文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程洽商样板

工程洽商样板

工程洽商样板
工程洽商样板

由洽商提出方填写并注明原图纸号,城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位保存。

土方计算表挖方计算表

工程量统计表

1号坑

2号坑3号坑

4号坑

5号坑

6号坑

7号坑

8号坑

现况 6.7

3.5

河渠至1横断面图

2

6.7

3.6

1至2横断面图

24.5

3.3

2至3横断面图

2

4.4

2.8

3至4横断面图

26.8

3.3

4至5横断面图

6

3

2

5至6横断面图

6

3

26至7横断面图

5.5

22.8

6至8横断面图

1.80.24

2

砖墙横断面图

40m

15.8m

13.55m

19.35m

32.5m

21.4m

4.6m

16m

排洪坑连接渠平面布置示意图

22

m 8m

河道方向

道路方向

22

m 6.

5m

13.48m

8m

2.74m

过河渠道路示意图

申请报告

由于...............原因,........单位提出对................工程中............部位进行变更,该部位原设计在.............位置,..........数量。变更后在.................位置..............数量。特此申请!

申请单位:

年月日

变更指示

(燕波【2011】变指001号)

合同名称:大兴新城滨河森林公园水利工程第二标段合同编号:

说明:本表一式份,由监理机构填写。承包人签署意见后,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

CB23 变更申请报告

(承包[ ]变更号)

合同名称:合同编号:

说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构、设计单位、发包人3方审签后,发包人、承包人、设计单位及监理机构各1份。

工程洽商记录

表C2-1-3 工程洽商记录 工程名称:20#动力站 洽商事项: 应技安环保部行业安全要求,20号动力站东侧爬梯沿全长增加护笼。护笼做法同图纸中设计。 建设单位代表:监理单位 代表: 设计单位 代表: 施工单位 代表:

表C2-1-3 工程洽商记录编号:1 工程名称:惠阳科技工业园20#动力站 洽商事项: 1、水施-3中给排水设计总说明第9条中卫生间排水管采用UPVC 管材,地埋部分是否也为此类管材? 建设单位代表:监理单位 代表: 设计单位 代表: 施工单位 代表:

表C2-1-3 工程洽商记录 工程名称:惠阳科技工业园20#动力站 洽商事项: 1、弱电图电施-4中不显示尺寸大小、安装高度及安装方式? 2、弱电图电施-5中PDS 配线柜不显示安装高度及安装方式? 建设单位代表:监理单位 代表: 设计单位 代表: 施工单位 代表:A

工程名称:惠阳科技工业园20#动力站 洽商事项: 1、结施-5中B轴①—③跨JL2与建施-4中B轴的墙体位置不符;其轴线关系也不符。经商定墙体位置以建施-4为准;轴线位置以结施-5为准,其WKL-4相应移至柱北边齐。 2、结施-5中墙体下条形基础5-5断面位置见建筑标注不明确。经商定内墙240mm与200mm均已此断面为准。 3、结施-5中TZ与梯段短墙要求见建施-13,其建施-13与其不符。经商定改为见建施-12。 4、结施-6中J-Ja断面在J-1和J-5处分别出现。经商定以J-5处为准,取消J-1处标注。 5、结施-7中J-4a处断面标注为2b-2b与J-2b处相同,但其尺寸标注不同。经商定J-4a处的断面标注改为4a-4a。 6、结施-5中JL的顶标高未标注,是否为+0.000。经商定标高定为-0.05米。 7、结构设计总说明及分页标注中未注明基础垫层砼强度。经商定基础垫层砼强度为C15. 建设单位代表:监理单位 代表: 设计单位 代表: 施工单位 代表:

工程洽商记录

工程洽商记录 施管表6 第 01 号 2005 年 5 月 15 日 工程名称205国道改造桥梁人标段工程施工单位马鞍山市远安市政有限责任公司洽商事项:关于结构层变更的签订 205国道改造工程为老路改造、扩建,根据设计单位要求,在老路面拆除后,在老路基础上进行了弯沉试验、沉载板试验等相关检测。经设计单位人析,将原设计快车道结构层变更为破除老路面面层,清除松散基层后采用:1、≥30cm厚4%水泥稳定砼石,上铺一层经编土工格栅,每侧各宽出路上基层50cm;2、上基层采用20cm厚6%水泥稳定碎石,下基层快车道拓宽部分路床下增设20cm厚12%石灰土一层;3、面层为26cmC35钢筋混凝土面层(内设D6@10钢筋焊网),上铺一层经编土工格栅每侧宽出下基层50cm。为方便施工,请设计尽快出变更单。 建设单位设计单位监理单位施工单位 参加单位 及人员

工程洽商记录 施管表6 工程名称205国道改造桥梁人标段工程施工单位马鞍山市远安市政有限责任公司洽商事项:关于变更工程量的确定 我标段2#桥工程项目中,两侧慢车道桥边设计安装花岗岩栏杆,现两侧临近快车道桥边没有设计图纸,是否参见另一侧栏杆枕梁施工,请设计、建设、监理单位予以答复,便就所发生的工程量给予签证为感! 参加单位建设单位设计单位监理单位施工单位

工程洽商记录 施管表6 第 03 号 2005年 6 月 3 日 工程名称205国道改造桥梁人标段工程施工单位马鞍山市远安市政有限责任公司洽商事项:关于Ф200村自来水管道加固方案的确定 我标段全线沿设计道路铺线距中110处,在设计快车道结构层高阵位置,通长埋设有一道Ф200村自来水管道,在开挖路后,通过邀请设计、建设、监理单位现场查看,为确保已有管道安全,同意采用C15砼全包封,具体施工方案见附图,以上施工方案请设计、建设、监理单位尽快出具签字函。 参加单位建设单位设计单位监理单位施工单位

工程洽商单和工程洽商记录有什么区别

工程洽商单和工程洽商记录有什么区别 最佳答案 是同一类型的实际变更记录 都可以用,只是表格格式可能有所不同,洽商单可能更侧重陈述洽商结果,都需要各方签章才能生效 如何理解工程洽商记录,及现场签证是否可以使用工程洽商记录这个表格办理? 最佳答案 应该因工程情况而定,工程洽商记录负在现场签证背后,使之更有说符力!本人看法,请大家批评指正! 工程联系单、工程洽商记录、工程签证单 2008-8-6 19:06 提问者:木子anshmily|浏览次数:6324次 我属于施工单位。因为建设单位材料供应没有及时,导致施工单位停工,民工、设备滞留,造成损失。现施工单位做了一个工程联系单,同时也要工程洽商记录、工程签证单。我不晓得要怎么组织语言。工程联系单、工程签证记录、工程签证单到底是怎么样的关系? 可以举一个实例吗?? 很急啊!~! 谢谢大家的帮忙!~! 工程联系单、工程洽商记录、工程签证单 2008-8-6 19:06 提问者:木子anshmily|浏览次数:6324次 我属于施工单位。因为建设单位材料供应没有及时,导致施工单位停工,民工、设备滞留,造成损失。现施工单位做了一个工程联联系单,同时也要工程洽商记录、工程签证单。我不晓得要怎么组织语言。工程联系单、工程签证记录、工程签证单到底是怎么样的关系? 2008-8-6 19:29 最佳答案 1、工程联系单:用于甲乙双方日常工作联系。只需建设、监理(或设计)、施工单位签认。 例如:施工单位联系建设单位催要甲供材料。 2、工程洽商记录:用于对工程方面的技术问题的核定,需要建设、监理、设计、施工单位四家签认。 例如:将电气桥架与排水管相交时如何施工?这就需要做洽商记录。 3、工程签证单:用于变更部分的工程量签证。

工程洽商记录范文.docx

市政基础设施工程 工程洽商记录 编号: 20130304-JNHH001市政施管—11.2工程名称南风坳水库除险加固工程 承包单位济南市黄河工程局分包单位 根据《深水龙岗监字[2013] 01 号》专题会议纪要相关问题的处理意见,本工程需做如下变更: 1、取消右侧挡墙钢板桩施工,改为挖土放坡施工方案,坡度按1:1;取消消力池以下挡墙修复长度19.64 米,改为挡墙脚混凝土加固方案; 2、消力池现状存在大量块石,进行清除外运;清除消能池块石30.14m3. 3、现状交通桥混凝土路面及水库主坝钢筋混凝土防浪墙,根据现场实际情况需拆除修复;拆除混凝土路 面 98.96 ㎡,厚 30 ㎝,拆除钢筋混凝土防浪墙7 米,高 1.6 米,厚 50 ㎝,恢复混凝土路面98.96 ㎡,厚 30 ㎝,恢复钢筋混凝土防浪墙7 米,高 1.6 米,厚 50 ㎝。 4、因消力池以上溢洪道全部需拆除重建,故现场实际需进行围堰才能施工;围堰长度为 5 米,底宽 5 米, 面宽 1 米,高 4 米。 5、溢洪道出水口两侧八字混凝土挡土墙起点位置向下游缩短(原设计起点坐标左侧X=29333.898 , Y=129914.525 、右侧 X=29322.692 , Y=129920.505 )缩短位置坐标左侧X=29337.994 , Y=129921.960 、右侧X=29332.929 , Y=129931.191. 6、根据设计溢洪道出水口流水量,应清除存在于右侧出水口处的现状岩土,但不能采用爆破形式,只能 用炮机进行清除,清除面积为105.65 ㎡,平均高程为 76.60 ,清除方量约 250m3。左侧裸露坝坡采用素混凝土复盖护坡,素混凝土覆盖面积为:27.1 ㎡ 7、通信井因交通桥开挖施工,需迁移通信井一座及相关管线,待交通桥施工完后恢复通信井及管线。 以上情况请各参建单位予以确认,作为变更及结算依据,请设计院出设计变更图,作为施工的依据,建议工程量在设计变更图中明确。 参建设单位(公章)设计单位(公章)承包单位(公章)监理单位(公章)加 单 位 及 人 员 意 见年月日年月日年月日年月日 1

(完整版)工程洽商记录

编号 2.涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。 3.不可将不同专业的工程洽商办理在同一份洽商上。 4.“专业名称”栏应按专业填写,如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。

【相关规定及要求】 1.洽商记录是施工过程中,由于设计图纸本身差错,涉及图纸与实际情况不符,施工条 件变化,原材料的规格、品种、质量不符合设计要求及职工提出合理化建议等原因,需要对设计图纸部分内容进行修改而办理的工程洽商记录文件。 工程洽商记录应分专业办理,内容详实,必要时应附图,并逐条注明应修改图纸的图号。 2.工程洽商可由技术人员办理,专业的洽商由相应专业工程师负责办理。工程分包方的 有关洽商记录,应经工程总承包单位确认后方可办理。 3.工程洽商内容若涉及其他专业、部门及分包方,应征得有关专业、部门、分包方同意 后,方可办理。 4.工程洽商记录应由设计专业负责人以及建设、监理和施工单位相关负责人签认,设计 单位如委托建设(监理)单位办理签认,应办理委托手续。 5.设计图纸交底后,应办理一次性工程洽商记录。 6.施工过程中增发、续发、更换施工图时,应同时签办洽商记录,确定新发图纸的起用 日期、应用范围及与原图的关系;如有已按原图施工的情况,要说明处置意见。 7.各责任人在收到工程洽商记录后,应及时在施工图纸上对应的部位标注洽商记录日 期、编号、更改内容。 8.工程洽商记录需进行更改时,应在洽商记录中写清原洽商记录日期、编号、更改内容, 并在原洽商被修正的条款上注明“作废”标记。 9.同一地区内相同的工程,如需同一个洽商(同一设计单位,工程的类型、变更洽商的 内容和部位相同),可采用复印件或抄件,但应注明原件存放处。