文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新版低压配电柜GGD技术规范.pdf

新版低压配电柜GGD技术规范.pdf

新版低压配电柜GGD技术规范.pdf
新版低压配电柜GGD技术规范.pdf

低压配电柜技术规范

1.总则

1.1本规范书提出最低限度的技术要求,未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,

制造厂商保证提供符合本规范书和有关最新标准的高质量产品. 包括技术指标、性能、结构、试验以及资料交付和技术文件等要求.

1.2本规范书所使用的标准,如与需方报执行的标准发生矛盾时按较高标准执行.

2.设备规范

2.1名称:高级型低压固定式开关柜

2.2型号:GGD型

2.3电气参数

2.3.1绝缘水平和额定工作电压

a.主电路绝缘水平:工频2500V(1分钟);

b.主电路额定工作电压:交流400V;660V;

c.频率:50HZ.

2.3.2辅助电路额定工作电压

a.交流:400V、230V;

2.3.3额定电流

a.母线额定电流:2500A(MAX);

b.支母线额定电流:1400A.

2.3.4额定短时耐受电流

a.主母线结构在规定的试验条件下,1S内所能承受的电流值为100KA(有效值).

b.中性母线结构在规定的条件下,1S内所能承受的电流值为50KA(有效值).

c.保护接地导体在规定的试验条件下,1S内所能承受的电流值为30KA(有效值).

2.3.5额定峰值耐受电流

主母线及支母线结构在规定的试验条件下,所能承受的短路电流峰值140KA.

2.3.6作为保护元件(如断路器熔断器)在额定工作电压和规定的试验条件下的分断能力不应小于主母线的

额定短时耐受电流80KA(有效值).

3. 技术标准

3.1引用标准

《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251-2005

试验依据标准:GB7251.3-2006 注:低压成套开关设备和控制设备第三部分;对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求(idt IEC439-3:2001)

《塑料燃烧性能实验方法,水平法和垂直法》GB/T2408-1996

《电工成套装置的导线颜色》 GB/T2681-1981

《电工成套装置中的指示灯和按钮》 GB/T2681-1981

《人-机界面标志标识的基本和安全规则,指示器和操作器的编码规则》 GB/T4025-2003

《外壳防护等级(IP代码)》 GB4208-1983

质量体系符合GB/TI9901-94,ISO9001-94标准。

符合IEC-439-1(1985)标准,UTE63-410标准。

《包装储存标志》 GB191

《电力传动控制站的产品包装与运输规程》JB3084-82

《出口机械、电工、仪表通用技术条件》 GBn193

3.2如果法规和标准的要求低于供方的标准时,制造厂商可以提出书面意见提请需方许可,同时,制造厂商提

供技术先进和更可靠的设计或材料.

4. 使用条件

4.1设备的运行环境条件

a.适用于户内;

b.海拔高度2000米;

c.地震烈度为8度.

4.2气象条件

a. 户外环境温度:-15°C~40°C.

4.3系统条件

开关柜适用于具有下列特性的系统

a.额定电压:380/220V;

b.额定电流:2500A;

c.相数:三相五线;

d.频率:50HZ;

e.额定短路开断电流:Id=100KA;

f.额定短路关合电流:Ikh=80KA;

5. 技术要求

5.1柜架和外壳

5.1.1设备的柜架为垂直地成安装的自撑式结构.

5.1.2外壳防护等级:IP30.

5.1.3柜架和外壳有足够的强度和刚度,能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定,同时不因成套设

备的吊装、运输等情况而影响设备的性能,柜体钢板采用进口钢板,柜架采用冷弯型钢材并配有

E=20mm、100mm的安装孔.面板采用粉末喷涂工艺;颜色:RAL7032.

5.1.4外壳顶部覆板遮盖,防止异物水滴落下,造成母线短路.

5.1.5柜体与柜体之间金属隔板,以防止事故扩大.

5.1.6柜架背面设置防止直接触及带电元件可拆卸门.

5.1.7柜体底板设有供电缆进出柜体的可拆卸口.

5.2 柜体结构

5.2.1对电源进线及大负荷馈线回路将采用框架式柜体,

5.2.2框架式柜体有四个部分,即:水平母线,上下通风,仪表门,开关元件部分.

5.2.3柜体高为2200mm,宽为800mm,深为600mm.

5.2.4配电柜允许从底部进入电缆,并带有敲落孔.

5.2.5配电柜均为防护式组合拼装结构,零件用螺栓连接,加工精度保证垂直水平度符合IEC-439标准及

GBJ-232-82标准.

5.2.6对于组装式结构的开关成套设备,在每一结构的侧部,留有足够的空间允许动力及控制电缆直接进入

端子排.

5.2.7所有金属结构的部件,按有关规定可靠连接到柜内接地母线上,设备的布置方便操作在任何情况下不

妨碍良好的运行性能,柜内空间满足检修要求.开关柜端部结构,母线排和电线电缆敷设线槽的布置

已考虑便于扩建.

5.2.8为了能在开关柜正面接近断路器和仪表门,开关柜装铰链门,在每个垂直部分的背面装可拆卸的板或

铰链门,控制板予以加强,以防止变形.控制板用暗式或内装式加强铰链固定,并且采用能使板或铰链部件避免下陷、卡死或整体变形的方法将它撑牢.

5.2.11柜体材料优质冷板,采用冲压制成.

6. 主母线、分支母线、中性母线和保护母线

6.1主母线、分支母线由螺栓连接的高导电率的铜排制成,符合规定的载流量.

6.2所有螺栓连接的主母线连接头和分支母线接头为镀锌,螺栓连接的方法:在不限制使用寿命的期间内,从

标准的额定环境温度到额定满载温度范围内螺孔周围的初始接触压力大体保持不变,每个连接头不小于两个螺栓.

6.3主母线支持件和母线绝缘物为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品,在设备的使用寿

命内,其机械强度和电气性能保持不变.

6.4所有导体的支持件,能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力.

6.5柜体内铜母线均采用镀锡处理,并在搭接部位压花,以保证接触面.

6.6中性母线(N)和保护母线(PE)平行地安装在柜下部,和垂直安装在电缆中,N线与PE线之间用绝缘子相隔.

二者之间如用导线短接,即成PEN线.

7. 接地母线

7.1铜接地母线截面按有关国标选择.

7.2每个螺栓接头和搭接头应不少于两个螺栓,每个分支接头按需要有一个及以上的螺栓。

7.3铜接地母线延伸至整段结构,并用螺栓连接在每一面开关柜的框架上.

7.4在每个接地母线的端头提供L型压接型端子,供需方连接接地线用.

7.5对非直接地的系统,供方提供馈线接地故障检测装置,接地故障检测装置可由接地电流转换器和接地信

号指示器组成.

8. 接线

8.1每个单元的控制元件均接到该单元的端子排上.

8.2控制、测量表和继电器等端子排均为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排,端子排的额定值不小于

20A 500V,并且有隔板、标志牌和接线螺钉,每个端子标上需方原理接线图上指定的编号,或者当没有

上述编号使,标上供方的编号.

8.3供电流互感器用的端子排设计成短接型,以便当校验或维修继电器、仪表时防止电流互感器开路.当柜

内有两个以上单元时,端子排按单元分开排列,以免混排.

8.4提供适当数量的备用端子,每排端子有不少于15%的备用量.

8.5连接到一个端子桩头的导线不多于一根,对内部导线,在需要跳线的地方可以接两根导线.端子排上的导

线固定采用平头铜螺丝.

8.6供需方外部连接用的端子,按能连贯地连接一根电缆内的所有缆芯来布置,一根外部连线接至各自的引

出端子桩头上.在所有端子的正方,留出足够的无阻挡的接近空间.导线任何的连接部分均不采用焊接,对外引接电缆均通过端子排,出线端子用压接式连接鼻子.

8.7由供方提供的控制线为小于 2.5mm2 交联聚乙烯绝缘线,额定耐压为600V,并具有耐热,防潮,阻燃性能.

要求有柔性的地方,采用多股导线,布线没有磨损和刀痕,并有足够的弯曲半径.

8.8所有电线绑扎牢固,以防止下垂和短线,或由于帮运中的震动而引起的磨损.在线束的两端使用导线标识

牌,由于采用绑扎布线,导线标识牌在末端,并便于认读.

8.9所有单元应按需方原理接线图接线,同时满足断路器就地和远主控制的要求.对短路会造成断路器合闸

或跳闸的某些回路导线,均不接在相临端子上.

8.10控制回路与动力母线间有适当的间距,每个三相电路在供外部连接的端子排上从上到下按A、B、C、N

相序排列,电流互感器和电压互感器的二次回路接地接到开关柜端子排上,所有电流互感器回路的接线,使每个次级可以在端子排上用短接型端子予以短接.

8.11柜内设备机械配合和间隙能符合机械和电气距离上的要求,操作灵活可靠.

8.12对于配电柜内电气连锁,控制回路的接线,均进行严格检查,以保证回路的接线的正确性,完整性.

9. 指示灯和按钮

所有指示灯和按钮:合闸(接通)位置信号和按钮为红色,跳闸(跳开)位置信号灯和按钮为绿色.从正面看绿灯在左,红灯在右.

10. 标志

10.1铭牌

开关柜有耐久、清晰的铭牌,开关柜的铭牌包括以下内容:

a.工厂名称或商标;

b.开关柜型号;

c.制造日期;

以下内容在开关柜的铭牌或有关资料中给出:

a.国家标准;

b.额定电压;

c.额定电流;

d.辅助回路额定电压及断路器跳、合闸电流;

e.使用条件;

f.每个电路的额定电流;

g.短路强度;

h.防护等级;

i.防止触电的措施;

j.工作范围;

k.接地类型及安装尺寸;

l.重量.

6.2标志

在装置内,尽可能在靠近电器元件的上方标志,该元件的文字符合,各电路的导线端头也标志相应文字

符合,所有文字符号与需方提供的接线圈上的文字符号一致.

11. 清洁程度

11.1设备运输的同时,设备内外必须保持清洁和干燥.

11.2全部的废物必须从每个部件内清理出去,如金属片屑、焊接余物、灰尘、碎布、破坏物的碎片和其他

物等.所有的磨鳞片、铁锈、油污、油脂、粉笔迹或油漆标记和其他有害物质等必须从设备内外清除掉.

11.3如果需要,必须根据有关规定进行溶剂清洗和重清洗.

12. 试验

12.1型式试验

a.温升试验;

b.介电强度试验;

c.短路强度试验;

d.保护电路连续性试验;

e.测量电气间隙和爬电距离试验;

f.机械操作试验;

g.防护等级试验

12.2出厂试验

a.一般检查;

b.通电操作试验;

c.介电强度试验;

d.保护措施和控制回路的检查.

12.3产品按其技术条件规定的项目进行型式试验,型式试验由国家认定的试验站进行,并有合格的型式试验

报告供需方查询.

12.4每台产品出厂前进行出厂试验,并具有出厂试验合格证书、出厂试验有需方及设计单位代表人员在场.

12.5需方对制造商提供的全部或部分产品,进行现场验收,需方在现场验收试验期间,破损零件的更换和试

验材料以及试验费用等由制造商提供,验收试验项目按产品技术条件规定的出厂试验项目进行.

12.6产品在生产过程中,邀请需方,设计单位进行中间验收,出厂前进行联屏组装和试验.

13. 质量保证

13.1设备制造的规范和标准:操作灵活可靠.

《低压成套开关设备》GB/T9661-1999

《国际电工委员会标准》IEC-439

13.2设备性能保证值均满足本规范书各技术要求.

13.3元件选择

13.3.1装在开关柜内的元件均选用具有生产许可证的专业制造厂家的产品或需方指定厂家和品牌.

13.3.2元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数符合元件

额定参数的要求,对强制认证的元件,均具有认证标志.

13.4制造厂商提交给需方下列文件

a.合格证书

b.制造厂商的数据报告

c.柜内安装接线图

d.材料试验报告

e.材料的合格证书

f.电气试验报告

g.柜体结构尺寸

14. 包装

装置的包装符合JB3084-82《电力传动控制站的产品包装与运输规程》

随同开关柜出厂的技术文件有:

1)装箱文件清单;

2)产品合格证明书;

3)产品安装、使用说明书;

4)备品、备件清单;

5)施工接线图、一次系统图及设备明细表.

15. 安装及运行维护

15.1安装—制造厂商提供的安装使用说明书包括以下内容:

15.1.1开箱和吊运所需的专用工具、工作程序及方法,详细说明.

15.1.2当低压开关柜功能单元需拆开运输时,所有部件清楚加以标志,这些部件的装配图随设备一起提

供.

15.1.3说明产品的布置和对基础的要求(包括动、静载荷),以便根据它完成现场安装的准备工作.

15.1.4连接包括以下资料:

a.导体的连接,通过动、稳定试验的最小截面,防止过热和可能出现的不应有应力的措施;

b.辅助回路的接线图;

c.接地线连接.

15.1.5给出整个产品安装完毕和全部接线完成后的检查试验项目.

15.2运行维护

15.2.1制造厂商给出维护工作内容的说明及要求.

15.2.2在进行维护工作时,如果要采取安全防护措施,需临时插入绝缘隔板,则由制造厂商提供足够数量

的隔板,同时说明使用的条件和方法,隔板及其支持件有足够的机械强度以免意外的触电事故.

15.2.3仪表、继电保护等二次回路及辅助设备给出以下内容:

a.单个组件特性的出厂试验记录;

b.应定期检查的部分.

15.2.4电气连接给出以下内容:

a.在什么情况下电气连接采取防电化学腐蚀措施;

b.进行电气连接检查部位;

c.电气连接检修的工艺标准.

16. 现场服务和培训

16.1当设备运至现场,制造厂派人员至现场协助开箱验收,并在现场配合安装调试,直至开车正常运行.如国

内需方要求制造人员到现场,制造厂保证4个小时内到达现场.

16.2制造厂为需方人员进行培训,培训计划包括以下内容:

a.开关柜结构、运行和维护要求;

b.元器件介绍;

c.工厂产品制造过程介绍.

(三)、低压配电箱技术规范

1、总则

1.1本规范书的使用范围限于配电箱项目,作为电能分配及电动机控制的低压配电箱的技术要求。其中,

包括技术指标、性能、结构、试验以及资料交付和技术文件等要求。

本规范书提出最低限度的技术要求,未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,

制造厂商保证提供符合本规范书和有关最新标准的高质量产品。

1.1本规范书所使用的标准,如遇与需方执行的发生矛盾时按照高标准执行。

2、设备规范

2.1 名称:配电箱

2.2 型号: XRM

2.3 电气参数

2.3.1动力箱、控制箱

a. 额定工作频率: 工频50HZ

b.额定工作电压:380V

c. 额定工作电流:见设计

d.额定峰值耐受电流:见设计

e.工作耐压:2500V 一分钟

f.外壳防护等级:IP54

a.交流:400V、230V

b.直流:220V、110V

2.3.2 照明箱

a.额定电流:≤250A;

b. 额定电压:380V/220V

c额定绝缘电压:660V。

e.外壳防护等级:IP54

f.执行标准:GB7251.3-2005、GB17466-1998

2.3.3 技术响应:

a. 配电箱为户内式封闭式配电箱,箱内电器采用固定式安装,接线方式为固定式接线。

b. 配电箱采用厚度为 1.5-2mm的冷轧钢板,箱门采用厚度为2mm的冷轧钢板,前开门,门上安装测

量仪表的控制元件,电气元件安装于箱体内,具备良好的防尘性能。

c. 具有接地保护措施,箱内设有接零和保护接地铜排,箱门除采用镀锌金属铰链外,还用多股铜芯

软线与壳体相连,箱内的安装元件全部镀锌并用螺丝固定在安装板上,安装板与箱体构架间用螺丝

连接,整个箱体构成完整的接地保护系统。

d.箱体表面经过除锈、除油、清洗、磷化、钝化后再做表面喷塑,附着力强,质感好,防腐蚀性能高。

e.箱内布线整齐,安装的元器件均有产品合格证。

f.上下箱板有敲落孔,加装出线环。

g.导线的颜色和相序符合规定(ABC-黄绿红,N-浅蓝,PE-黄绿相间)

h.箱内N线、PE线铜排和接线螺丝均用镀锡,固定可靠,有N、PE标志。

i.挂墙箱焊电缆支架,落地箱加电缆安装梁。

j.门锁防锈,不用钥匙即可打开。

k.二次回路小线端子要具有持久的标记,符合IEC446标准。

l.作为保护元件(如断路器熔断器)在额定工作电压和规定的试验条件下的分断能力不应小于主母线的额定短时耐受电流80%(有效值)。

3、技术标准

3.1 引用标准

《低压成套开关设备和控制设备》 GB7521-2005

试验依据标准:GB7251.3-2006 注:低压成套开关设备和控制设备第三部分;对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求(idt IEC439-3:2001)

《塑料燃烧性能实验方法,水平法和垂直法》GB/T2408-1996

《电工成套装置的导线颜色》 GB/T2681-1981

《电工成套装置中的指示灯和按钮》 GB/T2681-1981

《人-机界面标志标识的基本和安全规则,指示器和操作器的编码规则》 GB/T4025-2003

《外壳防护等级(IP代码)》 GB4208-1983

质量体系符合GB/TI9901-94,ISO9001-94标准。

符合IEC-439-1(1985)标准,UTE63-410标准。

《包装储存标志》 GB191

《电力传动控制站的产品包装与运输规程》JB3084-82

《出口机械、电工、仪表通用技术条件》 GBn193

3.2 如果法规和标准的要求低于供方的标准时,制造厂商可以提出书面申请意见提请需方许可,同时,制

造厂商提供技术先进和更可靠的技术或资料。

4.用条件

4.1 设备的运行环境条件

a. 适用与户内;

b. 海拔高度2000米;

c. 地震烈度为8度

4.2 气象条件

户外环境温度:-15℃~40℃

4.3 系统条件

开关箱适用于具有下列特性的系统;

c.额定电压:400/230V;

d.额定电流:630A;

e.相数:三相五线;

f.频率:50HZ;

g.额定短路开断电流:Id=50KA;

h.额定短路关合电流:Ikh=50KA;

5.技术要求

5.1箱体和外壳

5.1.1设备的箱体为悬挂固定垂直安装式结构。

5.1.2外壳防护等级:IP40

5.1.3箱体和外壳有足够的强度和刚度,能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定,同时不因成套设

备的吊装、运输等情况而影响设备的性能,箱体钢板采用优质钢板,箱架采用型材并配有E=25mm的安装孔,面板采用粉末喷涂工艺;颜色:RAL7035。

5.2.箱体材料采用优质冷板,冲压焊接制成,箱体表面采用喷塑保护。

6.元器件及其装配

6.1电器元件安装正确,元器件专用配件等应是合格产品,元器件应符合相应的要求。

6.2控制、测量表和继电器等端子排均为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排,端子排的额定值不小于20A /500V,并且有隔板、标志牌和接线螺钉,每个端子标上需方原理接线图上的指定的编号,或者当

没在上述编号时,标上供方的编号。

6.3连接到一个端子的桩头的导线不多于一根,对内部导线,在需要跳线的地方可以接两跟导线,端子排上的导线固定采用平铜螺丝。

6.4供需方外部连接用的端子,按能连贯地连接一根电缆内的所有缆芯来布置,一根外部连接至各自的端子桩头上,在所有端子的正方,留出足够的无阻挡的接近空间。导线任何的连接部分均不采用焊接,

对外引接电缆均通过端子排,出线端子用压接式连接。

6.5由供方提供的控制线为小于 2.5mm2交联聚乙烯绝缘线,额定耐压为600V,并具有耐热,防潮,阻燃情能,要求有饶情的地方,采用多股导线,布线没有磨损和刀痕,并有足够的弯曲半径。

6.6所有电线绑扎牢固,以防止下垂和短线,或由于搬运中的震动而引起的磨损,一束线最多为12芯导线,以便于查找,在线束的两端使用导线标识,由于采用绑扎布线,导线标识牌在末端,并便于认读。

6.7所有单元应按需方原理接线,同时满足断路器就地和远主控制的要求,对短路会造成断路器合闸或跳闸的某些回路导线,均不接在相临端子上。

6.8控制回路与动力母线间有适当的间距,每个三相电路在供外部连接的端子排上从上到下按A、B、C、N 相序排列,电流互感器的二次回路接地接到开关箱端子排上,所有电流互感器回路的接线,使每个

次级可以在端子排上用短接型端子予以短接。

6.9箱内设备机械配合和间隙能符合机械和电气距离上的要求,操作灵活可靠。

6.10对于配电箱内电气连锁,控制回路的接线,均进行严格检查,以保证回路的接线的正确性和完整性。

7.标志

7.1铭牌

开关箱有耐久、清晰的铭牌,开关箱的铭牌包括以下内容:

a﹒工厂名称或商标;

b﹒配电箱型号;

c﹒制造日期;

以下内容在配电箱的铭牌或有关资料中给出

a﹒国家标准;

b﹒额定电压;

c﹒额定电流;

d﹒辅助回路额定电压及断路器跳、合闸电流;

e﹒使用条件;

f﹒每个回路的额定电流;

g﹒短路强度;

h﹒防护等级;

i﹒防止触电措施;

j﹒工作范围;

k﹒接地类型及安装尺寸;

l﹒重量;

7.2标志

在装置内,尽可能在靠近电器元件的上方标志该元件的文字符号,各电路的导线端头也标志相应文字

符号,所有文字符号与需方提供的接线图上的文字符号一致。

8.清洁程度

8.1设备运输的同时,设备内外必须保持清洁和干燥。

8.2全部的废物必须从每个部件内清理出去,如金属片屑、焊接余物、灰尘、碎布、破坏物的碎片和其他

物等。所有的磨鳞片、铁锈、油污、油脂、粉笔迹或油漆标记和其他有害物质等必须从设备内外清除

掉。

8.3如果需要,必须根据有关规定进行溶剂清洗和重清洗。

9.试验

9.1型式试验

a﹒温升试验;

周围空气温度: +10~+40℃

箱内温度:23℃

试验电流:200A

连接导线:95m㎡

b﹒介电强度试验;

工频耐压试验:

试验电压:2500V/1min 50HZ

带电部件与地之间

带电部件与各相之间

c﹒短路强度试验;

d﹒保护电路连续性试验;

e﹒测量电气间隙和爬电距离试验;

f﹒机械操作试验;

对安装在装置内的开关电器及所有手动操作部件,如主开关操作手柄,均操作50次,其机构动作应可靠,正常,联锁机构应符合要求。

g﹒防护等级试验;

防护等级:IP40

用直径为 2.5+0.05mm的硬铜丝,施加3±0.3N的力,对装置的前、后、左、右及顶部进行试验,钢丝应

不能进入箱内。

9.2出厂试验

a﹒一般检查;

b﹒通电操作试验

c﹒介电强度试验;

d﹒保护措施和控制回路的检查。

9.3产品按其技术条件规定的项目进行型式试验,型式试验由国家认定的试验站进行,并有合格的型式试验报告供需方查询。

9.4每台产品出厂前进行出厂试验,并具有出厂试验合格证书、出厂试验有需方入设计单位代表人员在场。

9.5需方对制造商提供情报的全部或部分产品,进行现场验收,需方在现场收试验期间,破损零件的更换和试验材料以及试验费用等由制造商提供,验收试验项目按产品技术条件规定的出厂试验项目进

行。

9.6产品在生产过程中,邀请需方,设计单位进行中间验收,出厂前进行联拼组装和试验。

10.质量保证

10.1设备制造的规范和标准:操作灵活可靠。

《低压成套开关设备》GB/T9661-1999

《国际电工委员会标准》IEC-439

10.2设备性能保证值均满足本规范书各技术要求。

10.3元件选择

10.3.1装在配电箱内的元件,均选用具有生产许可证的专业制造厂家的产品或需方指定厂家和品牌. 10.3.2元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数符合元件额定

参数的要求,对强制认证的元件,均具有认证标志。

10.4制造厂商提交给需方下列文件

a﹒合格证书;

b﹒制造厂商的数据报告;

c﹒箱内安装接线图;

d﹒电气试验报告。

e﹒箱体结构尺寸;

f﹒机械操作试验;

11.包装

装置的包装符合JB3084-82《电力传动控制站的产品包装与运输规程》随同配电箱出厂的技术文件有:1)装箱文件清单;

2)产品合格证明书;

3)产品安装、使用说明书;

4)施工接线图、一次性系统图及设备明细表。

12.安装及运行维护

13.1安装—制造厂商提供的安装使用说明书包括以下内容:

13.1.1开箱和吊运所需的专用工具、工作程序及方法,详细说明。

13.1.2当低压配电箱功能单元需拆开运输,所有部件清楚加以标志,这些部件的装配图随设备一起提供。13.1.3说明产品的布置和对基础的要求(包括动、静载荷),以便根据它完成现场安装的准备工作。13.1.4连接包括以下资料:

a.导体的连接,通过动、稳定试验的最小截面,防止过热和可能出现的不应有应力的措施;

b.助回路的接线图;

c.地结连接。

13.1.5给出整个产品安装完毕和全部接线完成后检查试验项目.

14.2运行维护

14.2.1制造厂商给出维护工作内容的说明及要求.

14.2.2在进行维护工作时,如果要采取安全防护措施,需临时插入绝缘隔板,则由制造厂商提供足够数量的

隔板,同时说明使用的条件和方法,隔板及其支持件有足够的机械强度以免意外触电事故.

14.2.3断路器及其操作机构给出以下内容:

a.路器分、合闸时间和速度以及其允许的偏差;

b.护、检修的程序及应注意的适宜;

c.护、检修周期及需要采取临时检修的判据;

d.要部件的调整值及允许的误差范围。

14.2.4仪表、继电器保护等二次回路及辅助设备给出以下内容:

a.单个组件特性的出厂试验记录;

b.定期检查的部分。

14.2.5电气连接给出以下内容:

a.在什么情况下电气连接采取防电化学腐蚀措施;

b.进行电气连接检查部位;

C.电气连接检修的工艺标准。

15.现场服务和培训

15.1当设备运至现场,制造厂派人员至现场协助开箱验收,并在现场配合安装调试,直至开始正常运行,如果需方要求制造人员到现场,制造厂保证4个小时内到达现场。

15.2制造厂为需方人员进行培训,培训计划包括以下内容:

a﹒开关箱结构、运行和维护要求;

b﹒元器件介绍;

c﹒工厂产品制造过程介绍;

低压配电柜设计毕业设计

低压配电柜设计毕业设计 ==============学校 毕业设计论文论文题目:低压配电柜设计系部:专业: 电机与电器班 级: 学生姓名: 学号:指导教师: 2011年 5 月 1 日 I 摘要 随着工业技术的发展,在低压供电系统中启用配电柜越来越多,特别是机加工车间线路里 面采用集中控制线路的原则更加需要配电柜。低压配电柜的设计是否合理关系到整个生产线 设备安全可靠的运行。配电柜在机加工车间里起到分配电能,及控制设备电源的作用,配电 柜的设计与制作首先考虑的是控制对象的负荷功率的大小,根据负荷的大小才能正确地选用 低压电器。考虑到车间负荷较大采用两种配电柜,一种是电源柜,另一种是动力柜,电源柜 起到分配电源的作用,动力柜起到控制设备电源作用,根据实际需要,这次毕业设计要设计 一个电源柜和一个动力柜,我们的设计思路是安全,可靠、经济、美观、维修方便。 关键词:配电、负荷计算、低压计算的选择。

ABSTRACT With the development of industrial technology, in the low-voltage power distribution equipment power supply system to enable more and more, especially in machine shop lines the inside line with the principle of centralized control is more necessary power distribution equipment. Whether the design of low voltage distribution cabinet reasonable relationship to the whole production line equipment safe and reliable operation. Distribution cabinet to play in the machine shop in the distribution of electric energy, the role of power and control equipment, power distribution equipment in the design and production of the first consideration is to control the size of the object load power, according to the size of the load can be properly selected low-voltage electrical. Taking into account the larger plant load distribution using two cabinets, one is the power supply cabinet, the other is the power cabinets, power distribution cabinet to play the role of power, dynamic power control equipment to play the role of cabinet, according to actual needs, the Graduation to design a power supply cabinet and a dynamic cabinet, our design idea is safe, reliable, economic, aesthetic, and easy maintenance. Keywords: distribution, load calculation, low voltage calculation choice. II 目录

低压配电柜设计毕业论文.

毕业设计论文 论文题目:低压配电柜设计 系部:电气工程系 专业:电机与电器 班级: 2008级03班 学生姓名: ========== 学号: ========== 指导教师: ====== 2011年 5 月 1 日

摘要 随着工业技术的发展,在低压供电系统中启用配电柜越来越多,特别是机加工车间线路里面采用集中控制线路的原则更加需要配电柜。低压配电柜的设计是否合理关系到整个生产线设备安全可靠的运行。配电柜在机加工车间里起到分配电能,及控制设备电源的作用,配电柜的设计与制作首先考虑的是控制对象的负荷功率的大小,根据负荷的大小才能正确地选用低压电器。考虑到车间负荷较大采用两种配电柜,一种是电源柜,另一种是动力柜,电源柜起到分配电源的作用,动力柜起到控制设备电源作用,根据实际需要,这次毕业设计要设计一个电源柜和一个动力柜,我们的设计思路是安全,可靠、经济、美观、维修方便。 关键词:配电、负荷计算、低压计算的选择。 ABSTRACT With the development of industrial technology, in the low-voltage power distribution equipment power supply system to enable more and more, especially in machine shop lines the inside line with the principle of centralized control is more necessary power distribution equipment. Whether the design of low voltage distribution cabinet reasonable relationship to the whole production line equipment safe and reliable operation. Distribution cabinet to play in the machine shop in the distribution of electric energy, the role of power and control equipment, power distribution equipment in the design and production of the first consideration is to control the size of the object load power, according to the size of the load can be properly selected low-voltage electrical. Taking into account the larger plant load distribution using two cabinets, one is the power supply cabinet, the other is the power cabinets, power distribution cabinet to play the role of power, dynamic power control equipment to play the role of cabinet, according to actual needs, the Graduation to design a power supply cabinet and a dynamic cabinet, our design idea is safe, reliable, economic, aesthetic, and easy maintenance. Keywords: distribution, load calculation, low voltage calculation choice.

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 4月 GCS低压配电设备

总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求. 低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C

u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g 垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S)

低压成套配电柜技术要求

低压成套配电柜技术要求 乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 一、低压开关柜主要技术性能参数要求 1.1 低压开关柜柜型要求 1.1.1 本次项目采用柜型。(注:柜型由需求方确定选择品牌柜或组合柜,或者对柜 型不作要求,品牌柜和组合柜均可选择。) 1.1.2 项目采用品牌柜时,须从公司品牌库里的施耐德、西门子和ABB三个品牌中选择,开 关柜柜型要求为高级分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写品牌柜型号确认表(见表1)。 表1 乙方拟采用品牌柜型号确认表 1.1.3 项目采用组合柜时,开关柜品牌须从公司执行品牌库中选择,开关柜柜型要求为高级 分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写组合柜型号确认表(见表2)。 表2 乙方拟采用组合柜型号确认表 1.1.4乙方选择的品牌型号须满足设计要求,并经甲方确认。若甲方提出异议,乙方须向甲 方详实说明包括但不限于以下内容:选择遵循公平原则,符合国家现行标准及设计规

范要求,为行业公认惯用且选配情况不低于本技术规范书要求,否则,甲方有权拒收或要求乙方整改。 1.1.5 开关柜及主要元件型号确定后,乙方后期不得以成本等原因提出调整要求;基于实际 使用情况,甲方可在产品制造或采购前提出调整要求,乙方应在收到甲方通知起,一个工作日内做出响应,并与甲方公平协商解决。 1.1.6 开关柜型号采用品牌柜或组合柜,其技术参数均须满足本技术要求1.2和1.3项下内 容。 1.2 低压开关柜配置基本要求 1.2.1 本技术要求内容为低压成套配电柜技术条件最低要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范条文,乙方应保证提供符合本技术要求、国家规范及工业标准的优质产品。 1.2.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见表3),不允许乙方擅自更改技术要求参 数,如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表4)。 表3 技术参数响应表

PLC及配套低压柜技术规范书

工程检索号 Y G-F1430S 彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用 改扩建工程 可编程逻辑控制系统(PLC)及配套低压柜 技术规范书 山东省阳光工程设计院 2014年10月

1.总则 1.1本技术规范适用于彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用改扩建工程PLC及配套低压柜的采购,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是PLC及配套低压柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在协议签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9卖方应有低浓度瓦斯电站PLC成套设计、供货及调试的成功案例。 2.采用标准、运行条件、控制方案 2.1采用标准(但不限于下列标准): GB 11920-98 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 4720-84 低压电器电控设备 JB 616-84 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 IEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级 IEC 68-2-36 工控机防振等级 ANSI 488 可编程仪器的数字接口 ISA-55.2 过程运算的二进制逻辑 ISA-55.3 过程操作的二进制逻辑 ISA-55.4 仪表回路图 NAMA-ICS4 工业控制设备及系统的端子板 NEMA-ICS6 工业控制装置及系统的外壳 JB3386-84 电站设备自动化装置通用技术条件 JB616-84 电力系统二次回路用屏(台)通用技术条件 JB4013.1-85 控制电路电器和开关元件的一般要求 GB6587.2-86 电子测量仪器温度试验 GB87.3-86 电子测量仪器湿度试验 GB87.5-86 电子测量仪器冲击试验 GB87.7-86 电子测量仪器安全试验 HG/T20700-2000 可编程控制器系统设计规定 HG/T20507-2000 自动化仪表选型规定 HG/T20513-2000 仪表系统接地设计规定 HG/T20509-2000 仪表供电设计规定

低压配电柜施工组织设计

市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光 伏发电站项目 低 压 配 电 柜 施 工 案 编制: 审核: 批准: 上海晶科光伏科技有限公司项目部

一、工程概况 市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光伏发电站项目为我公司承建项目,项目建设任务为于市职教中心6幢教学楼屋面安装800KWp容量的安装电站,以7回路400V低压线路汇流至本项目新建配电房,升压至10KV并入电网。其中,各光伏区域汇流柜安装于各教学楼附近,为了安全、优质、按期完成此工程任务且不影响后期职教中心建设,特制定如下施工案: 根据职教中心总规划平面图,以不影响建筑及道路为前提,将各区域汇流柜安装位置定于各教学楼旁绿化带围。利用顶管施工入土点及出土点作为汇流柜基础坑,浇筑混凝土基础,敷设槽钢作为汇流柜的安装基础。基础坑用水泥砂浆找平。 二、施工组织部署 2.1施工工艺流程

2.2施工组织与管理 根据工程的实际情况,我项目部成立配电柜基础施工指导小组,聘请经验丰富的施工队伍具体负责该工程项目的施工作业。 工程项目管理组与岗位责任框图 主要施工人员组织表

2.3 施工准备 2.3.1 施工准备 1、对拟浇筑配电柜基础地点进行勘察,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向及管材、尺寸等。根据相关部门的管位交底,现场勘查情况进行复核; 2、准备好模具、钢筋、槽钢、商品混凝土等材料; 3、场地平整,保证基础坑大小满足施工要求; 4、施工区域围搭建安全防护围栏,保障安全文明施工。 三、施工过程 3.1 设备基础施工 施工顺序:场地平整——放线及垫层施工——立模植筋——基础施工——槽钢安装定位——二次灌浆 3.1.1 根据设计要求,将槽钢进行加工,并进行除锈及刷防腐防 锈漆; 3.1.2 槽钢的埋设 1)直埋法:于商品混凝土浇筑的同时,将槽钢埋设好,要求:水平误差不超过1mm,长度误差不超过5mm;表面可高出找平面5-10mm;水平调整完成后,应将接地体与槽钢进行焊接,并再次检查槽钢的安装尺寸和水平情况,对不合格的立即进行修改;

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备;GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级;GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

低压配电柜设计毕业设计

==============学校 毕业设计论文 论文题目:低压配电柜设计 系部: 电气工程系 专业: 电机与电器 班级: 2008级03班 学生姓名: 学号: 指导教师: 2011年 5 月 1 日 摘要 随着工业技术的发展,在低压供电系统中启用配电柜越来越多,特别就是机加工车间线路里面采用集中控制线路的原则更加需要配电柜。低压配电柜的设计就是否合理关系到整个生产线设备安全可靠的运行。配电柜在机加工车间里起到分配电能,及控制设备电源的作用,配电柜的设计与制作首先考虑的就是控制对象的负荷功率的大小,根据负荷的大小才能正确地选用低压电器。考虑到车间负荷较大采用两种配电柜,一种就是电源柜,另一种就是动力柜,电源柜起到分配电源的作用,动力柜起到控制设备电源作用,根据实际需要,这次毕业设计要设计一个电源柜与一个动力柜,我们的设计思路就是安全,可靠、经济、美观、维修方便。 关键词:配电、负荷计算、低压计算的选择。 ABSTRACT With the development of industrial technology, in the low-voltage power distribution equipment power supply system to enable more and more, especially in machine shop lines the inside line with the principle of centralized control is more

necessary power distribution equipment、Whether the design of low voltage distribution cabinet reasonable relationship to the whole production line equipment safe and reliable operation、Distribution cabinet to play in the machine shop in the distribution of electric energy, the role of power and control equipment, power distribution equipment in the design and production of the first consideration is to control the size of the object load power, according to the size of the load can be properly selected low-voltage electrical、Taking into account the larger plant load distribution using two cabinets, one is the power supply cabinet, the other is the power cabinets, power distribution cabinet to play the role of power, dynamic power control equipment to play the role of cabinet, according to actual needs, the Graduation to design a power supply cabinet and a dynamic cabinet, our design idea is safe, reliable, economic, aesthetic, and easy maintenance、 Keywords: distribution, load calculation, low voltage calculation choice、

低压配电柜技术要求

低压配电柜技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

低压电控柜(箱)技术要求 一:低压配电柜引用标准 遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: (1)GB1207《电压互感器》 (2)GB1208 《电流互感器》 (3)GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 (4)GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 以上标准的引用均采用最新版本。 二:低压配电柜主要技术要求 1、 控制柜(箱)清单

2、低压配电柜主要技术要求: 箱体采JXF型,适用范围适用于交流频率50Hz、额定工作电压400V及以下用电路中。 防护等级不低于IP30。 要求板材应采用厚度不小于㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成,表面经过环氧树脂静电喷涂外理,美观耐用,颜色计算机灰。 柜体应有足够的强度和刚度,柜门设加强筋。挂墙明装的需满足挂墙明装条件,并要求在安装孔处做强化处理;落地安装的需带底座,底座采用[10槽钢焊接。 门开度大于90°,转动灵活,门锁采用优质锁芯,带弹出功能。门板加装密封胶条,防止灰尘、水流渗入。柜门与柜体应加设可靠接地连接。箱体上下两侧备有活动的敲落孔,并已加盖密封,防止灰尘进入柜内,盖板的设置不会影响设备的正常隐形时的通风和散热。 箱体配有安装底板,可安装电器设备。柜内元件的布置结构合理,安全间距符合相关技术要求,满足散热要求,保证在安装、检修等特殊情况下有足够的空间。 母线排采用优质高导电高载流量母线排,绝缘等级符合要求,并满足维修需求。 控制箱中断路器、接触器、热继电器等元器件选型应匹配用电设备,依图纸为准,选型不得低于图纸型号,主要元器件采用三菱产品;接线端子为阻燃型耐用端子,并预留20%扩展端子。 柜内接线应整齐,编号应规范,线缆号管标号应为打印,设备位号采用3M不干胶打印,并满足相关规范要求,以图纸为准。柜体名牌采用不锈钢,分别标注柜体编号和制造商、出厂日期等。

低压配电柜设计课程标准

《低压配电柜设计》课程标准 一、课程性质 在专业课程体系中,本课程的先导课程有“电工基础”、“普通电机装配与检测”,主要学习电工及电机的基础知识与基础技能,后续课程是“PLC控制系统设计、安装与调试”、“变频技术”等课程,主要学习PLC控制系统的设计,并按安装工艺的要求规范配线;组态软件、网络技术的应用系统设计与装调。因而本课程是电气自动化技术专业最重要的专业课程,也是专业实践技能培训的基础技能,是培养学生职业能力最重要的环节,同时又起到承上启下的作用,在整个专业课程体系中显得更加重要。 (一),课程概述 该课程为核心专业课程,重点培养电气自动化技术专业学生的职业道德、典型设备控制线路设计装调与检修、工艺规范以及技术文件编制、安全文明生产和环境保护、质量管理知识等专业能力,本课程重点针对电气自动化技术技术专业而开发,是该专业的一门核心实践技能课程。同时,该课程在数控、机电设备维修、机电一体化等诸多机电技术类专业中也是一门非常重要的实践技能课程。 (二),课程的基本理念 课程设计依照“岗位职业标准”和“人才培养质量要求”两个重要标准为依据,通过多年的教学总结、与往届毕业生在相关就业单位表现所得到的反馈和学科带头人到企业里多次考察、分析、再结合到本院的实际情况,讨论并设计出一套基于工作过程的课程,以职业道德、典型设备控制线路设计装调与检修、工艺规范以及技术文件编制、安全文明生产和环境保护、质量管理等职业素养为重点,以项目为载体,用任务训练岗位职业能力,以学习者为中心进行理论与实践一体化设计,充分体现职业性、实践性和针对性的要求。 (三),课程的设计思路 根据教学的基本规律,由浅入深、由易到难的原则将教学内容进行重新归类、组合设计,将教学内容设计成五个具体的教学项目单元。 1、按照项目驱动、完成任务的设计思想,依据学生就业岗位职业行动能力,由理论和实训教师共同进行课程设计开发,再现工业现场和低压电器控制系统设计、安装与调试相关工

低压交流配电柜技术规范Word版

汉中恒大城10kV住宅配套)工程 0.4kV交流配电柜订货技术规范 设计单位:汉中电力设计院 二〇一三年六月

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (2) 3试验 (8) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造、工厂(现场)验收 (8) 5 项目需求部分 (10) 6 投标人响应部分 (12)

1 总则 1.1 本规范书文件提出了对380/220V交流系统的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 投标人应具有ISO9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书,并具有AAA级资信等级证书,宜具有重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。必须具备国网机构检验合格证书。必须已经生产投运过十套及以上类似或高于本规范书要求的设备,并具有在相同或更恶劣的运行条件下持续稳定运行两年以上的成功经验。投标方应随同投标书提供所要求的资格证明文件及供货记录。 1.4 投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。 1.5 如果投标人没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议,则表示投标人提供的设备完全符合本规范书的要求;如有与本规范书要求不一致的地方,必须逐项在“项目单位技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“项目单位技术差异表”中写明为“无差异”。 1.6 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.7本规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.8 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于下列内容。 1.8.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.8.2 提供设备安装、使用的说明书。 1.8.3 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.8.4 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.8.5 提供设备管理和运行所需有关资料。 1.8.6 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.8.7 如标准、规范与本规范书的条文有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版)

低压配电柜设备材料技术规范 书(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0692

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版) 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求:GB7251-97低压成套开关设备;GB9466低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2低压电气防护等级;GB3047.1面板、架和框的基本系列;GB50150-91电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。

3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求

低压开关柜技术规范全解

低压开关柜技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (5) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (8)

低压开关柜技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 14048 低压开关设备和控制设备 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB5585.2 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 JB5877 低压固定封闭式成套开关设备 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 2技术参数和性能要求 2.1 开关柜技术参数 开关柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 2.2 通用要求 2.2.1设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。 2.2.2主构架采用2mm厚覆铝锌钢板,内部安装灵活方便,主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力,能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力,同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能,柜内支架并可自由调节。 2.2.3低压2500A及以上进线、分段柜绝缘件安装粱采用2mm不锈钢,其余安装粱均采用2mm抗腐蚀敷铝锌钢板,采用双重折边工艺。 2.2.4柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板、镀锌板或冷轧钢板并喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP30。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分,柜底采用敷铝锌板封闭,电缆孔带变径胶圈,电缆由下部引入,电缆室应有足够的空间以便安装电缆。 2.2.5柜内的母线和分支接线须用T2铜材,并应满足以下要求: 1)母线连接采用高强度专用螺栓连接,接触面应镀锡,应有足够和持久接触压力。 2)母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。3)母线固定应选用不饱合增强树脂(SMC)为材质制做的专用绝缘支撑件,以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。 4)母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。 5)母线穿过金属隔板之外,应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。 1

分低压配电柜技术规范书

分低压配电柜技术规范 书 Hessen was revised in January 2021

分低压配电柜技术规范书

目录 1 主要技术要求............................................ 错误!未定义书签。 2.质量保证体系............................................ 错误!未定义书签。 3.试运行及验收............................................ 错误!未定义书签。

1 主要技术要求 主要依据 1.《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》(GB ); 2.《通信用配电设备》(YD/T 585-2010); 3.《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》(GB ); 4.《电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器》(GB ); 5.原信息产业部信部科[2007]255号“关于实行通信防雷产品标准符合性认定的通知”; 6.《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB 50689-2011); 7.《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求》(YD/T ); 8.《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法》(YD/T ); 9.《远动终端设备》(GB/T 13729-2002); 10.《安装式数字显示电测量仪表第1部分:定义和通用要求》(GB/T ); 11.《交流电测量设备-通用要求、试验主试验条件第11部分:测量设备》(GB/T ); 12.《通信电源设备型号命名方法》(); 13.《邮电工业产品铭牌》(); 14.《安全标志》(GB 2894-1996); 15.《外壳防护等级(IP 代码)》(); 16.《人机界面标志标识的基本和安全规则导体颜色或字母数字标识》(; 17.《信息技术设备安全第1部分:通用要求》(); 18.《通信电源用阻燃耐火软电缆》(); 19.《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第 3 部分:前端智能设备协议》(YD/T ); 20.《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》(YD/T 983-1998)。 环境条件: 工作环境

高低压配电柜安装方案

海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准:周杰 审核:杜江湖 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限 公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗 中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单 序号名称单位数量备注 1 热镀锌槽钢米220 2 35KV高压开关柜面9 3 10.5KV中压开关柜面22 4 400v低压配电屏面13 5 配电箱面21 (明装)

相关文档
相关文档 最新文档