电气设备安装专项施工方案

电气设备安装专项施工方案
电气设备安装专项施工方案

溧阳市沙河水库除险加固工程

东副坝加固工程

电气设备安装专项施工方案

山东黄河工程集团有限公司溧阳市沙河水库

东副坝除险加固工程项目部

二??九年一月七日

电气设备安装专项施工方案

一、工程内容

电气设备安装工程主要内容为:东副坝泄洪闸启闭机现地控制柜、电络、照明配电箱等。

二、施工准备

1.设备开箱检查。联系建设单位、监理单位与供货单位共同进行,检查包装及密封应良好,设备规格型号应符合设计要求,并不应有损伤,附件备件齐全,技术文件完整齐全,检查验收后应妥善保管。并做好设备开箱检查的有关记录。

2.设备搬运。事先清理现场运输道路,保证平整畅通。柜顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,无吊环者吊索应挂在四角,主要承力结构处,不得将吊索系在设备部件上。

三、施工方案

1.配电柜安装:

(1)基础型钢安装:调直型钢,达到水平度、不平度小于1mm/m5mm全长的标准, 按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留软件上,用水准仪或水平尺找平、找正,桩号误差及不平行度分别小于5mm全长,找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。基础型钢

安装完毕后,将室外地线扁钢分别引入室内与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢

宽度的二倍,然后将基础型钢刷灰漆两遍。

(2)按施工图纸的布置,按顺序将配电柜放在基础型钢上,各台配电柜就位后,逐台找正。配电柜就位、找正、找平后,除柜体与基础型钢固定,柜体与柜体,柜体

与侧档板均用镀锌螺丝连接。配电柜应有良好接地。

(3)母线桥具有足够的高度,且设置保护网和隔离板,相对的配电柜,其母线的连接和相位应正确,并对称一致。

2.二次回路安装

按照原理图逐台检查配电柜上的全部电器元件是否相符,其额定电压和控制、操作电源电压必须一致。按图敷设柜与柜之间的控制电缆连接线,电缆编号字迹清晰,

应不褪色。电气回路的连接销牢固可靠,导线中间不得有接头,端子板接头不得超过二根线。

3.屏、柜安装

屏、柜吊装时严禁任意歪斜,吊到安装位置后,经调整加以固定,柜内设备与构件连接牢固,开关柜门与柜体采用软线连接,开关柜体与基础型钢的连接可用螺栓连接或焊接,并设有防震措施,柜体垂直度、水平偏差、接缝等应符合GB50151-92中

规定。盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差符合下表的规定。

盘、柜安装的允许偏差