1.室外热湿作用:室外因素如太阳辐射、空气的温度和湿度、风雨雪等,统称为室外热湿作用

2.室内热湿作用:室内因素如空气温度湿度、生产和生活散发的热量和水分等。统称为室内热湿作用

3.室内热环境的构成要素:室内空气温度、空气湿度、气流速度以及环境辐射温度。

4.正常比例散热:对流换热25%~30%,辐射散热约占45%~50%,呼吸和无感觉蒸发散热约占25%~30%

5.室内热湿环境的评价方法和标准:室内空气温度、有效温度ET、热感觉PWV-PPD指标

7.绝对湿度:单位体积空气中所含水蒸气的重量。

8.相对湿度:一定湿度大气压力下,湿空气绝对湿度f,与同温同压下饱和水蒸气量fmax的百分比

10.露点温度:大气压力一定、空气含湿量不变,未饱和的空气因冷却而达到饱和状态时的温度。

11.气候要素:空气温度湿度,太阳辐射,风降水积雪,日照以及冻土等都是室外热湿气候的要素。

12.气候分区:严寒地区,寒冷地区,夏热冬冷地区,夏热冬暖地区,温和地区

13采暖期:某一地区建筑设计计算采暖天数,即累年日平均温度低于或等于5°c的天数。

14.采暖期室外平均温度:在采暖期的起止日期内,室外逐日平均温度的平均值

15.采暖度日数:室内基准温度18°c与采暖期室外平均温度之间的温差,乘以采暖期天数的数值。

16.热岛效应:下垫面吸热、热容量大散热慢、上空CO2长波辐射、不透水、通风

17.热量传递的三种基本方法:导热、对流(空气间空气和壁面分子)辐射

18.导热系数:稳定条件下,1m厚的物体,两侧表面的温差为1°c时,在1h内通过1m2面积所传导的热量。影响因素物质的种类、结构成分,密度,压力,温度等。小于0.25保温材料(绝热材料)。

1.室内外温度的计算模型:1)恒定热作用,室内外温度不变,采暖房间冬季2)周期热作用。单向周期(空调房间)双向周期热作用(自然通风房间的夏季隔热)

2.一维稳定传热特征:通过平壁的热流强度q处相等、同一材质平壁内各界面温度分布呈直线关系。

3.传热系数:在稳定条件下,围护结构两侧空气温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。

4.材料的蓄热系数:把某一匀质半无限大壁体一侧受到谐波热作用时,迎波面上接受的热流波幅Aq与该表面的温度波幅A0之比称为材料的蓄热系数。

5.材料层的热惰性系数:表征材料层受到波动热作用后,背波面对温度波衰减快慢程度无量纲指标,说明抵抗温度波动能力特性,D表示。取决迎波面抗波能力和波动作用传至背波面时所受到的阻力。

6.室内综合温度:夏季建筑外围护结构的隔热设计,考虑室外空气和太阳短波辐射加热作用,还考虑结构外表面的有效长波辐射的自然散热作用,三者共同作用综合成室外气象参数“室外综合温度”

1.建筑保温与节能设计策略:充分利用太阳能、防止冷风不利影响、选择合理的建筑体形与平面形式、房间具有良好的热工特性、建筑具有整体保温盒蓄热能力、建筑保温系统科学、节点构造设计合理

2.外保温优点:保护主体结构,耐久、承重材料热容量一般远大保温层,故对房间热稳定性有利、防止和减少保温层内部产生水蒸气凝结、热桥处的热损失减少、旧房

3.提高外窗保温性能:窗面积、提高气密性减少冷风渗透、提高窗框保温性能、改善玻璃保温能力

4.被动式太阳房主要集热方式:直接受益式、集热墙式、附加日光间式1.外围护结构受潮决定因素:材料原始湿度、施工、土地渗透、雨雪、使用管理、空气、空气水冷凝

2.平衡湿度:与某一状态空气热湿平衡,即材料温度与周围空气一致(热

平)试件重量不变(湿平)

3.吸湿机理分三种状态:低湿度单分子吸湿、中等湿度多分子吸湿、在低

高湿度时为毛细吸湿

4.产生水分迁移条件:压力差、湿度差、温度差

5.判断维护结构出现冷凝的步骤

绘出材料内部的水蒸气分压力线P、绘出饱和水蒸气分压力线PS、在内部是否相交相交内部有冷凝

6.防止和控制表面冷凝:产生表面冷凝的原因:室内空气湿度过高或壁面

温度过低

措施:①正常湿度房间:内表面层用蓄热特性系数较大的材料,蓄存热量起调节作用,注意内表面空气流通,家具不靠墙壁②高湿房间:加大维护结构热阻,提高表面温度。内表面应设防水层;设吊顶(吊顶空间应与室内空气流通)将滴水有组织地引走,或加强屋顶内表面的通风,防止形成水滴。

7.防止和控制内部冷凝:(1)合理布置材料层相对位置(“进难出易”入

小μ大保温层在蒸汽流入侧易内部冷凝,入大μ小密实材料在蒸汽流出侧也易内部冷凝。(2)设置隔汽层(3)设置通风间层或泄气沟道(4)冷侧设置密闭空气层

8.结露充分必要条件:室外空气温度高、湿度大,空气饱和或接近饱和、

室内某些表面热惰性大,使其温度低于室外空气的露点温度、室外高温高湿空气与室内物体低温表面发生接触

9.防止夏季结露措施:架空层防结露、空气层、材料层、呼吸、密闭、通

风、空调

1.干热:温度高湿度低的气候湿热:温度高湿度高

2室内过热原因:围护结构向室内传热、透进的太阳辐射、通风带入的热量、室内产生的余热

3. 防热被动式措施(1)减弱室外的热作用(2)加强外围护结构的隔热(3)房间的自然通风和电扇调风结合(4)窗口遮阳(5)利用自然能

4. 防热的主动式措施(1)机械通风降温(2)空调设备降温

5. 外围护结构隔热设计原则(1)重点屋面,其次西墙与东墙(2)降低室外综合温度:结构外表面浅色平滑粉刷饰面;遮阳设施;外表面用对太阳短波辐射吸收率小而长波发射率大材料。(3)在外围护结构内部设置通风间层(4)根据地区气候特点房屋使用性质和在房屋中的部位来考虑。(5)利用水的蒸发和植被降温(6)屋顶东西墙进行隔热计算要求内表面最高温度满足建筑热工规范要求。(7)利用自然能源(8)空调建筑围护结构的传热系数应符合国家现行各项相关标准

6. 几种防热屋顶(1)实体材料层和带有封闭空气的隔热屋顶(2)通风屋顶(3)隔楼屋顶(4)植被隔热屋顶(5)蓄水屋顶(6)加气混凝土蒸发屋面(7)淋水玻璃屋顶(8)成品隔热板屋顶

7. 几种隔热外墙:空心砌块墙、钢筋混凝土空心大板墙、轻骨料混凝土砌块墙、复合墙体

8.遮阳的要求(1)夏天防日照冬天不影响(2)晴天遮挡直射阳光,阴天保证房间有足够的照度(3)减少遮阳构造的挡风作用,最好还能起导风入室的作用(4)能兼作防雨构件,并避免雨天影响通风(5)不阻挡从窗口向外眺望的视野(6)构造简单经济耐久(7)与建筑造型处理协调统一9. 遮阳的形式(1)水平式遮阳(2)垂直式遮阳(3)综合式遮阳(4)挡板式遮阳

10.更好的组织自然通风,在建筑设计时应着重考虑的问题:正确选择建筑的朝向和间距,合理的布置建筑群,选择合理建筑平剖形式,合理确定开口的面积和位置、门窗装置方法及通风的构造措施。

11.自然能源降温的几种形式(1)太阳能降温(2)夜间通风对流降温(3)地冷空调降温(4)被动蒸发降温(6)长波辐射降温

12.空调建筑单体建筑的节能,建筑师应当注意的几个方面

(1)合理确定空调建筑的室内热环境标准(2)合理设计建筑平面与体形(3)改善和强化围护结构的热工性能(4)窗户隔热和遮阳(5)空调房间热环境的联动控制(自然通风+电扇调风+空调器降温)

13.“自然通风+电扇调风+空调器降温”的工作原理

当室外温度低于室内温度时,打开门窗,利用自然通风将室外的低温空气大量引入室内,使室内温度达到人体热舒适的状况:当室外空气温度增加,室内空气温度和风速不能满足热舒适时,打开电扇增大房间内的风速以补偿室内温度的提高;当室内空气温度进一步增大到约等于人体表面平均温度时,此时风速对人体的热感觉没有任何影响,关闭门窗打开空调进行降温。

太阳赤纬角:太阳光线与地球赤道面所夹得圆心角。太阳高度角:太阳光线与地平面间的夹角h s。太阳方位角:太阳光线在地平面上的投影线与地平面正南线所夹的角A s。标准时间:是各个国家按所处的地理位置的某一范围,划定所有地区的时间以某一中心子午线的时间为标准时。

棒影日照图的基本原理及制作:

设在地面上O点立一任意高度H的垂直棒,在已知某时刻的太阳方位角和高度角的情况下,太阳照射棒的顶端a在地面上的投影为a‘,则棒影oa’的长度H'=H*coth S,这是棒与影的基本关系。如图

由于建筑物高度有不同,根据上述棒与影的关系式,当coth s不变时,H'与H成正比例变化。若把H作为一个单位高度,则可求出其单位影长H'。若棒高H由增加到2H,则影长亦增加到2H',

光谱光视效率:人眼观看同样功率的辐射,在不同波长是感觉到的明亮程度不一样。人眼的这种特性常用光谱光视效率V(λ)曲线来表示。它表示在特定光度条件下产生相同视觉感觉时,波长λm和波长λ的单色光辐射通量①的比。λm选在视感在大值处(明视觉时为555mm,暗视觉时为507mm)。明视觉的光谱光视效率以V(λ)表示,暗视觉的光谱光视效率用V'(λ)表示。

1.天然光组:全阴天时只有天空漫射光;晴天时室外天然光由太阳直射光和天空漫射光两部分组成。

2.采光系数(C):在全阴天空漫射光照射下,室内给定平面上的某一点由天空漫射光所产生的照度(E n)与室内某一点照度同一时间、同一地点,在室外无遮挡水平面上由天空漫射光所产生的照度(E w)的比值,即C= E n/E w *100%

3、窗洞口及其名称:侧窗和天窗、兼有侧窗和天窗称为混合采光。

5、采光质量:(1)采光均与度(2)窗眩光(3)光反射比

6、采光设计步骤:(1)搜集资料(2)选择窗洞口形式(3)确定窗洞

口位置及可能开设窗口的面积(4)估算窗洞口尺寸

(5)布置窗洞口

7.眩光有几种,怎样防止?

1)直接眩光:①限制光源亮度②增加眩光源的背景亮度③减小形成眩光的光源视看面积,即减小眩光源对观测者眼睛形成的立体角。④尽可能增大眩光源的仰角

2)反射眩光:①尽量使视觉作业的表面为无光泽表面,以减弱镜面反射而形成的反射眩光②应使视觉作业避开和远离照明光源同人眼形成的镜面反射区域。③使用发光表面面积大、亮度低的光源。④使引起镜面反射的光源形成的照度在总照度中所占比例减少,从而减少反射眩光的影响。

1、电光源分那几大类?都有哪些灯?

(1)热辐射光源:白炽灯、卤钨灯(2)气体放电光源:荧光灯、紧凑型荧光灯、荧光高压汞灯、金属卤化物灯、钠灯、氙灯、冷阴极荧光灯、高频无极感应灯(3)固体发光光源

2、荧光灯和白炽灯比较:发光效率高、发光表面亮度低、光色好品种多、

寿长、灯表面温度低。

4、灯具效率:在相同的使用条件下,灯具发出的总光通量与灯具内所有光源发出的总光通量之比,称为灯具效率,也称为灯具光输出比

5、灯具分类及其优缺点:

灯具分为五类:直接型、半直接型、漫射型、半间接型、间接型。

直接型:直接型灯具虽然效率较高,但也存在两个主要缺点:①由于灯具的上半部几乎没有光线,顶棚很暗,它和明亮的灯具开口形成严重的亮度对比;②光线方向性强,阴影浓重。

半直接型:这一类灯具下面的开口能把较多的光线集中照射到工作面,具有直接型灯具的优点,又有部分光通量射向顶棚,使空间环境得到适当照明,改善了房间的亮度对比。

漫射型灯具:此类灯具的灯罩,多用扩散透光材料制成,上、下半球分配的光通量相差不大,因而室内得到优良的亮度分布。

半间接型灯具:这种灯具在使用过程中,透明部分很容易积尘,使灯具的效率降低。另外下半部表面亮度也相当高。

间接型灯具:扩散性很好,光线柔和而均匀,并且完全避免了灯具的眩光作用。但因有用的光线全部来自反射光,故利用率很低。

6、照明方式:分为一般照明、分区一般照明、局部照明、混合照明。

7、影响照明质量的因素:(1)眩光(2)光源颜色(3)照明的均匀度(4)反射比

8、利用系数的大小的影响因素:(1)灯具类型和照明方式(2)灯具效率(3)房间尺寸(4)室内顶棚、墙、地板、设备的光反射比。

9、室内环境照明处理方法(1)以灯具的艺术装饰为主的处理方法:吊灯、暗灯和吸顶灯、壁灯(2)用多个简单而风格统一的灯具排列成有规律的图案,通过灯具和建筑的有机配合取得装饰效果。(3)“建筑化”大面积照明艺术处理(4)多功能综合顶棚(5)反光照明设施

10、建筑化”大面积照明艺术处理共同特点

(1)发光体不再是分散的点光源,而扩大为发光带或发光面,因此能在保持发光表面亮度较低的条件下在室内获得较高的照度。(2)光线扩散性极好,整个空间照度十分均匀,光线柔和,阴影浅淡,甚至完全没有阴影。(3)消除了直接眩光,大大减弱了反射眩光。

11、建筑物夜景照明的三种方式:轮廓照明、泛光照明、透光照明。

声功率:指声源再单位时间内向外辐射的声能,记为w,单位为瓦(w)或微瓦(μw)。

声强:声强是衡量声波在传播过程中声音强弱的物理量。I=W/S

声压:介质中有声波传播时,介质中压强相对于无声波时介质静压强的该变量,Pa

声压级:声压以20倍为一级划分,声压级的变化为0~120,声压变化10倍,相当于声压级变化20db;声压变化100倍,相当于声压级变化40db;声压变化1000倍,相当于声压级变化60db。

声强级:以10-12W/m2为参考值,任一声强与其比值的对数乘以10记为声强级L1,即L1=10lgI/I0。

声功率级:声功率以“级”表示便是声功率级,单位也是分贝(db)。

哈斯效应:直达声50ms以内到达的反射声加强直达声,50ms后的产生回声

掩蔽效应:人耳对一个声音的听觉灵敏程度因另外一个声音存在而降低室内声场的显著特点(1)距声源有一定距离的接收点上,声能密度比在自由声场中要大(2)声源再停止发生以后,在一定时间里,声场中还存在着来自各个界面的迟到的反射声,产生所谓“混响现象”。(3)房间较大且表面形状变化复杂,会形成回声和声场分布不均,或出现声聚焦

混响:指声源停止发生后,在声场中还存在着来自各个界面的迟到的反射声形成的声音“残留现象”

混响时间:声能密度衰减60dB所需时间。

简并:不同振动方式的共振频率相同时,就会出现共振频率的重叠现象,或称共振频率的“简并”。

混响半径:直达声和混响声作用相等处距离声源距离

吸声系数:用以表征材料和结构吸声能力的基本参量通常采用吸声系数,用ɑ表示,ɑ=E0-Er/E0

E0:入射到材料和结构表面的总声能,E r被材料反射回去的声能,J0用以表征某个具体吸声构件的

吸声量A=α×S S是围蔽结构的面积

吸声材料和吸声结构的分类

1.多孔吸声材料:纤维状(玻璃棉,岩棉,矿棉,毛,麻,棕丝,草质或木质纤维)颗粒状(泡沫混凝土)泡沫状(泡沫塑料)

2.共振吸声材料:单腔共振吸声,穿孔板,薄膜共振

3.特殊吸声结构组合

多空材料的吸声机理

声波能顺着微孔进入材料内部,引起空隙中的空气振动。由于空气的黏滞阻力,空气与孔壁摩擦和热传导作用等,使相当一部分声能转化为热能损耗。因此只有孔洞对外开口、互相连通,深入材料内部

8.隔声量,在工程上常用构件隔声量R(或称为透射损失TL)来表示构件对空气声的隔绝能力,它与透射系数τ的关系是R=10lg(1/τ) τ=10-R/10

11.提高轻型墙隔声的主要措施

将多层密实板材用多孔材料,如玻璃棉,岩棉,泡沫塑料等分隔,做成夹层结构。轻型板材的墙若做成分离双层墙。如果空气间层中在填充多孔材料,可使隔声性能进一步改善。双层墙两侧的墙板若采用不同厚度,可是各自的吻合谷错开。采用双层或多层薄板叠合,和采用同等重量的单层厚板相比,

14.门窗隔声

窗的隔声措施:1)玻璃做得足够厚2)采用多层夹层窗3)避免共振,一侧玻璃倾斜安装4)避免吻合效应,双层玻璃不同厚5)密封6)窗樘加吸声材料

门的隔声措施:1)采用厚重门扇2)采用多层复合结构3)设双道门4)密封门缝

噪声:在人们每天从事工作休息学习等活动时,凡使人思想不集中、烦恼或有害的各种声音,都被认为是噪声。作为一个标准定义是:凡人们不愿

听的各种声音都是噪声。

噪声评价设计的因素:(1)与噪声的强度、频谱、持续时间、随时间的起伏变化和出现时间等特性有关(2)与人们的工作和生活的性质内容和环境条件有关(3)与人的听觉特性和人对噪声的生理和心理反应有关;(4)与测量条件和方法、标准化和通用性的考虑因素有关。

噪声评价方法及其评价指标:(1) A声级LA(2)等效连续A声级Lep(3)昼夜等效声级Ldn(4)累计等效声级LN (5) 噪声冲击指数NII (6) 噪声评价曲线NR和噪声评价数N

噪声控制的工作步骤:调查噪声现状,确定噪声声级、确定噪声允许标准、选择控制措施

城市噪声的来源:交通噪声、工厂噪声、施工噪声、社会生活噪声

城市噪声控制:1)城市噪声的管理(噪声控制法规):交通、工业、施工、社会生活噪声管理

2)城市规划:①城市人口的控制②功能分区③建设项目环境噪声预测和评价3)道路交通噪声控制:①改善道路设施②增加交通噪声衰减③注意道路两侧建筑合理的布局

吸声降噪的设计步骤:1.了解噪声源的声学特性。了解房间的声学特性2.根据所需降噪量,求出相应的房间常数及平均吸声系数3.确定材料的吸声系数后,合理选择吸声材料与结构,安装方法等

消声器的三方面的基本要求:

一是有较好的消声频率特性;二是空气阻力损失小;三是结构简单,施工方便,使用寿命长,体积小,造价低。

确定消声器消声特性的步骤:对吸声源的调查与分析、确定噪声控制标准、计算消声器所需达到的消声量、选择消声器的结构形式

反射:凸面扩散,凹面聚焦、折射:由于空气上下层密度不同,或风速影响,声音发生弯曲。衍射:声音遇到障板,发生曲绕现象。

15.影响多孔吸声材料吸声系数的因素:

1)厚度,厚度增加,中低碳吸收增多2)材料密度:孔隙率、结构因子、空气流阻

3)饰面影响:饰面应具有良好透气性,多孔材料的使用,实际是一种复合吸声材料。

16共振吸声结构:

薄膜薄板共振吸声结构:皮革人造革、塑料薄膜与其背后封闭的空气层形成的共振系统,可以作为低频吸声结构。一般用于大面积的抹灰吊顶天花,架空木地板,玻璃窗,薄金属板灯罩等,也相当于薄板共振吸声结构对低频有较大的吸收。

空腔共振吸声结构:1)穿孔板吸声结构:以吸收中频声波为主,可以是金属或者木板,增加多孔吸声材料进行组合就能吸收中高频。板厚若有大空腔,可增加低频的吸收,穿孔率必须低于20%,微穿孔板(穿孔率1%~3%)对中、滴、高频都好吸收。

其它吸声构造:空间吸声体(穿孔板外壳内塞入玻璃棉一类)、吸声尖劈、可变吸声构造、人和家具、空气吸收、开口的吸收。

17.室内音质主观评价标准:主观听音要求1)响度合适。对语言60-80方;对音乐50-100方。2)清晰度高和明晰度(主要对语言)。3)足够的丰满度(主要对音乐):余音悠扬(活跃),坚实饱满(亲切),音色浑厚(温暖)。4)良好的空间感:方向感、距离感、环绕感。5)没有声缺陷和噪声干扰。

18.室内音质客观指标:1)声压级和混响时间2)反射声的时间与空间的分布

19.室内音质评价标准的作用:1)防止外部的噪声及振动传入室内,以使室内的背景噪声足够低2)使室内各处都具有足够的响度3)安排足够的近次反射声4)使室内具有与使用目的相适应的混响时间5)防止出现回声,多重回声等声学缺陷

20.室内音质设计的步骤

1)大厅容积的确定:保证足够的响度和合适的混响时间

2)大厅体型的设计:①充分利用直达声,保证直达声能到达每一个观众a.减少直达声传播距离

措施:减少走道面积,局部设挑台,选择经济的席位宽度b.避免直达声被观众吸收,措施:抬高声源位置,观众席起坡②争取控制前次反射声21.厅堂平面形状的分类:

1)矩形平面:优听众席早期侧向反射声较强,方向性好、缺宽度≥30m,前中区缺少早期侧向反射声。适合:中小型厅堂2)扇形平面:优最远视距短,容量大、缺弧形面造成声聚焦、适合大型厅堂、改进:可破面3)多边形平面:用声线分析来确定平面,适合视听要求较高的中小型厅堂4)曲线形平面:易出现声学缺陷、改进方法:后墙扩散处理或做吸声

22.厅堂剖面形式:无楼座、有楼座

消除回声的办法:倾斜、吸声处理、扩散处理2)多重回声3)声聚焦和声影

25.声桥:在双层或多层隔声结构中,两层间的刚性连接物。

27.影响墙体隔声量的因素:1)单位面积质量2)吻合效应3)共振4)声桥5)空洞(影响很大)

28.撞击声隔绝措施1)面层处理:在楼板表面铺设弹性面层,可使撞击能量减弱,材料有地毯、橡胶板,地漆布,塑料地面,木地板2)浮筑楼板:加弹性层,加木地板3)弹性隔声吊顶:可以隔绝传递给顶棚的振动4)房中房5)柔性连接

29.噪声的危害1)听力衰退2)引起疾病3)影响工作生活4)低劳动生产率5)损坏建筑物、仪器

建筑物理考试复习

建筑物理考试复习资料 ·试从隔热的观点来分析:(1)多层实体结构;(2)有封闭空气间层的结构;(3)带有通风间层的结构;它们的传热原理及隔热的处理原则。 答:(1)多层实体结构:多层实体材料的传热方式主要是导热。处理原则:1)为了提高材料层隔热的能力,最好选用λ和α都比较小的材料;2)采用粘土方砖或外饰面采用浅色,可使隔热效果良好。 (2)有封闭空气间层的结构:在封闭空气间层中的传热方式主要是辐射。处理原则:1)在间层内铺设反射系数大、辐射系数小的材料如铝箔;2)外饰面的轻质隔热材料和浅色也很重要。 (3)带有通风间层的结构:是当室外空气流经间层时,带走部分从面层传下的热量,从而减少透过基层传入室内的热量。处理原则:1)增加进气口和排气口处的风压或热压;2)通风间层内表面不宜过分粗糙,进、出口的面积与间层横截面的面积比要大。 ·为提高封闭间层的隔热能力应采取什么措施?外围护结构中设置封闭间层其热阻值在冬季和夏季是否一样?试从外墙及屋顶的不同位置加以分析。 答:提高封闭间层的隔热能力采取措施:(1)在间层内铺设反射系数大、辐射系数小的材料如铝箔;(2)把封闭间层放置在冷侧。 外围护结构中设置封闭间层,在冬季和夏季其热阻值情况: (1)空气间层的热阻主要取决于两个方面:(1)间层两个界面上的空气边界层厚度对流换热;(2)是界面之间的辐射换热强度辐射换热。 (2)在有限空间的对流换热强度,与间层的厚度,间层的位置、形状,间层的密闭性等因素有关,所以,对流换热不同,屋顶和外墙的热阻不同。 (3)由于冬、夏空气间层所处的环境温度,其间层中的辐射和对流换热量都随环境温度的不同而有较大变化,其辐射传热不同,在低温环境中辐射换热量比高温环境少,热阻较大。 ·试从降温与防止地面泛潮的角度来分析南方地区几种室内地面(木地板、水泥地面、磨石子地面或其它地面)中,在春季和夏季哪一种地面较好?该地面处于底层或楼层时有无区别? 答:从降温与防止地面泛潮的角度来看,在春季和夏季用选用:木地板.因为,在南方湿热气候区,在春夏季节,为了要避免“差迟凝结”现象(室外空气温度和湿度骤然增加时,室内物体表面由于热容量的影响而上升缓慢,滞后若干时间而低于室外空气的露点温度,当高温高湿的室外空气流过室内低温表面时必然发生大强度的表面凝结),用热容量小的材料装饰地板表面,提高表面温度,减小夏季结露的可能性,效果较好。若用木地板,处于底层时,由于地层土地的热惰性大,表面温度较低,结露更为严重,所以,用木地板时要架空地面,用空气层防结露。 ·采暖房屋与冷库建筑在蒸汽渗透过程和隔汽处理原则上有何差异? 答:采暖房屋:水蒸汽是由室内向室外渗透,隔汽层应设置在室内高温高湿的一侧 冷库建筑:水蒸气是由室外向室内渗透,隔汽层应设置在室外高温高湿的一侧 ·试说明一般轻质材料保温性能都比较好的道理,并解释为什么并非总是越轻越好? 答:轻质材料一般空隙率较大,导热系数随空隙率的增加而减小,所以材料的热阻比较大,保温性能比较好。但是,当材料轻(密度小)到一定的地步,太大的空隙率,会使对流传热显著增加,孔壁温差变大,辐射传热加大,这样会使大量的热量散失掉,保温性能降低。 ·试详述外保温构造方法的优缺点。 答:外保温的优点: (1)使墙或屋顶的主要部分受到保护,大大降低温度应力的起伏。 (2)由于承重层材料的热容量一般都远大于保温层,所以,外保温对结构及房间的热稳定性有利。 (3)外保温对防止或减少保温层内部产生水蒸气凝结十分有利 (4)外保温法使热桥处的热损失减少并能防止热桥内表面局部结露。 (5)对于旧房的节能改造,外保温处理的效果最好。

建筑物理复习资料

一、名词解释 1. 室内热环境:主要是由室内气温湿度气流及壁面热辐射等因素综合而成的室内微气候 2. 室外热环境:是指作用在建筑外围护结构上的一切热湿物理因素的总称,是影响室内热环境的首要因素 3. 热舒适:指人们对所处室内气候环境满意程度的感受 4. 城市气候:在不同区域气候的条件下,在人类活动特别是城市化的影响下形成的一种特殊气候。 5. 热岛效应:由于城市的人为热及下垫面向地面近处大气层散发的热量比郊区多,气温也就不同程度的比郊区高,而且由市区中心地带向郊区方向逐渐降低的现象 6. 传热:指物体内部或者物体与物体之间热能转移的现象 7. 热阻:指热流通过壁体时遇到的阻力,或者说它反映了壁体抵抗热流通过的能力。 8. 露点温度:某一状态的空气,在含湿量不变的情况下,冷却到它的相对湿度达到100%时所对应的温度 9. 材料的传湿:当材料内部或外界的热湿状况发生改变导致材料内部水分产生迁移的现象 10. 建筑物采暖耗热量指标:指按照冬季或采暖期室内热环境设计标准和设定的室外计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需由室内采暖设备提供的热量 11. 建筑通风:一般是指将新鲜空气导入人们停留的空间,以提供呼吸所需要的空气,除去过量的湿气,稀释室内污染物,提供燃烧所需的空气以及调节气温 12. 室内空气污染:指在室内空气正常成分之外,又增加了新的成分,或原有的成分增加,其数量浓度和持续时间超过了室内空气的自净能力,而使空气质量发生恶化,对人们的健康和精神状态工作生活等方面产生影响的现象。 13. 日照时间:以建筑向阳房间在规定的日照标准日受到的日照时数 14. 日照间距:指前后两排房屋之间,为保证后排房屋在规定的时日获得所需日照量而保持的一定间隔距离 15. 外遮阳系数:在阳光直射的时间里,透进有遮阳设施窗口的太阳辐射量与透进没有遮阳设施窗口的太阳辐射量的比值 16. 窗口综合遮阳系数:(Sw)指窗玻璃遮阳系数SC与窗口的外遮阳系数SD的乘机 二、填空及选择 1、室内热环境的影响因素有室外气候因素、热环境设备的影响、家用电器等设备的影响和人体活动的影响。 2、人的冷热感觉不仅取决于室内气候,还与人体本身的条件(健康状况、种族、性别、年龄、体形等)、活动量、衣着状况等诸多因素有关。 3、当达到热平衡状态时,对流换热约占总散热量的25%~30%,辐射散热量占45%~50%,呼吸和无感觉蒸发散热量占25%~30%时,人体才能达到热舒适状态。 4、城市与郊区相比,郊区得到的太阳直接辐射多,城市的平均风速低,郊区的湿度大,城市的气温高,城市气候的特点表现为热岛效应。 5、按照我国《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93,将我国划分成严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区及温和地区五个区。 6、风向和风速是描述风特性的两个要素。 7、对流换热系数α 的单位是W/m2·K,热阻R的单位是m2·K/W 8、围护结构保温构造可分为:保温、承重合二为一构造;保温层、结构层复合构造以及单一轻质保温构造三种。 9、建筑物的通风中,产生压力的原因有:风压作用和热压作用。 10、外围护结构由于冷凝而受潮可分为表面凝结和内部冷凝两种。

一级建筑师考试《建筑物理与设备》练习题(19)

1.关于水枪的充实水柱,下列哪个论述不正确()? A.一般不应小于7m B.甲、乙类厂房,超过六层的民用建筑,超过四层的厂房和库房内,不应小于10m C.高层工业建筑,高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m D.室内消火栓的布置应保证至少一支水枪的充实水柱到达室内任何部位 2.北京某工厂精密机电产品加工车间侧面采光工作面上天然光照度为150Lx,其采光系数是:() A.5% B.3% C.2% D.1% 3.在车间内,工人每日工作8小时,噪声标准的极限值Leq是下列哪个数值()? A.85dB B.95dB C.115dB D.120dB 4.下列对空调机的描述,哪一条是正确的()? A.只能降低室内空气温度 B.只能降低室内空气含湿量 C.能降低室内空气温度和含湿量 D.能减少室内空气异味 5.地下室、半地下室及25层以上的建筑,燃气引入管宜设采用何种阀门()? A.截止阀 B.闸阀 C.安全阀 D.快速切断阀 6.当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时,系统的公用立管和入户装置应设于何处()? A.明装于楼梯间 B.设于临楼梯间或户外公共空间的管井内 C.明装于每户厨房间 D.设于邻厨房的管井内 7.关于太阳辐射,下述哪一项不正确()? A.太阳辐射的波长主要是短波辐射 B.到达地面的太阳辐射分为直射辐射和散射辐射 C.同一时刻,建筑物各表面的太阳辐射照度相同 D.太阳辐射在不同的波长下的单色辐射本领各不相同 8.某车间吸声量为200㎡,经过吸声减噪处理,吸声量变为400㎡,室内噪声级能降低()dB? A.3 B.6 C.8 D.10 9.在点声源的情况下,接受点与声源的距离增加一倍,声压级大约降低多少分贝()? A.1dB B.2dB C.3dB D.6dB 10.下列叙述中,哪组答案是正确的()?Ⅰ长度大于7m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端;Ⅱ高压配电室和电容器室,临街一面宜设不能开启的自然采光窗;Ⅲ有人值班的配变电所,宜设有上下水设施;Ⅳ变压器室、电容器室、配电装置室、控制室的附属房间不应有与其无关的管道、明敷线路通过;V变压器室自然通风的进风和排风的温差不宜大于15℃ A.Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

建筑物理声学计算题汇总题库

声环境精选例题 【例1】例:某墙隔声量Rw=50dB,面积Sw=20m2 ,墙上一门,其隔声量Rd=20dB,面积2m2 ,求其组合墙隔声量。 【解】 组合墙平均透射系数为: τ c=(τw S w+τd S d)/(S w+S d) 其中:Rw=50dB àτw=10-5,Rd=20dB àτw=10-2 故,τ c=(20×10-5 + 20×10-2 )/(20+2)=9.2×10-4 故Rc=10lg(1/ τ c)=30.4d 【例2】某墙的隔声量,面积为。在墙上有一门,其隔声量,面积为。求组合墙的平均隔声量。 【解】此时组合墙的平均透射系数为: 即组合墙的平均隔声量,比单独墙体要降低20dB。 【例3】某长方形教室,长宽高分别为10米、6米、4米,在房间天花正中有一排风口,排风口内有一风机。已知装修情况如下表: 吸声系数a 500Hz 2000Hz 墙:抹灰实心砖墙0.02 0.03 地面:实心木地板0.03 0.03 天花:矿棉吸音板0.17 0.10 (1)求房间的混响时间:T60(500Hz);T60(2kHz)。 (2)计算稳态声压级计算:风机孔处W=500uW(1uw=0.000001W),计算距声源5m处的声压级。

(3)计算房间的混响半径。 【解】 【例4】某一剧场,大厅体积为6000 m3,共1200座,500Hz的空场混响时间为1.2秒,满场为0.9秒,求观众在500Hz的人均吸声量。 【解】 人均吸声量为由赛宾公式可得: 空场时, 满场时, 解上两式有:A=805m2

=0.22 m2 【例5】一面隔墙,尺寸为3×9m,其隔声量为50dB,如果在墙上开了一个尺寸为0.8×1.2m的窗,其隔声量为20dB,而窗的四周有10mm的缝隙,该组合墙体的隔声量将为多少dB? 【解】: 计算墙、窗、缝的隔声量--------1.5分 计算墙、窗、缝的面积 有等传声量设计原则: 得组合墙的透射量-------1.5分 组合墙的隔声量------2分 【例6】一房间尺寸为4×8×15米,关窗混响时间为1.2秒。侧墙上有8个1.5×2.0m 的窗,全部打开,混响时间为多少? 【解】利用赛宾公式求证: A=S 体积V=15×8×4=480m3 关窗时的内表面积S=424m2,求房间的平均吸声系数 开窗时的室内表面积S=400m2 。窗的面积为24 m2

建筑物理期末复习题

建筑热工学 1.为什么人达到热平衡并不一定舒适? 人体达到热平衡是达到热舒适的必要条件。△q=±qc±qr-qw 由于式中各项还受一些条件的影响,可在较大范围内变动,许多不同组合都可以满足热平衡方程,但人体的热感却可能有较大差异,从热体热舒适考虑,单纯达到热平衡是不够的,还应使人体与环境的各种方式换热限制在一定范围。 2.室内热环境有哪些因素?通过建筑设计能够最有效改善的是哪些因素? 室内热辐射,室内湿度,室内温度,室内气流。 能通过设计有效改善的是室内温度,室内气流,室内湿度。 3.室外气候因素通过哪些途径和方法影响室内环境?哪些情况有利?哪些不利? 辐射传热,对流传热,导热。 有利: 不利: 3.决定气候的因素有哪些?人类活动可以影响气候的哪些方面? 太阳辐射,大气环流,地理位置,人类活动--影响气温和降水—影响气候 4.为什么我国规定维护结构的传热阻,不得小于最小传热阻? 保证内表面不结露,即内表面温度不得低于室内空气的露点温度;同时还要满足一定的热舒适条件,限制内表面温度,以免产生过强的冷辐射效应。 5.详述外保温构造方法的优缺点. 优点: 1、使墙或屋顶的主要部分受到保护,大大降低温度应力的起伏,提高结构的 耐久性; 2、外保温对结构及房间的热稳定性有利; 3、外保温有利于防止或减少保温层内部产生水蒸气凝结; 4、外保温法使热桥处的热损失减少,并能防止热桥内部表面局部结露 5、对于旧房的节能改造,外保温处理的效果最好。 缺点: 1、适用于规模不太大的建筑,才能准确判断外保温是否提高房间的热稳定性; 2、在构造上较复杂,必须有保护层; 3、由于要设保护层,所以造价要高. 6.在夏热冬冷地区,适宜采用哪些遮阳方式? 7.分别详述多层实体维护结构,有封闭空气层维护结构,带通风空气层围护结 构,制备覆盖围护结构的隔热机理及适应性。 1.多层实体结构的传热抓药是实体结构的导热,在进行隔热处理时可通过增 加实体结构的热阻,以降低结构的导热系数,从而增加隔热能力。

建筑物理考试试卷B

建筑物理期末试卷二 一、选择题(20*2’) 1、在热量的传递过程中,物体温度不同部分相邻分子发生碰撞和自由电子迁移所引起的能量传递称为()。 A.辐射 B.对流 C.导热 D.传热 2、在稳定传热状态下当材料厚度为1m两表面的温差为1℃时,在一小时内通过1m2截面积的导热量,称为()。 A.热流密度 B.热流强度 C.传热量 D.导热系数 3、人感觉最适宜的相对湿度应为: A.30~70 % B.50~60% C.40~70% D.40~50% 4、下列哪些措施虽有利于隔热,但不利于保温()? A.采用带有封闭空气层的隔热屋顶 B.采用通风屋顶 C.采用蓄水屋顶隔热 D.采用屋顶植被隔热 5、下列()不是我国目前规定寒冷地区居住房间冬季的室内气候标准气温? A.18℃ B.17℃ C.16℃ D.15 ℃ 6、对建筑防热来说,是()天气作为设计的基本条件。 A.多云 B.阴天 C.晴天 D.无所谓 7、适用于东北、北和西北向附近的窗口遮阳的形式为()。 A.水平式 B.垂直式 C.综合式

D.挡板式 8.光源显色的优劣,用(C )来定量来评价 A、光源的色温 B、光源的亮度 C、光源的显色性 D、识别时间 9.在采光设计中为了降低作为展览墙的亮度,(C )是合理的。 A.降低墙面上的照度 B.提高墙面上的照度 C.降低墙面反光系数 D.提高墙面反光系数 10、为了防止直接眩光,应使眼睛与窗口,眼睛与画面边缘的连线所形成的夹角大于(A)。 A.14度 B.30度 C.60度 D.90度 11.采用天窗采光的美术馆,常采取措施降低展室中部观众区照度,其原因是(D )。 A、提高展览墙面照度 B、防止天窗产生直接眩光 C、消除一次反射眩光 D、消除二次反射眩光 12.在商店照明设计中,不宜采用(D ) A、白炽灯 B、卤钨灯 C、荧光灯 D、高压汞灯 13.有关光源色温的下列叙述中,(C)是正确的。 A、光源的色温是光源本身的温度 B、光源的色温是由光源的显色能决定的 C、光源的色温是由光源的光色决定的 D、白炽灯色温高于荧光高压汞灯 14. 在下列因素中,(B )与灯具的利用系数无关 A.灯具类型 B.灯泡电功率 C.房间尺寸 D房间表面反光系数.

建筑物理复习(建筑热工学)

第一篇 建筑热工学 第1章 建筑热工学基础知识 1.室内热环境构成要素: 室内空气温度、空气湿度、气流速度和环境辐射温度构成。 2.人体的热舒适 ①热舒适的必要条件:人体内产生的热量=向环境散发的热量。 m q ——人体新陈代谢产热量 e q ——人体蒸发散热量 r q ——人体与环境辐射换热量 c q ——人体与环境对流换热量 ②充分条件:所谓按正常比例散热,指的是对流换热约占总散热量的25-30% ,辐射散热约为45-50%,呼吸和无感觉蒸发散热约占 25-30%。处于舒适状况的热平衡,可称之为“正常热平衡”。 (注意与“负热平衡区分”) ③影响人体热舒适感觉的因素: 1.温度;2.湿度;3.速度;4.平均辐射温度;5.人体新陈代谢产热率;6.人体衣着状况。 3.湿空气的物理性质 ①湿空气组成:干空气+水蒸气=湿空气 ②水蒸气分压力:指一定温度下湿空气中水蒸气部分所产生的压力。 ⑴未饱和湿空气的总压力: w P ——湿空气的总压力(Pa ) d P ——干空气的分压力(Pa) P ——水蒸气的分压力(Pa) ⑵饱和状态湿空气中水蒸气分压力:s P ——饱和水蒸气分压力 注:标准大气压下,s P 随着温度的升高而变大(见本篇附录2)。表明在一定的大气压下,湿空气温度越高,其一定容积中所能容纳的水蒸气越少,因而水蒸气呈现出的压力越大。 ③空气湿度:表明空气的干湿程度,有绝对湿度和相对湿度两种不同的表示方法。 ⑴绝对湿度:单位体积空气所含水蒸气的重量,用f 表示(g/m 3 )。 饱和状态下的绝对湿度则用饱和水蒸气量max f (g/m 3 )表示。 ⑵相对湿度:一定温度,一定大气压力下,湿空气的绝对湿度 f ,与同温同压下饱和水蒸气量max f 的百分比: ⑶同一温度(T)下,, 因此,相对湿度又可表示为空气中水 : P ——空气的实际水蒸气分压力 (Ps P ——同温下的饱和水蒸气分压力 (Pa)。 (注:研究表明,对室内热湿环境而言,正常湿度范围大概在30%~60%。)

建筑物理复习资料最终版

掌握单一材料层、组合材料层和封闭空气间热阻的求法。 单层平壁的稳定热导:热阻--R=d/λ,热流密度(热流强度):q λ=(θi -θe ) /R 多层平壁的稳定热导:热阻--∑R=R1+R2+……+Rn ,热流密度:q λ=(θi -θe ) /∑R 组合壁的热导:加权平均热导:R=∑h/∑(h/R) 会求通过多层平壁的总热流密度和总传热阻。 传热阻R 0=R i +∑R+R e ,其中R i =1/αi ,∑R=R 1+R 2+……+R n , R e =1/αe 热流密度q=(t i -t e ) /R 0 *熟练掌握外围护结构的隔热计算;求室外综合温度最高值t sa,max 及出现时间τtsa,max 1室外综合平均值te =tsa +αs I /αe 2太阳辐射热等效温度的振幅A ts =αs (I max -I )/αe 3室外气温最大值出现的时间及太阳辐射强度最大值出现时间 t sa,max =15h 。τImax =8h (东墙),12h (屋顶)、16h (西墙) 4 I max 与t e,max 出现的时差:△τ=|τImax -τte,max | 5室外综合温度的振幅及最大值At sa =(A te +A ts )β (时差修正系数β根据A ts / A te 及△τ查表得到) t sa,max =tsa +At sa 6室外综合温度最大值出现的时间 τtsa,max =τte,max ± Ate Ats Ats +×△τ (计算西墙取“+”,计 算东墙或屋顶取“-”) 了解窗口遮阳基本形式,重点计算水平式遮阳板的尺寸。 水平式:水平挑出长度L =H*ctgh s *cosγs,w ,两翼挑出长度D=H*ctgh s *sinγs,w 。(γs,w =|As-Aw|) 理解四个基本光度量的概念 光通量Φ,lm 流明 光源在单位时间内向各个方向发出的光能数量,说明光源的发光能力。 发光强度I ,cd 坎德拉 光源在单位立体角内发出的光通量, 表示光源在某个方向上发出的光通量的空间密度I=Φ/Ω, Ω=A/r 2 照度E ,lx 勒克斯=lm/m 2 被照面上单位面积接受的光通量,说明物体的被照射的程度E=Φ/A,照度可以直接相加E 总=E 1+E 2+…+E n 。 亮度L ,sb 熙堤,cd/ m 2光源在视线方向(α方向)上单位面积的光强,表示发光面的明亮程度。L α=I α/(A*cosα) 电光源光强I 与被照面照度E 的关系 1当直射光线与被照面垂直时(正射)E=I/ r 2 (距离平方反比定律) 2当直射光线与被照面的法线成α角时(斜射)E=Icosα/r 2(照度余弦定律) 照度与亮度的关系(L ←→E ) 1由光源表面的亮度形成被照面的照度(L→E )E=LαΩcosθ 2由照度形成的表面亮度(E →L )1)反光材料(光透射比ρ≥0.6);L=ρE/π 2)透光材料(光透射比τ≥0.6);L=τE/π 熟练掌握两个定律(照度余弦定律、立体角投影定律)的应用。 照度余弦定律,当直射光线与被照面的法线成α角时(斜射)E=Icosα/r 2 立体角投影定律,由光源表面的亮度形成被照面的照度(L→E )E=LαΩcosθ Ω=A l cosα/r 2 采光系数和采光系数标准值的概念 采光系数C,% C= Ew En 面上天然光照度同时刻室外全云天地平然光照度室内工作面上某点的天×100%,规定,我国Ⅲ类光气候区的临界照度Ew=5000lx 采光系数标准值—室内和室外天然光临界照度时的采光系数值。 采光系数最低值—侧面采光事,房间典型剖面和假定工作面 交线上采光系数最低一点的数值 声音的概念,声压级的定义及其叠加方法 声音的概念:物体的振动引起周围介质的振动,以波动方式疏密相间地在介质中传播形成声波,声波作用于人耳便形成声音。声波是纵波,即介质振动方向与传播方向一致,用声 线表示。声音产生的必要条件:声源、传声介质(根据介质的不同,声音分为空气声和固体声) 声压与声压级:声压p,Pa 帕斯卡)—介质中有无声波传播时压强的该变量。可闻声的声压范围:p min =2×10-5 Pa(听阀),p max =2×10Pa (痛阀)。声压级Lp ,dB 分贝)Lp=20lg p/p 0其中基准声压p 0=2×10-5Pa 。可闻声的声压范围:Lp=0~120dB 。 声压级的叠加:1)n 个相等声压级Lp 1叠加(总声压级Lp≠nLp 1)Lp= Lp 1+10lg n 。2)连个不相等声压级叠加(Lp 1 > 声波平面反射和曲面反射的特点,用反射定律作图 1平面反射时,真声源S 与虚声源S ’对称于反射面,反射声可视为从虚声源发出的直达声。 2凸面反射产生声扩散,凹面反射产生声聚焦。 3当反射声与直达声的声程差大于17m (或时差超过50ms )时,就可能产生回声。*作图:p383 吸声系数和吸声量的概念及其求法。 吸声系数α=入射声能 吸收声能(包括投射) 当α=0→入射声能全被 反射,当α=1→入射声能全被吸收,一般地0<α<1查表p433 吸声量A, m 2 A=S×α S —构件材料表面积,m 2。若房间的内表面由多种不同材料组成,其面积和吸声系数分别为S1、S2…、Sn 和α1、α2…、αn ,则此房间的总吸声量为A= S1α1+ S2α2+…+Snαn =∑Sα 。平均吸声系数 α= ∑S A *混响时间的定义及其计算方法 1混响时间T 60,s )当室内声场达到稳态时,声源停止发声,其声压级衰减60dB 所经历的时间。 塞宾公式(应用条件:2.0πα) T 60= mV 4)1ln(S V 161.0+--α V —房间容积,m 3;A —室内表面总吸声量,m 2,A=∑S α。 伊林公式(应用条件:声场充分扩散,声吸收式均匀的)T 60= mV S V 4)1ln(161.0+--α 。当 α→1时,-ln(1- α)→∞, T 60→0。 当 α→0(较小)时,-ln(1- α)≈ α, 伊林公式转换为塞 宾公式。 在计算室内混响时间时,需将各种材料在各个频带的无规则入射吸声系数代入公式求出T 60。通常取125,250,500,1000,2000,4000Hz 六个频带的吸声系数。 4mV 为空气吸声单位。 透声系数、隔声量的概念,隔声质量定律 透声系数τ: ο ττE E 入射声能投射声能= 隔声量R ,dB (也叫传声损失TL )—构件一侧入射声与另一侧透射声的声压级之差,说明构件对空气声的隔绝能力。 10 /101 lg 10R R -?→?=ττ 。τ↑→R ↓→隔声性能越差;τ↓→R ↑→ 隔声性能越好 隔声质量定律:隔声质量定律,吻合效应。R=20lgf+20lgM-48 f —入射声频率,Hz ;M —墙体面密度,kg/ m 2(查表)。M ↑或f ↑→R ↑。 各种墙体(重质墙、轻质墙、组合墙)的隔声特性噪声评价数、等效声级的概念及其求法 重质密实墙(M ≥40kg/m 2)1当层墙—隔声质量定律,吻合效应。R=20lgf+20lgM-48 f —入射声频率,Hz ;M —墙体

建筑物理试题库+答案(17)

建筑环境物理试题(1)及答案 建筑热工部分(34分) 一、填空(每题3分,共12分) 1、空气的绝对湿度 b反映空气的潮湿程度。(a.能;b.不能) 2、下列各量的单位是:对流换热系数α b ;热阻R a (a.m2K/W;b.W/m2K) 3、太阳赤纬角的变化范围 c a.[0°,90°); b. [0°,90°]; c. [-23°27’, 23°27’] 4、人体正常热平衡是指对流换热约占25%~30%;辐射换热约占45%~50%, 蒸发散热约占25%~30% 二、回答问题(每题3分,共15分) 1、说明室外综合温度的意义 答:室外综合温度是由室外空气温度、太阳辐射当量温度和建筑外表面长波辐射温度三者叠加后综合效果的假想温度 2、说明最小总热阻的定义式中[Δt] 的意义和作用 答:[Δt]为室内空气温度和围护结构内表面间的允许温差。其值大小反映了围护结构保温要求的高低,按[Δt]设计的围护结构可保证内表面不结露,θi不会太低而产生冷辐射。 3、说明露点温度的定义 答:露点温度是空气中水蒸气开始出现凝结的温度 4、保温层放在承重层外有何优缺点? 答:优点:(1)大大降低承重层温度应力的影响 (2)对结构和房间的热稳定性有利 (3)防止保温层产生蒸气凝结 (4)防止产生热桥 (5)有利于旧房改造 缺点:(1)对于大空间和间歇采暖(空调)的建筑不宜 (2)对于保温效果好又有强度施工方便的保温材料难觅 5、说明四种遮阳形式适宜的朝向 答:水平遮阳适宜接近南向的窗口或北回归线以南低纬度地区的北向附近窗口 垂直遮阳主要适宜东北、北、西北附近窗口 综合遮阳主要适宜东南、西南附近窗口 挡板遮阳主要适宜东、南向附近窗口 建筑光学部分(33分) 一、术语解释,并按要求回答(每小题2分,共10分) 1、照度:被照面上某微元内光通量的面密度 2、写出光通量的常用单位与符号 光通量的常用单位:流明,lm (1分) 符号:φ(1分) 3、采光系数:室内某一点天空漫射光照度和同一时间的室外无遮挡水平面

建筑物理环境与设计

建筑物理环境与 设计作业 姓名:姜亚兰 学号:201106323 专业:建筑学 指导老师:卢玫珺生态节能建筑 案例分析 ★上海自然博物馆新馆

★梅纳拉商厦 ★新加利福尼亚科学研究中心上海自然博物馆新馆 1.项目概况: 本项目地处原上海市静安区,市中心的静安雕塑公园内。公园被山海关路、石门二路、北京西路、成都北路围合,自然博物馆就在这公园的中北部盘旋升起。 面对新的历史时期,如何以“科学发展观”为指导思想,正确认识和定位上海自然博物馆新馆的建筑功能,努力把上海自然博物馆建设成为可持续发展的现代化博物馆,是我们在思考和力图解决的重要课题。上海自然博物馆的建设是关系到百年大计的事业,既要满足当代人的需要,也要为后代人的发展需要留下空间,也是一座可持续发展的建筑。

人们目前赖以生存的不可再生能源面临枯竭,街与资源、降低能耗是每一个国家面临的巨大挑战,建筑能耗占总能源的四分之一,并随着人们生活水平的提高逐步增加到三分之一以上,尤其是公共建筑能耗巨大。作为一个以“分析自然奥秘、展现自然与人和谐与矛盾、激发人类对自然的好奇心与责任感”为主题的建筑项目,上海自然博物馆将不仅通过展品和科普活动发挥教益作用,更应该在自身场馆建设中集成与博物馆建筑特点相适应的生态技能技术,塑造人与自然和谐相处的典范。 上海自然博物馆大量使用建筑节能技术,并以可战士的方式呈现,使建筑形态本身和建筑节能技术的使用成为展示内容的补充和延伸,最大限度的体现建筑的绿色节能设计。 2.建筑节能设计: 建筑节能设计思路:由于上海位于长江三角区,而长江三角地区的特征为水热同季,湿润多雨,但变率稍大冬冷夏热、四季分明。在上海自然博物馆新馆的绿色建筑设计中,应该重点考虑如何降低夏季制冷能耗;由于雨量充沛,场地雨水综合管理也十分重要;详细分析该地区的年风向,将确定自然通风设计的开 窗面积和开窗。 上海市的气候属于夏热冬冷,同时又具有常年高温、太阳辐射不强等特点。通过对长江三角洲气候的特点,结合世界上最先进的整合技术工具来进行绿色生态建筑整合设计。根据上海的气候特征和资源状况来合理设计通风、采光和能源方案,最大限度优化建筑的能源特性。 节能设计: (1).东北部墙体是活生态墙体,垂直绿化墙可为办公区窗户遮阳;

东南大学建筑物理(声学复习)张志最强总结汇总

第10章 建筑声学基本知识 1. 声音的基本性质 ①声波的绕射 当声波在传播途径中遇到障板时,不再是直线传播,而是绕到障板的背后改变原来的传播方向,在它的背后继续传播的现象。 ②声波的反射 当声波在传播过程中遇到一块尺寸比波长大得多的障板时,声波将被反射。 ③声波的散射(衍射) 当声波传播过程中遇到障碍物的起伏尺寸与波长大小接近或更小时,将不会形成定向反射,而是声能散播在空间中,这种现象称为散射,或衍射。 ④声波的折射 像光通过棱镜会弯曲,介质条件发生某些改变时,虽不足以引起反射,但声速发生了变化,声波传播方向会改变。这种由声速引起的声传播方向改变称之为折射。 白天向下弯曲 夜晚向上弯曲 顺风向下弯曲 逆风向上弯曲 ⑤声波的透射与吸收 当声波入射到建筑构件(如顶棚,墙)时,声能的一部分被反射,一部分透过构件,还有一部分由于构件的振动或声音在其内部传播时介质的摩擦或热传导而被损耗(吸收)。 根据能量守恒定理: 0E E E E γατ=++ 0E ——单位时间入射到建筑构件上总声能; E γ——构件反射的声能; E α——构件吸收的声能; E τ——透过构件的声能。 透射系数0/E E ττ =; 反射系数0/E E γγ=; 实际构件的吸收只是E α,但从入射波和反射波所在空间考虑问题,常常定义吸声系数为: 11E E E E E γατ αγ+=-=- = ⑥波的干涉和驻波 1.波的干涉:当具有相同频率、相同相位的两个波源所发出的波相遇叠加时,在波重叠的区域内某些点处,振动始终彼此加强、而在另一些位置,振动始终互相削弱或抵消的现象。 2.驻波:两列同频率的波在同一直线上相向传播时,可形成驻波。 2.声音的计量 ①声功率 指声源在单位时间内向外辐射的声能。符号W 。

柳孝图版建筑物理复习资料

柳孝图版建筑物理 复习资料 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

柳孝图版建筑物理复习资料 第一份 建筑热工篇第一章室内热环境 1、人体与周围环境的换热方式有对流、辐射和蒸发三种。 2、人体热平衡的影响因素:人体新陈代谢产热量qm,对流换热量qc,辐射换热量qr,人体的蒸发散热量qw 8、室内热环境的影响因素: 1)室外气候因素太阳辐射空气温度空气湿度(指空气中水蒸气的含量) 风降水 2)室内的影响因素:热环境设备的影响;其他设备的影响;人体活动的影响 9、城市区域气候特点: 1)大气透明度较小,削弱了太阳辐射;2)气温较高,形成“热岛效应”;3)风速减小,风向随地而异;4)蒸发减弱、湿度变小;5)雾多、能见度差。 10、建筑热工设计分区:严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区 11、微气候影响因素:地段下垫面,建筑群布局、选用的建筑材料等第二章传热基本知识 1、导热是由温度不同的质点(分子、原子、自由电子)在热运动中引起的热能传递现象。 导热系数:在稳定条件下,1m厚的物体,两侧表面温差为1℃,1h内通过1㎡面积传递的热量。导热系数的影响因素:材质的影响、材料干密度的影响、材料含湿量的影响。 2、对流是由于温度不同的各部分流体之间发生相对运动,互相掺合而传递热能。 对流换热的强弱主要取决于:层流边界层内的换热与流体运动发生的原因、流体运动状况、流体与固体壁面温度差、流体的物性、固体壁面的形状、大小及位置等因素。自然对流换热受迫对流换热 3、辐射热射线的传播过程叫做热辐射,通过热射线传播热能就称为辐射传热。辐射传热特点: 1)在辐射传热过程中伴随着能量形式的转化; 2)电磁波的传播不需要任何中间介质; 3)凡是温度高于绝对零度的一切物体,不论它们的温度高低都在不间断地想外辐射不同波长的电磁波,辐射传热是物体之间相互辐射的结果,不受温度高低的影响。 凡能将辐射热全部反射的物体称为绝对白体,能全部吸收的称为绝对黑体,能全部透过的则称为绝对透明体或透热体。吸收系数接近于1的物体近似地当作黑体。 单位时间内在物体单位表面积上辐射的波长从0到∞范围的总能量,称作物体的全辐射本领,通常用E表示,单位为W/㎡。单位时间内在物体单位表面积上辐射的某一波长的能量称为单色辐射本领。 灰体:辐射光谱曲线的形状与黑体辐射光谱曲线的形状相似,且单色辐射本领不仅小鱼黑体同波长的单色辐射本领,两者的比例为不大于1的常数。 选择性辐射体:只能吸收和发射某些波长的辐射能,并且其单色辐射本领总小于同温度黑体同波长的单色辐射本领。 4、平壁稳态传热过程:平壁内表面吸热,平壁材料层导热,平壁外表面散热

建筑物理考试复习资料(自己整理)

一、传热的基本方式 0.按正常比例散热:指的是对流换热约占总散热量的25-30,辐射散热约为45-50,呼吸和无感觉蒸发散热约占 25-30,处于舒适状况的热平衡,可称之为“正常热平衡”。 1.传热的特点:传热发生在有温度差的地方,并且总是自发地由高温处向低温处传递。 3.导热:定义:指温度不同的物体直接接触时,靠物质微观粒子(分子、原子、自由电子等)的热运动引起的热能转移现象。导热可在固体、液体、和气体中发生,但只有在密实的固体中才存在单纯的导热过程。 4.对流:定义:对流只发生在流体中,是因温度不同的各部分流体之间发生相对运动,互相掺合而传递热能的。促使流体产生对流的原因:1.本来温度相同的流体,因其中某一部分受热(或冷却)而产生温度差,形成对流运动,称为“自然对流”.2. 因受外力作用(如风吹、泵压等)迫使流体产生对流,称为“受迫对流”。工程上遇到的一般是流体流过一个固体壁面时发生的热量交换过程,称为“对流换热”。单纯的对流换热不存在,总伴随有导热发生。 5.辐射:定义:辐射指依靠物体表面向外发射热射线(能产生显著效应的电磁波)来传递能量的现象。自然界中凡温度高于绝对零度(0K )的物体,都能发射辐射热,同时,也不断吸收其它物体投射来的辐射热。特点:辐射换热时有能量转化:热能--辐射能--热能。参与换热的物体无须接触。 6.温度场:热量传递的动力是温度差,研究传热时必须知道物体的温度分布。对某一物体或某一空间来说,某一瞬时,物体内各点的温度总计叫温度场。物体内各点温度不随时间变化,称为稳定温度场;反之,则为不稳定温度场。 二、围护结构的传热过程 1.平壁导热:定义:指通过围护结构材料传热。 2.经过单层平壁导热:单位时间内通过单位面积的热流量,称为热流强度。热阻:导热过程的阻力。为导热体两侧温差与热流密度之比。在同样温差条件下,热阻越大,通过材料层的热量越少;增加热阻的方法:加大平壁厚度或选用导热系数小的材料。 4.对流换热:体与温度不同的物体表面接触时,对流和导热联合起作用的传热。对流换热系数:物理意义是:当流体与固体表面之间的温度差为1K 时, 1m*1m 壁面面积在每秒所能传递的热量。 5.辐射换热:本质:物体表面向外辐射出的电磁波在空间传播;电磁波的波长可从10-6M 到数公里;不同波长的电磁波落到物体上可产生各种不同的效应.特点:(1)辐射换热中伴随有能量形式的转化:一物体内能→电磁波→另一物体内能;(2)电磁波可在真空中传播,故辐射换热不需有任何中间介质,也不需冷热物体直接接触;(3)一切物体,不论温度高低都在不停地对外辐射电磁波,辐射换热是两物体互相辐射的结果。 三、湿空气的物理性质 1.水蒸气分压力:湿空气:指干空气与水蒸气的混合物。水蒸气的含量未达到限度的湿空气,叫未饱和湿空气;达到限度时则叫饱和湿空气。饱和蒸汽压(或最大水蒸气分压力):处于饱和状态的湿空气中水蒸气所呈现的压力。标准大气压下,饱和蒸汽压随温度的升高而增大。 2.空气湿度:湿度:空气的干湿程度。绝对湿度:每立方米空气中所含水蒸气的重量。绝对湿度一般用f 表示;饱和空气的绝对湿度用饱和蒸气量 fmax 表示。相对湿度:一定温度和大气压下, 湿空气的绝对湿度与同温同压下的饱和蒸气量的百分比。表示为 e/E.100% 3.露点温度:(设不人为地增加或减少空气含湿量,而只用干法加热或降温空气) 某一状态的空 气,在含湿量不变的情况下,冷却到它的相对湿度时所对应的温度,称为该状态下空气 的露点温度,用 tc 表示。 四、稳定传热 1.平壁的稳定传热:传热过程:室内、外热环境通过围护结构而进行的热量交换过程,包含导热、对流及辐射方式的换热,是一种复杂的换热过程稳定传热过程:温度场不随时间而变的传热过程。c a 00100=?

建筑物理试题库+答案(13)

浙江大学建筑学建筑物理历年试题 2000年 建筑热工部分 一名词解释 1最小传热阻:是设置集中采暖设备建筑围护结构保温性能的最低要求,能够保证在系统正常供热及室外实际空气不低于室外计算温度的前提下,围护结构内表面不致低于室内空气的露点温度。P56 2材料蓄热系数:在建筑热工学中,把无限厚的物体表面热流波动的振幅与温度波动振幅的比值称为物体在谐波作用下的“材料蓄热系数”。 P46 3露点温度:某一状态的空气,在含湿量不边的情况下,冷却到它的相对湿度达到100%时所对应的温度,为该状态的下空气的露点温度。 P77 4遮阳系数:是指在照射时间内,透过有遮阳窗口的太阳辐射量与透进无遮阳窗口的太阳辐射量的比值。P123 5热舒适必要条件:人体的新陈代谢产热量正好与人体所处环境的热交换量处于平衡状态。即人体的热平衡是达到人体热舒适的必要条件。(人体与环境的各种方式换热限制在一定范围内,对流换热约占总散热量的25%-30%,辐射散热量占45%-50%,呼吸和有感觉蒸发散热量占25%-30%时,这种适宜比例的环境便是人体热舒适的充分条件。)P6 二简答题 1稳态导热时,材料内部温度的分布直线的斜率与材料的导热系数成反比,对么?为什么。 P42-43 答:正确的,材料的导热系数越大,热阻越小,室内外表面的温差就越小,材料内部温度的分布直线的斜率就越小(斜率=温度变化/厚度)。所以成反比。 2简述用普通玻璃制成温室的原理 答:建筑中应用的普通玻璃对于可见光的透过率高达85%,其反射率仅为7%,显然是相当透明的一种材料,但对于红外线却几乎是非透明体。用这种玻璃制作的温室,能透入大量的太阳辐射热而阻止室内的长波辐射向外透射,这种现象称为温室效应。P30 3为了更好的组织自然通风,在建筑设计时应着重考虑哪些问题?

建筑物理第三版课后答案

建筑物理第1.1章课后练习题 (1)为什么从事建筑设计的技术人员需要学习热环境知识、研究热环境问题? 答:随着时代的发展,人们对环境品质的要求日益提高,房屋中将广泛采用各种先进的采暖和空调设备;因此,建筑热工学的知识,对提高设计水平,保证工程质量,延长建筑物使用寿命,节约能源消耗,降低采暖和空调费用,取得全面的技术经济效果,意义尤为明显。 (2)人体有哪几种散热方式?各受哪些因素的制约与影响? 答: 1.人体新陈代谢产热量:主要决定于人体的新陈代谢率及对外作机械功的效率; 2.对流换热:取决于着衣体和空气间的温度差、气流速度以及衣着的热物理性质; 3.辐射换热:是在着衣体表面与周围环境表面间进行的,它取决于两者的温度,辐射系数,对位置以及人体的有效辐射面积; 4.人体的蒸发散热:它与空气流速、从皮肤表面经衣服到周围空气的水蒸气压力分布、衣服对蒸汽的渗透阻等因素有关。 (3)影响人体热舒适的物理参数有哪些?它们各自涉及哪些因素? 答:人体舒适度与人体本身和室内热环境有关;其中人体本身包含人体产热量、衣着情况;室内热环境包含室内空气湿度、温度、气流速度、环境辐射温度四个因素。 (4)为什么人体达到了热平衡,并不一定就是热舒适? 答:人体达到热平衡是达到热舒适的必要条件。Δq= qm ±qc ±qr –qw W / m 2由于式中各项还受一些条件的影响,可以在较大的范围内变动,许多种不同的组合都可以满足上述热平衡方程,但人体的热感却可能有较大差异。换句话说,从人体热舒适考虑,单纯达到热平衡是不够的,还应当使人体与环境的各种方式换热限制在一定范围。 (5)评价热环境的综合指标主要有哪些?各有何特点? 答:A:有效温度:根据半裸或者穿夏季薄衫的人,在一定条件的环境中所反映的瞬时热感,作为决定各因素的综合评价标准。不足:对湿度影响估计过高,未考虑热辐射影响 B热应力指数:是人体所需的蒸发散热量与室内环境条件下最大可能的蒸发散热量之比。不足:只适用于空气温度偏高,衣着单薄的情况,常用于夏季 C预计热感觉指数:为全面评价室内热环境参数以及人体状况(活动与衣着)对人体热舒适的影响,丹麦学者房格尔在实验研究,统计调查的基础上提出了预计感觉指数。根据房格尔热舒适方程,绘制的线图,可以根据房间的用途,球的不同衣着及活动量时,确保人体热舒适状态的气候因素的组合,作为设计依据。 D心理适应性模型:是解释自然通风建筑中实际观测结果和PMV预测结果不同的主要原因,并归纳出室内热中性温度和室外月平均气温之间的关系 (7)影响室内热环境的室外气候因素主要有哪些? 答:主要因素有太阳辐射、气温、湿度、风、降水等 (8)我国民用建筑热工设计气候分区是如何划分的?它们对设计有何要求? 答:我国民用建筑热工设计气候划分成五个区

(整理)建筑物理、光学、声学部分复习参考题

第一部分单项选择题 一、《建筑热工》部分 1.在围护结构保温设计时,按(D )值将围护结构分成四类。 A.传热阻R B.蓄热系数S C.导热系数λ D.热惰性指标D 2.钢筋混凝土的干密度ρ为2500kg/m3,导热系数λ为1.74w/m?k,比热容C为0.26w?h/kg?k,波动周期Z为24小时,求此种材料的蓄热系数S24为(C )。 公式S=A A.15w/(m2?K) B. 16w/(m2?K) C. 17w/(m2?K) D. 18w/(m2?K) 3.指出在下列单位中,(C )是错误的? A. 导热系数 [w/m?K] B. 比热容 [KJ/(kg?K)] C. 传热阻 [ m?K/w ] D. 传热系数 [w/m2?K] 4.绝热材料的导热系数λ为(B )。 A. 小于0.4w/(M?K) B. 小于0.3w/(M?K) C. 小于0.2w/(M?K) D. 小于0.1w/(M?K) 5.把下列材料的导热系数从低到高顺序排列,哪一组是正确的( B )? I.钢筋混凝土;II.水泥膨胀珍珠岩;III.平板玻璃;IV.重砂浆砌筑粘土砖砌体;V.胶合板 A. II、V、I、IV、III B. V、II、III、IV、I C. I、IV、III、II、V D. V、II、IV、III、I 6.下列围护结构,哪一种热惰性指标最小( D )? A.外墙; B.屋面; C.地面; D.外窗 7.冬季室内外墙内表面结露的原因(D )。 A. 室内温度低 B. 室内相对湿度大

C. 外墙的热阻小 D. 墙体内表面温度低于露点温度 8.欲使房间内温度升高(或降低)得快,围护结构的内表面(或内侧),应采用( B )的材料。 A.导热系数小 B.蓄热系数小 C.热惰性大 D.蓄热系数大 9.围护结构在某一简谐波热作用下,若其热惰性指标D大,则离外表面某距离处的温度波动(),该围护结构抵抗温度变化的能力( B )。 A. 大、弱 B.小、强 C.大、强 D.小、弱 10.白色物体表面与黑色物体表面对于长波热辐射的吸收能力(A )。 A.相差极小 B.相差极大 C. 白色物体表面比黑色物体表面强 D.白色物体表面比黑色物体表面强白色物体表面比黑色物体表面弱 11.在热量的传递过程中,物体温度不同部分相邻分子发生碰撞和自由电子迁移所引起的能量传递称为(C )。 A.辐射 B.对流 C.导热 D.传热 12.试问在下列有关热工性能的叙述中,( B )是正确的? A.墙体的热阻,随着吹向墙体的风速增大而增大 B.在同样的室内外气温条件下,总热阻R0越大,通过围护结构的热量越少,而内表面温度则越高 C.空气间层的隔热效果与它的密闭性无关 D.砖比混凝土容易传热 13.为增加封闭空气间层的热阻,以下措施哪些是可取的( A )? A.在封闭空气间层壁面贴铝箔 B.将封闭空气间层置于围护结构的高温侧 C.大幅度增加空气间层的厚度 D.在封闭空气间层壁面涂贴反射系数小、辐射系数大的材料 14.为了消除或减弱围护结构内部的冷凝现象,下列措施不正确的有( D )。 A.在保温层蒸汽流入的一侧设置隔汽层