本工程经参建各单位共同努力,顺利完成基础分部工程施工。在此,我代表监理公司将基础分部分项监理情况给予汇报:

一、工程概况

项目名称:xxxx项目工程

建设地点:xxxxx

建设单位:xxxxx

设计单位:xxxxx

监理单位:xxxxx

地勘单位:xxxxx

施工单位:xxxxx

质量监督单位:xxxxx

xxxxxxx工程位于xxxxxx,xxxxxxxx分为A3-1、A3-2、

A3-3地块,共23栋主楼,A3地块为全地下室,地块间的地下室为车库,以通道相互连接;其中A3-2地块地下二层为车库,地上为32层商住楼,建筑高度,A3-3地块地下三层为车库,地上为30-33层商住楼,建筑高度~105m,A3-1地块地下三层为车库,地上为32层商住楼,建筑面积约为万M2;建筑面标高±相当于绝对标高因栋号而不同,从~米。结构安全等级二级;设计使用年限50年;基础设计等级甲级,建筑防火类别一类,地下室防火等级二级,结构耐火等级一级,结构抗震等级一至三级,结构形式为框架剪力墙结构。

本工程基础形式为旋挖成孔灌注桩,基础持力层为中风化泥质白云岩,中风化泥质白云岩天然单轴抗压强度标准值为,地基承载力特征值为3300KPa, 6#楼旋挖桩共66根,7#楼旋挖桩共37根,8#楼旋挖桩共46根,9#楼旋挖桩共51根,10#楼旋挖桩共60根,12#楼旋挖桩共50根,15#楼旋挖桩共64根,17#楼旋挖桩共62根,18#楼旋挖桩共61根,21#楼旋挖桩共64根,23#楼旋挖桩共49根,持力层的中化岩石厚度不小于5m,旋挖桩成孔后由施工单位自检合格后,报建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位验收。地勘对每个旋挖桩均进行了检查验收,全部旋挖桩的持力层均为中风化白岩,岩层厚度均大于5m,满足端阻力特征值fa=3300KPa的设计要求。建设单位、监理单位对每根旋挖桩

的沉渣厚度、持力层、孔径、坐标、标高均进行了复核,其结果均符合设计及规范要求,地勘已出具持力层认证报告。设计旋挖桩孔径、垂直度、勘岩深度均符合设计要求,并已出具孔桩设计论证报告。基础底板为250mm厚抗浮板;其中基础砼强度为水下C30,抗浮板砼强度为C30P8抗渗砼。地下室四周挡土墙混凝土强度为C30P8,车库主体结构柱墙混凝土强度等级C50,梁板C30、C40P8。

二、施工过程情况简述

本工程基础于20XX年9月份正式动工,过程中均由参建各方共同对旋挖桩基础及正负零以下钢筋进行了隐蔽验收,验收结果符合设计及规范要求,各方一致意见,同意进入下道工序施工。

三、质量控制依据

1、国家现行的有关法律、法规及相关验收规范

2、工程承包合同

3、监理委托合同

4、工程设计施工图纸、图纸会审及设计变更

5、监理规划、监理实施细则

6、《建设工程监理规范》GB50319—20XX

7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20XX

8、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-20XX

9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—20XX

10、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-20XX

11、国家工程建设强制性标准条文

12、11G系列图集

四、施工阶段的质量监理情况:

工程质量是工程监理的核心,在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据相关法律法规、监理大纲、设计文件、技术标准、规范、施工组织设计、委托监理合同及相关合同文件编制监理规划及监理实施细则,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容,行为主体,验收标准及工作要求,牢固树立“质量第一”的方针,坚持“严格监理、热情服务、预防为主、实事求是”的原则和宗旨,通过“预防为主、动态管理、跟踪监控、严格验收”的方法,协调处理好质量、进度、投资三个互相制约的目标。施工阶段质量控制

的任务,就是通过建立有效的质量监督工作体系来确保工程质量达到预定的标准和等级要求,具体情况如下: 1、监理制度:按照《建设工程监理规范》及相关文件的要求,在本项目建立了设计交底及施工图会审制度、工程质量验收报验制度、施工组织设计报审制度、开工报审制度、进场原材料、成品及半成品、构配件检验及见证取样送检制度、隐蔽工程验收制度、工程质量检验制度、工程阶段性验收和竣工验收制度、保证资料核查制度、现场会议制度等。

2、根据委托监理合同及工程规模组建项目监理部,编制监理规划及细则,落实监理部各岗位的职责,完善职责分工及有关质量监督制度和质量沟通制度,落实质量控制的责任,实施预控为主、严格施工过程控制及验收控制。

3、在施工设计交底前,要求施工单位组织有关人员熟悉施工图纸,了解工程特点,以及工程关键部位的质量要求,并对施工设计图纸进行会审,将图纸中影响施工质量及图纸差错等汇总填写图纸会审记录,提交设计单位,并协助业主组织召开设计技术交底会议,共同协商研究统一意见。

4、工程项目开工前,督促施工单位组织有关人员认真编制施工组织设计、专项施工方案,编制完成后经审核人、审批人签字并盖公司公章后填写《施工组织设计报审表》报送项目监理部审查,经监理、甲方审批后方可组织施工,并认真贯彻执行,不得随意更改,需要修改的必须重新报审,同时审查签认施工单位提交的开工报告、质

基础分部工程监理工作总结

----------------------------------

尊敬的各位领导、各位专家、各位来宾:

生产基地建设工程经过参建的各单位共同努力,顺利完成基础分部分项工程施工。在此,我代表监理公司将基础分部分项监理情况给予总结:一、工程概况

云南潘祥记工贸有限公司生产基地建设工程,厂房一、

厂房二、综合楼总层数分别为四层、三层、六层;结构高度分别为、、,结构形式为框架。设计基础形式为预制管桩基础,有效桩长为12M,桩径为400㎜,进入持力层300㎜;单桩竖向承载力极限特征值为1600KN,厂房一工程桩为350根、厂房二工程桩为164根、综合楼工程桩为133根;工程桩堆载试验每栋分别3根,试验结果符合设计要求;桩基小应变试验按照20%随机取样检测,厂房一共检测工程桩72根、厂房二共检测工程桩33根、综合楼共检测工程桩31根,三栋工程桩施工质量合格、满足规范要求。设计混凝土强度等级为:管桩砼强度等级为C60,垫层C10、承台及地梁为C30。基础及柱采用Ⅳ级钢筋,承台及地梁均采用Φ12~22热轧带肋钢筋。二、施工过程情况简述

生产基地建设工程基础于20XX年3月30日正式动工,于20XX年5月8日监理组织甲方、设计、地勘、施工共同对厂房一、厂房二地基基坑与基槽进行验收,验收结果符合设计及规范要求,各方一致意见:同意进入下道工序施工。综合楼于20XX/8/22日,地基基坑与基槽验收,符合设计及规范要求。

三、监理工作情况简述

1、

严格控制施工方原材料、资料控制情况:

、对于建筑所有的材料,我方坚持先进行资料报验,进

场后随机取样送检,原材料钢筋、水泥、砼试块、钢筋机械连接检测情况如下:

表1:

表2:

表3:

、基础分部分项——检验批验收情况如下:

2、严格控制工序施工质量,对工序进行平行检查,严格执行工序质量报

验制。

在质量控制过程中,我方控制重点主要为:检查基坑、基槽的轴线和断

面尺寸,基坑、基槽松土全部清理完成;对于钢筋隐蔽进行全数检查;对砼浇筑进行旁站并做好旁站记录,对存在的问题及时督促整改。四、基础分部工程的质量情况

1、基础土方开挖分项工程:轴线、断面尺寸、持力层等均符合设计及规

范要求;

2、基础土方回填分项工程:分层回填,分层夯压,质量合格;

3、模板分项工程:模板断面尺寸、轴线、标高等均符合设计及规范要求;

4、钢筋分项工程:钢筋品种、规格、根数、间距、排距、焊接、搭接、机械连接及锚固等均符合设计及规范要求,

质量合格;

5、砼分项工程:结构部位砼强度符合设计及规范要求。

以上各分项工程经施工方自检评定合格,并经我方验收评定,从已有的质量控制资料和现场实体质量看,认为该基础分部工程质量合格。

云南恒基工程监理咨询有限公司

直属监理部

二0一一年十二月十五日

工程竣工验收会议发言稿

首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣工验收。*******工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下:

一、工程基本情况及建设程序管理情况

1、合同委托江苏**建筑设计有限公司进行勘察,委托中国建筑**公司进行设计,委托徐州**有限公司进行监理,

***建筑安装工程有限公司施工。建造师:***。

2、本工程建筑面积*****平方米,框架**层,于20**年**月开工-20**年**月竣工。

二、建设管理机构情况

1、我公司为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。

2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。

三、对工程设计、监理、施工单位的评价

1、设计单位能够认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报告;完成合同所约定的其它内容,良好的履行了设计单位的职责。

2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监

理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题

整改结果;组织工序、部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;收集整理完成的监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;出具监理单位工程质量评估报告;完成合同所约定的其它内容,履约情况良好。

3、施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审批并执行;施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准;按工程技术标准及施工图文件实施;工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求;及时整改质量问题和质量事故的处理;收集、整理完整的质保资料;出具施工单位工程质量自评报告;完成合同所约定的其它内容,较好的履行了自己的责任和义务。

四、工程造价管理情况

本工程合同价*******万元,加上设计变更增减账,竣工验收合格后,扣除保修金,由建设单位与施工单位以此结清,目前工程结算工作正在审核、审计之中。

五、质量管理情况

1、本工程由**市建筑工程质量监督站进行质量监督。

2、工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行各种检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于承重结构的混凝土试件、砂浆试块进行了见证取样检测,检测数量符合要求。

3、本工程未发生任何质量事故和其他事故,基础、主体、屋面施工质量均符合规范及设计要求,有防水要求的屋面、露台无渗漏现象。

六、安全文明施工及建设工期管理情况

1、本工程安全文明施工管理情况:本工程位于市中心,为不影响周边单位办公、生活及避免不安全隐患的发生。施工单位做到现场挂出安全文明施工细则及施工警告语牌子,并派专人负责文明施工管理。

七、工程档案管理情况

施工过程中,施工单位按《建筑工程资料管理规程》,设专人对施工过程的全部资料进行记录、收集和整理,建设单位密切配合。随着工程的进展,双方共同对资料进行检查、核对和确认。目前,施工资料齐全,竣工资料也已通过质量监督部门的检查,办理移交。

八、竣工验收结论

本工程已于20**年 **月 **日组织业主进行分户验收,业主评价较好,并经监理、施工、建设单位及物业单位有关人员共同预验收,初步认为该工程建设基本符合设计及规范要求,敬请***及各位领导予以指正。谢谢!预祝此次验收能够圆满成功。

********有限公司

20**年 **月** 日

基槽验收发言稿

基槽验收发言稿 【篇一:基础验收发言稿】 保利国际花园三期8#楼、11#楼、2#车库 及人防a~l/21~28轴基础验收 一、设计情况: 二、施工情况:本工程自2008年6月15日开工以来至2008年10月22日全部施工完毕,在施工过程中分别于7月4日和7月22日会同建设单位、设计单位、地勘、监理单位相关人员对桩底岩石和桩成孔进行了现场验证和桩成孔的验收,结合相关资料达成一致意见:桩底岩石及桩孔实际深度与地勘资料基本吻合,达到设计岩层要求并一致同意进入下道工序施工,对未完桩孔进行跟样施工。于9月10日会同各参见单位对基础梁钢筋及柱墙插筋进行现场验收,同意进入下道工序施工,对提出的问题均定人、定时间进行了有效整改并报请现场监理、甲方进行复验合格后再进行隐蔽。涉及基础施工的每道工序,我项目部在基础施工前根据不同单位工程分工种对劳务公司及其班组进行了详细的安全和施工技术交底,在施工过程中严格按照施工图、图集及设计变更进行施工并在“三检制”自检合格的基础上报请监理和甲方代表进行验收合格后方进入下道工序施工。 二、施工过程控制: 1、原材料及过程抽检情况: 涉及基础使用钢筋原材料均报请现场监理验收并进行了现场见证取样复检,复检结果合格后方用于工程基础,把好钢筋原材料的质量关并按照规范要求对钢筋连接进行了现场取样抽检,报告结果显示满足规范及设计要求。具体如下:桩岩心20组(8#楼6组、11#楼8组、车库及人防6组);水泥、砂、石各抽检2组;钢筋原材料抽检32组;钢筋焊接抽检11组。桩心混凝土检测:施工桩长超过15米的采用超声波检测,其余采用低应变动测检测,检测结果未发现三、四类桩。桩心混凝土试件按照每桩均进行取样留设一组,其余基础梁、桩帽混凝土按照不同强度等级和浇注时间进行留设试件。现混凝土试件强度抗压报告全部已回并按照不同强度等级,根据 gbj107-87规定进行统计法或非统计法评定,评定结果满足设计及规范要求。以上所有检测均委托重庆渝北高新区检测所进行检测。

项目竣工验收发言稿

项目竣工验收发言稿 篇一:施工单位竣工验收发言稿 竣工验收发言稿 尊敬的各位领导: 大家好! 首先,非常感谢各单位的领导、专家在百忙之中前来参加由我公司承建的北碚区上也机械厂自用办公楼工程竣工验收准备会。我代表施工单位对本工程施工情况作简要介绍:一/工程于2012年5月6日开工,目前已完成设计图纸、施工合同约定的全部内容。所有施工内容均严格按设计单位签定的施工图、设计变更、设计交底和图纸会审内容执行。 二、原材料及实体检测情况: 工程采用的水泥、砂石、钢筋、商品混凝土、烧结砖、无机保温砂浆等各种原材料、构配件均严格按先检后用的原则进行了进场报验和抽样送检,原材料出厂质保书齐全,见证抽样检测报告结果均满足设计要求。 本工程基础为人工挖孔桩基,桩动测所测桩身结构完整性达到设计要求。实测混凝土强度推定值及钢筋间距扫锚均符合设计要求。 主体为框架结构。钢筋连接采用机械连接及绑扎和焊接搭接,接头试件检测均达到设计及规范要求;抽样试件混凝土

强度报告经评定为合格,主体实体检测及植筋检测结果均符合设计要求。外墙装修节点抗拔实验检测均符合设计要求。各项检测评定均为合格。 节能分部外墙节能分项为35mm厚无机保温砂浆外保温;屋面节能分项为200MM泡沫混泥土;外门窗节能采用断桥铝合金6+9A+6中空玻璃。玻璃幕墙6+9A+6中空玻璃,门窗玻璃“四性”检测、外墙节能构造钻芯法抽样检测的报告齐全,结果满足节能设计要求。 装饰装修、屋面、给水排水、电气等分部均按照设计及规范要求施工,屋面蓄水试验,无渗漏及积水现象; 三、施工技术资料情况: 各分部、分项抽检项目全部合格,抽检检验批资料完整,签字齐全,评定合格。工程技术资料完整,内容详实,准确。工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,已具备竣工验收的条件。 四、各阶段质量、安全验收情况: 1、质量方面: 本工程已通过了各分部分项工程验收,各验收意见均为质量合格。 2、安全方面: 本工程已完成了各阶段安全核验,结论为合格。工程从开工到竣工未发生任何安全事故。

建设单位工程竣工验收会议发言稿

潭泽·东南明珠六标段(7#楼、8#楼、9#楼、38#楼、 26#、30#楼、36#楼二期工程 建设单位竣工验收会议发言稿 首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣工验收。潭泽·东南明珠六标段(7#楼、8#楼、9#楼、38#楼、26#、30#楼、36#楼二期工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托长春有色勘察设计院进行勘察,委托吉林省中鼎建筑设计有限公司进行设计,委托吉林建院工程建设监理咨询有限公司进行监理,吉林省松苑建筑工程有限责任公司施工。建造师:齐建野。 2、本工程7#楼属于剪力墙结构;地上33/18层;地下一层;总建筑面积:23153.22平方米.8#楼属于剪力墙结构;地上18层;地下一层;总建筑面积:8704.43平方米. 9#楼属于剪力墙结构;地上25层;地下一层;总建筑面积:11991.98平方米.38#楼属于框架结构;地上3层;地下一层;总建筑面积:976.58平方米. 26#、30#楼属于框架结构;地上三层;地下一层;总建筑面积:3700.18平方米. 36#楼二期属于框架结构;地下一

层;总建筑面积:12805.97平方米,于2015年6月2日开工。 二、建设管理机构情况 1、我公司为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价 1、设计单位能够认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报告;完成合同所约定的其它内容,良好的履行了设计单位的职责。 2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工序、部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;收集整理完成的监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;出具监理单位工程质量评估报告;完成合同所约定的其它内容,履约情况良好。 3、施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审

桩基验收发言稿doc

桩基验收发言稿 篇一:桩基础验收发言稿 腾达苑工程桩基础验收发言稿 尊敬的各参建单位领导: 我公司承建的重庆长寿鑫塔房地产开发公司腾达苑项目从开工到现在进行到桩基础开挖完成阶段,根据图纸、相关规范、工程进度及本工程特点向各位领导进行验收汇报工作: 一、工程慨况: 本工程由重庆长寿鑫塔房地产开发公司投资建设,重庆新市建设有限公司组织施工。本工程属于框剪结构;地上18层;建筑高度:54.5m;标准层层高:3m ;总建筑面积:9417平方米;本层面积1256㎡。 本工程基础为人工挖孔桩,桩孔共有79根桩;设计桩身长度3m~15m,设计基础持力层为中风化泥岩或砂岩。挖孔桩嵌入持力层深度为≥1m;设计泥岩天然单轴抗压强度标准值为 4.61Mpa,设计砂岩饱和单轴抗压强度标准值为 5.42Mpa。 二、工程定位情况: 本工程放线定位由建设单位委托重庆长寿勘测规划院进行,共定位有19个基础点,详见工程放线交验回单(长规测【XX】字第套35号)。本工程桩基础放线定位根据上

述成果点,采用先进的现代化施工技术,利用计算机技术及相关制图软件进行桩芯自定义坐标编制,采用K27194型全站仪进行桩芯坐标放样定位。经复测所有桩芯定位偏差均≤3mm,符合规范要求。 三、施工过程控制: 自从本工程开工至今,经过我项目部施工人员紧张施工,根据图纸、相关规范、地勘报告要求,桩基础开挖已到位,经自检:所有挖孔桩桩 身深度大于设计最低要求(现挖孔桩最少深度为3.9m,最大深度为 7.1m),桩身垂直度满足规范要求,桩基扩大头及基底开挖满足设计要求,挖孔桩嵌入持力层深度≥1m满足设计要求,相邻桩深度刚性角满足设计、规范要求。 因本工程全部为山坡开挖至现工作面高度,所以无多少回填土,孔桩护壁仅有1至2m,护壁混凝土C30,经取样检测其强度满足设计要求,详见检测报告(编号10XX024002),其余为中风化岩土,因其强度比较高,能满足开挖施工安全所以无护壁。 桩孔开挖完成后,经现场监理根据规范规定的取样比例要求,随机进行开挖桩基岩心取样送检,共取样四组试压块:分别为砂岩两组,泥岩两组。取回的检测报告分别为:1、泥岩标准值6.5Mpa(详报告单:17XX001216号);2、泥岩

竣工验收施工单位发言稿完整版

竣工验收施工单位发言 稿 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

竣工预验收施工单位发言 质量监督站的各位领导及各参建单位代表: 首先感谢大家参加xxxx项目xx楼竣工预验收。我代表施工单位xxx公司对工程情况进行一下简单介绍。 一、工程概况: 4#楼建筑结构形式为框架剪力墙结构,共18层,建筑面积为㎡。主体结构的设计使用年限为50年,抗震设防烈度6度。基础形式桩基、独立柱基础。墙体工程采用烧结页岩砖砌筑。屋面防水等级为I级。外立面采用**规格瓷砖铺贴。工程于年月日开工,目前工程已完成设计文件和施工合同约定的工作内容,所含(子)分部工程的质量验收合格,工程质量控制资料完成,内容详实、准确。有关安全和功能的检测资料完整。施工过程及内容均严格按设计单位鉴定的施工图、设计变更、设计交底和图纸会审内容施工。工程质量符合国家验收规范及相关技术标准要求,已具备竣工验收的条件。 二、原材料及实体检测情况: 工程采用的水泥、砂石、钢筋、商品砼、烧结砖、无机保温砂浆等各种原材料、构配件均严格按先检后用的原则进行了进场报验和抽样复检,原材料出厂质量保证书齐全,见证抽样复检报告结果均满足设计和规范要求。 本工程基础实测砼强度推定值及钢筋间距扫描均符合设计要求。

主体为框架剪力墙结构、钢筋连接采用绑扎和焊接搭接,接头试件及原材料均达到设计及规范要求,抽样试件砼强度报告经评定为合格,主体实体检测及植筋检测结果均符合设计和规范要求。 外墙装饰节点抗拔实验检测符合设计要求。 节能分部分项工程:外墙内保温为30厚EVB保温砂浆、屋面采用30厚挤塑聚苯保温板、门窗为铝合金窗为双层玻璃(5+9A+5)、大厅落地门为单层6钢化玻璃、保温隔热,抽样检测均满足节能设计要求。 装饰、装修、屋面、给排水、电气等分部均按照设计及规范要求施工,屋面及防水要求部位蓄水试验,无渗漏及积水现象。 三、施工技术资料情况: 各分部、分项抽检项目全部合格,抽检检验批资料完整,签字齐全、评定合格。工程技术资料完整,内容详实、准确。工程质量符合国家验收规范和设计要求及相关技术标准要求,已具备竣工验收的条件。 四、各阶段质量、安全验收情况: 1、质量方面: 本工程基础分部于年月日通过验收,主体结构分部于年月日通过了验收。年月日通过保温节能验收,项目部对在工程预验收提出的问题进行了整改,各分部分项工程验收意见质量均合格。 2、安全方面:

设计院关于建筑工程竣工验收发言稿

xxxxx工程竣工验收发言稿 各位领导、各位专家,我很荣幸代表设计方进行发言。 xxxxxx工程,建筑面积三万二千平米,主体五层带地下室,地上面积二万六千平米,主要是综合实验室和办公室;地下室六千二百平米,设置有配电房和水箱间并提供145个车位;采用混凝土框架结构,按六度抗震设防。 本着适用、安全、经济、美观的设计方针,遵循防火、节能、抗震等设计规范,按照建设方的要求,我院认真的完成了本项目的设计和图审工作;在施工阶段我院派驻现场设计代表提供专业技术服务并配合施工工作,我们对所有的主体结构质量、建筑装饰、建筑安装进行了验收,对工程成本控制和进度控制提出了合理的建议。 根据设计代表在现场的工作汇总和建筑实体的踏勘,我们认为xxxxx工程实体达到了竣工验收条件,施工方能够认真履行行业规范和标准,按照设计施工图较好的实现了设计意图。 金无足赤,本项目也存在一些问题需要作进一步的整改,请施工方尽快落实: 1.地下车库地面以及标示未按照施工图纸完成,请完善; 2.地下车库喷淋系统水管和风管个别地方固定不稳,请加固完善; 3.4#楼梯出口处瓷砖破裂,请修补,其他类似地方请自查; 4.应急照明和疏散指示牌还需要完善; 5.风井内层间隔板采用钢板分隔不能满足消防要求,请整改; 6. 7. 8. 9. 最后我代表设计方作如下结论:我方认为该单体建筑已具备验收条件,该工程我方暂认为合格,并作出此结论。提请有关部门正式验收确认,办理单体工程竣工验收手续。 在项目的方案设计、施工图设计以及施工实施阶段,我们得到了建设方、施工方、监理方以及建设行政主管部门的大力支持与关怀,正是他们的辛勤工作和科学态度,让我们的设计作品得以实现,这里一并表示感谢!

竣工验收发言稿

竣工验收发言稿 尊敬的各位领导: 大家好! 首先,非常感谢各单位的领导、专家在百忙之中前来参加由我公司承建的北碚区上也机械厂自用办公楼工程竣工验收准备会。我代表施工单位对本工程施工情况作简要介绍: 一/工程于2012年5月6日开工,目前已完成设计图纸、施工合同约定的全部内容。钢筋连接采用机械连接及绑扎和焊接搭接,接头试件检测均达到设计及规范要求;抽样试件混凝土强度报告经评定为合格,主体实体检测及植筋检测结果均符合设计要求。外墙装修节点抗拔实验检测均符合设计要

求。各项检测评定均为合格。 五、自评意见: 综合以上情况,我项目对重庆市北碚区上也机械厂自用

建设单位工程竣工验收总结发言稿 (3)

工程竣工验收会议发言稿 首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣工验收。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托********有限公司进行勘察,委托中国建筑****公司进行设计,委托****有限公司进行监理,****建筑安装工程有限公司施工。建造师:***。 2、本工程建筑面积*****平方米,框架28层,于2010年11月开工-2013年12月竣工。 2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工

首桩验收发言稿

验收会议纪要 中铁二十一局集团第五工程有限公司永川人才基地-生产管理用房项目 参加单位 会议专题 会议内容: 、施工单位: 本工程项目用地26312讹,总建筑面积15294.74叽 主要设施为综合 楼A 、Ek C 栋,地上4层,建筑高度14.85m, 士 0.000绝对标高为303.450m 。 食堂及周转用房,食堂地上1层,周转房地上3层,建筑高度11.85m, 士 0.000绝对标高为305.050m,风雨球场,地上1层,建筑高度8.45m,门卫 室,地上1层,建筑高度3.3m, ±0.000绝对标高为300.770m 基础采用旋 挖桩基础。幼儿园教学楼及辅助用房,地上3层,建筑高度12.15m, 士0.000 绝对标局为304.400m,基础米用旋挖桩基础及独立基础。建筑安全等级: 二级,建筑结构设计合理使用年限:50年。本地区地震设防烈度为6度。 设计耐火等级为二级。建筑场地类别:II 级。 1、施工单位进场施工以来至今,项目部负责施工总体协调及技术指导、 质量检查、测量、试验;桩基施工队负责钻孔、灌注及钢筋制安;碌拌和 站提供混凝土运至孔口。 2、钻孔采用整体作业,先进行钻机就位,认真检查钻机的运行状况以 及钻头状态,以保证施工的顺利进行。钻孔过程中,检查钻孔的垂直度, 确保符合规范要求。每根桩钻孔的全过程都做好钻孔记录,钻进作业时保 持连续,升降钻机钻头时平衡。各项技术标准均符合规范要求,桩孔钻至 设计标高后,对成孔的孔径、孔深和会议时间 2018年 月 日 会议地点 工地现场会议室 主持单位 重庆市建永工程监理有限公司 主持人 王修均 工程名称 见附后会议签到表 首桩验收

施工单位竣工验收发言稿(精)

竣工验收发言稿 尊敬的各位领导、专家 大家好! 首先,非常感谢各单位的领导、专家在白忙之中前来参加山我公司承建的海口骑楼建筑历史文化街区保护和综合整治项LI中山路重点骑楼修缮(笫一批工程竣工验收会议。我代表施工单位对本工程施工情况作简要介绍: 一、工程于201?年9月13 BJF工,目前已完成设计图纸、施工合同约定的全部内容。所有施工内容均严格按设计单位签定的施工图、设计变更、设计交底和图纸会审内容执行。 二、原材料及实体检测情况: 工程采用的水泥、砂石、钢筋、商品混凝土、混凝土加气块、坤甸木等木料、纸筋灰用纸、海灰等各种原材料、构配件均严格按先检后用的原则进行了进场报验和抽样送检,原材料出厂质保书齐全,见证抽样检测报告结果均满足设讣要求。 本工程地基经地质勘查后,采用高压注浆的方法来提高地基的承载力,经检测地基承载力达达到设计要求。 基础为钢筋混凝土条形基,结构完整性达到设计要求。实测混凝土强度值及钢筋布置均符合设计要求。 主体为框架结构。钢筋连接采用机械连接及绑扎搭接,接头试件检测均达到设计及规范要求;抽样试件混凝土强度报告经评定为合格,主体实体检测及植筋检测结果均符合设讣要求。外墙装修节点抗拔实验检测均符合设讣要求。各项检测评定均为合格。

墙体部分主要以老墙加固为主。墙体加固植筋、加固钢筋网检测结果符合设讣要求,装饰装修、屋面、给排水、电气等分部均按照设计及规范要求施匸,各项检测结果符合设计要求。屋面蓄水、淋水试验,无渗漏及积水现象。 天井部分严格按照骑楼建筑历史资料和施匸图纸进行,各施工程序及传统工艺手工制作符合历史依据和图纸要求。 三、施工技术资料情况: 各分部、分项抽检项U全部合格,抽检检验批资料完整,签字齐全,评定合格。工程技术资料完整,内容详实,准确。工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,已具备竣工验收的条件。 四、各阶段质量、安全验收情况: 1、质量方面: 本工程已通过了各分部分项工程验收,各验收意见均为质量合格。 2、安全方面: 本工程已完成了各阶段安全核验,结论为合格。工程从开工到竣工未发生任何安全事故。 五、自评意见: 综合以上情况,我公司对海口骑楼建筑历史文化街区保护和综合整治项U中山路重点骑楼修缮(第一批工程项目自评合格,请各位领导提出宝贵意见。 六、工程保修:工程竣工之日,也是工程质量保修开始之时,为维护业主合法权益, 本公司本着对用户负责的原则,确保本工程保修服务的质量和水平,全力做好工程质量保修工作。

竣工验收总结发言稿

XXXX建筑物竣工验收会议 发言稿 首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣工验收。Xxx建筑物在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过建设、总包管理、勘察、设计、监理、施工单位各方人员的共同努力,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;我公司已按合同约定支付工程款。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程概况 1、结构形式:。 2、参建单位:xxx进行勘察;xxx进行设计;地基处理及主体工程由xxx公司实施;桩基检测工程由xxx负责;由xxx监理有限公司进行监理。 二、建设管理机构情况 1、建设单位为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施,为加强施工与设计的紧密结合,委托设计单位xxx进行总承包管理。总包管理单位作为该项目的施工总承包管理单位,抽调专业骨干组建项目经理部,项目经理签订目标责任书,并制定了项目管理的相关规定,其中包括质量、安全、进度、资金使用及现场施工管理各项保证措施。在产业园建设过程中,在职权范围内代表建设单位主持项目管理工作。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价 1、设计单位能够按照相关规范及强制性标准进行图纸设计并认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报

关于施工单位竣工验收发言稿

工程验收发言稿篇一 尊敬的各位领导: 大家好! 首先,非常感谢各单位的领导、专家在百忙之中前来参加由我公司承建的北碚区上也机械厂自用办公楼工程竣工验收准备会。我代表施工单位对本工程施工情况作简要介绍: 一、工程于2012年5月6日开工,目前已完成设计图纸、施工合同约定的全部内容。 五、自评意见: 综合以上情况,我项目对重庆市北碚区上也机械厂自用办公楼工程自评合格,请各位领导提出宝贵意见。 六、工程保修:工程竣工之日,也是工程质量保修开始之时,为维护业主合法权益,本公司本着对用户负责的原则,确保本工程保修服务的质量和水平,全力做好工程质量保修工作。 在此我代表公司向在施工过程中给予我们大力支持和帮助的各部门各参建单位表示衷心感谢。 工程验收发言稿篇二

竣工验收设计发言稿

竣工验收设计发言稿 尊敬的领导、专家及各位来宾: 下午好! 作为施工的代表我首先简单介绍一下这个工程的概况与特点: 一、工程概况本工程污水管道wd1-wd53的设计采用hdpe钢带增强缠绕波纹管(mrp)dn600至1200,180°中粗砂基础,热熔连接;全长4000m。15#至21#原设计为顶管工程,经现场踏勘与专家会诊改为明挖沟槽节约了成本加快了进度。 二、工程特点 1、本工程施工地段位于市区,施工现场人流多,交通密集,靠近学校、市场及小区、商铺,在工程施工过程中,需进大量的施工工作。机械作业的噪音对路旁居民的生活有一定的影响,2、咸宝路与巨宁大道交会处是咸宁南进出的要道,要确保既有交通的通畅,是本工程实施时的重中之重。 3、开挖沟槽的深度最深达到5m左右,沟槽中离建筑物最近只有3m左右,地下水丰富,如何保证安全施工也是本工程的重中之重。 三、针对性上述工程的特点采取了如下措施和方法: 1、严格遵照施工规范要求,进行施工管理和质量控制。建立健全质量保证体系,强化安全措施,使各项工作落到实处,为本标段施工的顺利、高效进行,创造良好的条件。

2、在施工组织机构建立上立足专业化,选配具有经验的管理人员和具有技术专长的人员组成强有力的施工组织机构,形成施工组织管理的核心层,全面负责施工进料、工程质量及人力、物力、财力的分配,施工进度以及安全保证等。直接对业主和监理工程师负责。 3、在机械及检测仪器配置方面立足高效的机械化作业及现代化的检测手段,为保证质量、保证为工程提供有力的物资保证。 4、在工期安排上,充分考虑各项工程的施工工期,立足于合理化,依据图纸及工程量清单的工程量,仔细分析、精心安排各项工程的施工顺序,绝对避免不合理的安排造成施工干扰及窝工现象。 5、在施工方案的制定、施工工艺的选择、施工技术等各方面立足规范化和标准化,优先选用科学、先进的施工方法,确保工程质量、确保工期。 6、在安全保证措施方面立足全面性、可靠性及可操作性、确保工程顺利完成。 总之,在建设方的大力支持下、在监理方严格的监理下、在设计方高效的指导下、各有关部门密切的配下,作为我施工单位本着质量第一安全第一,各分项分部验收一次性通关的目标,通过精心组织、精心施工,保质保量按时完成了施工任务。

【地基与基础验收发言稿】基础验收发言稿

【地基与基础验收发言稿】基础验收发言稿 基础验收发言稿 御景天下3#楼基础验收汇报 一、工程概述: 御景天下3#楼项目,总建筑面积14576.00m2,地下1500㎡,地上13076㎡层、结构形式为框肢剪力墙结构。基础采用人工挖孔灌注桩基础,设计合理使用年限50年。 二、工程施工情况: 在整个工程施工过程中,我们严格按照施工图纸、说明、设计变更、技术核定单、施工规范规定和监理实施细则认真组织施工,每一道工序都经自检、互检、交接检查合格后,按程序报监理检查验收,建设、监理单位人员接报验后及时对所报的工作内容检查验收,对不合格的及时指出,我们立即整改,检查合格认可后及时签认各种技术资料后才进行下一道工序的施工。 三、材料见证取样情况: 1、二单元基础岩芯见证取样送检组,检测结果均满足设计承载力要求。其探测结果显示桩基基底5m范围内无影响结构安全的断层、溶洞等。 2.、施工中新进场钢筋总计606吨,其中 圆钢:6mm进场57吨、8mm进场85吨、10mm进场53吨;

二级钢:12mm进场30吨; 三级钢:12mm进场62吨、14mm进场71吨、16mm进场59吨、18mm进场58吨、20mm进场23吨、22mm进场53吨、25mm进场55吨; 均取样送检。检验报告8份,其结果符合设计及规范要求。 3、钢筋直螺纹连接进场3600个,检测报告6份;钢筋焊接1组,其结果符合设计及规范要求 4、水泥进场共计600吨,其中42.5R水泥200吨、52.5R水泥400吨;均取样送检,检测报告3份,其结果符合设计及规范要求。 5、其他原材料均有取样送检,其结果符合设计及规范要求。 6、桩基动测:对35根桩均进行了动测,桩身完整,其结果符合设计及规范要求。 7、砼试压件检测报告17份,其结果符合设计及规范要求. 四、施工资料情况: 1、基础桩槽验收记录共35份、钢筋隐蔽检查记录39份,检验批共56批。 2、地基基础隐蔽检查记录26份,检验批共37批. 五、工程自检情况 1、工程定位测量检查中,在测量工程师的监督下通过转点复测,控制点最大偏移8mm。 2、工程内控尺寸检查中对每单条轴线、总长、总宽进行了复核 单条轴线最大偏移7mm,总长、宽最大偏移9mm。

工程竣工验收发言稿

工程竣工验收发言稿 (施工单位) 各位领导: 感谢你们在百忙之中抽出时间来此参加北碚区城南中医院中医文化装饰工程项目工程竣工验收。让我代表华康装饰(重庆)有限公司对大家的到来表示欢迎。 由广州南方设计研究院设计,重庆中泰建设监理有限公司监理的北碚区城南中医院中医文化装饰工程项目于2011年9月14日开工至2012年6月30日完成了全部装饰内容。北碚区城南中医院中医文化装饰工程项目,位于北碚区城南将军路,项目总投资为1250万元,装修面积3800㎡,项目合同工期为四个月。因其他专业施工单位进场时间过晚、设计变更大、增加内容多,最终施工工期为八个月。 工程建设前期,我施工单位已取得了施工许可证、安全生产许可证等相关证件。在市质监站进行了监督注册手续。并与建设方签定了合同,建设中各方均很好地履行了合同,建设单位也按合同的规定进行了工程款的拨付。在技术资料方面,开工前进行了图纸会审,施工中对工程变更及洽商进行了认可签发;质量管理方面:在工程施工中本着“质量第一的”原则进行质量管理,以“强化科学管理,优化整体质量,持续改进提高”为质量方针。严格按工程规范、强制性标准及相关程序进行控制。后期验收

阶段,设计、图审、质检、等单位出具了质量合格文件。监理单位及建设单位等相关单位对我施工方施工的质量及使用功能进行了认可。我施工方已经做了工程质量保修承诺。另外我施工单位在安全工作方面,我们认真学习各级政府部门颁发的安全生产法律、法规,并贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》,着力落实突出安全生产责任制、落实和安全生产监督管理的两个重点。在工程施工中也已排除施工中的安全隐患,在整个工程施工中并无安全事故。目前,北碚区城南中医院中医文化装饰工程项目各项工程已经全面竣工。并已经达到竣工规范及设计要求。最后我方认为该单体建筑已具备验收条件,作出该工程合格结论。提请有关部门确认,并办理程竣工验收手续。 在此我代表施工单位对工程的竣工向建设单位表示祝贺,向施工过程中给予我们大力支持的质监站、建设、设计、监理等单位表示由衷的感谢! 谢谢大家!

竣工验收施工单位发言稿

渝州华庭竣工验收发言稿 (重庆富士达建筑装饰有限公司) 各位领导及各参建单位的代表: 首先感谢大家在百忙中抽时间参与渝州华庭3、4号楼工程的竣工验收,现我代表施工单位重庆富士达建筑装饰有限公司对工程情况进行一下简单介绍。一、工程概况渝州华庭3、4号楼商业及地下车库工程位于重庆市巴南区花溪民主村,东临柳镇,北靠新尚城住宅区,由重庆兆能实业有限公司投资开发兴建,华优建筑设计院设计,重庆康盛监理咨询有限公司负责工程监理,重庆富士达建筑装饰有限公司负责工程施工,资质等级为房屋建筑工程施工总承包二级。 本工程总建筑面积:19320㎡;由1栋(3#楼,3F/-2F,其中-2F为配套防空地下室)多层商业楼、1栋(4#楼,2F/-1F)多层商业楼构成,建筑物最大高度19.7米。 本工程结构形式为钢筋混凝土框架结构体系,结构的安全等级为二级,结构的使用年限为50年,抗震设防裂度为6度,使用年限50年。 选用材料: 砼强度等级采用C20~C40。 钢筋砼基础底板及地下室外墙砼抗渗要求不应低于S8,屋面砼抗渗要求不应低于S6。 钢筋规格:HPB235,HRB335,HRB400级热轧钢筋。 钢材:Q235B、D碳素结构钢 Q345B、D低合金高强度结构钢 水泥规格:基础部分根据具体情况采用水泥类型;上部结构采用普通硅酸盐水泥。

墙体采用:外墙采用节能型页岩烧结多孔砖,内墙采用普通烧结页岩空心砖,砂浆采用M5.0水泥砂浆,及其它轻质材料。 保温节能标准按照65%的节能标准执行,外墙维护系统采用无机保温浆料,屋面及架空楼板采用挤塑聚苯板,门窗采用多腔塑料加中空玻璃系统。 安装工程高低压配电系统;电气防雷系统;智能化系统;通风、排烟及空调系统;消火栓给水系统、生活给水系统、消防给水系统;雨污水排放系统等。 二、工期情况: 1、工程于2016年10月13日通过了基础分部验收; 2、主体结构分部于2017年01月17日通过验收; 3、2017年3月30日完成设计文件和合同约定的施工内容,工程技术资料完整,内容详实,准确,工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,通过本项目的工程预验收; 4、现与本工程竣工备案相关各单项工程验收已经全部完成,达到竣工验收条件。 三、施工管理情况: 1、积极落实质量责任制,每个岗位的专职人员均为持证上岗人员,业务熟练; 2、每道工序都要搞技术交底,样板验收,专项验收; 3、原材料、半成品、外购成品均有出厂合格证、检验报告和报验许可,对现场制作的各种试件,均采取有见证取样; 4、质量通病防治:对防水、门窗、抹灰、混凝土裂纹等常见的质量通病,编制专项的防治预案,施工过程中重点督查。 四、工程质量自检自评情况:本工程按规范要求,共分为地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面工程、给排水及采暖、建筑电气、电梯、建筑节能八个分部工程,

工程竣工验收发言稿.doc

工程竣工验收发言稿 由 xxxx 公司开发、 xxxx 公司监理、 xxxx 公司施工的 xxxx 小区 xxxx工程于年月日开工建设至年月日历时xxxx 完成了工程建设,今天诚邀各们参加今天的验收,让我代表公司对大家的到来表示欢迎。 工程建设前期,公司已取得了用地许可证、规划许可证,在质监站进行了监督注册手续。与设计、施工、监理等单位签定了合同,建设中各方均很好地履行了合同,公司按合同的规定进行了工程款的拨付。在技术资料方面,开工前进行了图纸会审,施工中对工程变更及洽商进行了认可签发;质量管理方面:严格按工程规范、强制性标准及相关程序进行控制,使得工程初验合格。后期验收阶段,设计、图审、节能、勘察等单位出具了质量合格文件。气象避雷、空气环检、环境检测、公安消防、规划、清欠办等对小区工程进行了验收认可。施工方已经做了工程质量保修承诺。目前,队了几栋单位工程完工外其配

套工程如:给排水、燃气、热力、道路等已建设完毕,因此我 单位认为此项工程已达到了竣工验收的条件。 监理单位在房屋建筑工程中的竣工验收会议中的发言: 1、介绍工程概况; 2、对工程施工质量进行评估; 3、提交施工质量评估报告; 四、施工情况:于 2009 年 01 月 13 日开工,至 2010 年 10 月 28 日按设计施工图纸和设计变更及施工合同的要求完成该 工程的全部施工内容。 五、工程质量评估依据: 1、业主提供的本工程施工图和设计修改、变更通知单等。 2、国家现行的建筑工程施工质量验收规范和相关的标准、图 集。 3、国家工程建设强制性标准,福建省及龙岩市的地方标准和 规定。 六、桩基子分部、地基与基础分部、主体结构分部和建筑 节能分部专项验收:

建设单位工程竣工验收讲话稿.doc

建设单位工程竣工验收讲话稿 工程竣工验收是施工全过程的最后一道程序,也是工程项目管理的最后一项工作。下面就是我给大家整理的建设单位工程竣工验收讲话稿,仅供参考。 建设单位工程竣工验收讲话稿(一) 尊敬的各位领导: 感谢你们来参加重庆市北碚区上也机械厂自用办公楼工程节能和竣工预验收。 工程在20xx年5月办结施工所有手续并开工建设,建设中各方均很好地履行了合同。 我们在工程开工组织行了图纸会审,施工期间对施工单位提出的工程变更及洽商进行了认可签发;质量管理方面:本着"质量第一" 的原则进行质量管理,在安全工作方面,我们认真学习各级政府部门颁发的安全生产法律、法规、条例,贯彻落实安全生产责任制和安全监督管理的两个重点。在建设资金方面,我单位通过各种渠道汇集资金,确保了工程款项到位。 我们坚持强化对施工单位全面的监督管理。相邻友好,治安和谐。在此,我谨代表建设单位,对施工单位在整个工程施工中安全顺利、并已经达到设计要求及竣工验收规范表示祝贺。 向施工过程中给予我们大力支持的质监、设计、地勘、监理、施工等单位表示由衷的感谢!辛苦大家!!

谢谢大家! 建设单位工程竣工验收讲话稿(二) 首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣 工验收。龙城国际广场工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程项目概况 龙城国际广场位于徐州市沛县东风路南侧,西临汉源大道。是集居住,商业及地下停车位一体的多功能的智能型建筑。由地下一层和地上四栋高层建筑(1#、2#、3#、5#住宅楼),8栋多层(S1#、S2#、S3#、S5#、S6#、S7#、S8#、会所)组合而成。1#、2#、3#楼层高分别为53米、53米、57、35米、S1#、S2#、S3#、S5#、S6#、S7、5#、S8#、会所楼层高度分别为10.7米、10.7米、19.55米、23.75米、23.75米、68米(含S7#楼14.75米)、14.75米,高层为框架剪力墙结构,多层为框架结构。本工程高层建筑为一类高层建筑,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,其余多层建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为七度,抗震设防类别为丙类,建筑耐久年限为三类50

桩基础验收发言稿

腾达苑工程桩基础验收发言稿 尊敬的各参建单位领导: 我公司承建的重庆长寿鑫塔房地产开发公司腾达苑项目从开工到现在进行到桩基础开挖完成阶段,根据图纸、相关规范、工程进度及本工程特点向各位领导进行验收汇报工作: 一、工程慨况: 本工程由重庆长寿鑫塔房地产开发公司投资建设,重庆新市建设有限公司组织施工。本工程属于框剪结构;地上18层;建筑高度:54.5m;标准层层高:3m ;总建筑面积:9417平方米;本层面积1256㎡。 本工程基础为人工挖孔桩,桩孔共有79根桩;设计桩身长度3m~15m,设计基础持力层为中风化泥岩或砂岩。挖孔桩嵌入持力层深度为≥1m;设计泥岩天然单轴抗压强度标准值为4.61Mpa,设计砂岩饱和单轴抗压强度标准值为5.42Mpa。 二、工程定位情况: 本工程放线定位由建设单位委托重庆长寿勘测规划院进行,共定位有19个基础点,详见工程放线交验回单(长规测【2011】字第套35号)。 本工程桩基础放线定位根据上述成果点,采用先进的现代化施工技术,利用计算机技术及相关制图软件进行桩芯自定义坐标编制,采用K27194型全站仪进行桩芯坐标放样定位。经复测所有桩芯定位偏差均≤3mm,符合规范要求。 三、施工过程控制: 自从本工程开工至今,经过我项目部施工人员紧张施工,根据图纸、相关规范、地勘报告要求,桩基础开挖已到位,经自检:所有挖孔桩桩

身深度大于设计最低要求(现挖孔桩最少深度为 3.9m,最大深度为 7.1m),桩身垂直度满足规范要求,桩基扩大头及基底开挖满足设计要求, 挖孔桩嵌入持力层深度≥1m满足设计要求,相邻桩深度刚性角满足设计、规范要求。 因本工程全部为山坡开挖至现工作面高度,所以无多少回填土,孔桩护壁仅有1至2m,护壁混凝土C30,经取样检测其强度满足设计要求,详见检测报告(编号102011024002),其余为中风化岩土,因其强度比较高,能满足开挖施工安全所以无护壁。 桩孔开挖完成后,经现场监理根据规范规定的取样比例要求,随机进行开挖桩基岩心取样送检,共取样四组试压块:分别为砂岩两组,泥岩两组。取回的检测报告分别为:1、泥岩标准值6.5Mpa(详报告单:172011001216号);2、泥岩标准值 5.7Mpa(详报告单:172011001219号);3、砂岩标准值16.5Mpa(详报告单:172011001217号);4、砂岩标准值15.5Mpa(详报告单:172011001218号)。根据检测报告基岩抗压强度标准值满足设计要求。 四、进入下一步施工程序准备情况: 各工种人员已到位,各种施工原材已到位,施工相关的施工机械及设 备均已到位。 综上所述:本工程的桩基土石方施工已完成,经自检符合设计及相关规范要求,请各参建单位领导验收,请准予我项目进入下一步施工程序。 谢谢。 重庆新市建筑有限公司腾达苑项目部 201 年月日

相关文档