上锁、挂签作业规定

1术语和定义

1.1设备属地单位

设备属地单位系指负责操作设备的单位。设备属地单位在工作前最先上锁及挂签,在工作完成后最后解锁。

1.2施工单位

施工单位包括:

a)公司负责维修设备的单位;

b)承包商;

c)协作单位(为维修提供相关支持的单位)。

1.3合格人员

有经验的、经过培训的、熟知本作业规程相关要求,并了解属地内各类操作有关的能量控制点的员工。

1.4能量

需要锁定的能量种类包括但不限于以下:

a)电能:电流或电压

b)势能:蒸汽(任何压力)、压缩空气(>0.1MPa)、真空、加压液体(>0.1MPa)、弹簧、张力杆、配重等

c)机械能:运转的设备等

d)化学能:危险化学品(如硫酸、硝酸、盐酸、烧碱、次氯酸钠、苯、硝基苯、苯胺、二氯乙烷、氯乙烯、乙烯、氮气、LNG、CNG等)

e)热/冷能:电加热、制冷系统

1.5设备

适用本作业规程的设备,包括但不限于:

a)配电盘与开关

b)泵

c)压缩机

d)管线(含室内管线系统)

e)锅炉、压力容器及其附件

f)冷冻设备

g)加热及通风系统

h)含势能的设施(如弹簧、张力杆、配重)

i)仪表设备

1.6隔离

将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的扣件使设备不能运转,然后对系统执行上锁的规定。(在开始任何工作之前,将“能量”做正确的隔离,比节省时间、节省成本、避免麻烦、增加方便或提高产量还重要。) 每一项非常规或危险性工作都需要考虑能量隔离,如果存在需要隔离的能量,须制定能量隔离方案。能量隔离方案应明确说明或用图示表明所隔离的能量、隔离点和需要上锁的部位。

1.7安全锁

用来锁住能量隔离设施的安全器具。在防爆区域的所有安全锁具必须符合防爆要求。

安全锁共分三类:

a)个人安全锁-每人均拥有一把钥匙与锁“一对一”的个人用的安全锁。

b)集体安全锁-生产工段可拥有钥匙与锁“一对多”的集体上锁用的锁组。

c)公用安全锁-可为“一对一”单一锁,或“一对多”锁组。当采取个人上锁或集体上锁方式,锁的数量不足时,可借用公用安全锁来上锁。

1.8集体锁箱

用于集体上锁时供设备属地单位或施工单位上锁使用的锁箱。集体锁箱需置于易触及且明显的位置,便于上锁、挂签。参与集体上锁的相关单位,均需清楚了解集体锁箱的位置,作业人员能看见集体锁箱中的钥匙。

1.9“危险禁止操作”标签

“危险禁止操作”标签(附件1)是用来对设备作整体性的管制,保护人员免于受伤、设备免于受损的一种措施,通常与安全锁配套使用。其标示内容包含:

a)理由(工作内容)

b)挂签者姓名

c)部门(单位)

d)日期

1.10试验/测试

验证系统或设备隔离的有效性(该验证应排除联锁装置或其它会妨碍验证有效性的因素)。

1.11警示标识

用于提醒、警告员工的标志,不同于与安全锁配套的“危险禁止操作”标签,警示标识禁止用于取代上锁挂签系统。当警示标识不用时,需及时拆除。当警示标识必须长期使用时,填写人必须负责在三十天内或当其损坏时及时进行更换,以确保清晰可读。

2职责

2.1各部门负责管制个人锁、集体锁、公用锁及它们的备用钥匙,并做好个人锁和集体锁的发放记录及公用锁的借用记录。

2.2每位作业人员在工作之前,确保设备﹑系统已正确的上锁﹑挂签及测试,同时也可增加其它措施进行隔离,如盲板、丝堵等,以确保安全。

2.3当任何人对上锁﹑隔离的完整性有疑问时,均可要求与设备属地单位共同对所有的隔离点再进行一次检查。

2.4上锁者将锁及标签置于上锁点。特殊情况下,只允许在本人目视下由他人代为上锁(如上锁点在管架上)。

2.5违反本规定属于严重违反公司安全规范的行为,此类行为包括但不仅限于以下情形:

a)没有将所有的能量隔离;

b)没有进行测试或目视动力设备的测试;

c)操作已经上锁、挂签的被隔离设备;

d)未经授权擅自移去标签或拆锁;

e)私自持有另一备用钥匙;

f)任何破坏程序完整性的行为。

3安全锁使用原则

3.1使用安全锁时,必须随锁附上“危险禁止操作”标签。

3.2在某些特殊情况下,如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时,经属地单位工段长同意,可只挂“危险禁止操作”标签,而不用上锁。

3.3人安全锁或集体锁箱上的安全锁,只有上锁者本人可解除或在本人目视下由他人解除。

3.4采取集体上锁方式时,由设备属地单位负责上锁,工作完成需解锁时,由设备属地单位工段长或其书面授权代理人执行。

3.5测试确认

3.5.1切断设备的电源开关并上锁挂签后,必须进行测试确认。对其它设备上锁挂签后要进行状态确认(确认是非常重要的步骤,可证实电源开关、阀门等已

被切断并上锁无误)。

3.5.2上锁挂签后,由设备属地单位到现场启动按钮或操作面板挂上警示标识,施工单位需到现场目视下测试确认电源已断电无误。

3.5.3某些设备有联锁装置以避免不确实的确认测试。此种情况,现场转换开关必须置于“手动”状态后,再依靠就地的启动按钮来测试确认电源是否断开。

测试结束后,转换开关转至“停止”状态。

上锁挂签管理制度

上锁挂签管理制度 一、选择题 1、所有进入作业现场的人员,包括来自外协工厂的工作人员;只要有可能进入作业区,都要接受有关上锁、挂签的培训,包括() A.被授权的人B.受影响的人C.被授权的人、受影响的人和其他相关人员 2、只有挂签和上锁的人,或()才可以移走锁和警示标签。 A.得到所有上锁人员许可的主管领导 B.主管领导 C.机房大班 3、上锁的同时要填写和悬挂“危险禁止操作”警示标签,注明挂锁事由、挂锁人、()。A.挂锁时间B.挂锁数量C.视情况而定 4、上锁挂签的一般规定,若有2张以上的警示标签同时悬挂在一处,()可操作该机器设备。 A.必须一一解除后B.解除一个C.不用解除 5、上锁挂签的一般规定,当维修保养由外协厂人员施工时,()领取锁具、标签及进行解除。 A.自己就可B.不用管C.须会同本单位人员 6、上锁挂签管理制度,现场执行情况由()监督。 A.工程部门B.安全部门C.人事劳资 7、在锁具管理中,各单位领用锁具和标签后必须及时() A.归还B.建立台账管理C.销毁 8、钥匙保管:每个锁具上单独佩戴(),其余钥匙本单位领导保存, A.2把B.1把C.5把 9、挂签是对()能源按一定程序进行隔离上锁的同时再进行挂签警示。 A.正在运行B.已关闭的C.普通工况

10、该制度中其他相关人员,是指有可能()。 A.井队所有的人B.随意C.经过该维修、维护作业区的人员 11、操作人员必须了解的知识包括,负责的设备或系统有哪些危险源? 隔离点有哪些? ( ) A.挂牌名称B.挂牌日期C.挂牌程序如何 12、操作人员必须了解,别人悬挂的锁或警示标签() A.永远不要动用 B.可以随意篡改 C.必要时可以不告知就摘掉 13、上锁挂签的一般规定,警示标签位置应明显易见,填写()。 A.须清晰可辨读B.可以字迹潦草C.视情况而定 14、上锁挂签的一般规定,上锁挂签的用意是显示其应做的措施及强化安全管理,在正常操作机器设备时()。 A.不需悬挂B.必须悬挂C.可有可无 15、上锁挂牌操作程序包括,一准备和通知,(),三上锁挂牌,四释放或封堵所有储存的能源,五确认设备隔离,六实施作业。 A.自己就可B.隔离部分能源C.二关闭设备,隔离所有能源 二、判断题 (V )1、上锁挂签的一般规定,全体员工均应接受挂牌上锁教育训练,以杜绝人为失误。(V )2、上锁:指的是当机器、设施的能源(电,液压,气压等)关闭,进行维修、维护工作时,对已关闭的能源按一定程序进行隔离上锁,以确保在机器旁工作的相关人员无人受伤的一种安全措施。 (X )3、可能经过该维修、维护作业区的人员。不用明白上锁挂签的规定。 (V )4、被授权的人是指已经经过培训,可以设置上锁、挂签的维修、维护人员。 (V )5、上锁、挂签适用于机器设备在安装、调试、调整、检查、清洁、保养、维护及维修的第一步骤,它可以帮助预防任何机械、液压、气动、化学、或其他危险能量的释放。(X )6、任何人员在生产需要的时候都能进行上锁。 (X )7、如果有人已经对设备挂签上锁了,这时要求你进行一项工作,你就不用把你的

挂牌上锁管理程序

0 目录 1.批准列表 2、目得与范围 3、术语与定义 4。职责 5.流程 6。要求 7。相关文件 8.附件 1、批准列表 2. 目得PURPOSE 当有人在设备周围或设备上进行维护或其她工作时,该设备得动力源被意外启动将造成人员伤害,所以要建立上锁与挂牌制度用于切断动力源以保护人身安全。 本程序定义了徐州基地LOTO得基本概念与标准化得步骤。 3. 范围SCOPE: ********************工厂 4. 术语与定义 TERMS AND DEFINITIONS 上锁挂牌:就是一种用于在设备维护使防止能量意外释放得方法,该方法就是在工作开始前在能源隔离开关上挂上锁具与牌来达成得. 危险区域 :在设备(设备防护设施已移除,或者在外围护栏以内)三维空间内,由于设备带能或者部件或物料得移动可能造成伤害得地方 能量源:可能危及人员得能量,包括电得,机械得,液压得,压缩空气得,气得,蒸汽得,重力得,化学得,核得,热得,动力得或其她能量得来源、 能量隔离装置:能从物理上阻止动力得释放或传送得装置,它包括但不限于以下得装置:手动操作得电气断路器;手动操作得安全开关,它可以将设备得部分从电路中断开;管道上得阀门;堵头;其她类似可以堵住或隔离动力源得装置。按钮、选择开关与其她类似控制装置不能作为动力隔离装置。 授权员工:就是指对机器设备进行服务或维护操作,而实施上锁与挂牌得员工,她们必须就是经过上锁挂牌培训、考核合格并被授权得人。 受影响员工: 在上锁或挂牌得被服务或维护得设备附近操作或需要进行工作得员工 能量标签:安装在能量隔离点或释放点得标签。(形状同停止标志,大小为8 cm x 8 cm)。 能量:任何形式得能量,可以开动设备,导致运作或直接因能量造成伤害.常见动力有电、压缩空气、气体(煤气、天然气)、重力、弹力,带压水,液压,化学液体(苯、焦油、酸、碱等)以及蒸汽。 5. 职责RESPONSBILITIES

上锁挂签应知应会内容

实施上锁挂签的原则:1、在设备上工作;2、有危险能量存在。 上锁挂签的六个步骤: 第一步:辨识 在隔离、上锁挂签前,应辨识所有危险能量或物料的来源及类型,编制上锁清单。 需要控制的危险能量(包括但不限于以下种类) ——电能:电流或电子流(如微电流、微电压等); ——动能:运转的设备等; ——势能:蒸汽、压缩气体、真空、加压液体、弹簧等; ——化学能:危险化学品; ——热能:电热、冷却系统。 第二步隔离 根据危险能量或物料性质及隔离方式选择相匹配的断开、隔离装置进行隔离。可移动的动力设备(如燃油发动机、发动机驱动的设备)应用可靠的方法(如去除电池、电缆、火花塞电线或相应措施)使其不能运转。 第三步上锁挂签:根据上锁清单,对已完成隔离的隔离设施选择合适的锁具、填写警示标签,对上锁点上锁挂签。 第四步确认 上锁挂签后,应进行测试,并试启动以确认危险能量或物料被有效隔离或去除。第五步实施作业 确认危险能量或物料被有效隔离后,方可开始作业。 作业完成后进行人员、物料、工具清理,清理完成后进行开锁。 第六步开锁 开锁分正常开锁和非正常开锁: ——正常开锁(上锁者本人进行的开锁)。 ——非正常开锁(上锁者本人不在场或没有开锁钥匙时,且其警示标签或安全锁需要移去时的开锁)。 上锁方式有个人上锁和集体上锁: 个人上锁:是指单人作业时对隔离点的上锁 集体上锁:是指两人或两人以上共同作业时对隔离点的上锁 开锁 1、正常开锁 作业完成后,操作人员确认设备、系统符合运行要求,上锁人员亲自开锁,他人不得替代。 集体锁的开锁,操作人员最后一个打开锁箱,然后解除集体锁及标签。 2、非正常开锁 上锁人员不在现场或没有钥匙时,在获得正式授权后开锁。 非正常开锁程序应满足以下两个条件之一: 1)经上锁人员允许; 2)经操作单位和维修单位双方主管确认下述内容后方可开锁: ——确知上锁的理由;——确知目前工作状况; ——检查过相关设备;——确知打开该锁及标签是安全的。

上锁-挂签-测试相关知识

上锁-挂签-测试相关知识 公司在推行HSE管理改进和提升项目的过程中,严格执行上锁挂签测试管理,在检修设备交出时,利用上锁、挂签、测试的方式,保证能量的隔离及防护措施,以防止能量意外释放而造成人员、环境或设备的损害,将事故防患于未然,提高了检维修作业的安全管理水平,夯实了安全管理改进和提升的基础。现将上锁挂签测试相关知识摘要如下: 一、主旨思想 上锁挂签测试管理是要树立每个作业人员自我保护的意识,不能只依赖监护人员做监护,更好的保护是“自己保护自己”,让安全掌 握在自己的手里。在作业的时候,对能 量和物料进行隔离,为防止隔离被意外 破坏,通过上锁,保护自己。每个员工 都把安全锁看成是自己的“生命锁”, 一旦进行了上锁挂签,则被大家认为是 神圣不可侵犯的事情,因为这关系到作业人员的人身安全,安全锁是现场检修人员的安全保障。 二、相关定义及原则 1、上锁挂签测试的含义 上锁挂签测试就是在检维修过程中,在工 艺做好能量隔离(切断物料、排空、清洗、置 换)合格后,用安全锁具将阀件、电气开关、 蓄能配件等设定在合适的位置

,使其不能运转,并挂上标牌,以保证能量隔离不要被意外破坏的一种方法。主要适用于检修作业、工艺长期切断、长期停用设备的物料能量的隔离。 2、安全锁的分类 用来锁住能量隔离设施的安全器具,安全锁具在防爆区域的安全锁必须符合防爆要求。 安全锁主要分为个人锁、集体锁和公共锁三类。 1)个人锁,主要是分发给操作人员,一把钥匙只 能开一个锁头,供作业人员使用的锁,由个人负责保管 王勇 和使用。 2)集体锁,是一把钥匙可以开多把锁头的组锁,主要用于一个作业项目需要有多个隔离点的情况。目前公司使用的集体锁有5把/套和10把/套两个种类。 3)公共锁,是在个人锁具不够时,可以借用的公用锁具。由班组统一保管。 3、上锁挂签测试的原则 开始任何工作之前,必须首先对工作中可能接触到的“能量”进行辨识,如果有“能量”必须进行正确的隔离。“上锁”及“危险禁止操作标签”是对作业人员人身安全的保证,如果使用上锁挂签,则被视为严肃不可违反的措施。 三、具体实施方式 (一)个人锁上锁方式 个人上锁是指单人作业时对隔离点 的上锁。有两种形式:单个隔离点的上 锁和多个隔离点的上锁。

最新最全上锁挂牌管理程序

修改内容 会审 会签

1.目的 本程序的目的在于提供锁定/加标程序,使任何被授权人员在实施任何可能发生突发性激活、启动或存储能源释放并造成伤害的活动之前,其所面临的危险得以消除或被最小化。 适用范围 ●本程序适用于公司所有员工和承包商员工。 ●本程序适用于控制那些可对人身造成伤害的、与机器、设备、工艺和电路相关的危险能 源。 2.责任 安全专员将负责整个加标锁定方案的推行。以下人员将负责加标锁定的具体操作。 加标锁定用硬件准备:安全专员 培训:安全专员/维修技术人员 只有授权员工才可以在工厂范围内实施加标锁定。授权员工名单见<<授权员工名单>>。附件6 3.程序 4.1加标锁定程序 ?在进行建立,安装,建设,修理,调整,检查,操作或维任何设备或工艺时,如果有可能被意外地接通能源,启动,释放潜在的能量或有害材料,会造成人员伤害。在进行这些活动之前,所有潜在的危险能源必须被隔离并且加标锁定。这些危害能源包括但不仅限于电能,机械、液压、气压、化学、原子能、热能、重力或其他能源(包括势能和/或动能)。是否需要实施加标锁定,见附件四:防范危险能量的决策图。 ?在从事本程序所涉及的设备维修或服务活动时,不切断设备能源是不允许的,除非已完成风险评估,并建立了替代方法。 ?必须对于需要进行加标锁定的设备建立书面的设备专有加标锁定程序。设备专有加标锁定程序格式见附件一,设备专有加标锁定程序样本见附件二。 ?授权员工自行实施加标锁定,不可代替为其他人员实施加标锁定。 ?实施加标锁定的基本步骤为: a.在进行要求加标锁定的活动之前,所有受影响员工必须被通知到。必须通知这些 受影响的设备/系统的负责人,这些设备不能使用。 b.按照正确的设备/系统关闭程序,授权人员关闭所有的运行控制系统。 c.授权人员对于每一个能源隔离装置上加上适当的锁具,确保能源隔离在安全位 置。加锁并且放置红牌,表示设备正在维修活动中不能被操作。仅仅使用标签是 不够的,除非有风险评估文件表明不能够进行加标锁定,批准使用替代方法。如 果能源隔离装置不能够被锁定,或需要改造才可以锁定,可以通过风险评估,来 决定是否可以用加标的办法。

上锁挂签测试试题

上锁挂签测试试题 感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题,现在我们就马上开始吧!第1项:姓名 ____________ 第2项:1、维修时防止人员误操作的最佳实践为() ○A、制度监管 ○B、防呆设计 ○C、上锁挂签 ○D、减少操作 第3项:2、下列为上锁挂签应严格遵守的“四个一”为()多选□A、一个人 □B、一个签 □C、一把锁 □D、一把钥匙 第4项:3、集团安全红线包括()多选 □A、任何人未经批准不得进行动火作业、受限空间作业 □B、严禁在生产区内吸烟

□C、任何人未经许可不得停用或关闭安全设施或安全附件□D、严禁未经许可解除他人的上锁挂签锁具 第5项:4、下列属于上锁挂签最基本的原则()多选□A、自己的安全自己负责 □B、属地保护外来人员安全 □C、作业人保证自身的安全 □D、监护人保证作业人的安全 第6项:5、上锁挂签的步骤顺序正确为() ○A、辨识、隔离、上锁挂签、确定、测试、解锁 ○B、辨识、隔离、确定、上锁挂签、测试、解锁 ○C、隔离、辨识、上锁挂签、确定、测试、解锁 ○D、辨识、确定、隔离、上锁挂签、测试、解锁 第7项:6、隔离优先采取的方式为() ○A、物理隔离 ○B、双重隔离 ○C、盲板隔离 ○D、单阀隔离 第8项:7、使用单阀进行隔离的要求()多选

□A、时间较短的任务 □B、阀门必须有良好的先前隔离记录 □C、将隔离阀下游的系统泄压至“零” □D、工作人员不能离开工作区 第9项:8、上锁挂签不适用下列()场景 ○A、受限空间作业 ○B、动火作业 ○C、电力维修 ○D、常开、常闭阀 第10项:9、锁定锁箱的顺序为() ○A、属地先上锁、作业方再上锁 ○B、作业方先上锁、属地后上锁 ○C、属地、作业需同时上锁 第11项:10、下列关于非正常解锁描述错误的是()○A、与锁的所有人联系并取得其核准 ○B、必须车间两名主管确知上锁的理由 ○C、为不影响生产,可先解除锁具后再通知上锁人判断题第12项:1、公司未采购上锁挂签实施()

上锁挂签管理办法

中国石油 预制二队 上锁挂签管理办法

1. 目的和适用范围 (1) 1.1.目的................................................................................................ 1.. 12适用范围.............................................................................................. 2. 管理要求 (1) 3. 相关人员职责 (10) 附录A能量隔离方案 (11) 附录B安全锁具种类 (12) 附录C 有害能量隔离准则建议............................................................................ .16 1. 目的和适用范围 1.1.目的 为强化能量和物料隔离管理,防止危险能量和物料意外释放,特制定本标准。注:上锁挂签仅能防止误操作,对于蓄意的行为,并不能产生作用。 12适用范围 本标准适用于预制二队,重新部署和施工工程以及为公司服务的承包商。应用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。 本标准中,锁及标签,用于规范系统的隔离点,以确保人员、设备在上锁系统内的安全。 “安全锁”及“危险禁止操作”标签仅能防止人员的不经心操作,对于一些蓄意的行为,并不能产生作用。 2. 管理要求 2.1.基本要求 在进行非常规作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂签。 隔离或控制危险能量和物料的方式包括但不限于: ——断开电源或对电容器放电; ――隔离压力源或释放压力;

上锁挂牌管理规范标准版

上锁挂牌管理规范标准版 The document was prepared on January 2, 2021

1 范围 本标准规定了上锁挂牌以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 本标准适用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。 3 术语和定义 危险能量 不加控制,可能造成人员伤害或财产损失的电、机械、化学、热或任何其它形式的能量。 隔离 将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放的措施。 隔离装置 防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、断开电源或保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于阻塞、隔离能源的类似装置。 个人锁 用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名的安全锁,每人只有一把,供个人专用。 集体锁 用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,集体锁可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁。 上锁设施 保证能够上锁的辅助设施,如锁扣、阀门锁套、链条等。 操作人员 对运行中的设备进行操作的人员。 作业人员 对已经进行能量或物料隔离的设备进行检修、维护,使设备恢复正常使用状态的人员,可以是承包商人员,也可以是操作人员。 5 管理要求 基本要求 在作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂牌。 作业前,参与作业的每一个人员都应确认隔离已到位并已上锁挂牌,并及时与相关人员进行沟通。整个作业期间(包括交接班),应始终保持上锁挂牌。 上锁挂牌应由操作人员和作业人员本人进行,并保证安全锁和标牌置于正确的位置上。特殊情形下,本人上锁有困难时,应在本人目视下由他人代为上锁。安全锁钥匙须由作业人员本人保管。为确保作业安全,作业人员可要求增加额外的隔离、上锁挂牌。作业人员对隔离、上锁的有效性有怀疑时,可要求对所有的隔离点再做一次测试。 使用安全锁时,应随锁附上“危险,禁止操作”的警示标牌,上锁必挂牌。在特殊情况下,如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时,经确认,并获得书面批准后,可只挂上警示标牌而不用上锁,但应采用其他辅助手段,达到与上锁相当的要求。 上锁挂牌后,应通过检测确认危险能量和物料已去除或已被隔离,否则所有危险能量和物料的来源都应认为是没有被消除的。对所有存在电气危害的,断电后应实施验电或放电接地检验。 隔离点的辨识、隔离及隔离方案制定等应由属地人员、作业人员或双方共同确认。 上锁步骤 辨识 作业前,为避免危险能量和物料意外释放可能导致的危害,应辨识作业区域内设备、系统或环境内所有的危险能量和物料的来源及类型,并确认有效隔离点。 隔离 根据辨识出的危险能量和物料及可能产生的危害,编制隔离方案,明确隔离方式、隔离点及上锁点清单,能量隔离方案参见附录A。根据危险能量和物料性质及隔离方式选择相匹配的断开、隔离装置。隔离装置的选择应考虑以下内容: ——满足特殊需要的专用危险能量隔离装置;

危险区域上锁挂牌安全管理程序

甘 肃义博铝业有限公司企业标准 Q/YBLYAB-03-2016 挂牌上锁的规范和流程 2016-12-01发布 2017-01-01实施 义博铝业有限公司 发布 Q/YBLY

内容目录 1目的 1.1确保设备在维修或者维护期间处于“0”能源状态。

1.2保证所维修或者维护的设备的能量源都切断且被上锁/挂牌,避免在设备维修或者维护期间 因设备突然起动对维修及相关人员造成伤害。 2应用范围 2.1本程序适用于工厂内由维修部门、生产部门、操作部门、EHS部门或者外来的施工合同方 进行维修、保养、检查和安装的所有机械设备。 2.2本程序适用于所有的能量源及所有在维修或者维护过程中可能被突然起动的设备。 2.3所有参与设备维修或者维护的人员及相关人员。 2.4正常操作运行下没有拆掉防护装置或者能量源没有暴露的情况下进行的维修保养工作,如 设备润滑、清洁和调试等不适用于本程序, 3权责 3.1各部门 3.1.1当工作中有危险能量源存在时,确保员工在工作前已切断能量源。 3.1.2确保员工了解所负责区域设备的上锁/挂牌程序。 3.1.3执行上锁/挂牌程序及时通知设备负责人。 3.1.4执行上锁/挂牌程序后,确保没人试图启动设备,除非已确认启动安全条件已经满足。 3.1.5确保在工作区域内工作的所有授权人员已接受过上锁/挂牌培训。 3.2人力资源EHS 3.2.1确保从事上锁/挂牌程序的所有人员接受过相应培训。 3.2.2每年至少对上锁/挂牌程序检查一次。 3.2.3根据需要修订上锁/挂牌程序。 3.2.4对违反上锁/挂牌程序的人员进行相应惩罚。 3.2.5组织实施上锁/挂牌程序培训。 3.3受影响人员 3.3.1设备需要维护或维修时及时通知维修部门。 3.3.2设备维护/维修过程中不要启动上锁/挂牌的设备。 3.3.4维修试车后检查核实设备是否能安全运转。 3.3.5严格按设备操作规程使用设备。 3.4授权人员 3.4.1根据生产需要对设备进行维修、调整、维护保养。 3.4.2在条件允许的情况下,确保维修或维护期间所有能量源均上锁/挂牌。

挂牌上锁管理规定

挂牌上锁管理规定 1.0目的 为防止在设备检查、清洗维护过程中因动力释放而造成伤害,使用“上锁、标记、测试” 的办法。 2.0适用范围和发放范围 2.1发放范围:生产部,工程部,QA,EHS,供应链,维修办公室,北门卫室,开发实验室 2.2 适用于在xx基地工作的所有员工(包括临时工、雇员和承包商)。 2.3 适用于当需要进行设备检查、清洗、保养和维修时,可能使实施者带来危险的情况。 2.4 不适用于在正常的生产条件下能从事的操作。 2.5 对必须在设备运转的情况下通过另外的保护性方法能完成的操作不适用。例如: ?设备必须连续运转时 ?系统不能停机时 ?遵循了经过EHS审核的书面程序的要求 ?具有等同上锁的保护措施的设备或程序 2.6 不适用于用插头控制启动或用电、插头是否插入由维修者本人控制的电器设备(电动工具 等)。 3.0 定义 3.1 危险动力的种类例子如下但不局限与此: 机械能(如马达及用皮带及链子传动的设备) 液压动力(带压力的液体如:油、水、化学品) 气动动力(压缩空气或气体) 热能(热、蒸汽) 电力 势能(如:机械升降的物体、带有张力的弹簧、悬着的重物、杠杆、旋转的物体) 4.0 职责 4.1 厂长负责本程序得到执行、新员工得到培训。 4.2 EHS 经理负责管理本程序,并每年进行一次评估或修订,管理并保证本程序及时更新。 4.3 生产部负责在申请检修时关闭相关的阀门并挂牌并填写阀门挂牌上锁清单,电工负责电器设备的挂牌上锁并填写电器上锁清单,工程部负责在检修前确认阀门和电器开关已关闭并挂牌。 4.4 安全作业许可证填写人负责保证在工作开始前本程序书的第5部分的每一步得到执行。 4.5 雇员及承包商负责按本程序规定的步骤执行。 5.0 程序内容

上锁、挂签作业规定实用版

YF-ED-J4850 可按资料类型定义编号 上锁、挂签作业规定实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

上锁、挂签作业规定实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1术语和定义 1.1设备属地单位 设备属地单位系指负责操作设备的单位。 设备属地单位在工作前最先上锁及挂签,在工 作完成后最后解锁。 1.2施工单位 施工单位包括: a)公司负责维修设备的单位; b)承包商; c)协作单位(为维修提供相关支持的单 位)。

1.3合格人员 有经验的、经过培训的、熟知本作业规程相关要求,并了解属地内各类操作有关的能量控制点的员工。 1.4能量 需要锁定的能量种类包括但不限于以下: a)电能:电流或电压 b)势能:蒸汽(任何压力)、压缩空气(> 0.1MPa)、真空、加压液体(>0.1MPa)、弹簧、张力杆、配重等 c)机械能:运转的设备等 d)化学能:危险化学品(如硫酸、硝酸、盐酸、烧碱、次氯酸钠、苯、硝基苯、苯胺、二氯乙烷、氯乙烯、乙烯、氮气、LNG、CNG等) e)热/冷能:电加热、制冷系统

上锁挂签管理办法

预制二队 上锁挂签管理办法

1.目的和适用范围 1.1.目的 为强化能量和物料隔离管理,防止危险能量和物料意外释放,特制定本标准。 注:上锁挂签仅能防止误操作,对于蓄意的行为,并不能产生作用。 1.2.适用范围 本标准适用于预制二队,重新部署和施工工程以及为公司服务的承包商。应用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。 本标准中,锁及标签,用于规范系统的隔离点,以确保人员﹑设备在上锁系统内的安全。“安全锁”及“危险禁止操作”标签仅能防止人员的不经心操作,对于一些蓄意的行为,并不能产生作用。 2.管理要求 2.1.基本要求 在进行非常规作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂签。 隔离或控制危险能量和物料的方式包括但不限于: ——断开电源或对电容器放电; ——隔离压力源或释放压力; ——停止转动设备并确保它们不再转动; ——释放(容器、管线等)贮存的能量和物料; ——放低设备,确保其不因重力而移动; ——防止设备可能受外力的影响引起的移动。 注:可参照附录C《有害能量隔离能量隔离准则》 在开始工作前,参与作业的每一个人员都有责任确认隔离已到位并执行上锁挂签标准。与隔离点有关的人员应及时沟通上锁挂签的动态,在跨班作业的整个工作期间应始终保持上锁挂签。 上锁挂签应由作业者本人进行操作,并保证安全锁和标签置于正确的位置上。特殊情形下,本人上锁有困难时(如:上锁点在管架上),应在本人目视下由他人代为上锁。 在作业过程中,作业人员怀疑隔离、上锁的有效性时,可要求有关人员对所有的隔离点再做一次测试。若能量源还没有得到有效隔离时,作业人员可要求增加盲

上锁挂牌管理制度 (自动保存的)

生效日期 上锁挂牌管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围 公司本部各单位、部门任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置检、维修检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、引用文件 3.1 《中华人民共和国安全生产法》 3.2 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 3.3 《安全作业管理制度》 4、锁具要求 4.1 通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色,安全锁钥匙必须是单独的。 4.2 隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。 4.3 安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具,在防爆区域的安全锁必须符合防爆要求。 4.3.1 个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用

生效日期 安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 4.3.2 标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 5 上锁挂牌步骤 5.1 准备:通知相关设备或工艺的操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 5.1.1 辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确应上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 5.2 停机:在中控室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 5.3 隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电气隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 5.4 上锁挂牌 5.4.1单个隔离点单人作业:作业人员用个人锁对隔离点进行上锁,将标牌挂在个人锁上。 5.4.2 单个隔离点多人操作:所有作业人员将个人锁锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙放置于锁箱内,然后所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.4.3 多人隔离点多人作业:用集体锁对所有隔离点进行上锁挂牌,集体锁钥匙放置于锁箱内,所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.5 确认零能态:上锁挂牌后属地单位与作业单位共同确认能量已隔离或

(整理)上锁挂签安全管理程序.

上锁挂签安全管理程序 编号:SYSH-XX-XXX 版本:A 版次:2 编制:安全环保部 审定:程序分委会 批准:总经理办公会 XXXX年X月X日批准XXXX年X月X日实施

吉林省松原石油化工股份有限公司发布 目录 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 应用标准 (3) 4 术语和定义 (3) 5 职责 (4) 6 管理要求 (4) 7 复核、偏离、培训和沟通 (8) 8 附件 (8)

1 目的 为防止危险能量和物料意外释放,保障员工生命及公司财产安全,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司所属各单位,以及为其提供服务的承包商。 3 应用标准 《检维修作业管理程序》 《工作安全分析管理程序》 《管线打开安全管理程序》 《临时用电管理程序》 《动火作业管理程序》 4 术语和定义 4.1 上锁 能将危险能量和物料引至设备或系统的所有开关、阀门、电钮和机械接口等隔离点均应关闭或断开,并用锁具将其锁上。 4.2 挂签 上锁者应将“危险”标签固定在锁上。标签上应正确、清晰填写上锁者的姓名、上锁原因、上锁设备、上锁日期等。 4.3 隔离 将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放。 4.4 清理 通过卸压、放空、冲洗、吹扫和置换等手段清除系统或设备内的危害和残余能量。 4.5 测试 确认各种危险能源已被释放或隔离,运动机构已被锁住,以确保在设备或系统上工作的安全。试启动设备确保能量已经完全被隔离。 4.6 个人锁 用于锁住锁箱或单个隔离点的个人用安全锁。 4.7 主管锁 只能由属地主管使用的锁,一把钥匙可以开主管自己的锁。通常为许可证审批人使用的锁。

挂牌上锁操作程序

挂牌上锁操作程序 一、上锁操作 1.申请人办理好停电申请单后用对讲机通知电气人员需挂牌上锁的设备名称、设备编号和地点; 2.电气人员接到通知并到达相应电气室后,与申请人一起对停电申请单的内容进行核对,要求内容填写清晰、准确(特别是:设备名称、设备编号、申请时间和申请人等);3.经双方确认申请单填写正确后,电气人员陪同申请人一起进入电气室(进入电气室请遵守《电气室管理制度》); 4.进入电气室后,电气人员根据申请单上的设备编号和设备名称确认需断电上锁的设备位置; 5.申请人根据电气人员确认的待操作设备核对其设备编号和设备名称是否与自己申请单上的设备编号和设备名称一致,任一项不符,双方都必须重新进行确认; 6.当双方对需停电设备编号和设备名称确认无误后,电气人员根据面板上指示灯或电流表确认该设备确已处于停机状态(如处于运行状态或不能确认已停机,申请人需与中控室联系进行确认),然后对该设备进行断电操作。高压设备停电后必须将地刀投入,并确认地刀合闸到位; 7.电气人员操作完毕,申请人确认该设备确已断电后,用自带合格挂锁对该设备进行挂牌上锁,并将挂锁钥匙取走,然后申请人离开电气室,该项挂牌上锁工作完成。 二、解锁操作 1、申请人检修完毕办理好送电申请单后用对讲机通知电气人员需解锁的设备名称、设备编号和地点; 2.电气人员接到通知并到达相应电气室后,与申请人一起对送电申请单的内容进行核对(核对时,必须找到对应编号的停电申请单),要求内容填写清晰、准确(特别是:设备

名称、设备编号必须与对应编号的停电申请单一致等); 3.经双方确认申请单填写正确后,电气人员陪同申请人一起进入电气室(进入电气室请遵守《电气室管理制度》); 4.进入电气室后,电气人员根据申请单上的设备编号和设备名称确认需解锁的设备位置;5.申请人根据电气人员确认的待操作设备核对其设备编号和设备名称是否与自己申请单上的设备编号和设备名称一致,任一项不符,双方都必须重新进行确认; 6.当双方对需送电设备编号和设备名称确认无误后,电气人员根据上锁设备的情况确认是否立即操作送电:只有当该设备所有锁具都已解除时,才执行立即给该设备送电操作。高压设备送电前必须将地刀切除,并确认地刀完全脱离; 7.电气人员操作完毕,申请人确认该设备解锁完成后离开电气室,解锁工作结束; 8.检修过程中,若遇到需临时送电试运转某设备,必须通知检修该设备的所有小组解锁,或者采用有效的隔离措施(如拆除联轴器等),具备设备试运转条件后再送电。

最新挂牌上锁管理程序

风险管理手册 职业健康与安全指南 4.6.2 - 4.6.5 运行控制 机器、设备或装置在以下情况需要上锁/挂牌: ——需要在机器、设备或装置上开展工作,但工作与其操作无关,也并非由其操作员完成,即:维护

操作、修复工作等 ——如果机器、设备或装置会对操作者构成危险且需要退出服务 为遵从现有指南及法律规定,工厂经理应起草一份书面的上锁/挂牌规程,此规程至少要指明以下几点:——上锁/挂牌的定义 ——对实施上锁/挂牌人员的培训及最低授权 ——上锁/挂牌开始前的活动和检查 ——上锁/挂牌中的预防措施 ——工作结束之后,将设备交还给操作员之前的活动和检查 提醒:在消防设备的特殊例子中,上锁/挂牌规程绝不能代替集团许可,根据集团指南(建筑和设备安全章节)DG4.6.3.3.2“停止安全装置使用的许可——保持警惕” 定义 上锁/挂牌:使一个机器、设备或装置保持安全的一系列措施(如有可能用物理设备),以便在没有相关方面蓄意行动的前提下,状态绝不会发生改变 上锁/挂牌设备例子 下锁/卸牌:使一个之前被上锁/挂牌的机器、设备或装置重新投入使用的一系列措施,并确保相关设备及操作员的安全 断开设备:能切断设备电源的装置 工作或服务管理者:由其雇主任命的来确保工作或服务被有效管理的人员,他还要负责执行必要的安全措施或安排并确保措施被执行。此人可单独工作或参与其管理的工作中 上锁/挂牌管理者:由其雇主任命的执行全部或部分上锁/挂牌规程的人员,他还要负责采取相应的安全措施或安排措施的执行 上锁/挂牌操作指南 上锁/挂牌需要遵从以下不可分割的步骤

1、切断:切断设备的能源(电源、压力、热能等) 2、挂牌上锁:锁上切断能源的设备并挂上牌子 3、消散或控制:排空所有残余能量,不能实现时就控制保存能量 4、检查并确认:检查是否已没能源 在根据集团DG 3.1.1指南“风险鉴定及相关影响评估”进行风险分析的基础上应具体问题具体分析 未经操作员允许不能擅自使设备停止工作,除非操作员处于危险之中 设备通过安上有标签(完全根据下面模型)的挂锁而被锁定。旨在从物理上不能再次启动设备,例如,一个被移开的空压机要想真正满足要求,就需在末端挂上牌子阻止其被连接 在特殊案例中,被切断能源的设备出于设计原因不能上锁时,就要挂上一个指明上锁状态和相关风险的牌子,然而,如果对人员的潜在风险很严重的话,就应安排对隔离的设备进行长期监控 排空残余能量的设备在隔离期间也要继续运转 根据挂牌上锁的目的,要执行以下规定 1、保护操作员远离机器、设备或装置危险的挂牌上锁情形 此情形中,单独使用或供集体使用的挂锁及其钥匙都掌管在一人手中,此人决定是否将存在问题的设备退出使用,且其名字也要记在牌子“上锁人”一栏中 2、保护在机器、设备或装置上执行工作的人员(非操作性)的挂牌上锁情形 a)挂牌上锁只保护一人: 挂牌上锁所要保护的人的名字要记在牌子上(即使此人是挂牌上锁的管理者)。卸牌下锁必须得到此人同意 b)挂牌上锁保护法雷奥中可能同时或连续干涉的几个人: 挂牌上锁所要保护的几个人的名字要记在牌子上。卸牌下锁必须得到每个人的同意 c)挂牌上锁保护属于同一家公司且在一名工作管理者的批准下行动的几个人: 挂牌上锁所要保护的工作管理者的名字要记在牌子上。卸牌下锁必须得到此人同意,如果管理者换人了,就要将牌子上前任管理者的名字更换为新管理者的名字 d)挂牌上锁要保护属于不同公司的几个人 挂牌上锁所要保护的每个公司的工作管理者的名字都要记在牌子上。卸牌下锁必须得到每个人的同意,如果管理者换人了,就要将牌子上前任管理者的名字更换为新管理者的名字 3、挂牌上锁所保护的工作开始前所要采取的措施 工作开始之前,挂牌上锁管理员要向相关人员(挂牌上锁后展开工作的人)介绍被隔离的设备以确保他们的安全 4、挂牌上锁后所开展的工作需要遵守的指南

上锁、挂签、测试安全标准

上锁、挂签、测试安全管理标准 1 目的 为了规范系统所需最基本的能量隔离及安全防护,防止因不经心或误操作而造成人员、环境或设备的损害特制订本标准。 2 范围 本标准适用于兰德集团各单位。 3 安全要求 隔离是将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的扣件使设备不能运转,然后对系统执行上锁程序。在开始任何工作之前, 将“能量”做正确的隔离。每一项非常规或危险性工作都需要考虑能量隔离,需要隔离的能量,首先需制定能量隔离方案。能量隔离方案应明确说明或用图示表明所隔离的能量、隔离点和需要上锁的部位。 3.1 每位有机会在存在能量风险作业的人员,都有责任在开始工作之前,确保设备和系统的能量已正确的隔离,并已经上锁﹑挂签及测试。同时也可增加其它能量隔离措施进行隔离,如盲扳、丝堵等,以确保所有作业人员的安全。 3.2 当任何人对上锁﹑隔离的安全技术性有疑虑时,均可要求与设备拥有单位共同对所有的隔离点再进行一次检查和确认。3.3 上锁者应将锁及标签置于正确的位置。特殊情况下,只允许在本人目视下由他人代为上锁, 例如: 上锁点在管架上。 3.4 违反本程序属于严重违反集团公司安全标准的行为, 此类行为包括但不仅限于以下情形: ?没有将所有的能量隔离; ?没有进行测试或目视动力设备的测试; ?操作已经上锁、挂签的被隔离设备; ?未经授权擅自移去标签或拆锁; ?私自持有另一备用钥匙;

?任何破坏程序完整性的行为。 4 术语和定义 4.1 能量 必须要锁定的能量包括但不仅限于以下种类: ?电能:电流或电子流(如微电流、微电压等) ?势能:蒸汽(任何压力)、压缩空气(一个大气压以上)、真空、加压液体(一个大气压以上)、弹簧、张力杆、配重等 ?机械能:运转的设备等 ?化学能:危险化学品 ?热/冷能:电热、冷却系统 4.2 设备 适用本标准的设备,包括但不仅限于: ?配电盘与开关 ?泵 ?压缩机 ?管线 ?锅炉、压力容器及其附件 ?冷冻设备 ?加热及通风系统 ?含势能的设施(如弹簧、张力杆、配重) ?仪表设备 例外情况:操作或维修人员根据设备运行中的检测规定必须在有能量的条件下工作时,可不执行上锁挂签(例如:必须带电作业)。 4.3 “危险禁止操作”标签 “危险禁止操作”标签用来对设备作整体性的管制,保护人员免于受伤、设备免于受损的一种措施,通常与安全锁配套使用。其标示内容应包含: ?挂签者姓名 ?日期

挂牌上锁管理程序

0 目录 1.批准列表 2. 目的和范围 3. 术语和定义 4.职责 5.流程 6.要求 7.相关文件 8.附件 1.批准列表 2. 目的 PURPOSE 当有人在设备周围或设备上进行维护或其他工作时,该设备的动力源被意外启动将造成人员伤害,所以要建立上锁和挂牌制度用于切断动力源以保护人身安全。 本程序定义了徐州基地LOTO的基本概念和标准化的步骤。 3. 范围SCOPE: ********************工厂 4. 术语和定义 TERMS AND DEFINITIONS 上锁挂牌: 是一种用于在设备维护使防止能量意外释放的方法,该方法是在工作开始前在能源隔离开关上挂上锁具和牌来达成的。 危险区域 :在设备(设备防护设施已移除,或者在外围护栏以内)三维空间内,由于设备带能或者部件或物料的移动可能造成伤害的地方 能量源:可能危及人员的能量,包括电的,机械的,液压的,压缩空气的,气的,蒸汽的,重力的,化学的,核的,热的,动力的或其他能量的来源. 能量隔离装置:能从物理上阻止动力的释放或传送的装置,它包括但不限于以下的装置:手动操作的电气断路器;手动操作的安全开关,它可以将设备的部分从电路中断开;管道上的阀门;堵头;其他类似可以堵住或隔离动力源的装置。按钮、选择开关和其他类似控制装置不能作为动力隔离装置。 授权员工:是指对机器设备进行服务或维护操作, 而实施上锁和挂牌的员工,他们必须是经过上锁挂牌培训、考核合格并被授权的人。 受影响员工: 在上锁或挂牌的被服务或维护的设备附近操作或需要进行工作的员工 能量标签:安装在能量隔离点或释放点的标签。(形状同停止标志,大小为8 cm x 8 cm)。

上锁挂签管理规定

上锁挂签管理规定 文件编号: 版本:第01版 生效日期:2018.12. 批准:审核:编制:安环部 1.目的 1.1 为强化能量隔离管理,防止能量意外释放造成人员伤害或财产损失,明确上锁挂签系统执行的安全要求和程序,制定本规定。 2.范围 2.1 本规定适用于维护、检查、安装、维修或维护等工作。 2.2 运行控制程序的指导原则是任何人员在执行任何工作时,有可能因为意外被启动、开车或释放出残留的能量而造成伤害时,都必须遵守上锁挂签管理规定。 2.3 本规定适用于所有的员工和承包商的工作。 3.职责 3.1 属地部门: 3.1.1 确保本程序已经完全履行。 3.1.2 确保属地员工参加所有必需的培训。 3.1.3 确保进行上锁挂签操作的员工和承包商具备相应的知识。 3.1.4 需对承包商进行培训后,方可允许其进入属地进行与能量隔离及上锁挂签相关的作业。 3.1.5 编制属地内各类设备维护、检查、安装、维修或维护等工作的能量隔离方案。 3.1.6 属地部门负责管理安全锁具,并编制锁具相应管理台账。 3.2 属地上锁人员: 3.2.1 根据能量隔离方案填写上锁点清单进行现场上集体锁并挂签,清理现场不相关人员和物料并进行上锁测试确保上锁的有效性。 3.3 属地部门主管: 3.3.1 属地主管确保设备系统已正确地进行上锁挂签及测试,在锁箱上主管锁并挂签。 3.4 安全部门 /高危作业小组: 3.4.1 实施随机和年度检查以确保员工遵守“上锁挂签”程序。 3.4.2 收集相应的法规要求,并在必要时更新本管理规定。

3.4.3 安环部牵头负责为属地部门提供安全锁具及“危险禁止操作”标签并进行锁具发放登记管理,同时管理所有锁的备用钥匙。 3.5 作业人员: 3.5.1 作业人员在作业之前,确保所工作的设备系统已正确地进行上锁挂签及测试,并在锁箱上上好个人锁并挂签。 3.6 所有人员: 3.6.1 所有人员必须遵循本规定,违反本规定属于严重违反公司安全规范行为,此行为包括不限于 a).没有将所有的能量隔离进行上锁挂签; b).没有进行测试或目试动力设备的测试; c).操作已经上锁挂签的被隔离设备; d).没经授权擅自移去标签或拆锁; e).私自持有另一备用钥匙。 4.定义 4.1 受影响员工:一个员工工作需要操作或使用的设备/系统正在通过上锁挂签进行维护或维修,或需要在一个区域里工作而该区域正在实施维护或维修。 4.2 能量:可能造成人员伤害或财产损失的工艺物料或设备所含有的能量。本规定中的能量主要指电能、机械能(移动的、转动的)、热能(机械或设备、化学反应)、势能(压力、弹簧力、重力等)、化学能(毒性、腐蚀性、可燃性、窒息性等)、辐射能等。 特别注明:对某些设备而言,仅除去动力源并不可能对在其设备上工作者提供足够保护。因这些设备包含着某些内在储能。要找出这些内部储能并采取适当措施以消除他们。(比如可用物理的方法阻止其移动和转动) 。需要寻找并消除的储能包括: 扭力弹簧 飞轮 电容 储存压力 具有势能的大质量物体。等等 4.3 隔离:将阀件、电气开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或能量不能释放。 4.4 能量隔离方案:属地部门根据辨识出的危险能量和物料及可能产生的危害,编