文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三极法测量输电线路杆塔接地电阻应用

三极法测量输电线路杆塔接地电阻应用

三极法测量输电线路杆塔接地电阻应用
三极法测量输电线路杆塔接地电阻应用

《装备制造技术》2012年第12期

接地电阻是接地装置的一个重要参数,对于线路而言,杆塔接地主要是用于防雷接地,其作用是安

全导泄强大的雷电流,使雷电流在短时间内迅速通过接地体流入大地,保证线路设备不会因雷电流的冲击而损坏,造成线路停电事故。目前,测量杆塔接地装置接地电阻的测量方法和仪器种类繁多,测量原理不同,适用的条件也不同。当使用条件与要求的条件不符时,将会产生较大的测量误差,尤其是部分场合使用钳型接地电阻测量仪测量的杆塔接地电阻误差较大。另外,在使用补偿法测量时,方法不规范也会产生较大的误差。

在接地电阻测试中,我们常用三极法测量,DL/T 887-2004《杆塔工频接地电阻测量》标准规定了杆

塔工频接地电阻的术语和定义、

测量的一般性规定、测量杆塔工频接地电阻的三极法。本标准适用于采用三极法测量杆塔的工频接地电阻。

1三极法测量原理

三极法是由接地装置、电流极和电位极组成的三个电极测量接地装置接地阻抗的方法。输电线路杆塔接地装置的接地电阻测试如图1所示。

电压极P 和电流极C 离杆塔基础边缘的直线距

离dGP =2.5L 和dGC =4L ,L 为接地装置的最大射

线的长度,

dGP 为接地装置G 和电压级P 之间的直线距离,dGC 为接地装置G 和电流级C 之间的直线距离。当测量杆塔接地电阻dGC 取4L 有困难时,若

接地装置周围土壤较为均匀,

dGC 可以取3L ,而dGP 取1.85L 。如果被测杆塔无射线,L 可以按照不小于杆塔接地极最大几何等效半径选取。

2选择性补偿法应用

三极法在实际测量中存在着很大的缺陷,即:当杆塔的塔基与杆塔的金属引下线之间由于土壤的良好导电性能而实际存在的一个土壤电阻(称为互电阻)时,将对杆塔接地电阻的测量会造成较大的影响,测试数据将较实际值有较大的偏差。放线法和回路法测量的值不是杆塔的真实接地值。由于互电阻的存在,还存在着另外一个电流回路,此回路的存在就干扰了电流表的读数,造成测量的误差。需要排除

测量的其它电阻分量,如架空地线、

杆塔的基础接地及其互电阻对测量的影响。

针对如何排除互电阻对测量的干扰,选择性补偿法是在三极法(即电流电压表法)的基础上,通过在被测极增加一个电流表,测量出通过被测极的电流,用于替代仪表的总电流表,达到屏蔽互电阻及其

他分流电阻的目的。该方法对仪表的要求,

必须具有电流测量功能,可以测量被测导体的电流,以测量另分支回路的电阻。

选择性补偿法的测试优点是,测试数据为真实的接地电阻,可屏蔽掉影响正常测量的其他分支回路的电阻,特别是互电阻对测量的影响。选择性补偿法测量对仪表的要求:

三极法测量输电线路杆塔接地电阻应用分析

刘爱华

(广东电网公司江门供电局,广东江门529000)

摘要:随着电力系统电力输送网络的扩大,输电线路不断的增加,为了保障输电线路的正常运行,对杆塔接地电阻的测量就尤为突出。我们通过三极法测量杆塔接地电阻了解其变化,总结经验要点,目的是为了得出杆塔真实的接地电阻值,防止由于出现阻抗过大而导致接地事故的发生。关键词:输电线路;杆塔;三极法;接地电阻中图分类号:TM934.15

文献标识码:B

文章编号:1672-545X (2012)12-0141-02

收稿日期:2012-09-04作者简介:刘爱华(1979—),男,湖北荆州人,工程师,主要研究方向:供用电技术。

图1三极法原理图

C 1C 2

P 2P 1G L

P

C

d PG

d C G

141

接地电阻测量原理与方法

接地电阻测量原理与方 法 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

接地电阻测量原理 梁子斌 对从事地电学工作,对接地电阻的概念并不陌生,然并非能完全理解。这里想跟大家聊聊其概念和测量原理。 1.接地电阻概念,接地装置在输变电工程中是个特殊的项目,属隐蔽工程。对新安装的接地装置,它包括埋入地中直接与大地接触的金属导体,或称接地体,以及连接接地体与电气设备接地部分的接地线。为了确保其是否符合设计或规程要求必须经过检验才能正式投入运行。接地电阻就是当有电流由接地体流入土壤中将呈现有电阻,这就是接地电阻。 接地电阻本质是由土壤产生的电阻,是接地装置泄放电流时表现出来的电阻。由 高斯定理知道,在全空间中,一半径为R的导体球其接地电阻为ρ地= ρ 4πR ,如在地 表无限半空间中其接地电阻大一倍ρ地= ρ 2πR ,埋在地下某深度中,则在两者之间, 对均匀介质,也可以解析得到。还有不同形状的接地体,圆盘形、棍形,环形等都有公式可以计算。 其等效电路如下图:其中U为接地体对大地零电位参考点的电位差,I为流过接地体的电流U/I即为接地电阻。 接地电阻测量原理 看视很简单,通过电压的电流的测量就可以得到电阻值,可实际上并不容易。试想想,在工作现场去哪能找到大地零电位的参考点那?哎呀,有思路了,我们可以临时做一个啊,再做一个接地,可这临时的接地电阻值也不知道,我们可以知道这两个电阻之和,一个方程,两个位知数!好办,再加一个辅助接地电极,这样我们两两进

行测量,三个方程,三个未知接地电阻,简单解方程就可以啦!呵呵,还不明白呀,看下面示意图。 我们分别将RR1,RR2,R1R2做环路供电,电压和电流我们都会测的,测得后容易得到R+R1,R+R2,R1+R2,更不用说现在都有万用表了,真接可以测出的,多大的阻值,万用表都能测得,别担心。接地电阻也和收音机里的电阻一样,道理没什么不同。好了,写方程吧。 { R+R1=r1R+R1=r2R1+R2=r12 这里r们就是我们万用表的读数R是我们要测的接地电阻,R1,R2是两个辅助电极的接地电阻,这方程找个中学生解一下,是R=(r1+r2-r12)/2吧?他一定是中学生了。 你也看一下R1和R2吧,看看吧,我保证比一定R大的多,小了?工程一定不合格! 你还没问我:两个辅助电极就可以吗那为什么多数接地电阻测量仪要三个辅助电极那其实呀,四个的也有那。从前面说明你应知道了,两两电极组合就多一个方程,三个辅助电极加上被测电极共四个,便有C42个组合,6个方程,未知数是4个,用最小二乘法,那结果不是好得多了?布辅助电极不怕烦,你用十个,结果会更好,一定不会错。 多说一句,如果没有布设辅助电极的场地,你只好使用电磁感应方式的接地电阻测量仪了,而且还不用断开系统接地,直接测量。

避雷线分流对杆塔接地电阻测量的影响

避雷线分流对杆塔接地电阻测量的影响 发表时间:2019-07-16T16:24:17.150Z 来源:《基层建设》2019年第12期作者:张全升陈惠敏韩雪 [导读] 摘要:采用电流-电压三极法测量架空线路杆塔的工频接地电阻时,架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流具有分流作用,从而影响接地电阻的测量精度。 河南送变电建设有限公司河南郑州 450007 摘要:采用电流-电压三极法测量架空线路杆塔的工频接地电阻时,架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流具有分流作用,从而影响接地电阻的测量精度。建立了架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流的分流模型,分析了避雷线分流的程度和影响分流效果的因素及其影响规律。 关键词:杆塔;接地电阻;架空避雷线;分流;相角差 1 前言 目前杆塔工频接地电阻的测量方法主要是电流压三极法和钳表法。由于钳表法在原理上具有很大的局限性,杆塔工频接地电阻的测量宜采用电流-电压三极法。 2 杆塔接地电阻阻抗试验 各个接入地电流以及接地网中分散的电流在空间任一点产生的点位总量就是此点的电位,这就是电场叠加原理。接地网中的主接地网、电缆线路以及架空点设置组成了接地网的拓扑结构。电流经过接地网时,其拓扑系统中的架空地线能够对经过的电流形成分流作用,我们通过节点电流的规律可以得出,在接地线路中同一时间、同一节点的电流流入量和电流流出量的值是相等的。 2.1 使用接地电阻测试仪等仪器 这种测试方案不能直接进行测试。因所有杆塔接地装置都是并联在一起,使用这种注入电流的测试方案,会因接地装置的分流,而导致测试结果偏小,造成很大的数据误差,所以使用注入电流的方案测试,需要将杆塔接地装置与避雷线断开,同时设置辅助电极进行测试。 2.2 使用钳形接地电阻表进行测试 这种方案不需要外接设备电源,不需要断开接地导体,不需要设置辅助电极,测试时只需要用钳表卡在接地导体上,即可测试此杆塔的接地电阻。如果忽略分流部分,直接用测量电流进行接地电阻计算,会使得测量电阻值小于真实接地电阻值;而忽略分流电流与测量电流的相角差,通过用分流系数修正接地电阻测量值,来消除分流影响的做法并不准确,同样会造成较大的测量误差。用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,可以判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。 本文在分析避雷线分流原理的基础上,建立架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流的分流模型;在此基础上通过对模型的仿真分析,指出避雷线分流大小的主要影响因素及其影响规律。此外,对测量计算接地电阻时是否考虑分流作用以及是否考虑分流电流的相位进行对比分析,指出用分流系数修正接地电阻值而忽略分流电流与测量电流之间的相角差的弊端。 避雷线又称架空地线,架设在杆塔顶部,一根或二根,用于防雷,110-500kV线路一般沿全线架设。在测量时应断开避雷线或地下金属管网的连接,这样才能测量出实际的接地网的接地阻抗。运行中的接地网均与输变线的避雷线,地下金属管网相联,这些均影响测量的实测值,会使接地电阻值变小,不能得到接地网的真实接地电阻值。因此国标DL475-92《接地装置工频特性参数的测量导则》;GB/T17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》规定在测量接地网接地电阻时,应将其联结断开,但在实际工作中往往无法实现。为了能较准确的测量发电厂、变电站接地网接地电阻的实际值,并能与设计值进行比较,做出安全性评估的结论,应排除避雷线对其测量值的影响。 3 测量杆塔工频接地电阻的方法 3.1 钳表法测量杆塔接地电阻 目前110kV及以下输电线路巡检工作通常采用钳表法测量杆塔工频接地电阻。钳表法由于其具有快速测试、操作简单等优点因此被普遍使用,但是使用钳表测量时必须满足所测线路杆塔具有避雷线,且多基杆塔的避雷线直接接地的要求,且该种测量方法在着精度不高特,而且钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。 其中Rx为被测杆塔的接地电阻,R1,R2...Rn分别为通过避雷线连接的各基杆塔的接地电阻;E为接地装置的对地电压,即接地体与大地零电位参考点之间的电位差;I为通过接地装置泄放人大地的电流。 不过接地引下线并不是不能拆除,而是拆除工作比较繁琐,10m一下防松防盗,同时反复拆卸会对杆塔的主材造成有形磨损,容易造成主材生锈等不利影响,同时指出三极法并非是真正意义的“工频杆塔接地电阻测试”,而钳表法受方法影响,地线的感应电压造成测试的误差不准确的特点。 钳表法虽然使用起来简单方便,工作量小,但对于钳形接地电阻测试仪最理想的应用是用在分布式多点接地系统中。架空输电线路在满足以下条件时可以使用钳表法测量工频接地电阻: (1)杆塔所在输电线路具有避雷线,且多基杆塔的避雷线直接接地。 (2)测量所在线路区段中直接接地的避雷线上并联的杆塔数量满足表规定。 3.2 测量杆塔接地电阻的方法 (1)如果在雷雨天气,输电线路受到雷电的袭击导致线路出现跳闸的现象,在测量时必须要按照DL/T621-1997《交流电气装置的基地电阻测试导则》中对杆塔接地电阻测量的要求故障杆塔的电流辅助射线是人工敷设接地线长的4倍,而电压测量的辅助射线长度是人工敷设接地线长度的2.5倍。只有按照这个要求进行测量,才能为技术部门提供准确的数据,使防雷设施能够更有效,从而真正保证输电线路的正常运行。 (2)如果对正常使用的杆塔的接地电阻进行两年或者是五年的周期检测时,可以按照DL/T741《架空送电线路运行规程》中的规定进行,在检测过程中最好是使用法国生产的C?A6411钳型接地电阻检测仪。如果采用这种仪器进行检测可以不用铺设接地辅助射线,在检测过

ZC-18型接地电阻表使用说明书

ZC-18型接地电阻表使用说明书 北京远东仪表有限公司

1.产品型号、名称及外形尺寸 仪表为ZC-18型接地电阻表,外形尺寸:170mm×110mm×164mm 重量约4Kg 2.用途和适用范围 ZC-18型接地电阻表用于具有爆炸性气体环境下,侧量各种电气设备的接地电阻值,以及低电阻导体的电阻值。 3.主要规格及量程见表1 表1 4. 技术参数 4.1 本产品符合GB7676-1998直接作用模拟指示电测量仪表 及其附件的技术要求、JB/T9289-1999《接地电阻表》的技术要求、GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求、GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”的要求。 4.2本型仪表为本质安全型:防爆标志为ExbIIAT6。 4.3本型仪表的外壳防护等级为IP54。

4.4本型仪表E、C端开路电压不大于21V,短路电流不大于13mA。 4.5 仪表的准确度等级为 5.0级,以基准值的百分数表示其基本误差,仪表的基准值为量程。 4.6仪表工作环境温度为-20℃~+40℃,环境湿度为25~95%(+25℃),压力为(0.8~1.1)×105Pa。 4.7当标准环境温度自23℃变化引起指示值改变,换算成每变化10℃不大于基本误差。 4.8当标准环境湿度自40%~60%变化,由此引起指示值的改变不大于基本误差。 4.9仪表工作位置为水平。 4.10仪表自水平工作位置向任一方向倾斜5°,由此引起指示值的改变不大于基本误差的1/2。 4.11仪表在外磁场强度为0.4KA/m的影响下由此引起指示值的改变不大于基准值的1.5%。 4.12仪表线路与外壳间的绝缘电阻不低于20MΩ. 4.13仪表线路与外壳间的电压试验应能耐受50HZ交流电压500V,历时1min试验。 4.14 辅助探测针的接地电阻不大于200Ω时,指示值应不大于基本误差。 5.15 仪表发电机手柄额定转速为120r/min。

防雷接地电阻测试方法(图解)

接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 此主题相关图片如下: .2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 此主题相关图片如下:

2、操作步骤 2.1、仪表端所有接线应正确无误。 2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 六、注意事项1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

输电线路杆塔接地电阻测量方法

输电线路杆塔接地电阻测量方法 文章介绍了输电线路杆塔工频接地电阻的测量方法:三极法和钳表法。分别介绍了这两种方法的工作原理及测量方法,并将测量结果进行比较,比较发现,三极法测量繁琐,工作量大,但测量准确;钳表法测量方法简单,仪器携带方便,但测量结果偏差较大。最后得出结论:将三极法和钳表法配合使用的方法效率最高、测量结果最可靠。 标签:杆塔;接地电阻;测量方法;三极法;钳表法 1 概述 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地向远处扩散所遇到的电阻[1]。输电线路杆塔接地电阻的大小,直接关系到线路的耐雷水平,影响输电线路遭受雷击时的安全运行。线路的接地电阻越小,线路耐雷水平越高,线路雷击跳闸率越小[2]。因此,输电线路杆塔工频接地电阻的测量非常重要,准确地测量可以及时对接地电阻较高的输电线路杆塔进行改造,降低线路雷电事故,保证高压输电线路安全稳定运行,防止输电线路雷击跳闸事故的发生,提高供电系统的可靠性[3]。 2 接地电阻测量方法 输电线路杆塔接地电阻测量的方法主要有三种:伏安法、三极法和钳表法。伏安法比较繁琐、工作量大,且受外界干扰极大,已经基本淘汰。目前,常用的方法主要是三极法和钳表法,这两种方法各有优缺点,采用三极法测量接地电阻准确,而且测量方法简单,性能稳定,但测量时需要的人力物力较多,效率低;采用钳表法测量接地电阻比三极法方便、快捷省力,只要用钳表钳住接地线引下线就能测出接地电阻,效率高,但有时会有比较大的测量误差。所以工作人员必须十分熟悉这两种测量方法的工作原理、测量方法及相关要求,结合被测杆塔的实际情况选择适当的测量方法。 2.1 三极法测量接地电阻 三极法是由接地装置、电流极和电压极组成三个电极测量接地电阻的方法[4]。在输电线路杆塔附近分别布置电流极和电压极,用电压表测量接地装置G 与电压极P之间的电位差Ug,电流表测量通过接地装置流入地中的电流Ig,得到了Ug和Ig,就可以求出接地装置的工频接地电阻Rg,即Rg=Ug/Ig,如图1所示。在使用三极法测量时要合理布置电流极和电压极的位置,其布置方式主要有两种:直线法和夹角法。 2.1.1 直线三极法 电压极与电流极测量线在同一水平线上,如图1。电流极C到被测杆塔距离

接地电阻摇表使用方法及标准

接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。? 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。 以ZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 2 接地电阻测试仪设置的技术要求 (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。 (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 (3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。 (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。 (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。 (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。 (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。

建筑物接地电阻的测试方法及要求

建筑物接地电阻的测试方法及要求 建筑物接地系统对于整个建筑的防雷保护和电气系统的正常运行有着重要和深远的意义。建筑物接地系统的接地电阻也是电气工程验收的一项重要内容,其测量记录是工程竣工归档资料之一。当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量,单位工程竣工时还要进行复测,建筑物接地电阻的测试,一般是先由施工单位自行组织专业人员使用专用的测试仪器进行测量,由监理人员旁站,测试的数据填入专用的测试记录表格。 防雷接地系统的接地电阻测试必须使用专用的接地摇表(又称接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪,切不可用普通的兆欧表代替),目前有指针式和数字式两种。常见型号有ZC29B型指针式接地摇表(见图示1),DER2571数字接地电阻表(见图示2),民用建筑多采用ZC29B型指针式接地摇表。 见图示1 见图示2

为方便施工单位正确地使用接地摇表,现将接地电阻的测试方法及ZC29B型指针式接地摇表的使用和要求做一简单介绍。 一、结构 ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,附件有辅助探棒导线等。 二、使用说明 1、接地电阻测量时的接线方式(图示3): 图示3 (1) 在测量接地电阻时,E-E两个接线柱用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。 (2) P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线的另一端接插针Pˊ。

(3) C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针Cˊ。 2、接地电阻测试仪设置要求 (1) 接地电阻测试仪应水平放置在离测试点1~3m处,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。 (2) 每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 (3) 两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置,其间距为20m 。且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持在一条直线上。 (4) 两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。 (5) 不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。 (6) 雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 (7) 待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。 (8) 当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。 3、接地电阻测试仪的操作要领 (1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。 (2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即×10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。

ETCR2000 钳形接地电阻测试仪接地电阻测量方法.

1. 多点接地系统 某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。见下图。 R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。 虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0。这样,我们所测的电阻就应该是R1了。

多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的。 2. 有限点接地系统 这种情况也较普遍。例如有些杆塔是5个杆塔通过架空地线彼此相连;再如 某些建筑物的接地也不是一个独立的接地网,而是几个接地体通过导线彼此连接。在这种情况下,如果将上图中的R0视为0则会对测量结果带来较大误差。出于与上述同样的理由,我们忽略互电阻的影响,将接地电阻的并联后的等效电阻按通常意义上的计算方法计算。这样,对于N 个(N 较小,但大于2)接地体的接地系统,就可以列出N 个方程: R 1 + 1 ++ ...... +2 R 3 R N 1= R 1T =R 2T ++...... +R 1R 3R N 1R N +=R NT ++...... +R 1R 2R (N -1 R 2+ 其中:R1、R2、…….RN 是我们要求得的N 个接地体的接地电阻。R1T 、 R2T 、……RNT 分别是用钳表在各接地支路所测得的电阻。 这是一个有N 个未知数,N 个方程的非线性方程组。它是有确定解的,但是人工解它是十分困难的,当N 较大时甚至是不可能的。 为此,请选购我公司的有限点接地系统解算程序软件,用户即可使用办公电脑或手提电脑进行机解。从原理上来说,除了忽略互电阻以外,这种方法不存在忽略R0所带来的测量误差。但是,用户需要注意的是:您的接地系统中,有几个彼此相连接的接地体,就必须测量出同样个数的测试值供程序解算,不能或多或少。而程序也是输出同样个数的接地电阻值。 3. 单点接地系统 从测试原理来说,ETCR2000系列钳表只能测量回路电阻,对单点接地是测不出来的。但是,用户完全可以利用一根测试线及接地系统附近的接地极,人为地制

用摇表测接地电阻的方法及参数

一般使用的是摇表测量 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一 你搞错了,你所说的这种ZC25-3型表是兆欧表,是不能用来测接地电阻的,只能测某线路或设备间的绝缘电阻或其对地的绝缘电阻,因为绝缘电阻越大越好,所以用兆欧(1000000欧),型号普遍都是为ZC25等 而接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到欧及以下,这种接地电阻仪型号一般为ZC29开头,上面一般有四个端子:C1、C2、P1、P2(还有一种三个端子,分别为E、P、C),其中C2和P2是连通的(带接地符号),直接接被测物接地极;然后P1端接20米线,拉直后将探针插入地下;C1端接40米线,拉直后要和接地极以及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。 摇表的时候保持摇速120转/分,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。 比如如打好,大转盘上被箭头对准的数是,电阻值就是为欧。 摇表使用及接地电阻测试 收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇

接地电阻测试方法与设置要求(图解)

一、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 二、接地电阻设置要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大 于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 三、接地电阻测试方法 1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C 端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m

1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤:

2.1、仪表端所有接线应正确无误。 2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 四、注意事项: 1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

杆塔接地电阻测量新技术

杆塔接地电阻测量新技术 A N ew T echno logy fo r M easu ring Earth ing R esistance of Po les &Tow ers 广州电力工业局送电管理所 罗真海 陈雄一 萧定辉 (广州510245) 收稿日期:1997205204 送电线路杆塔必须有可靠的接地,以确保雷电流导泄入大地,保护线路绝缘。为提高杆塔耐雷水平,围绕如何降低杆塔接地电阻(特别是高阻地区)做了大量工作,取得了一些功效。为确保接地电阻符合设计值要求,运行规程规定要周期测量杆塔接地电阻,测量仪器基本沿用四极电阻测量仪(如 ZC 28型),在操作方法正确及地理环境允许的前提下,ZC 28 型能基本完成对地网接地电阻的测量。但是,传统四极电阻测量仪需配备200m 长的测量导线和2根辅助地极,又必须拆开所有接地引下线方能测量,工作量大。另外,由于人为和环境因素,可能出现较大的测量误差。如果接地电阻高,而误测量为低电阻(山区多见,地形所限,当地极打在地网附近时),将存在雷击跳闸率高的隐患;如果本身接地电阻小,而误测量为高电阻(如下面讨论的接触电阻),将浪费改造资金。因此,一直在寻找一种方便、可靠的测量技术。进一步分析后,发现传统方法的致命弱点,即只能测量地网的接地电阻。而雷电流是从杆塔顶部通过塔身及地网泄入大地的,从导泄雷电流的角度讲,应关心整个泄流通道的电阻,而不仅仅是地网的接地电阻。提出一种包括整个通道在内的接地系统接地电阻的测量方法,根据测量结果,提出了各种杆塔接地系统中,存在的薄弱环节及处理方法。这种处理方法对提高杆塔耐雷水平有重大意义。 1 测量原理 C .A 6411钩式接地电阻测量仪的工作原理如图1所示, “电源线圈” 提供一个已知高频恒定交流电压E E =e N g (1) 式中 e ——电源的内部电压。 图1 接地电阻测量仪工作原理 电压E 通过架空地线、杆塔地网及大地组成的回路,流过电流I I =E R (2)电流I 再被内置于表内的“接收线圈”的二次线圈所转换 I =i ×N r (3) 已知电压e ,并测量i ,则由式(1、2、3)计算得 R l oop =(e i )×常数 (4) 式中 R l oop ——测量回路的电阻(表显示的电阻)。 待测杆塔接地电阻R x 与 R l oop 有近似相等的关系,分析如下: 对于多点接地系统,此仪器的测量回路如图2所示。 图2 测量回路 通常,测量回路由以下4部分组成:(1)R x 是待测量的杆塔接地电阻;(2)R earth 是大地电阻,通常远远小于18;(3) R parallel 是R 1∥R 2∥……∥R n ,该线路其余各基杆塔接地电阻 并联值,送电线路的杆塔基数一般大于100基,所以,并联值很小;(4)R guard w ire 是架空地线的电阻,通常小于18。即 R l oop =R x +R parallel +R earth +R guard w ire ≈R x 根据该仪器的工作原理,总结出一套C 1A 6411在送电线路上的使用方法,总的原则是该条线路必须多点接地,待测杆塔必须只有一条接地引下线。此套方法简单适用,可信度高,现已在广州电力局线路上投入使用。 为证明C 1A 6411测试方法的准确性,与传统ZC 28型接地电阻测量仪作了大量对比试验,在接地系统接触良好的情况下,测量结果是准确的,部分测量结果见表1。 表1 部分测量结果 线路名称电压等极 (kV )杆号 C 1A 6411测量值(8)ZC 28测量值(8)相对误差 (%) 郭马线1101610181015418黄郭线22016125182612115茶郭线22070241225 312赤扬线 110 11 419 415 8 2 测量结果分析及处理方法 用C 1A 6411对杆塔接地电阻进行抽样测试,发现杆塔接地系统存在如下比较普遍的问题。 — 07—1997年第10期 中 国 电 力 第30卷

接地电阻测试方法和及其详细测试步骤

接地系统接地电阻测试方法和步骤(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 测量小于1Ω接地电阻时接线图 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤 2.1、仪表端所有接线应正确无误。 2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为

杆塔接地电阻测量

杆塔接地电阻测量

1 适用范围 1.1 本作业指导书适用于10kV-35kV架空送电线路测量杆塔接地电阻标准化作业。 1.2 本作业指导书规定了测量接地电阻所需的人员配置、工器具要求、天气及作业现场的要求、检修作业工序、工艺质量记录卡等内容。 1.3 本作业指导书适用于四川省电力公司所属的各供电企业(公司)。 2 引用文件 2.1 DL/T 887-2004《杆塔工频接地电阻测量》 2.2GBJ 233 《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 2.3 《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)(试行) 2.4 DL/T 5092—1999 《110kV-500kV架空送电线路设计技术规程》 2.5 DL/T 741—2001 《架空送电线路运行规程》 2.7 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 2.9 国电发[2002]659号《输电网安全性评价(试行)》 2.10 国电发[2002]777号《电力安全工器具预防性试验规程》(试行) 2.11 国电发[2003]481号《架空输电线路管理规范》

6.2.1一般性规定 a)采用三极法测量前,应将杆塔塔身与接地极之间的电气连接全部断开。 b)测量前应核对被测杆塔的接地极布置型式和最大射线长度,记录杆塔编号、接地极编号、接地极型式、土壤状况和当地气温。c)布置电流极和电压极时,宜避免将电流极和电压极布置在接地装置的射线方面上。 d)在工业区或居民区,地下可能具有部件或完全埋地的金属物件时,电极应布置在与金属物体垂直的方向上,并且要求最近的测量电极与地下管道之间距离不小于电极之间的距离。 e)电压极和电流极的辅助接地电阻不应超过测量仪表规定的范围。在测量时,测量电极插入土壤深度不低于0.6米,并与土壤接触良好。 f)测量时应注意保持接地电阻测试仪各接线端子、电极和接地装置等电气连接的接触良好。g)测量接线时,应尽量缩短接地电阻测试仪的接地端子与接地装置之间的引线长度。 h)当杆塔是单点接地时,只测试一个电阻值,当杆塔是两点或四点接地时,必须每个接地点都应进行测量,且每个电阻值都应进行记录。 i)所测得的接地电阻值应根据土壤干燥及潮湿情况乘以季节系数后才是最终的接地电阻值。 杆塔防雷接地装置的季节系数为:

杆塔接地电阻测试作业指导书

前言 为提高电网公司供电企业输变电设备的运行、检修、试验水平,规操作方法,确保人身和设备安全,由电网公司生产技术部组织,编写了目前我公司输电线路杆塔接地装置接地电阻测试作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规化和国际通用的贯标模式的要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。 本指导书由电网公司生产技术部提出。 本指导书由电网公司生产技术部归口。 本指导书由省电力试验研究院(集团)负责编写。 本指导书主编人:宇民 本指导书主要起草人:宇民 本指导书主要审核人: 本指导书审定人: 本指导书批准人: 本指导书由电网公司生产技术部负责解释。

目次 1 目的 (1) 2 适用围 (1) 3 引用标准 (1) 4 支持性文件 (1) 5 技术术语 (1) 6 安全措施 (1) 7 作业准备 (2) 8 作业周期 (2) 9 工期定额 (2) 10 设备主要技术参数 (2) 11 作业流程 (2) 12 作业项目、工艺要求及质量标准 (2) 13 作业中可能出现的主要异常现象及对策 (9) 14 作业后的验收与交接 (9)

输电线路杆塔接地电阻测试作业指导书 1目的 为规电网公司的供电企业输电线路杆塔的接地电阻测试作业方法,保证安全,提高试验质量。 2适用围 适用于电网公司供电企业输电线路杆塔的接地电阻试验作业。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量》DL/T 887-2004《杆塔工频接地电阻测量》 DL/T 475-2006《接地装置工频特性参数的测量导则》 DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 Q/CSG 10007-2004《电力设备预防性试验规程》 4支持性文件 高压电气设备试验方法 《电力技术监督系统》(待批) 5技术术语 接地体:埋入地中并直接与接触的金属导体,称为接地体。接地体分为水平接地体和垂直接地体。 接地引下线:电力设备应接地的部位与地下接地体或中性线之间的金属导体,称为接地引下线。 接地装置:接地体和接地引下线的总和,称为接地装置。 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。 工频接地电阻:按通过接地体流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻。 6安全措施 。 6.1试验应在干燥季节进行。进入工作现场的工作人员必须戴安全帽。

ZC29B型接地电阻表使用说明书

Z C29B型接地电阻表使用说明书 一、概述 ZC29B型系列模拟式接地电阻表功能全、准确度高,操作方便可靠,自带发电机,适合野外使用。它可用于测量各种电力系统、电气设备、通信铁塔、高层建筑等接地系统的接地电阻,还可以测量低电阻导体的电阻值及土壤的电阻率。 ZC29B型接地电阻表由手摇发电机、电流互感器、滑线电位器及检流计等组成。全部机构装在塑料壳内,辅助探棒及导线等装于背包内,携带极为方便。 本仪表执行标准GB/T7676-1998国家标准。 二、规格、性能及技术指标 2、≤80%。 3、检验温湿度:温度(23℃±5℃);相对湿度≤75%。 4、摇柄额定转速:150r/min。 5、倾斜影响:仪表向任何一方倾斜5o时,其指示值的改变量不超过准确度的50%。 6、外磁场影响:对外界磁场强度为0.4kA/m时,仪表指示值的改变量不超过准确度的100%。 7、绝缘电阻:在常温常湿下不小于30MΩ。 8、绝缘强度:线路与外壳之间的绝缘能承受50Hz的正弦波交流电压1kv历时1min。 9、外形尺寸:axbxh(172x116x135)mm。 10、重量:约1.5kg(包括附件)。 三、使用说明 1、使用连接导线要求见下表:

3、被测接地极E’距电位探棒P’20米(10米)电流探棒C’40米(20米)三点成一线。E端钮接5米导线,P端钮接20米(10米)导线,C端钮接40米(20米)导线。连接处必须接触良好,否则测量结果不准确。 4、将仪表水平放置检查检流计是否在零位上,否则可将零位调节器调至零位上。 5、将倍率开关2置于最大倍率慢慢转动发电机的摇柄4,同时旋动电位器刻度盘1,使检流计3指针指在“0”位上。 6、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇柄转速,使其达到150/min,再转动电位器刻度盘使检流计平衡,此时刻度盘的读数乘以倍率即为被测接地点的接地电阻值。如果使用“E’5m、P’10m、C’20m”导线,其测量结果乘以2倍才是被测接地点的接地电阻值。 7、当测量接地电阻小于1Ω时,选择ZC29B-2型接地电阻表把倍率开关置于最小档(X0.1)档,将2个E端的连接片打开,增加一根5m(0.75mm2)的导线,分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻引起的附加电阻。 8、当检流计的灵敏度过高时,应将插入土壤中的二极探棒浅一些,当检流计的灵敏度过低时,可沿探棒注水使其湿润。遇水泥地时可将接地探棒平放加水,并将湿毛巾等覆盖在接地探棒上在测量(注意测量误差)。 9、土壤电阻率的测量(见图2) A、具有四个端钮的接地电阻表(1-10-100Ω、0.1-1-10Ω)可以测量土壤电阻率。 B、在被测量区沿直线埋入地下4根探棒,彼此相距“acm”,探棒的埋入深度不应超过“a”距离的1/20。 C、打开2个E连接片,用4根导线如图2所示连接到相应探测棒上,测量方法与接地电阻的测量方法相同。所测电阻率为:P=2πaR,式中R:接地电阻表读数(Ω)。a:棒与帮间的距离(cm).P:该地区的土壤电阻率。上图所得的电阻率,可近似认为是被埋入棒之间区域的平均土壤电阻率。 10、导体电阻的测量和该表是否正常的判定(见图3) A、对于四个端钮的仪表,E、E二端短接,P、C二端短接,将被测电阻接E、P 之间即可。 B、选择好倍率开关摇动发电机摇柄150r/min。转动电位器刻度盘使检流计指针指在“0”位上,此时刻度盘的读数乘以倍率档即为被测导体电阻。 C、接地电阻表是否正常的判定:用该表附件中的最长的40米(或20米)分别将导线头、尾连接到E、P(E、E二端短接,P、C二端短接)之间即可。倍率开关置于X1(或X0.1)档摇动发电机摇柄150r/min,转动刻度盘旋钮使检流计指针指在“0”位上,此时刻度盘读数乘以倍率档即为导线电阻(约1Ω或2Ω左右),说明该表为正常。 四、安全警告 1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。

接地电阻测量方法

接地电阻测量方法 影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的,接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法;比率计法;电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法;钳形地阻表法;电压电流表法;三极法;四极法。在此主要介绍电压电流表法。 一、电压电流表法 电压电流表测量接地电阻法见图 4.图中的电流辅助极是用来与被测接地电极构成电流回路,电压辅助极是用来测得被测接地电位。采用该方法保证测量准确度的关键在于电流辅助极和电压辅助极的位置要选择适合。如在辅助电流极以前,电压表已有读数,说明存在外来干扰。 按DL475-92《接地装置工频物性参数的测量导则》规定,当大型接地装置如110kV 以上变电所接地网,或地网对角线D≥60m需要采用大电流测量,施加电流极上的工频电流应≥30A,以排除干扰减少误差。 (一) 电压电流三极直线法。电压电流三极直线法是指电流极和电压极沿直线布置,三极是:被测接地体、测量用电压极和电流极,其原理接线如图 5所示。一般d13=(4~5)D,d12=(0.5~0.6)d13,D为被测接地装置最大角线长度,点2可以认为是处于的零点位。根据测量导则(DL475-92),如d13取(4~5)D有困难,而接地装置周围的土壤电阻率又比较均匀时,d13可以取2Dd12取D值。测量步骤如下: ①按图4接线。 ②记录初始的电压值V0. ③通电后,记录电流值I1、电压值V1. ④将电压极沿接地体和电流极连接方向前后移动3次,每次移动的距离为d13的5%,记录每次移动后的电流和电压数值,取3次记录的电压和电流值的算术平均值,作为计算接地体的接地电阻的电压和电流值。 (二)电压电流三极三角形法。电极如图6所示布置,一般取d13=d12≥2D,夹角θ≈30度(或d23=1/2d12),测量步骤与电压电流三极直线法相同。 ④将电压极沿接地体和电流极连接方向前后移动3次,每次移动的距离为d13的5%,记录每次移动后的电流和电压数值,取3次记录的电压和电流值的算术平均值,作为计算接地体的接地电阻的电压和电流值。 二、手摇式地阻表测量原理 手摇式地阻表是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法,其测量手段是在被测地线接地极(暂称为X)一侧地上打入两根辅助测试极,要求这两根测试极位于被测地极的同一侧,三者基本在一条直线上,距被测地极较近的一根辅助测试极 (称为Y)距离被测地极20米左右,距被测地极较远的一根辅助测试极(称为Z)距离被测地极40米左右。测试时,按要求的转速转动摇把,测试仪通过内部磁电机产生电能,被测地极X和较远的辅助测试极(称为Z)之间“灌入”电

相关文档
相关文档 最新文档