一、编制依据

我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规定,结合项目的实际情况和业主的管理要求,我公司将以安全、优质、高效、求实、创新的服务理念,为本工程的消防系统提供快速、优质、完善的维护服务,确保整个维保工作的系统化、规范化、档案化,并保障整个设备系统运行良好,做到遇警时设备报警的万无一失,设备功能的正常使用与发挥。

二、服务内容:

(一)火灾自动报警系统

1、每季度采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认显示是否正常。

2、征得业主同意,每季度抽测火灾联动控制装置包括:排烟机、送风机、送风口、卷帘门等设备的联动情况是否正常。

3、试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

4、对备用电源进行1-2 次充放电试验,1-3 次主电源和备用电源切换试验。

5、定期对消防主机等设备进行除尘。

6、征得业主同意,与使用方一起对消防广播系统进行测试。

(二)自动喷水灭火系统

1、每月检查一次喷头,清除障碍物,发现不正常的喷头及时更换。

2、每月启动一次气压泵,补充地下二、三层预作用系统的空气压力。

2、每两月用末端试水装置对水流指示器作一次检查,确认报警正常。

3、每季度对湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验,确认供水能力。

(三)消防控制联动系统

每季度对下列设备作一次联动工作检查:

1、检查喷淋水泵的联动工作情况。

2、检查各消防设施的切换开关是否正常。

3、检查消防水泵的联动工作情况。

4、防火卷帘系统联动工作情况。

5、防排烟系统、正压送风系统联动工作情况。

6、电梯是否能自动归首。

7、强切电系统的联动检测。

(四)消火栓系统

1、每月检查室内消火栓栓头是否漏水,开关是否灵活,组件是否完整。

2、每季对屋面试验栓进行放水试验,实验供水系统的水量水压。

(五)气体灭火系统

1、气体灭火系统设备

a)系统各构成部件无碰撞变形及其他机械损伤,表面无腐蚀,保护层完好

b)检查设备铭牌清晰,手动操作装置动作可靠,安全标志完整

c)检查灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动,各连接管无变形、裂纹等异常现象

d)检查设备压力:当低于或高于储存压力的0.5Mpa时,应及时进行处理

e)检查启动管路连接处是否牢固,有无泄漏

f)检查启动瓶、药剂瓶瓶头阀有无泄漏,压力表是否完好有效

g)电磁铁动作是否灵活有效

2、系统联动喷放测试

a) 进行气体灭火系统联动喷放试验:分别在自动、手动方式进行模拟联动试验,启动火灾探测或手动按钮,火灾报警控制器及气体灭火控制盘能准确接收火灾信号并启动声光报警及联动设备,并输出灭火信号启动气体灭火系统控制器,各分区选择阀、能正常启动,并反馈灭火信号,喷放灭火剂量符合设计要求。

b)检查控制系统信号输入输出状。

(六)背景音乐及消防广播系统

1、定期对消防广播系统进行播放测试,征得甲方同意对背景音乐及消防广播进行切换。

2、每月检查广播系统扬声器的完好性能。

3、定期广播系统的主机进行除尘。

4、每月测试广播系统中调音开关的完好性能。

XXX公司

年 月 日

消防系统维保操作规程完整

消防系统维保操作规程 1.1 消防报警系统 1、报警系统的组成: 系统由火灾探测器、模块、报警主机、消防报警按钮、警铃、消防广播、消防专用电话等组成。 2、报警系统的作用: 利用感烟、感温探测器、探测早期真实火灾,把信号传给报警控制器,通过报警控制器自动或手动启动声、光报警设备并启动消防灭火设备。自动监视检测报警系统的运行故障,显示报警及灭火系统的运行状况,并对故障信号向消防控制中心发出声、光报警。指明火灾位置,记录相关信息。 3、报警系统运行维护管理 1)火灾自动报警系统的使用单位应有经过专门培训,并经过考试合格的专人负责系统的管理操作和维护。 2)应建立火灾自动报警系统的技术档案。 3)火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。4)消防控制中心必须有人24小时值班。 5)对报警信号及时检查确认,对故障信号应及时检查维修。6)火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求: 每日应检查火灾报警控制的功能,并应按附表的格式填写系统运行和控制器日检登记表。

7)每月应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附表的格式填写季度登记表。 (1)采用专用检测仪器分区试验探测器的动作及确认灯显示。(2)试验火灾警报装置的声光显示。 (3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。(4)对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自动切换试验。 (5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:a、防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备; b、室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; c、七氟丙烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制设备; d、消防广播、应急照明灯及疏散指示标志灯。 (6)检查所有转换开关。 (7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。 1.2 消火栓灭火系统 1、消火栓系统的组成 系统由消防水天面水箱、消防水泵、稳压栓箱(内配消火栓、水龙带、水枪、卷盘)、水泵接合器、管网及仪表组成。 2、消火栓系统的作用: 控制、扑灭水可以扑灭的火灾。 3、消火栓系统运行维护管理

消防维保服务承诺书

XXXXXXXXX消防维保服务承诺书 致: 若我公司在贵公司消防维保项目招标中中标,愿履行该承诺书。 为加强和规范消防设施安全管理工作,提高消防安 全管理能力,有效预防和减少火灾,维护贵单位的财产安全,保障人员生命和财产安全,根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企事业、事业单位消防安全管理规定》,我公司对XXXXXXXXX的消防设施维护严格履行以下承诺: 一、对下列设施进行全面检查维护,并保证其消防设 施、设备运行状况良好: 1、水消防栓箱 保养范围包括:楼顶水箱自动补水及稳压设施、消防水池自动补水、消防控制箱、消防水泵、消防管道、消防按钮、消防电线、消防水带、卷盘、水带接口、消防水枪等配套设施。 2、消防喷淋系统 保养范围包括:消防控制箱、消防喷淋泵、消防管道、报警阀、水力警铃、水流指示器、各种闸阀、压力开关、排气阀、接合器等等。 3、火灾自动报警系统 保养范围包括:火灾报警主机、智能烟感探测器、智能温感探测器、智能手动报警按钮、智能模块、智能区域显示器、联动电源、智能报警线路、消防广播、消防电话。

4、防烟系统保养范围包括:风机、防火阀、风机控制箱、风机联动控制。 5、送新风系统 保养范围包括:风机、正压送风口、风机控制箱、风机联动控制。 5、防火门监控系统 保养范围包括:防火门、防火门联动控制。 6、应急照明、智能疏散系统 保养范围包括:应急灯、疏散指示、报警联动控制、手动控制 7、消防电源监控系统及防火漏电保护系统 保养范围包括:监控模块状态检查、系统联动及手动控制 二、提供有关的消防技术指导,24小时紧急抢修服务,每月定期派 专人进行壹次工程检查调试,并将调试报告提供给XXXXXXXX,确保 消防系统正常待命; 三、对消防设施操作管理人员进行义务培训,传授专业知识,使之能 正确操作,具有排除一般故障技能,培训内容有: 1、有关消防法规、消防安全制度和消防安全的操作规程; 2、本部门、本岗位的火灾危险性和防火措施; 3、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法; 4、报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。 真正达到起火部位员工1分钟内形成第一灭火力量,在3分钟内形成第二灭火力量,成功扑救初期火灾。并协助操作管理人员建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防设施维保管理制度》等消防管理的规章制度。

消防设备维护保养技术规范标准

忻州广宇煤电有限公司一期2×135MW机组消防系统维保技术规范 批准: 审核: 编制:

2015年08月20日 第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 1.3 本工程服务年限一年。 1.4资质要求:消防维保一级资质。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机

3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。 检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入 以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用 消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备 用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I芯 片进行自动实时故障检测。

消防维保的工作内容

消防维保的工作内容(一) 消防维保的工作内容(二) 消防系统维护工作内容 为了确保消防系统正常运行,以达到遇警时的万无一失,同时实现消防系统管理规范化。依据行业标准及运营需要,结合瞇道实际情况,对隧道消防设施巡检、维护、保养、制定以下工作内容。 消防设施的养护包括日常巡查、经常检修、定期检修等内容。消防设施日常巡查应观察各类消防设备的外观,并判断有无异常。 日常巡查主要包括内容如下 日常巡查频率,每日一次。极端天气和交通量增加较大时,应提高日常巡查的频率。 消防设施检修工作主要内容包括经常检修、定期检修和应急检修。

消防设施经常检修主要项目及其检修频率按照表一确定。 消防设施定期检修主要项目及其检修频率按照表二确定。 应急检修是指公路瞇道内发生异常事件、重大事故或自然灾害对消防设施进行的检查和维修。 消防系统维护、保养时间安排 消防维保的工作内容(三) 消防维保服务内容 —、每两个月定期维保工作 1、 2、 5、 3、 4、

7、 8、主机巡检功能检测;主备电切换检测;主机报警与联动逻辑检测;CRT 通讯与控制功能检测;感烟、感温工作状态检测、故障排查;控制、切换模块工作状态检测、故障排查;探测器吹烟测试;探测器清洁工作。 二每半年定期维保工作 1、 2、 3、 4、 5、

7、 9、主机巡检功能检测;主备电切换检测;主机报警与联动逻辑检测;CRT 通讯与控制功能检测;感烟、感温工作状态检测、故障排查;控制、切换模块工作状态检测、故障排查;消防电话通讯系统监测检查;消防广播系统检测与投运演习;消防栓泵手、自动投运试验; 10、自喷泵手、自动投运试验; 11、火警、故瞳自动答应功能检测; 12、探测器清洁工作。 三、每年定期服务内容 1、主机巡检功能检测;

消防系统维护保养合同范本【最新版】

消防系统维护保养合同范本 甲方: (以下简称“甲方”) 乙方: (以下简称“乙方”) 根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、法规,并结合本项目实际情况,经过充分协商,甲乙双方就消防系统维护保养事宜达成一致意见,订立本合同,以资共同遵守: 第一条项目概况 1、项目名称:消防系统维护保养项目 2、建设地点: 第二条项目内容及承包范围 1、项目内容:按照国家有关规范对消防系统执行定期维护保养内容并参照本合同约定的其它条款执行维修。 2、承包范围:

第三条维护保养合同期限 自本合同签订之日起,本合同开始执行,具体保养期限为: 年月日至年月日。 第四条承包方式、造价及造价调整 1、承包方式: 1).在维护保养期内,乙方按照国家有关规范对消防系统执行定期维护保养内容并参照本合同约定的其它条款执行维修,并认真填写相关记录。 2).设备维修时所发生的材料费由甲方支付,但甲方不支付维修时所发生的人工费用。 2、本项目造价为人民币元整。 第五条双方义务 甲方义务:

1、开工前向乙方进行现场情况交底。 2、向乙方提供设备图纸(包括技术说明)等资料,并组织技术交底。 3、处理现场有关维护保养质量等事宜。 4、监督维护保养进度计划。 5、负责现场相关部门的协调工作。 6、负责按照合同及时付款。 7、甲方应指定专人负责与乙方的工作配合。 乙方义务: 1、在维护保养期限内,乙方保证甲方消防系统设备的正常工作。 2、消防系统设备出现问题,乙方8小时内到达现场,并直

至问题解决后离场。 3、对于突发事件,乙方接到甲方通知后4个小时内到达现场,并根据现场情况采取相关措施协助甲方解决问题。 4、乙方应确保维护保养过程的安全,因乙方原因造成的损失将完全由乙方承担。 第六条安全施工 1、乙方应按有关规定作好安全教育、安全防护(包括为所属人员配备个人防护用品)等工作,保证施工安全和人身安全;发生事故,应积极采取有效措施防止损失扩大;发生重大伤亡事故,乙方应按规定立即书面报告甲方及有关部门。 2、乙方应制定安全防护措施;若乙方未做防护或防护不力而发生安全事故,由乙方承担有关责任和因此造成的一切经济损失。 第七条价款结算方式 合同签订后,三日内甲方在收到乙方同等金额的发票后向乙方支付合同总价计人民币元整;

消防工程质量保证服务承诺

消防工程质量保证服务承诺 我公司承诺严格按照ISO9001质量管理和质量保证体系要求进行售后维保服务。我公司消防工程保修期为24个月。 1、工程竣工与保修 1)项目部经理于工程交付验收后,提交《工程竣工总结报告》,对该工程的施工、质量和服务情况进行全面总结,并提出维护服务的重点要点。 2)工程交付验收后的保修期限、保修内容及保修责任等,按照合同规定执行。质量保证期为:合同所列全部系统设备进场安装测试合格,签署验收报告之日起2年。 3)保修期内的服务工作,一般按照合同书规定执行,并尽可能不影响用户的正常使用。 4)保修期后的服务工作,本着用户至上的原则,全力提供技术支持。公司贮存充足的备品备件,保证用户系统正常运行的需要。 2、服务方式 热线电话:通过电话解答用户的技术问题、技术咨询。 远程服务:通过MODEM及远程通讯软件,将用户的计算机系统与我公司的计算机相连接。我公司的工程师接到用户的服务请求后,远程上网解决问题。 现场服务:我公司的工程师接到用户的服务请求后,到用户工作现场为用户解决问题。 9.1质保期内服务承诺 9.1.1设备维护服务 1)对提供的设备的服务:我公司作为消防工程承包商,保证对本工程长达两年的免费维修质保期,并实行终身保修。 2)服务支持的组织机构:我公司常设的服务机构是维保中心,用户服务需求、技术咨询等均与维保中心联系。中心负责组织我公司资源,为用户解决问题。

服务内容包括消防系统硬件及系统软件部分。 3)设备维护:建立合同范围内的设备的档案;协助处理常见的各种设备故障;对于在供货商的保修期内的设备,发生故障后,我公司工程师对其诊断,确定该设备是否需要送修并与供货厂商联系及送修/取回;硬件设备的升级、外设更换。 4)系统软件维护:系统安装、重装、制作紧急启动盘、增/删应用软件、回收硬盘空间、系统崩溃后的恢复、参数调试与设置、系统软件版本升级;为本工程建立合同范围内所有系统软件、工具软件的备份盘。 5)替换服务:如果工程的设备出现故障,一时无法解决,为保障系统的急用,我公司为该系统提供与故障设备性能相当的设备。 6)应用软件部分 如果用户委托我公司开发的应用软件,由我公司提供服务,所提供的服务包括以下服务项目: ?数据恢复及整理:由于用户错误操作导致数据丢失或混乱,我公司负责通过技术手段帮助用户恢复及整理数据。 ?应用程序故障处理:由于程序故障造成用户数据度丢失或混乱,我公司负责查找程序故障点、修改程序并恢复及整理数据。 ?应用程序的完善:用户希望对已运行的程序做出某种完善,在不增加功能、不修改数据结构的前提下,我公司负责解决此类问题。 ?软件平台升级:用户希望将操作系统、数据库进行版本升级,我公司负责解决此类问题。 9.1.2响应时间 接到用户的服务请求后,如不能通过电话或远程服务方式解决用户的问题我公司承诺,在收到紧急事故召唤时,在正常工作时间里2个小时、在非正常工作时间里6个小时之内到场进行抢修工作。 维保中心根据设备供货合同或设备维修维护合同,对用户设备进行定期维护,并将工作结果填写于《用户设备维护记录》。

最全面的消防维保工作内容

消防百科|最全面的消防维保工作内容 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。维保中心应依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,制定消防维保工作计划,那消防维保工作内容有哪些呢? 消防维保涉及系统 火灾自动报警系统、消防联动系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、防火卷帘门 火灾自动报警系统 1.用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示,试验烟、温感探测器动作是否灵敏; 2.检查试验主控屏是否正常,有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作,警铃蜂鸣是否鸣响; 3.试验手报按钮报警,本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响,消防中心显示报警区域是否准确; 4.检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常,并全面清洁、保养; 5.检查各个界面(模块)和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常,检查界面(模块)输出电压是否正常,确保正常运行; 6.检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求;

7.检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落; 8.定期对备用电源进行1~2次充放电试验;1~3次主和备用电源自动切换试验; 9.定期对感烟、感温探测器进行清洁,必要时进行清洗,确保报警灵敏; 10.定期检测报警主机控制程序有否乱码,确保主机功能正常; 11.定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求,并做好记录。 消防联动系统(含防排烟系统) 1.检查试验消防正压送风机(排烟风机)及正压送风阀(排烟阀)的联动功能是否正常; 2.测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常; 3.测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常; 4.测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常; 5.测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常; 6.测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常; 7.检查试验联动警铃的功能是否正常; 8.检查试验联动广播的功能是否正常; 9.测试正压送风机(排烟风机)现场和远程启停控制功能是否正常; 10.定期对正压送风机(排烟风机)、正压送风阀(排烟阀)进行保养,对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

消防维保承诺书

消防维保承诺书 消防维保承诺书 消防维保承诺书为贯彻执行《中华人民共和国消防法》及相关法律法规的规定,落实自身的消防安全责任制,确保消防安全,我单位郑重承诺如下: 一、制定消防安全制度,落实消防安全责任。 二、落实消防投入专项资金,按规定配置消防器材,完善消防设施,并设专人负责维护管理,保证消防设施、器材和消防安全标志完好有效;营业、工作时间,消防安全疏散通道和安全出口畅通无阻; 三、组织内部防火检查,对存在的火灾隐患,确定整改措施、期限和责任人,及时整改。确定防火巡查人员、内容、部位和频次,并填写巡查记录;对易发生火灾事故和易造成群死群伤或重大损失的部位进行重点监控; 四、将消防安全培训列入日程安排,定期组织与员工开展消防业务 学习和灭火技能训练,提高员工的消防安全意识和自防自救能力,保 证每名员工熟知“四个能力”建设主要内容、“三懂三会”及本岗位 消防安全常识;自动消防系统的操作人员和进行电焊、气焊等具有火 灾危险作业的人员,持证上岗; 五、根据本单位的实际情况制定灭火和应急疏散预案,至少每半年进行一次演练。我单位将严格按照相关消防法律法规做好消防工作,若有违反,依据《中华人民共和国消防法》和《江西省消防条例》的有关规定,我单位将承担相关法律责任,切实做到安全自查、隐患自除、责任自负、接受监督。承诺单位(公章) 消防安全责任人(签名): 201X年X月X日消防维保安全承诺为加强和规范单位之设施安全管理工作,提高消防安全管理能力,有效预防和减少火灾,维护该公司的财产

安全,保障员工生命和财产安全,根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企事业、事业单位消防安全管理规定》, 消防公司对单位的消防设施维护严格履行以下承诺: 一、对东莞大东树脂有限公司下列设施进行全面检查维护,并保证其消防设施、设备运行状况良好: 1、水消防栓箱保养范围包括:消防控制箱,消防水泵,消防管道,消防警铃,消防按钮,消防电线,消防水带,水带接口,消防水枪等配套设施。 2、消防喷淋系统保养范围包括:消防控制箱,消防喷淋泵,消防 管道,报警阀,水力警铃,水流指示器,各种闸阀、压力开关,排气 阀,接合器等等。 3、火灾自动报警系统保养范围包括:火灾报警主机、智能烟感探测器、智能温感探测器、智能手动报警按钮、智能模块、智能区域显示器、联动电源、智能报警线路。 二、提供有关的消防技术指导,24小时紧急抢修服务,每月定期 派人进行壹次工程检查调试,并将调试报告提供给公司,确保消防系统正常待命; 三、对消防设施操作管理人员进行义务培训,传授专业知识,使之能正确操作,具有排除一般故障技能,培训内容有:有关消防法规、消防安全制度和消防安全的操作规程;本部门、本岗位的火灾危险性和防火措施;有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。真正达到起火部位员工1分钟内形成第一灭火力量,在3分钟内形成第二灭火力量,成功扑救初期火灾。并协助操作管理人员建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防设施维保管理制度》等消防管理的规章制度。 四、消防设施维护联系人:公司电话:传真:地址:本公司严格接

消防维保项目及质量标准

消防维保项目及质量标准 维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划: 日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 3、每年由专业的消防检测公司进行整体的消防检测,确保设备的正常运行。 4、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 消防设施维护、保养内容 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2消防联动系统 1.3自动喷水灭火系统; 1.4消火栓系统; 1.5气体灭火系统; 1.6防火卷帘门; 1.7应急疏散系统 1.8排烟系统 2、具体维保方案 2.1室内消防栓系统的维护保养 2.1.1维修保养工作内容 2.1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎;

2.1.1.2检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示; 2.1.1.3检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏; 2.1.1.4检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏; 2.1.1.5定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求; 2.1.1.6定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效; 2.1.1.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常,定期清洗过滤器; 2.1.1.8定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作,无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑; 2.1.1.9检查止回阀启闭是否灵活、有效; 2.1.1.10定期对消防栓系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道予与更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 2.1.2维修保养工作标准 2.1.2.1消防栓箱内配置齐全,各项配件完好,消防栓口静压符合设计或规范要求; 2.1.2.2试验消防栓破玻按钮,消防栓水泵启动,各项联动设施动作,消防中心有报警信号和消防水泵状态显示; 2.1.2.3各阀门处于正常的开或关状态,且有明显标志,阀体完好、不漏水; 2.1.2.4消防栓系统水泵接合器外观完好,配置齐全,无变形、无渗漏、无缺损; 2.1.2.5消防栓喷射时,其充实水柱达到设计或规范要求; 2.1.2.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好,工作灵敏、可靠、有效; 2.1.2.7减压阀和过滤器外观完好,减压阀工作稳定、可靠,且减压比例准确,过滤器内无杂物,水流畅通; 2.1.2.8阀门开关灵活、有效,无锈蚀、渗漏; 2.1.2.9止回阀启闭灵活、有效,无水回流,外观完好; 2.1.2.10消防栓系统管网外观完好,无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。 2.1.3维修保养工作计划

消防维保服务质量和要求

消防维保服务质量和要求 一、客运站概况 1、办公楼总高度22.1米,建筑面积12000平方米,地上3层、局部4层。停车场面积64442平方米,站前广场面积5306平方米,公交始末场区面积2310平方米,绿化面积35993平方米。 2、一楼为人员密集区,二楼以上为办公区和GPS监控室、会议室等。 二、维保范围 1、客运站所有涉及到消防的设施。包括:自动报警,联动扑救系统,二氧化碳气体灭火系统和可移动的灭火器等(详见附件1)。 2、对全楼人员和物管人员实行定期培训和指导。 3、新客站消防日常管理(含值班)。消防泵房和值班室均在一楼(值班室由发包方提供桌椅,其余设备由投标方自行负责) 三、要求 1、投标人应符合国家相关法律、法规的要求,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件; 2、投标人应遵守国家有关的法律和法规条例,具备有关法律、法规要求,并有承担本次招标项目的能力和信誉; 3、投标人必须是有安全生产许可证及相关资质证书的公司(提供资质证明原件或复印件); 4、维保单位在谈判前要对新客站的消防设施全面了解掌握。 5、根据维保需要,除处置突发性故障外,要根据具体

维保要求(详见附件2)制定逐月消防维保措施。此维保措施既作为这次谈判打分的参考依据,又作为以后消防维保工作考核结算的依据。 6、对消防维保工作中因维保人员的技术原因,造成消防设施损坏、经厂家技术员确认的,维保单位要负责赔偿,对维保工作不到位的,我公司可随时解除合同,拒付消防维保费用。因维保工作不到位,致使消防设施不能正常运行而造成重大损失的,将依法追究责任。 7、投标人独立完成过的消防维保项目业绩,必须是维保期限在一年或以上的已签订的正式合同,且项目建筑面积在10000平方米或以上的消防维保项目业绩(仅限公共或商业建筑用地),须提供维保合同等资料,以上资料能反映项目名称、期限、项目建筑面积规模,并提供业主名称、地址、联系人、联系电话等内容。 8、投标人必须具备在兴化市提供消防维保服务能力,包括设有相应的机构和人员。投标人拟投入本项目的常驻维护人员中必须包括但不限于具有:6名常驻技术人员(消防系统值守管理员,需有消防培训上岗证),要求系统主机24小时有技术人员值守。以上人员须提供资格证明材料及具有消防部门颁发的相关培训证书。 四、合同期限及报价 维保合同时间为一年。报价分两部分,一是维保费用;二是人员费用。费用支付方式为:每月支付一次,合同总价摊平到每月。

消防维保方案和报价单样板

感谢贵单位给予我公司参予消防系统维保服务的机会,衷心希望能为贵单位提供我们最优质的服务! 甘肃中海博消防科技有限公司 消防设施维保项目内容 一、贵公司消防维保项目: 1.建筑防火分隔和安全疏散设施; 2.火灾自动报警系统; 3.消防给水设施; 4.消火栓系统; 5.消防水炮系统; 6.自动喷水灭火系统; 7.气体灭火系统; 8.水喷雾自动

灭火系统;9.泡沫灭火系统;10.防烟、排烟设施;11.消防电气和通讯设施;12.消防电梯;13.干粉灭火设施;14.移动式灭火器材; 二、消防维保工作实施: 保养:按照维保要求对系统进行巡检及检测,确认其工作正常,设备除尘、清洁、润滑、绝缘、紧固;并填写相应的检测、保养专业表格,并得到甲方指定的责任人的签署,编号后归档。 1、月检:按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部覆盖测试一遍,确保系统、设备的正常运行。 2、季检:按照规季度检查内容进行检查,发现问题及时处理。 3、年检:由公司专业的消防检测队伍,全面对维保项目进行全面详细的消防检测,对系统运行情况作全面评估及整改方案,并出具正规检测报告,备消防部门查看。 4、协助配合消防部门的检查工作,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 5、视客户需求,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。 维修:出现问题时能够在限定的时间内迅速解决,不能解决的出具书面说明,并请相关人员核准签署。 以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系,注重彼此间的勾通,遇到问题协商解决。 消防维修保养报价清单 根据山东省物价局、山东省公安厅联合发(鲁价费发[2000]148号)文件规定,消防系统年维修保养费用应按以下公式计算 计算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防设施维修保养总费用

消防维保服务内容

消防维保服务内容 一、每两个月定期维保工作: 1、主机巡检功能检测; 2、主备电切换检测; 3、主机报警与联动逻辑检测; 4、CRT通讯与控制功能检测; 5、感烟、感温工作状态检测、故障排查; 6、控制、切换模块工作状态检测、故障排查; 7、探测器吹烟测试; 8、探测器清洁工作。 二、每半年定期维保工作: 1、主机巡检功能检测; 2、主备电切换检测; 3、主机报警与联动逻辑检测; 4、CRT通讯与控制功能检测; 5、感烟、感温工作状态检测、故障排查; 6、控制、切换模块工作状态检测、故障排查; 7、消防电话通讯系统监测检查; 8、消防广播系统检测与投运演习; 9、消防栓泵手、自动投运试验; 10、自喷泵手、自动投运试验; 11、火警、故障自动答应功能检测;

12、探测器清洁工作。 三、每年定期服务内容: 1、主机巡检功能检测; 2、主备电切换检测; 3、主机报警与联动逻辑检测; 4、CRT通讯与控制功能检测; 5、感烟、感温工作状态检测、故障排查; 6、控制、切换模块工作状态检测、故障排查; 7、消防电话通讯系统监测检查; 8、消防广播系统检测与投运演习; 9、消防栓泵手、自动投运试验; 10、自喷泵手、自动投运试验; 11、火警、故障自动答应功能检测; 12、大楼正压送风系统投运试验; 13、大楼排烟系统投运试验; 14、防火卷帘门迫降试验; 15、根据甲方工作安排,配合一次全面或局部消防演习(报警、救火、疏散逃生)。 四、根据业主要求,免费培训系统操作人员和维护人员。

浙江高速投资发展有限公司长安服务区维护保养 —保养内容、计划和报价总计为30000元 一、火灾自动报警系统 1、保养内容 1)各信号线路及线路保护管道维护。 2)控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的现实、主备电的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、黑匣子记录等。 3)查控制器的点名、报火警、报故障功能。 4)探测器的报警试验。包括感烟、感温等所有类型探测器的试验,试验工具符合检测要求。 5)手动报警按钮的报警试验。 2、工作计划 1)控制器每月检测一次。 2)现场探测器和手动报警按钮每月检测一次,每年的第一次和最后一次全部检测,其余每次抽测总数的10%且不能重复。 3、报价 以上系统的维修保养费用为人民币:15000元/年。 二、消防栓系统 1、保养内容 1)外观检测。检测室内消火栓给水管道、消防水池/水箱/稳压装置、消火栓水枪及水带、消火栓按钮、消防水泵及各类管

消防系统维护保养制度

消防系统维护保养制度 1、定期检查:对使用单位的消防系统进行定期检查,出现问题及时处理,保证使用单位的消防系统能够正常运行。 2、季度试验和检查:每季度对使用单位的消防系统进行下列功能的检测和试验,并填写季度登记表。 (1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;(2)试验自动喷水灭火系统管网上的火灾报警装置的声光显示是否正常; (3)试验自动喷水灭火系统管网上的水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示是否正常; (4)对备用电源进行1~2次充放电试验;1~3次主电源和备用电源自动切换试验; (5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能: ①防排烟设备(可半年检查一次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备; ②室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; ③二氧化碳等固定灭火系统的控制设备; ④火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。 (6)强制消防电梯停于首层试验; (7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验; (8)检查所有转换开关;

(9)强制切断非消防电源功能试验。 3、年度检查与试验:每年度对使用单位的消防系统进行下列功能的检测和试验,并填写年检登记表。 (1)按生产厂家说明书的要求。用专用加烟(或加温)试验器对安装的所有探测器分期分批的检查试验,至少全部检查试验一遍;(2)对前述季度试验和检查中(3)、(4)、(5)①、②、④、(6)、(7)、(8)、(9)各项所列的检查和试验项目进行动作试验; (3)对前述季度试验和检查中第(5)项进行模拟试验; (4)试验火灾事故广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态,都应能紧急切换到火灾事故广播上,音响清晰。 (5)检查所有接线端子是否松动、破损和脱落。 4、消火栓、自动喷水及气体灭火系统维护 (1)系统必须有日常监督、检测、维护制度,保证系统处于准工作状态。 (2)负责系统维护的专职人员安排熟悉自动喷水灭火系统原理、性能和操作维护规程的人员。负责系统维护的专职人员定期必须巡检责任区内所有供水总控制阀、报警控制阀及其附属组件,进行外观检查,并观察压力表指针所指是否正确的压力,保证系统处于无故障状态。供水水源必须保证供给设计所需的水量和水压,每年对水源的供水能力进行一次测定。 (3)消防用的蓄水池、高位水箱、气压水罐每月应检查核对其消防

维修服务方案及承诺

维修服务方案及承诺 包括但不限于以下内容: (1)应急保障方案。 为提高汽车维修安全事故应急的快速反应能力,确保科学、及时、有效答对于安全事故,妥善处理,有效控制事态,最大限度削减人员伤亡和产业损掉,维护正常的社会形态秩序和工作秩序,依据相关法律法例和本修理厂各部门各岗位的工作本能性能,制定本方案。 一、适用规模 (一)本修理厂维修车辆出现重大维修质量安全事故问题,或有可能造成重大伤亡及以上的重大险情。 二、工作机制 成立和完善重大生产安全事故应急体系和应急预案和实施,负责按照应急预案的原则,成立应急救援组织或配备应急救援人员,组织实施工作。 三、应急组织体系与职责 在统一领导下,坚持分级响应、分级管理为主的原则实行应急工作责任制。按照制定的应急救援预案和本企业的应急救援预案,结合维修厂房的特点、规模,对于施工现场易发生事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产事故应急救援预案。 四、应急准备 (一)定期研究重大生产安全事故应急救援工作,指导应急救援组织的成立和完善,加强重大安全的宣教、监督检查工作,防患于未然。 (二)定期检查本单元职责规模内安全应急预案的落实环境。安全生产事故应急救援组织应定期演练,器材、设备等应设专人进行维护。 (三)应急抢险救援工作需要多部门配合的,按照环境及需要及时通知和配合地方交通、公安、卫生、消防、安监局等有关部门,密切互助,共同开展应急抢险救援工作。 (四)成立本单元重大危险源、重大事故隐患、重大灾害事故数据库,并及时更新,定期完成危害分析及评估报告,成立健全预警联动机制及时消除隐患。 (五)各部门主管应24小时保持德律风开机,以备紧急环境联络。 五、应急响应 (一)事故报告 1、报告原则 应遵照“迅速、准确”的原则,在第一时间上报重大安全险情或重大事故环境。 2、报告程序 (1)发生重大安全险情或重大事故后,相关部门负责人应立行将事故环境如实向主管领导报告。 (2)主管部门接到事故报告后,迅速核实有关环境,并立即报告分管副总司理。 (3)发生紧张火灾事故,要及时上报消防、交通等政府部门。 (4)发生灭亡1人及以上事故,要及时上报公安、交通、等政府部门。 3、报告内容 重大安全险情或重大事故报告的内容: (1)险情或事故发生的时间、地点、事故种别、人员伤亡环境;

2019年消防维保合同(标准版本)

消防系统维护保养 协 议 书 服务单位: XX安装集团有限公司 签定日期: _____ 年 ____月____日

消防设备维护保养协议 委托方(以下简称甲方): 服务方(以下简称乙方):XX安装集团有限公司 根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养,达成如下协议条款,共同遵守。 一、项目名称: 二、项目地点: 三、委托内容: 1 、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有3个系统: (1)火灾自动报警/消防联动控制系统 (2)消火栓系统 (3)自动喷淋灭火系统 2、消防系统的维护保养:共个月 四、协议起止日期: 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为___年__月日至 __年_ __月日。 五、双方义务和责任: 甲方: 1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。 2、甲方应安排专职值班员24小时值班,值班员能够正确操作设备,遇有故障情况及时通知乙方。 3、值班员对设备运行情况做好日常记录,认真填写故障报修单并及时报修,对重大修理项目积极组织协调。 4、甲方如进行装修,必须事前通知乙方,不经乙方同意,装修方不得随意打断、更改消防线路;移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。 5、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件,协助乙方的工作。 乙方: 乙方承接消防系统的维护保养任务后,对该工程消防系统做到精心维护,科学检修。

消防售后服务承诺书

消防售后服务承诺书 篇一:消防工程有限责任公司投标承诺书及售后服务承诺 消防工程有限责任公司投标承诺书及售后服务承诺 1、承诺书 (1)如果我公司有幸中标,我公司奖严格执照招标文件及合同条款的要求,保质保量完成好大柳塔北区三区室外管网消防工程二期。 (2)我公司同意在总包单位和甲方工程部的统一协调下,做好和各专业队伍的配合,保证整个工程顺利进展。 (3)该工程质量等级为合格,符合国家和行业的验收规范,我公司承诺该工程达到消防工程单项优良。保证在甲方要求和合同约定的期限以前完成该工程的施工。 (4)我公司对本工程提供一年的质保期,保修期结束后免费对系统进行一次全面检修、检测,确保甲方单位顺利通过消防部门的验收和年检。并且负责免费培训操作与管理技术人员,人员不限,培训方

式采用现场培训和来公司培训两种方式。直至贵单位操作人员熟练掌握,应用自如,且使业主满意。 (5)我公司承诺负责协助甲方办理相关的消防验收手续,保证消防工程顺利通过验收。投标人(签名盖章):XX永安消防工程有限责任公司 法人代表或法人授权代表(签名或盖章) 日期:20XX年X月X日 2、售后服务 售后服务工作是工程项目管理的主要环节,为保证本消防工程始终处于良好的运行状态,我公司特此制定如下售后服务承诺及措施。 (1)自验收合格之日起对本工程免费保修24个月。 (2)保修期内定期派技术人员回访用户,并对系统进行检查。 (3)建立客户档案,负责对该工程定期巡检及设备清洗更新,制定维护计划,做好每次维修记录及向业主提供维护报告。 (4)用户系统出现问题后随时与我公司联系,我公司在接到指

令后4小时派人赶往现场处理,48小时内解决问题。复杂及疑难问题及时向领导汇报。并在6日内处理完毕。 (5)在保修期内如在正常使用情况下系统出现故障,我公司将免费维修或更换。若非正常情况下系统出现故障,我公司将免费进行系统故障的排除。如须更换零部件,将只收成本费。 (6)保修期终止后,对该系统终身维护,但需要适当收费。保修期后可根据用户的需求,签定维修保养合同,并出具检验报告。若出现任何技术问题,及时到现场进行技术服务。 (7)我公司技术服务部确立首人负责制,即接到用户维修服务申请的电话、传真等的第一位服务人员,须负责将问题处理完毕决不推委。 (8)我公司有义务对贵方人员进行技术培训,以使他们掌握各系统的操作使用,故障排除,设备维护保养等技术。 (9)我公司免费对贵方的技术人员进行现场培训,培训人员数量2-3名,时间一周以上。贵方的培训人员应具有高中以上文化程度,

消防设施维保方案(标准月检)

消防设施维保方案 编制单位:四川信安工程检测有限公司 2014年1月20日

为保证维护保养区域内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,特制定本维 保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 □火灾自动报警系统; □自动喷水灭火系统; □消火栓系统; □防排烟系统; □气体灭火系统; 二、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 三、维修依据及标准 (1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 四、月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷淋系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态;

c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 5、气体灭火系统 每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 6、应急照明、疏散指示标志: a、每月检查电源切换和充电功能。 b、每月检查标识正确性。 五、季检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示; d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 2、自动喷淋系统: a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每季对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除; d、每季年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。 3、消火栓系统: a、每季对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每季对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每季对消火栓进行检查,发现问题及时处理; d、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 4、防排烟系统:

消防维保服务的详细说明

维保服务的详细说明 一、维保前的准备工作 1、组建项目部。根据本项目维护保养的特点,我司特组织强有力的维保项目部进行维保。项目部主要负责人均有现场管理经验,有多年现场实操经验。 2、工具、材料的配置,本公司在有大于100平方米的仓库以及价值40万以上的常用的材料或设备的零配件仓储。 3、复印消防系统有关图纸,对投标时维保工作方案进行局部修改。 4、准备齐所有工作用表格及文件,包括《服务合同书》、《维保工程概况表》、《报警设备编码表》、《消防设备档案表》、《楼层消防设备档案》、《消防设备自编码表》、《设备保养记录表》、《维保工程原始记录表》等。 5、编制项目部人员消防系统设施维护保养联系部门人员通讯录。 二、项目部人员的培训 1、培训的目的:对维保人员上岗前进行必要的培训是决定本项目维保质量目标能否实现的重要因素。根据我司质量管理体系之人力资源管理程序,本项目的维保人员在进场前必须进行行业技能培训,通过培训使得员工具备全面的消防知识,熟悉消防规范,掌握消防检测及维保的技能,领会项目维保的方案计划及操作规程,了解所需维保项目的消防系统构成。 2、培训对象:消防系统设施维护保养的工作人员。 3、培训内容: 3.1、建筑结构,平面布置。 3.2、报警控制器技术参数、接线方式、基本操作,及维护保养工作相关注意事项。 3.3、火灾自动报警系统情况、设备安装位置、联动的逻辑关系。 3.4、消防栓系统、喷淋系统的结构,设备安装位置、管网的正常压力数值。 3.5、维护保养工作其它内容系统结构、安装位置。 3.6、《维修保养技术手册》。 3.7、学习理解维护保养工作相关技术规范,技术标准。 3.8、对上岗员工进行岗位职责,员工守则,上岗技能操作培训教育。 三、消防设备档案建立 1、消防设备档案的建立是维保工作的基础,也是衡量员工对消防设备熟悉程度的标准。 2、根据本项目消防系统的特点,我司第一个月的主要工作是熟悉现场、编制消防系统设