文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1发电机进相运行试验报告

1发电机进相运行试验报告

太阳纸业热电厂150MW机组

发电机进相运行试验报告

(A版/0)

山东电力研究院

山东中实易通集团有限公司

2008年2月

参加工作单位:山东电力研究院

山东中实易通集团有限公司

太阳纸业热电厂

工作人员:张维超、孙善华等

项目负责人:张维超

工作时间:2008年2月15日至2008年2月16日编写:

审核:

批准:

随着山东电网装机容量的增加,输电线路的容量和距离不断扩大,线路相间和对地电容相应地增大,系统的容性负荷大量增加。在负荷低谷时,系统发出的总感性无功可能超过用户的感性无功和线路的无功损耗总和,导致电网局部电压超出容许范围,影响电网设备的安全运行。为吸收系统多余无功调整电网电压,一般采用并联电抗器或调相机的办法,但这不仅增加了设备投资,而且增加了损耗。如果降低发电机的励磁电流,使发电机由通常的定子电流滞后于机端电压(发电机向系统提供感性无功)的迟相运行,转变为由于欠励磁使发电机的定子电流超前定子电压(发电机从系统吸收感性无功)的进相运行,也可以达到同样目的。显然,这种方式比使用电抗器或调相机节约投资和能耗,而且操作也很简便。为此调度中心要求新建及改造机组在投产前做进相运行试验,利用试验结果指导机组的实际运行,确保系统电压控制在允许范围内。

太阳纸业热电厂#1发电机为空气冷却方式发电机,2008年2月,由山东电力研究院负责,电力研究院、太阳纸业热电厂双方共同对#1发电机进行了进相运行试验,以确认该机的进相运行能力。

2.试验依据的标准

GB/T 1029-2005 《三相同步电机试验方法》

《WX21-D85LLT型汽轮发电机技术数据及有关说明》

GB/T 7064-2002 《透平型汽轮发电机技术要求》

#1发电机运行规程

3.#1发电机有关参数:

#1发电机参数

型号:WX21-D85LLT

额定容量:176.5 MV A

额定功率:150 MW

额定电压:15.75 kV

额定电流:6469 A

励磁电流:1344 A

功率因数:0.85

接线方式:Y

出厂编号:1500018

出品年月:2007.4

制造厂:山东济南发电设备厂

4.试验的有关说明

通常限制发电机进相运行能力的主要因素有三个:发电机的静稳定、定子铁芯端部的温升、厂用电的降低。

为了保证试验的安全,试验时采取以下措施:

为保证发电机的静稳定,在试验中监视发电机的功角不超过70°,且只进行励磁调节器自动下的进相运行试验。当自动励磁调节器投入运行时,大大提高了发电机的静态稳定极限,增强稳定运行的能力。

4.2 定子铁芯端部发热

#1发电机铁芯端部安装了磁屏蔽,大大减少了端部漏磁的影响,但是由于设计制造原因,端部未安装测温元件,厂家保证端部温度不超温。

4.3 厂用电限制

进相运行时,随着发电机励磁电流的减小,发电机端电压降低,厂用电压也会降低。进相运行试验时我们要求发电机电压不低于14.2kV,6kV母线电压不能低于5.7kV,400V 母线电压不能低于360V,低于上述值时进相深度不能继续加大,并增加励磁以减小进相深度。

5.试验过程简介

5.1 试验接线

5.1.1从TSI系统中引出转子键相信号(一转一个脉冲)与定子电压信号接入8808波形记录仪,监测发电机的功角。

5.1.2 使用盘表中的双向无功表,作为进相深度监测表计。

5.1.3 核实发电机内各测温元件正常。

5.1.4 核实6 kV、400 V、220 kV各段电压表计精度满足测量要求(0.5级)。

5.1.5 利用DCS系统中的信号监测发电机及电网的各电气参数。

5.2 继电保护的更改

解除低励限制。

5.3 厂用电由高厂变运行;220kV系统保持正常运行方式。

5.4 试验步骤

在发电机并网前,利用8808波形记录仪测量发电机转子键相信号与定子电压的相位角,将初始角设置为零。

发电机并网带负荷正常运行后,试验分有功为75MW、112.5MW、150MW三种工况进行,其中75MW和112.5MW试验工况在高厂变带厂用电下进行,150MW试验工况在高备变带厂用电下进行。

试验时,#1发电机置于自动励磁的方式下、运行人员在试验过程中保持被试机组的有功、进风温度、空冷器进水温度、进水压力不变。

5.4.1 厂用电由高厂变供给的进相深度及温升试验(75MW、112.5MW)

首先,调节发电机迟相运行有功为75MW,然后开始进相深度试验。

试验时运行人员应手动降低励磁,使发电机由迟相至进相过渡,然后继续缓慢降低发电机励磁电流,直至进行到满足限制进相运行的条件(功角不大于70度、定子铁芯及端部结构件温升不超过厂家规定、不超过厂家P-Q图要求)为止,然后维持发电机的有

功、无功不变,进行温升试验。

此时应监视定子端部铁芯温度、功角、220 kV系统母线电压、6kV、400V母线电压变化。每30分钟记录一次定子各部分温度(定子线圈温度,定子铁芯温度,进、出风温度)、定子电压、定子电流、转子电压、转子电流、COSφ、功角。当定子铁芯两次记录间隔的温度差不大于1℃后,可以认为铁芯温度已稳定。试验完毕后将机组恢复至迟相运行。

有功为112.5MW进相深度试验过程与75MW下的完全相同。

5.4.2厂用电由高备变供给的进相深度试验(150MW)

机组恢复至迟相后,将厂用电切换到高备变运行。

调节发电机迟相运行有功为150MW,运行人员手动降低励磁,直至进行到满足限制进相运行的条件(功角不大于70度、定子铁芯及端部结构件温升不超过厂家规定、不超过厂家P-Q图要求、发电机电压不低于14.2kV,6kV母线电压不能低于5.7kV,400V母线电压不能低于360V)为止。试验完毕后机组恢复至迟相运行。

6.试验结果:

表 1 #1发电机进相运行试验结果

发电机进相运行

发电机进相运行的危害及注意事项 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行.同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少,发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发电机静态稳定性下降.其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关. 进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大.特别是大型发电机线负荷高,正常运行时端部漏磁比较大,端部铁芯压指连接片温升高,进相运行时因为漏磁增大,温升加剧.进相运行时发电机端部电压降低,厂用电电压也相应降低,如果超出10%,将影响厂用电运行. 因此,同步发电机进相运行要通过试验确定进相运行深度.即在供给一定有功状态下,吸收多少无功才能保持系统静态稳定和暂态稳定,各部件温升不超限,并能满足电压的要求. 一、发电机进相运行现象 1、励磁电流大幅度减少; 2、发电机定子电压降低; 3、发电机无功负荷变为负值。 二、发电机进相运行危害 1、增加发电机有功负荷,将使发电机向不稳定方向发展,易造成发电机失稳运行甚至系统振荡事故。 2、继续减少发电机励磁电流,使发电机进相深度增加,可能导致发电机失磁保护动作或发电机失稳运行。 3、发电机进相运行,定子电流增加,定子发热增加;发电机进相运行时,定子端部漏磁通变化比增大,使得端部发热最严重,发电机定子线圈温度将持续上升。 4、发电机进相运行,发电机出口电压降低,使得10KV母线电压降低。设有低电压保护的高压电动机将跳闸;运行中的各电气设备,因母线电压降低,电流增大,导致设备发热,长时间运行会损坏设备绝缘。 三、发电机进相运行注意事项 1、发电机的进相运行必须严格按照调度命令进行,应按规定调节发电机进相深度。

最新发电机进相实验方案

发电机进相实验方案

****能源有限责任公司 #3发电机进相运行试验方案 中国电力科学研究院 2006年10月

****能源有限责任公司#3机进相运行试验方案 1 试验目的 为确定****能源有限责任公司#3发电机进相运行参数,使该发电机能够根据电网需要,安全投入进相运行。 2 试验项目 2.1 #3发电机带300MW有功功率时,机组进相能力测试。 2.2 #3发电机带600MW有功功率时,机组进相能力测试。 低励限制预整定:0—300MW为-250Mvar;600MW为-150Mvar;300MW-600MW 之间为-250Mvar—-150Mvar直线特性。 3 #3发电机铭牌参数 制造厂:东方汽轮发电机有限公司 发电机型号: QFSN-600-2-22C 额定容量: 667 MVA 额定有功功率: 600 MW 最大连续功率: 655.2MW(728MVA) 额定定子电压: 22000 V 额定定子电流: 17495 A 额定功率因数: 0.9 额定转速: 3000r/min 额定励磁电压: 400.1 V(计算值) 额定励磁电流: 4387 A(计算值)

额定频率: 50 Hz 绝缘等级: F级 4 试验前的准备工作 4.1 成立试验组织机构。 4.2 调整#3发电机厂各厂用变压器的分接头位置至额定分接。由****能源有限责任公司负责。 4.3 进行#3发电机自动励磁调节器低励磁限制环节预整定试验及试验过程中的低励磁限制定值调整由励磁调节器厂家试验人员负责。 4.4 发电机功角测试仪工作正常。没有功角测量设备的应临时加装,中国 电科院提供功角仪,****能源有限责任公司负责接线。 功角仪需要一次发电机空载额定电压状态确定零位。 4.5 审核当#3发电机进相运行和发电机及其厂用电压降低时,对全厂继电保护有无影响。由****能源有限责任公司负责。 4.6 检查#3发电机失磁保护,并传动良好。由****能源有限责任公司负责。 4.7 检查云南滇东能源有限责任公司#3机与本次进相试验有关的运行指 示仪表,应在检验有效期内,否则重新检验。由****能源有限责任公司。 4.8 热工审核,当厂用电压降低时,对#3发电机组的热工设备有无影响。 4.9 检查#3发电机厂用备用电源自动投入和手动投入,应良好。 4.10 检查#3汽轮机调速系统应工作正常。

2.1同步发电机数学模型及运行特性

2.1同步发电机数学模型及运行特性 本节主要阐述同步发电机稳态数学模型及运行特性:包括向量图、等值电路与功率方程以及功角特性。 2.1.1 同步发电机稳态数学模型 理想电机假设: 1)电机铁心部分的导磁系数为常数; 2)电机定子三相绕组完全对称,在空间上互差120度,转子在结构上对本身的直轴和交轴完全对称; 3)定子电流在空气隙中产生正弦分布的磁势,转子绕组和定子绕组间的互感磁通也在空气隙中按正弦规率分布; 4)定子及转子的槽和通风沟不影响定子及转子的电感,即认为电机的定子及转子具有光滑的表面。 同步电动机是一种交流电机,主要做发电机用,也可做电动机用,一般用于功率较大,转速不要求调节的生产机械,例如大型水泵,空压机和矿井通风机等。近年由于永磁材料和电子技术的发展,微型同步电机得到越来越广泛的应用。同步电动机的特点之一是稳定运行时的转速n与定子电流的频率f1之间有严格不变的关系,即同步电动机的转速n与旋转磁场的转速n0相同。“同步”之名由此而来。 同步发电机是电力系统中的电源,它的稳态特性与暂态行为在电力系统中具有支配地位。虽然在电机学中已经学过同步电机,但那时侧重于基本电磁关系,而现在则从系统运行的角度审视发电机组。 1.同步发电机的相量图 设发电机以滞后功率因数运行,三相同步发电机正常运行时,定子某一相空载电势Eq,输出电压或端电压U和输出电流I间的相位关系如图2-1所示。δ是Eq领先U的角度,称为功角,是功率因数角,即U与I的相位差, Eq与q轴(横轴或交轴)重合,d为纵轴或直轴。U和I的d、q分量为: 图 2-1电势电压相量图 电机学课程中已经讨论过,端电压和电流的分量与Eq间的关系为: (2-3)

发电机进相运行措施

发电机进相运行措施 发表时间:2018-10-01T09:53:17.900Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:张其卫 [导读] 摘要:介绍了发电机进相运行的意义,进相运行时对发电机的影响、采取的措施和注意事项。 (国家电投新疆能源化工集团有限公司乌苏热电分公司新疆乌鲁木齐 833000) 摘要:介绍了发电机进相运行的意义,进相运行时对发电机的影响、采取的措施和注意事项。 关键词:发电机;进相运行;限制因素;安全措施 1、进相运行的概念 发电机的进相运行,是由于系统电压太高,影响电能质量,而采取的一种运行方式。目的是为了让发电机吸收系统无功功率,从而达到降低系统电压作用。方法就是:降低发电机无功功率至负值,即从系统中吸收无功。此时发电机机端电压很低。简单讲,进相就是:发有功,吸无功。 2、发电机进相运行的危害 1)、增加发电机有功负荷,将使发电机向不稳定方向发展,易造成发电机失稳运行甚至系统振荡事故。 2)、继续减少发电机励磁电流,使发电机进相深度增加,可能导致发电机失磁保护动作或发电机失稳运行。 3)、发电机进相运行,定子电流增加,定子发热增加;发电机进相运行时,定子端部漏磁通变化比增大,使得端部发热最严重,发电机定子线圈温度将持续上升。 4)、发电机进相运行,发电机出口电压降低,使得6KV母线电压降低。设有低电压保护的高压电动机将跳闸;运行中的各电气设备,因母线电压降低,电流增大,导致设备发热,长时间运行会损坏设备绝缘。 3、进相运行应考虑的问题 1)发电机静态稳定受到限制 同步发电机与电网并联在一起,在发电机进相运行时,输出一定有功功率的条件下,随着励磁电流的减少,δ角就要增大,从而使静态稳定性降低,发电机定、转子磁极间用以拉住的磁力线减少,发电机容易失去稳定。 2)发电机定子铁芯端部发热 发电机端部漏磁是由定子绕组端部漏磁与转子绕组端部漏磁共同组成的,它的大小与发电机结构、材料、定子电流大小、功率因数等有关,该端部漏磁会在定子边段铁芯压指、压圈、转子护环等部件中大量流通而产生感应涡流和磁滞涡流引起发热,发电机由迟相运行向进相运行变化时,端部合成漏磁磁密增高,引起定子端部结构件上的感应涡流增大,而产生附加发热,当局部冷却不足时,就会出现温度过高的现象,甚至超过发电机温度限值。因此,进相运行时注意定子铁芯端部温度的变化,可利用机组预埋的端部铁芯测点来监视温升的变化,确保机组运行正常。 3)厂用电电压及机端电压降低 当进相运行时发电机端电压大幅下降,厂用电均接于此处,因此厂用电的电压也将大幅下降,当厂用电电压下降超过规定值时影响电厂其他设备正常工作,尤其影响高压电动机的运行。解决办法减少发电机进相运行的深度,以满足厂用电的要求;在进相运行时调整厂用变压器分接开关和将厂用电系统切换到备用变压器。 4、进相运行采取的安全措施 正常情况下发电机不进相运行的,只有接到调度省调的命令方可安排发电机进相运行,发电机进相运行时应按照以下措施执行: 1)发电机进相运行时励磁调节器必须在自动方式下运行; 2)发电机进相运行时,注意监视定转子冷却水、冷却空气、定子线圈、端部铁芯、端部磁屏蔽等各部温度正常,发电机出口电压、厂用电母线电压在允许值内。 3)无功进相操作时,应缓慢调节,直至接近浅度进相,调节过程中应监视励磁电流、发电机各部温度、机组振动情况等,如有异常变化,应立即停止操作,及时调整机组无功到滞相运行方式。 4)进相运行会使发电机端部漏磁,将会引起定子端部的温度升高,应密切监视定子铁芯温度>?110℃,端部铜屏蔽的温度>?135℃。 5)由于进相运行时,发电机出口电压可能下降,从而使6kV厂用电电压下降,应注意厂用电的安全,密切监视各段母线及主要电动机电流,若电流超限或者厂用电电压低至额定电压的95%(即5.7kV)并有继续下降趋势时,则应联系调度停止进相运行,及时调整到滞相运行或高力率运行方式,否则考虑厂用电切至备用电源供电的办法。 6)发电机进相运行时,应加强机组运行工况包括发电机各部温度、机组振动、辅机电流及220kV系统电压的监视,发现异常,及时调整机组无功到滞相运行方式。 7)1号、2号机组进相试验深度如下表,要求进相时,进相运行深度不超过下表规定值: 5、进相运行注意事项 1)加强对发电机端电压的监视不得低于90%额定电压,发电机定子电流不超过额定值即11207A,转子电流不低于额定值的10%。 2)确保厂用电电压水平和安全。 3)发电机各温度检测装置均正常投入,发电机冷却水,发电机各部分温度符合规定值。 5)在进相深度较深时保证母线电压,防止高压电动机启动困难。 6)发电机在手动励磁装置工作状态下禁止进相运行。 7)严密监视定子铁芯和金属结构部件温度,如温度过高,并有持续上升趋势,经调整无效应及时将A VC退出运行。 8)进行运行时发电机的失磁保护投入运行。 9)当系统及发电机发生震荡或失步时,应立即增加进相机组的励磁电流,如无法拉入同步时应降低有功功率,使之恢复正常。

#2发电机进相试验方案

云南大唐国际红河发电有限责任公司 #2发电机进相试验方案 编写:崔志刚 审核:李红坤 批准:陈刚 开远二○○六年六月云南大唐国际红河发电有限责任公司

目录 1、试验目的 2、试验依据 3、发电机铭牌参数 4、试验主要限制条件 5、试验准备工作及必备条件 6、试验接线 7、预设试验工况 8、试验所测项目 9、试验判据 10、试验步骤 11、试验组织措施 12、试验技术措施 13、试验安全措施 14、试验的风险防范措施 15、记录表

云南大唐国际红河发电有限责任公司 2号发电机进相试验方案 1、试验目的 根据《火电机组启动验收性能试验导则》有关规定,为了确保电网的电压质量和经济运行,为电网提供较好的动态无功储备,需要发电机具备按照电网需求随时进相运行的能力,为此需要通过试验确定发电机的进相运行能力。本试验由云南大唐国际红河发电有限责任公司委托云南电力试验研究院进行。 2、试验依据 2.1、《QFSN-300-2型汽轮发电机产品说明书》; 2.2、《QFSN-300-2型汽轮发电机运行说明书》; 2.3、GB755—2000《旋转电机定额和性能》; 2.4、GB/T7064—2002《透平型同步电机技术要求》; 2.5、2000版《汽轮发电机运行规程》; 2.6、SD325—89《电力系统电压和无功电力技术导则》;2.7、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。 3、发电机铭牌参数 型号:QFSN-300-2 标准编号:GB/T7064 额定容量:353MVA 额定功率:300MW 额定电压:20000V 额定电流:10190A

额定频率:50Hz 额定功率因数:0.85 相数:3 额定氢压:0.3MPa 最高氢压:0.32MP a 冷却方式:水氢氢 额定励磁电压:327V 额定励磁电流:2575A 定子绕组接法:YY 绝缘等级:F 制造厂:哈尔滨电机股份有限公司 4、试验主要限制条件 4.1、发电机静态稳定限制:内功角不大于70度; 4.2、发电机温升及温度限制: 在额定氢压及氢气纯度下,氢气冷却器进水温度20~38℃;发电机氢气冷却器的出风温度在35~46℃;定子线圈冷却水的进水温度在42~48℃。 4.3、各级电压限制:

发电机试验报告(20210213064747)

发电机试验报告 设备名称:#1发电机试验性质:检修试验日期:2009年08月22日铭牌:气温:29 (单位:) (单位:卩A) 转子绕组直流电阻;

、直流电阻;(单位(回装后) (单位:卩A) 备注;#1发电机因端部连线进水故障所以进行上述试验。结论:合格

审批: 审核: 整理:刘霞 试验人员:刘霞、李爱云、薛峰端、 发电机试验报告 设备名称:#4发电机试验性质:预试试验日期:2008年08月19日铭牌:气温:29 (单位:G (单位:卩A) 结论:合格

审批: 审核: 整理:张伟宜 试验人员:郝敏容、张伟宜、张绍峰、吴福恒 发电机试验报告 设备名称:#1发电机试验性质:大修试验日期:2007年09月28日 温度:17C 、绝缘电阻:(单位:使用仪器:型摇表 、交流耐压:使用仪器:JDB( JZ)3KVA高压试验变压器

结论:合格 审批:审核:整理:张伟宜 试验人:尹尧邦、张绍峰、刘霞、盛坤、薛远忠、张伟宜等试验人员:张绍峰、刘霞、 发电机试验报告 设备名称:#1发电机试验性质:大修试验日期:2007年09月16日铭牌:气温:24 C 一、大修前定子绕组绝缘试验:2007年09月16日气温:24E 、绝缘电阻:(单位:使用仪器;绝缘电阻测试仪 、交流耐压:使用仪器:—配型补偿电容器 4、定子绕组直流电阻:(单位:m) 试验日期:2007年09月20日气温:16绕组温度:18

二;转子绕组绝缘试验:试验日期:2007年09月24日绕组温度24.5C 1、绝缘电阻:(单位:G 三、大修后定子绕组绝缘试验:2007年10月06日温度:17C 1、绝缘电阻:(单位:G Q)使用仪器:M E G G E R S150C绝缘电阻测试 仪 四、励磁回路绝缘电阻:(单位:M Q)2007年10月06日温度17C

发电机进相运行

功率因素=有功功率/ 视在功率 视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方 何谓发电机进相运行有何注意事项 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功, 定子电流滞后于端电压一个角度, 此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使 发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功, 定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度, 此种状态即进相运行. 同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少, 发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大, 比值整步功亦相应降低, 发电机静态稳定性下降. 其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运

等有关. 进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大. 特别是大型发电机线负荷高, 正常运行时端部漏磁比较大, 端部铁芯压指连接片温升高, 进相运行时因为漏磁增大, 温升加剧. 进相运行时发电机端部电压降低, 厂用电电压也相应降低, 如果超出10%,将影响厂用电运行. 因此, 同步发电机进相运行要通过试验确定进相运行深度. 即在供给一定有功状态下, 吸收多少无功才能保持系统静态稳定和暂态稳定各部件温升不超限, 并能满足电压的要求. 发电机进相运行受哪些因素限制. 当系统供给的感性无功功率多于需要时, 将引起系统电压升高, 要求发电机少发无功甚至吸收无功, 此时发电机可以由迟相运行转变为进相运行. 制约发电机进相运行的主要因素有: (1)系统稳定的限制

(2)发电机定子端部件温度的限制 (3)定子电流的限制 (4)厂用电电压的限制 为什么汽轮发电机进相运行时, 定子端部铁芯严重发热 汽轮发电机运行时, 定子绕组端部的漏磁场也是以同步转速对定子旋转的,其漏磁场的一部分是经过定子绕组端部空间, 转子护环,气陷及 定子端部铁芯构成磁路的, 因此使定子端部铁芯平面上产生涡流而发热.此外,励磁绕组紧靠护环,因此它的漏磁场主要经护环闭合, 当进相运行时, 由于励磁电流减小励磁绕组端部漏磁场减弱, 于是护环的饱和程度下降,减小了定子端部漏磁场所经过磁路的磁组, 从而使定子端部漏磁场增大,铁笋加大, 致使定子端部铁芯严重受热.

大型同步发电机进相运行的分析

大型同步发电机进相运行的分析 刘俊宝 河北大唐国际王滩发电有限公司河北唐山063611 摘要:介绍了同步发电机进相得原理,综述了同步发电机主要考虑的端部发热温升、厂用电压限制、功角稳定、低了励限制等几方面的限制因素。同时,提出了同步发电机进相得注意事项,并论述了同步发电机进相运行时,操作人员的处理措施,为运行操作人员进行事故处理时提供了良好的理论基础。 关键词:同步发电机;进相运行;制约因素;事故处理 中图分类号:TB857文献标识码:A 同步发电机进相运行的原理 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行.根据发电机的进相深度,发电机处于静态稳定或暂态稳定运行状况,未达到发电机诗词保护动作区,发电机可维持短时运行。 制约发电机进相运行的主要因素 1)发电机定子端部发热温升。 发电机进相运行,定子电流增加,定子发热增大;发电机进相,端部漏磁通变化比增大,使得端部发热最严重。当发热量大于散热量时,发电机定子线圈温度持续上升。 (2)电网功角稳定 在相同的有功出力下,进相程度(称为深度)越大,即功率因数角就越大,从而功角就越大。从发电机的运行特性来说,功角过大,就会导致发电机进入不稳定工作区域,故此一般发电机均设有关于功角的限制实际电网发电机的功角限制为70°。 (3)低励限制设定 由于励磁电流的减小,不得不提到最小励磁电流限制,一旦励磁电流小到一定的值,将导致发电机失磁运行或可能导致发电机进入不稳定区域(可能造成失步等)。 (4)厂用电电压的限制 发电机正常运行过程中即发有功也发无功,在滞相运行过程中发电机发出感性无功,感性无功在发电机的磁场中起增磁作用,当发电机进项运行后发电机吸收网上无功,此时发电机无功变为容性无功,在发电机磁场中起去磁作用,从而导致端电压下降,进而厂用电电压也大幅下降。 发电机进相运行的注意事项 (1)发电机进相运行时,发电机励磁调节器应运行在自动方式,发电机励磁调节器低励限制器及发电机失磁保护投运正常。 (2)发电机进相运行时,应根据中调要求,按值长命令调节发电机进相深度。若因网上电压高,发电机自动进相运行,应对发电机各参数加强监视。 (3)在增、减发电机励磁时,速度要缓慢,切忌快速大幅度调节,进相运行的限制值目前控制在-50Mvar和-80Mvar之间,且始终保持小于低励限制动作值。 (4)在降低发电机励磁时,若低励限制器动作,应立即停止降低发电机励磁,适当增加发电机励磁。 (5)发电机进相运行时,要注意监视发电机的静稳定情况,发电机各表记指示正

#1发电机进相运行试验报告

#1发电机进相运行试验报告

发电机进相运行试验报告 (A版/0)

参加工作单位:山东电力研究院 山东中实易通集团有限公司 太阳纸业热电厂 工作人员:张维超、孙善华等 项目负责人:张维超 工作时间:2008年2月15日至2008年2月16日编写: 审核: 批准:

1.前言 随着山东电网装机容量的增加,输电线路的容量和距离不断扩大,线路相间和对地电容相应地增大,系统的容性负荷大量增加。在负荷低谷时,系统发出的总感性无功可能超过用户的感性无功和线路的无功损耗总和,导致电网局部电压超出容许范围,影响电网设备的安全运行。为吸收系统多余无功调整电网电压,一般采用并联电抗器或调相机的办法,但这不仅增加了设备投资,而且增加了损耗。如果降低发电机的励磁电流,使发电机由通常的定子电流滞后于机端电压(发电机向系统提供感性无功)的迟相运行,转变为由于欠励磁使发电机的定子电流超前定子电压(发电机从系统吸收感性无功)的进相运行,也可以达到同样目的。显然,这种方式比使用电抗器或调相机节约投资和能耗,而且操作也很简便。为此调度中心要求新建及改造机组在投产前做进相运行试验,利用试验结果指导机组的实际运行,确保系统电压控制在允许范围内。 太阳纸业热电厂#1发电机为空气冷却方式发电机,2008年2月,由山东电力研究院负责,电力研究院、太阳纸业热电厂双方共同对#1发电机进行了进相运行试验,以确认该机的进相运行能力。 2.试验依据的标准 GB/T 1029-2005 《三相同步电机试验方法》 《WX21-D85LLT型汽轮发电机技术数据及有关说明》 GB/T 7064-2002 《透平型汽轮发电机技术要求》 #1发电机运行规程 3.#1发电机有关参数: #1发电机参数 型号:WX21-D85LLT 额定容量:176.5 MV A 额定功率:150 MW 额定电压:15.75 kV 额定电流:6469 A 励磁电流:1344 A

发电机进相运行正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 发电机进相运行正式版

发电机进相运行正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 功率因素=有功功率/视在功率 视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方 何谓发电机进相运行?有何注意事项? 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行.

同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少,发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发电机静态稳定性下降.其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关. 进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大.特别是大型发电机线负荷高,正常运行时端部漏磁比较大,端部铁芯压指连接片温升高,进相运行时因为漏磁增大,温升加剧.进相运行时发电机端部电压降低,厂用电电压也相应降低,如果超出10%,将影响厂用电运行. 因此,同步发电机进相运行要通过试验

发电机进相试验

发电机的进相运行,是由于系统电压太高,影响电能质量,而采取的一种运行方式。目的是为了让发电机吸收系统无功功率,从而达到降低系统电压作用,这是由调度部门下令执行的。发电机能不能进相运行,取决于发电机的无功进相能力。由于制造工艺和安装质量不一样,每台机的进相情况是不同的。每台机都必须单独做进相试验,然后得出在不同负荷下的进相深度,再将这些数据写入运行规程,一般情况都是这样的。在做进相试验时.先是维持发电机有功负荷某一固定值(如空载,50%,75%,100%),再按要求的速度进行减磁.直到励磁调节器低励限制动作为止,记录各点的相关数据。目的是为了在不破坏机组静态稳定性前提下,得出机组对系统调压的能力。 发电机进相试验专题 鉴于电网内发电机进相试验的广泛开展,本贴专门讨论发电机进相试验有关问题,并不定期上传进相试验相关资料。希望大家积极参与。 何谓发电机进相运行?发电机进相运行时应注意什么?为什么? 答:所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。 发电机进相运行时,主要应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。 ⑴进相运行时,由于发电机进相运行,内部电势降低,静态储备降低,使静 态稳定性降低。 ⑵由于发电机的输出功率P=EdU/Xd•Sinδ,在进相运行时Ed、U 均有所降低,在输出功率P不变的情况下,功角δ增大,同样降低动稳定水平。 ⑶进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高⑷厂用电电压的降低: 厂用电一般引自发电机出口或发电机电压母线,进相运行时,由于发电机励磁电流降低和无功潮流倒送引起机端电压降低同时造成厂用电电压降低。 离输电网络不断扩大,导致系统无功增多,如220 kV、330 kV和500 kV级的架空线路,每公里对地的容性无功分别为130kvar、400 kvar和1 000~1 300 kvar。加之,为弥补系统高峰负荷时的无功不足,在电网中还装设了一定数量的电容器,这些电容器有时难以适应系统调节电压的需要而及时投切。因此,在节假日或午夜等系统负荷处于低谷时,其过剩无功必导致电网电压升高,甚至超过运行电压容许的规定值,不仅影响供电的电压质量,还会使电网损耗增加,经济效益下降。发电机进相运行能吸收网络过剩的无功功率,降低系统电压。发电机进相运行是结合电力生产需要而采用的切实可行的运行技术,它可使发电机由改变运行工况而达到降压的目的。仅是利用系统现有设备增加的一种调压手段,便可扩大系统电压的调节范围,改善电网电压的运行状况。该方法操作简便,在发电机进相运行限额范围内运行可靠,其平滑无级调节电压的特点,更显示了它调节电压的灵活性,发电机进相运行是改善电网电压质量最有效而又经济的必要措施之一。

发电机进相运行参考文本

发电机进相运行参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

发电机进相运行参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 功率因素=有功功率/视在功率 视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方 何谓发电机进相运行?有何注意事项? 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功, 定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐 渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统 吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角 度,此种状态即进相运行. 同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅 度减少,发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功 不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发

电机静态稳定性下降.其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关. 进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大.特别是大型发电机线负荷高,正常运行时端部漏磁比较大,端部铁芯压指连接片温升高,进相运行时因为漏磁增大,温升加剧.进相运行时发电机端部电压降低,厂用电电压也相应降低,如果超出10%,将影响厂用电运行. 因此,同步发电机进相运行要通过试验确定进相运行深度.即在供给一定有功状态下,吸收多少无功才能保持系统静态稳定和暂态稳定,各部件温升不超限,并能满足电压的要求. 发电机进相运行受哪些因素限制. 当系统供给的感性无功功率多于需要时,将引起系统电压升高,要求发电机少发无功甚至吸收无功,此时发电机可以由迟相运行转变为进相运行. 制约发电机进相运行的主要因素有:

电力系统自动装置实验报告

电力系统自动装置原理 级: 名: 号: 指导老师:

实验一 发电机自动准同期装置实验 、实验目的 1、加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件; 2、掌握微机准同期控制装置及模拟式综合整步表的基本使用方法; 3、熟悉同步发电机准同期并列过程; 4、学会观察、分析有关实验波形。 二、实验基本原理 (一)控制发电机运行的三个主要自动装置 同步发电机从静止过渡到并网发电状态,一般要经历以下几个主要阶段: (1)起动机组,使机组转速从零上升到额定转速; (2)起励建压,使机端电压从残压升到额定电压; (3)合出口断路器,将同步发电机无扰地投入电力系统并列运行; 输出功率,将有功功率和无功功率输出增加到预定值。 (4) 上述过程的控制, 至少涉及 3个自动装置, 即调速器、 励磁调节器和准同期 控制器。它们分别用于调节机组转速 /功率、控制同步发电机机端电压 /无功功率 和实现无扰动合闸并网。 (二)准同期并列的基本原理 将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。 准同期并列要满足以下四个条件: 发电机电压相序与系统电压相序相同; 发电机电压与并列点系统电压相等; 发电机的频率与系统的频率基本相等; 合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同。 1) 2) 3) (4) 具体的准同期并列的过程如下: 先将待并发电机组先后升至额定转速和额定 电压,然后通过调整待并机组的电压和转速, 使电压幅值和频率条件满足, 再根 据“恒定越前时间原理 ”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时 机发出合闸命令, 使出口断路器合上的时候相位差尽可能小。 这种并列操作的合 闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步。 自动准同期并列, 通常采用恒定越前时间原理工作, 这个越前时间可按断路

电气设备试验报告的格式

电气设备试验报告的格式 (2016版) XXXXXX公司编制

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 术语和定义 (1) 3 基本规定 (2) 表1.1 同步发电机试验报告 (4) 表1.2 中频发电机试验报告 (13) 表2.1 高压交流电动机试验报告 (17) 表2.2 100KW及以上低压交流电动机试验报告 (24) 表2.3 100KW以下低压交流电动机试验报告 (30) 表3.1 直流发电机试验报告 (31) 表3.2 直流电动机试验报告 (37) 表4.1 1600kVA以上三相油浸式电力变压器试验报告 (43) 表4.2 1600kVA以上单相油浸式电力变压器试验报告 (55) 表4.3 1600kVA以上三相三圈有载调压油浸式电力变压器试验报告 (66) 表4.4 1600kVA以上单相油浸式自耦电力变压器试验报告 (84)

表4.5 1600kVA及以下油浸式电力变压器试验报告 (96) 表4.6 干式电力变压器试验报告 (106) 表4.7 油浸式电抗器试验报告 (115) 表4.8 干式电抗器试验报告 (125) 表4.9 消弧线圈试验报告 (129) 表5.1 油浸式电压互感器试验报告 (135) 表5.2 电容式电压互感器试验报告 (146) 表5.3 干式固体结构电压互感器试验报告 (157) 表5.4 油浸式电流互感器试验报告 (166) 表5.5 干式固体结构电流互感器试验报告 (183) 表5.6 套管式电流互感器试验报告 (194) 绝缘电流互感器试验报告 (206) 表5.7 SF 6 表6.1 SF 断路器试验报告 (221) 6 封闭式组合电器试验报告 (238) 表6.2 SF 6 气体含水量测试报告 (241) 表6.3 GIS密封性及SF 6

发电机进相运行

编号:SM-ZD-83725 发电机进相运行 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

发电机进相运行 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 功率因素=有功功率/视在功率 视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方 何谓发电机进相运行?有何注意事项? 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行. 同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少,发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发电机静态稳定性下降.其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关. 进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大.特

电力系统继电保护实验报告

实验一电流继电器特性实验 一、实验目的 1、了解继电器的結构及工作原理。 2、掌握继电器的调试方法。 二、构造原理及用途 继电器由电磁铁、线圈、Z型舌片、弹簧、动触点、静触点、整定把手、刻度盘、轴承、限制螺杆等组成。 继电器动作的原理:当继电器线圈中的电流增加到一定值时,该电流产生的电磁力矩能够克服弹簧反作用力矩和摩擦力矩,使Z型舌片沿顺时针方向转动,动静接点接通,继电器动作。当线圈的电流中断或减小到一定值时,弹簧的反作用力矩使继电器返回。 利用连接片可将继电器的线圈串联或并联,再加上改变调整把手的位置可使其动作值的调整范围变更四倍。 继电器的内部接线图如下:图一为动合触点,图二为动断触点,图三为一动合一动断触点。 电流继电器用于发电机、变压器、线路及电动机等的过负荷和短路保护装置。 三、实验内容 1. 外部检查 2. 内部及机械部分的检查

3. 绝缘检查 4. 刻度值检查 5. 接点工作可靠性检查 四、实验步骤 1、外部检查 检查外壳与底座间的接合应牢固、紧密;外罩应完好,继电器端子接线应牢固可靠。 1. 内部和机械部分的检查 a. 检查转轴纵向和横向的活动范围,该范围不得大于0.15~0.2mm,检查舌片与极间的间隙,舌片动作时不应与磁极相碰,且上下间隙应尽量相同,舌片上下端部弯曲的程度亦相同,舌片的起始和终止位置应合适,舌片活动范围约为7度左右。 b. 检查刻度盘把手固定可靠性,当把手放在某一刻度值时,应不能自由活动。 c. 检查继电器的螺旋弹簧:弹簧的平面应与转轴严格垂直,弹簧由起始位置转至刻度最大位置时,其层间不应彼此接触且应保持相同的间隙。 d. 检查接点:动接点桥与静接点桥接触时所交的角度应为55~65度,且应在距静接点首端约1/3处开始接触,并在其中心线上以不大的摩擦阻力滑行,其终点距接点末端应小于1/3。接点间的距离不得小于2mm,两静接点片的倾斜应一致,并与动接点同时接触,动接点容许在其本身的转轴上旋转10~15度,并沿轴向移动0.2~0.3mm,继电器的静接点片装有一限制振动的防振片,防振片与静接点片刚能接触或两者之间有一不大于0.1~0.2mm的间隙。 2、电气特性的检验及调整 (1)实验接线图如下:

发电机进相运行

发电机进相运行 一、什么是发电机进相运行 发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,属于机组异常运行的一种状况。当发电机励磁系统由于AVR原因或故障,或人为降低发电机的励磁电流过多,使发电机由发出感性无功功率变为吸收系统感性无功功率,定子电流由滞后于机端电压变为超前于机端电压运行,这就是发电机的进相运行。进相运行也就是现场经常提到的欠励磁运行(或低励磁运行)。此时, 1. 2. 3. 汽轮发电机有较大的进相运行能力。 四、发电机进相运行时为什么会引起定子端部温度升高? 进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高。 五、发电机进相运行时应注意什么? 发电机进相运行时,主要应注意四个问题:

①静态稳定性降低; ②端部漏磁引起定子端部温度升高; ③厂用电电压降低; ④由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。 六、发电机进相运行的必要性 超高压远距离输电网络不断扩大,导致系统无功增多,如220KV、330KV和500KV级的架空线路,每公里对地的容性无功分别为130kvar、400kvar和1000~1300kvar。加之,为弥补系统高峰负荷时的无功不足,在电网中还装设了一定数量的电容器,这些电容器有时难以适应系统调节电压的需 作简便, ,此种 定子电 率,但其定子电压要下降。发电机进相运行会受到下列因素的限制: ①发电机的静稳定和动稳定限制; ②发电机的暂态和动态稳定限制; ③低励磁不稳定的限制。

#1发电机进相运行试验报告

太阳纸业热电厂150MW机组 发电机进相运行试验报告 (A版/0) 山东电力研究院 山东中实易通集团有限公司 2008年2月

参加工作单位:山东电力研究院 山东中实易通集团有限公司 太阳纸业热电厂 工作人员:张维超、孙善华等 项目负责人:张维超 工作时间:2008年2月15日至2008年2月16日编写: 审核: 批准:

随着山东电网装机容量的增加,输电线路的容量和距离不断扩大,线路相间和对地电容相应地增大,系统的容性负荷大量增加。在负荷低谷时,系统发出的总感性无功可能超过用户的感性无功和线路的无功损耗总和,导致电网局部电压超出容许范围,影响电网设备的安全运行。为吸收系统多余无功调整电网电压,一般采用并联电抗器或调相机的办法,但这不仅增加了设备投资,而且增加了损耗。如果降低发电机的励磁电流,使发电机由通常的定子电流滞后于机端电压(发电机向系统提供感性无功)的迟相运行,转变为由于欠励磁使发电机的定子电流超前定子电压(发电机从系统吸收感性无功)的进相运行,也可以达到同样目的。显然,这种方式比使用电抗器或调相机节约投资和能耗,而且操作也很简便。为此调度中心要求新建及改造机组在投产前做进相运行试验,利用试验结果指导机组的实际运行,确保系统电压控制在允许范围内。 太阳纸业热电厂#1发电机为空气冷却方式发电机,2008年2月,由山东电力研究院负责,电力研究院、太阳纸业热电厂双方共同对#1发电机进行了进相运行试验,以确认该机的进相运行能力。 2.试验依据的标准 GB/T 1029-2005 《三相同步电机试验方法》 《WX21-D85LLT型汽轮发电机技术数据及有关说明》 GB/T 7064-2002 《透平型汽轮发电机技术要求》 #1发电机运行规程 3.#1发电机有关参数: #1发电机参数 型号:WX21-D85LLT 额定容量:176.5 MV A 额定功率:150 MW 额定电压:15.75 kV 额定电流:6469 A 励磁电流:1344 A 功率因数:0.85 接线方式:Y 出厂编号:1500018 出品年月:2007.4 制造厂:山东济南发电设备厂 4.试验的有关说明 通常限制发电机进相运行能力的主要因素有三个:发电机的静稳定、定子铁芯端部的温升、厂用电的降低。 为了保证试验的安全,试验时采取以下措施:

发电机的进相试验原理及方案样本

发电机的进相运行, 是由于系统电压太高, 影响电能质量, 而采取的一种运 行方式。目的是为了让发电机吸收系统无功功率, 从而达到降低系统电压作用, 这是由调度部门下令执行的。发电机能不能进相运行, 取决于发电机的无功进相能力。由于制造工艺和安装质量不一样, 每台机的进相情况是不同的。每台机都必须单独做进相试验, 然后得出在不同负荷下的进相深度, 再将这 些数据写入运行规程, 一般情况都是这样的。在做进相试验时.先是维持发电机有功负荷某一固定值(如空载, 50%, 75%, 100%), 再按要求的速度进行减磁.直到励磁调节器低励限制动作为止, 记录各点的相关数据。目的是为了在不破坏机组静态稳定性前提下, 得出机组对系统调压的能力。 发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。 属机组异常运行的一种状况。当发电机励磁系统由于AVR原因或故障, 或人为降低发电机的励磁电流过多, 使发电机由发出感性无功 功率变为吸收系统感性无功功率, 定子电流由滞后于机端电压变为 超前于机端电压运行, 这就是发电机的进相运行。进相运行也就是现场经常提到的欠励磁运行( 或低励磁运行) 。此时, 由于转子主磁通降低, 引起发电机的励磁电势降低, 使发电机无法向系统送出无功 功率, 进相程度取决于励磁电流降低的程度。 引起发电机进相运行的原因 引起发电机进相运行的原因是低谷运行时, 发电机无功负荷原已处 于底限, 当系统电压因故突然升高或有功负荷增加时, 励磁电流自 动降低引起进相; AVR失灵或误动、励磁系统其它设备发生了故障、人为操作使励磁电流降低较多等也会引起进相运行。 发电机进相运行故障的处理 处理方式如下: a) 如果由于设备原因引起进相运行, 只要发电机尚未出现振荡或失步, 可适当降低发电机的有功负荷, 同时提高励磁电流, 使发电机 脱离进相状态, 然后查明励磁电流降低的原因。 b) 由于设备原因不能使发电机恢复正常运行时, 应及早解列。因一般情况下, 机组进相运行时, 由于定子端部漏磁和由此引起的损耗 要比调相运行时增大, 因此定子铁芯端部附近各金属部件温升较高, 容易发热, 对系统电压也有影响。 c) 制造厂允许或经过专门试验确定能进相运行的发电机, 如系统需要, 在不影响电网稳定运行的前提下, 可将功率因数提高到1或在

相关文档