(一)取样:大于1000卷抽5卷,每500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验

合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。

(二)接样:检查来样与送样单是否相符。

(三)检测执行的标准GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》GB18173.1-2000《高分子防水材料(第一部分片材)》(四)物理性能技术指标

(五)试件的尺寸和数量

(六)常规试验步骤:

1、拉力试验

(1)状态调节和标准环境

温度:23±2℃相对湿度45%~55% 试验前卷材应进行状态调节,调节时间不少于16h,仲裁时不少于96h。

(2)拉力试验机测量范围为0~1000N,分度值为2N,示值精度为±1%;试验机上夹具的移动速度为80~500mm/min。

(3)厚度的测量

用压力为(2±0.2)×10-2Mpa、压头直径为10mm的测厚仪(分度值为0.01mm)在经过状态调节的试样上测量其厚度,测点(至少10点)均布在卷材的横向上.计算其算术平均值及其与标称厚度的偏差,同时记录小单个值。

(4)步骤

拉伸试验在标准的环境下进行,沿卷材的纵向和横向分别裁取两块试样,标注标距线和夹持线,测量标距中间和两端三点的厚度,取其算术平均值作为试样厚度d精确到0.1mm测量两标距线间初始长度L将试验机的拉伸速度调到250±50mm/min再将试样置于夹持器的中心,对准夹持线夹紧开动机器拉伸试样读取试样断裂时的荷载P,同时量取试样断裂瞬时间的标距线间的长度L1若试样断裂在标距外,则该试样作废,另取试样补做。

(5)计算

拉伸强度=P/Bd 断裂伸长率=100(L1-L)/L

P—试样断裂时的荷载,N

B—试样标距段的宽度,mm

d—试样标距段的厚度,mm

2、低温弯折

(1)试验器具:

低温箱:可在0~-40℃之间自动控温,误差为±2℃。

弯折仪:主要由金属材料制成的上下平板、转轴和调距螺丝组成,平板间距可任意调节。

放大镜:放大倍数为6倍。

(2)步骤

在标准环境下,用测量仪测量100×50/50×100各1试样的厚度。试样的耐候面应无明显缺陷,然后将试样的耐候面朝外,弯曲180度使50mm宽的边缘重合、齐平,并确保不发生错位,将弯折仪的上下平板间距调到卷材厚度的三倍试验两块试样。将弯折仪上平板翻开,将两块试样平放在弯折仪下平板上,重合的一边朝向转轴,且距离转轴20mm将弯折仪连同试样放入低温箱内,在规定温度下保持1h。然后,在1S之内将弯折仪的上平板压下,达到所调间距位置,保持1S后将试样取出。待回复到室温后观察试样弯折处是否断裂或用放大镜观察试样弯折处受拉面是否有裂纹。

3、不透水性

(1)将三块试件分别置于三个不透水盘试座上,上表面为迎水面。(2)用打气筒进行加压到0.3Mpa为止,且开始计时。保持压力30min 视透水情况。

(七)质量评定:

各项指标全部符合技术要求,则为合格品.若有一项指标不符合技术要求,应另取双倍试样进行该项复试,复试结果仍不合格,则该批产品为不合格.

(八)试验结束后,整理相关数据。经审核人员验样后,可出具检测报告。

(九)出具检测报告后将作完的样品留置一周。

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于合成高分子防水卷材屋面防水层工程粘贴法施工。 2.施工准备 2.1材料及要求 2.1.1合成高分子卷材 2.1.1.1三元乙丙-丁基橡胶防水卷材 规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m;  2.1.1.2氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材 规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m、2m; 2.1.1.3氯化聚乙烯防水卷材 规格:厚1.2mm,长20m,宽0.9m; 2.1.1.4技术性能: 注:I类为高性能塑性体卷材;Ⅱ类为普通塑性体卷材

2.1.2外观检查卷材面应平滑、无空洞、裂纹、折皱以及影响不透水性的其它缺陷。 折痕:每卷不超过2处,总长度不超过20mm; 杂质:大于0.5mm粒不允许; 胶块:每卷不超过6处,每处面积不大于4mm2; 缺胶:每卷不超过6处,每处不大于7mm,深度不超过本身厚度的30%。 2.1.3贮存、运输。 2.1. 3.1应贮存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源。 2.1. 3.2卷材应直立堆放,其高度不得超过两层,两层存放或运输时应在两层之间放一块纤维板或胶合板。短途运输平放不得超过4层。 2.1. 3.3应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。 2.1.4辅助材料 2.1.4.1合成高分子防水卷材配套材料 2.1.4.2改性沥青防水涂料、聚合物水泥基复合防水涂料:节点密封材料。 2.1.4.3改性沥青防水油膏:节点密封材料。 2.2工具:

2.3作业条件 2.3.1基层必须坚固、不起砂、不起皮、表面清洁平整,用2m直尺检查,最大空隙不应大于5mm,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷,空隙只允许平缓变化。阴角处应做成半径为20mm的圆角;阳角处应做成半径为50mm的圆角。 2.3.2基层必须干燥,其含水率不得大于9%,检测简易方法是将1m×1m卷材或塑料布平铺在基层上,静置3~4小时(阳光强烈时1.5~2小时)后掀开检查,若基层覆盖部位及卷材或塑料布上未见水印即可施工。 2.3.3卷材严禁在雨天、雪天施工,五级风及其以上时不得施工,气温低于0℃时不宜施工。 3.操作工艺 3.1工艺流程

聚乙烯高分子防水卷材

聚乙烯丙纶高分子防水卷材 目录[隐藏] 技术专利号 产品的构造特点 产品使用特点 复合卷材粘接机理 产品技术指标 产品执行标准 性能优势 其它产品比较 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 [编辑本段] 技术专利号 国家专利产品(专利号:89 1 08466. 5) [编辑本段] 产品的构造特点 1、三层式结构,表面增强 2、芯层--主防水层采用了支比度较高(大分子侧链多)的线性低密度聚乙烯(LLDPE),其延伸性、不透水性、柔软性、抗穿刺性、耐低温性能较好。 3、表面为丙纶(涤纶)无纺布,通过与芯层的复合,解决了聚乙烯线胀系数大的不足。增加了产品表面的粗糙度,提高了产品的摩擦系数,并使复合卷材的粘接问题得以解决,实现了水泥粘接。 [编辑本段] 产品使用特点 高分子复合防水卷材属于合高分子防水卷材系列,它除了完全具有合成高分子卷材的全部优点外,其自身最突出的特点,在于其表面的网状结构,使其具有了自己独特的使用性能--水泥粘接。 因高分子复合卷材可用水泥直接粘接,因此在施工过程中不受基层含水率的影响,只要无明水即可施工。这是其他防水卷材所不具备的。 由于高分子复合卷材标面粗糙、摩擦系数大,在水利工程应用时,可直接埋设在砂土中,具有足够的稳定性。 由于高分子复合卷材可与水泥材料在凝固过程中直接粘接,因此可直接设计在水泥材料的结构中。[编辑本段] 复合卷材粘接机理

粘贴时卷材时,粘接胶渗透到高分子复合卷材表面网架状结构的纤维层中,待粘接胶固化后将纤维包覆住,形成了强大的机械铆固力将复合卷材与基层(构筑体)牢牢地粘接在一起。 高分子复合卷材采用水泥胶与基层粘贴。 为改善水泥胶的和易性、保水性,提高水泥固化后的抗渗性,在制做水泥胶时,要求在水泥中添加专用配套胶。提高水泥保水性能,使水泥胶的水份在使用时不至于很快被基层吸干,便于施工操作,同时又保证了水泥固化时所需的水份。 专用胶粘剂是我公司针对高分子复合防水卷材的特性专门研制的,该产品与水泥混配成的水泥胶具有较高的粘接强度,专门用于我公司高分子复合防水卷材的粘贴。 [编辑本段] 产品技术指标 1、拉伸强度:在规定的试验条件下,沿试样纵轴方向施加拉伸载荷,至试样断裂破坏时的最大载荷。用每厘米牛顿(N/cm)表示,≥60。 2、断裂伸长率:在规定的试验条件下,沿试样纵轴方向施加拉伸载荷,至试样断裂破坏时所拉试样的长度与原试样的长度之比。≥400%。 3、抗渗透性:在规定的试验条件下,试样在有约束的动力水压下,在规定时间和压力下的不透水特性。 0.3Mpa 30min不透水(0.3兆帕,30分钟)。 4、低温弯折:在一定的温度下,把试样放在弯折仪上,做180度的对折,无裂纹。 5、热空气老化:使试样在规定的温度下在热空气作用下经过一定的时间后(80℃,168h),再测定其物理、机械等性能的变化。( 拉伸强度:≥80%、伸长率:≥70%)。 6、耐化学性:在化学介质中,将试样放置一定时间后再测定其物理、机械等性能的变化。( 拉伸强度:≥80%、伸长率:≥80%)。 [编辑本段] 产品执行标准 GB18173.1-2006 [编辑本段] 性能优势 1 SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材满粘施工,不起鼓,杜绝横向窜水 SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材双面实现满粘施工在保护层的作用下,能有效避免老化,不起鼓,不横向窜水. 2 SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材与基层形成整体防水结构 3 SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材雨天可施工,保证工程进度 使用聚合物水泥粘贴,可在雨天(含水率50%以上)施工。SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材不受基层含水率低于9%的限制,保证施工进度。 4 水泥粘接,独一无二 SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材最突出的特点是表面粗糙均匀、易粘接,适合与多种材料的基层粘合,可与水泥材料在凝固过程中直接粘合,粘接剥离强度15N/cm,这是其它防水材料所不具备的性能。SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材可以稳定的在垂直位置粘接附设,可以稳定的在倒水平面粘接附设,并且可以在外表面进行装修施工(如水泥沙浆抹面、粘贴瓷砖或马赛克等)。

CCB高分子防水卷材方案

兰州蓝星日化住宅小区7#、8#、9#楼CCB卷材防水专项施工方案 甘肃建投 甘肃第三建设集团第一工程公司 蓝星日化项目部

专项方案内部审批表

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工进度计划 (2) 四、施工部署 (2) 五、湿铺法CCB防水卷材的特点 (4) 六、CCB自粘型防水卷卷材施工方法 (5) 七、质量保证措施 (9) 八、质量通病及解决办法: (9) 九、卷材防水层质量评定标准 (10) 十、质量验收 (10) 十一、成品保护措施 (11) 十二、注意事项及施工技巧 (11) 十三、安全保证及文明施工措施 (12) 十四、附件(防水分包单位资质) (12)

兰州蓝星日化住宅小区7#、8#、9#楼 CCB反应粘结型防水卷材施工方案 一、编制依据 (1)《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013 (2)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 (3)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 (4)《预铺/湿铺防水卷材》GB/T23457-2009 (5)《CPS反应粘结型防水卷材施工技术规程》Q/CPS001-2013 (6)兰州蓝星日化住宅小区7#、8#、9#楼工程《施工图纸》。 (7)兰州蓝星日化住宅小区7#、8#、9#楼工程施工《图纸会审纪要》。 (8)兰州蓝星日化住宅小区7#、8#、9#楼《施工合同》。 (9)兰州蓝星日化住宅小区7#、8#、9#楼《工程岩土工程勘察报告》。(10)《施工过程控制程序》G3J/QSEM/C-BOO-19 2014(BOO) (11)《检查与验收控制程序》G3J/QSEM/C-BOO-20 2014(BOO) (12)《不合格品控制程序》G3J/QSEM/C-BOO-21 2014(BOO) 二、工程概况 (一)工程概况 本工程为兰州蓝星日化住宅小区7#、8#、9#住宅楼,位于兰州市城关区盐场路279号。本工程为钢筋混凝土剪力墙结构,筏板基础。地下均为3层,其中7#楼地上33层,8#、9#楼地上34层,建筑总高度均为98.9米。地下三层层高分别为3.6米,4.5米、3.3米,一层层高4.5米,二层层高4.2米,标准层层高2.9米。7#楼建筑面积为19509㎡,8#楼建筑面积为17763㎡、9#楼建筑面积为17763㎡。 (二)防水设计及施工概况 本工程基础底面防水、地下室剪力墙外墙防水、有覆土车库顶板防水、屋面防水、均设计为3mm后CCB防水卷材,防水等级为1级。卫生间防水设计为1.5mm 厚CCB防水卷材。我项目部认证研究学习了《CPS反应粘结型防水卷材施工技术规程》Q/CPS001-2013,制定了施工方案。

屋面高分子防水卷材施工方案

周口华耀城F地块商贸物流工程屋面高分子自粘防水卷材 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南七建集团有限公司 2015年7月15日

高分子自粘防水卷材施工方案 1、工程概况 工程名称:周口华耀城F地块商贸物流工程 建设单位:周口市华汇商业地产有限公司 监理单位:河南花都工程管理有限公司 设计单位:青岛新都设计集团 施工单位:河南七建集团有限公司 建筑面积:140544.3m2 结构形式:框架结构 建筑层数:A户型10栋,地上三层;B3户型9栋,为局部三层;B5户型9栋,为局部三层;C2及C2反户型地下一层,地上两层;其余都为地上两层; 2.工法特点 自粘式防水卷材与普通防水卷材相比,具有如下特点: 2.1 常温下冷施工,不需要热容。施工时只需要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工方法极为方便,可有效缩短工期; 2.2 具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏; 2.3 具有极高的抗穿透、抗冲击性能; 2.4 优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性; 2.5 耐高低温,抗老化,使用寿命长。 2.6 在施工方法上,具有如下特点:

2.6.1施工工艺完善、简便,可操作性强,劳动强度低; 2.6.2 施工速度快、功效高,可确保工期; 2.6.3施工质量容易得到保证,能够满足较高的防水要求。 3.适用范围 高分子自粘防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。 可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 4.工艺原理 高分子自粘防水卷材,是以SBS等弹性体沥青为基料,聚酯胎基为胎体,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有超强的粘接强度,特制的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封,形成整体的密封防水层。具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能。自粘卷材表面有HDPE,具有较高的抗撕裂强度,满足耐穿刺等要求,能有效地抵御基层开裂、变形所产生的应力对防水系统的破坏。 5.工艺流程及操作要点 5.1基层要求: 5.1.1 防水基层必须平整牢固,不得有突出的尖角,凹坑和表面

合成高分子防水卷材屋面防水层施工方案

合成高分子防水卷材屋面防水层施工方案 一、材料要求 (一)合成高分子卷材,常用的有:三元乙丙一丁基橡胶防水卷材,规格:厚1.2mm, 1.5mm,宽lm,长20m;氯化聚乙烯一橡胶共混防水卷材,规格:厚1.2mm, 1.5mm,宽lm、 2m,长20m;氯化聚乙烯防水卷材,规格:厚1.2mm,宽0.9m(20m/卷)。 1 三元乙丙一丁基橡胶防水卷材性能见表1-1。 表1-1 三元乙丙一丁基橡胶防水卷材性能表 2氯化聚乙烯一橡胶共混防水卷材技术性能见表1-2。 表1-2 氯化聚乙烯一橡胶共混防水卷材技术性能 3氯化聚乙烯防水卷材技术性能见表1-3。 表1-3 氯化聚乙烯防水卷材技术性能 2合成高分子防水卷材配套材料见表2。 表2 合成高分子防水卷材配套材料选择

注:第5 材料使用。 二、主要机具 一般应配备的合成高分子防水卷材施工机具见下表。 合成高分子防水卷材施工机具

焰喷抢) 压子小型压实卷材接缝用 手持压滚φ40 ×50mm 压实卷材用 铁棍300mm长30kg重压实粘结层用 剪刀普通剪裁卷材用 皮卷尺50m 度量尺寸用 钢卷尺2m 度量尺寸用 铁管φ30X 1500mm 铺贴卷材用 小线绳弹基准线用 彩色粉弹基准线用 粉笔做标记用 安全带施工安全保护用品 工具箱保存工具用 三、作业条件 1 屋面防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录。防水层施工前,应经监理单位(或建设单位)检查验收。 2 防水层应由经资质审查后合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 3 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。设备预埋件己安装好。 4 伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。 5 防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。高聚物改性沥青防水卷材采用冷粘法施工时环境气温不得低于5℃,热熔法施工时环境气温不得低于 -10℃。 6 基层坡度应符合设计要求,在坡度大于25%的屋面上施工时,应采取固定措施,固定点应密封严密。 7 基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,阴阳角转角处应做成圆弧或钝角。干燥程度的简易检验方法,是将1卷材平坦地干铺在找平层上,静置3--4小时后掀开检查,找平层与卷材上未见水印即可铺设。 8 防水所用的卷材、胶粘剂、基层处理剂、二甲苯等,均属易燃物品,存放和操作应远离火源,在通风、干燥的室内存放,防止发生意外。 四、操作工艺 (一)工艺流程(以三元乙丙防水卷材为例):

(完整版)高分子自粘防水卷材施工方案

高分子自粘防水卷材 施 工 方 案 2019年9月15日

一、编制依据 1、施工图纸 2、施工组织设计 3、《地下工程防水技术规程》 GB50108-2008 4、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 二、工程概况 本工程为邵村动迁小区八期1#-7#楼地下室车库防水工程,由昆山市乐佳置业有限公司开发。本工程地下室底板、侧墙外侧均采用ES1.5厚MRW非沥青基高分子强力交叉膜自粘防水卷材。 三、施工准备 1、材料及要求: 1.1 1.5mm厚高分子自粘防水卷材: 1.1.1 规格:厚度1.5mm;宽度1.0mm;长度20m。 1.1.2 主要技术性能:拉伸性能拉力≥200N/50mm,最大拉力延伸 率≥150%;耐热性70°C,2h无位移、流淌、滴落;撕裂强度/N≥25; 低温柔性-25°C无裂纹;卷材与卷材剥离强度N/mm无处理及热老化 ≥1.0;与水泥砂浆剥离强度N/mm无处理≥1.0,热老化≥2.0;与 水泥砂浆浸水后剥离强度N/mm≥1.5。热老化(70°C,168h)拉力保持 率≥90%,伸长率保持率≥80%,低温柔性-23°C无裂纹。 1.2水泥凝胶:按水泥:水=2:1(重量比)的比例先将水倒入原已备好的拌浆桶,再将水泥放入水中,浸泡15~20分钟并充分浸透后,把桶面多余的水倒掉;在气温高、基面干燥时,加入水泥用量约5%的聚合 物建筑胶(保水剂),即水泥:水:聚合物建筑胶=1:0.5:0.05用电动 搅拌机搅拌不少于5分钟。 1.3 其他材料: 1.3.1二甲苯:用于浸洗刷工具。 1.3.2 乙酸乙酯:用于擦洗手。 2.2 主要用具: 2.2.1基层清理工具:钢丝刷、扫帚、小平铲、锤子等、冲洗水 管。 2.2.2施工工具:铁抹子、电动搅拌器、配料桶、塑料刮板、橡胶

1.5厚合成高分子防水涂料

1.5厚合成高分子防水涂料 1.技术参数 2.合成高分子防水涂料施工验收要求 一、品种: 反应型和水乳型防水涂料。 溶剂型防水涂料。 二、质量要求: 注:产品按拉伸性能分为I、Ⅱ两类 合成高分子防水涂料(挥发固化型)质量要求 三、厚度要求: 二道或三道以上设防(二布三涂)厚度不应小于1.5MM。

3.施工工艺流程: 基层处理→涂刷基层处理剂→附加层施工→大面防水层涂布→淋水或蓄水检验→保护层→隔离层施工→验收。 4.技术要求 1、基层处理:清理基层表面尘土、砂粒、砂浆硬块等。 2、涂刷基层处理剂:对于溶剂型防水涂料;可用相应的溶剂稀释后使用;也可用沥青溶液(即冷底子油)要求涂刷均匀,无露底、无堆积,应用刷子用力薄涂,使涂料尽量刷进基层表面的毛细孔中。 3、附加层施工。 4、甲乙组分混合(双组)其配料方法是将聚氨酯甲、乙组按产品说明书配比(另:有单组)。 5、第一遍涂膜施工:在基层处理剂基本干燥固化后(即表面不粘手)用塑料刮板或橡皮刮板均匀涂刷一遍涂膜,厚度为0.8-1.0mm涂量约1kg/m2涂刷应均匀一致,不得有漏刷,起泡等缺陷,若遇起泡,采用针刺消泡。 第二遍应待先涂的涂层干燥成膜后方可涂后一遍,涂刷方向与每一遍垂直,涂量略第一遍,厚度为0.5-0.8mm用量约为0.7kg/m2要求涂刷均匀不得漏涂、起泡。

6、胎体(玻璃丝布)长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不小于70mm;采用二层胎体(玻璃丝布)时上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。 7、待涂刷防水涂料实干后,蓄水检验,蓄水深度(最浅处)20-30mm。蓄水时间不少于24小时,如无渗漏即认为合格,如发现渗漏,应及时修补。

合成高分子防水卷材的特点和常见分类

防水卷材市场上的合成高分子防水卷材,种类繁多,可分为有胎和无胎两大类。一般的情况下,防水材料我们最常见的就是合成橡胶,合成树脂,以及两者的混合体为基料做成的,之后再加入化学助剂和填充原料,经久耐用。 (合成高子防水卷材-图例) 合成高分子防水卷材特点 (1)断裂伸长率高:合成高分子防水卷材的断裂伸长率都在100%以上,有的高达500%左右,可以较好地适应建筑工程防水基层伸缩或开裂变形的需要,确保防水质量。 (2)低温柔性好:一般都在2uY’以下,如::元乙丙橡胶防水卷材的低温柔性在一代℃以下,因此,高分子防水卷材在低温条件下使用,可提高防水层的耐久性,增强防水层的适应能力。 匀质性好:合成高分子防水卷材均采用工厂机械化生产,生产过程中能较好地控制产品质星。(3)抗撕裂强度高:合成高分子防水卷材的撕裂强度都在25kN/m以上。 (4)耐腐蚀能力强:合成高分子防水卷材的耐臭氧、耐紫外线、耐气候等能力强,耐老化性能好,延长防水耐用年限。 (5)后期收缩大:大多数合成高分子防水卷材的热收缩和后期收缩均较大,常使卷材防水层产生

较大内应力加速老化,或产生防水层被拉裂、搭接经拉脱翘边等缺陷。 (合成高子防水卷材-图例) (6)拉伸强度高:合成高分子防水卷材的拉仲强度都在3MPa以上,最高的强度可达10MPa左村,可以满足施工和应用的实际要求。 (7)耐热性能好:合成高分子防水卷材在100℃以上的湿度条件下,一般都不会流淌和产少集中性气泡。 (8)施工技术要求高,斋熟练技术丁人操作。与基层完全粘结困难;搭接缝多,易产生接缝粘结本 善产生渗漏的问题,因此宜与涂料复合使用,以增强防水层的整体性,提高防水的可靠度。

高分子防水卷材GB18173.1检测细则

(三)高分子防水卷材检验实施细则 一、评定标准: GB18173.1-2006《高分子防水材料第一部分片材》 二、范围: 本标准适用于以高分子为主材料,以压延法或挤压法生产的均质片材及高分子复合材料(包括带织物加增强)的复合片材,主要用于屋面防水及地下工程防水。 三、材料分类与标记 1、分类:片采的分类如表1所示 三元乙丙橡胶(EPDM)片材标记为:JL1- EPDM-20000 mm×1000 mm×1.2 mm。 3、片材的规格:片材的规格尺寸及允许偏差如表2表3所示,特殊规格由供需双方商定。 四、试验条件 试样的停放时间和环境温度按下列要求: 1、试验前需要将试样提前24h放入试验室中,在标准温度23土2℃下调整24h后试验。 2、试验室温度控制在23±2℃范围内,相对湿度60±15%。 五、样品的数量及尺寸制备 1、取样方法

(1)一同类型的5000m2片材为一批,随机抽取3卷进行尺寸和外观检验;上述检验合格的样品中再随机抽取1卷,在距外层端部500mm处裁取1000mm×1000mm2块进行物理性能检验。 (2)物理性能试验样品的切取:将抽取的一卷卷材放置于工作台面上展开,一块作物理力学性能检测用,另一块备用。 (3)物理性能试验样品的切取数量和尺寸,将调整好的试样进行切取,见表4 1、台秤:测量范围0~100 kg,最小分度值为0.2kg。 2、钢尺(1):测量范围0~1000 mm,最小分度值为1mm。 3、钢尺(2):测量范围0~200 mm,最小分度值为1mm。 4、钢尺(3):测量范围0~300 mm,最小分度值为1mm。 5、钢卷尺(1):测量范围0~15000 mm,最小分度值为1mm。 6、钢卷尺(2):测量范围0~1500 mm,最小分度值为1mm。 7、厚度计:测量范围最小分度值为0.01mm、使用10 mm直径接触面,单 位面积为0.2Mpa。 8、拉力机:测量范围0~2000N,最小分度值不大于5N,伸长范围夹具间(180mm) 伸长1倍,夹具宽度不小于50 mm。 9、不透水仪:测量范围0~0.6 Mpa,精度测试2.5级。 10、恒温箱:0~300℃,精度土1℃。 11、低温箱:制冷范围0~-30℃,控温精度±2℃。 12、半导体温度计:量程30~-40℃,精度为0.5℃。 13、柔度棒或柔度板:一边呈半圆柱形:半径(r)15 mm、25 mm两种。 14、温度计:测量范围0~150℃,最小刻度0.5℃。 六、检验步骤 1、片材的外观质量 1.1片材表面应平整、边缘整齐、不能有裂纹、机械损伤、折痕、穿孔及异常粘着等缺陷。 1.2橡胶类片材在每卷20m长度中允许有一处接头,长度应不小于3m,并应加长15cm备作搭接;树脂类片材在每卷至少20m长度内不允许有接头。 2、片材尺寸的测定 2.1长度、宽度的方法:将试样打开成水平状展开,用钢卷尺测量长度、宽度,在纵向两端及中央附近测三点,取平均值;长度的测定取每卷展平后的全长的最短部位。 2.2厚度、用分度值为0.01mm、单位面积为0.2Mpa,直径不小于6 mm的厚度计测量,自端部裁去300mm,再从其裁断处的20mm内侧,自宽度方向距两边各10%宽度范围内取两点,再将间距四等分,取其等分点共五点进行厚度测量,测得结果用三点的平均值表示。 3、拉伸强度及延伸率 3.1从测量完尺寸的制品上裁取试验所需的足够长度试样,展开平在23±2℃标准环境

高分子防水卷材施工方案

高 分 子 防 水 施 工 方 案 编制人: 审批人:2015年10月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备工作 四、施工工艺及技术措施 五、质量保证措施 六、成品保护 七、安全生产与劳动保护

一、工程概况 工程名称: 工程地址:建设单位:设计单位:监理单位: 施工单位:总建筑面积33762.85㎡,结构类型为现浇框架结构。 其中地上:28068.35㎡,地下:5694.5㎡。分号1建筑层数为地上6层,局部7层。地上建筑主体高度(室外至6层板上皮)25.80m、分号2建筑层数为地上6层,局部7层,地上建筑主体高度25.8m、分号3建筑层数为地上7层,局部8层,地上建筑主体高度31.8m、分号4建筑层数为地上2层,地上建筑主体高度12.5m、分号5建筑为地下1层,层高4.8m。本工程为分号1、分号2、分号3、分号4屋面高分子防水卷材施工, 二、编制依据 1、《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207—2010) 2、建筑工程质量验收统一标准(GB50300—2010) 3、国家和天津市有关技术规范、质量验收标准 三、施工准备工作 1、熟悉和会审图纸,掌握和了解设计意图; 2、编制屋面工程施工方案; 3、向操作人员进行技术交底或培训; 4、确定质量目标及检验要求; 5、提出施工记录的内容要求。

四、施工工艺及施工措施 根据现场实际情况及考虑各工种相互配合,项目部决定屋面施工按以下步骤: (一)施工准备: 1 、主体材料:氯化聚乙烯防水卷材,水泥基渗透结晶防水涂料 2、配套材料:合成高分子防水卷材专用粘结剂 3、工具: 4、作业条件: 1)、基层必须坚固、不起砂、不起皮、表面清洁平整,用2m直尺检查,最大空隙不应大于5mm,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷,空隙只允许平缓变化。阴角处应做成半径为20mm的圆角;阳角处应做成半径为50mm的圆角。

合成高分子防水卷材施工方法

合成高分子防水卷材施工方法 合成高分子防水卷材以合成橡胶、合成树脂或两者共混体为基料,加入适量化学助剂与填充材料,采用橡胶或塑料加工工艺制成的合成高分子卷材,高分子防水卷材主要包括三元乙丙橡胶防水卷材、氯化聚乙烯--橡胶共混防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材、氯磺化聚乙烯防水卷材以及聚氯乙烯防水卷材等,就是我国化学建材发展规划要求积极发展的新型防水材料。本文就金日制药一期工程制剂车间屋面防水工程来说明其施工方法。 一、工程概况及防水设计: 1、XXXXXXXX公司制剂车间及仓库就是由金日集团投资兴建,经设计院设计,XXXXXX 监理有限公司监理,XXXXXXXX承建,四层框架结构,建筑面积16000M2。厂房屋面设计为一道1、5mm厚,氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材。 2、本工程采用“XX”牌氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材,该材料以氯化聚乙烯树脂为 主要原料,并加入少量助剂及多种填充料,经塑炼、压延加工制成的,具有延伸率大,抗渗透性强,耐老化,使用寿命长,施工简便等特点。 3、产品指标: (1 ,深倒八字形的槽沟,然后把石渣清走,把沟槽吹干净,用填缝膏分二至三次填满裂缝,

每次间隔时间必须有15分钟之久,填满裂缝后用滚筒压平即可。 2)基层与突出屋面的结构(如女儿墙、管道、楼梯间外墙等部位)相连接的阴角,以及 基层与檐口、天沟、排水口、沟脊等相连接的转角处均应抹成光滑的圆弧形,其半径一般在100~200mm之间。 3)基层必须干燥,一般含水率以小于9%为宜。 4)在铺贴卷材防水层时,必须将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土 杂物彻底清扫干净。实践证明只清扫一次就是不够的,往往需要清扫多次,最后一次最好用高压吹风机进行清理,这样可以收到更好的效果。对阴仰角、、管道根、排水口等部位更应认真清理干净,如发现油污、铁锈等,要用砂纸、钢丝刷或溶剂清除。 二、施工材料: 1)防水卷材 : “XXXX”牌氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材。 2)基层处理剂:一般以聚氨酯--煤焦油系的二甲苯溶液或氯丁胶乳液等组成。主 要作用就是隔绝基层渗透来的水分与提高基层表面与合成高分子防水卷材之 间的粘接能力。 3)基层胶粘剂:该材料主要用于防水卷材与找平层之间的粘接。 4)卷材接缝胶粘剂:卷材接缝胶粘剂为卷材与卷材接缝粘接的专用胶粘剂。 5)卷材接缝密封剂:主要用于卷材与卷材搭接缝边缘以及卷材末端收头部位进行 密封处理。 6)二甲苯:二甲苯就是基层处理剂的稀释剂与施工机具的清洗剂。 7)乙酸乙酯:该材料主要用于擦洗手及被胶粘剂等材料污染的部位。 三、细部构造防水做法: 1、基层转角做法:基层转角处都应做成圆弧形,半径不应小于50mm,另外还须做胎体 增加材料附加层,附加层的平面与立面的宽度一般不得小于300mm。 2、水落口的防水做法:水落口杯与基面结构交接处会形成一道缝隙,应特意将缝隙 加大到深与宽均为20mm的凹槽,凹槽内嵌填密封材料,堵塞渗水通道,然后再在水落口周围直径500mm范围内加铺胎体增强材料,并应伸入杯口内不得小于50mm。 3、伸出屋面管道的防水做法,伸出屋面的管道周围应用水泥砂浆做成圆锥形的找平 台,台高200mm,并以30%找坡,在管四周与圆锥台交接部位应留20mm的凹槽,并嵌填密封材料,然后再做胎体增强处理。 四、卷材的施工方法:

合成高分子防水卷材屋面防水层

合成高分子防水卷材屋面防水层 本章适用于采用高分子防水卷材铺贴屋面的防水工程。 一、材料要求 (一)合成高分子卷材,常用的有:三元乙丙一丁基橡胶防水卷材,规格:厚 1.2mm, 1.5mm,宽Im ,长20m;氯化聚乙烯一橡胶共混防水卷材,规格:厚 1.2mm, 1.5mm,宽Im、2m,长20m;氯化聚乙烯防水卷材,规 格:厚1.2mm,宽0.9m(20m/卷)。精品文档收集整理汇总 1三元乙丙一丁基橡胶防水卷材性能见表1-1。 表1-1 三元乙丙一丁基橡胶防水卷材性能表 2氯化聚乙烯一橡胶共混防水卷材技术性能见表1-2。 表1-2氯化聚乙烯一橡胶共混防水卷材技术性能 3氯化聚乙烯防水卷材技术性能见表1-3。 表1-3 氯化聚乙烯防水卷材技术性能

表2 合成高分子防水卷材配套材料选择 注:第节操作工艺中为三元乙丙防水卷材使用的配套材料,其他防水卷材按相应的配套材料使用。、主要机具 一般应配备的合成高分子防水卷材施工机具见下表。

三、作业条件 1屋面防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录。防水层施工前,应经监理单位(或建设单位)检查验收。精品文档收集整理汇总 2防水层应由经资质审查后合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的 上岗证。 3铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。设备预埋件己安装好。精品文档收集整理汇总 4伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔 打洞或重物冲击。精品文档收集整理汇总 5防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。高聚物改性沥青防水卷材采用冷粘法施工时环 境气温不得低于5C,热熔法施工时环境气温不得低于-10C。精品文档收集整理汇总 6基层坡度应符合设计要求,在坡度大于25%的屋面上施工时,应采取固定措施,固定点应密封严密。 7基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,阴阳角转角处应做成圆弧或钝角。干燥程度的简易检验方法,

高分子防水卷材施工工艺

本工艺标准适用于工业与民用建筑地下高分子类三元乙丙橡胶防水卷材铺贴地下防水层工程施工。 2.1 材料及要求: 2.1.1 三元乙丙橡胶防水卷材: 2.1.1.1 规格:厚度1.2mm,1.5mm;宽度1.0m;长度20.0m。 2.1.1.2 主要技术性能:抗拉断裂强度≥7MPa;断裂伸长率>450%;低温冷脆温度-40℃以下;不透水性(MPa×min)>0.3×30。 2.1.2 聚氨酯底胶;用来做基层处理剂(相当于涂刷冷底子油),材料分甲、乙两组份,甲料为黄褐色胶体,乙料为黑色胶体。 2.1.3 CX-404胶:用于卷材与基层粘贴为黄色混浊胶体。 2.1.4 丁基胶粘剂:用于卷材接缝,分A、B两组份,A组为黄浊胶体,B组为黑色胶体。使用时按1∶1的比例混合搅拌均匀使用。 2.1.5 聚氨酯涂膜材料:用于处理接缝增补密封,材料分甲、乙两组份,甲组份为褐色胶体,乙组份为黑色胶体。 2.1.6 聚氨酯嵌缝膏:用于卷材收头处密封。 2.1.7 其他材料: 2.1.7.1 二甲苯:用于浸洗刷工具。 2.1.7.2 乙酸乙酯:用于擦洗手。 2.2 主要用具: 2.2.1 基层处理用具:高压吹风机、平铲、钢丝刷、笤帚。 2.2.2 材料容器:大小铁桶。

2.2.3 弹线用具:量尺、小线、色粉袋。 2.2.4 裁剪卷材用具:剪刀。 2.2.5 涂刷用具:滚刷、油刷、压辊,刮板。 2.3 作业条件: 2.3.1 在地下水位较高的条件下铺贴防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层底标高300mm以下,并保护到防水层施工完。 2.3.2 铺贴防水层的基层表面应平整光滑,必须将基层表面的异物、砂浆疙瘩和其他尘土杂物清除干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。 2.3.3 基层应保持干燥、含水率应不大于9%;阴阳角处应做成圆弧形。 2.3.4 防水层所用材料多属易燃品,存放和操作应隔绝火源,做好防火工作。 3.1 工艺流程: 基层清理→聚氨酯底胶配制→涂刷聚氯酯底胶→特殊部位进行增补处理(附加层) → 卷材粘贴面涂胶基层表面涂胶→铺贴防水卷材 做保护层

1.5厚合成高分子防水卷材施工工艺流程

什么是合成高分子防水卷材呢?都是到高分子防水卷材好,那么这种合成的质量如何呢?据了解这种防水卷材是以合成树脂和合成橡胶或两者的共混体为基料,加入适量的填充剂、化学助剂,采用密炼、挤出或压延等橡胶或塑料的加工工艺所制成的可卷曲的片状防水材料。近年合成高分子防水卷材作为性能优良的防水卷材发展迅速,其中以1.5厚合成高分子防水卷材应用广泛,下面我们来详细了解它的施工方法。 【合成高分子防水卷材施工工艺】 施工工艺主要有热施工工艺、冷施工工艺和机械固定工艺三种,施工时应根据不同的设计要求、材料和工程的具体情况选用合适的施工方法。 1.热施工工艺一般分为热熔法、热玛蹄脂粘贴法和热风焊接。热熔法是采用火焰加热器将热熔型防水卷材底部的热熔胶熔化,并进行粘贴,主要用于热塑性合成高分子防水卷材搭接缝焊,而卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法;热玛蹄脂粘贴法是采用边浇热玛蹄脂边滚铺油毡的形式逐层铺贴,是一种传统施工方法,主要用于石油沥青油毡三毡四油或二毡三油的叠层铺贴;热风焊接是采用热空气焊枪加热防水卷材搭接缝,并进行粘结主要用于热塑性

合成高分子防水卷材搭接缝焊,而卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法; 热玛蹄脂粘贴法是采用边浇热玛蹄脂边滚铺油毡的形式逐层铺贴,是一种传统施工方法,主要用于石油沥青油毡三毡四油或二毡三油的叠层铺贴;热风焊接是采用热空气焊枪加热防水卷材搭接缝,并进行粘结,主要用于热塑性合成高分子防水卷材搭接缝焊接。 2.冷施工工艺施工时不需加热,一般分为冷粘法、冷玛蹄脂粘贴法和自粘法。冷粘法是采用胶粘剂将卷材与基层、卷材与卷材粘结,主要适用于合成高分子卷材及高聚物改性沥青防水卷材;冷玛蹄脂粘贴法是采用工厂配制好的冷用沥青胶结材料直接涂刮,并粘贴油毡,主要用于石油沥青毡三毡四油或二毡三油的叠层铺贴; 自粘法是采用带有自粘胶的防水卷材直接进行粘结,不需涂刷胶材料,主要适用于带有自粘胶的合成高分子防水卷材及高聚物改性沥青防水卷材。 3.机械固定工艺一般分为压埋法和机械钉压法。压埋法主要用于空铺法、倒置屋,施工时卷材与基层大部分不粘结,并且上面采用卵石等压埋,搭接缝及周围全粘;机械钉压法多用于木基层铺设高聚物改性沥青卷材,通常是采用镀锌钢或铜钉等固定卷材防水层。

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准 1、适用范围 本工艺标准适用于屋面合成高分子防水卷材铺贴防水层工程施工。防水等级为Ⅰ-Ⅳ的屋面防水。 2、施工准备 2.1、材料及要求 2.1.1、合成高分子卷材:三元乙丙橡胶卷材,氯化聚乙烯橡胶共混卷材(LXY-603),聚氯乙烯卷材,率碳化聚乙烯、自粘高分子卷材等 2.1.2选用合成高分子卷材时其强度、延伸、不透水等性能指标应符合表1的要求。 表一卷材分类及性能

2.1.3卷材厚度是保证防水工程质量的一个关键,未来保证防水层的设防质量,保证它的耐久和耐穿刺性、防水层必须具有一定材料要求外,还应有厚度要求应符合表2 2.1.4合成高分子卷材配套材料必须选用厂家生产的配套产品,见表 3. 2.1.5 材料敷衍及存储 合成高分子卷材进场时,应按工程设计要求检查品种、规格和外观质量,核实出厂检验报告和出厂合格证,同时垵进场批量现场见证取样复验,复验合格后方可使用,同时要求复验单位室友资质的专门机构 合成高分子卷材及配套产品属易燃物,进场应分类存放,远离火源,存放环境应符合要求,防止材料变形和变质

2.2主要机具 2.3 作业条件及人员准备 2.3.1 施工前应认真审核图纸、编制合成高分子屋面防水施工方案,并对施工人员进行书面交底,屋面防水工程必须有专业施工队伍施工,且经过专业培训的防水施工人员施工 2.3.1基层必须坚固、不起砂、不起皮、表面清洁平整,用2m直尺检查,最大空隙不应大于5mm,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷,空隙只允许平缓变化。阴角处应做成半径为20mm的圆角;阳角处应做成半径为50mm的圆角。 2.3.2基层必须干燥,其含水率不得大于9%,检测简易方法是将1m×1m卷材或塑料布平铺在基层上,静置3~4小时(阳光强烈时1.5~2小时)后掀开检查,若基层覆盖部位及卷材或塑料布上未见水印即可施工。 2.3.3卷材严禁在雨天、雪天施工,五级风及其以上时不得施工,气温低于0℃时不宜施工 2.3.4 防水层施工应按设计要求铺贴 3.1 工艺流程 清理基层→涂刷基层处理剂→附加层处理→卷材粘贴面涂胶→基层表面涂胶→卷材的粘接、排气、压实→卷材接头粘接、压实→卷材末端收头及封边处理→做保护层 3.2 基层清理: 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3.3 附加层处理: 阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 3.4 涂刷基层处理剂 1) 聚氨酯底胶的配制:聚氨酯材料按甲:乙=1:3(重量比)的比例配合,搅拌均匀即可进行涂布施工。 2) 涂刷聚氨酯底胶:在大面积涂刷施工前,用油漆刷蘸底胶在阴角、管根、水落口等复杂部位均匀涂刷一遍。用长把滚刷在大面积部位涂刷。涂刷底胶时不得露白见底,厚度均匀一致。待底胶完全干燥后再进行下道工序施工。 注:如基层已做过一层聚氨酯防水层,则无须再涂刷基层处理剂,即可进行下一道工序 卷材与基层表面涂刷胶粘剂:

合成高分子屋面涂膜防水层施工方案

1.1.屋面涂膜防水层 1.1.1.适用范围 适用于工业与民用建筑工程中屋面工程,防水等级为Ⅰ~Ⅳ级中的高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子涂料涂膜防水层施工。 1.1. 2.施工准备 1.1. 2.1.技术准备 根据设计图纸的防水要求和所选材料的产品使用说明书,针对工程的特点进行深化设计,对操作班组作了详细的技术交底。 施工前,应了解选用防水涂料的基本特征和施工特点,并根据设计要求先在施工现场做样板,试验确定每道涂料的涂布厚度、涂布时间间隔、每平方米用量和遍数,并通过检查验收和确认。 涂膜防水屋面工程应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工,作业人员应持有工程所在地建 设行政主管部门颁发的上岗证。 1.1. 2.2.材料准备 所采用的防水涂料、胎体增强材料、密封材料等应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等技术指标应符合现行国家产品标准和设计要求。 在施工图设计或防水工程专项设计的时候,应按照规范的要求明确涂膜的厚度,以满足不同防水等级的要求。 1.1.3.主要机具 主要机具:扫帚、圆滚刷、腻子刀、钢丝刷、油漆刷、拌料桶(塑料或铁桶)、手提式电动搅拌器、剪刀、消防器、刮板、磅称、抹布、凿子、锤子、称料桶、。 1.1.4.作业条件 找平层应平整、坚实、无空鼓、无起砂、无裂缝、无松动掉灰。 找平层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处以及基层的转角处应做圆弧形,圆弧半径≥50mm。内部排水的水落口周围,基层应做成略低的凹坑。 找平层表面应干净、干燥(水乳型防水涂料对基层含水率无严格要求)含水率测定方法如下:采用1.5-2.0mm厚的1.0m×1.0m橡胶板覆盖基层表面,3-4h后观察其基层与橡胶板接触面,若无水印,即表明基层含水率符合施工要求。 施工前,应将伸出屋面的管道、设备及预埋件安装完毕,并经验收通过。 涂膜防水屋面严禁在雨天、五级风及以上时施工。 1.1.5.施工工艺 1.1.5.1.工艺流程 基层验收→检查、修补、清理基层→特殊部位附加增强处理→第一遍涂布→第二遍涂布→第三遍

高分子自粘防水卷材施工方案

五一广场绿化用地地下空间建设项目 主体工程 (高分子) 防 水 卷 材 施 工 方 案 施工单位:湖南长工工程建设有限公司 五一广场绿化用地地下空间建设项目部 编制: 编制日期: 2015年6月

一、设计简介 建筑防水设计:一级防水等级 本工程地下室共三层,负一层,二层为商场,负三层为车库。根据地下工程防水等级标准及适用范围。确定如下: 负三层为地下停车库,属人员经常活动的场所,(在有小量湿渍的情况下,不会使物品变质。失效的贮物场所及基本不影响设备正常运转和工程安全运营的部位,重要的战备工程,)二级防水等级范畴。 负一层,负二层是商场,属于人员长期停留场所,(因有小量湿渍的情况下,不会使物品变质。失效的贮物场所及严重影响设备正常运转和危及工程安全运营的部位,极重要的战备工程,地铁车站,不允许渗水,结构表面无湿渍。)应采用一级防水等级。 综合考虑整体项目的负一层,负二层防水等级为一级防水,负三层防水等级为二级防水。 依据明挖法地下工程防水设防要求:地下工程主体结构的防水措施应选用一至二种防水材料。根据项目情况,选为防水混凝土(抗渗等级为P8 ).及卷材防水(高分子防水卷材)。 二、工程设计概况: 长沙市五一广场绿化用地地下空间建设项目位于长沙市五一大道与黄兴北路、南阳街交汇北侧,交通便利。建(构)筑地下室三层,地上为绿化广场;结构类型为框剪结构,首层建筑面积为:24939.49平方米,下沉广场面积为:2787.97平方米;负一层建筑面积为:29175.62平方米,下沉广场面积为:4450.46平方米;负二层建筑面积为:28633.65平方米,停车位:784位。首层与负一层为商业用地(商铺),负二层为停车场。本工程划分两个作业区:一期工程(A区)与二期工程(B区),一期工程建筑面积约占55000平方米,二期工程

合成高分子防水卷材现场施工方法

精心整理合成高分子防水卷材施工方案 一、工程概况 Xx工程,建筑面积为26004.9㎡,框架结构,屋面防水等级为二级,二道防水设置,底下一道防水层为合成高分子防水卷材,上面一层为4cm厚细石混凝土。其中大屋面(即屋面一)为倒置式保温上人屋面,小屋面(即屋面二)为非保温上人屋面。 二、编制依据 建筑施工图纸和设计变更文件。 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。 其他相关技术资料。 二、准备工作 材料 应有产品合格证书和性能检测报告,防水卷材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。材料进场后,应按下列规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 对进场的卷材进行规格尺寸和外观质量检验(折痕、杂质、胶块、凹痕,每卷卷材的接头),并在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。 物理检测内容:断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折、不透水性。 技术准备

熟悉施工图纸及相关规范。 做好技术交底工作和工人的安全教育。 基层要求 屋面找平层验收合格,并将表面清理干净,无酥松起砂起皮以及过大的裂缝现象。 三、防水卷材施工 铺贴防水卷材的一般要求 本工程防水卷材铺贴方向选用平行屋脊的方式施工,施工用的材料应是合格品并经过试验合格后方可使用,铺贴前应对基层进行认真的检查,发现问题处理后方可施工;严格按产品说明书施工,并尽量安排专业施工队伍进行施工;施工时应由低处开始向高处施工,上、下层及相邻两幅卷材的接缝应错开,搭接宽度为:长边≥70MM,短边≥100MM。铺贴时应将防水卷材展平压实,加强对接缝的处理,施工完后,对成品应加以保护。 2、节点处施工 在屋面防水工程施工时,既要注意大面积屋面的防水做法,也要注意各节点的防水做法,如:排气管出口、落水管屋面接口等。 屋面留孔处接上排气或落水管后要进灌浆,灌浆时要注意砂浆的使用方法。先用水清洗干净凿毛的孔口,后支模灌浆。灌到70%的高度时停止,待凝结后试水,试水不漏再灌二次浆,保证该处结构不漏水。 在做防水层时,把卷材贴到排气管壁10CM位置,使管壁与结构连一体而不漏,在落水管口,用聚胺脂涂膜涂上管口内壁,得以盖上水篦子在各转角处多附加一层防水薄膜。 3、屋面防水质量要求 1)屋面不得有渗漏和积水现象。