文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电压监测仪的功能、安装与故障排除方法探析 郑宏 鲍美军

电压监测仪的功能、安装与故障排除方法探析 郑宏 鲍美军

电压监测仪的功能、安装与故障排除方法探析 郑宏  鲍美军
电压监测仪的功能、安装与故障排除方法探析 郑宏  鲍美军

电压监测仪的功能、安装与故障排除方法探析郑宏鲍美军

摘要:电压监测装置是一款严格按照国网公司《供电电压自动采集系统Ⅰ1接口

网络通讯规范》和《电压监测装置技术规范》设计生产的产品。以DT-KLJC12电

压监测仪CPU采用Freescale 32位微处理器,具有强大的数据处理功能;16位

A/D 转换;超过4K的交流采样速度,测量精度达到A级表的标准。本课题具体对其功能、安装与故障排除方法进行阐述。

关键词:DT-KLJC12电压监测仪;功能;安装;故障排除

1、DT-KLJC12 电压监测仪概述

DT-KLJC12型电压监测装置具有电压统计监测和停电、越限事件记录功能;具

有监测单相(回路)电压的功能;具有60V~500V电压的宽范围输入特点1.1DT-KLJC12 特点

(1)128×64 中文点阵LCD 液晶显示

能实现调显和轮显方式显示实时电压,实时日历时钟,电压等级及电压整定

值等。

(2)累计数据统计功能

具有按月和按日统计的功能,能显示及通过后台软件分析电压合格率及累计

合格时间,电压超限率及相应累计时间,能储存本月和上月的月统计数据及45

天的各项电压统计数据。

(3)曲线数据记录功能

具有曲线数据记录功能,能储存45天每一天中间隔为5分钟的电压曲线数据。

(4)电压数据统计功能

具有电压平均值、最大值与最小值及相应的出现时间的统计功能。

(5)停电事件记录功能

具有停电事件记录功能,能记录 255 次的停电时刻,来电时刻和持续时间及

停电次数。在停电事件发生和结束时主动向 CAC 上传停电事件和来电事件。

(6)越限事件记录功能

具有电压越限事件记录功能,能记录 255 次电压越上限发生时间,电压值,

复归时间,越下限发生时间,电压值,复归时间。至少保存本月及上月的电压越

限和越限复归事件记录。在越限发生和复归时主动向 CAC 上传越限事件数据。

(7)其它事件记录功能

具有记录数据清零、参数设置、装置程序升级等事件记录功能。

(8)失电保护与自动上报功能

一旦失去工作电源,电压监测装置具有与 CAC 通讯 3 次完成停电事件上报和

随后 24 小时内的定时上报数据的能力,能保持内部时钟运行 25000 小时,不丢

失并保存各项设置值和记录数据。

(9)自动恢复功能

具有自测试、自诊断功能,具备软硬件双重看门狗,一旦发生软件运行紊乱

或硬件异常,电压监测装置能在 2S 内重新复位,并不丢失存储的数据。

(10)安全防护功能

具备防窃、防破坏、用电安全措施,对设备自身的数据能确保存储安全和访

问安全;采用国家密码管理局认可的支持SM1、SM2算法的工业级安全加密卡;

具备采用安全协议实现与CAC 的安全接入功能;支持标准X.509 格式的数字证书,能够与公司安全接入平台实现身份认证和数字签名等功能,私钥由安全加密卡产

可燃气体检测仪安装方案

一.可燃气体检测仪安装点的设定 1、凡有可燃气体泄露可能的生产装置及仓储,货轮的船舱等场所,必须配置可燃气 体检测仪。 2、对于无人值班的小型泵房而且不是连续运转的泵房,有发生可燃气体泄漏的可能 性。特别在北方地区,冬季门窗关闭的情况,可燃气体泄漏将很快达到爆炸下限浓度,一般 在主导风向下游位置安装可燃气体检测仪。 3、室内通风不流畅部位,地槽地沟容易积聚可燃气体的地方,现场通往控制室的地 下电缆沟,有密封盖板的污水沟槽等,都是经常性的或在生产不正常情况下容易积聚可燃气 的场所,都可以设置可燃气体检测仪。 4、对于喷漆涂敷作业场所,大型的印刷机附近,以及相关作业场所,都属于开放式 可燃气体扩散溢出环境,如果缺乏良好的通风条件,也十分容易使某个部位的空气中可燃气

含量接近或达到爆炸下限浓度值,需要配置可燃气体检测仪。 5、甲类气体,液化烃泵,甲B 类或成组布置的乙A 类液体泵的动密封。 6、在不正常运行时可能泄漏甲类气体,液化烃或甲 B 类液体采样口和不正常操作时 可能携带液化烃。 7、在不正常运行时可能泄漏甲类气体,液化烃的设备或管法兰,阀门组。 8、可能发生泄漏的汽车上。 二.可燃气体检测报警值的确定 1、可燃气体检测报警装置的报警值至少应分为两级,第一级报警阈值不高于25%爆炸 下限(LEL),不低于5%爆炸下限(LEL);第二级报警阈值不高于50%爆炸下限(LEL)。根据 危险场所分级的不同,报警值的设定可有所不同。 2、按区划分的可燃气体检测报警装置的划分: 2.1区安装的可燃气体检测报警装置的第一级报警阈值为(5-20)%LEL; 2.2区安装的可燃气体检测报警装置的第一级报警阈值(5-20)%LEL; 2.3区安装的可燃气体检测报警装置的第一级报警阈值为(5-25)%LEL。 三.存在可燃气体泄漏释放源的场所

ZC29型接地电阻测试仪使用说明_百度文库.

ZC29型接地电阻测试仪使用说明 一、用途: ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 二、规格及性能: 1. 规格 型号测量范围最小分度值辅助探棒接地电阻值 ZC29B — 1型0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω ≤2000Ω 0~1000Ω 10Ω ≤5000Ω ZC29B — 2型0~1Ω 0.01Ω ≤500Ω 0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω≤2000Ω 2. 使用温度:— 20℃至 +50℃ 3. 相对湿度:85%(+25℃ 4. 准确度:在额定值的 30%以下为额定值的 ±1.5%,在额定值的 30%以上至额定值为指示值的 ±5%。 5. 摇把转速:每分钟 150转。

6. 倾斜影响:向任一方向倾斜 10°,指示值改变不越出准确度。 7. 温度影响:周围温度对标准温度每变化 ±10℃时,仪表指示值的改变不超过 ±1.2% 8. 外磁场的影响:对外界磁场强度为 5奥斯特时, 仪表指示值的改变不超过 ±2.5% 9. 绝缘电阻:在温度为室温,相对湿度不大于 85%情况下,不小于20MΩ。 10. 绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受 50赫的正弦波交流电压 0.5KV 历时一分钟。 11.(1连续冲击试验 :加速度 :10±1g; 相应脉冲持续时间 :11±2ms; 脉冲重复频率 :60~100次 /分;连续冲击次数:1000±10次;脉冲波形:近似半正弦波; 试验时 间:3~10分钟后不损坏。 (2跌落试验:250mm 高度自由跌落 4次,不损坏。 12. 外形尺寸:约 172×116×135毫米。 13. 重量:约 2.4公斤。 三、结构和工作原理: 1. 结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等, 装于附件袋内。 2. 工作原理: 当发电机摇柄以每分钟 150转的速度转动时, 产生 105~115周的交流电, 测试仪的两个 E 端经过 5米导线接到被测物, P 端钮和 C 端钮接到相应的两根辅助探棒上。电流 I1由发电机出发经过 R5电流探棒C ˊ至大地, 被测物和电流

回路电阻测试仪报告说明

目录 一、技术性能 (1) 二、工作原理 (2) 三、外形结构 (2) 四、操作程序 (3) 五、上传已保存的测试电阻值 (5) 六、装箱清单 (8) 附件: (9)

1 HLY-IIA 型回路电阻测试仪 目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA 级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500KV 电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A 的规定,以确保试验结果准确。 HL Y-IIA 型回路电阻测试仪采用数字电路技术和开关电路技术制作,是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备,测试电流采用国家标准GB763推荐的100A 直流,可在100A 电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并直接显示,还可保存到仪器上,最大组数为100组,保存的数据可通过RS232接口上传至电脑。该仪器测量准确、性能稳定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。 一、技术性能 1、 测量范围:0~1999.9μΩ 分辩率:0.1μΩ 2、 测量电流:直流≥100A ,开口电压:5V 3、 测量精度:0.5%±1个字 4、 显示方式:LCD 中文显示 5、 可储存100组数据 6、 工作方式:连续 7、 环境温度:-10℃~+40℃ 相对湿度<80% 8、 电源:AC220V

手持式多合一气体检测仪

手持气体检测仪 PV600系列 PV600系统平台介绍 PV600系列手持气体检测仪采用智能系统平台,拥有单气体检测仪和多合一气体检测仪,支持近40种气体传感器。屏幕为彩色2.8寸触摸屏, 支持汉字输入,设置检测地点名称,输入检测备注、气体曲线图、实时查询数据、WIFI联网、手机web监控、定义数学公式、无需安装驱动即可将数据导出成Excel报表等等20多项特有技术。低功耗设计,配备5000mAH电池可持续检测20个小时以上;泵吸式内置了一个隔膜式气泵,流量可达0.5L/min。 PV601手持式单气体检测仪-目录:提示:点击下面的气体类型,查看单个气体检测仪信息。您可以通过按ctrl+F查找 ?有机挥发物 VOC TVOCs ?六氟化硫 SF6 ?甲醛 CH20、HCHO ?臭氧 O3 ?氧气 O2 ?微量氧 O2 ?一氧化碳 CO ?二氧化碳 CO2 ?环氧乙烷 ETO C2H4O ?氨气 NH3 ?二氧化硫 SO2 ?硫化氢 H2S ?二氧化氯 CLO2 ?氢气 H2 ?氯化氢 HCI ?甲硫醇 CH3SH ?甲烷 CH4 ?乙烷 C2H2

?丙烷 C3H8 ?丁烷 C4H10 ?氟利昂 R12 ?四氟乙烯 R134a ?光气 COCL2 ?乙醇 C2H5OH ?甲醇 CH3OH ?异丙醇 C3H8O ?氯气 CL2 ?过氧化氢 H2O2 ?磷化氢 PH3 ?氰化氢 HCN ?一氧化氮 NO ?二氧化氮 NO2 ?苯 C6H6 ?甲苯 C7H8 ?氟化氢 HF ?乙烯 C2H4 ?氯乙烯 C2H3Cl ?可燃气体 Ex LEL PV600系列除了上面的单气体检测仪外,还有5个系列的多合一手持式气体检测仪,他们硬件、软件和外壳都是一样的,不同的是传感器适配板不同,所以即使你这次够买的是单气体的检测仪,以后只需再够买传感器,就可以升级成多气体检测仪。 PV600系列的型号: ?【手持式六合一气体检测仪-PV606】 ?【手持式五合一气体检测仪-PV605】 ?【手持式四合一气体检测仪-PV604】 ?【手持式三合一气体检测仪-PV603】 ?【手持式二合一气体检测仪-PV602】

可燃气体检测仪操作说明及注意事项

可燃气体检测仪操作说明及注意事项 XP-3140(单一气体CH高量程)使用: 一、使用程序:装入电池-打开电源-预热运转(显示预热画面ADJ -检测(显示检测画面)-关闭电源 二、注意事项 1、必须在洁净空气中接通电源,如气体浓度显示不为零(浓度显示闪烁或上升),则需按AIR键(约按3秒)进行零位调整,显示浓度为零后方可进行检测。 2切断电源时,返回到洁净空气中,待气体浓度下降后再关闭电源。 3 、不得堵塞进气口和排气口 4 、夜间使用时可按LIGHT键 5 、此款可燃气体报警器为高量程,可检测可燃气体浓度为0-100%vol (CH 在混合气体中的体积比)。 GASALERTMICROC U I四合一)便携式报警器使用 一、使用程序:充电-打开电源-进行自检-检测-关闭电源 二、注意事项 1、此款报警器甲烷检测范围为0-100%LEL(爆炸下限5% vol的百分比),

氧气的检测范围为0-30% vol,硫化氢的检测范围为0-100ppm (危险浓度为20ppm),—氧化碳的检测范围为0-500ppm。 2、夜间使用时,可按控制键,背景灯亮。 3、只有显示TEST OK后方可进行检测。 4、自校零。在清洁空气环境下,按住O直至屏幕出现OFF倒计时,屏幕暂时关闭时继续按住O。检测仪此时显示CAL倒计时,按住 O直至倒计时完成并进入校准状态。此时屏幕闪烁,检测仪开始将所有传感器归零,并对氧气传感器进行校准。 5、严禁超量程使用。 6、GASALERTMICROC(单一气体CH微量)使用方法同上。 GASALERTMIC(四合一)便携式报警器使用 一、使用程序:安装电池-打开电源-进行自检-检测-关闭电源 二、注意事项 1、此款报警器甲烷检测范围为0-100%LEL(爆炸下限5% vol的 百分比),氧气的检测范围为0-30% vol,硫化氢的检测范围为 0-100ppm (危险浓度为20ppm),一氧化碳的检测范围为0-500ppm。 2、只有显示TEST后方可进行检测。 3、禁止进入系统设置菜单 4、自校零。在清洁空气环境下,同时按住O和向下键并持续5秒钟,检测仪将响起四声。检测仪再响一声,表示已开始校准。此后, 检测仪将H2S、CO和可燃气体传感器自动归零。自动归零结束后, 检测仪将响两声。 5、严禁超量程使用。

HTHL-100A回路电阻测试仪

HTHL-100A回路电阻测试仪 一、概述 目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。 HTHL-100A回路电阻测试仪是根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。 二、用途 HTHL-100A回路电阻测试仪适用于高压开关接触电阻(回路电阻)的高精度测量,同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合。

三、性能特点 1、大电流:采用最新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。 抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。 使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能。 携带方便:体积小、重量轻。 四、技术指标 测量范围:1~1999μΩ 分辨率:1μΩ 测试电流:DC 100A 测量精度:0.5%±1d 显示方式:电流:三位半LCD 电阻:三位半LCD 工作电源:AC220V±10% 50Hz 工作环境:温度- 10℃~40℃湿度:≤80 %RH 体积:300×270×200 mm3 重量:5kg(不含附件) 五、面板结构

有毒气体检测仪的安装注意

有毒气体检测仪的安装注意 有毒气体检测仪: 在石油、化工、天然气等工业生产过程中,可燃性、有毒气体的泄漏是普遍存在的,有毒气体检测仪可以用来实时检测石油、化工、制药领域里相关有毒气体的浓度,以确保工人的安全。有毒气体检测器的核心部件为传感器,目前市场上检测有毒气体检测器根据被测气体的不同,所采用的传感器不同。 气体传感器从原理上可以分为三大类: 1.利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。 2.利用物理性质的气体传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。 3.利用电化学性质的气体传感器:如定电位电解式、迦伐尼电池式、隔膜离子电极式、固定电解质式等。 有毒气体检测仪的应用场景 以下场所是可燃气体探测器的zui佳应用场所: 1.频繁的催化毒气曝露。 2.频繁的气体排放区。 3.缺氧环境,不论场所面积大小都应该安装。 4.一些深入地下或狭小的空间以及封闭式空间。 有代表性的空间举例:各类石油、石化、化工生产装置区、市政、消防、燃气、电信、煤炭、冶金、电力、医药、食品加工等其它存在有毒有害气体的场所。 有毒气体检测仪的安装注意事项 在合适的场景应该如何对有毒气体检测仪进行安装,安装在合适位置即可长期监测附近可燃气体浓度,并在发生泄露的时候及时报警,避免人员伤亡。使用气体探测器首先得正确安装它。其次我们来了解一下安装的注意事项。 1. 检测比空气重的有毒气体时 推荐的检(探)测器安装高度应高出地坪(或楼板面)0. 3~0.6m。有害气体检测器宜安装在无冲击、无振动、无强电磁干扰的场所,且周围留有不小于0.3m的净空。 2. 检测比空气轻的有害气体时 检测器安装高度应高出释放源0.5-2m。且释放源水平距离适当减小至5m以内。 3. 当检测指定部位的氢气泄漏时 检(探)测器宜安装于释放源周围及上方1m的范围内。 4. 检测与空气分子量接近且易与空气混合的有毒气体时 如一氧化碳、氰化氢时,采用距释放源上下1米的范围内安装。 根据规定,认真的选择好合适的安装地点和安装高度是气体检测器能否正常完成检测的重要条件,所以不论是厂家还是个人,对于燃气体探测器的安装问题切记不能掉以轻心。

可燃气体检测仪操作说明书及注意事项

XP-3140(单一气体CH4高量程)使用: 一、使用程序:装入电池-打开电源-预热运转(显示预热画面ADJ)-检测(显示检测画面)-关闭电源 二、注意事项 1、必须在洁净空气中接通电源,如气体浓度显示不为零(浓度显示闪烁或上升),则需按AIR键(约按3秒)进行零位调整,显示浓度为零后方可进行检测。 2 切断电源时,返回到洁净空气中,待气体浓度下降后再关闭电源。 3、不得堵塞进气口和排气口 4、夜间使用时可按LIGHT键 5、此款可燃气体报警器为高量程,可检测可燃气体浓度为0-100%vol(CH4在混合气体中的体积比)。 GASALERTMICROCLIP(四合一)便携式报警器使用 一、使用程序:充电-打开电源-进行自检-检测-关闭电源 二、注意事项 1、此款报警器甲烷检测范围为0-100%LEL(爆炸下限5% vol的百分比),氧气的检测范围为0-30% vol,硫化氢的检测范围为0-100ppm (危险浓度为20ppm),一氧化碳的检测范围为0-500ppm。 2、夜间使用时,可按控制键,背景灯亮。 3、只有显示TEST OK 后方可进行检测。 4、自校零。在清洁空气环境下,按住○直至屏幕出现OFF倒计时,屏幕暂时关闭时继续按住○。检测仪此时显示CAL倒计时,按住○直至倒计时完成并进入校准状态。此时屏幕闪烁,检测仪开始将所有传感器归零,并对氧气传感器进行校准。 5、严禁超量程使用。 6、GASALERTMICROCLIP(单一气体CH4微量)使用方法同上。

GASALERTMICRO(四合一)便携式报警器使用 一、使用程序:安装电池-打开电源-进行自检-检测-关闭电源 二、注意事项 1、此款报警器甲烷检测范围为0-100%LEL(爆炸下限5% vol的百分比),氧气的检测范围为0-30% vol,硫化氢的检测范围为0-100ppm (危险浓度为20ppm),一氧化碳的检测范围为0-500ppm。 2、只有显示TEST 后方可进行检测。 3、禁止进入系统设置菜单 4、自校零。在清洁空气环境下,同时按住○和向下键并持续5秒钟,检测仪将响起四声。检测仪再响一声,表示已开始校准。此后,检测仪将 H2S、CO 和可燃气体传感器自动归零。自动归零结束后,检测仪将响两声。 5、严禁超量程使用。

接地电阻测试仪的阻值过大有什么危害

https://www.wendangku.net/doc/b67941876.html, 接地电阻测试仪的阻值过大有什么危害 数字接地电阻测试仪,接地电阻表,接地表用于电力、通信、铁路及工矿企业等部门各种装置接地电阻值的测量。同时,数字接地电阻测试仪可测量土壤电阻率及地电压。 数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。 接地电阻测试仪阻值的大小影响着供电质量,如果阻值过大或发生接地线断线故障,将会由于供电异常造成设备烧毁,甚至会对人身安全造成危险。所以,我们必须了解接地电阻测试仪阻值过大的危害及防范措施。 接地电阻测试仪的阻值过大有什么危害,具体请看下面: 阻值过大的危害 1、接地电阻测试仪阻值过大,如同时伴有低压相线绝缘损坏而接地,这时接地线中将

https://www.wendangku.net/doc/b67941876.html, 有电流流过,L1相电压加在大地和接地电阻上,接地电阻阻值越大,接地电阻上的分压就越大。这时,如果有人误触变压器接地线或中性线以及变压器外壳,人体将和接地电阻形成并联,那么加在人体上的电压就会导致人身触电。 2、当三相四线中的中性线接地电阻阻值过大或中性线断线时,此时由于三相负载的不平衡,变压器中性点将发生偏移,接地点电位不为零,使得有的相电压升高而烧毁用电设备。 3、当接地电阻阻值过大,同时变压器批避雷器不能正常对地放电,致使避雷器或变压器烧毁。阻值过大的原因分析 1、接地装置所用的材料不合格。由于接地体埋设不规范,安装工艺不合格,接地体与接地线接头连接松动,大地过于干燥等原因,均有可能造成接地电阻阻值过大。 2、由于对接地线作用的重要性认识不足,中性线截面积选择过小,或由于外力的破坏、接地线被盗等原因,都有可能导致接地线断线或接地电阻阻值过大。 防范措施

(完整版)开关回路电阻测试仪说明书

开关回路电阻测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击, 避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 目录 一、产品概述 (5) 二、用途 (5) 三、性能特点 (5) 四、技术指标 (6) 五、面板结构 (6) 六、工作原理 (7) 七、操作方法 (7) 八、故障现象及排除 (8)

一、产品概述 目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的回路电阻,而这类电桥的测试电流仅为mA级,难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路的回路电阻时,由于受到油膜和动静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏大若干倍,掩盖了真实的回路电阻值。因此,电力部标准SD301-88《交流500KV电气设备交接和预防性试验规程》和新版《电气设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关回路电阻的测量电流作出不小于100A的规定,以确保测量的准确度。 HTHL-100A回路电阻测试仪是根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。 二、用途 HTHL-100A回路电阻测试仪适用于高压开关接触电阻(回路电阻)的高精度测量,同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合。 三、性能特点 (1)大电流:采用最新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源 瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。 (2)抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范 围内,读数稳定,重复性好。 (3)使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响, 同时军品接插件的使用增强了抗振性能。 (4)携带方便:体积小、重量轻。

可燃气体检测仪的工作原理介绍

可燃气体检测仪的工作原理介绍 可燃气体检测仪是工业与民用建筑中安装使用的是对单一或多种可燃气体浓度发出响应的探测器。 日常使用多的可燃性气体检测仪是催化型可燃性气体检测仪和半导体型可燃性气体检测仪两种类型。 饭店、宾馆、家庭制作间等使用煤气、天然气、液化气的场所主要使用半导体型可燃性气体检测仪,散发可燃气体、可燃蒸汽的工业场所主要使用催化型可燃性气体检测仪。 半导体型可燃气体检测仪是利用半导体表面电阻变化来测定可燃气体浓度。 半导体可燃性气体检测仪用灵敏度较高的气敏半导体元件,它在工作状态时,遇到可燃气体,半导体电阻下降,下降值与可燃气体浓度有对应关系。 可燃气体检测仪由检测和探测两部分组成,具有检测及探测功能。 可燃性气体检测仪检测部分的原理是仪器的传感器采用检测元件与固定电阻和调零电位器构成检测桥路。 桥路以铂丝为载体催化元件,通电后铂丝温度上升至工作温度,空气以自然扩散方式或其它方式到达元件表面。 当空气中无可燃性气体时,桥路输出为零,当空气中含有可燃性气体并扩散到检测元件上时,由于催化作用产生无焰燃烧,使检测元件温度升高,铂丝电阻增大,使桥路失去平衡;

从而有一电压信号输出,这个电压的大小与可燃性气体浓度成正比,信号经放大,模数转换,通过液体显示器显示出可燃性气体的浓度。 探测部分的原理是当被测可燃性气体浓度超过限定值时,经过放大的桥路输出电压与电路探测设定电压; 通过电压比较器,方波发生器输出一组方波信号,控制声,光探测电路,蜂鸣器发生连续声音,发光二极管闪亮,发出探测信号。 从可燃性气体检测仪原理可以看出如果出现电磁干扰会影响探测的信号,出现数据偏差; 如果出现碰撞、震动从而造成设备断路会现探测失灵;如果环境过分潮湿或设备进水,也有可能会引起可燃性气体检测仪出现短路,或线路电阻值发生变化,出现探测故障。 标签: 可燃气体检测仪

接地电阻测试仪测量方法详细介绍

目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。 一、打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法 1.二线法:这是最初的测量方法:即将 一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。 2.三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。 3. 四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。 二、钳夹法:钳夹法分为单钳法和双钳法 1.双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。 2. 单钳法: 单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。仪器选择:目前市场支持此种方法的仪器有法国CA公司的CA6415钳式接地电阻测试仪,还有华谊仪表的MS2301钳式接地电阻测试仪等,我公司支持此种方法的仪器是ET3000双钳多功能接地电阻测试仪。 三、地桩与钳夹结合法:这种方法又叫选择电极法这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法

可燃气体检测仪的操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A62162 可燃气体检测仪的操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

可燃气体检测仪的操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.开机方法:打开左侧的开关,至于ON的位置,此时显示面板上左侧一排最上面的电源指示POWER灯亮(绿色),右则一排指示灯由绿——黄——红循环点亮,之后全部熄灭;机器发出持续嘀嘀响声,调节左侧旋钮,直到右侧最下方的一个LED灯显示绿色,此时调零结束,可以开始检测。(耗时10秒) 2.使用方法:将已经调零的机器探头靠近,但不能接触,更不能撞击需要检测的部位,缓慢移动,如果持续的嘀嘀声变得急促,同时显示面板上的

ZC-8型接地电阻测量仪原理

ZC-8型接地电阻测量仪是按补偿法的原理制成的,内附手摇交流发电机作为电源,其工作原理如图所示。图(a)中,TA是电流互感器,F是手摇交流发电机,Z是机械整流器或相敏整流放大器,S是量程转换开关,G是检流计,Rs是电位器。该表具有3个接地端钮,它们分别是接地端钮E(E端钮是由电位辅助端钮P2和电流辅助端钮C2在仪表内部短接而成)、电位端钮Py以及电流端钮C)。各端钮分别按规定的距离通过探针插人地中,测量接于E、P)两端钮之间的土壤电阻。为了扩大量程,电路中接有两组不同的分流电阻R1~R3以及R5~R8,用以实现对电流互感器的二次电流I2以及检流计支路的三挡分流。分流电阻的切换利用量程转换开关S完成,对应于转换开关有三个挡位,它们分别是0~ 1Ω.1~10Ω和10~100Ω。 图ZC-8型接地电阻测量仪工作原理 将图(a)的线路进行简化,画成实际测量时的原理图,如图(b)所示。图中E′为接地体,P′为电位接地极,C′为电流接地极,它们各自连接E、P1、C1端钮,分别插人距离接地体不小于20m和40m 的土壤中。假设手摇交流发电机F在某一时刻输出交流电,其左端为高电位,则此刻电流J经电流互感器的原边→端钮E→接地体E′→大地→电流接地极C′→端钮C1,再回到手摇交流发电机右端,构成一

个闭合回路。在E′的接地电阻Rx上形成的压降为IRx,压降IRx 随着与E′极距离的增加而急剧下降,在P′极时降为零。同样,两电极P′和C′之间也会产生压降,其值为IRc,电位分布如图(b)所示。 电流互感器的二次电流为KI(K是互感器的变比:I2/I1),该电流经过电位器s点的压降为KIRs。借助调节电位器的活动触点W,使检流计指示为零,此时,P′、s两点间的电位为零,即为 由式(8-2)可见,被测的接地电阻Rx可由电流互感器的变比Κ和电位器的电阻R,所决定,而与电流接地极C′的电阻R,无关。用上述原理测量接地电阻的方法称为补偿法。 需要指出的是,电流接地极C′用来构成接地电流的通路是完全必要的。如果只有一个电极,则测量结果将不可避免地将接地体E′的接地电阻包括进去,这显然是不正确的。还要指出的是,一般都是采用交流电进行接地电阻的测量,这是因为土壤的导电主要依靠地下电解质的作用,如果采用直流电就会引起化学极化作用,以致严重地歪曲测量结果。

如何选择和使用气体检测仪

气体检测仪广泛应用于石油化工、环保、燃气、煤矿等行业,对于各类不同的安全生产场合和检测要求,选择合适的气体检测仪对每一个从事安全和卫生工作的人员都必须十分重要。 1 确认所要检测气体的种类和浓度范围 每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如煤矿的开采环境,甲烷和毒性较小的烷烃类居多,选择可燃气检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为可燃气检测仪检测原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个同时检测可燃气、一氧化碳、硫化氢、氧气的气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺) 、醚、醇、脂等,就应当选择PID 光离子化检测仪,而绝对不要使用可燃气检测器应付,这样可能会导致人员伤亡。如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。 2 确定使用场合 工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。 (1) 固定式气体检测仪 这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般分为两体式,由传感器和变送元件组成的检测探头安装在检测现场,由电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表安装在安全场所,便于监视。固定式气体检测仪在工艺和技术上更适合于检测所要求的连续、长时间稳等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等。 (2)便携式气体检测仪由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学式传感器的检测仪采用碱性电池供电,可连续使用 1 000 小时;新型的可燃气检测仪、PID 光离子化检测仪和复合式检测仪采用可充电电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池,使得他们一般可以连续工作近12 小时, 所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。 如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器还配有振动警报附件———以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL (15 分钟短期暴露水平) 和TWA (8 小时统计权重平均值) ———为工人健康和安全提供具体的指导。 如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,就要选择带有内置采样泵的多气体检测仪。因为密闭空间中不同部位的气体分布和气体种类有很大的不同。

气体检测仪安全操作规程(正式)

气体检测仪安全操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、适用范围 1. 本规程规定了XP314、XP702、 XP500、ESP210等型号的检漏仪使用的安全要 求。 2. 本规程适用于抢修中心一至四队、抽水 队、调压维修队、调压维护队各班组。 二、安全操作规程 1. 设备操作人员必须熟知设备的构造、性

能、特点,掌握设备的使用方法方准使用。 2. 设备应保持进气口/排气孔的通畅,进口处的过滤网需根据使用环境经常清理、更换。 3. 避免人为的经常用高浓度可燃性气体对设备进行冲击,以防传感器中毒。 4. 禁止设备的进气口/排气口外接压缩气体(气体>1atm),以免损坏内部气泵、气室。 5. 操作时应用皮套对设备进行保护,以防跌落损坏机壳及内部元件。 6. 设备长时间不使用时,应将电池从设备中取出(充电电池应在充满电后),存放于干燥处。 7. 禁止在危险场所对设备进行充电或更换电池。

8. 严禁将设备的构造及电路改动,以免发生意外。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

用摇表测接地电阻的方法和参数

一般使用的是摇表测量 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一 你搞错了,你所说的这种ZC25-3型表是兆欧表,是不能用来测接地电阻的,只能测某线路或设备间的绝缘电阻或其对地的绝缘电阻,因为绝缘电阻越大越好,所以用兆欧(1000000欧),型号普遍都是为ZC25等 而接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到0.01欧及以下,这种接地电阻仪型号一般为ZC29开头,上面一般有四个端子:C1、C2、P1、P2(还有一种三个端子,分别为E、P、C),其中C2和P2是连通的(带接地符号),直接接被测物接地极;然后P1端接20米线,拉直后将探针插入地下;C1端接40米线,拉直后要和接地极以及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。

摇表的时候保持摇速120转/分,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。 比如如打好1x0.1,大转盘上被箭头对准的数是2.2,电阻值就是为0.22欧。 摇表使用及接地电阻测试 收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。以ZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。

MEHL-100A回路电阻测试仪说明书

一、概述 目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。 MEHL-100A回路电阻测试仪是根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。二、用途 MEHL-100A回路电阻测试仪适用于高压开关接触电阻(回路电阻)的高精度测量,同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合。 三、性能特点

大电流:采用最新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。 抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。 使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗震性能。 携带方便:体积小、重量轻。 四、技术指标 测量范围:1~1999μΩ 分辨率:1μΩ 测试电流:DC 100A 测量精度:0.5%±1d 显示方式:电流:三位半LCD 电阻:三位半LCD 工作电源:AC220V±10% 50Hz 工作环境:温度- 10℃~40℃湿度:≤80 %RH 体积:300×270×200 mm3 重量:5kg(不含附件) 五、面板结构

气体检测仪的安装方法

气体检测仪现场安装方法 关键词:气体检测仪、固定式气体检测仪、可燃气体检测仪 1、固定式探头使用注意事项 a气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境,要避开外部影响,如溅水、油及造成机械损坏的可能性。 b气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 c气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 d气体检测探头安装时应传感器朝下固定,锁紧螺母应完全拧紧,探头盖应完全盖好,用螺钉拧紧,以达到防爆要求。 e气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。 f探头应安装在一个无大的震动且温度也尽可能稳定的位置上。 g气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。探头禁止纯气试验,严禁用打火机薰试,以免探头因过浓度的可燃气熏试而过早失效。 h探头自到用户手中之时算起,保修一年,保修期过后,本公司可以提供有偿服务。由于用户使用不当造成探头损坏不在保修范围之内,可视情况核收成本费用,进行修理或更换。 2、可燃气体检测系统安装规范 可燃气体控制器安装规范: a.可燃气体控制器应安装在仪表室等非防爆场所,严禁安装在防爆场所。 b.可燃气体控制器无论何种安装方式,应确保固定牢靠,避免震动、灰尘和水,环境应符合仪器说明书要求。 c.可燃气体控制器应采用相对洁净的电源,避免与大型电机设备使用同路电源。 d.可燃气体控制器应外壳接地或电源插头的地线接地。 e.可燃气体控制器的外壳严禁破坏,否则会影响屏蔽效果。 可燃气体检测探头安装规范: a.可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。 b.可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。 c.可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 d.可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。

数字接地电阻测试仪

官方网址:https://www.wendangku.net/doc/b67941876.html, 尊敬的顾客 感谢您使用本公司GH-6500接地电阻测试仪。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产 品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少 许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式 告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售 后服务部联络,我们定会满足您的要求。 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带 电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生 电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身 安全! -1 -

◆慎重保证 本公司生产的产品,在发货之日起一个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。如有合同约定的按合同执行。 ◆安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。六、售后服务 凡购买此仪器的用户均享受以下的售后服务: 1、仪器自售出之日起一个月内,如有质量问题,由我公司免费更换新仪器,但用户不能自行拆机。 2、仪器一年内凡质量问题由我公司免费维修。 3、仪器使用超过一年,我公司负责长期维修,适当收取材料费。 4、若仪器出现故障,应请专职维修人员或寄回本公司修理,不得自行拆开仪表,否则造成自损我公司不负责任。 - 2 --11 -

相关文档