文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯控制电路故障排除方法

电梯控制电路故障排除方法

电梯控制电路故障排除方法
电梯控制电路故障排除方法

河北诺亚电梯维修服务有限公司

控制电路故障排除方法

当电梯控制电路发生故障时,首先要问、看、听、闻,做到心中有数,所谓问,就是询问操作者或报告故障的人员故障发生时的现象情况,查询在故障发生前有否作过任何调整或更换元件工作;所谓看,就是观察每一个零件是否正常工作,看控制电路的各种信号指示是否正确,看电气元件外观颜色是否改变等;所谓听,就是听电路工作时是否有异声;所谓闻,闻电路元件是否有异常气味。在完成上述工作后,便可采用下列方法查找电气控制电路的故障。

1、序检查法:

电梯是按一定程序运行的,每次运行都要经过选层、定向、关门、启动、运行、换速、平层、开门的循环过程,其中每一步称作一个工作环节,实现每一个工作环节,都有一个独立的控制电路。程序检查法就是确认故障具体出现在哪个控制环节上,这样排除故障的方向就明确了,有了针对性对排除故障很重要。这种方法不仅适用于有触点的电气控制系统,也适用于无触点控制系统,如PC控制系统或单片机控制系统。

2、静态电阻测量法:

静态电阻法就是在断电情况下,用万用表电阻档测量电路的阻值是否正常,因为任何一个电子元件都是一个PN结构成的,它的正反向电阻值是不同的,任何一个电气元件也都是有一定阻值,连接着电

气元件的线路或开关,电阻值不是等于零就是无穷大,因而测量他们的电阻值大小是否符合规定要求就可以判断好坏。检查一个电子电路好坏有无故障也可用这个方法,而且比较安全。

3、电位测量法:

上述方法无法确定故障部位时,可在通电情况下进行测量各个电子或电气元器件的两端电位,因为在正常工作情况下,电流闭环电路上各点电位是一定的,所谓各点电位就是指电路元件上各个点对地的电位是不同的,而且是有一定大小要求,电流是从高电位流向低电位,顺电流方向去测量电子电气元件上的电位大小应符合这个规律,所以用万用表去测量控制电路上有关点的电位是否符合规定值,就可判断故障所在点,然后再判断是为何引起电流值变化的,是电源不正确,还是电路有断路,还是元件损坏造成的。

4、短路法:

控制环节电路都是开关或继电器,接触器触点组合而成。当怀疑某个或某些触点有故障时,可以用导线把该触点短接,此时通电若故障消失,则证明判断正确,说明该电气元件已坏。但是要牢记,当发现故障点作完试验后应立即拆除短接线,不允许用短接线代替开关或开关触点。短路法主要用来查找电气逻辑关系电路的断点,当然有时测量电子电路故障也可用此法。下面介绍短路法查找门锁电路故障的方法。

由两个人在轿顶,用检修点动电梯运行,用检修速度运行到某一层楼,打开自动门锁防护盘,用短接线一端接01号线,另一端检查

触点是否正常,当短接线碰B点C吸合,而碰A点C不吸合,说明该门层锁触点断开了。松开短接线,修复触点或更换门锁开关。但是采用短接法,只能查找“与”逻辑关系触点的断点,而不能查找继电器线圈是否短接,否则会烧坏电源。

5、断路法:

控制电路还可能出现一些特殊故障,如电梯在没有内选或外呼指示时就停层等。这说明电路中某些触点被短接了,查找这类故障的最好办法是断路法,就是把怀疑产生故障的触点断开,如果故障消失了,说明判断正确。断路法主要用于“与”逻辑关系的故障点。

6、替代法:

根据上述方法,发现故障出于某点或某块电路板,此时可把认为有问题的元件或电路板取下,用新的或确认无故障的元件或电路板代替,如果故障消失则认为判断正确。反之则需要继续查找,往往维修人员对易损的元器件或重要的电子板都备有备用件,一旦有故障马上换上一块就解决了问题,故障件带回来再慢慢查找修复,这也是一种快速排故方法。

7、经验排故法:

为了能够做到迅速排故,除了不断总结自己的实践经验,还要不断学习别人的实践经验,实践经验往往使电梯的故障有一定规律的总结,有的经验是用血汗换来的重要教训,我们也更应重视。往往这些经验可以使我们去快速排除故障,减少事故和损失。当然严格来说应该杜绝电梯事故,这是我们维修人员应有的职责。这次我们编写这本

书就是收集了国内外很多同行们的维修故障排除经验,以提高我们公司的安装维修员工技术水平,同时提高公司的服务水平和信誉度。8、电气系统排故基本思路:

电气控制系统有时故障比较复杂加上现在电梯都是微机控制,软硬件交叉在一起,遇到故障首先思想不要紧张,排故时坚持:先易后难、先外后内、综合考虑、有所联想。

电梯运行中比较多的故障是开关接点接触不良引起的故障,所以判断故障时应根据故障及柜内指示灯显示的情况,先对外部线路、电源部分,进行检查,即门触点、安全回路、交直流电源等,只要熟悉电路,顺藤摸瓜很快即可解决。

有些故障不像继电器线路那么简单直观、PC电梯的许多保护环节都是隐含在它的软硬件系统中,其故障和原因正如结果和条件是严格对应的,找故障时有秩序地对他们之间的关系进行联想和猜测,逐一排除疑点直至排除故障。9、测试接触不良的方法:

(1)在控制柜电源进线板上,通常接有电压表,观察运行中的电压,若某项电压偏低且波动较大,该项可能就有虚接部位。

(2)用点温计测试每个连接处的温度,找出发热部位,打磨接触面,拧紧螺丝钉。

(3)用低压大电流测试虚接部位,将总电源断开,再将进入控制柜的电源断开,按图1-2装一套电流发生器,用10mm2铜芯电线临时搭接在接触面的两端,调压器慢慢升压,短路电流达到50A时,记录输入电压值。按上述方法对每一个连接处都测一次,记录每个接点电压

值,那一处电压高,就是接触不良。

(4)随行软电缆内部折断虚接测试法。当怀疑某根电线中间有时通时断现象,按图1-2接线,短路电流升至8A时,调压器定位不动,连续折合15次,每次接通时间2~3分,如果发现电流表不启动,说明折断位置已被测试电源烧断,若电流值不变,证明此线没有折断。

河北诺亚电梯维修服务有限公司坐落于河北省省会城市石家庄,是华北的交通枢纽城市,多年来,河北诺亚电梯公司凭借雄厚的实力,过硬的技术和良好的信誉赢得了晋冀鲁豫市场的一直好评,公司主要代理销售各种国内外名优电梯,具有电梯安装和维修双B级资质,公司安装队伍已经扩大至80多人,维保团队达到120多人。河北诺亚真诚期待与您合作创造美好明天!!

电梯常见的故障及处理

电梯故障原因详细分析 【1】问题:电梯有错层现象,是由哪些原因所引起的? 答;1:引轮有打滑现象,包括电梯快车急停引起的打滑。请检查曳引轮、平衡系数、曳引轮包角等; 2:终端减速或限位开关动作不可靠,这些开关动作后,如不能可靠复位会引起错层;3:编码器信号受干扰,导致脉冲计数不准确,电梯错层,请注意编码器线和动力线必须分开走线槽,编码器屏蔽层单端可靠接地。控制柜中,变频器制动单元接线需和编码器线分开; 4:对于PLC控制系统,电梯运行过程中,平层信号误动作、平层信号受到干扰或闪动会导致楼层数据错乱,电梯错层。 【2】问题:电梯经常有不关门现象,是由哪些原因所引起的? 答;1:光幕或安全触板动作; 2:开门按钮动作; 3:本层外呼按钮卡死; 4:关门到位信号误动作; 5:超载开关动作; 6:主板故障保护; 7:电机温度保护动作; 8:门机故障; 9:通过主板CAN通讯干扰评估功能,检查CAN通讯状况。恶劣的通讯状况也可能导致不关门现象; 10:关门继电器、接触器有问题。 【3】问题:客户反映电梯经常有不开门现象,请问哪些原因会引起? 答;1:开门限位动作不正常,经常误动作,导致不开门; 2:门机有问题,门机机械上卡阻或者门机变频器故障; 3:开门继电器有问题; 4:主板报故障,有些故障会导致主板输出全部切断,包括开关门; 5:关门按钮卡死,现在全串行的主板程序,对于关门按钮卡死,电梯停站后还是能够开门到位,但我司PLC控制的程序,关门按钮卡死,有可能导致电梯到站不开门; 6:电梯错层,在其它楼层开门,厅外误以为到站不开门 【4】问题:慢车运行,不接轿厢通讯时可以运行,接上轿厢通讯就不运行? 答:不接轿厢通讯,主板不检测SM-02板的输入信号,接上轿厢通讯,主板将检测SM-02的输入信号,接上通讯线后出现不能运行的现象,一般是由下面原因所造成的:①:门机的开门到位信号不正确,如果门锁闭合时开门到位信号动作,那么电梯检修将不能运行; ②:如果超载信号动作,那么电梯检修将不能运行。 【5】问题:电梯有冲顶和蹲底现象,请问有哪些原因所引起? 答;1:当错层时,到端站正常减速环节不起作用,由强迫减速开关来强迫减速,如果减速开关距离不够,那么会冲顶或蹲底; 2:编码器信号出问题会导致电梯飞车,如果在端站,那么容易冲顶或蹲底;

电梯控制电路设计

- 电子技术课程设计 成绩评定表 设计课题:电梯控制电路设计 学院名称: 专业班级: 学生: 学号: 指导教师: 设计地点:31-225 设计时间:2014-7-7~2014-7-14

电子技术 课程设计 课程设计名称:电梯控制电路设计 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 课程设计地点: 课程设计时间:2014-7-7~2014-7-14 电子技术课程设计任务书

目录

一.课程设计目的 (5) 二.课程设计的容及要求 (5) 2.1课程设计容 (5) 2.2课程设计要求 (5) 三.正文部分 (7) 3.1按键控制模块................................................................................................... (7) 3.1.1目标楼层号按钮编码电路................................................. (7) 3.1.2比较制动电 路........................................................................................... (10) 3.1.3与逻辑起动控 制........................................................................................... .. .11 3.2数码管显示模块 (12) 3.2.1显示译码器组成电路如下 (12) 3.2.2 CD4510(可逆计数器)组成电路 (16) 3.3脉冲发生器模块 (17) 3.3.1、0.2S脉冲发生器 (17) 3.3.2、6S脉冲发生器 (18) 3.4、LED滚动显示模块 (19)

单片机课程设计之电梯控制系统

微控综合系统课程设计报告 专 班 姓 学 2016 年 12 月 23 日

摘要 本文介绍了一种采用STC15F2K60S2芯片进行电梯控制系统的设计方法,主要阐述如何使用单片机进行编程来实现电子设计的方法,利用单片机编程实现功能,简洁而又多变的设计方法,缩短了研发周期,同时使电梯控制系统体积更小功能更强大。硬件部分主要由单片机的最小模块、电梯内外按钮控制模块、数码管显示楼层模块、发光二极管显示目的楼层模块、报警显示模块组成。软件部分使用kiel软件进行C语言程序编写,用proteus软件进行仿真调试。本设计具有电梯控制系统所需的一些基本功能,能通过方向按键选择方向,能通过数字按键选择楼层,数码管显示实时楼层数,电动机控制部分采用直流电机及H桥驱动电路,使电梯箱能上下运动。硬件设计简单可靠,结合软件,基本实现了五层电梯运行的模拟仿真。 关键词:STC15F2K60S2芯片;电梯控制系统;C语言 Abstract This paper describes the use of a STC15F2K60S2 chip for elevator control system design methods, mainly elaborates how to use microcontroller programming method to realize electronic design, realize the function of the use of single-chip programming, concise and changing the design method shortens the development cycle, at the same time the elevator control system smaller and more powerful. The hardware part is composed of the smallest module of the microcontroller, the internal and external button control module, the digital control display module, the light emitting diode display module and the alarm module. The software part uses the Kiel software to carry on the C language programming, uses the Proteus Software to carry on the simulation debugging. Some of the basic functions of the design of the elevator control system required, canchoose direction key direction through the number keys to select the floor, real-time digital display of the number of floors, the motor control part adopts DC motor and H bridge driving circuit, the elevator box can move up and down. The hardware design is simple and reliable, combined with the software, the basic realization of the five elevator operation simulation. Key words: STC15F2K60S2 chip; elevator control system; C language. 1.引言 随着现代高科技的发展,住房和办公用楼都已经逐渐向高层发展。电梯是高层宾馆、商店、住宅、多层仓库等高层建筑不可缺少的垂直方向的交通运输工具。因此电梯在我们的生活中起着举足轻重的作用。电梯已不仅是一种生产环节中的重要设备,更是一种人们频繁乘用的交通运输设备。由于传统的电梯运行逻辑控制系统采用的是继电器逻辑控制线路。采用这种控制线路,存在易出故障、维护不便、运行寿命较短、占用空间大等缺点。从技术发展来看,这种系统将逐渐被

奥的斯电梯常见电梯故障以及解决办法

常见电梯故障以及解决办法 技术要点 安全回路: 作用:为保证电梯能安全地运行,在电梯上装有许多安全部件。只有每个安全部件都在正常的情况下,电梯才能运行,否则电梯立即停止运行。所谓安全回路,就是在电梯各安全部件都装有一个安全开关,把所有的安全开关串联,控制一只安全继电器。只有所有安全开关都在接通的情况下,安全继电器吸合,电梯才能得电运行。 常见的安全回路开关有: 1.机房:控制屏急停开关、相序继电器、热继电器、限速器开关 2.井道:上极限开关、下极限开关(有的电梯把这两个开关放在安全回路中,有的则用这两个开关直接控制动力电源) 3.地坑:断绳保护开关、地坑检修箱急停开关、缓冲器开关 4.轿内:操纵箱急停开关 5.轿顶:安全窗开关、安全钳开关、轿顶检修箱急停开关 故障状态:当电梯处于停止状态,所有信号不能登记,快车慢车均无法运行,首先怀疑是安全回路故障。应该到机房控制屏观察安全继电器的状态。如果安全继电器处于释放状态,则应判断为安全回路故障。 故障可能原因: 1. 输入电源的相序错或有缺相引起相序继电器动作。 2. 电梯长时间处于超负载运行或堵转,引起热继电器动作。 3. 可能限速器超速引起限速器开关动作。 4. 电梯冲顶或沉底引起极限开关动作。 5. 地坑断绳开关动作。可能是限速器绳跳出或超长。 6. 安全钳动作。应查明原因。可能是限速器超速动作、限速器失油误动作、地坑绳轮失油、地坑绳轮有异物(如老鼠等)卷入、安全契块间隙太小等。 7. 安全窗被人顶起,引起安全窗开关动作。 8. 可能有的急停开关被人按下。 9. 如果各开关都正常,应检查其触点接触是否良好,接线是否有松动等。另外,目前较多电梯虽然安全回路正常,安全继电器也吸合,但通常在安全继电器上取一付常开触点再送到微机(或PC机)进行检测,如果安全继电器本身接触不良,也会引起安全回路故障的状态。门锁回路: 作用:为保证电梯必须在全部门关闭后才能运行,在每扇厅门及轿门上都装有门电气联锁开关。只有全部门电气联锁开关在全部接通的情况下,控制屏的门锁继电器方能吸合,电梯才能运行。 故障状态:在全部门关闭的状态下,到控制屏观察门锁继电器的状态,如果门锁继电器处于释放状态,则应判断为门锁回路断开。 维修方法:由于目前大多数电梯在门锁断开时快车慢车均不能运行,所以门锁故障虽然容易判断,却很难找出是哪道门故障。 我的维修建议: 1. 首先应重点怀疑电梯停止层的门锁是否故障。 2. 询问是否有三角钥匙打开过层门,在厅外用三角钥匙重新开关一下厅门。 3. 确保在检修状态下,在控制屏分开短接厅门锁和厅门锁,分出是厅门部分还是轿门部分故障。 4. 如是厅门部分故障,确保检修状态下,短接厅门锁回路,以检修速度运行电梯,逐层检

东芝电梯故障的解决方法

东芝电梯故障的解决方法 第一例:CV60电梯 现象:电梯检修运行一切正常,电梯恢复正常状态后,运行到平层开门,PUS板显示FD,EE,楼层。电梯保护停止运行。 检查:调阅PUS板故障显示LU,LD,或LS1有故障;通过PUL板查状态显示LS1,LS2 正常,LU,LD信号没有输入PUL板,在查LU,LD开关输入、输出电压正常。CNK2 的9、10角电缆也没断,再查发现CNU-I/O板有水腐蚀痕迹,怀疑I/O板损坏。 结果:更换I/O板后,电梯恢复正常。 总结:为什么CNU-I/O被水腐蚀,经检查发现机房防水不好,正好水滴到控制柜后面,因为维修人员没有把控制柜后门关上,水就溅到控制柜内,把I/O板腐蚀了。 第二例:CV60电梯 现象:正常状态下FD保护,检修状态下电梯运行速度特慢。 检查:把旋转编码器电缆取下,电梯检修运行速度没有变化,怀疑旋编损坏,更换后,电梯故障现象依旧。进一步检查旋转编码器电缆也没有断,再检查发现ADCPD板子上CN2插子没有卡住,插子没有完全接触好。 结果:把CN2插子重新插紧,电梯恢复正常。 第三例:CV150电梯 现象:运行到平层时,停车感觉有抖动,不平稳。运行中也有抖动。 处理:重新作一遍井道自学习。 结果:电梯正常,停车,运行舒适感很好。 4.一台CV180快慢车都不走,一启动就死机,调故障显示过电压异常保护。检查发现R-DC2损坏。更换后电梯恢复正常。 5.一台CV160不定时,不定层的天天出现一次死机。调故障显示Q7回路异常。经检查发现C-DC1性能不良。更换C-DC1,C-DC2后电梯恢复正常。 6.最新东芝电梯常见故障,ELCOSMO-V2(后対重)34#,35#。抱闸小开关有问题。 3A#故障SC或AMC1,AMC2继电器有问题,类似适用东芝CV-190.300,320,330等

三层电梯控制电路(word文档良心出品)

三层电梯控制电路设计 .设计要求 每层电梯入口处设有上下请求开关, 电梯内设有顾客到达层次的停站请 设有电梯入口处位置指示装置及电梯运行模式 (上升或下降)指示装置。 电梯 每秒升(降)一层楼。 电梯到达有停站请求的楼层,经过1秒电梯门打开,开门指示灯亮,开 门4秒 后,电梯门关闭(开门指示灯灭),电梯继续进行,直至执行完最后一个请 求信号后停留 在当前层。 5. 能记忆电梯内外所有请求,并按照电梯运行规则按顺序响应,每个请 求信号保 留至执行后消除。 6. 电梯运行规则一当电梯处于上升模式时, 楼请求信号,由下而上逐个执行,直到最后一个上楼请求执行完毕; 下楼请求,则相反。 7. 电梯初始状态为一层开门状态。 二. 设计目的 电梯控制器是控制电梯按顾客要求自动上下的装置。本文采用 来设计实用三层电梯控制器,其代码具有良好的可读性和易理解性 电梯控制器的设计,可以发现本设计有一定的扩展性,而且可以作为更多层电梯 控制 器实现的基础。 三. 控制器的设计方案. 控制器的功能模块如图1所示,包括主控制器、分控制器、楼层选择器、状 态显示 器、译码器和楼层显示器。乘客在电梯中选择所要到达的楼层, 通过主控 制器的处理,电梯开始运行,状态显示器显示电梯的运行状态, 电梯所在楼层数 通过译码器译码从而在楼层显示器中显示。 分控制器把有效的请求传给主控制器 进行处理,同时显示电梯的运行状态和电梯所在楼层数。 由于分控制器相对简单 很多,所以主控制器是核心部分。 1. 求开 关。 2. 3. 4. 只响应比电梯所在位置高的上 如果咼层有 VHDL 语言 ,通过对三层 图1.电梯控制器原理图

电梯控制电路资料

主回路 1、主回路原理图 2、原理说明 (1)电梯开始向上启动运行时,快车接触器K吸合,向上方向接触器S吸合。因为刚启动时接触器1A还未吸合,所以380V通过电阻电抗RQA、XQ接通电动机快车绕阻,使电动机降压起动运行。 (2)约经过2秒左右延时,接触器1A吸合,短接电阻电抗,使电动机电压上升到380V。电梯再经过一个加速最后达到稳速快车运行状态。(3)电梯运行到减速点时,上方向接触器S仍保持吸合,而快车K释放,1A释放,慢车M吸合。因为此时电动机仍保持高速运转状态,电机进入发电制动状态。如果慢车绕阻直接以380V接入,则制动力矩太强,而使电梯速度急速下降,舒适感极差。所以必需要分级减速。最先让电源串联电阻电抗,减小慢车线圈对快速运行电动机的制动力。经过一定时间,接触器2A吸,短接一部分电阻,使制动力距增加一些。然后再 3A、4A也分级吸合,使电梯速度逐级过渡到稳速慢车运行状态。 (4)电梯进入平层点,S、M、2A、3A、4A同时释放,电动机失电,制动器抱闸,使电梯停止运行。 (相关资料:电动机特性曲线变化) 3、动画演示

安全回路 1、原理图 2、原理说明 由整流器出来的110V直流电源,正极接通过熔断丝1RD接到02号线,负极通过熔断丝2RD接到01号线。 把电梯中所有安全部件的开关串联一起,控制电源继电器JY,只要安全部件中有任何一只起保护,将切断JY继电器线圈电源,使JY释放。 02号线通过JY继电器的常开点接到04号线,这样,当电梯正常有电时,04号与01号之间应用110V直流电,否则切断04号线,使后面所有通过04号控制的继电器失电。 串联一个电阻RY是起到一个欠电压保护。大家知道,当继电器线圈得到110V电吸合后,如果110V电源降低到一定范围,继电器线圈仍能维持吸合。这里,当电梯初始得电时,通过JY常闭触点(15、16)使JY继电器有110V电压吸合,JY一旦吸合,其常闭触点(15、16)立即数开,让电阻RY串入JY线圈回路,使JY在一个维持电压下吸合。 这样当外部电源出现电压不稳定时,如果01、02两端电压降低,JY继电器就先于其它继电器率先断开,起一个欠电压保护作用。 楼层控制回路 1、原理图

各种电梯故障及相应的处理方法汇总

各种电梯故障及相应的处理方法汇总 1、300VF用户投诉电梯运行一停一停,跑一层要停5、6次。到机房发现故障时主机有很大的运行噪音,象是机械磨檫的声音,拉电溜车检查主机机械运行正常,判断是电气故障。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK、INVERTER OCT,更换PVT后正常 2、爱登堡,型号,EDVF32 运行时经常急停后又能正常运行,经查看是相序误动作, 更换相序解决 3、广日电梯无机房9层站电梯,出现下行运行正常,而上行抖动特别历害的故障,后查是 编码器故障,更换后正常。 4、广日电梯无机房9层站梯,近日出现外呼显示9楼,而内选显示8楼,经常到3楼停车保护,且没有故障显示,内外呼登记不上,更换轿厢的通讯线后正常。(检修走车,查原随 缆通讯线有一处断) 5、西子奥的斯4423电梯,光幕用MINIMAX,故障现象为电梯上下运行正常,偶尔在开门或关门是DZ信号丢失,因为电梯只要不开门都是正常,故排除平层光电问题,后检查因光幕电源30V取自平层光电电源,且光幕30V信号不正常,故造成电梯在开关门时有丢失信号可能,更换光幕后正常!此现象很常见,因为这种光幕电源均和平层光电并联! 6、三洋住宅客梯电梯停在本层但按本层厅外按钮电梯不开门每一层都这样但电梯正常 到站时能正常开门经查发现关门按钮卡住没放 7、一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法已见过 不少次! 8、一台三菱A540-55K变频器,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!原来IGBT 模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

讯达(M-BDS)电梯常见故障及处理方法

讯达(M-B/DS)电梯自投入运行以来,其性能良好、舒适感强,但在运行过程中,电梯有时会发生一些难以预料的故障,影响正常运行,本文仅对电梯常遇故障和管理方面的原因做粗浅的分析。 1由于原设计不足造成的故障 1.1磁排架磁铁分布不到位。电梯在运行时因某些原因可能会产生冲顶或蹲底现象,而KVET磁开关仍然导通,电脑误以为轿箱仍在门区,门电机向开门的方向施转,但轿厢门又打不开,门电机在皮带转动的情况下继续转动直至烧毁。 处理方法:为避免用户的损失,在电梯安装调试时,在井道两端磁排架上各装两个磁铁(如图1)。改装后一旦发生冲顶或蹲底,轿厢门不会自动打开,也就不会烧毁门电机。 图1磁排架原图和修改图 1.2控制屏内布线局部不足:SRE-A检修断开接触器的主触点,由于不同原因产生过热易造成触点烧蚀、粘连、不释放等故障,如转换成检修状态时,检修接触器SFA吸合必然造成“DS”驱动装置内可控硅烧毁。 处理方法:将SFA接触器的A2端子连线改接在SRE-A接触器的31号端子上,然后SRE-A接触器的32号端子跨接上连线,另一端连在SFA接触的A端子上。(如图2) 图2SFA接触器原图和修改后图 1.3TS系列红外光幕电梯探测器密封不足。 由于探测器的密封效果不太理想,使用不长时探测器内就会渗入灰尘,影响轿厢门的正常工作,每间隔一周时间维护人员不得不清理一次内部灰尘,同时也给人们带来很大的不便。 处理方法:用玻璃胶或不于胶带纸将探测器所有缝隙全部粘牢,此法经实际运用,效果良好,可以彻底根除这个障碍。 1.4到站方向灯设计不足。讯达电梯的首层和顶层的两个端站的指示灯为两个并列的小灯泡,功率为5W,电流通过灯丝、WVV31印制板放大器的三极管实际值小于5W,这样在使用中两个三极管经常被烧坏。其主要原因是国产WVV31印制板T36、T37管功率设计比较小。 处理方法:(1)将灯泡功率瓦数减小,换成比三极管功率小一些,这样可以延长灯泡使用寿命。(2)换两个比T36、T37大一些的三极管。(3)只装一个指示灯。 2.由于安装不规范造成的障碍 2.1门区磁铁偏差较大: 电梯运行时,在某一层常出现换速的感觉。

电梯常见故障处理

电梯常见故障处理 作者:物业管理资讯网发表时间:2005-3-30 11:17:16 来源:本站原创 电梯故障是指由于电梯机械零件或电气控制系统中的元器件发生异常,导致电梯不能正常工作或严重影响乘坐舒适感,甚至造成人身伤害或设备事故的现象。 一、机械系统的故障 (一)机械系统常见故障现象和原因有下列几类 1、由于润滑不良或润滑系统故障,造成部件的转动部位严重发热磨损或抱轴,导致滚动或滑动部位的零部件毁坏。 2、由于电梯频繁使用,某些零部件发生磨损、老化,保养不到位,未能及时更换或修复已磨损的部件,造成损坏进一步的扩大,迫使电梯停机。 3、电梯运行过程中由于震动引起某些紧固螺丝松动或松脱,使某些部件尤其运动部件工作不正常造成电梯损坏。 4、由于电梯平衡系数失调,或严重超载造成轿厢大的抖动或平层准确度差,电梯速度失控,甚至冲顶或礅底、引起限速器--安全钳联动,电梯停机。 (二)电梯机械系统发生故障时,维修工应向电梯司机、管理员或乘客了解出现故障时的情况和现象。如果电梯仍可运行,可让司机/管理员采用点动方式让电梯上、下运行,维修工通过耳听、手摸、测量等方式分析判断故障点。 (三)故障发生点确定后,按有关技术规范的要求,仔细进行拆卸、清洗、检查测量,通过检查确定造成故障的原因,并根据机件的磨损和损坏程度进行修复或更换。 (四)电梯机件经修复或更换后,投入运行前需经认真检查和调试后,才可交付使 用。二、电气控制系统的故障和修理 (一)电气控制系统常见故障 1、从电梯电气故障发生的范围看,最常见的是门机系统故障和电器组件接触不良引起的。造成门机系统和电器组件故障多的原因,主要有元器件的质量、安装调试的质量、维护保养质量等。 2、从电气故障的性质看,主要是短路和断路两类。短路就是由于某种原因,是不该接通的回路连通或接通后线路内电阻很小。电梯常见短路故障原因有方向接触器或继电器的机械和电子连锁失效,可能产生接触器或继电器抢动作而造成短路;接触器的主接点接通或

数电课程设计 电梯控制系统

湖南工程学院 课程设计 课程名称数字电子技术 课题名称简易电梯控制系统 专业自动化 班级1081 学号201013110111 姓名罗超超 指导教师龚志鹏 2012年11月23日湖南工程学院

课程设计任务书课程名称:数字电子技术 题目:简易电梯控制系统 专业班级:自动化1081 学生姓名:罗超超学号:11 指导老师:龚志鹏 审批: 任务书下达日期2012年11月19日星期一设计完成日期2012年11月23日星期五

设计内容与设计要求 一.设计内容: 1、显示方式:以LED数码管形式显示0-3; 2、主要功能:一共有四层楼,楼层标记用0-3表示,假 设每次只有有一层楼有呼叫,按下呼叫按钮后,呼叫楼层指示灯亮,电梯将从当前楼层运行到呼叫楼层,指示灯熄灭; 3、超重报警:挡电梯超重时,报警灯亮,电梯拒绝运行; 4、系统复位:系统能手动复位,复位后,电梯停在第○ 层; 5、其他功能(任选) 二、设计要求: 1、思路清晰,给出整体设计框图和总电路图; 2、单元电路设计,给出具体设计思路和电路; 3、写出设计报告;

主要设计条件 1.提供调试用实验室; 2.提供调试用实验箱和电路所需元件及芯片;3.所用设备及元件需在设计后归还。 说明书格式 1.课程设计封面; 2.任务书; 3.说明书目录; 4.设计总体思路,基本原理和框图(总电路图);5.单元电路设计(各单元电路图); 6.安装、调试步骤; 7.故障分析与电路改进; 8.总结与体会; 9.附录(元器件清单); 10.参考文献; 11.课程设计成绩评分表; 12.设计报告采用16k纸打印;

进度安排 第三周: 星期一:课题内容介绍和查找资料; 星期二~星期五:总体电路设计和分电路设计,电路仿真,修改方案; 第四周: 星期一~星期二:电路设计,电路仿真,修改方案 星期三: 安装、调试电路; 星期四: 验收电路,整理实验室及其它事情,写设计报告,打印相关图纸; 星期五:答辩; 参考文献 1、《电子系统设计》 高等教育出版社马建国主编 2、《电子线路设计、实验、测试》(第二版) 华中理工大学出版社谢自美主编 3、《新型集成电路的应用》---------电子技术基础课程设计 华中理工大学出版社梁宗善主编

电梯电气原理图

电梯电气原理图 一.概述 不同的电梯,不论采用何种控制方式,总是按轿厢内指令,层站召唤信号要求,向上或向下起动,起行,减速,制动,停站。 电梯的控制主要是指对电梯原动机及 开门机 的起动,减速,停止,运行方向,指层显示, 层站召唤, 轿车内指令, 安全保护等指令信号进行管理。 操纵是实行每个控制环节的方式和 手段。 二.常规 继电器 控制的典型控制环节 1. 自动开关门的控制线路 自动 门机 是安装于轿厢顶上, 它在带动轿门启闭时, 还需通过机械联动机构带动层门与轿门 同步启闭。 为使电梯门在启闭过程中达到快, 稳的要求, 必须对自动门机系统进行速度调节。 当用小型 直流伺服电机 时, 可用电阻串并联方法。 采用小型交流转矩电动机时, 常用加涡流 制动器 的调速方法。 直流电机 调速方法简单, 低速时发热较少, 交流门机在低速时电机发热厉害,对三相电机的堵转性能及绝缘要求均较高。

2. 轿内指令和层站召唤线路 轿内操纵箱上对应每 一层楼 设一个带灯的按钮, 也称指令按钮。 乘客入轿厢后按下要去的目 的层站按钮,按钮灯便亮,即轿内指令登记,运行到目的层站后,该指令被消除,按钮灯熄灭。 电梯的层站召唤信号是通过各个楼层门口旁的按钮来实现的。信号控制或集选控制的电梯,除顶层只有下呼按钮,底层只有上呼按钮外,其余每层都有上下召唤按钮。 3. 电梯的选层定向控制方法 常用的机种如下; 手柄开关定向 井道分层 转换开关 定向 井道永磁开关与继电器组成的 逻辑电路 定向 机械选层器定向 双稳态磁开关和电子 数字电路 定向 电子脉冲式选层装置定向 4. 电梯的定向,选层线路 电梯的方向控制就是根据电梯轿厢内乘客的目的层站指令和各层楼召唤信号与电梯所处层楼位置信号进行比较, 凡是在电梯位置信号上方的轿厢内指令和层站召唤信号, 令电梯定上 行,反之定下行。 方向控制环节必须注意以下几点: 轿内召唤指令优先于各层楼召唤指令而定向。 电梯要保持最远层楼乘客召唤信号的方向运行 在司机操纵时, 当电梯尚未启动运行的情况下, 应让司机有强行改变电梯运行方向的可能性

电梯常见故障及处理方法

电梯常见故障及处理方法(3) 2004-11-10 15:50:04 阅读97次 第三部分安全装置常见故障和处理方法 1急停回路故障 现象急停继电器(或电压继电器)不吸合。 原因电梯的急停电路中,急停继电器的线圈一般与下列安全开关的常闭触点相串联,如底坑急停开关、限速器开关、安全窗开关、轿顶急停开关、轿内急停开关、安全钳开关、相序继电器接点、曳引电动机热继电器接点、欠磁继电器接点、钢带开关等,其中任何一只开关的接点断开都会使急停继电器线圈断电释放,使电梯的控制回路断电而无法起动。 处理方法 1.检查安全开关失灵的原因并进行修复。2.定期保养保证安全开关动作可靠。运行中绝对禁止用导线短接开关接点,致使电梯带病运行。 2极限开关不掉闸 现象电梯在端站越层,轿厢碰铁不能将极限开关碰开。 原因轿厢碰铁和井道碰轮之间间隙过大或两者压力偏小,拉力传递不到极限开关棘轮上,使开关刀闸拉不下来。 处理方法调整轿厢碰铁与碰轮的间隙应有适当超程压缩量,使其对钢丝绳产生足够的拉力传递到极限开关。 调整要求 1.电梯慢速超越端站规定距离时,极限开关应动作灵敏。2.极限开关动作时,轿厢地坎超越上下端站地坎的距离应在50~200mm。 3门联锁开关失灵 现象门锁继电器不吸合,关门不起动。 原因由于门锁继电器线圈是与各层厅门的门锁接点、轿门开关接点相串联,只要有一层厅门的门锁接点或轿门开关接点未接通,门锁继电器就不能吸合,电梯不能起动。这是在确保门关好的情况下才能开梯的重要安全措施。 处理方法开慢车逐层检查厅门门锁接点并修复。 4开门刀蹭厅门地坎 现象电梯运行过程中,开门刀经过厅门地坎时有蹭磨声响。 原因 1.门刀与厅门地坎的间隙偏小(规定间隙在5~8mm)。2.轿厢地坎与厅门地坎间距过小(规程规定尺寸为(25~30)+2-1mm)。3.门刀固定螺钉松扣或门刀位移。4.导靴尼龙衬磨损严重,轿厢晃动过大产生断续性的蹭磨声。 处理方法 1.调整门刀与地坎间隙在规定范围内。2.紧固门刀(注意门刀不垂直度不大于0.05mm)。3.更换已磨损的导靴尼龙衬板。4.厅、轿门地坎间隙小于规范最低值时,必须采取补救措施,合格后才能投入使用。 5关门夹人 现象关门时安全触板夹人,不能自动开门。 原因 1.触板微动开关被压死无法动作。2.安全触板接线断路或碰壳。3.安全触板本身卡死,传动受阻。 处理方法 1.更换触板微动开关,并调整至动作灵活。2.检查接线,排除断路或碰壳点。3. 检查传动机构的连杆、转轴,消除卡阻,加强润滑。 6电梯厅门未关闭开梯 现象厅门在未关闭的情况下,电梯起动运行。 原因 1.门锁开关短路。2.门锁继电器接点粘连不释放。

PLC电梯控制系统的设计

河南工业职业技术学院 毕业设计 题目 PLC电梯控制系统的设计系院电气工程系 专业 班级 学生姓名 学号 指导教师

前言 随着电子技术的发展,当前数字电器系统的设计正朝着速度快、容量大、体积小、重量轻的方向发展。推动该潮流发展的引擎就是日趋进步和完善的PLC设计技术。目前数字系统的设计可以直接面向用户需求,根据系统的行为和功能的要求,自上而下的完成相应的描述、综合、优化、仿真与验证,直接生成器件。上述设计过程除了系统行为和功能描述以外,其余所有的设计几乎都可以用计算机来自动完成,也就说做到了电器设计自动化这样做可以大大的缩短系统的设计周期,以适应当今品种多、批量小的电子市场的需求。 电器设计自动化的关键技术之一是要求用形式化的方法来描述数字系统的硬件电路,即要用所谓的硬件语言来描述硬件电路。所谓硬件描述语言及相关的仿真、综合等技术的研究是当今电器设计自动化领域的一个重要课题。 PLC的设计和开发,已经有多种类型和款式。传统的PLC各有特点,它们适合在现场做手工测量,要完成远程测量并要对测量数据做进一步分析处理,传统PLC是无法完成的。然而基于PC 通信的PLC,既可以完成测量数据的传递,又可借助PC,做测量数据的处理。所以这种类型的PLC无论在功能和实际应用上,都具有传统PLC无法比拟的特点,这使得它的开发和应用具有良好的前景。

目录 1.前言 2.电梯控制基本概念 3.电梯控制的组成 4.电梯控制的移动 5.电梯PLC系统的模拟组态 6.货运电梯重量超载的控制 7.总结 8.参考文献

2. PLC电梯控制的基本概念 电梯控制系统可分为电力拖动系统和电气控制系统两个主要部分。电力拖动系统主要包括电梯垂直方向主拖动电路和轿箱开关电路。二者均采用易于控制的直流电动机作为拖动动力源。主拖动电路采用PWM调试方式,达到了无级调速的目的。而开关门电路上电机仅需一种速度进行运动。电气控制系统则由众多呼叫按钮、传感器、控制用继电器、指示灯、LED七段数码管和控制部分的核心器件(PLD)等组成。PLC集信号采集、信号输出及逻辑控制于一体,与电梯电力拖动系统一起实现了电梯控制的所有功能。 电梯控制系统原理框图如图1所示,主要由轿箱内指令电路、门厅呼叫电路、主拖动电机电路、开关门电路、档层显示电路、按钮记忆灯电路、楼层检测与平层检测传感器及PLC电路等组成的。 电梯控制系统的硬件结构如图2所示。包括按钮编码输入电路、楼层传感器检测电路、发光二极管记忆灯电路、PWM控制直流电机无线调速电路、轿箱开关电路、楼层显示电路及一些其他辅助电路等。为减少PLC输入输出点数,采用编码的方式将31个呼叫及指层按钮编码五位二进制码输入PLC PLC系统的其它设备 1 编程设备:编程器是PLC开发应用、监测运行、检查维护不可缺少的器件,用于编程、对系统作一些设定、监控PLC及PLC 所控制的系统的工作状况,但它不直接参与现场控制运行。小编程器PLC一般有手持型编程器,目前一般由计算机(运行编程软件)充当编程器。 2 人机界面:最简单的人机界面是指示灯和按钮,目前液晶屏(或触摸屏)式的一体式操作员终端应用越来越广泛,由计算机(运行组态软件)充当人机界面非常普及。 3 输入输出设备:用于永久性地存储用户数据,如EPROM、EEPROM写入器、条码阅读器,输入模拟量的电位器,打印机等。

电梯常见故障分析及排除

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电梯常见故障分析及排除 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4243-84 电梯常见故障分析及排除 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 电网供电正常,电梯没有快车和慢车。主要原因: 1)主电路或控制回路的熔断器熔体烧断; 2)电压继电器损坏,其他电路中安全保护开关的接点接触不良,损坏; 3)经控制柜接线端子至电动机接线端子的接线,未接到位; 4)各种保护开关动作未恢复。排除方法: 1)检查主电路和控制电路的熔断器熔体是否熔断,是否安装,熔断器熔体是否夹紧到位。根据检查的情况排除故障。 2)查明电压继电器是否损坏;检查电压继电器是否吸合,检查电压继电器线圈接线是否接通;检查电压继电器动作是否正常。根据检查的情况排除故障。 3)检查控制柜接线端子的接线是否到位;检查电机接线盒接线是否到位夹紧;根据检查情况排除故意。 4)检查电梯的电流、过载、弱磁、电压、安全回路各种元件接点

电梯常见故障应急措施

电梯常见故障与应急措施 电梯使用一段时间以后,常常会出一些故障。但是产生的故障并不一定就是机器零部件的磨损或老化所引起的,并且故障的原因又是多种多样的。所以维修有员应根据电梯出现的故障去判别属于哪种类型的原因,从而着手解决。 一、电梯故障的类别 1.设计、制造、安装故障 一般来说,新产品的设计、制造和安装都有一个逐步完善的过程。当电梯发生故障以后,维修人员应找出故障所在的部位,然后分析故障产生的原因。如是属于设计、制造和安装等方面所引起的故障,此时暂勿妄动,必须与制造厂取得嫡系,由其技术和安装维修人员与使用单位的维修人员共同商讨解决。 2.操作故障 该故障一般是由于使用者玩弄安全装置和开关引起的。这种不遵守操作规程的行为必然造成电梯发生故障,甚至危及乘客生命安全。如短接门的安全触头,在门开启的情况下运行等是十分危险的。必须防止这类故障的发生。 3.零部件损坏引起故障 这类故障现象是电梯中最常见也是最多的,如机械部分传动装置的相互摩擦,电气部分的接触器、继电器触头烧灼,电阻过热烧坏等等。 以上三种造成故障,具体情况应根据现场进行科学的分析和判断,然后采用正确的方法予以排除。 二、电梯常见故障及排除方法 1.在基站,打开钥匙开关后,电梯不开门 (1)电源开源未接通 接通电源开关 (2)开关门电路的熔断器熔体烧断 *更换熔体 (3)钥匙开关接点接触不良或折断 *若接触不良,可用无水酒精清洗,并调整触点弹簧片。若接点折断,则需更换。 (4)钥匙开关继电器线圈损坏或继电器触点接触不良 *若线圈损坏,需更换。若触点接触不良,可清洗修复 (5)开门电路中的继电器、开关触点接触不良或断线 *依次查找开门电路中各继电器、开关触点和线路 (6)开门电机励磁线圈未供电、短路或开路;开门电机碳刷磨损过度;电枢线圈短路或开路*检查开门电机励磁、电枢线圈电压,检查碳刷扯酌情处理 2.选层时按下按钮后电梯不能启动运行 (1)电源开关未接通;电源错相、缺相;电源电压过低 *查明原因,予以处理 (2)控制电路熔断器熔体烧断 *更换熔体 (3)轿门或层门未关闭或门锁触点接触不良、断线 *关好层轿门;检查门锁开关 (4)急停(电压)继电器回路中所串,开关触点有的未接通或接触不良 *检查急停(电压)继电器回路中各开关、继电器 (5)电动机出现故障 *检查电动机 3.电梯不能自动定向 (1)定向电路中上或下方向继电器所串触点有的接触不良。 *用万用表检查后修复 (2)定向电路二极管损坏

电梯常见故障分析及排除方法

电梯常见故障分析及排除方法 故障现象可能原因排除方法 1.电梯不能起动电源开关未接通接通电源开关,供应三相交流电 供电电压低于330V,使控制屏上各种继 电器无法吸引动作 提高供电电压,保证供电质量三相交流380V电源中有一相断路接通断相电源 客梯中因电源相序颠倒而使相序继电器 未动作 检查调整电源相序 轿门和各层层门中有一层层门未关闭妥 当 检查关闭各层层门及轿门 门联锁开关故障,触点不能通电检修或调换开关或触头 活板门或安全门未关闭,或者虽然门已关闭,但是其中安全开关失灵,使电梯主回路断开关闭火板门或安全门,检查或更换其安全开关 安全钳开关、限速器开关断开后未复位,或者其开关失灵使误动作开关复位,或者检修更换已失效的开关 急停按钮动作后未复位,或失效损坏使该开关复位,或检修更换开关 2.电梯起动时阻力大,且起动和运行速度明显降低制动器闸瓦局部未开或全部未松开检查制动器线路,按技术要求调整制动 器 制动器调整未符合技术要求,松闸间隙 太小 调整制动器,使松闸间隙达到小于 0.7mm,保持在0.5mm为宜 制动器直流电磁线圈损坏或回路断路检查线路或更换已损坏的线圈 供应制动器的直流电源电压过低检查直流电源电压使其符合要求 曳引电动机三相电源中有一相接触不良检查线路紧固各接点,消除接触不良情 况 曳引电动机接触器接点接触不实检查或更换接触器 电源电压过低调整电源电压使压降不超过5% 减速器中蜗杆径向轴承间隙过小,或润 滑不良而与轴产生胶合现象 拆开减速器修刮径向轴承(必要时换 新),保持规定的间隙加注规定的润滑油 消除胶合现象 导轨松动,导轨接头处发生错位,导靴 通过时阻力增大,甚至不能通过 校正导轨消除松动和接头处错位的情况 3.电梯曳引钢丝绳打滑及超速向下运行制动器断电后因制动力矩太小而制动失 效 检修和重新调整制动器,使其符合技术 要求 对重侧重量(W D)过轻,未满足W D=轿 厢自重+(0.4~0.5)额定载荷重的要求 重新做电梯平衡试验,正确配置对重侧 重量 制动器未失效,但因对重侧重量(W D) 太重,空载轿厢上行时发生溜车,对重 向下滑动 处理方法同上 轿厢内载荷超重产生下行溜车按额定载荷值工作,不准超载,抹除轮

各种电梯常见故障及其处理

1)品牌:日立型号:CVF-S 现象:PLC输入正常,没有输出,电梯无显示,安全回路正常。50B、50X继电器不吸合,检查故障记录为E43及E85。 解决办法:更换变频器电源板后电梯恢复正常。 2)品牌:德国朗格尔电梯 现象:电梯偶尔在换速后出现突然停车,多数在下行时出现.后来越来越严重. 解决办法:经查是再生电阻线虚造成的,拧紧后OK. 3)品牌:西奥型号:OH5100 现象:电梯快车不能下行,检修正常运行,服务器看不到故障代码。 解决办法:检查下强减,正常。LCM2板程序设置正常。后经查是AMCB板损坏P8—1脚无下行信号输出。更换AMCB板后电梯恢复正常。此故障有点类似与下强减损坏故障。 4)品牌:中奥型号:bp-302主板 现象:电梯经常出现在平层开门后保护,不间断的出现不定层 解决办法:检查发现由于开门按钮导至保护,更换开门按钮后恢复正常. 5)品牌:佳登曼型号:GODM.K.1350/1.0 现象:电梯高速运行时噪音大,变频器是奥莎,主机是宁波申菱。 解决方法:把B09设为0,把A03设为9然后自动变成10,把检修速度设为40MM/S,运行不少于二圈,把A03设为7,断电2分钟再上电,再运行时主机噪音已经变小 6)品牌:HITACHI 型号:GVF--3 现象:电梯一上电,10T运行接触器和15B抱闸接触器不停的吸合,释放。响声不绝于耳。快慢车不动。 原因:调阅故障代码为E61. 解决方法:分析故障E61为DC48V,AVR电源故障。从10T和15B不停的吸合,释放。说明有DC48V电源供给了10T和15B(实测45V),查外围电路,一切正常。后问保养工电梯的一些情况,说是更换了15B接触器。后发现是把15B的压敏二极管接反向了,所幸的是没有烧任何东西。 经验总结:修电梯的也要像中医一样,望,闻,问,切。才能提高维修效率和实战经验。 7)品牌:三菱型号:|| 现象:每天出现一次左右到站开门后死机 故障原因:根据现场观察,而而出现一次死机很难碰到,后更换抱闸接触器,故障依旧 解决方法:最后通过听另台抱闸声音,发现此台有边抱闸开的太小有噪音,调整两边抱闸同步,声音消除,后来没有在出现死机现象 经验总结:有时修梯的技术是要多看,多听,多观察才能找到,特别是软故障 8)品牌:蒂森型号:蒂森无机房MC2 现象:调试中,试运行慢、快车正常.但发现电梯老到了一楼,就会开门,停止运行。 处理:1、将MC2上X27去掉依然2、将MC2上X36去掉依然3、检查发现1楼外呼板把ZSE开关插到了Fire更换故障排除,运行正常! 9)电梯品牌:HITACHI电梯型号:GVF-II 故障现象:电梯停在最高层开门后轿厢电源自动切断,开门按钮灯亮,控制柜LED4、LED5(软安全回路)灯灭可检修运行。消防也能迫降,消防复位后电梯自动登记最高层,楼层无法登记,到达最高层后出现上述故障