防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录GB50300-2013

防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录GB50300-2013
防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录GB50300-2013

防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录

07070201 01

单位(子单位)工程名称分部(子分部)

工程名称

建筑电气/防雷

及接地

分项工

程名称

防雷引下线及接闪器

安装

施工单位项目负责人检验批容量

分包单位/ 分包单位项目

负责人

/

检验批

部位

施工依据电气施工图及电气总说明验收标准《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50303-2002

验收项目设计要求及

规范规定

最小/实际

抽样数量

检查记录

检查

结果

主控项目1

引下线的敷设、明敷引下线

焊接处的防腐

第25.1.1条2

利用金属构件、金属管道作

接地线时与接地干线的连接

第25.1.3条3

避雷针、带与顶部外露的其

他金属物体的连接

第26.1.1条

一般项目1

钢制接地线的连接和材料规

格、尺寸

第25.2.1条

2 明敷接地引下线持件的设置第25.2.2条

3

接地线穿墙壁、楼板和地坪

处的保护

第25.2.3条

4

幕墙金属框架和建筑物金属

门窗与接地干线的连接

第25.2.7条

5 避雷针、带的位置及固定第26.2.1条

6

避雷带的支持件间距、固定

及承力检查

第26.2.2条

施工单位检查结果

符合要求

专业工长:

项目专业质量检查员:

2014年月日

监理单位验收结论

合格

专业监理工程师:

2014年月日

避雷引下线隐蔽工程验收记录

工程名称河南省华裕置业有限公司5号住宅楼子分部工程名称防雷及接地装置安装 施工单位郑州市二七建筑工程公司验收日期2004年2月19日 设计单位及图纸编号河南五象建筑设计有限公司电施5-06利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接 GZ柱的位置为:?轴与①轴、◎由与①轴、⑤轴与⑥轴、①轴与?轴?轴与?轴相交处柱子,共5点,焊接时搭接长度大于圆钢 直径6倍,双面施焊,并全部埋于砼中。 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 项目专业工长(施工员)项目专业质量检查员: 验收意见: 项目专业监理工程师:

工程名称河南省华裕置业有限公司4号住宅楼子分部工程名称 防雷及接地装置安装 施工单位郑州市二七建筑工程公司验收日期2004年月日 设计单位及图纸编号河南五象建筑设计有限公司电施4-07 利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接GZ柱的位置为:①轴与E 轴、A轴与①轴、①轴与0轴、⑧轴与?轴南侧1.2m处柱、17轴与F轴、 18轴与A轴南侧1.2m柱、E 轴与21轴、A轴与21轴相交处柱子,共8点,焊接时搭接长度大于圆钢直径于砼中。6倍,双面施焊,并全部埋 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 项目专业工长(施工员)项目专业质量检查员: 验收意见: 项目专业监理工程师:

避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录 GB50303—2002 技 06-05{] 0 工程名称 河南省华裕置业有限公司 3号住宅楼 子分部工程名称 防雷及接地装置安装 施工单位 郑州市二七建筑工程公司 验收日期 2004年 月 日 利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接 轴、&由与①轴、⑥轴与⑥轴、⑥轴与?轴南侧1.2m 处柱、13轴与F 轴、13轴与A 轴南侧1.2m 处柱、 17轴与E 轴、17轴与A 轴、22轴与E 轴、22轴与E 轴相交处柱子,共10点,焊接时搭接长度大于圆钢 直径6倍,双面施焊,并全部埋于砼中。 监理(建设)单位 验收意见: 项目专业工长(施工员) 项目专业质量检查员: 设计单位及图纸编号 河南五象建筑设计有限公司 电施3-07 示意图及说明: GZ 柱的位置为:?轴与① 验收意见: 项目专业监理工程师: 施工单位

5避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录

工程名称 紫金城商住楼 分项工程名称 避雷引下线 施工单位 江苏盐城二建 验 收 日 期 年 月 日 设计单位及图纸编号 南阳建筑设计研究院 类别 部 位 层段或标高(M ) 材 质 规 格 数 量 连接方法 引 线 立柱 基础 钢筋 焊接 侧 击雷 接闪器 示意图及说明: 避雷引下线利用柱子内两根主筋通长焊接。 班(组)长: 施工单位 监理(建设)单位 验收意见: 符合要求 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 2007年 月 日(公章) 验收意见: 监理(建设)单位 项目专业监理工程师: 年 月 日(公章) 砼立柱 电渣压力焊 焊接焊缝均匀牢固,符合施工规范规定,同意隐蔽。

工程名称 高级技工学校实训楼 分项工程名称 一层避雷引下线 施工单位 市豫阳建筑有限公司 验 收 日 期 2007年 月 日 设计单位及图纸编号 南阳市建筑设计研究院 类别 部 位 层段或标高(M ) 材 质 规 格 数 量 连接方法 引 线 立柱 一层 钢筋 Φ22 5道 焊接 侧 击雷 接闪器 示意图及说明: 班(组)长: 施工单位 监理(建设)单位 验收意见: 符合要求 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 2007年 月 日(公章) 验收意见: 监理(建设)单位 项目专业监理工程师: 200 年 月 日(公章) 砼立柱 电渣压力焊 焊接焊缝均匀牢固,符合施工 规范规定,同意隐蔽。

工程名称 七里园村委会1#综合楼 分项工程名称 二层避雷引下线 施工单位 市高信建筑工程有限公司 验 收 日 期 2005年4月18日 设计单位及图纸编号 南阳市建筑设计研究院 类别 部 位 层段或标高(M ) 材 质 规 格 数 量 连接方法 引 线 立柱 二层 钢筋 φ12 6道 焊接 侧 击雷 接闪器 示意图及说明: 班(组)长: 施工单位 监理(建设)单位 验收意见: 符合要求 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 2005年4月18日(公章) 验收意见: 同意验收 监理(建设)单位 项目专业监理工程师: 2005年4月18日(公章) 砼立柱 焊接倍数大于6d 焊接均匀牢固,焊接倍数符合 施工规范规定,同意隐蔽。

避雷引下线 隐蔽验收记录

工程名称:长沙市花桥污水处理厂改扩建工程厂区土建及安装工程(第一标段)-塔吊验收日期:2014年月日共页第页分项工程名称:避雷引下线子分部工程名称:防雷及接地安装隐蔽部位:3#塔吊承台引下线 项目经理:刘湘施工技术负责人:苏国民施工图号: 施工执行标准名称及编号:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 隐蔽工程内容序 号 工程分项隐蔽验收批部位 单 位 数 量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设)单位 验收记录 1 3#塔吊承台引下线按照规范的要求,引下点处利用 承台内大于φ16的主钢筋作为 防雷引下线,搭接双面满焊,焊 缝饱满,无夹渣、无咬肉现象。 长度、外观、质量符合施工规范 要求。 2 防雷引下点处 1 施工单位全数检查评定结果: 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日监理(建设)单位验收结论: 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):监理(建设)项目部(章)年月日设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 设计单位参加验收人意见: 验收人签名:年月日注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专来技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明主更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续,隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语方规范,并针对主控项目、一般项目的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

避雷引下线隐蔽工程验收记录

避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录GB50303—2002 技06-05- 工程名称河南省华裕置业有限公司5号住宅楼子分部工程名称防雷及接地装置安装施工单位郑州市二七建筑工程公司验收日期2004年2月19日 设计单位及图纸编号河南五象建筑设计有限公司电施5-06 类别部位层段或标高(m)材质规格数量连接方法 引线GZ柱防雷 焊接 六层钢筋12 2根焊接 侧击雷 外窗均压环 接闪器 示意图及说明: 利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接GZ柱的位置为:轴与轴、轴与轴、轴与轴、轴与轴轴与轴相交处柱子,共5点,焊接时搭接长度大于圆钢直径6倍,双面施焊,并全部埋于砼中。 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 项目专业工长(施工员):项目专业质量检查员:验收意见: 项目专业监理工程师:

年月日(公章)年月日(公章) 避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录GB50303—2002 技06-05- 工程名称河南省华裕置业有限公司4号住宅楼子分部工程名称防雷及接地装置安装施工单位郑州市二七建筑工程公司验收日期2004年月日 设计单位及图纸编号河南五象建筑设计有限公司电施4-07 类别部位层段或标高(m)材质规格数量连接方法 引线GZ柱防雷 焊接 六层钢筋12 2根焊接 侧击雷 外窗均压环 接闪器 示意图及说明: 利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接GZ柱的位置为:①轴与E 轴、A轴与轴、轴与轴、⑧轴与轴南侧1.2m处柱、17轴与F轴、18轴与A轴南侧1.2m柱、E 轴与21轴、A轴与21轴相交处柱子,共8点,焊接时搭接长度大于圆钢直径6倍,双面施焊,并全部埋于砼中。

避雷引下线隐蔽工程检查验收记录

避雷引下线焊接隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/ ( 08-20/09-01) 工程名称渝汇蓝湾国际二期Ⅱ标P-17#楼分部(子分部)工程名称建筑电气(防雷及接地安装) 项目经理寿奎雄施工单位浙江八达建设集团验收部位基础施工图号DS-PW-08 施工执行标准名称及编号 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 分项工程名称/检验批编号避雷引下线/060702 001 联系单号或日期/ 检查项目检查情况 说明及简图: 根据DS-PW-08,利用柱子内2根主钢筋作避雷引下线与地 梁钢筋焊接,用D12圆钢跨接焊,焊接长度大于6D,双面焊接, 焊缝饱满、平整、无虚焊,焊接质量良好。做法见图。 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干 线的连接 符合要求钢制接地线的连接和材料规格、尺寸符合要求 检查验收意见 符合要求 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 柱内主筋 地梁主筋 学习资料

避雷引下线焊接隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/ ( 08-20/09-01) 工程名称渝汇蓝湾国际二期Ⅱ标15#排屋分部(子分部)工程名称建筑电气(防雷及接地安装) 项目经理寿奎雄施工单位浙江八达建设集团验收部位车库施工图号DS-PW-08 施工执行标准名称及编号 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 分项工程名称/检验批编号避雷引下线/060702 002 联系单号或日期/ 检查项目检查情况 说明及简图: 根据DS-PW-08,利用柱子内≮φ16的2根主钢筋作避雷引 下线,在钢筋接头处用D12圆钢跨接焊,焊接长度大于6D,双 面焊接,焊缝饱满、平整、无虚焊,焊接质量良好。做法见图。 电渣压力焊接点 D12跨接钢筋 焊接 避雷引下线 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接符合要求钢制接地线的连接和材料规格、尺寸符合要求 检查验收意见 符合要求 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 学习资料

防雷引下线隐蔽工程验收记录

分项工程名称 监理(建设)单位 验收结论安装单位检查评定结果 隐蔽部位:3#楼十七层墙柱防雷引下线 按1、2、3栋屋顶防雷平面图(强电施)QDS-1-17设计要求,利用结构柱内主筋大于或等于Φ16做为防雷引下线,焊接可靠联通,施工执行GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》和 99D501-1《防雷接地标准图集》要求。主筋接头采用Φ12圆钢双面搭接焊、跨接头交叉焊接,焊接长度>6倍D ,焊缝饱满,无夹渣,汽眼、咬口现象,该项工程安装已完成,符合设计及规范要求,须进行隐蔽验收。 (公章) 项目专业质量检查员: 年 月 日 (公章) 专业工长(施工员)测试人员 经检查,符合设计及规范要求。 施工执行标准名称及编号建筑电气施工质量验收规范/GB50303-2002 施工图名称及图号1、2、3栋屋顶防雷平面图/QDS-1-17 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 示图或说明: 单位(子单位)工程名称振业城六、七期施工总承包工程 子分部(系统)工程名称电气动力、备用及不间断电源、防雷接 地安装工程防雷及接地装置安 装工程 安装单位汕头市潮阳建筑工程总公司 项目经理(负责人)余朝裕按照设计院提供1、 2、3栋屋顶防雷平 面图(强电施) QDS-1-17图施工。

分项工程名称隐蔽部位:2#楼二十层墙柱防雷引下线 按1、2、3栋屋顶防雷平面图(强电施)QDS-1-17设计要求,利用结构柱内主筋大于或等于Φ16做为防雷引下线,焊接可靠联通,施工执行GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》和99D501-1《防雷接地标准图集》要求。主筋接头采用Φ12圆钢单面搭接焊、跨接头交叉焊接,焊接长度>12倍D ,焊缝饱满,无夹渣,汽眼、咬口现象,该项工程安装已完成,符合设计及规范要求,须进行隐蔽验收。 (公章) 监理(建设)单位 验收结论经检查,符合设计及规范要求。 (公章) 项目专业质量检查员: 年 月 日 施工图名称及图号1、2、3栋屋顶防雷平面图/QDS-1-17 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 示图或说明: 专业工长(施工员)测试人员 安装单位检查评定结果 安装单位汕头市潮阳建筑工程总公司 项目经理(负责人)余朝裕 施工执行标准名称及编号建筑电气施工质量验收规范/GB50303-2002 单位(子单位)工程名称振业城六、七期施工总承包工程 子分部(系统)工程名称电气动力、备用及不间断电源、防雷接 地安装工程防雷及接地装置安 装工程 按照设计院提供1、 2、3栋屋顶防雷平 面图(强电施) QDS-1-17图施工。

避雷引下线隐蔽工程检查验收记录

避雷引下线焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/ 避雷引下线焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/

避雷引下线焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/

避雷引下线焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/

避雷引下线焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/

屋面避雷带焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/

我们不得不面对一个非常尴尬的事实,那就是,感冒前面的症状到底有哪些因何而发生?从这个角度来看,非洲曾经说过,最灵繁的人也看不见自己的背脊。这启发了我,既然如何,这种事实对本人来说意义重大,相信对这个世界也是有一定意义的。西班牙在不经意间这样说过,自知之明是最难得的知识。这句话语虽然很短,但令我浮想联翩。生活中,若感冒前面的症状到底有哪些出现了,我们就不得不考虑它出现了的事实。既然如何,了解清楚感冒前面的症状到底有哪些到底是一种怎么样的存在,是解决一切问题的关键。本人也是经过了深思熟虑,在每个日日夜夜思考这个问题。感冒前面的症状到底有哪些因何而发生?歌德在不经意间这样说过,决定一个人的一生,以及整个命运的,只是一瞬之间。这句话语虽然很短,但令我浮想联翩。叔本华在不经意间这样说过,普通人只想到如何度过时间,有才能的人设法利用时间。这似乎解答了我的疑惑。本人也是经过了深思熟虑,在每个日日夜夜思考这个问题。这样看来,每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时,感冒前面的症状到底有哪些,发生了会如何,不发生又会如何。白哲特说过一句富有哲理的话,坚强的信念能赢得强者的心,并使他们变得更坚强。这句话语虽

柱防雷引下线隐蔽工程验收记录

质控(建)表C.0.49共页第页 工程名称晋江世茂紫帽山G2013-41 号地块项目 施工单位中建海峡建设发展有限公司 分部(子分部)工程名称建筑电气 分项工程 名称 避雷引下线敷设 隐蔽部位5#楼地下室柱 隐蔽项目柱防雷引下线焊接隐蔽日期年月日 隐蔽 内容 5#楼地下室柱防雷引下线焊接 施工单位检查情况 根据电施图及GB50303-2002的要求,其安装质量: 1、根据电施图中设计的防雷引下线位置和要求进行施工; 2、利用土建作为防雷引下线的柱子内两对角主筋上下连通作为防雷引下线,柱筋焊接利用土建电渣压力焊(焊接接头光滑、焊缝饱满)和螺纹套筒连接(连接紧密); 3、利用作引下线的主筋上同下应连通、无错位、且用油漆标示。 隐蔽验收结论 签字栏 施工单位 专业技术负责人专业质检员专业施工员监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)

质控(建)表C.0.49共页第页 工程名称晋江世茂紫帽山G2013-41 号地块项目 施工单位中建海峡建设发展有限公司 分部(子分部)工程名称建筑电气 分项工程 名称 避雷引下线敷设 隐蔽部位5#楼一层柱 隐蔽项目柱防雷引下线焊接隐蔽日期年月日 隐蔽 内容 5#楼一层柱防雷引下线焊接 施工单位检查情况 根据电施图及GB50303-2002的要求,其安装质量: 1、根据电施图中设计的防雷引下线位置和要求进行施工; 2、利用土建作为防雷引下线的柱子内两对角主筋上下连通作为防雷引下线,柱筋焊接利用土建电渣压力焊(焊接接头光滑、焊缝饱满)和螺纹套筒连接(连接紧密)。 3、利用作引下线的主筋上同下应连通、无错位、且用油漆标示。 隐蔽验收结论 签字栏 施工单位 专业技术负责人专业质检员专业施工员监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)