文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CPGQ系列高压固态软起动说明书

CPGQ系列高压固态软起动说明书

CPGQ系列高压固态软起动说明书
CPGQ系列高压固态软起动说明书

CPGQ系列高压固态软起动装置

使

武汉科普林电气有限公司WUHAN CAMPANION ELECTRIC CO.,LTD

目录

CPGQ系列高压固态软起动装置 ............................................................................................ - 2 -

1 概述......................................................................................................................................... -

2 -

2 工作原理................................................................................................................................. - 2 -

3 型号说明................................................................................................................................. - 3 -

4 主要技术参数和特性............................................................................................................. - 3 -

5 一次方案................................................................................................................................. - 4 -

6 符合标准................................................................................................................................. - 4 -

7 产品规格及安装基础图......................................................................................................... - 4 -

8 可控电抗器控制器................................................................................................................. - 5 - 9装置的安装.调试..................................................................................................................... - 8 - 10使用与维护.......................................................................................................................... - 10 - 11开箱须知.............................................................................................................................. - 10 -

CPGQ系列高压固态软起动装置

安装使用说明书

1 概述

本系列产品是利用最新一代自藕励磁式软起动专利技术而成功研发的新型固态软起动装置,适用于大中型、特大型鼠笼式或同步电动机的起动。本系列产品可按不同工况的要求选择恒流、爬坡、突跳三种不同的起动电流曲线;采用国际领先的计算机仿真技术,使整个起动过程可预测、可控制、可调整;友好的人机界面,方便起动参数的设定、调整、查询;安全稳定性高,使用寿命长;重复使用性好,起动性能不受环境温度影响;自动化程度高,操作方便,可实现软停止。

2 工作原理

固态软起动主器件

星点短接柜

图1 CPGQ型高压固态软起动装置原理图

在鼠笼式或同步电动机的定子回路串入阻抗可以平滑改变的自励励磁式可控电抗器,通过闭环控制系统,自动调整自励控制绕组(无需加入外部大电流电源)中直流电流的大小,自藕励磁式可控电抗器的阻抗在预定的时间内由大到小自动无级减小,电动机端电压逐渐上升至全压,实现电动机软起动。

系统方案示例图如图1。

3 型号说明

CPGQ ——□/□— □

电机接法(Y或Δ)

额定电压

额定功率

产品代号

4 主要技术参数和特性

主要技术参数:

·额定电压 0.4KV,3KV,6KV,10KV

·额定功率 100—40000KW

·限流范围 1.5Ie~4.5Ie可调

·控制电源 220VAC

·连续起动次数 1~3次

·起动时间 5~120秒可调

·防护等级 IP20,IP30

使用环境条件:

·温度:-30℃~+40℃;

·空气相对湿度不超过90%;

·海拔高度不超过1000m,超过时应提供海拔高度;

·地面倾斜度不超过5°;

·安装地点无腐蚀金属或破坏绝缘的气体。

5 一次方案

TA 1TA 2

M 1QF

CPGQ

TA 1TA 2

KM 1

M

1QF

高压开关柜

旁路柜

2QF

高压开关柜

TA 1TA 2

KM 1M

1QF

高压开关柜

TA 1TA 2

M

1QF

高压开关柜

软起

星点短接柜

2QF

TA

TA

TA 1TA 2

M

1QF

高压开关柜

星点短接柜

2QF

TA

TA

3QF

隔离开关柜

适用各种功率Pe≤2000KW

Pe≥2000KW

匹配GZS、JYN、KYN、XGN、GG-1A等各种高压开关柜

适用功率匹配高开柜电机接法

Y 或 △ 接 法Y 接 法

一次方案图

编号G01G02G03G04G05

旁路

接触器

路接触器

CPGQ

CPGQ

CPGQ CPGQ

10KV(或6KV)10KV(或6KV)10KV(或6KV)10KV(或6KV)10KV(或6KV)

软起柜

软起柜

软起柜

软起柜

6 执行标准

·《3-35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T3979-1991

·

《电控设备,第二部分:装有电子器件的电控设备》 GB/T3979-1989 ·

《外壳防护等级,IP 代码》 GB4208-1993 ·

《高压固态软起动装置》 Q/CPLQ-2010 7 产品规格及安装基础图

型号规格

电机功率

外形参考尺寸(mm )

(W )*(D )*(H )

安装参考尺寸(mm )

(W )*(d )

起动柜 CPGQ-2000/□ Pe ≤2000 1400×1500×2300 1250×1456 一面 CPGQ-4000/□ Pe ≤4000 1400×1500×2300 1250×1456 一面 CPGQ-6000/□ Pe ≤6000 1400×1500×2300 1250×1456 一面 CPGQ-7000/□ Pe ≤7000 (900×3)×1500×2300 750×1456 三面 CPGQ-10000/□ Pe ≤10000 (1000×3)×1500×2300 850×1456 三面 CPGQ-12000/□ Pe ≤12000 (1200×3)×1500×2300 1050×1456 三面 CPGQ-20000/□ Pe ≤20000

(1400×3)×1500×2300

1050×1456

三面

CPGQ-□/□

Pe >20000时,外形尺寸另行设计

注:CPGQ-2000型以下一面柜(旁路真空接触可装在柜内);CPGQ-2000型以上另需加配一面旁路柜或星点短接柜。

8 可控电抗器控制器

1)、接线

控制器有开关电源、控制与报警信号、液晶与键盘、晶闸管触发脉冲等四组接线端子。接线如图所示。

电源的±15V 的地线与+5V 的地线分开设计。若没有独立的±15V 电源,接线时可以把+15V 地与+5V 地共用,即从开关电源的COM 端子接两根线,然后分别接+5V 地和

+15V地。

注:24V开关电源的+24V与其外壳保护接地端子相连,然后接柜子的外壳。同时,±15V开关电源的外壳保护接地端子也要接柜子外壳。

2)、操作

①初始化

控制器上电后出现初始画面。

根据上一次参数设定的情况,控制器将进入恒流或爬坡控制方式,等待起动或停止开始信号。

②电机软起动

在“等待开始”界面时,PLC给出起动开始信号,控制器开始恒流或爬坡起动控制,实时显示电机电流和电抗器移相角度。

③参数设置

在“等待开始”界面时,按“确定”键,输入密码“0006”,按下“确定”键,进入功能选择菜

单。

按“上”或“下”键选择,按“确定”键进入所选项。

在参数设置界面(“恒流控制曲线”或“爬坡控制曲线”)中,按“左”或“右”键,参数加1或减1;按“上”或“下”键,参数加50或减50,按“确定”键进行保存。设置完一个参数后必须按“确定”才能修改下一个参数。修改完毕后按“取消”键返回等待界面。控制器将根据设定的参数进入恒流或爬坡控制状态。

④历史曲线

在“等待开始”界面时,按下“确定”键,输入密码“0006”,按“确定”,进入功能选择菜单。按“上下”键选择“历史曲线显示”,按“确定”键进入。

曲线显示电机起动过程中的起动电流与时间,纵轴为电流,横轴为时间。按“左”或“右”键选择前一条或后一条曲线。“曲线01”为最近一次起动时电流曲线;“曲线10”为最远一次起动时电流曲线。

⑤手动控制

控制器提供手动控制功能,以供调试使用。在“等待开始”界面时,按下“确定”键,输入密码“0006”,按“确定”,进入功能选择菜单。按“上”“下”键选择“手动控制”,按“确定”键进入。

按“确定”键选择选项,按“左”或“右”键减增参数值:“移相角度”中,“左”、“右”键移相角度减1或加1(最小为0度,最大为178度);“控制速度”中,“左”、“右”键控制速度减1或加1(1为最快,4为最慢);“控制误差”中,“左”、“右”键控制误差减1%或加1%(最小为0%,最大为20%,以额定电流值为基准)。

注:OFFSET为同步信号的调整参数,调试完毕后不要再修改此参数。否则可能导致脉冲不正常。

3)、异常情况处理

①控制器上电后,液晶屏没有显示、显示过深或过浅。

液晶屏显示对比度设置不当。调节电位器W3,将对比度调节至合适位置。

②控制器工作过程中,显示电流值与实测值有较小误差。

控制器A/D转换基准电压有误差。调节电位器W2,将显示电流值调节至准确值。(受A/D转换精度的限制,显示电流值有0.5%的固有误差。)

③控制器发出脉冲后电抗器不工作,但控制器脉冲指示灯显示脉冲正常。

触发脉冲G极、K极接反,电抗器中的晶闸管无法导通。将控制器输出晶闸管触发脉冲反接。

④控制器显示移相角度非常小,但可控电抗器上电流很大。

电压同步信号接反,或触发脉冲接错,晶闸管实际导通角度很大。对照接线图仔细检查接线。

9 设备的安装.调试

1)安装就位

·软起动装置安装就位前,首先应确保安装基础符合《建筑电气安装工程质量检查评定标准》GBJ303-88的要求,并参见柜体安装基础图完成基础施工。

·软起动装置拆箱后,应首先保管好随机文件资料,并根据装箱清单检查柜体是否完好,随柜备件、附件是否齐全,并作好相关记录。如无问题,可采取垂直吊装的方式实施就

位,严禁在就位安装时卧倒、横放、挤压软起动装置。

2)电气检查及安装

·通电前应仔细对软起动装置上主回路元件进行检查,具体办法按高压检查标准执行。·柜内工作接地和保护接地应连接牢固.导通良好,接地母线在适当的地方与建筑预设的接地网相连接,确保人身及设备安全。

·电气接线及部件组装请依据随机文件资料中提供的有关图纸认真进行。

·所有单机调试必须保证在高压断电的情况下进行!正式通电前,必须确认接入电抗器室的高压相序是正确的,严格按照起动装置所标识的相序接入!

相序必须确认正确无误!!!

3)调试

本起动装置调试采用低压模拟调试,调试过程要求高压断电!调试步骤如下:

①确认起动装置内部接线完好,在电抗器室应接入高压的端子上接入低压380VAC 电源(电源参考容量30-50A),相序要求正确无误。在接入的电源的A相上接入一只100/5的电流互感器并将二次信号串接一块电流表后引入主控制板的I-U回路,直接将二次线穿过I-U传感器即可。将A相电抗器电源接入端对公共端电压引至一控制变压器(220V/36V),控制变压器二次输出作为同步电压信号接入控制触发板。起动装置低压220VAC操作电源接入。短接106、501。

②合上QF1,按前面所介绍的人机界面调整参数的方法,调整各单项参数,注意,这里额定电流和电流倍数不要选择过大,可按如下公式选择:

额定电流×电流倍数≤所接入的低压380VAC电源容量(安培数)

调整完毕按“复位”返回等待开机界面。

③当PLC程序自检正常后应发出“允许起动”信号,面板上“允许起动”灯亮。

④按下“试车”按钮,这时从液晶显示屏上可以看到可控硅导通角将逐渐加大,回

路电流逐渐上升,达到设定后稳定运行。若设定电流>1.1Ie,则本起动装置将在35秒后发出短接指令,面板显示“星点短接”;若设定电流<1.1Ie,则起动装置将于10秒时发出短接指令,面板显示“星点短接”。当电流基本稳定时电流表显示的电流值应与回路运行电流的大小相等,大小等于所设定的电流即额定电流×电流倍数,并和液晶显示屏所显示的电流值符合。

⑤与用户高压开关柜及星点柜(或运行短接柜)进行连锁试车。首先确认连锁线已

连接完好,高压断电情况下才可进行。试车步骤和单机试车步骤基本相同,星点短接后主触发板将停止工作,液晶显示返回到待机状态。

⑥模拟试机反复模拟3-4次,电气动作、信号指示均正常后才可高压通电试车。

10 使用与维护

1 使用操作程序

本起动装置整个起动过程自动执行,起动操作按电机正常起动操作顺序执行,磁控柜面板上的按钮一般情况下不需要特别的操作。有一点需要说明的是,若起动过程中出现“超时故障”状态,在作下一次起动前需按下装置面板上的“超时复位”按钮,对程序进行复位,消除“超时故障”状态。起动过程中退出起动也须按“超时复位”对程序进行复位。

2 维护

·定期清除柜内灰尘;

·定期(每年)检修设备的绝缘情况,确保设备的正常运行。

所有维护操作必须在断电确认情况下进行!

3 常见故障及处理办法

序号故障状态可能原因处理办法备注

1 主机起动前允

许起动灯不亮

或允许起动

继电器不动作

连锁信号缺失

接入连锁信号或短接106、

501

信号灯损坏更换信号灯

继电器损坏更换继电器

上次起动超时复位超时复位

2 起动超时动作运行投切信号异常全面检查起动切换回路电源及投切连锁信号

3 起动电流过大,

速断动作

相位错误检查相位是否正确

初始设定不正常检查后重新设定参数

11 开箱须知

产品在开箱时应具备以下文件和附件:·产品合格证

·产品技术说明书

·产品现场调试卡

·装箱清单

·产品随机图纸

·起动装置内各主要元件的安装使用说明书等技术文件和附件注:产品现场调试卡由用户填写并交本公司存档。

KYN28高压开关柜说明书.

KYN28型高压配电柜 安装使用说明书 KYN 型高压配电柜 一、概述: KYN28-12型户内式金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3~12千伏三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控 制保护、监测之用,本开关设备满足DL/T40491,IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负 荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止

误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,即可配用VS1真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。 二、产品型号及含义: 三、使用条件: a.正常环境条件 1)周围空气湿度上限,+40℃ 下限,-10℃ 2)海拔:1000M 3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 4)地震:烈度不超过8度 5)周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染 6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求 2、特殊工作条件: 在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。 四、电气性能: 1.基本电气参数: 表1

2.柜内主要主要电器元件技术参数: a.进、出线及联络开关柜:采用ZN63-12/1250-31.5断路器。 进、出线及隔离断路器:额定电流为1250A 额定短路开断电流:31.5KA 额定动稳定电流:80KA 机械寿命:20000次 额定短路开断电流开断次数:50次 合闸时间:≤60ms 跳闸时间:≤45ms 最大三相分合不同期: ≤2ms b.操作机构:专用弹簧操作机构 操作电源电压:DC220V 合闸线圈电压/功率:DC220V/245W 分闸线圈电压/功率:DC220V/245W c.电流互感器: LZZB9J-10 /150b/2 □/5 计量0.2S级15VA.测量0.5级15VA.保护10P20 30VA 变比与配置图相一致 d.电压互感器:JDZXF11-10 0.1//3 0.1//3 0.1/3 e.带电显示装置:DXN12-T f.氧化锌避雷器:HY5WS1-17参数 五、设备的主要特点: 1)开关柜的外壳选用敷铝锌钢板经多重折弯组装而成,所有部件有足够的强度,能 承受运输、安装和地震及运行短路所引起的作用力不致损坏。

降补固态软启动器说明

错误!未找到引用源。装置 1 概述 1.1 主要用途及适用范围 TCS系列降补固态软起动装置适用于大中型高压鼠笼交流异步电动机或异步起动的高压同步电动机,作电机降压起动之用。使用该软起动装置起动电机具有起动电流小且恒定、转矩大且逐步增加的软起动特性,不受环境温度变化的影响,起动时对电网影响很小,无电磁干扰,是各种降压起动的理想替代产品, 相对于高压变频软起动器而言,又具有明显的操作简单、免维护、无谐波污染等优势。 该装置采用了两项专利技术,技术水平国内领先,属国际首创。 TCS 系列降补固态软起动装置广泛用于电压等级为6kV 、10kV ,额定功率50000kW以下电机的降压软起动。 1.2 产品特点 1、起动时回路电流小于1.8倍电机额定电流,最小可达到额定电流,且恒定; 2、起动时电网的压降在5%-12%之间可任意选择; 3、对电网容量要求很低,显著减小变压器安装容量,大幅降低一次设备投资; 4、起动转矩大,可满足不同负载的要求; 5、可连续起动,重复精度高,起动时切换过程无操作过电压; 6、无谐波,压降很低,基本不影响电能质量;无附加有功损耗; 7、全密封,不受环境限制,安全可靠,寿命长,基本免维护; 8、体积较小,安装使用方便。 1.3型号的组成及意义 图1-1 型号说明

1.4 型号及规格 目前的TCS降补固态软起动装置共分为2、3、6三种系列,2系列适用功率范围为6000kW以下,3系列适用功率范围为5000kW-32000kW,6系列适用功率范围为 10000-50000kW并且同一功率下精度比3系列高。 1.5 使用环境条件 1、环境温度:上限50℃(24小时平均气温不超过45℃),下限-10℃; 2、相对湿度不超过90%; 3、海拨高度不超过2000m; 4、应放置室内无剧烈振动及冲击且垂直倾斜度不超过5°的场合; 5、不允许有导电尘埃及腐蚀性气体; 6、没有火灾及爆炸危险的场所。

KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

高压软起动技术规格书(含配置明细表)

高压软起动技术规格书 1 适用范围 本规格书是为山东龙港化工有限公司年产14.5万吨异丁烯项目的电气工程中10电机固态软启动器设计、结构、检查及试验的最基本的要求。 2 卖方的责任 2.1 本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸、询价书等之间的任何矛盾应由买方负责澄清。 2.2 不允许用假设来掩盖数据的不足。卖方有责任由买方或其它渠道获取可靠数据。 2.3 为确保设备正确的安装、操作及维修,卖方应提供所有必须的或附加的设备,专用工具和附件的清单,即使这些设备在图纸、规格书或数据表中未列出。 2.4 卖方应列出并充分描述与本规格书和相关法规的不同点。 3 规范和标准 3.1 描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家()和工业标 准规范;国外设计和采购的设备材料应满足相关的国际()和国外标准规范。当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 供货商应根据国际标准9000的程序及国家电力电子产品质量监督检测中心出具的检验报告,要求对产品的所有硬件设备和软件程序质量提供证明和保证。除了另外特别说明以外,电气设备的设计、设备组装、材料和安装必须满足相关最新版本标准规范的最低要求。 3.2 标准规范 3906-91 3~35 交流金属封闭开关设备 11022-89 高压开关设备通用技术条件 1208-98 电流互感器 298 额定电压1以上至52的金属封闭交流开关设备和控制设备/T2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验:交变湿热试验方法

高压电动机固态软启柜

· 高压电动机固态软启柜 1)工作范围 (1)按照本招标文件的要求承担泵站6kV高压电动机软启动柜的设计、制造、工厂试验、包装发运、运输、现场开箱交货、现场安装指导、调试和参加安装阶段的质量检查、现场试验、继电保护定值计算及设定、调试验收、技术培训、质量保证期内的维修服务等; (2)本合同与其它相关合同设备的接口协调、与工程设计单位的联络协调以及配合业主与电信、电力单位的协调工作等; (3)提供所供设备的技术文件、计算书和图纸资料; (4)参加并组织设计联络会; (5)对管理运行单位进行操作和维护的技术培训。 2)环境条件及基本技术参数 使用环境条件 安装地点:户内 安装地点海拔高度:不大于1000m 周围最高空气温度:不大于45℃ 日常最高平均空气温度:30℃ 周围最低空气温度:-20℃ 地震烈度:8 度 相对湿度:90%,无凝露 电源基本技术参数 a.电压:6kV三相交流 b.频率:50Hz

频率变动范围:49~50.5Hz 电动机基本技术参数 1、额定功率:400kW 2、额定电压:6kV 安装地点 a.安装地点:户内。 b.安装方式:单列式不靠墙安装布置,电缆进出,具体安装方式在设计联络会上确定。 3)技术规格及要求 a.软起动原理: 采用闭环控制,智能系统通过装在主回路上的传感器动态采集电机起动过程的电流信号和饱和电抗器两端的电压信号,自动调节电抗器的励磁电流,平滑改变电抗器的电抗值,限制起动电流,达到电机平稳起动。

1一次设备应有完善的机械及电气防误互锁,确保设备安全的转换与运行。 2柜门装有门控开关,与控制回路电源联锁,内部装有照明灯。 3开关位置闭锁,保证一次操作安全。 4严格按照国家标准进行出厂检测,接地和避雷保护措施。 5有高压带电显示装置,电磁门锁保护措施。 e、柜内元器件及柜体基本要求 1.柜内元器件要求 2.柜内电气元器件应选用具有国家资格认证的,并有一定实力的生产厂家。 3.主要元器件必须有产品合格证,产品使用说明书等相关资料。 4.可控电抗器按12.5kV电压标准等级生产,绝缘等级为F级 5.软起动柜体要求 联锁:各柜均应具有五防功能,防误装置应安全、简单、可靠、操作灵活,柜内机械闭锁,柜间采用电气闭锁。 高压开关柜安装高压带电显示器,该装置在65%额定相电压时应正常发光。

CMV高压软起说明书

创新无限、诚信永恒CMV高压固态软起动装置说明书 中国·西安

CMV 高压固态软起动装置说明书 1 公司简介 西安西驰电气有限责任公司是一家拥有自主知识产权产品的高新技术企业,座落于有“西部硅谷”之称的西安高新技术产业开发区。公司集数字式高压软起动装置、低压软起动器、变频器、PLC 控制柜、交/直流伺服控制系统的研发、生产、销售、技术咨询、服务于一体。产品率先在同行业中取得欧盟CE 认证、国家质量认证中心3C 认证、ISO9001:2000质量管理体系认证。 公司产品已普遍应用于电力、建材、化工、冶金钢铁、造纸、农业灌溉等行业。近年来,公司着力打造高性价比产品,致力于产品研发及全国销售、服务网络的建立,以优质的产品和服务在业内赢得了良好的口碑,产品畅销国内外。公司已发展成为中西部地区最大的软起动器、变频器生产厂家,在国内外具有较高的品牌知名度和行业认可度。 公司自成立以来一直秉承“创新无限、诚信永恒”的企业理念,在各界朋友的大力支持下、在西驰人的不断努力进取下,企业取得了突飞猛进的发展。西驰人将一如既往地以服务社会为己任;以合作共赢求发展;以坚持创新为宗旨;不断开拓、创新! 西安西驰电气有限责任公司全体员工热诚欢迎各界人士莅临指导。 安 全 ● 操作本设备之前,请仔细阅读本产品说明书并严格按照该说明书进行操作。 ● 安装及维护操作,应严格按照本说明书及相关国家标准及行业惯例,否则因没有按照相应指导规范操作所引起的一切不良后果制造商概不负责。 ● 维护软起动装置或电机之前,必须断开一切电源输入。 ● 安装后应仔细检查核实无任何零部件落入带电器件部位。 警 告 ● 本产品与主电源连接后其内部局部器件所带的电压等同于主电源电压,若违规接触它将非常危险,可引起触电伤亡事故。 ● CMV 的负载端不允许接入电容功率因数补偿器、压敏电阻,会引起冲击电流,起动时会损坏SCR。不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 ● 软起动装置与变频器混用时,二者输出端要彼此隔离。

固态继电器工作原理解析

固态继电器工作原理解 析 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

杭州国晶 固态继电器(SSR)与机电继电器相比,是一种没有机械运动,不含运动零件的继电器,但它具有与机电继电器本质上相同的功能。SSR是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关元件,他利用电子元器件的点,磁和光特性来完成输入与输出的可靠隔离,利用大功率三极管,功率场效应管,单项可控硅和双向可控硅等器件的开关特性,来达到无触点,无火花地接通和断开被控电路。 固体继电器的工作原理 固体继(SolidStateRelaySSR)是利用现代微电子技术与电力电子技术相结合而发展起来的一种新型无触点电子开关器件。它可以实现用微弱的控制信号(几毫安到几十毫安)控制0.1A直至几百A电流负载,进行无触点接通或分断。固体继是一种四端器件,两个输入端,两个输出端。输入端接控制信号,输出端与负载、串联,SSR实际是一个受控的电力电子开关,其等效电路如图。

由于固体继具有高稳定、高可靠、无触点及寿命长等优点,广泛应用在电动机调速、正反转控制、调光、家用、烘箱烘道加温控温、送变电电网的建设与改造、电力拖动、印染、塑科加工、煤矿、钢铁、化工和军用等方面。 固体继的工作原理 固体继与通常的电磁继不同:无触点、输入电路与输出电路之间光(电)隔离、由分立元件.半导体微电子电路芯片和电力电子器件组装而成,以阻燃型环氧树脂为原料,采用灌封技术持其封闭在外壳中、使与外界隔离,具有良好的耐压、防腐、防潮抗震动性能。 固体继由输入电路、驱动电路和输出电路三部分组成。 这里仅以应用较多的交流过零型固体继为例,介绍其工作原理。该电路采用了过零触发技术,具有电压过零时开启,负裁电流过零时关断的特性,在负载上可以得到一个完整的正弦波形,因此电路的射频干扰很小。 该 电路由 信号输

高压软启动器工作原理及操作流程

高压软启动器工作原理及操作流程 一、接线及检查 1、接线前,请保证所有开关处于断开位置。 2、请按照中高压柜相关标准对软起动柜进行安装。 3、主回路连接:端子R-S-T连接电源端。 端子U-V-W连接电机端。 4、控制端子连接:由用户提供AC220V/50HZ,接至低压仓用户端子的相应位置上。 5、接地:将接地电缆接在柜体的地排(GND)上。请检查主回路电压和控制回路电压是否与软起动装置的电压等级匹配。软起动装置将部分信号预留在外控接线端子上,用户可根据需要接线。 二、送电及操作 1、将控制电源(AC220V)微型断路器置于闭合位置,此时软起动面板上的LCD人机界面显示“STOP”、停止指示灯点亮(绿色)、三相数显电压/电流表分别被点亮。 2、将上端主电源断路器置于闭合位置,此时软起动面板上的带电显示器发光二极管被点亮(表示三相主电源带电),数显电压表显示三相主电源电压。 3、在待机情况下,浏览软起动装置内部设置参数,确保参数设置与

实际负载相匹配。 4、请确保当前三相电源正常的情况下,方可进行操作。 三、控制方式 1、本装置具有本控/远控/dcs控制三种起停控制方式,用户可通过面板上的转换开关进行转换(禁止在装置运行过程中切换)。 2、本装置起动控制分为“软起/直起”两种方式软起方式:将“软起/直起”钥匙开关选择“软起”位置,按起动按钮(绿色),电机开始起动。用户可通过本装置上的三相数显电流表,观察电机起动过程及运行过程中的电流。电机起动完成后,自动切换到旁路运行状态,装置上的运行指示灯被点亮(红色)。起动或运行过程中按下面板上的红色停止按钮,则电机停机且面板停止指示灯亮(绿色)。 当装置检测到故障后,面板上的故障指示灯(黄色)亮,且电机自动停止运行。故障必须被清除后才能进行下一次操作(用户可通过切断外部控制AC220V电源的方式清除面板上的故障显示)。 直起方式:将“软起/直起”钥匙开关选择“直起”位置,按起动按钮(绿色),真空接触器吸合。用户可通过本装置上的三相数显电流表,观察电机起动过程及运行过程中的电流。电机通过真空接触器直接运行,运行指示灯被亮(红色)。起动或运行过程中按下面板上的红色停止按钮,则电机停机且面板停止指示灯亮(绿色)。当装置检测到故障后,面板上的故障指示灯(黄色)亮,且电机自动停止运行。故障必须被清除后才能进行下一次操作(用户可通过切断外部控制AC220V电源的方式清除面板上的故障显示)。起动或运行过程中发生

固态继电器工作原理和应用实例

固态继电器工作原理和应用实例 固态继电器(SSR)与机电继电器相比,是一种没有机械运动,不含运动零件的继电器,但它具有与机电继电器本质上相同的功能。SSR是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关元件,他利用电子元器件的点,磁和光特性来完成输入与输出的可靠隔离,利用大功率三极管,功率场效应管,单项可控硅和双向可控硅等器件的开关特性,来达到无触点,无火花地接通和断开被控电路。 交流固态继电器SSR(Solid state releys)是一种无触点通断电子开关,为四端有源器件。其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端,中间采用光电隔离,作为输入输出之间电气隔离(浮空)。在输入端加上直流或脉冲信号,输出端就能从关断状态转变成导通状态(无信号时呈阻断状态),从而控制较大负载。整个器件无可动部件及触点,可实现相当于常用的机械式电磁继电器一样的功能。 固态继电器的工作 SSR固态继电器以触发形式,可分为零压型(Z)和调相型(P)两种。在输入端施加合适的控制信号VIN时,P型SSR立即导通。当VIN撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。 Z型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号VIN时,只有当负载电源电压达到过零区时,SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的最大延时。Z型SSR关断条件同P型,但由于负载工作电流近似正弦波,高次谐波干扰小,所以应用广泛。 有普通型(S,采用双向可控硅元件)和增强型(HS,采用单向可控硅元件)之分。当加有感性负载时,在输入信号截止t1之前,双向可控硅导通,电流滞后电源电压90O(纯感时)。t1时刻,输入控制信号撤销,双向可控硅在小于维持电流时关断(t2),可控硅将承受电压上升率dv/dt很高的反向电压。这个电压将通过双向可控硅内部的结电容,正反馈到栅极。如果超过双向可控硅换向dv/dt指标(典型值10V/s,将引起换向恢复时间长甚至失败。 单向可控硅(增强型SSR)由于处在单极性工作状态,此时只受静态电压上升率所限制(典型值200V/s),因此增强型固态继电器HS系列比普通型SSR的换向dv/dt指标提高了520倍。由于采用两只大功率单向可控硅反并联,改变了电流分配和导热条件,提高了SSR输出功率。 增强型SSR在大功率应用场合,无论是感性负载还是阻性负载,耐电压、耐电流冲击及产品的可靠性,均超过普通固态继电器,并达到了进口产品的基本指标,是替代普通固态继电器的更新产品。 固态继电器的应用

高压开关柜技术参数说明书

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单母 线及双母线分段系统的户内成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3?10kV 电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊 要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4 技术参数

2、高压馈线柜真空断路器主要技术参数 3、操动机构主要技术参数

电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包 括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。 符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室内安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室内设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧 和电缆侧之间同时自动隔离的要求。 5.1.8手车室内有隔离位置、试验位置及工作位置,每一位置均设有定位装置。 5.1.9各功能单元均装有门,门上装有锁和铰链。

高压固态软启动柜

带你认识西驰高压软启动装置 原创2016-01-20高压软启动装置 CMV系列高压固态软起动装置是采用最新理念设计的高压电机软起动装置,主要适用于鼠笼式异步、同步电动机起动和停止的控制与保护。该装置采用多个可控硅串并连而成,可满足不同的电流及电压要求。 CMV series high voltage solid soft starter(hereinafter referred to as soft starter) is a high voltage motor soft starter designed with up-to-date concept,and mainly applicable to the control of and protection for the starting and stopping of squirrel-cage type asynchronous and synchronous motors.The starter is composed of several thyristors in series-parallel,and it can meet different current and voltage requirements. 广泛应用于额定电压3000—10000V的电力、建材、化工、冶金钢铁、造纸等行业。能很好地与水泵、风机、压缩机、粉碎机、搅拌机、皮带机等各种机电设备配套使用,是理想的高压电机起动及保护设备。

The product is widely used in electric industry with rated voltage3000to 10000V,building materials,chemical industry,metallurgy,steel and paper-making industries etc.,and can perform well if used together with various kinds of electromechanical devices including water pumps,fans, compressors,crashers,agitators and conveyer belt etc..It is the ideal device for starting and protecting high voltage motors.

高压软起动技术规范书

高压电机软启动柜技术规范

规范和标准 1.1描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家(GB)和工业标准规范;国外设计和采购的设备材料应满足相关的国际(IEC)和国外标准规范。 当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 供货商应根据国际标准ISO9000的程序及国家电力电子产品质量监督检测中心出具的检验报告,要求对产品的所有硬件设备和软件程序质量提供证明和保证。除了另外特别说明以外,电气设备的设计、设备组装、材料和安装必须满足相关最新版本标准规范的最低要求。 1.2标准规范 GB1207-1997 电压互感器 GB1208-1997 电流互感器 GB/T2423.4-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试方法。 (eqv IEC 60068-2-30:1980) GB3804-2004 3~63kV交流高压负荷开关 GB3906-2006 3~35kV交流金属封闭开关设备 GB/T2828-2008 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB/T 2900.19-1994 电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合 GB/T 2900.20-1994 电工术语中压开关设备 DL/T593-2006 中压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 311.1-1997 中压输变电设备的绝缘配合 GB/T 3797-2005 电气控制设备 GB/T 14048.1-2001 交流中压接触器和基于接触器的电动机起动器

固态继电器型号重要

直流固态继电器产品型号 HFS32D 控制方式直流控制交流(DC-DC) 控制电压 5VDC、12VDC、24VDC、48VDC、60VDC 负载电流 3A、4A、5A 负载电压 24VDC、48VDC 输出器件 MOSFET 输出外观样式卧式、立式以上只是简单参数,欢迎来电话咨询。以下是我司其它固态继电器欢迎联系采购一、光继电器(光MOS): 击穿电压60V、100V、200V、350V、400 二、交流固态继电器(单向固态继电器): HFS20 负载电流:1.2A、1.5A 负载电压范围:48-280VAC。 HFS4\HFS5 负载电流:2A 负载电压范围:48-280VAC。 HFS40A 负载电流:2A、3A 负载电压范围:48-280V;48-440VAC。 HFS5427 负载电流:2A、3A 负载电压范围:48-280V;48-440VAC。HFS32 负载电流:1A、2A 负载电压范围:48-280V;48-440VAC。 HFS41 负载电流:3A、4A、5A 负载电压范围:48-280V;48-440VAC、48-530VAC。HFS15 负载电流:10A、15A、20A、25A、40A 负载电压范围:48-280V;48-440VAC。 HFS34 负载电流:10A、15A、20A、25A、40A、50A、60A、70A、80A、100A 负载电压范围:48-280V;48-440VAC、48-530VAC、48-660VAC。三、直流固态继电器(单向固态继电器): HFS40 负载电流:2A 负载电压范围:3-52.8VDC; 3-125VDC。 HFS27 负载电流:2A 负载电压范围:3-60VDC; 3-100VDC。 HFS32 负载电流:3A、4A、5A 负载电压范围:0-28.80VDC; 0-57.6VDC。 HFS33 负载电流:7A、10A、12A、20A、40A、50A、80A、100A 负载电压范围:30VDC、 50VDC、100VDC、150VDC、200VDC、400VDC、500VDC。四、双路出固态继电器 HFS28 负载电流:25A、40A、50A 负载电压范围::48-280V;48-440VAC。五、三相固态继电器: HFS24:负载电流:10A、15A、20A、25A、40A、60A 负载电压范围:48-440VAC、48-530VAC。 六、电机正反转固态继电器: HFS21:负载电流:10A、15A、20A、25A、40A 负载电压范围:48-440VAC。HFS32D/24D-24D4M-N(4A,24VDC) 输入电压 19.2-28.8VDC 输入电流 25mA 负载电压 0-28.8VDC 负载电流4A 触发形式过零型输出保护带极性保护安装方式 PCB 板安装安全认证 UL 与TTL、CMOS 驱动兼容应用于PLC 与外围负载的接口电路对应品牌 CRYDOM:CR TYCO:V23109 由于页面有限无法把所有的产品或参数全部都发布,如需以下产品或其它产品请来电咨询。一、光继电器(光MOS): 击穿电压60V、100V、200V、350V、400 二、交流固态继电器(单向固态继电器): HFS20 负载电流:1.2A、1.5A 负载电压范围:48-280VAC。 HFS4\HFS5 负载电流:2A 负载电压范围:48-280VAC。 HFS40A 负载电流:2A、3A 负载电压范围:48-280V;48-440VAC。 HFS5427 负载电流:2A、3A 负载电压范围:48-280V;48-440VAC。 HFS32 负载电流:1A、2A 负载电压范围:48-280V;48-440VAC。HFS41 负载电流:3A、4A、5A 负载电压范围:48-280V;48-440VAC、48-530VAC。HFS15 负载电流:10A、15A、20A、25A、40A 负载电压范围:48-280V;48-440VAC。 HFS34 负载电流:10A、15A、20A、25A、40A、50A、60A、70A、80A、100A 负载电压范围:48-280V;48-440VAC、48-530VAC、48-660VAC。三、直流固态继电器(单向固态继电器): HFS40 负载电流:2A 负载电压范围:3-52.8VDC; 3-125VDC。 HFS27 负载电流:2A 负载电压范围:3-60VDC; 3-100VDC。 HFS32 负载电流:3A、4A、5A 负载电压范围:0-28.80VDC; 0-57.6VDC。 HFS33 负载电流:7A、10A、12A、20A、40A、50A、80A、100A 负载电压范围:30VDC、 50VDC、100VDC、150VDC、200VDC、400VDC、500VDC。四、双路出固态继电器 HFS28 负载电流:25A、40A、50A 负载电压范围::48-280V;48-440VAC。五、三相固态继电器: HFS24:负载电流:10A、15A、20A、25A、40A、60A 负载电压范围:48-440VAC、 48-530VAC。 六、电机正反转固态继电器: HFS21:负载电流:10A、15A、20A、25A、40A 负载电压范围:48-440VAC。固态继电器业务员:李志昆厦门市宏发电声股份有限公司三相固态继电器HFS24 浏览原图发布时间:2009-7-2 详细信息三相固态继电器HFS24 一、输入参数 1 输入电压 4-32VDC 2 接通电压: 4VDC 3 确保关断电压: 1VDC 4.4 最大输入电流: 35mA 4.5 反极性电压: -32VDC 二、输出参数 1 输出电压: 48-440VAC、48-530VAC 2 负载电流: 10A、15A、25A、40A、60A 3 浪涌电流: 10A:100Apk、15A:150Apk、25A:250Apk、40A:400Apk、 60A:600Apk 4 输出漏电流: 10mA 5 最大瞬态电压: D380:800Vpk、D480:1200Vpk 6 最大输出电压降: 1.7VRMS 7 断态电压指数上升率(dv/dt): D380:200V/us;D480:500V/us 8 最小功率因数: 0.5 9 最小负载电流:100mA 三、其它参数 1 介质耐压(输入输出间): 4000Vrms,50Hz/60Hz,1min 2 绝缘电阻: 1000MΩ,500 Vd.c. 4 工作温度范围: -30℃ to +80 ℃ 5 贮存?1?7?1?7?1?7度范围: -30 ℃ to +100 ℃ 6 显度: 45%-85% RH 7 重量: 315g 安全认证: TUV、CE 对照型号:CRYDOM:D53TP 四、注意事项: 1、确认散热器表面清洁、平整。 2、固态继电器(SSR)的金属底板表面涂敷导热硅脂,将固态继电器

固态继电器说明书(一)

固态继电器说明书(一) 目录 一、单相交流固态继电器SSR-D系列 (2) 二、三相交流固态继电器SSR-3D系列 (6) 三、R系列固态调压器SSR-R系列 (6) 四、产品的分类及选择 (7) 五、器件的发热及散热器的选择 (8) 中国·杭州国晶电子科技有限公司 CHIAN HANGZHOU GUOJING ELECTRON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

一、单相交流固态继电器 1、概述 固态继电器英文名名称为Solid State Relay,简称SSR。它是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件。单相SSR为四端有源器件,其中其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。一般情况下,万用表不能判别SSR的好坏,正确的方法采用图1-2的测试电路:当输入电流为零时,电压表测出的电压为电网电压,电灯不亮(灯泡功率须25W以上);当输入电流达到一定值以后,电灯亮,电压表测出的电压为SSR导通压降(在2V以下)。(请初次使用者务必注意:因SSR内部有RC回路而带来漏电流(≤10mA),因此不能等同于普通触点式的继电器、接触器,如果需要漏电流≤1mA的固态继电器产品,请订货时事先说明。请参考后面的注意事项)。 SSR优缺点 固体继电器工作可靠,寿命长,无噪声,无火花,无电磁干扰,开关速度快,抗干扰能力强,且体积小,耐冲击,耐振荡,防爆、防潮、防腐蚀、能与TTL、DTL、HTL等逻辑电路兼容,以微小的控制信号达到直接驱动大电流负载。主要不足是存在通态压降(需相应散热措施),有断态漏电流,交直流不能通用,触点组数少,另外过电流、过电压及电压上升率、电流上升率等指标差。 SSR的使用场合 固体继电器目前已广泛应用于计算机外围接口装置,电炉加热恒温系统,数控机械,遥控系统、工业自动化装置;信号灯、闪烁器、照明舞台灯光控制系统;仪器仪表、医疗器械、复印机、自动洗衣机;自动消防,保安系统,以及作为电网功率因素补偿的电力电容的切换开关等等,另外在化工、煤矿等需防爆、防潮、防腐蚀场合中都有大量使用。 SSR的分类 交流固体继电器按开关方式分有电压过零导通型(简称过零型)和随机导通型(简称随机型);按输出开关元件分有双向可控硅输出型(普通型)和单向可控硅反并联型(增强型);按安装方式分有印刷线路板上用的针插式(自然冷却,不必带散热器)和固定在金属底板上的装置式(靠散热器冷却);另外输入端又有宽范围输入(DC3-32V)的恒流源型和串电阻限流型等。 过零型与随机型SSR的区别 当输入端施加有效的控制信号时,随机型SSR输出端立即导通(速度为微秒级),而过零型SSR则要等到负载电压过零区域(约±15V)时才开启导通。当输入端撤消控制信号后,过零型和随机型SSR均在小于维持电流时关断。虽然过零型SSR有可能造成最大半个周期的延时,但却减少了对负载的冲击和产生的射频干扰,成为理想的开关器件,在“单刀单掷”的开关场合中应用最为广泛。随机型SSR的特点是反应速度快,它可以控制移相触发脉冲达到方便地改变交流电网电压,从而应用于精确地调温、调光等阻性负载及部分感性负载场合。 双向可控硅输出的普通型与单向可控硅反并联输出的增强型的区别在感性负载的场合,当SSR由通态关断时,由于电流、电压的相位不一致,将产生一个很大的电压上升率dv/dt(换向dv/dt)加在双向可控硅两端,如此值超过双向可控硅的换向dv/dt指标(典型值为10V/μs)则将导致延时关断,甚至失败。而单向可控硅为单极性工作状态,只受静态电压上升率dv/dt(典型值为100V/μs)影响,由两只单向可控硅反并联构成的增强型SSR比由一只双向可控硅构成的普通型SSR的换向dv/dt有了很大提高,因此在感性或容性负载场合宜选取增强型SSR。

高压开关机械特性测试仪使用说明

BC6880高压开关机械特性测试仪 使 用 说 明 书 宝应佳特高压电器设备厂

BC6880高压开关机械特性测试仪使用说明书 一、概述 高压开关机械特性测试仪,是我公司针对各种高压开关研制的一种通用型电脑智能化测试仪器。该仪器应用光电脉冲技术,单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器,可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等高压开关的机械性参数的调试与测量。 该仪器接线方便、操作简单、操作时只需一次合(分)动作便可得到合(分)闸全部数据。并能打印所需的全部数据,断口电流波形和动触头运动曲线,便于分析保存。 二、功能与特点 2.1测试功能 1)三相不同期ms 2)同相不同期同时测三相双断口ms 3)动触头行程测六个断口mm 4)动触头超行程测六个断口mm 5)合(分)闸时间同时测一至六个断口ms 6)合(分)闸弹跳时间同时测一至六个断口ms 7)刚合(刚分)闸速度测一个断口(传感器安装断口)m/s 8)合(分)闸最大速度测一个断口(传感器安装断口)m/s 9)合(分)闸平均速度测一个断口(传感器安装断口)m/s 2.2 特点 1) 采用了最先进的传感器,精确、可靠、安装方便、适应面广。 2)对开关操动电压适应范围大,DC60V—220V均可操作。 3)能自动判别并显示开关操作中的错误指令和不成功操作。 4)测试方法灵活,无论是合闸操作、分闸操作,一次操作就能获得所需测量数据。 5)测量数据可窗口显示,也可以打印机输出,打印机还能提供六个断口的电流波形图和一个断口动触头的时间——行程的波形图。 6)测试仪体积小、重量轻、便于携带。 7)抗干扰能力强,能在较强的电磁场中正常工作,适合变电站现场测试。 8)仪器自带220V/5A直流操作电源,可现场操动各种开关。并具有延时(一秒钟)断电功能。 9)仪器严格按行业规范DL/T846.3—2004《高压开关综合测试仪》中的定义要求进行数据采集和处理。

高压固态软起动装置使用说明

ZSSGQH系列高压固态软起动装置在安装、运行、维护高压交流电动机软起动装置之前,请仔细阅读本手册! 注意事项 ●本产品设计依据GB11022-2011类设备等级标准要求。 ●进一步的信息详见技术说明。 危险事项 ●如不按规定操作可能导致危害人生安全的事故。 ●高压交流电动机软起动装置接入电源后,柜内会带高电压。但即使在电机停 止运行状态,其输入端仍带有高电压。柜内带有电磁锁,必须断开软起动装置的前级输入电源,确认软起动装置与高压断开后,方可打开软起动装置的前、后大门。在对软起动装置的高压部分进行任何维护、维修之前,必须将软起动装置的高压部分可靠接地。 ●软起动装置的微机控制器和二次控制回路使用AC 220V电源,接触微机控制 器接线端及二次控制回路接线端有触电的危险。 ●软起动装置的柜体必须可靠接地。 警告事项 ●如不按规定操作可能导致危害设备安全的事故。 ●用于提高电机功率因数的无功补偿装置接入时,可能损坏软起动装置的可控 硅元件,用户如需接入无功补偿装置,请务必在订购软起动装置时向厂家说明。 ●软起动装置的输入、输出端不得接反,否则将损坏软起动装置。 ●固态软起动器起动时可控硅元件会发热,设备设置有起动间隔闭锁,无法起 动时为间隔时间未到,不代表设备故障。 ●软起动装置工作环境为室内、常温、无污染及腐蚀,用户有特殊的要求请在 订购时向厂家说明。 第一章概述

1、产品简介 软起动装置是用来控制高压交流电动机起动的设备,它的主要构成是接于电源与被控电机间的三相反并联晶闸管组件及其电子控制装置。ZSSGQH系列高压固态软起动装置由多个晶闸管串并联而成,通过控制晶闸管的触发角来控制输出电压的大小,可以满足电机起动过程中不同电压和电流要求。在电机起动过程中,ZSSGQH系列高压固态软起动装置按照预先设定的起动曲线,增加电机的端电压,使电机平滑加速,从而减少电机起动对电网、电机和相连设备的电气和机械冲击。当电机起动达到正常转速后,旁路真空接触器或断路器接通,电机起动完成。电机运行过程中,软起动装置继续监控电机,实时测量电机电流、电压,并提供各种继电保护功能。 2、性能指标

固态继电器工作原理图

SSR 系列固态继电器螺纹引出端子接线,具有强度高、耐冲击、抗震动性强、输入端驱动电流小,可方便与计算机终端数字控制电路接口,广泛应用在石油化工、仪器设备、多种机械、电磁阀控制、数控机床、娱乐设施等,自动化设备。是交直流接触器的更新换代产品。特别适用于腐蚀、潮湿、防光、防爆等恶劣环境及频繁开关场合。 固态继电器的基本特性 ◇输入信号能与计算机终端及数字逻辑电路兼容

◇设计余量≥160%表面贴装技术。 ◇电气开关寿命大于6×107次。 ◇分过零触发和随机触发两种规格。 ◇发光二极管指示工作状态。 ◇内置阻容吸收回路。 ◇三极可以根据用户要求,增加缺相保护功能。 ◇工作环境-20℃-80℃。 ◇动作应答时间ON<10ms/OFF。固态继电器的使用注意事项 1. 电阻性负载不能超过额定电流的60%。 2. 电感性或容性负载不能超过额定电流的40%,在控制感性负载时,一定要考虑负载的启动性,尽量选耐电压高的产品,因为感性负载有6倍左右的反峰值电压。 3. 固态继电器导通时,两端总有压降,会产生焦耳热尤其是大电流工作时更加突出,电流10A时必须加装散热器,电流大于40A时,需加风扇强冷或水冷。 4. 过流和负载短路可能造成SSR内部可控硅永久性失效,所以必须加装熔断器或空气开关,小容量可选用保险丝。 5. 过压保护可采用并联压敏电阻,根据用户要求也可内置压敏电阻。 固态继电器是半导体器件的组合装置。它具有无触点,寿命长,可靠性高,使用安全,电磁干扰小等优点。 它分为直流固态(输出用MOS管、IGBT等控制)和交流固态(输出用可控硅控制)。 下面以交流固态(50A)说明 工作原理:从DW1、DW2上取出的削顶正弦信号经反相器BG1输出方波再经运算放大器A输出尖峰脉冲信号。尖峰脉冲加在D3~D6的交流对角线与SCR的控制极和阴极间,D3~D6的直流对角线接在光电耦合器的输出端。当从A、B输入低压小电流信号时,二极管发光,光敏管导通,于是从A运算放大器中输出的尖峰脉冲触发SCR导通,角载RL得电。A、B 无信号输入时,光电耦合器BG2截止,尖峰脉冲通不过而使SCR不能导通。