黎城分输站至配气站

天然气管道穿越国道207线

穿

2012年3月

黎城分输站至配气站天然气管道穿越国道207线

顶管穿越施工方案

一、工程概况

工程地点:G2071135Km+940m,1135Km+300m,1134Km+880m。

工程内容:输气管道穿越207国道路线134Km+880m处,入土点位于太行钢铁公司以南400m处的农田里,穿越管线与国道207夹角为87度,穿越207国道路基12米;穿越207国道路线1135Km+300m处,入土点位于黎城110KV变电站以东200米处的农田里,穿越管线与国道207夹角为85度,穿越207国道路基12米;穿越207国道路线1135Km+9401处,入土点位于麦仓村以东100米的农田里,穿越管线与国道207夹角为88度,穿越207国道路基12米;沿程敷设直径为159mm无缝钢管的燃气管道,设计顶管长度为74m。质量达到一级公路非开挖穿越设计标准,周边管线及市容地貌环境不受影响。

设计说明:本次穿越直径为159mm无缝钢管套管,按照《油气输送管道穿越工程施工规范》(GB50424)设计要求,为满足穿越国道安全规范要求,在国道路基以下铺设管道深度为3m,长度为74m,管道总长度222m。采用钢筋混凝土套管顶管作业,不开挖公路;不拆迁,不破坏地面建筑物;不影响交通;不破坏环境。

二、编制依据

1、《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401—98;

2、《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079—2003;

3、《长输管道线路工程施工及验收规范》SYJ4001—98;

4、《原油和天然气输送管道穿越工程设计规范穿越工程》SY/170015.1—98;

5、《输气管道工程设计规范》GB50251—94;

6、《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》(JC/T640-1996)

7、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

三、施工要求

工程说明及特点:

-----------------需过路施工,路面不能开挖,拟采用顶管工艺进行施工。

由于管道埋深较深,并对套管两端进行封堵,不会造成路面裂缝与下沉,使用的套管按照设计要求满足路面的压力要求。严格执行标准《顶进施工法用钢筋混凝土排水

管》(JC/T640-1996)的规定,采用套管规格为DRC-1000×2000 III A JC/T640 顶管穿越处管道、弯管、弯头的材质、规格型号按照设计图纸要求选用。

管道外防腐补口采用双组分无溶剂液体环氧底漆+辐射交联聚乙烯收缩袋三层结构。

四、施工方案

(一)施工工序

其基本操作程序是:先在穿越道路一侧挖深工作坑,在工作坑内按管道设计位置和套管外形尺寸设置套管和顶进设备,先将套管端部的刃脚部分顶入地层,然后在套管内边人工挖土边用顶进设备把套管逐节顶入地层内,反复操作,直到顶到预计长度为止。

顶管法穿越示意图如下:

(二)施工程序

(三)现场布置

根据设计给定的控制桩位,用经纬仪放出穿越轴线,并定穿越中心桩、施工带边线桩,并撒上灰线。放线时同时放出工作坑和接收坑的位置与尺寸。在穿越至验收的全过程中随时使用测量仪器配合。(附施工平面布置图)

(四)管线焊接

穿越管段在穿越道路一侧施工作业带内进行组焊、探伤、连头、补口、试压施工,然后将整个管段连通。

管道焊接必须按照多方认可的《焊接工艺评定》的要求进行焊前预热等处理。当环境条件不能满足焊接工艺评定所规定的条件时,必须按要求采取措施后才能进行焊接。

焊缝焊接完成后,应及时进行外观检查,对外观质量检验不合格者,不得进行无损探伤检测。对焊工当天所焊外观质量检验合格的焊缝全周长进行100%射线探伤检验(Ⅱ级为合格),对于穿越段还应进行100%超声检验(Ⅱ级为合格),验收标准按《石油天然气钢质管道无损检测》(SY/T4109-2005)执行。

(五)顶管施工

1.场地布置

工作坑和接管坑设置在图纸给定的套管长度的外侧,穿越现场布置图如下:

工作坑开挖完毕后,用经纬仪复测穿越中心线和基地标高,基地误差±100mm。工作坑侧壁边坡按土质实际情况确定,并留出安全通道,考虑降水需要,在工作坑的一角设置积水坑。在操作坑内设置管道轴线基桩和临时水准点,作为操作时的测量标志。

注:发射坑、接收坑尺寸:长(4米)×宽(3米)×深(管底标高+0.6米)

基坑砼基础+道木高度+钢板厚度约0.6米左右

支撑墙采用道木+钢板的组合方式,钢板选取16mm厚钢板

2.顶管作业

⑴做预顶试验:检验液压系统性能,液压缸行程,传力设备的中心线和垂直度等。

⑵对顶入管节做最后检查,如端面平直度、椭圆度,管壳任一侧母线直线度等。

⑶用吊车将管节轻放在导轨上,测量中线与前后两端高程,管节端面垂直顶管中轴线。

⑷顶进管每节长度根据顶进操作坑可能的长度而定。首节管顶入后,液压缸退回到起始位置,测量合格后,将第二节套管吊导轨上,与首节套管焊接,焊接方式按设计要求进行,质量符合要求再依次顶进,直至顶入设计的管长度,完成顶管作业。

⑸顶进偏差控制:

①首节套管的入土点和安装角度在顶进作业前应测量准确,顶进400mm~600mm后检查是否有偏斜现象。

②顶管过程中,架设水准仪控制中心位移线。每顶进30-50cm左右对顶管中线、高程进行观测,施工中采用全站仪控向,以施工放线是布置的中心桩为准进行监测,发现位移,采取适当措施予以调整过来。

3.干线管道的穿越在场地较开阔的一侧挖发送管沟,保证将预制完毕的干线管段下沟,在另一侧设置滑轮,然后用牵引机械进行干线管道的穿越作业。

为方便穿管,在管段前部设置穿越导向支架。为避免穿管过程中牵引时管线翻转,在管段端部牵引处设置万向节。穿越时用牵引机械通过钢丝绳牵引万向节带动干线管段穿套管,后端用吊管机或吊车调整管段中心辅助放送。干线管段就位后,切下牵引万向节,两端管口用盲板封死。

按图纸设计要求,封堵套管两端,并安装排放管、抽水管与端盖、标志桩和保护测试

桩。所有附件安装完毕后,由施工单位和监理工程师共同进行检查,然后进行隐蔽。

按图纸设计要求,封堵套管两端,并安装排放管与端盖、标志桩和保护测试桩。所有附件安装完毕后,由施工单位和监理工程师共同进行检查,然后进行隐蔽。顶管完成后用压力注浆泵将顶管产生的缝隙注满水泥浆,防止套管顶塌陷。

4. 回填、恢复地貌

检查记录填写完毕后,进行回填。靠近公路一侧的回填土必须夯实,恢复边沟、排水沟等道路设施。穿越施工中留下的废旧物品、防腐层垃圾、生产生活垃圾等全部清除,恢复至与施工前一致。

五、施工注意事项

1、整个过程测量是关键,测量工必须是有顶管经验和能力的测量员负责。

2、导轨是顶进中的导向设备、安装的好坏对顶进质量影响很大,固装导轨时要反复校测,使中线、高程、坡度符合要求。

3、管外喷石蜡要认真、细致,这是减少顶力的主要措施。

4、30cm片石处理基础后要不反弹,要保证底板持力层的受力要求。

5、浆砌片石砂浆要饱满,砌筑7天后方可顶管施工。

6、工作坑施工完后要测出顶管的实际距离,作为材料计划及顶管至终点的依据。

7、挖土时管要一次顶入预定位置否则以后连接非常不易。

六、安全施工保证措施

(1)为更好的落实安全施工,建立安全生产责任制,施工生产、安全两手抓,建立安全保障体系,分解安全管理职能,在施工与安全发生矛盾时,要首先确保安全。

(2)进入施工现场必须要有完整的地下管线图,各类管线准确无误,严格按照施工方案安全施工。

(3)工作人员进入施工现场必须穿戴好工作服、戴好安全帽,确保施工人员的人身安全。(4)各种电动设备必须有可靠的接地和保护装置才能使用,施工现场必须设置各类警告、警示牌等。

(5)加强防火意识,对易燃易爆物品进行专人管理。

(6)现场施工应确保文明施工,泥浆不外流,土方不乱堆,保持施工现场的整洁。

(7)发射坑、接收坑周围设围栏,夜间设标识,严禁非施工人员进入施工现场。视地层情况开挖深度,深的要采取必要的防塌措施。

(8)特殊地段需要设置安全防护措施,保证施工安全(照明工具、警示标志、防护围栏、

钢板等)。

(9)明确岗位划分职责,做到实施有序、文明施工。

七、主要材料及设备

套管规格为DRC-1000×2000 III A JC/T640

说明:1、本管道采用冷轧带筋钢筋,钢筋骨架为滚焊机接成型; 2、《冷轧带筋钢筋》性能满足GB13788-2000标准要求;

3、钢筋骨架两端采用平缠密绕2环,两端混凝土保护层为10毫米。

九、工期安排

本工程中的顶管施工段,我公司将提前做好准备工作,积极配合建设单位做好相关协调工作,在接到建设单位进场通知后,我公司将一月内完成三处顶管工程。

十、穿越公路实地照片

天然气输送管道顶管穿越国道207线K1134+880处

天然气输送管道顶管穿越国道207线K1135+300处

天然气输送管道顶管穿越国道207线K1135+940处

十一、施工图纸部分

公路顶管穿越方案

高青县滨河路建设工程管道顶管穿越公路方案 山东莱钢建设有限公司

目录 第一章工程概况........................................... - 2 - 第一节工程概况....................................... - 2 - 第二节编制范围、依据................................. - 2 - 第二章施工准备........................................... - 3 - 第一节项目组织机构.................................... - 3 - 第二节项目部主要成员及部门职责........................ - 3 - 第三节项目管理目标.................................... - 4 - 第三章施工方案........................................... - 5 - 第一节顶管施工原理................................... - 5 - 第二节施工方法....................................... - 5 - 第三节施工技术措施................................... - 6 - 第四章安全文明施工措施................................. - 15 - 第一节安全施工技术措施............................... - 15 - 第二节施工现场文明施工、环保、消防、降噪声措施....... - 15 - 第五章质量保证和质量违约责任承诺....................... - 16 - 第一节质量保证措施................................... - 16 - 第六章有必要说明的其他内容............................. - 17 - 第一节雨季施工基坑坍塌事故应急预案.................. - 17 -

公路穿越顶管方案

xx市xx县xxxx工程 (顶管穿越公路) 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 目录 第一章:工程概况 第二章:开工前准备 第三章:公路穿越施工措施 3.1顶管穿越要求 3.2总体施工方法 3.3主要施工顺序 3.4主要施工技术措施 3.5收尾 第四章:质量管理措施 第五章:施工控制措施 第六章:主要施工机具设备 第七章:工程人员配制及主要劳动力需用计划1 工程概况:

1.1、项目概况 本段为xx市xx县利用工程次高压管道的一部分,起点xxxx,起点里程0+000;终点为xx,里程为9+838.2。线路水平长度为9838.2m,实长9838.5m。地区等级总体划分为三级。 本段次高压管道材质为L360,外直径为Φ457mm,壁厚6.3mm,最高工作压力1.4MPa,设计压力1.6MPa。 1.2线路走向及工程地质 管道自分输站新小阳路东0+000号桩开始沿新小阳路东至牛棚处,斜穿新小阳路,经庄稼地过象峪河,在西环城路弯道处向西穿过西环城路,前行至铸件厂处折向路西,沿线西敷设至武家庄后,继续经农田向北到榆古路,穿过榆古路后在一条土路的东侧向北敷设至同戈站。沿途穿过硬质乡间公路8处,穿越象峪河1处,穿过省天然气输气干管1处。大部分管道敷设于农田中,少部管道沿路面敷设。 经勘察揭示,线路由总积平原沉积相构成,本次勘察深度范围内地基土沉积时代及成因类型主要为第四系全新统晚期人工堆积地层、第四系全新统早期冲积地层构成,岩性以杂填土、粉质粘土、粉土、砂类土为主。场地内未发现全新统活动断裂,无其它不良地质现象,但场地内的有部分砂土液化。 2 开工前准备 1)开挖管沟前,应熟悉图纸,掌握穿越长度与深度、穿越结构及辅助设施的结构及要求,掌握穿越段内土层状况。 2)开工前应预先与公路部门联系,按照路政部门的要求办理穿越施工手续,按照路政部门的要求设置相应的警示标志,并将开竣工日期通知各主管部门。 3)开工前应向公路主管部门了解清楚穿越段中地下是否有管道及地下通信线路等设施,以保证穿越的顺利进行。对于此类设施,应请主管部门的有关人员现场指定位置,人工开挖使

道路顶管施工方案(完整版)

郑州市管城回族区实验中学宿舍楼过路顶管 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河南华瑞园林绿化工程有限公司 二0一八年五月

第一章编写依据 本施工方案编写依据如下: 1、郑州市管城回族区实验中学宿舍楼过路顶管项目施工图 2、《给排水管道施工及验收规范》GB50268-2008 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 4、郑州市建设委员会颁发的有关建筑规程,安全、质量及文明施工等文件。 第二章工程概况 2.1 工程简介 工期紧、施工场地有限、现场需穿越道路,可能遇上地下障碍物等情况,考虑影响本工程顶管正常施工的不利因素,故将本工程的顶管工程采用人工顶管。管材DN2000套管,管埋深为5.15m左右(管顶覆土2.75m)。工作井、接收井的井位和管段长度将根据现场实际情况(顶进长度、地下障碍物、交通影响等)而确定。 2.2周边环境简介 工作井东侧、北侧为学校消防同道,南侧为6F教学楼,西侧为2F彩板房。据我方在工作井位置所挖探沟探明,工作井南侧有给水主管、消防水主管,西侧有一道给水支管,且管道均位于图纸设计的工作井内。中间有一条校内光纤斜向对角穿过工作井。且工作井位于学校教学楼先期施工的基坑内,有大量的杂填土。 2.3施工参照标准 施工设计图、施工合同

《给排水管道施工及验收规范》GB50268-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 现场地质水文情况、地下管线的情况和周围建筑物及设施情况; 第三章施工部署 3.1施工组织安排 工程需要采用机械顶管的管段为两阶段,一阶段为工作井至配电房,另一段为工作井至教学楼配电室。工作井及接收井共计2座,计划用1套顶管设备,一台备用,第一阶段为工作井、接收井的施工,第二阶段为顶管的实施,其中工作井、接收井的施工可以交叉作业,速度较快,设备也能得到充分的利用。 本工程实地勘察,从道路面层向下的土质分布情况为:混凝土道路面层水稳层连砂石基层杂填土。 3.2顶管施工工艺流程 工作井施工设备安装管吊装就位施工准备土方掘进测量控制及纠偏废泥外运开机顶进结束施工下一节3.2施工顺序 施工顺序为:工作井施工顶进设备安装调试吊装砼管到轨道上连接好工具管装顶铁开启油泵顶进出泥管道贯通拆工具管压浆。

公路顶管穿越施工方案汇总

1. 编制依据 2. 工程概况 2.1 概况 2.2 地形、地质 2.3 管道顶管穿越公路平面示意图: 3. 施工方法 3.1 顶管施工方法介绍 4. 施工程序 5. 施工技术措施 5.1 施工准备 5.2 测量放线 5.3 降水井施工 5.4 作业坑开挖 5.5 发送操作坑地基处理10 5.6 安装导向支架、就位顶管机和套管10 5.7 顶管作业11 5.8 挖土、排土12 5.9 顶管误差校正13 5.10 拆除顶管设施13 5.11 工作管及光缆套管预制、穿越13 5.12 附件安装、套管封堵14 5.13 地貌恢复14 6. 质量保证措施14 7. HSE 管理措施15 7.1 HSE 预防措施15 7.2 HSE 应急预案17 8. 施工进度计划18 9. 主要设备、机具、材料需求计划19

9.1 施工设备19 9.2 施工用料19 10. 主要劳动力需求计划20

1. 编制依据 国家法律、法规,地区颁布的安全、消防、环保、文物等管理规定 油气长输管道工程施工及验收规范》 GB 50369-2006 油气输送管道穿越工程施工规范》 GB 50424-2007 钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006 石油天然气金属管道焊接工艺评定》 SY/T 0452-2002 油气管道线路标识通用图集》 (CDP-M-OGP-PL-008-2010-1) 顶进施工法用钢筋混凝土排水管》 JC/T 640-2010 成品油输送管道用钢管通用技术条件》 (Q/SY GJX 103-2010) 油气输送管道感应加热弯管通用技术条件》 Q/SY GJX 111-2010 石油天然气钢制管道无损检测》 SY/T 4109-2005 埋地钢质管道聚乙烯防腐层》 GB/T 23257-2009 埋地钢质管道双层熔结环氧粉末外涂层技术规范》 Q/CNPC 38-2002 2. 工程概况 2.1 概况 XXXXX 公路顶管穿越位于XXXXX 约300m 。本段设计压力为lOMPa 该段采用D660 X 10.3,材质为L450MB 螺旋缝埋弧焊钢管,与主线路用管一致。管道穿越里程 16Km+175m-16Km+185m ,水平长度10m ,带钢筋混凝土套管长度为8m ,套管规格DRCP m 1200X 2000 A 。 2.2 地形、地质 XXXXX 公路穿越段地貌单元属于冲洪积平原,地形较为平坦。穿越段路面为水泥 路面,宽约 4m 。 1) 2) 单管顶混凝土套管穿越公路典型图 3) 现场踏勘情况 4) 施工技术标准及验收规范

穿越公路顶管应急预案

顶管穿越公路安全保障措施 一、安全防护重点 顶管穿越主要安全防护重点为:施工过程中的路面沉降、塌陷事故、地下管线破损、交通事故和触电事故等。 二、技术措施 (一)防止路面沉降、塌陷 1、做好顶管施工前的施工准备工作,对作业人员进行技术、安全交底,从思想上首先确应质量和安全意识; 2、选用优质的水泥套管,对到场材料做好现场检查验收工作,对不合格产品坚决予以退回; 3、做好材料供应,开始起顶前做好材料计划,并在现场备好足够的余量,在顶管工作开始后3天内,保证所有水泥套管到场; 4、在顶管的施工过程中,确实做好注浆减磨,选择优质的触变泥浆材料,注浆压力保持在0.5~0.7Mpa,根据地面变化和地下水位情况等因素及时调整压力和注浆量,每天的注浆量应做好记录,作为分析地层损失的依据,注浆工艺由专人负责,并保证注浆设备和管路可靠,并每日定期检查; 5、在顶管的施工过程中必须做好换浆工作,在一段水泥套管顶进完成后,必须及时换浆,一般以3天为一个周期,将水灰比为0.5:1的水泥浆从注浆孔高于膨润土注浆的压力注入,把顶管前面的第一节的注浆空打开,使膨润土泥浆流出,直到有水泥砂浆压出时,再把注浆空塞上,换浆后水泥套管的周围有充分的水泥浆,经过一段时间后,水泥浆溶入粉砂土中,最终改变了土质和管壁合成一体,可充分保证塌陷问题的产生; 6、在顶通前应做好出洞前的准备工作,在机头出洞后及时将机头和连接的管道分离,机头及时吊出井外,在第一时间抓紧处理井内泥浆和进行洞口封门止水,保证洞内土体和水量不流失,保证管道沉浆得到控制;

7、顶管施工过程中,同时应保证高速公路的运行安全,由专人与公路路政联系,在顶管到达穿越公路路基前1天,公路实行单向通车,并限速80KM/H以内,在顶过一半时,进行换向通车; 8、在顶管通过路面设置间距为2m的观测点,根据顶进位置每1h 进行不间断的测量,发现沉降超过3cm应立即停止作业,找出原因并采取相应措施后才可继续施工,其中公路段部分与路政联系,建议委托相关单位代为测量; 9、水泥套管顶进过程中,做到勤测勤调,轴线和高程控制在5CM 之内。 (二)防止地下管线破损 1、在穿越公路前向有关交通部门办理审批手续,了解作业点地形地貌,地上建筑物和地下障碍对穿越施工的影响,必要时和当地取得联系,由当地主管部门的有关人员现场指定位置,暴露地下障碍物的准确位置。开工前,对员工进行安全技术教育,使员工熟悉穿越程序和注意事项。 2、在确认后,及时调整顶管施工路线和高程,以避开管线相交; 3、如在顶进过程中发现异常情况或是遇到障碍,停止顶孔,及时与各相关部门联系,待查明情况排除障碍后再重新顶进。 (三)防止交通事故 1、在本地顶管的施工中,除公路外其余均为农田,所以防止交通事故主要为防止由于顶管作业封道而导致公路交通事故的发生; 2、在顶管作业前,由专人与公路路政联系,商议公路实行单向通车限速交通组织方案,并落实交通标识标牌;公路一侧作业区外10m 内设置警戒线、挂彩旗;公路上行50m、100m各设一个“前方施工、车辆慢行”警示标语。 3、在顶管到达穿越公路路基前1天,实行单向通车并限速80km/h,

公路顶管穿越施工方案

公路顶管穿越施工方案 1、工程概况 本段顶管穿越古北线,穿越长度为22m。穿越套管采用DN1200×100×2000钢筋混凝土管,施工作业采用液压千斤顶顶管方法. 2、施工方法 2.1方法简介 顶管穿越施工设备主要包括千斤 顶、高压液压站、工具管、顶铁及运 土设备等. 施工前开挖工作坑,将设备安装就位,吊装套管、安装顶环,利用液压千斤顶顶推套管,每顶进一定行程,退回顶缸,操作人员进入套管内挖土外运,然后加入顶铁或套管继续顶进,循环作业,直至套管顶至对面接收坑;拆除设备,清理套管内余土,进行主管穿越。 若路基为岩石段,无法进行顶管作业,则需采取人工凿岩和精细爆破的办法进行套管管沟的开挖。 2.2顶力计算 工程施工采用DN1200×100×2000钢筋混凝土管。 根据总顶力经验计算公式F=n·G·L 其中n—-土质粘住系数 G—-每米套管自重 L-—顶管长度

每米套管自重=材料密度×每米套管体积 ?=2。45×103kg/m3×π×(1。2+0.15)×0.16×1m3 =2。043t 顶管长度按60m计算,土质按粘土、粉质粘土,含水量较小时,挖后能短 期形成土拱,土质系数取1.5~2。 总顶力= n·G·L =2×2.043×60=245。19t 土质按密实砂土、含水量大的粘土、亚粘土,挖后不能形成土拱,土质系数 取3~4. 总顶力= n·G·L =4×2.043×60=490。38t 根据以上计算,穿越地段为粘土、粉质粘土、细砂,含水量较小,穿越长度 在50米以内采用400吨电动液压千斤顶进行施工。穿越地段为含水量较大的粘土、亚粘土、粗砂、密实砂土,穿越长度在50米以上采用600吨液压千斤顶进 行施工。 3、施工工艺流程图 施工准备测量放线作业坑开挖作业坑处理 工作面挖土测量纠偏安装管节轨道及设备安装 顶进顶进退程加顶铁 管内运土土方提升弃土

顶管穿越公路安全评估

第一章概述 1.1 工程概况 雨水压力排管道顶管部分采用υ1520x10螺旋焊接钢管顶管施工;雨水压力排管道穿越管部分采用υ820x10螺旋焊接钢管穿越。施工钢套管内外壁除锈后,外壁做环氧煤沥青特加强级防腐,内壁做环氧树脂涂层2遍,套管两端采用柔性防水材料封堵处理。施工地点:大广高速西侧,雨水泵站东侧,中兴北街地段。 1.2 评价依据 1、《中华人民共和国公路法》(2004年修正); 2、《中华人民共和国公路管理条例》(2008年修正); 3、《公路安全保护条例》(2011年7月1日施行); 4、《路政管理规定》(2003年); 5、《公路工程技术标准》(JTGB01-2003); 6、《公路项目安全性评价指南》(JTG/TB05-2004); 7、《公路路线设计规范》(JTGD20-2006); 8、《公路路基设计规范》(JTGD30-2004); 9、《市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程》(DGJ08-87-2000); 10、《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-96); 11、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 12、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 13、《顶管施工技术及验收规范》(中国非开挖技术协会 2010); 14、《给水排水工程顶管技术规程》(CECS 246-2008); 15、委托单位提供的设计施工方案。 1.3 工作内容 根据委托方提供的资料,本次评估站在公正、客观、科学的立场上,按照“安全、经济”的原则,对大广公路管道工程顶管穿越大广公路方案安全性进行评价,主要包括

穿越高速公路顶管专项施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工作内容及范围 (1) 四、主要施工准备 (1) 五、施工步骤方法 (4) 六、技术措施 (8) 七、施工质量保证措施 (9) 八、安全技术措施 (10) 九、环境保护措施及文明施工 (11) 十、应急方案 (12) 十一、安全评估分析 (14) 附:顶管平面图及剖面图

一、编制依据 1.XX(电缆电气)设计图纸; 2.XX(电缆土建)设计图纸; 3.国家现行有关电力法律法规; 4.《建筑施工安全检查标准》; 5. 顶管施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法; 6.国家电网公司有关文明施工安全标准化现场管理规定; 7.国家电网公司IS09002质量手册、程序控制文件及作业指导书; 8.《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005; 9.《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-98。 二、工程概况 本工程为XX线路工程,建设单位是XX,设计单位是XX,监理单位是XX,施工单位是XX。其施工路径由XX至XX,线路路径总长度XX米,路径坐标点XX 路段需穿过XX高速公路XX处。根据设计要求,线路通过XX高速,考虑安全因素,决定采用顶管穿越高速公路的方法敷设电缆,顶管采用4*MPP-D200*15管、1*MPP-D110*11管,穿越跨度约为140米,深度为12米。 三、工作内容及范围 工作地段为XX高速公路XX两侧30米以外建立工作井,并进行顶管施工。顶管为电力电缆线路保护管,在穿越路段管上距公路砼基12米,管材选用MPP 管,管径MPP-D200、MPP-D110,顶管长度约为140m。 主要工作量: MPP-D200×4+ MPP-D110×1孔每孔长约140m 工作井:5.66m×1.25m×1.60m 一座 接收井:4.617m×1.25m×1.60m 一座 计划工期,从进场日期起30个工日。 四、主要施工准备 1、施工组织与管理 根据本工程的实际情况,我公司成立定向钻穿越施工项目部,负责该工程的施工作业。 工程项目管理组织及岗位责任框图

顶管穿越施工方案

庆铁线改造工程 第三标段 JQG037-JQG038桩珲乌高速顶 管穿越施工方案 编码JLYJ-QTSX4-SGFA -003 B A 2013.10.20 施工王德辉赵宏张守军 版 日期文件状态编制人审核人批准人本 编制单位吉林石油集团工程建设有限责任公司庆铁线改造工程项目经理部

庆铁线改造工程珲乌高速K674-350米处顶管穿越施工方案 目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工方法简介 (3) 4 施工方案 (3) 5 QHSE管理措施 (10) 6 施工人员配备 (11) 7 施工机具配置 (12) 8 主要材料及手段用料 (12)

珲乌高速顶管穿越施工方案 1 编制依据 1.1 顶管穿越施工图纸 1.1.1 线-D1115 庆铁线改造工程第三标段JQG037-JQG038桩珲乌高速顶管穿越施工图1.1.2 线-D1081∕7 顶进混凝土套管穿越公路、铁路通用图 1.2 施工规范 1.2.1 《钢质管道焊接及验收》 SY/T4103-2006 1.2.2 《油气输送管道穿越工程施工规范》 GB50424-2007 1.2.3 《油气长输管道工程施工及验收规范》 GB50369-2006 1.2.4 《管道下向焊接工艺规程》 Q/SY 1078-2010 1.2.5 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》 GB/T23257-2009 1.2.6 《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》 JC/T640-2010 1.2.7 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 1.3 现场勘查资料 1.4 变更文件 1.4.1 设计院关于“庆铁线改造工程吉林省境内高速公路穿越”的函(QTXGZ-L-PL-YZ-110) 1.4.2 吉高管审批[2013]38号文件 2 工程概况 2.1 穿越位置位于珲乌高速公路K674-350米处,穿越处管道与公路的夹角为79°,穿越桩号为JQG037-JQG038,起点里程为20Km+342.5m,终点里程为20Km+426.5m。单出图长度为84m,其中穿越段水平长70m,一般线路段水平长14m。

顶管穿越道路施工方案

公路顶管穿越施工方案 1 工程概况 2 方案总述 根据设计及施工现场实际情况的要求,本标段公路穿越采用顶管机顶钢筋混凝土套管的穿越方式,采用的钢筋混凝土套管规格为DRCφ1500×2000×150、GADRCφDN1000×2500×100、 GADRCφDN800×2000×70,具体施工方案如下。 3施工方案 3.1施工程序 准备工作→测量放线→场地平整及作业坑开挖→安装顶管机→顶进作业及套管安装→主管线穿越→套管封堵→安装附件→回填恢复地貌→记录与检查验收 3.2施工准备 3.2.1施工前应先熟悉图纸、勘察现场,掌握所要施工道路的设计要求及现场地形、穿越土层地质等情况。 3.2.2开工前应及时与公路行政管理部门及水利局等相关单位联系,取得穿越 施工的合法手续;搞清所施工道路的地下管道、线缆等情况。 3.2.3施工材料准备齐全,穿越套管检验合格并经监理工程师认可,质量符合设计要求。 3.2.4每一条公路穿越施工前,应征得监理工程师批准。 3.2.5对操作工人进行技术交底,使其掌握施工技术要求、质量要求及安全要求。 3.3测量放线 3.3.1根据设计给定的控制桩、水准桩进行测量放线,放线时首先移桩、拴桩、护桩,对测量控制桩进行全过程保护。 3.3.2放出穿越中心线,设置穿越中心桩、施工作业带边线桩,并做出明显标志;并保护套管或管道顶距公路路面>1.2 m;距公路边沟沟底>1.0m;且套管长度宜伸出路堤坡脚、路边沟外边缘不小于2m。 3.3.3根据现场情况放出作业坑开挖边线及主管预制场地。发送坑宜选在地面高程较低的一侧,应有足够的长度和宽度。 3.3.4做好放线测量记录,并报工程监理确认。

公路顶管穿越方案

高青县滨河路建设工程管道顶管穿越公路方案山东莱钢建设有限公司

目录 第一章工程概况第一节工程概况 一、工程说明

本标段采用水泥管顶管穿越上东外环路K1+381米处,长度44米,管径为DN1000mm接入东外环污水主线;就近开挖东外环东侧至东外环污水主线检查井,管径为DN1200mm。 第二节编制范围、依据 一、编制范围 本次编制的工作范围为上东外环路K1+米、K1+及过东外环接入东外环污水主线检查井标段内管道安装,以及无压力排水管道闭水试验。 二、编制依据 、《给排水管道工程管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 、《市政排水管道工程施工及验收规程》 DBJ08-220-96 、《给水排水工程顶管技术规程》 CECS246-2008 、《公路路基设计规范》 JTGD30-2004 第二章施工准备 第一节项目组织机构 现场管理组织机构框

第二节项目部主要成员及部门职责 项目管理机构各岗位部门职责范围和授权: 一、项目经理职责 1.项目经理是工程的第一责任人,全权负责该工程的指挥运行,对工程的安全、质量、进度、经济技术指标等负全面责任。 2.建立健全各项管理体系,制定和完善各项管理制度,保障项目的高效、有序运转。 3.协调各部门、岗位的工作关系,监督考核其工作质量,奖优罚劣。 4.合理调配项目部各项资源,解决施工中的重大问题。 5.组织协调和业主、监理、地方部门及其它施工单位的关系。 6.对本岗位工作质量负责。 二、项目技术负责人职责 1.负责工程项目的全面技术管理,是工程技术第一责任人。

2.贯彻执行本工程各项技术标准和施工规范。 3.负责组织制定本工程主要技术方案,组织编写施工组织设计。 4.组织项目重大技术问题的决策与处理,解决现场技术、质量及HSE问题。 5.组织编写和整理各项技术资料,负责工程的竣工验交。 第三节项目管理目标 一、工程工期目标: 18天内施工完成。 二、工程质量目标: 确保本工程质达到“合格”标准。

公路顶管穿越方案

高青县路建设工程管道顶管穿越公路方案 莱钢建设

目录 第一章工程概况........................................... - 1 - 第一节工程概况....................................... - 1 - 第二节编制围、依据................................... - 1 - 第二章施工准备........................................... - 2 - 第一节项目组织机构.................................... - 2 - 第二节项目部主要成员及部门职责........................ - 2 - 第三节项目管理目标.................................... - 3 - 第三章施工方案........................................... - 4 - 第一节顶管施工原理................................... - 4 - 第二节施工方法....................................... - 4 - 第三节施工技术措施................................... - 5 - 第四章安全文明施工措施................................. - 14 - 第一节安全施工技术措施............................... - 14 - 第二节施工现场文明施工、环保、消防、降噪声措施....... - 15 - 第五章质量保证和质量违约责任承诺....................... - 15 - 第一节质量保证措施................................... - 15 - 第六章有必要说明的其他容............................... - 17 - 第一节雨季施工基坑坍塌事故应急预案.................. - 17 -

穿越公路顶管专项施工方案设计

实用文档 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工作内容及范围 (1) 四、主要施工准备 (1) 五、施工步骤方法 (4) 六、技术措施 (8) 七、施工质量保证措施 (9) 八、安全技术措施 (10) 九、环境保护措施及文明施工 (11) 十、应急方案 (12) 十一、安全评估分析 (14) 附:顶管平面图及剖面图

一、编制依据 1.XX(电缆电气)设计图纸; 2.XX(电缆土建)设计图纸; 3.国家现行有关电力法律法规; 4.《建筑施工安全检查标准》; 5. 顶管施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法; 6.国家电网公司有关文明施工安全标准化现场管理规定; 7.国家电网公司IS09002质量手册、程序控制文件及作业指导书; 8.《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005; 9.《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-98。 二、工程概况 本工程为XX线路工程,建设单位是XX,设计单位是XX,监理单位是XX,施工单位是XX。其施工路径由XX至XX,线路路径总长度XX米,路径坐标点XX 路段需穿过XX高速公路XX处。根据设计要求,线路通过XX高速,考虑安全因素,决定采用顶管穿越高速公路的方法敷设电缆,顶管采用4*MPP-D200*15管、1*MPP-D110*11管,穿越跨度约为140米,深度为12米。 三、工作内容及范围 工作地段为XX高速公路XX两侧30米以外建立工作井,并进行顶管施工。顶管为电力电缆线路保护管,在穿越路段管上距公路砼基12米,管材选用MPP

管,管径MPP-D200、MPP-D110,顶管长度约为140m。 主要工作量: MPP-D200×4+ MPP-D110×1孔每孔长约140m 工作井:5.66m×1.25m×1.60m 一座 接收井:4.617m×1.25m×1.60m 一座 计划工期,从进场日期起30个工日。 四、主要施工准备 1、施工组织与管理 根据本工程的实际情况,我公司成立定向钻穿越施工项目部,负责该工程的施工作业。 工程项目管理组织及岗位责任框图 施工人员组织表

顶管穿越公路安全方案_2015

辽河石化鮁鱼圈长输管线清理占压及扩容改造滨海路穿越工程安全 安 全 措 施 盘锦龙飞建筑安装工程有限公司 2015年6月22日 1

目录 第一章概述 (3) 一工程概况 (3) 二、编写依据 (3) 三、施工部署 (4) 第二章安全措施 (4) 一、安全措施 (4) 二、场地恢复 (6) 三、应急预案 (6) 四、处理塌陷路面的安全方面 (7) 五、质量方面 (8) 六、公路行车安全措施 (8) 第三章:安全操作规程 (8) 第四章:安全生产文明施工措施 (15) 第五章组织机构 (18)

第一章概述 一、工程概况 1、该工程项目段为鲅鱼圈外输管线清理占压及扩容改造项目,为新建一条由辽河石化公司鲅鱼圈末站外输泵房至营口港码头的柴油装船管线,输油管线规格为D508mm×7.1mm,材质为PSLIL245,全长约6.5Km,管线设计压力2.0Ma,设计温度800C。单线穿越长度42m,采用公称内径为1200mm,长度为2000mm,顶进施工用Ⅱ级,钢筋混凝土管,其标记如下:DRCP1200×2000JC/T640-2010。 2、滨海路为二级公路,设计速度60Km ,沥青路面,路面宽度28m,主路基为零填高度。 2、工作管输油管线规格为D508mm×7.1mm与滨海路交叉900,滨海公路被交叉桩号为:966+288。 3、工作管输油管线规格为D508mm×7.1mm,材质为PSLIL245,全长约6.5Km,管线设计压力2.0Ma,设计温度800C。 4、管顶距公路路面埋深3.82m,管顶距涵洞底大于1m(距排水涵洞底1m)。 5、水文地质情况:勘察深度8m未见地下水,顶管位置为强风化花岗岩。 二、编写依据: 1、工程设计图纸; 2、《石油化工给排水管道工程施工及验收规范》SH3533-2003;

管道安装-公路、铁路穿越施工方案

公路、铁路穿越施工方案 8.1横钻孔机穿越 对于不能采用大开挖施工的干线公路和铁路采用横钻孔机穿越。 8.1.1横孔钻机法穿越铁路、公路流程图 合 格不合格开工前准备 测量放线 切割套管主管组对焊接开挖操作坑 焊缝无损检验安装钻机 试压钻进补口补伤套管安装测量 钻机拆除 主管穿越 主管绝缘测试 套管封堵 恢复地貌

8.1.2施工工艺 8.1.2.1测量放线 a. 根据设计给定的控制桩位,用经纬仪放出穿越轴线,并打出管线穿越中心桩、施工作业带边线桩,撒上白灰线。 b. 放线时,同时放出操作坑与接收坑的位置与尺寸。 c. 在穿越至验收的全过程中,随时有测量仪器进行配合。 8.1.2.2开挖操作坑,安装钻机 a. 选择运输方便、平整且无障碍的一侧作为施工场地,其面积应大于200m2。 b. 操作坑为矩形,尺寸为4×11.5m,其深度应按图纸给定的管道埋深具体 确定,其值为(管道埋深+0.9m+加垫层厚度)。承受顶进反作用力的作业坑背部 处理成垂直状,误差小于±5°,并用枕木排靠紧坑壁,枕木排与钻机之间应用 钢板作承力板,钢板面积不小于 1.5×1.5m。当作业坑背部承力土壤性能较差时,采用适当的加固措施。作业坑侧壁坡比依地质状况而定,坑底抄平夯实,高差不超过50mm,坑底基面铺垫枕木,沿穿越轴线做成图纸要求的穿越坡度。如穿越 处的地下水位高、土壤承载力较小,则在坑底加碎石或混凝土垫层。在作业坑路对面的套管长度外挖接收坑,其尺寸不小于 3.5×2m,深度比设计套管底标高低300mm。 c. 用水准仪测量基础底面高程,误差±20mm。在坑底铺设导轨,待枕木与 轨道安装后,测量两导轨高程,误差为±10 mm,然后将导轨与枕木固定。 d. 将钻机吊装在导轨上,装上滑板,放开推杆止动器,把止动器插入最后边 的轨座孔内,发动机器往返行走两趟,查看是否异常。将钻杆固定于套管内并装 上钻头,钻头应伸出套管前端300mm。同时一并吊装到套管支架上,插上螺旋 钻的销子,再把套管紧固在套管夹座内。最后在套管前端焊上200mm长的防腐层保护圈。 8.1.2.4穿越套管的切割 穿越套管的规格、材质及防腐类型应符合设计要求,套管切割的长度与每节

公路顶管穿越施工安全应急方案(一)

公路顶管穿越施工安全应急方案(一) 一、安全防护重点 顶管穿越主要安全防范重点为:施工过程中的路面沉降、塌陷事故、地下管线破损、触电事故、高处坠落、起重伤害、交通事故等 二、技术措施 (1)防止路面沉降、塌陷 ①做好顶管施工前的施工准备工作,对施工人员进行施工技术、安全技术交底,从思想上首先确立质量和安全意识; ②选用优质的管材,对到场材料做好现场检查验收工作,对不合格产品坚决予以退回; ③做好材料供应,开始起顶前做好材料计划,并在现场备好足够的余量,在顶管工作开始前,保证所有管材到场; ④顶管施工前做好准备工作; ⑤在顶管的施工过程中,确实做好润滑减磨,根据地面变化和地下水位情况等因素及时调整压力和润滑量,每天的出土量应做好记录,作为分析地层损失的依据,记录由专人负责,并每日定时检查; ⑥顶管施工过程中,同时应保证公路的运行安全,由专人负责检测道路的行车情况和路面是否发生沉降等情况。 ⑦在顶管通过路面设置间距为2M的观测点,根据顶进位置每小时进行测量,发现沉降超过3CM应立即停止作业,找出原因并采取相应措施后才可继续施工。

⑧管材顶进过程中,做到勤测勤调,轴线和高程控制在5CM之内,以保证钢管的顺利推进。 (2)防止底下管线破损 ①在顶管施工前由我单位牵头,与各相关部门联系,确认顶管施工范围内是否有管线通过; ②在确认后,及时调整顶管施工路线和高程,以避开管线相交; ③如在顶进过程中发现异常情况,及时与各相关部门联系。 (3)防止交通事故 ①在本项顶管的施工中,除公路外其余均为农田和厂区,所以防止交通事故主要为防止由于顶管作业封道而导致正绕线公路交通事故的发生; ②在顶管作业前,由专人与公路路政联系,并落实交通标识标牌; ③为避免路面荷重,如在顶管穿越路面发生交通事故或车辆发生故障,及时拖走事故或故障车辆。 三、应急资源分析 (1)应急力量的组成及分布:机关有关部门负责人、项目部成员。(2)应急设备、物资准备:现场灭火器、医疗设备、救护车辆充足,药品齐全,各施工小分队配有对讲机。 (3)上级救援机构:公司应急救援领导小组,地方可用的主要应急资源是救护车。 四、应急准备

顶管穿越高速公路的设计与施工注意事项

顶管穿越高速公路的设计与施工注意事项 意事项及顶管作业施工测量控制、顶管施工的优点及其发展潜力。 前言 新疆油田公司玛河气田项目部正在建设一条由玛河气田到704泵站的天然气输气管道,独山子石化公司投资建设从704泵站至独山子的输气管道。输气管道将穿越乌奎高速公路、穿越克一榆公路。新疆油田公司玛河气田项目部、新疆独山子天利高新技术股份有限公司输气管道项目部委托新疆公路规划勘察设计研究院对输气管道穿越乌奎高速段、克一榆公路段进行顶管设计。在不影响公路正常运营的情况下,采取顶管(套管)穿越公路,输气管道再从顶管(套管)中通过。 1 顶管的设计 1.1 顶管的设计要点 一般情况下,顶管的覆土厚度不小于3m,或者不小于1.5倍的管道外径,否则应采取相应的技术措施。管道长度通常以2.0~3.0m为宜,有时也采用1.0~1.25m较短的管节。对于大直径的管道,一般应采用较长的管节,这样可以相对减少管接头的次数,提高施工效率。在通常情况下,采用的单根管节的长度不宜超过顶管机的机身长度。顶进管道的直径DN(ID)系列为250~4000mm。 钢筋混凝土圆管是顶管中使用得最多的一种管材,按接口形式可分为:企口式(Q)、双插口式(S)、钢承口式(G)、平口式(P)4种。 顶管施工的管材还应符合以下要求:(1)较高的轴向承载能力;(2)紧密

的配合尺寸;(3)端部要平整、垂直;(4)管道长度方向上应保证平直度; (5)防水接头应设置在管道壁内,不允许突出于管道的内外壁;(6)管道接头应具有传递轴向载荷的能力,同时在发生一定角度的偏斜时应仍具有防水能力。 1.2 顶管的顶进计算 (1) 顶进计算包括:a.钢筋混凝土管道的许用顶力。管道断面的许用顶力是决定顶进长度的一个重要因素。b.准确计算顶进力。根据计算结果,选定相应的油缸类型和确定中继站的分布。c.工作井的设计。根据计算得到的最大顶力,提出工作井的加固方案。 (2) 后座墙的设计,其重要程度不亚于顶进力的计算。后座墙的最低强度应保证在设计顶进力的作用下不被破坏,并留有较大的安全度。 2 顶管的施工 2.1 工程实例 从704泵站至独山子的输气管线在K4349+780段穿越乌奎高速公路,输气管道管径为426mm;顶管设计采用壁厚10cm的C40钢筋混凝土圆管,顶管内径1.0m,顶管管节长2m,管道接口采用企口式,顶管的覆土厚度为4m,顶管总长44m,采用手掘式顶管机施工。 由玛河气田到704.泵站的天然气输气管道在K4314+136段穿越乌奎高速公路,在K329+864..5处穿越克一榆公路,输气管道管径为457mm;顶管设计采用壁厚16cm的C40钢筋混凝土圆管,顶管内径1.5m,顶管管节长2m,管道接口采用企口式,顶管的覆土厚度为3.81m,顶管总长56m,采用手掘式顶管机施工。

公路顶管穿越施工方案(中文)

XQDS-10A 006/A版 西气东输管道工程线路施工 公路、铁路顶管穿越施工方案 (第10标段A段) 辽河石油勘探局油田建设工程一公司 西气东输管道工程武威项目部 二oo三年四月八日

编制:高秋华、王正国审核:倪洪源 批准:赵明波

目录 1.0编制依据 (2) 2.0工程概况 (2) 3.0施工方法简述 (3) 4.0穿越施工方案 (3) 4.1施工程序 (3) 4.2施工准备 (4) 4.3测量放线 (4) 4.4作业坑开挖 (5) 4.5安装导向支架、就位顶管机和套管 (5) 4.6顶管作业 (6) 4.7挖土排土 (7) 4.8拆除顶管设施 (7) 4.9工作管预制 (7) 4.10工作管穿越及套管封堵 (7) 4.11阴极保护安装 (8) 4.12恢复地貌 (8) 5.0质量保证措施 (8) 6.0 HSE保证措施 (9) 7.0施工部署 (9) 7.1施工人员配置 (9) 7.2施工设备配置 (10) 7.3施工手段用料 (10) 8.0施工进度计划 (11) 9.0顶管穿越施工平面图 (12) 9.1312国道穿越平面图 (12) 9.2BL011~BL012308省道穿越平面图 (13) 9.3BL019~BL020308省道穿越平面图 (14)

1.0编制依据 1、设计施工图纸:Z线-098、Z线-099、Z线-114、Z线-113及通用设计 图纸。 2、施工招投标文件、施工标准规范及已批准的施工组织设计。 3、工程总体施工计划及现场实际踏勘情况。 2.0工程概况 1、本标段A段顶管穿越公路共三条,铁路一条。地属均为冲洪积平原,地下水位 均很低。其中, ●308省道(BL011-BL012):起始里程为13+500~13+700(km+m),穿越 处位于沙漠边缘地带,地表分布有较厚的风积粉砂层,穿越段由于修路时 上部砂层经人工堆积,厚度较大。宽度为12.00m,沥青路面,路基高于两 侧地面 1.00~1.50m,为碎石路基,采用石、砼护坡。穿越段地层分布有 粉砂(厚度5.0~5.5m)和角砾(厚度为3.0m)。 ●308省道(BL019-BL020):起始里程为27+800~27+1000(km+m),穿越 处位于沙漠边缘地带,地形变化较大,路东侧地势较低。低于路面约4m, 该路宽约12m,沥青路面,路西侧设有较浅排水沟,宽约0.5m。穿越段地 层分布有粉砂(厚度3.9m左右)、粉土(厚度为0.5m左右)及粉砂(厚 度为7.5m)。 ●312国道(BK034~BK035):起始里程为52+810~52+950(km+m),穿 越处地形平坦,地势开阔。该路宽约12m,沥青路面,卵砾石路基,穿越 处路东15m处有光缆干线,公路两侧均有水管线。穿越段地层分布有粉质 粘土(厚度0.5~1.0m)和卵石。另外此处穿越待改线。 ●包兰铁路(BK038~BK039):起始里程为58+240~58+294.5(km+m), 穿越处地形较平坦,地势开阔。穿越段地层分布有粉质粘土(厚度0.4~ 1.5m)和卵石(厚度7.6m)。另外此处穿越除改线外,其穿越方法要征得 铁路主管部门的同意。 2、穿越方法均采用顶管方式穿越,穿越段加钢筋混凝土套管保护。具体穿越情况 见下表:

顶管穿越公路施工方案

马蓬62集气站~马蓬53增压站 管道工程 顶管穿越公路施工方案 编制: 审核: 审批: 中原石油勘探局工程建设总公司

成都项目部 二○一三年六月二十七日

.目录 1 编制依据. 2 工程概况 3、顶管公路穿越施工技术方案 4 回填、恢复地貌 5 HSE措施 6 质量保证措施

1 编制依据. 1.1马蓬62集气站~马蓬53增压站管道工程施工图纸 1.2马蓬62集气站~马蓬53增压站管道工程线路施工技术要求 1.3《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 1.4《油气输送管道穿越工程施工规范》(GB50424-2007) 1.5《关于处理石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定》(试 行)(78)油化管道字 452 号 2 工程概况 元马蓬62集气站~马蓬53增压站管道始于马蓬62集气站途经九尺镇宝马村一直向东南方向前进,经天九尺镇天宝村后向南前进,经金沙村到双土村马蓬53增压站。该管线处于平原地区,穿越河 流,公路较多,涉及公路顶管穿越2处,河道跨越1处。该管道采用Φ159mm×5mm 20﹟无缝钢管 3PE防腐。 3、顶管公路穿越施工技术方案 3.1 概述 本施工区段穿越公路比较多,顶管穿越公路2处。本文件编制了一份顶管公路穿越施工技术方案。具体施工方案描述如下。 公路穿越统计详下表: 公路顶管穿越统计表 序号公路名称穿越位置套管长度(m)备注 1105省道A06~A0714沥青路面 2九高公路A10~A1124沥青路面3.2 施工流程

顶管穿越施工作业流程图 3.2.1 顶管施工措施 施工原理 在公路两侧放出管道中心线,选择地势较低的一侧作为顶管操作坑,另一侧为接收坑,确定顶管穿越的进、出口位置,在操作坑内放入第一节穿越套管和顶管设备。由人工先在套管前端掏土,待套管前端形成略大于套管外径的圆型空间后,再顶进套管。待套管顶进后再继续人工掏土,如此循序渐进,直至穿过公路为止。套管穿越完毕后,将安装好绝缘支撑的主管道用配套滑车送入套管内。施工中的清土、排渣采用