文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 落地式外脚手架拆除专项施工方案

落地式外脚手架拆除专项施工方案

落地式外脚手架拆除专项施工方案
落地式外脚手架拆除专项施工方案

落地式外脚手架拆除专项施工方案

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (2)

三、拆除工作范围 (2)

四、脚手架拆除组织管理体系 (3)

五、劳动力组织安排 (4)

六、脚手架的拆除 (5)

七、安全文明管理措施 (7)

附件:《特种作业人员操作证》共 5 张

落地式外脚手架拆除专项方案

一、工程概况

1、工程位置

本工程位于XX路与XX路路口,毗邻观澜大道,距离深圳机荷高速龙华北出口约4公里。

2、建设规模

本项目用地面积20034.9m2,基底面积7466.47m2,总建筑面积117173.25m2,实际容积率4.39。

共由三栋商住楼(1#楼、2#楼、3#楼)及一座幼儿园组成;其中,商住楼部分地下2层(不含半地下室层),地上33层(含半地下室层),各栋塔楼屋顶结构标高均为104.85m;幼儿园地下0层,地上3层,屋顶结构标高10.750m。

3、主要组建单位:

建设单位:实业投资发展有限公司

设计单位:建筑与工程设计顾问有限公司

监理单位:工程建设监理有限公司

勘察单位:岩土工程有限公司

施工单位:建筑总公司

本项目由XX担任项目经理,XX才担任安全主任,XX担任技术负责人。

4、基础及地理条件

本工程基础结构类型主要为无梁式筏板基础,局部区域设计有基础梁;上部结构由框支剪力墙结构及框架结构组成。

地下室底板结构绝对标高为+36.850m,根据本工程的地质报告,底板底高程土质主要为粉质粘土,夹杂以少数的全风化粉砂岩。

二、编制依据

1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011)

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130—2011)

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ8 0-91)

4、华盛观荟名庭主体工程项目施工组织设计及施工图纸

三、拆除工作范围

本工程需要拆除的落地式脚手架共有以下两块区域:

1、前期需先拆除,各区域基坑内落地于基坑底的地下室挡土墙外脚手架。

2、后期需要拆除,各栋第一道悬挑工字钢以下部分落地于地下室顶板上的外脚手架,具体为:1#楼地下室顶板至3层板面范围内的

外架手架,2#楼地下室顶板至5层板面范围内的外脚手架,3#楼地下室顶板至3层板面范围内的外脚手架。

四、脚手架拆除组织管理体系

在脚手架拆除过程中牢固树立“安全第一、预防为主的思想”逐步建立安全生产责任制,形成有力的安全生产保证体系,杜绝一切不安全因素,各责任人随时跟踪检查,发现问题,立即解决。贯彻全员管理、安全第一的原则。

1、建立以项目经理为领导的安全保证体系及安全监督体系,亲自组织并参加拆除过程中的安全检查活动。

2、现场安全员负责贯彻项目经理有关脚手架拆除安全指令,负

责拆除过程中安全责任制、安规、安全技术措施的落实,对拆除过程中的人员和工器具的安全状态进行监督检查,提出改进措施,监督检查各施工班组的安全文明施工。

3、作业人员认真学习并自觉执行安全施工的有关规定、规程和措施,不违章作业,服从现场施工员、质安员指挥,脚手架拆除前,认真接受安全施工措施交底,并在交底书上签字。作业中做到“三不伤害”。认真参加安全活动,有权制止他人违章;有权拒绝违章指挥;对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评,检举和控告。发生人生事故时应立即抢救伤者,保护事故现场并及时报告。

五、劳动力组织安排

1、计划安排5名架子工进行落地式外脚手架拆除工作,满足脚手架拆除进度要求(详细人员名单及操作证件复印件见附件)。

2、特种工作人员(架子工)必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员操作证》,方可上岗作业。

3、项目安全员对进场的工人要严格按照《工人进场安全教育制度》对班组人员进行安全教育。

六、脚手架的拆除

拆除脚手架前的准备工作

l、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。

2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求。

3、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚性连墙杆、悬挑杆件拆除时,未经项目部施工员、质安员同意,现场任何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全;

4、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意后才允许拆除,且由安全员现场跟踪监督;

5、脚手架拆除时,根据拆除现场的情况,有条件时在现场外设置警戒带,专人看守,禁止与本次拆除无关人员进入。

6、拆除前,应及时清除脚手架平桥上留存的落地灰、外墙砖、砼块等杂物,不能留下任何存在安全隐患的材料及杂物;

脚手架拆除的施工工艺

1、脚手架的一般拆除顺序:安全网→踢脚板→脚手板→护身栏杆→剪刀撑→斜撑→小横杆→大横杆→立杆→连墙杆等;其中每段悬挑脚手架的悬挑槽钢及卸荷钢丝绳待其上脚手架全部拆完,才开始拆除。

2、杆件拆除时注意事项:

(1)立杆——先抱住立杆再松开对接扣件,立刻将立杆拔出,平放下一步架管上,随即取出扣件,不能留在下一根立杆上。绝不允许扣件松开后立杆处于独立自由状态,没有及时拆除;拆除人员单独不能胜力时,应两人或多人合作拆除,保证拆除安全。

(2)大横杆、剪刀撑、斜撑,先拆中间对接扣件,托住中间再解开端头扣;剪刀撑、斜撑只能在拆除层上拆除,不得一次全部拆除,拆除剪刀撑时必须系好安全带,且两人以上合作拆除。

(3)抛撑,先用临时支撑加固后,才允许拆除抛撑。

(4)所有连墙杆、卸荷钢丝绳随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高低差不大于2步,如高差大于2步时增设连墙杆加固。

(5)当脚手架拆至下部最后一根长钢管(约6.0m高度)时,应先在适当位置搭临时抛撑或拉结加固,后拆连墙杆。

(6)拆除的钢管应自上而下传递或用塔吊或施工梯运至地面,不得高空抛掷,以确保安全,并注意保护外墙装饰饰面及外墙铝窗玻璃、幕墙,做好成品保护。

(7)松开后的扣件应及时拆除,放置在室内,不得高空抛掷,打包随施工梯运至地面。

(8)拆除至安全平挡板时,应在适当的位置临时加固,方可拆除斜撑。

(9)在拆除过程中,不得中途换人,如必须换人时应将拆除情况交待清楚后方可离开,禁止单人进行拆除作业。

(10)拆脚手架要有专人统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

七、安全文明管理措施

(1)所有作业人员遵守安全生产施工规范,认真贯彻执行安全技术操作规程的有关规定,做到安全生产。拆架前建筑物周边应设置警戒区、设立警戒标志,警戒区的设置范围离需拆除架体≥20米,并由专职人员负责警戒。

(2)操作人员操作时必须正确佩戴安全帽,绑好安全带,穿防滑鞋,并配带工具袋,工具使用后装入袋中,不能放在架子上,以免落下伤人。

(3)脚手架拆除人员必须身体健康,不能让有高血压,恐高症等病史的人员上架。拆除时必须统一指挥,上下呼应,动作协调,严格按拆除顺序予以拆除。钢管下吊必须由专业人员司绳,指挥。指挥人员必须在吊点和堆放点旁站指挥。

(4)施工前做好技术及安全交底,要求有关人员及架子工人熟悉施工方案。操作人员严禁酒后上班,严禁在现场吸烟。当有六级以上大风和雾、雨天气应停止脚手架拆除。

(5)高温作业时,应采取防暑降温措施,备好十滴水等祛暑药物,尽量避开高温时段。

(6)每天(次)收工前,所有拆除的材料必须吊至地面,不要存留在架子上。

(7)拆除过程中进行电焊、气割作业时,必须有防火措施和专人看守。

(8)拆除的扣件严禁向下抛掷,应堆在室内,架管堆放应找牢固地方堆放。每处堆放,长短管子不宜超过20根,做到随堆随吊。建筑物悬挑板上禁止堆放。

(9)除建筑物周边警戒外,建筑物内的各安全通道设专人守候,以制止内部工人在不知情的状态下随意进出。

XX建筑总公司