受江苏省广播电视总台的委托,江苏广电城工程由江苏建科建设监理公司实施施工阶段监理。根据监理委托合同和工程承包合同的要求,工程所有分项及分部工程、隐蔽工程、重要工序等均须经监理验收后,才能进入下道工序施工。为保证工程验收工作顺利进行,实现工程质量目标,制定本细则。望有关单位在施工过程中切实执行并给予协助与支持。

一、编制依据:

1.本工程监理规划

2.《建设工程监理规范》GB50319-2000

3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

4.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96

5.《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

6.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94

7.《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程(地基与基础工程)》DB32/294-1999

8.江苏广电城基坑支护施工图(南京市测绘勘测研究院有限公司)

9.其他与本工程有关的标准、设计文件和技术资料

二、施工单位施工前应提交的资料

1、施工企业资质等级证书;

2、南京市建设工程施工许可证(在宁施工许可证);

3、企业法人营业执照;

4、施工管理人员资格证书及特殊工种上岗证(原件报监理核查后,将复印件交监理备案);

5、检测仪器工具的标定证书;

6、图纸会审记录、技术核定单及材料代用文件等;

7、施工组织设计审批单(内容包括工程概况;施工部署和保证工程进度措施;施工准备工作计划;施工进度网络计划;施工方法和技术措施;技术、质量、安全、消防、成品保护、文明现场等管理措施和要求;组织管理机构网络图及人员名单;主要劳动力、材料、机具等需用量计划;施工平面布臵图)。

三、材料抽样及检验一般程序:

1.材料和产品进场必须向监理提交正式的出厂质量证明书和试验报告单并将复印件报监理备查。

2.材料进场后必须由建设、施工、监理三方(或施工、监理方)共同分期、分批、分规格进行抽样,单方抽检无效。试样须送具有出据试验报告资质证书的试验单位进行复试,试验报告及时送监理核查认可、存档。经试验合格的材料和产品及加工件才能使用,不合格材料一律不得用于工程上,不得存放在现场,并必须在监理通知的期限内撤出现场。对试验结果遇有疑义,监理亦可随机抽验。

3.砼和砂浆试配,必须提前一星期,共同在商品砼厂或现场抽样送试验室进行试配,配合比通知单及时送监理核查认可后方可使用。

四、工序检查验收程序:

1.施工单位自检:包括班组自检、互检(下道工序检查上道工序)、专职质检员检验(分包单位先检、总包单位后检)。施工单位自检合格,填好质量验收单并签字后,一般提前24小时报监理工程师验收。自检不合格的自行整改、返工。

2.监理验收:监理工程师收到质量验收单,经审核无误后,一般情况下尽快进行验收,最迟不超过24小时。验收合格签字后,才能进入下道工序施工;验收不合格,监理在验收单上写明整改要求,施工单位必须进行整改或返工。整改或返工后,再按照以上自检、报验程序进行复验。如复验仍未通过,施工单位应对责任人进行教育直至处罚。施工单位没有自检或无自检记录,监理工程师可拒绝验收。

3.监理工程师在施工过程中发现而提出的质量问题,施工单位应及时纠正,在验收时发现必须返工,影响工期由施工单位自负。

4.加强工程验收的计划性,施工单位应根据每周施工进度计划排出对应的工程验收周计划。凡列入计划的验收,监理将优先保证。如遇特殊情况,需要监理在正常工作时间以外或节假日时间内进行验收,必须提前1天通知现场总监理工程师或监理项目负责人。

5.分部分项工程完工后,施工单位应及时报验并进行质量验评。

五、施工前的监理检查(事前控制)

1.了解和熟悉工程地质情况。

2.检查施工企业应具有质量管理体系和相应的施工工艺标准。

3.督促施工人员熟悉设计(施工)图纸;施工前,应进行加强图纸会审和施工技术交底。

4.审查施工单位报送的施工组织设计(方案),提出审查意见并报业主方。

5.隐蔽工程及分项评定等施工质量报验用表应报监理审定后启用;施工质量报验

应采用江苏省建设厅监制的《江苏省建设工程施工阶段监理用表》及相关表格。

6.完成定位放线、机具就位,水电准备、材料试验等工作。

7.施工单位提出开工申请,经监理检查同意后,方可正式开工。

8.机械设备检查:机具检查应为人工挖孔桩施工重点。机具设备主要依靠施工单位自检,自检合格后将合格证明文件报监理备查。主要机械设备有:发电机(备用)、搅拌机及料(吊)斗、吊机、水泵、空气压缩机、电焊机、钢筋切割机、风镐、串筒等。

9.现场用试验仪器检查:主要有:标准测绳(测孔深等用)、测量仪器、坍落度筒、试模、孔径测定仪(可自制)等。

10.开孔前,施工单位定位自检合格后持单报监理验收。在桩位外设臵定位控制点(必须可靠),砌筑好井圈后必须复验核定桩位中心位臵,并在井圈上做好十字标记。

六、施工过程中的监理检查、验收(事中控制)

A. 钢筋工程

1、原材料质量抽检内容和检测频率

(1).外观检查用卡尺测量直径必须符合要求,否则降规格使用;钢筋表面必须清洁;带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用;钢筋表面有裂纹、损伤和局部缩颈的不得用于工程上;钢筋使用前必须将铁锈和油污清除干净。

(2).钢筋物理力学性能检验热轧钢筋同规格、同炉号,不大于60T为一批,任选二根,每根取两个试样,取样长度为拉伸试验长500mm,冷弯试验长300mm。热处理钢筋以同规格、同热处理方法、同炉号不大于60T为一批,同热轧钢筋取样;冷拉钢筋同级别,同直径,不大于20T为一批,取样同热轧钢筋;冷拔低碳钢丝,甲级逐盘检查,取两个试样,乙级同直径5T为一批,选三盘,每盘取两个试样,如有一项结果不合格,另取双倍试件复试。

(3).钢筋化学成分检验进口钢筋和小厂生产的钢筋,需先经化学成分检验,符合有关规定后方可用于工程中,取样与物理力学性能检验相同。钢筋在加工过程中发现脆断应取样进行化学成分试验。

2、钢筋下料、加工、半成型检查施工单位按设计及规范要求进行钢筋翻样。对有抗震要求和有受扭结构的箍筋两端应弯成135°弯钩;钢筋堆放应分类、整齐,挂上标签,并采取有效措施避免钢筋锈蚀、油污或过早、过重堆放在已浇筑的楼板上。

3、焊接质量检查内容和检测频率。

(1).焊接机械性能检验:

(2).外观检查焊渣必须随焊随敲干净。检查不合格者,必须返工重焊后进行二次验收;帮条沿接头中心线的纵向位移不大于0.5d;钢筋轴线位移不大于 0.1d, 且不大于3mm;焊缝厚度不小于 0.05d,宽度不小于 0.1d,长度不小于0.5d;一般双面焊焊缝长度为5d,单面焊缝长度为10d;焊缝表面平顺,无凹陷、焊瘤;接头处无裂纹、气孔、夹渣及咬边深度不大于 0.5mm。

(3).焊条选用使用必须符合设计及有关规定,使用前将产品出厂质量证明书和试验报告提交监理核查。

B. 砼施工

1.监理检查施工技术人员和质检员跟班情况,发现问题及时联系。

2.督促施工单位做砼强度试块和坍落度试验,必要时监理自己做试块和坍落度。

3.督促施工单位对商品砼做坍落度试验。每车砼出料前,高速(12γ/min左右)转动 1min后出料,随机抽测混凝土。不符合要求的一律退场。退场混凝土要记录车号、其退、进场时间,判断是否场外加水。

4.混凝土浇筑

1)混凝土灌注前验收:核对混凝土配合比单;抽查砼坍落度是否符合要

求;各项机械、设备准备工作是否到位。

2)干孔混凝土的浇筑

a)干孔混凝土浇筑可采用串筒,浇筑前应按设计规范要求用砼及时进行封

底。

b)必须分层振捣密实,一般1.0~1.5m振捣一次

c)孔口料斗一定要居中垂直

d)对孔底有水和渗水较大的桩孔不宜采用干孔浇筑法

3)水下混凝土的浇筑:主要施工要点如下:

a)一般水泥用量不小于420kg/m3;

b)含砂率宜为40-45%,细骨料应尽量选用中砂;

c)粗骨料粒径不宜大于4cm;

d)水下灌注混凝土必须具有良好的和易性,配合比应事先通过试验室确定,

坍落度一般采用16-20cm。对于使用商品混凝土,为满足泵送需要,粗骨料粒径可为20-30mm,坍落度不宜大于20cm。

e)混凝土的浇筑,首先控制混凝土的首灌量,必须满足首次灌注时导管底端

能埋入混凝土中0.8-1.2m,连续一次灌下去。随着混凝土的上升,要适当提、拔导

管,导管底部埋入管外混凝土面下2.0m左右,在混凝土浇筑过程中,应有专人测量导管的埋深。

f)应注意控制最后一次混凝土的灌入量,

g)混凝土灌注过程中应经常测量混凝土的坍落度。对人工挖孔桩,由于桩径

较大,一次性灌注混凝土量较大,建议一根桩不少于2组试块,按规定一根桩不少于一组试块,并做好记号,妥善养护保管。

h)商品砼厂家应提供砼配合比设计及试验资料,供货时应严格按照配比供

应。

i)导管的使用及首灌要求参见钻孔灌注桩部分。

C. 成桩质量检查:

1.钢筋笼制作应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查。

2.在砼灌注前,应严格按照质量标准对已经成孔的中心位臵、孔深、孔径、垂直度、孔底沉渣厚、钢筋笼安放的实际位臵进行认真检查,并填写相应质量检查记录。

D. 井圈护壁应符合下列规定:

1.井圈中心线与设计桩位中心的偏差不得大于20mm;

2.井圈的顶面应比场地高出300mm,该处壁厚比下面井壁厚度增加100-150mm.

3.混凝土护壁应遵守下列规定:

1)护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、混凝土强度等级均应符合设计要求;

2)上下节护壁的搭接长度不得小于50mm;

3)每节护壁均应在当日连续施工完毕;

4)护壁混凝土必须保证密实,根据渗水情况使用速凝剂;

5)混凝土石子粒径宜小于40mm,坍落度宜为60~80mm,强度等级c20;

6)护壁模板的拆除宜在24h之后进行;

7)发现护壁有蜂窝、渗水现象时,应及时补强以防造成事故;

8)同一水平面上的井圈任意处直径相差不得大于50mm;

9)遇有局部或厚度不大于1.5m的流动性和可能出现涌土时,护壁施工宜按

下列方法处理:每节护壁的高度可减小到300~500mm,并随挖、随检、随浇筑混凝土;采用钢护筒或有效的降水措施。

4.砖护壁

2)砖护壁一般适用于地质条件较好的土层中使用。

3)砖护壁的受力必须经过设计计算方可使用,其计算理论可按环形截面受均

匀压力计算。

4)砖护壁厚度(t)有240,115两种,严格按照设计选用。

5)挖孔直径为D(直径)+2t逐段向下开挖。

6)每开挖1M深度,及时用M10号水泥砂浆砌砖井壁,砌筑砂浆必须饱满,

尤其是竖缝、灰缝尽可能平整,如不饱满,及时用砂浆堵实;当遇土质较差时,每节护壁高度可减小到500mm以下,随挖随护壁。如有淋漏水应进行修补和堵水。并检查孔位中心,允许偏差为±50mm。

7)砌至坚硬岩层时,护壁底应与坚硬岩石垫紧,以防止护壁塌落,当遇扩大

头顶部或侧壁岩石出现少部分裂缝或风化石,立即用高标号水泥砂浆护壁。

E. 基底验收:挖至设计标高后,清理好护壁上的淤泥残渣、积水,进行隐蔽工程验收。验收合格后,应立即封底和灌注桩身混凝土。

F. 挖土过程中的测量控制

1.主要用吊锤和吊环检验

2.安装提升设备时,使吊蓝的粗绳中心与桩孔中心线一致,以作为挖土时粗略中心线用。

3.挖进时,吊大线锤作中心线用,用尺杆找圆心,以地面上的基准点测量孔深,以保证桩位、垂直度和截面尺寸正确。

4.排水:排水方法通常是通过潜水泵抽至地面排水沟排除,

G. 质量通病与防治如下表所示

七、质量验收标准

1. 砼灌注桩钢筋笼质量检验标准:

2. 砼灌注桩质量检验标准:

八、施工安全措施:

1.孔内必须设臵应急软爬梯;供人员上下井使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠,并配有自动卡紧保险装臵,不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚塔井壁凸缘上下。电葫芦宜用按扭式开关,使用前必须检验其安全起吊能力。

2.每日开工前必须检测井下的有害有毒气体,并应有足够的安全防护措施。桩孔开挖超过10米时,应有专门送风设备,风量不宜少于25L/S。

3.孔口四周必须设臵防护栏,围栏高度一般为0.8米;井口护圈应高出30cm,并防止物体从井口掉入桩孔砸伤井下人员。

4.挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周1米的范围内,机动车通行不得对井壁的安全造成影响。

5.施工场地的电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作;电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器。各孔用电必须分闸,严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2米以上,严禁拖地和埋压土中。

6.孔内电缆、电线必须有防磨损、防潮、防断等保护措施;照明应采用安全矿灯或12V以下的安全灯,并遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

7.对易坍孔土层采取可靠的护壁措施,经常检查护壁施工质量和变形情况。

8.对运土吊筐经常检查其质量、吊绳是否牢靠,防止掉土,掉石砸伤井下施工人员。桩孔内浇完混凝土后,进行回填土或孔口必须用盖板封严以免发生人身安全事故。

9.对挖土施工作业的设备要经常检查,摇把质量、滑轮、吊绳等定期检查,防止断落、脱落等可能发生的事故。

10.对施工人员加强安全教育。并需要有定期的安全教育记录。

11.桩孔口、井下操作人员和检查人员均应系安全带戴安全帽,上、下桩孔应用吊桶和吊笼,孔下使用风镐时,操作人员必须穿胶鞋,确保施工安全。

12.制定抢险应急措施,预防突发事件的发生

13.夜间不施工时井口应设警示红灯,并加强门卫防止外人误入坠井。

14.现场施工管理人员应认真做好现场施工协调的工作,防止各班组之间因场地、道路、堆土、送料等相互影响引发安全事故.

江苏建科建设监理公司江苏广电城项目部

2004年11月

☆桥梁工程人工挖孔桩的监理实施细则

川黔铁路遵义城区段线路外迁工程监理CQZYWQJL-1标段 桥梁工程人工挖孔桩监理实施细则 编制人: 审核人: 批准人: 北京现代通号工程咨询有限公司 川黔铁路遵义城区段线路外迁工程监理部 二〇一五年三月 目录

一、工程概况、特点及质量标准 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2地形地貌 (1) 1.3工程地质条件 (1) 二、监理实施细则编制依据 (3) 三、监理工作范围和重点 (4) 3.1监理工作范围 (4) 3.2监理工作重点 (4) 四、监理工作流程 (5) 4.1挖孔灌筑桩施工监理流程 (5) 4.2钢筋工程工序检查流程 (6) 五、监理工作控制要点、目标及控制手段 (7) 5.1监理工作控制要点 (7) 5.2监理目标 (13) 5.3监控手段 (13) 六、监理工作方法及控制措施 (14) 6.1监理工作方法 (14) 6.2主要控制措施 (14) 6.3建立健全完善监理工作制度 (17) 七、具体旁站部位和工序 (18) 八、施工安全管理 (18)

一、工程概况及技术、质量标准 1.1工程概况 共有铁路桥梁24座,全长10412.57m,约占线路总长21.0%全线共有新建及改建涵洞28座,1657.57m,框架桥(新建1座、既有顶建2座),桥面面积374.8m2;跨线公路桥1座60.0m,桥面面积2115.6m2 桥(涵)工程数量汇总表 1.2地形地貌 线路呈北南走向行进于云贵高原区,总体为北低南高,间属云贵高原溶蚀洼地。两侧平行山脉走向发育,有长达数公里的长条形溶蚀槽谷地貌,属条形中山,其高程从900~1100m不等。岩溶地貌占据主导地位,在褶曲翼部,由于碳酸盐岩与碎屑岩相间分布,岩溶地貌呈带状展布,在靠近分水岭、构造影响强烈处形成尤如侵蚀地形一般的“V”型峡谷。 1.3工程地质条件 沿线覆盖层的主要类型为第四系全新统人工填土、粉质粘土、粘土、红粘土、(松)软土等。下伏基岩主要有侏罗系、三叠系、二叠系、志留系、

冲孔灌注桩监理实施细则(正式)

广州新白云国际机场飞机维修设施工程 冲孔灌注桩 监 理 实 施 细 则 工程名称:广州新白云国际机场飞机维修设施工程 建设单位:广州新白云国际机场飞机维修有限责任公司监理单位:上海建筑科学研究院监理部 设计单位:中国航空工业规划设计研究院 施工单位:中国第八建筑工程局机械化施工公司 总监理工程师:(刘春桂) 2002年1月18日

目录 前言 (2) 1.基桩工程概况 (2) 2.设计要求 (2) 3.监理工作目标 (4) 4.质量标准 (4) 5.工艺流程及控制要点 (5) 6.监理具体实施细则 (7) 7.质量预控点 (13) 8.隐蔽工程验收项目 (14) 9.旁站检查项目 (14) 10.抽检项目 (14) 11.承包人必须试验项目 (15) 12.风险分析 (15) 13.监理依据 (17) 14.监理工作制度 (18)

前言 南方航空公司广州飞机维修有限公司配合广州白云国际机场迁移,是新白云机场内新建飞机维修设施工程项目,10号维修机库是该工程项目的一个子项工程,根据设计要求10号机库的基础分部工程的基桩为冲(钻)孔灌注桩。建设单位将基础的基桩工程独立招标,通过公开招标选定了施工单位,签订独立的建设工程施工合同,即将开始施工。我部根据“工程建设监理规范”(GB50139-2000)第4.2.1.条的要求编制冲孔桩监理实施细则。为使冲(钻)孔灌注桩施工质量能足设计和规范要求,以单根桩为控制对象的监理细则,阐述施工工艺流程、监理程序、控制要点、方法和措施以及风险分析,建立单桩验收制度。其目的是要解决现场项目监理人员监理工作“如何做”的问题,并以此将全体人员的思想统一到一条轨道上。并与施工单位沟通,让施工单位知道监理单位将“如何做”,以取得施工单位的支持和配合,使工程质量得到全面的控制,达到实现项目建设预定目标的目的。 1.基桩工程概况 10号机库占地面积55818m2,建筑面积95120 m2,机库大厅为100+150+100m跨度钢筋混凝土柱支承钢桁架的单层排架结构,机库大厅周围附属用房为钢筋混凝土框架结构。该工程为一类建筑,工程安全等级I级,抗震裂6度。该工程由中国航空工业规划设计研究院设计。基础工程设有1022根冲(钻)孔灌注桩,其中φ1200桩23根,φ1000桩22根,φ800桩977根,由中国第八建成筑工程局机械化施工公司承担承包该工程和施工任务。 场地条件和工程地质情况:本场地由原来的山丘、农田地经开挖回填整平,场地标高14.5m。根据工程地质勘察报告揭示的地层结构比较复杂,土、岩层起伏较大,厚簿不均,主要土层如下:耕殖土(1)、冲积粉质粘土(2-1)、粗砂(2-2)、残积粉质粘土(3-1)、残积粉土(3-2)、全风化岩(4-1)、强风化岩(4-2)、中风化岩(4-3)、微风化岩(4-4)。岩石种类为:泥质灰岩、炭质灰岩、灰岩、石英砂岩。有岩溶现象,但不发育,仅在场地东北部及中部部分钻孔中有明显的溶饰现象和小规模的溶洞,岩石裂隙发育。 2.设计要求 根据设计图纸和技术交底本工程冲孔灌注桩技术要求如下。

深基坑支护监理实施细则范本(桩+锚索)

广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程 监理实施细则 (深基坑支护与开挖工程) 编制人: 肖广杨 审核人: 编制单位:广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程项目监理部 编制日期: 2020年6月

目录 一、工程特点与概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、监理工作控制要点与目标值 (5) 四、主要的监理要点 (8) 4.1、旋挖钻孔灌注桩监理控制要点 (8) 4.2、钢筋砼冠梁、腰梁、连梁监理控制要点 (10) 4.3、锚杆施工质量监理控制要点 (11) 4.4、井点、管井降水监理控制要点 (13) 4.5、土方开挖监理控制要点 (13) 五、进度控制监理措施 (17) 六、安全监理工作措施 (17) 七、深基坑工程安全监测和支护效果检查 (18) 八、事故应急准备和响应处理监理 (20)

一、工程特点与概况 本工程为河池市城区江北粮食局片区改造一期工程,位于河池市城区北部,原江北粮食局仓库用地,北侧为解放东路(机电一条街),西侧为居民楼房,南侧为紧靠龙江的江北西路,东侧和东南侧为江北粮食局既有楼房,用地面积约为6670.01m2,总建筑面积为58776.2020。该地块呈“凸”字型分布,包括1#和2#楼,1#楼高2~32层(32层高99.60m),2#楼高27层(高84.60m),地块范围内设计3层地下室(高11.70m,基底标高为183.90m),1#和2#楼结构类型均为框剪,基础型式:冲孔桩+筏板形式。 该项目工程重要性等级为一级,场地复杂程度为二级,地基复杂程度为一级;地下室预计开挖后形成的基坑深度约11.70 m,基坑工程安全等级为一级;综合确定本工程的岩土工程勘察等级为甲级,地基基础设计等级为甲级。 本工程支护体系由广州智海建筑设计有限公司设计,工程采用直径Φ800钻孔灌注桩+锚杆支护、三重管高压旋喷桩联合支护,勘察单位为核工业柳州勘察研究院,监理单位为广西宏基工程监理有限公司,施工单位为广西建工集团第五建筑工程责任有限公司,基坑支护工程分包单位为广西建工集团基础建设有限公司。 支护钻孔灌注桩桩身砼等给C30,钢筋笼采用焊接,预应力锚索直径Φ150,水平间距1.2m,采用湿法施工,锚杆采用二次压浆,材料为纯水泥。 二、编制依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同或协议; 2、建设工程委托监理合同、监理规划; 3、国家有关规定、规范、规程并结合本工程现状;

基坑边坡支护桩监理实施细则

基坑边坡支护桩监理实施细则 1、工程概况: 山东嘉汇环球广场工程地下两层,在基坑东边坡住宅楼及北侧明星池位置采用锚拉支护桩支护,支护桩长度为13.0米(—1.5米---—14.5米),支护桩直径为800毫米,支护桩间距为1.2米,对于明星池凸出厕所间及东、西外墙各出1.5米位置支护桩间距加密为1.0米,砼设计强度为C30。基坑较深,场地狭窄,基坑侧壁安全等级为一级。 2、控制依据: 2、1《嘉汇房地产开发有限公司综合楼岩土工程勘察报告》 2、2《山东嘉汇。环球广场基坑支护工程设计施工图》 2、3《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120----99) 2、4批准的施工方案 3、控制要点: 3、1方案审查 3、2测量放线复核 3、3材料控制 3、4钻进过程控制及检查钻进记录 3、5砼灌注过程控制 3、6钢筋笼绑扎、焊接、成型后的过程控制 3、7安全技术控制 4、控制方法:

4、1机械钻孔施工前,必须对施工单位呈报的施工方案予以审查。重点对施工机械的配置、操作人员上岗资格、成孔后的沉渣控制、砼灌注过程的施工方法进行审查。、 4、2依据建设单位提供的基准线、水平点和桩位平面图,测放桩位并妥善保护。桩机就位后,进行复核检查,检查钻机水平、垂直及就位稳定性。轴线和垂直轴线方向均不宜超过50mm,垂直度偏差不宜大于0.5%。 4、3材料控制: 4、3、1钢材: (A)钢材进场前,应检查施工单位呈报的进场钢筋的合格证等,不符合要求的不允许进场。 (B)钢材进场后,监理工程师到现场监督施工单位按规范规定要求分批、分规格取样,取样过程和方法符合规范要求时,予以封样送检。(C)检验进场抽样试验报告,对合格的予以签认,否则,责令其 不合格的钢材进行退场处理。 4、3、2砼: 本工程支护桩采用C30商品砼。混凝土进场后,在监理单位有关人员的监督下,对每车混凝土塌落度进行检测,对不能满足施工要求的混凝土,不准使用;每根桩留取试块至少一组,进行水下养护,按规定时间送检。 4、4钢筋笼绑扎及成型后的过程: 4、4、1钢筋焊接人员应有焊工上岗证,焊接前应进行试焊,并经监

人工挖孔桩安全监理实施细则(定稿)

龙湖江体二期工程 人工挖孔桩施工 安全监理实施细则 编制人: 审核人: 重庆联盛建设项目管理有限公司 龙湖江体二期工程项目监理部 二零一一年七月

一、工程概况 本项目位于重庆市江北区石马河街道石子山村,总建筑面积50.6万㎡,分为二个组团,一组团业态为洋房、高层公寓、车库(建筑面积为29.3万㎡),二组团业态为超高层写字楼、SOHO、商业(建筑面积为21.3万㎡)。 拟建场地拟建场地属构造剥蚀地貌区,现有地形总体北、西侧较高,南、东侧较低,地形坡角一般在10~35°,地面高程297.05~324.30m,相对高差27.25m。根据建筑总平面图及设计平场标高,开挖后形成高度20m左右边坡,环长约600m。 根据《龙湖·江北体育公园项目二期(第2、3批次)工程地质勘察报告》,部分边坡破坏后果为严重,需进行支护处理。 二、重点难点: 本工程人工挖孔桩的分部情况:根据地勘报告显示,本工程1~7#、12~14#楼及该区域车库人工挖孔桩在5米左右(由于前期设计方 案多次更改,在土石方平场时局部范围土石方超挖1~2米,所以 该区域人工挖孔桩实际深度在3米左右,由于洋房车库和高层地下 室之间存在高差达20米的土质及岩质边坡,而8#~11#楼的部分孔 桩位于该边坡上,形成半坡桩,根据现场实际情况并结合地勘报告 判断,该部位桩的支护高度约为12米。根据【建质[2009]87号】 文件规定,专项安全施工方案不需要专家论证) 三、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)

2.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质{2009}87号) 3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 5、《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97) 四、人工挖孔桩支护监理控制要点: 1、审核施工单位的专项基坑支护专项方案及应急救援预案; 人工挖扩桩孔施工方案及安全措施,应由工程技术负责人严格依照工程地质资料、桩孔设计要求和有关规程、规定编制,并交生产、安全等有关部门会签,报上级主管部门技术负责人审批,并履行各级负责人签字盖章手续。 2、督促施工单位对经批准的人工挖扩桩孔施工方案及安全措施,由编制者向项目负责人和施工班组进行全面施工技术交底,并履行书面交底手续。 3、凡雨季从事人工挖扩桩孔施工时,应拟定雨季施工方案,采取相应的安全措施。 4、在施工过程中,工程技术负责人应经常检查人工挖扩桩孔施工方案的实施情况,遇有与原勘察报告、设计要求不符合,或其他特殊情况时,应及时变更技术方案和措施,严禁冒险施工。方案变更,应重新履行审批手续后再行施工。 5、督促和落实施工现场的技术负责人、项目负责人或工长对孔壁稳定性和混凝土护壁强度的鉴定工作,达到规定强度指标及养护时间

旋挖灌注桩监理实施细则

泰高高速公路工程建设项目TG-JL-1标 旋 挖 灌 注 桩 监 理 细 则 监理单位(章):兆信工程咨询监理有限公司 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

旋挖灌注桩监理细则 一、编制依据: 1、强制性条文及公路桥涵施工技术规。(JTJ041—2000) 2、钢筋焊接及验收规。(GBJ18—84) 3、砼质量控制标准。(GB50164—92) 4、勘察设计图纸文件资料。 5、承包合同、监理合同。 二、一般规定: 1、要求成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。基桩轴线的控制点和水准基点应设在不受施工影响的地,妥善保护,施工中应经常复测。成设备就位后,必须平正、稳固,为准确控制成深度,在桩架或桩管上应设置控制深度的标尺,以便在施工中进行观测记录。 2、基坑开挖应根据支护结构设计降排水要求,确定开挖案;基坑边界围地面应设排水沟,且应避免漏水、渗水进入坑;基坑边禁超堆荷载;基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或挠动基底原状土;支撑结构的安装与拆除顺序,应同基坑支护结构的设计计算工况相一致。 三、旋挖灌注桩监理工作的特殊性: 1、格的全过程监理是对每一根桩的每一道重要工序都实行验收签证制度(所谓验收签证是要对数据的测量进行监督或亲自测而不仅仅是从书面资料上认可数据),对一般的工序环节实行抽查监督制度,建立每一根桩的单桩验收制度,对一切进入现场的原材料都要核验质保书、复试合格报告和实物后才允投入使用。这样就将大部分施工过程置于有效的控制之下,必定可以大大降低事故发生的概率。

2、根据实践经验,需要验收签证的工序环节至少有: (1)开设置量及中心偏差是否满足要求。 (2)终深及沉渣厚度清的质量。 (3)混凝土制作质量与灌注过程。 3、一根桩经过各道验收手续后,如果全部合格,双共同填写单桩验收单. 4、在监理过程中发现有共性的问题或重要问题除及时口头通知施工单位改正外,还应发出相应的书面通知。一般不只限于是提醒施工单位注意改正而必须要求书面通知,答复整改措施,发联系单;比较重要的,对必须答复整改措施的,发监理通知单;问题重时签发停工令,待整改措施落实并付诸实施后,才准重新开工,发复工令,例如场地泥土堆的太多泛滥,发通知单仍未彻底改变面貌,再发指令单,有时可提议或组织召开有关各开会来协商解决,用会议纪要的形式将决定记录在案。 5、施工组织设计的审查。 施工组织设计包括下列容: (1)工程概况和设计要求。 (2)施工案安排。 (3)施工平面布置图。 (4)工艺技术要求。 (5)保证工程质量的措施及质保体系、技术管理体系等。 (6)工程进度计划。 (7)主要材料的供应计划。 (8)劳动力组织计划、主要施工机具设备配置计划。 (9)混凝土试块制作计划。 (10)技术复核项目计划。 (11)隐蔽工程验收项目计划(含工序质量报验及材料设备报验制度及成桩验收)。 四、旋挖灌注桩监理工作法: 1、施工组织设计的审查还应该包括施工单位对场地条件的了解够不够、施工工艺选择是否合理、质量保证措施是否切合实际、有无真正定岗到位的质量保证体系、有无认真的工序管理制度、混凝土的技术指标是否恰当、场地布置是否合理、机具设备的配置和进度计划是否留有余地、材料供应计划落实程度、安全生产措施等。 施工组织设计的审查需要进行实际核查,如机具设备数量、

基坑支护工程监理细则

编号:JL28 棕科云端大厦项目基坑支护与土石方工程 基坑支护监理细则 编制: 审批: 深圳市建力建设监理有限公司 二零一六年三月

基坑支护及土石方工程监理细则 第一章工程概况 一、工程简况 本工程场地位于深圳市龙岗区布吉街道西环路德兴花园西侧,南侧和西侧为西环路北侧为污水处理池。 本项目用地红线占地面积约2.36万m2,场地内拟建住宅楼若干栋,设有三层地下室,基坑开挖深度为11.5-20.0m,±0.0标高为37.6m。 基坑靠近德兴花园和西北角采用桩撑支护,其余侧采用桩锚支护,并采用桩间搅拌桩止水。 基坑顶、底四周设置排水沟,坡度1%,将雨水及地下渗水导流排入集水井,经泵送排往地面,沉淀后排入基坑北侧排洪沟。沿坑底排水沟每40m左右设置一个集水井。如有雨季施工,必须准备足够的抽水设备。 基坑安全等级:1-1、2-2和3-3剖面为二级,其他为一级。 基坑底边线:按照地下室边线后退1.5m。 基坑合理使用年限为1年。 参建单位: 建设单位:深圳棕科置业有限公司 设计单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司, 勘察单位:深圳市岩土工程有限公司, 支护单位:深圳市岩土工程有限公司, 土方单位:深圳市岩土工程有限公司, 监理单位:深圳市建力建设监理有限公司 二、工程地质及水文地质条件 1.工程地质条件 场地根据地形地貌分为剥蚀残丘,经人工开挖改造,现场地为平地,主要作为停车场,部分地面留有建筑垃圾。根据钻孔揭露,场地内地层由上到下依次为第四系人 工填土层(Q 4ml)、第四系坡洪积坡积层(Q 4 dl+pl)、第四系残积层(Q 2 el)、场地下伏基岩 为侏罗系凝灰质砂岩(J2),各岩土层分布情况及岩性特征自上而下分述而下:1. 人工填土层

监理研究细则-钻孔灌注桩-修

钻孔灌注桩施工监理细则 本细则容分监理依据、监理容、施工前准备、施工过程中质量控制和桩基子分部验收五个部分。 一、监理依据 1.《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002); 2.《混凝土结构设计规》(GB50010-2002); 3.《建筑抗震设计规》(GB50011-2001); 4.《建筑桩基技术规》(JGJ94-94); 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002); 6.《岩土工程勘察规》(GB50021-2001); 7.《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002); 8.《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3-91 1997年局部修订); 9.《基桩高应变动力检测规程》(JGJ106-97)。 二、工程概括和监理容 1、工程结构形式、层次及本工程地质情况描述 2、本工程钻孔灌注桩工程量,见表1。 工程钻孔灌注桩工程量表表1 说明:上表工程量是根据桩基施工图纸统计。 三、施工前准备 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 1.技术准备

(1)熟悉施工场地的工程地质及有关水文地质资料; (2)熟悉设计图纸、技术要求,及时组织进行图纸会审和设计图纸交底; (3)收集现场的测量基础资料,督促、检查施工单位场地轴网等控制点的引测,做好保护工作并及时组织复核; (4)了解场地障碍物的分布情况及埋置深度,影响桩基施工时要督促施工方及时清理; (5)施工过程中所用到的有关报表、技术资料格式对施工方统一交底; (6)审查施工单位编写的施工组织设计,是否根据本工程实际特点编写,是否有针对性,施工工艺、技术措施是否可行,人员组织、机械配备是否合理等。 (7)对轴网复杂的项目,组织进行桩位翻样,对桩的定位、测量放样坐标化、数字化并整理成册;同时,结合地质勘探资料中勘探点的坐标,将勘探点反映到桩位图中,并根据勘探点揭示的持力层界面标高,圈出场地围持力层初步的等高线情况,这样,各部位桩应该达到的深度一目了然,具有对比性、指导性。 2.技术管理 (1)钻孔灌注桩工程是地下隐蔽工程,具有工序多、工艺复杂等特点,不同的地质情况和设计,采用的施工工艺均可能不同。监理人员要根据工艺要求严格审核查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。 审核施工单位选择的施工设备要把握以下几条原则: ①、能满足设计对工程的技术要求和质量标准; ②、适应地层特点和施工工艺的要求; ③、适应施工现场的场地大小、场搬迁、工期要求、供水、供电条件等; ④、适应施工单位现有的设备条件,以较少设备投入来满足施工需要; ⑤、能较好的根据主机设备型号、数量进行辅助设备和工机具的选型配套。 (2)督促施工方对桩进行合理编号,并统一发放各有关单位。 (3)对复杂工程,要求施工方提出测量方案,提出控制措施和要求,并进行核对、统一。 (4)要求施工方对场钻机进行编号,组织对各钻机的钻具、钻杆尺寸进行测量,并统一登记造册;对使用的混凝土初灌料斗,其容量应满足施工组织设计要求,否则督促进行更换、加大等。 3.材料准备 施工单位拟用于本工程的材料,必须做好报验工作。进场的钢材、水泥材料必须提供质报书,对不同厂家、不同型号、炉号的材料要进行批量检验,有关的水泥安定性检验,砂石含泥量检验,石料强度检验,混凝土配合比及试块试验等必须有专职人员操作完成。

房建工程人工挖孔桩监理实施细则范本.

表号:SCCS-QR-7.1.1-03 监理实施细则 人工挖孔桩(墩) 工程名称N0.2012GY29麒麟科创园10-3地块一期编制 审批 上海市工程建设咨询监理有限公司 2014年5月1日

目录1工程概况 2编制依据 3专业工程的特点 4监理工作流程 5监理控制要点及目标值 6监理工作方法及措施 7质量控制与检查验收 8安全施工的监理

一、工程概况: 工程名称:N0.2012GY29麒麟科创园10—3地块12#楼 工程地点:江苏省南京市麒麟科技产业创新园10-3地块;在秦淮东河、上坝河及上坝支河围合的区域。 结构形式:框架建筑面积:20615.11㎡ 建设单位:神州数码(南京)信息科技有限公司 设计单位:伍兹贝格建筑设计咨询(北京)有限公司、南京大学建筑设计研究院 勘测单位:江苏南京地质工程勘察院 监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 施工单位:上海建工七建集团有限公司 工程特点:地基基础设计等级乙级、桩基设计等级乙级工工期:40天 二、监理工程依据: 1.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 2.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)(2008版) 3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 4.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 5.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 8.《高层建筑砼结构技术规程》(JGJ3-2002) 9.《建筑基桩检测技术规程》(JGJ106-2003) 10.《工程测量规范》(GB50026-2007) 三、专业工程的特点 1、本工程±0.00相当于吴淞高程19.30m. 2、本工程根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)和江苏南京地质工程勘察院提供 的《神州数码(南京)城市信息服务产业基地岩土工程详细勘察报告》(工程编号 为:2012-GK165-2)进行基础设计。地基基础设计等级乙级,建筑桩基设计等级乙级。 3、本工程采用人工挖孔墩(桩)基础,墩(桩)径见WZH取用表,挖孔墩(桩)以 5 层中 风化砂岩层为桩端持力层,该岩层饱和单轴抗压强度标准值为 6.690MPa,承载力特征值为 3500kPa,入持力层深度不小于0.5m,施工过程应对照勘察报告确保桩端进入持力层深度要

冲击钻孔桩监理细则

编号:监理实施细则 工程名称 实施阶段 监理工程师 总监理工程师

xxxxxxxx有限公司 年月 钻孔灌注桩监理实施细则 1 工程概况及专业工程特点 1.1 工程概况 1.1.1 工程名称: 1.1.2 工程地点: 1.1.3 工程范围与内容:湖州首创荣城置业有限公司仁皇山小区工程采用冲击钻钻孔灌注桩,场地类别三类,桩基安全等级为二级,桩径为Φ600和Φ800两种,桩长10.1M-45.5M不等,桩身砼等级试桩为C50,工程桩为C40,钢筋主筋采用HRB400级热轧钢筋。 1.2 本专业特点及难点 地基基础工程施工质量的好坏,将直接影响着整个建筑物的质量、安全。所以项目监理部把地基基础工程施工质量的控制作为整个监理工作的重点。从桩基的施工、基坑开挖、土方回填等,到开挖深度、地质状况以及围护结构形式等方面施工工艺、施工方案、施工组织设计,项目监理部在现场实行跟踪监理,动态管理。 本工程桩基施工基本上是全隐蔽施工,工序环节多而节奏快。一根桩通常在一天之内完成十几道工序,稍有不慎即可因某个环节处理不当而造成事故,因此最好的办法应该是将问题消灭在施工阶段(事前或事中)而不是依赖检测手段去事后发现问题。这就必须将整个施工过程置于严格的监督、管理之下。要求我们项目监理部将桩基工程的质量控制作为整个工程项目监理的重点,实行全过程的现场跟踪监理,动态管理。为切实做好桩基工程质量

控制,按期保质地达到工程建设目标,特制定本实施细则。 本工程存在如下难点: (1)、桩身较长,导致成桩时间较长,给监理控制带来难度; (2)、地质条件比较复杂,持力层分布不均匀,局部起伏较大。 (3)、根据地质报告,桩持力层具有不确定性,施工时应重点控制。 监理拟采取的控制措施: (1)、在有代表性的接近探孔位置进行试桩,会同勘测单位、建设单位、施工单位现场记录实际情况,尤其入岩深度、岩样、入岩1米的进尺情况、桩机颤动情况,作为今后施工、监理的控制依据。 (2)、对桩位定位、终孔入岩、泥浆比重测定、沉渣测量、桩长测量、钢筋笼制作和下放等关键工序,设置质量控制点,重点控制,对水下砼浇注进行全过程旁站. (3)、严格控制钢筋笼制作质量,事先熟悉图纸及桩基规范,检查钢筋种类、规格、箍筋间距、加密区长度、笼径,符合要求方可使用。 (4)、重点控制桩顶标高,要求使用直径不小于16的钢筋作为吊筋(吊筋直径太小容易变形,导致桩顶标高偏差较大),测量每个桩位桩机台面的标高,以便计算吊筋长度,钢筋笼下放时全程监督,砼浇灌时全程旁站,控制好拔管速率,观察吊筋是否松动,防止钢筋笼上浮。 (5)、合理设置泥浆池位置及数量,督促施工单位及时清运废浆,任何工程车出场必须清洗干净,保持场内外整洁。工程概况: 2 编制依据: 2.1 已批准的监理规划及施工组织设计 2.2 建筑地基基础工程施工质量验收规范 2.3 国家及浙江省的有关规范、规程和标准。 2.4 桩基的施工图纸。 2.5 钻孔灌注桩结构标准图集 2.6 建筑工程施工质量验收统一标准 3 监理工作流程

旋挖钻孔灌注桩(支护桩)监理

旋挖钻孔灌注桩(支护桩)监理实施细则

XXX基坑工程 旋挖钻孔灌注桩监理实施细则 编制 审核 建研凯勃建设工程咨询有限公司

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质条件 (1) 三、监理准备工作 (2) 四、监理主要工作 (3) (一)、钻孔准备 (3) (二)、造孔 (5) (三)、清孔,钢筋笼的制作和安装 (5) (四)、灌注水下混凝土 (6) (五)、桩基检查验收程序 (6) (六)、质量标准 (8) (七)、验收流程框图 (10) 五、质量监理控制措施 (15) 六、进度控制措施 (16) (一)、明确施工进度监理控制的内容与职责 (16) (二)、监理施工进度的控制与管理 (17) (三)、其他进度控制的监理措施 (17) 七、试桩和桩的检测 (18) 八、安全监理措施 (18)

一、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: XXX项目位于王家墩商务区云飞路与411路交界处,该工程总建筑面积18.8万㎡,两层地下室,本工程设计±0.000=22.300m,场地平整标高21.800m,基地相对标高—10.350,基坑普片开挖深度11.45m,基坑周长约862m,基坑面积约47600㎡,基坑重要性等级为一级,基坑有效使用年限为一年。 二、工程地质条件 工程地质概况

场区地下水为上层滞水和空隙承压水(1),空隙承压水主要赋存在(4)、(5),孔隙承压水水量丰富,与长江有较密切的水力联系,年变幅 3.0~4.0m,相应的水头高程18.0~20.0m。 场区地下水对混凝土及钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性。 三、监理准备工作 确定控制重点:其控制重点为桩位、桩长、桩径和清孔情况,要求桩位精度符合设计和规范要求,桩长、桩径不小于设计值,清孔干净,孔壁尽量少粘附泥浆,以保证达到设计的摩擦力及桩端承载力。 检查工程建设基础资料准备情况,包括工程地质、水文地质资料、设计文件、图纸、相关合同文件内容及外部环境条件的有关资料。 研究设计文件、图纸和合同文件,参加或组织设计交底、图纸会审。 施工前对旋挖钻孔灌注桩施工外部环境条件进行检查,包括地形、地貌、交通、供电、供水、排水等状况。 检查、监督桩位移交过程,审查桩位资料和移交记录。

人工挖孔桩监理细则样本

一、工程项目概况 (一)、项目名称:赫基国际大厦工程 (二)、建设单位:广州鼎尚股份有限公司 (三)、设计单位:广东省建筑设计研究院 (四)、施工单位:浙江海天建设集团有限公司 (五)、监理单位:广州市穗芳建设征询监理有限公司 (六)、建设地点:广州市海珠区新港东路以北、琶洲大道以南,琶洲 A区 AH040229地块 (七)、本工程构造设计使用年限为50年,建筑抗震设防裂度为七度,建筑构造安全级别为二级。基本类型:塔楼某些采用人工挖孔桩、裙楼某些采用筏板基本。构造类型:塔楼某些采用钢管混凝土柱加钢筋混凝土框架核心筒构造(某些梁为钢骨梁),裙楼某些采用钢筋混凝土框架构造,楼板某些采用密肋梁板构造、别的为普通梁板构造。 二、监理目的 2.1工程质量控制目的 使各分部、分项工程质量都满足设计及施工合同规定,从而使单位工程质量达到优良。 2.2工程进度控制目的

提高工作效率,改进工作办法,保证合同工期实现。 2.3工程安全控制目的 安全文明施工,杜绝安全事故。 三、监理根据 3.1国家和部委、广东省、广州市关于工程建设、质量管理和岩土工程施工等方面法律、法规和规定。 3.2依法签定施工承包合同、岩土工程勘察、设计、施工、监测委托合同和材料设备供货合同、产品阐明及技术原则,以及新材料技术鉴定书等。 3.3依法签定监理合同。 3.4国家及部委、广东省、广州市主管部门颁发现行关于工程施工定额、收费原则。 3.5工程材料规定、质量评估原则。 3.6经批准工程设计施工图、设计阐明书、设计变更文献、技术会议纪要和图纸会审记录、设计单位对设计问题正式答复等。 3.7场地地质勘察报告、已有建筑场地内地下设施上、下水管道、煤气管道、电线电缆和其她地下构筑物分布图。 3.8该项目工程施工监理规划。 3.9《赫基国际大厦岩土工程勘察报告》,核工业衡阳第二地质工程勘察院 3.10关于国家、行业和地方技术原则有: 1)、国标《混凝土构造工程施工及验收规范》(GB50204-

钻孔灌注桩监理实施细则83082

工程 钻孔灌注桩监理实施细则 编制人: 批准人: 批准时间: 北京思创建设监理有限责任公司项目监理部

目录 l、专业工程概况和特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、钻孔桩施工监理检查记录表式

钻孔灌注桩监理实施细则 1 专业工程概况和特点 本工程地下室3层、地上主楼19层裙房10层。主楼:基础采用“桩基+大底板(1800厚)+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架——剪力墙结构;裙房:基础采用“桩基+梁(地粱)板式底板+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架结构。 工程量一览表

因地下室部分采用逆筑法施工,利用桩基工程中的72根工程桩(Ф900)预埋钢管柱和48根工程桩(Ф800)预埋钢格构,与地下连续墙共同作为逆筑法施工期间的竖向受力构件,地下室各层楼板作为水平受力构件。钢管柱和格构柱的垂直度偏差要求<1/400,控制难度较大;钢管与底板和各层粱交接处节点预埋件多,其标高、方向须准确控制;正常施工期间处于高温季节,水下C40和水下C60砼灌注须连续迅速,避免出现“埋管事故”。 a.Ф900钻孔灌注桩单桩竖向估算承载力设计值6000KN;Ф800钻孔灌注桩单桩竖向估算承载力设计值5000KN。 b.灌注桩施工时钻头锥形钻头夹角应大于120°,钻头直径须与设计孔径相同;钻孔灌注桩施工前,必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 c.根据3个试桩成孔和s1、s2两组试桩资料,本工程决定采用施工方案参数:①泥浆比重:一清为,二清为,粘度为;②成孔至灌砼开始时间须小于小时,超过小时,重新扫孔。 本工程土层在95.36m深度范围的地基土均属第四系河口~滨海相,滨海一浅海相沉积层,主要由饱和的粘性土、粉沙土、沙土组成,共分为9层,因受古代河道切割影响,第⑥层粉质粘土暗色粉质粘土硬层和第⑦层沙土确失,以第⑤1-2层粘质粉土局部存在代之分布。在深度15m范围内无饱和的厚层状砂质粉土或粉沙分布,仅在第③层4.5~6.5m处夹多量粉质土,基坑开挖时易产生管涌、流沙等不良地质现象。场内浅部地下水属潜水类型,受大气降水和地表泾流补给,埋深一般在0.35~0.70之间,相应标高2.65~2.09m。

爬架工程监理实施细则

***************期01-05地块 爬架监理实施细则 编制: 审核:

*****建设监理有限公司 二0一七年三月 一、工程项目概况 工程名称: 工程地点: 工程简介: 1、工程规模:总建筑面积109258.72m2,其中地上86127.65 m2,地下20131.074m2,建筑层数为地上33层,地下2层;建筑高度为129.95米 2、本工程由1栋住宅,1栋公寓,1栋商业,1栋办公楼及两层地下室组成。

3、使用功能:住宅、商业、办公、商务公寓、物业服务用房、公交首末站、邮政所、社区警务室、机动车停车库、设备房地下室平时为车库,战时为甲类二等人员掩蔽所(核6级、常6级)和物质库(核5) 4、建筑类别和耐火等级:一类/一级 5、主要结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构 6、气候分区:本工程进行建筑节能设计的居住建筑部分属于夏热冬暖地区的:南区 7、本工程设计使用年限为50年。 工程特点: 1、建筑物位于地形、地貌较复杂地段,南面紧靠06地块已建好的的高层建筑,北面有一栋八层民房,西面有一栋三层的办公楼,且局部二层地下室,基坑较深,存在一定的施工安全风险,因此必须对基坑支护进行重点观测。 2、建筑采用冲孔灌注桩基及旋挖灌注桩,由长桩及墩两种桩形组成,直径分别为1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm、2000mm、共6种,桩身砼强度等级为C35,墩身砼强度等级为C30,以微风化大理岩及中风化泥质粉砂岩为桩端持力层。场地范围内岩溶比较发育,主要表现为岩面起伏大,溶蚀裂隙、溶沟、溶槽、溶洞、

探头石、岩溶堆积物等,给桩基施工带来了难度。 3、工程建筑造型独特,结构复杂,专业设备门类齐全,安装要求高,施工期间多工种平行施工,施工单位多,交叉进场施工,无论是现场施工界面的协调,还是分部分项工程的进度控制,都相当 具有挑战性。 4、轴线、标高控制变化多样,并非在同一直线上;标高变化多端,同一层标高并不完全一致。在高层建筑中轴线的控制尤为关键。 5、防水较多,地下室剪力墙、卫生间、屋面均需防水,要使用抗渗砼。 6、梁柱模板截面变化较多,转换层梁部分属于高大模板,模板的加固和支设在施工过程中是控制的重点。 五、参建单位: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 地勘单位: 质监单位: 安监单位: 二、专业工程特点

支护桩施工监理细则

支护桩施工监理细则 编写: 审核: 审批: 广州市穗高工程监理有限公司 广州铁路新客站地区市政道路及附属工程三标项目监理站 二00九年六月一日

目录 第一节工程概况及桩基施工特点 (2) 第二节桩基检查工作流程 (3) 第三节监理工作的控制要点及目标值 (4) 第四节桩基的施工质量的控制 (5) 第五节旋挖桩施工安全措施 (34)

第一节工程概况及桩基施工特点 1.1工程概况 广州铁路新客站地区位于广州市番禺区钟村镇石壁村,在广州市中心区的南部,处于广佛都市圈的地理中心。广州新客站地区,规划范围东起105国道,南至屏山涌,西以幸福涌为界,规划面积为11.40平方公里。本区域内规划道路系统由两纵两横的快高速路骨架路网和三横三纵的主干道以及一条新客站高架专用路组成的主要组成,路网基本格局为方格网+放射状。F隧道位于广州铁路新客站地区核心区域,设计道路等级为城市支路,为钟三路为转钟陈路单向双车道隧道。F隧道起止点里程K0+000~K0+370.838m,全长370.838m,其中暗埋段起止点里程K0+144.548~K0+216.320m,暗埋段长度71.772m,敞开段长度299.066m,支护桩共509根。 1.2 专业工程特点 本标段隧道工程主体结构的里程为FK0+000~FK0+370.838,暗埋段长71.772m,基坑深度为1.0~10.8m,雨水泵房开挖深度为12.5m,隧道净空高度5.5米。场地平整后标高为+7.5m。

基坑支护形式分为:放坡开挖、钻孔支护桩+高压旋喷桩止水帷幕支护。其中支护桩支护区段,根据基坑深度的不同分别设置1~4排钢支撑或混凝土支撑,支护桩顶部设钢筋混凝土冠梁。放坡开挖段基坑侧壁采用挂插钢筋网喷射混凝土护面。 1.3地质条件 第四系(Q m1)素填土层〈1〉,第四系冲洪成因(Q a1+p1)的淤泥(淤泥质土)〈2〉、粉质粘土〈2-3〉、粉细砂〈2-3〉、中粗砂〈2-4〉、粉质粘土〈2-5〉和残积成因(Q1)的粉质粘土〈3-1〉、〈3-2〉,下伏基岩主要为白垩系的泥质粉砂岩。 第二节桩基检查工作流程 监理程序施工程序

钻孔灌注桩监理实施细则

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 监理规划 编制:(总监) 审核:(技术负责) 年月日

监理规划审批表

目录 1、专业工程概况和特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、钻孔桩施工监理检查记录表式

钻孔灌注桩监理实施细则 1 专业工程概况和特点 本工程位于西安市凤城五路于凤城四之间长庆公司院内西邻未央路,建筑总面积约72000㎡。地下室3层,建筑面积约㎡;主楼1栋26层,附楼7层,基础采用桩﹢承台﹢筏板型基础,裙楼、车库、基础采用梁﹢筏板型基础。地上部分为框剪结构。 本工程±0.000相对于绝对标高388.850m、基底标高为-18.10m。 本工程混凝土灌注桩共301根,设计桩长分别为30m和37m、其中,设计试桩3根,桩长37m﹙SZ1-SZ3﹚的采用锚桩提供反力、单桩承载力特征值3700KZ、及限值7400KZ、试桩桩顶标高-16.5m、施工桩长38.6m、桩径700㎜、成孔深度39.1m、混凝土等级C40、成孔工艺采用泥浆护壁璇挖钻孔。锚桩12根。工程桩桩顶标高-18.15m。 a. 桩1;长30米、钻孔灌注桩单桩竖向承载力特征值3100KN、极限值6200KN;桩2;长37米、单桩竖向承载力特征值为3700KN、极限值7400KN。 b. 灌注桩施工时钻头锥形钻头夹角应大于1200,钻头直径须与设计孔径相同;钻孔灌注桩施工前,必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 c. 根据3个试桩成孔和S1-S3三组试桩资料,本工程决定采用施工方案参数:①泥浆比重:一清为,二清为,粘度为;②成孔至灌砼开始时间须小于小时,超过小时,重新扫孔。 本工程地质情况为:(1)层、填土;(2)层、黄土;(3)层、黄土;本工程桩基施工深度分部在4-10层之间(4)层、古土层;﹙5﹚层、粉质粘土;﹙6﹚层、中沙;﹙7﹚层、粉质粘土;﹙8﹚层、中沙;﹙9﹚层、粉质粘土;﹙10﹚层、中沙。 地下水情况;通过检查井观察及基坑开挖后实测的地下水位在-17米左右。 2 监理工作依据

长螺旋桩监理实施细则.(DOC)

长螺旋钻孔灌注桩监理实施细则 一、工程概况: 二、编制依据: 1、工程《监理规划》程序 2、监理合同、施工合同 3、设计施工图纸等设计文件 4、国家和地方现行相关法律法规和标准: 《建筑结构抗震设防分类标准》(GB 50223-2004) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 《长螺旋挖钻机》(JG/T 5108-1999) 三、设计要求: 四.施工质量控制 一)长螺旋钻孔灌注桩施工质量的事前控制措施: 1、审核承包单位资质、进场人员及设备,符合国家规范和地方标准且能满足施工质量、进度及安全需求;应要求施工单位将桩机及水泥浆制备等设备的合格证,年检证,准运行证,及试运行情况,同时检查参加现场施工人员的上岗证和操作证

报送监理单位备案和现场抽检核查。 2、审核承包单位上报的施工组织设计,对存在的问题指出并加以纠正; 3、联系业主及设计对承包单位进行平面位置及高程控制点交底,审核承包单位 对控制点的闭合复测成果,并组织进行控制点复核,符合设计要求精度后同意使用并要求承包单位加以保护; 4、复核承包单位上报的桩位坐标及高程计算成果,对存在的问题指出并加以纠正;影响施工的管线和障碍物已清除干净。 5、熟悉图纸、地勘等资料,参照监理规划及相关规范规程,编写长螺旋钻孔灌注桩施工监理实施细则,对钻孔桩易出现质量问题的工序及重要部位的质量控制,指导现场监理及施工现场负责人提前做好处理问题的准备; 6、检查承包单位进场的材料,符合要求方同意使用等。事前控制所需填报的表格有:《开工报告》、《工程材料/构配件、设备报审表》、《承包单位资质(包括人员资格)报审表》、《施工组织设计、施工方案报审表》、《基准桩(点)、线复测报验单》、《特殊作业人员资格报审表》、《施工设备进场报审表》等。 7、桩位测量放线: 1) 测量监理工程师负责审查施工单位使用测量仪器年检证及合格文件; 2) 根据建设方提供的放线控制点,用全站仪或经纬仪对施工方报验的放线结 果进行复查,并签署报验单; 3) 指令施工单位对幢号控制轴线桩引至建筑场地外并给予保护,桩位放线误 差控制在规范要求允许的范围内(不大于1cm); 4) 对桩位用仪器及钢尺检查,桩位就位后测量监理工程师随机抽样进行复 测; 8、施工前应具备下述资料: 1)、建筑场地岩土工程勘察资料,当场地较复杂时应作必要的补充勘察; 2)、建筑物场地和邻近区域内的地上和地下管线及障碍物等的调查资料。 二)过程控制: 1、机具设备及材料要求: 1)、材料要求

相关文档