文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 点型火灾探测器的设置数量和布置

点型火灾探测器的设置数量和布置

点型火灾探测器的设置数量和布置
点型火灾探测器的设置数量和布置

精心整理

8.1.1?本条规定“探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器”。这里提到的“每个房间”是指一个探测区域中可相对独立的房间,即使该房间的面积比一只探测器的保护面积小得多,也应设置一只探测器保护。此条规定可避免在探测区域中几个独立房间共用一只探测器。这一条参考了国外先进国家的规范中类似的规定。

线型感温探测器设计安装要求

线型感温探测器设计安装要求 线型感温探测器具有超出其它类型探测器的独特优点,是应用于高风险易燃区和多种类型的工业、商业环境中的理想选择,特别是在具有安装困难和恶劣的条件下使用时,更能体现出传统的点式火灾探测器所不具备的优越性能。 线型感温探测器应根据设置场所的情况选择适宜的类型和安装方式,它是火灾自动报警系统有效和可靠运行的基础,因此线型感温探测器在使用时,必须有专业的设计、安装和完善的管理。本文以下内容谨做参考。 1.1在设计前应做以下准备工作 (1)环境温度的变化范围 线型感温探测器具有多种温度等级,以适应正常的或周围环境产生的温度差。选择合适的温度等级的探测器可以有效的、准确的探测火灾。 (2)线型感温探测器的探测分区和使用长度 设定探测器防火分区的目的是为了迅速而准确的探测出被保护区域内发生火灾的部位,如果线型感温探测器的敷设跨越了探测分区,就无法准确的区分报警位置,甚至当一个分区的线型感温探测器出现了故障,会导致其它区域的火灾报警系统无法工作,降低了火灾报警系统的可靠性。尤其是对于设有自动灭火系统的情况,更加要求准确报出发生火灾的部位,以便启动灭火系统进行火灾扑灭。这就要求线型感温火灾探测器的一个回路不应跨越2个及以上的探测分区。 探测分区的长度可根据探测区域的重要程度、复杂程度、敷设电缆的特性确定,一般在70m~100m之间设定。 线型感温探测器的每个探测回路长度不宜大于120m。 1.2关于探测器的安装间距和保护范围 线型感温探测器敷设区域火灾发生的过程,一般是温度升高→蓄热(受热)→产生可燃气体→产生烟雾→产生明火的过程,火灾早期探测的关键在于温度升高的阶段。 一般线型感温探测器在2m范围内可以对火灾的温度变化快速反应,即线型感温探测器的保护宽度为电缆周围±2m,如超出此范围,线型感温探测器对火灾温度的反应相对变慢,因此设计时应考虑线型感温探测器的保护范围。 另外,如果感温电缆的安装间距过大,也不能快速有效的探测中间区域,因此建议两根感温电缆之间的安装间距不应超过5m,如增大感温电缆的安装间距,必须充分考虑由此带来的不安全因素。 1.3线型感温探测器安装的基本原则 (1)线型感温探测器是一种感温火灾探测器,探测器必须以连续方式安装,不能抽头或分支,必须符合国家规范。

点型复合式感烟感温火灾探测器

点型复合式感烟感温火灾探测器 JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器 一、JTF-GOM-GST601特点 复合探测技术是目前国际上流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术。 JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器(以下简称探测器)是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。它不仅具有普通散射型光电感烟火灾探测器的性能,而且兼有定温、差定温感温火灾探测器的性能。正是由于感烟与感温的复合技术,使得该款复合探测器能够对国家标准试验火SH3(聚氨酯塑料火)和SH4(正庚烷火)的燃烧进行探测和报警。同时该款探测器也能对酒精燃烧等有明显温升的明火探测报警,扩大了光电感烟探测器的应用范围。 本探测器为无极性信号二总线制,可接入海湾公司生产的各类火灾报警控制器的报警总线。而且本探测器与海湾公司生产的其它探测器完全兼容,可混合安装在同一总线上。 二、JTF-GOM-GST601主要技术指标 (1)探测器类别:A2R (2)工作电压:总线24V (3)监视电流≤0.6mA (4)报警电流≤1.8mA (5)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 (6)使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (7)编码方式:十进制电子编码 (8)外壳防护等级:IP22 (9)外形尺寸:直径:100mm,高:56mm(带底座) 页13 共页1 第 三、JTF-GOM-GST601保护面积 建议参考点型感烟火灾探测器和点型感温火灾探测器的设置要求,具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。 四、结构特征、安装与布线 探测器的外形结构示意图如图1-10:

哪些场所应该设置火灾探测器

哪些场所应该设置火灾探测器 火灾探测器的选择 一般规定 1、火灾探测器的选择应符合下列规定: (1)对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器。 (2)对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。 (3)对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。 (4)对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器。 (5)对使用、生产可燃气体或可燃蒸气的场所,应选择可燃气体探测器。 (6)应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析,以及火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择相应的火灾探测器,对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择火灾探测器。

(7)同一探测区域设置多个火灾探测器时,可选择具有复合判断火灾功能的火灾探测器和火灾报警控制器。 点型火灾探测器的选择 1、对不同高度的房间,可按表1选择点型火灾探测器。 表1对不同高度的房间点型火灾探测器的选择注:表中A1、A2、B、C、D、E、F、G为点型感温探测器的不同类别,其具体参数应符合附录一的规定。 2、下列场所宜选择点型感烟火灾探测器: (1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等。 (2)计算机房、通信机房、电影或电视放映室等。 (3)楼梯、走道、电梯机房、车库等。 (4)书库、档案库等。 3、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型离子感烟火灾探测器: (1)相对湿度经常大于95%。 (2)气流速度大于5m/s。

不可恢复缆式线型定温火灾探测器说明书

JTW-LD-KC82001不可恢复缆式线型定温火灾探测器 安装使用说明书 1.概述 JTW-LD-KC82001系列不可恢复缆式线型定温火灾探测器(以下简称探测器)是一种具有稳定、可靠、价格低廉特点的缆式线型定温探测器,技术性能指标符合GB16280-2005《线型感温火灾探测器》及1号修改单的内容,该探测器由感温电缆、电缆接线盒、终端盒三部分组成,采用无源触点输出方式,可方便地与其它厂家的火灾报警控制器配套使用,广泛应用于电缆廊道等工业场合。 JTW-LD-KC82001系列线型感温探测器具有如下功能特点: 1)火警以无源触点形式输出; 2)感温电缆采用双绞结构,抗机械损伤、抗电磁干扰能力强;特别适用于冶金、电力、石油化工等工业场所的火灾探测。 2.工作原理 感温电缆一端经电缆接线盒接入报警控制系统的输入模块,另一端接终端盒;在报警温度以下时感温电缆不动作,当环境温度高于报警温度时,感温电缆动作并向输入模块提供一个闭合信号进行报警。 3.主要技术指标 环境温度:信号转换器工作环境温度-10℃~50℃,感温电缆工作环 境温度-30℃~50℃ 定温报警温度: JTW-LD-70-LY8001 报警温度 70℃ JTW-LD-85-LY8001 报警温度 85℃ JTW-LD-105-LY8001 报警温度 105℃ JTW-LD-138-LY8001 报警温度 138℃ 长期工作相对湿度:≤98%,无凝水 火警信号输出:无源触点形式输出; 4.探测器安装 4.1 基本要求 1)感温电缆应以连续的无抽头或无分支的连接布线方式安装,并严格按照设计要求进行施工,如确需中间接头时,必须使用专用的感温电缆中间接线盒。 2)探测分区的划分依据规范进行,结合探测区域的特征和环境温度,决定感温电缆的长度和回路数,一个回路的感温电缆长度不应大于200米。 3)感温电缆的敷设方式应按照设计要求进行。 4)感温电缆的布设原则上应尽可能靠近防护对象,对于要求探测器在火灾发生以前或产生的热导致设备失灵之前,就能够检测出其温度逐步上升或过热的现象,则更应采用直接 接触式布设,有关布设方式和间距请参照国家规范。 5)绝缘电阻技术要求: ■连接电缆与地线之间的绝缘电阻应大于20MΩ ■感温电缆与地线之间的绝缘电阻应大于20MΩ 4.2 安装尺寸及接线示意图 安装方式 图1 4.3 感温电缆的安装注意事项 1)感温电缆应安装在不受严重挤压且护套不易被外界尖利物损。 2)感温电缆应避免与监视区域内吸热且延时温度升高的材料接触,直接接触的夹具部分应为非金属材料。坏的部位。 3)感温电缆的最小弯曲半径为15mm。

智能化感烟式火灾探测器设计

智能化感烟式火灾探测器设计

河南工程学院毕业设计(论文)智能化感烟式火灾探测器设计 学生姓名__________________________ 系(部)__________________________ 专业__________________________ 指导教师__________________________ 年月日

目录 绪论 (2) 第一部分传感器的简介 (6) 1.1.1传感器的基本概念 (6) 1.2传感器的基本特性 (7) 第二部分火灾探测器的分类 (9) 2.1.1 根据感应元件的结构不同分为:9 2.1.2根据火灾探测器类型分为: (10) 第三部分光电感烟火灾探测器 (13) 3.1.1光电感烟火灾探测器分类: (13) 第四部分光电感烟火灾探测器的电路模 块分析 (15) 4.1.1倒相电路(图5) (16) 4.1.2稳压、限流电路(图6) (16) 4.1.3振荡电路(图8) (18) 4.1.4接收放大电路(图10) (20) 4.1.5抗干扰电路(图11) (21) 4.1.6报警接口电路(图12) (22) 4.1.7光电感烟火灾探测器总电路图如图 13。 (23) 4.1.8光电感烟火灾探测器的电路原理:22

结论 (25) 致谢 (26) 参考资料 (27) 绪论 随着经济的发展、大量楼宇的建成与使用,用于保障人身和财产安 全的火灾自动报警系统显得越来越必要。世界上火灾监控系统的使用已有100 多年的历史了。在我国,随着建筑防火规范的实施,火灾监控系统在消防工 程中已得到了广泛的应用,火灾监控技术也有了很大的发展。近些年来,我 国的建筑市场非常活跃,高层建筑特别是智能建筑的兴起,对建筑物火灾监 控系统提出了越来越高的要求。

点型光电感烟火灾探测器工作原理

点型光电感烟火灾探测 器工作原理精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

点型光电感烟火灾探测器工作原理 前言:以前一直以为酒店用的光电型烟感探头,采用的是烟雾遮蔽即报 警的工作原理,拆开研究后才 发现发射管与接收管并不是正 对着的,于是觉得“想当然的 东西看来不一定靠谱,百度一 下才搞明白原来是这么会事, 它应用的是另外一个原理——烟气对光线的散射作用。

工作原理:光电感烟火灾探测器的工作原理是一感光电极处于激光照射下发生电信号,当火灾烟雾遮蔽激光时,电极失电,发出报警信号。 光电感烟探测器 点型光电感烟探测器的红外发光元件与光敏元件(光子接收元件)在其探测室内的设置通常是偏置设计。二者之间的距离~般在20-25mm.在正常无烟的监视状态下,敏元件接收不到任何光,包括红外发光元件发出的光。在烟粒子进入探测室内时.红外发光元件发出的光则被烟粒子散射或反射到光敏元件上,并在收到充足光信号时,便发出火灾报警,这种火灾探测方法通常被称做烟散射光法。点型光电感烟探铡器通常不采用烟减光原理工作.因为无烟和火灾情况之间的典型差别仅有0.09%变化这种小的变化会使探测器极易受到外部环境的不利影响。

线型光束感烟探测器通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的;其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量米判定火灾,这种火灾探测方法通常被称做烟减光法。 光电感从实际使用方面来看.二者的区别是.点型光电感烟探测器适用于设有小型空间的建筑.即适用于天棚高度在12m 以下的房间,探测面积为60-80m2,线型光束感烟探测器适用于设有高天棚和大型空间的建筑,其最大探测距离为100m;最大安装同距为14 m 最大保护面积为1400m2 ,一只线型光束感烟探测器的保护面积相当于18只点型光电感烟探测器的保护面积,特别适用于探测位于地面处的阴燃火。 散射光式光电感烟火灾探测示意图 线型光束感烟探测器同点型光电感烟探测器相比,虽然有其独特的优越之处,但从现有的实用型式和方法来看,仍有其不足之处线型光束感烟探测器的现有实用型式和方法,主要有下述三种:第一种型式是线型光束感烟探测器的两端都设有电源.即设有2个电源,而且每个电源都要有主电和备电,还设有一个低电平控制器.该系统需要定期维护和检查。因而,其成本或造价较高。

线型光纤感温火灾探测器

线型光纤感温火灾探测器 在石油化工行业中的应用 一、概述 石油化工行业中,安全生产非常重要,而常规的消防监测方法,不能够完全满足行业的要求,需要新的技术手段提供支持。 “线型光纤感温火灾探测系统”作为火灾报警的新型成熟产品,其中光纤传感系统的探测器是特种铠装光缆,通过激光信号感测和传输信息,其光纤的本质安全、绝缘和防爆特性,在石油化工行业的消防系统中可以得到广泛应用。由它组成的火灾报警系统,可以实时监测企业中储油罐、储气罐、电缆隧道、高压开关柜等部分的火灾隐患。 相信在不久的将来,“线型光纤感温火灾探测系统”会依托光纤独到的特性,在石油化工行业的火灾报警系统中,起到越来越多的作用,显著提高石油化工行业的安全生产水平。 二、现场应用: 1.储油罐和储气罐 储油罐是用于盛放原油或成品油的,储气罐用于存放天然气、甲烷等工业生产中的气体,但不论用途是什么,油气通常是易燃和易爆的,由于保管不善而导致重大事故的案例,

令人触目惊心。储藏温度监测、火灾探测和防爆问题,是储油罐和储气罐安全的重要因素。 储油罐 “线型光纤感温探测系统”是采用激光技术,实现线型的温度探测功能,它的现场部分不需要通电,从而是本质安全的,完全满足储油罐的消防监测要求。将光缆在储油罐顶部进行环形布设,实时监测油罐罐体温度的数据,可以提前发现温度异常的部位及火灾,自动报警,使工作人员可以及早发现事故隐患,避免重大事故。 2.电缆隧道 电缆隧道(包括电缆沟)是专门用来铺设各种电缆的通道,由于大量的各种电压和电流的电缆铺设在无人值守的长距离的通道中,一旦发生火灾,很难及时发现和扑救,造成严重的损失。

电缆隧道 将“线型感温光纤探测系统”的光缆,沿着被监测电缆铺设在其表面,并对电缆中间头重点监测,自动测量电缆表面的温度的变化,当其温度变化速率或温度值满足报警条件时,监控室的主机部分将发出声光报警和位置指示,通知值班人员采取措施。 3.高压开关柜 高压开关柜是设备电力供应的源头,当现场设备、联接接头和线路出现故障时,极易导致开关柜局部过热,甚至发生火灾。另外,高压、大电流和强磁场,对工作人员有较大的危险,无法做到对故障隐患点的实时巡检。

火灾报警器的设计

唐山师范学院本科毕业论文 题目:火灾报警器的设计 学生:22222 指导老师:姜丽飞讲师 年级:08级 专业:电子信息科学与技术 系别:物理系 唐山师范学院物理系 2012年5 月

郑重声明 本人的毕业论文(设计)是在指导教师姜丽飞的指导下独立撰写完成的。如有剽窃、抄袭、造假等违反学术道德、学术规范和侵权的行为,本人愿意承担由此产生的各种后果,直至法律责任,并愿意通过网络接受公众的监督。特此郑重声明。 毕业论文(设计)作者(签名): 2012年月日

目录 火灾报警器的设计 (1) 摘要 (1) 1.序言 (1) 2.硬件设计 (1) 2.1 DS18B20温度传感器 (2) 2.1.1 DS18B20的特性 (2) 2.1.2 DS18B20内部结构及DS18B20的管脚排列 (2) 2.1.3 DS18B20使用注意事项 (2) 2.2.MQ-2烟雾传感器 (3) 2.2.1 MQ-2的特性 (3) 2.2.2 MQ-2的结构 (3) 2.2.3 MQ-2的原理图 (4) 2.3有线通信 (5) 2.4.比较器LM339 (6) 2.4.1电压比较器LM339简介 (6) 2.4.2应用范围 (6) 2.4.3引脚配置 (6) 2.4.4 LM339的特点和一些参数 (7) 3.软件设计 (7) 3.1程序流程图 (7) 参考文献 (12) 致谢 (13) 外文页 (14) 附录: (15)

火灾报警器的设计 宁波 摘要随着现代家庭用火、用电量的增加,家庭火灾发生的频率越来越高,从而导致生命财产的重大损失。火灾自动报警系统是为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。报警系统主要是通过传感器自动检测,产生报警信号,从现场发出报警信号或通过专门电缆近距离报警,从而引起人们的警觉。本设计实现了火灾报警器的小型化和智能化,使仪器具有结构简单、性能稳定、体积小、成本低等优点,具有一定的实用价值。 关键词温度传感器烟雾传感器电压比较器串口通信 1.序言 本设计具有一定的实用价值。本设计实现了仪器的小型化,和智能化。使仪器具有结构简单、性能稳定、体积小、成本低等优点。具有一定的使用价值。火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成火灾报警系统按钮的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。 2.硬件设计 原理如图1: 图1

点型光电感烟火灾探测器工作原理

点型光电感烟火灾探测器工作原理 前言:以前一直以为酒店用的光电型烟感探头,采用的是烟雾遮蔽即报警的工作原理,拆开研究后才发现发射管与接收管并不是正对着的,于是觉得“想当然的东西看来不一定靠谱,百度一下才搞明白原来是这么会事,它应用的是另外一个原理——烟气对光线的散射作用。

 光电感烟火灾探测器的检测方法 1.一般在工程上使用专业烟枪,按照火灾时烟雾颗粒大小及浓度专用的香,通过自带的小风机将烟雾送至感烟探测器内部,在一段时间内感烟探测器将报出预警、火警的状态。 2.在感烟探测器报警后,观察火灾报警主机上的显示是否正确,包括:报警设备地址、报警位置、报警时间等。 3.进行报警测试记录。

缆式线型感温火灾探测器设计安装标准

缆式线型感温火灾探测器设计安装标准 1、相关国家规范 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013;5.3 《火灾自动报警系统施工验收规范》GB 50166-2007; 《消防联动控制系统》GB16806-2006; 《线型感温火灾探测器》GB16280-2005; 2、设置要求 购物中心、酒店、购物中心相联塔楼(写字楼及公寓)、综合体中独立设置的甲级写字楼,万达茂(含商业街和电影乐园、室内水乐园、室内主题乐园、水乐园、儿童乐园等室内娱乐业态)、秀场、室外主题乐园、展示中心等室内外娱乐业态均应设置缆式线型感温火灾探测器系统; 火灾自动报警系统应包括电缆温度检测系统,线型感温探测器报警信号通过火灾自动报警系统信号输入模块接入火灾自动报警系统,要求所有线型感温探测器均应有地址编码。 2.1 缆式线型感温探测器设置位置要求: (1)变电所电缆夹层、低压电缆沟内; (2)变电所低压出线电缆桥架内(出变电所之后不设置); (3)强电竖井主干电缆桥架内; (4)自持酒店由变电所到强电竖井的主干电缆桥架内。 2.2 、缆式线型线型感温探测器选型: (1)线型感温探测器选用户内型缆式定温可恢复式感温电缆,感温电缆外护套应为阻燃型(B级); (2)线型感温探测器动作温度选定为85℃。 2.3、缆式线型线型感温探测器安装: (1)应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。 (2)保护对象为1000V及以下的配电线路,线性感温探测器应采用接触式布置。 (3)每根探测器敷设长度应不低于10m不大于200m,并按正弦波接触式敷设,宽度大于600mm的桥架内应敷设2根,低压电缆沟内感温电缆应分层敷设。探测信号应

《GB50116-2013 火灾自动报警系统设计规范》解读 - 吸气式感烟火灾探测器部分范文

《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》解读 --吸气式感烟火灾探测器部分 在经过了多年的深思熟虑和不断修改之后,正式版《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》终于在万众期盼中发布了。根据近几年来市场对于火灾报警的需求和火灾报警技术的不断进步,新版的火灾自动报警系统设计规范对上一版GB50116-98版做出了较大改动。GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《规范》)在探测器选择方面除了传统的感烟探测器、感温探测器、缆式感温探测器和线型感烟探测器外,针对特定场合还新增了光纤光栅测温系统、火焰探测器、图像型探测器、一氧化碳火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器等的选择和相关标准。 其中在某些章节单独列出了吸气式感烟火灾探测器的选择和设计标准,这肯定了目前此类产品在火灾报警领域所起到的作用。对于特殊场所和具有特殊建筑特点的区域,原先普遍使用的点式烟感早已不能满足火灾探测的需要。其实早在多年前,吸气式感烟火灾探测器已经开始陆续地运用在一些特殊场所,但是因为缺少相关的法律法规,市场上的产品质量层次不齐,设计时也只能参考国外的一些标准或相近项目。所以现在新《规范》出台后,不仅为消防/电气设计和应用提出了指导方向,也对整个吸气式感烟火灾探测器领域的规范起到了很好的推进作用。 下面我们就来解析新《规范》中吸气式感烟火灾探测器的相关内容: 5.4 吸气式感烟火灾探测器的选择 5.4.1 下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器(摘自规范第5.4节,22页): 1. 具有高速气流的场所; 解读:如通信机房、计算机房、无尘室等任何通过空气调节作用而保持正压的场所。在这些场所中,烟雾通常被气流稀释,这给点型感烟探测技术的可靠性带来了困难。而吸气式感烟火灾探测器由于采用主动的吸气式采样方式,并且系统通常具有很高的灵敏度,加之布管灵活,所以成功地解决了气流对于烟雾探测的影响。

点型感温火灾探测器

点型感温火灾探测器 JTW-ZD-JBF-3110/C点型感温火灾探测器(A2) ? 一、JTW-ZD-JBF-3110/C感温火灾探测器(A2)的产品描述: JTW-ZD-LN2110/C型点型感温火灾探测器非编址型,需配接中继接口模块。特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所,与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾,减少损失。本探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强,适用于宾馆、饭店、办公楼、教学楼、银行、仓库、图书馆、计算机房及配电室等场所。 二、JTW-ZD-JBF-3110/C感温火灾探测器(A2)的产品特点: 1、定温报警。可以设定探测器在固定温度下(60℃)报警; 2、稳定性高。抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗腐蚀、抗环境温度影响能力强; 3、抗潮湿能力强,可适应不同气候环境的要求; 4、采用SMT表面贴装工艺; 5、采用JBF-137D地址编码模块接入控制器进行报警,每只地址编码模块最多可接25只(串型连接)。并在最后一只探测器上并接4.7K终端电阻。 三、JTW-ZD-JBF-3110/C感温火灾探测器(A2)的技术指标: 1、工作电压 DC 19-24V 控制器提供,调制型 2、工作温度 -10 (70) 3、贮存温度 -30 (75) 4、相对湿度≤95%(40±2℃) 5、监视电流≤0.3mA(24V) 6、报警电流≤3mA(24V) 7、确认灯监视状态不亮,报警时红色常亮(红色) 8、距模块最大距离 200m 9、外形尺寸Φ100mm × 36mm

10、线制二总线,分极性 11、执行标准 GB4716-1993《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》 四、JTW-ZD-JBF-3110/C感温火灾探测器(A2)的安装与接线: 1、JTW-ZD-LN2110/C点型感温火灾探测器(A2)采用非编址感温探测器配非编址探测器专用底座JBF-FD/C; 2、先将探测器底座JBF-FD/C,用2只M4的螺钉紧固在预埋盒上,注意底座上的门向 3、指示应朝向房门入口或视野所及之处; 4、采用2×1.0-1.5mm2导线。 5、将探测器嵌入底座,然后按顺时针方向拧紧即可。 6、接线示意图 五、JTW-ZD-JBF-3110/C感温火灾探测器(A2)的注意事项: 1、探测器底座上的门向指示应朝向房门入口或视野所及之处; 2、安装时宜带手套操作,以保持探测器外壳清洁; 3、定期进行加温试验,建议每半年一次。 JTW-ZCD-805联网型感温火灾探测器 ? JTW-ZCD-805联网型感温火灾探测器特点 联网型感温火灾探测器 采用高精度电子感温传感器

GB16280-2014《线型感温火灾探测器》标准问题汇总

GB16280-2014《线型感温火灾探测器》 标准问题汇总 一、标准4.5.1.3条规定具有多个报警温度点的探测器,每一个报警温度点均应满足4.5.1.2的规定。 感温电缆存在不可恢复式的二级报警探测器105度与138度复合的样品(该产品采用三根电缆绞合,其中二根组合为105度,二根组合为138)。新标准中,如果按照5.1.6的要求选取最高动作温度138度,按照4.16的要求进行高温暴露试验,那么105度就会报警。这种方式是否可以? 答:两级报警应可以区分,分别对每级报警进行高温暴露试验。试验时,对每级报警分别进行全项试验。 二、探测报警型可否采用DC24V供电? 答:允许采用DC24V供电。探测器应与火灾报警控制器组成系统进行试验。生产者提供与探测器配接的火灾报警控制器为其供电。 三、4.10和4.11高低温运行动作性能试验对于差定温探测器要求是满足定温或差温探测器的要求。 答:两种情况均应进行试验。 四、工频磁场抗扰度试验对试样的何部位进行测试? 答:对探测器的敏感部件。 五、防护性能符合GB23757-2009中3.2,外壳选用不燃或阻燃材料,需企业提供证明还是中心做试验?对于信号处理单元是否需要满足IP30的要求?灼热丝试验针对的载流部件具体指哪些部分? 答:生产者应规定探测器的IP等级。检验中心根据生产者的规定进行试验。 六、探测器的电源过流保护器件是否可采用可恢复保险? 答:可以。 七、4.2.5.7.1要求接线端子应设置在探测器内部,对于采用航空插头方式的接线端子是否可以? 答:不可以。 八、可否采用UPS作为备用电源?

答:可以。UPS作为探测器的组件进行试验。 九、对线型感温火灾探测器产品送检样品的要求 答: 1)分布式光纤线型感温火灾探测器: 例如具有4通道,单通道最大使用长度为5 km,敏感部件总长度为10km。按标准要求需要提供的样品数量如下: a)3套样品均将所有通道平均配接敏感元件,长度为总长度10 km/通道数4=2.5km b)同时提供一段单通道最大使用长度5 km和另外3个通道的有效长度(即能够 实现报警的长度)。 2)光纤光栅线型感温火灾探测器: 例如具有48通道,每个通道接25个感温元件,感温元件间距在6m至10m范围内变化,需要提供的样品如下: a)3套样品均将所有通道配接上感温元件为最小间距6m的光纤光栅,即48通道/ 套×25个光栅×间距6m×3套样品 b)再提供1套样品的感温元件为最大间距10m的光纤光栅,即48通道/套×25 个光栅×间距10m光纤光栅。 先将感温元件为最大间距的1套完整样品按4.5、4.9的要求进行试验,合格后将最小间距光纤光栅连接成3套完整样品进行全项试验。

火灾报警器的仿真设计 电子科技大学

电子科技大学 《模拟电路基础》应用设计报告 设计题目:火灾报警器的仿真设计 学生姓名:解春阳学号: 2014020910016 教师姓名:李朝海日期: 2015.12.08

一、设计任务 设计要求:通过两个温度传感器获得的电压差实现火灾自动报警。 ?正常情况下,电压差为零,发光二极管不亮,蜂鸣器不响。 ?当有火情时,电压差增大,发光二极管发光,蜂鸣器鸣叫。 设计指标: 二、电路原理 此火灾报警电路框图如下 图1 原理框图 1)温度传感电路 常温下,硅管正向导通电压约为0.7V,当流过二极管的正向电流固定时,温度每上升1度,正向电压下降大约2mV。所以可用1N4148型二极管作为实际温度传感器。仿真时用电压源u i1,u i2模拟温度引起的电压变化。2)差分放大电路

发生火灾时,温度传感器的电压差可以迅速上升至几十到几百mV ,根据后 级的比较电压(可选)确定放大倍数,通过差分放大器将电压放大到大于比 较电压。 图2 差分放大电路 本次实验为使使电压差放大10倍,R ,Rf 分别取1K Ω和10K Ω ,运放采用 UA741型集成运放,其结构图如下 图3 UA741集成运放 3)电压比较电路 本实验采用单限比较器电路。如图, 差分电路输出的电压从A2 的正向输入端输入,与单限电压比较器的阈值电压UT 进行比较。

实验中V CC 为10V ,查询稳压管参数可得U Z =5.1V.由设计指标,当U i2-U I1≧0.2V,即U O1≧2V 时,单限比较器输出高电平。所以不妨令U T =1V ,此时R 3可选9K Ω,R 4可选1K Ω,即可满足要求。为确保稳压管不被击穿,需要加限流电阻R 6,查询参数得稳压管工作电流为75.44mA,此时取R 6=100Ω即可。 4) 声光报警电路 三、电路仿真和结果 选取电子元件 图4 单限电压比较器

火灾探测器分类

火灾探测器分类 火灾探测器是火灾自动报警系统的基本组成部分之一,它至少含有一个能够连续或以一定频率周期监视与火灾有关的适宜的物理和/或化学 现象的传感器,并且至少能够向控制和指示设备提供一个合适的信号,是否报火警或操纵自动消防设备,可由探测器或控制和指示设备做出判断。 (一)根据探测火灾特征参数分类 火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。 1)感温火灾探测器,即响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。 2)感烟火灾探测器,即响应悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,进一步可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等。 3)感光火灾探测器,即响应火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器,又称火焰探测器,进一步可分为紫外、红外及复合式等类型。

4)气体火灾探测器,即响应燃烧或热解产生的气体的火灾探测器。 5)复合火灾探测器,即将多种探测原理集中于一身的探测器,它进一步又可分为烟温复合、红外紫外复合等火灾探测器。 此外,还有一些特殊类型的火灾探测器,包括:使用摄像机、红外热成像器件等视频设备或它们的组合方式获取监控现场视频信息,进行火灾探测的图像型火灾探测器;探测泄漏电流大小的漏电流感应型火灾探测器;探测静电电位高低的静电感应型火灾探测器;还有在一些特殊场合使用的、要求探测极其灵敏、动作极为迅速,通过探测爆炸产生的参数变化(如压力的变化)信号来抑制、消灭爆炸事故发生的微压差型火灾探测器;利用超声原理探测火灾的超声波火灾探测器等。 (二)根据监视范围分类 1)点型火灾探测器,即响应一个小型传感器附近的火灾特征参数的探测器。 2)线型火灾探测器,即响应某一连续路线附近的火灾特征参数的探测器。 此外,还有一种多点型火灾探测器,即响应多个小型传感器(例如

线型定温火灾探测器在不同场所的安装使用方法

中阳消防 SUNYFIRE 线型定温火灾探测器在不同场所的安装使用方法 青岛中阳消防科技有限公司 QINGDAO SUNYFIRE TECHNOLOGE Co.LTD

中阳消防公司简介 青岛中阳消防科技有限公司(简称中阳消防)专业致力于工业消防高新科技的研发、生产、销售和服务,坐落在风景秀美的青岛临港产业加工区胶南铁山工业园,建有生产车间、实验室等建筑五千多平方米。中阳消防吸纳科研院校及海归人才科技股份,资源整合优化,由专业职业经理人管理经营,致力于发展中国消防科技,以提高民族消防产业竞争力、为客户提供安全为己任,愿意与所有消防产业人士开展最广泛的合作。 中阳消防研发的消防产品有线型感温火灾探测器、消防报警控制装置、声光报警器等报警控制设备,以及七氟丙烷气体灭火系统、二氧化碳灭火系统、IG541混合气体灭火系统和自动水喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统,还包括防火门、防火卷帘、防火堵料等被动消防设施。作为专用的灭火系统,变压器自动水喷雾灭火系统和电缆隧道自动水喷雾灭火系统自推出以来一直广泛应用在电力、钢铁、石化、交通、酿酒、烟草行业的国家重点项目,还可应用在油库油罐、化工储罐、大型仓储设备的消防保护。 通过公司科技人员努力攻关,精心设计,优化配方和制造工艺,独立研制的最新线型感温火灾探测器满足GB16280-2005国家最新标准的要求,已经通过国家消防电子产品质量监督检验中心的全项型式检验。 中阳消防特别关注高新消防技术的产业应用,以先进的生产、检测设备为后盾,以科研院校高新技术为依托,通过专业技术人才的真诚奉献,以高度的责任感和主人翁精神,为广大客户提供周到贴心的安全服务。

30305261 JTY-GD-G3点型光电感烟火灾探测器说明书

安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书 JTY-GD-G3点型光电感烟火灾探测器 安装使用说明书 一、概述 JTY-GD-G3点型光电感烟火灾探测器(以下简称探测器)是采用红外散射原理研制而成的点型光电感烟火灾探测器。本探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强,适用于宾馆、饭店、办公楼、教学楼、银行、仓库、图书馆、计算机房、配电室及船舶等场所。 二、特点 1.地址编码可由电子编码器事先写入,也可由控制器直接更改,工程调试简便可靠。 2.单片机实时采样处理数据、并能保存14个历史数据,曲线显示跟踪现场情况。 3.具有温度、湿度漂移补偿,灰尘积累程度及故障探测功能。 4.无极性二总线信号。 三、技术特性 1.工作电压: 信号总线电压:总线24V 允许范围:16V~28V 2.工作电流: 监视电流≤0.6mA 报警电流≤1.8mA 3.指示灯:报警确认灯,红色,巡检时闪烁,报警时常亮 4.编码方式:电子编码(编码范围为1~242) 5.保护面积:当空间高度为6 m~12 m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80 m2。 空间高度为6 m以下时,保护面积为60 m2。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准。 6.线制:信号二总线无极性 7.使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不凝露 8.外形尺寸:直径100mm 高56mm(带底座) 9.外壳防护等级:IP23 10.壳体材料和颜色:ABS,象牙白 11.重量:约120g 12.安装孔距:45mm~75mm 13.执行标准:GB 4715-2005 四、结构特征与工作原理 1.探测器外形示意图如图1所示。 2.工作原理 探测器采用红外线散射原理探测火灾,在无烟状态下,只接收很弱的红外光,当有烟尘进入时,由于散射作用,使接收光信号增强,当烟尘达到一定浓度时,可输出报警信号。为减少干扰及降低功耗,发射电路采用脉冲方式工作,可提高发射管使用寿命。

开关量线型定温火灾探测器

中阳消防 SUNYFIRE 开关量线型定温火灾探测器 青岛中阳消防科技有限公司 QINGDAO SUNYFIRE TECHNOLOGE Co.LTD 中阳消防公司简介

青岛中阳消防科技有限公司(简称中阳消防)专业致力于工业消防高新科技的研发、生产、销售和服务,坐落在风景秀美的青岛临港产业加工区胶南铁山工业园,建有生产车间、实验室等建筑五千多平方米。 JTW-LD-SF1001系列线型定温火灾探测器 1.概述

火灾报警器的设计

楼宇自动化系统设计 (火灾报警器) 系部:机电工程系 学生姓名:庄宇 专业班级:电气11C2 班学号:111041249 指导教师:王熙雏 2014年2月20日

声明 本人所呈交的楼宇自动化系统设计(火灾报警器),是我在指导教师的指导和查阅相关著作下独立进行分析研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名:庄宇 日期: 2014年2月20日

目录 摘要 (1) 引言 (2) 一、选题及总体方案 (3) (一)选题 (3) (二)火灾报警系统的总体方案 (3) 二、硬件设计 (3) (一)温度气体信号采集模块 (3) 1.主控制芯片的选择 (4) 2.数字温度传感器的选择 (4) 3.可燃性气体传感器 (5) 4.A/D转换器 (5) 5.液晶显示模块的选择 (5) 6.三端稳压器7805 (6) 三、火灾报警系统的硬件电路设计 (6) (一)电源部分电路 (6) (二)温度采集电路 (6) (三)液晶显示部分电路 (7) (四)控制部分电路 (8) 1.复位电路 (8) 2.时钟电路 (8) 3.控制执行电路 (9) 4.报警电路 (9) 5.火灾报警器的电路图 (10) 四.系统主要程序的设计 (10) (一)主程序 (10) (二)温度测量和处理的软件设计 (12) (三)可燃气体浓度采集的软件设计 (16) 总结 (18) 参考文献 (19) 谢辞 (20) 附录一 (21) 附录二 (22)

【摘要】 火灾自动报警系统是楼宇自动化的一个构成系统,其设置目的是为了防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全。目前国内外先进的通用火灾报警控制器均是集报警和消防联动控制于一体的智能火灾报警系统,可以将探测器件收集的烟、温、光等信号以模拟量形式,连同外界相关的环境参数一起传送给报警器,报警器再根据获取的数据及内部存储的大量数据,利用火灾模型判断火灾是否存在,以及启动相关消防联动设备,这种智能化的系统在提高火灾判断、控制能力的同时,对总线传输也提出了更高的要求。 【关键词】:火灾报警系统;单片机;温度控制器

线型定温火灾探测器

JTW—LD—SF1001 系列线型定温火灾探测器 1.概述 缆式线型感温电缆是JTW-LD-SF1001系列线型定温火灾探测器的温度检测元件,它由两根分别挤塑负温度系数热敏绝缘材料的钢芯导线绞合而成,能够对沿着其安装长度范围内任意一点的温度变化进行探测。负温度系数热敏绝缘材料是这样一种特殊材料,温度上升时,感温电缆线芯之间的电阻减少。当温度上升至响应值,感温电缆线芯的热敏绝缘材料熔化,导体相互接触短路就会产生报警信号。根据安装场所的不同,用不同的塑料外护套将感温电缆封装,为提高产品的电磁兼容性和爆炸场所的安全需要,在感温电缆的外面可以编织金属护套。 JTW-LD-SF1001系列线型定温火灾探测器自推出以来,由于具有良好的环境适应性,能够近距离或贴近保护,在各种潮湿、污染、粉尘的消防探测场所能够高可靠地工作,所以被广泛地应用在仓库、货场、电缆隧道、车辆隧道、油气输送管道、油罐、变压器、皮带输送机及机车、配电盘等消防探测场所。JTW-LD-SF1001系列线型定温火灾探测器的功用已经在发电厂、钢铁公司等领域的电缆火灾实战中得到成功的确认,并越来越多地推广在石化、电力输变送、交通、储运、餐饮等各行各业。 JTW-LD-SF1001系列线型定温火灾探测器的应用应遵循国家消防规范、标准和当地消防主管部门颁发的技术准则,本手册的编排也是遵循这一基本原则,并尽量保持其实时有效性。另一方面现行规范对该产品的某些高危险的特殊场所还没有详细的描述,本手册在生产商多年的应用研究基础上提供了一个参考的安装指导。但规范、标准都是不断发展的,所以生产商建议使用该产品的各方应与当地消防主管部门协商,并与其保持一致。 2. 线型定温火灾探测器 JTW-LD-SF1001系列线型定温火灾探测器具有数字式报警位置显示功能,能够直接显示感温电缆上报警点位置距离,方便系统的维护和检修。 线型定温火灾探测器组成 JTW-LD-SF1001系列线型定温火灾探测器由缆式线型感温电缆、缆式接口模块、缆式终端模块组成。 缆式线型感温电缆主要技术参数 ?报警温度等级(℃):70、85、105、138、180 ?感温电缆外径(mm):~(普通型) ?重量(kg/100m):约5 ?环境最低温度(℃):-40 线型感温电缆的结构 JTW-LD-SF1001系列线型感温电缆的结构如图1所示,由两根分别用热敏聚合物作为绝缘材料、用弹性钢丝作为线芯的钢导线相互绞合而成,并缠绕保护聚酯带,然后根据环境挤塑相适应的外护套。形成一根外观和普通电线相似的特殊电缆。JTW -LD-SF1001系列线型感温电缆根据不同的应用环境分成四类,每种类型都由不同的护套进行区别,分别适应各种应用场合。

相关文档
相关文档 最新文档