文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面及楼面永久荷载标准值

屋面及楼面永久荷载标准值

屋面及楼面永久荷载标准值
屋面及楼面永久荷载标准值

屋面及楼面永久荷载标准值:

一、屋面永久荷载标准值

1、非上人屋面(一)(辽92J201【37 P14】)无隔气层

保护层防水层0.40KN/m2 1:3水泥砂浆找平25厚20x0.025=0.50KN/m2 1:10水泥珍珠岩保温D=120mm 4.0x0.120=0.480KN/m2 1:8白灰炉渣2%找坡最薄处30mm 平均厚度100mm 11.0x0.100=1.10KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=5.380KN/m2 2、非上人屋面(二)(92J201【39 P14】)有隔气层用于卫生间及厨房

保护层防水层0.40KN/m2 1:3水泥砂浆找平25厚20x0.025=0.50KN/m2 1:10水泥珍珠岩保温D=120mm 4.0x0.120=0.480KN/m2 1:8白灰炉渣2%找坡最薄处30mm 平均厚度100mm 11.0x0.100=1.10KN/m2 设A级隔气层0.10KN/m2 1:3水泥砂浆找平20厚20x0.020=0.40KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=5.880KN/m2 3、上人屋面(一)(辽92J201【22 P10】无隔气层

水泥花砖20厚19.8x0.020=0.396KN/m2 1:3水泥砂浆铺贴25厚,1:2.5水泥砂浆勾缝20.0x0.025=0.50KN/m2防水层0.10KN/m2 1:3水泥砂浆找平25厚20x0.025=0.50KN/m2 1:10水泥珍珠岩保温D=120mm 4.0x0.120=0.480KN/m2 1:8白灰炉渣2%找坡最薄处30mm 平均厚度100mm 11.0x0.100=1.10KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=5.976KN/m2 4、上人屋面(二)(辽92J201【21 P10】)有隔气层用于卫生间及厨房

水泥花砖20厚19.8x0.020=0.396KN/m2 1:3水泥砂浆25厚,1:2.5水泥砂浆勾缝20.0x0.025=0.50KN/m2防水层0.10KN/m2 1:3水泥砂浆找平25厚20x0.025=0.50KN/m2 1:10水泥珍珠岩保温D=120mm 4.0x0.120=0.480KN/m2

1:8白灰炉渣2%找坡最薄处30mm 平均厚度100mm 11.0x0.100=1.10KN/m2 设A级隔气层0.10KN/m2 1:3水泥砂浆找平20厚20x0.020=0.40KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=6.476KN/m2 5、商曲瓦保温屋面(辽92J201【56 P17】)

商曲瓦0.55KN/m2 1:2水泥砂浆(5%防水剂)粘结细石混凝土

配Φ6筋网间距200 30厚20x0.030=0.60KN/m2憎水珍珠岩予制块D=120mm 4.0x0.120=0.48KN/m2 防水层0.10KN/m2 1:3水泥砂浆找平20厚20x0.020=0.40KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2 板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=5.030KN/m2 6、种植屋面

种植土≥200mm厚20x0.200=4.00KN/m2聚脂纤维0.2厚土壤隔离层0.05KN/m2陶粒渗水层100mm厚15.0x0.100=1.50KN/m2 C20细石混凝土40厚25x0.040=1.00KN/m2 防水层0.10KN/m2 1:3水泥砂浆找平20厚20x0.020=0.40KN/m2 水泥浆一道20x0.005=0.10KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2 板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=10.05KN/m2二、楼面永久荷载标准值

(一)住宅楼面永久荷载标准值

1、贴瓷砖楼面

彩色釉面砖+底灰0.60KN/m2 40mm厚细石混凝土找平(厨房处50mm)22.0x0.040=0.88KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=4.380KN/m2

(厨房∑g=4.600KN/m2)

2、铺地板楼面

地板0.20KN/m2

地板格栅0.20KN/m2 40mm厚细石混凝土找平22.0x0.040=0.88KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=4.180KN/m2 3、贴瓷砖楼面(有地热)(辽2004J301【2 P58】)

彩色釉面砖+底灰0.60KN/m2 1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚20x0.025=0.50KN/m2 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)20x0.005=0.10KN/m2细石混凝土60厚(上下配Φ3@50钢丝网片,中间配散热管)22.0x0.060=1.32KN/m2 真空镀铝聚酯薄膜0.2厚

聚苯乙烯泡沫板20厚(保温层密度≥0.2KN/m3)

涂料防潮层0.05KN/m2 1:3水泥砂浆找平层20mm厚20x0.02=0.40KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=5.87KN/m2

4、铺地板楼面(有地热)(辽2004J301【14 P61】)

强化企口复合木地板8厚(企榫涂胶粘结)0.20KN/m2 1:2水泥砂浆20mm厚20x0.02=0.40KN/m2 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)20x0.005=0.10KN/m2细石混凝土60厚(上下配Φ3@50钢丝网片,中间配散热管)22.0x0.060=1.32KN/m2 真空镀铝聚酯薄膜0.2厚

聚苯乙烯泡沫板20厚(保温层密度≥0.2KN/m3)

涂料防潮层0.05KN/m2 1:3水泥砂浆找平层20mm厚20x0.02=0.40KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=5.370KN/m2 5、卫生间楼面(正常楼面降60mm)成活后低20mm

彩色釉面砖+底灰0.60KN/m2保护层防水层0.40KN/m2平均60mm厚豆石混凝土找坡25.0x0.06=1.50KN/m2

吊顶,管道0.20KN/m2

∑g=5.200KN/m2

6、卫生间楼面(正常楼面降60mm)【有地热】成活后低20mm

彩色釉面砖+底灰0.60KN/m2保护层防水层0.40KN/m2平均60mm厚豆石混凝土找坡25.0x0.06=1.50KN/m2

细石混凝土60厚(上下配Φ3@50钢丝网片,中间配散热管)22.0x0.060=1.32KN/m2 真空镀铝聚酯薄膜0.2厚

聚苯乙烯泡沫板20厚(保温层密度≥0.2KN/m3)

涂料防潮层0.05KN/m2 1:3水泥砂浆找平层20mm厚20x0.02=0.40KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2吊顶,管道0.20KN/m2

∑g=6.930KN/m2

7、楼梯间休息平台楼面

花岗岩、大理石20mm厚30.0x0.020=0.60KN/m2 1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚20x0.025=0.50KN/m2 水泥浆一道20x0.005=0.10KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=4.100KN/m2

8、楼梯间楼梯踏步(高175宽260)

花岗岩、大理石20mm厚30.0x0.020=0.60KN/m2 1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚20x0.025=0.50KN/m2 水泥砂浆一道20x0.005=0.10KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN ∑g={(0.6+0.5+0.1)x(0.26+0.175)+0.26x0.175x25÷2+0.314x (2.5+0.4)}/0.314=6.374KN/m2

楼梯栏杆0.1KN/m (二)公共建筑楼面永久荷载标准值

1、水磨石楼面(辽2004J301【14 P8】)

1:2.5水泥石子地面10厚,表面磨光打蜡25x0.010=0.25KN/m2 1:3水泥砂浆结合层20mm厚20x0.020=0.40KN/m2 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)20x0.005=0.10KN/m2

板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=3.650KN/m2 2、花岗岩、大理石楼面(辽2004J301【68 P35】)

花岗岩、大理石20mm厚,水泥浆擦缝30.0x0.020=0.60KN/m2 1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉20x0.020=0.40KN/m2 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)20x0.005=0.10KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=4.000KN/m2 3、花岗岩、大理石楼面(有地热)

花岗岩、大理石20mm厚30.0x0.020=0.60KN/m2 1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚20x0.020=0.40KN/m2 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)20x0.005=0.10KN/m2细石混凝土60厚(上下配Φ3@50钢丝网片,中间配散热管)22.0x0.060=1.32KN/m2 真空镀铝聚酯薄膜0.2厚

聚苯乙烯泡沫板20厚(保温层密度≥0.2KN/m3)

涂料防潮层0.05KN/m2 1:3水泥砂浆找平层20mm厚20x0.02=0.40KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=5.370KN/m2 4、卫生间楼面(正常楼面降低100mm根据排水方式确定)

花岗岩、大理石20mm厚30.0x0.020=0.60KN/m2 1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚20x0.020=0.40KN/m2 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)20x0.005=0.10KN/m2保护层防水层0.40KN/m2豆石混凝土2%找坡最低处20mm 平均60mm 25.0x0.060=1.50KN/m2 100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2吊顶,管道0.40KN/m2

∑g=5.90KN/m2

5、楼梯间休息平台楼面

花岗岩、大理石20mm厚30.0x0.020=0.60KN/m2 1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚20x0.020=0.40KN/m2 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)20x0.005=0.10KN/m2

板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=4.000KN/m2

1a.贴瓷砖楼面(有地热)(通常作法)

彩色釉面砖+底灰0.60KN/m2刷水泥浆一道(内掺建筑胶)20x0.005=0.10KN/m2细石混凝土50厚(上下配Φ3@50钢丝网片,中间配散热管)22.0x0.050=1.10KN/m2 真空镀铝聚酯薄膜0.2厚

聚苯乙烯泡沫板20厚(保温层密度≥0.2KN/m3)

100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=4.70KN/m2

2a.铺地板楼面(有地热)(通常作法)

强化企口复合木地板8厚(企榫涂胶粘结)0.20KN/m2 细石混凝土50厚(上下配Φ3@50钢丝网片,中间配散热管)22.0x0.060=1.10KN/m2 真空镀铝聚酯薄膜0.2厚

聚苯乙烯泡沫板20厚(保温层密度≥0.2KN/m3)

100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2板底抹灰20mm 20.0x0.020=0.40KN/m2

∑g=4.20KN/m2 3a.卫生间楼面(正常楼面降80mm)【地热通常作法】成活后低20mm

彩色釉面砖+底灰0.60KN/m2保护层防水层0.40KN/m2平均40mm厚豆石混凝土找坡25.0x0.04=1.00KN/m2

细石混凝土50厚(上下配Φ3@50钢丝网片,中间配散热管)22.0x0.050=1.10KN/m2 真空镀铝聚酯薄膜0.2厚

聚苯乙烯泡沫板20厚(保温层密度≥0.2KN/m3)

100mm厚钢筋混凝土楼板25.0x0.100=2.50KN/m2吊顶,管道0.20KN/m2

∑g=5.80KN/m2 定案时需与建筑专业确定的内容(楼屋面做法)

1、屋面类型(是否上人屋面,有无隔气层)。

2、地热做法(是否按辽2004J301图集做法)。

3、卫生间楼板降标高尺寸。

楼面荷载的取法

楼面荷载计算方法 楼面恒载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法:(从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面恒载:)12厚大理石地面:0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土:0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm):0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板恒荷载标准值:0.34+0.72+0.26=1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量:7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量:9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在房间的楼板 的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面恒载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取50mm,吊顶或抹灰取最大值0.5 KN/m2这样, 主要楼面的恒荷载为:0. 1×20 KN/m3+0.5 KN/m2=2.5KN/m2(100厚) 次要楼面的恒荷载为:0. 05×20 KN/m3+0.5 KN/m2=1.5KN/m2(50厚) 最后再加上隔墙等效的面荷载。 总结上述方法恒荷载取值见下表(不包括隔墙)(KN/m2)

屋面楼面荷载取值表

荷载取值 屋面 常屋1. Ⅲ级柔性防水层节能屋面(非上人)(K=) 1. 4厚自带保护层SBS改性沥青防水卷材一道 11×= 2. 30 厚C20细石混凝土找平层 24×= 3. 1:6 水泥焦渣找坡2%最薄处30厚(坡长12米) 14×(12/2×2%+)= 4. 80厚聚苯板保温层×= 5. 钢筋混凝土屋面板(H=100mm) 25×= 合计:/㎡ 实取: KN/㎡ 常屋2. Ⅲ级柔性防水层非节能屋面(非上人)(K=) 1. 4厚自带保护层SBS改性沥青防水卷材一道 11×= 2. 30 厚C20细石混凝土找平层 24×= 3. 1:6 水泥焦渣找坡2%最薄处30厚(坡长12米) 14×(12/2×2%+)= 4. 90厚水泥聚苯板保温层 3×= 5. 钢筋混凝土屋面板(H=100mm) 25×= 合计:/㎡ 实取: KN/㎡ 坡度: 4米: KN/㎡ 6 米: KN/㎡ 8米: KN/㎡ 10米: KN/㎡ 12米: KN/㎡ 14 米: KN/㎡ 16米: KN/㎡ 18米: KN/㎡

楼面 常屋5. Ⅲ级防水防滑地砖面层节能屋面(上人)(K=) 1. 8-10厚防滑地砖用3厚水泥砂浆(加建筑胶)粘贴,缝宽3,用1:1水泥砂浆(加建筑胶)勾缝 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 20×= 3. 3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层 16×= 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 11×= 5. 30厚C20细石混凝土找平层 24×= 6. 1:6 水泥焦渣找坡2%最薄处30厚(坡长12米) 14×(12/2×2%+)= 7. 80厚聚苯板保温层×= 8. 钢筋混凝土屋面板(H=100mm) 25×= 合计:/㎡ 实取: KN/㎡ 楼面26铺地面砖(有垫层) 1. 铺5~10厚地面地砖,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(撒适量清水) 16×= 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内惨建筑胶) 20×= 4. 水泥浆一道(内惨建筑胶) 16×=

常用活荷载取值参考

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:2.5KN/㎡ 会所:3.5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2.0 2,活动的人较多且有设备, 2.5 3,活动的人很多且有较重设备, 3.0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5 5,活动的性质很剧烈, 4.0 6,储存物品的仓库, 5.0 7,有大型的机械设备, 6.0-7.5 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚4.2kn/m2 100厚4.5kn/m2 120厚 5.05kn/m2 地暖楼面:80厚4.8kn/m2 90厚5.1kn/m2 100厚5.1kn/m2 120厚5.8kn/m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0KN/M2 对堆料较多的车间,取2.5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取4.0KN/M2 会所一般房间取2.5,活动的人较多的房间取3.0比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取3.0 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际 阶梯教室 3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5或按实际 银行金库及标据仓库 10 制冷机房 8 水泵房 10 变配电房 10

各种楼面荷载取值

各种楼面荷载取值 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土)消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:㎡ 会所:㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2,活动的人较多且有设备, 3,活动的人很多且有较重设备, 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备,

5,活动的性质很剧烈, 6,储存物品的仓库, 7,有大型的机械设备, 普通瓷砖楼面:80 厚 4kn/m2 90 厚 m2 100 厚 m2 120 厚 m2 地暖楼面:80 厚 m2 90 厚 m2 100 厚 m2 120 厚 m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取 M2 对堆料较多的车间,取 M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取 M2 会所一般房间取,活动的人较多的房间取比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间 8。0 住宅有 120 隔墙的我取 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8 或按实际 阶梯教室 3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5 或按实际

楼面活荷载取值

4.1 民用建筑楼面均布活荷载 4.1.1民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值,频遇值和准永久值系数,应按表4.1.1 的规定采用。 表 4.1.1民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和 准永久值系数

注:1本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大时,应按实际情况采用。 2第 6 项书库活荷载当书架高度大于2m 时,书库活荷载尚应按每书架高度不小于2.5kN/m2确定。 3第8 项中的客车活荷载只适用于停放载人少于9 人的客车;消防车活荷载是适用于满载总重为300kN 的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载。

4第11 项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板;尚应按 1.5kN 集中荷载验算。 5本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙和自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延墙重(kN/m)的1/3 作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加不于 1.0kN/m2。 4.1.2设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1 中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数: 1设计楼面梁时的折减系数: 1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2的,应取0.9; 2)第1(2)~7 项当楼面梁从属面积超过50m2时应取0.9; 3)第8 项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋取0.8; 对单向板楼盖的主梁应取0.6; 对双向板楼盖的梁应取0.8。 4)第9~12 项采用与所属房屋类别相同的折减系数。 2设计墙、柱和基础时的折减系数: 1)第1(1)项按表 4.1.2 规定采用; 2)第1(2)~7 项采用与其楼面梁相同的折减系数; 3)第8 项对单向板楼盖应取0.5; 对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8; 4)第9~12 项采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁的从属面积是指向梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。 表 4.1.2活荷载按楼层的折减系数

楼面恒载(惯用数值)

楼面恒载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM 软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法:(从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面恒载:)12厚大理石地面:0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土:0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm):0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板恒荷载标准值:0.34+0.72+0.26=1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量: 7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量: 9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在 房间的楼板的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面恒载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取 5 0mm,吊顶或抹灰取最大值0.5 KN/m2这样, 主要楼面的恒荷载为:0. 1×20 KN/m3+0.5 KN/m2=2.5KN/m2(100厚) 次要楼面的恒荷载为:0. 05×20 KN/m3+0.5 KN/m2=1.5KN/m2(50厚)

(工程建筑套表)建筑施工之荷载与结构静力计算表最新版

(工程建筑套表)建筑施工之荷载与结构静力计算表

建筑施工之荷载和结构静力计算表 2-1-1荷载 1.结构上的荷载 结构上的荷载分为下列三类: (1)永久荷载如结构自重、土压力、预应力等。 (2)可变荷载如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪活载等。 (3)偶然荷载如爆炸力、撞击力等。 建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。 对永久荷载应采用标准值作为代表值。 对可变荷载应根据设计要求,采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。 对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。 2.荷载组合 建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,且应取各自的最不利的效应组合进行设计。 对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合。 γ0S≤R(2-1) 式中γ0——结构重要性系数; S——荷载效应组合的设计值;

R——结构构件抗力的设计值。 对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定:(1)由可变荷载效应控制的组合 (2-2) 式中γG——永久荷载的分项系数; γQi——第i个可变荷载的分项系数,其中Y Q1为可变荷载Q1的分项系数; S GK——按永久荷载标准值G K计算的荷载效应值; S QiK——按可变荷载标准值Q ik计算的荷载效应值,其中S Q1K为诸可变荷载效应中起控制作用者; ψci——可变荷载Q i的组合值系数; n——参和组合的可变荷载数。 (2)由永久荷载效应控制的组合 (2-3) (3)基本组合的荷载分项系数 1)永久荷载的分项系数 当其效应对结构不利时: 对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2; 对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35; 当其效应对结构有利时: 壹般情况下应取1.0; 对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。 2)可变荷载的分项系数

各种楼面荷载取值

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡; 阳台:2.5KN/㎡ 会所:3.5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2.0 2,活动的人较多且有设备, 2.5 3,活动的人很多且有较重设备, 3.0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5 5,活动的性质很剧烈, 4.0 6,储存物品的仓库, 5.0 7,有大型的机械设备, 6.0-7.5 普通瓷砖楼面:80 厚4kn/m2 90 厚4.2kn/m2 100厚4.5kn/m2 120厚 5.05kn/m2 地暖楼面:80厚 4.8kn/m2 90 厚5.1kn/m2 100 厚 5.1kn/m2 120 厚5.8kn/m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0KN/M2 对堆料较多的车间,取2.5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取 4.0KN/M2 会所一般房间取 2.5,活动的人较多的房间取 3.0 比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间 8。0 住宅有 120 隔墙的我取 3.0

楼面活荷载: (KN/M2)设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8 或按实际阶梯教室3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5 或按实际 银行金库及标据仓库 10 制冷机房8 水泵房 10 变配电房 10

屋面楼面荷载取值表

荷载取值 屋面 常屋1、Ⅲ级柔性防水层节能屋面(非上人)(K=0、5) 1、4厚自带保护层SBS改性沥青防水卷材一道11×0、004=0、05 2、 30 厚C20细石混凝土找平层 24×0、3=0、72 3、 1:6 水泥焦渣找坡2%最薄处30厚(坡长12米) 14×(12/2×2%+0、03)=2、1 4、 80厚聚苯板保温层 0、5×0、8=0、04 5、钢筋混凝土屋面板(H=100mm) 25×0、1=2、5 合计:5、41KN/㎡ 实取:5、60 KN/㎡ 常屋2、Ⅲ级柔性防水层非节能屋面(非上人)(K=0、9) 1、4厚自带保护层SBS改性沥青防水卷材一道11×0、004=0、05 2、 30 厚C20细石混凝土找平层 24×0、3=0、72 3、 1:6 水泥焦渣找坡2%最薄处30厚(坡长12米) 14×(12/2×2%+0、03)=2、1 4、 90厚水泥聚苯板保温层 3×0、09=0、27 5、钢筋混凝土屋面板(H=100mm) 25×0、1=2、5 合计:5、64KN/㎡ 实取:5、80 KN/㎡ 坡度: 4米:2、32 KN/㎡ 6米:2、69 KN/㎡ 8米:3、06 KN/㎡ 10米:3、43 KN/㎡ 12米:3、81 KN/㎡ 14米:4、18 KN/㎡ 16米:4、56 KN/㎡ 18米:4、93 KN/㎡ 楼面 常屋5、Ⅲ级防水防滑地砖面层节能屋面(上人)(K=0、5) 1、8-10厚防滑地砖用3厚水泥砂浆(加建筑胶)粘贴,缝宽3,用1:1水泥砂浆(加建筑胶)勾缝0、55 2、20厚1:3水泥砂浆找平层20×0、02=0、4 3、 3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层 16×0、003=0、048 4、 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 11×0、004=0、044 5、 30厚C20细石混凝土找平层 24×0、03=0、72 6、 1:6 水泥焦渣找坡2%最薄处30厚(坡长12米) 14×(12/2×2%+0、03)=2、1 7、 80厚聚苯板保温层 0、5×0、8=0、04 8、钢筋混凝土屋面板(H=100mm) 25×0、1=2、5 合计:6、402KN/㎡ 实取:6、60 KN/㎡

常见活荷载取值参考

常见活荷载取值参考 Prepared on 24 November 2020

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:㎡会所:㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2,活动的人较多且有设备, 3,活动的人很多且有较重设备,

4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 5,活动的性质很剧烈, 6,储存物品的仓库, 7,有大型的机械设备, 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚m2 100厚m2 120厚 m2 地暖楼面:80厚m2 90厚m2 100厚m2 120厚m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取M2 对堆料较多的车间,取M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取M2 会所一般房间取,活动的人较多的房间取比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取 楼面活荷载:(KN/M2)设不冲按摩式浴缺的卫生间 4有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际阶梯教室 3微机电子计算机房 3大中型电子计算机房 >5或按实际银行金库及标据仓库 10制冷机房 8水泵房 10变配电

房 10发电机房 10管道转换层 4电梯井管下有人到达房间的顶板 >5通风机平台 <5号通风机 68号通风机 8 贵宾休息室 2。0科技教室 3。0多媒体教室 3。0跆拳道练习馆 4。0屋顶溜冰场 4。0器材间 5。0信息服务箢 3。0 书画教室 2。5乒乓球室 3。0琴房 2。5广播室 2。5便利店3。5道具间 3。5多功能厅3。5音乐培训室 2。5耳光室 2。5

荷载计算表

做设计经常取平均值: 设计关键参数的确定: 基本风压=0.35N/m2 抗震设防烈度=6度,0.05g,,一组 楼板面荷载: 恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2 附加面层恒载一般是:1.5~2.0kn 3+2=5KN/M2 活载:查荷载规范:民用建筑楼面均布活荷载2.0 屋面荷载:恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2 附加面层恒载一般是:3.5kn 3+3.5=6.5KN/M2 活载:查荷载规范:民用建筑楼面均布活荷载3.0 隔墙荷载:14kn/m3x0.2(墙厚)=2.8kn/m2(砖墙重) 0.04(抹灰厚)x20kn/m3=0.8kn/m2(抹灰) 2.8+0.8= 3.6kn/m2 实心墙:3.6x3(墙高)=10.8KN/M 有窗户:7.0 目录 第一部分主体设计 一、计算依据 二、荷载计算 三、内力分析及结构设计 第二部分人防设计 一、计算依据 二、荷载计算 三、内力分析及配筋设计 第三部分基础设计 一、计算依据 第一部分:主体设计: 一、计算依据: 1.我国现行的《建筑结构荷载规范(GB50009-2001)》、《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》、《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》、《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3-2002)》以及《建筑用料说明(陕02J)》。 2.建筑施工图中的用料说明表;以及相关专业的互提资料。 二、荷载计算: 1.各层楼板面荷载计算: 根据建施平面及功能布置,以及(GB50038-2001)相关章节之规定。未注荷载单位为kN/m2(面荷载)。 1)地下室顶板荷载统计:

汽车通道(及停车库)的楼面活荷载标准值取值

汽车通道(及停车库)的楼面活荷载标准值取值 汽车通道的楼面活荷载取值与楼盖结构布置有关。 一、单向板楼盖(板跨不小于2m,即单向布置次梁,板的长边与短边之比≥2.0),计算板、次梁、主梁及墙、柱基础时,楼面活荷载应分别乘以不同的折减系数分别计算。 1)计算板时,客车取4.0KN/㎡;消防车取35.0KN/㎡。 2)计算次梁时,折减系数取0.8,即客车取0.8×4.0=3.2KN/㎡;消防车取0.8×35=28KN/㎡ 3)计算主梁时,折减系数取0.6,即客车取2.4KN/㎡,消防车取21KN/㎡。 4)计算墙、柱和基础时,折减系数取0.5,即客车取2.0KN/㎡,消防车取17.5KN/㎡。 二、双向板楼盖(板跨不小于6m×6m),此时通常无次梁。主梁和设计墙、柱、基础时,楼面活荷载应乘以折减系数0.8。 1)计算板时,客车荷载取2.5KN/㎡,消防车取20.0KN/㎡。 2)计算主梁和设计墙、柱、基础时,客车荷载取2.5×0.8=2.0KN/㎡,消防车荷载取20.0×0.8=16.0KN/㎡. 三、应注意的几个问题 1.从上表可以看出,计算不同构件内力时,其楼面活载取值是不同的,应分别进行计算。 2.按上表的汽车荷载标准值作为输入的楼面活荷载时,仅适合单层楼盖的计算,不应再按程序默认的折减系数进行活荷载折减(与上部结构一起整体计算时应注意)。

楼面活载与汽车载重量的关系 1.单向板楼盖活荷载(板)取4.0KN/㎡或双向板楼盖活载(板)取2.5KN/㎡时,楼面仅容许通行或停放载人数少于9人的小型客车。 单向板楼盖活荷载(板)取6.0KN/㎡时,楼面容许通行总重量2.5×6×6.0×0.43=38.7KN的汽车,约相当于载重量为1.25t~1.5t的小型货车。 单向板楼盖活荷载(板)取8.0KN/㎡时,楼面容许通行总重量2.5×7×8.0×0.43=60.2KN的汽车,约相当于载重量为2.5t的货车。 单向板楼盖活荷载(板)取10.0KN/㎡时,板面容许通行总重量2.5×7×10.0×0.43=75.25KN的汽车,约相当于载重量为3.0t的汽车。 单向板楼盖活荷载(板)取35.0KN/㎡时,板面容许通行总重量2.5×8×35×0.43=301KN的汽车,规范中消防车即是按总质量300KN计算的。 2.双向板楼盖活荷载(板)取 4.0KN/㎡时,楼面容许通行总重量 2.5×6×4.0×0.7=42KN的汽车,约相当于载重量1.5t的小型货车。 双向板楼盖活荷载(板)取6.0KN/㎡时,楼面容许通行总重量2.5×7×6.0×0.7=73.5KN的汽车,约相当于载重量2.5t~3.0t的货车。 双向板楼盖活荷载(板)取10.0 KN/㎡时,楼面容许通行总重量2.5×7×10×0.7=122.5KN的汽车,约相当于载重量为5.0t的货车。 双向板楼盖活载(板)取20.0KN/㎡时,楼面容许通行总重量 2.5×8×20×0.7=280KN的汽车,接近消防车总重量300KN。 3.上述单、双向板楼面活载与通行汽车总重量的关系是按规范中的小型客车和消防车相对应的楼面活载内插取得,仅作为甲方要求设计提供可通行汽车的最大吨位时参考,载货量按总质量的40%确定。 4.当汽车直接在楼面行走时,应考虑轮压对楼板的局部冲切,对小型客车,局部荷载取4.5KN,分布在0.2m×0.2m的局部面积上;对于20~30t的消防车,可按最大轮压60KN,作用在0.6m×0.2m的局部面积上验算冲切。 当楼板面上有砼面层或覆土时,对砼面层可按45°角扩大局部受荷面积,对覆土层,可按30°角扩大局部受荷面积。

楼面荷载计算方法

楼面xx载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM 软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法: (从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面xx载: )12厚大理石地面: 0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土: 0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm): 0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板xx荷载标准值: 0.34+ 0.72+ 0.26= 1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以

1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量: 7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量: 9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在房间的楼板的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面xx载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3 ,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取50mm,吊顶或抹灰取最大值 0.5 KN/m2 这样,

3 荷载计算

3 荷载计算 3.1竖向荷载计算 3.1.1楼面与屋面恒荷载 楼面与屋面的恒荷载包括结构构件自重和构造层重量等重力荷载,其标准值按结构构件的设计尺寸、构造层材料和设计厚度以及材料容重标准值计算。 1、 标准层楼面恒荷载标准值: 水泥花砖面层,水泥粗砂打底,水泥砂浆擦缝 260.0kN/m 30厚1:2.5水泥砂浆底层纯水泥浆一道 2260.020030.0kN/m kN/m =? 120mm 厚钢筋混凝土楼板 23312025kN/m m . kN/m =? 20mm 厚混合砂浆板底抹灰 2334.002017kN/m m .kN/m =? 合计: 254.4kN/m 2、 厨房楼面恒荷载标准值:荷载计算 小瓷砖地面,水泥粗砂打底 255.0kN/m 20厚水泥砂浆结合层 2240.020020.0kN/m kN/m =? 5厚聚合物水泥防水涂料 205.0kN/m 2%找坡层,最薄处15mm 2240.020020.0kN/m kN/m =?

120mm 厚钢筋混凝土楼板 23312025kN/m m . kN/m =? 20mm 厚混合砂浆板底抹灰 2334.002017kN/m m .kN/m =? 合计: 274.4kN/m 3、 卫生间楼面恒荷载标准值: 小瓷砖地面,水泥粗砂打底 255.0kN/m 20mm 水泥砂浆结合层 2240.020020.0kN/m kN/m =? 5mm 厚聚合物水泥防水涂料 205.0kN/m 50mm 厚细石混凝土 2275.025050.0kN/m kN/m =? 200mm 厚建筑碎料填实 22315200.0kN/m kN/m =? 120mm 厚钢筋混凝土楼板 23312025kN/m m . kN/m =? 20mm 厚混合砂浆板底抹灰 2334.002017kN/m m .kN/m =? 合计: 254.8kN/m 4、 屋面层楼面恒荷载标准值: 50mm 厚素混凝土面层 2325.10500025kN/m m .kN/m .=? 1:3水泥砂浆结合层 235.002500020kN/m m .kN/m .=? 80mm 厚聚苯乙烯泡沫塑料 2304.0080500kN/m m .kN/m .=? 5mm 厚改性沥青 205.0kN/m 20mm 厚1:3水泥砂浆 234000200020kN/m .m .kN/m .=?

活荷载取值完整

3.1.2 活荷载 活荷载:又称可变荷载,在结构使用期间内,荷载的大小随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较不可以忽略。如楼面活荷载、屋面活荷载、积灰荷载、吊车荷载、雪荷载、风荷载、安装检修荷载等。 3.1.2.1 楼面活荷载 (1)民用建筑楼面活荷载取值 ①楼面活荷载取值 楼面活荷载取值与建筑物房间的使用性质、使用功能有关,按照《荷载规范》4.1.1查用,表为常用房间楼面活荷载数值参考表。 表3.1.5 常用建筑楼面活荷载标准值(kN/m2)及其组合值、频遇值和准永久值系数 续表3.1.5

②楼面梁设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计楼面梁时,表中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:当楼面梁从属面积超过25m2时,折减系数为; 第1项中第②项~第7项:当楼面梁从属面积超过50m2时,折减系数为; 第8项,对单向板楼盖的次梁和槽型板的纵肋,折减系数为;对单向板楼盖的主梁,折减系数为;对双向板楼盖的梁,折减系数为; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁从属面积,为梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内的实际面积。 ③墙、柱及基础设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计墙、柱及基础时,表中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:按照表3.1.6规定采用; 第1项中第②项~第7项:采用与其楼面梁相同的折减系数;

第8项,对单向板楼盖:折减系数为;对双向板楼盖和无梁楼盖,折减系数为; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 表3.1.6 活荷载按楼层的折减系数 2、工业建筑楼面活荷载(包括吊车荷载等)取值 根据设备使用的要求,工业建筑楼面活荷载由工艺专业(或设备产生厂家)提出,如缺乏资料,对于一般的金工车间、仪器仪表生产车间、半导体器件生产车间、棉纺织造生产车间、轮胎厂准备车间和粮食加工车间等,可按照《荷载规范》附录C查用,工程设计中工业建筑楼面活荷载取值通常≧kN/m2。 工业建筑楼面(包括工作平台)上无设备区域的操作荷载,包括操作人员、一般工具、零星原料和成品的自重,可按照均布活荷载考虑,采用kN/m2。 生产车间的楼梯活荷载,可按实际情况采用,但不宜小于kN/m2。 (3)特殊情况下楼面活荷载取值 当设计中遇到某种规范中未明确的楼面使用活荷载时,可根据具体情况,参考下列方法近似确定其使用活荷载标准值。 方法一:对该楼面活荷载的观测值进行统计,当有足够资料并能对其统计分布作出合理估计时,则在房屋设计基准期(50年)最大值的分布上,根据协定的百分位取其某分位值(如均值、中值、众值等)作为该种楼面活荷载的标准值。 方法二:对不能取得充分资料进行统计的楼面活荷载,可根据已有的工程实践经验,通过分析判断后,协定—个可能出现的最大值作为该类楼面活荷载的标准值。 对于民用建筑楼面,可根据在楼面上活动的人和设施的不同分布状况进行分类,参考表3.1.7取值。

各种楼面荷载取值之令狐文艳创作

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 令狐文艳 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土)消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:2.5KN/㎡ 会所:3.5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2.0 2,活动的人较多且有设备, 2.5 3,活动的人很多且有较重设备, 3.0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5

5,活动的性质很剧烈, 4.0 6,储存物品的仓库, 5.0 7,有大型的机械设备, 6.0-7.5 普通瓷砖楼面:80 厚4kn/m2 90 厚4.2kn/m2 100 厚4.5kn/m2 120 厚 5.05kn/m2 地暖楼面:80 厚 4.8kn/m2 90 厚 5.1kn/m2 100 厚5.1kn/m2 120 厚 5.8kn/m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取 2.0KN/M2 对堆料较多的车间,取 2.5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取4.0KN/M2 会所一般房间取 2.5,活动的人较多的房间取 3.0 比较合适。还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间 8。0 住宅有 120 隔墙的我取 3.0 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8 或按实际 阶梯教室 3 微机电子计算机房 3

楼面荷载取值表

恒、活荷载设计取值表 地下室小型汽车停车库:4Kn/㎡(活荷载取值) 地下室顶板施工活荷载:10Kn/㎡(未计覆土) 消防车(折标等效均布活荷载)标准值:20Kn/㎡ 屋面花园:3Kn/㎡(活荷载取值) 上人屋面:2Kn/㎡(活荷载取值) 裙房层面施工活荷载:4Kn/㎡(活荷载取值) 电梯机房:7Kn/㎡(活荷载取值) 空调机房:8Kn/㎡(活荷载取值) 发电机房、变配电房:10Kn/㎡(活荷载取值) 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2Kn/㎡;(活荷载取值)阳台:2.5Kn/㎡(活荷载取值) 会所:3.5Kn/㎡(活荷载取值) 活荷载如何选取:Kn/㎡ 1、活动的人较少:2.0Kn/㎡;(活荷载取值) 2、活动的人较多且有设备:2.5Kn/㎡;(活荷载取值) 3、活动的人很多且有较重设备:3.0Kn/㎡;(活荷载取值)

4、活动的人很集中有时很挤或有较重设备:3.5Kn/㎡;(活荷载取 值) 5、活动的性质很剧烈:4.0Kn/㎡;(活荷载取值) 6、储存物品的仓库:5.0Kn/㎡;(活荷载取值) 7、有大型的机械设备:6.0-7.5Kn/㎡;(活荷载取值) 普通瓷砖楼面恒荷载取值: 80厚4kn/m 290厚4.2kn/m2100厚4.5kn/m2 2120厚5.1kn/m 地暖楼面恒荷载取值: 80厚4.8kn/m 290厚5.1kn/m2100厚5.1kn/m2 2 120厚5.8kn/m 2工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0kn/m 2对堆料较多的车间取2.5K n/m 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时取4.0Kn/m2 会所一般房间取2.5Kn/m 2,活动的人较多的房间取3.0Kn/m2比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类 房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。

常见活荷载取值参考

常见活荷载取值参考 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:㎡会所:㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2,活动的人较多且有设备, 3,活动的人很多且有较重设备,

4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 5,活动的性质很剧烈, 6,储存物品的仓库, 7,有大型的机械设备, 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚m2 100厚m2 120厚 m2 地暖楼面:80厚m2 90厚m2 100厚m2 120厚m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取M2 对堆料较多的车间,取M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取M2 会所一般房间取,活动的人较多的房间取比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4

有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际阶梯教室 3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5或按实际 银行金库及标据仓库 10 制冷机房 8 水泵房 10 变配电房 10 发电机房 10 管道转换层 4 电梯井管下有人到达房间的顶板 >5 通风机平台 <5号通风机 6 8号通风机 8 贵宾休息室 2。0 科技教室 3。0

民用建筑楼面均布活荷载标准值

1kg的物体的重力是重力是1000牛的物体质量是1000/≈ 《建筑结构荷载规范》(GBJ 9-87) 3.3.1民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其准永久值系数,应按表的规定采用。 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其准永久值系数表3.1.1 项次类别标准值 (kN/m2)准永久值系数Ψq 1住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿 园 2教室,试验室、阅览室、会议室 3食堂、办公楼中的一般资料档案室 4礼堂、剧场、电影院、体育场及体育馆的看台: (1)有固定座位 (2)无固定座位 5展览馆 6商店 7车站大厅、候车室、舞台、体操室 8藏书库、档案库 9停车库: (1)单向板楼盖(板跨不小于2m) (2)双向板楼盖和无梁楼盖(柱网尺寸不小于6mX6m) 10厨房 11浴室、厕所、盥洗室: (1)对第一项中的民用建筑 (2)对其他民用建筑 12走廊、门厅、楼梯: (1)住宅、托儿所、幼儿园 (2)宿舍、旅馆、医院、办公楼 (3)教室、食堂 (4)礼堂、剧场、电影院、看台、展览馆 13挑出阳台 注:①本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大时,应按实际情况采用。 ②第9项活荷载只适用于停放轿车的车库。当单向板板跨小于2m时,可按附录二规定,将车轮局部荷载换算为等效均布荷载,局部荷载值取,间距,分布在的面积上。 ③第12项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按集中荷载验算。 ④第13项挑出阳台荷载,当人群有可能集中时,宜按m2采用。

⑤本表各项荷载未包括隔墙自重。 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其准永久值系数(高规) 【资料来源】《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ 3-91) 3.1.1 高层建筑结构的楼面活荷载应按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87第条采用。该条未规定者,可按本规程表条采用。 第条的规定采用。 4.1.1 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数,应按表的规定采用。 表4.1.1 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数

屋面楼面荷载取值表教学内容

屋面楼面荷载取值表

荷载取值 屋面 常屋1. Ⅲ级柔性防水层节能屋面(非上人)(K=0.5) 1. 4厚自带保护层SBS改性沥青防水卷材一道 11×0.004=0.05 2. 30 厚C20细石混凝土找平层 24×0.3=0.72 3. 1:6 水泥焦渣找坡2%最薄处30厚(坡长12米) 14×(12/2×2%+0.03)=2.1 4. 80厚聚苯板保温层 0.5×0.8=0.04 5. 钢筋混凝土屋面板(H=100mm) 25×0.1=2.5 合计:5.41KN/㎡ 实取:5.60 KN/㎡ 常屋2.Ⅲ级柔性防水层非节能屋面(非上人)(K=0.9) 1. 4厚自带保护层SBS改性沥青防水卷材一道 11×0.004=0.05 2. 30 厚C20细石混凝土找平层 24×0.3=0.72 3. 1:6 水泥焦渣找坡2%最薄处30厚(坡长12米) 14×(12/2×2%+0.03)=2.1 4. 90厚水泥聚苯板保温层 3×0.09=0.27 5. 钢筋混凝土屋面板(H=100mm) 25×0.1=2.5 合计:5.64KN/㎡ 实取:5.80 KN/㎡ 坡度: 4米:2.32 KN/㎡ 6米:2.69 KN/㎡ 8米:3.06 KN/㎡ 10米:3.43 KN/㎡ 12米:3.81 KN/㎡ 14米:4.18 KN/㎡

16米:4.56 KN/㎡ 18米:4.93 KN/㎡ 楼面 常屋5.Ⅲ级防水防滑地砖面层节能屋面(上人)(K=0.5) 1. 8-10厚防滑地砖用3厚水泥砂浆(加建筑胶)粘贴,缝宽3,用1:1水泥砂浆(加建筑胶)勾缝 0.55 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 20×0.02=0.4 3. 3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层 16×0.003=0.048 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 11×0.004=0.044 5. 30厚C20细石混凝土找平层 24×0.03=0.72 6. 1:6 水泥焦渣找坡2%最薄处30厚(坡长12米) 14×(12/2×2%+0.03)=2.1 7. 80厚聚苯板保温层 0.5×0.8=0.04 8. 钢筋混凝土屋面板(H=100mm) 25×0.1=2.5 合计:6.402KN/㎡ 实取:6.60 KN/㎡

各种楼面荷载取值

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅: 厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡; 阳台: 2."5KN/㎡ 会所: 3."5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2."0 2,活动的人较多且有设备, 2."5 3,活动的人很多且有较重设备,

3."0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3."5 5,活动的性质很剧烈, 4."0 6,储存物品的仓库, 5."0 7,有大型的机械设备, 6."0- 7."5 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚4."2kn/m2 100厚 4."5kn/m2 120厚 5."05kn/m2地暖楼面:80厚 4."8kn/m2 90厚 5."1kn/m2 100厚 5."1kn/m2 120厚 5."8kn/m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2."0KN/M2 对堆料较多的车间,取

2."5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取 4."0KN/M2 会所一般房间取 2."5,活动的人较多的房间取 3."0比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间 8。"0住宅有120隔墙的我取 3."0 楼面活荷载: (KN/M2)设不冲按摩式浴缺的卫生间4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙)8或按实际 阶梯教室3 微机电子计算机房3 大中型电子计算机房>5或按实际 银行金库及标据仓库10 制冷机房8 水泵房10 变配电房10

相关文档