装完毕各种进户管线。 B、进行外墙外保温施工的墙体基面的尺寸偏差还应符合下表之规定:(不符合以下条件的要求用1:2水泥砂浆打底找平至符合下列要求为止,并应把面层处理成毛面,打底时应把砖和混凝土的基层处理好以后再打底。)

3、材料准备:EPS膨胀聚苯板、粘结胶浆、抹面胶浆、耐碱玻纤网格布、建筑密封胶(应采用聚氨酯、硅酮或丙烯酸类密封膏)、密封条、盖口条、锚栓、角钢、胀管等 4、主要工具:壁纸刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 四、主要施工方法: 1、基层墙体处理 新建工程的结构墙体基面必须清理干净,外墙表面没有油、浮尘、污垢等污染物或其他妨碍粘结的材料,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用干粉砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺陷,加固找平,方能开展外墙保温施工。 2、测量放线 a、根据建筑物立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗的水平

地下室砼混凝土结构施工方案

目录 1、混凝土总体施工方案的确定 (2) 2、混凝土浇筑前的准备 (3) (1)、机具、材料准备 (3) (2)、混凝土搅拌 (5) (3)、保证水电供应 (5) (4)、掌握天气、季节变化情况 (5) (5)、检查模板、支架钢筋和预埋件 (5) (6)、做好技术准备 (6) 3、混凝土的运输及泵送 (6) (1)、混凝土运输 (6) (2)、混凝土泵管敷设 (6) (3)、混凝土泵送 (7) 4、混凝土浇筑方法 (8) (1)、柱、墙混凝土浇筑 (8) (2)、梁、板混凝土浇筑 (9) (3)、承台、地梁及底板混凝土浇筑 (9) (4)、后浇带施工 (10) 5、混凝土振捣 (11) 6、混凝土的养护、保护 (13) 7、混凝土施工质量控制 (14) 8、超长混凝土的防裂施工措施 (16) 9、混凝土施工注意事项 (17)

地下室砼混凝土结构施工方案 1、混凝土工程总体施工方案的确定 (1)本工程混凝土采用商品混凝土,场内运输采用混凝土输送泵,塔吊配合吊运砂浆,混凝土振捣采用振动棒和平板振动器,混凝土浇筑分层采用斜向分层法,每层厚度不大于500mm,分层振捣密实。混凝土养护竖向结构采用覆盖塑料薄膜封闭,水平结构采用浇水养护或蓄水养护。 (2)为保证混凝土浇筑顺利进行,采取的主要措施有:依据施工段的混凝土方量选择有足够生产能力的搅拌站;依据混凝土浇筑量和混凝土供应量,确定混凝土输送泵数量,在浇筑基础底板及地下室混凝土时,为保证混凝土连续浇注,水电供应提前与有关部门联系,确保混凝土浇筑期间不停水停电。 (3)施工缝留置:施工缝要严格按GB50204-2002规范执行,其中,楼梯施工缝留置位置在所在楼层休息平台、上跑(去上一层)楼梯及临侧墙宽度范围内,另一方向为休息平台宽度的1/3处。施工段的划分应以设计后浇带、抗震缝等设计留的结构缝为准,不得随意留置竖向施工缝。 (4)柱墙与板及板与柱墙交接部位均先浇筑50—100mm厚与混凝土同配比砂浆。 2、混凝土浇筑前的准备 (1)机具、材料准备

最新外墙外保温系统细节部位做法

外墙外保温系统细节 部位做法

外墙外保温系统细节部位做法 一、线条部位保温做法 1、苯板做线条; ◆先做大墙面苯板,然后按 照设计位置弹线,再在苯板表面 粘贴预先割好的苯板线条,提前 打磨出线条的流水坡度以及裁出 鹰嘴部位,线条部位附加加强网 格布,再做大墙面防护面层砂浆。 ◆整体防护面层施工时,可 以本着先细节再大墙面的施工程 序施工,先做好线条部位的网格 布抹面胶浆,并与上下大墙面搭 接10cm,然后再抹大墙面抹面胶浆并搭接。 注意事项: (1)苯板条不要直接贴于基层墙体上,以免线条上部存水,顺着板缝进入墙体; (2)线条部位周围苯板缝用聚氨酯发泡胶填严密; (3)线条应满贴; (4)线条部位网格布应加强; 2、若是线条已经成型,然后再做保温, ◆此种情况下,线条上下面 一般不做保温(否则改变线条整 体装饰效果),正面做保温; ◆线条上部大墙面保温板在 粘贴时需要网格布翻包,线条下 部网格布不需要翻包网格布,大 墙面苯板与既有线条衔接部位约 3-5cm用QH-101粘结剂填实(其 做法类似于在苯板上打边灰)。 ◆将线条正面保温板贴好后, 做好流水坡度以及鹰嘴。注意不 要用抹面砂浆抹成坡度。

◆施工时,先将大墙面翻包网铺好并抹好抹面胶浆,同时将苯板与既有线条衔接部位用抹面砂浆抹密实以防此部位漏水。 二、空调板部位保温做法 1、空调板不做保温 ◆空调板上部大墙面苯板起 端网格布翻包,同时将大墙面 苯板与空调板衔接的部位约3-5cm 处用QH-101粘结剂填实(类似 边灰)。施工时,先将翻包部位 网格布与抹面胶浆抹好,并处理 好保温板与空调板的衔接缝,当 大墙面防护面层砂浆施工时,大 墙面网格布收口至空调板上约 5-10cm,并抹灰到位。其余部位 保温板与空调板尽量衔接紧密, 保温板与空调板之间的缝隙均用 聚氨酯发泡胶密封。大墙面网格布与抹面砂浆收口至空调板两侧及底部约5-10cm,并抹灰到位。 ◆注意事项: (1)空调板周围苯板打边灰,聚氨酯填缝主要目的是为了防止漏水; (2)侧边网格布与抹面砂浆必须要搭接; (3)空调板上部网格布翻包,下部及侧边可不翻包; 2、空调板全部做保温 ◆先贴空调板上部的保温板, 贴苯板时留好流水坡度,注意其 苯板要顶在大墙面上,大墙面的 苯板顶至空调板保温上。空调板 上部的保温要压住侧边的保温, 以防漏水。上部保温贴好后,再 施工侧边保温以及空调板底部保温,此部位的苯板可以顶在大墙 面保温上。注意大墙面与空调板 相衔接部位的保温板约3-5cm用QH-101粘结剂填实(类似边灰), 5‰ 全保温保温空调板做法

地下室基础底板混凝土施工方案

案重庆黄埔建设集团有限公司泰州分公司项目部工程文件施工方 白沙晶城地下室基础底板 混凝土施工方案 一、地下室基本情况 白沙晶城 A 栋地下室基础桩基为人工挖孔灌注桩。基础底板为500mm厚钢筋混凝土结构,由基础梁、底板、承台、承台梁和桩帽构成。底板面积约2150m2,混凝土总量约为 3000m3。平面为狭长型条状。基坑上口四周施工场地狭小,东、 西、北三向环路,四周均住有居民,混凝土施工时对周边有一定的影响。 白沙晶城 A 栋地下室迎水面设有建筑防水,为K11 水泥基防水涂料一道,上 层为水泥砂浆防水保护层,再上层为底板钢筋混凝土结构,基础底板混凝土强度 等级为 C40。抗渗等级为S6。基础面标高为 -8.100m,电梯井坑底标高为 -10.300m,消防水池处底板面标高为-9.000m,消防水池吸水槽底板面标高为-9.800m,生活水池处底板面标高为 -8.600m 。基础梁截面尺寸为400×1100mm、400×800mm、400×1400mm三种规格。承台、承台梁规格见下表。 承台长宽高数量底标高顶标高 类型( mm)( mm)(mm)(个)(m)(m)备注CT1108001070018001-12.100-8.100 CT1a108001070018001-12.100-8.100 CT212200320018001-9.900-8.100 CT37350550018003-9.900-8.100 CT44300200013004-9.400-8.100 CT53800170013001-10.300-9.000 CTL1800800-8.900-8.100

地下车库混凝土施工方案要点

“九龙新城”地下车库 混 凝 浇 筑 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:西部华旗建设(集团)股份有限公司

编制日期:年月日

混凝土施工专项方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 2、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 3、本工程施工图纸、施工组织设计 二、工程概况

三、施工部署 3.1、本工程混凝土供应方式为商品混凝土。

3.2、混凝土工程质量是主体结构内在质量中最关键的工程,保证混凝土的强度是重中之重。所以,从原材料的质量、配合比、计量、搅拌、运输、浇筑、养护和拆模,道道工序应予严格控制。 3.3、项目部成立以项目经理为组长的领导小组,其机构组成、人员编制及分工如下:组长:姚景春(项目经理)---负责协调工作 副组长:薛空军(生产经理)---现场施工总指挥 乔维峰(技术负责人)---技术总部署 组员:翟阳阳、怀超、贾龙涛、楚婧婧 3.4、本工程混凝土分项预计平均投入劳动力10人左右。采用1台汽车输送泵,5台振动棒振捣,另准备3台振动棒备用,选用具有丰富经验的人员持棒振捣,班组交接时做好工序交接检查,确保混凝土分项高质量完成。 四、施工措施 1、浇筑前的检查与准备 混凝土浇筑前应对模板和脚手架进行检查,包括模板支搭的形状、尺寸和标高;支架的稳定性;模板缝隙、孔洞封闭情况:预埋件的位置、数量和牢靠程度等。必须保证模板在混凝土浇筑过程中不产生位移或松动。 还要检查钢筋的品种、级别、规格、数量、弯折和接头位置、搭接长度等。同时还需检查预埋管道和钢筋保护层厚度。检查结果应填入隐检记录。 清理模板内的杂物。 准备好浇筑、混凝土必须的道路,脚手架等。 做好技术与安全交底工作。 通知混凝土搅拌站混凝土强度。施工现场有搅拌站已出具的配合比。夜间施工还应准

相关文档