文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆桥架水平45度弯头做法(图解)

电缆桥架水平45度弯头做法(图解)

电缆桥架水平45度弯头做法(图解)
电缆桥架水平45度弯头做法(图解)

今天就来给大家分享下桥架水平45度弯头做法。

此次我做的这个桥架为两个水平45度组成的之字弯,偏移为30公分。

偏移尺寸×1.414=偏移斜边长度

30×1.414=42.42

▼图一:

图一为500X200桥架托盘底部。45度的切法为,宽度×0.8(500X0.8)=400

我们在桥架上将400MM平均分开画出三条线,每条线的距离为200MM,然后在中间线的某一头画一条斜线到边线的对角那头,这个可以随便哪个角都可以,没具体要求。

接下来就是切割方法的介绍了!图一红色线的地方是桥架托盘底部的切法,红线1没什么可以说明的,按着斜线位置来切就好!

红线2,并不是左右桥架都需要切的,200MM或以下桥架是不用切的,只有大于200MM的桥架才需要切掉这一部分,具体为什么我就不详细说明了,大家可以在实践中找到答案!

红线2画法:在红线一大概四分之三的地方斜着画,与另一条边线距离10到15公分的地方为终点,这剩下的10到15公分是用来上螺丝固定的。所以大于200mm的桥架才需要切!图中原本已经切好的,怕大家看不清楚所以用画图工具画了下,这样大家可以看得更清楚一点!

▼图二:

▼图三:500为桥架宽度,200为中间线与边线距离

▼图四:图中红色线所标的地方为桥架所需要切割的地方,特别需要注意的黄色虚线部分,这里原本是不需要切的,但考虑到桥架较厚,这里又是折合点,所以我习惯切条痕迹出来这样就可以轻松折合了!

▼图五:桥架边框具体切法,注意有切痕的地方,不要切的太深,以免折合的时候弄断了!

▼图六:桥架边框不要些的另一面中间线,需要切个V口,这个V口要大于90度,如果这里不切V口,折合的时候这一面就会变形的,所以要注意一下!

▼图七:如果两个角同时切的画,那第一个画法和切法和另一个的切法是反过来的!偏移斜长度怎么算呢?比如我知道我偏移的距离是30公分,这里切的又是45度,所以用30乘以1.414,得到的就是偏移斜

长度!这样斜长度的具体画法为,其中一个角画的中间线,与另一个角画的相邻边线,这就是斜长度。

总结:折合过程就不详细说明了,固定的时候我每个角托盘底部打了三颗螺丝,呈三角形,边框两颗,用8MM麻花钻头,上的是桥架配的螺丝!

打螺丝的时候,螺母朝外,内壁毛刺要磨掉,这样可以避免刮伤电缆电线!

更多桥架知识请进入:https://www.wendangku.net/doc/b62836988.html,/zhishi/

电缆桥架设计优化

电缆桥架设计在施工中的优化 【摘要】本文主要阐述现场电气安装工程师如何对桥架设计图纸进行审核和优化,合理布置桥架的层数、大小及走向,对现场的一些特殊情况做因地制宜的设计。 【关键词】电气安装技术电缆桥架安装技术电缆桥架设计桥架设计优化; 在冶金建设工程中,电缆桥架安装是电气安装工程的一大主要分项工程,是电缆敷设工程的必要条件。电缆桥架设计的是否合理,既关系到桥架施工的质量,又制约电缆敷设工程,会影响整个工程的电气施工进度。由于设计院的桥架设计图纸缺乏现场因地制宜的条件。因此在桥架施工中,现场的电气工程师需对桥架设计图纸根据现场实际情况进行审核,对桥架的设计合理性进行考虑和修改,以便于电缆敷设工程顺利进行,避免在电缆敷设过程中发现桥架设计不合理,出现电缆桥架路径不通、桥架容量不足等情况,从而需要对桥架进行修改,这样会导致如下三个不良后果:其一,造成返工打破工程施工的连续性,延误工期;其二,对桥架的修改破坏了桥架的连贯性、整体性,桥架施工质量大大降低;其三,在电缆敷设中再次动火作业将对电缆敷设工程造成安全隐患。因此必须对桥架的设计进行合理及建设性优化。 电缆桥架、立柱是电缆桥架安装的两大主要部件,在桥架施工中首先焊接的是立柱,立柱需要确定其长度、走向及焊接位置,立柱布置完成后,整个桥架的走向就已成雏形,在电缆桥架的安装中可以根据桥架的连通情况根据施工规范增加立柱。其次是电缆桥架安装,需确定电缆桥架的层数、间距、电缆桥架的规格及桥架的连通形式。同时在冶金工程建设中,电缆桥架施工可分为电气室部分、电缆隧道部分,电气室电缆桥架的布局相对比较复杂一点,因为电气室设计的系统较多,也是全场电缆出线源头,因此也对这两种不通的安装地点进行不同的考虑。 电缆桥架的设计是一个系统工程,不能孤立的思考某一区域的电缆桥架布局,而应该以全局观去统筹考虑,把握整个工程的电气系统,从整个电气系统的线路设计考虑电缆桥架的布局,因此要合理优化电缆桥架设计就得对整个电气的高压系统、低压动力系统、变频传动系统、自动化控制系统做到心中有数,我们

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568

桥架弯头制作教程

桥架弯头制作教程 在工程建筑中,桥架必须绕行各种各样管路或伴随着构造翻弯,造成弯管的制做安裝总数非常大,且经常因为装修吊顶内室内空间比较有限,弯管款式不确定性,给数据信息精确测量产生了巨大的麻烦,通常必须不断登高作业精确测量。 对于传统式桥架弯头制做安裝中存有的高效率劣等难题,制造行业在改建工程中科技创新产品研发了发明专利:工程项目自主创新弯头制作安裝加工工艺,运用电缆桥架两边挡雨板为轴,叠成各种各样视角。落实措施对策以下: 一,针对新式弯头的研制 1、保证弯头组对调节角度时可以轻松转动。将两侧改为圆弧: 2、通过上返最大90°及下返最大90°,确定桥架两侧护板圆弧长度,即桥架高度: 3、通过对本工程所测量的现场弯头角度分析汇总,确定圆弧处丝孔分部及个数: 4、为了保证弯头连接处底面可以封堵,在弯头底板处预留丝孔: 5、两组弯头组对设计效果图: 6、样品实例: 实施效果:通过上述对策的实施,可以满足桥架返弯要求。 二,对于弯头相接处底版及档板丝孔的堵漏 1、采用与电缆桥架一致的板才制做连板; 2、依据弯头视角明确底边连板丝孔的间距; 3、侧边堵漏板为四个丝孔; 4、连板边沿不可以出現毛边,以防刮伤电缆线。 侧面封板 底面封板 当采用封闭式桥架时,要求安装侧面封板,且配齐丝帽:

安装底面封板时,需先将底面封板折成与弯头一致角度后,再用桥架丝紧固:实施效果:侧面封板及底面封板均可以量产,且封板与弯头之间连接严密。 新式弯头与传统弯头制作安装方法相比,具有施工简便、现场安装难度小的优势,规避了高处反复测量数据,更加安全可靠,而且安装及观感质量也得到了显著提高。

电缆桥架安装要求及规范

电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。 (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。 (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。

室内电缆桥架安装方法

室内电缆桥架安装 一、施工准备 1、作业条件 (1)、技术准备:审阅设计,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路段;电缆桥架途图纸径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。 (2)、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定: A、电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装。 B、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。 C、梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。 D、桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间内时可除外。 E、电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: (A)、桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;

(B)、电力电缆桥架间不应小于0.3m; (C)、控制电缆桥架间不应小于0.2m; (D)、弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。 F、下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上: (A)、l kV以上和l kV以下的电缆; (B)、强电、弱电、控制电缆; (C)、应急照明和其他照明电缆; (D)、向一级负荷供电的双路电源电缆。 G、几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。 H、电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为 1.5~3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。 I、电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。 J、电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。 K、直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架

电缆桥架安装方案

电缆桥架安装方案 施工前的准备工作及桥架安装 所有施工部位施工前必须清理干净。按照设计图纸,勘察需要安装桥架的各电缆廊道、支廊道、电缆竖井、电缆沟、屋顶桁架等施工部位,在土建单位割除侧墙上的钢筋,立模钢管并移交工作面后,在即将施工区域设置安全措施,用钢管或安全防护栏将电缆廊道、通道、竖井口等处的临边面围起来,并挂防坠落警示牌,以防人员坠落;用安全变压器及低压照明等布置临时照明,尤其在竖井口、垂直孔洞、通道临边面等位置布置充足的照明;尽快将沿途的废料、於泥、积水提前清除,撤去临时设施,保持通道畅通,清理工程量现场实际统计;清理出桥架安装路径上的预埋管道及预埋铁板凳,将预埋管在砼体外多余的管路割除,只保留设计图纸给定的长度,然后将管口用抹布重新封堵;施工人员进场前进行班组安全技术交底;桥架安装工器具齐全。 1.1.桥架的验收 槽钢立柱(吊柱)、安装底座、托臂、梯式桥架、弯通、三通、防火隔板以及附件应符合技术标准;规格、防腐类型、接地、数量应符合设计要求,出厂合格证齐全。 (1)检查桥架板材厚度应满足下列要求: (2)外观检查 测量外形尺寸与标称型号规格应一致,热浸镀锌防腐处理应符合下表要求

验收发现的材料变形、严重破损、毛刺等缺陷应及时将信息反馈给监理、厂家,进行现场修补或作退货处理。桥架等设备进入施工场地后应分类保管,堆放有序,不得因堆压而变形。 1.2.底座与槽钢立柱安装 根据设计图纸与厂家二次设计要求,确定各个部位桥架的安装方式、布置高度、安装位置,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线(建筑物如有坡度,电缆桥架应随其坡度),确定并标出托臂及其槽钢立柱安装的具体位置及间距,其中竖井内的槽钢安装时应避让各层楼板,但各层槽钢的垂直间距不超过1米,水平段的槽钢安装时应避让各种障碍物及机电金结设备,但各槽钢立柱水平间距应不超过1.5米。 本标段桥架大致分为竖向与垂直两种布置方式,其支撑点槽钢立柱的安装方式也基本分为垂直与竖向两种安装形式。其中:电缆竖井采用槽钢现场焊接在底座上再进行安装的方式(图1);113.0m 高程和189.0m 高程顶板采用电缆吊架即先安装底座再用螺栓连接立柱的安装方式(图2);其余部位采用直接安装槽钢立柱的方式设置桥架支撑点。焊接时焊缝应饱满;螺栓连接时应牢固,防松零件齐全。 图1 图2 根据设计要求的桥架走向,用粉线袋沿墙壁、顶棚和地面等处,在线路的

各种材料电缆桥架性能价格对比说明

各种材料电缆桥架性能价格对比说明 一.黑金属类电缆桥架:(热浸锌、镀锌、喷涂、镀锌喷涂) 价格较低、机械强度较高、防腐性能差、其原因是:①防腐层很薄,在运输、安装使用过程喠受外力直接损坏防腐层,通过损坏部分向里面腐蚀蔓延,很快将防护层脱落,失去保护作用,不防腐。②因防腐层很薄,腐蚀性介质很容易通过防腐层渗透到金属体,防腐层脱落失去保护作用。此类电缆桥架一般使用在非防腐性环境下,若用在腐蚀性环境下一般使用寿命3-5年。为此腐蚀性环境,不宜使用该类电缆桥架。 二.玻璃钢电缆桥架 价格取中比黑金属高,比铝合金、复合环氧树脂、不锈钢要低,机械强度低(但比铝合金要高),有一定的防腐能力,但最好要注明防腐环境介质是什么性质,以便用不同的树脂进行防腐。玻璃钢只防单一介质的腐蚀,但对氟化介质防腐很差,千万不要用玻璃钢电缆桥架,因为氟化物对硅腐蚀非常快,玻璃钢中含有大量的硅,抗老化性能非常差。因不饱和树脂是一种有机材料,是C离子连接在一起形成C链,构成不饱和树脂,此类材料经紫外线照射后,C链断开,形成小分子,失去了原有性能,变的机械强度很差,褪色、分层、脆化。一般玻璃钢电缆桥架在室外使用3-5年就褪色、变脆,不易上人及更换电缆。玻璃钢电缆桥架一般为拉挤成型,优点是生产效率高、成本低、几何尺寸一致性好,但强度差、整体性能差,因拉挤成型制品只有纵向玻璃丝没有横向玻璃丝,为此制品的横向承载能力很差,电缆易将电缆桥架裂开。拉挤电缆桥架一般是邦与底是用螺丝连接成型,一般螺丝被腐蚀,电缆桥架就解体,不能再使用,为此玻璃钢用来制作电缆桥架是不适合的。无论用在防腐性环境还是非防腐性环境都不适合。 三、铝合金电缆桥架 质轻、安装运输较为方便、价格较高,比黑金属的要高,比玻璃钢的大跨距及复合环氧树脂的要高10%~30%,机械强度低,是电缆桥架中强度最差的一种,不易放电力电缆,组装成后整体性也很差,邦与底是用螺栓连接,螺栓一但被腐蚀,电缆桥架就解体,不能使用。最大的弱点是表面吸热系数大,夏季铝合金表面温度高达70℃以上,电缆长期在上面与此接触,电缆的绝缘层极易老化,影响电缆寿命,造成输电故障。铝合金电缆桥架只耐一般性的酸性介质的腐蚀,对碱性介质防腐性能很差,为此铝合金电缆桥架不适宜走动力电缆,不适宜露天使用、直接太阳照射。不适宜碱性环境也不适宜大跨距(大于2米)及集中敷设电缆的地方。 四、不锈钢电缆桥架 机械强度高、价格高,是所有电缆桥架价格最高的一种,表面吸热系数较高,有较好的防腐性能,但对一些有氯介质是不防腐的,也就是盐化工不易用不锈钢材料,为此在一般场合不采用不锈钢电缆桥架。 六、复合环氧树脂复合型电缆桥架: 机械强度极高,是所有种类电缆桥架中机械强度最高的一种,电缆桥架既有金属的钢性又有非金属的韧性,耐腐蚀性能好,抗老化性能很强,使用寿命长(同复合环氧树脂)。价格取中,比复合环氧树脂略低,其独特的制作工艺及特殊材料使该产品有特殊的功能,防腐性能最好,机械强度最高,使用寿命长达30年以上,不老化,不褪色,价格适中。 通过以上性能价格对比,推荐使用范围:在一般非腐蚀性环境条件下使用黑金属材料的电缆桥架,价格便宜,外表美观;在腐蚀性环境下使用复合环氧树脂及复合环氧树脂复合型电缆桥架。复合环氧树脂复合型电缆桥架最适合在腐蚀性环境、大跨距、重载荷条件下使用。 1

建筑机电安装 工程细部做法图文详解

建筑机电安装精品工程细部做法图文详解 目录 一、屋面工程安装 二、隐蔽工程安装 三、配电箱、开关、插座安装 四、卫生器具安装 五、管、电井道内安装 六、走廊、大厅平顶上器具安装 七、地下室车库、配电间设施安装 八、地下室机房、泵房设施安装 九、室外消防接合器、避雷测试点安装 十、管、电、风细部安装 第一部分 屋面工程安装(管/电风/设备等) 搭设拱桥穿越管道,可保护管道保温层不受损坏,方便工作人员检查维护 采用避雷针做设备防雷接闪器,避雷接地效果好。设备机组下安装减振器,可减少振动及噪音

屋面风管支架制作成毛竹状,既具有生命活力,又具有艺术效果。支架底部、风管出口均做收口处理,整体布局和谐美观。 屋面水泵安装防水设置到位:1、电机顶部设置伞形防水帽;2、电源管弯曲向下成伞柄状。 屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护,提高屋面设备使用寿命 屋面雨水管下水口安装45o弯头,排水管下设置簸箕做挡水板挡水板成型美观,排水流畅。 排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈。挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅屋面管道穿墙装饰圈设置 屋面冷却塔、水管、阀门排布成行、成线、整齐、均匀。 保温管道金属保护壳制作精美,接口搭接顺水

保护壳制作工艺精湛,管道上返处设置固定支架。 屋面空调管道布局合理、阀门高度统一 屋面管道用途、流向、色标标识齐全。 人性化提示:小心碰头、请勿踩踏。屋面管道支架排列整齐、浑然一体 屋面管道、支架设置规范,排布整齐,与屋面浑然一体。 保护壳制作工艺精湛。阀门及开、关方向标识明显。 成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致。 通气管制作成罗马柱,牢固美观。桥架与支架排列整齐,制作工艺精细。 蘑菇型的通气管是安装技术与艺术的结合。通气管采用同墙面材质一致的大理石干挂,顶部采用自动风向转动排

(整理)电缆桥架的选型与设计.doc

技术总结报告 ——电缆桥架的选型与设计电缆桥架是工程设计中用于敷设电缆的一种重要工具,本文将就选型、设计过程中的一些问题分以下五方面做一个总结。 一、确定电缆桥架走向 我们需要根据设备用电点分布情况和土建条件,结合其它专业管线和电气管线设置情况并考虑方便维修因素,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路径。室内桥架一般在专用电缆沟内架设,或者在无吊顶处结合结构柱支架安装、靠墙支架安装、屋架下弦构件上安装或沿梁底吊装,在有吊顶处吊顶内吊装或靠墙支架安装。如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。设计中必须与各专业协调,避免与工艺和其它设备管线发生矛盾。 二、电缆桥架型式及品种的选择 首选应进行荷载计算,通过计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量,来确定电缆桥架的最大荷载、支撑间距。最大荷载、支撑间距应小于允许荷载和支撑跨距。 广义上的电缆桥架包括桥架、线槽和支架三种不同类型。电缆支架用于主电缆(110kV及以上或低压动力大电缆)的敷设,桥架则用于低压部分或小直径电缆及控制电缆敷设,线槽用于导线敷设。 金属线槽和槽式电缆桥架的区别很模糊,其高宽比和密封性能要求并无不同。各规范对其定义为: GB/T19215.1-2003(IEC61084-1:1991)对电缆槽系统的定义:

将绝缘导线、电缆、软线包围起来和/或为适应其他电器设备而设的由一可拆卸的盖板和一底座组成的密闭性包封系统。 QB/T1614-1992对线槽的定义为:横截面为方形的、有可拆的盖和底板座,能将安装在其中的电线全部包围起来的装置。 CECS31-2006对桥架定义为:由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支撑电缆线路的具有连续钢性的结构系统。 由此可见,金属线槽和槽式电缆桥架本质上没有区别,分别在于金属线槽用在室内、主要用于支路和导线敷设、宽度尺寸不大于200mm、刚性一般(线槽支撑点2米一个),而电缆桥架室内外皆可、主要用于干线和电缆敷设(如果走导线的话要穿管)、尺寸不小于100mm、刚性比线槽好(大跨距桥架可以做到每6米一个支撑点)。 桥架型式包括托盘式、槽式、梯级式,材质有铝合金、镀锌钢、不锈钢、复合环氧树脂、拉挤玻璃钢等。根据使用区域的环境,腐蚀情况、防爆等级、防火等级、桥架内的电缆重量等因素,桥架选择原则如下: 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖板)。 2、腐蚀性环境应采用铝合金、镀锌钢、玻璃钢电缆桥架,强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

电缆桥架类型分析标准型号及设计选型 用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。

三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568 耐火桥架GB8624-1997中B级 3)常用规格 高40 50 60 80 100 150 200 宽60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4)板材厚度 钢制桥架允许最小板厚: 宽B 允许最小板厚& B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级

电缆桥架选型设计方案

电缆桥架选型设计方案 智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, 以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V), 有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限, 特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并 结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。 一、桥架结构 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。 为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al = 2.7,Fe = 7.86,按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。 二、桥架荷载及荷载特性 1、电缆桥架的荷载 电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。

【7A文】电缆桥架弯头制作方法及公式(绝密图解)

电缆桥架弯头制作方法及公式(绝密图解) 电缆桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的,所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接进行安装。电缆桥架安装过程中,用到的弯头一般有三种:一种是水平弯,一是垂直上下弯,还有一种是“之”字弯。以下举例说明这些弯头制作方法及公式: 例:400G150的桥架做45°“之”字弯 从桥架侧面取15cmG0.8在桥架底部画点将这段距离等分,然后三个点连接就成一个45°的等腰三角形(另一边用同一方法),然后将这个三角切掉就形成一个45°弯,然后再用要做的高度G1.41为最里边的顶点再画三角形,方向与前面那个相反,做出来就是一个45°之字弯。90°弯是取要做的那一面的2倍画三角,例如400G150做水平弯头,则取400G2画三角切掉就行了,如果要做垂直弯头则取150G2。总结出来的公式:比如45度的坡度弯头,你只要记住这句话就知道怎么做了“爬坡45度,桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.4130度是桥架高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以2水平90度弯是桥架宽度乘以0.8中分划线,斜边(内边)600以上200乘以1.41600以下100乘以1.41”。以下是图解桥架弯头做法:一、单个弯头的制作方法:二、多层等间距等高电缆桥架任意角弯头制作方法制作方法及步骤:本图的角α值同“一”中角α值;本图的b值与“一”中的b值

不同,为层间距值。 1、制作第一层弯头: 第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头间距a 值由现场确定,但需满足电缆弯曲半径的要求。 2、制作第二层弯头: (1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e: 首先量出第一层桥架定位尺寸d值,则 e=d+btg1/2α 式中:b为层间距,角α值同“一”中角α值 (2)依照“一”的方法制作第二层弯头的第1个切口α;(3)计算两个弯头间距c值: c=2btg1/2α+a 式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距 (4)依照“一”的方法制作第二层弯头的第2个切口α;(5)计算补偿尺寸h:h=2btg1/2α 3、制作第三层弯头: f=e+btg1/2αg=2btg1/2α+c 注:多列等间距等宽桥架任意角弯头的制作方法与多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法相同。 三、多层“之”形弯头的作法: 与“二”类似,只是a、c、g值相等,所切的两个α角在桥架的两边

电缆桥架的设计要求

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。 接下来就看一下电缆桥架的设计标准。 电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用

托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。 6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。 规格选择 1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。 2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。 3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。 支、吊架的配置 1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥

电缆桥架的填充率例子

电缆桥架的填充率例子 作者:admin 发表时间:2008-12-28 16:15:12 阅读:次 在综合布线工程中,桥架穿线是消耗人力最大、与其它工种交叉面最多的一环。由于桥架多安装在走廊吊顶上,往往出于隐蔽空间的总体平衡考虑,给综合布线系统用的桥架空间往往只能达到建筑标准中规定的尺寸。 在工程实践中发现,桥架的尺寸是否宽松会给水平双绞线的敷设带来极大的影响。 由于综合布线系统所用桥架大多为金属全封闭桥架,根据《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)的规定,在线槽中敷设时,线槽的截面利用率(以下简称“截面利用率”)不应超过50%。这一数值若直接作为桥架/ 线槽的设计依据,在实际穿线时容易出现穿线困难的现象。笔者认为其原因在于以下两点: ※该截面利用率引自《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)中对控制电缆和通信电缆的条款,而该条款要求线缆在桥架中排列整齐(参见《电气安装工程手册》),这与综合布线中水平双绞线的排列方式不同; ※为了保证水平双绞线的高频传输性能,桥架内的水平双绞线通常不进行绑扎,而是顺其自然的将双绞线放在桥架中。

某IDC机房的桥架 1 填充率的来源及计算方法 填充率为桥架内所有电力电缆的总截面(包括外护层)与桥架的有效截面之比。它的来源可参考以下资料: ※根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第9.11节的规定,“在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”在对应的条文说明中,明确说明“控制、信号线路等非载流导体,不存在因散热不良而损坏导线绝缘问题,填充率可增至50%”。该数据引自NEC法规第362-5条和日本《电气设备技术标准》第197 条。(说明:这里的填充率即为截面利用率)

电缆桥架的施工要点及安装方法

电缆桥架的施工要点及安装方法 电缆桥架施工顺序如下:进行测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 电缆桥架选型设计:强、弱电线路应分槽敷设,强、弱电在分线盒(箱)交叉时必须采用金属分离板隔开,强、弱电的导线不得在线槽内直接接触。地面线槽内的各种配线仅允许在分线盒出线口处接头。地面线槽在施工安装中,要求全部线槽管连成一个可靠的接地整体。 1、测量定位:用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。 2、电缆桥架制作安装我们依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。 3、电缆桥架 a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。 b.桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。 c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连

桥架弯头制作方法范制

桥架弯头制作方法 一,单个弯头制作方法: 说明: 1,首先根据实际情况确定预制弯头的形状,量出a,c值。算出角a的值。a=arctg a/c 2,然后算出下料尺寸x; x=2b*a(b为桥架的宽度) 3,上图为水平弯头的制作方法,b为桥架的宽度;当制作垂直弯头时,b为桥架的高度。 4,特殊角的下料尺寸x; 当a为300时:x=2b*tga=2b*tg150=2*0.268b=0.536b 当a为450时:x=2b*tga=2b*tg22.50=2*0.41b=0.828b 当a为600时:x=2b*tga=2b*tg300=2*0.577b=1.154b 注意:图中b表示的你要进行弯曲的宽度,在实际操作中我们只需记住,取角度a为300角度时X=0.536b,取角度a为450角度时X=0.828b,取角度a为600角度时X=1.154b. 二,多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法 制作方法及步骤: 本图的角a值同“一”中角a值;本图中b值与“一”中的b值不同,为层间距值。 1,制作第一层弯头: 第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头的间距a值由现场确定,但需要满足电缆弯曲半径要求。 2,制作第二层弯头: (1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e;先量出第一层桥架定位尺寸d值,则 e=d+btg a 式中:b为层间距,角a值同“一”中a值 (2)依照“一”中的方法制作第二层弯头的第1个切口a; (3)计算两个弯头间距c值: C=2btga+a 式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距 (4)依照“一”中的方法制作第二层弯头的第2个切口a; (5)计算补偿尺寸h=2btga 3,制作第三层弯头: 制作方法同第二层弯头: f=e+btg a g=2btg a+c 注:多列等间距等宽桥架任意角弯头的制作方法与多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法相同。 三,多层“之”型弯头的做法; 与“二”类似,只是a,c,g值相等,所切的两个a角在桥架的两侧。 四,桥架直角制作方法 桥架现场制作弯头时,需要水平转直角时,不能直接做成直角,这样在放电缆时很不好放,大家知道电缆不能那么好转直角的,它转直角也是圆弧形的,所以,要把桥架制作成两个45度来形成90度直角,以便方便摆放线缆。 四边型A'B'C'与四边型ABCD是完全重合的,它是以A为轴心弯转45度而成。角AD'K等于22.5度。线段a=a'=d=d'.线段AK(AK(a')=L*tan22.5度。四边型EF’G’H’也是这样弯

电缆桥架分析比较说明

电缆桥架产品类型分析比较说明 桥架从结构形式分:槽式、盘式、梯式;从原材料分铝合金、玻璃钢、钢制、复合型材质;从表面处理方式分电镀锌、热镀锌、喷塑、热镀锌+喷塑。 在房地产工程中,常用的桥架从结构形式分:水平桥架用槽式,垂直桥架用梯式;从原材料一般都用钢制;上述表面处理方式基本都是常用的。现在就从表面处理方式来分析一下,在房地产工程中桥架如何选用。 电镀锌也叫冷镀锌,是通过外加电场,把镀液中的锌离子还原在被镀材料的表面,形成一层均匀的致密的镀层,因此外观漂亮(如下图)。 热镀锌分热浸锌和热镀锌板直接加工成型两种。热浸镀锌,其制作的工艺过程是将钢件或铸件浸入熔融的锌液中在其表面形成锌、铁合金或锌和锌、铁合金覆盖层的工艺过程和方法。热镀锌镀层较厚,抗腐蚀能力较强(如下图)。

喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁板表面,然后经过180~220℃的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等(如下图)。

镀锌加喷塑电缆桥架承载了镀锌和喷塑工艺的优点。(如下图)。 镀锌加喷塑桥架 上述这几种表面处理,热浸镀锌的防腐效果最好,价格也是最高的,一般房地产工程中不使用;电镀锌由于耐腐蚀性较差,现较少使用。现在常使用的桥架,一般为防腐喷塑、热镀锌板直接加工、热镀锌板+防腐喷塑。价格由低到高的顺序为:防腐喷塑桥架大概是6000元/吨,热镀锌板桥架大概为6400元/吨,热镀锌板+防腐喷塑大概为7400元/吨,热浸镀锌桥架大概为9000元/吨。从经济的角度分析,防腐喷塑桥架和镀锌板桥架为房地产工程中的首选。 在地下室环境中,由于通风消防的需要都设有通风、排烟风道,这些风道一般都是镀锌板风道,桥架和风道最好能有所区分,不建议选用镀锌板桥架。环境潮湿,腐蚀性强,建议选用热镀锌板+防腐喷塑桥架,一般环境选用防腐喷塑桥架。地面以上或者是管道井内,可选用防腐喷塑桥架或热镀锌板桥架。

电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设标准 1范围本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2引用标准 建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册) DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 高层民用建筑设计防火规范( GB50045-95)》。 3施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。 3.1.2辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。 3.1.3所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.4桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 3.1.5电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 GB 5023.1?5023.7标准生产的产品有3C认证标志。 3.1.6镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 3.1.7金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 3.2 主要机具: 3.2.1铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。 3.2.2电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工

B-1.20 电缆桥架作业 05 12

B-1.20 电缆桥架作业 1.0 范围 本规程提供了保证电缆桥架作业安全性的方法和信息。其意图是防止人员伤害,防止财产损失,以及防止干扰正常生产。 2.0 定义 本规程中带有下划线词语的定义能够在FCSM规程B-1.0中找到。 3.0 危害 执行电缆桥架作业时最常遇到的危害有: – – – – – – – 当试图进入或离开桥架时的人员坠落; 在桥架上或桥架内执行作业过程中的人员坠落; 损坏电缆桥架; 损坏桥架中的电缆; 来自未正确接地的桥架的电击; 来自桥架中绝缘退化或损坏的电缆的电击;由于损坏桥架中的电缆而导致对生产的干扰。 4.0 工作计划要求 对于在电缆桥架中和桥架上的作业,当人员需要由电缆桥架支撑、或者当人员需要移动或搬运带电的电缆时,就需要一个授权的工作计划或现场程序。 4.1 工作计划准备 在准备工作计划中,须考虑使用脚手架、梯子、和高空作业车。不得仅仅为了方便而将人员只支撑在电缆桥架上。我们不鼓励使用电缆桥架作为人员作业平台;只有经过认真研究,表明其它支撑方式不可行,以及电缆桥架能够支撑所需的负荷时,才可以考虑此方法。施工工程师/协调员、胜任人员、和工作小组的主管应该审核工作现场,以确定最好的支撑方法。 4.2 目的和审核 工作计划必须清楚地说明,为什么有必要使用电缆桥架作为工作平台。工作计划必须通过由安全专家审核,并获得作业工程师/协调员的批准。当需要移动或搬运带电的电缆时,代表工业部门的胜任人员必须批准工作计划。指定执行此任务的人员必须认真查看批准后的计划。 4.3 接地 对于含有带电电缆的桥架,工作计划必须包括对电缆桥架接地系统的现场检验。需要有接地来提供接地故障回流路径,以及排泄感应电压。当桥架被改变或部分被拆除时,有可能会失去其接地连续性。 4.4 气候条件 工作计划必须包括进行电缆桥架作业时可以接受的气候条件。下雨或下雪会导致工作平台湿滑。在雨中,搬运和移动带电电缆会变得更加危险。 5.0 注意事项 5.1 电缆搬运 在原有电缆桥架上的电缆拖拉作业经常会涉及到接触、移动、和搬运带电电缆。在开始电缆拖拉作业之前,电气主管必须目测检验原有电缆是否存在分解,老化迹象、异物、脆化、裂缝、刻痕、和切口。 如果电缆系统没有损坏,工作人员就可以通过戴上耐压手套来搬运或移动此电缆。偶尔接触(但不是搬运)绝缘状态良好的带电电缆是允许的,不需要耐压手套。

电缆桥架规格全集及表示方法

电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度B的计算; G总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+.....(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h (控制电缆)

相关文档
相关文档 最新文档