文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于二次设计中电缆编号以及端子号的相关说明

关于二次设计中电缆编号以及端子号的相关说明

关于二次设计中电缆编号以及端子号的相关说明
关于二次设计中电缆编号以及端子号的相关说明

关于二次设计中电缆编号以及端子号的相关说明

为便于二次施工设计的统一,现对电缆编号以及端子号作如下说明:

一、间隔号:

1.主变:1B(#1主变)、2B(#2主变);

2.电压互感器:EYH(220kV电压互感器)、YYH(110kV电压互感器)、UYH(35kV电压互感器)、SYH(10kV电压互感器);

3.线路:EX(220kV线路)、YX(110kV线路)、UX(35kV线路)、SX(10kV线路);4.电容器:UC(35kV电容器)、SC(10kV电容器);

5.电抗器:UK(35kV电抗器)、SK(10kV电抗器);

6.接地变及消弧线圈:UQ(35kV接地变)、SQ(10kV接地变);

7.所用变:1SB(#1所变)、2SB(#2所变);

8.母联:EML(220kV母联)YML(110kV母联)、UML(35kV母联)、SML(10kV母联);

9.母分:EFD(220kV母分)、YFD(110kV母分)、UFD(35kV母分)、SFD(10kV母分);

10.母差:EMB(220kV母差)、YMB(110kV母差)、UMB(35kV母差);

11.其他:ZL(直流);SD(交流);GY(公用);LB(录波);BZT(备自投);JR(加热);12.稳控:WK;

二、电缆号:

1.101~129:继保室至室内和室外配电场所,开头为电流电压电缆编号;

2.131~149:继保室之间的电缆编号;

3.151~159:室内配电场所之间的电缆编号;

4.160~169:电容器(接地变)成套设备电缆编号,160为电流或者电压电缆编号;5.170~179:主变本体电缆编号,170为电流电缆编号(零序和间隙用A、B加以区分);6.180A、B、C:户外电流互感器电缆编号;

7.181~189:户外配电场所电缆编号(断路器);

8.190A、B、C:户外电压互感器电缆编号;

9.191~199:户外配电场所电缆编号(隔离开关);末位1表示1G,2表示2G、3表示3G、4表示4G、每个机构中的电缆编号加A、B、C、D、E用以区分;

注:当用于三圈变时,电缆首位1表示高压侧,2表示中压侧,3表示低压侧

三、端子号:

1.电流回路:(A、B、C、N)401~491;若CT绕组过多,中间表示绕组的可以增加为两位;

母差电流:(A、B、C、N)320(220kV)、310(110kV)、330(35kV)、360(10kV)零序电流:L401、N401;

间隙电流:L402、N402;

2.并列前电压:601~609、N600;A609为线路电压;计量电压在后面加J或者’区别并列后电压:630(I母电压)、640(II母电压)、650(III母电压);

重动后电压:720(220kV)、710(110kV)、730(35kV)、760(10kV)

电压小母线:1YMaI、1YMbI、1YMcI;

3.控制回路:01正电、02负电、03手合、33手分、05保护合、35保护跳、06红灯、36

绿灯、 07至合圈、37至跳圈、09跳位监视、39合位监视;08闭锁重合闸

4.三跳回路:Q33(保护三跳)、R33(保护永跳)、F33(非电量三跳)

5.信号回路:801、803、805…869,802、804…868,偶数为负荷之后编号;

901、903、905…969,902、904…968;

6.刀闸闭锁回路:881、882、883、884、…899;

刀闸控制回路:KG、KGH、KGF;

刀闸母线回路:~GBM、~PBM、~N、~IN、~IIN

电压重动回路:01、61a、63a、61b、63b、65、67、69;

保护重动回路:Q101、57a、59a;Q201、57b、59b;

母差重动回路:71、73、75、77、79;

7.失灵启动回路:SL01公共、SL03A、SL03B、SL03C、SL03三相启动失灵;

母联合后位置03、母联跳位05;解复压07、失灵三跳开出601,605;

8.非电量回路:01(正电)、03(本体重瓦斯)、05(有载重瓦斯)、07(油温高跳闸)、09()、11(压力释放)、13(压力突变)、15(本体轻瓦斯告警)、17(有载轻瓦斯告警)、19(本体油位异常)、21(有载油位异常)、23(油温高告警)、25(绕温高告警)、27(风冷全停跳闸);

四、二次设计中的电缆规格

1.电缆:室内控制电缆ZR-KVVP,室外控制电缆ZR-KVVP22;动力电缆:YJV,YJV22;通讯线:计算机线DJVVP,通讯对时线RVVP 2.常用控制电缆芯数为4, 7, 10,14,19;3.常用电缆截面积为,1.5,2.5,4,6,10,25,35,70,95。

GB-50217-2007电力工程电缆设计规范

GB 50217-2007电力工程电缆设计规范 前言 本规范是根据建设部《关于印发“二OO一~二OO二年度工程建设国家标准制定、临订计划”的通知》(建标[2002]85号)的要求,由中国电力工程顾问集团西南电力设汁院会同有关单位对《电力工程电缆设计规范》GB 50217—1994修订而成的。 本规范修订的主要技术内容包括: 1.增加了中、高正电缆;冰数选择要求: 2.增加了电缆绝缘类别选择要求,取消了粘性浸渍纸绝缘电缆的相关内容: 3.增加了主芯截面400mm2<S≤800mm2和S>800mm2的保护地线允许最小截面选样要求; 4.增加了大电流负荷的供电回路由多根电缆并联时对电缆截面、材质等要求; 5.增加了电缆终端一般性选择要求: 6.增加了自接电缆实施金属层开断并作绝缘处理内容: 7.增加了交流系统三芯电缆的金属层接地要求: 8.增加了城市电缆系统的电缆与管道相互间允许距离相关规定: 9.增加了架空桥架检修通道设置要求; 10.增加了电缆隧道安全孔设置间距要求; 11.增加了附录B和附录F。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会标准化中心负责具体管埋,由中国电力工程顾问集团西南电力设计院负责具体技术内容的解释:本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议反馈给中国电力工程顾问集团西南电力设计院(地址:四川省成都市东风路18号.邮编:610021),以便今后修改时参考。 1 总则 1.0.1 为使电力工程电缆设计做到技术先进。经济合理,安全适用、便于施工和维护,制定本规范。 1.0. 2 本规范适删于新建、扩建的电力工程中500kV及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设设计。

电气二次回路-标号及标号基本原则

电气二次回路 所属分类:能源科学 提问添加摘要二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。 目录[隐藏] ? 1 重要性 ? 2 标号及标号基本原则 ? 3 标号的基本方法 ? 4 连接保护装置的几种回路 电气二次回路-重要性 二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸; 若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能质量是否合格。因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。电气二次回路-标号及标号基本原则 为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字与文字的组合,它表明了回路的性质和用途。 回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时弄顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。 为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。 电气二次回路-标号的基本方法

GB 50217-2007电力工程电缆设计规范

UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 Code for design of cables of electric engineering 2007—10—23发布 2008—04—01实施 中华人民共和国建设部 联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

本规范是根据建设部《关于印发“二00一~二00二年度工程建设国家标准制定、修订计划”的通知》(建标〔2002〕85号)的要求,由中国电力工程顾问集团西南电力设计院会同有关单位对《电力工程电缆设计规范》GB20217-1994修订而成的。 本规范修订的主要技术内容包括: 1.增加了中、高压电缆芯数选择要求; 2.增加了电缆绝缘类型选择要求,取消了粘性浸渍纸绝缘电缆的相关内容; 3.增加了主芯截面400mm2<S≤800mm2和S>800mm2的保护地线允许最小截面选择要求; 4.增加了大电流负荷的供电回路由多根电缆并联时对电缆截面、材质等要求; 5.增加了电缆终端一般性选择要求; 6.增加了直接对电缆实施金属层开断并作绝缘处理内容; 7.增加了交流系统三芯电缆的金属层接地要求; 8.增加了城市电缆系统的电缆与管道相互间允许距离相关规定; 9.增加了架空桥架检修通道设置要求; 10.增加了电缆遂道安全孔设置间距要求; 11.增加了附录B和附录F。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会标准化中心负责具体管理,由中国电力工程顾问集团西南电力设计院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议反馈给中国电力工程顾问集团西南电力设计院(地址:四川省成都市东风路18号,邮编:610021),以便今后修改时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:中国电力工程顾问集团西南电力设计院 参编单位:中国电力工程顾问集团东北电力设计院 喜利得(中国)有限公司 主要起草人:李国荣熊涛张天泽齐春陶勤万里宁王鑫王聪慧

线缆接线端子规格

1.DTL型铜铝接线端子返回 DTL系列铜铝接线端子适 用于配电装置中各种圆形、半圆扇 形铝芯、电力电缆与电气设备铜端 的过度连接.使用铝棒为L3,铜棒 为T2.该产品采用摩擦焊接工艺制 造,具有机械强度高,通电性能好, 抗电化腐蚀,使用寿命长等优点. DTL系列铜铝接线端子尺寸表 型号插 入 导 线 截 面 mm2 外形尺寸(mm) ?D d L L1B DTL-16168.5116703016 DTL-25258.5127753418 DTL-353510.5148.5853820.5 DTL-505010.5169.8904023 DTL-707012.51811.51024826 DTL-959512.52113.51125228 DTL-12012014.523151205330 DTL-15015014.52516.51265634 DTL-185185172718.51335837 DTL-2402401730211406040 DTL-3003002134241606550 DTL-4004002138271707050 下 2.DT型堵油式铜接线端子返回

铜接线端子适用于配电装置中各种圆形、半圆扇型铜芯、 电力电缆与电气设备的连接,该产品采用T2铜棒压制而成, 导电性能好,是铜线电缆终端连接最佳的选择。 DT型堵油式铜接线端子尺寸表 型号 插入导线 截面(mm2) 外形尺寸(mm) ? D d L L1 B DT-16 16 8.5 10 6.5 66 30 16 DT-25 25 8.5 11 7 70 34 18 DT-35 35 10.5 12 8.5 78 36 20.5 DT-50 50 10.5 14 9.5 85 40 23 DT-70 70 12.5 16 11.5 93 44 26 DT-95 95 12.5 18 13.5 104 47 28 DT-120 120 14.5 20 15 113 49 30 DT-150 150 14.5 22 16.5 117 52 34 DT-185 185 17 25 18.5 125 56 37 DT-240 240 17 27 21 136 60 40 DT-300 300 21 31 23.5 155 62 50 DT-400 400 21 36 27 160 65 50 (注:表面处理:①纯化、②镀银、③镀锡,表面要求由用户选择) 上一页下一3.DL型堵油式铝接线端子返回

电缆设计规范

电缆设计规范
1.导线材料选择 电缆一般采用铝芯线。 下列场合应采用铜芯电缆及电缆: (1)需要确保长期运行中连线可靠的回路。如:重要电源,重 要的操作回路二次回路,电机的励磁,移动设备的线路及剧烈振动场 合的线路。 (2)对铝有严重腐蚀而对铜腐蚀轻微的场合。 (3)爆炸危险环境或火灾危险环境有特殊要求者。 (4)特别重要的公共建筑物 (5)高温设备 (6)应急系统,包括消防设施的线路。 此外,经全面技术经济分析确证宜用铜芯电缆及电缆的,如有高 层建筑,大、中型计算机房的建筑,重要的公共建筑等以及国外工程 和外资工程等适应国外要求者。 2.电缆芯数的选择 (1)电压 1KV 及以下的三相四线低压系统,若第四芯为 PEN 线时,应采用四芯型电缆而不得用三芯电缆加单芯电缆组合成的回路 的方式。当 PE 线作为专用而与带电导体 N 线分开时,则应用五芯型 电缆。若无五芯型电缆时可用四芯电缆加单芯电缆电缆捆扎组合的方 式;PE 线也可利用电缆的护套,屏蔽层,铠装等金属外护层等。分

支单相回路带 PE 线时应采用三芯电缆。如果是三相三线制系统则采
用四芯电缆,第四芯为 PE 线。
(2) 3-35KV 交流系统应采用三芯电缆.
(3)在水下或重要的较长线路中为避免或减少中间接头或单芯电
缆比多芯电缆有较好的综合技术经济性时,可选用单芯电缆。但应注
意用于交流系统的单芯电缆不得采用钢带铠装,应采用经隔磁处理的
钢丝铠装电缆。
3.电缆绝缘水平选择
表 1 电缆绝缘水平选择
单位 KV
系数
标称电压 U
0.22/0.38
3
6
10
35
N
电缆 的额 定电 压 U /U
0
U
0

Ⅰ 类 0.6/1
(0.3/0.5)
U
0
(0.45/0.75)



1.8/3 3/3 3/6 6/6 6/10 8.7/10
21/35 26/35
缆芯之间的 工频最高电 压 Umax
3.6
7.2
12
42
缆芯对地的 雷电冲击而 授电压的峰 值 Up1
60 75 75
95
200
250
注:括号内数值只能用于建筑物的电气线路,不包括建筑物电源

电缆沟内支架制作及安装(标准编号)

电缆沟内支架制作及安装(标准编号:010*******) 1、工艺标准: (1)钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm 范围内,切口应无卷边、毛刺。 (2)电缆沟内通长扁铁应固定牢固,接地良好,全线连接良好,上下水平。通长扁铁接头处宜平弯后进行搭接焊接,使通长扁铁表面平齐。 (3)电缆支架应固定牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm。支架的水平间距应一致,层间距离不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV 及以上高压电缆应小于2 倍电缆外径加50mm。 (4)电缆支架宜与沟壁预埋件焊接,焊接处防腐,安装牢固,横平竖直,各支架的同层横撑应在同一水平面上,其高低偏差≤5mm,在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地 面的距离,应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168)的规定。(5)钢结构竖井垂直度偏差不大于其长度的2‰,横撑的水平误差不大于其宽度的2‰,对角线的偏差不应大于其对角线长度的5‰。 (6)电缆沟内通长扁铁跨越电缆沟伸缩缝处应设伸缩弯。 2、施工要点: (1)材质要求:电缆支架宜采用角钢制作或复合材料制作,工厂化加工,热镀锌防腐。通长扁铁应采用镀锌扁钢。 (2)电缆沟土建项目验收合格(电缆沟内侧平整度、预埋件)。 (3)通长扁铁焊接前应进行校制直,安装时宜采用冷弯,焊接牢固。 (4)电缆支架安装前应进行放样,间距应一致。 (5)金属电缆支架必须进行防腐处理。位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时,应作特殊的防腐处理。 (6)金属支架焊接牢固,电缆支架焊接处两侧100mm 范围内应做防腐处理。复合材料支架采用膨胀螺栓固定。 (7)在电缆沟十字交叉口、丁字口处宜增加电缆支架,防止电缆落地或过度下垂。 (8)金属支架全长均应有良好接地。

线缆接线端子规格.

1.DTL 型铜铝接线端子 返回 DTL 系列铜铝接线端子适用于配电装置中各种圆形、半圆扇形铝芯、电力电缆与电气设备铜端的过度连接.使用铝棒为L3,铜棒为T2.该产品采用摩擦焊接工艺制造,具有机械强度高,通电性能好,抗电化腐蚀,使用寿命长等优点. DTL 系列铜铝接线端子尺寸表 下 2.DT 型堵油式铜接线端子 返回

铜接线端子适用于配电装置中各种圆形、半圆扇型铜芯、 电力电缆与电气设备的连接,该产品采用T 2铜棒压制而成, 导电性能好,是铜线电缆终端连接最佳的选择。 DT型堵油式铜接线端子尺寸表 (注:表面处理:①纯化、②镀银、③镀锡,表面要求由用户选择) 上一页 下一 3.DL型堵油式铝接线端子 返回

铝接线端子适用于配电装置中各种圆型、 半圆扇型铝芯、电力电缆与电气设备的连接, 该产品采用L 3铝棒压制而成,导电性能好 ,是铝线电缆终端连接最佳的选择。 上一页 下一

4.BT 型铜连接管 返回 铜连接管适用于配电装置中各种圆型、半圆扇型铜芯、电力电 缆之间的连接。该产品采用T 2铜管加工而成,具有导电性能好,连接方便等优点。 (注:表面处理:①纯化、②镀银、③镀锡,表面要求由用户选择) 上一页 下一页 5.BT1型堵油式铜连接管 返回

堵油式铜连接管适用于配电装置中各种圆型、半圆扇 型铜芯、电力电缆之间的连接。该产品采用T 2铜棒加工而成,具有导电性能好,连接方便等优点。 BT1型堵油式铜连接管外形尺寸 (注:表面处理:①纯化、②镀银、③镀锡,表面要求由用户选择) 上一页 下 6.BTL 型铜铝连接管 返回

电缆制图规范

文件编号文件版本 港湾网络有限公司 共8页 QB-HN-0041-2003A0 电缆制图规范 2003-11-20发布2003-11-20实施 港湾网络有限公司发布

本规范起草单位:港湾网络有限公司中试部本规范主要起草人:刘汉锋 本规范批准人:苏广利 本规范解释权属于港湾网络有限公司中试部 本规范修改记录:无

一. 范围 本规范规定了单根电缆、线束、接线图的绘制方法。 本规范适用于电缆设计部门、外包结构设计公司及电缆图纸的使用部门。

三. CAD制图软件中图层和线型的设置 线缆CAD电子文件中的图层一般设置为如下几个层,图层命名和用途参照下表。 注:各种线型不限于以上用途,用作其他用途时应符合GB4457.4的要求。图层一定要用不同的颜色区分开,以便于图纸审核和编辑。 四.尺寸标注方法 机械工程的CAD制图中所使用的尺寸线的终端形式(箭头)有如下图, 其具体尺寸比例参照GB4458.4中的有关规定。 图纸标注的尺寸是电缆的设计尺寸,电缆图中有尺寸要求的长度或角度都需要标注尺寸,主要标注的尺寸有电缆总长(包括连接器或端子)、各支电缆长度、射频电缆的成型尺寸、射频电缆的过渡圆角半径、电缆剥线长度(工艺规范中已作要求的除外)、浸锡长度、

一般通信电缆和电源电缆的公差 电缆长度(mm)≤300 301~500 501~1500 加工尺寸公差(mm)±2±3±5 半刚、半柔射频电缆的线性公差 明细栏中线缆线径一般采用AWG表示,14AWG以上的线缆,如12AWG、10AWG等应采用公制单位mm2表示,一般有1.5 mm2 、2.5 mm2、、 4mm2 、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2 50mm2等;14AWG以下的线缆(包括14AWG)采用AWG表示,一般有14AWG、16AWG、18AWG、20AWG、22AWG、24AWG、26AWG、28AWG等,避免用奇数线规的电缆。

二次回路及电缆编号原则

二次回路编号原则 1、总体原则 A、本原则依据《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范》第3-22部分:建设规范厂站二次接线标准,并与二次专业图纸设计编制习惯相结合,汇总成编号原则。目前主要使用于基建项目新建220kV及以下变电站工程,严格按该原则设计。 B、同一组交流电流、电压回路应在回路号增加前缀 A/B/C以区分按相编号的回路。 C、直流控制、输入回路、宜在回路号后增加后缀A/B/C以区分按相编号的回路。 D、双重化配置的两套设备,相同功能的回路,编号不应相同。 E、回路编号中不宜含有括号,可用后缀英文加以区分。 2、电流回路编号

第4位为电流回路的次序号 主变——T21(220kV侧开关侧CT)、T22(220kV侧套管CT)、T23(220kV侧零序CT);T24(220kV侧间隙 CT) T11(110kV侧开关侧CT)、T12(110kV侧套管CT)、T13(110kV侧零序CT)、T14(110kV侧间隙CT) T41(10kV侧分支一CT)、T42(10kV侧分支二CT) 2、如电流回路中串接多个设备,电流回路编号最后一位按顺序编 写。如备自投---故障录波,A4121---A4122,如此类推。 3、站用变/接地变低压侧根据其开关侧CT采用顺序排下。 4、10kV电容器本体CT编号根据开关侧CT编号顺序排下。 5、母差的电流回路编号不再使用特殊编号。 3、电压回路编号

注释: 1、从电压互感器引至并列装置之间的PT回路:如电压互感器二次侧---空气 开关---隔离开关辅助接点---PT并列装置,回路编号A611---A612--- A613---A630I 2、 A(B、C、L、SC)表示A、B、C三相、L开口三角、SC试验电压。 3、 3M(5M)、4M(6M)表示双母双分段接线。 4、 630I(II、III)表示站内各电压等级,I高压,II,III电压逐渐低一级。 5、 1(2,3,4)表示电压互感器二次绕组的序号。采用1(计量)、2(测 量)、3(保护)、4(开口三角)顺序。开口三角由于唯一L630I/II/III,不需后加序号标识。 6、根据《广东电网220kV~500kV元件保护技术规范》12.1.3.3两组TV二 次绕组之间的并列采用两套并列装置完成。如采用双套PT装置,如果需要区别,经并列装置后的电压回路后增加Y/E。如A630I-1Y(高压侧第一个

配电网工程施工图设计内容深度规定-第 2 部分:配网电缆线路部分(征求意见稿)

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ND 内蒙古电力(集团)有限责任公司企业标准 Q/ND XXXXX—XXXX 配电网工程施工图设计内容深度规定第 2 部分:配网电缆线路部分 Code of content profundity for working drawing design for distribution network projects Part 2: cable distribution line 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 总则 (3) 4.1 应遵守的规定和程序 (3) 4.2 施工图设计文件应包含的内容 (3) 4.3 施工图设计内容深度的基本要求 (3) 5 施工图设计内容及深度要求 (4) 5.1 图纸目录 (4) 5.2 施工图设计说明书 (4) 5.3 设计图纸 (5) 5.4 主要设备材料清册 (6) 6 计算书 (7) 7 施工图预算 (7) 7.1 预算内容及深度 (7) 7.2 工程量计算原则 (7)

前言 为提高公司配电网建设水平,贯彻落实公司精益化管理、标准化建设的要求,适应坚强智能电网的建设要求。根据内蒙古电力(集团)有限责任公司要求,规范配电网工程设计工作,提高设计能力,全面推广应用标准化建设成果,公司组织编制了配电网工程施工图设计内容深度规定。 本系列标准共分为 3 个部分: ——第 1 部分:配电部分 ——第 2 部分:配网电缆线路部分 ——第 3 部分:配网架空线路部分 本部分为系列标准的第 2 部分。 本标准是按照DL/T 800-2012标准编写规范给出的规则起草。 本标准由内蒙古电力(集团)公司标准分委会提出。 本标准由内蒙古电力(集团)公司配电网建设办公室归口。 本标准起草部门(单位):配电网建设办公室、鄂尔多斯电业局。 本标准主要起草人:陶凯、袁海、樊海龙、何平。 本标准2018年01月首次发布。

常用电线电缆命名规则

常用电线电缆命名规则 摘要:本文先总体介绍一下电线电缆的命名规则及分类,后重点介绍了工程设计中经常涉及的通信电缆和电力电缆的命名规则并结合具体例子给予说明,最后列举介绍了设计中常用的部分通信电缆和电力电缆。 1电线电缆产品分类 电线与电缆的区分其实没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆产品主要分为以下几类: (1)裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等。加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等。产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 (2) 电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。 (3) 电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿

电气二次回路线号标注原则

电气二次回路线号标注原则 一、线号标注一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。 二、回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。 三、为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。 四、二次回路标号的基本方法 用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。 按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。 电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。 常见交流控制回路中,以主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)为界,左边以奇数起编,如:1、3、5......或11、13、15......;右边以偶数起编,如:2、4、6......或 12、14、16......。 五、直流回路的标号细则 对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及l 一599,励磁回路用601~699。 控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301―399,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,142,140。 信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。 开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。

电缆编号

关于二次设计中电缆编号以及端子号的相关说明 为便于二次施工设计的统一,现对电缆编号以及端子号作如下说明: 一、电缆编号: 1.主变:B; 2.线路:YX(110kV线路)、UX(35kV线路)以及SX(10kV线路); 3.电压互感器:YYH(110kV电压互感器)、UYH(35kV电压互感器)以及SYH (10kV电压互感器); 4.电容器:UC(35kV电容器)以及SC(10kV电容器); 5.电抗器:UK(35kV电抗器)以及SK(10kV电抗器); 6.母联:YML(110kV母联)、UML(35kV母联)以及SML(10kV母联);7.消弧线圈:XQ; 8.所变:SB; 9.动态无功补偿:SVG或SVC; 10.公用:GY(若35、10kV线路保护装置集中组屏,其保护屏的电源电缆和电压电缆可用此编号); 11.所用电馈线:SD; 12.故障录波:LB; 13.稳控:WK; 14.直流控制:KZ; 15.环网(户外端子箱间的环状网络):JR(加热照明若是35kV变电站,且35、10kV 均为户外布置,可在前加U或S以示电压等级的区分)、KZ(用于户外电动隔离开关之间的直流控制)、HZ(用于户外断路器直流储能电机电源,若是35kV变电站,且35、10kV均为户外布置,可在前加U或S以示电压等级的区分); 注:以上编号前加数字,可表示具体间隔,如1YX表示110kV线路1,1B表示1#主变,2SB表示2#所变,1XQ表示1#消弧线圈。 二、电缆号(电缆编号后的数字): 1.110kV变电站:110kV户外的,110kV断路器或电压互感器端子箱引至该间隔设备的连线用17*表示,从170开始记号;主变端子箱引至主变本体控制箱或者风冷控制箱的连线也用17*表示,从170开始记号;35kV户外的,35kV断路器或电压互感

安装定额端子接线及电缆头答疑

安装定额端子接线及电缆头答疑

准确名称应该是:有端子外部接线;无端子外部接线;.焊、压接线端子。有端子外部接线:线头需要有接线端子,一般是锡焊,然后与端子板连接。无端子外部接线:线头没有接线端子,直接与端子板连接。.以上两种定额子目适用于2.5~6mm2导线施工。焊、压接线端子:定额子目适用于10mm2以上导线、电缆施工。 什么情况下套用“端子板外部接线”定额 配电箱是组装的,不是成套安装时,可以算,有些地方的卫生间局部等电位也按“端子板外部接线” 好,这个在预算中间都是需要套用的,这个定额分为有端子和无端子外部接线分别适用于多芯导线和单芯导线。你可以查看一下定额的工作内容中间没有导线进入配电箱以后的压接过程,10平方以上的套用焊接、压接端子线的定额,10平方一下的套用有端子和无端子的接线定额。 现在的空开都是插接式的,把空开的螺丝拧开,把先插入,拧拧紧螺丝即可,因此无需计算无端子外部接线,当线超过10mm2时候可以记取压铜接线端子 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用? 比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢? 回答;BV-4*10 需要4个接线端子,一般采用压铜端子。 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 比如:yjv-4*95需要8个电缆头?那么还做接线端子吗?是不是电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目? 回答;电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目,电缆头子目中包括接线端子的安装。

3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 回答;有端子是指软线或多股线,无端子是指硬线。 4. 管内配线=图示尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线? 回答;不计算盘柜配线。 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用?比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢?答:小于10mm2多股铜芯线采用焊铜接线端子,大于等于10mm2一般采用压铜接线端子.依题意BV-4*10和BV-4*16采用压铜线接线端子. 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 答:电缆一定要做电缆头,再套定额时因做电缆头时工作内容含有做接线端子,所以不用再套接线端子的制作安装. 3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 比如:BV2*2.5有2个无端子外部接线,BV3*4有3个无端子外部接线? 答:在套用成套配电箱时,辅材中含接线端子,已包括接线端子,不需在套无端子外部接线. 4. 管内配线=图示 尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线?=盘柜半周长*股数? 答:管内配线=图示尺寸+预留长度,进入成套配电箱时不需计算盘柜配线 1.有端子接线就是有线鼻子,如10mm电线以上,无端子就是6mm以下,不用线鼻子。

二次接线标准

二次接线标准

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

电缆二次接线相关知识培训讲义、 一、适用范围 本工艺示范卡规定了全厂控制、信号电缆二次接线的施工工艺要求,适用于控制室、电子间盘柜控制、信号电缆的接线:各配电室配电盘柜控制、信号电缆的接线:就地控制箱、端子箱、接线盒、事故按钮控制、信号电缆的接线等,其他接线施工作业的工艺要求可以参照执行。 3.3主要施工工艺质量控制要求 3.3.2盘前电缆整理 a)电缆头制作前,进盘前电缆(桥架水平段与盘之间的垂直段位置)由该盘接线人员负责整理 所有电缆进行合理的编扎,要求端子排布置的位置,以“从上到下、从内到外”为电缆编排原则,且符合盘内线束走向,并绑扎牢固。如图3.1所示。 图 3. 1 进 盘前电缆绑扎 (b)当盘内电缆较多时, 电缆固定可采用 分层方式,第一层固定在柜体 上,下一层固定在第一层的电缆上,以此类推。 要求接较近端子的电缆布置在 外层,接较远端子的电缆布置在内层,如图 3.2所示。 (c)盘内每层电缆要求每间隔200mm绑扎一 次,并使用统一颜色的塑料绑线, 分层固定时必须保证不同层次的电缆绑扎线 在同一截面上,绑扎线笔直、整齐、美观,如 图3.2所示。 3.3.3,电缆头制作、固定和标识 (a) 电缆破割

(1)电缆破割应考虑电缆的预留量,并与盘内的电缆预留量保持—致。电缆破割点必须高于盘底的,电缆封堵层,同时又不能离端广排过近而影响芯线的正常走向。 (2)电缆破割时,应先将切割刀围着电缆破割点的—周进行切割,切割深度为电缆外层(绝缘层)剥离,不能伤及内绝缘层和芯线。 (b)电缆头的制作和固定 (1)电缆头制作前,应根据电缆的规格、型号选择相应规格的热缩套管,同一工程的热缩套管颜色应统一,热缩套管规格选择可参考表3.2。 2)热缩套管下料长度要求为60mm,套入电缆的位置应以电缆破割点为基准线,基准线上方(芯线处)为25mm,基准线另…—端为35mm(以下简称大小头),如 图3.3所示。 图3.3 热缩管接线 3)对热缩套管应采用电吹风均匀加热,加热时要注意热缩套管不要移位。不得 有过烤、欠烤现象,为防止积存空气,要求由中间向两端烤。 4)条件允许的前提下,也可以使用冷缩管工艺。 5)电缆头的高度应尽量保持一致,且高于防火封堵层表面,同时要求电缆头低于盘内最低端子,如二者有矛盾,则应首先满足前者, (7)盘柜内电缆屏蔽层要求从电缆头下部背后引出,屏蔽电缆的总屏及对屏线 的引出方式按照控制系统要求确定。电缆内有屏蔽铜线时,可穿入适当型号的同色塑料管引出;电缆内无屏蔽铜线时,在套热缩管前应用屏蔽铜线与屏蔽层焊接牢固,并选择适当型号的同色护套软线引出,压线鼻子后接于盘柜内屏蔽层专用接线柱上,如图3.7所示。

电力工程电缆设计规范.doc

5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1)避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 (2)满足安全要求条件下使电缆较短。 (3)便于敷设、维护。 (4)避开将要挖掘施工的地方。 (5)充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。 5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允 许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。 5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1)应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均 应按相同的上下排列顺序原则来配置。 (2)支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。 (3)同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。 5.1.4 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定: (1)控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。 (2)除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同 一回路多根电力电缆,不宜迭置。 (3)除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。 5.1.5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并使按持续工作电流选择电缆截面尽可能较小的原则来确定。未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。 5.1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径, 必要时可采取下列抑制感应电势的措施: (1)使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。 (2)对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。 (3)沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。 5.1.1 明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。 表5.1.7 电缆与管道相互间允许距离(mm)

二次电缆编号规则

二次电缆编号规则 为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。 回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。 为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。 二次回路标号的基本方法是什么? (1)用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。 (2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。 (3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。 直流回路的标号细则: (1)对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及l一599,励磁回路用601~699。 (2)控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301—399,…,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,…,142,140,…。 (3)信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。 (4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。 (5)正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号;每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。 (6)对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如:正电源为101、201,负电源为102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405;跳闸回路中的红灯回路编号为35、135、235、……等。交流回路的标号细则。 (1)交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。例如A411、B411、C411, (2)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组, 电流回路的数字标号,一般以十位数字为一组。如A401~A409,B401~B409,C401一C409,…,A591~A599,B591~B599。若不够亦可以20位数为一组,供一套电流互感器之用。几组相互并联的电流互感器的并联回路,应先取数字组中最小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一相电流互感器的数字组进行标号。电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601~A609,B60l~B609,C601~C609,A791~A799,…,以供一个单独互感器回路标号之用。 (3)电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给它们的数字标号范围内,自互感器引出端开始,按顺序编号,例如“TA'’的回路标号用411~419,“2TV'’的回路标号用621~629等。 (4)某些特定的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察电压表的公共回路等)给予专用的标号组。评论这张

电缆制图规范.docx

港湾网络有限公司电缆制图规范V1.0QB-HN-0041-2003 文件编号文件版本 港湾网络有限公司共8 页 QB-HN-0041-2003A0 电缆制图规范 2003-11-20 发布2003-11-20 实施 港湾网络有限公司发布

本规范起草单位:港湾网络有限公司中试部本规范主要起草人:刘汉锋 本规范批准人:苏广利 本规范解释权属于港湾网络有限公司中试部 本规范修改记录:无

一 . 范围 本规范规定了单根电缆、线束、接线图的绘制方法。 本规范适用于电缆设计部门、外包结构设计公司及电缆图纸的使用部门。 本规范用以规范后续的电缆图纸。本规范实施前归档的电缆图纸可不受本规范的约束,但规范实施后进行升级时应以本规范为准。 二 . 线缆及接插件的画法 单芯线缆、扁平电缆,用单线表示,见图 4.1 图 4.1单芯线缆单线画法 多芯线缆采用轮廓线表示,见图 4.2 5W 6 4 3 2 1 2m X1X2 图 4.2多芯线缆轮廓画法 单芯线缆有剥皮要求时应以轮廓表示,见图 4.31 2 3 4 5 6 热缩管8± 1 3 W3 115±5 图 4.3单芯有剥皮要求的画法 半柔半刚线缆应采用轮廓表示, 对于扁平线缆、多芯线缆分支,不论分支是单芯还是多芯均以单线表示分支,见图 斜线表示分支和折弯,其两端必须与直线(水平或垂直)相连,线缆不应以斜线开始或结束。见图 4.6

图 4.4扁平、多芯分支的画法 电缆接插件的基本视图应该水平或垂直放置,各接插件之间的间隔要均匀,每个接插 件都要在其主视图的下边标上代号,接插件代号的编制规则为:以大写“ X ”开头后接数字表示,如第一个接插件的代号为:“ X1 ”,第二个接插件的代号为:“ X2 ”,依次类推。如上 图4.6 所示。 三 . CAD 制图软件中图层和线型的设置 线缆 CAD 电子文件中的图层一般设置为如下几个层,图层命名和用途参照下表。 图层名称样线颜色识别用途Line灰色线缆、连线Entity紫色实体、接插件、辅 料Divide棕色打断线 Dim蓝色尺寸标注、指引线Center红色中心线Dashed绿色不可见的轮廓线Text黄色文字说明 注:各种线型不限于以上用途,用作其他用途时应符合GB4457.4 的要求。图层一定要用不同的颜色区分开,以便于图纸审核和编辑。 四.尺寸标注方法 机械工程的CAD 制图中所使用的尺寸线的终端形式(箭头)有如下图, XXX 其具体尺寸比例参照GB4458.4 中的有关规定。 图纸标注的尺寸是电缆的设计尺寸,电缆图中有尺寸要求的长度或角度都需要标注尺 寸,主要标注的尺寸有电缆总长(包括连接器或端子)、各支电缆长度、射频电缆的成型尺寸、射频电缆的过渡圆角半径、电缆剥线长度(工艺规范中已作要求的除外)、浸锡长度、

电线电缆命名规则

电线电缆命名规则 类别: ZR(阻燃) NH(耐火) BC(低烟低卤) E(低烟无卤) K(控制电缆类) DJ(电子计算机) N(农用直埋) JK(架空电缆类) B(布电线) 导体: T(铜导体) L(铝导体) G(钢芯) R(铜软线) 绝缘: V(聚氯乙烯) YJ(交联聚乙烯) Y(聚乙烯) X(天然丁苯胶混合物绝缘) G(硅橡胶混合物绝缘) YY(乙烯---乙酸乙烯橡皮混合物绝缘)护套:

V(聚氯乙烯护套) Y(聚乙烯护套) F(氯丁胶混合物护套) 屏蔽: P(铜网屏蔽) P1(铜丝缠绕) P2(铜带屏蔽) P3(铝塑复合带屏蔽) 电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 BV电线正确的名称是:铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 绝缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线,我们又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。硬线用“B”表示,软线用“R”表示。 B系列归类属于布电线,所以开头用B V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。

绝缘电线按固定在一起的相互绝缘的导线根数,可分为单芯线和多芯线,多芯线也可把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。同一护套内的多芯线可多到24芯。平行的多芯线用“B”表示,绞型的多芯线用“S”表示。 了解了上述内容,就可很方便看出电线型号的含义,如下所示:型号名称 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线; BVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线; RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线; RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线; BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线; RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; BYR 聚乙烯绝缘软电线; BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; RY 聚乙烯绝缘软线; RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线

相关文档