YFK-4 FFU五档调速控制系统

使

南京阳铭德科技有限公司

Nanjing YAMATAK Tech Co., LTD

目录

一、概述

二、系统及功能介绍

A:功能特点

B:面板说明(控制主机YFK-04-1)

C:FFU(三-五)档位调速控制模块YMK-04-03 D、中继扩展器YFK-04-02

三、操作步骤说明

四、接线图

五、故障修理

六、包装、储存及运输

七、保证与售后服务

YFK-4 FFU远程集中控制系统

一、概述

FFU远程集中控制系统(群控系统)包括控制主机、中继、FFU 控制模块。采用集散型控制方式,能够很方便的实现FFU的集中监测和远程控制。该系统具有巡检、报警、风速设定、单元地址设定、电流检测、分组管理。操作方便,可靠性高,现场安装方便,控制简单,控制数量多,噪音低等优点。是净化环境控制的理想产品。

交流5速智能群控系统,采用主控面板—中继扩展接口—FFU 控制模块3层结构,该控制系统利用中继器技术,解决了485驱动能力有限的问题,可控制更多台风机。主控最多可通过9台中继扩展接口,每台中继扩展接口可连接30台FFU控制模块,系统最多可控制252台FFU风机。

二、系统及功能介绍

A:功能特点

1.控制模式:采用继电器切换对抽头风机进行档位调速。2.控制方式:手动和网络两种控制方式。

3.面板显示:五档数字显示、电流数字显示、回路数字显示、单元编号数字显示、故障LED显示。

4.调速范围:有0、1、2、3、4、5档位调速(0档位为关闭),可通过面板按钮或集中控制器实现。通过设定可实现3档或五档调速。

5.故障指示:当FFU发生空载或过载故障时,故障LED显示。6.其它:可根据用户的要求,FFU控制器可外接指示灯显示FFU工作与否。主面板提供一路照明开关控制,最大连接300W负荷。

7.过流短路保护:如有接线错误或其它原因导致短路,过流保护电路迅速断开输出电压,保险丝也会起最终保护作用。

8.过流保护:电流互感器采样过流保护,在FFU主机控制面板内设置好过载电流后,FFU即对单元风机的电流进行实时监控:(1)开机状态下,若主机开机且有正常范围内的监测电流,主机电流显示框将显示当前电流值;

(2)开机状态下,若主机开机而监测电流超出或低于设定电流值,主机电流显示框将显示“00”;主机将切断该单元电源,同时故障灯亮。

B: 面板说明(控制主机YFK-04-1)

(1)、控制主机功能

FFU主机控制器是FFU集控系统的核心控制器,采用LED显示,实现远距离对FFU的监控和调节,可以对每个FFU控制单元进行设置与控制,并向控制模块发送与接收信号,完成对整个系统的设置与控制。每个主机最大分九个区控制,每个区对应一组不大于30台的FFU单元,共可实现252台FFU的通讯联接。

(a)控制分机为控制主机与FFU之间的中继站,与控制主机及FFU单元控制采用RS485总线制联结方式。

(b)对采集到的现场数据进行分析、处理,并上传至控制主机,接收由主机发出的控制信号下传至各个单元控制模块。

(c)能够方便的实现FFU多台、分区控制FFU的启停和调速功能;

(d)能够对任意一台FFU的工作电流进行监测,以判断是否空载及过载故障;

(e)可对某一组风机数量进行设置(系统规定每区风机数量最多31台);

(f)对整个洁净室的某一台风机运行状态进行查询;

(g)过载保护功能:当发生过载时,自动远程报警;

(2)、FFU控制主机面板显示及操作

(一)、数码管分别显示:

(a)、正在查看的FFU控制单元分组号(1-9)

(b)、选择FFU单元风机速度的档位(0、1、2、3、4、5)

(c)、正在查看的FFU控制单元号(01-252)

(d)检测的FFU单元风机的工作电流

(二)、按键功能选择键:

(a)、回路—上下键;选择FFU控制单元分组号,可分别控制各组调速和启动停止

(b)、风速/单元—上下键;选择FFU控制单元的工作

(c)、(查询)—上下键;风机单元启动后,按查询值班键,再选择(查询)—上下键查看风机工作电流

(d)、开/关键—FFU控制启动和停止

(e)、查询值班—键;1、查看风机工作电流2、设置值班风机

(f)、确定—键;确定参数设定,确定查询结果,确定单元

档位

(g)、照明—开关键;照明控制总开总关。

(三)、FFU控制主机面板主要技术参数

输入电压:AC 220V(±10%)

工作电压:DC 5V

工作温度:-15℃~50℃;

工作湿度:<80%

通讯方式:RS485

通信速率:9600bps

控制信号传输距离:1200M

C、FFU(三-五)档位调速控制模块YMK-04-03

1、FFU控制模块产品图和控制功能说明

(1)通过主机控制FFU的启停和调速;

(2)可实现远程集中或分区控制和每一台风机故障诊断:

(3)每个控制单元模块有一个可设定ID地址

(4)具有过载和空载报警功能:过载和空载时,提示FFU控制单元报警

(5)具有对每一台风机电流实施监控显示数值

2、技术参数

(1). 通信协议:网络控制采用Modbus RTU协议。

(2). 地址范围:网络控制器的地址设定范围1-1120。 (3). 通信速率:9600bps ,无校验,8位数据位,1位停止位。

(4). 数据保护:突然断电所有参数都会保存,来电后按照断电前档位继续运行。

(5). 风扇功率:FFU 的功率范围80-300W/220V AC 。 (6). 输入电源:220V-50Hz/60Hz 兼容。

(7). 产品功耗:FFU 控制器采用低功耗设计。

(8). 外形尺寸:小巧美观,外形尺寸:L120mm x W90mm x H72mm 。

D 、中继扩展器

YFK-04-02

中继具有扩展主机控制功能。主机直接控制不大于31台,每连接一个中继可增加控制单元模块的数量。系统图如下:

系统示意图

三、操作步骤说明

1,主机上电

2,显示

为主机已分配地址,此时状态时按 不操作进入待机模式。

待机模式,显示

(1),按 开/关 进入 工作状态,工作灯 亮,回路显示1,风速显示回路1的工作风速,切换回路和风速,按 确定 执行,再按 开/关 退出工作状态,此时工作灯灭,回路、风速都显示0 (2),按 查询/值班 进入 值班状态,值班灯 亮,回路显示1,风速显示回路1的值班风速,切换回路和风速,按 确定 执行,再按 查询/值班 退出 值班状态,值班灯 灭,回路、风速都显示0

(3),工作状态,按 查询/值班 进入 手动查询,查询灯 亮,

按风速/单元+ 和- 调整要查询单元序号,按确定执行,再按查询/值班退出手动查询,查询灯灭

(4),工作状态或值班状态,键盘无操作一段时间后会进入自动查询

4,初始设置模式(一般在安装时设定的完成)

(1)分区设置:最大回路数,按风速单元+ 和- 调整,按确定执行,按查询/值班取消

(2)风速设置:最大风速,按风速单元+ 和- 调整,按确定执行,按查询/值班取消

(3)单元数设置:最大单元数,按风速单元+ 和- 调整,按确定执行,按查询/值班取消

(4)显示已设置最大回路数,最大风速,最大单元数,按确定执行,按查询/值班取消

(5)过载电流设置;回路1参数,按回路+ 和- 调整回路1的最大单元序号,按风速单元+ 和- 调整回路1的最大过载电流,按确定执行,按查询/值班取消

(6)各回路过载电流设置:回路X参数,按回路+ 和- 调整回路X的最大单元序号,按风速单元+ 和- 调整回

路X的最大过载电流,按确定执行,按查询/值班取消,(X 为2-最大回路数)

(7)显示回路1参数,按确定执行,按查询/值班取消

(8)显示回路X参数,按确定执行,按查询/值班取消(X 为2-最大回路数)

(9)保存设置参数,回路显示为最大回路数+1

四、接线图

1、系统仪表接线相关图示

(1)接线端子的标注

:

中继

控制模块(2)系统接线示意图

2、电源安装示意图

五、故障修理

1、某一台FFU单元出现故障报警:

现象为面板故障指示灯亮,电流显示为00。根据故障编号对应找到FFU单元进行判断:

控制模块的故障:主机启动后,控制模块○G OUT绿色信号灯不亮表明通讯有故障,检查网络插头是否松动,恢复即可。

启动时或在切换速度档位时继电器是否吸合,看控制模块5个档位指示灯,灯不亮表明继电器不吸合,需更换模块。如果继电器吸合则检查保险丝是否损坏。控制器确认良好需测量风机是否损坏。

2、数台FFU单元发生故障报警:

有一台主机控制多台FFU时,其中有连续数台FFU不工作时发生报警时:从第一台不工作的FFU上的控制模块开始检查,看

通讯线路有无松动。如果通讯良好,用信号跳过的方法进行检查,即舍去被怀疑的模块直接连接后面的模块(将信号线跳过后一台或数台,查看后面工作是否正常),若其它台工作恢复正常,说明损坏的模块在被怀疑(信号调过的)模块当中。用同样的方式缩小检查范围,找到损坏的模块。进一步检查该模块参考上一条内容。

3、连续数台FFU单元无法关机并报警:

FFU单元可能是在工作状态下发生通讯断路,需查出断点的出处,多数是网络插头松动。检查从第一台关不掉的单元模块的插头,若松动插牢即可。

如果还是未解决此问题,说明无法关机的数台单元中有一台模块损坏,从第一台关不掉的单元模块查起,使用通讯信号跨接的方法检查(参考上一条)。

同时用排除法检查,即拔去后面一部分控制模块,启动后查看通讯是否良好,从而缩小修理范围。

六、包装、储存及运输

仪器的包装及运输应符合标准GB/T 15464-15 “仪器仪表包装通用条件”的要求。

仪器应存放在0-60度的环境温度,相对湿度在35-85%RH的室内。

七、保证与售后服务

产品发货之日起售出的产品一律保修一年。产品实行三包原则。

公司全部产品明细:

FFU交流五档远程集中控制系统

FFU交流变频调速远程集中控制系统

FFU直流无级调速远程集中控制系统

门禁控制系统、读卡器

电子互锁联动装置(二门、三门、四门)

电磁锁系列

风淋室数显控制器

风淋室液晶(彩色)控制器

净化卷帘控制器

传递窗电气控制模块

PLC控制电路安装改造

引风机油站说明书

1、概述及用途 XYZD类稀油润滑设备是指与重型机械行业JB/ZQ/T4147-1991 标准规定的XYZ系列(电加热)稀油站具有相同系统原理图和功能的一类稀油润滑设备的总称,不论其结构形式如何,它们都符合本使用说明书。 XYZD类稀油站润滑设备是循环供送稀油润滑介质的设备,该设备将介质供送到设备的润滑点(具有相对运动的摩擦副),对润滑点进行润滑和冷却后,再返回到该设备的油箱进行下一个循环。该设备主要用于冶金、矿山、建材、石化等成套机械设备中,同时,也适用于其它具有类似工况的机械设备。 2、技术参数 2.1基本条件 XYZD类稀油润滑设备,当使用齿轮泵时,工作介质粘度等级为N22~N220,当使用螺杆泵时,工作介质粘度等级为N22~N680,甚至更大;冷却水温度应不超过30℃,冷却水压力0.2~0.4MPa,冷却器冷却能力是当今油温度为50℃时,润滑油的温降不小于8℃(当油品粘度大于N460时,冷却器的冷却面积要比标准选的大)。 2.2技术参数 型号公称流量 L/min 公称压力 MPa 介质温 度℃ 油箱容积L 过滤精度mm XYZ-16 16 0.4 40±5 630 0.025 出油口DN mm 回油口DN mm 进水口DN mm 出水口DN mm 冷却面积 ㎡ 冷却水耗量 m3/h 电动机 型号/KW 20C×2 50 25 25 6 1.8 Ypol-4/1.5 电加热 V/KW 220/2×3

3、设备组成及工作原理 3.1设备组成 XYZD 类稀油润滑系统主要由油箱、电加热器、两台定量油泵装置、双筒过滤器、油冷却器、回油磁(栅)网过滤装置、功能性阀门(单向阀、安全阀、开关阀门)及管道、控制元件(压力控制器、差压控制器、温度控制器、液位控制器)、显示仪表(压力表、温度表、液位计)、电控柜等组成。 3.2工作原理 工作时,一台定量泵(另一台备用)从油箱吸入油液,吸入的油液由定量泵进行增压后,经单向阀、双筒过滤器(一侧工作,一侧备用),有冷却器功能性阀门和管道被送到设备的润滑点,油液对润滑点进行润滑和冷却后,沿着系统的回油总管进入油箱,油液在邮箱内经回油磁(栅)网过滤装置过滤后进行下一次循环。 3.3元件功能 3.3.1油箱 油箱主要功能是蓄油,还兼做散热和沉淀油液中的杂质 3.3.2加热器 加热器的功能是对油箱中的油液进行加热,当油箱中油液的温度低于下限设定值时,电加热器自动进行加热,当油箱中油液的温度达到正常设定值时,电加热器自动停止。 3.3.3两台油泵装置 稀油润滑设备具有两台油泵装置(互为备用),一台工作、一台备用,当系统压力低于下限设定值时,备用油泵自动投入工作,当达到正常设定值时,备用

排烟风机型号产品展示

产品展示位置:产品展示? 消防排烟风机-HTF(A)型轴流式消防排烟风机 HTF(A)系列消防高温排烟轴流风机 机号:4#-15# 风量:2300-93800m3/h 全压:102-819Pa 特点:轴流轮毂式叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。 应用:高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟

HTF系列正压风机 产品型号说明: 1、中汇正压送风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时 按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。 2、中汇正压送风机安装方式可分为卧式和屋顶式,如对风量、全压、安装尺寸等性能有特殊要求时,中汇空调公司将为您另行设计生产。 3、HTF—Ⅰ、HTF—Ⅱ表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:HTF—Ⅰ(单速)

和HTF—Ⅱ(双速)两种;HTF—Ⅲ、HTF—Ⅳ表示中压消防高温排烟专 4、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类。 5、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或 钢制风帽。 6、HTF—D为低压型消防高温排烟专用风机。 7、特别说明:GYF与HTF系列风机是中汇空调公司同类产品. PYHL-14A系列混流式消防高温排烟机(正压送风机) 中汇空调PYHL-14A系列混流式正压送风机是介于轴流式和离心式风机之间的一种新型风机,相同机号风量较离心风机大,风压较轴流风机高,具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。 中汇正压送风机主要有叶轮、风筒、进口集流器、导叶、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲形叶片焊接在轮毂上,经动平衡检验,超速试验,中汇正压送风机具有良好的空气性能。 PYHL-14A系列正压送风机风机设计独特:高温电机全封闭内置,配设专门的电机冷却系统,降低电机的环境温度,中汇空调消防风机国家是知名名牌!HL3-2A系列高效低噪混流通风机(正压送风机) 用途与特点 HL3-2A系列中汇空调混流式正压送风机用于通风换气;PYHL-14A混流式消防高温排烟机可作为高温排烟、通风换气两用,能在300°C高温中运转30分钟不损坏。中汇空调风机适用于地下车库、地下建筑、隧道等场所。中汇正压送风机具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。 HTFC-DT系列消防通用(两用)低噪声柜式正压送风机 概述 HTFC系列中汇消防(通风)两用低噪声柜式离心风机是一种高效率、低噪声离心风机,具有耐高温、性能优良结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点,是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品,是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品,中汇正压送风机已畅销全国各地,深受广大用户好评。 特点 1、结构紧凑美观,箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用先进的铝合金骨架,箱板为复式板结构,中间为消声聚氨酯法泡材料,可进一步降低噪声。

离心通风机使用说明书

离心通风机 使 用 说 明 书

Jiangsu Sanji Environmental Protect Engineering Equipments CO.,LTD 江苏三机环保设备工程有限公司 一、用途 4-72型离心通风机作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气,即可用作输入气体,也可用作输出气体。空气和其它不自燃、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。气体内不许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3。气体的温度:不超过80℃。 4-72型离心通风机在我国是使用最早的风机,然而也是使用最普通的风机,从高层建筑到地下铁道,从锅炉鼓风到厂房换气,4-72型风机随处可见。 二、型式 从电机一侧正视,叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右”表示;叶轮逆进针旋转者称左旋风机,以“左”表示。 风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示。4-72型风机№2.8~6出厂时均做成一种型式,使用单位根据要求再安装成所需要的位置,订货时不需注明。其中№2.8出风口位置调整范围是0°~255°,间隔是45°;№16、20出风口位置制成固定的三种0°、90°、180°,不能调整,订货时需注明。 风机的传动方式有A、B、C、D四种:4-72型风机中,№2.8~6采用A式传动,№8~12采用C、D式传动,№16~20采用B式传动。 三、结构 4-72型风机中№2.8~6主要由叶轮、机壳、进风口、电机等部分组成。№8~20除具有上述部分外,还有传动部分。 (1)叶轮:由10个后倾机翼型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成,用钢板制造,并经动、静平衡校正,空气性能良好,效率高,运转平稳。 (2)机壳:做成二种不同型式。其中№2.8~12机壳作成整体,不能拆开,№16~20的机壳制成三开式,除沿中分水平面分为两半外,上半部再沿中心线垂直分为两半,用螺栓连接。 (3)进风口:制成整体,装于风机一侧,与轴向平行的截面为曲线开关作用是能使气流顺畅时入叶轮,且损失较小。 (4)传动:由主轴、轴承箱、流动轴承、皮带轮或联轴器组成。 四、性能与选择 本样本只给出№10样机的无因次性能和曲线,由性能和曲线计算№10以上风机的有因次性能参数。 1、4-72型离心通风机特点和用途

风机维护手册

风机维护手册 1.基本原则 风机维护工作属于高空作业,应特别注意人身及设备安全,运行人员与检修技术人员无论何时在进行风机作业时,必须认真遵守下列安全规则: 1.1 在风速≥12m/s时,请勿在叶轮上工作。 在风速≥18m/s时,请勿在机舱内工作。 1.2 雷雨天气,请勿在机舱内工作。 1.3 在风机上工作时,应确保此期间无人在塔架周围滞留。 1.4 工作区内不允许无关人员停留。 1.5 在吊车工作期间,任何人不得站在吊臂下。 1.6 在塔架及机舱内不能单独工作。 1.7 平台窗口在通过后应当立即关闭。 1.8 工作过程中应注意用电安全,防止触电。在进行与电控系统相关的工作之前,断开主空开以切断电源,并在门把手上挂警告牌。 警告 有人工作 严禁合闸 1.9 不允许带电作业:如果某项工作必须带电作业,只能使用特殊设计的并经批准可使用的工具工作,并将裸露的导线作绝缘处理。 1.10 塔架内梯子最大载重300kg。 1.11 地面与机舱内同时有人工作时,应通过对讲机相互联系。 1.12 使用提升机吊运物品时,勿站在吊运物品的正下方。

2.爬升塔架注意事项 2.1 打开塔架及机舱内的照明灯。 2.2 爬塔架前,必须通过键盘手动停机(如图1示),若某些操作必须在机舱内进行,如测噪声、测振动、测试刹车等,须先确定平台上无人,塔架周围 无人后,才能进行机舱内手动停机(控制面板如图2示)。 2.3 系安全带,并把防坠落安全锁扣安装在钢丝绳上。 2.4 佩带安全帽。 2.5 应穿一双结实的橡胶底鞋,不要穿凉鞋、木底鞋等。 2.6 把工具、润滑油等放进书包里,并把它挂在安全带上,这样可以双手攀登。2.7 在攀登时,应确保工具已放好,背包无破损,因为一个小扳手从高空落下都是致命的。 2.8 爬升塔架时,可以在二层平台稍加休息后,继续攀登。 2.9 爬升塔架时,不要过急,要匀速而平稳地爬升。 2.10 停机后,将计算机柜上的“service”开关打在“1”的位置(维护状态)。2.11 若某些操作须断主开关,可以留一人在塔架内,待工作人员全部登至机顶时,再断主开关。 2.12 爬升时,须将每一层平台的盖板盖上,尽量减少工具跌落伤人的可能性。3.在机舱内工作注意事项 3.1 在机舱内工作时,根据当时的天气情况,可以将机舱盖打开,但在离开风机前须将机舱盖合上。 3.2 在机舱外工作,须系安全带,且要两人以上配合工作。 3.3 需要断开主开关在机舱工作时,必须在主开关把手上悬挂警告牌。 3.4 进行液压系统工作时须带防护手套,否则液压油会刺激你的皮肤,引起皮

AN系列静叶可调轴流式通风机使用说明书

目录 A 通风机 (4) 1 通风机说明 (4) 1.1 工作原理 (4) 1.2 一般设计 (4) 1.3 轴承 (6) 1.4 调节 (6) 1.5 空气动力运行条件 (7) 2 使用说明 (9) 2.1 通风机启动前的准备 (9) 2.2 通风机启动程序 (10) 2.3 通风机的并联运行 (10) 2.4 通风机运行时的监视 (11) 2.5 通风机停机 (11) 3 通风机维护 (12) 3.1 停机期间的维护工作 (12) 3.2 停机时的维护工作 (12) 4 润滑说明 (13) 4.1 主轴承 (13) 4.2 进口导叶调节装置 (14) 5 故障原因和检修 (15) 6 通风机部件的拆卸和装配 (16) 6.1 联轴器拆卸和装配 (16) 6.2 叶轮拆卸和装配 (16) 6.3 轴承拆卸和装配 (17) 6.4 可调前导叶拆卸和装配 (18) 6.5 后导叶拆卸和装卸 (19)

7 备件订货说明 (19) 8 一般说明 (19) 8.1 管路连接 (19) 8.1.1 进口和出口管路 (19) 8.2 运输 (20) 8.3 风机在现场工地安装前的存放 (21) 8.3.1 箱件的存放 (21) 8.3.2 大件的存放 (21) 9 工地安装 (21) 10 AN风机设定的整定值 (28) B 附件 联轴器装配说明 THYSSEN HENSCEL C 附图 剖面图 AN 系列轴流风机大件吊装顺序图 AN 系列轴流风机转动组装配示意图 AN 系列轴流风机转轴系找正原理示意图 机壳装配图(须现场封焊的大型剖分式机壳供此图) 拆卸装置 测温装置安装I

一次风机风机产品说明书

产品说明书 山阴发电工程 一次风机 产品型号:2118B/1305工程号:1906

上海鼓风机厂有限公司 2009.8 目录1 风机说明 1.1 风机概述 1.2 数据表及性能曲线 1.3 风机结构介绍 1.3.1 叶轮 1.3.2 主轴 1.3.3 轴承 1.3.4 挡板调节门 1.3.5 壳体 1.3.6进风口 1.3.7进、出口膨胀节 1.3.8 密封 2 风机的安装 3 风机调试与运行 3.1 风机调试前的准备工作

3.2 挡板调节门传动机构的调试3.3 风机的联动试车 3.4 立即停车事件 4风机维护 4.1 运行过程中的维护 4.2 临时停机期间的检修 4.3 计划停机期间的检修 4.4 风机部件的维护 4.4.1 叶轮与轴的维护 4.4.2 轴承的维护 4.4.3挡板调节门的维护 4.4.4膨胀节的维护 4.5 风机的主要故障及原因 4.5.1 风量不足 4.5.2 风压不足 4.5.3 电动机超载 4.5.4 机体振动 4.5.5 轴承温升过高 附录风机工作参数

1.风机性能参数表 2.风机性能曲线图 1.风机说明 1.1 风机概述 本风机是按德国TLT公司引进技术设计制造的离心式二次风机,用于山西山阴电厂工程。 风机型号:2118B/1305 表示意义为: 211 = ( 叶轮叶片出口直径/叶轮进口直径) ×100 8------------------气动模型系列 B ------------------叶轮为双支承 1305 ------------------叶轮进口直径

(mm) 风机主要由机壳部(包括进气箱部)、进风口部、传动部、叶轮部、轴承箱部、调节门部、电动执行器等部件组成。风机由电动机驱动,电机型号为YKK710-4W,株洲南车电机股份有限公司产品。液力耦合器型号为YOTFC920.AN,大连液力机械有限公司产品。挡板调节门由电动执行器驱动,型号为D(MC)250+MSG600.164FHA-R,EMG产品。 1.2 数据表及性能曲线 本风机是按用户提供的技术参数设计,技术参数参见附录。风机的性能曲线也见附录。用户可通过改变调节门的叶片开度来达到运行所需要的工况点。 1.3 风机结构介绍 1.3.1 叶轮 叶轮型式为单吸入式,叶片为平板形叶片,有10片叶片。轮盖的进口端为圆弧形。叶片流道型式为对数螺旋线,此种型线流动损失小。叶片与轮盖及轮盘的连接均采用焊接方式,叶片与前盘材料为HQ785。后盘材料为15MnV。

离心风机安装使用说明书

离心风机安装使用说明书 .安装注意事项: 1. 安装扩散筒 Don' t(不含理)Du (含理〕 离心风机出风口没有接管道直接露于大气中,通常在风机出风口安装(如左图)的扩散筒,这样可以避免压力损失,气流扰动,扩散筒的 锥度?15高度等于1?1.5倍风机出口宽度 2. 安装排气弯管 Don't(不合理)Do(合理) 离心风机出风口安装弯管时,弯管的弯向要于风机页的旋转方向一致,而且管道的折弯处建议安装圆弧形分离板(如左图),这样可以改善气流的工作状况,从而减小系统的压力损失? 3. 安装方形进气室

Don't(不合理)Do(合理)

离心风机安装方形进气室时,进气室折弯处要安装圆弧形分离板进风口处安装导流板,而且风室要尽量大,进气室W/R<1.0(如左图),这样可以避免气流在风室中形成涡流,降低压力损失,减小系统的噪音? 4. 安装圆形进气室 Don't(不合理Do(合 离心风机进风口安装圆形管道时,管道应直接,平滑地于风机联结(如左图),这样可以避免由弯形管道所引起的流通面积减小,而产生的紊流区和压力损失,降低系统噪音? 5. 进出风口有障碍物 Don't(不合理)Do(合 理) 离心风机进出风口有障碍物(如左图),将回阻扰气流流向风机,导

致气流扰动,从而使系统阻力增加,流量减少,噪音增大,所以进出 风口与障碍物之间至少保证1.5倍管道直径的距离. 6管道进出口防护 为了防止外界杂物吸入管道,导致管道堵塞,使得整个管道系统不能正常运行,在管道进出口要求安装安全防护网? 二.使用注意事项: 1. 风机在第一次使用之前必须详细检查产品铭牌表示的电压和频率是否符合当 地的要求,严格按照电机额定电压运行.2.风机运行前,必须先检查风机页与机壳之间有无碰撞摩擦,电机是否有接地,,绝缘是否良好.3.风机运行前,必须先检查页轮旋转方向是否正确,无误方可运转,在试运转中有异常声响和振动现象,应立即停机, 切断电源进行 排除,正常后才可使用? 4. 风机进风口垂直向下或向上进气时,电动机应更换压力轴承方可使用? 5. 风机输送介子的温度不应超过80 6. 风机不应在水易喷洒和直接淋雨之处使用. 7. 风机不能在化学气体易腐蚀,易燃,易爆环境中使用. 8. 紧固风机的地基或支撑一定要牢固. 9. 风机管网连接要稳固,且不许将管道重量加在风机各部件上. 10. 管道中安装有调节门时,关机前要关掉风机进风调节门,出风调节门稍开,风机运转正常后逐渐打开调节门. 三.维修与保养: 1. 只有风机设备完全正常的情况下方可运转

射流风机使用说明

目录 安全规则---------------------------------------------------------1 1.概述-----------------------------------------------------------1 2.风机整套组件---------------------------------------------------2 3.风机供货状态---------------------------------------------------2 4.风机吊装-------------------------------------------------------2 5.风机储存-------------------------------------------------------3 6.长期保存的风机安装前须知---------------------------------------3 7.风机整机安装---------------------------------------------------4 8.风机调试说明---------------------------------------------------7 9.风机运行说明---------------------------------------------------7 10.风机运行时常见的故障分析--------------------------------------8 11.风机运行时故障的排除方法--------------------------------------8 12.风机维护、保养说明--------------------------------------------9附录1 固定螺栓的负载确定计算说----------------------------------10 附录2 风机改变(调整)叶片角度的方法----------------------------11

轴流风机操作规程

A V45-12、A V50-12轴流压缩机操作规程 一、设备参数 1.1轴流压缩机 1.2变速器 1.3主电机

1.4机组运行参数 二、轴流风机启动前的检查与准备工作: 1、确认启动机组编号,对启动机组设备进行详细检查。 2、启动电动润滑油泵,调整油压在正常范围,缓慢打开去高位油箱的注油阀,待高位油箱视窗内有回油时,应立即关闭注油阀。 3、通过各轴承回油管路上的视窗检查,润滑系统畅通无阻,并无泄漏现象;同时检查油箱液位,不得低于最低值或报警值,油温应保持在25-30℃之间,否则应对其进行加热。 4、对电动润滑油泵进行自动联锁试验,确认正常后,一运一备。 5、启动电动盘车(或手动盘车),倾听机组内部应无异常声音,并确认部分转动灵活。 6、动力油系统检查:油箱液位不得低于最低值或报警值,油温不得低于25℃,否则应对油进行加热。 7、启动动力油泵,调整油压值在正常范围,并进行自动联锁试验,确认正常后,一运一备。 8、检查蓄能器内氮气压力,不得低于6.5 MPa,否则需冲氮,蓄能器一用一备;检查油冷却器,主电机空间冷却器的冷却水系统,应畅通并无泄漏现象。 9、检查气管路上所有阀门的手动部分是否灵活好用,送风管路上的阀门应关闭,并全开防喘振阀。 10、检查空气过滤器,确认其内部没有杂物。 11、按照AV45-12机组PLC开机画面要求进行操作试验,并确认正常。

三、机组的启动: 1、启动前停止电动盘车,并进行盘车装置分离确认。 2、启动机组前,同厂调度、所属变电站、配电室联系,经允许后,按启动机组按钮。 3、机组启动升速过程中,仔细侦听机组内部的声音,如发现不正常的声音或振动时,应立即采取措施,直至停车,排除故障后,再启动机组。 4、风机达到正常转速后,按照PLC画面操作要求,进行静叶释放等操作调整,并检查各参数及振动是否正常。 5、油冷却器出口油温达到45℃时,应打开油冷却器冷却水进出口阀门,调整冷却水流量,保持油冷却器出口油温在30-45℃,要求冷却器内水压低于油压。 6、调整主电机空间冷却器进出水阀,使电机温升低于105℃。 7、观察压缩机的定子、外壳在受热膨胀时,是否正常。 8、确认机组运行正常后,可以向高炉送风。 四、机组的送风操作: 1、送风时首先打开送风蝶阀,然后逐渐关闭旁通电动放风阀(1#机组为手动放风阀),调整防喘阀开度,注意观察逆止阀是否打开,按照微机运行工况画面进行工况调整,以满足高炉用风要求,以上操作应注意风压上升不宜过快,注意各参数的变化。 2、高炉发生放风时,操作人员应及时调整机组负荷,检查机组运行状况和各参数的变化情况。 3、高炉休风时,全开防喘振阀,同时调整静叶角度到26o-28o。 4、高炉憋风时,同高炉取得联系,适当打开防喘振阀,紧急情况下,可适当打开旁通电动放风阀(1#机组为手动放风阀),将风机工况点控制在安全区域(黄线以内)。 五、机组的停车: 1、接到高炉主控室允许停机的指令后,同所属的变电站、厂调度、配电工取得联系。 2、降低负荷,逐渐全开防喘振阀,电动放风(或手动放风阀),关闭送风蝶阀,调整静叶角度为26o-28o。 3、手动操作主电机停止按钮。 4、在停机过程中,要仔细观察机组的振动,并细听有无异常声音,记录机组的走时间。

除尘引风机说明书

产品说明书除尘引风机南宁市明阳机械制造有限公司

目录 1 风机说明 1.1 风机概述 1.2 数据表及性能曲线 1.3 风机结构介绍 1.3.1 叶轮 1.3.2 主轴 1.3.3 轴承 1.3.4 挡板调节门 1.3.5 壳体 1.3.6进风口 1.3.7进、出口膨胀节 1.3.8 密封 2 风机的安装 3 风机调试与运行 3.1 风机调试前的准备工作 3.2 挡板调节门传动机构的调试3.3 风机的联动试车 3.4 立即停车事件 4风机维护 4.1 运行过程中的维护 4.2 临时停机期间的检修 4.3 计划停机期间的检修 4.4 风机部件的维护 4.4.1 叶轮与轴的维护 4.4.2 轴承的维护 4.4.3挡板调节门的维护 4.4.4膨胀节的维护 4.5 风机的主要故障及原因 4.5.1 风量不足 4.5.2 风压不足 4.5.3 电动机超载 4.5.4 机体振动 4.5.5 轴承温升过高 附录风机工作参数 1.风机性能参数表 2.风机性能曲线图

1.风机说明 1.1 风机概述 风机主要由机壳部(包括进气箱部)、进风口部、传动部、叶轮部、轴承箱部、调节门部、电动执行器等部件组成。风机由电动机驱动,电机型号为YKK710-4W,株洲南车电机股份有限公司产品。液力耦合器型号为YOTFC920.AN,大连液力机械有限公司产品。挡板调节门由电动执行器驱动,型号为D(MC)250+MSG600.164FHA-R,EMG产品。 1.2 数据表及性能曲线 本风机是按用户提供的技术参数设计,技术参数参见附录。风机的性能曲线也见附录。用户可通过改变调节门的叶片开度来达到运行所需要的工况点。 1.3 风机结构介绍 1.3.1 叶轮 叶轮型式为单吸入式,叶片为平板形叶片,有10片叶片。轮盖的进口端为圆弧形。叶片流道型式为对数螺旋线,此种型线流动损失小。叶片与轮盖及轮盘的连接均采用焊接方式,叶片与前盘材料为HQ785。后盘材料为15MnV。 叶轮与主轴的连接采用法兰结构,而不是轮毂连接(参见图1),从而较大地减轻了叶轮的重量。叶轮与主轴共用12只高强度螺栓(35CrMoA)紧固,所有螺栓均用止动垫圈锁紧,同时主轴法兰轴肩部又能阻止螺栓本身的转动,故这种连接方式是非常安全可靠的,同时又能承受较大的扭矩。叶轮与主轴装配后做动平衡试验,以保证转子部的平稳运转。 1.3.2 主轴 主轴为整体锻造轴,两端用滑动轴承支承,一端经联轴器与液偶相连。主轴材质为35CrMoA-5,具有足够的刚度和强度。 1.3.3 轴承 风机轴承采用油脂自润滑,轴承型号为ZWBG22-160T/375、ZWBG22-160/375滑动轴承,润滑油脂采用。轴承箱采用压力回水冷却,冷却管为G1”,进水量为0.8~1m3/h。

各种风机型介绍大全图文并茂介绍定稿版

各种风机型介绍大全图 文并茂介绍 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

[资料]各种风机型号介绍大全(图文并茂) - GDF系列离心式管道风机 2013-3-7 09:41 上传 下载附件 (9.59 KB) 一、特点 GDF系列离心式管道风机,系本厂吸取国内先进技术的基础上加以改进制成的新型产品,该产品可直接与风管连接,性能好,运行平稳人,噪声低,结构合理紧凑,安装方便,是九十年代填补国内空白替代进口产品。

2013-3-7 09:41 上传 下载附件 (73.36 KB) 2013-3-7 09:42 上传 下载附件 (56.41 KB) CF系列厨房排烟管道风机 2013-3-7 09:43 上传 下载附件 (17.09 KB) 该系列风机具有管道式外型,电机安装在风机外面,使高温管道的油烟同电机完全隔离,从而确保电机长时间安全运转,使用寿命比其他型式风机有了极大提高。具有噪声低、耐高温性能优良、效率高、安装清洗方便等特点。输送介质温度在200℃条件下连续运行60分钟以上,输送介质温度80℃时可长期连续运行不损坏。主要用于高级民用建筑、厨房、烘箱等高温介质的通风排风。一方面改变了以往国内无专用厨房风机的局面;别一方面保证了厨房的噪声低、无污染。 CF系列厨房排烟管道风机均为水平方向,且进、出风口都为方形,同管道联接非常方便。该风机可同高效厨房油烟专用净化器配套使用,也可作为管道风机单独使用。 CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(1)

2013-3-7 09:47 上传 下载附件 (47.87 KB) CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(2)

鼓风机说明书资料

操作 目录 0.0 安全须知 简介 测试 0.1机械安全须知 0.2鼓风机示意图 1.0 接收货物 1.1 对货物的检查 1.2 吊装 2.0 安装 2.1 定位和调整 2.2 管线 2.3 适宜的温度 3.0 启动前的检查项 3.1 进气系统 3.2 油位 3.3 转动方向 3.4 启动 4.0 维护 4.1 润滑油系统,更换润滑油 4.2 进气过滤器 4.3 进气和出气静音器 4.4 安全阀 4.5 轴承寿命 4.6 油封 4.7 联接器 4.8 电动马达轴承 4.9 使用 5.0 故障 5.1 噪声 5.2 过热 5.3 过量的能耗 5.4 效率损失 6.0 零配件 6.1 RS80/101 6.2 RS125/150 7.0 装配图 略 8.0 齿轮驱动的PD-Blower装配图略 9.0 直接驱动的PD-Blower装配图略

0.0 安全须知 简介 HV-TURBO PD鼓风机是简单而高效的卧式鼓风机,由高精度的部件组成,因而对鼓风机的任何操作必须由受过训练的专门技术人员进行,部件的精确制造确保了本机器在较小量的维护工作下,运行较长的时间。 测试 在测试HV-TURBO前,先对鼓风机进行约一个小时的测试,测试内容包括性能测试和机械测试,鼓风机的防腐蚀功能可保证鼓风机在六个月的存储期间内性能不受影响,在启动时,防腐剂不必被拿走。 在有些情况下,鼓风机需要被保存一段较长的时间,在这种情况下,鼓风机应该被标明存储情况,拆开,并在使用前清洗。 0.1 机械安全须知 投入使用:投入使用时,必须按照操作规程和铭牌上的要求操作仪器 吊装:在1.2中标明了机器的重量,吊装过程须按照1.2中相关示意图进行。 机械要求:所有旋转部分必须被固定的物件护住(按照EN294和EN953),在仪器安全有保障的情况下,护住物才能被移开。应避免松动的护住物,在遥控状态下,护住物和被护物之间要保持一段安全的距离,以防止出现状况。 自动启动/停止: 鼓风机应该被设置为遥控状态,在这种状态下,鼓风机的开和停都是自行开始,没有预警的。 高温部分: 在机器的高温部分,有一个警示标志,符号如EN1012附3所示,该标志表示不得用手触摸,该部分温度通常会大于70℃。

轴流风机安装使用说明书

轴流风机安装使用说明书 一、安装注意事项: 1.安装扩散筒 轴流风机的出风口,应装一扩散筒(如左图)其锥度 ≤15°,长度等于(1~1.5)倍管道直径。这样可以 减少风机的压力损失,提高风机的使用效率。 2.安装集流器 Don't(不合理) Do(合理) 轴流风机的进风口,应装一集流器(如左图)这 样可以为轴流风机工作提供合理的气流,提高风 机的性能,降低噪声。 3.安装柔性管道 接头Don't(不合理)Do(合理) 轴流风机两端接管道,当管道与管道间采用柔性 接头时,要求进风口柔性接头到风机距至少为1倍管道直径,而且柔性接头要处于张紧状态,这样可以避免由于柔性接头的变动使气流面积减小而引起倒流、涡流,从而减少压力损失而降低噪声。

4.安装变截面的变形管道 轴流风机两端安装变截面的弯形管道时,要求风 机与变截面管道要有过度接头其高度等于(1 1.5)倍风机叶直径,这样可以避免由于管道面 积突然变化而引起倒流,从而减少压力损失,提 高风几使用效率。 5.进出风口有 障碍物 Do(合理) Don't(不合理) 轴流风机进出风口有障碍物(如左图),将会阻 挠气流流向风机,导致气流挠动,从而使系统阻力 增加,流量减少,噪声增大,所以进出风口与障 碍物之间至少保证1倍管道直径的距离。 6.安全网 Do(合理) Don't(不合理) 轴流风机进风口直接露于大气中,为了保证人的 安全,以及防止杂物的吸入,应在进风口安装如 左图的安全网。 7、电机接线 按接线图的方法接线。 二、使用注意事项: 1、风机在第一次使用之前必须详细检查产品铭牌标志的电压和频率是否符合当地的要求,严

风机使用说明书

风机使用说明书 1、特别注意事项 2、收货检验及风机安装前准备 3、风机安装 4、风机接线方法 5、风机的起动及调试 6、风机维护和贮存 1、特别注意事项 风机外壳或电机外壳必须可靠接地 禁止反方向旋转,禁止超额定电流运行,禁止缺相运行; 风机轴承加油次数不少于1000小时/次 禁止在运转中维护风机 2、收货检验及风机安装前准备 收货后立即检查风机包装是否完整无损,风机的铭牌参数是否符合要求,各随带附件是否齐全。 仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏,坚固件是否松动或胶落,叶轮是否有擦碰现象,并对风机各部分零件进行检查。如发现异常现象,应待修复后使用。 用500W兆欧表测量风机外壳与电机绕组是的绝缘电阻,其值大于兆欧,否则应对电机绕组进行烘干处理,烘干时温度不允许超过120℃,用手旋转风机叶轮,短时通电测试风机空转情况。 准备好风机安装所需的各种材料、工具及场地。 3、风机安装 仔细阅读风机使用说明书及产品样本,熟悉和了解风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等;再次检查风机各零部件是否完好,否则应待修复后方可安装使用。 风机安装时必须有安全装置以防止事故发生,并由熟悉相关安全要求的专业人士安装和接线。 联接风机进出口的风管有单独支撑,不允许将管道重叠重量加在风机的部件上;风机安装时应注

意风机的水平位置,对风机与地基的结合面与出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。 风机安装后,用手或杠杆拨动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机传动装置的外露部份应有防护罩(用户自备)如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安装装置(用户自备)。 风机所配电控箱必须与对应风机相匹配(指功率、电压、气动方式、控制形式等)。 风机接线应由专业电工接线,接线必须正确可靠,尤其是电控箱处的接线编号与风机接线柱上的编号一致对应,风机外壳应可靠接地,接地必须可靠,不能用接零代替接地。 风机全部安装后应检查风机内部是否有遗留的工具盒杂物。 4、风机接线方法 单速风机接线方法;一般情况下,所配电动功率在4KW以下为Y接法;4KW以上(包括4KW)为△接法。接线图如下: 双速风机接线方法;本公司双速风机所配双速电机其电定子绕组为△/XY(或Y/XY)。接线图如下: 双速风机控制原理:本公司双速风机所配双速电机其电定子绕组为△/XY(或Y/XY),调速基本原理通过改变电机定子绕组间的连接方式,使其改变极数以达到调速目的,低速工作△(或Y)方式,

通风机使用说明书(打印版)资料

目录 一用途 (1) 二结构形式 (1) 三主要零部件及装配关系 (3) 四风机的安装调试和操作 (4) 五风机的维护与保养 (9) 六风机运转中主要故障及消除 (11) 七图1-1风机的传动方式 (12) 八图1-2风机的各种角度 (13) 九图1-3轴流风机结构各零部件名称及装配关系 (14) 十图2-1整体轴承箱传动组各零部件名称及装配关系 (15) 十一图2-2分体轴承箱传动组各零部件名称及装配关系 (16) 十二图2-3 F式传动组各零部件名称及装配关系 (17) 十三图3-1风机安装基础示意图 (18) 十四图3-2风机总图叶轮与进风口装配示意图 (19) 十五图3-3侧盖及甩油环的安装位置图 (20)

一、用途 通风机广泛应用在工厂、矿山、电站(厂)、石油、化工、冶金、轻纺、建材等各个行业。作为现场的通风换气、排烟除尘、物料输送、锅炉送、引风等。输送的介质主要为空气、烟气等,介质中所含的尘土或硬质颗粒不大于150毫克/立方米。送风机所输送介质的温度一般要求不超过80℃,引风机一般要求不超过250℃,通常在引风机入口加装除尘效率较高的除尘装置,减少进入风机介质的含尘量,延长风机的使用寿命。 二、结构形式 通风机的结构形式一般分为二大类:一类分为离心式,一类分为轴流式。离心式为轴向进风,径向出风。轴流式为轴向进风,轴向出风。从电动机一侧正视通风机,其叶轮顺时针旋转称为右旋风机,以“右”或者以“顺”表示。叶轮逆时针旋转称为左旋风机,以“左”或者以“逆”表示。离心风机的传动方式有A、B、C、D、E、F六种,根据使用现场安装方式和性能要求而选用(见图1-1)。 1、离心风机 (1)、离心风机不但有“左”“右”之分,还有机壳的出口角度之分,判定角度时应站在电机側正视风机,其出口中心线与水平线的夹角。一般机壳出风口有0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°等七种角度。其他角度可重新设计。一般在总图上绘制的标准角度为右0°(为用户专供的图纸除外)。所以在基础施工时,必须根据订货的旋向及角度(总图上标有各种角度示意图)进行施工。(见图1-2)

一次风机通用说明书

使用说明书(AST系列一次风机通用部分) 产品型号: 产品代号: 文件编号: 144-3SY 产品出厂编号: 产品出厂日期: 年月 沈阳鼓风机厂

目录 1用途 2风机结构简介 2.1 转子总装 2.2 轴承组 2.3 定子部件 2.4 自控调节系统 2.5 挠性联接 3风机的安装 3.1 基础 3.2 安装和检修时需要的起吊设备 3.3 平台和扶梯 3.4 定子部件的安装 3.5 轴承组的安装 3.6 轮毂部的安装 3.7 叶片的安装 3.8 叶片顶部与主体风筒内表面之间间隙的限值与调整3.9 液压调节部分的安装 3.10 伺服马达的安装 3.11 叶片角度的调整 3.12 挠性联接的安装 3.13 联轴器的安装 3.14 仪表的安装 3.15 对管网调节风门的要求 4风机的试运转 4.1 试运转前的检查项目 4.2 启动 4.3 试运转期间的测量项目 4.4 停机 5风机的运行

5.1 风机的启动及停机程序5.2 运行中的报警 5.3 风机并联运行注意事项5.4 风机的润滑 5.5 液压系统的液压油 5.6 液压调节机构的运行6常见故障与分析 7风机的检修 7.1 液压调节部分 7.2 轮毂及叶片 7.3 调节驱动装置 7.4 主轴承及油管路 8说明书附图

1用途 本产品系沈阳鼓风机厂按引进丹麦NOVENCO公司V ARIAX大型轴流风机专有技术制造的动叶可调轴流通风机系列产品之一。适用于大型电站锅炉一次风系统。该产品技术先进,具有运转中可调节叶轮叶片角度和风机效率高的特点。同时由于高效率区域宽广,变工况下运行经济、节能显著。另外,结构设计合理,运行时噪音低,安全可靠。 2风机结构简介 风机主要由转子总装、轴承组、进气箱、主体风筒、中导风筒、扩散器、液压调节管路、自控调节系统、联轴器、挠性联接和底座等组成。另外,为了进行噪声控制,风机成套供应消声器。 2.1 转子总装 转子总装部分包括轮毂部、叶片、液压调节机构、调节拉叉和调节驱动装置。 轮毂部和叶片组成叶轮(本风机有双级叶轮)。轮毂部内设有叶片调节机构与液压调节机构相连。调节叶片角度时,由风机外部的伺服马达带动调节驱动装置,经调节拉叉液压机构动作,推动轮毂部的调节机构转动叶片,叶片与轮毂的连接采用4个或6个高强度螺钉将叶片固定在轮毂内的叶片轴上。叶片轴上装有推力轴承,使得调节灵活。 液压调节机构设计成液压随动系统,动作平稳,滞后小。液压缸的最大轴向推力见说明书专用部分叶片角度调节速度表。液压缸由液压调节油站供油。调节拉叉装有关节轴承,调节时不会卡死。调节驱动装置中设有调节限位螺钉和调节角度显示盘,叶片角度的调节范围为45°。 2.2 轴承组 轴承箱为碳钢型材焊接结构,具有足够的刚性,并便于安装找正。 主轴采用滚动轴承支撑,强制润滑。轴承箱上装有润滑油管,与风机外部的润滑油站相连。 2. 3 定子部件 定子部件主要由导轨、进气箱、主体风筒、中导风筒、扩散器等组

风机使用说明书1部分-修改版交印

目录C 1通风机说明 (1) 1.1工作原理 (1) 1.2一般设计 (1) 1.3轴承 (2) 1.4调节 (3) 1.5空气动力运行条件 (3) 2使用说明 (5) 2.1通风机启动前的准备 (5) 2.2通风机启动程序 (5) 2.3通风机的并联运行 (6) 2.4通风机运行的监测 (6) 2.5通风机停机程序 (7) 3通风机维护 (8) 3.1停机期间的维护工作 (8) 3.2停机时的维护工作 (8) 4润滑说明 (10) 4.1主轴承 (10) 4.2可调前导叶装配 (11) 5故障原因和检修 (12) 6通风机部件的拆卸和装配 (1) 6.1联轴器拆卸和装配 (1) 6.2叶轮拆卸和装配 (1) 6.3主轴承拆卸和装配 (1) 6.4可调前导叶装配拆卸和装配 (2) 2 7备件订货说明 (3) 7.1备件库存 (3)

7.2订货 (3) 7.3存放要求 (3) 8般说明 (4) 8.1管路连接 (4) 8.2运输 (4) 8.3风机在现场工地安装前的存放 (5) 9工地安装 (6) 10An风机设定的整定值 (10) 11特别提示 (11) 12增压风机特别提示 (12) 附图 剖面图 AN系列轴流风机大件吊装顺序图 AN系列轴流风机转动组装配示意图 AN系列轴流风机转轴系找正原理示意图 测温装置安装I 测温装置安装II 失速报警装置(失速报警装置由我厂供货时) 测振装置布置图(测振装置由我厂供货时) AN系列风机系统控制功能表图 AN测试支管布置图 主轴承装配油脂填充区域图 主轴承装配测温孔润滑孔编号标识图 后导叶芯筒、锥形冷风罩测温穿线孔编号标识图

SAF引风机安装说明书(A)

动叶可调轴流引风机产品安装和使用说明书 (A本) 工程号:(2013-078) 编制: 朱婷婷 校对: 季瑛 审核: 王冲强 上海鼓风机厂有限公司 二○一三年四月

序号内容 1风机技术参数 1.1一般资料 1.2机械参数 1.3风机起动力矩 1.4风机特性曲线 2转子图和总图汇总的拧紧力矩 3联轴器的参数 4图样清单 5通过说明书B本“风机现场维护”补充内容6风机找正允许误差 7隔声包覆层结构示意图

1 风机技术参数 1.1 一般资料 风机型号SAF31.5-17-2 工程号 2013-078 合同号 建造年份 2013年 名称国投哈密发电有限公司一期2x660MW工程 安装地点国投哈密发电有限公司一期2x660MW工程工地 工况 风量 Q 风机总压升P介质密度 效率 转速 轴功率 电机功率 m3/s Pa Kg/m3 % r/min KW KW T.B 683.00 9496 0.7300 86.60990 7252 7700 BMCR 598.00 8055 0.7660 87.419905361 1.2 机械参数 机壳直径φ3162 轮毂直径φ1678 叶轮级数 2 叶型14DA14 叶片数28 叶片材料15MnV 叶片和叶柄的连接高强度螺栓 液压缸径和行程φ415/H100MET 叶片调节范围-35o ~+15o 本工程使用415/100液压缸,现场可根据实际情况调整油压,但不得超过最大允许油压3MPa 风机机壳内径和叶片外径间的间隙:应符合JB/T4362-1999标准,其值为 4.7mm~6.3mm(叶片在最小安装角位置) (叶片在关闭位置)

各种风机型号介绍大全(图文并茂)介绍

[资料]各种风机型号介绍大全(图文并茂) - GDF系列离心式管道风机 2013-3-7 09:41 上传 下载附件(9、59 KB) 一、特点 GDF系列离心式管道风机,系本厂吸取国内先进技术得基础上加以改进制成得新型产品,该产品可直接与风管连接,性能好,运行平稳人,噪声低,结构合理紧凑,安装方便,就是九十年代填补国内空白替代进口产品。 2013-3-7 09:41 上传 下载附件(73、36 KB)

2013-3-7 09:42 上传 下载附件(56、41 KB) CF系列厨房排烟管道风机 2013-3-7 09:43 上传 下载附件(17、09 KB) 该系列风机具有管道式外型,电机安装在风机外面,使高温管道得油烟同电机完全隔离,从而确保电机长时间安全运转,使用寿命比其她型式风机有了极大提高。具有噪声低、耐高温性能优良、效率高、安装清洗方便等特点。输送介质温度在200℃条件下连续运行60分钟以上,输送介质温度80℃时可长期连续运行不损坏。主要用于高级民用建筑、厨房、烘箱等高温介质得通风排风。一方面改变了以往国内无专用厨房风机得局面;别一方面保证了厨房得噪声低、无污染。 CF系列厨房排烟管道风机均为水平方向,且进、出风口都为方形,同管道联接非常方便。该风机可同高效厨房油烟专用净化器配套使用,也可作为管道风机单独使用。 CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(1)

2013-3-7 09:47 上传 下载附件(47、87 KB) CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(2)

2013-3-7 09:47 上传 下载附件(84、37 KB)

相关文档