八大危险作业风险分析报告

1.动火作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析 合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气 体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上 进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》 2 火星窜入其它设备 或易燃物侵入动火 设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 3 动火点周围有易燃 物①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流(感应电) 危害电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 5 火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施, 防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 6 气瓶间距不足或放 置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠, 不准带病使用。

8 作业过程中,易燃物 外泄动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 9 通风不良①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密 封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃 物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风; 10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔 或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分 析。 ②采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应 保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火, 重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有 变化,不得动火。 11 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落 实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保 持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知 动火人停止作业,联系有关人员采取措施。 12 应急设施不足或措 施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等)。 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 13 涉及危险作业组合, 未落实相应安全措 施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 14 施工条件发生重大 变化若施工条件发生重大变化,应重新办理《*级动火作业证》。 2.进入受限空间作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用 盲板隔断,并办理《抽堵盲板作业证》。

危险作业管理制度培训考试试题(无答案)

危险作业管理制度培训考试试题 部门:班组: 姓名:日期:一、填空题(本题共计50 分,每空 2.5 分) 1、动火作业:能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业,如使用 电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生()、() 和炽热表面的非常规作业。 2、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距 不应小于()m,二者与动火作业地点不应小于()m,并不得在烈 日下曝晒。 3、取样与动火间隔不得超过()min,如超过此间隔或动火作业中断 时间超过()min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监 测。 4、凡距坠落高度基准面()m 及其以上,有可能坠落的高处进行的作 业,称为高处作业。距坠落高度基准面10m 的高度, 其防坠落半径为() 米。 5、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,应在 ()加以检查,确认其()后投入使用。 6、对检修设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,确认无电后在电源 开关处设置安全()标牌或()。 7、受限空间:化学品生产单位的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管 道、容器以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其它()、() 场所。 8、在缺氧或有毒的受限空间作业时, 应佩戴()防护面具, 必要时 作业人员应拴带()。 9、受限空间照明电压应小于等于(),在潮湿容器、狭小容器内作 业电压应小于等于()V 。 10、道路作业警示灯应为红色。警示灯应防爆并采用安全电压。道路作业 警示灯设置高度应离地面(),不低于()。 二、判断题(本题共计50分,每题5分)、 1、可以用吊钩缠绕重物,但不得将不同种类或不同规格的索具混在一起使 用。() 2、进入受限空间、高处等进行动火作业时,还须执行化学品生产单位受限

八大危险作业安全规范考试试题

八大危险作业安全规范 考试试题 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

“八大”危险作业安全考试试题 一、填空题(本题共计55分,每空1分) 1、动火作业:能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生(火焰)、(火花)和(炽热表面)的非常规作业。 2、特殊动火作业:在生产运行状态下的(易燃易爆)生产装置、(输送管道)、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。(带压不置换)动火作业按(特殊动火)作业管理。 3、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于(5)m,二者与动火作业地点不应小于(10 )m,并不得在烈日下曝晒。 4、动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场,(监火人)确认(无残留火种)后方可离开。 5、取样与动火间隔不得超过( 30 ) min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过( 30 ) min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 6、(动火人)应随身携带《动火安全作业证》。 7、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过( 8 )h。 8、一级动火作业的《作业证》由主管(安全防火)部门审批。 9、《动火作业证》实行(一个动火点、一张动火证)的动火作业管理。 10、进行动火作业时,(监火人)应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 11、凡距坠落高度基准面( 2 )m及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。距坠落高度基准面10m的高度,其防坠落半径为(4)米。 12、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,应在作业前加以检查,确认其(完好)后投入使用。 13、雨天和雪天进行高处作业时,应采取可靠的(防滑)、防寒和(防 冻)措施。 14、高处作业人员不得在高处作业处(休息)。

动火危险作业风险分析及控制措施

动火作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 易燃易爆有害物质:①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。 2 火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 3 动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流(感应电)危害电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 5 火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 6 气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 8 作业过程中,易燃物外泄动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 9 通风不良①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清

除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风; 10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。 ②采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。 11 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知动火人停止作业,联系有关人员采取措施。 12 应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等)。 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 13 涉及危险作业组合,未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 14 施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化,应重新办理《二级动火作业证》。

【精品】特殊危险作业考试题附答案

特殊危险作业考核试题 一、填空题 1、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间不得小于0.5m。 2、现场所有的用电设备都要有其专用的开关箱,做到一箱、一机、一闸、一保护。 3、配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。 4、施工现场一般采用TN—S系统布线. 5、施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 7、PE线上严禁装开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 8、人在含氧量为19%—21%的空气中,表现正常;例如降到13%—16%,人会突然晕倒;降到13%一下,会死亡. 9、进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯,作业照明电压不大于12V 10、在非固定动火区内需要电(气)焊、切割、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花、和灼热表面的作业,均需办理《动火安全作业证》。 11、当工人高处作业超过2米时必须办理《高处作业安全许可证》,办理《高处作业安全许可证》超过5米需要二级单位签字,超过15米须二级单位安全主管领导签字。

12、杜绝“三违”指杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。 13、在一般的吊装工作中常采用低位试吊的方法来逐步找到物体的重心,确 定吊点的绑扎位置;使用物体上耳环作为吊点时,应检查耳环是否完好. 14、施焊现场10米范围内,不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔瓶等易燃 易爆物品。 15、超载作业对起重机结构危害很大,会造成主梁下挠;会使钢丝绳断裂传 动零部件损坏,制动器失灵。还会造成臂架折断和吊车倾覆的恶性事故。 16、吊钩有3个危险断面,危险断面磨损达原尺寸的10%应报废.

17、工程施工过程中,为防止落物和减少污染,必须采用密目式安全网对建筑物进行围挡。 18、对导致事故的违章管理人员的处分要按照《管理人员安全环保事故责任追究管理办法》执行。 19、每发现一起一般违章行为,视情节轻重处500-1000元罚款。 20、对一年内发生两次故意违章的人员,接受离岗培训,对一年内发生三次及以上故意违章的人员,下降一级岗技工资。 21。同类(同项)特殊危险作业项目授权人数不能多于2人(含2人)。 22.按照“谁作业,谁申报"的原则,由项目施工队伍履行作业许可申请流程. 23。许可证有效期限原则为不得超过一个班次。如果在许可证有效期内没有完成工作,确需更多时间连续作业,作业许可申请人可向批准人提出延期申请,延期次数不得超过2次。 24.许可证延期前提为“作业人员无变化、作业对象无变化、作业主体工艺无变化、作业地点无变化”等无导致作业风险变化的条件,否则不得延期。 二、判断题 1、配电室的门应向内开,并一定要配锁.(×) 2、配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。(√)

八大危险作业安全管理制度

八大危险作业安全管理制度 (一)动火安全管理制度 1.目的 建立动火证办理和使用,落实动火证中的安全措施程序,确保动火作业中的人身和设备安全。 2.适用范围 适用于厂内一切动火作业。 3.职责 3.1安全部负责动火证的办理,以及监督检查动火单位在动火作业中对动火证上要求的安全措施的落实情况。 3.2动火单位负责在动火前对作业证上的安全措施进行落实,确保动火安全。 4.工作程序 4.1禁火区的划分 公司安全部门登记审批划定“固定动火区”,固定动火区以外,一律为禁火区。在禁火区动火,必须办理动火证制度。 4.2动火许可证的办理、使用 4.2.1在禁火区,除生产工艺用火外,其他可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业,必须办理动火手续,严禁无动火证动火,否则从严论处,电工必须持有效动火证后,接电焊机,否则从严论处。 4.2.2申请动火单位,应根据动火安全规定落实动火中的各项动火措施,安排好动火监护人(不得少于2人且至少有一名男职工)后方可申请动火。 4.2.3动火证由申请动火单位指定专人或动火项目负责人办理,动火证由公司安全部门审批,特别危险区动火,报分管生产副总审批。 4.2.4安全部门向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时,都必须如实回答,否则,从严处理。 4.2.5必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作,凡延期或补充动火都有必须重新办理“动火证”。 4.2.6动火人到达动火地点后,首先要检查动火证中的各项措施是否落实,如有

一项不落实,有权拒绝动火。 4.2.7“动火证”由动火人随身携带,不得转让,不得涂改或转移动火地点。4.2.8动火证审查批准,必须到现场审查,确认安全,可靠,方能开具“动火证”。 4.3动火中落实的安全措施 4.3.1将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净,然后用蒸气或空气吹扫或水洗,并保持足够的时间和次数,保证容器内无可燃、爆气体或液体,最后还要放满清水。 4.3.2切断动火容器设备相连管道,并加设备盲板,进行彻底隔绝动火,车间易燃易爆物料必须清理干净。 4.3.3进入塔、油罐容器动火,应作爆炸分析和含氧量测定,合格后方可动火,并必须到安全部门开具罐内安全审批单,方可进入容器。 4.3.4能拆下的管道,阀门、水容器等应尽量拆下,拿到安全地带动火,更换下的设备、仪表、配件如需重新使用,在动火期间安装的,应清洗干净后方可进行。 4.3.5动火前应整体考虑,与制造部门联系,如有威胁的动火安全的相邻部门及其他,制造部门应通知采取安全措施。 4.3.6动火前动火负责人应定出应急措施,备好监火灭火器材,监火一律使用指定专用灭火器,如需动用其他灭火器,需经安保科同意。 4.3.7动火工具必须完好,安全附件齐全良好,符合安全要求,氧气瓶和乙炔瓶离明火10米以上,乙炔瓶与氧气瓶应距在5米以上,如违反规定出现事故,由动火人员负责。 4.3.8动火附近的下水井、水沟、电缆沟、排水沟应清除易燃、易爆物或予封闭隔离,5级以上大风不准室外高处作业。 4.3.9电焊回路线应接在焊件上,如不能直接接在焊件上,应尽量缩短回路线距离。动火过程中跑、冒、滴、漏易燃物等其他紧急情况时,应停止动火。恢复正常,且应批准后方可继续动火。 4.3.10室内动火应将门窗打开,周围设备遮盖,附近不准有石油醚、酒精等挥发性强的易燃物,用于生产或敞开存放,擦洗设备等,同时易燃易爆物料在动火期间不得通过动火现场。一个车间动火,相邻车间需做好相应的防护措施,防止火灾蔓延。 4.3.11非特殊情况,严禁带料,带压和开车动火。

危险作业管理规定考试题答案

危险作业管理规定考试试题 一、判断题(每题1分,共10分) 1、辖区单位负责核发危险作业许可证,但不负责第三方作业前作业区内危害物质、压力、能量的清除或采取安全处理措施。(×) 2、辖区单位发现第三方作业人员有不安全行为时,应立即通知第三方负责人停止这种行为。(√) 3、工程主办单位、辖区单位负责告知施工单位人员作业区域环境、潜在危害、防护措施、紧急处理措施(包含联络方式及联络人员)、以及相关安全规定与注意事项。√ 4、施工单位负责核准危险作业许可证。(×) 5、施工单位在作业中如有安全危害风险发生时,应在安全许可下立即停止作业,不用知会工程主办单位及辖区单位主管。(×) 6、有限空间作业:是指人员进入有限空间内部进行的作业。(×) 7、临时用电:正式运行的电源上所接的临时性用电设施。(√) 8、动土作业:挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。(×) 9、厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。(√) 10、高处作业作业高度h分为三个区段:2 m ≤ h≤15m;l5 m <h ≤30 m;h > 30m。(×) 二、选择题(每题3分,共计30分) 1、直接引起坠落的客观危险因素( ABC ) a阵风风力五级(风速s)以上;b湿球黑球温度≥25℃工作时间≥241min、≥29℃接触高温时间≥121min、≥33℃;c作业场所光线不足或能见度差;d气温低; 2、高处作业下面按照分级方法,那些是A类法分级内容( C) a阵风风力五级(风速s)以上;b作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物; c作业场所光线强烈;d存在有毒气体或空气中含氧量低于%的作业环境; 3、吊装作业分为三级下面哪些属于三级标准( C) a一级吊装作业:m>120t;b二级吊装作业:60t≤m≤120t;c三级吊装作业:m<40t.

八大作业风险分析和安全措施

****有限公司 八大作业风险分析及防控措施 1、动火作业 风险分析序安全措施

号 ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。易燃易爆有害物质1 罐内盛满清水或惰性气体保护。②储罐动火,清除易燃物, ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔 离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》火星窜入其它设备或易切断与动火设备相连通的 设备管道并加盲板___块隔2 断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。燃物侵入动火设备 ①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地动火点周围有易燃物3 沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两 端隔绝。 泄漏电流(感应电)危害电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止4

穿越下水道(井)。 火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取 措施,防止火5 花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 ①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点气瓶间距不足或放置不6 之间均不小于10m。当 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。

电、气焊工具有缺陷动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准7 带病使用。 作业过程中,易燃物外泄动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动8

火。 ①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水通风不良9 漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作 业。 ②采用局部强制通风; ①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火未定时监测10 作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。 ②做采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动 火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动 火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动 火。 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安 全措施落实到位,11 具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌

(完整word版)★★公司危险作业管理考试B卷 (含答案)

危险作业管理考试B卷 (满分100分,及格80分) 部门:车间(班组):姓名:分数: 一、单项选择题(每题2分,共40分) 1、根据《建筑设计防火规范》(GB50016)中的火灾危险分类,( C )属于易燃易爆场所。 A.乙类、丙类 B.丙类、丁类 C.甲类、乙类 D.甲类、丙类 2、易燃易爆场所的生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后,该区动火视为(D) A.固定动火 B.特级动火 C. 一级动火 D.二级动火 3、在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业,可视为(B)作业。 A.固定动火 B.特级动火 C. 一级动火 D.二级动火 4、二级动火作业前,应对作业( C )半径范围内可能产生可燃气体、有毒气体的井、洞、地沟等地点进行气体检测,根据检测结果采取相应安全措施。 A.5m B.10m C.15m D.20m 5、《动火作业安全许可证》有效期限:一级动火作业不超过(),最多延长至()。(B) A.8h;24h B.8h;12h C.12h;24h D.12h;36h 6、特级、一级动火作业中断超过(A)的,继续动火前,动火作业人、动火监护人应重新确认安全条件。 A.30分钟 B.1小时 C.90分钟 D.2小时 7、固定动火区设置:由动火区所属部门实施风险辨识、落实安全措施、制定现场处置方案、落实责任人并提出申请,经安全环保部书面审核和现场确认后予以审批,固定动火区设置(A)审批一次。 A.每年 B.每半年 C.每两年 D.每三年 8、下列关于动火监护人职责,表述不正确 ...的是( C )。 A.监护人应该熟悉现场处置方案,熟练使用消防器材及其他救护器具,负责动火现场的监护与检查 B.监护人在作业前、作业中和作业环境的各项安全措施落实到位后方可允许动火

“八大”危险作业安全规范考试试题

 5、取样与动火间隔不得超过(30 )min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过(30 )min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 6、(动火人)应随身携带《动火安全作业证》。 7、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过(8 )h。 8、一级动火作业的《作业证》由主管(安全防火)部门审批。 9、《动火作业证》实行(一个动火点、一张动火证)的动火作业管理。 10、进行动火作业时,(监火人)应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 11、凡距坠落高度基准面(2 )m及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。距坠落高度基准面10m的高度,其防坠落半径为(4)米。 12、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,应在作业前加以检查,确认其(完好)后投入使用。 13、雨天和雪天进行高处作业时,应采取可靠的(防滑)、防寒和(防冻)措施。 14、高处作业人员不得在高处作业处(休息)。 15、作业人员在作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。安全带不得(低挂高用)。系安全带后应检查扣环是否扣牢。

八大危险作业票证

申请单位 动火作业级别 动火地点 动火时间 动火作业负责人 动火分析时间 分析点名称 分析数据 分析人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 序号 10 动火作业证 申请人作业证编号 动火方式 日时分始至日时分止 动火人 安全措施确认人 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板()块 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手 段进行隔离 罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 高处作业已采取防火花飞溅措施 动火点周围易燃物已清除 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于 10m 现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块其他安全措施: 生产单位负责人监火人实施安全教育人编制人: ----- 动火初审人 申请单位意见签字: 安全管理部门意见签字: 动火审批人意见签字: 动火前,岗位当班班长验票签字: 完工验收签字:

受限空间安全作业证 申请单位申请人作业证编号 受限空间所属单位受限空间名称 作业内容受限空间内原有介质名称 作业时间自年月日时分始至年月日时分止作业单位负责人 监护人 作业人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 分析分析项目有毒有害介质可燃气氧含量 时间部位分析人分析标准 分析数据 序号安全措施确认人对进入受限空间危险性进行分析 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实抽堵盲板责任人 设备经过置换、吹扫、蒸煮 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器, 不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧 10 11 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌, 设专人监护 检查受限空间内部已具备作业条件,清罐时(无需用/已采用)防爆工具 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险因素,如内部附件、集渣坑等 作业监护措施:消防器材( 其他安全措施: 实施安全教育人申请单位意见 审批单位意见 分 完工验收 分)、救生绳 ( )、气防装备 ( 编制人: 签字: 签字: 签字:

八大危险作业安全管理制度样本

八大危险作业安全管理制度 ( 一) 动火安全管理制度 1.目的 建立动火证办理和使用, 落实动火证中的安全措施程序, 确保动火作业中的人身和设备安全。 2.适用范围 适用于厂内一切动火作业。 3.职责 3.1安全部负责动火证的办理, 以及监督检查动火单位在动火作业中对动火证上要求的安全措施的落实情况。 3.2动火单位负责在动火前对作业证上的安全措施进行落实, 确保动火安全。 4.工作程序 4.1禁火区的划分 公司安全部门登记审批划定”固定动火区”, 固定动火区以外, 一律为禁火区。在禁火区动火, 必须办理动火证制度。 4.2动火许可证的办理、使用 4.2.1在禁火区, 除生产工艺用火外, 其它可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业, 必须办理动火手续, 严禁无动火证动火, 否则从严论处, 电工必须持有效动火证后, 接电焊机, 否则从严论处。 4.2.2申请动火单位, 应根据动火安全规定落实动火中的各项动火

措施, 安排好动火监护人( 不得少于2人且至少有一名男职工) 后方可申请动火。 4.2.3动火证由申请动火单位指定专人或动火项目负责人办理, 动火证由公司安全部门审批, 特别危险区动火, 报分管生产副总审批。 4.2.4安全部门向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时, 都必须如实回答, 否则, 从严处理。 4.2.5必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作, 凡延期或补充动火都有必须重新办理”动火证”。 4.2.6动火人到达动火地点后, 首先要检查动火证中的各项措施是否落实, 如有一项不落实, 有权拒绝动火。 4.2.7”动火证”由动火人随身携带, 不得转让, 不得涂改或转移动火地点。 4.2.8动火证审查批准, 必须到现场审查, 确认安全, 可靠, 方能开具”动火证”。 4.3动火中落实的安全措施 4.3.1将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净, 然后用蒸气或空气吹扫或水洗, 并保持足够的时间和次数, 保证容器内无可燃、爆气体或液体, 最后还要放满清水。 4.3.2切断动火容器设备相连管道, 并加设备盲板, 进行彻底隔绝动火, 车间易燃易爆物料必须清理干净。 4.3.3进入塔、油罐容器动火, 应作爆炸分析和含氧量测定, 合格后

八大危险作业安全规范

化学品生产单位吊装作业安全规范 (AQ3021-2008) 、, 、- 前言 本标准第5章、第6章、第7章、第8章和第9章为强制性条款,其余为推荐性条款。本标准是根据化学品生产单位对吊装作业的安全要求制定的。 本标准附录A 是资料性附录。本标准由国家安全生产监督管理总局提出,全国安全生产标准化技术委员会化学品安全标准化分技术委员会( TC288/SC3 )归口并解释。 本标准负责起草单位:中化化工标准化研究所、中国化学品安全协会、中国化工集团公司、中国化工信息中心。 本标准主要起草人:孙春玲、王晓兵、樊晶光、张金晓、梅建、稽建军、周玮、张军玺、张润泉。 本标准是首次发布。 1范围本标准规定了化学品生产单位吊装作业分级、作业安全管理基本要求、作业前的安全检查、作业中安全措施、操作人员应遵守的规定、作业完毕作业人员应做的工作和《吊装安全作业证》的管理。 本标准适用于化学品生产单位的检维修吊装作业。 2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2811 安全帽 GB 5082 起重吊运指挥信号 GB 6067 重机械安全规程( GB/T 6067-1985 NF E52-122:1975 , NEQ) GB 16179 安全标志使用导则 3术语和定义本标准采用下列术语和定义。 3.1吊装作业lift 在检维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。 3.2吊装机具crane lift 系指桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具。 4吊装作业的分级吊装作业按吊装重物的质量分为三级: a)—级吊装作业吊装重物的质量大于100t; b)二级吊装作业吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100t; c)三级吊装作业吊装重物的质量小于40t。 5作业安全管理基本要求 5.1应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具,应进行检修处理,并保存检修档案。检查应符合GB 6067 的规定。 5.2吊装作业人员(指挥人员、起重工)应持有有效的《特种作业人员操作证》,方可从事吊装作业指挥和操作。 5.3吊装质量大于等于40t 的重物和土建工程主体结构,应编制吊装作业方案。吊装物体虽不足 40t ,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,以及在作业条件特殊的情况下,也应编制吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案。 5.4吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案经作业主管部门和相关管理部门审查,报主管安全负

八大危险作业风险分析及控制措施

八大危险作业风险分析及控制措施 1、动火作业风险分析 2、进入受限空间作业风险分析 3、临时用电作业 4、断路作业风险分析 5、破土作业风险分析 6、高处作业 7、吊装作业风险分析 8盲板抽堵作业风险分析 动火作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 易燃易爆有害物质:①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。 2 火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板_____ 块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 6 气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m 二者与动火地点之间均不小于10m

②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使 用。 8 作业过程中,易燃物外泄动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 9 通风不良①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风; 10未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30mi n,必须重新取样分析。 ②采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。 11监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识 和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知动火人停止作业,联系有关人员米取措施。 12应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、 铁铣等)。 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 13涉及危险作业组合,未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检 修作业等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 14施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化,应重新办理《二级动火作业证》。 进入受限空间作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断,并办理《抽堵盲板作业证》。 ②拆除相关管线。 2 机械伤害办理设备停电手续,切断设备动力电源,挂“禁止合闸”警示牌,专人监护。 3 置换不合格置换完毕后,取样分析至合格。 4 氧气不足设备内氧含量达18?21%。 5 通风不良①打开设备通风孔进行自然通风。 ②采用强制通风。 ③佩戴空气呼吸器或长管面具。 ④采用管道空气送风,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,严禁通入氧气补氧。 ⑤设备内温度需适宜人员作业。 6 未定时监测①作业前30min内,必须对设备内气体采样分析,合格后方可进入设备。 ②采样点应有代表性。 ③作业中应加强定时监测,情况异常立即停止作业。 7 触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于 12V。 ②使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。 8 防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中,佩戴隔离式防毒面具; ②在易燃易爆环境中,使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具,不准穿戴化纤织物;

危险作业管理规定考试题答案

危险作业管理规定考试题 答案 Ting Bao was revised on January 6, 20021

 (×) 二、选择题(每题3分,共计30分) 1、直接引起坠落的客观危险因素( ABC ) a阵风风力五级(风速s)以上;b湿球黑球温度≥25℃工作时间≥241min、≥29℃接触高温时间≥121min、≥33℃;c作业场所光线不足或能见度差;d气温低; 2、高处作业下面按照分级方法,那些是A类法分级内容( C) a阵风风力五级(风速s)以上;b作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物; c作业场所光线强烈;d存在有毒气体或空气中含氧量低于%的作业环境; 3、吊装作业分为三级下面哪些属于三级标准( C) a一级吊装作业:m>120t;b二级吊装作业:60t≤m≤120t;c三级吊装作业:m<40t. 4、危险作业前,应对参加作业的人员进行安全教育,事故培训主要内容如下:( ABC) a事故的自救和互救;b事故的避险、逃生;C事故案例和经验、教训 5、动火作业一级动火作业由(B )核准。 a一级主管; b二级主管; c三级主管

8大特殊危险作业安全考试试题

8大特殊危险作业安全考试试题

管理人员、维修岗位8大特殊危险作业 安全生产知识考试复习题库 (一)动火作业(每小题1.25分,共12.5分) 1.下列属于一级动火作业的是( D )。 A.易燃液体管道上带压不置换动火作业 B.易燃液体生产装置上动火作业 C.易燃液体储罐上动火作业 D.易燃液体生产厂区管廊上的动火作业 2.凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经所在单位安全管理部门批准,动火作业可按( B )管理。 A.一级动火作业B.二级动火作业C.三级动火作业D.特殊动火作业 3.在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过( C )。 A.18% B.21% C.23.5% D.25% 4.涉及动火作业时,动火期间距动火点( C )内不应排放可燃气体。 A.10m B.20m C.30m D.40m 5.涉及动火作业时,距动火点( A )内不应排放可燃液体。 A.15m B.20m C.25m D.30m 6.涉及动火作业时,在动火点( B )范围内及用火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 A.5m B.10m C.15m D.20m

7.铁路沿线( C )以内的动火作业,如遇有装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即停止。 A.15m B.20m C.25m D.30m 8.使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于_________,二者与作业地点间距不应小于_____________,并应设置防晒设施。( C )A.3m,6m B.4m,8m C.5m,10m D.6m,12m 9.涉及动火作业时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,动火分析合格标准为,其被测浓度应不大于( C )。(体积分数) A.0.1% B.0.2% C.0.5% D.1.0% 10.涉及动火作业时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,动火分析合格标准为,其被测浓度应不大于( B )。(体积分数) A.0.1% B.0.2% C.0.5% D.1.0% (二)受限空间作业(每小题1.25分,共12.5分) 1.进入受限空间作业前( C )内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入,如现场条件不允许,时间可适当放宽,但不应超过60min。 A.10min B.20min C.30min D.40min 2.进入受限空间作业,作业中应定时监测,至少每( B )监测一次,如监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业。 A.1h B.2h C.3h D.4h 3.进入受限空间作业,作业中断时间超过( D )时,应重新进行取样分析。

8大特殊危险作业安全考试试题教程文件

学习资料大特殊危险作业管理人员、维修岗位8 安全生产知识考试复习题库考试分数单位姓名 一、单项选择题(危险作业安全规范)分)分,共12.5(一)动火作业(每小题1.25。) D 1.下列属于一级动火作业的是( A.易燃液体管道上带压不置换动火作业 .易燃液体生产装置上动火作业B C.易燃液体储罐上动火作业 D.易燃液体生产厂区管廊上的动火作业.凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格2并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经所) B 在单位安全管理部门批准,动火作业可按( 管理。C.三级动火作业B.二级动火作业A.一级动火作业 .特殊动火作业D.在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内3 。)氧含量不应超过( C 25% .D23.5% B.21% C.A.18% )4.涉及动火作业时,动火期间距动火点( C 内不应排放可燃气体。40m D.C.30m ..A10m B20m )内不应排 A 5.涉及动火作业时,距动火点(

放可燃液体。30m D.C.25m A.15m B.20m )范围内及 B 6.涉及动火作业时,在动火点( 用火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。20m ....A5m B10m C15m D仅供学习与参考.学习资料 7.铁路沿线( C )以内的动火作业,如遇有装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即停止。 A.15m B.20m C.25m D.30m 8.使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于_________,二者与作业地点间距不应小于 _____________,并应设置防晒设施。( C )A.3m,6m B.4m,8m C.5m,10m D.6m,12m 9.涉及动火作业时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,动火分析合格标准为,其被测浓度应不大于 ( C )。(体积分数) A.0.1% B.0.2% C.0.5% D.1.0% 10.涉及动火作业时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,动火分析合格标准为,其被测浓度应不大于( B )。(体积分数) A.0.1% B.0.2% C.0.5% D.1.0% (二)受限空间作业(每小题1.25分,共12.5分)

危险作业安全考试试题

危险作业安全试题 姓名:单位:分数: 一、填空题 1、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于()m,二者与动火作业地点不应小于()m,并不得在烈日下曝晒。 2、动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场,()确认()后方可离开。 3、凡距坠落高度基准面()m及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。距坠落高度基准面10m的高度,其防坠落半径为()米。 4、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,应在作业前加以检查,确认其()后投入使用。 5、作业人员在作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。安全带不得()。系安全带后应检查扣环是否扣牢。 6、设备检修前,设备使用单位应对参加检修作业的人员进行()。 7、参加检修作业的人员应按规定正确穿戴(),安全管理部门应该进行现场检查、监督。 8、从事特种作业的检修人员应持有(). 二、选择题(含多选) 1.凡距坠落高度基准面()及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。 A.1m B.2m C.3m D.4m 2、作业高度在()时,称为二级高处作业。 A.2m≤h<5m B.5m≤h<15m C.10m≤h<20m D.l5m≤h<30m 3、作业高度在()以上时,称为特级高处作业。 A.10m B.20m C.30m D.40m 4、现场吊运起重作业时,哪些行为会发生起重伤害事故:() A. 捆绑不牢; B. 吊挂不牢; C. 吊运时从人的上空通过; 5.以下哪些是焊接作业过程中,产生的危险源() A.焊接作业不带防护镜 B.电源线破损老化 C.焊机手把线接触不良 6.切割作业时,易发生的伤害事故()