文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 特种作业安全操作规程

特种作业安全操作规程

特种作业安全操作规程
特种作业安全操作规程

特种作业安全操作规程

一、特种作业范围:

电工作业;

金属焊接(切割)作业;

起重作业;

厂内机动车辆驾驶;

建筑登高架设作业。

二、特种作业人员的基本条件

年满18 周岁;

初中以上文化程度;

按上岗要求的技术业务理论考核与实际操作技能考核成绩合格;

身体健康,无妨碍从事本工种作业的疾病与生理缺陷,如下列疾病或生理缺陷者,不得从事特种作业:

器质性心脏血管病。包括风湿性心脏病、先天性心脏病(治愈者除外)、心肌病、心电图明显异常者。

血压超过160/90mmH g (21、3/12、0kP a ), 低于86mm H g (11、5/7、5kP a ) 。

精神病、癫痫。

重症神经官能症及脑外伤后遗症。

晕厥(近一年有晕厥发作者)

血红蛋白男性低于90g /L ,女性低于80g /L 。

肢体残废,功能受限者。

慢性骨髓炎。

厂内机动车驾驶类,大型车:身高不足155cm ,小型车:身高不足150cm 者。

耳全聋及发音不清者。厂内机动车驾驶听力不足5m 者。

色盲。

双眼裸眼视力低于0、4 ,矫正视力不足0、7 者。

活动性结核(包括肺外结核)。

支气管哮喘(反复发作)。

支气管扩张病(反复感染、咳血)

三、电工安全操作规程

现场安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度与技术复杂性相适应。

电工作业人员要熟知电工安全用具的性能与使用方法,在带电作业或停电检修时,配戴绝缘手套、穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工龄;°高处作业时,使用电工安全带;从事装卸高压熔丝、锯断电缆或打开运行中的电缆盒,浇灌电缆混合剂、蓄电池注入电解液等工作时,要戴护目眼镜。

现场临电电工要熟悉临电工程安全技术规范,遵守电工安全技术操作规程,负责检查、保护电气装置及保护设施完好,严禁设备带病运转,做好电工维修工作记录。

在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电工作业人员要采取下列安全技术措施:

(1)停电:

将被检修设备可靠地脱离电源,也就就是要将有可能给被检修设备送电或向被检修设备反送电的各个方面的电源断开。

断开电源,拉开至少一个有明显的断开点的开关。

停电操作时,必须先停负荷,后拉开关(断路器)最后拉开隔离开关。严禁带负荷拉隔离开关。

邻近带电设备的工作人员,在进行工作时与带电部分应保持安全距离,在无遮栏时,对10kV 系统应不小于0、7m ,对低压系统应不小于0、1m 。

( 2 )验电

分相逐相进行,在对断开位置的开关或刀闸进行验电的同时,对两侧各相验电。对停电的电缆线路进行验电时,若线路上未连接可构成放电回路的三相负荷,要予以充分放电。

表示设备断开的常设信号或标志,表示允许进入间隔的闭锁装置信号,以及接入的电压表指示无压与其它无压信号指示,只能作为参考,不能作为设备无电的根据。

高压验电时必须戴绝缘手套。

( 3 )装设接地线

对于可能送电至停电设备的各方面都要装设接地线,接地线应装设在工作地点可以瞧见的地方。接地线与带电部分的距离应符合安全距离的规定。

检修部分若分成几个在电气上不相连接的部位(如分段母线以隔离开关或开关隔开),则各段应分别验电并接地。

降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧的部位悬挂接地线,其余部分不必每段都装设接地线。

检修母线时,应根据母线的长短与有无感应电压等实际情况确定接地线组数。检修10m 及以下的母线,可以只装设一组接地线。

在室内配电装置上,接地线应装在未涂相色漆的地方。

接地线与检修部分之间不应有开关或熔断器。

装设接地线必须先接接地端,后接导体端。拆地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。

接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方法进行接地或短路。

接地线应用多股软裸铜导线,其截面应符合短路电流热稳定的要求,但最小截面不应小于25mm 2 。接地线每次使用前应进行检查。禁止使用不符合规定的导线做接地线。

变(配)电所内每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。拆装接地线,应做好记录,交接班时,应交代清楚。

带有电容的设备,悬挂接地线之前,应先放电。

( 4 )悬挂标示牌与装设临时遮栏

悬挂标示牌可提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作与做法。为防止因误操作而错误地向有人工作的设备合闸送电,要求在一经合闸即可送电到工作地点的开关与刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。如果停电设备有两个断开点串联时,标示牌应悬挂在靠近电源的刀闸把手上。对远方操作的开关与刀闸,标示牌应悬挂在控制盘上的操作把手上;对同时能进行远距离与就地操作的刀闸,则应在刀闸操作把手上悬挂标示牌。在开关柜悬挂接地线后,应在开关柜的门上悬挂“已接地”的标示牌。除以上两点外还应对以下的地点悬挂标示牌。

在变(配)电所外线路上工作,其控制设备在变(配)电所室内的,则应在控制线路的开关或隔离开关的操作手把上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。标示牌的数量应与参加工作班组数相同。标示牌特别注明线路有人工作的字样。

在变(配)电所室内设备上工作,应在工作地点两旁间隔、对面间隔的主遮栏上,以及禁

止通行的过道上均应悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,以警告检修人员不要误入带电间隔或接近带电部分。

在变(配)电所的室外配电装置上进行部分停电工作时,应在工作地点四周用红绳做好围栏,围栏上悬挂适当数量的红旗,以限制检修人员的活动范围,防止误登邻近有电设备与构架;因围栏内侧方向悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,字必须朝向围栏里面。

在变(配)电所部分停电工作时,还须在工作地点或工作设备上悬挂“在此工作!”标示牌。有时,为了防止人身或停电部分对邻近带电设备的危险接近,须在停电部分与带电设备之间的距离应符合有关规定的允许距离,以确保工作人员在工作中始终保持对带电部分之间有足够的安全距离。

在室外架构上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”标示牌。在工作人员上、下用的铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。在邻近其它可能误登架构上,应悬挂“禁止攀登、高压危险!”的标示牌。

临时遮栏可用干燥木材、橡胶或其它坚韧绝缘材料制成,并应装设牢固。严禁工作中移动或拆除临时遮栏与标示牌。

( 5 )电工带电作业应由两人及以上协同进行,其中一人做监护人,工作人员要服从监护人的指挥。

( 6 )电工在施工现场内不得架设裸导线,对于大型建筑工地架设的裸导线过路时应采取防护措施。

架空线路的终端杆及转角杆要做重复接地。线路架设时要整齐牢固,不得成束捆扎。

绑扎各种绝缘导线时不得使用裸导线,不允许将导线绑在金属杆或金属脚手架上。

施工照明及设备用线要使用电缆,严禁使用花线、塑胶软线等不合格及外皮破损的电线。

现场固定设备的配电线路均不得沿地面明敷设,应穿管埋地,管内不得有接头,管口要密封。电缆线路要按规定深度埋地敷设。

现场配电箱、开关箱的安装与配置要符合有关规定,保证现场“一机一箱、一闸一漏”。

现场局部照明的行灯及标志灯电压不得超过36V 。在特别潮湿的场所及金属容器、金属管道内工作的照明灯电压不应超过12V 。行灯要使用带网罩的手提灯,电缆线要使用橡套电缆线。

现场高大设施必须按规定装设避雷装置。

电焊机要设独立开关,机外壳做接零或接地保护。一次线长度应小于5m ,二次线长度应小于30m ,两侧接线压接牢固,并安装可靠的防护罩。焊把线要双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。

凡移动式设备或手持电动工龄必须装设漏电保护器,做到一机一闸,严禁一闸多用。

四、焊工

(一)电焊作业

焊接用的电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆由电工进行。

电焊机所设的单独开关要放在防雨的闸箱内,拉合时要戴手套侧向操作。

在焊接储存有易燃易爆物品的容器或管道时,必须清除干净,并将所有孔口打开。

焊接用的把线、地线,禁止与钢丝绳接触,更不得用嘆机电设备代替零线,所有地线接头必须连接牢固。

施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。雷雨天时,停止露天焊接作业。

焊接工作开始前,应首先检查与工龄就是否完好与安全可靠。如焊钳与焊接电缆的绝缘就是否克损坏的地方,的外壳接地与焊机的各接线点接触就是否良好。不允许未进行安全检查应开始操作。

在狭小窨、船仓、容器与管道内工作时,为防止触电,必须穿绝缘鞋,脚下垫有橡胶板或其她绝缘衬垫;最好两人轮换工作,以便互相照瞧。否则就需要有一名监护人员,随时注意操作人的安全情况,一遇有危险情况,就可立即切断电源进行抢救。

身体出汗后而使衣服潮湿时,切勿靠在带电的钢板或工件上,以防触电。

工作地点潮湿,地面应铺有橡胶板或其她绝缘材料。

更换焊条一定要戴皮手套,不要赤手操作。

在带电情况下,为了安全,焊钳不得夹在腋下去搬焊件或将焊接电缆挂在脖颈上。

推拉闸刀开关时,脸部不允许直对电闸,以防止短路造成的火花烧伤面部。

下列操作,必须在切断电源后才能进行:

改变焊机接头时;

更换焊件需要改接二次回路时;

更换保险装置时;

焊机发生故障需进行检修时;

转移工作地点搬运焊机时。

(二)气焊、气割作业安全操作规程

施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。

氧气瓶、乙炔瓶所设的位置,距火源的位置不得少于10m 。

乙炔瓶要放在空气流通好的地方,严禁放在高压线正面,要立放固定使用。

使用乙炔瓶时,必须配备专用的乙炔减压器与回火防止器。

氧气瓶乙炔瓶装减压器时,对瓶口污物要清除干净,以免污物进入减压器内。

瓶阀开启要缓慢平稳,以防气体损坏减压器。

在点火或工作过程中发生回火时,要立即关闭氧气阀门,随后关闭乙炔阀门。重新点燃前,要用氧气将混合的残余气体吹净后进行。氧气瓶应有防尘胶圈、旋紧安全帽,避免碰撞与剧烈振动,并防止暴晒。冻结时应温水加热,不准用明火烘烤。

点火时,焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。

严禁在带压的容器或管道上焊割。在带电设备上进行切割时应先切断电源。

不得手持连接胶管的焊枪爬梯、登高。

装置要经常检查与维修,防止漏气。同时要严禁气路沾油,以防止引起火灾危险。

氧气瓶、乙炔瓶(呀乙炔发生器)在寒冷地区工作时,易被冻结。此时只能用温水解冻(水温为40 ℃左右)不准用明火烘烤;同时也要注意不得放在日光直射或高温处,温度不要超过35 ℃。

点火前检查加热器就是否有抽吸力,其方法时:拔掉乙炔胶管,只留氧气胶管,同时将拧开氧气阀与乙炔阀,这时可用手指检查加热器乙炔管接口处有无抽吸力。有抽吸力时,才能接乙炔管进行点火;如果没有抽吸力,则说明喷嘴有故障,必须对加热器进行检修,直至有抽吸力时,才能进行点火。

停止工作时,必须检查加热器的混合管内就是否有窝火现象,待没有窝火时,方可收起加热器。

乙炔气使用压力不得超过0、15MP a ,输气流速不超过1、5 -2、0m 3 /h 。当需用较大气量时,可将多个乙炔瓶并联起来使用。

五、起重作业安全操作规程

(一)起重吊装作业“十不吊”:

被吊物重量超过机械性能允许范围;

信号不明;

吊物下方有人;