№:防爆电梯监督检验记录

设备代码:

使用单位:

检验类别:

检验日期:

内蒙古自治区特种设备检验所

注意事项

1.本记录适用于曳引驱动式驱动防爆客梯和防爆货梯监督检验和定期检验现场记录。

2.本记录由持国家认可的检验资格的检验人员按照《防爆电梯监督检验和定期检验细则》要求,用钢笔或碳素笔填写。

3.本记录没有检验、校核人员签字无效。

4.本记录带有“△、”标记的项目为监督检验附加项目;带有“★”标记的项目为根据有关规定,对于允许按照GB7588-1995及更早期标准生产的电梯,可以不检验、或者可以按照2002版《电梯监督检验规程》中的有关规定进行检验的项目,其中2.10(1)的项目仅指可拆卸盘车手轮的电气安全装置可以不检验。

检验校核

复检校核

附件1记录7.5项平衡系数试验电流测试记录表

附件2

附件3 电梯限速器校验原始记录

(TSG-T7003-2011)第1号修改单-防爆电梯

附件3 《电梯监督检验和定期检验规则——防爆电梯》 (TSG T7003-2011)第1号修改单 (对2011年8月第1版的修改) 一、正文修改 1.第五条修改为:“实施防爆电梯安装、改造或者重大维修的施工单位(以下简称施工单位)应当在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作),向检验机构申请监督检验;电梯使用单位应当在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月,向检验机构申请定期检验。” 2.第八条第(二)项修改为:“对于防爆电梯改造和重大维修过程,除对改造和重大维修涉及的附件B中所列的项目进行检验之外,还需对附件C所列项目(前述改造和重大维修涉及的项目除外) 进行检验,检验的内容、要求和方法按照附件A的规定;” 3.第十三条修改为:“检验人员必须按照国家有关特种设备检验人员资格考核的规定,取得国家质检总局颁发的相应资格证书后,方可以从事批准项目的防爆电梯检验工作。现场检验至少由2名具有电梯检验员或者以上资格的人员进行,检验人员应当向申请检验的防爆电梯施工或者使用单位(以下简称受检单位)出示检验资格标识。现场检验时,检验人员不得进行防爆电梯的修理、调整等工作。” 4.第十七条第一款第(三)项修改为:“要求测试数据项目的检验结果与自检结果存在多处较大偏差,或者其他项目的自检结果与实物状态不一致,质疑相应单位自检能力时;” 5.第十八条第一款修改为:“检验工作(包括第十七条规定的对整改情况的确认)完成后,或者达到《通知书》提出时限而受检单位未反馈整改报告等见证材料的,检验机构必须在10个工作日内出具检验报告。检验结论为“合格”的,还应当同时出具电梯使用标志。” 6.第二十四条修改为:“对于判定为“不合格”或者“复检不合格”的防爆电梯、未执行《通知书》提出的整改要求并且已经超过电梯使用标志所标注的下次检验日期的防爆电梯,检验机构应当将检验结果、检验结论及有关情况报告负责设备使用登记的特种设备安全监察机构;对于定期检验判定为“不合格”的防爆电梯,检验机构还应当告知使用单位立即停止使用。”

电梯检验员考核试卷及答案

电梯检验员考核试卷 一、单选题。(每题1分,共30分) 1.电梯机房内。 A. 环境温度应保持在40℃ B.环境温度应保持在5~40℃之间 C.环境温度应保持在-5~35℃之间 D.环境温度应保持在-5~40℃之间 2.下列试验项目中,不是曳引检查。 A.平衡系数试验 B. 当轿厢载有125%额定载荷并以额定速度运行时,操作制动器应能使曳引机停止运转。 C. 当轿厢面积不能限制载荷超过额定值时,需用150%额定载荷进行检查。 D. 当对重完全压缩缓冲器,空载轿厢不能向上提升。 3. GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定:如果底坑深度大于m,且建筑物的布置允许,应设置底坑进口门。 A、2 B、2.2 C、2.5 4. 轿厢地坎与层门地坎之间的水平距离不得大于。 A. 20mm B. 25mm C. 30mm D. 35mm 5.电梯的制动系统,其动作应能使的电梯停止运行。 A. 轿厢载有额定载荷,以额定速度运行 B.轿厢载有额定载荷并以125%的额定速度运行 C.轿厢空载并以125%的额定速度运行 D.轿厢载有125%额定载荷并以额定速度运行 6. 电梯行程时,轿厢和机房之间需设置对讲装置。 A. 小于20m B.大于20m C.小于30m D.大于30m 7.蓄能缓冲器适用于。

B.额定速度小于或等于1m/s的电梯 C.额定载重量小于1000kg的电梯 D.额定速度大于1m/s的电梯 8.为了,轿厢地坎下装设的护脚板的垂直部分应大于0.75m。 A. 防止有人破坏电梯 B.防止维修人员被挤压 C.防止在非正常停车时,人员从厅门处坠落井道 D.防止人员脚被剪切 9.层门关闭后,门扇之间及门扇与立柱、门楣、地坎之间的间隙应尽可能小,对于乘客电梯,此间隙不得大于。 A. 2mm B. 6mm C. 4mm D. 8mm 10.电梯井道安全门的锁闭装置应能。 A. 在井道外不用钥匙打开 B.在井道内不用钥匙即能打开 C.在井道内用钥匙才能打开 D.在井道内、外都要用钥匙才能打开 11.下列处未要求装设2P+PE型电源插座。 A、轿顶 B、井道 C、机房 D、底坑 12.按GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定,若电梯额定速度大于m/s,则应使用带张紧轮的补偿绳。 A. 2.5 B.2 C.1.6 D.1 13.井道内表面与轿厢地坎之间的水平距离不得大于0.15m,其目的是。 A. 防止人跌入井道; B. 保证电梯平层时轿厢地坎和层门地坎之间的距离不超过35mm; C. 在电梯正常运行期间,防止将人夹进轿厢门和井道内表面中间的空隙中; D. A和C。 14.耗能型缓冲器。 A. 不适用于电梯额定速度大于0.63m/s的电梯 B. 不适用于电梯额定速度不大于0.63m/s的电梯

2014年电梯检验员资格考核试卷(科目A)讲解

2014年度电梯检验员资格考核试卷(科目A) 一、判断题(共40题;每题1分,共40分;正确涂“○”错误涂“×”) ( )1、经国家质检总局核准的检验机构对电梯出具检验报告中的检验结论,是对设备安全状况的综合判定。 ( )2、检验机构应当根据TSG7001-2009的规定,制定包括检验程序和检验流程在内的作业指导文件,对电梯检验质量实施严格控制,对检验结果及检验结论的正确性负责,对检验工作质量负责。 ( )3、根据现行有效的《电梯监督检验和定期检验规则---曳引与强制驱动电梯》的规定:定期检验的项目中包括轿厢与井道壁距离检测。 ( )4、根据现行有效的《电梯监督检验和定期检验规则---曳引与强制驱动电梯》规定:对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识,标明当轿厢位于顶层端站平层位置时,对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离;并且该垂直距离不超过最大允许值。 ( )5、根据现行有效的《电梯监督检验和定期检验规则---曳引与强制驱动电梯》的规定:定期检验的项目中不包括轿厢超载保护试验。 ( )6、根据现行有效的《电梯监督检验和定期检验规则---曳引与强制驱动电梯》规定:在定期检验时发现曳引轮轮槽的磨损可能影响曳引能力时,对于轿厢超过规定面积的载货电梯,仅需进行空载曳引力试验、上行制动试验和下行制动试验。 ( )7、根据现行有效的《电梯监督检验和定期检验规则---曳引与强制驱动电梯》规定:所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分均应当与电源中性线(N)可靠连接。 ( )8、根据现行有效的《电梯监督检验和定期检验规则---曳引与强制驱动电梯》规定:对于曳引驱动乘客或载货电梯,其井道上下两端应当装设极限开关,该开关在轿厢或者对重接触缓冲器前起作用,并且在缓冲器被压缩期间保持动作状态。 ( )9、根据现行有效的《电梯监督检验和定期检验规则---曳引与强制驱动电梯》规定:底坑内应当设置进入底坑时和在底坑地面上均能方便操作的停止装置。因此底坑内应当至少设置两个停止装置。 ( )10、乘客电梯轿厢内必须装设对讲系统以便与救援服务持续联系;对载货电梯,可以采用警铃作为紧急报警装置。 ( )11、根据现行有效的《电梯监督检验和定期检验规则---曳引与强制驱动电梯》规定:设有附加检修装置的无机房电梯,只有当全部检修装置转换到“检修”位置时,才能进行检修运行。

TSG T7006- (修改版)电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯之令狐文艳创作

前言 令狐文艳 2009年10月,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)向中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)下达了本规则的起草任务书。2010年3月,中国特检院组织有关专家成立了起草组并在苏州召开首次编制工作会议。2010年3~6月,起草组召开了多次编制修订工作会议,提出修改意见,形成征求意见稿。2010年11月,国家质检总局以质检特函[2010]84号文征求基层、有关部门、单位和专家及公民的意见。2011年3月,根据征求到的意见和审议反馈的意见,起草组在南京召开会议对规则进行了修改并形成报批稿。2012年3月23日,由国家质检总局批准颁布。 本规则的编制工作,遵循了在满足国家法律、法规要求的前提下,兼顾我国杂物电梯相关工作现状的原则。本规则明确规定了曳引式、强制式杂物电梯和液压杂物电梯安装、改造、重大维修监督检验和定期检验的目的、性质、依据、适用范围、检验条件、检验周期、程序与要求、内容和方法,以及检验结论的合格判定条件,规定了杂物电梯设计、制造、安装、改造、维修、日常维护保养和使用单位以及从事杂物电梯监督检验和定期检验检测机构的职责要求,以指导和规范杂物电梯安装、改造、重大维修监督检验和定期检验行为,提高检验工作质量,促进杂物电梯运行安全保障工作的有效落实。 本规则主要起草单位和人员如下: 国家质检总局特种设备局何毅夏勇 江苏省特种设备安全监督检验研究院苏州分院李宁陈驰李杰锋 南京市特种设备安全监督检验研究院冯月贵 深圳市特种设备安全检验研究院潘海宁 安徽省特种设备检测院王旭

北京希望电梯有限责任公司刘萍 沈阳亿成电梯有限公司陶世全 西子奥的斯电梯有限公司温爱民 目录 电梯监督检验和定期检验规则——杂物电梯(1) 附件A杂物电梯监督检验和定期检验内容、要求与方法(6)附件B杂物电梯监督检验报告(格式)(20) 附件C杂物电梯定期检验报告(格式)(27) 附件D特种设备检验意见通知书(格式)(32)

曳引式杂物防爆电梯年度自检报告

曳引式杂物防爆电梯年度自检报告 注册代码: __________________________________________ 单位内编号: ________________________________________ 使用单位名称: ______________________________________ 维护保养单位名 ______________________________________ 填写日期: ________________ 年__________ 月________ 日 说明 1、本报告书根据《电梯监督检验和定期检验规则—防爆电梯》(TSG T7003-20XX )中对于定期检验自检 报告的要求制作。本自检报告仅作为一种推荐性范本,供有关单位参考使用。 2、本报告适用于使用在爆炸危险区域为1区、2区、21区、22区,由电力驱动的速度不大于1m/s (含1m/s) 曳引式防爆电梯的定期检验的自检。 3、需要签字的表格中维修保养单位技术负责人、维修保养人员、质检员必须由本人签字,不准代签。 4、本报告应使用钢笔或签字笔填写,也可使用计算机出具,但不得使用铅笔、圆珠笔,不得涂改。确需 更正时,应在原错误处划删除线,在其附近书写正确内容,并加盖或签上更改人的印章或姓名、标注更改日期。 5、各项“检验结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据,无数据要求的,可填写“符合”或“不符合”; 若无此项目时,填写“无此项”。“结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”、“/ (”表示无此项)

等单项结论。必要时,相关项目应当另列表格或者附图,以便数据的记录和整理。 6、自检报告中的结论是对被检设备安全状况的综合评定,如全部项目均合格,则自检报告的结论为“合格”; 当存在不合格项时,应判定为“不合格”。 7、报告中不应遗留空白表格,无此项或不详情况应填写“无此项”或“不详”。 8、根据《检规》,检验机构是在维保单位自检合格的基础上实施定期检验,检验现场需提交本报告一份 备存。本报告一式三份,其他两份分别存入使用单位和维保单位本台电梯技术档案。

电梯检验师考试开卷

电梯检验师考试开卷 一、判断题(正确的划“√”错误的划“×”,共50题,每题0.5分,共25分) 1、按《锅炉压力容器压力管道及特种设备检验人员资格考核规则》规定,检验人员变更检验单位时,须先由原发证机构签署意见,并到接收单位所在地省级安全监察机构备案。 (√) 2、按《特种设备安全监察条例》规定,电梯的安装、改造、维修,必须由其制造单位负责进行。(×) 3、按《特种设备安全监察条例》规定,电梯制造单位委托或者同意其他单位进行电梯安装、改造、维修活动的,应当对其安装、改造、维修活动进行安全指导和监控。(√) 4、按GB/T 7025.1—1997《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式及尺寸:第1部分,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电梯》规定,多台电梯共用机房的最小宽度,应等于共用井道的总宽度加上最大的一台电梯单独安装时所需的侧向延伸长度总和。(√) 5、按GB/T 7025.1—1997《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式及尺寸:第1部分,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电梯》规定,额定载重量为1000kg的住宅电梯,轿厢还能运送家具和手把可拆卸的担架。(√) 6、按GB/T 7025.1—1997《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式及尺寸:第1部分,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电梯》规定,相邻两层站间的最小距离应符合:层门入口高2000mm时,为2550mm。层门入口高2100mm时,为2650mm。(×) 7、按GB/T 7025.2—1997《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式及尺寸:第2部分,Ⅳ类电梯》规定,Ⅳ类电梯的最高额定速度为1.60m/s。(×) 8、按GB 7588—2003《电梯制造及安装安全规范》规定,电梯运行的曳引应满足下列条件:(T1/T2) fα≤e,式中,对于半圆槽或带切口的槽,f=μ〔4(cos(γ/2)-sin(β/2)) 2015检验师考试试题 /(π-β-γ-sinγ+sinγ)〕μ为摩擦系数,μ恒等于0.1,它在任何情况下是不变的。(×) 9、按GB 7588—2003《电梯制造及安装安全规范》规定,电梯运行的曳引应满足下列条件:T1/T2≤efα。从式中可以看出,曳引条件及平衡系数无关。(×) 10、按GB 7588—2003《电梯制造及安装安全规范》规定,检修门、井道安全门及检修活板门

03 TSG T7005-2012 电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道(2号修改单后)-改

TSG特种设备安全技术规范 TSG T7005-2012 电梯监督检验和定期检验规则 —自动扶梯与自动人行道 Regulation for lift supervisory inspection and periodical inspection-Escalators and moving walks 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2012年3月23日 (以下正文中蓝体字为1号单内容,红体字为2号单内容,黄底加删除线为2号单删除内容) (本文件并非正式发布版本,仅供参考)

目录 电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道 (1) 附件A 自动扶梯与自动人行道监督检验和定期检验内容、要求与方法 (7) 附件B 自动扶梯与自动人行道监督检验报告(格式) (20) 附件C 自动扶梯与自动人行道定期检验报告(格式) (27) 附件D 特种设备检验意见通知书 (33)

电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道 第一条为了加强自动扶梯与自动人行道安装、改造、修理、日常维护保养、使用和检验工作的监督管理,规范自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大修理监督检验和定期检验行为,提高检验工作质量,促进自动扶梯与自动人行道运行安全保障工作的有效落实,根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》,制定本规则。 为了加强对自动扶梯与自动人行道安装、改造、修理、日常维护保养、使用和检验工作的监督管理,规范自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大修理监督检验和定期检验行为,提高检验工作质量,促进自动扶梯与自动人行道运行安全保障工作的有效落实,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规则。 第二条本规则适用于自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大修理监督检验和定期检验。 前款所述自动扶梯与自动人行道的生产(含自动扶梯与自动人行道的设计、制造、安装、改造、修理、日常维护保养,下同)和使用单位,以及从事自动扶梯与自动人行道监督检验和定期检验的特种设备检验机构,应当遵守本规则规定。 第三条本规则所称监督检验是指由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的特种设备检验机构(以下简称检验机构),根据本规则规定,对自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大修理过程进行的监督检验(以下简称监督检验);本规则所称定期检验是指检验机构根据本规则规定,对在用自动扶梯与自动人行道定期进行的检验。 监督检验和定期检验(以下统称检验)是对自动扶梯与自动人行道生产和使用单位执行相关法规标准规定、落实安全责任,开展为保证和自主确认自动扶梯与自动人行道安全的相关工作质量情况的查证性检验。自动扶梯与自动人行道生产单位的自检记录或者报告中的结论,是对设备安全状况的综合判定;检验机构出具检验报告中的检验结论,是对自动扶梯与自动人行道生产和使用单位落实相关责任、自主确定设备安全等工作质量的判定。 第四条如果出现了有关自动扶梯与自动人行道生产和检验的新技术、新材料、新工艺等影响本规则技术指标和要求的特殊情况,国家质检总局可以根据具体情况,提出相应要求。 第五条实施自动扶梯与自动人行道安装、改造或者重大修理的施工单位(以下简称施工单位)应当在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准

总务科冬季安全隐患排查自查报告

总务科冬季安全隐患排查自查报告 根据市卫生计生委文件及我院相关要求,总务科对本部门工作范围内的水、电、电梯、医疗垃圾处理等工作进行了安全隐患大排查,在排查过程中,贯彻上级领导部门工作要求,全体动员,领导带头,责任到人,做到不留死角、不留盲区、不走过场,不讲情面,及时发现问题,真正解决问题,发现了一些早就存在的安全问题,使这些问题得到及时的纠正和解决。通过这次全面排查,发现了我们日常工作中存在的一些问题,对于我们的日常工作起到了推动作用,对于一些不合理的工作流程做了进一步的改进。本次排查使我们强化了责任意识、红线意识、危机意识,真正实现了实际工作和思想认识上的全覆盖排查,为我院的安全生产提供了保障。就本次排查具体情况总结如下: 一、认真组织学习,落实每一项工作排查责任人 在接到通知后,科室领导人及时组织大家学习,并要求对每一个岗位、每一项安全措施落实情况作一次全面彻底的检查,将每一项工作都落实到具体责任人,并对每一项检查提出工作要求,要求日常工作流程有问题要修改,发现安全隐患的要及时解决,对于工作不到位的责任人进行处罚追究。具体责任分工如下:

二、用电安全检查情况 1、操作人员能够持证上岗,能够落实安全生产要求。 2、日常安全巡查记录齐全,有安全隐患及时解决。 3、日常接修工作记录在案,值班记录齐全,各方面文件完整。 4、变电室检查情况良好:密闭、防火、防爆、防雨、防汛、防小动物、 防雷符合规程要求,设置及线路规范合理,保护装置完整、可靠,接地装置符合规程要求,接零正确可靠合格,电气安全用具和灭火器材合格并配备齐全,配电柜防护符合安全要求,警示牌悬挂张贴良好。 5、照明、室内插座及设备用电情况:所有照明灯无故障,开关无松动、 无接触不良情况,电气设备使用开关、插座等无发热情况发生,电线无裸露现象,电线符合与电气设备匹配,开关和线路排列整齐,安装牢固,操作方便,柜(箱)、内无积尘、积水和杂物。各科室无私自拉线情况发生。全院内部各条线缆外皮完整,绝缘良好,无老化线缆。 6、家属院路灯照明情况良好,定时器能够根据季节及时调整,宿舍楼楼 道照明良好。 7、电缆沟及电力线路:电缆沟盖板等防护装置可靠齐全、孔洞堵严,无 危及电缆的物质排入及沟上无违章作业及建筑;电缆沟沟内无杂物,电缆走向警示及标示牌齐全到位;电缆夹层无杂物和易爆易燃物品。 8、操作人员安全生产:工作人员配备了绝缘装备,使用工具无漏电, 绝缘良好,工作人员安全意识强,对各种工具设备使用熟练,技术能力较高,具备相关从业资格。 三、用水安全检查情况: 1、供水管线、各科室水龙头、盛水容器无跑、冒、滴、漏现象,各连接

电梯检验员考试试题库

电梯检验员考试试题库 一、判断题(正确的画○,错误的画×,共30题,每题1分,共30分)(×)1.《特种设备安全监察条例》规定,电梯维修单位经地、市级特种设备安全监督管理部门许可,方可以从事相应的维修活动。 (×)2.GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》规定,工作制动器与梯级、踏板或胶带驱动装置之间可以采用平皮带连接。(○)3.GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定,对于钢丝绳曳引电梯,当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时,应不能提升空载轿厢。 (×)4.GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》规定,当人力操作提升装有额定载重量的轿厢所需力大于300N时,机房内应设置符合该标准要求的紧急电动运行操作装置。 (○)5.根据《特种设备安全监察条例》中的有关规定,电梯在投入使用前或者投入使用后30日内,使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。 (○)6.GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》规定,电梯主开关在断开位置时应能用挂锁或其它等效装置锁住,以确保不会出现误操作。 (○)7.GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定,电梯的电气安全装置应直接作用在控制电梯驱动主机供电的设备上。

的限位开关必须采用安全触点。 (○)9.按照现行《电梯监督检验规程》的规定,在电梯定期检验过程中,进行限速器-安全钳联动试验时,无论轿厢安全钳是瞬时式还是渐进式,轿厢都应空载,并在平层速度或检修速度下进行试验。 (○)10.GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》规定,如果轿门需要上锁,则该门锁装置的设计和操作应采用与层门门锁装置相类似的结构。 (×)11.JG5071—1996《液压电梯》规定,直顶式液压电梯必须设置安全钳。(×)12.为了保证乘客电梯、病床电梯及载货电梯的正常运行,电梯机房、井道及底坑的环境温度应保持在5~400C之间。 (×)13.GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定,耗能型缓冲器只能用于额定速度大于1m/s的电梯。 (×)14.GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》规定,手动盘车装置可以采用曲柄或多孔手轮。 (○)15.GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定,无论是乘客电梯还是载货电梯,电梯的每个层门都应能从外面借助一个与开锁三角孔相匹配的钥匙开启。 (○)16.GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》规定,倾斜角为300的自动扶梯,额定速度不得超过0.75m/s。

电梯年度自检报告

电 梯 年 度 自 检 报 告 使用单位: 设备代码: 设备名称: 自检日期: 检验结论:

x x x电梯专业维修有限公司 填写说明及注意事项 1、标记说明: (1)自检条件:填写“√”和“×”分别表示“符合”和“不符合”。 (2) 主要自检设备:填写“常规仪器箱编号和使用的非常规仪器”。 (3)自检记录栏: ①自检结果栏:自检结果为“符合”的项目,在自检结果栏填 “√”;自检结果为“不符合”的项目,在自检结果栏填“×”; 部分不符合的分项目,在其不符合的分项自检结果栏填 “×”,并在不符合内容与要求下,划一横线。“无此项”或 不适用的项目,在自检结果栏填“/”。 ②结论栏:结论为“合格”的项目,在结论栏填“√”;结论 为“不合格”的项目,在结论栏填“×”;“无此项”或不适 用的项目,在结论栏填“/”。 2、项目填写要求 ①、要求测试数据的项目,必须填写实测数据。有最大值或最 小值要求的,填最大或最小数据,有范围 要求的填范围。

②、无测试数据要求但是需要说明情况的项目,应当用简单的 文字予以说明,例如“×层门锁失效”。 ③、既有测试数据要求又有定性要求的项目,按以下要求填 写:1)定性要求部分自检为合格的,按要求填实测数据; 2)定性要求部分自检为不合格的,既要填定性要求不合 格的内容,又要按要求填实测数据。 3、“控制方式”填写用的代号: 4、各层门自检时的数据填写附件1。 5、设备名称按照《特种设备目录》中的“品种”填写:曳引式 客梯、强制式客梯、无机房客梯、消防电梯、观光电梯、防爆客梯、病床电梯、曳引式货梯、强制式货梯、无机房货 梯、汽车电梯、防爆货梯、液压客梯、防爆液压客梯、液压货梯、防爆液压货梯

2019年电梯检验师TS-E考试试卷

1、轿门地坎护脚板高度不小于0.75米。 2、根据7588,对于人力操作提升额定载重量的轿厢所需力大于(B)N的电梯驱动主机, 其机房内应设置紧急电动运行开关。 A.300 B.400 C.500 D.1000 3.额定速度1.5m电梯监督检验时,()进行限速器安全钳联动实验。 A以125%额定载荷,检修速度向下运行B以额定载荷,检修速度向下运行 C110%额定载荷,检修速度向下运行D空载轿厢,检修速度向下运行 4、T7005规定,自动扶梯紧急停止装置的距离超过_C__时,应设置附加急停装置。 A、10m B、15m C、30m D、60m 5、轿厢上行超速保护装置动作时,应能使上行失效的轿厢(A) A、制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器设计的范围 B、制停或者至少使其速度降低至轿厢缓冲器设计的范围 C、缓慢下降 D、极速下降 7、曳引驱动电梯定期检验曳引轮槽磨损影响曳引能力,应进行() A空载曳引实验B上行制动试验和下行制动试验 C空载试验和上行制动试验D空载试验、上行试验和下行试验 10:自动扶梯或者自动人行道的围裙板应当设置在梯级、踏板或者胶带的两侧,任何一侧的水平间隙应当不大于(4mm),并且两侧对称位置处的间隙总和不大于(7mm)。 11. 宽度1m的自动扶梯梯级额定载荷多少?(D) A 90KG B 100kg C 110kg D 120kg 12、轿厢意外移动应在下列距离内制停轿厢。() A1.00M B.1.10m C.1.20m D.1.50m 13、TSG T7005规定,自动扶梯检修运行时(D)应当有效 A梯级下陷保护装置B扶手带速度偏离保护 C 检修盖板和楼层板的缺失保护D驱动与转向装置之间的距离缩短保护装置 15、按照GB7588-2003相关规定,意外移动制停子系统说法错误的是(C): A:作用在轿厢;B:可以与上行超速保护装置共用; C:不可与主机制动器共用;D:可与下行超速保护装置共用; 16、某单位有一台电梯驱动主机为蜗轮蜗杆传动曳引机,减速箱损坏;现将曳引机更换为不同规格的曳引机,未改变电梯主要性能参数和技术指标。问施工类别属于() A改造B重大修理C一般修理D维护保养 17、层门在锁住位置时,所有层门及其门锁应有这样的机械强度,用(1000 N)的静力从层站方向垂直作用于门扇或门框上的任何位置,且均匀地分布在100 cm2的圆形或方形面积上时,应没有影响功能和安全的明显的永久变形。 18、根据《中华人民共和国特种设备安全法》,特种设备生产、经营、使用单位及其(B)对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。 A.安全管理人 B.主要负责人 C.安全管理负责人 D. 管理者 19、根据《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》(2019第3号),电梯需要特种设备作业人员证书的作业项目(C) A、电梯司机 B、电梯安装 C、电梯修理 D、电梯制造 21、哪些部件电梯制造单位向检验机构提供型式试验证书(D) A导轨、限速器、玻璃轿门B安全钳、悬挂装置、缓冲器 C门锁装置、ucmp、轿厢D驱动主机、控制柜、层门

特种设备检查手册

特种设备使用、生产、经营检查的项目 (一)、特种设备分类及品种 锅炉:承压蒸汽锅炉、承压热水锅炉、有机热载体锅炉(有机热载体气相炉、有机热载体液相炉) 压力容器:固定式压力容器(超高压容器、第三类压力容器、第二类压力容器、第一类压力容器)、移动式压力容器(铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱、管束式集装箱)、气瓶(无缝气瓶、焊接气瓶、特种气瓶)、氧舱(医用氧舱、高气压舱) 压力管道:长输管道(输油管道、输气管道)、公用管道(燃气管道、热力管道)、工业管道(工艺管道、动力管道、制冷管道) 压力管道元件:压力管道管子(无缝钢管、焊接钢管、有色金属管、球墨铸铁管、复合管、非金属材料管)、压力管道管件(非焊接管件、焊接管件、锻制管件、复合管件、非金属管件)、压力管道阀门(金属阀门、非金属阀门、特种阀门)、压力管道法兰(钢制锻造法兰、非金属法兰)、补偿器(金属波纹膨胀节、旋转补偿器、非金属膨胀节)、压力管道密封元件(金属密封元件、非金属密封元件)、压力管道特种元件(防腐管道元件、元件组合装置) 电梯:曳引与强制驱动电梯(曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、强制驱动载货电梯)、液压驱动电梯(液压乘客电梯、液压载货电梯)、自动扶梯与自动人行道(自动扶梯、自动人行道)、其它类型电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯) 起重机械:桥式起重机(通用桥式起重机、防爆桥式起重机、绝缘桥式起重机、冶金桥式起重机、电动单梁起重机、电动葫芦桥式起重机)、门式起重机(通用门式起重机、防爆门式起重机、轨道式集装箱门式起重机、轮胎式集装箱门式起重机、岸边集装箱起重机、造船门式起重机、电动葫芦门式起重机、装卸桥、架桥机)、塔式起重机(普通塔式起重机、电站塔式起重机)、流动式起重机(轮

防爆电梯安装自检报告汇总

防爆电梯施工自检报告(适用于曳引式防爆电梯) 项安使目 装 用 名称: 地点: 单位: 常州××电梯有限公司

1. 注意事项 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—防爆电梯》 (TSGT7003-2011)制定。 2.本报告适用于曳引驱动防爆电梯的安装、改造、重大维修质量检验。 3.本报告应当由计算机打印输出,或者用钢笔、签字笔填写,字迹应 当工整。 4.有实测数据要求的应填写实测数据,无实测数据要求但有需要说明 的情况可以以简单的文字加以说明。 5.为填写方便,在检验结果栏右上角用“√”、“×”和“/”表示“符合”、“不符合”和“无此项”。 6. 本报告应有检验人员签字、审核并加盖本公司检验专用章或者公章。报告一式两份,由检验机构和本公司分别保存。

质 检 员: (签名) 审 核: (签名) 检验日期: 年 月 日 维修 证范围能够覆盖所施工防爆电梯的相应参数; 批手续齐全; 项目及类别 检验内容与要求 检验结果 √ (1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供防爆电梯的 规格型号和防爆等级等; √ (2)防爆电梯整机防爆型式试验合格证书或者报告书,其内 容能够覆盖所提供防爆电梯的规格型号和防爆等级等; √ (4)整机防爆合格证,防爆控制柜、制动器、电动机等防爆 电气部件的防爆合格证 √ (3)产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该防 爆电梯的整机防爆标志、整机防爆合格证号、产品出厂编号、 主要技术参数,以及门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、 含有电子元件的安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装 置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型号和 编号等内容,以及防爆电气部件型号、防爆标志和防爆合格 证号等内容,并且有防爆电梯整机制造单位的公章或者检验 合格章以及出厂日期; (5)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的 安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、 控制柜等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证,以及 限速器和渐进式安全钳的调试证书; √ (6)机房或者机器设备间及井道布置图,其顶层高度、底坑 深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以 进入的空间等满足安全要求; √ √ (7)电气原理图,包括动力电路和连接电气安全装置的电路; *1.1 制造 资料 (8)安装使用维护说明书,包括安装、使用、日常维护保养 和应急救援等方面操作说明的内容。 √ √ (1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工 防爆电梯的相应参数; √ (2)施工方案,审批手续齐全; √ (3)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证; √ (4)施工过程记录和自检报告,检查和试验项目齐全、内容 完整,施工和验收手续齐全; / (5)变更设计证明文件(如安装中变更设计时),履行了由 使用单位提出、经整机制造单位同意的程序; *1.2 安装 资料 √ (6)安装质量证明文件,包括防爆电梯安装合同编号、安装 单位安装许可证编号、整机防爆标识、整机防爆合格证号、 产品出厂编号、主要技术参数等内容,并且有安装单位公章 或者检验合格章以及竣工日期。 / (1)改造或者维修许可证和改造或者重大维修告知书,许可 1 技 术 资 料 *1.3 改造 、 重大 / (2)改造或者重大维修的清单以及施工方案,施工方案的审

2017电梯检验师考试回忆卷F

(1)自监测子系统是否三个子系统都必须?10” 1不具有开门再平层。。。2 GB7588 1号修改单9.11.3 (2)对自监测中制动力的验证的要求?9.11.3 10” (3)10”某单位告知在B地,安装在A地,仪器过期,有那些不符合质保体系,该如何处理? 1未在施工所在地负责特种设备监督管理的部门告知(18执行特种设备许可制度(3)提供相关信息)2施工前未向特捡机构申报监督检验(18执行特种设备许可制度(5)接受监督检验)3使用仪器未按期检定校准(13设备和检验与试验装置控制(3)设备和检验与试验装置状态控制) 2.启动不符合控制程序如评价认为此不符合可能再次发生应当执行纠正措施控制程序(进行原因分析,制定纠正措施,实施纠正措施,验证纠正措施实施效果) 上述仪器停用,或送检合格后再用;用检定合格的仪器设备对之前的数据,结果进行复核,并做好记录;向监察机构告知电梯安装的情况,接受监察机构的处理;待监察机构处理后,向监检机构申报检验,受理后方可继续施工;保留相关记录及见证资料。 (4)10”一扇门脱落,一个老太坠入井道,标准中哪些条款涉及防坠落? 5.2.1.2部分封闭井道7.2门的强度7.6轿厢在此指示7.7.1对坠落危险防护7.7.3锁紧和紧急开锁7.7.4证实层门闭合的电气装置7.7.5共同要求7.7.6机械连接的多扇滑动门 8.4轿厢护脚板9.11.5该装置应在下列距离内制停轿厢 层门型式试验报告的错误的地方?门的实际高度宽度超出型式试验的尺寸,不能覆盖。铭牌上缺少日期,编号,实物和报告书的制造单位不一致。 (5)15”香港天梯逆转BCD失效的至少四个原因?涉及扶梯逆转的条款和项目 (6)计算题-15” (7)15”电梯开门走车,经调查,单臂制动器,抱闸磨损,开闸电压偏低,制动轮面有油污,制动臂卡组,制动器有两个独立的接触器断开,其中一个已经粘连失效,请问有那些可能的原因?请问本次事故最有可能的直接原因?至少6条技术措施? 直接原因:制动器失效技术措施:1更换符合GB7588-2003冗余性制动器2增加轿厢防止意外移动装置3门回路检测4开门限制5层轿门旁路装置6制动器故障保护7开闸电压监测8定期(每年)一次125%下行制动试验 (8)15”电梯突然停体,在1楼至-2楼之间关人2小时47分,问是特种设备事故?此时轿厢对重正好平衡,如何救人写出救援方案,?分析此次事故可能的原因和现场勘查要点?紧急电动能否被代替? 1困人2小时以上算一般事故 2救援程序 1断电2判断位置3盘车,紧急电动运行4轿厢对重平衡,增加轿厢重量松闸 5安全钳动作,则紧急电动或者手拉葫芦吊起轿厢6若电梯蹲底,冲顶?7恢复 3原因如下; 1人为原因(有人扒开轿门,有人在机房拉电,有人在机房带电作业误操作损坏电梯)2短路过载保护:如电动机过载保护,变频器电流过大自保护3断路:门锁回路某点虚接,导线断线4接触器选型不当(AC-3,DC-3,AC-15,DC-13)导致超负荷工作烧坏失效 5电源不稳定电压波动超正负7%,变频器保护6安全回路某点意外接地导致回路“接地保

防爆电梯自检报告模板.doc

. 编号: 曳引式防爆电梯年度自检报告 使用单位: 码:册注代 型:类设备

式:备设型 期:日自检 专业资料 . 维护保养单位:XXXXX 电梯工程有限公司 说明 1、本自检报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—防爆电梯》(TSG T7003-2011 )《电梯使用管理与日常维护保号修改和1及其第养规则》(T SG T5001-2009 )要求编制。本自检报告作为一种推荐性范本,供防爆电梯维保单位参考选用。 2、本报告适用于使用在爆炸危险区域为 1 区、2 区、21 区、22 区,由电力驱动的速度不大于 1m/s (含 1m/s )曳引式防爆电梯的年度自检。 3 、需要签字的表格中维修保养单位技术负责人、维修保养人员、质检员必须由本人签字,不准代签。 4、本报告应使用钢笔或签字笔填写,也可使用计算机输出。发

现错误,确需更正时,不得涂改!应在原错误处划删除双线,在其附 近书写正确内容,并签上更改人的姓名、标注更改日期。 5 、各项“检验结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据,无数据要求的,填写“符合”,无此项目时,填写“无此项” 。“结论”一栏中只能填写“合格”。 6、报告中不得出现空白栏,无此项或不详情况应填写“无此项”或“不详”。 7、自检报告中的结论是对被检设备安全状况的综合评定,全部项目均合格,则自检报告的结论为“合格” 。当检验机构检验员发现提交的自检报告中存在错误时,质检员应及时整改后出具《自检报告存在问题整改合格反馈单》,经检验机构检验员确认后方可确定自检报告为“合格”。 8、按照规定,检验机构在维保单位自检合格的基础上实施定期检验。自检报告一式三份,报检时提交一份、另两份分别由使用单位和维保单位档案。 专业资料 . 曳引式防爆电梯定期检验自检报告 编号: 设备名称 安全管理人员使用登记编号安全管理员证号 位单使用 设备使用地点

最新电梯检验师考试闭卷汇总

2004电梯检验师考试 闭卷

一、简述题(共5题,每题2分,共10分) 1、电梯的“基站”:轿厢无投入运行指令时停靠的层站(1.5 分)。一般位于大厅或底层端站乘客最多的地方(0.5分)。 2、电梯的“轿顶间隙”:当对重装置处于完全压缩缓冲器位置时(1分),从轿厢顶部最高部分至井道顶部最低部分的垂直距离(1分)。 3、电梯的“再平层”:电梯停止后,允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置的一种动作,必要时可使轿厢连续运行(自动或点动)(2分)。 4、自动人行道:带有循环运行(板式或带式)走道(1分),用于水平或倾斜角不大于12°输送乘客的固定电力驱动设备。(1分) 5、杂物电梯:服务于规定楼层的固定式升降设备(1.5分)。它具有一个轿厢,就其尺寸和结构型式而言,轿厢内不允许进入。轿厢运行在两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间。为满足不得进入的条件,轿厢尺寸不得超过a)底板面积:1.00m 2;b)深度:1.00m ;c)高度:1.20m 。但是,如果轿厢由几个永久的间隔组成,而每一个间隔都能满足上述要求,高度超过1.20m 是允许的。(0.5分) 二、判断题(正确的划“√”错误的划“×”,共30题,每题1分,共30分) 1、《关于开展特种设备检验机构资格认可工作的通知》规定,特种设备检验员资格由省级考 核发证,检验师资格由国家质检总局考核发证。 ( √ ) 2、按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备的生产是指设计、制造、安装、改造、维 修。 ( √ ) 3、按《特种设备安全监察条例》规定,电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的重大维 修过程,必须有施工单位的自检记录,自检合格后,即可投入使用。 ( × ) 4、按《特种设备安全监察条例》规定,电梯的日常维护保养必须由使用单位经过培训的人员进行。 ( × ) 5、按GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定,电梯正常运行的曳引应满足下列条件:T 1/T 2≤e f α。曳引条件与平衡系数有关。

电梯安装自检总结报告

电梯安装自检报告河南时代华辰机电设备工程有限公司

适用范围和填写要求 1、适用范围 1.1 本验收报告适用于电梯(额定速度不大于 2.5m/s的乘客、额定载重量不大于5000kg的载货电梯) 1.2 主要引用标准 GB/T10058-1997《电梯技术条件》 GB/T10059-1997《电梯试验方法》 GB/T10060-1993《电梯安装验收规范》 GB/T7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 2、填写要求 2.1本自检报告由质量检验员填写。 2.2 填写内容真实准确,栏目中有数据要求的,必须填写实测数据。栏目中有文字描述的,结果栏应填写(盖章)合格、复检合格、不合格。在栏目中无此项内容要求用“/”表示。 2.3 若检测结果有不合格项目,应限期整改进行复检,复检合格的结果填写复检合格。 2.4 此报告中数据单位若无专门注出则为“mm”. 2.5 填写应用墨水笔。 3、自检验收 3.1 打“△”为重要项目,其余为一般项目。 3.2 凡最终重要项目全部合格,一般项目中不合格不超过3项,判为基本合格。 3.3 判为安装不合格的电梯,需全面调试修复后,再次申请质检。 3.4 验收合格后,质检员应在报告中签字盖章,并申请国家有关部门监督验收。

用户名称联系人·电话 电梯名称制造单位 电梯类别生产编号 电梯型号额定载重量 kg 运行速度 m / s 站门曳引型式单 / 复绕开门距离 mm 门的型式 轿厢规格长 mm;宽 mm;高 mm; 曳引机型号编号 曳引轮直径 mm 曳引绳直径 mm 曳引绳根数 电动机型号功率 kw 电压 V 电动机转速转/分电流 A 频率 HZ 制动器编号工作电压启动 V 维 持 V 控制屏型号编号 底坑深度顶层高度 mm mm 提升高度 mm 限速器型号限速器编号安全钳型号安全钳编号缓冲器型号缓冲器编号制动器型号制动器编号

2019电梯检验师考试闭卷-15页精选文档

阅卷人扣分 一、简述题(共5题,每题2分,共10分) 1、电梯的“基站”:轿厢无投入运行指令时停靠的层站(1.5分)。一般位于大厅或底层端站乘客最多的地方(0.5分)。 2、电梯的“轿顶间隙”:当对重装置处于完全压缩缓冲器位置时(1分),从轿厢顶部最高部分至井道顶部最低部分的垂直距离(1分)。 3、电梯的“再平层”:电梯停止后,允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置的一种动作,必要时可使轿厢连续运行(自动或点动)(2分)。 4、自动人行道:带有循环运行(板式或带式)走道(1分),用于水平或倾斜角不大于12°输送乘客的固定电力驱动设备。(1分) 5、杂物电梯:服务于规定楼层的固定式升降设备(1.5分)。它具有一个轿厢,就其尺寸和结构型式而言,轿厢内不允许进入。轿厢运行在两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间。为满足不得进入的条件,轿厢尺寸不得超过a)底板面积:1.00m2;b)深度:1.00m;c)高度:1.20m。但是,如果轿厢由几个永久的间隔组成,而每一个间隔都能满足上述要求,高度超过1.20m是允许的。(0.5分) 二、判断题(正确的划“√”错误的划“×”,共30题,每题1分,共30分) 1、《关于开展特种设备检验机构资格认可工作的通知》规定,特种设备检验员 资格由省级考核发证,检验师资格由国家质检总局考核发证。 (√) 2、按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备的生产是指设计、制造、安装、 改造、维修。

(√) 3、按《特种设备安全监察条例》规定,电梯、起重机械、客运索道、大型游乐 设施的重大维修过程,必须有施工单位的自检记录,自检合格后,即可投入使用。 (×) 4、按《特种设备安全监察条例》规定,电梯的日常维护保养必须由使用单位经 过培训的人员进行。 (×) 5、按GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定,电梯正常运行的曳引 应满足下列条件:T 1/T 2 ≤e fα。曳引条件与平衡系数有关。 (√ ) 6、按GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定,轿厢要有可自动再充 电的紧急电源,它至少供1W灯泡用电1小时。 (√) 7、按GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定,检修门、井道安全门 及检修活板门均不得朝井道外开启。 (×

相关文档