文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋制作通知单

钢筋制作通知单

钢筋制作通知单

旋挖施工班组在施工中需改进的几点

一:吊车的通知时间及安排,.

ZX92—3的成孔时间是09点35分,可是50吨大吊车一直没到位,直到11点到场,11点15分又进行二次清孔,为了保证旋挖施工各道工序的连惯性,本工区两台旋挖,须有一台50吨吊车在现场随时待命。

二:需要添加的工具;在ZX94—5施工时水泵连续两次出问题,修理话费了一个多小时,建议增加一台作为备用,

三:现场的清理,在混凝土浇筑完成后要对剩余的泥土进行清理,从第一个桩基开始没有一个桩基施工完成后现场是干净的。

四:项目部要求的6米护筒一直没有到位。

1.质量整改通知单

1.质量整改通知单

质检201701 钢筋施工班组:(何明福) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017 年11 月13 日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部框架柱电渣压力焊四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度不得小于4mm,框架柱箍筋施工完成,焊渣及时清理干净。 2、接头处的轴线偏移不得大于0.1d,且不得大于2mm。 3、2单元承台钢筋保护层(承台顶50mm)(承台侧壁50mm)CT2承台9-19轴—9-27轴侧壁钢筋保护层达不到设计要求。 上述质量问题请你方于2017 年11 月13 日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。 施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日

质检201702 模板施工班组:(刘国财) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017 年11 月16 日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部板面标高误差在2-3cm。 2、1单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、1单元局部立杆下未设置垫板。 4、1单元局部立杆自由高度大于50cm,局部顶托超出20cm 。 5、1单元部分顶托深入钢管的轴心偏位,部分立杆垂直度偏差较大。 6、1单元未按要求设置水平剪刀撑,竖向剪刀撑设置不足。 7、1单元部分立杆悬空。 8、1单元纵横向扫地杆和纵横向水平拉杆未连续设置。 上述质量问题请你方于2017 年11 月16 日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。 施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日本通知单一式三份,施工员、队组长、资料员各一份。

实验室取样、留样管理规定

前言 本标准依据GB/T 1、1-2009《标准化工作导则第1部分:标准得结构与编写》给出得规则起草。本标准由济南泰星精细化工有限公司技术中心品管部提出并归口。 本标准起草部门:技术中心品管部 本标准起草人:索伟 本标准审核人:边静 本标准批准人:白振华 本标准由技术中心品管部负责解释。 本标准为B版首次发布。

实验室取样、留样管理规定 1 范围 本作业文件得目得就是为保证分析数据得准确性与具有可追溯性,便于抽查、复查,满足监督管理要求、保证客户产品符合要求,分清质量责任。 本作业文件规定了本公司车间生产产品、OEM产品与原材料、外来样品管理得职责与权限、管理内容与方法以及报告与记录等要求。 本作业文件适用于车间生产产品、OEM产品与原材料、外来样品检验活动全过程及与之相关得活动过程 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件得应用就是必不可少得。凡就是注日期得引用文件,仅所注日期得版本适用于本文件。凡就是不注日期得引用文件,其最新版本(包括所有得修改单)适用于本文件。 TX-C-2016-002 记录管理程序 3 职责与权限 3、1品管部 负责OEM产品、原材料与车间产品得取样工作,并负责对检测过得样品进行保管、留存。 3、2 生产中心 负责配合检验员对车间产成品得取样。 3、3 物流中心仓储运输部 负责配合检验员对OEM产品、原材料得取样。 4 管理内容与方法 4、1取样 4、1、1取样前准备 取样前,根据物料性质准备取样工具与相应得盛器,确保工具及盛器干净无污染。 4、1、2OEM产品与原材料取样 4、1、2、1检验员接到物流中心采购部提供得供方质检单,核实其内容,无误后,依据仓库保管人员填写得《取样通知单》,由检验人员进行现场取样 (检验员在取样过程中核对到货产品得名称、规格、产地、批号、包装就是否与《取样通知单》上得内容相符)。

整改通知单

安全检查整改通知单 工程名称:中国智能骨干网(郑州航空港实验区)一期编号001 施工单位河南二建检查日期2016年1月26日 参加人员任华超、孙洪亮、肖战民 宋军姚渤洋 检查区域施工现场、生活区存在问题整改要求 东区:1、办公楼现场二级配电箱无防护棚。 2、套丝机重复接地脱落。 3、木工加工场地材料堆放混乱,废料未 及时清理等。 4、个别配电箱内无线路标示图、巡检记 录表 西区:1、施工现场及钢筋加工区个别开关箱内电器使用不规范。 2、个别警示标牌被刮掉。 3、有一人未戴安全帽等。 生活区:1、电热开水器、蒸箱无重复接地。 2、局部有乱倒污水、剩饭现象。 3、农田又扔进垃圾、剩馍等。1、及时清理现场废料,做到工完、场净、料整齐。 2、各类防护棚限期搭设。 3、不规范的施工用电立即更换。 4、电器、设备重复接地立即设置。 5被刮坏的标示牌等及时恢复。 6、发挥开水器作用,保证员工饮用、生活用热水。 7、加强员工安全、素质教育,进入施工现场必须戴安全帽,生活区严禁乱扔垃圾。 整改时间2016.1.26-------2016.1.29 整改人: 处理意见按要求及时整改,逾期未整改的严格进行处罚。 注:复查未能在规定时间内整改,将依照本表及《施工现场管理规定》处罚。

施工单位河南二建检查日期 参加人员检查区域 存在问题整改要求 1、泵车下面遗漏大量混凝土,未及时清理。 2、现场材料堆放混乱,无人打扫(多次下通知仍未整改)。 3、电缆、电线无防护,方木随意碾压。1、清理地面遗漏的混凝土。 2、分类整齐堆放材料,及时打扫场地。 3、对电缆、电线进行防护,方木整齐码放。 整改时间整改人: 处理意见按要求及时整改,逾期未整改的严格进行处罚。注:复查未能在规定时间内整改,将依照本表及《施工现场管理规定》处罚。

通知书之施工班组整改通知单

施工班组整改通知单 【篇一:班组整改通知单(项目部内部使用)】 班组整改通知单 工程名称:锦川小区一期项目编号:001 【篇二:班组整改通知单及罚款通知单】 班组整改通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:001 班组整改通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:002 班组整改通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:003 罚款通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:001 【篇三:施工现场整改通知单】 施工现场整改通知单 致:各班组 2012年12月25日,通过对施工现场、作业面的检查,现各栋存在以下几点问题,请认真对待: 1#房: 1、四周所有的材料清理时间。(木工、钢筋工) 2、一层屋面、二层楼面模板铺设,进度慢,要求2天内完成。(木工) 3、1#房临边围护。(架子工) 4、地下室模板的拆除,进度慢,要求3天内完成。(木工) 5、地下室部位砼,未按规范要求修补。(瓦工) 2#房: 1、地下室土方回填未压实,请重视,进度慢且夜间不施工,项目部要求立即调整,增加车辆,延长工作时间。(土方) 2、地下室导墙模板拆除和清理,要求2天内清理完成。(木工) 3、泳池砼浇筑,要求两天内完成。(各班组) 4、地下室需要找平的房间已提供,准备施工,施工前发文给监理。(应工、王海军)

5、梁的对拉螺丝处理特别是下沉式的水院、庭院对拉螺栓处理。(由防水处理) 6、四周钢管清理、归堆。(木工) 3#房: 1、所有模板(含外侧模板)封模。(木工一天内完成) 2、地下室土方回填至防水面上,请立即整改。(土方) 3、3#4#房之间出现方便盒、快餐盒,请清理。(各班组、丁工负责) 4、周边材料(钢筋、竹笆片等)清理。(各班组、材料员) 5、外侧模围护。(架子工、丁工) 4#房: 1、地下室导墙拆除,包括清理。(木工)(一天内,如不清理,项目部安排) 2、四周竹笆片清理。(材料员) 3、独立柱部位梁钢筋调直。(钢筋工一天内完成) 4、独立柱部位缺土处土方回填。(土方) 5、二层屋面模板节点时间,进度太慢。(木工) 6、墙体植筋、立即安排。(苏工) 7、所有土方下沉,必须平整到位。(土方) 8、地下室对拉螺栓处理。(防水) 9、地下室内泵管清理。(瓦工) 10、构造柱钢筋绑扎。(钢筋工) 11、地下室需要找平的房间开始找平,3天内完成。(瓦工) 12、泳池吊模砼成型气泡太多。(瓦工须要修补) 13、楼梯平台上钢筋要割掉。(项目部) 其他方面: 1、地下室所有室内需照明,二级箱需安排下去。(电工) 2、整个现场清理由材料员去监督,3天内整理、归堆。 3、现场木工进度十分缓慢,需要增加人手,1#、3#地下室内拆除干净,一层模板2天内完成。 4、土方分包须重视回填质量,增加车辆,延长工作时间。 以上希各班组及项目部高度重视,限期整改,保质保量,确保工程顺利开展! 南通五建 澜廷度假酒店二期项目 2012-12-25

试样送检流程表

试件送样及送检流程 一、原材见证取样、送检流程及归档资料 二、施工过程质量检测试验送检流程及归档资料(现场制作)

三、实验取样相关规定

1、水泥的取样标准 水泥出厂质量合格证的验收,水泥出厂质量证明合格证应由生产厂家的质量部门提供给使用单位,作为证明其产品质量性能的依据, (1)、取样 ①、散装水泥:对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种同标号的水泥,以一次进场的同一出厂编号的水泥为一批,但一批的总量不得超过500t。随机地从不少于3个车罐中各取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12Kg水泥作为检验试样。 ②、袋装水泥:对同一水泥厂生产的同品种、同标号的水泥,以一次进场的同一出厂编号的水泥作为一批。但一批的总量不得超过200t。随机地从不少于20袋中各取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12Kg水泥作为检验试样。 ③、对已进场的每批水泥,视在厂存放情况,应重新采集试样复试其强度及安定性,存放期超过三个月的水泥,使用前必须进行复验,并按复验结果使用。 ④、取样要有代表性,所取试样总数不少于12Kg,拌和均匀后分成两等份,一份由试验室按标准试验,一份密封保存,以备复验用。 (2)、水泥重点检测指标 抗折强度、抗压强度、凝结时间、安定性、细度 2、钢筋原材的取样试验 (1)、钢筋原材试验应按批进行。 (2)、每批由同一厂别、同一炉缸号、同一规格、同一交货状态、同一进场时间的钢筋组成。 (3)、热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋,每批数量不得大于60T,每批取试样一

组。 (4)、每一验收批中取试样1组(2根拉力、2根冷弯、1根化学)。低碳钢热轧圆盘条时,拉力1根。 (5)、取样方法: ①、按规定凡取2个试件的,均应从任意两根(或两盘)中分别切取,即在每根钢筋上切取一个拉伸试件、一个弯曲试件。 ②、低碳钢热轧圆盘条冷弯试件取自不同盘。 ③、试件在切取时,在钢筋任意一端截去500mm后切取,即在每根钢筋上切取一个拉伸试件、一个弯曲试件。 注意事项: ①、钢筋的材质证明要“双控”,各验收批钢筋出厂质量合格证和试验报告单缺一不可,材质证明与实物应物证相符。 ②、钢筋出厂质量合格证应有生产厂家质量检验部门的盖章,质量有保证的生产厂家,钢筋标牌可作为质量合格证。 ③、钢筋试验报告单中应有试验编号,便于与实验室的有关资料查证核实。试验报告单应有明确结论并盖章齐全。 ④、钢筋试验不合格单后应附试件复试合格试验报告单或处理报告。不合格单不允许抽撤。 ⑤、热轧圆盘钢筋在送试前不得冷拉,而应该在盘上截下后人工调直。 (6)、钢筋重点检测指标 抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯、最大力总伸长率、重量偏差 3、砂子试验 (1)、砂试验以同一产地、同一规格、同一进场时间,每400m3或600t为

原材料取样

1、钢材; 2、水泥; 3、砂; 4、碎(卵)石; 5、外加剂、 6、掺合料; 7、防水涂料; 8、防水涂料; 9、防水卷材;10、砖(砌块); 11、轻集料;12、预应力筋;13、预应力锚具、夹具和连接器;14、装饰装修用门窗;15、装饰装修用人造木板;16、装饰装修用花岗岩;17、装饰装修用安全玻璃;18、装饰装修用外墙面砖;19、钢结构金相;20、钢结构用钢材;21、钢结构用焊接材料;22、钢结构用扭剪型高强螺栓连接副;23、木结构材料;24、幕墙用铝塑板; 25、幕墙用石材;26、幕墙用安全玻璃;27、幕墙用结构胶。28、墙体材料29、防水30、苯板31、门窗32、阀门管33、电气开关插座,一、水泥 检测依据:GB175-92 硅酸盐、普通硅酸盐水泥GB1344-92 矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥GB12958-91 复合硅酸盐水泥 检测项目:3d(或7d)和28d强度、安定性、细度、稠度、凝结时间1.取样单位 同品种、同标号、同编号为一取样单位,袋装和散装应分别编号和抽样,编号按水泥厂年生产能力规定; 10--30万吨/年不超过400为一编号; 4--10万吨/年不超过200t为一编号。 2.取样方法和数量 ① 从20个以上袋中等量取样后混匀;

② 从3车罐中等量取样后混匀; 3.委托单的填写 试验委托单必须逐项填写,如生产厂名、品种、标号、代表数量、工程名称等等。 4.废品和不合格品和标准 废品:Mg0、S03、初凝时间、安定性其中任何一项不符合标准规定,均为废品。 不合格品:细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合标准规定指标,为为合格品;水泥包装标志中水泥品种、标号、工厂名称和出厂编号不全者,也属于不合格品。 对于不合格品或废品水泥、由检测中心上报至监督总站,再由总站或各分站进行处理。 5.几个注意点 1).所用的水泥必须要有进沪准用证; 2).水泥检验一定要及时,只有安定性合格后方可用于工程上,最好等3d或强度报告出来后再使用; 3).若同批水泥存放超过三个月,应重新检验。 一、砼 检测依据:GBJ81-85 普通砼力学性能试验方法 GBJ107-87 砼强度检验评定标准 检测项目:抗压、抗折、抗渗、配合比设计、和易性试验、容重、初凝测定

材料见证取样和送检制度

材料见证取样和送检制度 为规范工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》制定本制度。 一、实施见证取样和送检检测的项目: 1、用于结构的混凝土试块(28天标准养护); 2、用于结构的钢筋和连接接头试件; 3、用于结构的混凝土中使用的掺加剂; 4、用于结构实体检验的混凝土同条件试块; 5、用于结构的钢材和焊接材料; 6、用于工程的防水材料; 7、用于工程结构的砂、石; 8、合同约定应进行见证检验的项目; 9、用于国家规定必须实行有见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 二、见证取样的工作程序: 1、工程项目施工开始前,项目监理机构要督促施工单位尽快落实见证取样的送检试验室。对于施工单位提出的试验室,监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和施工单位没有行政隶属关系的第三方。监理工程师应从以下5个方面对施工单位委托的试验室进行考核:⑴试验室的资质等级及其试验范围;

⑵法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明; ⑶试验室的管理制度; ⑷试验人员的资格证书; ⑸本工程的试验项目及其要求。 2、在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识。标识应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。 3、见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识,确认无误后方可进行检测。 三、实施见证取样的要求: 1、凡涉及结构安全的试块和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 2、见证人员应由建设单位或监理单位具备见证员资质的专业技术人员担任,并应由建设单位或监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监理机构。 3、施工单位从事取样的人员一般应由专职质检人员担任。 4、送往试验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有见证员的签字。 5、检测单位应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、准确的检测报告。见证取样和送检的检测报告必须加盖见

关于钢筋进场、取样、送检、材质证明书及试验报告发放的规定

关于钢筋进场、取样、送检等问题的处理方法的有关规定 钢筋进场后,项目材料员组织材料验收(包括材质证明书)填写钢筋送检通知单和钢筋进场台帐。 材料员填写送检通知单时,请钢筋加工队注明钢筋用于哪个单位工程(本项目有15个单位工程:1—10#楼、地下车库、会所、南人防、北人防、职工管理房)和哪个结构层。材料员需注明生产厂家、炉号(牌号)、进场日期、吨位等送检通知单中所规定的内容。 钢筋进场台帐按如下格式填写。 钢筋进场台帐 试验组收到送检通知单后,按程序要求进行见证取样(取样组数根据规范规定来确定)并填写材料检验台帐(钢筋)。材料检验台帐的格式如下。 材料检验台帐(钢筋)中“报告处置情况”栏的填写方式:报告××××代表××吨钢筋,主要用于××单位工程或×号楼×部位或楼层×吨,用于××单位工程或×号楼×部位或楼层×吨……,报告原件存放××单位工程资料中,其它单位工程作抄件。抄件由栋号资料员交王平,统一到试验室盖章。 为便于“报告处置情况”栏的填写,钢筋组按下表要求提供各单位工程不同部位或楼层的钢筋需用量。 “报告处置情况”栏填写时,由王平、胡岚、郑杰平等人确定处置方法。各栋号必须服从。

钢筋材质证明书(原件)由项目材料员收集,在钢筋进场后5天内移交项目工程技术部资料员胡岚,胡岚会同郑杰平、王平根据钢筋试验报告的处置办法确定材质证明书原件存放在××单位工程的资料内,其它单位工程采用复印件。胡岚在复印件上注明哪份用于哪个单位工程及该单位工程的使用数量,并将复印件交项目材料员到钢材供应商处加盖公章。项目材料员将加盖公章的复印件交栋号资料员。 关于取样问题:栋号施工过程中,如需取样送检,先填写取样送检通知单并确定取样组数。试验员按要求取样后,应填写“取样回执”交栋号资料员。 取样回执单 栋号: 年月日,我已按你栋号年月日取样送检通知单的要求取样送检,取样组数组,取样人,试验报告预计在天后取回。 取样人:日期: 关于商品混凝土的原材料检验报告:每月底由栋号填写商品混凝土浇注量表交王平,王平会同郑杰平、胡岚,确定原材料检验报告的需用份数,然后由项目工程技术部以书面形式(工作联系函)向混凝土公司索要原材料检验报告。如索回的份数不够,由胡岚、王平组织栋号资料员、试验员作抄件并加盖试验室公章后,发至栋号。

进场需送检材料清单

进场需送检/ 见证送检材料清单 实行 100%见证取样、 5%监督抽检的材料有:(送到有资质和计量认证的检测单位进行检测,报告要有CMA标志并加盖“有见证检验”章),并其中不少于5%监督抽检(送至质量监督检测单位进行检测,报告要有 CM/标志并加盖“监督抽检”章) 1. 水泥 ⑴ 水泥取样批量:散装水泥:w 500t/批;袋装水泥:w 200"批。 ⑵ 普通水泥存放期超过三个月;快硬硅酸盐水泥超过一个月必须复检。 ⑶ 供货单位必须提供产品合格证、物理性能检验报告及建筑材料放射性指标检验报 告,产品合格证应以 28d 抗压、抗折强度为准。 ⑷ 水泥的厂别、品种、强度等级、送检时间、使用部位、检验单编号及其性能指标应与 施工记录、砂浆配合比、混凝土配合比和通知单及混凝土搅拌记录中的内容相符。 ⑸ 监理单位对水泥进场签认记录、汇总表的产品名称、规格型号、合格证编号、使用部 位、使用数量及生产厂家等内容核实后,经监理工程师签名并加盖公章。 2. 钢筋、建筑钢材 ⑴ 钢筋取样批量:热轧钢筋:w 60t/批;冷轧钢筋:w 50t/批。 ⑵ 供货单位应提供产品合格证;钢筋力学性能、工艺性能检验检验报告。钢筋的规格、 送检时间、使用部位及检验报告编号应与施工记录中的内容相符,钢筋的级别、种 类和直径应按设计要求采用。 ⑶ 进口钢筋焊接前,应进行化学成分分析及可焊性试验。 ⑷ 监理单位对钢筋进场签认记录、汇总表的产品名称、规格型号、合格证编号、使用部 位、使用数量及生产厂家等内容核实后,经监理工程师签名并加盖公章。 3. 混凝土试件 ⑴ 提供混凝土配合比设计报告(预拌混凝土厂家提供),混凝土外加剂产品质量证明 书及复检报告;混凝土搅拌质量记录;混凝土坍落度检测记录;混凝土试件抗压强 度检验报告; ⑵ 混凝土配合比设计报告中所有的组成材料应有进场检验报告及相应产品合格证。 ⑶ 混凝土配合比设计报告中的强度等级、抗渗等级及成型日期应与施工图纸、混凝土配 合比通知单、混凝土试件抗压强度检验报告、混凝土抗渗等级检验报告及施工记 录、施工日记中相关内容相符。 ⑷ 混凝土试件的强度等级、成型日期及强度值应与施工图纸、混凝土配合比通知单、厂 家提供的混凝土试件抗压强度检验报告、混凝土抗渗等级检验报告及施工记录中的 相关内容相符。 ⑸ 混凝土试件抗压强度检验报告以 28d 抗压强度为准。 4. 砂浆试件 ⑴ 提供砂浆配合比设计报告,所有的组成材料应有进场检验报告及相应产品合格证。 ⑵ 砂浆试件的强度等级、成型日期应与施工图纸、砂浆配合比设计报告及施工记录中的 相关内容相符。 ⑶ 砂浆试件抗压强度检验报告以 28d 抗压强度为准。 实行 100%见证取样的材料有: 1. 砌体 ⑴ 砌体取样批量:混凝土砌块:每 1 万块为一批;灰砂砖:每 10 万块为一批。 ⑵ 供货单位必须提供产品合格证、物理性能检验报告及建筑材料放射性指标检验报

试验室取样留样管理规定

前言 本标准依据 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。 本标准由济南泰星精细化工有限公司技术中心品管部提出并归口。 本标准起草部门:技术中心品管部 本标准起草人:索伟 本标准审核人:边静 本标准批准人:白振华 本标准由技术中心品管部负责解释。 本标准为B版首次发布。 实验室取样、留样管理规定 1 范围 本作业文件的目的是为保证分析数据的准确性和具有可追溯性,便于抽查、复查,满足监督管理要求、保证客户产品符合要求,分清质量责任。 本作业文件规定了本公司车间生产产品、产品和原材料、外来样品管理的职责与权限、管理内容

与方法以及报告与记录等要求。 本作业文件适用于车间生产产品、产品和原材料、外来样品检验活动全过程及与之相关的活动过程 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 2016-002 记录管理程序 3 职责和权限 3.1 品管部 负责产品、原材料和车间产品的取样工作,并负责对检测过的样品进行保管、留存。 3.2 生产中心 负责配合检验员对车间产成品的取样。 3.3 物流中心仓储运输部 负责配合检验员对产品、原材料的取样。 4 管理内容与方法 4.1取样 4.1.1取样前准备 取样前,根据物料性质准备取样工具和相应的盛器,确保工具及盛器干净无污染。 4.1.2 产品和原材料取样 4.1.2.1检验员接到物流中心采购部提供的供方质检单,核实其内容,无误后,依据仓库保管人员填写的《取样通知单》,由检验人员进行现场取样 (检验员在取样过程中核对到货产品的名称、规格、产地、批号、包装是否与《取样通知单》上的内容相符)。 4.1.2.2粉体产品取样 4.1.2.2.1物流中心装卸工卸货时,每打一个托盘甩出2包,供品管部取样。 4.1.2.2.2进货数量在2吨及以下,取样数量不得小于3件,进货数量在2-5吨时,取样数量为全部来货量的1%抽取预样,超过100件以上,抽样按交货数量的5%抽取预样,超过 10吨且购进时为同一批号按每10吨抽取1个预样进行平行测试。 克,混匀备用,如检测有不符合项,需重新双倍取样。250样品量应大于4.1.2.2.3. 4.1.2.2.4原材料及产品取样时,要解开包装封口、内衬,杜绝插包。 4.1.2.2.5抽样时要小心谨慎,做到不漏不洒,力争现场干净。 4.1.2.2.6取完样的产品物流中心装卸工进行封包打托盘。 4.1.2.3液体产品取样 4.1.2.3.1抽样应在货物存放地点,逐桶打开检验外观, 4.1.2.3.2每批产品按总件数的30%抽取样品,抽取样品量不小于500,如检测有不符合项,需重新双倍取样。 4.1.2.3.3采样时用取样器缓缓搅动液体产品,注意观察产品的外观颜色及杂质情况,争取现场干净。 4.1.2.3.4若来料存在多个不同批号,需分批次取样。 4.1.2.3.5取样过程中如发现外观异常的产品,要及时通知库管员明确标识,然后报部门经理以便及时处理。 4.1.2.4取完样的产品,在外包装粘贴取样标签。 4.1.2.5 52、、、偶联剂受储存条件的限制,长期存放易产生浑浊、沉淀,70受自身特性的影响在夏季高温季节易结块。52、、、70、 4种产品在运输、储存和取样过程中做特殊要求。 4.1.2. 5.1 52存储半个月以上、、存储超过1个月以上、偶联剂冬季发货(其他时间为一个月)

材料见证取样和送检制度

为规范工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》制定本制度。 一、实施见证取样和送检检测的项目: 1、用于结构的混凝土试块(28天标准养护); 2、用于结构的钢筋和连接接头试件; 3、用于结构的混凝土中使用的掺加剂; 4、用于结构实体检验的混凝土同条件试块; 5、用于结构的钢材和焊接材料; 6、用于工程的防水材料; 7、用于工程结构的砂、石; 8、合同约定应进行见证检验的项目; 9、用于国家规定必须实行有见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 二、见证取样的工作程序: 1、工程项目施工开始前,项目监理机构要督促施工单位尽快落实见证取样的送检试验室。对于施工单位提出的试验室,监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和施工单位没有行政隶属关系的第三方。监理工程师应从以下5个方面对施工单位委托的试验室进行考核: ⑴试验室的资质等级及其试验范围; ⑵法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明; ⑶试验室的管理制度;

⑷试验人员的资格证书; ⑸本工程的试验项目及其要求。 2、在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识。标识应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。 3、见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识,确认无误后方可进行检测。 三、实施见证取样的要求: 1、凡涉及结构安全的试块和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 2、见证人员应由建设单位或监理单位具备见证员资质的专业技术人员担任,并应由建设单位或监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监理机构。 3、施工单位从事取样的人员一般应由专职质检人员担任。 4、送往试验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有见证员的签字。 5、检测单位应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、准确的检测报告。见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。 6、当承包单位采用新材料、新工艺新技术、新设备时,专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审

工程整改通知单(范本8则)(优秀版)

《工程整改通知单》 工程整改通知单(一): 致:xx项目部 经检查,你部在xx工程(设备)项目施工过程中存在如下安全隐患问题,请在收到本通知后认真及时地加以整改: 1、□未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 2、□基站主设备开关电源蓄电池(电池柜电池架务必用膨胀螺丝或螺丝对地固定)流配电箱综合配线柜等的安装及摆放要求没用参照工程设计和相关验收规范。 3、□设备器材的品种质量数量不满足工程要求; 4、□项项目负责人专职安全生产管理人员作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作。 5、□未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物构筑物和地下管线采取专项防护措施。 6、□特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书的上岗作业。 7、□每个施工队伍没用做到整理并带齐好自己的施工工具;安全帽安全带爬梯等工具。 8、□未在走线架上距馈线窗M左右的位置安装避雷器组架。 9、□外电防护措施不贴合要求封闭不严;变配电装置不贴合安全规定。 10、□在建设工程的施工现场未实行封闭围挡或围挡设置不贴合规范要求。 11、□未按规范要求制作馈线头,馈线的内芯不得留有任何遗留物,馈线头与馈线的连接应做到无松动无划伤不露铜不变形,馈线头与避雷器连接应牢靠。 12、□未为从业人员带给贴合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

13、□项目经理安全员等安全生产管理人员不在现场监督分部分项的施工。 14、□在施工组织设计中未编制安全技术措施施工现场临时用电方案或者专项施工方案,或者施工组织设计未经审批。 15、□食堂卫生饮水卫生差;无急救措施和急救器材。 16、□安全防护用具机械设备施工机具及配件在进入现场前未经检查或者查验不合格即投入使用。 17、□新建站点天馈安装完成后没用采用防火包对馈窗孔洞进行封堵。 18、□未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道消防水源配备消防设施和灭火器材。 19、□施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底说明或者未由双方签字确认。 20、□未遵守有关环境保护法律法规的规定,致使施工现场的粉尘废气废水固体废物噪声振动和施工照明对人和环境造成危害和污染。 □其他安全隐患。 对以上划的隐患问题,请在接通知后的日内整改完毕并报复查。 检查人:_______ 以上资料请你项目部及时整改并给予回复。 要求:1、施工单位于xx月xx日前将上述问题和隐患整改完毕。 2、由项目经理签章回复整改工作状况。 3、经安全监理员复查合格后方能继续施工。 施工方项目经理:_______总监:________监理安全员:_______ _____年____月____日 工程整改通知单(二): 工程整改通知单 承建单位:xx

进场通知单样本

进场通知单样本

“工程”监理工作程序 和监理部进场开展监理工作的通知 项目经理部: 有限公司受业主委托承担本工程建设的监理工作。监理工作将自年月日起已全面开始运行,并派监理人员进驻施工现场。为搞好本工程的建设,兹将本工程的监理工作程序与监理要求通知如下: 一、工程项目监理部组成人员 工程总监工程师: 造价工程师: 土建监理工程师: 安装监理工程师: 资料员: 若监理人员有调整,监理单位将在征得业主同意后通知施工单位。 二、关于举行施工工地现场例会事宜 为及时解决施工中出现的质量、安全、文明施工等有关参建单位需共同协调的问题,每周举行监理例会,要求施工单位项目经理、责任工长、技术负责人、质检员、专职安全员按时参加。 三、监理工作程序

1、工程开工前、施工单位应将施工准备情况及相关资料等内容填写“工程开工报审表”,经甲方和监理单位审批同意后,方可组织施工。 2、开工前应将正式施工组织设计报送业主、监理单位审批,无施工组织设计不得开工,施工时必须按业主和监理对施工组织设计的审批要求组织施工。 3、根据工程进度并按设计图纸出图进度,分阶段进行施工图纸会审工作。全套图纸完成后汇总。 4、每月未至下月初为月进度审批时段。 5、开工一周内,施工单位应向监理工程师报送施工总进度计划。根据本工程的特殊性,施工进度计划必须分解到每周每项工程的详细计划。 6、对本工程的主要建材(钢材、塑钢门窗、水泥、防水材料、商品砼、玻璃、地板、油漆、乳胶漆、吊顶材料、防火漆、电气和给排水设备材料、管线等),施工单位应在材料进场时及时向监理单位提交进场材料报验单及材质保证资料,以备检查。材料采购方应提供材质证明书、出厂合格证(复印件应具备生产厂家的鲜章或注明原件存放单位)和环保产品证明,材料使用方(即施工单位)对进场材料,要按规范要求的批量、规格等按见证取样要求进行复检,并提供复检报告单。 7、监理工程师对工程质量有否决权。施工单位应遵守并执行监理工程师的指令,如有异议时,应在三天内提出书面申述,否则必须按监理工程师的指令执行。 8、分包单位的审查程序和要求: 按规定可以分包的工程在分包单位进场前,施工单位必须向监理单位呈

项目施工队钢筋班组整改通知单

整改通知单 经项目部组织检查验收针对于钢筋班组整改事项内容以下几点恳请贵班组给予及时整改: 1、地下室底板V轴/W轴JZY-42(1)300×700 HRB400E12○a100/200做成HPB235 10○a100/200. 2、地下室底板7轴/V轴-Y轴JZY-95(15)300×700,面筋2HRB400E 25+2HRB400E 22做成3HRB400E22,2HRB400E 25+2HRB400E 22做成4HRB400E 25,底筋2HRB400E 18/4HRB400E 22做成4HRB400E 22,2HRB400E 20/4HRB400E 22做成2HRB400E 18/4HRB400E 22. 3、8轴/W轴-Y轴JZY104(13)300×700,2HRB400E 18/4HRB400E 22做成6HRB400E 2/4。6HRB400E 22 2/4做成2HRB400E 18/4HRB400E 22. 4、4轴-6轴/W轴底筋3HRB400E 20/5HRB400E 22做成3HRB400E 22/5HRB400E 22. 5、13轴-14轴/U轴JZY-344(6)300×100二排筋4HRB400E 25/2HRB400E 20 做成4HRB400E 25/2HRB400E 22. 6、所有二排底筋的钢筋间距不足应按规范给予调均匀。 7、局部箍筋间距应按设计要求施工,及○a150做成200. 8、底排负筋长度不足,保护层应及时垫到位。 以上整改事项请贵班组按设计图纸及施工规范要求整改到位。应举一反三加强检查避免造成不必要的验收材料浪费,影响施工进度,经常自查自纠,合格后及时报项目部检查。 班组签字: XXXXX(H2008G01地块) 主体工程II标段 XXXXX年 2 月24 日

进场需送检材料清单

进场需送检/见证送检材料清单 一、实行100%见证取样、5%监督抽检的材料有:(送到有资质和计量认证的检测 单位进行检测,报告要有CMA标志并加盖“有见证检验”章),并其中不少于5%监督抽检(送至质量监督检测单位进行检测,报告要有CMA标志并加盖“监督抽检”章) 1.水泥 ⑴水泥取样批量:散装水泥:≤500t/批;袋装水泥:≤200t/批。 ⑵普通水泥存放期超过三个月;快硬硅酸盐水泥超过一个月必须复检。 ⑶供货单位必须提供产品合格证、物理性能检验报告及建筑材料放射性指标检验 报告,产品合格证应以28d抗压、抗折强度为准。 ⑷水泥的厂别、品种、强度等级、送检时间、使用部位、检验单编号及其性能指 标应与施工记录、砂浆配合比、混凝土配合比和通知单及混凝土搅拌记录中的 内容相符。 ⑸监理单位对水泥进场签认记录、汇总表的产品名称、规格型号、合格证编号、 使用部位、使用数量及生产厂家等内容核实后,经监理工程师签名并加盖公章。 2.钢筋、建筑钢材 ⑴钢筋取样批量:热轧钢筋:≤60t/批;冷轧钢筋:≤50t/批。 ⑵供货单位应提供产品合格证;钢筋力学性能、工艺性能检验检验报告。钢筋的 规格、送检时间、使用部位及检验报告编号应与施工记录中的内容相符,钢筋 的级别、种类和直径应按设计要求采用。 ⑶进口钢筋焊接前,应进行化学成分分析及可焊性试验。 ⑷监理单位对钢筋进场签认记录、汇总表的产品名称、规格型号、合格证编号、 使用部位、使用数量及生产厂家等内容核实后,经监理工程师签名并加盖公章。 3.混凝土试件 ⑴提供混凝土配合比设计报告(预拌混凝土厂家提供),混凝土外加剂产品质量 证明书及复检报告;混凝土搅拌质量记录;混凝土坍落度检测记录;混凝土试 件抗压强度检验报告; ⑵混凝土配合比设计报告中所有的组成材料应有进场检验报告及相应产品合格 证。 ⑶混凝土配合比设计报告中的强度等级、抗渗等级及成型日期应与施工图纸、混 凝土配合比通知单、混凝土试件抗压强度检验报告、混凝土抗渗等级检验报告 及施工记录、施工日记中相关内容相符。 ⑷混凝土试件的强度等级、成型日期及强度值应与施工图纸、混凝土配合比通知 单、厂家提供的混凝土试件抗压强度检验报告、混凝土抗渗等级检验报告及施 工记录中的相关内容相符。 ⑸混凝土试件抗压强度检验报告以28d抗压强度为准。 4.砂浆试件 ⑴提供砂浆配合比设计报告,所有的组成材料应有进场检验报告及相应产品合格 证。 ⑵砂浆试件的强度等级、成型日期应与施工图纸、砂浆配合比设计报告及施工记 录中的相关内容相符。