1、施工工法:

施工工艺根据国家和地方相关规范标准、设计要求、工程特点制定。

1.1、防水砂浆为找平层;5厚发泡水泥板为保温主材,普通型耐碱网格布、聚合物粘结界面、抹面砂浆等为辅材;外墙外保温的相关工艺及验收标准为要求制定。

1.2、过程控制

1)、基层处理基层必须清理干净,无灰尘、浮灰、水垢、油污等,墙面应将凹凸不平剔除,用1:3防水砂浆补平,砖墙基层应用1:3防水砂浆找平。基层验收应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)及相关设计要求,并形成工序交接,隐蔽验收记录文件。

2)、弹线吊垂直套方贴灰饼在每层的墙面、门窗洞口等位置弹出水平和垂直控制线,在阴阳角挂垂直通长垂线、控制整个墙面的垂直度和平整度。

3)、保温层施工保温层施工前应根据天气情况适当洒水湿润,并按产品说明书要求配制好粘结砂浆,砂浆应在规定时间内用完,需界面处理的应在界面砂浆未初凝前贴完。保温板粘贴时应在背面满抹3~5mm厚专用粘结剂,放到托架或已贴好的板上面,用手轻轻挤压及时检查板得位置及平整度,并清理板缝及四边剩余的灰浆。经验收合格24~48小时后开始抹第一遍抹面砂浆,砂浆厚度控制在3~5mm之间,用刮尺刮平,压入加强型网格布,网布应绷紧拉直,从中间向四边用铁抹子将网布压入砂浆中,网布要求无褶皱、空鼓、翘边现象,目测无任何可分辨的网布纹路和接头,网布搭接平面宽度不小于65mm,阴阳角搭接宽度不小于200mm,在保温系统的部同基体搭接不小于200mm,门窗空洞端边采用预埋反包搭接,在洞口处应沿45°方向增贴一道300mm*400mm的网布。首层墙面宜采用三道抹灰法施工,第一道抹面砂浆施工后压入网布,待其稍干硬,进行第二道抹灰施工后压入普通型网布(普通型网布对接即可,不宜搭接),第三道抹灰将网布完全覆盖。锚固件施工应符合下列要求:锚固件施工应在第一遍抹面砂浆(压入网布)初凝时进行。使用电钻在发泡水泥板的角缝处打孔,将锚固件插入孔中并将塑料圆盘的平面拧压到抹面砂浆中,有效锚固深度为:混凝土墙体

不小于25mm,墙体不小于50mm。墙面高度在20m以下每平方米设置4~5个锚栓,20m以上每平方米设置7~9个锚栓。在墙面的阴阳角及门窗周边100mm处每隔500mm增设一个锚栓。锚栓固定后抹第二遍抹面砂浆,第二遍抹面砂浆厚度应控制在2~3mm。

2、质量保证实施细则及检查方法

2.1.质量保证实施细则

1).基层墙体平整度在4mm之内。

2).基层表面必须粘结牢固,无空鼓、风化、污垢、脱模剂、涂料等影响粘结强度的物质及质量缺陷。

3)基层墙面如用1:3水泥砂浆找平,应对粘结砂浆与基层墙体的粘结力做专门的拉拔试验。

4).粘结胶浆确保不掺入砂、速凝剂、防冻剂、聚合物等其它添加剂。

5).保温板的切割应尽量使用标准尺寸。

6).保温板到场,施工前应进行验收,是否符合国标。

7).保温板的接缝应紧密且平齐,板与板之间缝隙不得大于2mm。

8).板与板间不得有粘结剂。

9).保温板的粘结操作应迅速,安装就位前粘结胶浆不得有结皮。

10).门、窗、洞口及系统终端的保温板,应用整块板裁出直角,不得有拼接,接缝距拐角不小于200mm。

11).保温板粘贴完毕至少静置24小时,方可进行下一道工序。

12).不得在雨中铺设网格布。

13).标准网布搭接至少60mm,阴阳角搭接不小于200mm。

14).保护已完工的部分免受雨水的渗透和冲刷。

2.2.质量检测方法

1).保温板、网格布的规格和各项技术指标,聚合物砂浆的配置及原料的质量,必须符合本规程及有关标准的要求。检验方法:检验出厂合格证、型式检验报告并进行复检

2).粘结剂与保温板必须连接紧密,无脱层。检验方法:观察和用手推拉检查,观察检查。

3).聚合物砂浆与保温板必须粘结紧密,无脱落、空鼓。面层无爆灰和裂缝。检验方法:用小锤轻击和观察检查

4).每块保温板与基层面的粘结面积占总面积的95% 检验方法:尺量检查取其平均值。

5).锚固件膨胀栓部分进入结构墙体不应少于50mm 检查方法:推出自攻螺丝,观察检查。

6).其于部分观察或尺量检查。

3.其他注意事项

1)、施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。

2)、对抹完聚合物砂浆的保温墙体不宜随意开凿孔洞,如确实需要,应在墙体保护层达到设计强度后方可进行,安装物件后注意其周围应立即进行修补恢复原状。

3)、各种材料应分类存放避免错用。

4)、不得在保温板上部放置易燃及溶剂型化学物品,严禁在保温板上进行电气焊工作业。

3.成品保护措施

1)、加强成品保护措施,提高施工人员的成品保护意识。

2)、施工中各个专业工种紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。

3)、对已施工完的保温墙体,不得随意开凿孔洞。

4)、应防止重物撞击墙体,如拆除脚手架严禁将窗户作为脚手架支点或固定点使用,防止损坏,防止门窗位移变形。抹灰时,注意不要污染门窗表面。

4、特殊技术问题的处理方法

1)、门窗洞口保温板的安装,按规范要求在窗洞口四角处的保温板安装要用整板切成,如遇特殊情况需小板对接时,一定要在接口处加固定件加强,防止出现微型裂纹。

2)、聚合物砂浆外饰面与水泥砂浆外饰面连接处理工艺要求不允许出现这种情况,但有时不可避免会有这种情况发生,结果是由于两种材料变形量不一样,导致容易出现裂纹,为防止这种情况的出现,建议在接缝处增加密封

胶的方式加强防护,或在易出现裂纹部位增加网格布并刷聚合物砂浆加强。

3)、雨天半成品保护如果保温施工未完工而遇到下雨的情况:一要尽量做好防护使未上强度的聚合物砂浆免遭暴雨直接冲刷;二是要对保温板朝上接口处用宽胶带进行临时密封,以避免雨水灌到粘结层内。

交底人:接受交底人:交底日期: 年月日

工程外墙施工安全技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程外墙施工安全技术交底(最 新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

工程外墙施工安全技术交底(最新版) 工程名称:**市**学校二标段(公寓楼) 分部名称:装饰装修 分项工程名称:外墙基层处理、面砖镶贴 交底依据:《国家建筑工程安全管理规范》 交底内容: 外墙施工是本工程安全施工管理中的重点,针对外墙安全施工的重要性,我项目部制定严格的外墙施工安全操作制度: 1、进入工地现场,必须带好安全帽,扣好安全带。 2、粘贴外墙砖操作人员上外架作业时必须系好安全带。 3、在外架上作业时,不准抛材料和工具等物件。 4、在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作,严禁带病上岗。 5、禁止穿拖鞋,高跟鞋,易滑、带钉的鞋上架等操作。

6、使用磨石机,应戴绝缘手套穿胶靴,电源线不得破皮漏电,金刚砂块安装必须牢固,经试运转正常,方可操作。 7、外脚手架,防护设施,脚手架连墙件不得擅自拆除需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。 8、不准坐在脚手架,防护栏杆上休息,工具用好后要随时装入工具袋。 9、脚手板两端要扎牢,放在实处防治探头板。 10、冬季施工要在脚手架上加上防滑木条,重点做好防滑工作。 11、脚手架均布荷载每平方米不超过250KN,即在脚手架上堆放外墙砖不得超过此标准。 12、从事外墙粘贴的人员,必须身体健康,严禁患有高血压、贫血症、心脏病、精神病、癫痫病、深度近视眼在400度以上人员,以及带病不适合高空作业人员,不得从事外架作业。 13、遇到暴风、浓雾和六级以上强风,应停止作业。 14、外墙砖粘贴不允许夜间施工。 由于工人操作不当,或者不按照安全交底、《国家安全操作规范》

水泥发泡板施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工部署····················2-6 四、施工工艺流程图 (6) 五、施工工艺····················7-10 六、综合验收····················11-14 七、其他注意事项 (14) 八、成品保护 (15) 九、安全文明施工措施 (15)

一、工程概况 工程名称:公元壹号名邸D地块 建设单位:昆山钜康房产开发有限公司 工程地址:昆山开发区千岛湖路以北、太湖路以东 本工程D1#~D3#、D5#~D8#楼为剪力墙结构,D9#~D17#、D18#楼地下车库为框架结。外墙外保温工程采用45MM厚水泥发泡板外保温系统,飘窗顶板采用25MM厚水泥发泡板外保温系统。 二、编制依据 1、根据工程施工图纸及其相关的设计要求 2、《外墙外保温建筑构造(一)》 10J121 3、《江苏省工程建设标准应用技术规程》 DGJ32/TJ 174-2014 4、《外墙外保温技术规程》 JGJ144-2004 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 6、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2007 三、施工部署 1、成立外墙外保温工程项目组成人员 1.1指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工以及与建设单位、监理单位、总包单位协调配合。人员架构表详附件。 1.2项目组成人员:技术负责人:项目经理、技术员、施工员、安全员、质检员、材料员、施工班长、仓库管理员(部分职务可兼职) 项目部各岗位职责

2、技术准备 2.1施工及技术管理人员,必须认真熟悉施工图纸,及时检查现场和图纸变更的情况。 2.2编制施工方案,办好开工审批手续。 2.3配备专人负责技术资料的收集和整理。 2.4组织培训施工人员熟练掌握外墙外保温施工工艺。 2.5对施工队进行技术及安全交底。 3、进场施工必须具备的条件 3.1安装现场应有足够大的室内临时仓库,下铺塑料布,供堆放成品、材料或发泡水泥保温板现场切割。 3.2安全可靠的脚手架,脚手架内侧应离墙至少200mm,中间尽量减少拉结点。 3.3总包提供施工用水用电的接驳点,但水、电费用由保温、涂料施工单位出。

外墙装饰安全技术交底

1、施工前,班组安全员先先做好班前安全交底工作,并检查周边环境是否安全, 在作业区做好围挡或警戒,确认好安全后再安排施工人员进行施工。 2、吊篮的设计制作应符合GB19155-2003《高处作业吊篮》 3、未满18岁及50岁以上及身体不健康人员严禁进场施工,严禁酒后高处作业, 凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。 4、作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下颚带,锁好带口,严禁赤 背,穿拖鞋。 5、正确使用个人防护用品,必须着装灵便,作业时,必须按规定佩戴安全带,安 全带系挂在专用的保险绳上。作业时精神要集中,团结协作,互相呼应, 统一指挥,严禁吊篮未固定,不系安全带悬空上下。 6、高空作业时,大风及雨天严禁作业。严禁打闹开玩笑,严禁酒后作业,严禁进 行无安全把握的作业。 7、登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,穿防滑 鞋,应把手头工具放在工具袋内,防止工具或其他物品下滑砸到行人或车辆 等。 & 高空作业应在吊篮里有牢固的立足处,并检查吊篮底部防护是否损坏或缺陷,挡脚板、栏杆(网、板)等防护是否到位,确认安全可靠后,方可作业。 9、施工机械(吊篮)和电源电器必须由持证人员操作,无证人员不得开机或接 电,防止伤人。 10、吊篮上的材料、工具应分散堆放,不得超载,随意拆除吊篮上的安全设施,吊 篮上须配备灭火器。 11、施工使用的工具应放在稳妥的地方。工作完毕应将吊篮和墙上的垃圾、灰浆等

清扫干净,防止掉落伤人,垃圾不得从吊篮上往下抛掷。 12、进入施工现场作业,施工人员必须严格遵守施工现场安全生产规章制度和劳动 纪律,严禁违章作业、盲目蛮干,班组如果因劳力不足需要招新工人时,应事先向工地报告。 13、现场用电须设置总配电箱,箱内设置用电计量表、总漏保(漏电系数0.1s), 从甲方总配电箱接出,外墙保温队伍根据现场用电机械台数按规范要求设置分配电箱及开关箱,服从甲方用电管理。 14、作业后的垃圾等当天清理到指定位置,做到工完料清。 15、本交底未尽事宜,请严格按照本工种安全操作规范要求执行。如果出现安全事 故,一切责任由你班组自行承担。 16、吊篮安装后进行下列各项检查试验,确认正常后,方可交付使用。 (1)、仔细检查屋面的各处机构的连接件及紧固件安装应牢固,配合良 好,锚固可靠。悬挑梁的悬挑长度及连接方式均正确。 (2)、钢丝绳无扭结、挤伤、松散、磨损、断丝不超限。悬挑、绕绳方式 及悬重均正常。安全钢丝绳在外侧,工作钢丝绳在里侧,两绳相距100mm 钢丝绳固定、卡紧。 (3)、防坠落及外旋转机构的安全保护装置齐全可靠。 (4)、电机无异响、无过热、启动正常、制动可靠。 (5)、吊篮应做额定重量125滋勺静超载试验和110%勺动超载试验,要求升降正常,限位装置灵敏可靠。 17、作业前应进行下列检查: (1)、屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求

外墙涂料施工安全技术交底

安全技术交底记录 工程名称赣州市阳光西域华城保障性住 房工程第三标段 施工单位中余建设集团有限公司 项目名称内外墙涂料施工安全技术交底日期 主要交底内容: 1、作业人员进入现场必须遵守安全操作规程,安全生产十大纪律和文明施工的规定,教育考试合格后方可上岗作业。 2、高处作业的特殊工种作业人员,必须身体健康;患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合从事高处作业的人员,不得从事高空作业。 3、登高(2 米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头工具放在工具袋内。 4、在脚手架上作业时应检查架体扣件是否有松扣现象、防护设施应齐全,脚手架翻架时必须搁置在有扣件镇紧的小横杆上,且不得有瞎跳现象。操作人员上下脚手架必须走专用通道,不得从窗口上下或攀爬脚手架。 5、施工所用的吊绳、安全防护设施应齐全完好;需经安全等部门人员、使用班组逐一检查,经确认完好,验收合格后才能投入使用。 6、上岗使用前必须再次认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏,确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。 7、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系牢,靠沿口处要加垫软物,防止因磨损而断绳,并不准生根在避雷针烟道口等不牢固处,绳子下端一定要接触地面,放绳人同时也要系临时安全绳。 8、外墙涂料施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,上岗时要先系安全带,再系保险锁(安全绳上),尔后再系好卸扣(操作绳上)同时坐板扣子要打紧、固牢。 9、作业人员上下吊下绳时,必须有专人监护;外墙涂料施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和协助。 10、操作时施工用具要扎紧绑牢.以防坠落伤人;同时严禁吸烟、拨接电话,携带其它无关物品; 11、楼上、地面监护人员要坚守在外墙涂料施工现场.切实履行职责.随时观察操作绳、安

外墙安全技术交底

WORD 格式-专业学习资料-可编辑 --学习资料分享---- 安全技术交底记录 工程名称 白云区白金片区保障性住房 施工单位 中国水利水电第九工程局有限公司 作业班组 施工部位 工作内容 交底时间 交底人 职 务 安 全 技 术 交 底 内 容 1、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏,确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。 2、操作绳、 安全绳必须分开生根并扎紧系死, 靠沿口处要加垫软物, 防止因磨损而断绳, 绳子下端一定要接触地面,放绳人同时也要系临时安全绳。 3、外墙涂料施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,上岗时要先系安全带,再系保险锁(安全绳上) 尔后再系好卸扣 (操作绳上), 同时坐板扣子要打紧,固死。 , 4、下绳时,外墙涂料施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助。 5、操作时辅助用具要扎紧扎牢.以防坠伤人,同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品; 6、楼上、 地面监护人员要坚守在外墙涂料施工现场. 切实履行职责. 随时观察操作绳、 安全绳的松紧及绞 绳、串绳等现象,发现问题及时报告,及时排除。 7、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。 需要时,必须先系好自身安全绳, 尔后再进行辅助工作。 地面监护人员不得在外墙涂料施工现场看书看报,更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。 8、操作绳、安全绳需移位、上下时,监护人员及辅助工人要一同协调安置好,不用时需把绳子打好捆紧。 9、外墙涂料施工人员要落地时, 要先察看一下地面、 墙壁的设施, 操作绳、 安全绳的定位及行人流量的多少情况,待地面监护人员处理、调整,同意后方可缓慢下降,直至地面。 10、外墙涂料施工过程中若发现高处作业的安全设施有缺陷或隐患,应立即处理解决。处理不了的应及时 通知管理人员尽快想办法解决,对危及人身安全的隐患,应立即停止作业,进行整改。 所有安全防护设施和安全标志等,任何人都不得擅自移动和拆除。有些确因外墙涂料施 工需要而必须拆除或移位的,都要报经外墙涂料施工负责人同意后才能动手拆移,并在 工作完毕后即行复原。 11、各外墙涂料施工作业场所内,凡有坠落可能的任何物料,都要一律先行撤除,以防坠落伤人。 12、严禁雨中操作, 4 纪以上大风应停止作业。 13、高处作业的特殊工种作业人员,必须身体健康证。患有心脏病、高血压、等不适合从事高处作业的人员,不可从事这项作业。 14、高处作业人员的衣着要灵便,但决不可赤膊裸身。脚下要穿软底防滑鞋,决不能穿 着拖鞋、硬底鞋和带钉易滑鞋、皮鞋等不便于高空作业。操作时要严格遵守各项安全操 作规程和劳动纪律,坚持“不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害”的原则,确保生 产安全进行。 15、酒后人员,有疾病人员、穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋人员不准参与施工,严禁 学员登高作业。16、高空作业人员和现场监护人员必须服从外墙涂料施工负责人 的统一指挥和统一管理。17、要坚持安全第一、文明施工,确保工程质量。接受 交底人:

工程外墙施工安全技术交底(6)

工程外墙施工安全技术交底(6) 工程外墙施工安全技术交底(6) 工程名称:**市**学校二标段(公寓楼) 分部名称:装饰装修 分项工程名称:外墙基层处理、面砖镶贴 交底依据:《国家建筑工程安全管理规范》 交底内容: 外墙施工是本工程安全施工管理中的重点,针对外墙安全施工的重要性,我项目部制定严格的外墙施工安全操作制度: 1、进入工地现场,必须带好安全帽,扣好安全带。 由于工人操作不当,或者不按照安全交底、《国家安全操作规范》执行所引起的后果,后果自负。 施工班组长接到本交底后,必须传达到操作工人。 交底人:年月日 接底人:年月日 感谢您的阅读!

水泥发泡保温板技术交底

1.施工准备 1.1主要机具 手锯、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、托线板等。 1.2作业条件 1.2.1原有外墙剔除松散部分并用干混抹灰砂浆找补平,扫除浮灰。 1.2.2外墙管线、空调支架提前安装完毕并验收合格。 1.2.3外墙基层处理完成后做隐蔽验收,合格后方可进行下道工序。 1.3主要材料 300*660/80厚无机发泡保温板、耐碱玻纤网格布、胀管螺钉、镀锌钢托件、粘结砂浆、抗裂砂浆等。 2.施工工艺 2.1工艺流程 基层处理吊弹垂直、基准控制线安装角钢托架粘贴玻化微珠保温板(并翻包网布)打入锚钉抹底层抹面砂浆压入耐碱玻纤网格布抹面层抹面砂浆保温层验收刮柔性耐水腻子涂料饰面 2.2施工要点 2.2.1放线、拉基准线 2 2 2.2.2外墙面基层处理 原有外墙剔除松散部分并用干混抹灰砂浆找补平,扫除浮灰。新增混凝土檐口剔除超出水平面的部分并用干拌抹灰砂浆抹平,凹处用干拌抹灰砂浆找补平。砌块墙面需用干拌抹灰砂浆找平一遍。外墙管线提前安装完毕并验收合格。外墙基层处理完成后做隐蔽验收,合格后方可进行下道工序。 2.2.3外墙保温板粘贴安装 2料注意防晒避风,超过可操作时间后不准使用。 2.2. 3.2排板按水平顺序进行,上下应错缝粘贴,阴阳角处做错茬处理;保温板的拼缝不得留在门窗口的四角处。做法参加附图保温板排列示意。 2采用满粘法,粘贴面积不少于80%,不得在保温板侧面涂抹胶粘剂。 2 2 2ф6钢膨胀螺栓锚卡件,每层楼板面处设置和窗下设置。(做法参加附图) 按设计的锚固件布置图的位置打孔,塞入胀塞套管。 2.2.5抹轻质找平砂浆内压网格布 2砂浆将门窗洞口四周端部及其它外保温系统终止部位的翻包网格布刮抹平整。

外墙保温板技术交底

外墙保温板技术交 底

2、材料配制,粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书配制,用砂浆搅拌机搅拌均匀,搅拌时间自投料完毕后不小于5min,一次配制用量以4h内用完为宜(夏季施工时间宜控制在2h内)。 3、发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: ①发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。 ②发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300mm处弹出水平线,用1:3水泥砂浆并按照要求添加一定的防水剂,粉刷和发泡水泥板相同厚度的防水层做托架,干固后自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝1/2板长。 ③发泡水泥板与基层墙体粘贴采用满贴法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发泡水泥板上均匀批刮一层厚不小于3mm的粘结砂浆,粘贴面积应大于95%,及时粘贴并挤压到基层上,板与板之间的接缝缝隙不得大于1mm。 ④发泡水泥板在墙面转角处,应先排好尺寸,裁切发泡水泥板,使其垂直交错连接,并保证墙角垂直度。发泡水泥板错缝及转角铺贴如下图。

发泡水泥板错缝及转角示意图 ⑤在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时,应先弹出垂直基准线,作为控制阳角上下竖直的依据,门窗洞口四角部位的发泡水泥板应采用整块发泡水泥板裁成“L”型进行铺贴,不得拼接。接缝距洞口四周距离应不小于100mm。下图所示。 门窗洞口排板示意图 4、抹面砂浆施工:发泡水泥板大面积铺贴结束后,视气候条件24-48小时后,进行抹面砂浆的施工。施工前用2m靠尺在发泡水泥板平面上检查平整度,对凸出的部位应刮平并清理发泡水泥板表面碎屑后,方可进行抹面砂浆的施工。抹面砂浆施工时,同时在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出坡度,下面应做出滴水槽或滴水线。 5、网布施工:用铁抹子将抹面砂浆粉刷到发泡水泥板上,厚度应控制在3-5mm,先用大杠刮平,再用塑料抹子搓平,随即用铁抹子将事先剪好的网布压入抹面砂浆表面,网布平面之间的搭接宽度不应小于50mm,阴阳角处的搭接不应小于200mm,铺设要平整无褶皱,阴阳角网布做法见下图。在洞口处应沿45°方向增贴一道300×400mm 网布。首层墙面宜采用三道抹灰法施工,第一道抹面砂浆施工后压入网布,待其稍干

外墙施工安全技术交底

外墙施工安全技术交底 1、进入施工现场必须戴好安全帽,系紧下额带。上外架必须系好安全带,高挂低用。 2、施工前对架体进行检查,发现有松动或不安全立即紧固或通知项目部进行整改。 3、严禁酒后上班,不得困乏带病(如高血压、晕眩等)作业,上班应穿防滑鞋,工具放在工具袋内。 4、架板必须铺设平展,不得有空头板和翘头版。 5、严禁在作业层上打闹嬉戏、退着行走和坐在外防护横杆上休息。 6、上下同时作业时,上下人员必须错开,不可在同一个垂直面上施工,以防落物伤人。夜间不可进行外墙施工。 7、本层施工完毕下落架板时,先算帐落地灰,在由上下两人配合落架板,不可一人操作。 8、临时拆除或变动安全防护设施时,必须经安全负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业完毕或下班后立即恢复。 9、严禁从窗口、楼梯口往下抛掷东西。 10、严禁私拉乱扯电线,禁止使用破皮及裸露电线。 11、下班前必须把施工现场算帐明净,落地灰必须过筛。不得乱扔和填埋。 交底人:接底人: 年月日 个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务无限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询无限公司”),主要从事测量技术工作,至今已有三年。

在这宝贵的三年时间里,我边工作、边学习测绘相专业书籍,遇到不懂得问题积极的请教工程师们,在他们耐烦的教授和指导下,我的专业知识水平得到了很到的提高,并在实地测量工作中加以运用、总结,不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习,加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中,在公司各领导及同事的帮助带领下,按照岗位职责要求和行为规范,努力做好本职工作,认真完成了领导所交给的各项工作,在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上,能够认真贯彻党的基本方针政策,积极学习政治理论,坚持四项基本原则,遵纪守法,爱岗敬业,具有剧烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识,工作态度端正,认真负责,具有优良的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面,勤劳敬业,心爱本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,能够主动寻找自己的不够并及时学习补充,始终保持严格认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下,我迅速的完成了职业角色的转变。 一、回顾这四年来的职业生涯,我主要做了以下工作: 1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作,提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。 2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作,提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》,现已通过评审。

外墙涂料工程安全技术交底

安全技术交底书单位工程名称: 西光十六街坊住宅楼年月日 分部分项名称: 外墙涂料工程任务单编号: 一、施工现场安全生产规定: 1、严禁违章指挥,违章操作,违反劳动纪律。集中精力,坚守岗位,未经专业培训不得从事本工种作业,进入施工现场禁止吸烟。 2、进入施工现场必须戴好安全帽,悬(临)空作业必须系好安全带,严禁在高处向下投扔物料,进入施工现场禁止吸烟。 3、严禁酒后登高作业,禁止穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进入施工现场。 4、禁止随意拆除、挪动各防护装置、防护设施,安全标志、消防器材及电器设备等。 二、分部分项工程安全生产措施: (一)、施工作业安全措施 1、对使用新材料、新工艺、新技术,必须按操作规程作业,严禁违章作业。 2、进场前,分包负责人应向监理公司、项目负责人、技术负责人根据工程情况编制施工方案和安全措施,待方案批准合格后,方可进场作业。 3、对进场的吊篮工具必须报项目部负责人、技术负责人、安全员进行进场验收,对不合格及淘汰的工具严禁使用,验收合格后,方可使用。 4、吊篮使用期间施工负责人和有关人员应经常检查吊篮的防护,保险措施。挑梁、手扳葫芦或倒链、吊索、钢丝绳,发现问题立即解决,严禁工人在有隐患的吊篮内作业。

5、使用吊篮时,应设专人监视挑梁荷载与变动情况,发现问题及时向有关人员反映。 6、在大风、大雨天气过后,施工人员要全面检查吊篮,保证安全使用。 7、材料选用:挑梁应用不小于14#的工字钢或承载能力相当于14#的工字钢。不得用方木或腐朽材料做替代。升降吊篮的手扳葫芦应用3t以上的专用配套的钢丝绳,倒链用2t以上的,承重钢丝绳应不小于12.5㎜。吊篮所用的安全绳应用直径不小于12.5㎜的钢丝绳,承重钢丝绳与挑梁连接必须牢固,并应有预防钢丝绳受剪的保护措施,采用卡接方法时,不得少于3个绳卡,钢丝绳禁止接头使用。 8、吊篮的负荷量每平方米不准超过120㎏(1200N)(包括人体重量),吊篮上的人员和材料要对称分布,不得集中在一端,保证吊篮两端负载平衡。 9、使用吊篮的人员,在工作中要随时注意工具材料,不准向吊篮外抛掷任何物件,保持吊篮的整洁。 10、在没有护头棚的吊篮上或在两个吊点的吊篮上以及在建筑物拐角处悬挑处操作时,必须有可靠的安全措施,而且篮内人员均必须戴好安全帽,系好安全带。 11、吊篮的承重钢丝绳应与保险绳分开,不得混合使用,安装挑梁时,挑梁外悬空端应稍高于里端,挑梁固定应固定可靠,经有关人员验收合格后,方可进入吊篮内工作。 12、(1)采用溜绳外墙涂料作业,保险绳与溜绳必须分开。不能混用,应采用无起毛、断丝、断股的绳索。在作业中,必须佩带合格的安全帽、安全带,严禁违章作业。

蜘蛛人外墙施工安全技术交底

安全技术交底 编号V1 表 C2-1 工程名称交底日期年月日施工单位分项工程名称保温吊板作业 交底提要蜘蛛人吊板安全技术交底 交底内容: 一、吊板作业所用的工具: 1.吊绳 ( 高空作业绳,拉力为 240000 牛顿左右 ) ; 2.副绳(安全保护绳,拉力为 22000 牛顿左右); 3.吊板(水曲柳木板制); 4.钢丝绳(直径 10mm不锈钢制); 5.U 型扣(不锈钢制); 6.自锁器:当工作绳出现问题时,自锁器自动使副绳起安全保护作用。 7.安全带:必须系挂在副绳的自锁器上,安全带必须合格完好。 8.以上七种组成一个坐式高空吊板。 二、施工: 1.施工人员身体素质、心理素质良好,凡是患有晕高、心脏病、高血压、癫痫病、贫血病 等疾病(不适合高空作业者),不得从事此项工作。 2.操作人员应经过专业机构培训并取得特种作业操作证后方可上岗作业。 3.高空作业必须戴好安全帽,系挂好安全带。 4.首先在楼顶平台选一个栓绳子的固定地点,绳子要栓牢固,反复负重实验做到万无一失。将所有绳子的搭角、搭棱、搭檐等地方用橡胶胶垫垫好,以防摩擦导致绳索断裂。 5.将吊绳在坐式吊板上 U型扣里打好结,在板边栓好吊桶,工具放在吊桶内,就可以上班 操作了。因为是一种特殊的系扣方法,所以在工作中吊板不会自己滑下来。人控制绳索,可以 自由操作,简单地说往上一提绳子吊板就会往下滑一点,完全由施工人员自己操作。 6.楼顶应该设立一人作专门的安全监督。 7.楼地下面设立安全巡视保护人员。 8.气候条件:遇有大风(四级及以上)、大雾、大雪、大雨等恶劣天气不得施工。 9.准备工作:查看天气、现场勘查、工具准备、施工人员系好合格的安全带,将自锁器单 独悬挂于绳子上,现场安全监督到位,做到万无一失。 10.操作进行:操作人员坐于吊板规定的位置,将所有用具连在吊板上口侧身下,缓缓将 吊板下放,到起初工作位置,开始作业。 11.施工人员严禁酒后作业,严禁带病作业。

复合发泡水泥板技术交底

技术交底记录

图3.3(1)发泡水泥板错缝及转角示意图 3.3.4 在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时,应先弹出垂直基准线,作为控制阳角上下竖直的依据,门窗洞口四角部位的发泡水泥板应采用整块发泡水泥板裁成“L”型进行铺贴,不得拼接。接缝距洞口四周距离应不小于100mm。如图3.3(2)所示。 图3.3(2)门窗洞口排板示意图 3.4 抹面砂浆施工:发泡水泥板大面积铺贴结束后,视气候条件24-48小时后,进行抹面砂浆的施工。施工前用2m靠尺在发泡水泥板平面上检查平整度,对凸出的部位应刮平并清理发泡水泥板表面碎屑后,方可进行抹面砂浆的施工。抹面砂浆施工时,同时在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出坡度,下面应做出滴水槽或滴水线。 3.5 镀锌钢丝网施工:用铁抹子将抹面砂浆粉刷到发泡水泥板上,厚度应控制在3-5mm,先用大杠刮平,再用塑料抹子搓平,随即用铁抹子将事先剪好的钢丝网压入抹面砂浆表面,钢丝网平面之间的搭接宽度不应小于50mm,阴阳角处的搭接不应小于

200mm,铺设要平整无褶皱,阴阳角钢丝网做法见图3.5。在洞口处应沿45°方向增贴一道300×400mm钢丝网。首层墙面宜采用三道抹灰法施工,第一道抹面砂浆施工后压入钢丝网,待其稍干硬,进行第二道抹灰施工后压入加强型钢丝网(加强型钢丝网对接即可,不宜搭接),第三道抹灰将钢丝网完全覆盖。 3.5(a)钢丝网阳角做法示意图 3.5(b)钢丝网阴角做法示意图 3.6 锚固件施工 3.6.1锚固件锚固应在第一遍抹面砂浆(并压镀锌钢丝网)初凝时进行,使用电钻在发泡水泥板的角缝处打孔,将锚固件插入孔中并将塑料圆盘的平面拧压到抹面砂浆中,有效锚固深度:混凝土墙体不小于25mm;加气混凝土等轻质墙体不小于50mm。每平方米设置7-9个锚拴。 3.6.2锚栓固定后抹第二遍抹面砂浆,第二遍抹面砂浆厚度应控制在2-3mm。 四、主控项目 4.1所用材料和半成品、成品进场后,应做质量检查和验收,其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。 4.1.1 检查产品合格证、出厂检测报告和有效期内的型式检验报告; 4.1.2 现场抽样复验,复验材料:发泡水泥板,粘结砂浆,界面砂浆,抗裂砂浆,增强网等。 4.2各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度与连接方式应符合设计要求。发泡水泥板材与基层的粘结强度试验应符合本规程的要求。发泡水泥板的粘贴面积不小于95%。 4.3发泡水泥板的厚度必须达到3cm。 4.4抹面层与发泡水泥板必须粘结牢固,无脱层、空鼓。面层无裂缝。

外墙涂料安全技术交底完整版

安全技术交底: 1.对所有施工人员必须进行入场前的安全教育,考试合格后,方能上岗。 2.施工人员进入现场必须戴合格的安全帽,系好帽带,锁好扣带。 3.施工人员在作业活动中严禁穿拖鞋、赤背(女职工禁止穿高跟鞋)。 4.施工人员在施工现场禁止吸烟、追逐打闹,禁止酗酒后进入施工现场。 5.施工人员必须遵守国家的法律、法规和企业的规章制度以及劳动纪律。 6.从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备。 7.施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。 8.班组(队)长每日上班前,对作业环境、设施、设备等进行认真检查,发现问题及时解决。作业中对违章操作行为要制止。下班后做到断电、活完料净场地清。对全天情况作好讲评。 9..作业人员必须熟知本工种的安全操作规程和施工现场的安全生产管理制度,不违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。 10.作业中出现危险征兆时,作业人员应暂停作业,撤至安全区域,并立即向上级报告。未经施工技术管理人员批准。严禁恢复作业。紧急处理时,必须在施工技术人员指挥下进行作业。 11.作业中发生事故,必须抢救人员,迅速报告上级,保护事故现场,控制事故扩大。抢救工作必须在施工技术管理人员的指导下进行施救。 针对性交底: 1.高空作业大于等于2米无足够安全防护要系好安全带。 2.注意高空坠物,防止高空坠物造成的击打伤害,严禁向作业面下方丢弃垃圾、材料、工具等 3.保温施工人员必须身体健康,无病患者,且长期从事该专业,具有一定的安全防护及自我保护意识。 4.遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。 5.高空作业时,大风及雨后作业,应检查脚手架是否牢固,在外脚手架下穿行要戴好安全帽,在高空危险处操作要系好安全带。 6.施工前应全面检查脚手架及围护设施,及时排除隐患,符合安全操作要求后方可操作。抹檐口的脚手架,一定要有高出口檐口1m的保护栏杆设施,严禁搭飞跳板,严禁单板作业。 7.悬空作业应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。 8.使用机械应有专人操作维修、保养,电器设备应绝缘良好并接地。多种施工机械和电源电器必须由持证人员操作,无证人员不得开机和接电,防止伤人。 9.脚手架上的材料、工具应分散堆放,不得超载。脚手板上不允许多人集中在一起操作,一块脚手板上不得超过两人或修配中操作。禁止与其他工种垂直交叉作业。 10.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层。 11.对脚手板不牢固之处的跷头板等应及时处理,要铺有足够的宽度。

外墙吊绳施工安全技术交底

安全技术交底记录 工程名称地块配套商品房工程交底日期2012年4月日施工单位工程建设有限公司分项工程名称外墙涂料修补 交底提要:外墙吊绳施工安全技术交底 交底内容: 1、进入现场必须遵守安全操作规程,安全生产十大纪律和文明施工的规定。 2、高处作业的特殊工种作业人员,必须身体健康;患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合从事高处作业的人员,不得从事高空作业。 3、施工所用的吊绳、安全防护设施应齐全完好;需经项目部技术、安全等部门人员、使用班组逐一检查,经确认完好,验收合格后才能投入使用。 4、上岗使用前必须再次认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏,确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。 5、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系牢,靠沿口处要加垫软物,防止因磨损而断绳,绳子下端一定要接触地面,放绳人同时也要系临时安全绳。 6、外墙涂料施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,上岗时要先系安全带,再系保险锁(安全绳上),尔后再系好卸扣(操作绳上),同时坐板扣子要打紧,固牢。 7、作业人员上下吊下绳时,必须有专人监护;外墙涂料施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和协助。 8、操作时施工用具要扎紧绑牢.以防坠落伤人;同时严禁吸烟、拨接电话,携带其它无关物品; 9、楼上、地面监护人员要坚守在外墙涂料施工现场.切实履行职责.随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象,发现问题及时报告,及时排除。 10、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时,必须先系好自身安全绳,尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在外墙涂料施工现场看书看报,更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。 11、操作绳、安全绳需移位、上下时,监护人员及辅助工人要一同协调安置好,不用时需把绳子打好捆紧。 12、外墙涂料施工人员要落地时,要先察看一下地面、墙壁的设施,操作绳、安全绳的定位及行人流量的多少情况,待地面监护人员处理、调整,同意后方可缓慢下降,直至地面。

外墙真石漆施工安全技术交底

安全技术交底记录 工程名称:阜阳安厦商住楼2#楼编号: 项目名称外墙真石漆施工安全技术 交底 交底单位 阜阳安厦建设(集团)有 限公司 交底主持人签名交底日期 交底级别□公司级□项目部级□工地级 接受交底人签名: 交底作业项目:安全制度 主要交底内容: 1、作业人员进入现场必须遵守安全操作规程,安全生产十大纪律和文明施工的规定,项目部必须在施工前对班组人员进行安全教育及安全技术交底并经考核合格后方可上岗作业。 8、外墙漆施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,上岗时要先系安全带,再系保险锁(安全绳上),尔后再系好卸扣(操作绳上)同时坐板扣子要打紧、固牢。 9、作业人员上下吊下绳时,必须有专人监护;外墙涂料施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和协助。 10、操作时施工用具要扎紧绑牢.以防坠落伤人;同时严禁吸烟、拨接电话,携带其它无关物品;

外墙涂料安全技术交底

1、屋面绑扎点牢固可靠,千万不能绑在避雷网上。 2、作业人员坐在木板上刷漆一定要系保险扣。 3、屋面绑扎点水平绳和垂直绳尽量避免夹角过大,绳子在晃悠过程中会左右滑移。 4、涂料桶栓在座板上要栓稳当,避免掉落。 5、屋面绑扎点打结牢固,派人站在屋面上配合,传递工具,看守绑扎点情况。 6、女儿墙棱角部位用软塑料、麻袋、纸板等隔离包裹,避免切割吊绳。 7、进入现场必须遵守安全操作规程,安全生产十大纪律和文明施工的规定。 8、高处作业的特殊工种作业人员,必须身体健康;患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合从事高处作业的人员,不得从事高空作业。 9、施工所用的吊绳、安全防护设施应齐全完好;需经项目部技术、安全等部门人员、使用班组逐一检查,经确认完好,验收合格后才能投入使用。 10、上岗使用前必须再次认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏,确保机械性能良好及

各种用具无异常现象方能上岗操作。 11、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系牢,靠沿口处要加垫软物,防止因磨损而断绳,绳子下端一定要接触地面,放绳人同时也要系临时安全绳。 12、外墙涂料施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,上岗时要先系安全带,再系保险锁(安全绳上),尔后再系好卸扣(操作绳上),同时坐板扣子要打紧,固牢。 13、作业人员上下吊下绳时,必须有专人监护;外墙涂料施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和协助。 14、操作时施工用具要扎紧绑牢.以防坠落伤人;同时严禁吸烟、拨接电话,携带其它无关物品; 15、楼上、地面监护人员要坚守在外墙涂料施工现场.切实履行职责.随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象,发现问题及时报告,及时排除。 16、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时,必须先系好自身安全绳,尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在外墙涂料施工现场看书看报,更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。

外墙抹灰工程施工安全技术交底(新编版)

外墙抹灰工程施工安全技术交 底(新编版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0208

外墙抹灰工程施工安全技术交底(新编版) 分部分项名称:外墙装饰抹灰工程施工安全技术交底任务单编号: (一)施工现场安全生产规定: 1、严禁违章指挥,违章操作,违反劳动纪律。集中精力,坚守岗位,未经专业培训不得从事非本工种作业。 2、进入施工现场必须戴安全帽,悬(临)空作业必须系好安全带,严禁在高处向下投扔物料。 3、严禁酒后登高作业,禁止穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进入施工现场。 4、禁止随意拆除、挪动、各种防护装置、防护设施,安全标志、消防器材及电器设备等。 (二)分部分项工程安全生产措施:

1、进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。 2、凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。严格禁止酒后高处作业。 3、严格正确使用劳动保护用具。遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。 4、悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其它安全设施。 5、悬空作业所有的索具、脚手板、吊笼等设备,均须经过技术鉴定或检查方可使用。 6、在脚手架下穿行要戴好安全帽,在高空危险处操作要系好安全带。 7、高空作业时,大风及雨后作业,应检查脚手架是否牢固。 8、施工前应全面检查脚手架及围护设施,及时排除隐患,符合安全操作要求后方可操作。围墙脚手架和室内高度超过3.6米的脚手架均应由专业架子工搭设和拆除。抹檐口的脚手架,一定要高出

复合发泡水泥板保温技术交底

技术交底记录 TJ1.5 工程名称建湖碧桂园一标总承包工程施工单位安徽省恒创建设工程有限公司 交底部位外墙保温工序名称复合发泡水泥板 交底提要:保证分项工程质量验收合格,作如下技术交底。 交底内容: 一、基层要求及施工部位: 1、基层为抹灰班组施工的1:2.5水泥防水砂浆找平层,经三方(抹灰班组、质检员、监理)验收合格后,满足复合水泥发泡板施工要求。 2、粘贴保温板的部位详单体建筑蓝图。 二、复合水泥发泡板施工工艺流程: 弹基准线、安装底座托架——制备粘结砂浆——粘贴发泡水泥板——制备抹面砂浆——抹第一遍抹面砂浆——铺压网布——安装锚固件——抹第二遍抹面砂浆——验收 三、施工要点: 1、挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。 2、材料配制 粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书配制,用砂浆搅拌机搅拌均匀,搅拌时间自投料完毕后不小于5min,一次配制用量以4h内用完为宜(夏季施工时间宜控制在2h内)。 3、发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: (1)、发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。 (2)、发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300mm处弹出水平线,用1:3水泥砂浆并按照要求添加一定的防水剂,粉刷和发泡水泥板相同厚度的防水层做托架,干固后自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝1/2板长。 (3)、发泡水泥板与基层墙体粘贴采用满贴法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发泡水泥板上均匀批刮一层厚不小于3mm的粘结砂浆,粘贴面积应满粘,及时粘贴并挤压到基层上,板与板之间的接缝缝隙不得大于1mm,高低差不超过2mm。 (4)、发泡水泥板在墙面转角处,应先排好尺寸,裁切发泡水泥板,使其垂直交错连接,并保证墙角垂直度。发泡水泥板错缝及转角铺贴如图3(1)。 (5)、在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时,应先弹出垂直基准线,作为控制阳角上下竖直的依据,门窗洞口四角部位的发泡水泥板应采用整块发泡水泥板裁成“L”型进行铺贴,不得拼接。接缝距洞口四

工程外墙施工安全技术交底(新版)

工程外墙施工安全技术交底 (新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0538

工程外墙施工安全技术交底(新版) 工程名称:**市**学校二标段(公寓楼) 分部名称:装饰装修 分项工程名称:外墙基层处理、面砖镶贴 交底依据:《国家建筑工程安全管理规范》 交底内容: 外墙施工是本工程安全施工管理中的重点,针对外墙安全施工的重要性,我项目部制定严格的外墙施工安全操作制度: 1、进入工地现场,必须带好安全帽,扣好安全带。