电缆桥架安装施工

1 一般规定

1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。

1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。

1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。见图12.1.3

表12.2.4-1 钢制托盘、梯架常用规格表

注:符号△表示常用规格。

各类弯通及附件规格,应适合工程布置条件,并与托盘、梯架配套。

支、吊架规格选择,应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置,并应满足荷载的要求。钢制桥架的表面处理方式,应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素进行选择。一般情况宜按表12.2.4-2选择适用工程环境条件的防腐处理方式。当采用表中“T”类防腐方式为镀锌镍合金、高纯化等其它防腐处理的桥架,应按规定试验验证,并应具有明确的技术质量指标及检测方式。

表12.2.4-2 表面防腐处理方式选择

注:符号“○”表示推荐防腐类别。

6.桥架的外观检查

桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告。托盘、梯架板材厚度应满足表2.2.6的规定。表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。

表2.2.6 托盘、梯架允许最小板材厚度

热浸镀锌的托盘、桥架镀层表面应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑,螺栓连接件应能拧入。

电镀锌的锌层表面应光滑均匀,致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。

喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。

桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

桥架螺栓孔径,在螺杆直径不大于M16时,可比螺杆直径大2mm。

螺栓连接孔的孔距允许偏差:

同一组内相邻两孔间距±0.7mm,同一组内任意两孔间距±1mm;相邻两组的端孔间距±1.2mm。

7.膨胀螺栓:应根据允许拉力和剪力进行选择;可按计划验收,丝扣应完好无损。

8.电缆应有合格证和“CCC”认证标志,并应有“CCC”认证复印件;每盘电缆上应标明规格、型号、电压等级、长度及出厂日期电缆相应完好无损。

9.电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械操作,无皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。电缆端头密封良好。

10.其它附属材料;电缆标示牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸白布带、橡皮包布、黑包布、塑料绝缘带等均应符合要

12.3 施工工艺

12.3.1 电缆桥架安装施工工艺

1.电缆桥架安装工艺流程:

2.根据施工图确定始端到终端位置,沿图纸标定走向,找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出支、吊、托架位置。

3.预埋铁件或膨胀螺栓

(1) 预埋铁件的自制加工不应小于120mm×80mm×6mm,做法如本标准6.3.7.2图6.3.7.2。其锚固圆钢的直径不小于10mm。

(2) 紧密配合土建结构的施工,将预埋铁件平面紧贴模板,将锚固圆钢用绑扎或焊接的方法固定在结构内的钢筋上;待混凝土模板拆除后,预埋铁件平面外露,将支架、吊架或托架焊接在上面进行固定。

(3) 根据支架承受的荷重,选择相应的膨胀螺栓及钻头;埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上,可参见本标准6.3.7.7图表。

4.支、吊架安装

(1) 支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。

(2) 钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形,焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷。

(3)支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑

物的坡度、角度一致。

(4)支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm。

(5)严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位。

(6)万能吊具应采用定型产品,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。

(7)固定支点间距一般不应大于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝

两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点。

(8)严禁用木砖固定支架与吊架。

5.桥架安装

(1) 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜

大于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的

直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。

支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足规范最小弯曲半径。见表12.3.1.5。

表12.3.1.5 电缆最小允许弯曲半径

序号电缆种类最小允许弯曲半径

1 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆10D

2 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D

3 聚氯乙烯绝缘电力电缆10D

4 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D

5 多芯控制电缆10D

(2)门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设,可使用门型角钢支架,支架的固定应尽可

能配合土建施工预埋。如图12.3.1.5(2-1),也可在土建施工中预埋开角螺栓,用开角

螺栓固定支架如图12.3.1.5(2-1),也可以采用膨胀螺栓固定。

图12.3.1.5.(2-1) 角钢支架预埋安装

图12.3.1.5.(2-2) 钢支架预埋地脚螺栓安装

(3)梯型角钢支架的安装:桥架沿墙、柱水平安装时,托壁需安装在异型钢立柱上,而立柱要安装在梯型角钢支架上,使柱和墙上的桥架固定支架(或托臂)在同一

条直线上。制作见图和表12.3.1.5(3)底架与门型架焊接时,焊角高度5mm。

表 12.3.1.5(3)梯型角钢支架制作尺寸表(mm)

N(个) a b c d e f g h i j k l n(个) 300 260 190 100 100 100 300 L40×4 120 140 80 3

1 100~

400

2 100~

400 360 290 300 200 100 600 L50×5 220 240 80 4 400

500 460 390 400 300 200 900 L50×5 260 140 140 5

3 100~

400

600 560 490 500 400 300 1200 L56×5 360 240 140 6

4 100~

400

(4)电缆桥架立柱侧壁式安装:立柱是直接支承托臂的部件,分工字钢槽钢、角钢、异型钢立柱;立柱可以在墙上、柱上安装、也可悬吊在梁板上安装。做法在混凝土可预埋铁件;砌体可砌筑预制砌块;也可以采用膨胀螺栓但必须在混凝土强度C20或砖强度在MU10以上的砖砌体上,作法可参照12.3.1.5(4a、b、c、d、e、f)。

图12.3.1.5(4c)异型钢立柱在墙上侧壁安装作法之一

(5)电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合12.3.1.5(5)的规定。

表示12.3.1.5 (5)与管道的最小净距

管道类别平行净距交叉净距

一般工艺管道0.4 0.3

易燃易爆气体管道0.5 0.5

热力管道有保温层0.5 0.3 无保温层 1.0 0.5

6 托臂安装:

托臂是直接支承托盘、梯架单独固定的刚性部件,托臂有螺栓固定可预埋螺栓,也可采用膨胀螺栓,也可卡接,如图12.3.1.6(1)、(2)、(3)、(4)、(5)。

12.3.2 桥架安装

1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m 应设有伸缩节,跨越伸缩缝处设置补偿装置,可用带伸缩节的桥架。

2.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧,当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化措施腐蚀措施,一般可垫石棉垫。

3.敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,应按设计要求位置,有防火隔离措施,电缆桥架在电气竖井内敷设可采用角钢固定,见图12.3.1.8。

4.电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施,防止火灾沿线路

延燃;防火隔离墙、板,应配合土建施工预留洞口,在洞口处预埋好护边角钢,施工时根据电缆敷设的层数和根数用L50×50×5角钢作固定框,同时将固定柜焊在护边角钢上;也可以先作好框在土建施工中砌体或浇灌混凝土时安装在墙、板中。

12.3.3 桥架的接地,当设计允许利用桥架系统构成接地干线回路时,应符合下列要求:

1. 金属电缆桥架及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规范:

(1) 金属电缆桥架及其支架全长,与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接不小于2处,使整个桥架为一个电气通路。

(2) 非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。

(3) 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

2. 盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω并应用等电位联结测试仪(导通仪)或微Ω表测试,测试应在连接点的两侧进行,对整个桥架全长的两端连接电阻不应大于0.5Ω或由设计决定,否则应增加接地点,以满足要求。接地孔应消除涂层,与涂层接触的螺栓有一侧的平垫应使用带爪的专用接地垫圈。

3. 伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接。沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至小有一点与接地干线可靠连接;在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈,以免松动。

电缆桥架、线槽应符合下列规定:

1. 查验合格证;

2. 外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。

3.2.17 封闭母线、插接母线应符合下列规定:

1. 查验合格证和随带安装技术文件;

2. 外观检查:防潮密封良好,各段编号标志清晰,附件齐全,外壳不变形,母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面;插接母线上的静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按以下程序进行:

1. 测量定位,安装桥架的支架,经检查确认,才能安装桥架;

2. 桥架安装检查合格,才能敷设电缆;

3. 电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;

4. 电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认,才能通电。

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1. 金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2. 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。

3. 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

电缆桥架安装应符合下列规定:

1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;

2. 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表12.2.1-1;

表12.2.1-1 电缆最小允许弯曲半径

不大于2m;

4. 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;

5. 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定:

表12.2.1-2 与管道的最小净距(m)

7. 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

12.2.2 桥架内电缆敷设应符合下列规定:

1. 大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;

2. 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;

3. 电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于表12.2.2的规定。

表12.2.2 电缆固定点的间距(mm)

12.2.3

电缆桥架安装方案

1.1. 1.2. 1.3.电缆桥架(槽式、梯架式)安装 本工程的电缆桥架采用镀锌钢质桥架,水平方向的电缆桥架采用槽式桥架,电气管井垂直方向采用梯架。 电缆桥架安装施工流程 桥架走向定位支吊架制作、桥架安装 桥架接地 桥架走向定位 (1)桥架由直线段和各种弯通组成,必须根据设计的初步走向,现场确定立体方位,走向和转弯角度,并测量和统计直线段、各种弯通和附件的规格和数量,提出采购计划。 (2)桥架定位设计时必须考虑动力电缆桥架与控制电缆桥架不要共用一个支架,如条件限制必须共用一个支架,动力电缆桥架与控制电缆桥架应分层敷,不宜超过三层,控制电缆桥架应布置上方,动力桥架在下方,必要时还要采取屏蔽措施。 (3)桥架定位时要注意直线段桥架跨越建筑物伸缩缝处时均应采用伸缩连接板。 (4)桥架支架层间距离,当设计无规定时,交联聚乙烯绝缘电缆为300mm,控制电缆为200mm,原则上层间净距不应小于两倍电缆外径加10mm。 (5)在设定走向时,要充分考虑其它专业水管、风管、弱电线管等的空间面局,充分利用有限空间,做到布局合理美观。 (6)经过深化设计图,桥架的分布进行弹线定位。对于桥架较密集的变配房,从地板上弹线,然后用红外线射灯定位投射到顶板来确定支架的固定点。其它部位从顶板上放线以确定支架的位置。 支吊架制作、安装 (1)应根据桥架的大小和承重量或托臂与夹板式制作成门型、梯型、三角型、悬吊型或托臂与夹板式等形式。 (2)水平段安装桥架支、吊架的间距不大于 1.5m;垂直段安装桥架支、吊架的间距不大于2m;距离三通、四通、弯头处,两端1m处应设置支、吊架。 (3)支、吊架安装时应测量拉线定位、确定其方位、高度和水平度。 桥架安装 (1)桥架在每个支、吊架上固定应牢固,固定螺栓应朝外。 (2)桥架穿过防火分区、楼板处,应采用防火填料封堵。 (3)桥架安装应平直整齐,水平或垂直安装允许偏差为其长度的2‰,全长允许偏差为20mm;桥架连接处牢固可靠,接口应平直、严密,桥架应齐全、平整、无翘角、外层无损伤。根据深化设计

电缆桥架标准-JB-T10216-2000

电缆桥架标准-JB-T10216-2000

电缆桥架标准JB-T10216-2000 作者:admin 发表时间:2008-1-21 16:05:18 阅读:次 £02819:1980) 1范围 本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验 方法、检验规则、标志、运输和储存等。 本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆 桥 架。 2引用标准 F 列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条 文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本 标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 12-1988半圆头方颈螺栓 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-1985 垫圈 GB/T 700-1988碳素结构钢 GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验(eqvIEC60243-1:1988) GB/T 1410-1989固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法 (eqvlEC93:1980) GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法 GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变温热试验方法 (eqvIEC68-2-30:1980) GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法 (eqvIEC68-2-11:1981) GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验Ef:撞击摆锤 (idt IEC68-2-62:1991) 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法 GB/T 2575-1989 GB/T 3857-1987 GB/T 3880-1997 铝及铝合金轧制板材 GB/T 4208-1993 GB/T 4956-1985 GB/T 5270-1985 外壳防护等级(IP 代码)(eqvIEC 529:1989) 磁性金属机体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法(eqvISO 2178:1982) 金属机体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法(eqv

防火封堵、电缆桥架安装施工方案

生产现场电缆防火封堵电缆桥架安装 施工方案

施工组织设计纲要 一、工程概况及特点 1、工程概况: 本工程为电缆防火封堵工程。其中封堵位置包含:控制室、变压器、电缆沟、水处理室、防火墙、穿墙孔洞、电缆夹层、端子箱、汇控柜、断路器、机构箱,发电机组等。 2、工程特点: 工程设计特点主要是围绕发电厂的关键部位、本着国家电力行业《二十五项反事故措施》的要点进行设计,工程特点是既要达到国家标准,又要达到环境美化要求(技术质量),既实用又美观。使电缆防火封堵工程和电厂输变电系统融为一体,使整体美观和谐。 3、设计宗旨: 在设计电缆沟道的施工方案时,应充分考虑到以下原则: (1)安全可靠、经济适用、便于安装;维护; (2)符合中国国情,既要适合新建工程,也要适用于 改、扩建工程的需要; (3)、电缆隧道设计、施工,做到有法可依、有章可循。规范化是本设计、施工的宗旨。施工要有产品说明书、产品合格证,并提交施工资质(由供货单位施工的)。 二、国家电力公司电缆防火封堵工作标准 1.总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产

安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 1.4本标准参照原电力部DL5027-93《电力设计典型消防规程》、国标GB50229-96《火力发电厂于变电所设计防火规范》等规定制定。 2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。 2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室、消弧线(接地变)室所用变室,保护室、电缆夹层、电气柜(盘)、交直流柜(盘)控制屏及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞。 3.2竖井和进入油区的电缆入口处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆穿入处。 3.4室内电缆沟电缆穿至开关柜的入口处。其它需要封堵的部位。 4.材料选择

仪表电缆桥架技术要求

电缆桥架技术要求 本技术要求是为了工程使用的电缆桥架所作出的要求。该要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准、国家标准的优质产品。 一、技术要求 (一)桥架技术要求 JB/T10216-2000 《电控配电用电缆桥架》 QB/T1453-92 电缆桥架 JB/T6743-93 户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 (二)各项技术要求 1、电缆桥架制作应符合JB/T10216-2000 《电控配电用电缆桥架》和CECS31:91 《钢制电缆桥架工程设计规范》。 2、槽式桥架的整体防护等级应不低于IP33。 3、桥架及附件采用国内大型钢厂的优质冷轧钢板制作(提供钢厂材质证明)。 4、桥架的厚度要求:200*100规格,钢板厚度为2.5毫米;500*200规格,钢板厚度为2.8毫米;800*200及以上规格,钢板厚度≥3.0毫米。 5、桥架表面采用热镀锌后仪表电缆桥架喷塑果绿色、动力电缆桥架喷塑国际灰,表面处理应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷。 6、桥架加工形成后,断面形状应端正、无扭曲、弯曲、裂纹、边缘毛刺等缺陷。 7、桥架的走线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 8、所有焊缝应平滑、饱满,不应有气孔、夹渣、虚焊、咬边等缺陷。 9、所有桥架中梯形框槽口应向下焊接。 10、所有桥架(包括:直通、弯通、三通、四通)、盖板、连接片、螺栓等全部要求热镀锌。 11、镀锌层厚度≥65μm,镀锌层不应有剥离、起皮、气泡、花斑、凸起等现象,镀锌层不得露出金属基体。 12、桥架长度的极限偏差范围:当长度≥2米时,极限偏差为±4mm。 13、所采用板材应符合GB/T192、GB/T11253中的有关规定(偏差±0.15mm),桥架焊接应符合GB/T5117中有关规定,成套供应盖板,盖板厚度≥1.5mm。 14、连接片:桥架内外采用连接片双面固定,卖方需提供型号相符合、足量的桥架连接片、镀锌连接螺栓、螺帽等附件。

电缆桥架制作安装方案

、工程概况 华电西部生态产业园分布式能源站项目,由省电力设计研究院设计,中国电建集团核电工程公司负责施工。A 标段电缆桥架安装工程施工围主要包括主厂房、燃机岛、电气综合楼、锅炉补给水站、厂前区、水工、管廊等区域。 二、编制依据 1、省电力设计研究院图纸 3、电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ?5161.17-2002 5、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB 50168-2006 6、电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB 50169-2016 三、主要工作量 1、电缆桥架:80 t 2、电缆支架:20 t 4、[10 镀锌槽钢:10 t 5、各种三通、四通、水平弯通若干。 四、施工准备 1、工器具、计量工器具(均应校验合格,并且在有效期以):临时电源盘、套筒工具、力矩扳手、活口扳手、卷尺 (5m )、直角拐尺、水平尺、线坠。 2 、安全用具:安全帽、安全带、绝缘手套、防护眼镜、焊工防护罩、焊工手套若干。 3 、机械:交流电焊机、无齿锯、手电钻、磨光机。 4 、劳力组织:技术员1 名,安装工8 名,焊工2 名。 五、施工工期 开工日期:2017 年12 月05 日 竣工日期:2018 年03 月10 日 六、主要施工案 1、根据图纸设计情况,以及现场施工的实际情况,桥架的施工采用现场组装、现场安装的式进行。 2 、桥架在组装前对立柱、托臂、吊架进行验收,合格后可安装桥架,桥架应保持平直,无变形。桥架安 装横平竖直,水平误差w 5mm,垂直误差w 5mm,横撑间距误差w 30mm,下料误差w 5mm,桥架接地 符合设计要求,支架朝向一致。 专业资料

电缆桥架厚度标准介绍(2020)

电缆桥架厚度标准介绍(2020) 电缆桥架是我们周围经常可以见到的一种建筑材料,而且分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等几种类型。很多消费者都在问电缆桥架的厚度标准有哪些呢,我们看看介绍吧。 电缆桥架型号介绍 梯式桥架:梯式桥架是一种由国内外最新资料研发出的一种新型桥架,它不仅外形独特像梯子一样,它的散热性以及承受能力可以说是非常的强大。 无孔电缆线托盘桥架(槽式桥架):槽式桥架是一种全密封型的电缆桥架,由于

它的密封,使得它的抗腐蚀能力以及抗干扰能力非常的强大。 有孔电缆线托盘桥架(托盘式桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的形状十分类似,它具备重量较轻、荷载大、造型美、构造简易、安裝便捷等优势。 电缆桥架厚度标准介绍(2020)

怎样选择适合的电缆桥架: 一、桥架水平敷设时距地上的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地上1.8m 以下部分应加金属盖板保护。 二、在工程规划中,桥架的安顿应根据经济合理性、技术可行性、工作安全性等要素概括比较,以承认最佳方案,还要充分满足施工设备、保护检修及电缆敷设的要求。专用房间内时在外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于 2.5m,应采用保护接地方法。 三、环境和耐久性的要求。对耐腐蚀功用要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架。 四、桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃功用的板,网等材料构成封闭或半封闭式结构。 五、不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内。 六、桥架、线槽及其支吊架运用在有腐蚀性环境中,应选用耐腐蚀的刚性材料制造.或采用防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程。 电缆桥架的厚度标准有哪些呢?通过上面的介绍,大家都有了一定的了解了吧。

电缆桥架安装施工工序工艺

电缆桥架安装施工工序工 艺 The latest revision on November 22, 2020

电缆桥架安装施工工序工艺 一、施工工序: 测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 二、施工工艺: 1.测量定位 用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的的固定位置,做好标记。竖井内的桥架定位先用悬钢丝法确定安装基线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。 2.支架制作安装 依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架。无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。 靠墙安装支架固定应采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2m,在直线段和非直线段的连接处,过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度和垂直度符合要求。 3.桥架安装 (1)对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交给材料供应商,由厂家依据尺寸制 作,减少现场加工。交加材质、型号、厚度以及附件必须满足设计要求。(2)桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、 排水管及空调管和排风设备发生矛盾。 (3)将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥 架宜与建筑物坡度一致,桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间的缝隙需达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。 (4)跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝 处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。 (5)桥架安装应横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度 偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。 4.接地处理 镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓镀锌弹簧垫圈,桥架之间利用不小于4mm的软铜线进行跨接,

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型:

一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种;

最新电缆桥架安装施工方案

【篇一】电缆桥架安装施工方案 一、工程概况: 1、工程特点及主要事项:弘基商城工程位于天津市塘沽区解放路繁华街道,西为金元宝商厦,东南为商业大厦,东为学校大街。电缆桥架对电力干线及弱电工程配线起承架作用。 2、施工现场状况:建筑施工场地狭窄,电缆桥架可从东门及东南门进场。解放路为繁华街道,外地车辆白天不能进入,只能夜间进料。 3、影响工程的主要因素:工期紧、施工场地狭窄、存放困难、交通不便是本工程的难题,再有:土建的湿作业及消防、水暖的各种管道未施工完毕是影响桥架安装工期的最重要因素。 4、库房选定:可选择大堂南侧地区进行围挡,加门加锁作为库房,夜间派专人守护。 二、施工工艺及质量措施: 1、施工程序: 桥架选择→外观检查→支、吊架安装→桥架组装→电缆敷设。 2、施工准备: 熟悉图纸,核实图中所有弯头、三通、直线段等相关数据,根据工期安排施工,配备劳动力,并提出备料及采购计划。现场施工中要求:土建工程应全部结束,预留洞口及埋件符合要求,各种管道全部施工完毕且试压合格。核对装饰吊顶标高,对每段桥架标高进行计算并在图纸上进行详细标注。 3、技术支持: 由于本工程在20XX年10月1日开业,9月15日试营业,工期极其紧张,消防水及各种管道未上,内装还未出图定标高,现安排桥架施工工期为24天,即20XX.6.13~20XX.7.7,施工楼层顺序按消防及风道完工楼层走,各控制点工期如下: 20XX.6.13开工、放线、打眼 20XX.6.16~6.20支吊架施工 20XX.6.16~7.6桥架组装、敷设完毕

200.7.7调整、清扫 施工工长在熟悉图纸及施工方案的前提下,合理安排施工工序、劳动力,并向操作人员做好相应的技术交底工作,落实质量保证计划,对施工的重要环节及特殊点应落实到班组每一个人,并让他们知道本次施工的流程及进度。首先,对每个进入本项目施工的人员要进行技术考核,电工焊工必须持有“特殊工种上岗证”,同时,在施工中进行考察,对不合格的施工人员坚决清除,以保证本次电缆桥架安装工程的人员素质。 4、技术要求: (1)桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、锌瘤等缺陷,喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡。 (2)在按图施工的前提下,桥架应尽可能在建筑物、构筑物上安装,并应满足安装要求、维修要求。 (3)桥架上部距棚或障碍物应尽量大于0.3米(个别点可例外)。 (4)桥架水平敷设时,支吊架间距为1.5米,垂直敷设固定点为2米,吊杆规格为?10~?12。 (5)桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁上焊接固定。 (6)电缆桥架超过30米直线段时,宜采用伸缩连接板。 (7)电缆桥架系统应有可靠的接地,每两节连接应有跨接铜线。 (8)桥架额定荷载时挠度值与长度之比小于等于0.01。 (9)事先应考虑好满足桥架上敷设的截面电缆的弯曲半径的要求,并考虑好电缆的排列位置。 三、人员及工具安排: 人员:本工程计各型电缆桥架2600余米,综合工日680个,需上工人14人,局部工期段需加班。 材料机具:各型电缆桥架及其配件、经纬仪、电锤、电钻、扳手、卷尺、电焊机、绝缘电阻测试仪。 四、工程进度计划:(见附表) 五、安全及文明施工:

2021年电缆桥架验收标准 完整

电缆桥架验收标准 欧阳光明(2021.03.07) 1.检验程序及检测方法 1)外观:桥架镀、涂表面应符合下表规定,检测方法――目测法。 2)外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 3)汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角目测法2.表面处理 桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合下表的规定。 最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am

检测标准:GB/T1391292 检测方法:用磁性测厚仪检测。 2)电镀锌或锌镍合金桥架主体≥12 am 3)喷涂或喷漆桥架主体≥50 am检测方法按GB1764 磁性测厚仪4)附着力——镀涂层对底材的粘合牢度热镀锌按标准试验应不脱落 5)电镀锌和锌合金按标准试验应不脱落 6)喷涂或喷漆不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。3.光泽度防护处理的表面光泽应不低于60%。 检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。 4.耐盐雾性 表面防护层应具有下表中规定的3级耐盐雾性。 5.制造精度 1)桥架的长度极限偏差 当长度≤2米时,极限偏差为±2mm, 当长度>2mm时,极限偏差±4mm 2)桥架的宽度极限偏差 当宽度>400mm时,极限偏差为±4mm, 当宽度≤400mm时,极限偏差为±3mm

说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差 3)桥架表面平面度允差 热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm 电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm 4)托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100 5)其它尺寸公差按GB1804V (标准中最粗级) 7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。

电缆桥架施工方案

-- 电缆桥架安装施工方案 编制: 审核: 审批:

电缆桥架安装施工方案 一、工程概况 连云港连云开发区板桥工业园利海化工所有配电线路沿桥架或者穿电气线管敷设至各用电点位。 2、编制依据 2.1 电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 2.4《建筑电气工程施工工艺标准》。 (1)《建筑电气施工质量与验收规范》GB50303-2002; (2)《建筑电气工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-006-2003; (3)《电缆桥架安装》04D701-3 (4)成都火车南站枢纽城市综合体项目二标段电气施工图纸、图纸会审及设计院联系 单(电联-01、电联-13) (5)《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31-2006 3施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1技术准备 (1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。 (2)各种电缆桥架技术文件齐全。 (3)电缆桥架安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (4)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 (1)确定桥架、线槽的型号规格及管线综合布置符合设计及规范要求; (2)进行技术交底及安全交底。 3.1.2 材料准备 (1)电缆桥架及其附件:应采用经过热镀锌处理阻燃、耐火和普通的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。 (2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 (3)镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、

弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 (4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 3.2材料要求 (1)钢制桥架、梯架板材厚度符合表1的规定。 表1-托盘、梯架板材设计厚度(mm) (2)本项目除设备用房及电气竖井的电缆桥架为梯架形式外,其余无吊顶部分均为带 盖板的有孔托盘型,吊顶内采用封闭线槽型,其中消防部分的电缆桥架采用经防火处理的线槽,以满足消防耐火时间要求。 (3)本项目除设备用房及电气竖井的电缆桥架为梯架形式外,其余无吊顶部分均为带 盖板的有孔托盘型,吊顶内采用封闭线槽型,其中消防部分的电缆桥架采用经防火处理的线槽,以满足消防耐火时间要求。 3.1.3 主要机具准备 (1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。 (2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.4 作业环境准备 (1)配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。 (2)顶棚和墙面的第一边喷浆全部完成后,方可进行电缆桥架敷设。 (3)高层建筑竖井内土建湿作业全部完成。

电缆桥架安装规范及验收要求

槽式电缆桥架的介绍 电缆桥架品种繁多,在此特就槽式电缆桥架做一介绍。 槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件,其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,盘架浅而宽,槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。 槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架产品的选用要点: 1、槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。 2、电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。 3、在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。 4、槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕量。 5、在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m 时,则工作均布荷载应满足要求。 6、各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。 7、在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许

弯曲半径。 8、对于跨距大于6m 的钢制电缆桥架和跨距大于2m 或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架,应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。 9、几组电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。 10、槽式电缆桥架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。 玻璃钢桥架安装相关规定 玻璃钢桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段玻璃钢桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节玻璃钢桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置; 2.玻璃钢桥架应在桥架接头两端0.5m处、每间距1.5~3m处、转弯处、垂直桥架每隔1.5米处这些地方分别设置吊架或支架; 3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象; 4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧; 5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方; 6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 7. 金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线; 8. 桥架安装时:桥架左右偏差不大于50mm;桥架水平度每米偏差不应大于2mm;桥架垂直度偏差不应大于3mm 电缆桥架中的一般术语 电缆桥架各部件名称含义及一般术语: 梯架:梯形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由两根纵向侧边与若干根横档构成的梯形

电缆桥架安装施工方案

桥架安装专项施工方案

项目简介

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 4 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11

电缆电桥架安装专项施工方案 1 工程概况 本方案xxxxx电气设备配电,照明系统及接地安全系统工程项目桥架安装方案。工程内容如下表所示。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备 (1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。 (2)各种电缆桥架技术文件齐全。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。

3.1.2 材料准备 (1)电缆桥架及其附件:应采用经过喷塑处理的大跨距及普通定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。 (2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 (3)材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过处理。 (4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 3.1.3 主要机具准备 (1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。 (2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.4 施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。

桥架验收规范

桥架验收规范 一、金属电缆桥架引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合以下规定: 1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零干线相连接。 2、非镀锌电缆桥架间连接板的跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不得连接跨接线,但连接板两端不少于个有防松紧螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 二、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面有严重划伤等缺陷。 三、电缆桥架安装应符合以下规定: 1、直线段钢制电缆桥架长度超过30米、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15米,需加伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。 2、电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见下表。 电缆最小允许弯曲半径

3、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3米;垂直安装的支架间距不大于2m。 4、桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施; 5、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道或热力管道的下方,当无设计要求时,与管道的最小净距,符合下列规定: 与管道的最小净距(m) 6、敷设在竖井内和穿越不同防火区桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施; 7、支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

四、桥架内电缆敷设应符合下列规定: 1、大于45o倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点; 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)台处以及管子管口处等做密封处理; 2、电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处固定点;敷设于垂直桥架内的固定点间距,不大于下表规定: 电缆固定点的间距(mm) 五、电缆的首端、尾端和分支处应设标志牌。

钢制电缆桥架设计规范

精心整理 中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Codefordesignofsteelcabletrayengineering CECS31:2006 1总则 1.0.11.0.2 1.0.31.0.4 1.0.52术语 2.0.1本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 2.0.2将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。 2.0.3根据实际部件定义。

精心整理 2.0.4与美国电气制造商协会(NEMA.VE1)标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 2.0.5根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 2.0.6与NEMA.VE1标准的定义相同。 2.0.7与NEMA.VE1标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:NEMA.VE1标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”, 2.0.8 本条1~ 2.0.9 3桥架 3.1 3.1.1 3.1.2 一。 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3附件 3.3.1本条仅列出常用的桥架附件。对于特殊的桥架附件,本规范不予限制。 3.4支吊架 3.4.1本条仅列出常用的桥架支吊架。对于特殊的桥架支吊架,本规范不予限制。 3.5型号和规格 3.5.1列出了型号编制的主要内容。但对荷载等级、防腐类别在型号上不作统一规定,可由厂家自定或在订货技术要求中反映,以照顾到目前各生产厂产品样本的实际情况,不因执行规范而进行大的改动。

完整版电缆桥架安装施工方案

诺德广场电气工程施工方案 电缆桥架安装篇 一、工程概况诺德广场电缆桥架施工范围为诺德广场三层地下室、四层裙 房、 AB 塔楼强电水平桥架、弱电水平桥架、强电竖井桥架、弱电竖井桥架;室内均采用涂塑桥架,水平桥架沿顶棚采用角钢立柱、吊支架和托臂安装,垂直桥架沿竖井用角钢支架安装;强弱电桥架均为钢制槽式桥架;弱电、消防桥架均为防火桥架,图纸中有标注有隔板的,应按比例分隔。 二、准备工作 1、熟悉图纸,与水暖、通风、空调各专业协调, 确定电缆桥架安装位置及走向,以保证各专业的管道均能安装就位,排列布置合理,符合设计及施工规范要求;同时核算桥架及附件、配件的用量。 2、安装电缆桥架使用的主要机具:电工工具、冲击钻、手电钻、台钻、高凳、卷尺、钢锯、线坠、粉线袋等。 3、电缆桥架的订货严格采用设计图纸上选定的材质、规格、型号,选择国家定点厂的优质产品,电缆桥架选用涂塑槽式、梯式桥架,电缆桥架、配件均采用优质冷轧板制作,表面防护处理采用涂塑工艺制作而成。桥架支架、吊架,不采用厂家配件,须根据现场实际情况调整支架、吊架的各项参数,以符合现场实际要求。 4、为方便安装施工,保证质量,各种特殊形状的弯通、非标准件一律现场实测实量,并把外形尺寸及时提供给生产厂家,由生产厂家进行工厂化加工,这样既能保证工程安装质量,同时降低了现场工 人的生产劳动强度

5、电缆桥架到货后,首先核对规格、型号等是否符合图纸及定货合同要求,外观是否良好,各类配件、附件是否齐全,是否出具出厂合格证、试验、检验报告等。 6、桥架内外应光滑平整,无毛刺,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角,不应有扭曲、翘边等变型现象。螺栓、垫圈、弹簧垫等配件均为镀锌件。 7 、配合土建的结构施工,检查确认预留洞、预埋铁的数量位置是否正确,有问题及时处理。 三、施工工艺 1、工艺流程 弹线定位T膨胀螺栓安装T立柱、吊支架和托臂安装T电缆桥架安装T电缆桥架接地 2、弹线定位 根据设计图纸确定进出线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端找好水平线或垂直线,用粉线袋沿墙壁、顶棚等处,沿线路的中心线弹线;按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距,并用笔标出具体位置。 3、水平桥架支、吊架、托臂的安装,竖直桥架的支架安装方法 (1)水平桥架(槽式)吊架安装

电缆桥架电缆敷设施工方案_3

榄坝站10kV联通数据中心甲线、乙线电缆线路新建工程(东江西岸至联通数据中心段) 电缆桥架安装施工技术方案 编制人: 审核人: 审批人:

编制单位:紫金县电力工程公司 编制日期:年月日

目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况及工程量 (3) 三.作业前的条件和准备 (3) 四.作业程序、方法 (7) 五.质量管理、强制性条文及洁净化管理 (14) 六.作业中的安全要求和环境条件 (16) 七.消防管理、防暑及应急预案 (18) 八.安全管理、文明施工及环境保护 (19) 附录一:危险源辩识与风险评价及控制对策表 (20) 危险源辨认与风险评价及控制对策表 (21)

一.编制依据 1.1《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.2-2009 1.2《电力建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制装置篇)5190.5-2004 1.3《电力建设安全工作规程》DL 5009.3-2002 1.4强制性条文 二.工程概况及工程量 2.1.工程概况 2.1.1 工程概况 榄坝站10kV联通数据中心甲线、乙线电缆线路新建工程(东江西岸至联通数据中心段),沿临江东江大桥桥梁箱涵北侧附着2线电缆桥架,敷设2回中压阻燃电缆过江,沿桥附着段路径长度650m;分别为JJ1、JJ2、JJ3、JJ4;JJ2-JJ3段:沿东江大桥附着中压电缆2回,ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300,电缆沿新建桥架敷设,2*650m; 2.1.2 工程量 内容如下表所示。 桥架工程量: 三.作业前的条件和准备 3.1 技术准备 3.1.1设计院及厂家提供图纸资料齐全 3.1.2施工图纸会审完毕,出现的问题已经解决

电缆桥架安装规范

电缆桥架安装 电缆桥架的安装主要有吊顶安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。 施工时要按国家标准设计进行,一般要求如下。 一.金属线槽布线 1.金属线槽布线一适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但不应采用对金属线槽有严重腐蚀的场所。 2.同一回路的所有相线和中性线,要敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或其他相类似的线路,电线或电缆的总截向下应超过线槽内截面的50%。 3.金属线槽倾斜或垂直安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。 4.由金属线槽引出的线路,可采用金属管,硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管等布线方式。电线或电缆在引出部分不得有损伤。 5.线糟要平整、无扭曲或变形,内壁光滑无毛刺。 6.金属线槽应要接地或接零,但不应作为设备的接地导体来使用。 二、电缆桥架布线

1.在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有易延燃材料外护层。 2.在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施。 3.电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般要高于于2.50m,垂直安装时距地2m 以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。 4.电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。 5.几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑干扰、维护、检修距离。 6.在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:控制电缆不应大于50%,电力电缆不应大于40%。 7.下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1)1kV以下和lkV以上的电缆。 2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。 3)一般照明和应急照明的电缆。 4)弱电和强电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开, 线于线间隔应该大于200mm。

电缆桥架安装施工方案

电缆桥架安装施工方案 1、电缆桥架施工方案 一、工程概况: 1、工程特点及主要事项:弘基商城工程位于天津市塘沽区解放路繁华街道,西为金元宝商厦,东南为商业大厦,东为学校大街。电缆桥架对电力干线及弱电工程配线起承架作用。 2、施工现场状况:建筑施工场地狭窄,电缆桥架可从东门及东南门进场。解放路为繁华街道,外地车辆白天不能进入,只能夜间进料。 3、影响工程的主要因素:工期紧、施工场地狭窄、存放困难、交通不便是本工程的难题,再有:土建的湿作业及消防、水暖的各种管道未施工完毕是影响桥架安装工期的最重要因素。 4、库房选定:可选择大堂南侧地区进行围挡,加门加锁作为库房,夜间派专人守护。 二、施工工艺及质量措施: 1、施工程序: 桥架选择→外观检查→支、吊架安装→桥架组装→电缆敷设 2、施工准备: 熟悉图纸,核实图中所有弯头、三通、直线段等相关数据,根据工期安排施工,配备劳动力,并提出备料及采购计划。现场施工中要求:土建工程应全部结束,预留洞口及埋件符合要求,各种管道全部施工完毕且试压合格。核对装饰吊顶标高,对每段桥架标高进行计算并在图纸上进行详细标注。

3、技术支持: 由于本工程在20XX年10月1日开业,9月15日试营业,工期极其紧张,消防水及各种管道未上,内装还未出图定标高,现安排桥架施工工期为24天,即20XX.6.13~20XX.7.7,施工楼层顺序按消防及风道完工楼层走,各控制点工期如下: 20XX.6.13开工、放线、打眼 20XX.6.16~6.20支吊架施工 20XX.6.16~7.6桥架组装、敷设完毕 200.7.7调整、清扫 施工工长在熟悉图纸及施工方案的前提下,合理安排施工工序、劳动力,并向操作人员做好相应的技术交底工作,落实质量保证计划,对施工的重要环节及特殊点应落实到班组每一个人,并让他们知道本次施工的流程及进度。首先,对每个进入本项目施工的人员要进行技术考核,电工焊工必须持有“特殊工种上岗证”,同时,在施工中进行考察,对不合格的施工人员坚决清除,以保证本次电缆桥架安装工程的人员素质。 4、技术要求: (1)桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、锌瘤等缺陷,喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡。 (2)在按图施工的前提下,桥架应尽可能在建筑物、构筑物上安装,并应满足安装要求、维修要求。 (3)桥架上部距棚或障碍物应尽量大于0.3米(个别点可例外)。 (4)桥架水平敷设时,支吊架间距为1.5米,垂直敷设固定点为2米,吊杆规格为

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设施工工艺标准工艺

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安装 版本:第1版 文件编号:JI-JS-QB0603-02-2004 1 适用范围 本章适用于10KV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电缆桥架安装和桥架内电缆敷设。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 所有材料规格及电缆电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应过错好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛剌。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆等均应符合要求。 2.2 主要机具 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机、手持扩音嗽叭等。 2.3 作业条件

2.3.1土建工程应具备下列条件 (1)预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 (2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 (3)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 (4)放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 (5)直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂手。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 (1) 变配电室外内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 (2) 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆过管、保护管安装完毕,并检验合格。 3 施工工艺 3.1工艺流程 准备工作→电缆桥架的选择→电缆桥架的安装→ →电缆沿支架、桥架敷设→挂标志牌 3.2准备工作 3.2.1 施工前应对电缆进行详细检查:规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。 3.2.2 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 (1) 1KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10M Ω。 (2) 3~10KV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地