文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 黄山海螺滑模施工方案

黄山海螺滑模施工方案

黄山海螺滑模施工方案
黄山海螺滑模施工方案

黄山海螺220万t/a水泥粉磨站建筑工程A标区

浙江宝盛建设集团黄山海螺项目部

2011年1月

施工专项方案审批表

目录

一.编制依据 3 二.工程概况 3 三.施工部署 3 四.分项工程施工方法8 五.滑模组装注意事项18 六.垂直度、扭转度、圆度的测量、预防与纠正20 七.质量保证措施21 八.工期保证措施22 九.安全保证措施23 十.应急措施27 十一、文明施工管理措施27 十二.建筑物平面、立面滑模系统布置图28 十三、滑模设备系统结构计算书 32

一、编制依据:

1.设计院施工图纸、设计变更联系单和现场图纸会审记录;

2.国家及省、市现行规范、规程、规定、标准、图集等;

3.本公司类似工程的施工经验;

4、本项目部的综合施工能力、资源、机具、现状。

二、工程概况:

需要滑模的单体为黄山海螺220万t/a水泥粉磨站建筑工程熟料库(粉煤灰库、原料调配库等),由安徽海螺建材设计研究院设计、广东建科建设监理有限公司监理、浙江宝盛建设集团有限公司承建,位于黄山市歙县桂林镇殷家村205国道边。

以熟料库为例编制该施工方案,本工程为三个相同独立筒仓,平面呈“一”字排列,两筒库筒壁相距5米。建筑总高度为44米,±0.00以下为地坑,地坑底板标高为-2.6米,地坑壁厚均为0.8米。基础落在中风化岩石上,基础环梁厚 1.3米与库底板成整板,标高为0.000~1.300米。库底板上1.300~39.000米为库壁,壁厚为500,上面有1米高环梁;环梁上为网架及输送。

三.施工部署:

(一)施工组织管理与主要措施

1.组织管理

1.1.本工程实行项目法施工,由企业法人代表委托有着丰富的筒仓施工经验的项目经理为本工程的项目经理,组建工程施工项目部,全权负责本工程项目的全部施工和经济等活动。

1.2.项目部设项目经理、项目生产负责人、项目技术负责人、施工员、资

料员各专业工长、质检员、安全员、材料员,取样员等专职管理人员,分工负责专项工程管理工作。滑模班长为:牛锦军,他负责我公司60%以上的滑模施工,曾经在强蛟海螺水泥厂负责滑模施工。

2.主要施工工艺

施工准备→滑模组装→支承筒壁滑模→仓顶结构→装修及其他。

本工程3只库的筒仓仓壁分3个流水段,对○2号库先进行滑模施工,然后○3号库及○1号库流水作业;在支撑筒体滑模结束后随之对其它单体组装滑模施工。砼集中搅拌、泵送浇筑,滑模施工时在滑模平台上设滑轮架子支设泵管,砼直接送至库壁作业部位。

(二)施工流程及进度计划

1、滑模组装

滑模组装前的准备工作:滑模组装在库底板顶处进行,在库底板浇筑砼时一定要抄好标高线, 并将砼表面随打随抹,抹压平整,库壁处平整度误差不超过10mm,否则应用水泥砂浆或细石砼进行第二次修补找平。滑模机具的组装标高,即模板下口标高, 应在库底板顶面以上20mm处进行,即抬高20mm ,以便于提升架围圈的调平,将滑模机具所需设备检修好到位,现场施工用水、用电布置到位,按滑模平面布置图在基础上弹出各部位中心线、开字架位置、支承杆位置、模板位置及预留洞口等,以及设备垂直观测控制桩及标高控制点。

(1)组装顺序

绑扎模板内钢筋并验收合格→搭临时组装平台→安装提升架→安装内外围圈→安装上环梁→安装内模板→安装外模板→安装内外挑三角架、栏杆平台、液压平台→搭上料平台→安装千斤顶及液压设备→空载试验、油路加压排气→安支承杆→全面检修

(2)组装要求

①开字架按布置图要求设置于位置线上,用支撑架临时固定并用Ф22 钢筋将提升架之间连接起来,上下各内外各一道,提升架柱下端用Mu7.5 机砖,M50 水泥砂浆砌300 高,长度各500 的砖垛,以便安装围圈模板。

②用线坠和水准仪校正提升架垂直和水平。

③安装好后的钢模应上口小下口大,模板的锥度为5mm。在安装围圈时就要求上下围圈之间保证5mm的锥度,并在安装过程中全部检查。在安装模板过程中也用5mm木制斜尺随时检查校核模板倾斜度。钢模板必须选择表面平整,无锈蚀、无变形、肋边完整无损的新模板。

④围圈与支托,围圈与围圈之间的接头必须牢固。

⑤提升架上横梁用φ18 钢筋焊双圆环竖向钢筋限拉导架,导架内净室尺寸等于竖向钢筋外边缘尺寸,且安装位置应与竖向筋的位置重合。

⑥围圈上下必须形成整体,且保证垂直荷载均匀传递,内侧上下围圈同时与内挑架上环梁用∠6338 角钢连接,增加侧向刚度。

⑦操作平台设二处上人孔并加盖板,并设钢梯上下钢梯与横梁焊接牢固,爬梯并用护圈栏杆围好。

⑧支承杆在加工前必须机械轧压、调直,为保证接头位置错开,所以第一节支承杆分4 种下料长度,分别为3000、4000、5000、6000;第二节以上长度应一致,即一种规格的等长支承杆,一般每根长度以4—5m 为宜,最短不小于3m 最长不超过6m。支承杆不回收,不代替立壁筋。当向千斤顶内插第一根支承杆时,不要一下子插到底,应将支承杆均匀用力,垂直插入千斤顶内,当支承杆从底座下露出后,就停止继续向下插,用液压控制柜加压给油,让千斤顶工作,让支承杆自行插入,这样可避免强烈插入时损坏千斤顶楔块,同时通过液压系统的启动反复检查整个系统的工作情况,看千斤顶的行程是否一致,油管是否通畅,有无漏油,将存在的问题处理在正式滑模

之前,当支承杆自行送插至离库底板上表面200mm 左右时,液压系统应停止工作,用人工就位。

支承杆安装和接长时,要求与千斤顶同心及垂直,其偏差不大于0.5mm。支承杆接长采用同心卡具将要接长的支承杆固定好位置,然后用电焊将45 度的坡口处焊满,冷却后用手持砂轮机打磨掉多余的焊肉,并磨圆滑,保持直径不大于ф28 即可,以便于千斤顶通过。焊条采用E5016,焊工必须进行坡口焊培训,抽样试验合格后,才能上岗操作。洞口处支承杆底部垫-83803

80 钢垫块。

⑨收分模板专门制作,组装时沿立壁内外均间隔2 米安装一块。

2.滑模装置拆除:

滑模结束加固支撑杆、清除多余滑模荷载拆除油路、油泵拆除操作平台栏杆安全网利用塔吊拆除内、外模板拆除支撑、提升架、千斤顶拆除内、外吊脚手支撑杆堵头拆除人员必须服从指挥,并带好安全带,按顺序拆除,并应充分利用塔吊。(三)主要施工步骤:

筒体滑模滑至39.000米后滑空拆除滑模做环梁

(四)动力组织、机械设备计划:

1.滑模劳动力需用计划

2.主要机具需用量计划

四.分项工程施工方法

1、滑模施工方法的选用

按施工部署,本工程滑模施工从库底板以上开始滑模,根据设计院意见库顶无钢梁。在筒体滑升到设计标高后,拆除滑模设备。

2、滑升模板系统施工

2.1.模板及提升架:

提升架采用“∏”形架,立柱用[14,横梁用[12,立柱与横梁采用焊接。根据计算,提升架间距布置为1100~1500mm,围圈采用[8接头对焊。模板采用标准钢模板(以2012为主,配少量1512、1012),模板连接采用“U”型卡(模板钩)和铁丝(12#)与围圈捆绑。

2.2. 支承杆:

支承杆为φ4833.5普通建筑钢管,接头处加Ф40(外径)衬管焊接手动

砂轮磨平,支承杆接头尽量错开,不可都在同一平面。熟料库直径3*30m,支承杆=3.14*30m*3只/1.3m=217根;支承杆第一节的一端宜加工成60°角的截头圆锥形,以便于从千斤顶内插过,另一头为齐头。第二节以上的爬杆,一头加工成45°的坡口,另一头为齐头。

3、液压提升系统:

每只筒仓配置73只千斤顶,千斤顶使用GYD60滚珠式千斤顶(俗称6吨大顶),每榀提升架设置一台GYD60滚珠式千斤顶(在钢梁位置两侧的提升架各设置两台),一次行程为25 mm,额定顶推力60KN,施工设计时取额定顶推力50%计算为30KN。使用φ16、φ8钢丝编织高压软管与各种分油器组成并联平行分支式液压油路系统,布管时尽可能使油路长短相近。液压动力使用YHJ -36型控制台,油压机试验压力为15MPa施工中油压控制在8Mpa正常压力升高滑动模板。

施工时油管及控制台设置相应数量备用,支承杆不得从钢筋混凝土中抽

出,支承杆埋入砼不回收.

内外平台及液压顶详图见右图:

4、滑升平台的设计

4.1、本工程筒仓采用钢性滑模操作平台;提升架下横梁间均采用刚性连接(焊接连接)。支撑上铺设模板或竹笆片作为钢筋堆放平台,滑模平台下口满挂安

全网。

外环平台净宽1.5m,作绑扎外侧环筋之用。内环平台净宽2.0m,作为操作平台及砼车走道,且作为绑扎内侧环筋之用。

砼通过圆中心泵管送到内平台上小车处泵管,然后至模板内浇筑。

内外吊脚手架悬挂在调节钢管及提升架立柱上,以钢管立杆和横杆扣件联接形成吊架,上铺脚手板,吊脚手架净高1.9米,宽度0.8m,用于检查砼出模强度,处理滑升过程中的表面缺陷,以及仓壁出模修整、清理出预留洞、预埋件和原浆抹光(内外仓壁砼表面粉刷)等。挂脚手外侧用钢管连成围圈增加稳定性,并在外侧和底部满挂安全网保证安全,外包安全网。

在筒仓操作平台上设置小车架设砼泵管。见图:

4.2、滑模平台设计验算

根据我公司施工类似筒仓的成功经验,对本工程滑模相关计算如下(以一只库计算):

根据《滑动模板工程技术规范》GB 50113-2005及有关规定,主要采用GYD-60型液压滚珠式千斤顶(俗称6吨大顶),每榀提升架设置一台GYD60滚珠式千斤顶,一次行程为25 mm,额定顶推力60KN,施工设计时取额定顶推力50%计算为30KN。使用φ16、φ8钢丝编织高压软管与各种分油器组成并联平行分支式液压油路系统,布管时尽可能使油路长短相近。液压动力使用YHJ -36型控制台,油压机试验压力为15MPa施工中油压控制在8Mpa正常压力升高滑动模板。

施工时油管及控制台设置相应数量备用,支承杆不得从钢筋混凝土中抽出,支承杆埋入砼不回收.支承杆采用非工具式?4833.5钢管制安。液压提升系统千斤顶和支承杆的最小数量计算:(本库设计使用73台千斤顶。)n min=N/P O

式中n min:千斤顶和支承杆的最小数量

N: 总垂直荷载(kN)

P O: 单个千斤顶或支承杆的允许承载力(kN),支承杆的允许承载力应按《滑动模板工程技术规范》GB 50113-2005附录B确定,千斤顶的允许承载力为千斤顶额定提升能力的1/2,两者中取其较小者。

(1)单根支承杆允许承载力

在正常滑升状态下,按下式计算:

P O=a240EJ/[K(L0+95)2]

式中 P O:支承杆的允许承载力(kN)

a:工作条件系数,取0.7

E:支承杆弹性模量(kN/cm2) E=2.13104 kN /cm2

J: 支承杆截面惯性距(cm4)J=3.143(D4-d4)/64

=3.143(4.8434.154)/64=11.49

k:安全系数,取值2.5

L0:支承杆脱空长度,(设计180cm)

经计算P O=35.73 kN

(2)单个千斤顶允许承载力为额定承载力的1/2

P O顶=60/2=30kN

因为:P O=35.73 kN> P O顶=30kN

所以:支承杆的允许承载力能满足正常爬升要求。

总垂直荷载:

1、模板系统

①提升架:73榀370㎏/榀=5110㎏

②内平台:73副325㎏/副=1825㎏

③外平台:73副320㎏/副=1460kg

④围圈: 383.3m38.0kg/m=3066.2kg

⑤加固: 467.63m310.01kg/m=4680.97kg

⑥中心拉杆及中心盘:

73根36m/根31.21kg/m+30kg=555.6kg

⑦加固拉杆:146根31.80m/根33.85kg/m=1011.78kg

⑧防护栏杆:108根35.65kg/根=610.2kg

⑨吊架: 146副34.5m/副31.21kg/m=794.97kg

⑩钢模板:229.85m2341.66kg/㎡=9575.55kg

(11)内外铺板:331.36㎡30.053500kg/m3=8284kg

合计:5110+1825+1460+3066.2+4680.97+555.6+1011.78+610.2+794.97+9575.55+8284=36974.27kg

2、操作平台上荷载

①人员:78人365kg/人=5070kg

②液压设备类:300kg+73台325kg/台+600kg=2725kg

③电焊机、振动棒、工具等:1000kg

④材料:(堆放钢筋、埋件等)10000kg

⑤其他:1000kg

合计:5070+2725+1000+10000+1000=19795kg

3、钢模板与砼的摩阻力(取225kg/㎡)

229.85m23225kg/㎡=51716.25kg

总垂直荷载:

N=36974.27+19795+51716.25=108485.52kg≈1063kN

n min=1063/30≈36台

考虑到不可预见因素,选定73台千斤顶。

故:[P O顶]=14.56 kN

因此布置73台千斤顶,足以满足施工要求。

5、上人回龙跑道

上人跑道为了给工人上下班提供安全通道,保证业主及监理人员等到平台上检查方便及安全,在筒仓外侧搭设钢管上人回龙扶梯,并且沿筒壁每隔4米放置2块扶墙埋件,作为加固回笼梯之用,防滑跑道采用竹笆片反铺沿线与钢管绑牢,回龙跑道周围满挂安全网。

6、埋件与孔洞:

滑升前,将所有预埋预留工作统计详尽,列出表格,注明标高、部位、预埋预留品种、规格,如平面位置较复杂,应事先在滑模平台上做好标志,凡有埋件和洞口之处均挂牌标示,自下而上标明埋件代号、尺寸和标高,按照表格查验各种预埋件、预留孔是否已准备妥当;预埋预留由专人负责,需凿出的预埋件、预留孔、预留插筋一旦出模立即凿出,注意找准位置再进行,以免影响库壁外观,各种预埋预留件均不得与库壁环筋焊接,预留洞口两侧砼须对称浇筑,预留洞口制作专用木盒进行预埋,木盒外侧刨光、涂刷脱模剂,预留洞位置支撑杆要采取加固措施。

7、钢筋工程:

滑模钢筋采用绑扎接头,竖筋按4.5m分段,图纸要求搭接,环筋按52d 搭接,竖筋、环筋接头错开率为25%,滑模所用钢筋预先按规格、使用部位、长度、允许吊重捆扎,并挂设标牌,注明钢筋直径、编号、数量、长度、使用部位。

对于控制竖筋位置,可在提升架上横梁上焊内外两道环筋,环筋上按竖筋间距焊滑环,滑环中心即为每根竖筋所在位置,绑扎时按滑环位置接长竖筋,注意所接竖筋的下端应在滑环之下时再开始接,以免接头钩住滑环。环筋可预先在竖筋上用粉笔画出间距线以控制绑扎间距。按规范及设计要求进行,仓壁钢筋边滑边绑,与砼浇筑交错穿插进行。水平筋用圆钢筋在滑模模板上做定位筋。

8、混凝土工程:

混凝土的要求:

1)、设计标号:砼设计标号为C30.

2)、砼用宁国P.O42.5级水泥配制。

3)、滑升速度及出模强度:根据气候情况和工程特点,拟定每昼夜24小时连续作业。滑升速度不<0.1m/h,每天不超过4.0m。砼的早期强度宜在6---8小时达到0.2-0.3Mpa。

4)、对砼配合比配度要求

砼坍落度应控制在8-14cm,初凝时间控制在2小时左右,终凝时间控制在6小时左右。砂含泥量小于3%,石料含泥量小于1%,水泥进货批量,应按砼配合比时所用水泥,一组运够,严禁防潮。

砼制备:

工程所用砼现场搅拌供应,现场配备一台750型搅拌机,每小时可提供约20立方米的砼,而预计1个直径为30m筒仓滑模每90~120分钟(1.5~2小时)提升一次,每次滑升高度定为300mm,需砼约28立方米,能满足需求。砼的运输:

砼通过固定泵直接送到浇筑点。

砼浇灌:

仓壁滑升砼浇筑时,平仓手应将平台上砼铲入模内,振捣手跟进振捣。

砼连续浇灌,砼入模后及时用插入式振动棒振捣,操作时按“快插慢拔”、“棒棒相接”,采用“并列式”振捣;每点振捣时间20s∽30s,当砼表面不再显著下沉不出现气泡,表面泛浆方能停止振捣;振捣棒在振捣上层砼,插入下层砼不大于5cm消除两层之间接缝,严禁漏振、过振现象发生。

滑升程序分初滑升、正常滑升和未滑升三个阶段,进入正常滑升后,如暂停滑升(如停电、水或风力在6级以上、机械故障等),则需采取停滑措施(混凝土应浇灌至同一标高,按施工缝要求处理。)

1)初滑升

必须均匀对称交圈浇灌,每一浇灌层的混凝土表面应在一个水平面上,浇灌层不宜大于200mm。分层交圈浇筑至500~700mm(或模板高度的1/2~2/3)高度,待第一层混凝土强度达到0.2~0.35Mpa或混凝土贯入阻力值达到0.30~1.05kN/cm2时,应进行1~2个千斤顶行程的提升,并对滑模装置和混凝土凝结状态进行全面检查,确定正常后,方可转为正常滑升。

2)正常滑升

每浇筑一层砼,提升模板一个浇筑层的高度,依次连续浇筑,连续提升。在正常滑升过程中,相邻两次提升的时间间隔不宜超过0.5小时,滑升速度不小于0.10m每小时。应检查和记录结构垂直度、水平度、扭转及结构截面尺寸等偏差数值;检查操作平台结构、支承杆的工作状态及混凝土的凝结状态,发现异常时,应及时分析原因并采取有效的处理措施。

3)末滑升

在滑模滑升至接近设计位置时,最后一层砼应一次浇筑完毕,并应在一个水平面上。

4)停滑升方法

在最后一层砼浇筑后4小时内,每隔0.5小时提升一次,直到

板与砼不再粘结为止。

5)支承杆空滑加固

当采用空滑方法处理库底板施工或滑升至设计标高空滑时,应对支承杆进行加固处理。加固方法采用一根大于Ф20mm的短钢筋,绑焊在支承杆和筒壁竖筋与水平钢筋上。

本工程采用专用滑模记录表形式进行滑模施工各项控制。

仓壁抹灰:滑升脱模后的砼表面由专人抹压、修补,修补墙面的砂浆采用与砼同标号的砂浆,外表面刷一道1:0.5(水泥:881)聚合水泥浆。

混凝土施工要点:

(1)了解天气情况,安排合适的时间浇筑混凝土。

(2)认真检查施工所需机具的完好情况,备足零部件,并对可能出现的情况制定应急情况下的处理措施。

(3)对作业班组的人员认真的进行技术交底,严格控制混凝土的配合比和坍落度。

(4)安排管理人员值班,跟踪检查,发现问题及时处理。

滑模施工中应注意的几个问题:

(1) 滑升过程中的预埋件主要是门窗洞口、室外爬梯、室外钢平台、空气泡预埋套管等,除按标高顺序列出预埋程序表外,在施工时每班安排一名技术人员和二名木工专门负责预留预埋。要求这些人员责任心要强,头脑清醒。对尺寸、位置、型号、数量要反复核对,一丝不苟,认真负责,千万不可错漏,否则无法弥补。

(2) 如果有平台梁,标高可能不一致,技术人员要绘制简图,标明梁的平、剖面、截面尺寸,梁上、梁底标高。支座处加固筋的范围等, 滑模中要认真遵照施工。

(3) 在滑升过程中,每班预备安排8 名抹灰工,对壁、柱表面进行修整,抹灰压光,对预埋洞口进行修整,预埋的胡子筋及时拉出,有后浇梁砼的结合面要划毛,预埋件在脱模后及时清理出来。

(4) 在滑升过程中,值班技术人员和质检、监理人员要随时检查隐蔽工程,核对图纸,及时作好隐蔽工程检查验收记录,并把施工过程中出现的问题,处理办法等全部记录清楚。安检人员还要随时检查施工安全,发现隐患,

立即通知值班经理整改。同时安排专人检查劳动纪律,对违章人员要从严处罚。

施工允许偏差

五.滑模组装注意事项:

1.模板组装前应将基础砼与墙板交接部分凿毛,并清理可能掉进的杂物,在模板下口用水准仪抄平后用砂浆抹平再立模板,防止初入模砼漏浆。

2.插支撑杆时,不可插到底,要高于基础砼50㎝,保证试滑时,不至于空模爬升滑空,试滑正常后,再插到基础砼顶面。

3.将提升架径向对准中心,等距离布置,下横梁上表面应在同一水平面(使千斤顶同时起步),提升架之间以短钢管互联成一体,提升架组装前应用千斤顶将两立柱向两侧水平方向施加张力,使提升架在砼入模后见减少变形程度。4.模板下口比上口大0.5㎝形成锥度,减少模板对砼的摩阻力;以模板高1/2

处的净间距与结构的几何尺寸相等即可。

5.滑模施工每滑升一次作一次偏移、扭转校正,发现控制偏移、扭转的线锤偏差大于规范要求(一般只要有偏差)即进行纠偏、纠纽。平台及模板水平度的控制是控制中心偏差的关键,在模板开始滑升前用水准仪对整个平台及千斤顶的高程进行测量校平,并在支承杆上用水准仪

6.挂脚手应在模板下口滑升1m后开始组装。

液压滑模系统组装示意图,见下图:

储煤仓滑模施工方案

储煤仓滑模施工方案 一、编制依据: 1、化学工业部第六设计院图纸及要求的图集。 2、现行的规范及工程工艺特征,我公司的质量体系文件、相关工程的施工经验及文明工地的管理方法和建设部推广的新技术、新工艺等。 3、根据本工程所处的地理位置及施工范围。 二、工程概况: 本工程是xxxx化工有限公司储煤仓工程,是由四个单体库组成的圆筒型钢筋砼结构,筒身高度31米,筒仓内径20米,筒身壁厚320㎜,筒体部分的施工采用滑模工艺施工,筒体内部其它结构可进行二次施工,筒体由±0.000面直接滑升至标高31.087米处,顶部环梁部分由翻模完成。 三、管理目标: 1、质量目标: ①“百年大计,质量第一”。建立健全完善的质量控制目标和质量保证体系。 ②制定严格的质量保证措施,通过管理人员齐心协力,精心组织、精心施工。 2、安全目标: ⑴杜绝重大伤亡事故。 ⑵杜绝火灾、倒塌、中毒、中暑事故及流行性疾病传播。 ⑶杜绝机电事故和非人身事故。 ⑷交通运输杜绝责任性的伤亡事故。 3、文明施工目标: 认真贯彻执行省、市及公司关于建筑文明工地标准和要求。从现场的施工平面布置、安全生产管理、施工管理、职工管理、职工精神文明教育方面抓起,并付诸实施将该工地建筑成文明施工工地。 四、滑模施工原理: 滑模施工设备主要由提升架、围圈、模板、内外平台、支承杆、液压千斤顶、

输油泵和输油管等组成,提升架与千斤顶均布在筒壁上。当分层浇捣的砼达到出模强度时,由液压油泵通过输油管给千斤顶提供上升动力,使模板提升,逐步达到所需高度。 五、施工部署: 1、滑模施工是混凝土工程的一种现浇连续成型工艺。 2、为保证保质保量、有秩有序进行特成立滑模指挥部。 2、制定图纸会审、图纸交底制度,使各个班组能按图纸正确施工,保证质量。 3、建立周例会制度及每天碰头会,及时商讨施工进度和配合情况,解决随时遇到的各种问题。 4、做好现场测量布局工作,划出各个班组堆放加工场地,定出塔吊等机械设备安装位置和上人跑道等位置。 5、本工程使用商品混凝土,强度等级C30,为满足滑模施工的需要,需与搅拌站随时沟通协商,将对混凝土的初凝时间和塌落度等指标要求告知搅拌站,以便其及时做好实验配比,使混凝土达到滑模要求。 6、组织好各个施工班组,配备足够的施工人员,并协调好各个班组之间的工作。 7、做好滑模施工前期的其它各项准备工作。 本次滑模组装和滑升从±0.000面开始,由输送泵将砼输送到灰车内,由人力将灰车推到浇捣位置,滑到标高+31.087米处开始脱模拆除。由于本次滑模施工面相对较大,为保证垂直运输,需配备两台QTZ63塔吊,以满足施工需要。 六、滑模的前期准备工作: 由于滑模施工需24小时不间断施工,每天完成筒库的施工高度在2米—3米左右,劳动密集型很高,因此一定要作好前期的各项准备工作,并且各工种要紧密协调配合才能达到施工要求,以免影响工程的质量和进度。 1、现场施工道路要平整通畅,作好临时排水,各种建筑材料划分好区域摆放整齐,砼料在施工前要全部准备好,以免由于运输等其它意外因素影响材料供应造成停工。筒库钢筋、预埋件、门窗洞口模板在滑模施工前要按图纸要求提前加工好,分门别类摆放整齐。

筒仓滑模施工方案

筒仓滑模施工方案 一、施工流程 <1>外支承体:放线→钢梁支撑架搭设→钢梁吊装→钢筋绑扎→滑动模板组装→操作平台搭设→千斤顶、油路铺设→电源箱、照明安装→安全防护→验收→滑升→滑升至+17.205m停止砼浇筑→慢滑,升至+18m爬杆加固→慢滑,升至+19.205m停滑 <2>内支承体:放线→钢筋绑扎→滑动模板组装→操作平台搭设→千斤顶、油路铺设→电源箱、照明安装→安全防护→验收→滑升→滑升至+9.272m停止砼浇筑→慢滑,砼全部出模后进行模板拆除 <3>主体筒:模板改组→滑升→滑升至(主梁上口标高)降梁→滑升至(平台标高)停滑,混凝土浇平→滑升模板拆除 二、… 三、质量标准 <1>砼浇捣密实,强度符合设计要求。 <2>支承体、主体随滑随抹,必须保持外观色泽一致。 <3>垂直偏差不超过滑升高度的%。

<4>筒仓直径允许偏差直径的1% 且不超过±40 mm。 <5>¥ <6>洞口尺寸、埋件位置必须符合设计要求和施工规范规定。 <7>钢筋的搭接、锚固及同一断面钢筋接头率必须符合设计和规范要求。绑扎钢筋的扎丝尾端必须弯到筒壁内,不得有露在筒壁外的现象。 四、施工准备 (一)技术准备 <1>每个管理人员必须做到熟悉图纸,及变更文件和技术交底,了解门洞、埋件位置、尺寸及其设计要求。将技术要求、操作要点,细部处理以图表、文字等形式作出详细的书面交底,进行层层交底,共同把握好技术、质量关。 <2>、 <3>对各班组认真做好技术交底,让每个工人了解本次滑模的质量要求。 <4>加强质量检查,严格掌握好质量标准。把质量工作的基点放在过程控制。各工种工长在施工过程中必须旁站,对施工中出现质量问题随时指出并监督改正。 <5>根据施工组织,各岗位派人专人负责,明确责任,专人管理,不搞兼职,作业人员实行定人定岗定机,明确工作范围,保证滑模的顺利

滑模施工专项方案

滑模施工专项方案 1.编制依据 (1)《黄河羊曲水电站对外交通专用公路工程第Ⅰ标段施工合同》(YQ-TJ(2010)第001号(总013号)); (2)《黄河羊曲水电站对外交通专用公路施工详图设计》; (3)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041--2000); (4)《公路土工试验规程》(JTJ051-93); (5)《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98); (6)《公路工程施工安全技术规范》(JTJ076-95); (7)《公路路基施工技术规范》(JTJ035-95); (8)现场踏勘及调查了解的施工环境、条件等; (9)我部管理水平、技术装备及类似工程施工经验。 2.工程概况 羊曲水电站对外交通专用公路工程全长8.70km,桩号为K0+000.00~K8+696.80m,与《三塔拉(铁盖乡)至贵南县三级公路》相接,该线路起点K0+000.00m位于三级公路桩号约K38+500m左右处,终点接羊曲电站左岸上坝公路,第I标段桩号范围为K0+000.00~K2+200.00m段,公路等级为二级公路,设计车速为40km/h。我部承建Ⅰ标桥梁两座,分别为1号桥和2号桥,桥梁结构参数见表2-1。 表2-1 桥梁结构参数见 1号桥位于根玛龙哇1#支沟内,2号桥处于根州龙哇冲沟内,由于受施工条件影响,项目部根据目前的资源、进度状况,对1号桥采用翻模施工,2号桥2#

墩采用滑模施工。2号桥2#墩设计长为6.6m ,宽为2.5m ,高为37m ,钢筋量为 116.3t ,混凝土量为604m 3。 3.滑模施工方案 3.1、滑模设计 桥墩设计采用液压整体滑升模板施工,为保证质量,滑模采用整体钢结构, 滑升动力装置为HY —36型自动调平液压控制台,滑模装置组成为:1、模板、围 圈;2、提升系统;3、滑模盘;4、液压系统;5、辅助系统,如下图3-5:滑模 模板工艺图。 1 2347813 4 7 9 56 图3-5: 滑模模板工艺图 滑模模板工艺图说明:1、模板 2、提升架 3、桁架梁 4、开子架 5、 液压千斤顶 6、爬杆 7、围圈 8、铺板 9、辅助盘 I 、滑模装置组成为: a 、模板 模板采用δ6mm 钢板制作而成,用∠50×5mm 的角钢作为加筋肋。竖向角钢的 间距为300 mm ,并用两道水平∠50×5mm 的角钢与围圈相连。围圈主要用来加固 模板,使其成为一个整体,围圈采用上下两道,选用12#槽钢,上围圈距模板上 口400mm ,下围圈距模板下口200mm ,上下围圈间距650mm ,节间采用螺栓连接, 上下围圈接头错开并同模板接头错开。 b 、提升系统 提升架是滑模与混凝土间的联系构件,主要用于支撑模板、围圈、滑模盘, 并且通过安装在顶部的千斤顶支撑在爬杆上,整个滑升荷载将通过提升架传递给 爬杆,爬杆选用φ48mm ×3.5mm 的钢管,根据施工经验和常规设计,采用[14

山西阳煤稷山焦炉气综合利用生产尿素联产LNG转型升级项目造粒塔工程滑模专项施工方案

山西阳煤稷山焦炉气综合利用生产尿素联产LNG转型升级项目造粒塔工程滑模专项施工方案 第一章工程概况 本工程为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司稷山焦炉气综合利用生产尿素联产LNG 转型升级项目造粒塔工程。 造粒塔工程为钢筋混凝土灌注桩基础,钢筋混凝土筏板承台;主体结构是以 钢筋混凝土柱和剪力墙为主体的支承结构;楼梯间高140.8m,筒体高98.3m, 筒壁直径22m,筒壁13.5m 以下厚700mm,13.5m 以上厚350mm,5.72m 处为锥形漏斗刮料层;5.1m 处HL-2为2900mm*700mm ,12.2处HL-3为1300mm*700mm ,附壁柱6根顶高5.72m。筒体内部在84m以上有造粒间、 内通风道、环向屋顶,全部结构重量主要由在结构标高84米和87米处的劲性 梁2L-1和3L-1承担,劲性梁2L-1、3L-1为钢混组合结构。 基础施工完后既开始滑模施工,5.72m料斗层待滑膜施工结束后搭设脚手架进行梁、柱、漏斗的施工。平台组装完成后由监理、甲方共同组织验收,并进行试滑无故障后方可进行施工。 第二章编制依据 《混凝土结构工程施工及验收规范》GBJ50204-2002 (2011版) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011

《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 《施工安全检查标准》JGJ59—2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《滑动模板工程技术规范》GB50113-2005 设计图纸及设计有关规范,并符合招标文件技术要求。 第三章施工部署 一、施工方案: (一)施工总的原则: 先滑模施工主体筒壁,拆除滑升平台后再从下至上的顺序施工独立柱、刮料层漏斗,最后施工顶部结构。 (二)滑模顺序: 先低后高,先升后降,筒体滑升一气完成,然后由高到低,其他土建及配套工程穿插进行。(三)柔性平台特点: 为保证工期和质量,对筒壁,附壁柱采取当前较为先进的柔性平台滑模工艺,其他部位仍采用一般方法进行。 柔性平台设有开字提升架、内外悬挑三脚架、内外吊架及水平辐射拉杆,中心钢盘等,具有如下特点: 1?一次性投入费用极低,具有非常明显的经济效益。 2. 具有较强的适应性,可适用于所有筒体构筑物的滑动模板施工

缓凝剂在滑模施工中的应用(小纪汗、刘钊)

缓凝剂在滑模施工中的应用 摘要:本文介绍了夏季滑模施工过程中,如何选用缓凝剂,控制缓凝剂掺量,调整混凝土的凝结时间,保证滑模施工的质量的方法。 1工程概况 我处承建的陕西华电榆横煤电小纪汗选煤厂,共2直径27m原煤仓、4直径27m产品仓,较适用滑模工艺施工。采用滑模法施工,由榆林市华通混凝土有限公司提供商品混凝土,现场泵送配合人工浇筑。我处长期从事大型选煤的建设施工,对选煤厂的施工形成了自己的一套办法,在滑模施工工艺方面积累了十分丰富的施工经验,具有很大的技术优势。 2混凝土原材料品种及性能 该工程原煤仓、产品仓设计混凝土强度等级为C35,所用原材料及性能如下: (1)水泥:顺宇牌P. O42. 5,其技术指标见下表: (2)石子:当地卵石 (3)粉煤灰:陕西渭河电厂正元牌Ⅱ级粉煤灰。 3凝结时间控制要求 在滑模施工过程中,混凝土的凝结时间的控制是决定滑模成功与否的关键,如果凝结时间过短,在滑模时混凝土的变形性能较差,混凝土和滑模之间的粘接力过大,影响滑模施工;如果凝结时间过长,混凝土的早期强度过低,在滑模后混凝土容易坍塌。一般要求混凝土的初凝时间要长,便于浇筑和顶推,缓凝时间要短,使混凝土有较高的初始强度。因此在配合比设计和外加剂选择时就要充分考虑到这些因素,使混凝土的凝结时间保持在可控制范围之内,使滑模施工容易进行,而且易于进行混凝土表面的抹面处理。该工程原煤仓、产品仓筒壁厚达400m,直径27m,筒壁滑模施工高度在36.5m,施工过程中,采用高度1.2m的模板进行顶推滑模施工, 每层浇筑200mm,每层浇筑需要1.5h,浇筑6层需要9-10h;筒壁约9-10h,第一次浇筑的混凝土就出模了,因此,根据施工经验,施工时把混凝土的初凝时间控制在5-6h,这样便于千斤顶顶推,易于在滑模后对混凝土表面进行抹面处理。混凝土凝结时间的控制是一个非常复杂的过程,一方面,混凝土的凝结时间受混凝土原材料、配合比、外加剂的影响;另一方面混凝土的凝结时间受当时施工地区温度、湿度、风力的影响也很大。在试验室标准条件下,采用贯入阻力法测得混凝土中砂浆凝结的时间,往往与工地上所要求的凝结时间相差甚远,尤其是在炎热的夏天,个别数据只能供参考。经过我们的多次反复的室外试验和与滑模公司的多次交流,最后采用仿照室外施工温度,用贯入阻力法测混凝土凝结时间与手感觉法相结合,具体做法为:以测得混凝土的凝结时间为参考值,初凝时,混凝土不坍塌,呈干硬性;终凝时,用手压无痕迹,还要有较好的保水性,滑升时粘阻力不能太大,不能粘模板,即可满足滑模施工要求。当混凝土配合比确定以后,主要通过缓凝剂的品种和掺量来调节控制混凝土的凝结时间。

(完整版)筒仓滑模施工方案

YCC项目筒仓滑模施工方案 一.ycc项目筒仓概况及施工规划: YCC项目筒仓共17个,仓壁混凝土总量约23000立方米.仓基础.仓底板及输送地沟部分采用架子管模板支护施工.仓壁部分从基础顶面开始均考虑滑模施工,滑模模板到仓底板底位置时,空滑到仓底板顶,待仓底板施工完成,滑模模板变径(仓底板上下仓壁厚度变化)改装后,仓壁滑模施工继续,滑模施工至仓顶板结束。仓顶板为钢梁混凝土劲性结构,压型钢板兼模板,可直接浇筑混凝土进行施工。如下是各仓设计概况及滑模施工规划: 1.原料配料仓(共4个,仓壁混凝土总量约1244立方米): A: 两个ф12m连体仓,基础顶面标高-6.6m,仓底板底标高7.0m,仓顶板标高25.0,仓底板下仓壁厚度300mm,仓底板上仓壁厚度280mm,单个仓壁混凝土约344立方米.两个仓壁一起从基础板顶滑模施工。 B: 两个ф10m单体仓,基础顶面标高-6.6m,仓底板底标高12.0m,仓顶板标高25.0,仓底板下仓壁厚度280mm,仓底板上仓壁厚度250mm,单个仓壁混凝土约278立方米,两个仓壁单独从基础板顶滑模施工。 2.生料仓(共2个,仓壁混凝土总量约6164立方米): 两个ф25m预应力单体仓,基础顶面标高-0.6m,仓底板底标高14.0m,仓顶板标高 75.0,仓底板下仓壁厚度600mm,仓底板上仓壁厚度500mm,单个仓壁混凝土约3082 立方米,两个仓壁单独从基础班顶滑模施工。 3.熟料仓:(共3个,仓壁混凝土总量约3924立方米): A: 两个ф40m预应力单体仓,基础顶面标高0.00m,地沟顶板板顶标高5.7m,仓顶板标高 28.0m,仓壁厚度自0.00-28.0m为600-400mm,其中仓壁内直外斜(***因滑模施工, 要求设计修改壁厚一致),单个仓壁混凝土约3517立方米,两个仓壁单独从基础班顶滑模施工。

路缘石路肩石滑模施工方案

路缘石滑模施工方案 一、工程概述 本合同段路缘石施工桩号为K19+000—K39+000,路缘石采用混凝土滑模机械摊铺施工的方法施工。本工程计划2011年6月22日开工,至2011年7月7日完成。 二、施工方案 1、施工准备:在项目部北侧设立水泥混凝土搅拌站,安装混凝土搅拌机1台,配置混凝土运输车1辆,配备工人20人。按图纸及规范进行C25滑模水泥混凝土配合比设计,经监理工程师批准后方可使用。 2、路缘石、路肩石滑模施工 1)基本要求 滑模摊铺路缘石、路肩石的配合比设计应当满足抗压强度、工作性、耐久性和经济性四项基本要求。其中,保证滑模施工的最佳工作性及其稳定性和可滑性是其独特工艺要求。路缘石、路肩石混凝土应振捣密实,不应产生蜂窝、麻面、拉裂和倒边现象。滑模摊铺后的混凝土路缘石、路肩石边缘不应出现塌边、流角和流肩现象,边部横向平整度和侧面垂直度保持良好。 2)工艺流程

3)设计主要技术指标 设计宽度:20厘米; 设计厚度:10厘米; 设计强度:C25砼; 4)下承层准备 施工作业前将工作面清扫干净,无泥土杂物,在洒水湿润,以利于与基层结合,施工中做到清扫一般,湿润一般,施工一段,始终保证作业面干净湿润。 5)施工工艺 路缘石滑模施工在水稳碎石基层施工完成后进行,采用罐车喂料,随时检测混凝土坍落度,控制在50-70mm之间。注意机仓内混凝土高度,操作手密切注意起步时马达振动大小。确保滑模的路缘石、路肩石成型后平

整,直顺。并随时检测滑过的混凝土的厚度及平面位置,发现问题及时调整滑模机液压高度及滑模机与钢丝的宽度。 路缘石混模施工速度以3-4米/分钟控制。 6)抹面修整 路缘石滑模施工成型后,及时用抹子抹面,保证表面平整并在混凝土初凝前检查线性是否圆顺平直,需修正处用3m直尺轻拍混凝土侧面、表面调整成型,再进行二次抹面,如表面有需要修补位置原浆或配比混凝土修补。 7)覆盖养护 路缘石施工完毕后及时采用塑料薄膜覆盖养护,塑性薄膜两侧用沙土压住,防治水分散失及被风吹起。空气干燥。天气炎热时,补水洒水养生。 8)切割 第一方案:采用柴油发动手推式切割机,切割时间控制在混凝土强度达到75%,时间不超过24小时,避免因过早切割切缝毛躁,过迟断板情况发生。 第二方案:在水泥砼没终凝前,每20米人共用砍刀割通1厘米宽通缝,以做伸缩缝。 三、新工艺采用说明 路缘石滑模施工为新工艺施工,具有施工速度快,一次性成型,线形美观等优点。 但采用新工艺工艺费用成本较高,其中轻工费用8.5元/米,折扣425元/立方米,造成路缘石成品造价很高。 四、质量检查与验收

圆筒仓滑模施工方案

目录 一、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????1 二、工程概???????????????????????????????????????????????????????????????1 三、主要施工方法及施工工艺??????????????????????????????????????2 1、施工部署及组织配备???????????????????????????????????????????????2 2、圆筒仓滑模施工方法???????????????????????????????????????????????2 3、滑模带钢梁吊降施工方法????????????????????????????????????????13 四、工期保证措施??????????????????????????????????????????????????????17 五、各项资源计划??????????????????????????????????????????????????????18 1、工程施工机械配备??????????????????????????????????????????????????19 2、工程施工人员投入??????????????????????????????????????????????????19 六、安全生产保证措施????????????????????????????????????????????????19 1、安全生产保证体系??????????????????????????????????????????????????20 2、安全生产制度与教育措施?????????????????????????????????????????20 3、安全生产专项技术保证????????????????v????????????????????????????21

滑模施工方案1技术交底工程施工建筑组织设计模板安全监理方案实施细则

年产40万吨粉煤灰提取氧化铝一期工程储存库 滑 膜 施 工 专 项 方 案

目录 一、工程概况…………………………………………………………………4 二、施工部署 (4) 1、施工安排 (4) 2、垂直运输……………………………………………………………………4 三、施工准备工作……………………………………………………………5 四、滑模施工 (6) 1、滑升平台布置 (6) 2、滑升平台组装前的准备工作 (7) 3、滑升平台组装 (8) 4、滑模装置组装顺序图............................................................... 105、滑升 (11) 6、滑模结构安装图 (11) 7、停滑 (12) 8、平台的测量控制…………………………………………………………… 13 9、平台的拆除………………………………………………………………… 13 10、特殊部位处理 (14) 五、钢筋、混凝土施工 (16)

1、钢筋工程 (16) 2、混凝土工程………………………………………………………………… 16 六、质量控制 (17) 1、水平、垂直度控制 (18) 2、水平垂直度纠偏 (18) 3、滑模施工工程结构的允许偏差 (19) 4、平台组装质量要求 (20) 5、筒仓的允许偏差…………………………………………………………… 21 七、安全技术措施 (21) 八、劳动力配备……………………………………………………………… 24 九、机械配备………………………………………………………………… 24 十、工期计划 (25) 十一、应急方案 (25)

乌海滑模施工方案

熟料库滑模施工方案 一、滑模施工部署本筒仓滑模是单体滑升,从-2.5m 以上全部采用液压滑模施工,-2.5m 以下基础环梁提前完成,为液压滑模施工作好准备。先从-2.5m 滑到5.5M停止,做库底板,第二次从4.3m滑到顶。 二、主要施工方法 1 钢筋工程: ①钢筋搭接长度不小于52d。 ②同一截面内接头,绑扎时不大于钢筋总数的25%, ③钢筋按设计要求用S型钢筋和焊接骨架定位。 ④支承杆如有油污应及时清除干净,下端宜垫小钢板。 ⑤钢筋采用集中制作,散装运至现场。 ⑥钢筋规格、间距严格按图纸及图集、规范施工。 2.滑模施工 2.1 滑模装置设计 2.1.1模板系统:采用槽钢制作的单横梁“ TT”形提升架,6.3 号槽钢所做内外两道围圈,采用300X 1200标准钢模板。 2.1.2 操作平台系统 操作平台采用12 号槽钢“辐射梁”布置方式,中心圆盘设计高度1.m,下拉杆使用巾25圆钢,形成三角式桁架,外挑1.5m三角架平台,下设内外吊脚手架。整个操作平台采用焊接连接,提高其整体刚度。 根据滑模施工技术规范要求,千斤顶布置间距在2m左右,提升杆采用直径45mm钢管。 2.1.3 垂直运输设备选配根据现场和施工队伍技术装备拟定选用塔吊 T40 型一台为垂直提升设备,搭设人行跑道一座。在库壁上每 3M高平行预埋150X 1500X 8mm钢板二块,与人行跑道钢管焊

牢,确保人行跑道稳定牢固,砼输送泵管利用人行跑道并与之连 接牢固。 2.1.4 砼的要求 ①设计标号:砼设计标号为C30 ②滑升速度及砼出模强度 根据气候拟定每天24小时连续作业,滑升速度大于0.1m/小时,一般每天不应大于3.5m砼出模强度控制在3.5MPa。 ③砼配合比试配要求宜用早强型及水化热较高型水泥;初凝时间控制 在2 小时左右,终 凝时间控制在6-8 小时,砂率37%左右,颗粒级配合理;砼塌落度控制在4-6cm 之间为宜。 2.1.5滑模设备检修 ①液压控制台:试运行使其正常。 ②千斤顶空载爬行试验使其行程达到一致。 ③油管、针行阀进行耐油试验。 3、滑模装置的组装 安装提升架-安装内外围圈-扎竖向钢筋和提升横梁下水平钢筋-安装模板-装操作平台及内吊架-压提升系统-检查、试验插入 支承杆-安装外吊架及安全网。(滑升2m以后) 3.1. 滑升程序分初升、正常滑升和末升三个阶段。进入正常滑升后如需暂停滑升(如停水停电或风力在六级以上等),则需采取停滑措施。 ①初升 连续浇筑4个分层,高120cm,当砼强度达到初凝至终凝之间,即底层砼强度达到3.5MPa时,即可进行试升工作。初升阶段的砼浇筑工作应在2小时内完成。 试升时,先将模板升起5cm,即提升千斤顶1-2行程,当砼出模后不塌落,又不被模板带起时(用手指按压可见指痕,砂浆又不粘手指),即可进

【建筑工程管理】化肥厂造粒塔施工组织设计

史丹利化肥宁陵有限公司厂区造粒塔工程项目 施 工 组 织 设

计 2012年06月15 日 第一章工程概况、特点及建筑任务 一、工程概况 二、工程特点 三、承包范围 四、施工方案 第二章施工技术设计 一、模具设计 二、液压提升系统设计 第三章对砼的要求和模具的组拆方案

一、对混凝土的要求 二、垂直运输设备选配 三、模具组装和拆除 第四章滑模提升及技术要求 一、滑模设备检修 二、滑升程序 三、浇注顺序 四、钢筋施工 五、混凝土施工 六、允许偏差及水平、垂直控制及纠偏方法 七、质量保证措施 第五章滑模施工过程常见问题及处理方法 第六章滑模门架安装点及油管示意图 一、滑模门架安装点 二、油管示意图 第七章土建工程技术要求 一、模板施工 二、钢筋工程 三、混凝土结构施工质量 四、砌砖工程施工质量 五、钢结构的控制要点 第八章劳动组织及人员培训

一、滑模施工劳动组织 二、其他土建施工劳动组织 三、人员培训 第九章施工进度计划表 第十章雨季的施工技术措施 一、雨季施工前的准备 二、雨季施工原则 三、雨季施工注意事项 第十一章安全文明施工技术 一、施工现场 二、操作平台 三、机械操作 四、动力及照明用电 五、通讯与信号 六、防雷防火 七、高空作业 八、施工操作 第一章工程概况、特点及建筑任务 一、工程概况

1、工程名称:史丹利化肥宁陵有限公司厂区造粒塔工程项目 2、建筑单位:河南第一火电建设公司 3、设计单位:武汉理工大设计研究院 4、建设地点:河南省宁陵县柳河镇 5、工程概述:本工程为新型复合肥造粒塔,结构设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,建筑物的耐火等级为一级。塔高110.00 m,直径18.00 m,筒体结构,仓壁厚300--450 mm,按(GBJ50011-2001)、(GBJ50023-95)属丙类建筑,按A级高度钢筋混凝土高层建筑设计。筒壁及附库主体采用滑模工艺施工。 二、工程特点 造粒塔塔高为110.00 m,安全系数底,风险大,给施工带来很大难度;结构相对复杂,施工进度慢;施工期间平均温度高,对滑模施工技术有较高的要求;施工时间正好赶上雨季,要做好防汛等。 三、承包范围 施工图纸范围内土建工程、滑模工程。 四、施工方案: 基础施工 待破桩,验槽合格后,开始进行基础垫层的浇筑。垫层100mm,塔体及附楼垫层底标高为-5.6m,地梁高1.2m,塔体、附楼及附库基础同时施工,预留对应的变形缝。基础的钢筋连接方式采用焊接,筒体和附库剪力墙钢筋连接方式采用焊接和机械连接。筒体、附楼及附

超大直径单体筒仓柔性滑模装置加固技术

111 超大直径单体筒仓柔性滑模装置加固技术 侯富刚 中煤第七十二工程有限公司 摘 要:针对超大直径单体柔性滑模装置进行煤仓滑模施工时易发生变形、扭转、偏斜等的缺点,对该滑模装 置进行一系列加固措施,如设置内九角撑、抗扭构造柱和将壁柱处的3个开字架通过焊接钢筋组合成桁架以及增设一道围圈等,通过实践证明这些加固技术具有经济、简单、施工方便等优点,并能有效保证滑模质量。 关键词:超大直径柔性滑模装置;变形;扭转;加固技术 引言 超大直径筒仓若一般采用柔性滑模装置,但单体柔性有易变性、扭转的缺点,这就需要采取可靠地措施防止滑模装置变形、扭转,加强滑模装置的刚度、强度和稳定性。 正文:下面就结合“中煤集团平朔东露天选煤厂的原煤筒仓工程”中的1#、3#仓工程柔性滑模装置的实际情况论述一下超大直径单体筒仓柔性滑模装置加固技术。 1 工程概况 中煤集团平朔东露天选煤厂的原煤筒仓工程,由两个45 米直径的筒仓和一个 30 米直径的筒仓组成,其中 45 米直径原煤筒仓为亚洲第一大煤仓(见图1),设计为后张拉预应力钢筋混凝土筒体结构,内径 45 米,仓壁厚 550mm 。单仓储煤量为 50000 吨煤。主体为筒体结构,混凝土强度等级为 C40,仓壁内埋设无粘结预应力钢筋,仓壁上设置六个扶壁柱,扶壁柱作为预应力筋锚固点。本次滑模范围为从标高 -10.85m 漏斗开始至仓顶上环梁下300mm ,滑模至标高 26.7m 。 图 1 平面布置图 2 柔性滑模装置和加固技术设计 2.1 柔性滑模方案的确定 由于本工程直径较大,若使用刚性平台滑模存在桁架等模具规格极大,不易制作和、安装和容易下沉的缺点,还要在仓中心增加脚手架支撑滑模平台,需要投入较多的钢管等周转性材料,经济性差,而且采用刚性平台往往都是为了利用刚性平台作为支撑体系的依托来施工仓顶混凝土结构,本项目屋面为钢结构屋面,吊装时无需内部支撑;若采用柔性滑模平台就不仅在平台安装时安装难度不大、安装速度也很快,而且在滑模过程中能减少爬杆等材料的使用和安装爬杆时的用工量,所以采用柔性平台滑模施工方法施工能满足工期要求,但要解决柔性单仓滑模平台极易发生偏斜、扭转和变形等施工难题,必须有稳妥可行的技术方案。 2.2 柔性滑模装置加固技术设计 滑模装置主要由开字架、内三角架、外三角架、内吊架、外吊架各 90 架和 45 根中心拉杆组成,为有效防止该装置发生变形、扭转、偏斜等采取的加固技术是增设了内九角撑、抗扭构造柱和将壁柱处的 3 个开字架通过焊接钢筋组合成桁架以及增设一道围圈等(见图 2、图 3)。 图 2 滑模装置平面布置图 3 滑模装置加固技术施工 3.1 滑模装置组装 a) 滑模装置组装工艺流程: 开字架→围圈→内外三脚架→内外联圈→内九角撑桁架→中心盘及拉杆→开字架之间支撑→液压系统。 b) 测量放线弹出开字架位置,根据测量给出的位置安装开字架,利用水准仪、水平尺和线坠进行开字架的找正找平。 c) 待开字架、三脚架和围圈安装完成并找正后,用U 型卡把联圈和开字架、三脚架就紧密连接。联圈安装完成后安装内撑桁架,桁架与滑模装置节点连接要牢固可靠。 d) 根据测量给出的仓中心放置中心盘并临时固定,安装拉杆并利用花篮螺丝拉紧。 e) 待柔性滑模其它装置基本完成后,安装开字架之间的支撑,支撑与开字架之间采用刚性连接。 f) 在液压系统安装中,必须保证油管顺直,安装完成后对每个千斤顶充油排气,气排空后进行液压系统的试运转,试运转时保持压力不低于12MPa 作5次循环。试运转无误后插爬竿。 3.2 防止滑模装置偏斜、扭转和变形主要加固技术措施 a) 在滑模装置里设置内九角撑 在滑模装置安装完毕后,再在滑模装置内侧安装9榀桁架

筒仓滑模专项项目施工方案

目录 第一章工程概况 (4) 第二章施工部署 (4) 第三章滑模施工 (8) 第四章质量保障措施 (12) 第五章安全保障措施 (14) 16 ……………第六章…………保和环要求……………………健职业康质…… 17 ………………1 附图……………体量保障系…………………安 18 ……………………………2 图附……………体保全障系………… 第一章工程概况 本工程为xx筒仓工程。位于xx煤矿,基础为砼筏板结构,筏板厚1.5m,由2Ф22m结构形式为钢筋砼筒仓组成,筒壁厚350mm,筒壁起始标高-3.4m,滑模高 度3。量为1075m44.15m,砼浇筑第二章施工部署 2.1施工准备 2.1.1技术准备: 1、施工图纸已会审完毕,设计单位已对图纸中存在的问题做了答复。 2、认真学习施工图纸和相关规范,掌握本滑模形式和特点,明确设计要求。

3、制定质量和安全生产交底程序,已编写各分项及各工种技术﹑质量和安全生产交底书。 4、绘制施工进度计划图,编写相应的材料、设备需求计划。 5、准备施工用检测器具,并处于检定有效期内。测量员进行测量定位、放线工作,技术员进行复检。 2.1.2人员准备: 工种人数工作内容 预埋铁件、模板检查修理,安装预留洞盒子,配合吊装下料等。20 木工 绑扎、配合电焊钢筋,接支撑杆及配和吊装钢筋40 、支撑杆。钢筋工 运输及浇筑砼,20 模板砼清理及配砼工合穿钢筋 修抹10 筒壁,找出预工抹灰埋钢筋 焊接钢筋、支撑杆、预工电焊埋件及配合穿6 钢筋 电气设备电工,电照维修 2 各种材料的吊重起工装指挥,传递6 信号 质量员术技检定、施工记录、解决技术关键及检查岗位责任、2 交接 测量量测1 、放线 捆绑各种需吊工子装的材料以及搭设上5 人马道架包括测砼留试块,1 砼现员验试场测试掌握配合比 合计105 1 / 14 2.1.3施工材料准备:水泥采用散装42.5级矿渣硅酸盐水泥,砂采用河北中粗砂,施工用水采用筒仓东侧沉淀池的沉淀水,此水经山西省科技研究院检测可用作施

滑模安装施工方案

承包商申报表(通用) (葛锦二技施[ 2011] 号) 合同名称:雅砻江锦屏二级水电站厂区枢纽工程施工合同编号:JPⅡC-200701 说明:本表一式 5 份,由承包人填写。监理机构、发包人审签后,随同审批意见,承包人、监理

分部、监理部、发包人、设代机构各1份。 锦屏二级水电站厂区枢纽工程 (合同编号:JPIIC-200701,C6) 上游调压室竖井混凝土滑模安装施工方案批准: 审核: 编制: 中国水利水电葛洲坝集团有限公司 锦屏二级水电站厂区枢纽工程施工项目部 二〇一一年八月

上游调压室竖井混凝土滑模安装施工方案 一、工程说明 1.1工程概况 锦屏二级水电站4条引水隧洞末端各设有一座上游调压室。调压室结构为差动式,为“一洞一室两机”布置型式。每座调压室主要由调压室底部分岔段、调压室竖井、调压室顶拱、调压室上室及交通洞等组成。 上游调压室每个竖井均由1个圆形大井和2个闸门井组成,圆形大井衬砌后直径Φ=21.0m,2个闸门井衬砌后尺寸为长*宽=7.8m*3.3m~7.8m*5.7m。上游调压室Φ21米竖井、闸门井混凝土衬砌采用液压滑模自下而上施工。竖井井筒滑模从EL.1576.7m开始安装,闸门井滑模从EL.1583.7开始安装,它们从相应的高程开始滑升。井筒液压滑模滑升至高程1680.00m即进行拆除,闸门井滑模滑升至高程1677.00m,即进行拆除。因竖井井筒滑模与闸门井滑模起滑点不在同一个高程,闸门井EL.1576.7~EL.1583.7段(共7.0m)采用组合模板进行浇筑。 1.2编制依据 1.《上游差动式调压室布置修改图》(第二十五册)、《厂区枢纽水道系统技施设计图册》(第二十八册、第二十九册); 2.《液压滑动模板施工技术规范》(GB113-87); 3.《水工混凝土施工规范》(DL-T5144-2001); 4.《水工混凝土钢筋施工规范》(DL5169-2002T); 5.相关施工安全、质量标准及规范。 二、滑模设计 滑模设计将参照国家标准《液压滑动模板施工技术规范》(GB113-87)中的有关要求,根据上游调压室竖井结构型式和布置特点,滑模系统主要由平台系统、模板系统、液压系统和辅助系统等组成(滑模相关图纸见图1~图4)。

滑模施工路缘石施工方案

滑模施工路缘石施工方案 一、施工组织及人员投入 项目负责人:XXX 技术负责人:XXX 施工负责人:XXX 现场工长:XXX 质量负责 人:XXX 测量负责人:XXX 试验负责人:XXX 内业负责 人:XXX 民工:50人 二、设备投入情况 已进场设备一览表

三、材料准备情况已进场材料情况一览表 计划2004年3月25日开工,2004年6月5日完工,工期70天; 1、左幅缘石基础:2004年3月25日~2004年4月25日缘石:2004 年4月5日~2004年5月5日 2、右幅缘石基础:2004年4月25日~2004年5月25 日缘石:2004年5月5日~2004年6月5日 五、技术准备情况 1、《路缘石配合比设计》(普通)及批复、《滑模施工路缘石砼配合比设计》见附件; 2、现场施工放样已完成部分,见“附件”《施工放样报验单》; 3、开工前技术交底工作已完成;六、施工工艺及施工控制要点 为了避免预制后进行手工砌筑路缘石造成的整条路线路缘石线型不美观、工期过长等敝病,我标路缘石采 取滑模施工路缘石的工艺。 1、路缘石滑模机工作原理: 按路缘石设计尺寸调整好滑模机成型模,在已用墨线标记的路缘石位置上采用小粒径干式砼进行自动滑模 成型路缘石,砼的密度主要靠挤料装置中的螺旋叶片的旋转将混合料挤压在成型模中挤压成型。机械的自 动向前移动是依靠已成型缘石表面粒料对叶片的反作用力推动整个机械前进。2、材料选用:

(1)、水泥:采用符合国家标准GB175规定的普通硅酸盐水泥,我们采用新华水泥厂华茂牌P.0.32.5级; (2)、骨料:基础可采用中砂、碎石或中砂、砾石;缘石采用小于等于10毫米小砾石或粗砂、中砂,我们采用5-10小砾石、中砂; (3)、粉煤灰:采用符合GB1596的规定;3、配合比(重量比): 水泥:5-10小砾石:中砂:粉煤灰:水=339:898:756:45:102 注:施工时配合比控制以过磅控制为准;4、施工工艺: (1)、因左幅下面层已完成,故我们采用第一步先按下面层标高控制施工现浇缘石基础,待达到7天后进行缘石缘身的滑模浇筑; (2)、基础施工:上基层顶面按缘石设计平面位置及基础计划控制标高施工放样并清理干净,然后洒水湿润,浇筑砼基础,覆盖洒水养生7天; (3)、在已完的基础上正确放样,并用墨线打出,确保墨线线型正确、顺适、美观; (4)、按要求拌制好砼,运至现场滑模前不超过3小时,全线砼搅和点选择应多处,保证砼的尽量短距离运输; (5)、发动路缘石机,左前轮对准墨线,均匀地将拌和料铲入料斗,机械开始滑模施工工作; (6)、成型好的路缘石,每间隔10M采用手锯人工切割伸缩缝;(7)、用毛刷将成型好的路缘石上零散的混凝土颗粒予以清除;(8)、覆盖、洒水养生7天以上。5、注意事项: (1)、确保路缘石机工作的正常;(2)、工作时应先开机空转,再人工加料;(3)、基础顶面必须保证较好的平整度; (4)、人工填料时应均匀,不宜过多,以免增加行车阻力;(5)、应限制最大粒径在≤10mm左 右; (6)、工作时成型模应与底面保持5mm~10mm间隙,并保证不触及地面;(7)、每次工作停机后及时用水清洗设备;七、保证质量的措施 1、经理部加强路缘石施工管理,质检人员经常现场巡视检查; 2、加强施工过程控制; 3、加强自检,及时纠正施工,不合格段坚决返工;八、施工安全 1、加强交叉施工安全管理,施工段设标示牌,人员着警示服; 2、现场设专职安全员负责安全管理;

造粒塔防腐施工方案

邦力晋银化工有限公司搬迁、改造、扩建 52.80项目(一期26.40)工程 尿素造粒塔工程 编制: 校核: 审核: 审定: 批准: 会签: 质量: 安全: 建设单位:监理单位: 中国化学工程第十三建设公司 二〇一一年九月十三日

1.工程概况 本方案仅适用于邦力晋银化工有限公司搬迁、改造、扩建52.80项目(一期26.40)工程尿素造粒塔防腐工程的施工。 1.1塔内璧防腐 抹阳离子橡胶水泥20mm厚。 1.2 塔外壁防腐 1.3楼地面防腐 抹阳离子橡胶水泥20mm厚找平层 环氧树脂保护层 YJ呋喃树脂玻璃钢(二布三油) YJ呋喃树脂胶泥勾缝 花岗石块材,YJ喃砂铺砌。 1.4刮料层及喷头层楼面 抹阳离子橡胶水泥20mm厚找平层 环氧树脂保护层 YJ呋喃树脂玻璃钢(二布三油) YJ呋喃树脂砂浆结合层5mm厚 YJ呋喃树脂胶泥挤缝3mm厚 耐酸瓷砖150×150×30 2编制依据 2.1邦力晋银化工有限公司尿素造粒塔招标书及防腐说明书。 2.2《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-2002 2.3《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 2.4《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 2.5《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.6《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 2.7《环境空气质量标准》GB3095-1996 2.8《城市区域环境标准噪声标准/城市区域环平境噪声测量方法》GB3096-93 /T14623-93 2.9《建筑施工场界躁声限值及其测量方法》GB12523-12524-90 2.10《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 3施工准备 3.1技术准备 3.1.1开工前技术人员认真阅读施工图纸,熟悉所采用的施工及验收规范,对图

筒仓滑模施工方案

精煤配煤仓滑模施工方案 一、工程概况: 本工程是沁新集团沁北选煤厂工程中的精煤配煤仓工程,由四个连体仓组成,圆筒型钢筋砼结构,全高地面上28.8米。滑模部分筒体身高度21.4米(即由基础面+2.1米处直接滑升至标高+21.3米处),由于设计在筒壁标高+11.043米设置有环梁、井字梁结构较复杂,为保证设计要求在不改变结构施工的情况下。在滑模施工至标高+9.8米处时,滑模设备空滑至标高+12.7米进行停滑作业,然后采用搭架支模普通的施工工艺进行仓内漏斗部分的结构施工,筒仓内径8米,筒壁厚200㎜。在标高+21.3米以上的部分结构采用普通的施工工艺,用方木、竹胶板倒模完成。由于本工程的设计的复杂性在滑模施工过程中多处出现预留板筋及预留梁窝,特别是楼梯与筒壁连接处二、滑模施工原理: 滑模施工设备主要由提升架、围圈、模板、内外平台、支承杆、液压千斤顶、输油泵和输油管等组成,提升架与千斤顶均匀布置在筒壁上。当分层浇捣的砼达到出模强度时,由液压油泵通过输油管给千斤顶提供上升动力,使模板提升,逐步达到所需高度。 三、施工部署: 先滑模施工圆筒仓及附筒壁柱,后采用组合钢模板施工筒仓内的漏斗结构层和顶部等混凝土结构。筒壁滑模组装和滑升从基础面(环梁顶上筒壁宽300mm厚的上平)+2.10米处开始,+2.10米以下基础回填后开始组装滑模系统,滑升时由输送泵将砼输送到位,滑到标高+9.8米处空滑至标高+12.7米,停止滑升,进行滑模的模板清理,并刷脱模剂。之后,搭设满堂钢管脚手架进行筒壁环梁及漏斗层施工,待漏斗层部分施工完后,再进行筒体二次滑模施工,直至滑升到标高+21.3米拆除滑模设备再停止滑升,随后搭设满堂钢筋脚手架施工上标高+22.50米、26.10米及30.50米部分的环梁及筒仓顶板层。由于本工程滑模施工与普通的倒模施工相结合,为保证垂直运输(除砼外),配备一台40塔吊,来满足施工需要。在四个筒仓靠主厂房部分的两筒仓之间

滑模施工专项施工方案

滑模施工专项施工方案 本工程烟囱筒身采用无井架液压滑模施工工艺施工。 一、无井架液压滑升模板系统构造 (1)随升井架采用角钢或钢管制作,并以工具式构件组合而成,高度为7.5米。操作平台及随升井架操作平台的平面骨架由辐射梁与内外钢圈组成,辐射梁与钢圈以螺栓连接,每组辐射梁由两根10号槽钢组成;内外钢圈用槽钢制成,为了便于安装,将钢圈分段操作,安装时,用夹板及螺栓连接成一个整体。内外钢圈的直径由烟囱筒身的最大外径和最小内径计算而得。 (2)模板与围圈 根据工程结构特点,选用1.2米高、100-200宽的小钢模板作为固定模板及活动模板,加工特制收分模板。 围圈分为固定围圈与活动围圈,固定围圈的长度略大于固定模板的宽度,活动围圈的长度略大于一组活动模板加上两块收分模板的宽度。设计围圈时,根据烟囱的高度选用两套活动围圈及一套固定围圈。收分模板应均匀对称布置,以防止平台在滑升中发生扭转。 (3)提升架、调径装置、调整和顶紧装置及吊架 平台的辐射梁为提升架的滑道,每组辐射梁的下部安装有调径装置,调径装置的螺母底座固定在提升架外侧的辐射梁的推进孔上。每提升一次模板,即按设计收分尺寸拧动一次调径装置的丝杠,推动提升架向内移动,在推动压力的作用下,活动围圈与固定围圈、收分模板与活动模板则沿圆周方向作环向移动,相互重叠一些,当超过一块

活动模板的宽度时,将活动模板抽出一块,这样整个模板结构的直径和周长逐渐减小,以适应烟囱直径变化的要求。烟囱筒壁厚度的变化,是通过提升架上活动围圈的顶紧装置与固定围圈的调整装置来控制的。 (4)垂直运输 在随升井架上设置柔性滑道,装置吊笼进行垂直运输。柔性滑道是用直径20mm的钢丝绳,一端固定在烟囱下部的预埋吊环上,另一端通过随升井架顶部的柔性滑轮又返回烟囱下部,通过导向滑轮用卷扬机收紧。吊笼在柔性滑道上升降起落,为防止提升吊笼断绳,发生安全事故,在吊笼上设有安全抱闸装置。 二、滑模施工 (1)机具组装 在基础回填完毕后,即进行机具组装,在组装之前,应按图纸在基础上放出位置线,并校对准确,各构件安装位置应与构件一一对应,等筒壁钢筋绑扎高度超过模板上口时,再进行模板安装,其安装顺序为: 固定围圈调整装置→固定围圈→固定模板→活动围圈顶紧装置→活动围圈→活动模及收分模板安装 模板安装完毕后,应其半径、坡度、壁厚、钢筋保护层厚度进行检查校正,合格后方可进行随升井架、吊笼及拔杆的安装。随升架中心必须与筒身圆心一致,垂直偏差不大于1/200,安装好后再安装斜

相关文档