文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供配电、电气安全与照明单元安全检查表

供配电、电气安全与照明单元安全检查表

供配电、电气安全与照明单元安全检查表
供配电、电气安全与照明单元安全检查表

供配电、电气安全与照明单元安全检查表该单元主要对攻配线系统、电器安全和照明设施情况进行检查。

供配电、电器安全与照明单元主要依据《冶金企业安全卫生设计规定》(冶生【1996】204号)、《炼钢安全规程》(AQ2001—2004)、《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)和《低压配电设计规范》(GB 50054-95)编制,现场检查结果见表9。

表9 供配电、电气安全与照明单元安全检查表

供配电安全评价单元

供配电安全评价单元 1单元概述 1.1供电电源、电压 该公司由城市供电系统10kV专用架空线路至厂区内的总配变电站。厂区配电电压为380/220V,频率为50Hz。 1.2供配电系统 总配变电站采用10/0.38 kV干式变压器,380/220V低压系统为单母线,设联络开关。终端变电装置将380/220V电压送至各厂房内的各电气室及用电部位的380V低压开关柜,再以低压开关引至各电动机和各层分配电盘;220V电源由位于各电气室提供。 应急电源由设置在厂房内的一台250 kW的柴油发电机组成。发电机出口电压为0.38 kV,送至需要应急电源的厂房内的转换开关馈电给各设备。当一处失电后发电机启动并恢复供电。 1.3配变电站 全厂设有1座总配变电站和终端变电站(电气室)。总配变电站设在厂区东南角,为室外变配电站,终端变电站:接受配电站10 kV馈电,经10/0.38 kV变压器变压,送至厂房内各电气间和用电部位。

1.4 主要电气设备如表所示。 主要设备明细表 1.5站用电源和操作电源 1)站用电源 由分别接于总配、变电站10kV两段母线上的台1kVA10/0.38kV 的变压器提供. 1.6 继电保护、自动装置 1)继电保护 变电站中10kV开关柜设瞬时过电流,接地故障保护;变压器10kV侧设限流熔断器保护,低压侧主开关设过电流保护。 1.7接地系统 1)工作接地 10kV系统采用直接接地,380V系统在厂房内采用经电阻接地,其余厂房采用直接接地。 2)保护接地 全厂采用TN-S接地系统,工作零线N和专用保护线G(相当

PE)严格分开。变电站内接地系统由直埋铜排、接地极组成。全厂的接地系统成网状连接。变电站内设有重复接地、接地母排,配电装置的金属或钢筋混凝土构架、电气设备的不带电的金属外壳、电缆(线)金属护套及保护管等均与接地装置可靠连接。 1.8 过电压与防雷 配变电站站区分布设置避雷针装置,其中避雷针、进线架构、母线架构用避雷线成网状连接,以防直击雷。 为防止雷电过电压和系统过电压,10kV开关柜内设有过电压保护设施。 1.9照明系统 照明电源由各厂房内终端变电站引来,并经380/220V可移动变压器提供。所有灯具工作电压为220V、单相、50Hz。应急照明由应急电源引来电源,设置专门应急照明盘。 1.10其它 (1)公司值班室有与电力部门联络的专用电话。 (2)全厂配变电站均设有自然通风装置,设有事故照明、疏散指示,干粉灭火器,有安全警告标志和门锁。 2危险、有害因素分析 供配电系统危险、危害因素分为两类:一类是自然灾害如雷击;另一类是电气设备本身和运行过程中不安全因素导致的危险、危害,主要有触电、火灾、爆炸、断电等,分析如下:

用电安全检查表

东岳精细化工用电安全检查参考标准 (人员密集场所) 被检查企业:检查人:检查时间: 序号检查项目检查标准 检查结果 符合不符合及主要问题 1 用电安全管 理 1.采购电气、电热设备,应选用合格产品,并应符合有关安全标准的要求; 2.电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作; 3.不得随意乱接电线,擅自增加用电设备; 4.电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距; 5.对电气线路、设备应定期检查、检测,严禁长时间超负荷运行; 6.人员密集场所内的营业场所营业结束时,应切断营业场所的非必要电源。 2 变配电室安 全管理 1.电工。查看是否持有效证件上岗;是否按规定值班,制作值班记录;上岗 作业时是否按规定穿戴防护用品。 2.查看是否建立门禁制度,非专业人员禁止入内;是否根据具体情况制定用 电安全规程和岗位责任制。 3.是否配备符合国家标准的劳动防护用品和高、低压作业工具;是否保证安 全使用,定期检测。 4.查看电器设备布置是否有平面分布图、配电线路平面分布图,配电系统操 作模拟图、值班记录;是否安装应急照明,配备专用灭火器;是否有防止小 动物从门、窗、电缆沟进入的措施。

3 电气线路安 全管理 1.查看电器设备是否有操作规程。 2.查看各厅室是否设置电源控制分闸,电源线与可燃结构有安全距离,或设 非燃隔离层;配电线路是否穿金属管线保护,不得采用塑料管;临时用电线 路是否采取有效防护措施;凡可移动的电器设备,其电源线是否采用橡胶电 缆;不得超负荷运载,电气设备是否按规定安装漏电和过载保护装置。电源 线路是否符合国家标准或者行业标准。 3.电气设备是否每年至少由具备资格的专业部门进行一次安全检测。

用电安全专项检查表

用电安全专项检查表 序号检查项目及内容检查方法备注1变电一次设备 1.1变压器油温及温升: 各冷却器无堵塞,温度相近,油温正常 现场检查,查阅值班日志、巡视记录、缺陷记录等 1.2变压器瓦斯保护: 1.气体继电器及端子盒防水措施完好; 2.配置了合格的取气用具,运行及检修人员能正确使用; 3.重瓦斯保护应按要求投跳闸,并定期校验 现场检查,查阅试验报告 1.3母线及架构设备过热现象检查:设备容量满足最大负荷要求且各类接头接触良好,各类 接头及断路器、隔离开关等触头无发热现象,并具备温度监视手段,运用红外测温方法定期 测温有记录、有分析,及时处理发现的问题 现场检查,查阅资料、记录 1.4断路器外观检查:断路器无渗漏油、气,油位、油压、气压正常;SF6气体检测周期符 合规定,室内SF6断路器防护措施符合规定 现场检查 1.5断路器遮断容量:断路器遮断容量和性能能满足安装地点短路容量的要求,允许开断故 障次数有明确规定,在达到切断故障次数后能够及时检修 查阅开关台账、系统短路容量及允许切断故障次数计算资料和规定文件,开关切断故障记录、检修记录

1.6外观检查:户外独立电流互感器、电压互感器有可靠防雨密封措施,如金属膨胀器等; 现场检查瓷套无裂纹,无渗漏油现象,油位正常,外壳接地良好 现场检查 1.7“五防”系统:户内、外高压配电装置全部实现了“五防”,各单元闭锁装置功能完善 可靠,实现远方操作的断路器和隔离开关“远方/就地”操作防误连锁功能正常 1.8台账管理:防误装置有设备台账现场检查设备台账1.9接地装置地线:接地装置地线(包括设备、设施引下线)的截面,应满足热稳定(包括 现场检查考虑腐蚀因素)校验要求 现场检查 1.10各类设备标志、警示标志:户外高压断路器、隔离开关、接地刀闸及其他设备有双重名 称号牌,并安装牢固、字迹清晰;户内高压配电装置各间隔(开关柜)前后及隔离开关均应有 双重名称编号牌;高压变电设备及母线应有明显、规范的相色标志 1.11电缆头运行情况:电力电缆终端头完整清洁无漏油,滋(溢)胶、放电、发热等现象;电 现场检查缆头符合安全要求;接地良好 现场检查 1.12电缆沟道:电缆沟防止积水、排水良好,电缆盖板不缺损,放置平稳,沟边无倒塌情况, 支架接地良好 1.13电缆防火措施: 现场检查 1.电缆穿越处孔洞用防火材料封堵严密,不过光、不透光,不能进入小动物; 2.电缆夹层、电缆沟内保持整洁、无杂物、无易燃物品; 3.电缆主通道有分段阻燃措施,特别重要电缆采用耐火隔离措施或使用阻燃电缆;

办公区域安全检查表.docx

.\ 办公区域安全检查表 序 检查 查 内 容 检查结论 号 检 项目 1 2 在禁止烟火的生产区域违反禁火规定。 1、不安 未办理特种作业手续、未经安全确认就组织、实施特种作业。 全行为 3 (安全 在酒精、毒品、麻醉品影响下上岗工作。 4 高压线) 瞒报、谎报事故或干扰事故调查处理。 5 6 7 8 电气线路不得私自改装,必须经过变更管理程序审批后,由具备合格资质的人员进行。 只有培训合格的持证电工才能操作、 调整及维护电气设备,以及进入配电室完成指定操作, 2、电气 如断电、上锁等。 安全 电源插板、插座应保持清洁,且将其置于不易被水溅到的地方,不得被任何物体所覆盖。 应拿住插头拔出插座,禁止以拽拉电源线的方式拔插头。 在电源开关分、合闸操作时,身体不能接触设备并应把脸转向一边。 9 新的或经改装的工用具投入使用前,必须经过安全检查,并附上标签。 10 3、工用 使用任何工用具之前, 应检查其状况以确定能否安全使用; 对于检查标签已过期的工用具, 不论其状况如何,都不能使用。 具安全 使用电动或空气驱动的便携工具时, 要注意手和身体的位置, 避免伤害, 并建议使用护目 11 镜及护耳。 使用工用具之前, 确保所有建议的安全措施已落实。 不要私自摆弄、试验或操作未经批准 12 使用的工用具。

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 .\ 在正常够不着的时候,应使用梯子、正确搭建的脚手架和可移动的平台。 在两米或两米以上有坠落危险的地方工作时必须使用安全带。 各类工具,如刀具、凿和冲头,不用时都应放在工具箱内。 自制或改造的非标准工用具,使用前必须经过技术或安全人员的批准。区域主管对非标准 工用具的首次和年度的安全检查负责。 必须使用经检查合格并有目视标签的梯子,使用前还应再次进行目视检查。禁止使用自制木 梯和油漆过的梯子。 除人字梯外只能允许一个人在梯子上,人字梯允许2个人在梯子上工作。禁止站在梯子上 移位。 使用前清除台阶上易滑物质。上、下梯子时,应面向梯子,一步一级。 对于直梯和延伸梯以及 4 米以上 ( 含 4 米) 的人字梯,使用时: A、直梯应顶端固定,人字梯必须使用拉绳,若没有固定则应有专人扶住。 B、进行固定或解开绳索时,应有专人扶住梯子。 供人员上、下平台用的梯子上端应伸出平台 1 米(直梯和延伸梯应伸出搭接点 1 米,直梯和延 伸梯在搭接点处必须固定),且伸出部分禁止踩踏,仅供人员扶手用。 直梯或延伸梯的立梯坡度以60-70 度为宜。梯脚应有防滑套,并放置牢固、水平,尤其 是在地面较滑情况下。

楼宇电气系统安全检查表(2021版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 楼宇电气系统安全检查表(2021 版)

楼宇电气系统安全检查表(2021版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1建立各变配电室巡回检查记录制,包括(工作票,操作票,设备线路检修与试检记录) 2配电室应做到“五防一通”(防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物及保持通风良好)。 3变配电所内外走道畅通,无易燃及其他杂物堆放,照明良好,照度符合要求。 4各类安全工具,临时接地线,消防器材齐全,定期试验合格。 5电缆沟不积水,不积油,无杂物,沟盖板完好齐全。 6电气设备外壳,防护罩,防护遮档等完好无缺。 7变配电室所内外粉刷完好,无大块剥落,门窗及防护网完整,清洁。 8专人负责,经常保持配电室设备本身与周围环境的清洁,检修现场做到工完料净,场地清。 9变配电室必须配备高低压配电系统图。(图纸资料齐全)

生活区用电安全检查表

生活区用电安全检查表 生活办公区安全消防用电检查表受检查单位: 检查时间: 年月日 检查项目检查内容分项检查结果 第一项,电1、是否菜用漏电保护器进行安全供电。源部分 2、漏电保护器的动作值?30mA。 3、设有防护电箱、单相三线配电。第二项,线1、是否菜用护套线输电,或菜用明装线路配路部分有阻燃线槽。 2、线路的高度,低位置线路的防护与易燃品 距离。 3、线路的连接方式,接头的防护处理。第三项,安1、用电器的散热距离是否畅通。全距离照明2、照明灯具的高度是否大于2.5m。高度 3、是否有规定外照明灯具。 第四项,取1、电暖器电源线有无破损,插头开关是否完暖加温用品好。 2、电褥子是否正确使用,产品是否老化超过 使用期。 3、有无违章使用电炉,电乌灯或其它规定外 电器取暖。 第五项,电1、是否配有干粉灭火器,安全有效日期是否器火灾消防过期。 器具,消防2、有无消防宣传画帖,安全提示牌。宣传展画 3、有无消防知识教育。 第六项,规1、电器有无生产厂家名称,有无出厂检验合定外电器三格证。 五产品 2、有无生产日期及安全提示使用说明。

3、有无不符合安全规定外的电器使用。第七项,厨1、厨房卫生整洁,生熟食品分开存放。房卫生、环2、炊事员有健康证,有拉及收集桶。境卫生、就3、有防鼠防蝇虫措施,有防蝇网罩。餐卫生 第八项,液1、液化气罐无漏气,外表清洁,外表无易燃化气罐、及物。 输管 2、输气管无老化,连接老靠,有足够长度。 3、气罐及灶头周围无易燃物,安装正确。第九项,通1、缩社有无通风孔,预防室内缺氧。风换气、排2、厨房有无换气扇,预防食品污染。污水 3、有无污水乱倒,预防结冰人员滑倒。第十项,安1、过道、通道是否通畅。全绿色通道 2、其它物品有无乱放,阻塞安全通道。 3、是否知道安全撤离办法和路经。 本次检查结?合格 ?良好 ?不合格意见: 果(?),提 出的整改意 见和时限 项目部各部门: 办公室安环部保障部工程部参加人员签名:

电气安全检查表

电气安全检查表 说明:1)电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2)一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。 1. 设备检查 1.1 变配电所的设置,建筑结构及有关设施; 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所; 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水; 1.1.3 变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门; 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板; 1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m;

1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m; 1.1.7 变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行; 1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m; 1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。 1.2 电气设备: 1.2.1 变压器 1.2.1.1 变压器外壳无渗、漏油,并和铁芯同时可靠接地。 1.2.1.2 当发现变压器有下列情况之一时,应停止运行: 1)音响不均匀或有爆炸声等异常情况; 2)油面低于油面计的下限,并继续漏油下降时; 3)防爆管或油枕喷油时; 4)正常条件下温度过高,并不断上升时; 5)油色过深,油内出现炭质; 6)套管有放电现象或严重裂纹。 1.2.2 油开关和隔离开关 1.2.2.1 油开关的油位应在上限与下限之间;油色正常、无渗漏;排气管应完好无损;

_电气安全检查表

电气安全检查表 2009年04月02日星期四 20:54 电气安全检查表 说明 1)电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2)一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。 1. 设备检查 1.1 变配电所的设置,建筑结构及有关设施: 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所; 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水; 1.1.3 变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门; 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板; 1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m; 1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m; 1.1.7 变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行; 1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m; 1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。 1.2 电气设备:

电气安全检查表

.

.

安全检查记录表(2-1)检查项目:电气动力、照明箱安全检查序号检查内容是√否×情况说明 01 箱(柜)内应保持整洁,安装是否符合电气安全要求; 各种元器件、仪表、开关与线路连接应可靠,接触良好,无严重发热、 02 烧损现象,无异常气味,有无定期检测记录; 03 编号识别标记齐全,责任人是否清楚; 各熔断器内的熔断元件应与负荷相匹配,禁止超负荷,相应负荷应有记 04 录; 05 箱体接零(地)可靠,插座接线正确,接地装置有无定期检测记录; 06 箱(柜)体完好无损,箱(柜)内无杂物和积水,箱(柜)前无堆积物; 07 外露元件应屏护完好。 检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导:.

编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 3、各单位对自查结果负责,同时安保部对各单位的自查情况进行抽查。 安全检查记录表(2-2)检查项目:电气线路安全检查序号检查内容是√否×情况说明 01 是否符合使用场所的安全要求(列如防爆防潮等); 02 安全牢固,线路绝缘良好无破损; 03 电器线路的容量,应与其负荷相匹配,有无发热现象或其它异常气味; 04 电器线路的接头应牢固,保证其接触可靠,绝缘符合要求; 05 暂时不用的电气线路线头应用绝缘胶布包好,不得裸露; 06 在线路以及汇流条上不得悬挂任何物件; .

检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导: 编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 3、各单位对自查结果负责,同时安保部对各单位的自查情况进行抽查。 安全检查记录表(2-3)检查项目:电气临时线路安全检查序号检查内容是√否×情况说明 01 有临时线申请单,审批手续完备,不超期使用 线路绝缘良好无破损,容量应与负荷相匹配,有无发热现象或其它异常 02 气味; 应沿墙或悬空架设,距地高度为:室内应大于2.5米,室外应大于4.5米, 03 跨越道路应大于6米; 04 临时线应设一总开关,每一分路应设有分开关; .

楼宇电气系统安全检查表(2021年)

楼宇电气系统安全检查表 (2021年) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0505

楼宇电气系统安全检查表(2021年) 1建立各变配电室巡回检查记录制,包括(工作票,操作票,设备线路检修与试检记录) 2配电室应做到“五防一通”(防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物及保持通风良好)。(图纸资料齐全) 10保持设备外表清洁,定期清扫无油污,无严重腐蚀,设备名牌及命名,编号齐全。 11配电室内各种警告牌齐全。 12各种安全联锁装置完好,有效。 13配电室内使用到期的临时线应及时拆除。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

电气安全检查表

电气安全检查表 说明 1) 电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2)一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。 1.设备检查 1.1变配电所的设置,建筑结构及有关设施: 1.1.1变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所; 1.1.2变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水; 1.1.3变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门; 1.1.4与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板; 1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m; 1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m; 1.1.7变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm 的金属网,保证任何季节安全运行; 1.1.8变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m; 1.1.10变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。

1.2电气设备: 1.2.1变压器 1.2.1.1变压器外壳无渗、漏油,并和铁芯同时可靠接地。 1.2.1.2当发现变压器有下列情况之一时,应停止运行: 1)音响不均匀或有爆炸声等异常情况; 2)油面低于油面计的下限,并继续漏油下降时; 3)防爆管或油枕喷油时; 4)正常条件下温度过高,并不断上升时; 5)油色过深,油内出现炭质; 6)套管有放电现象或严重裂纹。 1.2.2油开关和隔离开关 1.2.2.1油开关的油位应在上限与下限之间;油色正常、无渗漏;排气管应完好无损; 1.2.2.2油开关操作灵活,准确可靠、合闸机械指示正确; 1.2.2.3故障跳闸后的油开关,应检查套管有无断裂、引线有无烧伤、油箱有无变形; 1.2.2.4 油开关和隔离开关的操作机构应有可靠的联锁装置,并保证合闸时只有先合隔离开关才能合上油开关;拉闸时先拉开油开关,才能拉开隔离开关; 1.2.2.5隔离开关的瓷瓶和连接拉杆应无裂纹、无放电痕迹、销子无脱落。 1.2.3负荷开关和跌落保险 1.2.3.1负荷开关只能用来切断和接通正常线路,其消弧装置应完好。合闸时,触头应动作一致,各相前后相差不应超过3mm; 1.2.3.2负荷开关操作机构应灵活可靠;

楼宇电气系统安全检查表

编号:SY-AQ-04495 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 楼宇电气系统安全检查表 Building electrical system safety checklist

楼宇电气系统安全检查表 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。10保持设备外表清洁,定期清扫无油污,无严重腐蚀,设备名牌及命名,编号齐全。 11配电室内各种警告牌齐全。 12各种安全联锁装置完好,有效。 13配电室内使用到期的临时线应及时拆除。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

电气安全检查表

电气安全检查表 说明 1) 电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2) 一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。