混凝土试验员基础培训
一.普通混凝土的组成材料(水泥除外)
混凝土的组成:水泥,粗骨料(碎石或卵石),细骨料(砂),水(拌合),外加剂,经硬化而成的一种人造石材(砼)。
各成分的作用
砂,石在混凝土中起骨架作用,并抑制水泥的收缩;
水泥和水形成水泥浆,包裹在粗细骨料表面并填充骨料间的空隙。
水泥浆体在硬化前起润滑作用,使混凝土拌合物具有良好的工作性能,硬化后将骨料胶结在一起,形成坚固的整体。其结构如图1.
细骨料-砂子
普通混凝土的细骨料主要采用天然砂和人工砂。
天然砂是由自然风化,水流搬运和分选,堆积形成的粒径小于5(4.75)mm的岩石颗粒(但不包括软质岩,风化岩的颗粒)。按产源不同,天然砂分为山砂,河砂,海砂。
人工砂是经除土处理的机制砂,混合砂的统称。
砂按技术要求分为I类,II类,III类(类别不同,要求不同)。
I类宜用于强度等级大于C60的混凝土;
II类宜用于强度等级C30-C60及抗冻,抗渗或其他要求的混凝土;
III类宜用于强度等级小于C30的混凝土和建筑砂浆。
砂的粗细程度及颗粒级配
(1)选择细骨料的原则
为了节约水泥,并使混凝土结构达到较高密实度,选择骨料时,应尽可能选用总面积较小,空隙率较小的骨料(砂子的总表面积与粗细程度有关,空隙率则与颗粒级配有关)。
(2)粗细程度
砂的粗细程度是指不同粒径的砂粒混合在一起的总体粗细程度。
(3)颗粒级配
砂的颗粒级配是指粒径不同的砂粒互相搭配的情况。
同样粒径的砂空隙率最大,若大颗粒间空隙率由中颗粒填充,空隙率会减小,若再填充以小颗粒,空隙率更小。如图2所示。
(4)砂的粗细程度与颗粒级配的评定
砂的粗细程度和颗粒级配,常用筛分析方法进行评定。
称取试样500g,将试样倒入按孔径大小从上到下组合的套筛(附筛底)上进行筛分,然后称取各筛上的筛余量,计算各筛的分计筛余百分率a1,a2,a3,a4,a5,a6及累计筛余百分率b1,b2,b3,b4,b5,b6,其计算关系如表1.
建筑用砂按细度模数分为粗,中,细三种规格,其细度模数分别为:
粗砂:3.7-3.1;
中砂:3.0-2.3;
细砂:2.2-1.6;
特细砂:1.5-0.7
砂的颗粒级配用级配区表示,以级配区或级配曲线判定砂级配的合格性。对细度模数为3.7-1.6的建筑用砂,其颗粒级配必须符合见表2.
为了更直观的反映砂的颗粒级配,以累计筛余百分率为纵坐标,筛孔尺寸为横坐标,根据表2的数值可以画出砂子3个级配区得级配曲线,如图3所示。
例题用500g烘干砂进行筛分试验,其结果如表3所求。试分析该砂的粗细程度与颗粒级配。
评定结果:将累计筛余百分率与表2作对照,或绘出级配曲线,此砂处于II区,级配良好;细度模数为 2.66,属中砂。
小例题
1.1普通混凝土用细骨料是指公称粒径小于5mm的岩石颗粒。T
1.2 砂的粗细程度可用细度模数指标表示。T
1.3 配制混凝土用砂,石应尽量使总表面积小些,总空隙率小些。T
1.4 中砂的细度模数为3.0-
2.3 T
1.5 若砂子的筛分曲线落在规定的三个级配区中的任一个区,则颗粒级配及粗细程度都是合格的,即适用于配制混凝土。T
1.1.2含泥量,石粉含量和泥块含量
含泥量是指天然砂中粒径小于80(75)um的颗粒含量;石粉含量是指人工砂中粒径小于80(75)um的颗粒含量;泥块含量是指砂中原粒径大于1.18mm,经水侵洗,手捏后小于630(600)um的颗粒含量。
天然砂的含泥量应符合表 1.4的规定。
人工砂的石粉含量应符合表1.5的规定。
砂中泥块含量应符合表1.4和表1.5的规定。
1.1.3有害物质含量
国家标准规定砂中不应混有草根,树叶,塑料,煤块,炉渣等杂物,砂中如含有云母,轻物质,有机物,硫化物及硫酸盐,氯盐等,其含量应符合表1.6的
混凝土基础知识教程第一节概述 第二节普通混凝土的组成材料 第三节道路与桥梁工程用料的技术性质 第四节普通混凝土的技术性质 第五节混凝土外加剂 第六节混凝土的质量检验和评定 第七节普通混凝土的配合比设计 第八节高强高性能混凝土 第九节粉煤灰混凝土 第十节轻混凝土 第十一节特种混凝土 第十二节混凝土的施工质量控制 附录:习题与复习思考题
第一节概述 一、混凝土的分类 混凝土是指用胶凝材料将粗细骨料胶结成整体的复合固体材料的总称。混凝土的种类很多,分类法也很多。 (一)按表观密度分类 1. 重混凝土。表观密度大于2600kg/m3的混凝土。常由重晶和铁矿配制而成。 2. 普通混凝土。表观密度为1950~2500kg/m3的水泥混凝土。主要以砂、子和水泥配制而成,是土木工程中最常用的混凝土品种。 3. 轻混凝土。表观密度小于1950kg/m3的混凝土。包括轻骨料混凝土、多混凝土和大混凝土等。 (二)按胶凝材料的品种分类 通常根据主要胶凝材料的品种,并以其名称命名,如水泥混凝土、膏混凝土、水玻璃混凝土、硅酸盐混凝土、沥青混凝土、聚合物混凝土等等。有时也以加入的特种改性材料命名,如水泥混凝土中掺入钢纤维时,称为钢纤维混凝土;水泥混凝土中掺大量粉煤灰时则称为粉煤灰混凝土等等。 (三)按使用功能和特性分类 按使用部位、功能和特性通常可分为:结构混凝土、道路混凝土、水工混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土、防辐射混凝土、补偿收缩混凝土、防水混凝土、泵送混凝土、自密实混凝土、纤维混凝土、聚合物混凝土、高强混凝土、高性能混凝土等等。 二、普通混凝土 普通混凝土是指以水泥为胶凝材料,砂子和子为骨料,经加水搅拌、浇筑成
第一篇、试验员培训 一、概述p1 见证取样和送检的范围 二、试验员职责p2 1、及时规范取样、制作试件、现场试验。 2、及时送检。 3、领取试验报告。 4、按流程移交试验资料。 5、填写试验清单 6、填写好试验日志 7、与试验室相关人员做好沟通。 8、完成领导安排的其他事项。 三、试验员工作流程p2 1、获得原材料出厂报告或资料 2、填写取样单(沧州与沧县各不相同,开工前需要携带实验员身份证复印件、公司委托书、取样员证书及印章到第三方检测单位备案,一般每个工程备案两个人员,获取工程代码,录入每个单位工程信息,写全称。每个单位工程一个代码,牢记工程代码为填写委托单时最主要一项,所有工程信息以此码为主。通用包括工程代码、工程名称、建设单位名称(委托单位名称),监理单位名称,施工单位名称,监理单位见证人员,施工单位取样人员姓名及证书编号,取样试件名称,规格,代表数量及样品数量,
样品状态。其他以检测单位要求 3、现场取样(要求监理旁站)一定是见证取样,留影像资料(标识牌,见证人员,取样人员)标识牌写: 4、试件成品保护 5、向试验送检(需带备案的见证人员) 6、领取试验报告 7、向项目总工移交试验报告 8、将项目总工签暑完意见的试验报告向资料员移交 9、填写移交清单并要求资料员签收。 第二篇、现场试验 一、建筑主体材料 首先要了解混凝土的一些概念 1、混凝土
是一种由水泥、骨料和水等,按一定配合比经过搅拌、成型、养护等工艺硬化而成的工程材料。 1)、按一定配合比 2)、搅拌 3)、成型 4)、养护 5)、龄期 6)、强度 混凝土强度等级 混凝土强度标准值(轴心抗压强度) 混凝土强度平均值 混凝土强度代表值 1、混凝土强度等级 ①由等号“C”加数值表, ②用“N/mm2”作单位 ③以5为单位划分(C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80)红色为常用混凝土,蓝色为高强混凝土 ④从C10开始,日前国内普遍混凝土最高是C80 ⑤这个强度等级由设计单位给出 ⑥不是所有的试件都刚好是设计强度数值
2016年混凝土试验员上岗证考试试题及参考答案 一.单选题注:总分36,每题3分,点击选项中的选择正确答案 1. 泵送混凝土宜采用____,其通过0.315mm筛孔的颗粒含量不应小于____。(A)粗砂或细砂均可,15%;(B)中砂,15% ;(C)粗砂或细砂均可,10%;(D)中砂,10%。 2. 检验泵送剂时基准混凝土水泥用量应为:()。 (A)330 kg/m3;(B)360 kg/ m3;(C)300 kg/ m3;(D)400 kg/ m3。 3. 测定最大公称粒径19.0mm的碎石堆积密度时,适宜的容重筒容量为____。(A)5 L;(B)10 L ;(C)20 L;(D)30 L。 4. 砂样两次筛分平行试验所得的细度模数分别为2.99、3.07,该砂属于()。 (A)细砂;(B)中砂;(C)粗砂;(D)无法判断。 5. 试拌时,当发现砼拌合物坍落度或粘聚性、保水性不佳时,可通过下列()手段调整配合比。 (A)保持水泥用量不变,增加用水量;(B)保持用水量不变,增加水泥用量;(C)保持用水量不变,调整砂率;(D)保持水灰比不变,调整砂率。 6. 在石子压碎值指标试验中,标准试样一律采用公称粒级为()的颗粒,并在风干状态下进行试验。 (A)9.5mm~13.2mm;(B)9.5~16.0mm;(C)10.0mm~20.0mm ;(D)10.0mm~16.0mm。 7. 砂浆试配要求水泥砂浆的拌合物密度不宜小于____kg/m3,水泥混合砂浆拌合物密度不宜小于____kg/m3。 (A)1900,1800;(B)1800,1800;(C)1900,1900;(D)1850,1850。 8. JGJ?52-2006规定,当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大,可按()为一批。(A)400t;(B)600t;(C)800t;(D)1000t。 9. 假设某盘混凝土拌合物25L,用水量为4.5kg,坍落度为90mm,则该混凝土设计坍落度为170mm时(其他材料及用量均保持不变)的每方用水量宜为___kg/m3。 (A)190 ;(B)200 ;(C)210 ;(D)220。 10. 遇到下列哪一种情况时应适当提高混凝土配制强度。() (A)水泥标号较低;(B)设计C30以下混凝土采用非统计方法评定时;(C)设计C30以上混凝土采用统计方法评定时;(D)现场条件恶劣且与试验室条件差异较大。 11. 石灰膏、粘土膏和电石膏试配稠度大小,应为______mm。 (A)110±5;(B)120±5;(C)130±5;(D)125±5。 12. 水泥用量不变得情况下,减少拌合用水量,水泥浆变(),水泥浆的粘聚力(),而流动性变()。 (A)稠,增大,小;(B)稠,减小,小;(C)稠,增大,不变;(D)稀,不变,大。 二.多选题注:总分20,每题5分,点击选项中的选择正确答案 1. 石子的筛分试验中,叙述正确的有()。 (A)试验筛为方孔筛;(B)筛分时样品一定要在烘箱里烘干;(C)当筛余试样颗粒粒径比公称粒径大于20mm时可以用手拨动颗粒;(D)分计筛余计算精确至0.1%,累计筛余计算精确至1%。 2. 符合《混凝土外加剂》GB/T8076-2009合格品的引气减水剂必须符合要求的指标有()。(A)抗压强度比;(B)凝结时间差;(C)含气量;(D)收缩率比。 3. 骨料中的泥块会使混凝土()。 (A)发生碱骨料反应;(B)强度降低;(C)耐久性降低;(D)干缩增大。 4. 每验收批砂至少应检验以下参数()。 (A)颗粒级配;(B)含泥量及泥块含量;(C)氯离子含量;(D)贝壳含量。
(全顺公司中心试验室)试验员专业基础知识测试题目 一、填空题 1.水泥标识P.O 4 2.5R,其中P.O表示_ 普通硅酸盐水泥___; 42.5表示__强度等级_;R表示早强。P. C是_复合硅酸盐水泥_水泥。 2.在做水泥胶砂试验时其中水泥_450_g;水_225__g;标准砂_1350_g;它们之间的比例为_1:0.5:3。 3.普通硅酸盐水泥的初凝时间不得早于_45__min,终凝时间不得迟于_10__h。 4.水泥的安定性检测分为__试饼法__和_雷氏夹法__两种,对检验结果有争议时以__雷氏夹法_为准。 5.砂的粗细程度按细度模数μf分为粗、中、细、特细四个等级,其中粗砂的细度模数范围3.7-3.1, 中砂的细度模数范围__3.0-2.3__,细砂的细度模数范围__2.2-1.6__,特细砂的细度模数范围__1.5-0.7__。 6.在配制≥C30的混凝土时,对砂含泥量要求应__≤3__%,对卵石或碎石的含泥量要求应_≤1____%。 7.混凝土立方体抗压强度标准计试件规格为__150X150_mm,非标准试件规格有_100x100__mm和 200x200__mm。 8.混凝土标准养护室温度应控制在20±2__℃,相对湿度_95_%以上。一般混凝土试件经标养室养护 28_天作为标准龄期。等效养护龄期按日平均气温逐日累积达到600℃/天时所对应的龄期,_0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d; 9.影响混凝土抗强度的因素主要有__水泥强度__,_地材质量_,__坍落度__,等。 10.混凝土在生产计量过程中水泥、掺合料累计的允许偏差为±_1_%,水、外加剂累计允许偏差为± _1_%,粗、细骨料累计允许偏差为±_2_%, 11.抗渗混凝土通常以字母_P_来表示,抗渗试件_6_个为一组。有抗折等级要求的混凝土混凝土一般用 Z或δ来表示,抗折混凝土试块尺寸为长_550 宽150 高_150 (mm) 12.每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于_1_次. 当一次连续浇筑超过1000m3 时,同一配合比的混凝土每_200_m3取样不得少于1次。 13.1.依据GB175-2007(通用硅酸盐水泥),当水泥进场抽样后,应检测凝结时间、安定性、强度比 表面积等物理指标。 14.两份质量为500g的湿砂试样,进行含水率试验,试验后烘干试样质量分别为 448.0g和452.0g,其含水量为:11.1%。 15.混凝土的和易性包括:流动性、保水性、粘聚性。混凝土拌合物的取样应具有代 表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15m i n,然后人工搅拌均匀。 16.普通硅酸盐水泥的强度等级为42.5、42.5R、52.5、52.5R四个等级。大体积混凝土 是混凝土结构物实体最小尺寸≥ 1 m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的混凝土。 17.3.在施工现场甲方应有专人负责检查签收,实际方量以供、需双方在供货单上签认的方量为准。用
试验员上岗培训(混凝土及砂浆) 一、前言 1、什么是混凝土?混凝土是以胶凝材料、集料(又称骨料)和水、必要时掺入化学外加剂 和矿物质混合材料,按比例混合、拌制成拌合物,经硬化后而制成的人造石材。2、混凝土的分类 水泥类水泥混凝土 石膏混凝土 无机材料水玻璃混凝土 。。。。。。。。。 按胶凝材料分:沥青混凝土 有机材料聚合物混凝土 树脂混凝土 。。。。。。。 复合混凝土:聚合物浸渍混凝土 还有按用途分类、按照生产和施工方法分等等分类方法 3、什么是水泥混凝土? 水泥混凝土是以水泥、集料(又称骨料)和水、必要时掺入化学外加剂和矿物质混合材料,按比例混合、拌制成拌合物,经硬化后而制成的人造石材。 4、水泥混凝土的分类: 按表观密度分类: 重混凝土干表观密度大于2600kg/M3。含有重集料(钢屑、中晶石、褐铁矿等)普通混凝土2000 kg/M3~2500 kg/M3 。以普通砂石为集料 轻混凝土小于1950 kg/M3。有轻集料混凝土、多孔混凝土和大孔混凝土 5、什么是普通混凝土?由水泥、普通碎石或卵石、砂和水配制的干表观密度为2000 ~2800 kg/M3的混凝土叫普通混凝土。简称混凝土,又名砼(音tóng )。 低塑性混凝土10mm~40mm 塑性混凝土50mm~90mm 坍落度 流动性混凝土100mm~150mm 按拌合物稠度分类大流动性混凝土≥160mm 干硬性混凝土≥31秒 特干硬性混凝土30秒~21秒维勃稠度 干硬性混凝土20秒~11秒 半干硬性混凝土10秒~5 秒 6、建筑工程中对混凝土的基本要求是什么? 具有符合设计要求的强度,具有与工程环境相适应的耐久性,具有与施工条件相适
商品混凝土搅拌站试验室试验员培训考试复习 一、搅拌站机械要求: 1、搅拌机性能要求:主要是要求是强制式,生产能力能否满足施工要求。 2、称量系统:计量称每月至少自校一次,测定计量精度和误差,如有异常应立刻纠偏。易出故障的大多在外加剂和水泥称,危害也比其它称大。 3、砂石仓:砂石料要有可靠的防雨防晒措施,减少含水量对混凝土的影响。 4、电脑控制系统:准确地输入配合比,录入后试验员要复核配料员输入的配料单。 二、影响混凝土质量的成因分析 1、混凝土试块强度偏低。可能有两方面引起:一是混凝土配制强度偏低;二是试验室试配时的材料与施工现场在用材料存在着较大差异和变化;三是水胶比过大;四是砂率有可能太大,浆体不饱满。五是试块有可能养护不到位。 2、砂石含水量变化时不能及时调整用水量。根据规定搅拌站应采取相应措施,保持砂石骨料具有稳定的含水率,每工作班至少测定一次含水率,遇到雨雪天气应增加测定次数,并及时调整含水量,满足混凝土强度等级和施工和易性的要求。 3 施工现场随意增加水灰比。在相同原材料和工艺条件下,混凝土强度主要取决于水灰比,即混凝土强度随水灰比增大而降低。有些技术人员和操作员对现场加水混凝土强度的影响认识不足,用水稀释拌合物来增大坍落度,便于搅拌、泵送、浇筑。 4、水泥、粉煤灰、矿渣输送到错误的储存罐中,应按最不利情况应用。如低标号水泥打到高标号罐中,可能罐中还有一半的高标号水泥,也只能以低标号水泥应用。经验证明,粉料在罐中的运动状态是不稳定的,无法控制下料顺序。 5、外加剂超量。应及时跟外加剂厂联系,外加剂厂根据产品性能,帮出具处理方案。 6、误将粉煤灰或矿渣当水泥应用。 7、混凝土到施工现场后稠度小,无法泵送。可加适量同型号的减水剂调整。 三、原材料控制方法 基本原则:原料性能稳定,产地要单一,尽量减少不可控因素。 1、水泥 (1)、按标准做强度、凝结时间,关注标准稠度用水量。结果跟以前实验结果对比,如有变化,及时调整配比。 (2)、用同一外加剂样品,检测每批到站水泥的适应性变化(可以净浆流动度对比实验),如变化大,换现用外加剂再做净浆试验或混凝土试验,以实际变化调整混凝土配合比。 2、砂子 (1)、按标准检测含泥量、细度模数。跟以前结果对比,根据变化情况调整配比。含泥量增大,增加用水量、水泥用量,或提高外加剂掺量。细度增加,增大砂率;反之减少砂率。(2)、表观方法看砂子颗粒状态。较大颗粒有无纹理,用手摄试验颗粒强度情况。如出现很多颗粒强度低的情况,应仔细检验。这样的砂子慎用。 3、石子 按标准做筛分、压碎值、针片状检验。如级配变化,要改变砂率调整。如生产高标号混凝土,要严格控制各项指标。 4、外加剂 用同一取样水泥检测外加剂的变化。以以前留置外加剂小样和新取样,用同一取样水泥做净浆流动度对比实验。如有变化,做混凝土实验,如混凝土实验还有问题,与外加剂厂协调处理。 5、掺合料
混凝土基础知识教程 第一节概述 第二节普通混凝土的组成材料 第三节道路与桥梁工程用石料的技术性质第四节普通混凝土的技术性质 第五节混凝土外加剂 第六节混凝土的质量检验和评定 第七节普通混凝土的配合比设计 第八节高强高性能混凝土 第九节粉煤灰混凝土 第十节轻混凝土 第十一节特种混凝土 第十二节混凝土的施工质量控制 附录:习题与复习思考题
第一节概述 一、混凝土的分类 混凝土是指用胶凝材料将粗细骨料胶结成整体的复合固体材料的总称。混凝土的种类很多,分类方法也很多。 (一)按表观密度分类 1. 重混凝土。表观密度大于2600kg/m3的混凝土。常由重晶石和铁矿石配制而成。 2. 普通混凝土。表观密度为1950~2500kg/m3的水泥混凝土。主要以砂、石子和水泥配制而成,是土木工程中最常用的混凝土品种。 3. 轻混凝土。表观密度小于1950kg/m3的混凝土。包括轻骨料混凝土、多孔混凝土和大孔混凝土等。 (二)按胶凝材料的品种分类 通常根据主要胶凝材料的品种,并以其名称命名,如水泥混凝土、石膏混凝土、水玻璃混凝土、硅酸盐混凝土、沥青混凝土、聚合物混凝土等等。有时也以加入的特种改性材料命名,如水泥混凝土中掺入钢纤维时,称为钢纤维混凝土;水泥混凝土中掺大量粉煤灰时则称为粉煤灰混凝土等等。 (三)按使用功能和特性分类 按使用部位、功能和特性通常可分为:结构混凝土、道路混凝土、水工混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土、防辐射混凝土、补偿收缩混凝土、防水混凝土、泵送混凝土、自密实混凝土、纤维混凝土、聚合物混凝土、高强混凝土、高性能混凝土等等。 二、普通混凝土 普通混凝土是指以水泥为胶凝材料,砂子和石子为骨料,经加水搅拌、浇筑成型、凝结固化成具有一定强度的“人工石材”,即水泥混凝土,是目前工程上最大量使用的混凝土品种。“混凝土”一词通常可简作“砼”。 (一)普通混凝土的主要优点 1. 原材料来源丰富。混凝土中约70%以上的材料是砂石料,属地方性材料,可就地取材,避免远距离运输,因而价格低廉。 2. 施工方便。混凝土拌合物具有良好的流动性和可塑性,可根据工程需要浇筑成各种形状尺寸的构件及构筑物。既可现场浇筑成型,也可预制。 3. 性能可根据需要设计调整。通过调整各组成材料的品种和数量,特别是掺入不同外加剂和掺合料,可获得不同施工和易性、强度、耐久性或具有特殊性能的混凝土,满足工程上的不同要求。 4. 抗压强度高。混凝土的抗压强度一般在7.5~60MPa之间。当掺入高效减水剂和掺合料时,强度可达100MPa以上。而且,混凝土与钢筋具有良好的匹配性,浇筑成钢筋混凝土后,可以有效地改善抗拉强度低的缺陷,使混凝土能够应用于各种结构部位。
混凝土基础知识教程 第一章概述 第二章普通混凝土的组成材料 第三章道路与桥梁工程用石料的技术性质 第四章普通混凝土的技术性质 第五章混凝土外加剂 第六章混凝土的质量检验和评定 第七章普通混凝土的配合比设计 第八章高强高性能混凝土 第九章粉煤灰混凝土 第十章轻混凝土 第十一章特种混凝土 第十二章混凝土的施工质量控制 附录:习题与复习思考题
第一章概述 一、混凝土的分类 混凝土是指用胶凝材料将粗细骨料胶结成整体的复合固体材料的总称。混凝土的种类很多,分类方法也很多。 (一)按表观密度分类 1. 重混凝土。表观密度大于2600kg/m3的混凝土。常由重晶石和铁矿石配制而成。 2. 普通混凝土。表观密度为1950~2500kg/m3的水泥混凝土。主要以砂、石子和水泥配制而成,是土木工程中最常用的混凝土品种。 3. 轻混凝土。表观密度小于1950kg/m3的混凝土。包括轻骨料混凝土、多孔混凝土和大孔混凝土等。 (二)按胶凝材料的品种分类 通常根据主要胶凝材料的品种,并以其名称命名,如水泥混凝土、石膏混凝土、水玻璃混凝土、硅酸盐混凝土、沥青混凝土、聚合物混凝土等等。有时也以加入的特种改性材料命名,如水泥混凝土中掺入钢纤维时,称为钢纤维混凝土;水泥混凝土中掺大量粉煤灰时则称为粉煤灰混凝土等等。 (三)按使用功能和特性分类 按使用部位、功能和特性通常可分为:结构混凝土、道路混凝土、水工混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土、防辐射混凝土、补偿收缩混凝土、防水混凝土、泵送混凝土、自密实混凝土、纤维混凝土、聚合物混凝土、高强混凝土、高性能混凝土等等。 二、普通混凝土 普通混凝土是指以水泥为胶凝材料,砂子和石子为骨料,经加水搅拌、浇筑
一、二、 三、 试验人员培训资料 思想认识,观念的提高。 面对试验检测行业的越来越规范,我们检测人员首先要提高思想意识、观念要转变。加强对试验检测工作重要性的认识,在施工生产过程中严格把试验检测质量关,保证施工生产顺利进行。 规范、文件的学习 我们每一位试验人员都应该加强规范、文件的学习,掌握控制施工质量所必备的技术能力,提高自己的业务水平。其中需熟悉掌握的主要规范有: 《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T1346-2011) 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005 《水泥比表面积测定方法勃氏法》(GB/T8074-2008) 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T1596-2005) 《水泥化学分析方法》( GB/T176-2008) 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣》(GB/T18046-2008 ) 《水泥比表面积测定方法勃氏法》(GB/T8074-2008) 《混凝土外加剂》(GB8076-2008) 《混凝土外加剂匀质性试验方法》(GB/T8077-2012) 《建筑用砂》(GB/T14684-2011 ) 《建筑用卵石、碎石》(GB/T14685-2011 ) 《金属材料室温拉伸试验方法》(GB/T228.1-2010 ) 《金属材料弯曲试验方法》(GB/T232-2010 ) 《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》( GB1499.1—2008 ) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007) 《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2014 ) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012 ) 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》(GB/T 18736-2002) 《铁路混凝土结构耐久性设计规范》(TB10005-2010) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011)
实验室日常管理制度 实验室日常管理规定如下: 1、上班必须穿工作服;戴工作牌 2、坚守工作岗位; 3、上班时间不看报纸、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情; 4、保持环境整洁并注意实验室、办公室的安静; 5、不要因私事长时间占用电话; 6、不要在公司的电脑上发送私人邮件或上网聊天; 7、未经批准不得位其他部门索取、打印、复印相关资料; 8、不得迟到早退; 9、请假需经实验室主任批准,填写请假单,紧急情况来不及请假,事后 应补填,否则按旷工处理。 10、实验室内禁止吸烟; 11、因故临时外出,必须请示,经批准后方可外出; 12、不得将公司文具等其他办公物品带回家里使用。
实验室安全管理制度 (一)总则 1、为加强本公司实验室安全管理,保障职工在操作过程中的安全与健康,根据公司实际工作情况,特制定本规定。 2、实验室安全管理工作必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,注重试验操作中的安全工作,时刻注意现场取样中存在的安全隐患,严格执行本规定。 (二)着装的规定 1、所有工作人员应穿工作服,工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分,衣服和袖口必须扣好,禁止戴围巾和穿长服,进入实验室或到现场取样,禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、背心、裤头、裙子等。女同志应将辫子或齐肩长发盘在工作帽内。做接触高温物体工作时,应戴手套和穿专用防护服。 2、在监护下,从事有害物品作业时,应戴口罩、戴橡胶手套及沙子石子筛分试验时,应戴口罩或防尘口罩。 (三)试验仪器操作规定 1、所有工作人员都应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。
2、新来工作人员不能独立操作试验室仪器。 3、工作人员应熟知安全、技术操作规程,经考试合格后方可独立上岗操作。 4、所有带电试验仪器操作前应认真检查接地、防护罩完好,确认没有问题后才能送电操作。并检查仪器转动部分是否正常,有问题及时处理。 5、各试验仪器必须由专人负责。 6、严禁非电工私自接电源或拆装电器设备。 7、严禁湿手拉合电闸。 8、在有可能崩、压伤人的试验仪器操作时,应做好相应的防护措施。9、应对试验仪器进行定期检查和维护,保障试验仪器处于良好状态。 10、工作完毕,停止试验仪器,并拉掉电源。 (四)取样的规定 1、凡在坠落高度基准面2米以上的,有可能坠落的地方取样,必须扎安全带,安全带必须挂在牢固的构建上。 2、任何人进入取样现场,必须戴安全帽。 3、现场取样时,严禁在有危险的地方逗留。 4、现场取样时,严禁穿越警示区和安全围栏。 5、现场取样时,罐车上粉料舱门都有司机打开。 6、砂石验收时远离自卸车,卸完材料车停放好后再靠近材料验收。(五)物品存放管理规定
混凝土工程 一、砼原材料主控项目 1、水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑、应进行复验,并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。 2、混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》 3、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》的规定。 4、混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。 5、普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石质量标准及检验方法》 混凝土中的粗骨料,其最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的 1/4,且不得超过钢筋最小净距的3/4。 6、拌制混凝土宜采用饮用水;当采用其他水源时,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》的规定。 二、取样及技术要求 1、同厂家、同编号、同生产日期且连续检查的散装水泥达500t(袋装水泥200t)为一批,不足上述数量时也按一批计。检验项目:比表面积、凝结时间、安定性、 、碱含量等。 强度、烧失量、游离CaO,SO 3 1、连续进场的同料源、同品种、同规格的细骨料每400m3(或600t)为1批,不足上述数量时也按一批计。检验项目:筛分析、细度模数、含泥量、泥块含量、云母含量、有机物含量;
混凝土实验室培训计划 篇一:2015年试验检测人员培训计划 2015年培训计划表 篇二:试验检测人员培训计划 工地试验室问题及分析 1.前言 工地试验室承担了工程项目大量的试验检测工作,大量反映工程建设质量的数据均是通过工 地试验检测得来的。然而,工地试验检测往往受到工程资金、进度、施工形象要求等方面的 影响而不能很好地开展,甚至有的工程项目工地试验室形同虚设,试验检测工作流于形式。 2 工地试验检测普遍存在的问题 近年来,工地试验检测工作存在的问题得到了国家相关部门的高度重视。
2007年的全国工作 会议明确提出了“严禁试验数据造假”的工作要求,交通部决定在全国范围内组织开展为期3 年以保证数据真实性为重点的公路、水运工程试验检测专项治理活动,明确治理的重点是试 验检测数据及报告的造假行为和试验检测人员无证上岗现象等。实际上,工地试验检测数据 造假现象具有一定的普遍性。 人员 工地试验室应依据合同文件配置相应的试验检测人员,并得到公路质检站批准。 试验检测人员基本组成 (1)正规学校毕业的本科、专科大学生 (2)具有一定知识水平的高中毕业生 (3)其他人员 试验检测人员的资质要求
(1)持有交通部颁发的试验检测工程师资格证书 (2)持有各省公路质检站颁发的试验检测员资格证书 (3)持有各省公路质检站颁发有限资格试验检测员资格证书 工地试验室存在问题 人员持证率严重不足 试验检测人员登记 工地试验室的试验检测人员应为母体试验检测机构的注册人员,大部分工地试验室的试验检 测人员没有在母体检测机构进行注册。 试验检测人员数量 工地试验室的试验检测人员数量必须依据合同要求进行配置,不许擅自减少试验检测人员数 量。 许多工地试验室配置的试验检测人员数量低于合同要求。 试验检测人员变更
混凝土施工质量检验 一、普通混凝土常规试验项目 委托检测单位进行试验的常规试验项目是:抗压强度。 ■在浇筑混凝土结构的同时,在浇筑地点按标准随机抽取混凝土拌合物制作成混凝土立方体试件,在规定或特定的龄期委托到检测单位进行抗压强度试验,得到混凝土试件抗压强度报告。这时,混凝土试件的强度,实际上代表的是混凝土结构的强度。 二、施工现场抗压强度试件留置、养护条件及养护龄期的规定 1. 标准养护试件(B) (1)留置规定 ①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; ②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; ③当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次; ④每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; ⑤每次取样应至少留置一组标准养护试件。 ■拌制100盘(盘:搅拌机一次搅拌的混凝土量)和100m3的关系:是现场自拌混凝土时,根据每盘的混凝土量而定;如果每盘的混凝土量小于100m3时,就每拌制100盘取样一次;如果每盘的混凝土量大于100m3时,就按拌制混凝土不超过100m3取样一次。 ■每拌制200 m3取样一次,不能随便使用;必须同时满足两个条件:一是现场连续浇筑,二是连续浇筑的混凝土量必须大于等于1000m3,而且要有现场的施工日志及其他资料证据。 (2)养护条件 混凝土试件拆模后应立即放入温度为20±2℃、湿度为95%以上的标准养护 饱和溶液中养护。标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH) 2 室内的试件应放在支架上,彼此间隔为10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。 ■施工现场的混凝土标准养护条件,依据工程规模不同可以选择不同的形式,可以是搭建标准养护室;也可购买标准养护箱或者自砌标准养护池;养护池 饱和溶液。设施可以不同,但都要有温内放入水和足量的生石灰,即为Ca(OH) 2 度控制装置,以保证温度为20±2℃、湿度为95%以上的标准养护条件。 (3)养护龄期:28d(天)。 2. 同条件养护试件(T) (1)留置规定 施工现场同条件养护试件的留置,一般是为拆模、拆除支撑、吊装、结构临时负荷或观察混凝土早期强度提供强度依据,强度试验报告并不归入交(竣)工资料存档;所以留置组数应根据实际需要确定。 (2)养护条件 同条件养护试件的养护条件顾名思义是在工程的相同条件下养护。 (3)养护龄期
混凝土试验员上岗证考题 1、建筑面积1000平方米或者混凝土用量500立方米以上的建设工程,应使用预拌混凝土。 2、三级资质搅拌站只能生产C60及以下混凝土。 3、有多种违法、违规行为的,一年内不批准资质升级和增项申请。 4、生产企业取得资质后不再符合相应资质条件的,城乡建设主管部门可以责令限期整改,逾期不能整改到位的,资质许可机关可以撤回其资质。 5、二级资质企业试验室试验员人数不应少于7人,三级资质企业试验室试验员人员不应少于5人。 6、二级资质企业标准养护室面积不小于50m2,三级资质企业标准养护室面积不小于30m2。 7、能力核定书有效期为3年。有效期满前90天生产企业必须向市质监总站申请延期。生产企业变更名称、地址、法人代表、技术负责人和试验室主任的,按照有关规定办理相关手续后,应在30日内到发证机关办理变更手续。 8、技术负责人和试验室主任不得同时受聘于两个或两个以上的生产企业。 9、按照制定的主体,标准可分为国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。 10、按标准实施约束力划分,标准可分为强制性标准、推荐性标准。 11、测定水泥标准稠度用水量用于测定凝结时间、安定性。标准维卡仪中标准稠度试杆、初凝针有效长度50±1mm,终凝针有效长度30±1mm,滑动部分质量300±1g。试针距底板4±1mm时,达到初凝状态;环形附件在试体上不留痕迹,达到终凝状态。 12、水泥胶砂搅拌时,开动机器,低速搅拌30s后,在第二个30s开始的同时均匀地将砂子加入。把机器转至高速再拌30s。停拌90s,在第1个15s内用一胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂,刮入锅中间。在高速下继续搅拌60s。 13、水泥胶砂试体成型试验室的温度应保持在20℃±2℃,相对湿度应不低于50%。试体带模养护的养护箱或雾室温度保持在20℃±1℃,相对湿度不低于90%。试体养护池水温度应在20℃±1℃范围内。 14、任何到龄期的试体应在试验(破型)前15min从水中取出。揩去试体表面沉
试验员岗位职责 一、负责原材料的取样、封样、标识、放置、处理,建立相应的台帐、记录、报告,原材料抽样(胶凝材料水泥、矿粉、粉煤灰等密封取样两桶并贴密封条),水泥、矿粉测温度,粉煤灰检验细度、净浆流动度、烧失量。外加剂检验净浆流动度、密度。填写取样台账和试验记录。有权拒绝不合格材料卸车入库。 二、严格按照国家标准规定、检测程序进行原材料各项检测工作,并对检测质量负责。 三、主动学习更新混凝土专业知识,提高专业检测技术,熟练掌握试验室各类检测仪器械的操作与性能。 四、负责上报检测仪器设备的检定、维修计划,提出不合格检测仪器或超过检定周期的仪器处理方式,维护保养使用的仪器、设备,要求填写仪器设备使用维护保养记录。 五、真实规范填写原始记录及检验报告,原始数据字迹清楚工整,不涂改、不缺项、不丢失。协助试验室原始资料建档归档工作。 六、坚持质量第一工作原则。拒绝行政或其他外在不合理干预。试验结束,负责整理和提交试验报告,按规定程序送各级领导审定。 七、有权越级向公司分管领导反映违反检验规程对检测数据弄虚作 假的违规现象。 八、遵守试验室各项工作管理制度与规定。 九、负责管理养护室各龄期试件试块查对,试验助理试块制作的正确规范,检查记录,保证工地报来的制作试块信息,核对≤工地试块制作记录≥完全符合,
与养护室架内试块组数、刻字内容也完全符合,否则立即报告主任处理。组织试验助理按规范完成试块破型工作并仔细记录,对数据结果发现异常时立即报告主任处理。 十、负责留样室,材料室等清洁卫生工作,做到工完场清。 十一、负责培训材料员,司磅员对原材料基本表观质量检测验证技能及方法十二、完成领导交办的任务。 广西旅发铁建商品混凝土有限公司 高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气
混凝土试验员基础培训 一.普通混凝土的组成材料(水泥除外) 混凝土的组成:水泥,粗骨料(碎石或卵石),细骨料(砂),水(拌合),外加剂,经硬化而成的一种人造石材(砼)。 各成分的作用 砂,石在混凝土中起骨架作用,并抑制水泥的收缩; 水泥和水形成水泥浆,包裹在粗细骨料表面并填充骨料间的空隙。 水泥浆体在硬化前起润滑作用,使混凝土拌合物具有良好的工作性能,硬化后将骨料胶结在一起,形成坚固的整体。其结构如图1. 细骨料-砂子 普通混凝土的细骨料主要采用天然砂和人工砂。 天然砂是由自然风化,水流搬运和分选,堆积形成的粒径小于5(4.75)mm的岩石颗粒(但不包括软质岩,风化岩的颗粒)。按产源不同,天然砂分为山砂,河砂,海砂。 人工砂是经除土处理的机制砂,混合砂的统称。 砂按技术要求分为I类,II类,III类(类别不同,要求不同)。 I类宜用于强度等级大于C60的混凝土; II类宜用于强度等级C30-C60及抗冻,抗渗或其他要求的混凝土; III类宜用于强度等级小于C30的混凝土和建筑砂浆。 砂的粗细程度及颗粒级配 (1)选择细骨料的原则 为了节约水泥,并使混凝土结构达到较高密实度,选择骨料时,应尽可能选用总面积较小,空隙率较小的骨料(砂子的总表面积与粗细程度有关,空隙率则与颗粒级配有关)。 (2)粗细程度 砂的粗细程度是指不同粒径的砂粒混合在一起的总体粗细程度。 (3)颗粒级配 砂的颗粒级配是指粒径不同的砂粒互相搭配的情况。
同样粒径的砂空隙率最大,若大颗粒间空隙率由中颗粒填充,空隙率会减小,若再填充以小颗粒,空隙率更小。如图2所示。 (4)砂的粗细程度与颗粒级配的评定 砂的粗细程度和颗粒级配,常用筛分析方法进行评定。 称取试样500g,将试样倒入按孔径大小从上到下组合的套筛(附筛底)上进行筛分,然后称取各筛上的筛余量,计算各筛的分计筛余百分率a1,a2,a3,a4,a5,a6及累计筛余百分率b1,b2,b3,b4,b5,b6,其计算关系如表1.
一、架子队试验员工作职责 1、负责检查及配合外协队试验员对进场混凝土质量检测和试件的制作、委托送检。 2、负责对钢筋焊接试件进行取样、送检,每桩代表接头同技术部门沟通,焊接试验报告日期应在钢筋检验批之前,确保试验资料的正确性。需见证试验见证,请监理见证取样并签字。 二、外协队试验员工作职责 1、负责对进场混凝土质量检验,填写进场混凝土检测记录表,取有代表性混凝土进行试件制作,并按要求对试件进行遮覆及编号,24小时拆模后送标养室进行养护,严禁试件在工地不及时回收,无人管理,冬节施工混凝土试件不能在工地过夜,防止冻损 2、每个墩台身制作同条件养护试件,填写每天试件温度养护记录,温度达到或到龄期后送试验室检验。 混凝土方面: 进场混凝土做工作性能试验(坍落度、含气量、入模温度)及和易性(保水性、粘聚性)检测,并填写进场混凝土质量检测记录,不合格混凝土严禁使用,确保工程实体质量。 混凝土试件制作:试件是代表工程实体质量, 衡量工程实体是否合格的关键环节,现场试验员一定要加强责任心,杜绝由于试件制作、拆模、运输、等各个环节操作不当造成的不合格,高性能混凝土试件可震动台振捣,振捣后用抹子在试模四周插捣,使气体排出,混凝土装入试模应略高出试模,防止混凝土
收缩造成试件尺寸不足,试件初凝后应进行收面,做到试件表面光洁。 同条件试件: 定义:试件养护条件与实体养护条件相同。试件要和实体放在一起,注意试件不能丢失,并填写同条件温度养护记录,每日温度各架子队要统一,温度统计由试验室根据天气预报的温度填写。等温度累加或龄期到当天送试验室进行抗压试验。 三、钢筋接头检验取样规定 1、取样规定 ①每批钢筋焊接,应先选定焊接工艺和参数,按实际条件进行试焊,并检验接头外观质量及规定的力学性能,仅在试焊质量合格和焊接工艺确定,方可成批焊接。 ②每批钢筋焊接前,每个焊工均应在每班工作开始时,先按实际条件试焊2个对焊接头试件并作冷弯试验,待其结果合格后,方可正式施焊。 施工单位进行强度检验,监理单位见证试验。 2、取样频率 1、闪光对焊 在同条件下(指钢筋生产厂、批号、级别、直径、焊工、焊接工艺和焊机等均相同)完成并经外观检查合格的焊接接头,以200个接头作为一批(不足200个,也按一批计),从中切取6个试件,3个作拉力试验,3个作冷弯试验,试件长度:拉伸试件为450~500mm,弯曲试件长度为:300~400mm。 2、电弧焊(搭接焊、帮条焊等)、机械连接
试验人员培训资料 一、思想认识,观念的提高。 二、面对试验检测行业的越来越规范,我们检测人员首先要提高思想意识、观念要转变。加强 对试验检测工作重要性的认识,在施工生产过程中严格把试验检测质量关,保证施工生产顺利进行。 三、规范、文件的学习 我们每一位试验人员都应该加强规范、文件的学习,掌握控制施工质量所必备的技术能力,提高自己的业务水平。其中需熟悉掌握的主要规范有: 《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T1346-2011) 《水泥胶砂流动度测定方法》 GB/T 2419-2005 《水泥比表面积测定方法勃氏法》(GB/T8074-2008) 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T1596-2005) 《水泥化学分析方法》( GB/T176-2008 ) 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣》( GB/T18046-2008 ) 《水泥比表面积测定方法勃氏法》(GB/T8074-2008) 《混凝土外加剂》( GB8076-2008 ) 《混凝土外加剂匀质性试验方法》(GB/T8077-2012) 《建筑用砂》( GB/T14684-2011 ) 《建筑用卵石、碎石》( GB/T14685-2011 ) 《金属材料室温拉伸试验方法》( GB/T228.1-2010 ) 《金属材料弯曲试验方法》( GB/T232-2010 ) 《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》( GB1499.1—2008 ) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007) 《钢筋焊接接头试验方法标准》( JGJ/T27-2014 ) 《钢筋焊接及验收规范》( JGJ18-2012 ) 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》( GB/T 18736-2002 ) 《铁路混凝土结构耐久性设计规范》( TB10005-2010 ) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011)
一、单项选择题(每小题2分,共20分) 1.普通混凝土的强度等级是以具有95%保证率的()天的标准尺寸立方体抗压强度代表值来确定的。 A 、7 B 、28 C、 3, 7,28 D、(A+B) 2.测定水泥凝结时间时,当试针沉至距底板()时,即为水泥达到初凝状态。 A、4mm±1mm B、2mm~3mm C、1mm~2mm 3. 混凝土拌和料发生分层、离析,说明其()。 A、流动性差 B、粘聚性差 C、保水性差 D、A+B+C 4.一批水泥经检验( )项不符合标准规定,故判定为废品。 A、强度 B、初凝时间 C、终凝时间 D、细度 5.按最新《水泥胶砂强度检测方法(ISO)》,规定材料的配合比应为水泥:砂:水=()。 A、1:3: B、1:: C、1:: D、1:3: 6.用负压筛检测水泥细度时,应将负压调节至 ( )Pa。 A、1000—2000 B、2000—3000 C、3000—4000 D、4000—6000 7.一组混凝土试件的抗压强度值分别为:、、,则此组试件的强度代表值为( )MPa。 A、24 B、 C、20 D、 8.复合水泥在水泥分类中属于( )。 A、专用水泥 B、特性水泥 C、通用水泥 9.水泥胶砂试件标准养护温度为()℃。 A、20±1 B、20±2 C、25±1 D、25±2 10.含水率为%的砂220g,将其干燥后的重量为()g。 A、209 B、 C、210 D、 二、多项选择题(每小题2分,共20分) 1.测定混凝土凝结时间的贯入阻力仪由()四个部分组成。 A、加荷装置 B、测针 C、试样筒 D、标准筛 E、维卡仪 F、跳桌 2.混凝土减水剂的技术指标包括()等二个方面。 A、掺外加剂砼性能指标 B、匀质性指标 C、抗冻性指标 D、抗渗性指标 3.检测混凝土凝结时间所用测针的承压面积为()mm2三种。 A、10 B、 20 C、 30 D、 50 E、 100 4.采用标准养护的混凝土试件应符合()条件。 A、在温度为20±5℃环境中静置1~2昼夜 B、拆摸后放入温度20±2℃,相对湿度95%以上标养室中 C、或放在温度20±2℃的不流动的Ca(OH)2 饱和溶液中 D、经常用水直接冲淋其表面以保持湿润 5.用非标准立方体混凝土试件做抗压强度试验时应乘以()尺寸换算系数。 A、 B、 C、 D、 E、