129发电厂电气监控系统分析

杨弘剑

(天津滨海环保产业发展有限公司,天津 300271)

摘要:随着电气自动化水平的提升,对于电气监控系统的要求也越来越高,本文针对ECS发展过程

中存在的问题以及它的前景作了一些探讨和分析。

关键词:电气监控系统;发展;分析

概述

随着电子技术和信息技术的日新月异,火电厂在自动化技术的应用方面也取得了快速发展,厂网分家后,竞价上网的原则要求火电厂必须最大限度地挖掘机组潜力,提高效率,降低成本,在电力运营市场化的环境下,通过采用技术更先进、自动化程度更高的技术和产品来实现生产过程自动化和管理现代化成为火电厂生存和发展的必由之路,目前国内新建的容量300MW及以上的大型火电机组,集散控制系统(DCS)、厂级监控信息系统(SIS)、厂级管理信息系统(MIS)和输煤、化水等辅助控制系统的广泛应用使电厂进入了数字化、网络化的时代,新技术的应用使电厂的运行管理和自动化水平大大提高,竞争能力显著提升。火电厂电气监控系统(ECS)正是在这种背景下应运而生,通过接入Des,从而为实现火电厂机炉电的一体化运行监控提供了完整的解决方案,本文从应用的角度出发,分析了国内ECS的产生、发展和电气系统接入DCS的不同模式,展望了ECS最终实现全通信的远景和目标。

1 电气监控系统的配置

电气监控系统的配置可分为:I/O集中监控方式、远程智能I/O方式及现场总线控制系统(FCS)方式等。

1.1 I/O集中方式

I/O集中方式。是将电气的各馈线在现场设置现场设备I/O接口,通过硬接线电缆与集控室DCS I/O通道相连,经A /D处理后进人DCS组态,实现DCS对全厂电气没备的监控。这种监控方式优点是速度对应快、运行维护好、监控站的防护等级低,从而使DCS的造价下降,但由于电气设备全部进入DCS监控,随着监控对象的大量增加使DCS主机冗余的下降,电缆数量巨大,控制楼面积大,长距离电缆引进的干扰可能影响DCS的可靠性。

1.2 远程智能I/O方式

远程智能I/O方式是在数据采集较集中月一离控制室较远的现场设立远程I/O采集柜(即现场A/D转换机柜),现场设备I/O信号通过硬接线电缆与加采集柜相连,加采集柜与控制室DCS控制器主机柜通过光纤或双绞线。远程I/O具有节省大量电缆、节省安装费用、节省控制楼面积、可靠性高等优点智能化远程I/O还可完成数据处理、自检、自校正等功能。但I/O卡件、模拟量卡件及电量变送器还是不能减少。

1.3 现场总线方式

现场总线是当今3C技术,即通信、计算机、控制技术发展的结合,是信息技术、网络技术发展到控制领域和现场的体现。现场总线废弃了DCS的控制站及其输人/输出单元,从根本上改变了DCS集中与分散相结合的集散控制系统体系,通过将控制功能高度分散到现场设备这一途径,实现了彻底的分散控制。

2 发电厂电气监控系统发展的必要性

电厂的DCS系统侧重于机炉系统的控制,而对电气系统反映的信息量小,控制较为简单,不利于电气运行人员快捷、便利的进行操作与事故分析。一般情况下,厂用电气系统的保护及安全自动装置基本独立运行,如发变组保护、自动励磁调节装置(A VR)、厂用电源切换装置(ATS)、同期装置(ASS)等,其与DCS系统问交换的信息很有限;而6 kV、400 V电动机等通常由DCS系统完成控制,电气运行人员关心的测量、保护动作、定值及参数整定、事故追忆等信息在DCS 系统都无法反应。因此,电厂电气运行人员迫切希望能提高电气自动化水平。传统的电气控制均是通过硬接线~对一的形式采集电气信号,这需要安装大量的变送器和控制电缆,而且采集信息有限。经过近几十年的经验积累和通信技术的发展,现场总线技术及智能前端设备的已趋于成熟,使得厂用电电气系统通信联网成为可能及发展的必要。ECS系统一方面接入DCS交换有关数据,另一方面,通过接入电气监控后台,充分利用电气系统联网后信息全面的优势,在深层次的数据挖掘中提高整个电气系统的运行维护管理水平。如某

2010年第8期2010年8月

化学工程与装备

Chemical Engineering & Equipment

130 杨弘剑:发电厂电气监控系统分析

2×600 MW机组工程,原采用传统方式,DCS能监控到主厂房电气系统2800信息点,而采用ECS系统后,后台能监控到的信息剧增至13400信息点,信息量增加了4倍多,而此项工程投资却有所减少。由此可见,ECS系统的应有将大大提高电厂电气运行的自动化水平,减电气运行人员,节约工程投资造价,促进电厂的安全经济运行,增强电厂在发电市场上的竞争力,有利于与国际先进机组接轨。

3 发电厂电气监控系统发展的问题

3.1 通信问题

工程中普遍存在着通信接口不规范、通信可靠性和实时性差、通信设备可扩展性不强等问题。(1)ECS需通信联网的不同设备厂的前端设备多,而设备制造厂技术水平的差异大,通信接口又没有统一规范,ECS系统组网的工作量相当大。(2)通信方式和硬接线方式相比,信息中转环节多,在可靠性与实时性方面还有一定的差距。

3.2 ECS性能差异大

国家没有相关的标准明确ECS的性能,各个厂家产品开发的功能五花八门,市场很难界定产品的优劣。希望国家尽早出台相关标准,规范各厂家产品的性能,规范电气监控系统的健康良性发展。

3.3 与DCS接口问题

目前,国内DCS硬件多采用进口设备,而进口DCS的通信开放性受到很大限制。ECS与DCS接口存在一些问题。(1)DCS系统侧重于机炉控制,而对于电气自动化控制开发的比较有限,因此,对于ECS的许多数据均不接受。(2)通信接口不规范,需在具体工程中具体实施,ECS厂与DCS厂配合较困难。(3)DCS系统是按点收费,大量的数据通信,是DCS系统不乐于接受的。4 发电厂电气监控系统发展的趋势

要建立真正意义上的全厂电气监控管理系统,提升电气自动化水平与热工自动化水平相适应,方便运行,ECS向功能强大化、界面友好化方向发展将是必然趋势。ECS除应将现有的厂用电监控功能向深层次发展外,还应将发电机、主变压器、SF6断路器等主要设备的在线诊断功能融入同一监控平台,有条件的电厂也可以将NCS系统也纳入ECS这个平台,甚至可以将厂用电的纯电气功能从DCS系统独立出来,也纳入ECS系统监控。

5 结束语

发电厂电气控制系统进入DCS,将提高整个电气系统的运行管理水平,直接关系到电厂运行的安全经济性,影响电厂在发电市场上的竞争能力。基于DCS在热工控制系统机炉监控中的不断进步与完善,电气控制系统也逐渐从监测走向监控,从I/O集中方式到远程I/O方式逐渐开始向现场总线方式探索。随着微机和通讯技术的发展,发电厂电气控制系统采用智能化前端设备现场总线的监控方式已成为今后火力发电厂电气监控系统的发展方向,有待我们在今后各工程设计中不断实践、总结并将之升华。

参考文献

[1] 吴泽生,吴艳萍.数字化电气监控管理系统的探讨[J].电

力自动化设备,2005;24(1):94-97.

[2] 高伟.计算机控制系统[M].中国电力出版社,2006:

(3):

[3] 王鑫明,刘建州.浅析发电厂升压站电气监控系统的技

术应用.中国高新技术企业,2008;(19):

(上接第155页)

The present research of phosphorus recovery reactor from wastewater by MAP

Lin Mulan, You Junren, Wang Huiyang

(College of Materials Science and Enginnering, Huaqiao University, Fujian xiamen, 361021)

Abstract:Phosphorus is an increasing depletion of strategic resource,and also is a key factor in eutrophication, so taking advantage of phosphorus from wastewater is provided with economic and environmental benefits. MAP reactor is the core unit of phosphorus recovery. There have developed a variety of research reactor on phosphorus recovery in foreign countries, some have been used in practice, and produce great environmental and economic benefits. However, there is rarely detailed report about the phosphorus recovery reactor research at home. In the paper, based on the principle of description recovery of MAP, introduced domestic and foreign reactor used in recycling of phosphorus from the wastewater, the summary can be classified into two types: mechanical mixing and air mixing reactors, and gas agitation and liquid agitation fluidized-bed reactors, focusing on the structure of the various reactor processes and research status.

Key words: wastewater treatment; phosphorus recovery; MAP; reactor; review

智能电器答案(仅供参考)

电器智能化 1.1简述智能电器元件与智能开关设备的结构组成。 答:智能电器元件与智能开关设备都由一次开关元件及其智能监控器组成; 1.2智能电器元件与智能开关设备在结构和工作原理是上有什么区别? 答:智能电器元件与智能开关设备在结构上都由一次开关元件和智能监控器组成,从物理结构上看,智能电器元件的监控器总是与一次开关集成一个整体。工作原理上的区别:智能电器元件是具有自动监测和识别开关电气工作状态及故障类型,并能根据识别的结果发出不同的操作信息,实现操动机构智能操作的电 器元件;智能开关设备 不仅有开关设备二次系统的测量、保护和控制功能,还能记录并现场显示设备各种运行状态及事件的历史数据,并通过数字通信向系统控制中心传送各类现场参数,接受系统控制中心远程操作与管理。 1.3智能电器的主要特点是什么? 答:1.现场参量处理数字化2.电器设备的多功能化3.电器设备的网路化4.真实现实分布式管理与控 制5.可以组成真正全开放式系统 1.4智能电器在电力系统自动化中的作用是什么?主要用在那些方面? 答:电力系统自动化是保证电力发、输、配、供、用各环节安全性和可靠性,提高电网效率,降低运行成本,保证供电质量的基本措施。主要运用于发电厂和各类分布式变电站自动化、低压配电网自动化及 其电能质量管理。 1.5试述智能电器监控器在硬件和软件设计方面的发展趋势? 答:专用集成控制芯片的开发与推广应用,是智能电器监控器硬件结构发展的最佳也是最具有应用价值的途径之一;软件设计采用:1.模块化、层次化设计;2.嵌入式系统软件设计发法的应用3.采用C语言与 汇编语言混合编程 1.6什么是电器智能化网络?电器智能化网络有那些基本类型? 答:采用现场总线和数字通信网络技术,由系统后台管理设备和现场智能电器组成的网络就称为电器智能化网络。电器智能化网络基本类型可分为两个层次:1.现场设备网络层2.局域网络层 1.7为什么说电器元件的智能化将会影响其他工作机理和设计思想的变革? 答:电器智能化和智能电器是传统电器学科与现代电子技术、微机控制技术、现代传感器技术、数字通信及计算机通信网络技术相互融合的产物,是传统电器科学的一个新的发展方向,他不仅改变了传统电力开关设备的系统运行方式,而且影响到传统开关电器的工作机理和设计方法。所以说电器元件的智能化 将会影响其他工作机理和设计思想的变革。 第二章 2.1说明智能电器中一次设备的功能。 答:智能电器的一次设备通过对电路的接通和分断操作,完成电能传输、分配与供给,并对电力系统 及各类用电负载的运行进行保护与控制。 2.2智能电器常用的一次开关元件有哪些?它们实现操作智能控制的条件是什么? 答:智能电器常用的一次开关元件有:断路器、接触器、负荷开关、隔离开关和接地开关等;智能电器一次开关元件的操动机构必须由电能进行操作控制。 2.3断路器有哪几种操动机构?试分析各种操动机构实现智能控制的可行性。

计算机监控系统在电厂的应用

计算机监控系统在电厂的应用 摘要本文对水电站计算机监控系统的特点、意义、发展进行了综合阐述。 关键词水电站计算机监控电厂 一、水电站计算机监控的目的和意义 水电站计算机监控的目的和意义,就是通过对电站各种设备信息进行采集、处理,实现自动监视、控制、调节、保护,从而保证水电站设备充分利用水能安全稳定运行,并按电力系统要求进行优化运行,保证电能的质量,同时减少运行与维护成本,改善运行条件,实现无人值班或少人值守。具体来说主要有以下几个方面: 1. 减员增效,改革水电站值班方式; 2. 优化运行,提高水电站发电效益; 3. 安全稳定,保障水电站电能质量; 4. 竞价上网,争取水电站上网机会; 5.简化设计,改变水电站设计模式。 二、水电站监控系统的发展 随着计算机技术的不断发展,水电站监控的方式也随之改变,计算机系统在水电站监控系统中的作用及其与常规设备的关系也发生了变化,其演变过程大致如下: 1. 以常规控制装置为主、计算机为辅的监控方式; 2. 计算机与常规控制装置双重监控方式; 3. 以计算机为基础的监控方式; 4. 取消常规设备的全计算机控制方式。 从国外水电站计算机监控系统发展的实践情况来看,水电站计算机监控系统大体上可分为两种模式。一种是专用型计算机监控系统,它是以原来传统上从事发电厂设备及其控制的公司,从常规控制的方法为出发点逐渐将计算机技术应用到水电站的控制之中。 该系统特点:其主导思想是按照电站监控原有的要求和习惯,能满足习惯性的控制要求,且总备品备件的品种和数量都少,但这些备品备件必须由原供货厂家提供。

另一种称为集成型或通用型计算机监控系统,是原来从事计算机技术研究的公司,在将计算机推广到水电站控制的应用中,仍明显地保留了计算机控制的思维方法,并用这种方法来改造或适应水电站控制的要求。 该系统特点:由于直接采用通用的控制计算机和接口,国内较容易选购备品和进行维护。由于控制计算机的研究和监控系统其余部分的研究可以分开进行,技术更新快,哪一部分有新技术都可部分改进,适宜于计算机技术飞速发展而价格迅速下降的今天。 三、水电站分层式监控系统的介绍 水电站分层分布式监控系统具有以下特点: 优点:一是提高系统的可靠性。凡是不涉及全系统性质的监控功能可安排在较低层实现,提高了响应性能,减轻了控制中心的负担,减少大量的信息传输,提高了系统的可靠性;即使系统的某个部分因发生故障而停止工作,系统的其他部分仍能正常工作,分层之间还可以互为备用,从而也提高了整个系统的可靠性。二是提高了系统的灵活性和经济性。可以灵活地适应被控制生产过程的变更和扩大,可实施分阶段投资,提高了系统的灵活性和经济性。需要传送的信息量减少,敷设的电缆也大大减少,有利于减少监控系统设备的投资。(3)提高系统的工作效率。各级计算机容量和配置可以与要实现的功能紧密地配合,使最底层的计算机更为实用,系统的工作效率更加提高。 缺点:整个系统的控制比较复杂,常常需要实行迭代式控制;系统的软件相对复杂,需要很好地协调。分层分布式监控系统结构简图: 现场总线是应用于现场仪表与控制系统和控制室自动化系统之间的一种全分散、全数字化、双向、互联、多站的信息通信链路,实现相互操作以及数据共享。现场总线的主要目的是用于控制、报警和事件报告等工作。 现场总线一般包括物理层、数据链路层、应用层。考虑到现场装置的控制功能和具体应用增加用户层。开放性、分散性与数字通信是现场总线系统的最显著的特征。 水电站分层分布式监控系统一般分成:电站主控层,现地控制单元层,网络通信层。

消防维保合同样本

建筑消防设施维修保养合同 建筑名称: 合同编号: 签订地点: 签订时间: 上海市公安厅消防局 制定 上海市工商行政管理局

建筑消防设施维修保养合同 甲方: 乙方: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《上海市消防条例》等规定,结合具体情况,经协商达成如下协议,共同遵守: 一、维修保养建筑名称: 二、维修保养范围:乙方负责下列第项建筑消防设施的维修保养技术服务。 1、消防供配电设施; 2、火灾自动报警系统; 3、消防供水设施; 4、消火栓(消防炮)灭火系统; 5、自动喷水灭火系统; 6、泡沫灭火系统; 7、气体灭火系统; 8、防排烟系统; 9、火灾应急照明和疏散指示标志;10、应急广播系统;11、消防专用电话;12、防火分隔设施;13、消防电梯;14、细水雾灭火系统; 15、干粉灭火系统;16、电气火灾监控系统;17、可燃气体探测报警系统;18、灭火器;19、其他建筑消防设施: 。 三、维修保养期限:自年月日时起至年月日时止。 四、甲方的权利、义务: 1、有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2、按规定配备值班和管理人员,落实值班和管理措施。 3、掌握建筑消防设施的使用、操作规程,发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。 4、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件,承担建筑消防设施换件和维修保养费用。 5、维修保养期限届满前三十日内,甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同。 五、乙方的权利、义务: 1、具备消防设施维修保养的相应资质、资格,依照法律法规、技术标准和执业准则,开展建筑消防设施维修保养技术服务活动,对维修保养质量负责。 2、根据维修保养对象的具体情况,拟定具体的维修保养方案,明确项目负责人,至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。 3、按照《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求,对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。 4、每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。 5、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障,或接到甲方通知要求维修的,能够当场修复的应当立即修复解决;没有条件立即修复解决的,应当在24小时内组织维修,尽快排除故障。

电站计算机监控系统学习实例教程

某某电站计算机监控系统 1.水电发电设备监控的要求 (1)电网对水轮发电机组控制的要求 水轮发电机组的控制调节灵活,与火电厂相比,机组的启动和停止要求非常迅速,有时更要求频繁对负荷进行调节;另外,在电力系统的经济运行中,还必须考虑长距离输电的线路损耗,这都对电站计算机监督控系统提出了高要求。 (2)水轮发电机组控制的特殊性 水轮发电机组如何在运行时避开振动、汽蚀区,如何对油泵、水泵进行合理地切换这都是水轮发电机组常要面临的问题。 水电厂的自动化不仅要实现机组一级的自动化,还要实现电厂一级的自动化,即不仅要求机组、开关站及辅助设备实现自动监控,还要将全厂电气系统作为一个整体实现统一的监控;同时监控系统还要考虑水力系统对运行方式的制约,实现能与水库优化调度计划相协调的优化控制等等。 2.某某水电站计算机监控系统的设计原则 (1)某某水电站按“无人值班(少人值守)”的管理模式设计。运行初期在电站地下厂房中控室安排少量值班人员,系统稳定运行后运行人员将在某某枢纽管理综合楼电站控制室值班,电站地下厂房中控室将不再安排值班人员。计算机监控系统要与第一台机组同时投运。 (2)计算机监控系统能实现电站机组及其附属设备、全厂公用设备、断路器、隔离开关、接地刀闸等主要机电设备的远方控制,并具有事故分析和处理能力。 (3)计算机监控系统能完成与广西电网调度中心、某某电网调度中心、水情自动测报系统、主坝计算机监控系统、视频监视系统、电站继电保护信息管理系统、枢纽生产管理系统之间的通信。 (4)按电网调度自动化的要求将电站的主要信号和参数送至调度中心,并按调度中心给定方式,实现电站的优化调度、安全、稳定及经济运行。 (5)系统采用全分布、全开放系统,LCU这样的控制器应具有能独立工作能力,所有应用软件为模块式并且能同时运行。 (6)计算机监控系统能提供整个电站在正常和事故情况下可靠的操作环境和良好的实时响应特性。 (7)人机接口界面友好、操作方便。 3.某某水电站计算机监控系统的结构 系统结构图如下图 电站计算机监控系统由相互连接成网的如下设备组成:2套厂级管理工作站,3套操作员工作站,1套工程师工作站,3套通信处理站,1套电话语音报警处理站,1套打印处理站,4套机组现地控制单元(LCU),1套升压站现地控制单元(LCU),1套公用设备现地控制单元(LCU)。此外还应包括1套模拟返回屏,1台大屏幕投影仪,2台激光打印机,2台喷墨打印机,2台全厂公用便携式人机接口MMI,1套GPS时钟装置以及1套电站控制级UPS电源(含2台冗余UPS)。 (1)电站控制级 ① 2套厂级管理工作站,2套通信处理站,1套GPS时钟装置,1套电站控制级UPS电源将布置在地下厂房计算机室内。 ② 2套操作员工作站,1台大屏幕投影仪将布置在地下厂房中控室内; ③ 1套工程师工作站,1套打印处理站,4台打印机运行初期将布置在地下厂房计算机室,系统稳定运行后将布置在某某枢纽管理综合楼电站控制室;

“建筑设备电气一体化智能监控系统关键技术研究及应用”项目主要内容

“建筑设备电气一体化智能监控系统关键技术研究及应用” 项目主要内容 一、项目名称:建筑设备电气一体化智能监控系统关键技术研究及应用 二、提名意见: 本项目完成了发明专利《基于双绞线的时分复用系统》、《一种物联网可编程系统》等五项实用新型专利,创新了对建筑内机电设备的电气控制技术,实现了强弱电一体化控制。 本项目创造性地综合集成应用双绞线时分复用技术,成功解决了载波监测技术存在的技术难题及强弱电不能兼容的技术难题,大大简化了线路管道设施工程量、节省了投资成本。创建了建筑设备电气智能一体化监控成套技术和装置,建成以DAS系统为主件的智能一体化控制柜(箱),为我省电气智能化监控提供先进实用的技术和装置。通过本项目智能化程控技术,实现负荷自动调整(加载或卸载),对我省电网运行状况优化、杜绝电力浪费起到了关键作用。本项目技术集成了DAS、总线、程控软件创建等,与传统技术和装置相比具有显著性价比优势。 该项目编制了科学实用的《建筑设备一体化监控系统设计标准》,经专家组评审通过,于2017年年底发布并实施,为实现我省建筑设备一体化监控和产品生产、安装、施工的规范化标准化给出强有力的技术支撑,加速了研究成果在全省的产业化进程。项目成果在全省各地区公共建筑中得到广泛推广和应用,系统运行安全、稳定,社会、经济效益显著,有良好的绿色节能技术推广示范效应。 据此,特推荐该项目申报AA省科学进步三等奖。 三、项目简介 传统的建设电气设计、施工、维护等均由强电、弱电两个专业完成,施工布线复杂、工程投资大、维护困难,为解决上述技术难题,课题组开展“建筑设备电气一体化智能监控系统关键技术研究”,应用基于双绞线的时分复用系统等技术实现供电(强电)和信号传输(弱电)的有机兼容。该项技术的应用不但进一步消除了供电(强电)对传输信号(弱电)的干扰,而且大大简化了线路管道工程量,节省大量投资成本。集成DAS、总线、程控软件创建的本项目技术与传统技术相比,具有显著的性价比优势。创建了建

电气事故案例分析(20100611)

电气事故案例分析题 (2) 一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸 (2) 二、擅自解除闭锁带电合接地刀闸 (2) 三、安全措施不全电除尘触电 (3) 四、带负荷推开关 (4) 五、野蛮操作开关,导致三相短路 (5) 六、小动物进入电气间隔,造成机组跳闸 (7) 七、PT保险熔断造成机组跳闸 (7) 八、励磁整流柜滤网堵塞,造成机组跳闸 (8) 九、励磁变温度保护误动,造成机组跳闸 (9) 十、6KV电机避雷器烧损,发变组跳闸 (9) 十一、MCC电源切换,机组跳闸 (10) 十二、励磁机过负荷反时限保护动作停机 (12) 十三、220千伏A相接地造成差动保护动作停机 (12) 十四、查找直流接地,造成机组跳闸 (13) 十五、查找直流接地,造成机组跳闸 (14) 十六、检修工作不当,造成机组跳闸 (15) 由于人员工作不当,229出线与220kV下母线距离过近放电,引起保护动作。 (15) 十七、主变差动保护误动 (15) 十八、主变冷却器全停使母线开关跳闸 (16) 十九、试验柴油发电机造成机组停运 (16) 二十、定冷水冷却器漏泄,定子接地保护动作停机 (17)

电气事故案例分析题 一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸 事件经过 1月8日某厂,#3发电机有功85MW。运行人员XX一人到#3发-变组保护屏处学习、了解设备,进入#3发-变组保护A柜WFB-802模件,当查看“选项”画面时,选择了“报告”,报告容为空白,又选择了“传动”项,想查看传动报告,按“确认”键后,出现“输入密码”画面,再次“确认”后进入保护传动画面,随后选择了“发-变组差动”选项欲查看其容,按“确认”键,#3发-变组“差动保护”动作出口,#3发-变组103开关、励磁开关、3500开关、3600开关掉闸,3kV5段、6段备用电源自投正确、水压逆止门、OPC保护动作维持汽机3000转/分、炉安全门动作。 原因分析: 1.在机组正常运行中,运行人员在查看3号发-变组微机保护A柜“保护传动”功能时,越权操作, 造成发-变组差动保护出口动作。是事故的主要原因。 2.继电保护装置密码设置为空,存在人员误动的隐患。是事故的次要原因。 3.运行人员无票作业,且未执行操作监护制度。 暴露问题: 1、违反《集团公司两票管理工作规定》,无票作业。 2、集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》执行不到位,继电保护密码管理存在漏洞。 3、运行人员安全意识不牢固,盲目越权操作。 4、运行人员技术水平不高,对操作风险无意识。 采取措施: 1、加强对运行人员的技术培训,并吸取此次事故的教训。 2、认真对照集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》进行落实、整改,进一步完善制度。 3、加强“两票”管理,各单位要严格执行《集团公司两票管理工作规定》,严禁无票作业。 4、发电部加强对运行人员安全教育和遵章守纪教育及技术培训,并认真吸取此次事故的教训,不 要越限操作。 5、继电保护人员普查所有保护设备,凡有密码功能的一律将空码默认形式改为数字密码。完善警 告标志,吸取教训。完善管理制度,加强设备管理。 二、擅自解除闭锁带电合接地刀闸

智慧电气火灾监控系统购销合同范本

智慧电气火灾监控系统购销合同 买方(甲方):河南城建学院 卖方(乙方):万方电气(平顶山)有限公司 经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,双方同意按下述条款和条件签署本合同。 1. 合同范围及价格 1.1 合同范围 产品名称、品牌、型号、制造商、数量、金额、供货时间及数量 项目名称:智慧电气火灾云监控系统 电气安全设备清单如下:

1.2本合同总价为:486000.00 元(大写肆拾捌万陆仟元整),包括货物主体、装配零部件和安装所使用的附属材料、技术文件资料和安装指导服务等所需费用,以及相应的税费、内陆运输费和保险费。 1.3此合同报价已包含税金、保险费、运输费、装卸费、安装指导费、软件及现场编程调试费等全部费用。 1.4第二年起技术服务费150 元/年/台(共计220台)合同总费用33000.00元/年(大写:叁万叁仟元整)。技术服务费按年度收取,结算日期从第二年度起每年按照项目安装调试验收之日起15天内。 2.双方责任与义务 2.1 卖方责任与义务 2.1.1 卖方应根据合同的规定提供符合技术规格的货物,并将货物从出厂地运抵项目现场指定仓储地点,并对货物的运输、保险等负责。 2.1.2 卖方还应提供(但不限于)以下服务: 1)依据施工现场的实际情况做好与安装调试相关的总体工作; 2)提供与系统相配套的附件等技术文件(包括技术要求,施工指导等); 3)对本工程的设备安装工作和与其相关的其他工作提出合理化建议; 4)在工程实施过程中,严格执行合同所规定的设计目标及要求; 5)按照合同后附的清单,对买方的监控系统设备安装,并负责系统调试和功能的完善,达到标书要求的效果(监控画面、信号传输、报警等); 6)按买方施工计划的停电要求作好配合。 7)卖方有责任对买方的物品技术进行保密。 8)卖方应对后续安装的设备与技术,进行不定期的检查和跟踪服务。

电站计算机监控系统

电站计算机监控系统、电能量计量系统、在线监测系统设备1、概述 糯扎渡电站计算机监控系统是由南瑞公司生产,主要包括电站监控系 统、电站在线监测及故障诊断系统、电站电能量计量系统。 1.1 电站计算机监控系统: 电站计算机监控系统监控范围包括水轮发电机组及辅助设备、公用设 备、厂用设备和500kV开关站设备及坝区泄洪设备等。计算机监控系 统设有与上级调度计算机监控系统的通信接口,接受集控、省调、南 方电网调度指令,实现“四遥”功能。此外,还设有与厂内消防报警 系统、工业电视系统、电站MIS系统、水情测报系统等设备之间的通 信接口,以实现与这些系统之间的信息交换。 电站计算机监控系统采用分布式体系结构。整个系统分电站级和现地 控制单元级两层。控制网络采用冗余交换式快速以太网,传输介质采 用光纤,现地控制单元采用现场总线连接远程I/O及现地智能监测设 备。 现地控制级设备包括机组现地控制单元LCU1至LCU9、500kV开关站 现地控制单元LCU10、公用设备现地控制单元LCU11、厂用设备现地 控制单元LCU12、坝区设备现地控制单元LCU13。每套LCU由主机架、 双CPU模块、双网络接口模块、现场总线模块、双电源模块、本地 I/O模件、远程I/O模件、电气量测量单元、同期装置(LCU11、LCU12、 LCU13除外)等组成。上述模件中除远程I/O模件组盘布置于所对应 被测设备的附近外,其余模件均装于LCU盘内。 公用及辅机控制系统包括对机组辅助设备及电站公用设备的控制。 1.2 电站在线监测系统: 在线监测系统自动采集、记录、分析水轮发电机组振动、摆度、轴位 移、局放、气隙、变压器油中气体、温度、油中微含水量等主要状态 参数。 电站在线监测系统由传感器、监测屏柜及后台机构成,其监测信息除

17水电厂计算机监控系统运行及维护规程DLT 1009-2006

水电厂计算机监控系统运行及维护规程 (DL/T 1009-2006) 1 范围 本标准规定了大中型水电厂计算机监控系统(简称监控系统)运行及维护的一般原则。规定了监控系统的运行操作、故障处理及日常维护、技术改造及技术管理要求。 本标准适用于大中型水电厂计算机监控系统的运行维护和技术管理。梯级水电厂和水电厂群的集中计算机监控系统可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容).或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2887 电子计算机场地通用规范 GB 9361 计算机场地安全要求 DL 408 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL/T822水电厂计算机监控系统试验验收规程 国家电力监管委员会第5号令2004年12月20日电力二次系统安全防护规定 中华人民共和国公安部第51号令2000年4月26日计算机病毒防治管理办法 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 操作员工作站 operator workstation 远行值班人员与监控系统的人机联系设备,用于监视与控制。 3.2

工程师工作站 engineer workstation 维护工程师与监控系统的人机联系设备,用于调试、修改程序等。 3.3 培训工作站 training workstation 培训人员与监控系统的人机联系设各,用于仿真培训。 3.4 主机 main server 监控系统的实时数据及历史数据服务器。 3.5 测点 processing point 数据采集点,包括从现场采集和外部链路数据等。 3.6 网控 power grid control 监控系统与电网调度相关功能的控制权转移至电网调度,并由其操作员工作站完成对相关设备的唯一控制。 3.7 梯控 cascade dispatch control 监控系统与梯级调度相关功能的控制权转移至梯级调度,并由其操作员工作站完成对相关设备的唯一控制。 3.8 站控 station control 监控系统控制权在水电厂厂站层,并由其操作员工作站完成对设备的唯一控制。 3.9 现地控制 local control 监控系统控制权在现地,设备由现地控制单元唯一控制。

计算机监控系统管理制度

精心打造 计算机监控系统管理制度 部门:万宝沟电站 年度:2016年度

计算机监控系统管理制度 第一章总则 第一条为加强万宝沟电站计算机监控系统的管理,确保计算机监控系统正常运行,特制定本制度。 第二条本制度包括:运行管理、维护管理、技术管理、安全管理。 第三条适用范围:电站计算机监控系统的管理。 第二章运行管理 第四条电站是计算机监控系统的运行维护管理部门,贯彻执行计算机监控系统各项技术标准、规程规范和管理制度;负责保障电站计算机监控系统相关设备正常工作所需条件,保障系统的安全、稳定运行,对系统运行率指标负责;负责电站计算机监控相关设备的日常巡视;负责自动化数据可靠上传、缺陷处理等维护、定检工作。 第五条计算机监控系统的安全是电站安全生产的重要环节,集中中心负责计算机监控系统软硬件的管理和维护,运行值班人员负责在操作员站上监视和控制。 第六条运行值班人员对计算机监控系统各设备进行定时巡检,及时发现计算机监控系统异常情况,并及时汇报处理。巡检内容应包括电站计算机监控系统各主机是否运行正常,各设备运行指示灯指示应正常,监控程序数据正常刷新,和各监控装置、智能设备通讯正常,监控功能正常。 第七条运行人员可按照现场运行规程的规定,对监控装置进行断电复位等简单缺陷处理工作。 第八条监控主机经验收合格投入运行后,如无特殊情况不得退出监控程序。 第九条运行人员严禁修改监控系统数据、配置,严禁在监控画面私自添加用户帐号和更改监控画面。 第十条运行人员如果发现监控装置设备紧急故障,如设备电源起火、有冒烟现象等,应立即断开监控装置电源,缓解故障情况后,及时通知相关人员进行处理。 第三章维护管理 第十一条电站维护专责对电站所有监控计算机及信息进行统筹管理,对电站所有监控计算机、设备进行登记、造册备案和维修;对软件系统进行维护和改造。 第十二条计算机监控系统的维护包括:系统故障后的系统软硬件、应用软件重新安装、根据运行需要对原有系统的功能完善,数据及系统备份,以及版本的升级等。 第十三条凡在电站计算机监控系统设备上的检修、试验、故障处理等工作,包括软件的修改、测试、对网络及硬件的维护等,必须办理工作票。 第十四条计算机监控系统的验收应按设备检修的验收规范进行。 第十五条应用软件(逻辑控制程序、数据库、画面及配置文件等)和硬件的更改必须经电站批准,重大技术更改须经总工程师批准。修改工作完成后需填写《计算机监控系统软硬件修改记录表》,集控中心定期进行检查。 第十六条电站根据定期工作计划,每月对计算机监控系统进行一次检测维护,并填写《计算机监控系统日常维护检测表》,班组审查、存档。 第十七条在对软件、监控程序、数据库、通讯规约、配置文件等进行修改之前及修改完成后均需对系统进行备份,以备意外情况下的及时恢复。 第十八条未经电站负责人批准,不允许任何人改变计算机监控系统网络拓扑结构。禁止计算机监控系统与Internet及其他系统连接。 第十九条计算机监控系统必须使用专用磁盘。 第二十条维护人员应定期对监控程序、数据库、通讯规约、配置文件、历史记录进行备份,应有不少于两份的可用备份,并存放于不同介质与不同地点。 第二十一条新增监控设备需经相应的验收程序后,方可投运。 第二十二条电站的计算机监控系统各装置由运行人员负责清洁。 第二十三条电站应建立计算机监控系统的定期巡检、定期校验、轮换规定,建立巡检记录簿、检验记录簿、缺陷处理记录簿,上述各项工作均应详细记录在相应的记录簿上。

水电站计算机监控系统的基本技术

,第二篇水电站计算机监控系统的基本技术 任务一、水电站计算机监控系统的工作原理 子任务一、电站主控层的计算机监控原理 电站主控层(主要由上位机组成),介于电网层与现地控制层之间,是操作员监控运行过程的主要窗口,负责对控制过程的“控、监、传”。其“控”,就是将“人”的操作信息送入控制系统,实现运行状态的转换,其“监”,就是对系统的数据库进行管理,进而实现信息处理和送达,其“传”,就是在电网层与现地控制层之间实现信息的传递。在水电站主控层安装有水电站计算机监控系统的历史数据库、实时数据库、历史数据库管理系统、实时数据库管理系统、上位机软件系统和人机接口界面等。现地控制单元层的数据首先采集进入实时数据库,一方面,上位机软件根据设定的时间,通过实时数据库管理系统定时访问实时数据库的数据,并定时刷新人机接口界面,这样便于操作运行人员了解整个电站的运行情况;另一方面,实时数据库的数据定时存储入历史数据库,历史数据库可以由历史数据库管理系统进行管理,操作运行人员可以一次通过人机接口界面、上位机软件和历史数据库管理平台对历史数据进行管理、修改和查询等操作。此外,实时数据库可以通过上位机中的远程通讯软件与电网层进行数据交换。主控层原理见(图2-1)。 图2-1 电站主控层的工作原理简图

子任务二、现地控制单元层计算机监控原理 水电站计算机监控系统的现地控制单元主要包括机组现地控制单元和开关站及公用设备现地控制单元。其中,机组现地控制单元主要在现场对机组运行实现监视和控制。它需要直接与水电站的生产过程接口,对发电机生产过程进行监控,运行中要实现数据采集、处理和设备运行监视,同时通过局域网与监控系统其他设备进行通信,以及完成自诊断等。同时,它要协调功能层设备如调速器、励磁装置、同期装置、备自投装置等与现地控制单元的的联动以完成调速、调压、调频以及事故处理等快速控制的任务。在上位机系统出现故障或退出运行时,现地LCU应能够正常运行和实现对水轮发电机组发电的基本控制。而开关站及公用设备现地控制单元主要完成对开关站以及公用设备的计算机监控。现地LCU主要技术有: 1.水轮发电机组的测量 水轮发电机组的测量主要包括电量和非电量的测量。电量包括交流电参数和直流电参数。非电量包括水位、油位、压力、温度等。 2.水轮发电机组的顺序控制 水轮发电机组的顺序操作功能是机组现地控制单元中自动控制的组成部分,是实现水电厂计算机监控的基础,其任务是按照给定的运行命令自动地按规定的顺序控制机组的调速器、励磁设备、同步装置和机组的自动化原件,实现机组各种工况的转换。常规机组通常有停机、发电和调相三种运行状态。机组的顺序操作主要是机组三种运行状态的转换,实际运行中,也包括发电、并网、空载、空转等运行状态的转换。 1)水轮发电机组的PLC控制系统设计 目前在水电站中广泛应用的计算机监控系统现地控制单元是以可编程序控制器(PLC)和人机接口界面(触摸屏)为控制核心的。PLC的输入输出原理如图所示:

智慧电气安全监控系统

智慧电气安全监控系统 1、根据近年来的火灾统计,电气火灾是造成火灾的主要成因。 近年来,我国电气火灾多发,屡屡造成重大人员伤亡和财产损失。据统计,2011年至2016年,我国共发生电气火灾52.4万起,造成3261人死亡、2063人受伤,直接经济损失92亿余元,均占全国火灾总量及伤亡损失的30%以上;其中重特大电气火灾17起,占重特大火灾总数的70%。这些事故暴露出电器产品生产质量、流通销售,建设工程电气设计、施工,电器产品及其线路使用、维护管理等方面存在突出问题。 从已查明原因的火灾看,有10.2万起火灾是由于违反电气安装使用规定引发的,占总数的30.1%,尤其是较大火灾中有56.7%是由于电气原因引发,2起重大火灾和1起特别重大火灾则全部是电气原因引发。除电气原因外,用火不慎占17.7%,吸烟占 5.6%,玩火占 3.4% ,生产作业占 2.9%,自燃占 2.9% ,原因不明占 6.7%,其他原因占30.7% 。 ●电气故障:电力系统或电气设备不能正常运行的状态。 ●电源故障:缺电源、电压、频率偏差、极性接反、相线和中性线接反、缺相电源、相序改变、交直流混淆。 ●电路故障:断线、短路、过载、短接、接线错误。

●设备和元件故障:过热烧毁、不能运行、电气击穿、性能变劣。 在这些常见的引发电气火灾的电气故障的主要类型中,短路及过载又占了近80%,因此如果灭弧产品能得到广泛的推广及运用,彻底杜绝短路及过载而引发的电气火灾的隐患的话,我国的火灾发生率将有可能降低20%左右。 2、线路老旧也是重要的电气火灾隐患。 现实情况中,很多生产经营单位电气线路老旧、线路隐患多且隐蔽性强,众多小微企业缺乏专业电工,肉眼无法直观发现电气隐患,传统的检测手段难以及时排查各种隐患等一系列难题,使得电气火灾的监测和预警很难落实到位。 3、物联网云计算,使得大规模的联网监测成为可能。 近几年来,随着信息技术的不断发展,一种利用物联网、云计算、大数据等先进技术实时探测电气线路和用电设备安全隐患的用电安全信息综合管理服务系统应运而生。解决了大规模布网情况下的成本问题,为大规模部署提供了必要保证条件。 4、SeiFusion打造智慧型电气安全管理可以做到防患于未然。 "SeiFusion智慧电气安全管理解决方案"系统凭借多年在电气火灾监控领域的丰富经验和技术力量,前瞻性的推出了智慧用电监控预警平台,该平台采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器和电气火灾探测器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流和剩余电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,并将

模版-智慧用电销售合同

智慧式用电安全隐患监管服务系统 销售合同 供方(甲方):合同编号:TL09888****需方(乙方):签订地点:** 经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,现就甲方向乙方供应生产物资事宜,达成一致意见,为明确双方权利和义务,特订立本合同: 一、订货产品名称、型号及数量、金额: 二、质量标准:产品质量与检验标准,符合国家标准GB14287-2014《电气火灾监控系统》要求,本系统是新型大数据+物联网设备,属于电气火灾预警系统,当检测到电气故障时,应及时到达现场排除电气故障隐患。需方未经授权或非专业人员,不得私自更改各种电气报警阀值,应按国家相关标准选型和设置正确报警阀值,确保达到预警最佳效果。 三、运输方式:■物流汽运、□客车、□空运、□快递、□铁路,运输费用由供方负责。 四、货物安装地点/现场联系人/电话等方式: ************************************** 五、付款方式:款到安装调试并交付使用。 六、交货周期:合同签订,收到货款后,7天内到达现场安装调试。 七、服务内容:甲方费免提供APP软件,提供为期壹年监控流量和云端费用免费服务,自安装之日起,第二年起,每年应在安装之日起10天前,向供方支付每套收取***元流量和云端服务费用,逾期不续费用,该系统将处于非工作状态,由此引发的事故责任由需方自行负责。

7.1该系统安装,投入使用时,乙方应安排专职人员负责,安装手机APP(电静静)专用软件,并始终将软件处于运行监测状态,当接收到报警信息,应及时排除现场电气故障,避免电气火灾发生。 7.2本系统内置中国移动手机卡,手机应处于运营商信号覆盖区域,保持信号稳定畅通和手机不处于欠费状态。 7.3应对现场配电系统的智慧用电进行定期检查、对本系统进行自检,严格按照随机说明书和相关安装注意事项正确使用和做好相关巡检记录,使该系统处于正常运行监测状态,一旦发现系统故障,请及时与我们驻当地或公司售后服务商联系。 八、违约责任 如乙方未按上述约定付款,每逾期一天按总货款1‰作为违约金,并终止一切售后服务,待款到位后,再履行服务。 九、保修和费用 1、自交货之日起,24个月内非安装质量造成的设备故障由甲方负责免费维修及更换,因此而造成的乙方损失(包括其他单位向乙方提出的索赔)均由甲方承担; 2、因使用不当、供电电源、渗漏水等原因引起的损坏,由乙方承担由此引起的修复费用(发生的人工费、材料、辅料费等),甲方负责维修及更换。因产品质量问题引起的修复费用(发生的人工费、材料、辅料费等),甲方负责维修及更换,并承担相关费用。 十、甲方负责安装与辅助线材,技术操作指导和培训。 十一、产品质保期,以发货日期延长一个月起计算,质保期为贰年。 十二、本合同履行后,自动终止。 十三、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。双方发生争议时,协商解决,协商不成任何一方均,有权向双方所在地人民法院提起诉讼。 甲方(盖章):乙方(盖章): 联系人:联系人: 电话:电话: 传真:传真: 开户行:开户行: 账号:账号:

智能电器答案(仅供参考)

电器智能化 1.1 简述智能电器元件与智能开关设备的结构组成。 答:智能电器元件与智能开关设备都由一次开关元件及其智能监控器组成; 1.2 智能电器元件与智能开关设备在结构和工作原理是上有什么区别? 答:智能电器元件与智能开关设备在结构上都由一次开关元件和智能监控器组成,从物理结构上看,智能电器元件的监控器总是与一次开关集成一个整体。工作原理上的区别:智能电器元件是具有自动监测和识别开关电气工作状态及故障类型,并能根据识别的结果发出不同的操作信息,实现操动机构智能操作的电器元件;智能开关设备 不仅有开关设备二次系统的测量、保护和控制功能,还能记录并现场显示设备各种运行状态及事件的历史数据,并通过数字通信向系统控制中心传送各类现场参数,接受系统控制中心远程操作与管理。 1.3 智能电器的主要特点是什么? 答: 1.现场参量处理数字化 2.电器设备的多功能化 3.电器设备的网路化 4.真实现实分布式管理与控制 5.可以组成 真正全开放式系统 1.4 智能电器在电力系统自动化中的作用是什么?主要用在那些方面? 答:电力系统自动化是保证电力发、输、配、供、用各环节安全性和可靠性,提高电网效率,降低运行成本,保证供电质量的基本措施。主要运用于发电厂和各类分布式变电站自动化、低压配电网自动化及其电能质量管理。 1.5 试述智能电器监控器在硬件和软件设计方面的发展趋势? 答:专用集成控制芯片的开发与推广应用,是智能电器监控器硬件结构发展的最佳也是最具有应用价值的途径之一;软件设计采用:1. 模块化、层次化设计;2.嵌入式系统软件设计发法的应用 3.采用 C 语言与汇编语言混合编程 1.6 什么是电器智能化网络?电器智能化网络有那些基本类型? 答: 采用现场总线和数字通信网络技术,由系统后台管理设备和现场智能电器组成的网络就称为电器智能化网络。电器智能化网络基本类型可分为两个层次: 1.现场设备网络层 2.局域网络层 1.7为什么说电器元件的智能化将会影响其他工作机理和设计思想的变革? 答:电器智能化和智能电器是传统电器学科与现代电子技术、微机控制技术、现代传感器技术、数字通信 及计算机通信网络技术相互融合的产物,是传统电器科学的一个新的发展方向,他不仅改变了传统电力开 关设备的系统运行方式,而且影响到传统开关电器的工作机理和设计方法。所以说电器元件的智能化将会影响其他工 作机理和设计思想的变革。 第二章 2.1说明智能电器中一次设备的功能。 答:智能电器的一次设备通过对电路的接通和分断操作,完成电能传输、分配与供给,并对电力系统及各类用电负载 的运行进行保护与控制。 2.2 智能电器常用的一次开关元件有哪些?它们实现操作智能控制的条件是什么?答:智能电器常用的一次开关元件有:断路器、接触器、负荷开关、隔离开关和接地开关等;智能电器一次开关元件的操动机构必须由电能进行操作控制。 2.3 断路器有哪几种操动机构?试分析各种操动机构实现智能控制的可行性。 答:有传统断路器操动机构和永磁式机构。传统的断路器操动机构都带有机械扣锁,一旦完成合闸操作,机构即被锁定,使断路器保持在闭合位置,分段时采用脱扣器解扣,其操作可用手动或用电磁装置控制;永磁操动机构综合利用电磁铁与永磁铁产生的磁力实现断路器的合、分闸操动及闭合、断开的状态保持,通过调节电磁铁线圈电压,可以方便的改变机械部分的出力特性和运动速度,以适应断路器合、分闸过程的特性要求,更便于实现断路器操作的智能控制。

电气事故案例集锦

案例一: 安全措施不全电除尘内触电 【简述】2003年5月31日,某电厂检修人员进入电除尘器绝缘子室处理#3炉三电场阻尼电阻故障时,造成了检修人员触电死亡。 【事故经过】5月31日2时30分,某电厂电除尘运行人员发现:3号炉三电场二次电压降至零,四个电场的电除尘器当一个电场退出运行时,除尘效率受到一定影响。由于在夜间,便安排一名夜间检修值班人员处理该缺陷。在检修人员进入电除尘器绝缘子室处理#3炉三电场阻尼电阻故障时,由于仅将三电场停电,造成了检修人员触电,经抢救无效死亡。 【事故原因】 1.运行人员停电操作存在严重的随意性,且仅将故障的3电场停电,安全措施不全面。 2.检修人员违反《电业安全工作规程》的规定,在没有监护的情况下单人在带电场所作业,且安全措施不全,造成触电。 3.运行班长在检修人员触电后,应急处理和救援不当。不是立即对所有电场停电救人,而是打电话逐级汇报,延误了抢救时间。 【防范措施】 1.紧急缺陷处理时,必须待安全措施完成后检修人员方可进行作业。并执行监护制度。 2.对工作场所存在可能发生的触电危险情况,事前开展危险点分析。 3.对职工加强应急处理和救援的教育。事故发生后,应立即采取措施救人,再向上级汇报。 案例二: 保护设置错误引发的一起事故 2004-10-21T22:33,某电厂发生了一起保护误操作事故,造成2号炉被迫停炉。为避免此类事故再次发生,现对事故的原因进行分析、总结。 1 事故前的运行方式 1号炉出力204 t/h,2号炉出力210 t/h,1,2号机抽汽运行,电负荷均为50 MW;1,2号高压除氧器运行,1,2号给水泵并列运行。 2 事故经过

1、水电站计算机监控的目的和意义,就是通过对电站各种设备信息

1、水电站计算机监控的目的和意义,就是通过对电站各种设备信息进行采集、处理,实现自动监视、控制、调节、保护,从而保证水电站设备充分利用水能安全稳定运行,并按电力系统要求进行优化运行,保证电能的质量,同时减少运行与维护成本,改善运行条件,实现无人值班或少人值守。具体来说主要有以下几个方面:(1)减员增效,改革水电站值班方式;(2)优化运行,提高水电站发电效益;(3)安全稳定,保障水电站电能质量;(4)竞价上网,争取水电站上网机会;(5)简化设计,改变水电站设计模式。 2、随着计算机技术的不断发展,水电站监控的方式也随之改变,计算机系统在水电站监控系统中的作用及其与常规设备的关系也发生了变化,其演变过程大致如下:(1)以常规控制装置为主、计算机为辅的监控方式;(2)计算机与常规控制装置双重监控方式;(3)以计算机为基础的监控方式;(4)取消常规设备的全计算机控制方式。 3、从国外水电站计算机监控系统发展的实践情况来看,水电站计算机监控系统大体上可分为两种模式。一种是专用型计算机监控系统,它是以原来传统上从事发电厂设备及其控制的公司,从常规控制的方法为出发点逐渐将计算机技术应用到水电站的控制之中。 该系统特点:其主导思想是按照电站监控原有的要求和习惯,推出的一种“朴实”的监控系统,能满足习惯性的控制要求,且总备品备件的品种和数量都少,但这些备品备件必须由原供货厂家提供。 另一种称为集成型或通用型计算机监控系统,是原来从事计算机技术研究的公司,在将计算机推广到水电站控制的应用中,仍明显地保留了计算机控制的思维方法,并用这种方法来改造或适应水电站控制的要求。 该系统特点:由于直接采用通用的控制计算机和接口,国内较容易选购备品和进行维护。由于控制计算机的研究和监控系统其余部分的研究可以分开进行,技术更新快,哪一部分有新技术都可部分改进,适宜于计算机技术飞速发展而价格迅速下降的今天。 4、水电站分层分布式监控系统具有以下特点: 优点:(1)提高系统的可靠性。凡是不涉及全系统性质的监控功能可安排在较低层实现,提高了响应性能,减轻了控制中心的负担,减少大量的信息传输,提高了系统的可靠性;即使系统的某个部分因发生故障而停止工作,系统的其他部分仍能正常工作,分层之间还可以互为备用,从而也提高了整个系统的可靠性。(2)提高了系统的灵活性和经济性。可以灵活地适应被控制生产过程的变更和扩大,可实施分阶段投资,提高了系统的灵活性和经济性。需要传送的信息量减少,敷设的电缆也大大减少,有利于减少监控系统设备的投资。(3)提高系统的工作效率。各级计算机容量和配置可以与要实现的功能紧密地配合,使最低层的计

相关文档