一、设计范围:

本设计包括建设红线内的以下内容:0.38/0.22kV配电系统;电力系统;照明系统;防雷保护、安全措施及接地系统、电话系统、网络系统、有线电视系统、广播系统、视频监控系统、火灾自动报警系统。

二、设计依据:

1)工程概况:本工程为青海省西宁市民和第一中学,建设单位为青

海省海东地区民和县教育局。工程地点为青海省西宁市民和县湟

水河东南。本工程包括2#实验楼,4#、5#教学楼,6#办公楼、7#

食堂,8#-10#宿舍及风雨看台。总建筑面积:60262.59m2,其中2#

实验楼建筑面积8155.69m2,地上四层,建筑高度17.25m;4#教学

楼建筑面积9870.73m2地上四层,建筑高度21.00m;5#教学楼建筑

面积7333.24m2,地上四层,建筑高度21.00m;6#综合办公楼建

筑面积5723.42m2,,地上六层,建筑高度22.80m;7#综合食堂、

水房建筑面积8716.60m2,地上四层,建筑高度17.25m;8#男生宿

舍建筑面积8836.75m2,地上四层,建筑高度14.85m;9#女生宿舍

建筑面积4129.05m2,地上四层,建筑高度14.85m;10#女生宿舍建

筑面积4129.94m2,地上四层,建筑高度14.85m;风雨看台建筑面积

3367.14m2,地上二层,建筑高度9.60m。本工程结构形式为钢筋砼

框架结构,基础形式为复合地基加独立基础。

2)建设单位提供的设计任务书,设计要求,相关职能部门认定的工

程设计资料等;

3)建筑专业提供的作业图;’

4)建筑、给排水、暖通空调专业提供的用电需求及控制要求;

5)国家现行的有关规范、标准、行业及地方的标准、规定等

《中小学校建筑设计规范》 GBJ99-86

《宿舍建筑设计规范》 JGJ36-2005

《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009;

《低压配电设计规范》 GB50054—95;

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版);

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98;

《电力工程电缆设计规范》 GB50217-94;

《民用建筑电气设计规范》 JGJ16—2008;

《建筑照明设计标准》GB50034-2004;

三、供配电系统

1)负荷分级

本工程用电负荷为三级,应急照明采用自带蓄电池灯具。

2)供电电源及电压等级

本工程采用一路10kV电源。专线10kV电力电缆,穿管埋地引入室外箱变,各单体工程电源采用电缆引自室外箱变低压220/380V 母线。

3)低压配电系统

低压配电采用TN-C-S系统,大容量及重要的用电设备采用放射式配电线路,小容量及非重要的用电设备采用树干式配电线路。配电线路采用铜芯绝缘电缆或电线穿金属管暗敷设方式。

4)计量

照明、动力负荷在各配电箱内设表分别计量。

5)功率因数补偿方式:

本工程要求荧光灯、气体放电灯单灯就地补偿,要求补偿后的功率因数不小于0.90。

6)电缆选型及敷设:

10kV系统电缆选用8.7/10kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电缆。低压系统电力电缆选用0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆,室外电缆选用0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙

烯护套钢带铠装铜芯电缆。控制电缆选用450/750 V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆。特殊环境须选用阻燃型电缆。室外敷设时采用直埋方式,进出建构筑物、穿越道路及与其它管线交叉时穿镀锌钢管保护。各建构筑物内部采用穿钢管明(暗)敷。

7)设备的选型及安装:

(1)照明开关均为250V,10A,暗装,安装高度均为底边距地1.3米。插座均为单相两孔+三孔安全型插座。根据安装位置及使用要求选用250V,10A或16A。暗装,安装高度均为底边距地0.3米或根据使用要求确定。

(2)照明配电箱均为标准箱,除竖井内部分剪力墙上明装外,其它均

为暗装;安装高度均为底边距地1.5米。应急照明配电箱应有明显标志。

(3)动力箱,控制箱均为非标箱,除在竖井、机房明装外,其它暗装,

箱体高度0.6米及以下,底边距地1.5米;箱体高度<0.8米,底边距地1.3米;箱体高度<1.0米,底边距地1.2米;箱体高度<1.2米,底边距地0.8米;箱体高度1.2米及以上的,为落地式安装,下设0.3米基座。

四、照明系统

1)照明种类:本工程照明分为一般照明、应急照明、疏散照明。

2)照度及照明功率密度值:

本工程照度标准按现行国家标准设计,并参考国际同类建筑的照度指标,规定如下:

办公室 300Lx]

餐厅、大厅200Lx

教室 300Lx

教室黑板 500Lx

宿舍 150Lx

实验室 300Lx

3)光源及灯具

(1)照明光源:教室、实验室、办公楼采用细管径直管荧光灯,走廊等场所采用小功率节能灯。

(2)灯具:教室、实验室、办公楼等采用开敞式灯具,潮湿场所采用相应防护等级的防水灯具。荧光灯等采用节能型电感镇流

器或电子镇流器。

4)照明线路的选择及敷设:

(1)照明、插座分别由不同的支路供电,照明为单相二线,

BV-3X2.5mm2;插座为单相三线, BV-3X4mm2,所有插座回路(空调插座除外)均设漏电断路器保护。

(2)灯具高度低于2.4米时,需增加一根PE线。

五、建筑物防雷、接地及安全:

1)建筑物防雷

本工程为三类防雷建筑物。本建筑的防雷装置应能满足防直击雷、雷电波的侵入,并满足总等电位联结的要求。采用避雷带(网)作为建筑物防雷接闪器,在屋顶沿女儿墙、屋檐、檐角等易受雷击的部位设置避雷带,避雷带与柱内两根引下主筋可靠焊接,并与接地网可靠连接。

2)接地系统及安全措施:

(1)本工程防雷接地、电气设备的保护接地、消防控制室等的接地

共用统一接地装置,要求接地电阻不大于1.0欧姆,实测不

满足要求时,须增设接地极。

(2)垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与防雷装置连接。

(3)本工程采用(TN-C-S)配电系统,其专用接地线(PE线)的截面规定

为:

当相线截面≤16mm2时 PE线与相线相同。

当相线截面为16—35mm2时 PE线为16mm2。

当相线截面>35mm2时 PE线为相线截面的一半。

(4)凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

(5)在浴室、有淋浴的卫生间、消防控制室、监控机房、广播机房、

实验室等处设局部等电位联结,具体做法参见《等电位联结

安装02D501-2》。

(6)本工程采用总等电位联结,总等电位连接板(MEB)由紫铜板制成。

应将建筑物内保护干线、进出建筑物的设备金属管、建筑物

金属构件进行联结,具体做法参见《等电位联结安装

02D501-2》。

(6)在各楼总配电箱处、通讯机房、监控机房、消防控制室及室外设

备的供电电源处均装设电涌保护器。

(7)有线电视、电信线路引入端设过电压保护装置。

六、有线电视

1)教室、办公室有线电视系统,接受城市有线电视网节目及视频会议信号源。

2)有线电视机房位于2#楼,由市政管网引入进线,从弱电机房至各个单体楼穿钢管埋地.

七、综合布线

1) 本工程按综合型配置,由市政引来外线电缆及中继电缆,进入2#

楼通讯机房。机房由电信部门设计,本设计仅负责总配线架

以下的配线系统。

2) 系统总体分为两个物理结构相对独立的网络即:数据网和语

音网络。系统采用符合六类标准的非屏蔽水平电缆、六类

跳线、六类信息插座模块、六类配线架、配线柜、多(单)

模光纤、光纤跳线、光纤配线架、大对数三类电缆、双芯语

音跳线及其它配套设备和辅材等对系统进行设计、施工。

八、火灾自动报警及消防联动系统

1)保护等级及系统组成:本工程为一类防火建筑。火灾自动报警

系统的保护等级按一级设置,系统包括:火灾自动报警系统;

消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防专用电话系统;

电梯运行监视控制系统;应急照明控制及消防系统接地。

2)消防控制室:消防控制室设在5#楼一层,其入口处设置明显的标志。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制台、

应急广播设备、消防广播设备、消防专用电话总机及中央电

脑、CRT显示器、打印机、UPS电源设备等。在消防控制室

内设有直接报警的外线电话。

3)本工程为集中报警系统,对火灾信号和消防设备进行监视和控制。在大厅、走廊、办公、教室等场所设置感烟探测器,

在厨房等平时烟尘较大的场所设置感温探测器。

4)消防控制室内设置联动控制设备,其控制方式分为自动/手动

控制、手动硬线直接控制,通过联动设备可实现对消火栓系

统等的监视和控制。

5)火灾应急广播

火灾应急广播兼做校内广播,广播室位于5#楼一层。采用定压

输出,广播系统按建筑物或防火分区分路,每层或每个防火

分区分为一路。在教室、走廊、操场等公共场所设置广播扬

声器。火灾时强制切入消防应急状态。

7)消防电源及接地:

消防用电设备采用专用回路供电,并配备UPS做备用电源。系统利用建筑物联合接地体,接地电阻不大于1欧姆,设单独引下线,

引下线采用BV-25穿硬质塑料管保护。

8)线路选型及敷设方式:

电话线选用NH-RVVP-2x1.0,广播线选用NH-RVV-2x1.5,传输干线采用防火金属线槽信号干线选用NH-RVV-2x1.5,电源干线选用

NH-BV-2x4,电源支线选用NH-BV-2x1.5,

九、视频监控系统

1)本工程视频监控室集中设在5号楼首层。其他楼视频信号经室外管

井引至监控室。

2)在本建筑的各个教室及公共走廊等需要设防的部位设置摄像机。

摄像机的具体安装方式均由设备厂家确定。

3)电源线选用BV铜线,耐压不低于AC500V;视频线选用SYV同轴视频电缆。由监控主机至摄像机的线缆穿PVC管暗敷,本设计仅

考虑管线路由的预留,系统深化完善由相应承包方根据用户

要求完成。

十、节能

1)照明灯具采用节能产品,并配备相应的节能镇流器。

2)电气产品选用部推荐的节能型产品。

3)走道灯采用声光控制。

某中学教学楼设计说明

word格式整理版 XX一中教学楼方案设计说明 第一章总平面设计说明 一、工程概况: 1、区位条件: XX一中位于XX市XX区XX路,整个学校较为宽敞,教学楼位于学校中心线上。 2、现状条件: 基地现状较为平整的地块,可利用空间较大。 3、规划条件: XX一中地块内建设教学楼;学校总用地面积为78904.0平方米,新建教学楼总建筑面积为13568.0平方米;设计总投资额:35万元,总投资额:2000万元。 二、设计依据: 1、甲方提供的设计任务书; 2、《总平面规划布置图》; 3、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 4、《公共建筑节能设计标准》(DB23/106-2007); 5、国家现行有关法律、法规、规范规定。 三、规划原则: (一)绿色生态及人文性原则 好的教学环境源于对自然的尊重,生态规划和园林生态学在本项目中得以体现。 (二)合理原则 该教学楼建筑规划设计,主要建立功能合理原则上,形成单体建筑功能分区明确,流线组织合理。(三)以人为本原则 合理的组织整个教学楼的人流关系,教师和学生入口的相对独立,体现人性化。 四、规划指导思想: 1、本教学楼的规划布局,综合考虑周边建筑、路网结构及绿地系统。遵循因地制宜、合理布置的设计原则,以人为本,注重教学楼的人性化设计,突出建筑与景观相结合的自然人文环境,强调教学环境的人情味与亲切感。 2、规划与建筑设计相结合,创造一个设施完善、环境优美,具有时代精神的有特色的教学楼。 注重项目运作可行性,从规划布局到建筑单体的设计与排布注重当地气候、教学需求。 五、规划结构及组织: 两中心一轴线 1、规划结构:根据中学的总体布局形态,结合中学内部规划,形成教学楼前的广场与内庭院行 成“两中心一轴线”的规划结构特点,使教学楼处在学校的最中心位置。 2、线形布局、点状布局:教学楼的布局均为南北向,为学生教师提供良好的学习环境,使每栋 楼拥有更多采光面和景观视野,丰富了学生的活动空间和交流空间。 六、总平规划布局: 教学楼位置处于学校中心线上,所以在总平面设计上把教学楼与前面广场充分结合,形成一中清新淡雅的感觉。 学校大门直接与教学楼前大广场形成对景,开阔的林荫大道把人流引入。而在道路的设计手法上,用简介的设计语言表达环境意境,简洁的路网结构更显示出新世纪的中学的明晰和安全。 七、人流流线组织: 主要的学生人流入口直接设置在南面大广场,教师入口设在西侧,为师生创造一个安全舒适的环境。 八、绿化景观系统: 景观与健康主题功能并重的复合绿地空间:区内主要开阔绿地空间、垂直绿化及架空绿化既是师生们通行或康体活动的功能空间,又是舒适宜人的景观点,在用地有限条件下发挥复合效能和经 济性。 技术经济指标:

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

初步设计电气说明

第六章电气 强电 一、工程概况 本工程为调度中心,建筑面积12515m2,建筑总高度为47.2米。半地下室为车库及设备用房,一层为大厅,二层为厨房及职工餐厅,三~十层均为办公及会议室等。全楼采用空调系统。 二、设计依据 1、中华人民共和国现行的有关设计规范: (1)《民用建筑电气设计规范》16-92 (2)《供配电系统设计规范》50052-95 (3)《建筑照明设计规范》50034-2004 (4)《低压配电设计规范》50054-95 (5)《通用用电设备配电设计规范》50055-93 (6)《高层民用建筑设计防火规范》50045-95(2001年修订版) (7)《建筑物防雷设计规范》50057-94(2000年版) (10)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-97 2、业主提供的原始设计条件及有关要求; 3、本院建筑、给排水、暖通专业提供的用电与控制要求。 三、设计范围 1、10高压供配电系统; 2、380/220V低压配电系统; 3、照明; 4、防雷与接地系统。 四、供配电系统 1、主要电气参数 安装容量1554.3 计算容量813.0 补偿前功率因数0.79 补偿后功率因数0.95 补偿容量420 补偿后视在功率1012.5 2、负荷分级 本工程属二类高层民用建筑。电子计算机系统用电、保安监控、防盗系统、消防类水泵、电梯、防排烟风机、防火卷帘、消防控制设备用电和疏散应急照明等为二级负荷。其他

为三级负荷。 3、供配电系统及变电所 由城市供电网提供相互独立的两路10电源,电缆穿保护管埋地引入本楼。在地下一层设一座组合式变电所。变电所高压柜采用负荷开关柜。变电所内设两台630干式变压器,与高压进线接成线路-变压器组接线。高供低计。 低压配电系统采用单母线分段接线方式,每组变压器的两个低压主断路器与母联断路器互锁自投。三台断路器只能同时合上两台。 4、保护、电能计量与功率因数补偿 10高压侧采用熔断器作为变压器保护。 低压配电系统设短路、过载和接地故障保护。 高压负荷开关采用就地手动操作。 在变压器低压侧设置总计量,动力出线设动力分计量。 在变电所低压侧集中设置功率因数补偿装置,补偿后的功率因数达到0.9以上。 5、设备选择 10开关柜采用负荷开关柜;低压开关柜采用抽出式低压成套设备;变压器采用芳香聚酰胺绝缘缠绕型干式变压器。以上设备无油,防火灾、无爆炸,体积小,互换性好,操作方便,符合现行规范要求。 6、低压配电系统及导线 (1)普通用电设备均采用放射式配电方式,消防用电设备及其它二级负荷采用双路电源末级自动切换的配电方式。 (2)普通用电设备的配电线路采用0.6/1型交联聚乙烯绝缘电缆或450/750V型塑料绝缘电线,消防用电设备的配电线路采用0.6/1型耐火交联聚乙烯绝缘电缆或450/750V型耐火塑料绝缘电线。 (4)各层照明配电箱均放置在走道墙上或配电间内。弱电机房的双电源切换箱设在各自机房内。水泵配电箱及空调风机等的控制箱均就近设置。 五、照明设计 1、照明种类及照度标准 本工程设计正常照明、应急照明、值班照明、警示标志。各工作场所的照明照度值按国家规范要求选定,主要场所的照度值如下: 门厅 100 办公室、会议室 200 网络中心 250 设备用机房 100 2、建筑物四周及屋顶构架顶部装设低光强航空障碍标志灯。 2、灯具及光源 本工程除楼梯间外的室内部分设置吊顶,照明设计力求做到与装修设计完美结合,灯具美观大方,光源采用高效节能灯或细管三基色荧光灯光源。 3、应急照明 各公共场所及疏散通道设置疏散照明,疏散通道、楼梯间及出入口设置疏散指示标志灯。变电所、配电间、消防控制室、消防泵房、电梯机房等设置备用照明,其照度按规范要求确定,平时作为正常照明的一部分。疏散照明持续运行。 4、照明控制 一般场所的灯光由现场配电箱及就地的墙壁开关控制。应急照明由消防联动控制系

方案设计和初步设计

方案设计和初步设计 初步设计是建筑方案到建筑施工图的一个设计过程, 在建筑方案的基础上进行优化和改善,使得建筑方案更具 有实施性,我们看看下面的方案设计和初步设计相关资料吧! 方案设计和初步设计方案设计是设计中的重要阶段,它是一个极富有创造性的设计阶段,同时也是一个十 分复杂的问题,它涉及到设计者的知识水平、经验、灵感 和想象力等。方案设计包括设计要求分析、系统功能分析、原理方案设计几个过程。该阶段主要是从分析需求出发, 确定实现产品功能和性能所需要的总体对象,决定技术系统,实现产品的功能与性能到技术系统的映像,并对技术 系统进行初步的评价和优化。设计人员根据设计任务书的 要求,运用自己掌握的知识和经验,选择合理的技术系统,构思满足设计要求的原理解答方案。 1、DBS3900RRU级联不能超过3级、BBU与最后一级RRU设备不能超过40千米。 2、现如今1个BBU下支持1个普通小区+1个共小区组网情况;多个普通小区和多个共小区在1个BBU下暂不支持。 3、共小区目前软件版本最大支持6位置组*6载波配置,不支持4*9、12*8的配置。

4、主RRU和辅RRU地理位置上应属于同一BSC和LAC 区内。 建筑有不同的风格,当然,园林也会有不同的风格。但我这里所说的“园林风格”并不仅仅是指同事口中的“风情园林”,更多的是指其所处的地域的整体环境的特色。如中国皇家园林有它自己独有的“风格”,西方皇家园林也有它自己独特的“风格”;苏州私家园林有它自己独有的“风格”,西方的私家庭院也有它自己独特的“风格”。 在这些“风格”的背后有着很多的载体的支撑,这些载体包括地理因素、历史背景、宗教背景、建筑物的特色、人文特色……所以,这些“园林风格”所体现出来的,更多的是其所处的地域的整体环境特色。 确定设计方案,首先要清楚设计的目的和所要达到的效果。 由此引出了另一个话题:我们在做一个方案的时候,首先考虑的问题是什么。 做设计,打造“某国风情园林”这样的设计思路是会首先被枪毙的。因为我们认为这样的打造是没有意义的。首先,我们的设计人员都没有到过“某国”;再者,如上文所说的,这样的风情园林并不是单靠一个楼盘项目的园

中学校园网络规划设计方案

摘要 随着计算机、网络应用的不断普及,学校管理也相应的发生着变化。如何能更加充分的利用学校现有的教学资源进行教学、管理,又能达到事半功倍的效果?校园网的实施为学校提供了很好的解决方法。校园网的建设是现代教育发展的必然趋势,建设校园网不仅能够更加合理有效地利用学校现有的各种资源,而且为学校未来的不断发展奠定了基础,使之能够适合信息时代的要求。校园网络的建设及其与Internet的互联,已经成为教育领域信息化建设的当务之急。校园网工程是一项技术性较强的综合工程,它涉及到网络交换设备、路由设备、服务器与工作站、校园网应用软件、传输介质等许多方面。本文简要地讨论了校园网络规划设计中涉及到的网络技术、规划设计方法、网络性能及应用分析等问题,为校园网络的规划、设计和升级改造等方面在技术及应用上提供参考,以使在建或规划中的校园网络具备较高的整体性能。 关键词:校园网络;规划设计;无线网络局域网技术;

目录 摘要 (1) 一、需求分析 (4) (一)目的 (4) (二)该校园网实现的主要功能 (4) 1.共享国内外信息资源 (4) 2.www浏览 (4) 3.电子邮件系统(E-mail) (4) 4.匿名FTP服务 (4) 5.电子公告牌BBS. (4) 6.网络考试 (4) 7.CIMS、MIS等教学科研实验网 (4) 8.建立电子图书馆,提供联网查询 (4) (三)该校园网技术方案的特点 (5) 1.先进性 (5) 2.标准化 (5) 3.实际性 (5) 4.经济性 (5) 5.易维护性 (5) (四)网络接入技术和网络访问策略 (5) 1.建立虚拟网 (5) 2.网络管理 (5) 3.网络安全需求分析 (6) 4.广域网连接 (6) 二、网络规划设计 (7) (一)网络规划原则 (7) 1.实用性与先进性 (7) 2.开放性与标准化 (7) 3.可靠性与安全性 (7) 4.经济性与可扩充性 (7) (二) 网络拓朴图 (8) (三)网络技术的选择 (8)

住宅建筑电气初步设计说明

五、电气设计说明 1、设计依据 1.1、建筑概况: 本工程为龙华扩展区0008地块保障性住房项目,位于宝安区龙华白龙路与金龙路,总建筑面积约为 21.5万m2,设 6 栋27~28层住宅塔楼, 地下室为二层,建筑高度为 78m 。属于一类高层建筑。结构采用框架剪力墙型式。在地下一层设有附建式防空地下室,平时功能为地下汽车库。人防建筑面积12985平方米,设六个防护单元,其中一个为甲类核5级二等人员掩蔽所,四个为甲类核6级二等人员掩蔽所,一个甲类核6级物资库;另设一个甲类核5级区域电站。 变配电室、发电机房、弱电机房等设在地下一层。消防控制室设在地下一层,有直接对外出口。 1.2、建筑、给排水、暖通等专业及分包商所提供的设计资料 1.3、建设单位提供的市政资料、设计任务书等设计要求 1.4、深圳市各有关职能部门对本工程上一阶段设计文件的批复意见。 1.5、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版) 1.6、本工程采用的主要标准规范及地方法规: 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《10kV及以下变电所设计规范》 GB 50053-94 《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011 《3~110kV高压配电装置设计规范》 GB 50060-2008 《住宅设计规范》 GB50096-2011 《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010 《建筑照明设计标准》 GB 50034-2004 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 《剩余电流动作保护装置安装和运行》 GB 13955-2005

项目实施方案(初步设计)编写大纲

实施方案(初步设计)编写大纲 第一章总论 1.1项目建设背景 从区域发展及企业自身发展角度简要阐明项目提出的的主要依据及理由。 1.2建设规模及产品(或经营)方案 如种植项目之种植面积、作物种类、产量等;畜禽养殖项目之畜(禽)舍面积,养殖种类,畜禽存栏数、出栏数等;加工项目之车间面积,年生产能力等;流通类项目之库容、配送能力等。 1.3项目建设目标和任务 预期实现的经济效益、生态效益、社会效益 1.4项目设计依据和设计范围 第二章工艺设计 2.1工艺技术方案 2.1.1项目工艺技术选择的原则或路线 2.1.2项目工艺技术方案 2.1.3工艺流程说明 包括工艺流程框图、各工艺环节的技术参数或说明。 2.1.4工艺技术可靠性和可得性 阐述所选工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性。 2.2设备方案

221 设备选型 根据项目类别、工艺技术要求、建设标准选择配置相应的仪器设备,阐述拟选工艺设备和附属配套设备的依据和理由。 2.2.2设备清单 编制仪器设备清单,将已有和新增分别列表;仪器设备清单内容包括设备名称、规格、单位、数量及主要技术参数说明等。 2.2.3设备来源 第三章建筑、结构设计 3.1设计依据及设计要求 3.2设计范围 3.3设计内容及主要建筑(构筑物)清单 3.4总图布置及主要技术指标 第四章给排水、采暖及通风设计 4.1给排水、采暖及通风设计方案 4.2给排水、采暖及通风建设内容 第五章电气设计 5.1电气设计方案 含供电、电力、照明、防雷接地设计等。 5.2电气设施设备建设内容 第六章农业生产措施及基础设施设计 6.1基础设施设计

含田间工程、育秧大棚、网室、附属工程设计等。 6.2机械选型说明 含田间耕作机械等选型说明。 第七章环境保护与安全生产设计 7.1环境影响 说明并分析项目建设对周围环境产生的影响。 7.2环境保护与安全生产措施 对于有污染的项目,要提出具体处理技术方案及措施,污染物处 理后能达到相应的排放标准。 农产品加工项目要对有可能发生威胁人身、生产设施安全的因素进行分析和描述。 第八章工程概算和资金筹措方案 8.1投资概算 8.1.1投资概算内容 包括概算说明和总投资概算表、单项工程投资概算表、仪器设备投资概算表的编制。 8.1.2投资概算编制说明 要分别对总投资概算、单项工程投资概算表和仪器设备投资概算表中的工程量核定、建筑工程的结构类型(仪器设备指规格)、单价(或单位工程造价)及各种税费费率的取值依据和理由做逐一说明。 8.1.3编制投资概算表

教学楼设计说明

现在把设计说明补上: 前言 21世纪是知识经济占国际经济主导地位的世纪,人力资本和科技创新作为知识经济的两大支柱都与教育密切相关。校园则是实施和发展教育事业培育人才的主要场所,校园的规划与设计将直接影响着教育氛围与其底蕴。 现代教育理念与城市设计原理相结合的校园规划构思。现代教育正面临重大挑战与变革。今天的学校建筑不仅是一个能遮风避雨的学习场所,它更是一个发展知识、塑造人格、充分满足人们理解、认识和发现欲望,承载时代内涵的载体。在中国当代校园建设中,一些中小学校达到了相当的建设规模和标准,它们是所在城市地区的一个重要组成部分。因此现代校园规划要注重整体形态营造,注重人活动流线与建筑观赏原理的空间序列组织方法,以及外部空间环境设计等。创造出丰富多样而具有复合用途的空间形态,以满足素质培养与现代教育的特点。 综合以上的指导思想,本规划试图在满足各功能要求的前提下,注重空间的开合变化,并通过各种建筑形态,体现校园的场所精神和校园人文精神。让新“育华中学”成为一道亮丽的风景线。 第一章建筑设计篇 一、项目概述: 本工程为xx育华中学的xx工程。 本工程位于邯郸市滏东大街的西侧,油漆厂路的南侧。东邻50米宽的城市公共绿化景观带。 校区用地地势平坦,交通便捷,周边市政设施条件完备。新建学校规模为60班的高中部非寄宿制中学。拟建的建筑物有: 综合办公楼、、教学楼、实验楼、报告厅、风雨操场及田径运动场等。 二、设计依据:

1、邯郸市规划局批复的建设项目选址意见书。 2、邯郸市发展和改革委员会关于“市第二十五中学异地扩建项目”可行性研究报告的批复。 xx改社会 (2004)451号文件。 3、xx育华中学学校设计任务书 4、设计规范及技术标准: (1)《城市道路交通规划设计规范》(GB50108-93) (2)《城市用地竖向规划规范》(CTJ83-99) (3)《中小学校建筑设计规范》(GBJ99-86) (4)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(2006版) (5)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) (6)《城市道路和建筑无障碍设计规范》(JGJ-2001) (7)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) (8)《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 三、规划设计理念与原则: 1、整体性原则 校区的用地功能,道路系统,景观环境等系统统一有机的形成一个整体性的布局,充分考虑空间过渡及区域联系的合理性。 2、空间的整合与配置

某小区电气初步设计说明

[标签:标题] 第五章电气篇 一.工程概况: 本工程由5栋高层住宅及一层地下车库组成。建筑面积共计45819m2,其中地下部分建筑面积5066m2。建筑概况详见建筑专篇. 二、设计依据: 1. 本院各专业提供的设计资料。 2. 参照的国家及地方主要有关规范、标准。 (1) 民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008 (2) 低压配电设计规范 GB50054-2011 (3) 建筑物防雷设计规范 GB50057-2010 (4) 高层民用建筑设计防火规范(2005年版) GB50045-95; (5)《10kV及以下变配电所设计规范》 GB50035-94 (6)《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 (7)《电力工程电缆设计规范》 (GB50217-2007) (8)《民用建筑照明设计规范》 (GBJ133-90) (10)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98; (11)《汽车库, 修车库, 停车场设计防火规范》 GB50067-97; (12)《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 (13)《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 (14)《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006 三、设计范围: 1、变配电系统 2、电力力、照明系统 3、防雷保护、安全措施及接地系统 4.电气消防 5.电气节能 6、弱电系统管线预埋 四、变配电系统 1. 负荷分级 本工程主要为住宅小区,其用电负荷主要为居民用电,公共设备用电及商业用 电,,其中消防设备、客梯电力、应急照明为二级负荷,其余为三级负荷。 2. 电气负荷 设备总安装容量Pe=8047.9kw 低压侧计算负荷Pjs=3126.79kW 3. 供电电源 由城市10kV配电网引入地下室高压配电房。小区设2个变配电房,地下室公变配电房(2x1000kVA),供A1~A3栋,B,C栋,D,E栋住宅用电,地下室专变配电房供首层商铺用电及地下室照明,电梯,给水泵,消火栓泵等公共设备用 电,并设一台360KW的发电机,供小区消防设备及重要负荷供电。 4、计量 本工程商业,公共设备采用高压计量,住宅计量到户。 5、无功补偿 在变压器低压母线侧装设无功功率自动补偿装置,采用干式电力电容器补 偿,使功率因数达到0.9以上。 6、继电保护 10KV电源进线设过电流保护、电流速断保护及低电压保护,母线联络设过电流

初步设计方案纲要

1污水处理厂初步设计方案第一部分说明书 一、设计原始资料 (一)概况 (二)设计原始资料 1、水量资料 2、水质资料 3、气象资料 4、工程地质资料 5、水文资料 6、管网资料 二、工艺的选择 三、总平面布置 四、厂区竖向设计 五、处理设备设施的主要参数设计 第二部分计算书—主要构筑物的计算 一、设计流量 二、闸门井 三、粗(中)格栅 四、细格栅 五、曝气沉砂池 六、氧化沟设计/其他 七、消毒池 八、污水计量设备 九、污水浓缩池 十、贮泥池 十一、其他构筑物的计算 十二、高程的计算 十三、污水泵站的计算 设计参考资料

4000吨生活污水处理工程初步设计方案 第一章概况 1工程简介 1.1工程名称 1.2工程规模 1.3项目准备和编制过程 2编制的依据、原则和范围 第二章拟建项目背景 1、建设污水处理厂的必要性 2、污水处理厂处理程度 2.1 进水水质 2.2出水水质 2.3 污泥出路 3 污水处理厂厂址选择 4、工程懂点和难点分析 第三章处理工艺方案选择 1、工艺方案选择原则 1.1常规处理工艺(SS、BOD,.COD的去除) 2

污水处理厂初步设计一总论 1、项目背景 2、编制依据和技术标准 3、设计规模及要求 二、污水处理工艺 1、生化处理方案论证 2、消毒工艺的确定 3、污泥处理工艺方案论证及最终处置 三、污水处理厂设计 1、流程设计 2、总体布局 3、工艺单元介绍 4、主要构筑物 5、主要工艺设备 6、建筑结构 7、电气、仪表 8、给、排水 9、热力 10、通风 四、运行成本分析 1、设计处理规模 2、设计处理程度 3、劳动定员 4、运行成本分析 五、附件

中学规划设计说明

沾益区第二中学新校园规划设计方案说明 一. 项目概况 1.区域背景:沾益区,隶属云南省曲靖市。地处东经103°29′~104°14′,北纬25°31′~26°06′。位于云南省东部,曲靖市中部。自古有“入滇锁钥”、“入滇门户”、“入滇第一州”之称。总面积2910平方千米,属低纬度高原季风 气候区,平均海拔2000米,年降雨量1000毫米,年平均气温14℃。下辖4街道2镇5乡,全区总人口431058 人(2010年),其中少数民族人口2.8万。 2.项目位置:小坡收费站东侧。 二. 设计依据 1、《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 3、国家及云南省,曲靖市相关设计规范、规程、规定 4、建设单位对地块的建设要求 5、建设单位提供的基地红线图(电子文件)

三. 基地条件 沾益区第二中学新校园位于小坡收费站东侧,西侧、南侧、北侧临未来规划城市道路。拟建场地为沾益区规划区,场地地形规整,地势平坦,地质情况较好,宜于工程建设。 四. 总体规划设计构思 设计立意 一座散发着青春活力的学校要想拥有长久的生命力,教学活动的开展是根本。立足于此,我们认为唯有把:教学功能、视觉意向及深厚的文化气质三者结合起来,才真正把握住学校的设计要素。 教学中的多元构架体系主要是指:把学校众多的教学、体育活动等功能,有利的分区布局,合理的共享整合。 同时,便捷有序的交通体系成为总体布局与功能开展的纽带。 视觉是人们心灵的窗口,也是认识了解世界的最初源泉,中学的总体规划与建筑设计在视觉艺术上的享受自然成为设计优劣的最直观感受。 文化是设计中的特色元素,它是整个学校的生命力。温馨、典雅、和谐的“花园"学校的建立必须有两点作为支撑。一是诗意化的空间感受,主要指建筑内部或各建筑之间的层次变化及空间拓展。二是建筑与外部环境的协调统一,相互影响、相互映衬的关系。

电气初步设计说明

第十章电气设计说明 一、设计依据: 1、建筑专业提供的作业图; 2、甲方提供的设计任务书及设计要求; 3、建筑、给排水、暖通空调专业提供的设备用电需求及控 制要求; 4、国家现行的有关规范、标准、行业及地方的标准、规定; 《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009 《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《建筑照明设计标准》 GB50034-2013 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《智能建筑设计标准》 GB 50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《青海省绿色建筑设计标准》DB63/T 1340-2015 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。 二、设计范围: 本工程电气设计包括以下内容:低压电力配电系统;照明系统;防雷、接地及安全措施系统;有线电视系统;通信网络系统、综合布线系统; 三、配电系统 1.供电电源:根据设计资料收集情况,本工程所在园区现有科技馆新建箱变630KVA,供科技馆及本楼配电。科技馆电气容 量为307KW,本工程用电为90KW,变压器总容量为397KW,变压器负载率为74%。 2.功率因数补偿:在箱变低压侧设功率因数集中自动补偿装置,电容器组采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数不小于0.9。 3.谐波治理:由于谐波分布的多边性和谐波工程计算的复杂性,要求箱变预留滤波设备平面安装位置,待系统运行后对谐波进行实测和分析,根据实际情况采取相应有效的谐波治理措施。变频等设备谐波含量超出标准者,就地设谐波吸收装置。 4.计量:本工程在配电室内设置总计量,一层分计量。 四、负荷分级 1.负荷等级:本工程按三级负荷供电。 2.计量:本工程在配电室内设置总计量,一层分计量。 3.进线电源:本工程由室外箱变采用直埋地引来电源,在电源入户处做重复接地。 3.无功补偿:采用变电所低压集中自动补偿方式,要求补偿后的功率因数在0.9以上。荧光灯就地补偿,补偿后的功率因数不小于0.9。自镇流荧光灯应配用电子式镇流器,直管形荧光灯、高压钠灯、金属卤化物灯应配用相适应的电子式镇流器或节能型电感镇流器,采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。 五、低压电力配电系统: 1.本工程拟在一层设置配电间,进线配电柜设电能计量表总计量,并可根据需求设置低压电力分表。负荷为三级负荷,采用放射式与树干式相结合的供电方式供电。 2.应急照明配电干线回路采用NH-YJY-1KV耐火型铜芯电力电缆,应急照明配电支线采用NH-BV耐火型导线,一般设备及照明

初步设计与方案设计的区别

初步设计与方案设计的区别很多人分不清初步设计与方案设计,总觉得都一样,其实严格起来是有区别的,下面小编收集整理了初步设计与方案设计的区别,供大家参考。 一、方案设计 方案设计是设计中的重要阶段,它是一个极富有创造性的设计阶段,同时也是一个十分复杂的问题,它涉及到设计者的知识水平、经验、灵感和想象力等。方案设计包括设计要求分析、系统功能分析、原理方案设计几个过程。该阶段主要是从分析需求出发,确定实现产品功能和性能所需要的总体对象,决定技术系统,实现产品的功能与性能到技术系统的映像,并对技术系统进行初步的评价和优化。设计人员根据设计任务书的要求,运用自己掌握的知识和经验,选择合理的技术系统,构思满足设计要求的原理解答方案。 1、DBS3900 RRU级联不能超过3级、BBU与最后一级RRU 设备不能超过40千米。 2、现如今1个BBU下支持1个普通小区+1个共小区组网情况;多个普通小区和多个共小区在1个BBU下暂不支持。 3、共小区目前软件版本最大支持6位置组*6载波配置,不支持4*9、12*8的配置。 4、主RRU和辅RRU地理位置上应属于同一BSC和LAC 区内。

建筑有不同的风格,当然,园林也会有不同的风格。但我这里所说的“园林风格”并不仅仅是指同事口中的“风情园林”,更多的是指其所处的地域的整体环境的特色。如中国皇家园林有它自己独有的“风格”,西方皇家园林也有它自己独特的“风格”;苏州私家园林有它自己独有的“风格”,西方的私家庭院也有它自己独特的“风格”。 在这些“风格”的背后有着很多的载体的支撑,这些载体包括地理因素、历史背景、宗教背景、建筑物的特色、人文特色……所以,这些“园林风格”所体现出来的,更多的是其所处的地域的整体环境特色。 确定设计方案,首先要清楚设计的目的和所要达到的效果。 由此引出了另一个话题:我们在做一个方案的时候,首先考虑的问题是什么。 做设计,打造“某国风情园林”这样的设计思路是会首先被枪毙的。因为我们认为这样的打造是没有意义的。首先,我们的设计人员都没有到过“某国”;再者,如上文所说的,这样的风情园林并不是单靠一个楼盘项目的园林环境就能够支撑的。 当我们接到一个新项目的时候,首先我们会去现场考察——看地。经过对地块特性的研究,这时候我们就开始考虑

XX中学园林景观规划设计说明

xx中学园林景观规划设计说明 一、项目概况 1.地理环境 鲁甸县是云南省昭通市下辖的县之一,位于云南省东北部,昭通市南部,牛栏江北岸。县境东西横距50千米,南北纵距60千米,总面积1519平方千米,其中山区占总面积的%,坝区占%。2012年,鲁甸县总人口万人。居住着回、彝、苗等13种少数民族万人,占总人口的%。龙泉中学位于鲁甸西南31公里处的龙头山镇,龙头山镇面积:平方千米人口:万人,龙泉中学创建于1992年10月,分东校区和西校区,服务11个行政村51200人,服务半径25千米。 2.环境气候 鲁甸县海拔最高3356米,最低568米,县城海拔1917米。全境属低纬山地季风气候,四季温差不大,冬无严寒,夏无酷署,立体气候特点显着,属典型干热河谷区。年均气温℃,年无霜期220天,年均降水量900毫米。 3.学校概况 2007年春季学期有16个教学班,在校生1460人。学校机构健全,制度完善,出台了《龙泉中学人事制度改革实施方案》,成立龙泉文学社。1995年至2006年,学校送走49个毕业班3900多人,其中中专录取1300多人,高中录取2300多人,为高一级学校输送了大批优秀人才;在全县历届中考总成绩评比中均名列前茅,升学率达到%以上,得到了上级,形成了“活泼进取、勤学严教、尊师爱生”的良好学风、教风、校风,全体师生都牢记了“校兴我荣,校衰我耻”的校训;2000年被评为县级“文明学校”;2004年被评为市级“先进学校”;2006年评为“目标责任管理二等奖。 二、主体规划原则、思想与设计理念 1、规划设计原则 、实用——充分考虑现状特征,所用材料及施工工艺等均采用实用的原则,满足其功能要求; 、自然——贯彻“亲近自然,与之和谐”与“可持续发展”的思想,考虑周边生态环境及当地地质气候等相关资料,如光照、温度、降雨等,材料尽量采用自然材质,减少人工的痕迹,力求塑造一个具有景观环境优美、文化内涵丰富、生态效益显着环境景观; 、文化——注重文化的主题特色,充分考虑“龙泉”文化特色,以读书文化穿插于设计元素当中,具体表现为食堂旁景观水池,校门入口水景及教学楼后面林地休闲的设计,同时把一些座凳小品、花架等加入读书、知识的文化特色,营造龙泉中学与众不同的文化氛围; 、特色——设计着重突出环境本身的地域和文化特色,通过景观的穿插、植物景观、灯光等的配置,形成独特的氛围,并加以强化,有助于增强道路及周边环境的特色和识别性; 、经济——作为铺地、道路、绿化、等都应充分考虑现状因素,道路、铺地、游园步道等尽量减少混凝土的使用量,力求以最经济的投入达到最佳的绿化景观效果; 、协调——讲求人与环境的融合,景观环境与整体规划布局的融合,道路环境与周边环境的融合,铺地与绿化环境的融合,创造一个和谐的景观空间。 2.规划思想 主体建筑周围的绿化突出特色、优美、和谐、恬静、清洁、舒适的特点,形成具有良好环境的教学区。其布局形式与建筑相协调,为方便师生通行,多采取规则式布置。在建筑物

电气初步设计说明书

1.电气系统设计 1.1电气设计范围 本设计的范围仅包括荆门热电厂#5炉电除尘器本体电气系统改造、烟气脱硫设备及其相关的电气系统设计。 1.2电气部分概述 1.2.1电气系统和电气设备的设计基于如下全面地考虑: ●运行和检修的人员的安全以及设备的安全。 ●可操作性和可靠性。 ●易于运行和检修。主要部件(重部件)能方便拆卸、复原和修理, 同时提供吊装和搬运时用的起吊钩、拉手和螺栓孔等。 ●相同(或相同等级)的设备和部件的互换性。 ●系统内所有元件恰当的配合。比如绝缘水平、开断能力、短路电 流耐受能力、继电保护和机械强度等。 ●环境条件保护,如对腐蚀性气体和(或)蒸汽、机械震动、振动 和水等的防护。所有电力设备如:低压开关控制设备,变压器,直流屏,UPS等安装于有环境保障的室内。 ●电气设备在使用环境条件下,带额定负荷连续运行。 ●电气设备的使用寿命为30年。 1.2.2采用标准 电气系统和电气设备按照下列标准和规范的合理技术条款进行设计。但不限于此,也可以采用高于下列标准的标准、规程和规范。 ●GB 中国国家标准

●DL 中国电力行业的规程和规范 1.3电气设备设计 1.3.1 电气设备防护等级 ●电气设备安装在有空调或通风装置的室内,其外壳的防护等级为 IP30。 ●电气设备安装在环境洁净的室内,其外壳的防护等级为IP30。 ●在配电室、办公室及控制室的照明设备,其防护等级不低于IP30。 ●在其余环境条件下的电气设备和照明设备,其防护等级为IP54。 ●对于有防晒、防雨、防尘、防沙、防酸等要求的电气设备,其外 壳的防护等级根据实际情况确定。 1.3.2 电气设备的颜色标识 (1)指示灯 -断路器合闸红色 -断路器跳闸绿色 -电动机运转红色 -电动机停运绿色 -报警及故障信号黄色或采用相应铭牌的分合指示 (2)按钮 -断路器合闸红色 -断路器跳闸绿色 -所有其他按钮黑色并带有相关铭牌文字

方案设计、初步设计、施工图设计等各阶段设计图图纸深度

建筑方案设计图图纸深度 (一)平面图 1.图纸为蓝图,不得使用任何彩色线条或色块; 2.标明图纸要素,如图名、指北针、比例尺、图签等; 3.图纸比例一般为1/100 、1/150 、1/200 、1/300 等(图纸幅面规格不宜超过2种),制图单位为毫米; 4.图纸应清晰、完整反映以下内容: (1)各层面积数据、公建配套部分的面积数据、主要功能部分面积数据;各部分平面功能名称(属公建配套的应注明); (2)停车库应标明车辆停放位置、停车数量、车道、行车路线、出入口位置及尺寸、转弯半径和坡度;(3)墙、柱、门、窗、楼梯、电梯、阳台、雨篷、台阶、踏步、水池、无障碍设施、烟道、化粪池等;(4)墙体之间的尺寸、柱距尺寸、外轮廓总尺寸; (5)室外地坪设计标高及室内各层楼面标高; (6)首层标注指北针、剖切线、剖切符号; 5.盖有建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章、资质章、报建特许人章和注册建筑师资格章。(二)立面图 1.图纸为蓝图,不得使用任何彩色线条或色块; 2.标明图纸要素,如图名、比例尺、图签等; 3.图纸比例一般为1/100 、1/150 、1/200 、1/300 ,制图单位为毫米;4.图纸应清晰、完整反映以下内容: (1)立面外轮廓、门窗、雨篷、檐口、女儿墙、屋顶、阳台、栏杆、台阶、踏步、外墙装饰; (2)总高度标高(建、构筑物最高点),屋顶女儿墙顶标高,室外地坪标高; 5.盖有建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章、资质章、报建特许人章和注册建筑师资格章。(三)剖面图 1.图纸为蓝图,不得使用任何彩色线条或色块; 2.标明图纸要素,如图名、比例尺、图签等; 2.图纸比例与立面图一致,制图单位为毫米; 3.图纸应清晰、完整反映以下内容:(1)内墙、外墙、柱、内门窗、外门窗、地面、楼板、屋顶、檐口、女儿墙、楼梯、电梯、阳台、踏步、坡道、地下室顶板覆土层厚度等; (2)总高度尺寸及标高、各层高度尺寸及标高、室外地坪标高; 4.盖有建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章、资质章、报建特许人章和注册建筑师资格章。 初步设计文件内容和深度要求: 初步设计文件应由有相应资质的设计单位提供,若为多家设计单位联合设计的,应由总包设计单位负责汇总设计资料。初步设计文件包括说明、资料和图纸等部分。文件须装订成A3 文本图册(大图可折成A3 规格),并加盖建设方、设计方、报建人、注册建筑师、注册结构工程师图章。设计文件上签字、盖章应符合《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》、《中华人民共和国注册结构工程师实施细则》的有关规定。

贵州某中学修建性详细规划及建筑单体方案设计说明

贵州某中学 修建性详细规划及建筑单体方案设计说明 第一章项目概述 1、地理位置 本项目为是松桃苗族自治县(东经108°35′42″—109°23′30″,北纬27°49′40″—28°30′20″)北部新城新规划的一所初级中学,占地面积约110亩,学生规模为2400人。本项目地形复杂,平均海拔403米,最大高差为35米。北面和南面为规划道路控制红线14米宽的城市支路,东面为规划道路控制红线24米的城市干道。南面道路连接西南面的湿地公园入口。整体交通便利,学生出行方便。 2、现状分析 1)学校用地范围是根据松桃苗族自治县教育局提供的地形图和划定的用地范围进行设计。 2)项目地形复杂,高差变化大,用地最大高差为35米,中间地势最高,西北角为峭壁,其余三面也存在较大坡度。场地内有一组高压电线穿过,位于地块西南角。根据国家中小学设计规范第4.1.8条规定:(高压电线、长输天然气管道、输油管道严禁穿越或跨越学校校园;当在学校周边敷设时,安全防护距离及防护措施应符合相关规定)。因此,作为学校校园用地,该组高压电线必须迁移。3、设计依据 1)城市规划编制办法实施细则(1995年6月8日建规字333号文发布)2)松桃苗族自治县县城总体规划平面图 3)中小学校设计规范(GB 50099—2011) 4)《城市普通中小学校校舍建设标准》建准【2002】102号 5)其它相关规范 4、主要经济指标 主要经刘指标 序号名称数量单位 1 总用地面积73330 ㎡ 2 运动场占地面积16881 ㎡ 3 绿地总面积26185 ㎡ 4 建筑占地面积11426 ㎡ 5 建筑总面积3688 6 ㎡ 其中计入容积率面积41386 不计入容积率面积4500 6 容积率0.5. 7 建筑密度15.58% 8 绿化率35.71% 主要建筑物面积一览表 序号名称建筑面积(㎡)占地面积(㎡)

推荐-110kV变电站电气一次部分初步设计说明书 精品

重庆电力高等专科学校 重庆教培中心教学点 毕业专业:电力系统自动化

内容提要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母线和单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计。电路电流计算、主要电气设备选择及效验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等)、各电压等级配电装置设计及防雷保护的配置。 本设计以《电力工程专业指南》、《电力工程电气设备手册》、《高电压技术》、《电气简图用图形符号(GB/T4728.13)》、《电力工程设计手册》、《城乡电网建设改造设备使用手册》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。

目录前言 第一部分110kV变电站电气一次部分设计说明书第1章原始资料 第2章电气主接线设计 第2.1节主接线的设计原则和要求 第2.2节主接线的设计步聚 第2.3节本变电站电气接线设计 第3章变压器选择 第3.1节主变压器选择 第3.2节站用变压器选择 第4章短路电流计算 第4.1节短路电流计算的目的 第4.2节短路电流计算的一般规定 第4.3节短路电流计算的步聚 第4.4节短路电流计算结果 第5章高压电器设备选择 第5.1节电器选择的一般条件 第5.2节高压断路器的选择 第5.3节隔离开关的选择 第5.4节电流互感器的选择 第5.5节电压互感器的选择 第5.6节高压熔断器的选择 第6章配电装置设计 第7章防雷保护设计 第二部分110kV变电站电气一次部分设计计算书第1章负荷计算 第1.1节主变压器负荷计算 第1.2节站用变压器负荷计算 第2章短路电流计算 第2.1节三相短路电流计算 第2.2节站用变压器低压侧短路电流计算第3章线路及变压器最大长期工作电流计算第3.1节线路最大长期工作电流计算 第3.2节主变进线最大长期工作电流计算第4章电气设备选择及效验 第4.1节高压断路器选择及效验 第4.2节隔离开关选择及效验 第4.3节电流互感器选择及效验 第4.4节电压互感器选择及效验 第4.5节熔断器选择及效验 第4.6节母线选择及效验 第5章防雷保护计算 第三部分110KV变电站电气一次部分设计图纸电气主接线图

初步设计方案模版

XXX项目初步设计方案 建设单位: 编制单位: 编制日期:二○一六年九月

目录 第一章项目概述 (1) 项目名称 (1) 项目建设单位及负责人,项目责任人 (1) 初步设计方案和投资概算编制单位 (1) 初步设计方案和投资概算编制依据 (1) 项目建设目标、规模、内容、建设期 (1) 总投资及资金来源 (1) 效益及风险 (1) 相对可行性研究报告批复的调整情况 (1) 主要结论与建议 (1) 第二章项目建设单位概况 (2) 项目建设单位与职能 (2) 项目实施机构与职责 (2) 第三章需求分析 (3) 政务业务目标需求分析结论 (3) 系统功能指标 (3) 信息量指标 (3) 系统性能指标 (3) 第四章总体建设方案 (4) 总体设计原则 (4) 总体目标与分期目标 (4)

总体建设任务与分期建设内容 (4) 系统总体结构和逻辑结构 (4) 第五章本期项目设计方案 (5) 建设目标、规模与内容 (5) 标准规范建设内容 (5) 信息资源规划和数据库设计 (5) 应用支撑系统设计 (5) 应用系统设计 (5) 数据处理和存储系统设计 (5) 终端系统及接口设计 (5) 网络系统设计 (5) 安全系统设计 (5) 备份系统设计 (5) 运行维护系统设计 (5) 其他系统设计 (5) 系统配置及软硬件选型原则 (5) 系统软硬件配置清单 (5) 系统软硬件物理部署方案 (5) 机房及配套工程设计 (5) 环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计 (5) 初步设计方案相对可研报告批复变更调整情况的详细说明 (5) 第六章项目建设与运行管理 (6) 领导和管理机构 (6)

相关文档
相关文档 最新文档