第一章管道施工图识读

1、设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。发到

2、保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求能够不作。一般吊顶里的管道均需保温。

给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧房和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。

管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。

3、镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。

4、管道外皮距墙距离为25-50mm。

5、采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采纳2个90。弯头,当直线管段>15m时采纳3个90。弯头。

6、施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。

7、标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。

8、暖气片中应与窗同轴。

9、闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。

10、补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波浪补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。

11、集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。

膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。

集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。

12、按照标准图集,掌握热媒入口情况。

13、PP-R管能够套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。

14、(1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。

(2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采纳柔性防水套管。

若室外水位高采纳柔性防水套管,若室外水位低采纳刚性防水套管。

15、一般水表管径比管道管径小一号。

16、给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。

17、规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm.

水嘴距脸盆上边缘200mm.

拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm

座便给水距地250mm

脸盆给水距地450mm

18、立管出地面时必须加阀门和活接头。

19、消火栓:单栓 DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧

双栓 DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地

单栓+自救卷盘 1.1m

20、水表的安装:住宅:阀门+水表

公共建筑:阀门+水表+阀门

室外:阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等

21、清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地

漏能够不加。

立管检查口:最底层和最高层必须设置,每隔一至二层设置。

干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。

22、立管变径必须采纳大小头,支管能够采纳补心,如接水表变径。

大小头

补心

1)排水管道弯头三通的选用:

横管与立管应采纳90度斜三通或四通

横管与横管应采纳45度三通或四通

立管与排水干管(如出户管)应用2个45度弯头或半径大于4倍D的90度弯头

2)存水弯:P型——蹲便 S型——脸盆、小便斗

第二章基础知识

一、给水工程

(一)室外给水系统的分类

1、以地面水为水源的给水系统

2、以地下水为水源的给水系统

(二)室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统(三)室内给水系统分类:生活、生产、消防

(四)室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设

备、室内消防设备

(五)室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4

H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差

H2=沿程和局部阻力

H3=水表阻力

H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程

35-40m)

(六)室内给水方式

1、简单给水方式

2、设置水箱给水方式

3、设置水泵给水方式

4、设置水池、水泵、水箱给水方式

5、分区给水方式

6、气压给水方式

7、变频给水方式

(七)室内给水系统管路图式:上分、中分、下分

(八)室内给水敷设方式:明装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)二、排水工程

(一)污水及分类:生活、生产、雨雪水

(二)排水体制:合流、分流

(三)排水系统组成:室外、室内

二、供暖工程

(一)供暖系统分类

1、按使用热媒不同:热水、蒸汽、热风

2、按循环动力分:机械、自然

3、按供回水方式分:单管、双管

4、按供暖范围分:局部、集中、区域

(二)热水供暖系统的差不多形式

1、上供下回双管

2、下供上回双管

3、垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式

4、单一双管系统

5、水平单管系统

6、分区供暖

7、同程、异程

(三)供暖系统要紧设备

1、膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用

2、集气罐

3、伸缩器:(高层使用)波浪伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器

三、通风与空调

1、空调分类

1)按空气处理设备的设置分:

集中系统:空调机组直接供给各个房间

半集中系统:水冷机组—新风机组/风机盘管

全分散系统:水冷机组—风机盘管

2)按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统

3)依照集中式空调处理空气来源分:封闭式、直流式、混合式

4)依照分部分:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔

2、要紧设备;空调机组、新风机组、风机盘管

3、通风系统:

1)送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢)

2)防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道)

3)除尘系统

四、锅炉分类及型号表示方法

(一)分类

1、按用途分:工业、供暖、电站、机车

2、按提供载热介质分:蒸汽、热水

3、按结构分:火管、水管、水火管混合

4、按燃料分:燃煤、燃油、燃气

5、按燃烧方式分:手烧和机械

6、按整装方式分:快装、组装、散装

(二)型号表示方法

型式代号燃烧方式蒸发量(T/H)

K:快装 L:链条炉排 WN:卧式内燃 Z:振动炉排 ZZ:纵置式W:往复炉排

XX/ XXX———— X X

出口压力过热蒸汽温度燃烧种类设计次序

第三章规范

一、给排水及采暖

1、阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取 10%合格率为95%或99.9%均为不合格。强度性试验压力=公称压力*1.5;严密性试验压力=公称压力*1.1

2、安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。

3、管道上的冲压弯头外径应=弯道外径

一般冲压弯头焊接钢管

无缝冲压弯头无缝钢管

焊接钢管DN100 公称直径

无缝钢管Φ100*4.5 外径*壁厚

螺旋焊管 D109*4.5 外径*壁厚

二、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,关于有严格要求的应作柔性防水套管。.

刚性防水套管:一般设计未要求时采纳

柔性防水套管:设计要求部位;地下水位较高构筑物;水池

三、管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施:

1、加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;冷冻水加不锈钢软接头

2、胀力弯头(4个90度弯头,用于丝接管道)

3、留较大洞(各距管外皮150mm的净空)

4、采纳橡胶波浪管(常用于喷洒)

5、支架位置正确,应埋设平坦牢固:

(1)设备、附件应设吊架、支架、托架

(2)末端、弯头、三通

(3)按规范间距均分排布(注:喷洒末端应作防晃支架)

6、固定支架与管道接触应牢靠严密。

7、滑动支架、滑拖和滑槽应留有3-5m间隙。

8、伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装,有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向。

9、在建筑构筑物上的管道支吊架不阻碍结构安全。

10、给水、热水系统立管管卡的设置:

(1)楼层高度《5m,每层必须装1个

(2)楼层高度>5m,每层不得少于2个

(3)管卡安装高度距地1.5-1.8m,2个管卡匀称

(4)多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管能够不加支架,但排水立管最底层应加管墩。

(5)排水铸铁、给水镀锌钢管立管应把支架做成落地卡。

11、管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝聚水穿墙、楼板应加套管,给水、消防、喷洒、排水不必要加。

12、道:镀锌钢管《DN100螺纹连接,>DN100法兰或卡箍连接;给水塑料管和复合管能够采纳橡胶圈接口、粘接、热熔、专用管件与法兰;给水铸铁管:水泥粘口或橡胶圈;铜管:专用接头或焊接

13、紧后,突出螺母长度《螺杆直径的1/2,螺纹连接应外露2-3扣。

14、管和装有大于等于3个的配水点支管始端均应安装可拆卸的连接件(如活接头)但若有水表、法兰阀门均不需加。

15、冷热水:上热下冷,左热右冷。

16、防腐处理:埋地排水铸铁管:沥青防腐;埋地钢管(包括镀锌钢管):三级防腐。

17、水箱溢水管和泄水管应设在排水附近但不得与排水管直接连接。

18、立式水泵减震不应采纳弹簧减震器。

19、室内排水管材:U-PVC排水管、铸铁管、混凝土管、组成洗脸盆和饮用喷水器到共用水封之间和连接卫生器具排水短管处可用钢管。

带1个大便器的支管》DN100,带1个大便槽的支管》DN150,接3个以上卫生器具支管》DN75

20、室内雨水管:给水铸铁管、给水塑料管、镀锌钢管、黑管(内防腐)

21、立管检查口每隔一层加一个,最底层和最高层带卫生器具必须加。

22、排水立管和主干管(如入户管)应作通球试验,球直径》排水管道直径的2/3。U-PVC排水立管应加伸缩节或三通(带伸缩节)和阻火圈(或防火套管)。伸缩节间距不大于4米。

23、连接2个或2个以上的大便器或3个或3个以上的卫生器具横管应设扫出口。(清通设备)

24、水平管与水平管道,水平管与立管应采纳45度三通或45度四通,90度斜三通或90度斜四通。立管与排水管应采纳2个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头(TY三通)。

1)管高出屋面300mm,必须大于积雪厚度(非上人屋面)北京规定为600mm。2)室外排水管穿墙或基础必须下反时,应采纳45度弯头或三通,并应在

垂直管段设扫出口。

3)内热水分为:全循环、半循环、不循环。热水管道应尽量利用自然补偿热伸缩(弯头、方形胀力)

4)道应进行冲洗,罐体不作水压试验只做灌水试验。热水供回水、集水缸、分水缸、热水箱等均应作保温。敞口水箱应作满水试验,密闭水箱应作水压试验。

5)生器具安装应采纳预埋螺栓或膨胀螺栓固定。卫生器具应作满水试验和通水试验。

给水管道距地高度:洗脸盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器(手动自闭式)600mm,立式小便器1130mm,挂式小便器1050mm

6)采暖钢管:焊接钢管《DN32螺纹连接,>DN32焊接

7)度:汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝聚水管道坡度千分之三,不得小于千分之二。汽水逆向流淌,热水管道、蒸汽管道坡度大于等于千分之五。散热器支管坡度等于1%,坡向应利于排水和泄水。

8)衡阀和调节阀(系统主干管)都具有方向,具有压力区间。

9)型补偿器应有整根无缝钢管煨制。

10)器支管长度>1.5m时应安装管卡。

11)下回系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。

预算会计读书笔记

预算会计读书笔记 1420090102 ACCA02 陈露 财政总预算会计概述 财政总预算会计是各级财政政府核算、反映和监督政府财政总预算资金运动过程及其结果的一门专业会计,是政府会计的一个分支。 ◆财政总预算 ?概念:是以一级政府作为预算主体编制的年度预算收支计划。 ?预算主体:中央政府、省政府、市政府、县政府、乡政府等。 ?预算收入:税务收入、非税收入、债务收入等。 ?预算支出:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、医疗卫生支出、国债还本支出等。 ?种类: 1)一般公共预算 2)政府性基金预算 3)国有资本经营预算 4)社会保障基金预算

◆财政总预算会计 ?概念:是各级政府财政核算、反映和监督政府财政总预算资金运动过程及其结果的一门专门会计,是政府会计的一个分支。 ?组成体系:中央、省、市、县、乡五级。 ?特点: 1)核算的主体是一级政府 2)核算的主要依据是财政总预算的编制形式和收支分类 3)核算的对象是财政总预算资金的运动 4)核算的内容是政府财政总预算的执行情况及其结果 ?工作任务: 1)进行会计核算 2)严格财政资金收付调度管理 3)规范账户管理 4)实行会计监督参与预算管理 5)协调预算收入征收部门、国家金库、国库集中收付代理银行、财政专户开户 银行和其他有关部门之间的业务关系 6)组织本地区财政总决算、部门决算编审和汇总工作 7)组织和指导下级政府总会计工作 ?会计信息质量要求 1)客观性 2)相关性 3)及时性

4)可比性 5)可理解性 ?会计科目表 是对财政总预算会计要素作进一步分类的一种方法,是财政总预算会计设置账户、核算和归集经济业务的依据,也是汇总和检查财政总预算资金活动情况及其依据的结果。 按会计要素的类别,分为资产、负债、净资产、收入、支出五类。 ◆财政总预算会计的资产核算 ●财政存款: ?概念:指政府财政部门代表政府管理的国库存款、国库现金管理存款以及其他财政存款等。 ●国库存款 ?概念:财政存款是指各级政府财政部门代表政府所掌管的财政预算资金。 ?管理要求: 1.集中资金,统一调度 2.严格控制国库存款的开户 3.根据核定的年度预算或季度分月计划拨付资金 4.转账结算,不提现金

管道工程预算-

管道工程预算 1化工管材的分类 1.1 按材质分类 1.1.1金属管材 金属管材可分为:无缝钢管、焊接钢管、有色金属管材、铸铁管。 其中无缝钢管又可分为:一般无缝钢管、专用无缝钢管。 一般无缝钢管主要用于制作流体介质管道或制作结构管件等。专用无缝钢管一般分为锅炉用无缝钢管、锅炉用高压无缝钢管、化肥用高压无缝钢管、石油裂化钢管、不锈、耐酸无缝钢管,其中锅炉用无缝钢管是按照冶金部《锅炉用无缝钢管》(YB323-70)的技术标准,选用的10、20号优质碳素钢制造的,适用于低碳钢制造的各种结构锅炉用的过热蒸汽管、沸水管等。但是它和一般无缝钢管中的10、20号钢是有区别的:首先锅炉用无缝钢管的外径偏差采用一般无缝钢管的高级精度,其次锅炉用无缝钢管的必保检查项目增加了压扁和水压试验两项。也就是说,它的必保检查项目有化学分析、抗拉强度、伸长率、压扁试验和水压试验。锅炉用高压无缝钢管是按照冶金部《锅炉用压力无缝钢管》(YB529-70)的技术标准,选用优质碳素钢(20号钢),普通低合金钢(15MnV, 12MnMoV, 12MoVWBSiRe)和合金结构钢(15CrMo, 12Cr1MoV, 12Cr2MoMVB, 12Cr3MoVSiTiB)制造的。主要用于制造锅炉设备及管道用的高压及超高压管道。化肥用高压无缝钢管是按照冶金部《化肥高压无缝钢管》(YB800-70)的技术标准,选用优质碳素钢(20号钢),普通低合金钢(15MnV, 12MnMoV, 10MnVNiTi)和不锈耐酸钢(Cr17Mn13Mo2Ni)制造的。适用于公称压力为22Mpa,32Mpa,工作温度为—40~400o C,输送介质为合成氨原料气(氢与氮)及氨,甲醇,尿素等管道。石油裂化无缝钢管是按照冶金部《石油裂化用钢管》(YB237-70)的技术标准,选用优质碳素钢(10、20号钢),普通低合金钢(15A13MoWTi)合金钢(12CrMo, 15CrMo, Cr2Mo, Cr5Mo)制造的,适用于石油精炼厂的炉管、热交换器管和管道用的无缝钢管。不锈、耐酸无缝钢管主要适用于化工、石油、机械

安装预算基础知识汇总

一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有 一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。 接线箱一般的配电箱都是接线箱 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱 接地端子板是接地端子箱的一个端子板 LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少 接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的 起传导电位的作用,正常时不通过电流 断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻 一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注 式 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了) 干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。 70mm2以下用干包式。 二、电缆头的区别 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类 1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装" 终端盒" 时,称为" 简包终端头" , 适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。 2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。 3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于0.5 ~10.0kV 的交联聚乙烯电 缆和各种电缆。 三、三个电缆头的工艺区别: 1.户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端 子,安装、接线。 2. 户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎 锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。 3. 户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎 锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。 四、 1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较 多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高 压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常 都是中间接头)。 2)热缩,热缩电缆附件相对干包的费用高,但目前在10KV及以下等级使用热缩 电缆附件是比较经济的,一般适用于新建工程、施工时不要求防火等普通供电系统 3)浇注电缆附件,基本淘汰,主要使用油浸绝缘电缆上,自从热缩油浸电缆问世 以后基本上就淘汰了。目前3M等低压电缆还有浇注式电缆接头。.

《预算管理最新国际经验透视》经典笔记

读书笔记 《预算管理国际经验透视》 财政部预算司编(中国财政经济出版社, 2003年12月) 坤遒2004年4月2日开始 2005年2月6日完成 第一部分考察篇 法国预算管理 政治体制:法国宪法规定总统为最高权力者,总统由全体公民直接选举,任期7年。共和国总统有权解散国民议会,总统是军队的最高统帅,同时负责处理国家的外交关系,如参加各国首脑会议等。总统府设有一个总统秘书处,协助总统处理日常事务。总统的行政权由政府负责,总统的立法权由议会负责。 行政体制:中央政府总理和其他政府成员由总统任命,总理领导内阁会议。政府向国民议会负责,问答议会以书面、口头或文章等形式提出的问题。国民议会可以通过投票解散政府。政府总理负责宪法第21款赋予的管理政府事务的所有职权。政府内阁设20-25名部长和40-50名国务秘书(部长级)。政府内阁成员不能作为议会成员。各部门的职能由内阁会议确定。各部负责编制和执行每年《预算法案》中规定的本部门预算。 司法体制:法国的法律制度建立在“法律准则”基础上。法国实行全国统一的法律,各项法律由法院和法庭执行。 地方政府:法国的地方政府包括大区、省和市镇三级。法国目前有22大区,以及4个海外大区。大区是一个地区性机构,由选举产生的大区议会领导。议会主席决定大区长官人选,议会投票决定大区的预算并对大区事务进行辩论。大区的主要职责是负责经济发展、就业、基础设施建设以及中学教育。法国目前有96个省,4个海外省。省由选举产生的一个省议会管理,议会主席决定省内长官人选。省的职能是承担省内各种公共服务。此外,法国还设有3650个市镇。 财政体制:法国实行国家高度集中的财政管理体制。主要特点:中央财政收入占主要比重,约66%;税收由财政部及其派驻机构统一征收;国库由中央财政统一管理。法国实行分税制。中央税(国税)包括增值税、个人所得税、石油产品税、公司所得税、其他税收。地方税包括直接税(职业税、居住税、房产税、土地税)和间接税(专利税、演出税、娱乐税、通行税、居住税、矿泉水附加税、广告税和打猎税)。中央对地方补助较大,占地方预算收入来源的25%左右。中央政府对地方政府的转移支付主要有以下几种形式:①均衡拨款。它是目前法国最主要的转移支付形式,此项拨款由人口、公路长度、学生数、公用设施负担情况、贫富状况等60个因素决定,该项拨款只拨给省和市镇两级,不拨给大区; ②职能转移和分权综合拨款。这项拨款是由于法国在20世纪80年代以后实行了以分权为核心的政治和经济体制改革,因中央和地方政府的职能发生变化而设立的拨款。分为两上渠道:一是将部分中央税改为地方税,二是设立一个综合拨款指标,以弥补因职能转变而增加的地方政府支出;③减免税补助。中

给排水工程预算

4 给排水工程预算网上辅导 、本章的学习目标与重点 学习目标: (1)掌握给排水安装工程预算定额的适用范围、组成及使用要点; (2)掌握给排水安装工程量的计算规则和计算方法; (3)掌握给排水安装工程施工图预算和施工预算编制方法; (4)熟悉金属管道刷油、保温工程量的计算及定额套用; (5)理解所举给排水安装工程预算实例的整个计算过程。 学习重点: (1)给排水安装工程预算定额的使用; (2)给排水安装工程量的计算方法; (3)给排水安装工程施工图预算编制实例; (4)给排水安装工程施工预算编制实例。 二、本章主要内容小结 (一)给排水工程预算定额的使用 1、《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。 2、第八册定额的子目系数有:超高增加系数:设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装增加系数;主体结构为现场浇筑采用钢模施工的工程增加系数;高层建筑增 加费系数。综合系数有:脚手架搭拆费系数;安装与生产同时进行增加系数;在有害人身体健康的有害环境中施工增加系数。 3、在使用第八册定额应注意的是,当定额中含有相关阀门、水嘴等安装内容时,不得重复套用相关阀门、水表定额,也不能重复计算其材料费。 (二)给排水安装工程量的计算 1、分室内给水、室外给水、室内排水、室外排水四个部分分别计算。 2、工程量计算内容可分为管道安装、用水器具和附属设备三类。管道工程量按施工图设计长度计算,其余按自然单位计算。

3、给排水工程量的计算方法、步骤、表格等,符合安装工程的普遍规律。 (三)给排水安装工程施工图预算编制实例 以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工图预算的编制过程,并给出完整的预算书。 (四)给排水安装工程施工预算编制实例 本章以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工预算的编制过程;并用实物金额对比法进行了两算对比。 三、本章常见问题解答 1、第八册的适用范围是什么?哪些内容执行其他分册? 《答》《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。以下内容执行其他分册: (1)工业管道,生产生活共有管道,锅炉房和泵类配管,高层建筑加压泵间管道,铜管,不锈钢管……,执行第六册《工业管道工程》定额。 (2)管道的刷油、保温、防腐执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额。 (3)埋地管道土石方及砌筑工程,检查井、阀门井,土建砌筑的其他井、池、盆、槽,屋面雨雪水排泄系统(铸铁雨水管除外)执行地方土建定额。 (4)水泵安装执行第一册《机械设备安装工程》定额。 (5)锅炉安装执行第三册《热力设备安装工程》定额。 (6)消火栓及消防设备执行第七册《消防及安全防范设备安装工程》定额,但消火栓管道执行第八册。 2、第八册定额的子目系数与综合系数各有哪些? 《答》子目系数包括超高增加费系数;管道间、管廊内施工增加费系数;主体结构为现场浇筑施工增加费系数;高层建筑增加费系数。综合系数包括脚手架搭拆费增加系数;安装与生产同时进行增加费系数;在有害健康环境施工增加费系数,采暖系统调整费。 3、给排水管道工程预算定额的执行界限。 《答》(1)室内室外管道的分界:给水管道室内外界限是以建筑物外墙皮为1.5m 为界,入口处设阀门者以阀门为界;排水管道室内外界限是以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道的分界:室外给水管道与市政给水管道是以从市政给水管上引出的第一个水

预算员入门速成笔记资料

预算员入门速成笔记资料

第一章管道施工图识读 1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保 温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3.镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌), 少量可丝扣法兰连接。 4.管道外皮距墙距离为25-50mm。 5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用 3个90。弯头。 6.施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7.标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。 8.暖气片中应与窗同轴。 9.闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。 10.补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。 11.集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、 信号作用。气压罐:稳压、排气。 膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。 12.按照标准图集,掌握热媒入口情况。 13.PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。 14.(1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于 钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。 15.一般水表管径比管道管径小一号。 16.给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。 17.规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm. 水嘴距脸盆上边缘200mm. 拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm 座便给水距地250mm 脸盆给水距地450mm 18.立管出地面时必须加阀门和活接头。 19.消火栓:单栓DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧 双栓DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地 单栓+自救卷盘 1.1m 20.水表的安装:住宅:阀门+水表 公共建筑:阀门+水表+阀门 室外:阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等 21.清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以不加。

预算员定额讲解笔记

第一章 管道施工图识读 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于 DN20。 2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀 门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排 水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3. 镀锌钢管连接方式:《DN100 丝接,>DN100 可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二 次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4. 管道外皮距墙距离为 25-50mm 。 5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m 时,采用 2 个 90 弯头,当直线管段>15m 时采用 3 个 90 弯头。 6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。 8. 暖气片中应与窗同轴。 9. 闸阀:开关作用,阻力系数 0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数 19。 10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力, 角质胀力。 11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的 4-6 倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳 膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。 膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端 2/3,距下端 1/3。 12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。 13. PP-R 管可以套用铝塑复合管或给水 U-PVC 管道定额。 14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管 适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。 15. 一般水表管径比管道管径小一号。 16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。 17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地 800mm. 水嘴距脸盆上边缘 200mm. 拖布池水嘴距拖布池上边缘 300mm 座便给水距地 250mm 脸盆给水距地 450mm 18. 立管出地面时必须加阀门和活接头。 19. 消火栓:单栓 DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧 双栓 DN65 或 DN50 消火栓箱厚度》240mm ,栓口中心距地 单栓+自救卷盘 20. 水表的安装:住宅 :阀门+水表 1.1m 公共建筑 :阀门+水表+阀门 。 。

安装预算实习周记

竭诚为您提供优质文档/双击可除 安装预算实习周记 篇一:工程预算实习周记 第一周来到实习单位,来到一个陌生的单位,需要我去做的事由很多。首先要做的是熟悉工 作环境和生活环境。作为一个实习生,我需要学习的东西太多了。对很多方面都不熟悉,这 就需要我们勤学好问,因为经验对于新人来说是很重要的,不过能学到东西才是最重要的。 同事们都有工作经验,多和他们交流,能避免走一些弯路。这周主要被安排看图纸,了解公司工作的程序。虽然是很简单的任务,但我也发现了很 多问题,在学校学的都是比较的简单的,公司的图纸一看就发现很多部会的。我会怀着虚心 的态度我学习,希望我能快速的融入这个集体。这周,经理把***地下室的喷淋消火栓图拿给我了,图都是电子档的。当我看到接图纸和 了解到以上的数据时,我愣住了我以前根本很少接触消

防这块在学校学习的也就给排水),感 觉无从下手,感到压力很大,但是我必须接受这个挑战。下定决心后我就开始动工了,同事 发给我一个天正软件,教我用这个看图算量,打开图纸开始仔细阅读图纸,由于对图纸比较 陌生,有一些地方要看好几遍才能看懂,对于一些看的不是很懂的地方我及时做好笔记,最 后去请教同事和经理。一天的时间在不知不觉间过去了,第一次看图纸看的这么累,深深体 验到了工作的辛苦,发现在学校里的生活是相当的安逸,心里也有了一些想法。看图纸就花 了我好多时间,不懂的地方还真的是很多,感觉到还有很多地方要加强学习。了解整个工程 之后,就开始计算工程量了,发现入手并没有想象中的那么难,主要就是对消防这块比较陌 生而已其实和给排水算的方法差不多,懂得这些之后我慢慢步入正轨几天下来这套地下室的 消防工程算得差不多了,不过我发现自己还有很多要提升学习的地方,用电子档看图时cad 太不熟悉了要加强,对于消防这块要平时多看点书了解了解这样才会更有利于以后的工作。第三周就在忙碌而充实中度过了,期间脑海里有过一些想法,对自己未来要从事的

预算学习笔记整理

预算学习笔记整理 一、工程量的概念和作用 1、工程量的含义 工程量是指以物理计量单位或自然计量单位表示的各个具体分部分项工程项目的数量。 2、工程量的作用 (1)工程量是确定建筑工程造价的重要依据 准确计算工程量,才能正确计算定额直接费,才能合理确定工程造价。(2)是施工企业进行生产经营管理的重要依据 编制施工组织设计、安排作业进度、组织材料供应计划、进行统计工作和实现经济核算。 (3)是业主管理工程建设的重要依据 编制建设计划、筹集资金、安排工程价款的拨付和结算、进行财务管理和核算。 二、工程量计算的依据和一般原则 1、计算工程量的依据 (1)经审定的施工设计图纸及其说明 (2)工程量计算规则 (3)经审定的施工组织设计或施工方案 (4)经审定的其他有关技术经济文件 2、计算工程量的一般原则

(1)工程量计算必须与定额相一致 项目的划分必须与定额相一致 计算单位必须与定额计量单位相一致 计算规则必须与定额规定相一致 (2)工程量计算的原始数据和内容必须与设计图相一致 (3)工程量计算必须准确(工程量计算过程一般应保留三位小数、计算结果保留两位小数) 三、工程量计算的一般步骤 1、计算工程量的一般步骤 (1)根据工程内容和预算定额项目,列出计算工程量分部分项工程名称; (2)根据一定的计算顺序和计算规则,列出计算式; (3)根据施工图纸上的设计尺寸及有关数据,代入计算式进行数值计算; (4)对计算结果的计量单位进行调整,使之与定额中相应分部分项工程的计量单位保持一致。 2、工程量计算的顺序 为了避免漏算或重复计算,计算工程量时应按照一定的顺序进行。(1)单位工程计算顺序 按施工的先后顺序计算 按定额项目的顺序计算 (2)分项工程计算顺序

安装预算必看太全了..

安装预算必看太全了!!(电气、给排水、消防、采暖燃气) 一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。接线箱一般的配电箱都是接线箱 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱接地端子板是接地端子箱的一个端子板 LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少 接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的 起传导电位的作用,正常时不通过电流 断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻 一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了)干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。

70mm2以下用干包式。 二、电缆头的区别 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类 1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装 " 终端盒 " 时,称为 " 简包终端头 " ,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。 2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。 3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆。 三、三个电缆头的工艺区别: 1.户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。 2. 户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。 3. 户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。 四、 1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。

工程造价学习笔记。

第一章建设项目财务评价 拟建项目主厂房投资= 工艺设备投资X(1+EK) EK)):与设备有关的各专业工程的投资系数 拟建项目工程费与工程建设其他费=拟建项目主厂房投资X(1+E Kj) EK,):与主厂房有关的各专业工程及工程建设其他费用投资系数。 预备费=基本预备费+涨价预备费 基本预备费=工程费与其它费X基本预备费率 涨价预备费:P=E lt[ (1+f)t —1] It:建设期第t年的静态投资;" ; ■. 1 : f :建设期物价平均上涨率; 静态投资=工程费与其它费+基本预备费 投资方向调节税=(静态投资+涨价预备费)X投资方向调节税率 建设期贷款利息=(E年初累计借款+1/2年初新增借款)X贷款利率 固定资产总投资=工程费与其它费+ 预备费+建设期贷款利息 拟建项目总投资=固定资产总投资+ 流动资金 流动资金=拟建项目固定资产投资X固定资产投资资金率(扩大指标估算法) 实际利率二(1 +名义利率/年计息次数)年计息次数一1 流动资产=应收(或预付)账款+ 现金+存货 应收账款=年销售收入十年周转次数 现金=(年工资福利费+年其他费用)十年周转次数 存货=年外购原材料、燃料动力费+在产品+成产品 年外购原材料、燃料动力=年外购原材料、燃料 *年周转次数 在产品=(年福利工资+年外购原材料、燃料+年其他制造费用+年修理费)*年周转次数成产品= 年经营成本十年周转次数 流动负债=应付账款=年外购原材料、燃料十年周转次数 销售税金及附加=销售收入X销售税金及附加税率所得税=(销售收入一销售税金及附加一总成本)X 所得税率年折旧费=(固定资产原值一残值)*折旧年限

安装预算员必看

第一章管道施工图识读 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。 5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。 8. 暖气片中应与窗同轴。 9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。 10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。

11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。 膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。 12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。 13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。 14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。 15. 一般水表管径比管道管径小一号。 16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。 17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm.

财务管理第3章预算管理精炼笔记

第3章预算管理 第三章预算管理 考点一:预算的特征与作用(了解) (一)预算的含义与特征 预算是企业在预测、决策的基础上,以数量和金额的形式反映企业未来一定时期内经营、投资、财务等活动的具体计划,是为实现企业目标而对各种资源和企业活动所做的详细安排。预算具有两个特征:首先,预算是为实现企业目标而对各种资源和企业活动做的详细安排,因此,预算必须与企业的战略或目标保持一致;其次,预算作为一种数量化的详细计划,它是对未来活动的细致、周密安排,是未来经营活动的依据,数量化和可执行性是预算最主要的特征。 (二)预算的作用 预算的作用主要表现在以下三个方面: 1.预算通过引导和控制经济活动,使企业经营达到预期目标。预算具有规划、控制、引导企业经济活动有序进行、以最经济有效的方式实现预定目标的功能。 2.预算可以实现企业内部各个部门之间的协调。 3.预算可以作为业绩考核的标准。 考点二:预算的分类与预算体系(掌握) (一)预算的分类 企业预算可以按不同标准进行多种分类: 1. 根据内容的不同,可分为业务预算(即经营预算)、专门决策预算和财务预算。 (1)业务预算(即经营预算),是指与企业日常经营活动直接相关的经营业务的各种预算。包括销售预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算、产品成本预算、销售费用和管理费用预算。 (2)专门决策预算指企业不经常发生的、一次性的重要决策预算。如资本支出预算。(3)财务预算指企业在计划期内反映有关预计现金收支、财务状况和经营成果的预算。包括现金预算、预计利润表和预计资产负债表等内容。 2. 按预算指标覆盖的时间长短划分,可分为短期预算和长期预算。 (1)通常将预算期在一年以内(含一年)的预算称为短期预算。一般情况下,企业的业务预算和财务预算多为一年期的短期预算,年内再按季或月细分,而且预算期间往往与会计期间保持一致。 (2)预算期在一年以上的称为长期预算。专门决策预算属于长期预算。 【提示】财务预算作为全面预算体系的最后环节,它是从价值方面总括地反映企业业务预算与专门决策预算的结果,也就是说业务预算和专门决策预算中的资料都可以用货币金额反映在财务预算内。财务预算称为总预算,其他预算则相应称为辅助预算或分预算。 (二)预算体系 各种预算是一个有机联系的整体。一般将由业务预算、专门决策预算和财务预算组成的预算体系,称为全面预算体系。 考点三:预算工作的组织(掌握) 预算工作的组织包括决策层、管理层、执行层和考核层,具体如下: (一)企业董事会或类似机构 应当对企业预算的管理工作负总责。企业董事会或者经理办公会可以根据情况设立预算委员会或指定财务管理部门负责预算管理事宜,并对企业法定代表人负责。 (二)预算委员会或财务管理部门 主要拟定预算的目标、政策,制定预算管理的具体措施和办法,审议、平衡预算方案,组织

市政给排水管道工程施工造价预决算的审核内容及方式详解【最新版】

市政给排水管道工程施工造价预决算的审核内容及方式详解 一、影响市政给排水管道工程施工造价预决算审核的因素 1、自然因素与社会因素。笔者结合实际工程造价预决算,发现影响预决算的诸多。相当一部分造价公司不具备完善的营业条件,总是会难免出现各种各样的失误和差错。而且,在实际操作环节中还存在很多的干扰因素和可变环节,都对造价预决算造成影响。加上物价的浮动、实际的定额换算缺陷等等,都是造价审核中客观存在的不可动因素。由于新技术、新规范的使用,造价预算的计算法则更新较为迟缓。因此,有很多工程预算审核问题是难以及时发现和计入的,加上前期调查和研究的力度不够,都会对市政给排水管道的工程造价预决算审核带来影响。对此,审核人员必须加入定额损耗、合理实施补充定额。 2、人为因素。相对那些不可动因素,影响市政给排水管道预决算审核更多的还是认为因素,往往都是由于人为因素对造价审核产生不可弥补的损害。首先,在管道工程的项目承包竞拍上,会存在恶性竞争,企业个人都会存在片面追求利益的弊端。在工程的实际施工上,施工队为了获得更高的收益。他们往往不是采用革新施工技巧和改善施工管理等实践环节措施,而是采用偷工减料、虚假多记工程量、套牌收费等恶性手段来达到盈利的目的。为了不被检举揭发,更会使用

送礼贿赂等手段,片面提高管道工程的造价预决算,达到非法盈利的目的。 二、市政给排水管道工程施工预决算审核内容 1、工程量审核。对于市政给排水管道工程施工而言,首要前提就是计算工程量,计算工程量的首要环节就是计算原则。结合管道工程的施工范围,也就是工程量计算范围;其次就是将计算范围划分成块,分段计算;最后就是将图示比例与实际比例进行对照和验证,也就是常说的放样验证,主要是为了核对图示的比例尺、正方向等标识。作为造价审核人员,对现场工程量的审核必须实施现场验收和签证,确保工程量计算的准确性。同时,审核人员必须秉承实事求是、公平公正原则,对现场市政给排水管道工程施工造价预决算的工程量进行审核,确保现场签证、施工修改通知书、工程量计量准确、真实、可靠。 2、套用单价审核。工程造价预决算定额必须是科学权威、严格准确的,实际工程中的定额必须是严格按照计算标准实施的,任何人都必须遵守。常用的套用单价有直接套用单价、定额换算单价、补充定额单价等。对于以上套用单价,首先审核设计图纸和工程项目的一致性,确保图纸与项目的配套;之后,进行工程主材的套用单价审核,检验主材单价的合理性;对于难以套用的单价,既是换算单价和补充

安装预算员实习报告

预算员实习报告 一、实习目的 生产实习、毕业实习是给水排水工程专业教学计划中的重要组成部分,是实现培养高级应用型人才培养目标的重要环节,也是毕业后参加实际工作前的一次锻炼。 生产实习、毕业实习是学生以工程技术人员助手的身份参加具体的工作(设计、施工管理、监理、水厂运行管理等),在实习中应深入实际,认真实习,巩固所学理论,理论与实践相结合,培养和锻炼独立分析问题和解决问题的能力。 此外,生产实习、毕业实习也是学生收集资料,积累工程经验,为毕业设计做好前期准备的过程。 二、实习要求 毕业实习是理论与实践相结合的有效方式,能够让我们更深刻的了解工程造价行业的现状,重新审阅自己所学的专业,扩大视野,对业界有更多的理性熟悉,指导我们以后的学习和确立自己的目标,实习的具体要求如下:首先,进一步明确专业思想,在理论与实际的结合中,了解工程造价专业,了解市场行情,将所学的理论应用于实际中,使理论知识得以充实巩固和深化,提高解决实际预算问题的能力。 其次,提高我们计算准备性和效率,也提高我们发现问题,分析问题,解决问题的能力。 最后,使自己得到一次综合能力的练习和培养,在整个实习中,充分发挥我们学习的主动性和积极性。 三、实习时间、实习单位及实习具体岗位与负责职务 1、实习时间:2013年2月28日~2013年3月22日 2、实习单位及介绍:福建建龙工程咨询有限公司,福建建龙工程咨询有限公司成立于2001年11月26日,公司已按预定计划,稳步、健康、快速地发展成为具有建筑工程设计(甲级)、工程招标代理(甲级)、工程造价咨询(甲级)、建设工程监理(甲级)、人民防空工程监理(甲级)、政府采购招标代理(甲

预算班笔记

3. 按供回水方式分:单管、双管 4. 按供暖范围分:局部、集中、区域 (二)热水供暖系统的基本形式 1. 上供下回双管 2. 下供上回双管 3. 垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式 4. 单一双管系统 5. 水平单管系统 6. 分区供暖 7. 同程、异程 (三)供暖系统主要设备 1. 膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用 2. 集气罐 3. 伸缩器:(高层使用)波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器 四、通风与空调 (一)空调分类 1. 按空气处理设备的设置分: 集中系统:空调机组直接供给各个房间 半集中系统:水冷机组—新风机组/风机盘管 全分散系统:水冷机组—风机盘管 2. 按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统 3. 根据集中式空调处理空气来源分:封闭式、直流式、混合式 4. 根据分部分:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔(二)主要设备;空调机组、新风机组、风机盘管 (三)通风系统: 1. 送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢) 2. 防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道) 3. 除尘系统 五、锅炉分类及型号表示方法 (一)分类 1. 按用途分:工业、供暖、电站、机车 2. 按提供载热介质分:蒸汽、热水 3. 按结构分:火管、水管、水火管混合 4. 按燃料分:燃煤、燃油、燃气 5. 按燃烧方式分:手烧和机械 6. 按整装方式分:快装、组装、散装 (二)型号表示方法 型式代号燃烧方式蒸发量(T/H) K:快装L:链条炉排WN:卧式内燃Z:振动炉排ZZ:纵置式W:往复炉排 XX/XXX————X X 出口压力过热蒸汽温度燃烧种类设计次序

怎样学习安装预算

怎样学习安装预算 1. 设计规范要求,暖气 支管不得小于 DN20。 2. 保温常规做法――给 水:防结露保温,热水:保温,消防:不 保温,冷冻水: 连阀门都需保温,冷 却水:按设计要求,未要求可以不作。一 般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保 温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必 须做防结露保温。排水:暗 敷做防结露保温;明 敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒 管道管道外均做保温。 3. 镀锌钢管连接方式: 《DN100丝接,>DN10 0可焊接(需防腐),可法兰焊 接 (需二次镀锌),少 量可丝扣法兰连接。 4. 管道外皮距墙距离为 25-50mm 。 5. 采暖干管接立管时, 当立管直线管段<15m 时,采用2个90。弯头,当直线管 段>15m 时采用3个90。弯头。 6. 施工时,排水管宁高 勿低,地漏宁低勿高。 标高规定:室内管道 一般为管中,室外管道排水为管内底,给 水为管顶。 8. 暖气片中应与窗同轴 。 闸阀:开关作用,阻 力系数 0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数 19。 补偿器分为:自然补 偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒 补偿器,球型 胀力,角质胀力。 11. 集气罐:干管末端, 其管径为末端管道直径的 4-6 倍。膨胀水箱:稳压、 排 气、容纳膨胀水、信 号作用。气压罐:稳压、排气。 膨胀水箱共五根管道 :膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信 号管。 集气罐安装位置:管 道接口距集气罐上端 2/3,距下端 1/3。 12. 按照标准图集,掌握 热媒入口情况。 1 3 . PP-R 管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC 管道定额。 14. (1)刚性防水套管:i 型防水套管,n 型 防水套管,川型防水套管 I 型防水套管适用于 铸铁管和非金属管;n 型防水套管适用于 钢管;川型防水套管适 用于钢管预埋,将翼 环直接含在钢管上。 2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙 壁处受有振动或有严密防水要求的构筑 物。 一般管道穿外墙的管 道 加防水套管。穿水池的管道采用柔性防 水套管。 若室 外水位高采用柔 性防水套管,若室外水位低采用 刚性防水 套管。 15. 一般水表管径比管道 管径小一号。 16. 给水支管上凡是接两 个以上供水点,支管均加活接头和法兰。 若支管接水表 除外。 17. 规定:洗脸盆(洗菜 盆)上边缘距地 800mm. 水嘴距脸盆上边缘 200mm. 第一章 管道施工图识读 7. 9. 10.

NC全面预算笔记Word版

NC全面预算 NC中的预算模块:分为预算基础和全面预算两个大节点

预算样表做为一种展现形式,是由预算指标和预算维度搭建而成的,预算样表背后隐藏的是预算指标和维度。 预算指标:预算编制与考核的主要依据抽象,每个预算指标都代表一项业务内容或者具有一定的经济含义。 预算维度:指标的属性描述称为预算维度。包括时间维、主体、币种及用户自定义维度。 基础设置 1.预算主体(三种方法):进行预算的对象。 ⑴手工增加预算主体,建立对应关系 计划预算预算基础维度设置预算主体 点击“主体”成员管理增加保存 注意:手工增加的要判断是否需要数据对应。 ⑵从UAP导入 计划预算预算基础维度设置预算主体 点击“主体”成员管理导入导出导入UAP确定

注意:能从UAP导入的数据类型为公司目录和部门档案。 ⑶从CSV导入 先导出CSV,取得标准格式,后编辑后再导入CSV 注意:导入CSV时主键和上级主键为空,导入后要做数据对应。

2.预算指标 指标是根据企业外部或内部财务或业务报告的需求形成的用以衡量企业绩效的量度。它是预算编制与考核的主要依据抽象,每个预算指标都代表一项业务内容或者具有一定的经济含义。 预算指标的增加方式和预算主体的相同有三种:①手工增加;②导入UAP; ③导入CSV。 计划预算预算基础维度设置预算指标 点击“指标”成员管理增加/导入UAP/导入CSV. 注:从UAP导入时,系统提供多种数据类型;例如会计科目,存货档案等。 3.预算维度:指标的属性描述称为预算维度,预算维度是对预算指标从不同角度进行更为细化的说明,例如客户维、时间维、组织维等。系统预置重要维度:预算主体维、时间维、币种维、业务方案维、版本维等。 3.1时间维度

相关文档