市政工程中与电气有关的设施随处可见,是人们日常生活中不可或缺的设施,但是因为市政电气是与电直接关联的设施,其在为民服务运行中,安全性和可靠性值得我们关注。接地是基于安全防护而进行的一项电力工作,其将电力电讯等相关性设备的外壳接上地线,充分利用大地的回流作用,来抑制触电事故的发生。在进行电气接地设计的工作中,常因对现存规范和标准的掌握和理解不够充分、全面,或因规范本身的某些不足,而造成一些不当做法和错误,本文就接地设计中存在的问题进行探讨。

一.市政电气接地设计中存在的问题

1.1 建筑物防雷接地问题

建筑物防雷接地设计是基础性的安全设计,由于防雷设计规范性的缺失,往往造成构建物的范围确定受限,这就不利于进行实际性的设计,而参照性规范的缺失,只能让设计者根据自身的经验对构建物进行确定,如高架桥、水处理厂等属于构建物,在其设计中,对污水处理厂进行电气设计,依据《建筑物防雷规范》将污水处理厂的氧化沟进行雷击次数计算,并根据计算数值设置相应的防御措施。在高架桥上,进行防雷分类与计算等,这具有一定的正确性。但是,从其具体做法来看,往往具有一定不规范性。如接闪器网格尺寸、防雷引下线的间距等不能满足实际要求,也不能达到《建筑物防雷规范》标准,这就造成其设计的准确性降低,进而引起相关性的安全问题。如高架桥的引下线为桥墩内钢筋,其间距较大,且高于引下线要求,这就造成防雷引下线与实际引下线的偏差加大,进而起不到防御风险的作用。

1.2 道路照明配电接地系统的存在的问题

在建筑物内采用TN—S及TN—C—S方式比较多.在成都市大部分市政道路照明配电接地系统也采用了TN—S方式,但根据使用单位反映.部分道路照明路灯经常出现跳闸现象,误动作太多。其实,处于室外环境的道路照明,条件不尽相同,使用TN—S不一定能完全保证安全,其中一个重要因素是室内环境要求作等电位联结,作为防电击的重要措施之一;而处于室外环境的道路照明则难以作等电位联结。这是TN—S广泛应用于建筑物内,而不适宜于室外的主要原因。在已经有较完善的剩余电流动作保护器的今天,有条件采用TT几方式,对于道路照明更符合安全要求。

机房工程中防雷接地的建设方案

浙江湖州XX机房防雷接地系统的改造方案与报价 1系统概述 防雷接地系统一直是数据机房关注的重点,技术日趋成熟。目前,雷电对设备的破坏途径更加多样,破坏程度更加广泛和深入。防雷接地系统必须要从系统的角度进行综合防御,提供高效的接闪体,安全引导雷电流入地,完善低电阻地网,清除地面回路,电源浪涌冲击防护,信号及数据线瞬变防护。 浙江湖州XX机房防雷接地系统,是机房其它系统的应用基础。 2设计思路 防雷接地系统包括防雷保护和接地保护两个关联的子系统。 在防雷保护方面,本项目主要考虑室内雷电防护方面的内容,室外防雷已在建筑物土建施工时进行考虑。室内防雷措施主要是做好机房等电位连接工作,在各主要供配电链路上安装必要的防雷保护器来进行过电压保护。 所谓接地,就是把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路,其目的是让地电流易于流到大地。国家标准GB2887-89《计算站场地技术文件》及GB50174—2008《计算机机房设计规范》中均对计算机机房接地系统的要求做了具体的规定。标准计算机机房一般应具有以下四种地:计算机系统直流地、交流工作地、安全保护地和防雷保护地。 3防雷系统设计 根据业主的土需求,防雷系统的建设不列入在本次项目的内容。 4接地系统设计 机房防雷接地系统设计为多点联合接地方式,将强电、弱电、安全保护、防雷共用接地由汇流接地排重复引入大地。 做好计算机机房接地系统的建设主要有两个目的: ?机房建立接地系统是为了设备和人身的安全。在机房中要做到安全用地,保护设备和工作人员的安全,做好接地系统建设是必需的。特别是做好 防雷电的措施,对人和设备的安全尤为重要。 ?机房建立接地系统是计算机设备稳定、可靠工作的需要。由于计算机设备和通讯设备都要求有可靠的工作参考点,即等电位。另外还有防干扰

电路接地概念

电路接地概念 在接触电子电路图时,首先要搞清楚电路中接地的问题。 1.共用参考点 不加定语的接地有多种含义: ①电子仪器的外壳接地是接的大地,这是保护性接地,这一接地措施可以使仪器的外壳与大地等电位,从而避免了仪器因漏电使外壳带电造成的触电危险。 ②电子电路图中的接地,对电路而言是一个共用参考点;对电路图的绘制而言是一种简略画法;对分析电路工作原理而言,可以方便识图。 电子电路图中的接地问题可以用如图1-10所示电路来说明,其中图1-10(a)所示电路中没有接地的符号,当开关S1接通后,电流从E的正极出发,经S1、R1流到E的负极,再通过E1的内电路到正极而成回路。 如图1-10(a)所示电路习惯上画成图1-10(b)或图1-10(c)所示形式的电路图。当采用正极性电源供电时,画成图1-10(b)所示的电路,这一电路中出现了接地符号。比较图(a)和图(b)可以看出,电池E的负极用接地符号表示,电池E的正极用+

V表示,这两个电路的工作原理是相同的,显然图(b)所示电路比较简洁。 分析图1-10(b)所示电路中的电流流动时,电流从+V端流出(相当于是从电池的正极流出),经S1、R1到地(相当于是流入电池的负极),再通过电池E成回路。 如图1-10(c)所示电路,也有接地符号,但采用了负电源(-V)供电。电路中,-V端就是电池E的负极,接地点是E的正极,此时电路中的电流是从地端流出(即从电池E的正极流出),经S1、R1到-V端(相当于电池E的负极)。 2.接地概念小结 通过上述接地概念的介绍,可以说明以下几点: ①接地点是电路中的共用参考点,这一点的电压为0V,电路中其他各点的电压高低都是以这一参考点为基准的,电路图中所标出的各点电压数据都是相对地端的大小,这样可以大大方便修理中的电压测量。 ②接地符号是一种电路连线的省略画法,接地点表示与电源的正极或负极相连,这一接地与仪器外壳接地概念不同。 ③一般情况下,一张电路图中只有一种接地符号,此时所有的地端是相连的。在少量的电路图中会出现两种不同的接地符号,如图1-11所示,表示这种电路中存在两个彼此独立的直流电源供电系统(相互之间没有共用参考点),这时两种接地点之间是高度绝缘的,修理中不能将这两个地线接通,在彩色电视机电路中就存在这种情况,要高度重视。

建筑电气设计中的消防设计

建筑电气设计中的消防设计研究 李颂席 (云南华成消防咨询有限公司,云南昆明650000) 摘要:随着城市化的发展,我国建筑如雨后春笋般不断出现在城市之中,建筑的火灾问题凸显出来。特别是进入21世纪以来,一些建筑的建筑造型和结构形式更加复杂,建筑物所使用的用电设备和用电装置也越来越多,由此就对电气设计提出了更高的要求。在建筑中,为了有效避免因为电气事故引起的火灾需要合理的进行电气防火设计,并且要保证建筑物内各种消防用电设备在万一发生火灾时,能够可靠运行并有效控制火势,保证人员和财产有充足的时间疏散。 关键词:建筑;电气;设计;消防 0引言 建筑电气消防设计的发展是与建筑以及科技发展相同步 的。特别是信息技术的不断发展,越来越多的新科技投入到建 筑电气消防的设计中。必须做好建筑电气消防设计,维护人们 的生命财产安全,维护社会的稳定和经济的发展。 1消防供电 1.1消防供电主接线 图1为某电力调度中心供电方案。 带有发电机组接线的注意问题:应急电源与正常电源之间必须采取防止并列的措施。发电机组严禁与市电并联,应采取防止与市电并联的措施,“措施”为机械联锁加电气联锁。既要满足消防(应急)时使用,也要满足平时电网停电时非消防负荷使用。 常用接线方案主要有以下几种: (1)单电源(单变压器)、发电机做备用电源,如图2。 (2)双电源(双变压器)、发电机做应急电源,如图3。 1.2消防供电线路 当采用矿物绝缘型耐火类电缆时,应该进行吊顶敷设或者是明敷设。难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿管保护,但应采取-定的措施与非消防用电电缆隔离。火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用穿金属管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线。消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路,宜采用穿金属管或难燃型刚性塑料管保护,井应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延然性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井内。筑物吊顶内的消防电气线路,宜采用金属管或金属线槽布线;在难燃型材料吊顶内,可采用难燃型(氧指数LOI40)硬质塑料管、塑料线槽布线。 1.3应急电源转换时间 疏散照明≤15s;疏散指示标志灯的规格标准如表1。 备用照明≤15s; (金融商业交易场所≤1.5s ); 安全照明≤1.5s。 1.4应急照明和疏散指示标志的安装要求 安全出口标志宜设在出口顶部,应采用“安全出口”作为指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m(人防工程不大于10m);在袋形走道中,其大小不能够比10m大;在走道转角区,不应大于1.0m。大型商场、地下车库等灯光疏散指示标志不易安装在1.0m以下时,可安装在上部,但不应采用线吊,要采用管吊或吸顶。 2火灾自动报警系统 2.1火灾自动报警系统的组成及功能 火灾自动报警系统由触发器件(探测器、手动报警按钮)、火灾报警控制器、火灾警报装置、各种联动控制、火灾应急广播、消防通讯等组成。 图1某电力调度中心供电方案 图2单电源(单变压器)、发电机做备用电源示意图图3双电源(双变压器)、发电机做应急电源示意图 类别 标志灯规格 长边/短边 长边的长度(cm)Ⅰ型4:1或5:1>100 Ⅱ型3:1或4:150~100 Ⅲ型2:1或3:136~50 Ⅳ型2:1或3:125~35 表1疏散指示标志灯的规格标准 消防安全 180 广东科技2013.4.第8期

电气工程设计中存在的问题和对策分析 何宁

电气工程设计中存在的问题和对策分析何宁 发表时间:2019-11-28T13:23:59.127Z 来源:《云南电业》2019年6期作者:何宁[导读] 随着我国经济体系发展的不断完善,人们生活水平的不断提升,城市的发展也促使了我国其他行业的发展,近年来,随着我国城市电力负荷的逐渐增加,人们对于电力的需求也不断的随之攀升,由此,在这一大环境背景下,为了更好的满足现阶段人们对于电力的需求,电气工程逐渐成为了人们生活中不可或缺的重要组成部分。 何宁 (四川省泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司四川泸州 646000) 摘要:随着我国经济体系发展的不断完善,人们生活水平的不断提升,城市的发展也促使了我国其他行业的发展,近年来,随着我国城市电力负荷的逐渐增加,人们对于电力的需求也不断的随之攀升,由此,在这一大环境背景下,为了更好的满足现阶段人们对于电力的需求,电气工程逐渐成为了人们生活中不可或缺的重要组成部分。近年来,随着我国电气工程设计工作研究的不断深入,其中的问题也逐渐的凸显了出来,针对这一事项,本文通过对我国现阶段电气工程中设计环节存在的问题进行阐述,进而探究其解决方案,以期在一定程度上促进我国电气工程的整体发展。 关键词:电气工程;设计;问题及对策 随着人们生活水平的提升,电力作为人们现阶段生活中不可或缺的重要组成环节越发的受到人们的关注,近年来,随着我国电力系统与人民生活之间矛盾的凸显,如何通过在电气工程设计环节的改善,从根本上弥补现阶段电力工程与生活中存在的不足。本文将针对现阶段电力工程的设计需求、准则等事项进行研究,从而发掘现阶段电气工程设计环节中可能存在的不足,并针对这一部分不足进行相应对策的分析,从而发掘能够在根本上促进我国电气工程行业发展的根本事项。 一、电气工程设计中存在的问题 根据本文针对电气工程设计工作及发展现状的研究可以发现,电气工程设计环节比较容易常见的问题主要表现在如下几个方面:(一)部分电气工程的设计仍旧不够细致入微 首先,便是来源于电气工程设计环节的问题。就目前来说,虽然我国开展电气工程的设计工作已经从事了数年的时间,但是,对于电气工程这种精细程度相对较高的项目工程设计来说仍旧存在比较明显的不足。尤其是对电气工程设计要求比较复杂的事项来说,本应针对设计过程中大部分的信息进行重点把握,但是,根据经验可以发现这一点在实际的设计环节落实的并不是十分完善,从而导致后续的电气施工环节施工人员很难根据设计图纸进行全面的施工操作,进而影响整个施工活动的进行,不仅仅影响了电气工程的设计、施工质量同时为后续的使用安全埋下隐患。 (二)设计标准不明确,管线规划存在弊端 就目前来说,电气工程设计工作在我国已经开展了数年的时间,我国电气工程设计人员已经总结出了一系列适合我国自身发展特色的电气工程设计模式,但是仍旧缺乏相应的规范、标准进行衡量,例如在进行电气管线的设计过程中,管线型号设计选择的不当等都会造成后续出现不适性。这就使得很多设计团队、人员在进行设计的环节缺乏相应的参考,从而降低设计的规范性。比如,在实际的电气工程设计环节,管线的规划是其中相对比较重要的一环,但是在实际的设计、施工环节很多外界因素(例如比较常见的有管线的物理材料、化学性质等)的存在都会在不同程度上影响实际管线施工的质量情况,所以,针对这一部分施工设计的作用便显得尤为重要,但是,针对这一事项来说,设计人员专业素质的不强和电气工程中对这一部分施工的不重视也会在很大程度上降低电气工程的设计质量情况。 (三)图纸设计情况与实际情况脱节 就实际的电气工程设计来说,施工设计图纸与实际情况脱节是电气工程设计环节最容易出现的问题之一。例如,在进行配电箱的设计环节,最为典型的设计问题就是针对配电箱的摆放会存在比较明显的争议,如何放置配电装置,从而保证后续接线、布局等设计方案的落实,也是电气工程设计环节比较常见的问题之一。与此同时,防雷接地也是保证整个电气工程设计安全性的重要因素之一,但是,在现行的电气工程设计环节仍旧存在很多设计人员没有重视到这一事项,从而影响实际的电气工程设计效果。 二、优化现有电气工程设计水平的对策分析 根据上述研究,本文认为在实际的电气工程设计环节如果想要获得较好的设计成果,就需要从以下几个方面入手,逐一针对原有设计环节存在的问题进行改善,从而实现电气工程设计环节的高效发展。 首先,应在保证原有电气施工工程设计完整性的同时最大程度上保障其中细节设置的精准性,加强在设计环节针对细节内容的把控,同时使其能够更好的贴合实际施工对其设计方案的需求,避免出现因设计方案不适配造成的电气工程设计失误。例如,在实际的设计环节,设计图纸交工前应由专业人员针对设计图纸的内容进行沟通,从而使其能够满足预期设计目标,同时能够切实的进行施工,避免出现设计与施工环节的脱节,加强对于实际设计过程中相关低压配电系统、动力设计系统等设计标准的应用,并在设计方案完成后进行有关设计方案、技术等事项的交底工作,从而优化电气工程设计的水平情况。其次,应提升在实际设计环节针对配电箱、防雷接地等零碎事项的设计情况。根据研究可以认为,在设计环节虽然配电箱和防雷接地所占的设计份额相对较少,但是,这一部分的设计会在很大程度上影响设计的整体进行,由此,针对这一部分的合理规划设计便显得尤为重要,所以,在实际的操作环节,针对这一部分的设计可以通过联合会议的模式结合各方的实际施工需求进行探讨,从而避免设计环节失误出现的同时优化设计的整体质量情况。 最后,本文认为虽然我国已经针对电气工程设计开展了数年的时间,有关部门应正视其自身对于电气工程行业的监督、管理职责予以正视,同时将现有设计市场进行更加规范化的处理,从而提升整体的电气工程设计水平同时改良原有行业中存在的不足。 结语: 综上所述,随着我国电气工程研究的不断深入,设计工作的重要性也愈发的受到人们的关注,如何通过对实际设计环节设计方案的改良优化整体电气工程的质量情况成为了我国电气工程设计人员研究的重点,本文认为在实际的操作环节,可以从细节入手,逐渐延伸到整个电气工程的点滴中去,从而提升电气的整体运行水平同时优化我国电气行业的发展。

设备接地设计

设备接地设计. 接地网络的设计与施工目录概述一、 接地体介绍二、 、降阻剂1 2、非金属接地模块接地网络三、 1 、接 、接地网络的设计地网络的施工2 方兴基业- 2 -

概述一、接地网是接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成。过去常将接地环作为接地的主体,很少使用接地体。接在通常接地环的确有效,地要求不高或地质条件相当优越的情况下,主要作用是接地体来完成接地环可以起到辅助接地的作用,情况下,的。S但使用接地环要达到某个接地电阻值,与接地环包围的面积为例,.m200 Q和土壤电阻率有关。以一个城市常见的土壤电阻率。对大型建筑物而言,本Q的地网须占地10000m要做接地电阻12身占地很大,考虑到要求独立地的设备,一个地网是不够的。在高楼很难满足面积施工的场地寸土寸金的城市和地形复杂的山地,林立、和土质,即使地理使条件许可,由于开挖量大,耗材多,费工费料,工

程造价相当高。所以,需要运用更好的接的材料和施工设计方法。二、接地材料广泛使用的接地工程材料有各种金属材料、降阻剂、离子接地系统、非金属接地体等。金属材料如扁铁,也常用铜材代替,主要用于接地环的建设,这是以往大多接地工程都选用的;接地体有金属接地体(角铁、铜棒和铜板)这类接地体寿命较短,接地电阻上升快,地网改造频繁,维护费用比较高;从传统金属接地极(体)中派生出地特殊结构的接地体,使用效果比较好,就是非金属接地体,使用比较(带电解质材料)方便,几乎没有寿命的约束,各方面比较认可。方兴基业- 3 - 以下着重介绍降阻剂和非金属接地模块。降阻剂、 1 第一部分是接地本接地装置的接地电阻通常是有三个方面组成:;第二部分是接地电极与土—2% 身的电阻,只占总接地电阻的1% ;第三部分—60% 壤的接触电阻,在一般土壤中占接地电阻的20% 这是由土壤电阻率决定是电流经接地电极流入土壤后散布时的电阻,的。降阻剂从以上三个方面着手,从而降低接地电阻。属于材料学中的不定性物理降阻剂是接地工程广泛接受的材料,所以使用范围可以根据使用环境形成不同形状的包裹体,复合材料,广,可以和接地环或接地体同时运用,包裹接地环和接地体周围,达到降低接地电阻的作用。并且,降阻剂有可扩散成分,可以改善周边可以加现在较先进的降阻剂都有一定的防腐能力,土壤的导电属性。长地网的使用寿命,其防腐原理一般来说有几种:电化学防护,致密物加入改善界面腐蚀电位的外加剂成分等方法。覆盖金属隔绝空气、现在无理降阻剂有超过二十年工程运用历史,经过不断实践和改进,论性能还是施

防雷接地施工组织设计方案

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程 (1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02) (2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03)(二)主要规程、规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《建筑物防雷设施安装》(99D501-1,9999(03)D501-1) (4)《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》(03D501-3) (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(DL/T475-2006)(6)《电力建设安全工作规范(火力发电厂)》(DL5009-2002) (7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GB50149-2010) (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50169-92) 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园

内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事2故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括重复接地及共用接地装置。 三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图

水电班班长:肖洪海 施工作业班组 、劳动力组织2 作业人员表:

电路中接地符号解读

“1”弱电电路地,“2”三条向下递减的水平线代表模拟地或者强电电路地,“3”中空的三角形通常表示数字接地,但是也常被用作参考接地,“4”代表大地或机箱的接地。没有权威的根据,只是平常电路中好像都是这样用的。 1.不清楚 2.Power Ground 3.Signal Ground 4.Earth 对接地符号的使用并没有严格地规定;尤其当他们被提及或在文件中出现时特别会混淆。常用的接地符号为,三条向下递减的水平线,这样让人直觉就知道是代表地面的意思。 一条水平线加上三条向下延伸的斜线代表大地或机箱的接地。三条向下递减的水平线代表模拟地或者电路地。中空的三角形通常表示数字接地,但是也常被用作参考接地。一个符号或是数字摆在三角形中间的话,可能用来表示与其他参考点共地。 注意:这些接地点之间的电位不一定相等。接地指的是待测电势(电压)的参考点。不同的接地间将有电压差,当设备相连并进行测量时我们必须考虑到这个问题。 大地就是将地面本身当作参考点。 电力线接地是安全装置;不流经正常路径的电流将透过一条替代的路径接入地面。在(现代)住宅中与电力线相连的将是绿色或者裸露的铜线。电流一般不会流经这个导线;它仅仅是为了安全目的而设置。由于它确实直接与地面连接,同时平常也不会导通,设备中的许多部分将连接这条导线以作为信号的参考点。然而,如果在电力线某个地方的配线错误,那么这个接地就会成为带电的导体了。 零线是电力公司在供电时电力返回的路径,他就是住宅供电线缆上的白色电缆。电力输送完整的回路便是沿着黑色电缆输出,然后经由白色电缆返回。黑色电缆的110 VAC电压值指的就是参考白色电缆而得。(美国标准) 机箱地(chassis ground)指的是一些用来封装电气设备的金属外壳。机箱可以选择性接地,由机箱是否连接到电力线中绿色地线来决定。如电气设备的任何部分因故障短路,机箱可以将电流导入地面而不会使接触它的人触电。也可以将信号负端连接到机箱上,以机箱为参考电位。很多设备允许使用者选择是否将信号以机箱地为参考进行链接。 National Instruments 数据采集(DAQ)设备根据不同的应用有不同的接地点:模拟输入地( AIGND )、模拟输出地( AOGND )和数字地( DGND )。他们全都连接到板卡本身的同一参考点,但是他们在板卡上有不同的电路层,可以减少噪声和串扰。数字地特别容易混入噪声,因为数字信号中含有高频成分。 另外在使用National Instruments模拟输入DAQ设备以无参考单端(NRSE)模式进行量测时,很容易因为AISENSE这一个接点感到困惑。其实 AISENSE 的设计是用来做为所有单端模拟输入频道的共同参考点。然而,它并不是接地点;它是浮地的,与AIGND,AOGND,和DGND不同。

浅谈建筑电气中的消防设计

浅谈建筑电气中的消防设计 发表时间:2019-07-18T15:36:02.637Z 来源:《工程管理前沿》2019年第8期作者:池梅琴王本录 [导读] 需要建筑行业加强对消防设计的合理规划,提升建筑电气运行的整体安全水平。 浙江金瑞建筑设计有限公司 310000 摘要:近年来,我国建筑行业发展极为迅猛,电气设计水平不断提高。电气消防设计是预防事故发生、保障建筑行业电气安全运行、保障相关人员安全、保障建筑工程质量的重要设计内容,需要建筑行业加强对消防设计的合理规划,提升建筑电气运行的整体安全水平。 关键词:建筑电气;消防设计;要点 引言 建筑物发生火灾会造成很严重的后果,导致人员伤亡和经济损失,因而消防是关键。完善的消防系统可以避免火灾的发生,在电气消防设计中,一定要全盘考虑,安装适宜的消防装置,使建筑远离火灾。建筑电气消防设计有很多的小细节可能会被忽略,线路的铺设、传感器的安装位置等,在进行设计时,一定要注意,要把每个环节都控制好,从而设计出完善、有效的消防系统,防止火灾的发生。 1建筑电气消防设计的重要意义 消防设计是建筑电气的重点内容,直接影响建筑的安全性,具体来说,主要体现在以下几方面:第一,合理进行消防设计有助于建筑消防功能的发挥,提升整体的火灾预防能力,例如在火灾警报体系、消防配电体系以及消防联动体系中,发挥着重要的作用,因此在进行电气消防设计中应加强重视力度,合理进行完善,并从多方面考虑电气设计内容,保证设计的合理性与安全性,充分发挥出自身的功能,满足当前的需求。第二,建筑行业的快速发展促使当前的建筑安全逐渐受到人们的重视力度,促使建筑火灾问题上升到新的高度,尤其是现阶段高层建筑与超高层建筑的出现,一旦发生火灾将严重威胁人们的生命健康。因此,合理进行消防设计,可以从根本上提升建筑火灾预防能力,从整体上完善,实现创新发展,全面分析建筑消防要求,促使我国建筑行业实现可持续发展。 2建筑电气设计中对消防设计的具体要求 2.1实现对火灾的自动警报 随着科学技术的快速发展,现阶段建筑电气设计对消防设计提出了自动化设计要求,要求消防系统的设计能够针对发生火灾的紧急情况及时自动发出警报,需要通过计算机调节角度,全面覆盖消防设计的检测范围,针对建筑电气设计的整体结构进行观摩,最终对消防栓的摆放位置、启动按钮等进行科学合理的设计,并结合联动机制自主产生灭火行为。 2.2对联动控制设施的编码设计 消防设计的联动控制设施主要包括消防水泵、排烟机等设备的设计,联合控制设备主要与警报系统设计相连接,运用计算机进行联动控制设计的程序编码,通过编码设置对消防系统、排烟系统等进行合理的设计,使得联动控制设施能够在事故发生后迅速做出有效的应对处理。 2.3电气系统的合理设计 建筑电气的具体设计中应当对电气系统的运行进行合理的设计,尽量在设计过程中以安全用电为前提,避免单独配电引起电力负荷,且配电系统在设计过程中应当与具体的消防设计相对应,整合电力资源并进行合理的配电设计。 3建筑电气设计中的消防设计要点 3.1配电线路设计 在对建筑电气消防配行设计时,需要提高配电线路的可靠性,来保障配电线路的安全。首先在选择导体时,应满足火灾时连续供电和传输信号的需要,故消防线路导体均采用铜芯导体,火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,使用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯导体,而采用交流220V/380V的供电和控制线路,应使用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯导体。配电线路要根据工程的实际情况选择敷设方式,可以采取明敷或者暗敷的方式。若选择明敷的敷设方式,则需要对线路进行保护处理,一般要将线路安装于密封式金属线槽或者金属套管内,以避免线路直接暴露于空气中,并且在金属线槽和金属套管外侧应涂抹防火涂料保护(可采用SF超薄型防火涂料,耐火时限不小于2小时),最后确保孔洞在设备安装完毕后用防火材料封堵严密;若选择的敷设方式为暗敷,则要采取套管保护措施,要确保将线管暗敷在不燃烧体结构内,并且其保护层厚度不小于30mm,暗敷的敷设方式能够使围护结构具有更好的防火性能,还能够有效的控制工程成本。 3.2供电回路设计 对于消防配电系统而言,在其供电回路设计时,应根据用电负荷情况对供电方式进行选择。一般在发生火灾时,建筑电气系统中的消防装置会自动启动,以保护人们的人身安全,但若启动的消防装置负荷过大,就有可能会导致供电电压不稳定,并且如果消防设备断电,势必造成火灾蔓延,因此,要对消防配电系统进行专业的供电回路的设计,提高消防系统的供电稳定性。建筑内的一、二级消防用电负荷应由双回路电源供电,当主电源断电时,另一路电源应自动投入;再如消防类水泵、消防电梯、防排烟风机等的由两个供电回路供电的设备,应在最末一级配电箱处进行自动切换,保证消防设备平稳运行。 3.3非消防电源切除 在消防配电系统中,应明确区分消防电源以及非消防电源,在火灾确认后,由火灾自动报警系统切除着火区域内与消防无关的电力负荷。但是考虑到人员及时疏散问题,若不是供电线路发生的火灾,都可以先不切断电源,如正常照明在火灾时处于点亮状态,可以先不切断电源,首先如果立即切断正常照明,容易引起逃生人员的恐慌,其次正常照明照度较高,有利于火灾初期的人员的有序疏散;在一些高层火灾逃生时,虽然不建议使用电梯,但是火灾初期,火灾没有广泛蔓延之前,尤其是行为能力弱的人员,电梯也是一种及时有效的逃生工具,利用电梯逃生能大大提高疏散速度,所以诸如正常照明、客梯、安全防范系统设施、地下室排水泵等,都可以在水灭火系统工作前切断该电源即可。其他在发生火灾时没有必要继续工作的电源,或者切断后不会带来损失的非消防电源,可以在确认火灾后立即切断,避免人员引起触电事故及二次灾害。 3.4自动警报系统设计 自动警报系统的主要作用是保证工作人员可以第一时间发现火灾事故,进而提升其事故的处理效率,从整体上进行事故处理,提升其安全性。例如,在进行设计过程中,工作人员可以根据现有的探测装置、警报器、控制器以及应急广播等装置进行完善,灵活发挥出各部

绿色建筑设计专篇(建筑电气)

绿色建筑设计专篇(建筑电气) 一、设计依据 1.依据性文件 项目可行性研究报告(项目申请报告)的立项批文 政府有关主管部门对绿色建筑要求的批文 2.主要法规(应根据建筑类型选用公建或住宅建筑适用的规范) 《建筑照明设计标准》 《绿色建筑评价标准》 《民用建筑绿色设计规范》 《公共建筑绿色设计标准》 《住宅建筑绿色设计标准》 《公共建筑节能设计标准》 《居住建筑节能设计标准》 《上海市公共建筑绿色设计施工图文件审查要点》 《上海市住宅建筑绿色设计施工图文件审查要点》 二、工程简况 1.建筑总量 建筑类型:;总建筑面积:; 2.建筑单体简况 表建筑单体简况 3.节能简况 1)能耗监测系统:□有、□无。 2)建筑设备监控管理系统:□有、□无。 3)室外夜景照明:□有、□无。 4)导光系统:□有、□无。 5)可再生能源利用:□有(□太阳能光伏、□风力发电)、□无。 6)分布式供能系统:□有、□无。 7)其他:。 三、绿色建筑等级 1.绿色建筑等级:□一星级;□二星级;□三星级; 2.绿色建筑评分计算表: (应根据建筑类型分别选用公建或住宅评分表)

四、 电气绿色建筑设计 1. 与电气专业有关的绿色建筑技术选项内容 注: 表中内容可根据住宅建筑、公共建筑及达标选项删减; 凡标注有“※”的技术内容,标示该条文与其他专业也有关系,建筑,结构,给排水专业,暖通。 2. 供配电系统节能措施 1) 变配电所深入负荷中心设置。 2) 变压器总装机容量为 ,单位面积功率密度值为 。 3) 低压并联电容器的补偿要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》的要求。变压器低压侧设 置低压无功补偿装置,要求补偿后高压供电进线处功率因数不低于 。低压电源供电时进线处设置无功补偿装孩子,要求补偿后功率因数不低于。(江苏省项目尚应满足过零自动投切和分项补偿的要求) 4) 谐波电流含量较大的用电设备:□有 、□无, 谐波抑制及谐波治理措施: 。 5) 电动机容量超过 时,采用中压供电。 3. 电气设备节能 1) 变压器选用节能环保型、低损耗、低噪声,接线组别为的干式变压器,变压器自带温控器和强迫通 风装置。其能效应达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》中规定的目标能效限定值及节能评价值的要求,具体参数见表。 表 变压器节能参数 2) 电动机采用高效节能产品,并具有节能拖动及节能控制装置,其能效应符合现行国家标准《中小型 三相异步电动机能效限定值及能效等级》节能评价值的规定。 3) 采用具备高效电机及先进控制技术的电梯。 4) 自动扶梯与自动人行道选用节能高效电机,具有节能拖动及节能控制装置,设置感应传感器控制启 停,在全县各段均空载时,能处在暂停或低速运行状态。 4. 照明系统 1) 照明功率密度值按照现行国家标准《建筑照明设计标准》中的目标值设计。照明设计参数详见表: 表 照明设计节能指标及措施 2) 道路照明控制 光源种类: ;□设有自动控制装置。

爱浦AC-DC模块电源设计心得

电源设计心得 Q1:如何来评估一个系统的电源需求 Answer:对于一个实际的电子系统,要认真的分析它的电源需求。不仅仅是关心输入电压,输出电压和电流,还要仔细考虑总的功耗,电源实现的效率,电源部分对负载变化的瞬态响应能力,关键器件对电源波动的容忍范围以及相应的允许的电源纹波,还有散热问题等等。功耗和效率是密切相关的,效率高了,在负载功耗相同的情况下总功耗就少,对于整个系统的功率预算就非常有利了,对比LDO和开关电源,开关电源的效率要高一些。同时,评估效率不仅仅是看在满负载的时候电源电路的效率,还要关注轻负载的时候效率水平。 至于负载瞬态响应能力,对于一些高性能的CPU应用就会有严格的要求,因为当CPU突然开始运行繁重的任务时,需要的启动电流是很大的,如果电源电路响应速度不够,造成瞬间电压下降过多过低,造成CPU运行出错。 一般来说,要求的电源实际值多为标称值的+-5%,所以可以据此计算出允许的电源纹波,当然要预留余量的。 散热问题对于那些大电流电源和LDO来说比较重要,通过计算也是可以评估是否合适的。 Q2:如何选择合适的电源实现电路 Answer:根据分析系统需求得出的具体技术指标,可以来选择合适的电源实现电路了。一般对于弱电部分,包括了LDO(线性电源转换器),开关电源电容降压转换器和开关电源电感电容转换器。相比之下,LDO设计最易实现,输出纹波小,但缺点是效率有可能不高,发热量大,可提供的电流相较开关电源不大等等。而开关电源电路设计灵活,效率高,但纹波大,实现比较复杂,调试比较烦琐等等Q3:如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数 Answer:很多的未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题,PCB layout问题,元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用一个开关电源设计还是非常方便的。 一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了一些。 开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出

建筑电气设计中的消防配电设计方案王林

建筑电气设计中的消防配电设计方案王林 摘要:近年来,随着我国城市化进程不断加快,城市建筑逐渐增多,建筑的质量与安全直接关系人们的生命财产安全,对建筑电气设计提出了更高的要求,而消防配电设计在建筑电气设计中发挥中重要的作用,科学、合理的进行消防配电设计可有效降低建筑工程发生火灾的概率,同时,可以在火灾发生时,及时有效的控制火灾进一步扩大,从而降低经济损失。 关键词:建筑电气设计;消防配电;设计方案 引言 近些年来,随着我国建筑行业的飞速发展,我国建筑设计水平也有了极为显著性的提高。消防配电设计在建筑电气设计中占据着尤为重要的地位,其设计工作的开展会直接决定建筑电气设计的水准,甚至还会影响到建筑工程项目投入使用的状态。对此,建筑施工单位必须要高度重视消防配电设计工作的开展,深入且合理化的分析消防配电设计要点,正确的认知消防配电在建筑电气设计中的重要价值,找出当前我国建筑电气设计中消防配电常见的问题,针对其问题编制出较为合理的管控措施,切实的提升消防配电设计方案的品质以及效用,使得建筑电气可以维持一个良好且安全的稳定运行状态。 1建筑电气设计中消防配电设计的重要性 现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。随着我国城市化的快速发展,城市发展空间越来越大,生活需求的增加加速了建筑的高度建设,同时人们对建筑安全的重视程度也越来越高,对消防配电设计提出了更高的要求。因此,大楼建设需要专业的消防设备和科学合理的消防方案,降低火灾概率,防止重大损失。 2消防配电设计在建筑电气设计中存在的问题 2.1供电系统不合理 目前的消防配电中供电系统仍存在很多不合理的地方,具体如下:第一,高压单元回路设计不够完善。一般情况下,对于一级负荷的供电系统,二路电源的设计应该为独立供电方式,同时采用高压单元联络,从而保证高压单元回路能够正常运行,然而实际运行过程中,由于手动模式的存在,母联开关设计采用连锁投入,对于消防供电系统造成了一定影响;第二,两路供电系统存在缺陷。在消防配电系统的实际运行过程中,可能出现两路供电均出现问题的情况,主要表现在发电机和高压供电方面。在实际运行阶段,任何一路电路出现问题,都只有通过手动进行备用发电机的启动,但这一操作却容易出现误差。 2.2电源监控设备未设置 目前的消防配电设置中并未在电源箱中设置电源监控设备,这就使得消防人员对消防设备的运行情况未能做到清晰明确的把握,从而也导致工作人员无法根据实际的情况来制定合理的预防措施从而来降低安全事故的发生。对于高层建筑的消防配电设计,由于很大程度上并未采用合理的自动化电压检测设备以及相应的监控系统,这就造成一旦发生停电情况,根本无法在最短的时间内提供消防供电,只有采用低效率的手动模式,这就给消防工作的进展造成了一定的影响。

绿色建筑设计专篇建筑

绿色建筑设计专篇建筑Last revision on 21 December 2020

绿色建筑设计专篇(建筑) 一、设计依据 1.依据性文件 规划部门的选址意见书(土地出让合同) 建设项目环境影响报告表 用地红线图 项目可行性研究报告(项目申请报告)的立项批文 政府有关主管部门对绿色建筑要求的批文 2.主要法规(应根据建筑类型选用 公建或住宅建筑适用的规范)《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T229-2010 《公共建筑绿色设计标准》DGJ08-2143-2014 《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014 《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2012 《住宅建筑节能设计标准》DGJ08-205-2011 《上海市公共建筑绿色设计施工图文件审查要点》 《上海市住宅建筑绿色设计施工图文件审查要点》 二、工程概况 1.建筑总量 用地面积: m2;总建筑面积: m2; 容积率:;绿地率: % 土地使用性质为(在□中打√): □住宅用地□公共设施用地□工业用地 □住宅建筑□公共建筑 自身有日照要求的住宅建筑:□低层住宅□多层住宅□高层住宅自身有日照要求的公共建筑:□托儿所、□幼儿园、□大、中小学校教学楼、□医院病房楼、

□养老院住宿楼、□宿舍 周边敏感建筑:□住宅□学校教学楼□医院病房楼□养老院住宿楼□宿舍 场地内的危险源:□易燃易爆危险源□含氡土壤□危险化学品□电磁辐射 场地内的污染源:□废气□废水□油烟□垃圾□其他 2.建筑单体概况 表1 建筑单体概况(可根据单 体数量增加序号) 3.绿色技术概况(在□中打√) 1)光环境:□建筑玻璃幕墙□夜 景照明;2)雨水设施:□下凹绿地□雨水 花园□硬质场地透水铺装 □其他: 3)立体绿化:□屋顶绿化□外墙垂直绿化; 4)节约材料:□土建与装修一体化□工业化预制构件□可变换功能的室内空间采用可重复使用隔断 □整体化定型厨房□整体化定型卫生间□可再利用材料□可再循环材料 5)专项声学设计:□报告厅□大型会议室□多功能厅□剧场□体育馆□演播厅□其他6)室内热环境:□可调节外遮阳

电气设计中存在的问题1

电气设计中存在的问题1 电气设计常见问题 问题1:消防设备配电线路敷设时无防火保护措施。 相关条文: 《建规》11.1.6条:消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 1暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于 30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施; 2当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施; 3当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷; 4宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。 《高规》9.1.4条:消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 9.141暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽; 9.1.4.2当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保

护措施; 9.1.4.3当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设; 9.1.4.4宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。 问题2:消防用电回路与排污泵或其他一般动力混合。且对“明显标志”无说明 相关条文: 《建规》11.1.4条:消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。 其配电设备应有明显标志。 《高规》9.1.3条:消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设 有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分 《高规》、《建规》: 消防专用供电回路指从低压总配电室或分配电室至消防设备的配电线路); 《民用建筑电气设计规范》: 消防专用供电回路指从建筑物的电源进线处或配电所至消防设备的配电线路。 2.1)消防设备不能与非消防设备混合配电; 2.2)一般排污泵不能作为消防设备,但保证火灾时消防设备正常使用的排污泵除外,如消防水泵房、消防电梯井底、给消防设备供电的配电房等的排污泵; 2.3)消防设备的配电箱应有明显标志,设计图纸中应注明要求; 2.4)公共建筑物的顶层,消防电梯与其他消防设备应采用不同组的消防电源供电; (《民规》13.9.10条):公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引致设备控制箱,应采用放射式供电。 2.5)12?18层普通住宅,共用前室时,消防电梯与普通客梯可由一组消防双电源供电,双电源切换箱应设在消防电梯机房; 《民规》13.9.11条:当12?18层普通住宅的消防电梯兼做客梯且两类电梯公用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。 2.6)双电源切换箱前的两个电源不允许进入同一个中间级配电箱内,再将由

电路设计中如何接地来抑制干扰

电路设计中如何接地来抑制干扰 一、在电子电路中,形成干扰的基本要素有三个:相关干扰源、线路传播路径、板上敏感器件,指容易被干扰的对象。 抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的抗干扰性能。(类似于传染病的预防)1干扰源的抑制 抑制干扰源的常用措施如下: (1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。 (2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K 到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响。 (3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。 (4)电路板上每个IC要并接一个0.01μF~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电容的等效串联电阻,会影响滤波效果。 (5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。 (6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能会把可控硅击穿的)。 二、按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。 所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最大,要特别注意处理。所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽罩。 截止干扰传播路径的措施: (1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感, 要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成π形滤波电路,当然条件要求不高时也可用100Ω电阻代替磁珠。 (2)如果单片机的I/O口用来控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。 (3)注意晶振布线。晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。此措施可解决许多疑难问题。 (4)电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰源(如电机,继电器)与敏感元件(如单片机)远离。 (5)用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后在一点接于电源地。A/D、D/A芯片布线也以此为原则,厂家分配A/D、D/A芯片引脚排列时已考虑此要求。 (6)单片机和大功率器件的地线要单独接地,以减小相互干扰。大功率器件尽可能放在电路板边缘。 (7)在单片机I/O口,电源线,电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件如磁珠、磁环、电源滤波器,屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰性能。 增强敏感器件的抗干扰性能 提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。 提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下: (1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。 (2)布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。 (3)对于单片机闲置的I/O口,不要悬空,要接地或接电源。其它IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或接电源。 (4)对单片机使用电源监控及看门狗电路,如:IMP809,IMP706,IMP813,X25043,X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。 (5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字电路。 (6)IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座。 为了达到很好的抗干扰,于是我们常看到PCB板上有地分割的布线方式。但是也不是所有的数字电路和模拟电路混合都一定要进行地平面分割。因为这样分割是为了降低噪声的干扰。 在数字电路中一般的频率会比模拟电路中的频率要高,而且它们本身的信号会跟地平面形成一个回流(因为在信号传输中,铜线与铜线之间存在着各种各样的电感和分布电容),如果我们把地线混合在一起,那么这个回流就会在数字和模拟电路中相互串扰。而我们分开就是让它们只在自己本身内部形成一个回流。它们之间只用一个零欧电阻或是磁珠连接起来就是因为原来它们就是同一个物理意义的地,现在布线把它们分开了,最后还应该把它们连接起来。 分析它们是属于数字部分还是模拟部分,这个问题常常是我们在具体画PCB时得考滤的。我个人的看法是要判断一个元件是属于模拟的,还是数字的关键是看与它相关的主要芯片是数字的还是模拟的。比如:电源它可能给模拟电路供电,那它就是模拟部分的,如果它是给单片机或是数据类芯片供电,那它就是数字的。当它们是同一个电源时就需要用一个桥的方法把一个电源从另一个部分引过来。最典形的就是D/A了,它应该是一个一半是数字,一半是模拟的芯片。我认为如果能把数字输入处理好后,剩下的就可以画到模拟部分去了。

相关文档