文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土木工程施工课程设计多层砖混结构办公楼工程施工组织设计

土木工程施工课程设计多层砖混结构办公楼工程施工组织设计

土木工程施工课程设计多层砖混结构办公楼工程施工组织设计
土木工程施工课程设计多层砖混结构办公楼工程施工组织设计

某单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计

一、施工概况

1、工程特征

(1)工程概貌

本工程为某公司的办公楼,位于××市郊××公路边,除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架外,皆采用砖混结构。总建筑面积为6262m2。要求4月1日开工,在本年12月底竣工,总工期9个月,日历工期225天,实际工期353.5天。

(2)建筑设计

本工程为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m,该建筑物大、部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F—L轴)带地下室,在11轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。室内地面除门厅、走廊、试验室、卫生间、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆,外喷106涂料,室外装饰以马赛克为主,窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为混凝土一次抹光。

(3)结构设计

基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设构造柱;除卫生间、洗室采用现浇板外,其余楼盖和层面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐沟均为现浇混凝土构件。

2、自然条件

(1)地形地质

施工现场已经平整。天然地基承载力为150kN/m2,地下水位在地表下4—5m,无侵蚀。

(2)主要气象

施工期间主导风向偏东,雨季为6、7月份,冬季为12月至第二年1、2月份。

二、施工方案的选择

1、施工程序与施工流向

(1)施工程序与各部分工程的施工顺序

本工程的分部工程划分及施工程序为:基础→主体→屋面→内装饰→外墙

装饰及室外

基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→混凝土基础→回填土

主体工程的施工顺序:脚手架→扎构造柱钢筋→砌砖墙→柱、梁、板、楼

梯支模→浇柱混凝土→扎梁、板、楼梯钢筋→浇梁、

板、楼梯混凝土→吊装楼板(含楼板灌缝)→拆模屋面工程的施工顺序:找平层→隔气层→保温层→找平层→防水层→保护

内装饰工程的施工顺序:天棚、内墙抹灰→安装门窗→玻璃油漆→墙面喷

白→楼地面

外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水

(2)施工段的划分与施工流向

基础工程:分为3段,1—11轴线为第一段,11—22轴线为第二段,F—L 轴线为第三段,由南向北流水施工。

主体工程:与基础施工相应,1—5层每层分为3个施工段,地下室只有F —L轴线部分有,记为1个施工段,第6层只有11—22轴线部分有,记为一个施工段,共17个施工段,自南向北,由下而上组织流水施工,保证砌砖墙工序连续施工。

屋面工程:不分段,整体一次施工。

内装饰工程:自下而上,一层一段,共7段。其中地下室无需安装门窗和玻璃油漆工序,此2道工序施工段为6段。

外墙装饰及室外工程:不分段,自上而下整体一次施工。

2、施工方法及机具选择

(1)基础工程

①挖基槽

采用两台挖掘机,两台装载机,8辆自卸汽车配合外运。待基坑开挖出一定范围后进行人工刷坡,依据现场土质和周围环境情况计划坡比,放坡系数为1:0.33,人工刷坡与机械开挖同时进行。要求配合机械挖土的施工人员清楚挖土区域及机械前后行走范围及回转半径,严禁在机械前后行走范围及回转半径内行走及施工配合作业。

②地下水处理

地面排水遵循先整治后开挖的施工顺序,施工前先做好地面排水,地面排水

随地形坡势沿开挖基坑外边缘设30公分高阻水带,再修200×300水渠排水,以防地表水流入坑内。

坑内排水沿基坑横向中线向基坑东西方向挖四个积水坑,用水泵抽水。

第四章土方回填

4.1 回填工艺

4.1.1土方回填应分层进行,每层厚度不超过250mm,并逐层夯实。回填的填料种类、密实度要求、虚铺厚度和压实遍数等应符合设计要求;施工前,应做好水平标志,以控制回填的高度或厚度。严格控制材料容重、含水率等指标。

4.1.2 回填时加强对天气的监测,了解当天的天气预报,做到雨天停止室外回填施工,并采取相应措施对受潮回填土层进行处理。

4.2 回填土质

回填前需找好土源,对淤泥、腐殖土、耕植土和有机含量大于8%的土,不得作为回填土,回填前检验回填土的含水率是否最优(检验方法为:用手将灰紧捏成团,两指轻捏即碎)。若含水率偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;若含水率偏低,采用预先洒水润湿等措施。抄好标高,严格控制回填土厚度、标高和平整度。

4.2 回填夯实

4.2.1 人力打夯前将填土初步整平,打夯按一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,分层夯打。

4.2.2 夯实基槽及地平时,夯实路线由四边开始,然后再夯向中间。

夯实机具采用HC-70立式打夯机,夯击次数为140~150次/min,夯实起落高度为145mm,生产率为12.5M3/h。

4.2.4 填土厚度为250mm,打夯之间对填土进行初步平整,打夯机依次夯打,均匀分布,不留间隙。

4.2.4 打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉。

③砖基础

砂浆配合比应采用重量比,并由试验室确定,水泥计量精度为±2%,砂,掺合料为±5%。宜用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→掺合料→水,搅拌时间不少于1.5min。砂浆应随拌随用,一般水泥砂浆和水泥混合砂浆须在拌成后3h和4h 内使用完,不允许使用过夜砂浆。

组砌方法应正确,一般采用满丁满条。里外咬槎,上下层错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),严禁用水冲砂浆灌缝的方法。

基础大放脚的撂底尺寸及收退方法必须符合设计图纸规定,如一层一退,里外均应砌丁砖;如二层一退,第一层为条砖,第二层砌丁砖。大放脚的转角处,

应按规定放七分头,其数量为一砖半厚墙放三块,二砖墙放四块,以此类推。

砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。砌基础墙应挂线,24墙反手挂线,37以上墙应双面挂线。基础标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线检查,以保持砌体通顺、平直,防止砌成“螺丝”墙。基础大放脚砌至基础上部时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高,如有偏差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆一致。各种预留洞、埋件、拉结筋按设计要求留置,避免后剔凿,影响砌体质量。变形缝的墙角应按直角要求砌筑,先砌的墙要把舌头灰刮尽;后砌的墙可采用缩口灰,掉入缝内的杂物随时清理。安装管沟和洞口过梁其型号、标高必须正确,底灰饱满;如坐灰超过20mm厚,用细石混凝土铺垫,两端搭墙长度应一致。

(2)钢筋混凝土工程

①模板工程

A、柱模板安装

柱模板采用定型组合木模。按照轴线,按柱设计的位置,安装组合模板,就位后先用铁丝与主筋连接临时固定,按照墙体马牙槎的预留位置,在两侧粘贴一层海绵条,使模板与墙体接缝严密,以保证混凝土浇筑时不漏浆。柱模板安装完后,要检查并纠正位移和垂直度,再由下而上安装柱箍。

B、圈梁、梁模板安装

圈梁、梁模板采用木模。安装梁模板前先安装钢管支柱,应采用双排支柱,间距为600—1000mm,支柱间设置斜撑和水平拉杆,以保证稳定性。按设计标高调整支柱标高,铺梁底木模板,并拉线找直找平。对于梁长超过4m的应按梁跨的1‰—3‰进行起拱。绑扎圈梁、梁钢筋时,校正位置和保护层,经检查合格后,清除垃圾杂物即可安装两侧模板。侧模安装完成后、拉通线校正侧模,并用Ф48钢管加固。

C、顶板模安装

顶板模板采用木质胶合板,支撑体系采用木支柱,支柱要垂直,并适当拉接,以确保支柱稳定,支柱间距应控制在800—1200mm范围内。支柱及连接杆搭设完毕后,再铺设木方,木方间距为20—25cm,加固牢靠,拉通线找平,模板要从一个方向铺设,尽量用大块模板,减少拼缝,不足处用小块补齐,拼缝要严密,

与节点间连接的四周梁侧模要顶紧,楼面模板铺设完毕后,应用水准仪测量模板标高进行校正,同时检查支柱是否牢靠,同时在柱筋上标注混凝土板厚度控制线,便于控制混凝土厚度,标高校正完后,在支柱之间加设水平拉杆及斜撑,一般离地面20—30cm处设一道,然后向上每1.5m左右一道,并将楼面清扫干净.注意水电空调孔道预留。

D、模板拆除

模板的拆除必须待混凝土达到要求的脱模强度。圈梁、柱模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而损坏时,方可拆除;现浇板、梁等模板待混凝土达到设计强度时,方可拆除。一般拆模顺序:先支的后拆,后支的先拆;先拆非承重部位;后拆承重部位。有梁板顶盖先拆柱,再拆顶板底模、梁侧模板,最后拆梁底模板。拆下的模板要及时清理粘结物,修理并涂隔离剂,分类整齐堆放备用,拆下的连接件及配件应及时收集,集中统一管理。

E、成品保护及施工注意事项

模板安装和拆除应轻起轻放,避免碰撞柱、墙、梁等,以防止模板变形和损坏构件。安装模板应自下而上进行,每块模板要求位置正确,表面平整,连接件上紧,拼缝严密,支撑体系牢固。

②钢筋工程

A、柱钢筋绑扎

绑扎时,按设计要求的箍筋间距和数量,先将箍筋按弯钩错开套在下层伸出的搭接筋上,再立起柱子筋,在搭接长度内将搭接钢筋绑好,绑扣向里,便于箍筋向上移动。在立好的柱主筋上用粉笔标出箍筋间距,然后将套好的箍筋向上移动,由上往下用铅丝绑扎。箍筋应与主筋垂直,箍筋转角与主筋交叉点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花绑扎,以防骨架歪斜。柱子钢筋保护层用水泥砂浆垫块绑在柱立筋外皮上,间距为1000mm,以确保主筋保护层正确。砌完墙后,应对柱钢筋进行修整,以确保钢筋位置及间距正确,然后即可支模浇筑。

B、梁钢筋绑扎

绑扎顺序:在主筋上划出箍筋间距,将梁主筋穿好箍筋并分开,首先固定主筋,然后将主筋和箍筋绑扎牢固。梁主筋与箍筋应垂直,箍筋的接头应交错设置,箍筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢。主次梁钢筋相遇时,次梁的纵向受力筋应放在主梁的纵向受力筋上。梁钢筋保护层用水泥砂浆垫块控制,绑在梁外层钢筋上。

C、板钢筋绑扎

绑扎前应先将模板上垃圾杂物清扫干净,用粉笔在模板上划好主筋、分布筋的间距,先排放受力筋,后放分布筋,预埋件、电缆管、预留孔等同时配合安装并固定,与圈梁、梁交叉处,板的钢筋应锚固在梁内。

D、楼梯钢筋绑扎

楼梯支模首先在墙上弹线放好大样,先支底板。在支好的楼梯底模上,弹上主筋和分布筋的位置线。先绑主筋后绑分布筋,每个交点均要绑扎。板筋应按要求锚固到楼梯梁内。根据板厚确定踏步高度。

E、钢筋保护及施工注意事项

加工成型的钢筋或骨架运至现场,应分别按结构部位、钢筋编号和规格等整齐堆放,保持钢筋表面清洁,防止被油渍、泥土污染或压弯变形;贮存期不宜过久,以免钢筋重遭锈蚀。安装电线管、暖卫线管或其它管线埋设物时,应避免任意切断和碰动钢筋。保护层砂浆垫块厚度应准确,垫块间距应适宜,以防因垫块厚薄和间距不一,而导致顶板出现裂缝,梁底、柱侧露筋。板钢筋绑扎以后,应禁止人在钢筋上行走;在混凝土浇筑前应检验合格后再浇筑混凝土,以免将板的负筋压到下面,而影响板的承载力。

③混凝土工程

A、施工工艺及要点

混凝土搅拌前,搅拌机应先加水空转湿润后再行加料搅拌,开始搅拌第一罐混凝土时,应按配合比减一半石子,以后各罐均按规定下料。投料顺序是:先加石子、再倒水泥、后倒砂子、最后加水,外加剂应和水泥一并倒入。

搅拌混凝土应使砂、石、水泥、外加剂完全拌合均匀,颜色一致为止,搅拌时间应不少于1.5分钟。

B、构造柱混凝土浇筑

先浇灌5cm厚与混凝土配合比相同的减半石子混凝土;混凝土应分层浇灌,每层浇灌厚度不得超过50cm,先将振动棒插入柱底部,使其振动,再灌入混凝土,边下料边振动,直到顶部,并用木抹子将顶部压实压平。

C、梁、板混凝土浇筑

浇筑混凝土梁、板应同时进行,浇筑时应顺次梁方向。先主梁的混凝土分层浇筑,用“赶浆法”由梁一端向另一端做成阶梯形向前推进,当起始点的混凝土达到底板位置时,再与板混凝土一起浇筑,随着阶梯的不断延伸,梁、板混凝

土连续同时前推直至完成。浇筑与振捣应紧密配合,每一层下料宜慢,梁底充分振实后再下二层料。用赶浆法保持水泥浆沿梁底包裹石子和推进,每层应先振实后再装下层料,梁底与梁侧部位要充分振实,并避免碰动钢筋。

柱梁交叉处,一般钢筋较密集,浇筑混凝土时宜用Ф30振动捧从梁的上部钢筋较稀处插入梁端振捣,必要时,可辅以同强度等级的细石混凝土浇筑,并用人工配合振捣,并可从梁端下料向柱内进料然后振实。

浇筑楼板及顶板时,虚铺厚度应略大于板厚,用平板式振动器垂直浇筑方向来回振捣

D、楼梯混凝土浇筑

浇筑时从楼梯段下部向上浇筑,先振实底板混凝土,至达到踏步位置时,再与踏步混凝土一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上平面压实抹平。

浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋铁件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇筑,并在已浇筑混凝土凝结前修理好。

混凝土浇筑完后,应在12小时以内适当覆盖浇水养护,正常气温每天浇水不少于两次,并不少于7天。

三、施工机械选择

地基基础施工阶段,即在拟建房屋西侧安装一台QT1-6塔吊。主体结构施工所需砖、混凝土、构件和周转材料的水平、垂直运输主要由此塔吊承担。同时在办公楼北端和后楼西端设置一座扣管式井架,以弥补塔吊所安装不到的位置和缓解塔吊吊次,并作为垂直运输砂浆的主要工具。

主体结构施工完毕后,拆除塔吊,另在办公楼南端增设一座扣管式井架共同承担装修阶段的垂直运输。水平运输可用双轮手推车。

QT1-6塔吊起重量为2~6t,起重半径8~20cm,最大起重高度40m,起重力矩400kN·m。井架每个4m×2m,卷扬机棚每个1.5m×1.5m,且距离井架不小于10m。

经验算,垂直运输能力满足需要。

四、质量安全措施及降低成本措施

1、质量措施

(1)施工前认真做好图纸会审和技术交底工作,正确贯彻按图施工原则。将图纸错漏、交接部分的矛盾、设计不合理及材料代用等解决在施工前。严格控制设计变更和材料代用,凡工程变更及材料代用一律有设计院发正式变更通告单及材料代用证明书。

主要技术问题及主要分项工程施工前,应有现场工程负责人组织交底,并有记录。

(2)加强对原材料、半成品、构件的质量检测和管理工作,不合格的材料、半成品和构件不准进场。做到材料配比准确,每班校验一次混凝土塌落度,混凝土、砂浆试块分房屋层次和时间按要求留足。加强石灰的淋制、熟化工作,提前2~3个月化好抹灰用石灰膏,以免墙面抹灰起泡、开裂。回填土必须分层(虚铺25m一层)

(3)严格执行各项质量检查制度。在施工组自检、互检、交接检的基础上,分层分段进行验收评定,及时办理隐蔽工程验收手续和结构工程质量验收手续,各分部门分项工程均应严格执行“施工及验收规范”。

(4)施工中要做好已完项目的保护工作。楼梯踏步及时做好保护套,凡过双轮手推车的门口,均应在门框上车轴高度钉150mm宽的铁皮。室内装饰逐间完成后要封门,禁止入内。

(5)施工的收尾阶段,应逐层逐间检查,发现问题及时返修,彻底搞好一间或一层后,应立即清扫上锁。

2、安全措施

(1)交生产任务的同时一定要做好安全交底。各工种操作人员应严格按本工种安全操作规程进行施工。尤其新工人进入施工现场前,一定要进行现场安全教育。

(2)搞好“三宝”和“四口”防护措施。进入现场的工作人员一律戴安全帽;建筑物外墙四周要挂设安全网,安全网张挂在脚手架上,随层升高;高空作业要系好安全带。出入口架设防护棚,楼梯口架设防护栏杆,楼梯井架设立网。

(3)经常检查各种机电设备和防护设施的完好情况,严禁非司机操作机械设备。各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置。非从事专业电气和机械的人员严禁使用或玩弄机电设备及装置。

(4)现场要加强消防安全工作。现场不得随意生明火,明火作业必须有专人看管。

3、降低成本措施

(1)按照施工进度计划和施工平面图进料、堆料,减少二次搬运;砂石、砖等实行量方、点数收料,清底使用;水泥实行限额、凭票领用,按项结算,水泥袋按数回收;各工种都要做到工完场清,不另支付清理用工。

(2)砌筑砂浆掺水泥重量2%木质黄酸钙及10%粉煤灰,节约白灰、水泥。混凝土掺减水剂,节约水泥。

(3)广泛使用钢模板、钢夹具、钢管顶撑等工具摸板,节约木料,提高摸板周转率。

(4)回收落地灰,过筛后重新搅拌使用。

(5)搅拌站所用热水由公司院内锅炉房引入,节约占地面积和锅炉费用。

4、雨季施工管理措施

为加强建设工程冬季施工技术管理,确保工程质量,提高经济效益,根据该工程冬季施工项目,特制定技术管理措施:

该工程地质条件较为复杂,为保证建筑物的正常使用,根据该工程的特点和工程要求,因地制宜,采取综合措施,做到技术先进、经济合理,特制定以下措施:

(1)严格执行国家有关标准、建筑施工规范。

(2)及时了解现场情况,以及地下墓、坑、管道等情况,采取针对措施和加快清理工作,确保基础工程按期施工。

(3)在进行基础工程过程中,为了确保工程正常进行,采取有效措施防止雨水浸泡基础。现场布置的临建给水管道,埋地暗敷,所有给水管道、蓄水箱、排污水沟等远离建筑物。给水管道埋置前,先进行水压试验,当确定不漏水时方可使用。

(4)主要施工机械设置防雨蓬,确保机器正常运转,雨天不影响正常施工。

(5)混凝土浇筑时,设置宽幅面防水塑料雨布,雨天边浇筑、边覆盖。逢雨季时,穿插室内作业,工期不受影响。

(6)为防止雨季施工期间,场地内必须排水畅通无阻,电气设备必须有防雨、防雷、避雷措施。机座要保持一定的高度,配电箱、电机、电焊机等要有防雨罩,

各类施工机械设备,应在雨季之前普查一遍,做到安全可靠。

5、冬季施工管理措施

明确责任,做好冬季施工技术交底,确保每个工序按规定、规范、技术措施组织施工,要认真做好冬季施工记录,整理好施工技术档案。

入冬前,要对现场的技术员、工长、施工员、材料员、试验员及主要工种的班组长、测温员、司炉工、电焊工、外加剂掺配和高空作业人员进行技术培训,掌握有关冬季施工方案、施工方法、质量标准,掌握必须的技术工作和操作要点。

在冬季施工过程中,对于防冻剂掺量,原材料和加热、混凝土养护和测温、试块制作的养护及保温、加热设施的管理等各项冬季施工措施,都要设置专人负责,及时做好记录,并由工程主要技术负责人和质量检查人员抽查,随时掌握质量状况,发现问题及时纠正,切实保证工程质量。

在冬季施工期间,必须指定专人掌握气温变化情况,及时传达气象信息,并随时做好气象记录,并有针对气温骤然降的技术措施和物资准备。

五、施工进度计划

1、计算表

(1)基础工程

1—11轴线段面积为550.96 m2,11—22轴线段面积为354.574 m2,F—L轴线段面积为291.2 m2,因此各段工程量比值如下:1—11轴线段占46.0%,11—22轴线段占29.6%,F—L轴线段占24.4%。

基础工程的工程量计算如下表(垫层与砖基础之间需留1天的技术间歇):

序号施工过

施工

工程量

时间定

劳动量

流水

节拍

1

挖土方1

m3

1854.72

0.006/

11.128 1 2 5.5

2 2 1193.472 0.006/

7.1608 1 2 3.5

3 3 983.808 0.006/

5.9028 1 2 3.0

4

垫层1

m3

132.94 1.3 172.82 330 2.0

5 2 85.544 1.3 111.21 330 1.0

6 3 70.516 1.3 91.671 330 1.0

7

砖基础1

m3

169.28 1.22 206.52 1 30 7.0

8 2 108.928 1.22 132.89 1 30 4.5

9 3 89.792 1.22 109.55 1 30 3.0

10

混凝土

基础1

m3

43.24 2.46 106.37 3 30 1.0

11 2 27.824 2.46 68.447 3 30 1.0

12 3 22.936 2.46 56.423 3 30 0.5

13

回填土1

m3

1127 0.29 326.83 1 40 8.0

14 2 725.2 0.29 210.31 1 40 5.5

15 3 597.8 0.29 173.36 1 40 4.5

(2)主体工程

主体工程的工程量计算如下表:

序号施工过

施工

单位工程量

时间定

劳动量

流水

节拍

1

扎构造

柱钢筋地下

t

0.57 5.88 3.3516 1 10 0.5

2 1-1 0.78 5.88 4.5864 1 10 0.5

3 1-2 1.89 5.88 11.113 1 10 1.0

4 1-3 0.37 5.88 2.1756 1 10 0.5

5 2-1 0.78 5.88 4.5864 1 10 0.5

6 2-2 1.33 5.88 7.8204 1 10 1.0

7 2-3 0.37 5.88 2.1756 1 10 0.5

8 3-1 0.6 5.88 3.528 1 10 0.5

9 3-2 1.3 5.88 7.644 1 10 1.0

10 3-3 0.26 5.88 1.5288 1 10 0.5

11 4-1 0.6 5.88 3.528 1 10 0.5

12 4-2 1.3 5.88 7.644 1 10 1.0

13 4-3 0.26 5.88 1.5288 1 10 0.5

14 5-1 0.6 5.88 3.528 1 10 0.5

15 5-2 1.3 5.88 7.644 1 10 1.0

16 5-3 0.26 5.88 1.5288 1 10 0.5

17 6 1.38 5.88 8.1144 1 10 1.0

18

砌砖墙地下

m3

220 1.61 354.2 1 2514.0

19 1-1 205 1.61 330.05 1 2513.0

20 1-2 154 1.61 247.94 1 2510.0

21 1-3 190 1.61 305.9 1 2512.0

22 2-1 205 1.61 330.05 1 2513.0

23 2-2 157 1.61 252.77 1 2510.0

24 2-3 182 1.61 293.02 1 2511.5

25 3-1 185 1.61 297.85 1 2512.0

26 3-2 157 1.61 252.77 1 2510.0

27 3-3 151 1.61 243.11 1 259.5

28 4-1 185 1.61 297.85 1 2512.0

29 4-2 157 1.61 252.77 1 2510.0

30 4-3 151 1.61 243.11 1 259.5

31 5-1 185 1.61 297.85 1 2512.0

32 5-2 157 1.61 252.77 1 2510.0

33 5-3 135 1.61 217.35 1 258.5

34 6 180 1.61 289.8 1 2512.0

35

柱、梁、

板、楼梯

支模地下

m2

242.7 0.45 109.22 1 12 9.0

36 1-1 350 0.45 157.5 1 12 13.0

37 1-2 444.2 0.45 199.89 1 12 16.5

38 1-3 166 0.45 74.7 1 12 6.0

39 2-1 339 0.45 152.55 1 12 12.5

40 2-2 367.2 0.45 165.24 1 12 14.0

41 2-3 166 0.45 74.7 1 12 6.0

42 3-1 256 0.45 115.2 1 12 9.5

43 3-2 343.2 0.45 154.44 1 12 13.0

44 3-3 142 0.45 63.9 1 12 5.5

45 4-1 256 0.45 115.2 1 12 9.5

46 4-2 343.2 0.45 154.44 1 12 13.0

47 4-3 152 0.45 68.4 1 12 5.5

48 5-1 205 0.45 92.25 1 12 7.5

49 5-2 343.2 0.45 154.44 1 12 13.0

50 5-3 176 0.45 79.2 1 12 6.5

51 6 321 0.45 144.45 1 12 12.0

52

浇柱混

凝土

浇柱混

凝土地下

m3

m3

4.34 2.16 9.3744 1 22 0.5

53 1-1 5.92 2.16 12.787 1 22 0.5

54 1-2 12.4 2.16 26.784 1 22 1.0

55 1-3 2.86 2.16 6.1776 1 22 0.5

56 2-1 5.92 2.16 12.787 1 22 0.5

57 2-2 9.13 2.16 19.721 1 22 1.0

58 2-3 2.86 2.16 6.1776 1 22 0.5

59 3-1 4.48 2.16 9.6768 1 22 0.5

60 3-2 9.12 2.16 19.699 1 22 1.0

61 3-3 1.95 2.16 4.212 1 22 0.5

62 4-1 4.48 2.16 9.6768 1 22 0.5

63 4-2 9.12 2.16 19.699 1 22 1.0

64 4-3 1.95 2.16 4.212 1 22 0.5

65 5-1 4.48 2.16 9.6768 1 22 0.5

66 5-2 9.12 2.16 19.699 1 22 1.0

67 5-3 1.95 2.16 4.212 1 22 0.5

68 6 9.48 2.16 20.477 1 22 1.0

69

扎梁、

板、楼梯

钢筋地下

t

2.33 7.8 18.174 1 10 2.0

70 1-1 3.41 7.8 26.598 1 10 2.5

71 1-2 3.41 7.8 26.598 1 10 2.5

72 1-3 1.61 7.8 12.558 1 10 1.5

73 2-1 3.28 7.8 25.584 1 10 2.5

74 2-2 3.05 7.8 23.79 1 10 2.5

75 2-3 1.61 7.8 12.558 1 10 1.5

76 3-1 2.47 7.8 19.266 1 10 2.0

77 3-2 2.69 7.8 20.982 1 10 2.0

78 3-3 1.44 7.8 11.232 1 10 1.0

79 4-1 2.47 7.8 19.266 1 10 2.0

80 4-2 2.69 7.8 20.982 1 10 2.0

81 4-3 1.44 7.8 11.232 1 10 1.0

82 5-1 1.86 7.8 14.508 1 10 1.5

83 5-2 2.69 7.8 20.982 1 10 2.0

84 5-3 1.85 7.8 14.43 1 10 1.5

85 6 2.38 7.8 18.564 1 10 2.0

86

浇梁、

板、楼梯

混凝土地下

m3

9.4 1.6 15.04 2 22 0.5

87 1-1 33.6 1.6 53.76 2 22 1.0

88 1-2 30.2 1.6 48.32 2 22 1.0

89 1-3 13.4 1.6 21.44 2 22 0.5

90 2-1 27.2 1.6 43.52 2 22 1.0

91 2-2 25 1.6 40 2 22 1.0

92 2-3 13.4 1.6 21.44 2 22 0.5

93 3-1 20.5 1.6 32.8 2 22 1.0

94 3-2 21.7 1.6 34.72 2 22 1.0

95 3-3 13.4 1.6 21.44 2 22 0.5

96 4-1 20.5 1.6 32.8 2 22 1.0

97 4-2 21.7 1.6 34.72 2 22 1.0

98 4-3 12 1.6 19.2 2 22 0.5

99 5-1 15.5 1.6 24.8 2 22 0.5 100 5-2 21.7 1.6 34.72 2 22 1.0 101 5-3 14 1.6 22.4 2 22 0.5 102 6 20 1.6 32 2 22 1.0

103

吊装楼

板(含楼

板灌缝) 地下

(m3)

141 0.008

2.973 1 5 0.5

12.3 0.15

104 1-1

253 0.008

4.004 1 5 1.0 13.2 0.15

105 1-2

91 0.008

2.168 1 5 0.5 9.6 0.15

106 1-3

149 0.008

3.052 1 5 0.5 12.4 0.15

107 2-1

253 0.008

4.004 1 5 1.0 13.2 0.15

108 2-2

91 0.008

2.168 1 5 0.5 9.6 0.15

109 2-3

149 0.008

3.052 1 5 0.5 12.4 0.15

110 3-1 262 0.008 4.076 1 5 1.0

13.2 0.15

111 3-2

91 0.008

2.168 1 5 0.5 9.6 0.15

112 3-3

149 0.008

3.052 1 5 0.5 12.4 0.15

113 4-1

262 0.008

4.076 1 5 1.0 13.2 0.15

114 4-2

91 0.008

2.168 1 5 0.5 9.6 0.15

115 4-3

149 0.008

3.052 1 5 0.5 12.4 0.15

116 5-1

278 0.008

4.414 1 5 1.0 14.6 0.15

117 5-2

91 0.008

2.168 1 5 0.5 9.6 0.15

118 5-3

149 0.008

3.052 1 5 0.5 12.4 0.15

119 6

129 0.008

2.757 1 5 0.5 11.5 0.15

120

拆模

拆模地下

m2

m2

242.7 0.15 36.405 1 12 3.0

121 1-1 350 0.15 52.5 1 12 4.5 122 1-2 444.2 0.15 66.63 1 12 5.5 123 1-3 166 0.15 24.9 1 12 2.0 124 2-1 339 0.15 50.85 1 12 4.0 125 2-2 367.2 0.15 55.08 1 12 4.5 126 2-3 166 0.15 24.9 1 12 2.0 127 3-1 256 0.15 38.4 1 12 3.0 128 3-2 343.2 0.15 51.48 1 12 4.5 129 3-3 142 0.15 21.3 1 12 2.0 130 4-1 256 0.15 38.4 1 12 3.0 131 4-2 343.2 0.15 51.48 1 12 4.5 132 4-3 152 0.15 22.8 1 12 2.0 133 5-1 205 0.15 30.75 1 12 2.5 134 5-2 343.2 0.15 51.48 1 12 4.5 135 5-3 176 0.15 26.4 1 12 2.0 136 6 321 0.15 48.15 1 12 4.0

(3)屋面工程

屋面工程的工程量计算如下表:

序号施工过

施工

工程量

时间定

劳动量

流水

节拍

1 找平层 1 m21425 0.08 114 1 1

2 9.5

2 隔气层 1 m22850 0.11 313.5 1 20 15.5

3 保温层 1 m3116 0.5 58 1 12 5.0

4 找平层 1 m2146

5 0.08 117.2 1 19 6.0

5 防水层 1 m21465 0.09 131.85 1 20 6.5

6 保护层 1 m2334 0.06 20.04 1 12 1.5

(4)内装饰工程

内装饰工程的工程量计算如下表:

序号施工过

施工

工程量

时间定

劳动量

流水

节拍

1

天棚、内

墙抹灰1

m2

222.054 0.12

152.22 1 40 4.0 837.186 0.15

2 2

956.947 0.12

656.01 1 40 16.5 3607.873 0.15

3 3

956.947 0.12

656.01 1 40 16.5 3607.873 0.15

4 4

956.947 0.12

656.01 1 40 16.5 3607.873 0.15

5 5

956.947 0.12

656.01 1 40 16.5 3607.873 0.15

6 6

956.947 0.12

656.01 1 40 16.5 3607.873 0.15

7 7

280.211 0.12

192.09 1 40 5.0 1056.449 0.15

8

安装门

窗1

m2

405.3785 0.411 166.61 1 20 8.5

9 2 405.3785 0.411 166.61 1 20 8.5

10 3 405.3785 0.411 166.61 1 20 8.5

11 4 405.3785 0.411 166.61 1 20 8.5

12 5 405.3785 0.411 166.61 1 20 8.5

13 6 120.1075 0.411 49.364 1 20 2.5

14

玻璃油

漆1

m2

597.9663 0.18 107.63 1 20 5.5

15 2 597.9663 0.18 107.63 1 20 5.5

16 3 597.9663 0.18 107.63 1 20 5.5

17 4 597.9663 0.18 107.63 1 20 5.5

18 5 597.9663 0.18 107.63 1 20 5.5

19 6 177.1683 0.18 31.89 1 20 1.5

20

墙面喷

白1

m2

3864.973 0.006 23.19 18 3.0

21 2 3864.973 0.006 23.19 18 3.0

22 3 3864.973 0.006 23.19 18 3.0

23 4 3864.973 0.006 23.19 18 3.0

24 5 3864.973 0.006 23.19 18 3.0

25 6 1145.133 0.006 6.8708 18 1.0

26 楼地面 1 m2181.44 0.14

69.29 1 20 3.5 78.372 0.56

27 2

781.92 0.14

298.61 1 20 15.0 337.746 0.56

28 3

781.92 0.14

298.61 1 20 15.0 337.746 0.56

29 4

781.92 0.14

298.61 1 20 15.0 337.746 0.56

30 5

781.92 0.14

298.61 1 20 15.0 337.746 0.56

31 6

781.92 0.14

298.61 1 20 15.0 337.746 0.56

32 7 228.96 0.14

87.437 1 20 4.5 98.898 0.56

(5)外墙面装饰及室外工程

外墙面装饰及室外工程的工程量计算如下表:

序号施工过

施工

工程量

时间定

劳动量

流水

节拍

1 外墙面

装饰

1 m2

6424 0.26

2075.1 1 40 52.0

520 0.26

435 0.62

2 台阶散

1 m236

2 0.256 92.672 1 20 4.5

2、一层主体工程双代号网络图

其中A:扎构造柱钢筋、B:砌砖墙、C:柱、梁、板、楼梯支模、D:浇柱混凝土、E:扎梁、板、楼梯钢筋、F:浇梁、板、楼梯混凝土、G:吊装楼板(含楼板灌缝)、H:拆模。

关键线路为:○1→○2→○4→○8→○9→○10→○11→○15→○19→○23→○27→○30→○31。

六、施工平面图布置

(1)搅拌站的布置

施工高峰时,一天最大需混凝土67m3,砂浆28.5m3。一台0.4 m3的混凝土搅拌机台班产量为30~45m3,需2台。一台0.2m3的砂浆搅拌机台班产量为10~17m3,需2台。每台搅拌机10~20m2作业棚,可取每台15m2,即需60m2的作业棚。

(2)钢筋棚及堆场

每个钢筋工需作业棚3m2,堆场为作业棚面积的3倍,高峰时钢筋工人数按14人计算。因此钢筋棚及堆场需168m2。

(3)木工棚堆场

每个木工需作业棚2m2,堆场为其建筑面积的3倍,高峰时木工人数18人计算,另加一台圆锯和一台刨床所需建筑面积60 m2。因此木工棚堆场需204m2。

(4)其他工人作业及工具棚

瓦工(20人)、混凝土工(40人)和抹灰工(70人)按每个0.5 m2建筑面积计算。因此其他工人作业及工具棚需65m2。

(5)红砖堆场

本工程所需标准红砖总量为2100千块,按储备量为总量的三分之一计算,按每平米场地储存0.5千块计算。因此红砖堆场需1400m2。

另在生石灰堆场旁边设置2个淋灰池。每个4m×5m。

(6)砂堆场

本工程所需砂为2350m3,储备量为总数的25%,每平方米储存1.2m3砂。因此砂堆场需490m2。

(7)碎石堆场

总量为1040m3,储备量为总量的25%,每平方米储存1.2 m3。因此砾石堆场需217m2。

(8)水泥库

总量为920t,储备量为20%,按每平方米存1.4t水泥计算。因此水泥库需132m2。

(9)白水泥库

总量为2t,储备量按100%,按每平方米存1t白水泥计算。因此白水泥库需2m2。

(10)木门窗堆棚

木门窗总面积为1897m2,按储备量100%,每平方米场地堆放20 m2门窗计算。因此木门窗堆棚需95m2。

(11)脚手杆脚手板堆场

其堆场取100m2,脚手杆长6m及2m,板规格为50×300×4000mm,场地布置应考虑使其能放下。

(12)预制楼板堆场

预制楼板总量为3270块、分五次进场,每次平均为654块,每块预制楼板面积为4×0.5 m2,按叠放五层计算。因此预制楼板堆场需262m2。

(13)沥青堆场及沥青锅面积取30m2。

(14)其他仓库

在现场需设置存放五金、电器、油漆、玻璃、卷材等其它材料的材料库,约60m2。

另在现场需搭建一座工具库,面积为30m2。

(15)办公室

按10名管理干部考虑,则办公室面积为:3m2/人×10=30m2。设置在已建房屋内。

(16)休息室

取最高峰的平均职工人数计算,共需2752工日,除以30天,平均人数为91人,按每人0.15m2的指标计算,则休息室面积为:0.15m2/人×91人≈14m2。设置在已建房屋内。

(17)茶炉及简单灶房总面积取30m2。

(18)食堂

取最高峰的平均职工人数计算,共需2752工日,除以30天,平均人数为91人,按每人0.9m2的指标计算,则食堂面积为:0.9m2/人×91人≈82m2。

(19)厕所面积取10m2。设置在已建房屋内。

砖混结构课程设计报告

一、基础工程本工程施工图中基础采用条形基础,本施工 组织设计主要对条形基础进行编制 1.1基础施工 1.施工顺序施工放线——基槽开挖——检查轴线、标高——浇垫层砼——养护——砌条石基础——地圈梁 2.施工工艺 (1)地槽开挖采用人力开挖方式进行,开挖过程中其土石方应及时运至现场指定位置放置,严禁场内土石方乱 弃。 (2)地槽开挖施工应有序进行,不得随意切断场内临时排水沟道,开挖某处地槽前应将要切断的临时排水沟道改道后再行施工,以免造成现场排水不畅。 (3)垫层砼浇好后,在垫层上抄平并弹好中心线,经检查合格,做好隐蔽验收资料,再砌条石基础、关模扎筋浇地圈梁。条石基础的组砌要严格按规范和设计图纸的要求施工,施工时,砂浆打座灌缝应密实,组砌得当,收阶合理,不得有松动、通缝,漏灌砂浆等现象。 (4)基础完成后,应及时进行土方回填。

基础工程完成后,用经纬仪放出各条轴线墨线,用水平仪侧出基础设计表面标高,经建设、质检、监理、设计等有关单位共同对基础进行全面验收,作出鉴定并签字后,才能进行主体施工。主体施工前应将开挖基槽剩下的土外运出 场,以免影响主体的砌筑。 二、主体结构施工 2.1砖砌体工程 1、砖砌体工程的施工工艺流程 2、施工方法 1)组砌方法:组砌方法应符合规范的规定,同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形成,并不得有通缝。砌体宜采用一顺—丁、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用包心砌法。 2)排砖撂底:按设计要求经测量放出轴线和门窗洞口位置的尺寸线。采用千砖排砖撂底,以砖的模数按测量放线,标出位置尺寸进行排砖撂底,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。排砖时应严格核对门窗洞口的位置、窗间墙、垛、构造柱的尺寸是否符合排砖的模数。在保证砖砌体灰缝8—10mm的前题下全盘考虑排砖撂底。

砖混结构房屋工程施工方案

砖混结构施工方案 一、基础工程本工程施工图中基础采用条形基础,本施工组织设计主要对条形基础进行编制 1.1基础施工 1.施工顺序施工放线——基槽开挖——检查轴线、标高——浇垫层砼——养护——砌条石基础——地圈梁 2.施工工艺 (1)地槽开挖采用人力开挖方式进行,开挖过程中其土石方应及时运至现场指定位置放置,严禁场内土石方乱弃。 (2)地槽开挖施工应有序进行,不得随意切断场内临时排水沟道,开挖某处地槽前应将要切断的临时排水沟道改道后再行施工,以免造成现场排水不畅。 (3)垫层砼浇好后,在垫层上抄平并弹好中心线,经检查合格,做好隐蔽验收资料,再砌条石基础、关模扎筋浇地圈梁。条石基础的组砌要严格按规范和设计图纸的要求施工,施工时,砂浆打座灌缝应密实,组砌得当,收阶合理,不得有松动、通缝,漏灌砂浆等现象。 (4)基础完成后,应及时进行土方回填。 基础工程完成后,用经纬仪放出各条轴线墨线,用水平仪侧出基础设计表面标高,经建设、质检、监理、设计等有关单位共同对基础进行全面验收,作出鉴定并签字后,才能进行主体施工。主体施工前应将开挖基槽剩下的土外运出场,以免影响主体的砌筑。 二、主体结构施工 2.1砖砌体工程 1、砖砌体工程的施工工艺流程 2、施工方法

1)组砌方法:组砌方法应符合规范的规定,同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形成,并不得有通缝。砌体宜采用一顺—丁、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用包心砌法。 2)排砖撂底:按设计要求经测量放出轴线和门窗洞口位置的尺寸线。采用千砖排砖撂底,以砖的模数按测量放线,标出位置尺寸进行排砖撂底,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。排砖时应严格核对门窗洞口的位置、窗间墙、垛、构造柱的尺寸是否符合排砖的模数。在保证砖砌体灰缝8—10mm的前题下全盘考虑排砖撂底。 排砖时要注意卫生主管道及门窗的开启不受影响,在其洞口处砌体的边缘必须用砖的合理模数,不得出现破活。 3)选砖:砌砖前应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。 4)盘角:砌筑砖砌体前应先进行盘角,每次盘角高度应以3—5层砖为宜,盘角要及时、准确地用吊线及靠尺检查。若有偏差应随时修整。盘角应严格对照底盘线、皮数杆的竖向标高,水平灰缝要均匀一致。盘角应坚持及时检查和修整,保持新盘角的平整和垂直必须完全符合验评标准规定的允许偏差值,方可挂线砌砖。 5)挂线:砌筑一砖半及其以上厚墙体时,应及时双面挂线进行砌筑。砌一砖厚清水墙与混水墙体的时候。应挂外手线进行砌筑。如果工作面长,几个人使用一根通线时,工作面的中间应设挑线点;此挑线点应以两端盘角点或“起墙”点贯通穿线看齐;水平灰缝应均匀一致,平直通顺。 6)构造柱马牙搓设置:砌体留置马牙搓要求先退后进,应于每层往脚开始先退五皮砖、后挑出五皮砖做马牙搓,搓宽为60mm,搓高为300mm,以保证柱脚为大断面。 7)砌砖:砖砌体的砌筑,应上下错缝,内外搭砌。砌筑时上口拉线采用一铲灰、一块砖、一挤揉的&ldqu 三、一”砌砖法进行作业。 操作方法:砌筑时,首先应将灰打匀打平,砖要放平,垒砌时一定要跟线,左、右相邻要对平,注意做到:“准确的尺码边角正,浆满缝直墙面平。”水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应控制在10mm,但不应小于8mm.砌筑墙时.混水墙严禁半分头集中砌筑出现三皮砖及其三皮砖以上的通缝.砖墙中砖缝搭接不得少于1/4砖长,组砌形式,应根据砌筑部位的受力性能而定.18砖和1/2砖厚墙砌体严禁使用分头砖。 8)留搓:砌体的转角处和交接处及其楼梯间应同时砌筑.如不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜援.实心砖砌体的斜搓长度不应小于高度的2/3.临时间断处加

砖混结构施工组织设计方案

如有帮助,欢迎下载支持 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 施工组织设计目录 第一章编制说明及编制依据 笨二章工程概况 第三章施工组织管理和机构步置 第四章施工部署 第五章施工总进度计划及工期保证措施 第六章主要施工机械设备及劳动力安排 第七章主要分部分项工程施工方法 第八章工程质量管理 第九章工程安全管理 第十章文明施工和环境保护措施 第十一章季节施工技术措施 第十二章合理化建议及降低成本措施 第十三章工程施工技术档案管理制度 第十四章工程回访及保修制度 第十五章防治“传染性疾病”的主要措施 第一章编制说明和编制依据

如有帮助,欢迎下载支持 1.1编制说明 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在工程实施前还要编制详细的实施性施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在规定时间内完成工程的全部施工内容,工程质量符合设计及规范要求。在施工中,我公司本着对建设单位高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音尘埃污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让建设单位满意的精品工程。 1.2 编制依据 1. 招标文件 2. 施工图 3. 现行国家有关工程施工规范、规程及技术标准 4. 现场勘察情况 5. 项目部施工类似工程施工经验等。 本工程施工应满足但不限于下列法规、规范要求: 1)《建筑地基与基础施工验收规范》(GB50202-2002) 2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 3)《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

砌体结构课程设计范例

一、设计资料 某四层办公楼,其平面图1和剖面图2所示。采用装配式钢筋混凝土空心板屋(楼)盖,开间为m 5.3,外内墙厚均为mm 240,双面抹灰,墙面及梁侧抹灰均为mm 20,内外墙均采用MU10单排孔混凝土小型空心砌块,1层采用Mb7.5混合砂浆,一层墙从楼板顶面到基础顶面的距离为m 9.3,2-4层采用Mb5混合砂浆,层高m 6.3;基础采用砖基础,埋深m 2.1。大梁L-1截面尺寸为mm mm 450200 ,伸入墙内mm 240;窗宽mm 2400,高mm 1500;施工质量控制等级为B 级。 图2 办公楼平面图 1.1荷载资料 屋面做法: 防水层:三毡四油铺小石子,2/35.0m kN 20mm 厚水泥砂浆找平层,2/4.0m kN 50mm 厚加气混凝土,2/3.0m kN 120mm 厚现浇钢筋混凝土板(包括灌缝),2/20.2m kN 20mm 厚水泥白灰砂浆,2/34.0m kN 楼面做法: 20mm 厚水泥砂浆找平层,2/4.0m kN 120mm 厚现浇钢筋混凝土板(包括灌缝),2/20.2m kN 20mm 厚水泥白灰砂浆,2/34.0m kN 墙体荷载: 墙体拟采用MU10混凝土小型空心砌块,两侧采用20mm 砂浆抹面 铝合金窗: 2/45.0m kN 楼面活荷载: 楼面活载:2/0.2m kN ,屋面活载: 2/0.2m kN (上人屋面) 1.2设计内容 1、确定墙体材料的种类及强度等级。 2、验算各层纵、横墙的高厚比。 3、验算各承重墙的承载力。

图2 办公楼剖面及建筑构造图 二、荷载计算 由《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)和屋面、楼面及构造做法求出各类荷载值如下: 2.1屋面荷载 防水层:三毡四油铺小石子,2/35.0m kN 20mm 厚水泥砂浆找平层,2/4.0m kN 50mm 厚加气混凝土,2/3.0m kN 120mm 厚现浇钢筋混凝土板,2/0.3m kN 20mm 厚水泥白灰砂浆,2/34.0m kN 钢筋混凝土进深梁mm mm 450200?,这算厚度mm 30(含两侧抹灰), 2/775.0m kN 屋面恒荷载标准值 2/365.4m kN 屋面活荷载标准值 2/0.2m kN 2.2楼面荷载 20mm 厚水泥砂浆找平层,2/4.0m kN 120mm 厚现浇钢筋混凝土板,2/0.3m kN 20mm 厚水泥白灰砂浆,2/34.0m kN 钢筋混凝土进深梁mm mm 450200?,这算厚度mm 30(含两侧抹灰), 2/775.0m kN 楼面恒荷载标准值 2/715.3m kN 楼面活荷载标准值 2/0.2m kN 2.3墙体荷载 mm 240厚混凝土空心砌块双面水泥砂浆粉刷mm 20,2/56.3m kN 铝合金窗: 2/25.0m kN 2.4横梁L-1自重

土木工程施工课程设计完整版

《土木工程施工课程设计》 课程设计报告 系别:城市建设学院 专业班级:工程管理0802 学生姓名:董小勇 指导教师:贺瑶瑶 (课程设计时间:2011年1月3日——2011年1月17 日)华中科技大学武昌分校

目录 一、课程设计目的 (2) 二、课程设计题目描述和要求 (2) 1、课程设计题目描述 (2) 2、课程设计要求 (2) 三、设计报告内容 (2) 1.工程概况 (2) 1.1建筑设计特点 (2) 1.2结构设计特点 (2) 1.3建筑地点特征 (2) 1.4施工条件 (3) 2.施工方案 (3) 2.1土石方工程 (3) 2.2基础工程 (3) 2.3砌筑工程 (4) 2.4钢筋混凝土工程 (4) 2.5垂直运输和水平运输 (7) 2.6屋面工程 (7) 2.7装饰工程 (7) 2.8板的吊装 (8) 3.施工进度计划 (8) 3.1施工进度计划的作用 (8) 3.2编制依据 (8) 4.施工准备工作计划 (9) 4.1技术资料准备 (9) 4.2物资准备 (9) 4.3劳动组织准备 (10) 4.4施工现场准备 (10) 4.5冬期、雨季施工的准备 (11) 5.劳动力、材料、机械等各项资源需要量计划 (12) 6.施工总平面图的设计步骤 (13) 6.1场外交通的引入 (13) 6.2仓库与材料堆场的布置 (13) 6.3加工厂布置 (13) 6.4布置内部运输道路 (13) 6.5临时水电管网及其他动力设施的布置 (14) 7.主要技术组织措施 (14) 7.1保证工程质量措施 (14) 7.2安全施工措施 (15) 7.3降低成本措施 (15) 7.4现场文明施工措施 (15) 四、小结 (15) 参考资料 (16)

砖混结构住宅楼施工组织设计方案方案

第一章编制依据及说明 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《住宅施工图》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。

第二章工程概况 本工程建筑面积为4716.1平方米,为六层砖混结构,标准层高2.90米,建筑物高度19.25米,抗震设防烈度为八度,耐火等级二级。 工程做法: 外墙饰面:一层窗台以上为水泥砂浆粉刷,一层窗台以下为水刷豆石,挑沿及局部为水刷石。 内墙饰面:卫、厨采用200×300瓷片,其它为石灰砂粉刷。 楼地面:厕所、厨房为陶瓷铺地砖。其它楼地面为水泥压光。 顶面:抹水泥石膏砂浆,刷106涂料。 屋面:全部为不上人屋面。 地基处理:地基采用强夯,2.3米以下用3:7灰土夯实0.5米厚 基础形式:基础采用钢筋筏板基础。 砌体材料:±0.00以下,用MU10普通机制粘土砖,M10水泥沙浆砌筑,一至六层用MU10普通机制空心砖,M10混合砂浆砌筑。 结构:受力钢筋主筋保护层厚度:基础为35,梁柱为25,板为15。板:卧室板选用陕96G42板,部分板为砼现浇板,砼强度等级:基础砼垫层为C15,其它砼C20。

第三章施工方案 第一节施工准备 施工前组织有关专业技术人员熟悉图纸,组织技术交底。材料供应部门,提出外加工定货单,并提出工料分析和进行图纸会审,进行设计交底。 ①施工机械 第二节施工测量 本工程设施工测量专业小组,为测量小组配备经纬仪一台,水准仪一台。仪器使用前,应经检测。 第三节主要分项工程的施工方法 1.钢筋砼工程 钢筋砼工程包括:模板工程、钢筋工程、砼工程三大工种,施工生产中必须密切配合,统筹安排,合理组织,确保构件的施工质量。 1)施工工序:

砌体结构课程设计

W全 砌体结构课程设计 一、工程概况 1、建筑名称:北京体育大学6号学生公寓; 2、结构类型:砌体结构; 3、层数:4层;层高3.1m; 4、开间3.3m;进深6.0m; 5、建筑分类为二类,耐火等级为二级,抗震设防烈度为8度,设计地震分组为第一组; 6、天然地面以下5~10m范围内无地下水,冰冻深度为地面以下0.8m,推荐持力层为粘土层,地基承载 f=170kN/m2。粘土层位于天然地面下2~4m处,Ⅱ类场地; 力特征值 ak 7)、内外承重墙采用240厚页岩煤矸石多孔砖,隔墙采用150厚陶粒空心砌块,屋盖、楼盖采用钢筋混凝土全现浇板。 二、荷载计算与屋面板、楼面板配筋计算 1.可变荷载标准值、常用材料自重 表1 可变荷载标准值 标准值(2 kN) /m (1)住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所 2.0 (2)教室、试验室、阅览室、会议室 2.0 (3)食堂、办公楼中一般资料室 2.5 (4)藏书库、档案库 5.0 (5)厨房(一般的) 2.0 (6)浴室、厕所、盥洗室 ○1对第一项中的民用住宅 2.0 ○2对其他民用住宅 2.5 (7)走廊、门厅、楼梯 ○1住宅、托儿所、幼儿园 2.0 ○2宿舍、旅馆、医院、办公楼、教室、餐厅 2.5 ○3消防疏散楼梯 3.5 (8)不上人屋面0.7 (9)上人屋面 2.0 (10)雪荷载0.40 (11)风荷载0.45 2. 楼面荷载计算(88J1X1) 表2 楼面板的荷载计算 楼面板的荷载计算 荷载编号楼○1楼○2楼○3楼○4

项目宿舍(kN/m2) 走廊 (kN/m2) 厕所盥洗室 淋浴室 (kN/m2) 活动室 (kN/m2) 楼面活荷载 2.0 2.5 2.5 2.0 楼面做法 楼8A 1.4 1.4 楼18A 1.35 楼8F 1.9+3.42 板做法板自重 2.1 2.1 2.1 3.75 顶棚做法 棚2B 0.07 棚7 0.136 0.136 0.136 荷载计算永久荷载标准值 3.636 3.636 7.42 5.17 可变荷载标准值 2.0 2.5 2.5 2.0 荷载标准值 5.636 6.136 9.92 7.17 永久荷载设计值 4.363 4.363 8.9 6.2 可变荷载设计值 2.8 3.5 3.5 2.8 荷载设计值7.163 7.863 12.4 9.0 3.屋面荷载计算(88J1) 表3 屋面板的荷载计算 荷载编号屋①屋②屋③屋④ 项目活动室(kN/m2)走廊(kN/m2)宿舍 (kN/m2) 厕所(kN/m2) 屋面荷载、雪荷载0.7 0.7 0.7 0.7 屋面做法屋13 2.8 2.8 2.8 2.8 板做法板自重 3.75 2.1 2.1 2.1 顶棚做法棚2B 0.07 棚7A 0.136 0.136 0.136 荷载计算永久荷载标准值 6.62 5.036 5.036 5.036 可变荷载标准值0.7 0.7 0.7 0.7 荷载标 准值 7.32 5.736 5.736 5.736 永久荷载设计值7.944 6.62 6.043 5.036 6.043 5.036 6.043 5.036 可变荷载设计值0.98 0.945 0.98 0.945 0.98 0.945 0.98 0.945 荷载设计值8.924 7.023 7.023 7.023 4.墙体荷载计算 1)360厚外墙重 砖砌体 19×0.365 kN/m2=6.935 kN/m2 20厚内墙抹灰 17×0.02 kN/m2=0.34 kN/m2 20厚外墙抹灰 17×0.02 kN/m2=0.34 kN/m2 7.615 kN/m2

砖混结构混凝土工程施工方案

*** 1# 楼 混 凝 土 工 程 专 项 施 工 方 案

编制单位:*** 编制日期:2015年5月 一、编制依据及工程概况: 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 2.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3.《砼质量控制标准》GB50164-2011 4.《砼检验评定标准》GBJ107-2010 5.《预拌混凝土生产与施工质量控制规程》DBJ50-038-2005 6.《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006 7. 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92 8. 《混凝土泵送施工技术规范》JGJ/T10-2011 9. 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 10. 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 11. 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 12. 《后浇带的处理图集》05ZJ311 13. 《钢筋混凝土结构抗震构造图集》L03G323 14.本工程施工组织设计、合格的设计文件、现行相关法律法规及标准。

二、工程概况:

三、建筑设计概况

四.施工部署 本工程全部采用商品混凝土,先施工墙、柱分项,后施工梁、板分项,柱、梁、板、墙体采用泵送。 根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若混凝土浇筑量较大,白天不能浇筑完成又不能留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12h,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方协调工作。 现场劳动力前期投入20人,当不能满足施工进度需要时,视情况进行增加。 主要机具准备:

土木工程施工课程设计

《土木工程施工A》 课程设计报告 系别:城市建设系 专业班级:土木工程0902 学生姓名:李红安 指导教师:贺瑶瑶 (课程设计时间:2012年6月20日——2012年6 月25 日) 华中科技大学武昌分校

目录 1、工程概况……………………………………………………………………………………… 1.1、建筑物概况………………………………………………………………………… 1.2、地质及环境条件……………………………………………………………………… 1.3、施工工期……………………………………………………………………………… 1.4、气象条件……………………………………………………………………………… 1.5、施工技术经济条件…………………………………………………………………… 2、施工方案……………………………………………………………………………………… 2.1 施工程序………………………………………………………………………………… 2.2 施工段的划分…………………………………………………………………………… 2.3 施工准备及部署………………………………………………………………………… 2.4 施工机械选择…………………………………………………………………………… 2.5 主要项目施工方法及施工顺序………………………………………………………… 3、施工进度计划……………………………………………………………………………… 3.1 施工进度计划的编制……………………………………………………………… 3.2 计算工期…………………………………………………………………………… 4、施工现场平面布置…………………………………………………………………………… 4.1 垂直运输机械的布置…………………………………………………………………… 4.2 搅拌站的布置…………………………………………………………………………… 4.3 各种作业棚、工具棚的布置…………………………………………………………… 4.4 材料、构件堆场及仓库的布置………………………………………………………… 4.5 生活设施布置…………………………………………………………………………… 4.6 临时道路………………………………………………………………………………… 5、质量、安全、冬雨季施工技术措施………………………………………………………… 5.1 质量技术措施…………………………………………………………………………… 5.2 安全技术措施…………………………………………………………………………… 5.3 冬雨季施工技术措施…………………………………………………………………… 5.4 文明施工措施…………………………………………………………………………… 6、成绩评定表………………………………………………………………………………

砖混结构施工组织设计

目录 第一章:编制依据及说明 一、编制依据 二、编制原则 第二章:施工组织方案 一、工程概况 二、施工技术方案 三、工程特点 第三章:质量保证措施 一、施工质量保证措施 二、设备及材料保证措施 三、质量通病的治理措施 第四章:工期保证措施 一、工期保证措施 二、劳动力计划 三、施工进度计划表(付表1) 第五章:冬雨季施工措施 一、冬季施工措施 二、雨季施工措施 第六章:安全文明施工措施 一、项目安全保证体系 二、安全生产措施 三、文明施工措施 第七章:环境保护措施 第八章:资源配备计划表(付表2) 第九章:平面布置图(付表3) 为圆满完成新乡市经济技术开发区张兴庄社区居民安置楼

二期工程,根据施工招标文件要求,在认真阅读和充分理解设计意图及对施工现场作详细调查的基础上,并结合我公司的施工经验,以信守合同、确保工期和质量、合理控制工程造价、优质高效文明施工为指导思想,编制本工程施工组织设计。 在编制过程中,我们立足于专业化、机械化、标准化施工,重点工序重点安排,特殊部位特殊考虑,并结合工期和工程实际进行统筹,尽量做到现场布置合理,方案切合实际,施工组织科学,以便为优质高效安全的完成该工程奠定基础。 第一章:编制依据及说明 一、编制依据: (1)新乡市经济技术开发区张兴庄社区居民安置楼二期工程施工邀洽文本及参考图纸; (2)现场考察资料; (3)邀洽文本中明确规定的有关施工技术规范; (4)我单位拥有的机械设备状况、技术力量、施工能力、现场实际情况和我单位类似工程的施工经验。 二、编制原则: (1)遵照施工图纸、技术规范、现场实际情况、我单位实际情况和业主要求; (2)做到统筹安排,科学合理的安排施工进度计划,组织均衡生产和工序衔接,做到紧张有序,确保工程质量,尽量缩短工期; (3)采用先进的施工技术和设备,提高机械化、标准化施工作业水平。

哈工大砌体结构课程设计计算书

目录 一.结构方案 1.主体结构设计方案 2.墙体方案及布置 3.多层砖混房屋的构造措施 二.结构计算 1.预制板的荷载计算与选型 2.梁的计算与设计 (1)计算单元及梁截面尺寸的确定 (2)计算简图的确定 (3)荷载设计值 (4)内力计算 (5)截面配筋计算 (6)斜截面承载力计算 3.墙体验算 (1)墙体高厚比验算 ①静力计算方案的确定 ②外纵墙高厚比验算 ③内纵墙高厚比验算 ④外纵墙高厚比验算 (2)纵墙承载力计算 ①选定计算单元 ②荷载计算 ③内力计算 ④墙体承载力计算 ⑤砌体局部受压计算 (3)横墙承载力计算 ①荷载计算 ②承载力计算 4.基础设计 (1)计算单元 (2)确定基础底面宽度 (3)确定灰土垫层上砖基础底面宽度 (4)根据容许宽高比确定基础高度

课程设计计算书 一、结构方案 1.主体结构设计方案 该建筑物层数为四层,总高度为13.5m,层高3.6m<4m;房屋的高宽比 13.5/13.5=1<2;体形简单,室内要求空间小,横墙较多,所以采用砖混结构能 基本符合规范要求。 2.墙体方案及布置 (1)变形缝:由建筑设计知道该建筑物的总长度32.64m<60m,可不设伸缩缝。工程地质资料表明:场地土质比较均匀,领近无建筑物,没 有较大差异的荷载等,可不设沉降缝;根据《建筑抗震设计规范》 可不设防震缝。 (2)墙体布置:应当优先考虑横墙承重方案,以增强结构的横向刚度。 大房间梁支撑在内外纵墙上,为纵墙承重。纵墙布置较为对称,平 面上前后左右拉通;竖向上下连续对齐,减少偏心;同一轴线上的 窗间墙都比较均匀。个别不满足要求的局部尺寸,以设置构造拄后, 可适当放宽。根据上述分析,采用以横墙承重为主的结构布置方案 是合理的。 (3)墙厚(初拟底层外墙厚为370mm,其余墙厚为240mm)。 3.多层砖混房屋的构造措施 (1)构造柱的设置:构造柱的设置见图。除此以外,构造柱的根部与地圈梁连接,不再另设基础。在柱的上下端500mm范围内加密箍筋为 φ6@150。构造柱的做法是:将墙先砌成大马牙槎(五皮砖设一槎), 后浇构造柱的混凝土。混凝土强度等级采用C20。具体做法见详图。 (2)圈梁设置:各层、屋面、基础上面均设置圈梁。横墙圈梁设在板底,纵墙圈梁下表面与横墙圈梁底表面齐平,上表面与板面齐平或与横 墙表面齐平。当圈梁遇窗洞口时,可兼过梁,但需另设置过梁所需 要的钢筋。

砖混结构施工方案全集

主要分部分项施工方案 1、施工测量 (1)测量放线所用经纬仪、水准仪、钢尺、卷尺、塔尺必须经过校验,确保检测仪器的精密、准确。 (2)开工前,主轴线要用经纬仪闭合测设。主轴线的引桩要妥善保护。引桩位置应考虑高层放线的需要合理安置。 本工程以主轴线作为竖向垂直控制轴线,各层均由初始控制线向上投测。层间垂直测量偏差不超过期3mm,全高垂直度测量偏差不超过15mm。 (4)建筑物的标高控制网采用往返测法,根据复核后的水准点引测,闭合差不超过±5√nmm(n为测站数)或±2√nmm(1为测线长度,以km为单位)。 (5)施工时沿建筑物每隔8m至12m及四角应同时设置沉降观测点。并在设置稳定后及时做原始观测;施工过程中每加高一层,观测一次沉降结果,且做好观测记录。工程交工验收前一个月做最后一次观测,然后将所有的沉降观测记录整理归档,以备使用单位的后期观测。 2、土方开挖 (1)工艺流程: →→(2)土方开挖从上到下分层分段依次进行,随时作成一定坡势。 (3)土方开挖采用机械大开挖,人工辅助成形的开挖方式。 ①开挖前,了解地址情况和地下管线情况,针对实际情况采用相应的措施,进行保护。 ②、挖土前在基坑周围设置标高控制点,挖土时设专人指挥,防止超挖扰动地基土。 ③、开挖土方时,根据工程所处位置及工程实际情况确定放坡坡度。 ④、采用机械开挖至设计标高30cm进行人工清底。 (4)修边和清底 在距槽底设计标高50cm槽帮处,抄出水平线,钉上小木橛,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。 (5)槽底修理铲平后,进行质量检查验收。 3、基土钎探施工 (1)、范围

砖混结构装饰装修工程施工组织设计

施工组织设计目录 第一篇综合说明 (14) 第一节编制依据 (14) 第二节编制原则 (15) 第三节工程概况 (16) 第四节工程重点和特点 (17) 第五节项目管理的主要目标 (18) 第二篇施工部署 (19) 第一节施工总体部署 (19) 第二节施工组织部署 (19) 第三节劳动力配备计划及主要施工机械配备计划 (21) 一、劳动力配置计划 (21) 二、主要施工机械配置计划 (21) 第四节工程技术资料管理 (21) 一、技术保证资料 (21) 二、图纸管理 (21) 第三篇施工现场平面布置 (23) 第一节施工总平面布置原则 (23) 第二节施工总平面图的内容 (24) 第三节配电线路设计 (24) 一、配电线路形式和基本保护系统。 (24) 二、配电线路 (25) 三、配电箱设计 (25) 第四节接地与接地装置设计 (25)

第四篇装修总体要求及材料控制 (26) 一、总体要求 (26) 二、材料控制 (27) 第五篇主要施工方法和技术措施 (29) 第一节轻钢龙骨石膏板吊顶工程施工方案 (29) 第二节墙柱体抹灰施工方案 (31) 一、施工规程: (31) 二、施工准备 (32) 三、内墙面抹灰施工工艺 (33) 四、天棚抹灰施工工艺 (34) 五、墙柱体抹灰施工方法: (35) 六、墙柱体抹灰质量允许偏差: (36) 七、抹灰工程质量保证措施 (36) 第三节涂料工程 (37) 一、外墙面涂料 (37) 二、室内乳胶漆施工工艺 (39) 第四节墙柱饰面工程施工方案 (42) 一、石材饰面施工方案 (42) 二、墙面瓷砖(釉面砖)的施工方案 (45) 第五节装饰木门、门框的制安施工方案 (48) 第六节门窗工程 (51) 第七节油漆涂饰施工方案 (52) 一、施工工艺流程 (52) 二、主要施工技术措施 (52) 三、木质表面油漆 (53) 第八节地面工程 (56) 第九节大理石地面铺装施工方案 (58) 第十节地砖铺装施工方案 (59) 第十一节玻璃镜面安装施工方案 (60) 第十二节防水工程 (63)

砖混结构工程施工组织设计方案

1.方案建议书 一、施工组织设计方案说明 (一)工程概况 1、本工程为中国移动通信集团**传输汇聚机房项目,建设地点为**区域。 2、建筑特征、设计情况如下: 2.1结构形式:砖混结构。 2.2基础形式:钢筋砼结构 2.3内装饰: 2.3.1地面:地板砖面层 2.3.2墙面:抹灰 2.3.3天棚:抹灰 2.4外装饰:外墙涂料 2.5门、窗:防盗门、铝合金窗 3、屋面防水材料:SBS卷材防水 (二)编制依据 根据国家有关法律、政策及建设单位的招标文件要求,结合本工程的特点、规模、场地条件等,从技术和经济的全局出发,做科学合理的全面布置。另根据本工程的具体情况,合理安排施工进度,选用较优的施工方案、降低成本、充分利用施工机械及设备装置,组织好劳动力、机具、材料、构件等的供应,针对工程实际情况,采用新工艺,新技术,对现场道路、运输、水电供应、仓库和生产、生活临时设施做出规划和安排,使施工活动有计划、有条不

紊地进行,确保优质、低耗、高效安全地完成本工程,主要编制依据如下: 1、中国移动**传输汇聚机房施工项目招标文件 2、《河南移动工程建设管理规范》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、《砌体工程施工质量验收规范》 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 7、国家或地方强制性要求的施工要求和施工规范等。 二、工程进度计划与措施 (一)工程进度计划 1、施工进度计划编制的依据 1.1根据各工种难,易程度和装饰要求及施工规范的要求。 1.2根据施工高度相应影响及各部位特点、难点进行施工进度计划安排。 1.3根据季节性施工和气候影响工期的因素进行安排。 1.4根据本工程投入的机械设备、劳动力、主要材料供应、施工技术状况进行安排。 我公司将在保证质量的前提下,通过加强对人力、财力、物力的投入、充分运用科学的管理方法和先进的设备,合理的调配资源,确保工程如期完工。 2、施工进度计划编制的原则 本工程采用横道图作为施工进度计划,并进行细化。 2.1现场施工条件及水、电到位。 2.2全部临时设施、材料、人员、堆场、机械停放位置,减少二次搬运。

施工课程设计任务书--多层砖混结构办公楼施工组织

施工组织课程设计任务书班级姓名 指导教师:

施工组织课程设计任务书 ---多层砖混结构办公楼 一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为某省××公司的办公楼,位于××市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。 屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。 设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。 2、地质及环境条件 根据勘测报告:土壤为Ⅰ级大孔性黄土,天然地基承载力为150kn/m2,地下水位在地表下7~8m。本地区土壤最大冻结深度为0.5 m。 建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为××公路,距道牙3 m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。 3、施工工期 限定总工期10个月以内。 4、气象条件 施工期间主导风向偏东,雨季为9月份,冬季为12月到第二年的1月份和2月份。 5、施工技术经济条件 施工任务由市建×公司承担,该公司分派一个施工队负责。该队瓦工20人,木工16人,以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等共计140人。根据施工需要有部分民工协助工作。装修阶段可从其他施工队调入抹灰工,最多调入70人。 施工中需要的电、水均从城市供电供水网中引入。建筑材料及预制品件可用汽车运入工地。多孔板由市建总公司预制厂制作(运距10km),木制门窗由市木材加工厂制作(运距

砖混结构施工组织设计方案资料

目录 第一章编制依据及讲明 (1) 工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三节材料堆放 (3) 施工方案 (3) 第四节施工预备 (3) 第五节施工现场临时用水 (3) 第六节施工测量 (3) 第七节沉降观测周期的确定 (4) 第八节要紧分项工程的施工方法 (4) 1. 钢筋砼工程 (4) 2. 钢筋工程 (5) 3. 设备安装工程 (5) 4. 装饰工程 (6) 5. 脚手架工程 (6) 6. 砖砌体工程 (7) 7. 模板工程 (8)

8. 屋面工程 (8) 9. 基础工程 (9) 第二章施工组织及施工进度打算 (11) 第一节施工段的划分 (11) 第二节要紧工序 (11) 第三节劳动力安排 (11) 第四节施工治理机构和项目经理部的组成 (11) 第五节施工进度打算及措施 (11) 1. 进度打算监督治理 (11) 2. 施工进度打算 (12) 第六节施工协调配合 (12) 第三章质量保证措施 (13) 第一节施工质量把关措施 (13) 第二节施工现场监督检查 (13) 第四章工期保证措施 (14) 第一节建立严格的施工进度打算检查制度 (14) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (14) 第三节土建与安装的配合协调工作 (14) 第四节实行资金专款专用 (14)

第五章施工部署 (15) 第一节质量目标 (15) 第二节工期目标 (15) 第三节安全治理目标 (15) 第四节文明工地治理目标 (15) 第五节抓好施工现场环境建设 (15) 第六章施工技术措施 (17) 第一节建立严格的技术治理体系 (17) 第二节施工过程技术操纵 (17) 第三节冬季施工治理措施 (17) 第四节雨季施工治理措施 (19) 第七章机械设备配备情况 (20) 第八章安全施工措施 (20) 第一节安全生产组织机构 (20) 第二节安全保证体系 (20) 第三节安全用电治理措施 (20) 第四节现场保卫治安安全措施 (21) 第五节施工现场消防安全措施 (21) 第六节施工现场机械设备安全措施 (21)

土木工程施工课程设计-完整版

土木工程施工课程设计 专业: 姓名: 班级: 学号: 导师: 时间:

目录 第一章工程概况 (1) 一、建筑、结构概况 (1) 二、施工条件概况 (1) 第二章工程量计算·················································· 一、土方工程量···················································· 二、基础工程工程量················································ 三、柱工程量······················································ 四、梁工程量······················································ 五、楼梯工程量···················································· 六、预制板工程量·················································· 七、工程量清单表··················································第三章施工方案···················································· 一、施工段划分···················································· 二、工期控制······················································ 三、施工顺序······················································ 四、施工工艺······················································ 五、施工方法····················································· 六、施工时间····················································· 七、模板方案·····················································第四章机械设备选择················································第五章主要技术措施················································第六章施工总平面图··············································第七章施工进度计划表···········································

砖混结构施工组织设计

一、主要施工方法 (一)基础工程 基础土方采用机械(反铲挖土机)挖土,土方采用自卸汽车外运,另留有余土堆放到指定位置,以备回填使用。机械挖土由内向外进行,边挖边退,为避免超挖和扰动原土,基底以上留100MM土层,以供人工挖土。基槽清理后应及时组织有关单位验槽,尽快施工垫层,减少基底暴露时间,防止雨水对基底的影响。 C10砼垫层,厚度100MM,模板采用钢模,用平板振动器振捣密实。 筏板基础为C25砼,模板采用钢模,待C10砼垫层达到要求强度后,放线绑扎钢筋、立模,浇筑基础砼前应检查钢筋型号、间距是否符合设计要求。在浇筑过程中,严禁钢筋错位、扰动,待基础砼浇完后适时拆模,砌基础墙体、地圈梁施工完成后,进行土方回填(砌体施工方法见砌体工程)。 回填土原土质量和土夯实密度必须符合设计与施工规范要求,每步回填土间隔距离必须相互错开,上、下层土的接茬间距不得小于500MM,每层铺土厚度200~250MM,回填施工时应适量控制原土含水量,施工过程中质检员要作好取样试验。 (二)砌体工程

(1)砖墙砌筑 1、砌体所用原材料必须进行进场检验和复验,并具有出厂合格证和复验合格证。 2、施工工艺流程:施工准备→弹线→划门窗框线→立皮数杆→排砖撂底→盘脚→挂线→墙体砌筑→构造柱钢筋→支构造柱模板→浇筑构造柱砼→绑圈梁钢筋→支圈梁模板→浇筑圈梁砼→座浆→空心板安装→砌上一层墙。 具体施工要求如下: 摆砖前,先根据图纸弹出墙的轴线及边线,以方便进行摆砖。摆砖时排出灰缝宽度,应注意门窗的位置、砖垛等对灰缝的影响,同时考虑窗间墙的组砌方法,清除连通灰缝。 3、选砖:选择楞角整齐,无弯曲、无裂纹,颜色均匀,规格基本一致的砖。过火变色、变形的砖,不得使用。 砌墙前应先盘角,每次盘脚不超过五层,新盘的大角及时进行吊靠,盘脚时要仔细对照皮数杆的层数和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致,大脚盘好后再复查一次。平整度和垂直度完全符合要求后再挂线砌墙。 4、结构砌砖采用“梅花丁”法。首层要作好排砖撂底,前后檐第一层排条砖,山墙第一层排丁砖,门窗旁加七分头,两边对称一致,以防止产生阴阳膀。外墙大角要同时砌筑,内外墙接槎每步架留斜槎到顶。砌筑时控制灰缝厚度,不得超越皮数杆灰缝高度。240mm、370mm墙均采用双

钢筋混凝土与砌体结构课程设计(单向板肋梁楼盖)计算书

钢筋混凝土结构与砌体结构 课程设计 学生姓名: 学号: 指导教师: 所在学院:土木工程学院 专业:工程造价 2016年6月

目录 1 设计资料 (1) 2 板的设计 (1) 2.1 荷载 (2) 2.2 内力计算 (2) 2.3 截面承载力计算 (3) 3 次梁设计 (3) 3.1 荷载 (4) 3.2 内力计算 (4) 3.3 截面承载力计算 (5) 4 主梁计算 (6) 4.1 荷载 (7) 4.2 内力计算 (7) 4.3 截面承载力计算 (11) 4.4 主梁吊筋计算 (13) 参考文献 (13)

多层工业厂房单向板肋梁楼盖 1 设计资料 某多层工业厂房设计使用年限为50年,安全等级为二级,环境类别为一类。结构形式采用框架结构,其中梁柱线刚度比均大于3。楼盖采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,厂房底层结构布置图见图1。楼面做法、边梁、墙、及柱的位置关系见图2。 图1 底层结构布置图 楼面活荷载标准值8kN/m 2,楼面面层为20mm 水泥砂浆,梁板的天棚抹灰为20mm 厚混合砂浆。材料选用混凝土:采用C30(f c =14.3 N/mm 2)钢筋:梁的受力纵筋采用HRB335级钢筋(f y =300 N/mm 2),其余采用HRB300级钢筋(f y =270 N/mm 2)。 2 板的设计 板按塑性内力重分布方法设计。按刚度条件板厚要求取h=L/30=2000/30≈67mm ,工业厂房楼面最小厚度为70mm ,取板厚h=80mm 。取次梁截面高度h=450mm (L/18=6000/18=333mm ~L/12=6000/12=500mm ),截面 宽度b=200mm(h/2.5=450/2.5=180mm ~h/2=450/2=225mm),主梁和次梁采用HRB335 级,

相关文档