电能质量问题是一个跨学科的边沿性课题,也是当前及今后相当长时间内电力部门及其用电部门所面临的一个极严峻问题。一般而言,电能质量问题可以划分为稳态电能质量问题和暂态电能质量问题。

稳态电能质量问题的研究已趋于深入,它是电能质量的主要方面,影响范围广,程度深,其主要性能指标是:电网频率、电压偏差、不平衡度、谐波、电压闪变,目前,IEC及我国均有严格的标准(国内为GB标准),此方面的检测设备、监控系统、专业性的分析仿真软件、工程治理手段均较成熟,而且越来越被大家所熟知和接受。

暂态电能质量问题的研究起步较晚,国内刚刚有所认识,它属于稳态电能质量问题的延伸,影响范围小,但后果却比较严重;暂态电能质量问题其实质就是暂态电压质量问题,或者电网遭受外来干扰侵袭及内部故障、操作所带来的系统冲击问题,其主要性能指标是:电压脉冲、浪涌、电压跌落及瞬时电压中断,目前国际国内还没有此方面的统一标准,但一般采用其指标参数的幅值和持续时间来描述(有时考虑其上升下降率、发生频度等)。目前,在所有暂态电能质量问题中,电压跌落的影响最为普遍。

暂态电能质量问题产生的原因较为复杂,发生的频度较为偶然,它主要是系统遭受外来干扰、或内部故障、或正常操作情况下发生,而且与电网结构、电网联系强度、感觉设备(敏感负荷)的用电特性等因素有关;相同的干扰在不同的电网结构及联系强度下产生的效果指标参数不同,相同的干扰在相同的电网结构及联系强度下对不同的响应源(敏感负荷)所感受的程度及产生的效果也不相同。一般来说,扰动能量的传递遵循由高电压等级损失较小地向低电压等级传输,同时在同电压等级之间根据联系紧密程度也进行传输。引起暂态电能质量问题的主要原因可归结为以下几个方面:

1、电力系统短路故障

这是最普遍、最明显直观的干扰因素。电力系统的短路故障总是伴随着瞬间的电压跌落、中断,这种扰动传播的强度与电网结构及电器参数存在密切的关系。另外,这种扰动同样能够由低电压等级向高电压等级传播,只不过范围及强度较弱而已。

短路干扰产生的跌落幅值可通过理论计算或数字模拟或动态模拟获取,其手段可根据具体情况选择,例如成熟的短路计算、MATPOWER(开放式专业化的计算仿真工具),国内也具有相当水平的动态模拟实验站(电科院、西高所)对实际电网进行模拟操作。这种干扰所持续的时间与系统的保护设置及保护设备、开关设备的固有动作时间有关。一般短路故障从发生到切除基本持续5个周波左右。

另外,重合闸设备的动作使得这种扰动更加复杂,需认真对待分析。

2、闪络或线路对地放电

雷击引起绝缘子闪络、阴雨季节(春秋季)或鸟粪引起绝缘子污闪、或者其他形式的线路对地放电是造成电压跌落和供电中断的一个较普遍、发生几率较大的因素,带有一定的天灾人祸性质。据有些文献报道,其持续时间一般超过5个周波,造成的跌落幅值比较难以计算,与当地气候、电网电容性设备的材料结构外形以及污闪面积等因素有关。

3、电力系统正常的开关操作

电力系统正常的断路器投切一般伴随着瞬间的电压跌落,但幅度一般不大。但如果合闸较大负荷,往往产生不可忽视的电压跌落。因此负荷的分配要比较均匀,负荷的投入可逐级进行。

4、储能性电器设备的正常操作

5、一些典型的冲击性负荷的生产过程,主要包括:

1)、交(直)流炼钢电弧炉(在同电压等级供电母线)

2)、轧机、提升机、绞车

3)、电动机的启动(特别大容量、高频度启动的电机)

4)、电焊设备

上面说过,暂态电能质量问题特别是电压跌落、短时中断指标的评判是根据其跌落中断幅值及其持续时间来衡量的。但是这一幅值与持续时间很难有统一的指标规范,只能根据不同敏感负荷的生产过程及生产环节进行确定。例如有的文献认为电压幅值标么值在0.1~0.9之间,持续时间在半个周波到1min的低电压为电压跌落;有的文献认为电压幅值低于0.1标么值或大于0.5个周波的供电中断属于短时供电中断;ITIC

曲线的初衷是基于大型计算机对电能质量的要求而制定的;浦东新区上海索广映像有限公司(生产等离子电视机)显象管生产线中PLC的电压要求不低于85%额定电压持续0.01s;英特尔中国有限公司(芯片封装厂)对电源提出零停电要求,电压降不低于87%额定电压持续时间0.12s;华虹NEC(芯片生产厂)同样提出零停电要求,电压不低于90%额定电压持续时间0.01s。因此,只能根据具体情况进行具体分析,并确定最佳经济性的解决方案,不能盲目性地套用某些标准,否则要么达不到技术要求,要么多花费资金。暂态电能质量问题对于传统性工业及一般性负荷影响不大,它主要影响电子类设备的正常工作,或者影响由新型电子类设备所控制的传统工业过程。用户设备对暂态电能质量问题特别是电压跌落、中断的敏感程度视其用电特性的不同各异。下表1、2为根据国外有关资料整理的电压跌落对一些设备的影响调查及事故案例:

表1:电压跌落造成的影响

表2:电压跌落造成的事故

电能质量管理制度

电能质量管理制度 1 范围 本制度规定了***电能质量管理的职责、管理内容和办法、报告与记录。 本制度适用于***电能质量管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《电能质量电力系统频率允许偏差》(GB/T15945-1995) 《电能质量供电电压允许偏差》(GB1 2325-90) 《电能质量电压允许波动和闪变》(GB2 2326-90) 《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995) 《南方电网电厂辅助考核技术支持系统考核细则算法规范(试行)》,2009年11月 3 职责 3.1 厂生产副厂长或总工程师是电能质量技术监督工作的第一负责人,负责领导电能质量技术监督管理工作。 3.2 生产技术部为归口管理的职能部门,负责电能质量技术监督归口管理,制定实施细则,督促、检查电能质量技术监督工作。负责组织召开电能质量技术监督会议,总结交流技术监督工作,推广新技术,布置年度工作任务,定期发布电能质量情况。 3.3 设备部负责全厂调压设备的投运率、完好率,确保远动仪表遥传数据指示准确,对电压的监控设备不断进行完善、发现故障尽快消除,检查部对运行中的主要计定期进行抽查,保持在合格范围内。 3.4 发电部负责电能质量技术监督的管理工作,对全厂电能的质量负责。负责全厂电能质量监督过程中调压情况的统计、考核和管理工作。及时分析调压情况,做出报表。 4 管理内容与要求 4.1 电能监督范围 4.1.1 根据《南方电网电厂辅助考核技术支持系统考核细则算法规范(试行)》,调整#1-#3发电机无功负荷,使本厂220KV电压达到省调要求。 4.1.2 根据调度要求合理调整#1—#3发电机有功出力,保证系统频率在50HZ士0.5HZ范围,调压合格率在99.5%以上。 4.1.3 对220KV系统加强检查,合理调整运行方式,确保电压在合格范围内运行。 及时消除影响发电机系统正常运行的各类缺陷,保证各机组正常运行。强化我厂发、供电设备的可靠性管理,加强电气工作人员的安全教育和技术培训。 4.1.4 调压合格率以省调远动记录为依据,以小时为单位,日累计、月累加,调压合格率=当月本厂合格点数/当月全部点数×100%。 4.2 电能质量运行监督 4.2.1 发电部值班员负责调整#1--#3发电机无功负荷,使电压保持在合格范围内运行。 4.2.2 当发电机满足下列条件之一时,认为调压合格。 4.2.2.1 实际运行电压满足调度给定的电压调整曲线。 4.2.2.2 A VC功能投入省调。 4.2.2.3 实际运行电压虽然高于或低于调压给定值,但发电机运行出力或转子、定子电流满足规定。

火力发电厂电能质量技术监督标准

Q/CRP 华润电力控股有限公司企业标准 Q/CRP 1108.01.01-2017 _____________________________________________________________________________________________ 火力发电厂电能质量技术监督标准 2017-02-09发布2017-02-09实施华润电力控股有限公司发布

Q/CRP 1108.01.01—2017 目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 符号、代号和缩略语 (1) 5 监督技术标准 (1) 5.1 规划设计阶段监督 (1) 5.2 运行阶段监督 (3) 5.3 监测设备检定、检验 (5) 6 监督管理要求 (5) 6.1 监督基础管理工作 (6) 6.2 日常管理内容和要求 (6) 6.3 各阶段监督重点工作 (9) 7 监督评价 (10) 附录A(规范性附录)技术监督不符合项通知单 (11) 附录B(规范性附录)电能质量技术监督资料档案格式 (12) 附录C(规范性附录)技术监督信息速报 (18) 附录D(规范性附录)电能质量技术监督月报编写格式 (19) 附录E(规范性附录)电能质量技术监督预警项目 (22) 附录F(规范性附录)技术监督预警通知单 (23) 附录G(规范性附录)技术监督预警验收单 (24) 附录H(规范性附录)技术监督动态检查问题整改计划书 (25) 附录I(规范性附录)电能质量技术监督工作评价表 (26) I

电能质量问题与解决方法

网络高等教育 本科生毕业论文(设计) 题目:电能质量问题与解决方法 学习中心: 层次:专科起点本科 专业: 年级:年春/秋季 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

内容摘要 近年来,随着国民经济和电力系统的发展,电能供求关系的矛盾已逐步得到解决,但与此同时,有关电能质量的问题却日益引起人们的重视。电能质量如不能达到规定的要求,会给工、农业生产和日常生活带来种种问题,造成不可避免的损失。现代电力系统提出电能质量问题的概念是,任何出现的电压、电流以及频率偏移导致的用户设备损坏或运行不正常的电能问题,主要包括频率、电压、波形等内容。 本文对电能质量存在的问题及原因进行了分析,同时对解决电能质量所存在的问题的方法做了较为详细的介绍。 关键词:电能质量;电压偏差;频率偏差

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 1 绪论 . (1) 1.1 课题的背景及意义 (1) 1.2 国内外发展现状 (2) 1.3 本文的主要内容 (5) 2 电能质量存在问题 (6) 2.1 电能质量问题分类及产生原因 (6) 2.2 电能质量问题产生的原因 (7) 2.2.1 电压偏差 (7) 2.2.2 频率偏差 (7) 2.2.3 谐波 (8) 2.2.4 电压波动与闪边 (9) 2.2.5 三相不平衡 (9) 2.3 电能质量影响指标 (10) 3 电能质量解决方法 (12) 3.1 传统方法 (12) 3.2 基于用户电力技术的解决方法 (12) 4 结论 (15) 参考文献 (16) 附录 (18)

工业电能质量关心的主要问题

工业电能质量关心的主要问题 电能质量关心:电压质量、电流质量、供电质量、用电质量 一、工业电能质量主要问题 有四类: 1)谐波电压和谐波电流 谐波电压和电流表现为电压、电流波形不再是标准的正弦波,而是发生了畸变。谐波电压是导致工业自动化设备误动作的主要原因之一,谐波电流是导致变压器过热、电缆过热,无功补偿柜故障、跳闸等故障现象的主要原因。 2)浪涌电压 浪涌电压(又称为瞬态电压)是一种随机出现,持续时间很短(数十μs),幅度很高的电压。浪涌电压的危害是损坏设备硬件,缩短设备寿命,造成数据丢失,导致自动控制设备误动作。 3)电压骤降 电压骤降指电压有效值的幅度短时间(60个周期以下)的降低,降低的幅度会达到90%。电压骤降是导致自动控制设备误动作的主要原因之一。 4)射频干扰 射频干扰是指频率在100kHZ以上的电压和电流,或者电磁场。射频干扰是导致仪表精度下降、视频信号质量下降、自动控制设备误动作的主要原因之一。 而从技术上看,影响电能质量的因素主要有三方面 1)自然现象 包括雷击线路等; 2)电力设备及装置的正常使用和自动保护 包括电容器正常投运、系统接线等; 3)用户终端的非线性负荷,冲击负荷的大量使用 包括民用设备、工业负荷等 4)电力系统中的电气设备和用电设备是按照在额定电压下运行的条件设计和制造

的.因此当电压高于额定值时,电气设备和用电设备的绝缘受到威胁,影响使用寿命;当电压低于额定值时,电气设备和用电设备的性能必然受到影响: A、对照明设备产生影响。 常用的白炽灯、荧光灯等照明设备的发光效率、光通量都与电压有关; B、对交流电动机的影响。 电网中的交流电动机90 %以上是异步电动机,异步电动机的运行特性对电压的变化非常敏感。当电压变化时,影响异步电动机的转矩、定子电流、温升、效率等。 C、对电力变压器的影响。 低电压运行,在同样传输功率条件下,使变压器电流增大,增大绕组损耗。 D、对电力电容器的影响。 低电压运行降低电容器向电网提供的无功功率。 E、对家用电器的影响。 影响电热装置的温度;影响动力装置的启动、转速、电流等;影响电视机显象管的正常工作等。 F、对电网经济运行的影响。 低电压运行增大电网有功功率损耗和无功功率损耗,增大供电成本。 对于工业企业来说,80%的电能质量由企业内部产生,比如过长或尺寸过小的电线、电机或变压器过热、电费账单偏高、灯光忽明忽暗、生产中断损坏半成品。时间损失等于收益的损失,良好的电能质量,需要频繁监测: 电力波动:数量、持续时间 电压瞬降:灯光忽明忽暗、 电压突升: 谐波:断路器、继电器异常操作 电压不平衡:超过2%会导致三相电机过热,甚至损坏 闪变:荧光灯能够察觉的敏感变化影响人情绪 瞬态:立即摧毁设备雷击等

电能质量管理出现的问题及解决

电能质量管理出现的问题及解决 前言 电能质量即电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。一方面我们研究存在哪些影响因素会导致电能质量问题,一方面我们研究这些因素会导致哪些方面的问题,最后,我们要研究如何消除这些因素,从而最大程度上使电能接近正弦波。 定义 电能质量 (Power Quality),从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。电能质量问题可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、瞬时或暂态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。 [2] 影响因素 在现代电力系统中,电压暂降,暂升和短时中断,谐波产生的电压波形畸变;已成为最重要的电能质量问题。 电能质量监测改善前后对比图 产生电能质量问题的原理 无功功率的原理和解决方法: 电动机一类设备在磁场下工作,磁场在交流电下会不断储存和释放电能,但不会消耗电能,所以称为无功功率。无功功率虽然不会做功,但磁场储存能量的时候会需要流入电能,释放能量的时候又要流回去,这些来回流动的能量占用了线路、变压器、开关、发电机等设备的能力,不能充分发挥作用,而且还会增加线路损耗。

解决的办法是就近设置电场类设备也就是电容器,电场在交流电下也不断储存和释放能量,但正好和磁场储存和释放能量的时间错开,于是,磁场储存能量的时候就正好来自电场释放的能量,磁场释放的能量也正好存进电容器里去,无功功率就近互相提供,不再经过发电机、变压器、线路等系统设备了,这就是无功补偿原理。产生谐波的原理和不同谐波源谐波的解决方法: 如果正弦交流电压加在设备上,产生的电流却不是正弦交流电流,这样的设备就称为非线性阻抗设备,简称非线性设备。不是正弦波形的交流电就含有谐波成分,所以非线性设备也称为谐波源。 谐波会导致设备发热增加、产生附加负荷导致过载故障,引起线路干扰、还会因为共振导致设备中有谐振回路的部分损坏等等。 工业电网中主要的谐波源有三种类型: 三相桥式整流回路在每一相的正负波形上都会产生波形变化,一个周期里就有六个非正弦的波形,所以称为六脉波设备。六脉波设备的谐波很有规律,会产生六的倍数加减1次数的谐波,即5、7、11、13、17、19……次谐波,而且随着谐波次数升高谐波幅值会逐渐降低,所以通常只需要处理5、7、11、13次谐波。 这类设备包括有三相桥式整流器的所有设备、比如直流驱动器、变频器、软启动器,UPS电源等等,是目前工业用电设备中最常见的一类谐波源。 六脉波谐波源产生的谐波,次数稳定,可以用调谐技术滤除。 类似工业电弧炉这样的设备工作时,电流波形变化很频繁,会分解出次数和幅值不断变化的谐波。 这类谐波需要采用针对可变次数谐波进行滤除的技术,比如有源滤波技术。非线性的单相设备,比如带有单相整流环节的电子仪器等等,因为三相不对称原因会在零线上形成3次零序谐波。 零序3次谐波需要采用零序接法的滤除技术,比如四线制有源滤波,或者分相式无源滤波技术 改善措施 (1) 改善用电功率因数,使无功就地平衡。 (2) 合理选择供电半径. (3) 合理选择供电系统线路的导线截面。 (4) 合理配置变、配电设备,防止其过负荷运行。 (5) 适当选用调压措施,如串联补偿、变压器加装有载调压装置、安装同期调相机或静电电容器等。 供电电压超过允许偏差的原因有哪些? (1) 供电距离超过合理的供电半径。

电能质量问题的危害及解决方案

电能质量问题的危害及 解决方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

1.电压的变化范围过大电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。电网用电太少,导致电压偏高 电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。2.波形失真(或称谐波Waveform. Distortion) 普遍的波形失真指标准电源波形的多种谐波。电网谐波产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用或二次电源本身自身产生。 谐波对公用电网的危害主要包括: 1)使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,会引起线路过热甚至发生火灾; 2)影响各种电气设备的正常工作,除了引起附加损耗外,还可使电机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏; 3)会引起公用电网中局部并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,使前述的危害大大增加,甚至引起严重事故; 4)会导致继电保护和自动装置误动作,并使电气测量仪表计量不准确; 5)会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。 3.突波(或称电涌Power Surges)

指在瞬间内(数毫秒间)输出电压有效值高于额定值110%,持续时间达一个或数个周期。是破坏精密电子设备的主要元凶。除受到雷击产生外另外主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机开机时,电网因突然卸载而产生的高压。 电涌的危害: 计算机技术发展至今,多层、超规模的集层芯片,电路密集,趋向是集成度更高、元器件间隙更小、导线更细。几年前,一平方厘米的计算机芯片有 2,000个晶体管而现在的奔腾机则超过10,000,000个。从而增加了计算机受电涌损坏的概率。由于计算机的设计和结构决定了它应在特定的电压范围内工作。当电涌超出计算机能承受的水平时,计算机将出现数据乱码,芯片被损坏,部件提前老化,这些症状包括:出乎预料的数据错误,接收/输送数据的失败,丢失文档,工作失常,经常需要维修,原因不明的故障和硬件问题等等。雷电电涌远远超出了计算机和其它电气设备所能承受的水平,绝大多数情况下,造成计算机和其它电器设备的当即毁坏,或数据的永远丢失。即使是一个20马力的小型感应式发动机的启动或关闭也会产生3,000-5,000伏的电涌,使和它共用同一配电箱的计算机在每一次电涌中都会受到损坏或干扰,这种电涌的次数非常频繁。 电涌对敏感电子电器设备的影响有以下类型: 破坏 电压击穿半导体器件 破坏元器件金属化表层 破坏印刷电路板印刷线路或接触点 破坏三端双可控硅元件/晶闸管…… 干扰

关于加强电能质量管理的几个问题 林海雪

关于加强电能质量管理的几个问题林海雪 中国电力科学研究院,北京 改革开放以来,我国电力工业得到了快速的发展,目前已基本上摆脱了“供不应求”的局面。然而随着电网负荷结构的变化和大批新兴产业的崛起,电能质量的矛盾渐显突出,在许多情况下,制约了电力工业的发展,而电能质量管理方面的落后状况,必须引起电力企业和相关部门的高度重视。本文结合国内外现状和动向,就加强电能质量管理的几个问题谈些看法,以供参考。 提高对电能质量重要性的认识 电能质量关系到国民经济的总体效益 现代社会中,电能是一种最为广泛使用的能源,随着科学技术和国民经济的发展,对电能质量的要求越来越高。电能质量的指标若偏离正常水平过大,会给发电、输变电和用电带来不同程度的危害。 据统计,电网用电负荷中异步电动机占的比例最大。电网电压和频率的偏差、谐波、三相电压不平衡以及电压波动和闪变等,均会直接影响电机的转速、力矩和发热,从而影响生产工效和产品质量。 电网谐波含量增加,导致了电气设备寿命缩短,网损加大,系统发生谐波谐振的可能性增加,并联电容器不能正常运行,同时可能引发继电保护和自动装置的非故障性动作,导致仪表指示和电能计量不准以及计算机、通信受干扰等一系列问题[]。 随着计算机、电力电子和信息技术等高新产业的发展和普及,对电能质量提出了越来越高的要求。过去电力企业不甚关注的电能质量某些指标,例如电网中电压暂降()和短时断电已成为一个突出的问题。一个计算中心失去电压就可能破坏几十个小时的数据处理结果或者损失几十万美元的产值。当今半导体芯片制造厂、自动化精加工生产线,对配电系统中电能质量的异常十分敏感,甚至几分之一秒的电压暂降就可能使生产停顿、设备损坏或出次品,在工厂内部造成混乱,而每次电压暂降可能造成百万美元级的损失,这些用户对不合格电能的容许度可以严格到~个[]。据美国电力科学研究院估计,当今和电能质量相关的问题,在美国每年造成的损失高达亿美元[]。美国电能质量方面一位知名专家下面一段话可以概括本节内容:“电能质量意味着经济问题,这一点特别重要,……电能质量问题会造成用户生产力下降,竞争力减弱,还影响到员工的就业,他们会影响到整个经济社会。”[]

(完整版)电能质量测试规范

电能质量现场测试规范 江西省电力公司 2012.5

前言 本规范的编制是针对江西省电力系统电能质量指标(公用电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动及闪变)测试而制订。 一、范围 本规范适用于发电厂、变电站、用户端电能质量指标(公用电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动及闪变)现场测试。 二、引用标准 GB/T14549-1993 《电能质量公用电网谐波》 GB/T15543-2008 《电能质量三相电压允许不平衡度》 GB/T 12326-2008 《电能质量电压波动和闪变》 电能质量综合测试分析仪技术说明书 三、测试前准备工作 3.1 人员要求 1)现场工作人员应身体健康、精神状态良好。 2)必须具备必要的电气知识、掌握本专业作业技能。 3)认真学习了本测试规范。 4)熟悉《电业安全工作规程》相关知识,并经考试合格。 5)有强烈的安全责任感。 3.2 工器具及材料 1)个人工具箱1套。 2)电能质量综合测试分析仪若干套(在有效期内)。 3)数字万用表1只(在有效期内)。 4)试验接线3套。 5)绝缘胶布1卷。 6)毛刷2把(1.5″)。 7)手电筒1个。

3.3 现场准备工作 1)开工前两天内,准备好本次测试所需电能质量综合测试分析仪、工器具、相关图纸,收集所测线路或机组的PT、CT变比,现场运行方式、供电主变容量、谐波源用户协议容量等相关技术资料。电能质量综合测试分析仪的电压、电流回路完好,工器具应试验合格,满足本次测试的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 2)被测试单位根据现场工作时间和工作内容落实工作票,工作票应填写正确,并按《电业安全工作规程》相关部分执行。 3.4 安全提示 1)本规范所做测试不需拆动二次回路,测试中严禁拆动二次回路。 2)电流二次回路开路,易引起人员伤亡及设备损坏。 3)电压二次回路短路,易引起人员伤亡、设备损坏及保护误动。 3.5安全措施 1)做安全技术措施前应先检查附录A中的《现场安全技术措施》和实际接线及图纸是否一致,如发现不一致,及时向专业技术人员汇报,经确认无误后及时修改,修改正确后严格执行附录A中的《现场安全技术措施》。 2)检查在被测试设备相邻运行设备上确挂有红布幔。 3)必须正确使用工器具及仪器仪表。 4)严禁交、直流电压回路短路或接地。 5)严禁交流电流回路开路。 6)工作中应使用绝缘工具并戴手套。 7)在保护室内严禁使用无线通讯设备。 8)严禁电流回路开路或失去接地点,防止引起人员伤亡及设备损坏。 9)进入工作现场,必须正确使用劳保用品。 3.6 测试仪器的检查 1)检查测试仪器的电压输入方式是否与现场对应。若现场仅有三相三线,则应把电压输入线接成三相三线方式。在现场,尽可能找到三相四线的接线方式,以提高测试的准确度。

电能质量的性能指标与改善方法

电能质量的性能指标与改善方法 摘要:介绍了电能质量的相关概念和术语,并对其指标进行了分类,指出不同的指标有不同的定义和应用领域;重点就国家已颁布的六 个电能质量标准的主要内容作了分析;并结合实际阐述电能质量的几种改善方法与措施;无源滤波器、有源滤波器、静止型无功补偿装置,介绍了它们的基本组成和原理,这些方法可以有效地解决稳态时的电压质量问题;文章还就电能质量技术的改进与提高,提出系统 化综合补偿技术是解决电能质量问题的"治本"途径,以解决动态电能质量问题。得出结论:运用FACTS和电力新技术对电能质量进行系 统地综合补偿,将是电能质量问题研究与开发的方向和有效解决途径。 关键词:电能质量 SVC 动态电能质量综合补偿 1 电能质量概念 电能质量包括四个方面的相关术语和概念:电压质量(Voltagequality)即用实际电压与额定电压间的偏差(偏差含电压幅值,波形和相位的偏差),反映供电企业向用户供给的电力是否合格;电流质量(Current quality)即对用户取用电流提出恒定频率、正弦波形要求,并使电流波形与供电电压同相位,以保证系统以高功率因数运行,这个定义有助于电网电能质量的改善,并降低网损;供电质量(qualityofsupply)包含技术含义和非技术含义两个方面:技术含义有电压质量和供电可靠性;非技术含义是指服务质量(qualityofservice)包括供电企业对用户投诉的反应速度和电力价格等;用电质量(qualityofconsumption)包括电流质量和非技术含义,如用户是否按时、如数缴纳电费等,它反映供用双方相互作用与影响用电方的责任和义务。 一般地,电能质量的定义:导致用户设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率偏差。这个定义简单明晰,概括了电能质量问题的成 因和后果。随着基于计算机系统的控制设备与电子装置的广泛应用,电力系统中用电负荷结构发生改变,即变频装置、电弧炉炼钢、电 气化铁道等非线性、冲击性负荷造成对电能质量的污染与破坏,而电能作为商品,人们会对电能质量提出更高的要求,电能质量已逐渐 成为全社会共同关注的问题,有关电能质量的问题已经成为电工领域的前沿性课题,有必要对其相关指标与改善措施作讨论和分析。 2 电能质量指标 电能质量指标是电能质量各个方面的具体描述,不同的指标有不同的定义,参考IEC标准、从电磁现象及相互作用和影响角度考虑 给出的引起干扰的基本现象分类如下: (1)低频传导现象:谐波、间谐波、电压波动、电压与电流不平衡,电压暂降与短时断电,电网频率变化,低频感应电压,交流网络中的直流; (2)低频辐射现象:磁场、电场; (3)高频传导现象:感应连续波电压与电流,单向瞬态、振荡瞬态; (4)高频辐射现象:磁场、电场、电磁场(连续波、瞬态); (5)静电放电现象。 对于以上电力系统中的电磁现象,稳态现象可以利用幅值、频率、频谱、调制、缺口深度和面积来描述,非稳态现象可利用上升率、幅值、相位移、持续时间、频谱、频率、发生率、能量强度等描述。 保障电能质量既是电力企业的责任,供电企业应保证供给用户的供电质量符合国家标准;同时也是用户(拥有干扰性负荷)应尽的义务,即用户用电不得危害供电;安全用电;对各种电能质量问题应采取有效的措施加以抑制。 电能质量指标国内外大多取95%概率值作为衡量依据,并需指明监测点,这些指标特点也对用电设备性能提出了相应的要求。即电气设备不仅应能在规定的标准值之内正常运行,而且应具备承受短时超标运行的能力。 3 电能质量标准 综合新颁布的电磁兼容国家标准和发达国家的相关标准,中低压电能质量标准分5大类13个指标。 (1)频率偏差:包括在互联电网和孤立电网中的两种; (2)电压幅值:慢速电压变化(即电压偏差);快速电压变化(电压波动和闪变);电压暂降(是由于系统故障或干扰造成用户电压短时 间(10ms~lmin)内下降到90%的额定值以下,然后又恢复到正常水平,会使用户的次品率增大或生产停顿);短时断电(又称电压中断,是由于系统故障跳闸后造成用户电压完全丧失(3min,电压中断使用户生产停顿,甚至混乱);长时断电;暂时工频过电压;瞬态过电压; (3)电压不平衡; (4)电压波形:谐波电压;间谐波电压;(由较大的波动或冲击性非线性负荷引起,如大功率的交一交变频,间谐波的频率不是工频 的整数倍,但其危害等同于整数次谐波)。

衡量电能质量的主要指标

衡量电能质量的主要指标 随着国民经济的发展,科学技术的进步和生产过程的高度自动化,电网中各种非线性负荷及用户不断增长;各种复杂的、精密的,对电能质量敏感的用电设备越来越多。上述两方面的矛盾越来越突出,用户对电能质量的要求也更高,在这样的环境下,探讨电能质量领域的相关理论及其控制技术,分析我国电能质量管理和控制的发展趋势,具有很强的观实意义。 由于所处立场不同,关注或表征电能质量的角度不同,人们对电能质量的定义还未能达成完全的共识,但是对其主要技术指标都有较为一致的认识。 一、衡量电能质量的主要指标 (1) 电压偏差(voltagedeviation):是电压下跌(电压跌落)和电压上升(电压隆起)的总称。 (2)频率偏差(friquencydeviation):对频率质量的要求全网相同,不因用户而异,各国对于该项偏差标准都有相关规定。 (3) 电压三相不平衡(unbalance):表现为电压的*大偏移与三相电压的平均值超过规定的标准。 (4) 谐波和间谐波(harmonics&inter-hamonics):含有基波整数倍频率的正弦电压或电流称为谐波。含有基波非整数倍频率的正弦电压或电流称为间谐波,小于基波频率的分数次谐波也属于间谐波。 (5) 电压波动和闪变(fluctuation&flicker):电压波动是指在包络线内的电压的有规则变动,或是幅值通常不超出0.9~1.1倍电压范围的一系列电压随机变化。闪变则是指电压波动对照明灯的视觉影响。 二、电能质量问题的产生 2.1电能质量问题的定义和分类 电能质量问题是众多单一类型电力系统干扰问题的总称,其实质是电压质量问题。电能质量问题按产生和持续时间可分为稳态电能质量问题和动态电能质量问题。 2.2电能质量问题产生原因分析 随着电力系统规模的不断扩大,电力系统电能质量问题的产生主要有以下几个原因。 2.2.1电力系统元件存在的非线性问题 电力系统元件的非线性问题主要包括:发电机产生的谐波;变压器产生的谐波;直流输电产生的谐波;输电线路(特别是超高压输电线路)对谐波的放大作

浅述电能质量问题与解决方法

浅述电能质量问题与解决方法 发表时间:2018-06-08T09:56:55.380Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:王帅陈建建[导读] 摘要:随着我国社会经济的快速发展,人们对电能质量和治理的需求增加。 (国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司江苏省宿迁市 223800)摘要:随着我国社会经济的快速发展,人们对电能质量和治理的需求增加。越来越多的标准化自动生产线在生产过程中得到应用,随着精密设备和智能化设备的出现,电能技术的发展迎来了新的机遇。本文通过对电能质量控制技术的科学、深入的研究,探讨了电能质量控制技术和发展趋势,以期更有效地控制和测量电能质量。 关键词:电能质量;问题;解决方法前言 劣质电能正日益引发电力用户和供电部门的担忧。电能质量的恶化导致发电、输电及用电效率降低,电力系统故障频发,稳定性下降,以及运行成本增加等。可再生能源入网也对电网负载需求管理和电压稳定性提出更多挑战。 1电能质量的概述 1.1电能质量的概念 随着社会的发展,电能质量的概念从看待问题的不同角度出现了不同的解释。所谓电能质量,指的是从电力系统中产生的供电的有效性,其优劣由电力系统的运行效率决定,并且能够通过保持电力系统的可靠性与安全性对电能质量进行提高。 1.2现代电能质量出现的基本问题 1. 2.1电能质量恶化所造成的危害 某地区以期因线路相差高额保护跳闸而引发的大面积停电事故,该事件不仅造成了严重的经济损失,还产生了重大的社会影响。事后通过对事故的分析,结合现场测试的数据及GBT12325-2003《电能质量供电电压允许偏差》中的相关内容,事故原因是由于谐波严重超标。经分析,电能质量指标下降很有可能造成巨大的危害,主要分为以下几点:谐波危害:谐波会对电力系统造成并联谐振,严重威胁电网以及用电设备的安全运行。 电压闪变:电压闪变会对计算机等电子设备的正常运行造成严重影响,除此之外,还有滤波器失谐等引起通讯干扰的情况产生。 暂态电能质量下降产生的危害:暂态电能质量指的是电压短时中断、电压跌落等情况,会对电子类设备以及受新型电子设备操控的传统工业过程的正常运行产生影响。 1.2.2电能质量问题产生的原因 产生电能质量问题的原因有许多,经过专业的研究可以将原因大致分为以下三种:供电结构发生了变化。过多地使用大功率电器,电流过大,导致过度消耗与损害电力系统,使得电能质量下降。市场竞争加剧。电力企业为了争取更多的市场,提高用户满意程度,施行开放性的电力管理方式,导致电力企业之间在电力系统管理模式上产生了分歧。不同的电力管理方式导致电力系统发生混乱,对供电的稳定性与安全性产生了严重的影响,电能质量降低。供电技术设备不适应电能质量。许多电力企业为了提高供电的自动化水平,过于注重对先进电子供电技术设备的使用,导致在运行中很容易出现电能质量降低的问题。且相关工作人员缺少对新型电子设备的充分了解,在发生问题是不能进行正确的判断与及时的处理。 2电能质量指标研究的动态 2.1指标完善化持续不断 电能质量指标是一个动态指标,需要不断完善与更新,这与社会的发展对电能质量提出了新的要求,根据用户需求,不断完善与改进,以适合用户需要。在一个新的具有竞争的开放市场下,电能质量指标或目标的制定就越加显得重要。实际上历年来对电能质量指标的研究一刻也没有停止过。大量的相关文献资料不断面世,许多IEC、IEEE等国际标准文件也陆续反映了这方面研究成果,电能质量指标的完善化趋势一直在持续。 2.2综合指标的探讨 电能质量指标是一个综合问题,必须根据电力企业实际情况,结合用户的实际需要,对电能质量指标不断完善与改进,以适应用户的需求。传统电能质量指标,如电压和电流的总谐波畸变率、不平衡度等,只是分析单一的电能质量扰动现象。而综合指标是将电能质量看作一个整体,从总体上量化电力扰动造成的影响和损失。就其本身而言,综合指标也是大家特别关注的内容。实际上在许多情况下,包括同时出现的各类扰动在内的瞬时电压值是导致电气元件(如静止换流器或绝缘元件等)发生故障和非正常动作主要原因。采用综合指标可以大大减少涵盖量化各种类型的扰动所需的数据存储量;而且,综合指标允许电力公司在标准评估程序上实际相互比较,从而比较容易地量化计算扰动引起的损失。这些都是实现电能质量监督与管理所必须的。电能质量综合指标是衡量一个电力企业的水平关键因素,必须注重电力企业综合指标提升,保障用户的供电需求。 3改善电能质量的设备 3.1不间断电源 UPS即不间断电源,是将直流电转换成市电的系统设备,通过蓄电池与主机连接,利用主机逆变器等模块电路实现提供稳定、不间断的电力供应的作用。在市电运行正常时,不间断电源将市电稳压后传输给用户端使用;当市电发生中断时,不间断电源可以利用逆变转换将储备的电能转换成220V交流电提供给用户使用。 3.2静止无功补偿器 为抑制电压闪变,可以在配电系统中接入动态无功功率补偿装置———静止无功补偿器(SVC),是一种很成熟的FACTS(柔性交流输电系统)装置。但是静止无功补偿器需要配备滤波器以抑制其产生的谐波给环境带来的污染。 3.3动态电压调节器 动态电压调节器(DVR)是一种电压源逆变型补偿装置,将其串联在电源和负荷之间,可以提供串联补偿电压,从而解决电力系统中由于扰动带来的电压不平衡、谐波等问题。 3.4有源电力滤波器

衡量电能质量得主要指标

衡量电能质量得主要指标 随着国民经济得发展,科学技术得进步与生产过程得高度自动化,电网中各种非线性负荷及用户不断增长;各种复杂得、精密得,对电能质量敏感得用电设备越来越多。上述两方面得矛盾越来越突出,用户对电能质量得要求也更高,在这样得环境下,探讨电能质量领域得相关理论及其控制技术,分析我国电能质量管理与控制得发展趋势,具有很强得观实意义。 由于所处立场不同,关注或表征电能质量得角度不同,人们对电能质量得定义还未能达成完全得共识,但就是对其主要技术指标都有较为一致得认识。 1、衡量电能质量得主要指标 (1) 电压偏差(voltage deviation):就是电压下跌(电压跌落)与电压上升(电压隆起)得总称。 (2) 频率偏差(friquency deviation):对频率质量得要求全网相同,不因用户而异,各国对于该项偏差标准都有相关规定。 (3) 电压三相不平衡(unbalance):表现为电压得最大偏移与三相电压得平均值超过规定得标准。 (4) 谐波与间谐波(harmonics & inter-hamonics):含有基波整数倍频率得正弦电压或电流称为谐波。含有基波非整数倍频率得正弦电压或电流称为间谐波,小于基波频率得分数次谐波也属于间谐波。

5(5) 电压波动与闪变(fluctuation & flicker):电压波动就是指在包络线内得电压得有规则变动,或就是幅值通常不超出0、9~1、1倍电压范围得一系列电压随机变化。闪变则就是指电压波动对照明灯得视觉影响。 2、电能质量问题得产生 2、1电能质量问题得定义与分类 电能质量问题就是众多单一类型电力系统干扰问题得总称,其实质就是电压质量问题。电能质量问题按产生与持续时间可分为稳态电能质量问题与动态电能质量问题。 2、2电能质量问题产生原因分析 随着电力系统规模得不断扩大,电力系统电能质量问题得产生主要有以下几个原因。 2、2、1电力系统元件存在得非线性问题 电力系统元件得非线性问题主要包括:发电机产生得谐波;变压器产生得谐波;直流输电产生得谐波;输电线路(特别就是超高压输电线路)对谐波得放大作用。此外,还有变电站并联电容器补偿装置等因素对谐波得影响。其中,直流输电就是目前电力系统最大得谐波源。 2、2、2非线性负荷 在工业与生活用电负载中,非线性负载占很大比例,这就是电力系统谐波问题得主要来源。电弧炉(包括交流电弧炉与直流电弧炉)就是主要得非线性负载,它得谐波主要就是由起弧得时延与电弧得严重非线性引起得。居民生活负荷中,荧光灯得伏安特性就是严重非线性得,

电能质量技术监督制度.doc

永昌正泰光伏发电有限公司 电能质量技术监督管制度 第一章总则 第一条电能质量技术监督工作是保证电力系统安全、优质、经济运行的一项重要措施,为贯彻执行电力部《电力工业技术监督工作规定》(1996)和浙江正泰新能源开发有限公司对九项技术监督的有关规定,根据本公司实际情况,特制定本规定。 第二条电能质量技术监督的目的是使电能质量符合国家制定有关规定,保证电网安全稳定、优质经济、可靠运行,向用户提供合格的电能和维护全社会的正常用电秩序。 第三条电能质量包括频率和电压质量。频率质量指标为频率允许偏差;电压质量指标包括允许偏差、允许波动和闪变、三相电压允许不平衡度和正弦波形畸变率。 第四条电能质量技术监督,要贯穿电力生产建设的全过程,即包括规划、设计、基建、运行及用电管理等方面,共同来保证电能质量。 第五条本规定若有与上级规定相抵触者,以上级规定为准。 第六条公司相关电能质量技术管理人员必须熟悉本规定。 第二章管理组织机构与职责分工 第七条组织机构 (一)电能质量技术监督网由公司分管领导直接领导管理。 (二)策划部是本公司电能质量监督的职能部门,配备兼职工程师负责有关日常工作。 (三)监督网成员由运行部主任,各值值长、电气主值及相关专业人员组成。 第八条策划部兼职工程师的职责: (一)在主管领导的领导下,负责公司电能质量监督工作,制定公司电力质量监督计划,建立健全电能质量监督网(每半年调整一次网络成员)。负责督促检查电能质量技术监督网的活动; (二)贯彻执行上级有关的电能质量监督条例、规定、规程、标准等。负责制定、审查本公司涉及电能质量监督制度和各类规程,并督促、检查执行情况; (三)监督公司完成上级下达的电能质量指标。负责华能股份公司《九项技术监督系统》中电能质量的日、月、年度报表填报; (四)负责协调电能质量技术监督与其他部门的工作关系; (五)定期组织有关监督网活动,总结工作中的经验,分析存在的问题,提出改进措施;

电能质量指标2

第5章电能质量指标 5.1电能质量指标概述 电能质量问题涉及多学科不同的领域,主要和发生在电网中的电磁现象相关,因而与电磁兼容领域有着较大的知识交叉。关于电能质量,目前还没有一个被各方普遍接受的定义。美国电气电子工程师协会IEEE采用“Power quality”这一术语描述电能质量,定义为:合格电能质量的概念是指给敏感设备提供的电力和设备的接地系统是均适合于该设备正常工作的。这一定义主要基于敏感设备进行的。 通俗地,可以这样认为:电能质量是与电力系统安全经济运行相关的、能够对用户正常生产工艺过程及产品质量产生影响的电力供应的综合技术指标描述。它涉及电压电流波形形状、幅值及其频率这三大基本要素。电能质量指标的下降是继发电环节以后理想电能在输配供这一延续环节中被“污染”造成的。相当于在理想电能载体上所依附的其它“坏”信息,其主要影响因素包括电网结构缺陷、电气设备可靠性指标及维护缺陷、继电保护缺陷、环境气候及外来因素如雷电等因素、供电设备非线性特性、不同用户的负荷用电特性等。 一般来说,描述电能质量的技术参数位该具有明确的物理意义,要能够进行监测、评判,并能够根据相关理论研制出有效的控制产品。目前所认识的电能质量问题以电网运行方式而言可以粗略地分为稳态电能质量问题及暂态电能质量问题,但这两类问题在许多方面又相互交织在一起,因此应正确对待。 稳态电能质量参数刻划了电力系统稳态运行方式下的运行状态,主要参数包括电压偏差、频率偏差、三相不平衡度、谐波电压电流、电压波动闪变等5类电能质量指标。稳态电能质量影响范围广,程度深,并且具有累积效应。目前,对稳态电能质量的研究已趋于深入.IEC及我国均有严格的限值标准,针对稳态电能质量的监测方法、监测设备及其监测系统、专业的分析仿真软件、控制手段及其控制设备均较成熟,发挥着越来越重要的作用。 所谓暂态电能质量即电力系统暂态事件或局部暂态事件所引起的运行参数的变化以有效值为出发点。目前,主要技术参数有电压暂降、电压暂升、电压短时中断等,值得关注的是,基于峰值的过电压指标也已经纳入电能质量的技术参

电能质量五大问题和分析

电能质量五大问题和分析 一、电压偏差 电压是电能质量的重要指标之一,电压质量好坏对电力系统的安全与经济运行,对保证用户安全生产和产品质量以及电气设备的安全与寿命有着重要的影响。电力系统的无功补偿与无功平衡,是保证电压质量的基本条件。电压允许偏差是指电力系统电压缓慢变化时,电力系统供电实测电压对额定电压的偏差。 电压偏差计算式如下:电压偏差(%)=(实际电压一额定电压)/额定电压X100% 规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(1)35kY及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的正负偏差绝对值之和不超过10%;(2)10kV及以下高压供电和低压三相用户为额定电压的+7%~-7%;(3)220V低压单相用户为额定电压的+7%~-10%。 二、频率偏差 频率偏差是指电力系统的实际值与额定值之差。一般来讲,频率在额定值附近微小变动和偏离,短时不易察觉,但是其累计效果确实明显的。电力系统若长期处于低频下运行,电钟计时就会不准,电动机转速就会下降,实际负荷功率也讲降低,有些工厂可能出现次品;对于发电厂的汽轮机来说,当频率下降时叶片震动变大,甚至产生共振现象。某些形式的汽轮机若长时间在频率低于49~49.5Hz下运行,叶片容易断裂。当然,系统频率过高(北京领步)也是不行的。 三、谐波含量 电网谐波是指对周期性交流量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1的整次倍分量。对谐波的测量一般包括:各次谐波量、各次谐波含有率、奇次谐波含有率、偶次谐波含有率、总谐波畸变率。 在电能质量的各项指标钟,受干扰负荷影响,谐波是最普遍的,这是因为非线性负荷在快速增长,电网的谐波水平在不断提高。由于谐波干扰导致电气设备异常合适固有逐年增加的趋势,因此公用电网谐波标准在控制谐波危害,保障电网和用户的安全、经济运行和正常生产上的重要作用。电网谐波含量的增加,将导致电气设备寿命缩短,网损加大,系统发生谐波谐振的可能性增加,同时可能引起继电保护和自动装置的误动,仪器指示和电度计量不准以及通讯受干扰等一系列问题。即使各级电网谐波限制在标准之内,由于谐波引起的损耗以及电气设备绝缘寿命的缩短所造成的等值损失电量也很可观,约为用电量的7%。如果电网钟谐波严重超标或发生谐波谐振,则损耗将大大增加。 四、电压波动和闪变 电力网的瞬时值电压随时间作周期性变化,在工程上通常以电压整周期的方均根来衡量电压的大小。 供电电压在两个相邻的,持续1s以上的电压方均根值U1和U2之间的差值,称为电压变动,通常多以标准电压Un的百分数来表示电压变动的相对百分值d 即:d=(U1-U2)/Un×100% 电压波动常会使许多电工设备不能正常工作。一般说来,对电子计算机和控制设备不需要特别去关注,因为他们的容量小并能在相对耗资不大的条件下加设抗干扰设施。日光灯和电视机等设备对电压波动的敏感程度远低于白炽灯,而几乎每个建筑的照明都装有大量的白炽灯,如果电压波动的大小不足以引起白炽灯闪变,则可以肯定不会使电视机和日光灯等工况异常。领步电能质量设备为此,选白炽灯的工况作为判断电压波动值是否被接受的依据。 电压闪变是指人眼对由电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受。它通常是以白炽灯的通光量作为判断。影响闪变的因素包括供电电压的波动、照明装置和人的视感度等。闪变可分为周期性和非周期性

《国家电网公司电网电能质量技术监督规定(试行)》

国家电网公司电网电能质量技术监督规定 (试行) 第一章总则 第一条为加强电网电能质量技术监督管理,保证电网安全、经济运行和电能质量,维护电气设备的安全使用环境,保护发、供、用各方的合法权益,依据《电力法》和国家有关规定,制定本规定。 第二条技术监督工作贯彻“安全第一、预防为主”、超前防范的方针,按照依法监督、分级管理、行业归口的原则,对电网电能质量实施全过程、全方位的技术监督。 第三条电网电能质量技术监督是国家电网公司技术监督工作的重要组成部分,在管理上应严格执行《国家电网公司技术监督工作管理规定》的要求,建立相应的管理体制和制度,规范技术监督工作。 第四条电网电能质量技术监督是为了保证电网向用户提供符合国家电能质量标准的电能,对电网内影响电能质量的发电、供电、用电等各环节进行必要的技术监督。 第五条因公用电网、并网发电企业或用户用电原因引起的电能质量不符合国家标准时,应按“谁引起,谁治理”的原则及时处理,

并应贯穿于公用电网、并网发电企业及用电设施设计、建设和生产的全过程。 第六条本规定适用于国家电网公司所属各电网企业、供电企业、施工企业和发电企业、电力设计单位以及由公用电网供电的用户。 第二章电网电能质量监督的范围及主要内容 第七条本规定所指的电能质量是指公用电网、发电企业、用户受电端的电能质量,其内容包括: (一)电力系统频率允许偏差; (二)电压允许偏差; (三)电压允许波动和闪变; (四)三相电压允许不平衡度; (五)电网谐波允许指标。 第八条频率质量监督 (一)在电力系统规划、设计、运行中,必须保证有功电源备用容量不得低于发电容量的20%。 (二)并网运行的发电厂必须具有一次调频和调峰能力,一次调频装置在机组运行时必须投入。发电厂应根据调度部门要求安装保证电网安全稳定运行的自动装置。