文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 助航灯光监理细则

助航灯光监理细则

助航灯光监理细则
助航灯光监理细则

目录

第一章工程项目概况及专业工程的特点 (1)

一、工程项目概况 (2)

二、专业工程的特点 (2)

第二章监理依据 (3)

第三章监理工作的流程 (3)

一、施工阶段 (3)

二、工程保修阶段 (4)

第四章控制要点及目标值 (4)

一、控制要点 (4)

二、目标值 (4)

1、灯箱配管 (4)

2、铸铁灯箱的安装 (5)

3、灯具安装 (5)

4、引导标记牌 (6)

5、电缆敷设 (6)

6、隔离变压器安装 (7)

7、灯光回路的试验 (7)

8、调光柜的安装 (7)

第五章监理工作的方法及措施 (8)

一、施工准备阶段 (8)

二、施工过程监理 (10)

三、工程竣工验收的监理 (14)

四、监理资料的管理 (15)

第一章工程项目概况及专业工程的特点

一、工程项目概况

飞行区G滑至机库机坪的扩建供电及助航灯光部分,针对该区域现有远机位处的机坪照明设计原则上考虑设备利旧和个别改造。现有灯塔及其配电箱有碍机坪扩建的需移位重新定位安装,不影响机坪扩建的对其进行保护,含设备、管线及其电缆井。

该区域新增一座25米高的照明灯塔,并设置一般机务用电的63A的插座,与高杆灯塔配电盘共用箱体,组成组合配电箱。

二、专业工程的特点

1、本项目为不停航施工工程,保证安全飞行应放在一切工作的首位。助航灯光拆除和安装同时进行,在不停航、又不影响飞机通航的情况下进行,难度很大、工作量多、过程复杂。

2、多专业、多工种交叉施工,各施工队伍干扰多,应安工序工期协调。施工主要在停航期进行,时间短,很多工程必须在航班到达前1小时恢复平整。

3、本项目主要为配合场道工程,应与相关单位主动联系。

4、摸清指挥部提供的场区地下管道、电气、通讯网络及各种隐蔽设备走向位置图。

5、施工作业中应注意保护成品设施和保护地上、地下隐蔽设备。发现不明物速与有关单位联系,采取相应措施,不得野蛮施工。

第二章监理依据

一.已批准的哈尔滨太平国际机场机场扩建工程监理规划。

二.施工承包合同及施工招投标文件等有关文件。

三.施工单位编制的经监理批准的施工组织设计。

四.有关技术规范规程及验收规范:

1.《民用机场目视助航灯光设施施工及验收规范》(MH5012-99)。

2.《电气装置安装工程施工及验收规范》有关章节。

3.《灯具安全要求与实验》(GB7000-1996)

4.《机场国际民用航空公约附件十四》

第三章监理工作的流程

一.施工阶段

1.审批施工组织设计。

2.经指挥部同意下达开工令。

3.审查施工单位准备采购的材料清单。

4.检查该工程使用的原材料、构件、设备的规格、质量经监理审批同意后方可进场使用。

5.检查质量保证体系、质量管理体系、安全保证体系和文明施工措施。

6.检查不停航安全施工措施,对无法保证不停航安全施工,监理令其停工整顿。

7.检查工程进度和施工质量,验收分部分项工程,签署隐蔽工程数量及验收报验单。

8.定期主持召开工地例会,解决施工过程中出现的各种问题。

9.督促履行施工合同,调解合同双方争议,处理索赔事项。

10.督促整改合同文件和技术档案资料。

11.参与工程竣工验收。

12.核实和批准工程结算。

二.工程保修阶段

在规定的保修期内,负责检查工程质量状况、鉴定质量问题责任、

督促责任单位进行修复,修复后进行验收,合格后给予签认并作好质量缺陷检查和记录。

第四章控制要点及目标值

一.控制要点

灯箱、标记牌、一二次电缆、配管等材料;灯具测量定位;灯箱水密性试验;隔离变压器及灯光回路的绝缘、耐压试验测试;灯光回路的隐蔽;调光柜的测试等。

二.目标值

1.灯箱配管

1)、所用钢管应符合国家标准的厚壁钢管,管壁不应有穿孔、裂缝或有显著的凹瘪现象,镀锌应完好,管子内壁光滑无毛刺。

2)、钢管的弯扁程度不大于管子外径的10%,弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。

3)、钢管与灯箱的连接应密封良好,所有连接处应作防腐处理。

2.铸铁灯箱的安装

1)、安装前抽总量的5%作渗水试验,以历时24小时不渗漏为合格。如有渗漏,加倍抽查,直至逐个检查。

2)、灯箱定位应满足设计文件的要求,以无明显目视偏差、便于施工、维护为宜。灯箱顶部对于基础表面的高度应小于60mm。

3)、灯箱周围及底下的土方应按设计要求夯实,灯箱的基础标高应满足设计要求和“规范”规定。

4)、箱体与保护接地线必须连接可靠,其接地电阻应小于10Ω,灯箱进出管做到不渗水,箱内结线整齐、无杂物和泥尘。

3.灯具安装

1)、应符合《民用机场目视助航设施施工及验收规范》(MH-5012-99)。

2)、检查灯具型号所处位置的朝向、发光颜色、易拆件及灯泡规格符合设计要求,玻璃有无破损。

3)、进近灯的灯具出光面的中轴线为光芯,光芯高度允许偏差±25mm,相邻灯具的高度允许偏差±5mm。

4)、跑道边灯、关键部位的灯具应以跑道边为基准,允许偏差±10mm,灯间距偏差不应大于0.25%。

5)、滑行道边灯、直线上两端和关键部位的边灯和转弯每个边灯均以滑行道边线为基准,灯具距滑行道中心线的距离允许偏差为±10mm,灯间距偏差不应大于0.5%。

6)、入口末端灯以跑道端线为基准,灯具至跑道端线的距离允许偏差为±10mm,灯间距不应大于0.5%。

7)、灯具内插接件、电线接头及导线应保持良好的电接触及密封性。

8)、复测预开灯坑位置的准确性,并划出中心线,灯具平面保持水平,灯具发光轴线应符合设计要求,灯座边缘上平面与低处一侧道面应在同一高程上,误差控制在0~-2mm以内。

4. 引导标记牌:

标记牌的定位及牌面内容应符合设计文件的要求,标记排至边线的距离

允许偏差为±50mm。牌面与边线的角度允许偏差为±2°。纵向距离允许偏差

为±0.3m。

5.电缆敷设

1)、电缆保护管的加工与敷设应符合《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168--92)中第三章的规定。单芯电缆保护管径不宜小于Ф50。

2)、电缆敷设应符合验收规范中第五章的规定。

3)、电缆敷设必须在电缆沟报验合格后进行。

4)、电缆敷设前应核实型号、规格是否符合设计文件的要求,检查外观有

无伤损,在敷设前后做绝缘测试和耐压泄露试验,必须有监理人员在场进行

鉴证。然后将检测结果报监理审核。

5)、直流耐压试验:电缆应按《电气装置安装工程电器设备试验标准》(GB50150-91)执行。

6)、绝缘电阻测量,并联电缆回路用2500V摇表测取值应大于0.5MΩ以上,单芯电缆回路2500V摇表测取值应大于4MΩ以上。

7)、单芯电缆的弯曲半径不小于电缆外径的20倍。进出灯箱的电缆应留

有余量,不宜小于1.5m。

8)、不同回路的灯光电缆不宜穿同一根保护管,灯箱与灯箱间不得作中间

接头。

9)、灯光电缆在灯箱与灯箱之间每隔200m和电缆进入第一灯箱做接地桩,接地电阻小于10Ω并做记录。

10)、在飞行区升降带范围内设立的电缆桩高度不得大于50mm。电缆沟回填土必须分层夯实。

6.隔离变压器安装

1)、隔离变压器安装前进行外观检查,无裂缝和损坏,按规范要求及质检报告、绝缘电阻测试和耐压试验并做好记录并报验。

2)、变压器具有良好的绝缘性能,直流耐压能承受15KV电压试验,能在交流50HZ、3.6KV\6KV串联回路正常工作。冷态对地绝缘电阻一次≥2000MΩ,二次≥750MΩ。应满足满载,次级短路、开路情况下长期运行,而温升在允许范围内。

3)、一、二次电缆接头具有可靠的插拔力,经久耐用,插接后电气连接性及密封良好,符合《1—823插头和插座电缆连接器规范》(FAA、AC150/5345-260)。

4)、隔离变压器一定要可靠接地。

7.灯光回路的试验

1)、灯光回路绝缘耐压测试标准按《电器装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—91)规范执行。

2)、根据此地区干燥的特点,在灯箱封闭后,电缆回路的绝缘电阻不应小于50Ω(用2500V兆欧表)。

3)、直流耐压试验采用9KV的直流试验电压,时间为5分钟,应无击穿现象,泄露电流基本稳定,不随试验电压上升而急剧上升;并参照公式I=10L+2N 来核实分析回路的绝缘情况,如果灯箱加盖两个月后试验,则试验电压按5KV 进行。

8.调光柜的安装

1)、安装前外观检查、核对技术资料。

2)、柜体垂直度≤1.5%Hmm。

3)、盘面光洁度应无损坏,喷涂无明显损伤。

4)、盘柜排列应横平竖直。

5)、所有接线端子应牢固可靠。

6)、检查调光器应具有下列保护及性能:

A.输出回路开路保护。

B.过流保护。

C.防内部过电压及防雷装置(电涌保护)最大通电流Imax≥40KA,残压Up≦2KV。

本单位工程和分项工程的划分,及其质量检验评定均按《民用机场目视助航设施施工及验收规范》(MH5012—99)执行。

第五章监理工作的方法及措施

一.施工准备阶段

1.图纸会审

图纸会审工作是工程人员熟悉图纸、领会设计意图、提出工程疑点和合理化建议的有效途径,也是减少施工错误、提高施工质量、保证顺利施工的有效措施,其中重点应做好以下工作:

1)、检查施工图设计是否符合国家、地方现行行业的规范、标准,是否符合初步设计的批复。

2)、本工程是在不停航的情况下进行施工,因此在设计上和施工时要考虑的问题较多,应重点核查助航灯光工程在飞行区隐蔽的各种动力电缆、通讯电缆以及不明电缆或其它隐蔽物。还应重点考虑各单位的专业协调问题。

3)、检查图纸质量,重点检查平面图与系统图、工艺图与土建图、新敷线路与原有管网的协调性等。

4)、审查施工图预算(如设计单位受委托)时,严格依据《全国统一安装工程预算定额》该地区价目表费用定额和有关的取费文件。

5)、具体实施方法分两步进行。

第一步:监理工程师和甲方首先对图纸进行审查。

第二步:协助甲方组织召开施工图设计交底和图纸会审会议,建设、设计、施工和监理等单位共同进行图纸会审和技术交底,并出会议纪要。

2.审查施工单位编制的《施工组织设计》

《施工组织设计》是根据工程项目特点和施工单位的实际情况,在人力和物力、技术和组织、时间和空间等多方面基础上所作的一个全面合理、统筹安排的文件。施工组织的优劣,直接影响施工进度、质量和工程投资的经济效益。重点审查:

1)、施工方案:施工单位必须依据施工合同的约定并结合所承包单位工程的特点,做到方案科学、合理、可行,其中施工程序与顺序必须符合项目专业施工生产固有特点和规律;施工机械、工器具的配置应本着“工程需要,实际可能,经济合理”的原则,所配设备、仪器型号、规格应适应工程所需。

2)、施工方法:必须满足“三个有利于”的原则:有利于提高功效,降低工程成本;有利于施工生产的标准化、规范化;有利于提高工程质量。

3)、技术组织措施:着重应把握质量保证措施和安全生产落实好。

4)、施工进度计划:各施工单位要依合同约定和竣工日期,结合实际情况(如工、料、机的分析)计划和调整所承包工程的施工进度,确保按期完成任务。

5)、施工中应考虑安排如何协调与灯光站负责人进行灯光改造的相互配合问题。

3.核查施工单位的质量保证体系

核查施工单位的质量保证体系、质量目标、质量保证制度(各级人员的质量责任制、岗位责任制、各工种操作规范、质量检测制度等)是否健全;质量管理机构是否健全,检测设备和专职人员配备是否有证书资质,是否满足施工需要。

4。设备、材料、构配件的质量控制

首先严格执行进场工程材料/构配件/设备的报审制度。即对进场工程材料/构配件/设备应由业主、监理、施工单位、生产厂家四方进行现场拆箱检查核实相关质量证明材料并填写拆箱单,最后签字确认。其次,对正在使用或安装的材料、设备的质量有疑问时,监理进行现场抽检,施工单位应积极配合。

设备材料进场交接时,监理主要督促以下几方面:

1)堆放场地要整洁、平整、无积水,在划定的范围内;

2)卸货要安全、文明,符合规定,责任明确;

3)验收交接时要持有效凭据按定货合同清点、检查和摇测,施工单位接货后应及时报验监理;

4)监理主要审查设备材料的品种、型号、规格和数量是否与设计文件和(或)定货合同要求一致,产品的合格证、质量保证资料、技术资料等是否齐全、完整、真实;

5)如有缺陷应及时作出书面处理方案和措施;

6)入库保存应按到货设备存放要求分类入库,确保安全;

7)核查民航特定的设备、材料或构配件的生产厂家是否有有效的生产许可证。

二.施工过程监理

1.质量控制

1)、要求施工单位隐蔽工程有记录,质量有自检、专检,交工有资料,并认真填写报验手续送专业监理工程师核定;各专业监理工程师对所报验的分项工程质量进行检验评定,如抽查结果与施工单位评定结果有差异,应与施工单位共同再次检查评定。

所有隐蔽工程未经监理工程师检查签字不得进行下道工序施工。

2)、重点做好分项工程的各工序施工质量的控制。分项工程是由各工序组成,各工序质量的高、低决定了分项工程的质量。监理过程中将严格执行工

序交接申请和报验制度。

3)、做好分项工程的质量检查和评定工作。

A.做好交工技术资料质量的控制。施工过程中各工序施工所形成的技术资料,监理将加强监督,确保资料的真实、准确、完整。

B.质量事故处理的控制。凡发生工程质量事故,事故单位应立即提出事故报告报甲方,由甲方主持监理、设计和有关单位参加,对事故进行分析,由事故单位提出处理方案,监理同意后实施。处理质量事故要坚持及时、准确、认真,不留隐患。

C.做好系统调试的质量控制。调试是施工过程中的重要一环,是保证助航灯光工程各系统长期安全可靠运行的前提。要严格按照设计文件、设备安装技术说明书或规范给定的参数进行调试。调试过程中形成的记录、资料和技术文件由施工单位及时汇总,作为竣工资料的一部分。

2.进度控制

1)、审核施工单位的施工进度计划。助航灯光工程的室外作业可能受到飞行区围界、巡场路、排水、土面区平整和导航等工程施工的交叉干扰,室内设备安调则受土建工程的制约,所以要特别注意它的可行性,在进度安排上要特别予以考虑。

2)、审核施工单位提交的月施工进度计划。主要审核其是否符合总进度计划、施工进度计划与施工方案的协调性和合理性。

3)、核签施工单位填报的月进度报表,并将实际进度与计划进度比较。如发现有影响工程进度的问题,应检查分析原因,督促施工单位及时调整计划和采取补救措施,以保证工程总进度的实现。督促施工单位按月提交施工进度报表,由项目总监理工程师组织审查认可,并写进《监理月报》。

4)、由甲方提供的材料应按计划及时到位,为施工单位创造有利条件。

5)、深入检查施工安排是否合理,分段进行流水作业和交叉作业,控制倒排工期当月、当周、当日计划是否按时完成,检查劳动力是否配足,工程

计划人员是否到位,材料、设备是否按工程安排到位,才是能保障工程按期顺利完成的唯一准则。

3.投资控制

1)、对施工单位按工程进度月报所反映的已完工程量,监理工程师应认真核定,同时检查其工程质量是否合格,如不合格不予签证。

2)、按照甲方与施工单位签定合同规定的工程付款方法,根据核实的已完工程数量和质量,会签付款凭证。

4.不停航施工及安全控制

1)、由于跑道施工是在不停航条件下进行,在施工过程中存在着施工与飞行、工程进度、气候条件之间、工序之间及停航不定时等矛盾,保证飞行安全工作是整个工程重中之重的关键,在此基础上保障施工安全。要求:

A.严格按照民航总局第97号令《民航机场不停航施工管理规定》进行飞行区施工。

B.认真贯彻执行满洲里西郊机场飞行区扩建工程不停航施工方案及《不停航施工管理细则》。

2)、施工单位应做好安全生产和文明施工,抓好现场治安,并应结合机场所在地防火的要求,做好防火防范工作。主要督查以下几项:

A.施工单位是否建立实施安全生产、文明施工的规章制度。

B.是否落实《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人操作规程》。

C.是否设立安全员,必要场合施工人员是否着戴安全帽等。

D.施工现场、用电设备处是否设置必要的警示标志和防护设施。

E.结合机场所在地防火要求,防火责任制是否落实。

F.施工单位现场治安措施是否建立。

5.施工单位在施工过程中应注意的事项

1)、施工单位专职质检人员

施工单位应设专职质检人员。每道工序完工后,先由质检人员进行自检,合格后,向监理报验。

2)、工地试验设备及试验方法

施工单位的试验设备、试验方法,均应得到监理工程师的审核确认,主要设备需经计量部门审核。

3)、设计差错及不合理问题的处理

施工单位如发现设计上的差错和不合理之处应及时通知甲方代表和监理通过设计单位进行修改,不得擅自变更设计。

4)、材料、设备出厂证明

助航灯光工程使用的材料、设备,应有生产许可证、产品合格证、说明书和产品出厂试验数据等。

5)、隐蔽工程签证验收

所有隐蔽工程均需通过监理、甲方代表(质检)签证验收。

电缆敷设应按工序报验:电缆沟挖成后,先报验沟的宽度、深度,合格后先铺10CM厚的细沙(沟底是软土或沙质土除外),然后进行电缆敷设,待敷设完并整理好后,进行电缆敷设报验,合格后进行第二次铺沙(10CM)、盖砖,并报验盖砖情况,合格后方能回填土。回填土时应分层夯实,在升降带范围内的电缆沟密实度一定要达到设计要求。

6)、施工单位停工整顿

出现下列情况之一时,监理站有权立即通知施工单位停工整顿,再行签发停工通知单。

A.施工现场安全得不到保证;

B.材料设备不符合设计要求;

C.采用的施工工艺影响施工进度和工程质量,监理指出而施工单位有不愿改正;

D.隐蔽工程未经验收。

7)、违规施工处理:

施工单位不按规程、规范和设计要求施工,造成影响工程今后的运行安全或降低使用条件的质量事故或缺陷,施工单位在4小时内以书面形式向甲方和监理站报告,待监理站下达通知采取补救措施后,才能继续施工。施工单位应无条件地按通知中所议定的措施进行处理。

8)、工程报验

A.施工单位应将施工技术力量的配备情况和质量管理体系报监理站审核。

B.进场的大型施工机具、试验设备应报监理站审核,看能否满足工程需要。

C.灯位从定位放线到安装结束,各道主要工序均应单独申报,申报时要有详细的自检记录。监理是在自检合格的情况下进行抽检。

D.隐蔽工程经甲方代表、监理共同验收合格后方可隐蔽,进行下道工序。报验时附上详细的自检资料。

E.进场安装的主要材料、设备和构配件均应向监理站报验,报验时附上产品合格证、出厂试验报告、材质化验等技术资料(复印件时,需注明原件存放地),严禁使用不合格的产品。

三.工程竣工验收的监理

1.检查调光器和灯具安调、缆线敷设和检测、接地装置隐蔽和摇测等有关资料是否齐全完整,竣工图是否符合施工实际。

2.系统运行操作、维修规程是否已建立。系统运行如果存在问题,整改的责任必须落实,限期解决。

3.督促施工单位做好竣工资料的移交工作。

四.监理资料的管理

1.施工过程监理报告(报表)均依照《建设工程监理规范》GB50319-2000表格样式(A1-A10,B1-B6,C1-C2)执行。

2.监理过程抽检、检测资料按照《民用机场目视助航灯光设施施工及验收规范》(MH5012-99)中质量评定表执行。

3.施工资料的制作、组卷、归档和提交按下表执行:

助航灯光安装工程质量保证及档案内页资料明细表

污水处理厂工程监理细则

污水处理厂 建设监理规划 编制: 审核: 批准: 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 二00九年八月二十五日

目录 一、工程概况 二、工程监理依据 三、工程监理范围及目标 四、工程监理组织机构及职责 五、工程质量监理工作程序 六、合同及信息管理 七、各级监理人员职责与权限 八、监理工作制度 九、监理工作内容 十、安全文明施工监理

一、工程概况: 陡沟河污水处理厂位于成龙路以南,外环路以外,陡沟河下游,规划建设用地面积为28420.87㎡,规划总建筑面积为8550.08㎡。综合楼一栋(2F)建筑面积为558.76㎡;非住宅建筑面积为7991.32㎡(其中:粗细格栅旋流沉砂池为244.62㎡;流量计井为12.56㎡;CASS池3000.00㎡×2;滤池消毒池为448.00㎡×2;污泥脱水机房加药间356.00㎡;变配电室为103.68㎡;门卫为32.50㎡;风机房187.56㎡;机修仓库158.40㎡)。 工程建设单位:四川金海环保工程股份有限公司 工程设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 设计图审查单位:四川晨兴建设工程设计审查咨询有限公司 工程承建单位:四川煤炭建设(集团)有限责任公司 工程监理单位:四川科恒建设咨询监理有限责任公司 二、工程监理依据: 1、国家法律、法规、政策及国家和地区、部门规定技术标准、规程、规范; 2、本工程经审核批准的设计图纸及批准的设计、变更文件。 3、经业主、监理批准的施工组织设计及施工方案。 4、监理合同与施工合同。 三、工程监理范围及目标:

1、监理范围:本工程设计图纸范围内的建筑、水电、设备安装监理。 2、监理目标:一次性验收合格。 四、工程监理组织机构及职责: (一)四川科恒建设咨询监理有限责任公司委派下列人员组成平安污水处理厂项目监理机构:(附图一) (二)监理组织职责: 1、选择符合条件的监理工程师组建本工程监理组。 2、总监主管监理工作,制定监理规则、建立各项监理工作制度及各专业监理工程师职责。 3、负责工程项目范围内“质量控制”的具体实施,对工程项目实施规范化监督管理。 4、对工程质量进行核查和控制,对施工合同进行管理,对发现的质量

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

堤防工程监理实施细则

湖南省衡阳市 XX堤防工程 监理实施细则 衡阳市水利水电工程建设监理服务有限公司 200 年5月

一、总则 1.1 编制依据: 1.1.1×××堤防工程招标文件和施工合同文件; 1.1.2×××堤防工程设计文件与图纸; ※《堤防工程施工规范》SL260-98;《堤防工程施工质量评定与验收规程》L239—1999 1.1.3 国家、部颁、专业技术标准、规范、规程等; 1.1.4×××工程堤防工程监理规划; 1.2本细则适用范围: 本监理实施细则适用于×××整治工程堤防工程项目的施工、质量控制、及工程验收等各个方面,包括:施工准备、筑堤材料、堤基施工、管理设施的施工、工程施工质量要求、质量控制和工程的验收程序等专业。 1.3 负责该工程项目或专业工程的监理人员及职责分工详见×××整治工程堤防工程项目监理部人员职责分工表。 1.4 适用×××整治工程堤防工程的技术标准、规范、规程如下: 1.4.1《土工试验方法标准》GBJl23—88 1.4.2 《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》SDJl7—78 1.4.3《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》SLl76—1996 1.4.4《水利水电建设工程验收规程》SL223—96 1.4.5《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL239 —99 1.4.6《堤防工程施工规范》SLl60—98 1.4.7《土工试验规程》SDl28—84

1.4.8 《水利工程建设项目施工监理规范》SL288一2003 1.4.9中华人民共和国工程建设标准强制性条文水利工程部分 1.5 业主单位应为该项工程开工和正常进展提供如下条件 1.5.1 足够的施工用地 1.5.2 施工道路通畅及通水、通电、通讯设施齐备 1.5.3 通过监理人向承包人提供足够的适应工程级别的测量基准点(包括高程和坐标点) 1.5.4按合同约定经监理人审签后向承包人提施工图纸 二、开工审批内容和程序 2.1 工程项目开工的审批程序和申请内容 2.1.1 监理部应在施工合同约定的期限内,经发包人同意后向承包人发出进场通知,要求承包人按约定及时调遣人员和施工设备、材料进场进行施工准备。2.1.2承包人完成施工准备后,应向监理部提交项目的施工组织设计和开工申请,说明工程项目的准备情况,包括人员、技术支持、工艺工法、设备材料、工期安排等方面的计划安排施工组织设计的详细内容参照SDJ338—89水利水电工程施工组织设计规范。 2.1.3承包人还应向监理部报送与工程有关的报验申请表 1、现场组织机构及主要人员报审表规范表号CB06; 2、施工设备进场报验单规范表号CB08; 3、施工放样报验单规范表号CBll; 4、施工测量成果报验单规范表号CBl3 5、根据不同工程性质和需要增设的其他报验文件;

市政工程照明工程监理实施细则

×××工程项目监理部照明工程监理实施细则 编制 批准 XXXXX ×××工程项目监理部

年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10省交通厅颁发的省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规要求。 2)工程质量符合元鼎建设发展于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

堤防工程监理实施细则

柞水县曹坪镇中坪村堤防工程 监 理 实 施 细 则 西安顺建工程监理有限公司 2012 年12月

一、总则 1.1 编制依据: 1.1.1柞水县曹坪镇中坪村堤防工程招标文件和施工合同文件; 1.1.2柞水县曹坪镇中坪村堤防堤防工程设计文件与图纸; ※《堤防工程施工规范》SL260-98;《堤防工程施工质量评定与验收规程》L239—1999 1.1.3 国家、部颁、专业技术标准、规范、规程等; 1.1.4柞水县曹坪镇中坪村堤防工程堤防工程监理规划; 1.2本细则适用范围: 本监理实施细则适用于柞水县曹坪镇中坪村堤防工程堤防工程项目的施工、质量控制、及工程验收等各个方面,包括:施工准备、筑堤材料、堤基施工、管理设施的施工、工程施工质量要求、质量控制和工程的验收程序等专业。 1.3 负责该工程项目或专业工程的监理人员及职责分工详见柞水县曹坪镇中坪村堤防堤防工程堤防工程项目监理部人员职责分工表。 1.4 适用柞水县曹坪镇中坪村堤防堤防工程的技术标准、规范、规程如下:1.4.1《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL239 —99 1.4.2《堤防工程施工规范》SLl60—98 1.4.3中华人民共和国工程建设标准强制性条文水利工程部分 1.5 业主单位应为该项工程开工和正常进展提供如下条件 1.5.1 足够的施工用地 1.5.2 施工道路通畅及通水、通电、通讯设施齐备 1.5.3 通过监理人向承包人提供足够的适应工程级别的测量基准点(包括高程和坐标点) 1.5.4按合同约定经监理人审签后向承包人提施工图纸 二、开工审批内容和程序 2.1 工程项目开工的审批程序和申请内容

污水处理厂工程监理细则

监理细则 本监理实施细则是根据施工合同、监理合同、设计图纸文件、承包单位编制的施工组织设计及已批准的监理规划以及有关的标准、规范,结合本工程实际情况编制,作为监理在本项目实施过程中的指南。 一、总体概况 (一)材料与设备 1、污水处理厂工程采用的各种材料与设备,其品种。规格、质量、性能应符合设计文件要求和国家现行有关标准规定。 2、污水处理厂工程所用各种材料与设备,必须符合国家有关环保、卫生、防火、防水、防冻、防爆炸、防腐蚀等标准的规定。 3、材料和设备进场时,应具备订购合同、产品质量合格证书、说明书、性能检测报告、进口产品的商检报告及证件等,不具备以上条件不得验收。 4、进场的材料和设备应按规定进行复验。复验的材料和设备,其各项指标应符合设计文件要求及本规范的规定。 5、国家规定或合同文件约定需要对材料进行见证检测的,应进行见证检测。 6、承担材料和设备检测的单位,应具备相应的资质。 7、设备与配件和材料,应按合同文件检验,不符合要求的不得使用。 8、所用材料、半成品、构件、配件、设备等,人运输、保管和施工过程中、必须采取有效措施防止损坏、锈蚀或变质。 9、现场配制的材料,如:混凝土、砂浆、防水涂料、胶粘剂等,应经检测或鉴定合格后使用。 10、施工过程中使用的原材料、成品或半成品等,应列入工程质量过程控制内容。 11、提倡推广应用新技术、新材料、新工艺、果,新设备的成不得使用国家明令淘汰的材料与设备。

(二)施工 1、污水处理厂工程施工的单位,应具备相应的资质,建立质量管理体系,并应对施工全过程实行质量控制。 2、污水处理厂工程施工的项目经理、技术负责人和特殊工种操作人,应取得相应资格持证上岗。 3、在开工前必须检验施工单位的施工组织总设计、施工组织设计、施工方案,保证工程质量的具体措施及相应的审批手续。 4、施工单位应严格按设计文件及施工组织设计施工。擅自变动结构主体或重要使用功能所造成的质量问题应由施工单应负责。 5、施工单位应做好文明施工,遵守有关环境保护的法律、法规,采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物以及噪声、振动等对环境造成的污染和危害。 6、施工单位应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规,应配备相应的设备、器具和标志等,并应根据污水处理厂工程安全技术特点,提出安全技术措施,确保工程安全实施。 7、施工单位在冬期、雨季进行施工时,应制定冬期、雨季施工技术和安全措施,保证施工质量。 8、污水处理厂工程交工验收时,在办理交工手续后,建设单位应组织通水试运行。试运行期为一年,施工单位应在试运行期内对工程质量承担保修责任。试运行一年后,建设单位应组织竣工验收。 (三)验收 1、污水处理厂工程验收程序应按下列规定划分: (1)单位工程的主要部位工程质量验收; (2)单位工程质量验收; (3)设备安装工程单机及联动试运转验收; (4)污水处理厂工程交工验收; (5)通水试运行; (6)污水处理厂竣工验收。 2、污水处理厂工程的单位、分部、分项工程应按规范表A.0.3划分。 3、污水处理厂工程的验收记录和报告应按规范表格式和要求填写。

泛光照明施工方案(上传)

泛光照明施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 00

目录 一、工程概况........................................................................................... 二、编制依据........................................................................................... 三、编制说明........................................................................................... 四、施工总体部署和目标....................................................................... 1、施工阶段划分............................................................................. 2、施工组织步骤............................................................................. 3、施工安排..................................................................................... 4、施工前期准备............................................................................. 五、主要资源计划.................................................................................. 1、劳动力计划................................................................................ 2、施工机械及机具配备计划...................................................... 3、主要工程设备及材料.............................................................. 六、主要安装施工方案及技术措施...................................................... 1、配电箱、盘安装........................................................................ 2、二次回路接线............................................................................. 3、低压电器的安装.......................................................................... 4、钢管敷设...................................................................................... 5、管内穿绝缘导线.......................................................................... 6、电缆敷设..................................................................................... 7、灯具安装..................................................................................... 10、接地装置..................................................................................... 七、质量管理体系及质量管理措施...................................................... 1、质量管理体系............................................................................ 11

旁站监理细则

旁站监理细则 目录 一、旁站监理依据和范围 二、旁站监理的程序和方式 三、旁站监理控制要点及目标值 四、加强对旁站监理过程中的安全生产、文明施工的监督和管理 五、旁站监理人员岗位职责 一、旁站监理依据和范围 1.1旁站监理依据: 1.1.1业主与施工单位签订的本工程承包合同。 1.1.2业主与监理单位签订的本工程施工监理合同。 1.1.3《堤防工程施工规范》(SL260-98)、《水工混凝土施工规范》(DL207-82)、《水利水电建设工程验收规范》(SL223-2008)、《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)、《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T255-98)、《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》(DL/T5113-2005)、《水利水电工程施工质量检验及评定规程》(SL176-2007)及《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003)等规定的相应内容。 1.2旁站监理范围: 1.2.1根据本工程的结构特点及施工内容,确定施工监理旁站的范围包括:护脚、(齿墙及护坡)混凝土工程、穿堤箱涵钢筋混凝土工程、穿堤涵管安装工程、堤身砂卵石回填、土方回填工程等。 二、旁站监理的程序和方式 2.1旁站监理的程序 2.1.1对旁站监理人员进行技术交底、配备旁站监理设施。 2.1.2对施工人员、机械、材料、施工方案、安全措施及上一道工序质量报验等进行检查。 2.1.3旁站监理人员按照旁站监理内容实施旁站监理工作,并做好旁站监理记录。 2.1.4旁站监理结束后,旁站监理人员在旁站记录上签字,并督促施工单位质检员在旁站记录上签字。 2.2旁站监理的方式 2.2.1对旁站监理的施工工序、部位及施工时段进行全过程旁站监理。 2.2.2旁站监理时间超过一个工作时,严格按制定的旁站监理交接班制度接班。 2.2.3旁站监理期间,监理人员须监督承包人严格按报经批准的施工方法进行施工,并密切注视施工的各个环节,包括材料、设备、工艺,以及施工人员到位情况等。 2.2.4旁站监理人员应当认真履行职责,在实施旁站监理时发现施工方有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工方立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应及时向监理工程师或总监报告,由总监下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。 2.2.5旁站监理人员应如实全面、准确记录施工全过程资料,施工结束后,整理存档旁站监理记录,监理记录应由监理人员及承包人的质检人员签字确认。凡旁站监理人员和施工方质检人同未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。

路灯照明工程监理实施细则

目录 一、工程概况---------------------------------------4 二、编制依据-------------------------------------- 4 三、监理程序---------------------------------------4 四、质量监理的主要方法和要求-----------------------6 五、施工质量验收基本要-----------------------------7 六、施工监理控制要点-------------------------------10 七、施工管理及验收表格-----------------------------14

一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》(GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点: 1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。

污水处理厂监理实施细则

欧庙镇法龙新街污水处理厂 监理细则 一、工程概况 欧庙镇法龙新街污水处理厂工程厂址位于襄阳市襄城区欧庙镇法龙新街社区东边,紧邻社区,位于目前的X16县道旁,交通便利。 本工程其主要建设范围为:格栅及调节池1座,一体化膜污水处理设备两台及相应的砼设备基础,紫外线消毒设备一台及相应的设备基础,综合用房1座,变电站1座以及厂区管道工程、道路工程、园林绿化工程等。该污水处理厂污水处理能力为700吨/d。 二、工程特点及难点 监理的控制点为: 一、施工测量的控制: 1. 开工前测量: ⑴由业主组织,勘察、施工、监理现场交桩后,现场监理接到点之际,将督促施工单位对永久性桩标进行保护,施工单位及时将复测结果提交监理工程师,经监理工程师批准后在现场正确放样。 ⑵监理工程师对所报放线资料检查并进行复测,复测如有疑意(原地面高程),施工单位应向监理工程师提交列有问题标高和相应修改表,并在监理工程师确认前,对原地面高程有疑意的地方不得扰动。 2. 施工中测量: ⑴审核施工单位的各种构、建筑物的测量放线记录及高程记录。 ⑵对各种测量数据进行独立性复核。

二、原材料的控制: 工程中所有涉及结构安全的试块、试件和材料,监理将取样和送检,比例不低于取样数量的15%,所有见证人员由监理公司具备施工试验见证的专业技术人员持证上岗。 1.在施工过程中,监理将制定见证取样和送检计划,监理见证取样人员需在试验或其包装上作出标识、封志。对于标识和封志上我们将标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并将制作和见证取样记录存入技术档案中,以对试样的代表性和真实性负责。 2.实施见证取样和送检范围: ⑴用于承重结构和混凝土试块。 ⑵用于承重墙体的砌筑砂浆试块。 ⑶用于承重结构的钢筋及连接接头试件。 ⑷用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。 ⑸用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥。 ⑹用于承重结构的混凝土中使用的掺和剂。 ⑺地下、屋面、厕洗间使用的防水材料。 (8)各用管道,井盖。 三、工程质量监理程序及控制要点: (一).钢筋混凝土及其原材料的质量监理 1.1原材料的检验与审批 1.1.1检验与审批原材料 水泥必须有出厂证明、试验报告。对过期的、存放不良的或有其他

堤防工程-监理细则

第一章工程概况 西汉水位于秦岭和太白山之间,属长江流域,系嘉陵江一级支流。西汉水有南北二源, 南源发源于寨子山,源海拔高程 1920m,北源发源于长板梁,源地海拔高程2020m,于天 水市秦城区西南七十多公里的天水镇汇合始称西汉水,横跨天水、西和、礼县、武都、康县、 陕西略阳县,自东北向西南流经天水镇、盐官镇、礼县,于顺利峡折转向南经江口、龙林桥、茅坝、药木院与陕西略阳县两河口汇入嘉陵江。 西和县卢家庄至赵家沟段防洪工程位于西汉水干流,西和县蒿林乡境内。 1. 1水文 1.1. 1水文、泥沙特性 工程区位于甘肃省西和县境内,该地区地处陇南山地北部的岷峨山了东麓,东北属黄土 梁、峁沟壑区。圸西部属岷峨山地,山大沟深,由于各地海拔相关较大,气候也有明显的差异变化。 工程治理段的气候特性以西和县气象局的观测资料为代表。根据西和县气象局资料统 计,年平均气温8.4 C,最高气温在7月份,月平均19.8 C;最低为1月份,极端最高气温 33.5 C (出现于1966年6月19日),极端最低气温-24.6 C (出现于1975年12月15 日); 多年均降雨量为 550mm主汛期6?9月份降雨量为435.05mm,占全年的79.1%,年平均蒸发量为1262.55mm,干旱指数1.49,无霜期为152天,最大风速15m/s,最大积雪深度10cm, 最大冻土深度42mm 工程区上游西汉水顺利峡水文测站于2001年上迁至礼县县城附近,上迁后礼县站的流 域面积3184 m3/s,与顺利峡站(F=3439 m3/s )相差不大,将 2002年?2010年9年资料直接用面积比推至顺利峡断面。西汉水大桥水文实测系列为1976?2010年,采用顺利峡?大 桥站同步洪峰流量相关,将大桥丫洪峰流量延长为1959?2010年,共52年资料系列。 工程末端以上集水面积与大桥水文站的敬意面积只占大桥水文站的集水面积不到 1%, 因此工程段设计洪水可直接移用大桥站的成果,设计洪水成果见表 (1)水沙关系基本协调,即年来水量大,来沙量也大;来水量小,来沙量也小;(2)来沙量年际变化大;(3)年内分配不均匀。 1.1.2设计洪水果 西汉水设计洪水采用成果见表1-1。 大桥站与工程河段设计洪水成果表 3

污水处理设施及配套管网建设工程监理实施细则.doc

查干湖旅游岛污水处理及配套管网工程 项 目 监 理 实 施 细 则 第一节概述

1.编制依据 1.1从化市鳌头镇农村生活污水处理工程-岭南村污水处理设施及配 套管网工程(大岭社)招标及合同文件: 1.2 施工图纸 1.3 国家和行业的现行技术规范等,如: 《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2003 《水利水电建设工程验收规范》SD233-2008 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 《水利水电基本建设单元工程质量等级评定标准》SL38-92 《水利水电工程施工测量规范》SL52—93 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ201-83 《堤防工程施工规范》SL260-98 《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL239-1999 《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94 《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001 2.工程概述 从化市鳌头镇农村生活污水处理工程-岭南村污水处理设施及配套管网工程(大岭社)主要工程内容包括格栅池、厌氧池、管线、人工湿地等。设计规模:大岭社人口为900人,排水定额为80L/d,污水处理规模为72m3/d,主要工艺材料:HPDE波纹管dn300约562米、HPDE波纹管dn200约1131米、方形检查井600*600砖砌54个、方形沉泥井600*600砖砌23个、溢流井Φ1500砖砌1个、焊接钢管Φ325*8(Q235)共70米;污水处理构筑物:厌氧池、人工湿地、计量槽各1座。 从化市鳌头镇农村生活污水处理工程-岭南村污水处理设施及配套管网工程(大岭社)相关单位:

标准化监理细则

嘉悦江庭住宅 小区(二期)工程 标准化监理实施细则

重庆兴隆建设工程监理有限公司 编制: 审核: 日16月4年2014 第一章编制依据 一、国家法律、法规: 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国合同法》 3、《建设工程质量管理条例》 4、《工程建设监理规定》 5、《建筑工程安全施工管理条例》 二、重要依据: 1、嘉悦江庭住宅小区(一期)施工图纸工程。 2、建设监理合同施工合同; 3、国家、行业及重庆市颁布相关的设计规范、施工及验收规范和质量检验评定标准。 三、本工程使用的技术标准及规范: (1)工程建设标准强制性条文 (2)建设工程监理规范(GB50319-2000) (3)工程测量规范(GB50026-2007) (4)建筑地基基础施工质量验收规范(GB50202-2002) (5)建筑基坑支护技术规程(JGJ120/99) (6)砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) (7)混凝土工程强度检验评定标准(GBJ50107-2010) (8)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) (9)钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012) (10)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(GB1499) (11)地下防水工程质量验收规范(GB/T50208-2002) (12)建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010) (13)屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) (14)建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) (15)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) (16)建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)

最新版污水处理厂提标改造工程项目监理规划

污水处理厂提标改造工程项目 监理规划

目录 1、工程概况 (2) 2、监理工作的范围、内容、目标 (4) 3、监理工作依据 (7) 4、监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责 (8) 5、工程重点、难点及工作要点 (12) 6、工程质量控制的内容、方法、措施、程序 (13) 7、工程造价控制的内容、方法、措施、程序 (27) 8、工程进度控制的内容、方法、措施、程序 (29) 9、安全生产监理的内容、方法、措施、程序 (32) 10、监理的组织协调 (36) 11、合同与信息管理 (38) 12、监理工作制度 (40) 13、监理工作设施 (48) 14、拟编制的监理实施细则 (49)

一、工程项目概况 1、项目名称:**污水处理厂提标改造工程 2、建设单位:**城市排水有限公司 3、项目管理单位:**项目管理咨询有限公司 4、设计单位:**工程设计研究总院(集团)有限公司 5、监理单位:**项目管理咨询有限公司 6、施工单位:**建设有限公司 7、工程地点:**江南公路南侧约300米、绕城高速公路(新周立交)西侧地块。 8、工程规模:本工程包括高效沉淀池、深床滤池、顶管井三个构造物,综合设备间及加氯接触池、加氯加药间、二次提升泵房控制室三幢建筑物,地面附属道路及绿化。建筑物总建筑面积约1611.37平方米,其中综合设备间及加氯接触池984.12平方米,二次提升泵房控制室44.58平方米,加氯加药间584.67平方米。 9、工程特点:本工程设计标高采用黄海高程,设计使用年限50年。综合设备间及加氯接触池室内地面标高5.750米,室外地面标高3.200米;高效纤维滤池及反冲洗泵房室内地面标高 3.600米,室外地面标高3.300米;加药间室内地面标高3.600米,室外地面标高3.300米。本工程抗震设防烈度为7度,主要构筑物按8度采取抗震构措施,建筑场地设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类;构筑物结构安全等级为二级,主要构筑物抗震设防分类标准为乙类。 10、基础工程:

堤防工程土方填筑工程监理实施细则

堤防工程土方填筑工程监理实施细则 一、总则 为有利于堤防工程土方填筑工程的过程控制,规范监理活动,依据招、投标文件和项目法人与施工单位鉴定的施工承建合同(以下简称“合同文件”)以及工程设计文件和有关工程施工技术规程、规范编制本细则。 本细则适用于堤防工程土方填筑工程。 二、开工申请控制 2.1土方填筑施工之前,施工单位应按合同文件、技术规范和设计文件要求完成现场生产性碾压试验及土料土力学试验。在满足设计要求的条件下,模拟实际施工条件,通过碾压试验调整、优化和确定主要填筑区的碾压参数和碾压施工工艺。私有解释后,施工单位应将碾压试验成果及碾压设备的详细资料报送监理站审批。 2.2土方填筑工程开始前,施工单位应将土方填筑工程施工组织设计计划报送监理站审批。 施工组织计划包括以下内容: (1)工程概况。 (2)施工布置、运输方式及场内外道路规划。 (3)分区填筑料及其堆存与供料平衡计划。 (4)施工程序(包括填筑区、段划分,反滤排水设施及护坡工程等施工作业程序)。 (5)压试验拟定懂得分层碾压参数(包括压实机具、行车速度、铺筑厚度、碾压方式及遍数、洒水量等)。 (6)施工进度(包括工期按排、典型作业循环时间、分期填 筑形象、填筑强度与分区累积填筑工程量等)。

施工方法(包括卸料、铺料及碾压方式,岸坡和分区 接头、接缝与结合面等特殊部位处理,边角部位的铺填、压实方法与机械设备,压实层间结合处理措施,必要时还应报送特殊条件下的填筑措施)。 填筑质量检测计划。 施工机械的配置与劳动力组合。 质量保证和安全生产措施。 2.3上述文件经施工单位项目负责人签署并加盖公章后报送监理站,监理站审阅后限时返回审签意见。 2.4监理站审核批准施工组织计划后,施工单位可及时向监理站申请开工许可证,监理站将于接受施工单位申请后的24h内开出相应工程的开工许可证或开工批复文件。 2.5监理单位对施工所进行的任何对照检查、检验和审核,并不意味着可以减轻施工单位所应负的合同责任。 2.6如果施工单位未能按期向监理站报送开工申请所必须的材料样品、文件和资料,因而造成施工工期延误和其他损失,均由施工单位承担全部合同责任。若施工单位在限期内未收到监理站应退回的审签意见或批复文件,可视为已通过审议。 三、施工过程控制 3.1土方填筑施工过程中,施工单位应根据报经批准的施工组织计划按章作业、文明施工,加强质量和技术管理,做好原始资料的记录、整理和工程总结工作。如需调整或修订施工组织计划,应报经监理站批准后才能执行。 3.2土方填筑施工过程中,施工单位应做好测量工作。包括以下主要内容: 根据设计图纸和施工控制网点对填筑区域进行测量放 线,在施工过程中,及时测放、检查土方填筑横断面。

隧道电力照明工程监理实施细则

隧道电力照明工程监理实施细则

一编制依据 二、专业工程特点及其技术、质量标准 (一)界面划分 1、本工程为隧道内的照明及与之相关的监控工程。 2、本工程与四电集成的界面:以箱变的低压出线箱为分界点。 (二)电源及供电方式 电源及供电方式:隧道内照明电源由设置在进口处、出口处的2座10/0.4KV箱式变电站引220/380V主干回路对各设备洞室的配电箱供电,应急照明设备由设备洞室的配电箱的应急照明回路供电。 (三)照明方式:在隧道内两侧沿隧道壁设疏散照明灯具和疏散指示标志灯具,隧道内正常的固定照明由隧道两侧的疏散(检修)照明组成。两侧的灯具交错布置,每侧疏散照明灯具采用无极荧光灯和高压钠灯间隔布置,灯具均匀分配在各项。 (四)照明控制方式:正常照明采用分段两端控制,由隧道两端洞口的按钮箱和设于洞室配电箱上的按钮箱控制每段灯具的启停。在应急的情况下可通过设于隧道内、隧道口的紧急按钮箱启动全隧道的应急灯,并通过设于洞室配电箱上的紧急按钮关闭全隧道的应急灯。 (五)设备安装:隧道内插座箱的间距为50米,下缘距地面1.8米;疏散照明灯具水平间距25米,距轨面3.5米;疏散指示灯间距100米,距地面0.5米;应急按钮箱的间距不超过250米,盒底距地面1.3米。

长隧道内需设设备洞室,相邻洞室的间距一般为500米,洞室洞口疏散灯位于洞室上缘0.3米,洞室内的照明灯具为壁装,距地2.3米,其开关距地1.3米。所有灯具、开关箱、按钮箱、EPS等的防护等级为IP65。(六)配线方式:隧道外主干回路电缆,采用VV22-0.6/1KV型,一般采用直埋方式。隧道内照明主干回路、应急照明回路、控制回路的电缆沿隧道壁水平安装时采用电缆挂钩敷设,挂钩的安装间距为0.8米,挂钩下端距轨面4.0米。所有明敷电缆也应采用可靠的保护措施。 (七)接地方式:隧道系统采用TN-S系统。各插座箱中的插座应采用有接地插孔的插座,接地孔应有标示,插座的接地孔好各箱体的金属外壳、变压器室和设备洞室各设备的基础槽钢(或角钢)、应急回路的PE 线与综合接线相连。灯具应采用有接地端子的灯具,灯具的接地端子应与应急照明回路的PE线做可靠的连接。 (八)隧道内各箱体及电缆安装应满足250KM/h时速的要求。 三、监理工作范围及重点 四、监理工作流程 (一)监理工作流程 为使本专业监理工作科学、有序地进行,依据监理站编制的“监理规划”和东南铁路公司的“管理办法”,按监理工作的客观规律,特编制

污水处理厂设备安装实施细则

城市污水处理厂工程设备安装专业 监 理 实 施 细 则 XX省XX建设监理公司 XX城市污水处理厂工程项目监理部 2009年2月8日

目录 1、编制依据 (4) 2、工程概况 (4) 3、质量控制 (4) 4、设备基础预留洞、预埋件的监理重点及措施 (6) 5、设备进厂检查验收 (8) 6、设备本体安装的监理控制重点及措施 (8) 6.1、格栅除污机的安装控制重点及措施 (8) 6.2、水泵的安装控制重点及措施 (8) 6.3、除砂设备的安装控制重点及措施 (9) 6.4、鼓风装置的安装控制重点及措施 (9) 6.5、搅拌系统装置的安装控制重点及措施 (9) 6.6、爆气设备的安装控制重点及措施 (10) 6.7、吸、刮泥机的安装控制重点及措施 (10) 6.8、污泥浓缩脱水机的安装控制重点及措施 (11) 6.9、滗水器的安装控制重点及措施 (11) 6.10、热交换器系统的安装控制重点及措施 (11) 6.11、启闭机及闸门的安装控制重点及措施 (11) 6.12、紫外线消毒设备的安装控制重点及措施 (12) 7、设备的调试 (12) 8、设备的验收 (13) 9、设备安装工程监理资料 (13)

XX省XX城市污水处理厂工程 设备安装专业监理实施细则 1.编制依据 1.1.XX监理公司与XX城市建设投资公司的监理合同。专业监理工程师以合同确定的权利 和职责,按照合同要求全面负责对工程进行监督、管理和检查,协调现场各承包单位及有关单位间的关系,负责对合同文件的解释和说明,处理有关问题,以确保合同的圆满执行; 1.2.XX城市污水处理厂工程监理规划; 1.3.XX城市污水处理厂建设施工图 1.4.国家有关工程建设的法律法规、行规及“XX省建筑工程地方法规汇编” 1.5.工程使用的施工验收规范及文件等: 1.5.1.搅拌机电机采用规范《旋转电机质量验收规范》GB 50170; 1.5. 2.滗水器电器控制系统安装质量验收采用《电器装置安装工程低压电器施工及验收 规范》GB 50254; 1.5.3.备有设备专业的各种设计或施工用的工具书、安装机械和焊接施工验收规范 GB50231-98、GB50236-98。 1.5.4.其他国家规定的施工验收规范等。 2.工程概况 项目名称:XX城市污水处理厂建设工程 建设单位:XX城市城市建设投资有限公司 设计单位:中国市政工程中南设计研究院(Ⅰ标) XX省建筑设计研究总院市政设计院(Ⅱ标) 施工单位:XX永泰建筑工程有限公司(Ⅰ标) XX市第三建筑工程有限公司(Ⅱ标) 勘察单位:XX省九一五工程勘察院 建设地点:XX城中学农场东南处(Ⅰ标) 孙渡联社区(Ⅱ标) 工程规模:6万吨/日污水处理量(其中Ⅰ标4万吨/日,Ⅱ标2万吨/日) 主要设备:格栅除污机、转碟爆气机、旋流除沙设备、鼓风装置、搅拌系统、吸刮泥机、污泥浓缩脱水机,紫外线消毒设备、各类型水泵等。 3.质量控制 通过建立和完善监理工程师的质量控制体系,对工程质量的形成实施事前、事中、