文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 正循环旋挖钻孔桩施工方案

正循环旋挖钻孔桩施工方案

正循环旋挖钻孔桩施工方案
正循环旋挖钻孔桩施工方案

目录

一、编制依据................................................................................................... - 1 -

二、工程概况................................................................................................... - 1 -

三、施工准备................................................................................................... - 2 -

四、施工工艺及要点....................................................................................... - 3 -

五、钻孔施工步骤........................................................................................... - 6 -

六、质量控制措施......................................................................................... - 18 -

七、质量检验................................................................................................. - 18 -

八、安全措施................................................................................................. - 19 -

九、文明施工................................................................................................. - 20 -

十、环境保护措施......................................................................................... - 24 -

DK18+673.82~DK19+645软土路堤钻孔桩

——施工方案

一、编制依据

1、温福铁路温州南至福州段新建工程变更设计DK18+673.82~

+921.57、DK19+009.35~+645软土路堤变更设计图;

2、《新建铁路温福线温州南至福州段施工图路基设计说明》;

3、《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》铁建设

[2005]160号;

4、《客运专线铁路路基工程技术指南》及国家相关规范;

5、《铁路工程基桩无损检测规范》(TB10218-99);

6、温福线软土路基处理的相关文件;

7、高层建筑施工手册;

8、建筑地基与基础施工手册。

二、工程概况

1、为避免软基处理对已施工桥涵的影响,DK18+673.82~

DK19+645段软土路堤桥涵(潘岱中桥、DK19+225框架涵及

DK19+360框架小桥两侧,DK19+573框架涵小里程)附近采用钻孔灌注桩施工。

2、DK18+904.17~+921.57段软土地基采用C30钢筋混凝土钻孔灌注桩加固。灌注桩直径80cm。桩长27m,桩间距3.2m,按正方形布置。

3、DK19+229~+241.65、DK19+557.2~+569段软土地基采用C30钢筋混凝土钻孔灌注桩加固。灌注桩直径80cm。桩长为原地面以下13~27.5m,桩间距2.8m,按正方形布置。

4、DK19+009.35~+026.7

5、+206.8~+221、+341.8~+35

6、

+364~+378.2段软土地基采用C30钢筋混凝土钻孔灌注桩加固。灌注桩直径80cm。桩长26~32.5m,桩间距3.2m,按正方形布置。

5、钻孔灌注桩单桩竖向允许设计承载力:

6、钻孔桩施工顺序

要求先施工涵洞两侧5排以上管桩后施工涵洞两侧钻孔桩,钻孔桩施工顺序由涵洞内侧往外施工。

总体规划:DK19+225框架两侧钻孔桩——DK19+360两侧钻孔桩——DK19+573小里程钻孔桩——潘岱中桥钻孔桩。目前DK19+225框架涵两侧5排管桩已经施工完成,已具备钻孔桩施工条件。

三、施工准备

1、选择钻成孔方法

冲击钻成孔灌注桩系用冲击式钻机或卷扬机悬吊冲击钻头(又称冲锤)上下往复冲击,将硬质土或岩层破碎成孔,部分碎渣和泥浆挤入孔壁中,大部分成为泥渣,用掏渣筒掏出,然后再灌注混凝土成桩。

冲击钻进成孔灌注桩适用于黄土、粘性土或粉质粘土和人工杂填土层中应用,特别适于有孤石的砂砾石层、漂石层、坚硬土层、岩层中使用,对流砂层亦可克服,但对淤泥及淤泥质土则要十分慎重,对地下水大的土层会使桩端承载力和摩阻力大幅度降低,不宜采用。

冲击钻进成孔灌注桩的特点:设备构造简单,使用范围广,操作方便,所成孔壁较坚实、稳定、塌孔少,不受施工场地限制,无噪音和振

动影响等,因此被广泛地采用,但存在掏泥渣较费工费时,不能连续作业,成孔速度较慢,泥渣污染环境,孔底泥渣难以掏尽,使桩承载力不够稳定等问题。

考虑到在桥涵两侧对振动和挤土效应要求较高,且一部分桩桩底为全风化或强风化岩石,故采用冲击钻成孔灌注桩施工。

2、机具设备

主要机具设备为CA-22、CZ-30型冲击钻机或简易的冲击钻机,它由简易钻架、冲锤、转向装置、护筒、以及3~5t双筒卷扬机(带离合器)等组成。所用钻具按形状分:有一字形、共字形、圆形和十字形等多种,以十字形应用最广。钻头和钻机用钢丝绳连接,钻头重1.0~1.6t,钻头直径60~150cm。转向装置是一个活动的吊环,它与主控钢丝绳的吊环联结提升冲锤。

配套机具有泥浆泵(或离心式水泵)、混凝土配制、钢筋加工系统设备等。

测量仪器:全站仪一台、水准仪一台、钢尺两把、长卷尺一把,测绳一根。

3、施工人员

每台机械配备3~4人,分组轮流作业,灌注混凝土时至少配备3名机组成员,1人操作机械,2人拆卸、安装导管。

4、测量放样,平整场地,清除障碍物。

5、进行室内混凝土配合比设计。

四、施工工艺及要点

1、钻孔灌注桩施工工艺

钻孔桩施工工艺流程图

2、施工工艺方法要点

①冲击钻成孔灌注桩施工工艺流程是:场地平整→桩位放线,开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位,孔位校正→冲击造孔,泥浆循环,清除废浆、泥渣,清孔换浆→终孔验收→下钢筋笼和导管→灌注水下混凝土→成桩养护

②成孔时应先在孔口设圆形6~8mm钢板护筒,它的作用是保护孔口、

定位导向,维护泥浆面,防止坍方。护筒内径应比钻头直径大200mm,深2m,如上部松土较厚,宜穿过松土层,以保护孔口和防止坍孔。然后使冲击钻就位,冲击钻应对准护筒中心,要求偏差不大于±20mm,开始低锤(小冲程)密击,锤高0.4~0.6m,并及时加块石与粘土泥浆护壁,泥浆密度和冲程可按表1-1选用,使孔壁挤压密实,直至孔深达护筒下3~4m后,才加快速度,加大冲程将锤提高至1.5~2.0m以上,转入正常连续冲击,在造孔时要及时将孔内残渣排出孔外,以免孔内残渣太多,出现埋钻现象。

③冲击钻成孔,冲击锤头的重量一般按其冲击直径每100mm取100~140Kg为宜,一般正常悬距可取0.5~0.8m;冲击为0.78~1.5m,冲击频率为40~48次/min为宜。

④冲击时应随时测定和控制泥浆密度。如遇较好的粘土层,亦可采取自成泥浆护壁,方法在孔内注满清水,通过上下冲击使成泥浆护壁。每冲击1~2m应排渣一次,并定时补浆,直至设计深度。排渣方法有泥浆循环法和抽渣筒法两种。前者是将输浆管插入孔底泥浆在孔内向上流动,将残渣带出孔外。本法造孔工效高,护壁效果好,泥浆较易处理,

但对孔深时,循环泥浆的压力和流量要求高,较难实施,故只适于浅孔应用。抽渣筒法是用一个下部带活门的钢筒,将其放到孔底,作上下来回活动,提升高度在2m左右,当抽筒向下活动时,活门打开,残渣进入筒内;向上运动时,活门关闭,可将孔内残渣抽出孔外。排渣时,必须及时向孔内补充泥浆,以防亏浆造成孔内坍塌。

⑤在钻进过程中,每1~2m要检查一次成孔的垂直度情况。如发现偏斜应立即停止钻进,采取措施进行纠偏。对于变层处和易于发生偏斜的部位,应采用低锤轻击,间断冲击的办法穿过,以保持孔形良好。

⑥在冲击钻进阶段应注意始终保持孔内水位高过护筒底口0.5m以上,以免水位升降波动造成对护筒底口处的冲刷,同时孔内水位高度应大于地下水位1m以上。

⑦成孔后,应用测绳挂0.5Kg重铁砣测量检查孔深,核对无误后,进行清孔。可使用底部带活门的钢抽渣筒,反复掏渣,将孔底淤泥、沉渣清除干净。密度大的泥浆借水泵用清水置换使密度控制在1.15~1.25之间。

⑧清孔后应立即放入钢筋笼,并固定在孔口钢护筒上,使在浇灌混凝土过程中不向上浮起,也不下沉。钢筋笼下完并检查无误后应立即浇筑混凝土,间隔时间不应超过4小时,以防泥浆沉淀和坍孔。混凝土灌注一般采用导管法在水中灌注。

3、钻进中故障处理

3.1坍孔

当在钻进中发现钻孔内水位突然下降,孔口冒细密水泡,钻机进尺很慢等现象时,即表明可能发生了坍孔,应立即停钻处理。

3.1.1找出坍孔原因:泥浆比重不当,水头高度不够,冲程较大等,都容易引起坍孔。

3.1.2预防方法:选用高质量的粘土泥浆,如果是砂层宜用比重大,粘度高的泥浆。在钻进中井内应保持足够的水头高度,埋设护筒要符合规定要求,终孔后应保持一定的水头,并及时灌注水下混凝土。

3.1.3处理方法:如发生孔口坍塌时,应立即拆除护筒,并回填钻孔,

重新埋设护筒后再钻进。发生钻孔内坍塌时,可向空内投入土块夹小片石重新钻孔,采用低锤冲击将土块和小片石挤入孔壁制止坍孔。

3.2钻孔偏斜弯曲时

3.2.1偏斜原因:产生偏斜原因主要有地质条件、技术措施和操作方法三个方面的问题。

3.2.2预防方法:为防止斜孔应注意以下事项:

①安装钻进时,钻机支架要水平,钢丝绳中心同桩中心在同一垂直线上。

②开钻时,冲击锤冲程不宜过大,护筒应埋设稳固,影响垂直度。

③钻进过程中应经常检查钢丝绳中心、桩中心和钻机中心是否在同一垂直线上。

④遇到倾斜的软硬地质特别是由软到硬地段应吊住冲击锤控制进尺。

⑤加强技术管理,经常检查钻孔情况,发现偏斜立即纠正。

3.2.3处理方法:应采用回填粘土加硬质小块石到偏斜的位置上,待沉积密实后,小冲程缓缓重新钻孔校正。

3.3钻孔漏水

3.3.1漏水原因

①透水性强的砂砾或流砂中,过稀的泥浆向由孔壁外漏失很大。

②埋设护筒时,回填土夯实不够或护筒制作不良,接缝不严密或焊接有砂眼等造成漏水。

3.3.2处理方法

发现漏水时,首先应集中力量加水或泥浆,保持必要的水头,然后根据漏水原因决定处理方法。

五、钻孔施工步骤

1、施工前准备:清理、平整、压实场地,挖出泥浆池和排浆沟,钻孔作业组、砼灌注及钢筋加工制作作业组就位。

2、钻机定位:根据设计文件要求,采用全站仪施测,务求定位准确,并做好记录及签字手续。如有疑问,要换手复测,直至准确无误,测量偏差在技术规范允许范围之内。

3、护筒的制作和埋设

(1)护筒的作用:控制桩位,导正钻具;保护孔口,隔离地表水渗漏,防止孔口及孔壁土坍塌;保持或提高孔内的水头高度,增加对孔壁的静水压力,以防止孔壁坍塌;护筒顶面可作为钻孔深度、钢筋笼下放深度、砼面位置及导管埋深的测量基准;护筒顶面可设置桩位中心的标记,以此可调整钢筋笼位置,使其中心与桩中心一致;固定钢筋笼。

(2)护筒设置:护筒的质量、规格应充分满足《铁路路桥涵施工技术规范》之规定。设置护筒时应符合如下规定:

1)护筒种类

采用钢板护筒,用6~8mm的钢板卷制而成。它用料少、重量轻、密封性好,可重复使用。

2)护筒尺寸

①护筒内径应比桩径稍大,一般大200mm

②护筒顶端高度

控制顶端高度的目的在于提高孔内水位,形成水头(孔内水位与地下水位或潮水位之差),保持孔壁稳定。

③护筒底端埋置深度

控制护筒底端埋置深度,在于防止护筒内水位较高时护筒底端漏水,并保持护筒稳固。护筒底端应设置在粘土层或粉土层中,不应设置在填土、砂土或砂砾层中,以保证护筒不漏水。

护筒底端埋置深度粘性土不小于1.0~1.5m,砂土不小于1.5m,软土地区淤泥层较厚处进入不透水层内1.0~1.5m,淤泥、砂土层不得小于3m。

(3)护筒的埋设

护筒的埋设是泥浆护壁成孔灌注桩施工的第一步,护筒位置与垂直度准确与否,护筒和周围及底端是否紧密而不透水,对成孔与成桩质量

均有重大影响。

因钻孔桩加固地段的地下水位在地面以下超过1m,故采用挖坑埋设。在杂填土及砂土中埋护筒时,先在桩位处挖一比护筒外径大0.5~1.0m的圆坑,坑底比护筒底端深0.5m左右,然后填筑粘土,分层夯实至护筒底端标高处。在粘性土中埋护筒时,坑径与上述相同,坑底则与护筒底平齐。然后放置护筒,对正位置,护筒底端埋入粘土层内;在护筒外侧填入粘土,分层夯实。

护筒中心竖直线与桩中心线重合,平面位置偏差不得大于5cm,斜度的偏差不得大于1% 。

4、钻机就位、钻孔:

用吊车使钻机就位,钻机头中心严格与桩中心对中,并保证钻机底座的平稳,防止钻进过程中出现倾斜。钻孔过程中,要加强孔的垂直度检查,发现偏孔及时纠正,同时严格控制泥浆比重及护筒内外水位差,必须使孔内泥浆高出孔外水位或地下水位1.0~1.5m,以防坍孔。

采用多台钻机同时施工时,相邻钻机不宜过近,以免相互干扰。在相邻混凝土刚灌注完毕的邻桩旁成孔施工,其安全距离应大于4D(即3.2m),或最少时间间隔不应小于36小时。

每根钻孔桩都必须有详细的施工钻孔记录。

5、泥浆制备

泥浆护壁在成孔灌注桩中,泥浆管理是其成败的关键之一。用于冲击钻进的泥浆为循环泥浆,又称冲洗液。

(1)、泥浆的作用

保护孔壁、悬浮钻渣。

(2)、泥浆性能

①泥浆相对密度

测定泥浆相对密度使用比重计。在保证正常工作的前提下,应尽量降低。

②泥浆粘度

测定粘度使用漏斗粘度计。在漏斗中放入500mL的泥浆试样,以

泥浆全部流出的时间(s)表示粘度。粘度大,护壁能力和悬浮钻渣能力强,但易糊钻,泥浆泵抽吸不易,也不利于泥浆的沉淀净化后再利用;粘度太小,钻渣易沉淀,对防止翻砂、渗漏不利。一般地层的粘度以16~22s为宜,松散易坍孔地层以19~28s为宜。

③泥浆含砂率

泥浆含砂率,是指泥浆中不能通过200号筛孔(即直径不大于0.047mm)的砂子,所占泥浆体积的百分比。含砂率大,会降低粘度,造成泥皮松散,护壁不牢,增加孔内沉渣厚度,同时易磨损泥浆泵,泥浆循环停止时易埋钻。新制泥浆的含砂率不宜大于4%,循环泥浆的含砂率不得超过8% 。

④泥浆pH值。pH值一般以7~9为宜。

⑤泥浆胶体率

胶体率高的泥浆,粘土颗粒不易沉淀,孔底沉渣少,形成泥膜保持孔壁能力强。正、反循环泥浆的胶体率宜大于95%。

⑥泥浆稳定性。沉降稳定性(动力稳定性)是衡量泥浆是否容易下沉的性质。若下沉速度很小,甚至可忽略不计,则称此泥浆具有沉降稳定性。

(5)、泥浆的制备

1)泥浆的性能与要求应满足钻孔的要求;

2)泥浆材料的选定和基本配合比的确定应以最容易坍塌的土层为主初步确定泥浆的配合比。该配合比应通过试成孔作进一步修正。

3)泥浆总用量应包括孔内泥浆量、循环系统泥浆量、地面损失量、泥浆更换次数或补充量以及泥浆储备量的总和。孔内泥浆量等于钻孔体积再乘以备用系数(1.2以上)。

4)工地每日配制泥浆的能力,不但要满足造孔用浆的需要,还要满足清孔用浆的需要。

5)泥浆的拌制。根据泥浆需要量选择粘土搅拌机,其转速宜大于200r/min。

材料的投放顺序,应首先注入规定数量的清水;边搅拌边放粘土。

(6)废泥浆处理

废泥浆称为二次公害,目前常用处理方法如下:机械处理、化学处理、机械化学联合处理、重力沉淀处理。

采用重力沉淀处理方法,泥浆中的钻渣靠自重沉淀,形成稠状废浆,装入槽罐车运走。

6、成孔检查

检查的主要内容有:孔位、孔径、垂直度、深度等。对于嵌岩桩,除了孔位、孔径、垂直度、深度等需检查外,还应检查嵌岩深度和岩石层地质是否发生变化,以便按技术规范之规定采取相应的措施。

(1)孔径和孔形检测

孔径检测是在桩孔成孔后、下入钢筋笼前进行的,是根据设计桩径制做笼式检孔器入孔检测。笼式检孔器用Ф8和Ф12的钢筋制做,其外径等于钻孔的设计孔径,长度等于孔径的4~6倍。其长度与孔径的比值选择,应根据钻机的性能及土层的具体情况而定。检测时,将检孔器吊起,使笼的中心、孔的中心与起吊钢绳保持一致,慢慢放入孔内,上下通畅无阻表明孔径大于给定的笼径;若中途遇阻则有可能在遇阻部位有缩径或孔斜现象,应采取措施予以消除。

(2)孔深和孔底沉渣检测

孔深和孔底沉渣普遍采用标准测锤检测。测锤一般采用锥形锤,锤底直径13cm~15cm,高20cm~22cm,质量4kg~6kg。对斜桩的孔深和孔底沉渣,使用测锤检测容易产生较大的误差,精确度较低。

(3)桩位检测

钻孔桩的实际桩位,受施工中各种因素的影响会偏离原设计桩位,因此要对全部桩位进行复测,并在复测平面图上标明实际桩位坐标。复测桩位时,桩位测点选在新鲜桩头面的中心点,然后测量该点偏移设计桩位的距离,并按坐标位置,分别标明在桩位复测平面图上,测量仪器选用精密经纬仪或全站仪。

7、清孔

1)钻孔至设计高程,经对孔径、孔深、孔位、竖直度进行检查确

认钻孔合格后,应即进行清孔。浇筑水下混凝土前允许沉渣厚度应满足设计及规范要求。

终孔停机后,保持泥浆正常循环,以中速将相对密度为1.03~1.10的较纯泥浆压入,把钻孔内悬浮钻渣较多的泥浆换出。使清孔后泥浆的含砂率降到2%以下,粘度为17s~20s,相对密度为1.03~1.10,且孔底沉淀土厚度不大于设计规定的量值时,即可终止清孔,根据钻孔直径和深度,换浆时间约为4h~8h。最后进行灌注水下混凝土。

本法对正循环回转钻进来说,不需另加机具,且孔内仍为泥浆护壁,不易坍孔。缺点是清孔不彻底,混凝土质量较难保证,而且清孔时间太长。

2)清孔时,应保持钻孔内的水位高于护筒底脚0.5m以上或高出地下水位或河流水位1.5m~2.0m,以防坍孔。

3)清孔应达到以下标准:孔内排出或抽出的泥浆手模无2~3mm 颗粒,泥浆比重不大于1.1,含砂率小于2%,粘度17~20s,浇筑水下砼前孔底沉渣厚度,柱桩不大于5cm,摩擦桩不大于20cm。严禁采用加深钻孔深度方法代替清孔。

8、钢筋笼制作与安放

(1)钢筋笼的制作与堆放

1)钢筋的种类、钢号及尺寸规格应符合设计要求。钢筋进场后应按钢筋的不同型号、不同直径、不同长度分别堆放。

2)钢筋笼的绑扎顺序大致是先将主筋等间距布置好,待固定住架立筋(即加强箍筋)后,再按规定的间距安设箍筋。箍筋、架立筋与主筋之间的接点可用焊接方法固定。方法如下:

①箍筋成型法

照钢筋骨架的外径尺寸制一块样板,将箍筋围绕样板弯制成箍筋圈。在箍筋圈上标出主筋位置,同时在主筋上标出箍筋位置。然后在水平的工作台上,在主筋长度范围内,放好全部箍筋圈,将两根主筋伸入箍筋圈内,按钢筋上所标位置的记号互相对准,依次扶正箍筋并一一焊好,再将其余的主筋穿进箍筋圈内焊成骨架。

②加劲筋成型法

为了不妨碍螺旋筋的绑扎,一般把加劲筋设在主筋的内侧。制作时,按设计尺寸做好加劲筋圈,标出主筋的位置。把主筋摆在平整的工作台上,并标出加劲筋的位置。焊接时,使加劲筋上任一主筋的标记对准主筋中部的加劲筋标记,扶正加劲筋,并用木制直角板校正加劲筋与主筋的垂直度,然后点焊。在一根主筋上焊好全部加劲筋后,用机具或人转动骨架,将其余主筋逐根照上法焊好,然后吊起骨架搁于支架上,套入盘筋,按设计位置布好螺旋筋并绑扎于主筋上,点焊牢固。

若骨架直径较小,为避免灌注混凝土的导管法兰挂动骨架,可将加劲筋置于主筋的外侧,将螺旋筋在加劲筋处截断与主筋焊牢。

3)为防止钢筋笼在装卸、运输和安装过程中产生不同的变形,可采取下列措施:在适当的间隔处应布置架立筋,并与主筋焊接牢固,以增大钢筋笼刚度;在钢筋笼内侧暂放支撑梁,以补强加固。当钢筋笼插入孔时,在卸掉该支撑梁;在钢筋笼外侧或内侧的轴线方向安设支柱。

4)钢筋笼保护层。为了保证保护层厚度,一般都在主筋外侧安设钢筋定位器。也可采用套入主筋中,每隔2~4m设置一组砼垫块(C30细石砼垫块,与钻孔桩砼同标号),每组以4~6块为宜。

5)钢筋笼的堆放以两层为好。如果能合理地使用架立筋牢固绑扎,可以堆放3层。

(2)钢筋笼的沉放与连接

钢筋笼沉放要对准孔位扶稳,缓慢沉放,避免碰到孔壁,到位后应立即固定。

因桩的长度较大,钢筋笼采用分段接长法放入孔内。即先将第一段钢筋笼放入孔内中,利用其上部架立筋(加强筋)暂时固定在护筒上部。此时主筋位置要正确、竖直。然后吊起第二段钢筋笼,对准位置后用焊接的方法接长后放入钻孔中。如此逐段接长后放入到预定位置。

钢筋笼吊装入孔后不影响清孔时,应在清孔前进行吊放,待钢筋笼安设完毕后,平面位置偏差不大于10cm,底面高程偏差不大于±10cm。在钢筋笼上端应均匀设置吊环或固定杆,使骨架固定在护筒上或钻机底

正循环施工方案

泰安民生景园A3、A4#楼 桩基工程 施工组织设计编制: 审核: 审批: 陕西有色建设有限公司 2011年1月16日

目录 1.概 况 (2) 1.1工程概况 1.2工程三通一平 1.3主要设计参数及施工技术要求 1.4施工组织设计编制依据 2.工程组织实施 (3) 2.1施工管理组织机构及人员配置 2.2施工设备选型及配置 2.3施工设备进场计划 2.4施工材料进场计划及堆放 3.施工方案、方法及质量控制 (5) 3.1施工方案 3.2施工方法 3.3施工质量控制 4.施工进度计划 (15) 4.1单桩施工计划 4.2工程桩施工进度计划 4.3保证工期的措施 5.安全文明施工措施 (16) 5.1安全保证措施 5.2文明施工措施 6.竣工验收 (19) 附:冬期施工措施 (21)

1.工程概况 1.1工程概况 工程名称:泰安民生景园A3、A4#楼 工程地点:渭南市民生路中段 地基处理方案:泥浆护壁正循环钻孔后注浆砼灌注桩 建设单位:渭南泰安房地产有限责任公司 设计单位:陕西东辰建筑设计工程有限公司施工单位:陕西有色建设有限公司 总包单位:渭南市泰安沋西联合开发办 监理单位: 1.2工程三通一平 施工现场场地平整、交通方便,水电已基本满足施工需要 1.3主要设计参数及施工技术要求 6 1412@2000 6 2514@2000 6 1412@2000

总桩数260根,其中试桩4根,锚桩16根。 1.4施工组织设计编制依据 1) 《建筑工程是质量统一验收标准》(GB50300—2001) 2) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) 3) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008) 4) 《混凝土机构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) 5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2003) 6) 《试桩、锚桩、工程桩配筋详图及说明》 2、工程组织实施 2.1施工管理机构及人员配置 本工程实行项目经理负责制,由项目经理对工程质量、进度、安全、材料、财务等进行统一管理。 2.2施工设备选型及配置 2.2.1施工设备选型

房建旋挖钻孔灌注桩施工方案

北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程施工总承包05标段 房建桩基方案 编制: 审核: 审批: 中铁二局股份有限公司北京市S1线西段工程05标项目 经理部

2014年6月 目录 编制依据 (1) 车辆段施工图设计,房建桩基施工图。 (2)《北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程详细勘察》

(3)《铁路桥涵施工规范》(10203一2002); (4) 中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》(94一2008); (5) 轨道交通《区间工程施工质量验收标准》007-2005; (6)《中低速磁浮交通系列标准》(北京控股磁悬浮技术发展有限公司企业标准001-2008,中国科学技术出版社); (7)《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》〔108-96); (8)《钢筋机械连接通用技术规程》(107-2003); (9)《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》(50307-1999); (10)《地下铁道工程施工及验收规范》(50299-1999) (2003年修订版); (11)《钢筋焊接及验收规程》(18-96); (12)《混凝土结构工程施工质量验收规程》(082-2005); (13)《混凝土强度检验评定标准》(107-87); (14) 施工现场临时用电安全技术规范(46-2005); (15) 建筑机械使用安全技术规程(33-2001); (16) 北京市市政工程施工安全操作规程; (17) 北京地铁施工突发事故应急预案。 1、工程概况 1.1、桩基工程概况 本标段工程为北京市中低速磁浮悬交通示范线(S1线)西段工程石门营车辆段,位于门头沟区;综合办公楼共有桩基209根,轨道交通派出所桩基66根,运用联合库桩基1397根,检修联合库桩基873根。 1.2、场地土质特征 车辆段场区属北京地区第四系地层,厚度一般约小于50m,无断裂经过。

旋挖钻孔灌注桩施工方案

武汉利嘉置业光谷世界城B地块苏河特区支护桩基工程 施 工 方 案 二〇一〇年四月十二日

目录 一、工程概况 (3) 1.工程概况 (3) 2.工程地质条件 (3) 二、编制依据 (3) 三、设备选型 (3) 四、施工方案 (4) 1.旋挖钻施工工艺及方法 (4) 2.钢筋笼制作与安放 (5) 3.水下砼灌注 (6) 4.桩基检测及验收 (8) 五、工程质量保证措施 (8) 1.工程质量保证制度 (8) 2.工程质量保证技术措施 (9) 六、工程安全、文明施工保证措施 (11) 1.安全生产措施 (11) 2.文明施工措施 (14) 七、工程进度保证措施 (14) 1.进度计划 (14) 2.施工工期保证措施 (15) 八、降噪、降污及雨季施工技术措施 (16) 1.减少扰民降低环境污染和噪音的措施 (16) 2.地下管线及其他地下设施的加固措施 (17) 3.应急措施 (17) 九、拟投入的主要施工机械设备表 (17) 附表:项目经理部主要施工管理人员

一、工程概况 1.工程概况 拟建建筑物位于武昌鲁巷以东,北侧为珞瑜路,南侧为光谷世界城A地块。桩型采用人工挖孔桩,桩芯混凝土强度等级为C30。桩径为0.9m。 2.工程地质条件 该工程场地地质条件详见中南勘察设计院提供的《光谷世界城B 地块岩土工程勘察报告书》具体地层情况如下:(1)杂填土;(2)粘土;(3)残积土;(4)-1强风化泥页岩;(4)-2中风化泥页岩。 二、编制依据 1、苏河特区基坑支护工程招标文件 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《建筑基桩技术规范》(JGJ 94-2008) 7、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 8、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 9、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 10、《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003) 11、其它相关的施工及验收规范、规程。 三、设备选型 由于工期要求及根根据岩土勘察资料及实际施工经验,该工程桩成孔可采用旋挖钻机钻孔灌注桩,钻机设备选用1台中国南车旋挖钻

回旋钻钻孔灌注桩施工方案

回旋钻钻孔灌注桩施工技术方案 一、概述 钻孔灌注桩基础,直径为Φ1500、 二、施工准备 1、完成钻孔灌注桩的定位工作,平整场地,接通水、电,为钻机进场创造好条件。 2、钻机、护筒、钢筋、泥浆箱及各种相关材料,准备到位。 3、开工前召开现场技术交底会,使所有参与钻孔桩施工的施工人员明确本岗位的具体技术要求、职责,尽一切力量避免出现断桩。 4、跟商品混凝土厂联系有关标号、配合比、坍落度及运输方面等事宜。 5、处理好文明、安全施工有关事项,包括用电、排污、排放泥浆、三防等。 6、备足有关配件材料,做到开钻后中途不停站,检查所有测量仪器及施工机械,确保无误。 7、清理、清除钻孔桩桩位内杂物保证护筒顺利下放。 8、对自备发电机组进行试机,并进行停电时的快速发电、通电检验,确保停电时能快速保证钻机重新开钻。 9、位于旱地钻孔灌注桩采用挖孔埋设钢护筒;位于现状河道内桥梁搭好水上排架。排架竖向均采用6米长直径16厘米的松木桩,并用道钉连接,中间用剪刀撑加固。 三、采用GPS150型钻机,正循环回转法施工。钻头采用尖头笼式钻头(主要用于粘土层中)及平头笼式钻头(主要用于粉砂土中)。 1、测量放样 详见测量施工方案。 2、埋设护筒 (1)护筒采用钢护筒,用5mm厚钢板制成,确保在护筒埋设稍有偏差时,保证钻头能正确就位,并能顺利提钻。 (2)旱地里护筒长度为1.5m,位于现状河道内的护筒长为2m(并外套钢护筒),因为上部土质较差,大部分为杂填土。原则上保证护筒进入原状土50cm,并高出地面30cm左右,以确保不小于1m的水头压力,防止塌孔。如2m不够长,加长护筒。由于地质资料第一层土为粉质粘土,第二层均为淤泥质粉质粘土层,下为粉土夹粉质粘土,因此护筒埋深不宜穿透粉质粘土层,而使护筒外露段长一些有利。 (3)护筒就位用十字交叉法定位。 (4)护筒就位后,周围用粘土分层均匀填满夯实,确保泥浆不外漏,确保护筒位置正确牢固。考试大论坛 (5)如果底部土质很差。为防止护筒下沉,采取相应的加固措施,把护筒固定。 (6)护筒埋好后,测定好护筒顶标高,做好资料,请监理复核认可后,钻机就位。 (7)护筒埋好后,在桩机范围内整浇混凝土地坪,挖好泥浆排放沟。确保泥浆不外溢。来源:考试大 3、泥浆循环 在各桥位附近各设置一个四根桩泥浆容量的泥浆池(泥浆比重1:3),用于泥浆循环,并及时组织泥浆车进行外运。来源:考试大 4、钻孔 (1)开钻前,配制好比重为1.3-1.4的泥浆进入泥浆池及孔内。 (2)调平好钻孔工作平台,保证钻孔平台水平并确保牢固,在钻孔过程中不发生倾斜位移。 (3)调整好钻机,保证钻杆竖直,使钻架吊点、钻机的转盘中心和桩位中心三点在一垂直线上。 (4)在钻孔过程中,随时检查平台的水平度,发现倾斜,及时调整,确保成孔垂直度。 (5)在粘土钻孔过程中,及时检查泥浆比重,控制在1.2~1.3之间。粘度控制在16~22秒,发现不符,及时调整。 (6)钻孔作业分班连续进行,不中断。 (7)升降钻具时,保证操作平稳,钻头提升时,防止发生碰撞护筒、孔壁及钩挂护筒底现象发生。 (8)在钻孔中因故停钻时,一是确保有规定水位及相应比重的泥浆,防止塌孔,二是钻头上提2m左右,

旋挖灌注桩施工方案

旋挖钻机钻孔桩施工

旋挖钻机钻孔桩施工方案 一、工程概况 其中11#~16#墩桩基直径为1.5m,其余墩台桩基均为1.2m,共计152根。 二、编制目的 桩基旋挖钻灌注桩作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桩基作业施工。 三、编制依据 四、适用范围 施工前应根据不同的地质采用不同类型的钻头。 五、人员及设备配置 每台钻机配备机长2人,钻机操作手2人,焊工2人,吊车司机2人,杂工4人;项目部配备现场施工员2人,技术员2人,安全员1人,质检员1人,材料员1人,试验员1人。 每台钻机配备16T吊车1台,电焊机2台;2台钻机共用挖机1台用于平整场地,挖出的土方及时用汽车运出。

六、施工工艺流程图

七、施工方法 1、施工准备 施工前应平整场地,清除杂物,换除表层耕植软土,保证钻机底座填土密实,以免产生不均匀沉陷;在施工范围内不妨碍桩基施工的场地挖好泥浆池和沉淀池,用钢管围护并安装安全网,设警示标志,同时做好作业场地排水工作,在施工范围内挖设好临时排水沟,确保施工场地不积水。 2、桩位放样 正式钻孔前根据设计图纸和计算坐标用全站仪精确放出墩台桩基中心并记录,自检合格后,及时向监理工程师报验。 3、泥浆制备 泥浆采用优质粘土与水拌合而成并掺入一定比例的膨润土,制备的泥浆满足:含砂量≤4%,胶体率≥96%,泥浆比重≥1.2。钻孔施工时随着孔深的增加向孔内及时、连续地补浆,维持护筒内应有的水头,防止孔壁坍塌。桩孔砼灌注时,孔内溢出的泥浆引流至泥浆池内,用于下一根桩基钻孔护壁。 4、埋设护筒 钻孔前设置坚固、不漏水的钢护筒,护筒高1.5m,直径比设计桩径大20cm,顶面高出施工平台约30cm。挖埋护筒时坑底应整平,然后通过定位的控制桩放样,把孔位中心位置标于坑底,再把护筒吊放进坑内,找出护筒的圆心位置,用十字线定在护筒顶部或底部,然后移动护筒使护筒中心与钻孔中心位置重合,同时用水平尺或锤球检查,使护筒竖直。此后即在护筒周围对称、均匀地回填粘土,并分层夯实,夯填时要防止护筒偏斜。 护筒顶面中心与设计桩位偏差不得大于5cm,倾斜度不得大于

旋挖钻孔灌注桩施工方案84238

旋挖钻孔灌注桩施工方 案84238

巫溪县碧水雅苑8#楼工程 机械钻孔灌注桩 施工方案 编制: 审核: 批准: 重庆市巫溪县裕宁建筑安装工程有限责任公司

巫溪县碧水雅苑工程项目部

目录 一、工程概况 (2) 二、施工机械与施工方法 (2) 三、常见事故原因分析与处理措施 (7) 四、施工组织与管理 (9) 五、工程质量保证措施 (10) 六、安全控制措施 (12) 七、施工进度计划及保证工期的主要措施 (15) 八、竣工资料 (15) 附图1钻孔桩施工工艺流程图 (17) 附图2钻孔灌注桩工序质量保证对策表 (18)

一、工程概况 (一)工程简介 工程位于巫溪县马镇坝牛颈项。根据报告结论,场地地层分布为:素填土—粉质粘土—砂卵石土—强风化基岩—中风化基岩,本工程采用机械钻孔灌注桩基础,摩擦端承桩持力层为碎石土层。其极限侧阻力标准值取 140KPa极限端阻力标准值取3000KPa。施工必须确保设计桩长及桩端进入持力层深度。工程设计要求桩径φ1000,132根;桩径φ1100,25根。 (二)设计要求如下: 桩长按设计嵌入碎石土层深度为准。钢筋笼主筋通长14φ12和16φ14的两种,加强箍φ12@2000,箍筋φ8@250加密区φ8@100,桩身砼强度等级为C30. (三)工程地质特征(详巫溪县碧水雅苑8号楼地质勘察报告)。 (四)编制依据: 1、桩位平面图 2、巫溪县碧水雅苑8号楼地质勘察报告 3、工程测量规范(GB50026-93) 4、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 5、普通砼用砂标准及检验方法(JGJ52-92) 6、普通砼用碎石或卵石标准及检验方法(JGJ53-92) 7、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥(GB175-1999) 8、钢筋砼用热轧带肋钢筋(GB1499-1998) 9、钢筋混凝土用热轧光圆负钢筋(GB13013-91) 10、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 11、建筑基桩检测技术规范(JGJ-106-2003) 12、其它相关的施工及验收规范、规程。 二、施工机械与施工方法 (一)工艺流程见附图

旋挖灌注桩专项施工施工方案

无锡市工业固体废物安全填埋工程 旋 挖 灌 注 桩 专 项 施 工 方 案

目录 §1.1 工程施工实施目标 (4) §1.2编制依据 (4) §1.3工程概况 (4) §2.1 施工总体部署 (4) 2.1.1施工机械配备及队伍安排 (4) 2.1.2施工顺序 (5) 2.1.3施工水、电及钢筋笼加工场布置 (5) §2.2旋挖桩施工流程及方法 (5) 2.2.1旋挖桩施工流程 (6) 2.2.2旋挖桩施工方法 (6) §2.3 旋挖桩施工技术措施 (8) §3.1 施工进度计划 (9) §3.2 施工机械设备计划 (10) §3.3 劳动力计划 (10) §4.1 组织管理措施 (11) §4.2. 施工工期保证措施 (11) 4.2.1机械设备的保证措施 (12) 4.2.2物资保证措施 (12)

4.2.3劳动力的保证措施 (12) 4.2.4加强计划管理 (12) §5.1. 工程质量目标 (13) §5.2. 质量控制原则 (13) §5.3. 质量保证体系 (13) §5.4.工程质量保证措施 (15) 5.4.1建立创全优管理制度 (15) 5.4.2质量体系主要要素控制 (16) §5.5. 施工质量管理与工程监理验收 (17) §5.6. 工程质量受控 (17) 5.6.1工程质量管理流程图 (18)

§1.1 工程施工实施目标 高度重视本工程的施工,科学地组织交叉流水作业,严格按照设计要 求和施工规范组织施工,认真履行合同,实行对业主的承诺,以一流的项 目管理、一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效 率、一流的服务,确保实现如下目标: 1、施工质量目标:优良工程。 2、施工安全目标:实现安全生产“六无”目标,即无死亡、无重伤、无倒 塌、无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故。 3、施工工期目标:按照甲方要求完成任务,工期为30天。 §1.2编制依据 1、甲方提供的设计图纸及工程地质勘察资料。 2、有关现行施工规范、设计规范、规程标准〔《建筑地基基础工程施 工质量验收规范》GB50202-2002、《钻孔灌注桩施工规程》 (DG/TJ08-202-2007)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) 3、我司类似工程施工的成功经验。 §1.3工程概况 1.3.1工程位置及规模 无锡市工业固体废物安全填埋基坑围护工程位于无锡市滨湖区青龙山肖家湾桃花山生活垃圾填埋场东侧山坳,工程采用桩径φ800的旋挖钻孔灌注桩,本工程303根桩,桩身混凝土强度等级为C30。 §2.1 施工总体部署 2.1.1施工机械配备及队伍安排 本工程旋挖桩数量约303根,平均桩长为18.0m。考虑到场地施工面 大、中风化岩层厚、桩较长的特点,施工有一定难度,因此施工过程必须

旋挖钻孔桩施工方案(详细版)

目录 第一节工程概况 (3) 1. 机成孔灌注桩概况 (3) 2. 工程地质概况 (4) 3. 地下水位概况 (4) 4. 场地施工条件概况 (4) 第二节总体施工部署 (5) 1. 施工现场准备 (5) 2. 地勘资料准备 (5) 3. 施工进度和工期安排 (5) 4. 机械设备配置计划 (5) 5. 施工人员配备及计划 (6) 6. 材料供给计划 (6) 7. 施工平面布置及临时设施 (6) 8. 施工排水、排渣 (7) 第三节施工重点、难点分析 (7) 1. 定位放线 (7) 2. 塌孔处理 (7) 3. 孔位偏移控制 (7) 4. 持力层控制 (7) 5. 沉渣控制 (8) 6. 水下混凝土浇筑 (8) 第四节旋挖孔灌注桩施工工艺 (8) 1. 旋挖钻孔灌注桩施工工艺流程 (8) 2. 定桩位 (9) 3. 钢护筒的制作及埋设 (10)

4. 钻具安装准备 (10) 5. 钻机就位 (11) 6. 钻孔施工 (11) 7. 钻孔记录填写 (11) 8. 清孔 (11) 9. 成孔检查验收 (12) 10. 钢筋笼的制作和安装 (12) 11. 第二次淸孔 (14) 12. 导管安装 (14) 13. 混凝土浇筑 (14) 第五节施工难点处理方法或措施 (15) 1. 高回填区成孔措施 (15) 2. 泥浆护壁 (16) 3. 岩溶区孔桩偏位处理措施 (16) 4. 持力层厚度不足处理措施 (17) 第六节施工管理组织架构 (18) 第七节质量保证措施 (18) 1. 质量控制标准 (18) 2. 质量保证措施 (19) 第八节安全保护措施 (20) 第九节文明施工管理内容 (20) 1. 施工现场管理 (20) 2. 施工现场标准化管理 (21) 3. 现场安全保卫措施 (21) 4. 现场卫生管理 (21) 5. 周围环境保护 (21) 6. 噪音和振动控制 (21)

旋挖钻机钻孔灌注桩施工方案

香港中文大学(深圳)一期项目下 编号:FA-09 园基坑支护及桩基础Ⅱ标段工程 旋挖钻孔灌注桩专项施工方案 编制: 审核(技术管理部): 审批:

二○一四年十一月五日

1 工程概况 1.1 工程概况 香港中文大学(深圳)一期项目位于龙岗区大运公园南侧,龙翔大道以北,由龙岗北通道两侧地块组成。香港中文大学(深圳)拟办学总规模为1.1万人。总用地面积约100公顷,建设用地约50公顷,总建筑面积约45万平方米,一期建筑面积约32.4万平方米,可研批复金额约19.2亿元。一期项目包含上园、下园两个部分。其中下园建设内容为:A、B教学楼2栋、实验楼1栋、室内运动场1栋、本科生书院2栋、学生活动中心1栋、图书馆1栋、行政楼1栋、会堂1栋,共10栋。 我司承建的香港中文大学(深圳)一期项目下园基坑支护及桩基Ⅱ标段工程,包括D栋室内运动场、G 、G1栋学生活动中心、JK栋行政楼及会堂的基坑支护及桩基础工程。其中JK 栋支护桩采用旋挖钻孔灌注桩。 1.2 钻孔灌注桩概况 本工程支护桩为钻孔灌注桩,桩径1.2米,共计146根。钻孔灌注桩采用旋挖钻机施工,桩径1200mm@2000。桩身混凝土强度等级为C30,保护层50mm,钢筋直径12mm及其以上均为三级钢,以下为一级钢。泄水管采用Ф50PVC管,外斜5%,长度为800mm。插筋均为E14,长度800mm,间距1500mm.主筋为22Φ22,螺旋箍筋为φ810@150;加劲筋E18@2000,锚入桩顶梁长度不小于35d。 2 施工原理及施工工艺、施工准备 2.1施工特点和原理 2.1.1 旋挖钻孔灌注桩施工特点: a、可在水位较高、卵石较大等用正、反循环及长螺旋钻无法施工的地层中施工。

冲击反循环钻孔法施工工艺

冲击反循环钻孔法施工工艺1前言 随着国民经济的发展,铁路、公路的桥梁以及高层建筑的基础大多采用钻孔灌注桩基础,其成孔方法较多,而冲击钻孔法是常见的一种,因它能适应各种地层特别是冲击硬质岩层优势明显。近年来,使用冲击反循环钻孔法成孔速度大有提高,因而在复杂地质中的钻孔灌注桩基础大多优先选用冲击钻孔法来解决施工中的疑难问题。 2工艺特点 (1)设备简单,操作方便。 (2)可以采用反循环冲击成孔提高效率。 (3)可以穿过漂石、卵石、砾石等地层。 (4)对处理复杂地层中的基础有显著的优点。 (5)它可直接投入粘土块入孔自行造浆。 3适用范围 冲击钻孔法适用于孔径100cm~300cm,钻孔深度50m。冲击钻机适用于所有土层,采用实心锤钻进时,在漂、卵石和基岩中显得比其他方法优越。 4机械性能及参数 见表1。

冲击钻孔系统设备由冲击钻头、三脚立架、卷扬机组成。冲击钻机配有1~5t重的冲击锥。国产的冲击钻机主要是CZ型的CZ-30、CZ-28、CZ-22等,另外还有YKC-31、YKC-30等型号。 5钻孔施工 施工工艺流程 5.1.1冲击钻孔施工工艺流程 见图1。 5.1.2 冲击反循环钻孔施工工艺流程 见图2。 图1 冲击钻孔施工工艺流程图

图2 冲击反循环钻孔施工工艺流程 施工工艺步骤 5.2.1 施工准备 (1)平整场地(陆地)。 平整场地应达到“三通一平”,以便钻机安装和移位;对于不利于施工机械运行的松散场地,应采取硬化、加固等措施。场地要采取有效的排水措施。 根据施工图设计,合理选择和确定进出线路和钻孔顺序,制定场地布置方案。合理的安排泥浆池、沉淀池的位置,沉淀池的容积应满足2个孔以上排渣量的需要。 (2)围堰筑岛(浅水)。 对于浅水区域的桩基施工,可采用围堰筑岛方式施工,筑岛填料宜用粘土,岛面要有足够的施工场地,岛面标高应高出施工水位~2.0m。 (3)平台施工(深水)。 对于场地为深水时,可采用钢管桩施工平台、双壁钢围堰平台等固定式平台,也可采用浮式施工平台。 (4)测量定位。 桩位放样后,应埋设好护桩,并做好测量交底,随时进行检查。 (5)制作埋设护筒。

旋挖式钻孔灌注桩施工方案

钻孔灌注桩施工方案 (一)工艺流程(见附图) (二)各项工艺的施工方法与质量控制 具体施工工艺如下: 1、桩位放样:根据设计单位提供的图纸和控制桩坐标,在桥位处设置坐标控制网。利用全站仪逐排放出桩的具体位置,并在桩位上打入木桩加以保护,然后对各桩纵横向分别设置保护桩进行控制。 2、护筒埋设:认真埋设护筒,护筒具有导正钻具、控制桩位、隔离地面水渗漏、防止孔口坍塌、抬高孔内静压水头和固定钢筋笼等作用。根据桩位点设置护筒,护筒的内经应大于桩经200-400mm,护筒位置应埋设正确稳定,护筒中心和桩位中心偏差不得大于50mm,倾斜度的偏差不大于1%且不大于500mm,护筒与坑壁之间应用粘土填实。施工中护筒的埋设采用旋挖钻机静压法来完成。首先正确就位钻机,实其机体垂直度、钻杆垂直度和桩心三线合一,然后在钻杆顶部带好筒式钻头,再用吊车吊起护筒正确就位,用旋挖钻杆将其垂直压入土中。护筒埋设后在将桩位中心通过四个控制护桩引回,使护筒中心与桩位重合,并在护筒上用红油漆标识护桩方向线位置。护筒应高于地下水位1m以上。质量员和监理工程师验收护筒中心偏差和孔口标高。当中心偏差符合要求后,可钻机就位开钻。

3、泥浆的制备:泥浆是粘土和水拌合的混合物,在钻孔中,由于泥浆比重大于水的比重,故可增大静水压力,并在孔壁形成一层泥皮,保护孔壁,隔断孔内外水流,防止坍孔。由于钻孔护壁和清孔的需要,需制作一定数量的泥浆,同时为了施工场地的干燥,需进行泥浆制备及循环系统的合理规划。 施工场地设置储浆池一个,容积不小于100m3,沉淀池两个,容积不小于50m3,两个轮换使用,一个进浆沉淀,一个关闸清理,沉淀池进出口设闸门,沉淀池上口应高出造浆池0.5m。 施工场地设置环形泥浆槽,场地中间再设置若干支槽,形成泥浆循环网络和排水网络,浆池和泥浆槽均应用砖砌筑,池壁和池底用水泥砂浆抹面。 4、钻进成孔: 钻机就位。首先做好场地的平整及压实,使主机左右履带板处于同一水平面上,动力头施工方向应和履带板方向平行,切不可垂直,开钻前调整好机身前后左右的水平。在护筒内注满泥浆后,开始钻进,钻进过程中要随时不断补充泥浆,使孔内始终保持高于地下水位1~1.5m的水头高度,同时应根据土质情况调整泥浆配方和比重。在钻进过程中,要根据地层的变化,及时更换不同形式的钻头,钻至设计标高时用带有活门的筒形钻清理沉渣,即一次清孔。

旋挖钻孔灌注桩施工方案71718

目录 1、工程概况 (2) 安全目标:确保施工现场安全生产和文明施工,确保重大伤亡事故为0,一般事故频率控制在1‰。争创市级安全生产、文明施工标化工地。 (3) 3、施工准备 (7) 3.1、技术准备 (7) 3.2、现场准备 (8) 4、旋挖钻施工方法 (8) 4.1、工艺流程 (8) 4.2、钢筋笼的制作 (9) 4.3、钢筋笼运输 (9) 4.4、成孔 (10) 4.5、混凝土灌注 (10) 4.6、回填 (11) 4.7、灌注桩质量控制措施 (12) 5、质量保证措施 (14) 5.1、施工管理措施 (14) 5.2、成桩质量保证措施 (15) 5.3、材料质量保证 (16) 6、安全保证措施 (17) 6.1、安全措施 (17) 6.2、安全生产注意事项 (18)

6.3、安全保障检查程序 (18) 7、文明施工、环境保护措施 (19) 7.1、文明施工措施 (19) 7.2、环境保护措施 (19) 8、附图表 (20) 8.1、施工主要机械 (20) 8.2、测量仪器及试验设备 (20) 8.3、施工材料计划 (21) 8.4、施工材料试验计划 (21) 1、工程概况 本工程项目于2018年7月11日开始动工,工期为380个日历天。

工程名称:航空城学校项目工程 建设单位:南昌高新技术产业开发区管理委员会社会发展局 勘察单位:中航勘察设计研究院有限公司 设计单位:江西同济设计集团股份有限公司 监理单位:南昌高新工程咨询有限公司 施工单位:南昌市凯华建筑工程有限公司 质量监督:南昌市建设工程质量监督站 安全监督:南昌市建筑行业安全管理监督站 质量目标:符合国家工程质量验收合格标准 安全目标:确保施工现场安全生产和文明施工,确保重大伤亡事故为0,一般事故频率控制在1‰。争创市级安全生产、文明施工标化工地。 建设地点:南昌市高新技术产业开发区航空大道以南 1.1建筑设计 本工程由门卫,1层;地下室-1层;C座(学生食堂、室内体育馆)和D座(学术报告厅)2栋3层;B座(小学教学楼三、四及合班教室)和F座(中学办公楼)2栋4层;A座(小学教学楼一、二及办公楼)和E座(中学教学楼、合班教室及综合楼)2栋5层;G座(倒班楼)6层,共9个单位工程组成,建筑面积约52852.9平方米, 类别、耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,防水等级为二级,抗震设防烈度为6度。地下室平时为地下车库和辅助用房,战时为甲类人防地下室,抗力等级为核六常六,框架结构,独立基础、桩基础。本工程设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为2级。航空城学 1.2装饰装修 本工程为南昌航空城学校建筑安装工程,建筑物外立面美观大方。外墙面选材以涂料为主,局部面砖,石材幕墙,玻璃幕墙,金属幕墙等,要求达到防水、防反浆挂泪的功效。内装饰以地砖、墙砖、大理石、花岗岩、水泥砂浆、墙面涂料为主。 屋面工程:本工程屋面保温层采用挤塑聚苯保温板,防水层采用BS-P自粘性防水卷材,泡沫混凝土找坡。

正循环钻孔施工方案

南京江东路部分节点改造工程(下关大桥—应天大街段) (K3+780.353-K5+630)

正循环钻孔桩施工方案 编制:___________ 复核:___________ 审批:___________ 中铁四局集团有限公司南京江东路改造工程指挥部一经理部 二O一二年十二月 目录 1 编制依据 (3) 2 适用范围 (3) 3 组织机构及人员分工 (3) 3.1 经理部管理组织机构 (3) 3.2 作业组织框架 (4) 3.3 主要人员及机械设备 (4) 4 施工方法及工艺要求 (4) 4.1 施工准备 (4) 4.2 埋设护筒 (5) 4.3 钻机就位及钻孔 (6) 4.4 清孔 (7) 4.5 钢筋笼骨架的制作运输与吊装 (7) 4.6 导管安装 (12) 4.7 灌注水下混凝土 (12) 5 质量检测 (14) 6 钻孔桩常见事故的预防及处理 (15) 6.1 钢筋笼上浮 (15) 6.2 坍孔 (15) 6.3 钻孔偏斜 (16)

6.4 扩孔和缩孔 (17) 6.5 钻孔漏浆 (17) 7 钻孔桩断桩常见事故及处理 (18) 7.1 首批混凝土封底失败 (18) 7.2 供料和设备故障使灌注停工 (18) 7.3 灌注过程中坍孔 (19) 7.4 导管拨空、掉管 (19) 7.5 灌注过程中混凝土上升困难、不翻浆 (19) 8 安全保证措施 (20) 8.1 交通安全措施 (20) 8.2 机电设备安全措施 (20) 8.3 吊装注意事项 (21) 8.4 孔口作业注意事项 (22) 8.5 钢筋笼吊装安全事故应急预案 (22) 9 钻孔桩施工质量保证措施 (23) 9.1 成孔质量保证措施 (23) 9.2 水下砼灌注质量保证措施 (23) 10 文明施工与环境保护措施 (24) 11 附件: (25)

基础旋挖桩施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据及原则 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章施工方法 (7) 第五章桩基检测及验收 (15) 第六章质量保证措施 (15) 第七章工期进度保证措施 (18) 第八章安全文明施工保证措施 (19) 第九章安全应急预案 (22) 第十章应急物资及装备 (26)

第一章工程概况 1、工程概况 1)建筑面积:约95497.46m2,地下车库约38160.00m2,地上57337.46m2。 2)建筑层数:地下四层;地上最高三十一层。 3)结构类型:部分框支剪力墙和框架--剪力墙结构,抗震设防烈度为7度。 4)建筑功能:住宅为主,公共为辅。 5)建设地点:四川省攀枝花市西区武装部以东,十九小学以西,苏铁大道城市主干道以北,重啤集团安置房以南,占地面积18.15亩。用地南面为21m宽的苏铁大道,北侧临15米的城市规划道路。场地西北角有高压架空走廊,周围环境良好,交通条件优越。 6)本工程建筑设计标高±0.000标高相当于绝对标高1190.80,室内外高差0.3米---1.05米之间。 2、工程地质条件 根据地勘资料,地基岩土昔格达泥岩夹粉砂岩及砂岩组成。 3、基础设计情况 1#、2#、3#、4#、5#楼基础设计为旋挖钻机成孔灌注桩,桩径主要为700㎜的圆桩,桩侧阻力标准值qsik=110kpa,桩极限端阻力标准值qpk=3800kpa。基础设计等级为甲级,桩深在13-30米之间。 强度等级及保护层厚度:桩芯为C40,承台和承台梁C40;桩身保护层厚度为50mm。

第二章编制依据及原则 1、编制说明 本方案是根据施工图纸及地勘报告,用于指导孔桩成孔验收、桩芯钢筋绑扎、浇筑桩芯混凝土等施工管理,确保优质、快捷、安全、文明地完成施工任务。 2、编制依据 (1)相关法律、法规、规范性文件 (2)标准、规范

旋挖钻孔灌注桩施工方案最新

旋挖钻孔灌注桩施工方 案最新 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

旋挖钻孔灌注桩施工方案一、工程概况 编制说明 在充分研究本工程所有设计文件及基础施工图纸的基础上,通过对工程现场和周围环境的考察,并通过设计说明发现本工程所在位置的地下水位较高,在至(雨棚桩基大约米至米在底下水位以下;而扶梯桩基全部在地下水位以下),且在雨棚钢结构柱桩基础位置存在中铁四局施工的长度为6m的CFG桩(在挖孔桩的 施工范围预计重叠4-6米),因此该旋挖钻孔桩难度较大;结合本公司人员、机 械设备、技术条件等情况,编制了本工程专项施工方案。根据本公司实力,按施工方案施工,将可保证本工程优质、按时、安全地完成。 工程概况 1.2.1建筑名称:新建成都至绵阳至乐山铁路客运专线新都东站站房工程; 1.2.2建设地点:四川省成都市新都镇; 1.2.3建设单位:成绵乐铁路客运专线有限责任公司; 1.2.4监理单位:成都大西南铁路监理有限公司; 1.2.5施工单位:中铁建工集团有限公司; 1.2.6本站房形式为线侧下式,站房总建筑面积为平方米,其中地上建筑面积为平方米,地下建筑面积为平方米,建筑层数:一层(局部地下室),框架结构顶板标高为、、,建筑总高度为米。建筑抗震设防类别乙类,建筑耐久年限:50年,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,地下室及地下通道防水等级为Ⅱ级,站房防雷等级为二级; 1.2.7结构形式:雨棚柱为旋挖钻孔灌注桩与承台基础,其中,雨棚桩基桩径为1050mm,桩长为,桩底标高为;地震烈度:7度,设计基本地震加速度值或分组为:,第三组; 1.2.8本工程±相当于绝对标高,站房中心里程处线路轨顶标高为,站台高度为;旅客进出站地道宽度为8米,净高为米;站台雨篷面积为7200平方米,站台铺面面积为7200平方米;

正循环钻孔施工方案

目录 1 编制依据 ..........................................................................................错误!未定义书签。 2 适用范围 ..........................................................................................错误!未定义书签。 3 施工方法及工艺要求...................................错误!未定义书签。3.1 施工准备..........................................错误!未定义书签。埋设护筒..............................................错误!未定义书签。钻机就位及钻孔........................................错误!未定义书签。清孔..................................................错误!未定义书签。钢筋笼骨架的制作安装..................................错误!未定义书签。导管安装..............................................错误!未定义书签。灌注水下混凝土........................................错误!未定义书签。 4 质量检测.............................................错误!未定义书签。 5 钻孔桩常见事故的预防及处理...........................错误!未定义书签。钢筋笼上浮............................................错误!未定义书签。坍孔..................................................错误!未定义书签。钻孔偏斜..............................................错误!未定义书签。扩孔和缩孔............................................错误!未定义书签。 5.5钻孔漏浆..........................................错误!未定义书签。 6 钻孔桩断桩常见事故及处理.............................错误!未定义书签。首批混凝土封底失败....................................错误!未定义书签。供料和设备故障使灌注停工..............................错误!未定义书签。灌注过程中坍孔........................................错误!未定义书签。导管拨空、掉管。......................................错误!未定义书签。灌注过程中混凝土上升困难、不翻浆。....................错误!未定义书签。 7 机械设备、人员情况:.................................错误!未定义书签。 8 安全保证措施.........................................错误!未定义书签。交通安全措施..........................................错误!未定义书签。

旋挖钻孔灌注桩施工方案

旋挖钻孔灌注桩施工方案 编制: 审核: 审批: 二○一一年四月

目录 概况 (2) 二、人员、机械设备 (4) 三、施工准备 (5) 四、工序(工艺)流程 (5) 五、质量标准以及检测要求 (8) 六、成品保护 (10) 七、安全施工措施 (10) 八、文明施工措施 (11)

一、工程概况 (一)、桩基工程概况: 1、根据本工程设计图纸以及地质报告,本工程厂房钢架、抗风柱及站房基础桩拟采用旋挖钻孔灌注桩。桩端持力层为中风化泥岩层;基础桩端进入持力层深度不小于1m。施工桩 长不小于设计要求,施工前组织施工班组、项目部管理人员仔细查看地勘单位出具的地勘报 告,熟悉施工孔桩场地的填土、粘土、强风化泥岩、中风化泥岩以及其他水文地质状况。 2、旋挖钻成孔灌注桩具体情况见下表。 ①

3、孔桩砼标号为C30,桩身内钢筋保护层厚度不小于50mm,孔桩钢筋加工区设置在 J~K 轴间。钢筋连接:孔桩旋转箍筋采用绑扎搭接,搭接长度满足规范要求;主筋(螺纹钢筋d=14)接长时采用单面搭接焊,搭接长度为12d,也可采用双面搭接焊,焊缝长度为6d,每断面的焊接头数量不得多于桩身纵筋总数的二分之一。相邻焊接面之间的最小距离为 35d,且不得小于500mm,d 为桩纵筋直径。 4、钢筋运输、吊装和钢筋笼吊装采用汽车吊。 5、浇筑桩身混凝土必须经过溜槽,当高度超过3m时应采用串筒,串筒末端离孔底高度不宜大于2m,混凝土应分层捣实,当不能做到无水浇灌时,应设导管。严格按水下混凝土浇灌要求施工,混凝土灌注至桩顶设计标高时应超高200~300mm,每桩应有一组混凝土试块,不得少于3块。 (二)地基地质结构 根据钻探揭露,地基的岩土构成自上而下分为: 1、填土(Q4ml):杂色,主要由粘土和碎石组成,粘土含量占70--85%较密,稍湿--湿状,碎石颗粒粒径2-600mm含量占15--30。松散,稍湿。分布不连续,厚度变化较大,钻探揭露厚度在0.50~8.00m 之间,平均厚度3.01m。 2、粘土(Q4el):褐黄色,可塑状,含砂质。成因主要为残积。此层分布不连续,厚度

旋挖钻机钻孔灌注桩施工方案

赤峰市新城区大板桥工程钻孔灌注桩基础专项施工方案 1 工程概况 1。1 工程概况 大板桥位于赤峰市新城区大阪路上,上跨锡泊河规划河道,全长240m,桥宽50 m,桥梁面积12000㎡. 1。1.1工程地质、水文概况 拟建场地内地质条件较为复杂,局部存在淤泥质粉土软弱夹层及中砂等夹层,上述夹层在本场地内均以透镜体及半透镜体形状产出,地层自地表向下依次为: 1。人工填土(剖面图中的①层):杂色,时代成因为Q m14,以粉土为主,含有大量的植物根系,局部地段掺有大量的建筑垃圾和少量的生活垃圾,砾石、砖块等,稍湿,稍—中密,厚度为1。1-7.0米. 2.粉土(剖面图中的②层):黄褐色,时代成因为Q eo14,稍—很湿,局部地段饱和,稍密-中密,分部河谷一级阶地上,植物根系、虫孔发育,具有中等压缩性,无光泽反应,摇振反应中等,干强度低,韧性差,手搓有砂质感,层面埋深0—4.6米,层厚0-4.6米,向阶地后缘增厚,该层土在本场地内局部地段缺失。 3、圆砾(剖面图中的③层):杂色,时代成因为Qa14,湿-饱和,稍密—中密,下部地段密实,分选性差,级配佳(不均匀系数17.5—63。8),磨圆度较高,次圆-亚圆,主要组成成分以花岗岩为主,其次为玄武岩,安山岩,中粗砂充填,含泥质,局部呈泥质胶结状态,大部分地区砾石质地坚硬,研磨性强,场地内大部分地段埋深3—4米处,14—16米处,20米等处颗粒粒径较大,骨架颗粒质量占总质量的60%-70%左右,局部骨架颗粒质量大于总质量的70%,呈交错排列,大部分接触,局部连续接触,钻探过程中如上位置经常出现孔内掉块,卡钻等,同时这些位置钻探过程中钻杆跳动较为剧烈,重(2)触探锤击数较高,一般为16-40击以上,该层上覆地层为粉土层,层面埋深2。4—27.6米,揭露深度23.2—36.5米,该层中局部地段存在淤泥质粉土软弱层,中砂、砾砂等夹层,描述如下: 层):灰黑色—黑色,时代成因为Q14,饱和,稍密,软-流(1)淤泥质粉土(剖面图中的③ 1 塑状态,又臭味,含少量细小砾石,具体层面埋深、层厚及分布范围详见剖面图及柱状图.

钻孔灌注桩工艺性试验方案(正循环)

新建连云港至盐城铁路站房综合楼钻孔灌注桩工艺性试验方案 编制: 审核: 审批:

目录 1编制目的、依据 (1) 2工程概述 (1) 3施工组织及施工安排 (4) 4试桩工艺流程 (6) 5试桩施工方法 (7) 6质量保证措施 (15) 7常见质量事故的预防及处理 (16) 8安全措施 (20) 9试验桩检测 (22) 10试桩总结 (24)

1编制目的、依据 1.1编制目的 (1)通过试桩确定本工程在符合地质条件下的钻孔桩施工工艺、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桩基作业施工。 (2)确定单桩承载力及桩身完整性,验证设计参数的可靠性及施工工艺的可行性。 1.2编制依据 (1)《混凝土结构施工技术指南》(GB50010-2011) (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2015) (4)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) (5)《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2014) (6)新建连云港至盐城铁路滨海县站结构施工图(连盐施房8-1-2) (7)《关于公布<上海铁路局建设工程工艺试验管理办法>的通知》(上铁建发[2011]28号) (8)类似铁路工程积累的施工经验、施工技术总结,工法及专利等科研成果,拥有的施工机械设备和装备施工能力。 2工程概述 2.1工程简介 本标段为新建连云港至盐城铁路工程LYFJ-Ⅲ标工程。滨海县站位于江苏省盐城市滨海县会农村。滨海县站建筑面积为10061㎡,结构形式为钢筋混凝土框架结构,候车大厅屋面为钢网架结构,基础形式为柱下承台+钻孔灌注桩(泥浆护壁),桩径800mm,有效桩长在30-36米之间。 根据规定及设计要求,滨海县站钻孔灌注桩试桩总数量为5根,均为端承摩擦桩,桩端进入持力层为⑤26粉质粘土不小于5m。其中试桩编号为1、2、3的桩身长度为31米,单桩承载力特征值为1800KN,试桩编号为4、5的桩身长度为36米,单桩承载力特征值为2200KN。桩身混凝土设计等级为C35,施工等级为C35,桩径为800mm。 2.2地质条件

相关文档