文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防辐射钡粉施工方案

防辐射钡粉施工方案

防辐射钡粉施工方案
防辐射钡粉施工方案

目录

1.前言 (1)

2.工法特点 (1)

3.适用范围 (2)

4.工艺原理 (2)

5.施工工艺流程及操作要点 (2)

6、安全与环境管理 (9)

7、效益分析 (10)

8、应用实例 (10)

1

医技楼防辐射水泥钡粉施工工法

(中誉远发国际建设集团有限公司)

1.前言

硫酸钡也叫重晶石,现在已经广泛应用在医院和各大医疗机构射线检测室,主要用来防止射线对人体的危害,造价低廉,防护效果好。

防辐射水泥硫酸钡(以下简称水泥钡粉)是利用重晶石具有吸收X射线的性能,用重晶石与适量水泥和胶粉拌合,用以代替金属铅板屏蔽核反应堆和建造科研、医院防X射线的建筑物。

防辐射硫酸钡是以重晶石和粘土为主要原料,经烧结得到以硅酸二钡为主要矿物组成的熟料,再加适量石膏,共同磨细而成.比重较一般硅酸盐水泥高,可达4.7~5.2.强度标号为325~425。

由于水泥钡粉比重大,可与重质集料(如重晶石)配制成均匀、密实的防X射线。水泥一般要求采用水化热低的硅酸盐水泥,通常用的水泥、重晶石粉、重晶石砂、粗砂配合。

本工程为成都市肿瘤专科医院,配置有大型直线加速器治疗室、DR机房、CT机房、核医学科、放疗科、放射影像科、碎石、牙片、机房等,射线治疗室建筑面积达到3000多平方米。

本工程墙面和地面均采用钡粉和水泥拌合物施工,最低厚度为2CM,不使用任何机砂和碎石混合,墙体和地面不允许开裂和空鼓。

2.工法特点

一、由于钡粉和水泥均为现场粉料拌合,粉料比表面积大,吸水率高,要通过不断试

配,并且不得低于设计限定的最少钡粉用量。

二、本工法对墙体和地面基层处理要求高。

三、对拌合物计量要求高,不得随意调整配合比,并且做好防雨和防潮等措施。

四、本工艺对分层施工要求高,按要求必须加设尼龙网。

五、对水泥钡粉面层处理要求高,否则与面层乳胶漆等不相粘。

六、对水泥钡粉墙面和地坪养护要求高

3.适用范围

本工法适用于大型医院或医疗机构放射检测设备用房墙面和地面钡粉施工。4.工艺原理

4.1 凿毛基层和清理基层杂物,提高与面层的粘结性,做好基层洒水润湿,不吸收水泥钡粉含水量,以防止开裂和空鼓。

4.2将超厚的粉料抹面分层施工,减少施工分层施工厚度,提高水泥钡粉抗裂性和防墙面过厚而下坠。

4.3充分利用尼龙网抵抗和减少水泥钡粉表面干缩裂纹发生。

4.4优化配合比设计,减少水泥用量,提高钡粉用量,减少水泥水化热引起的开裂、空鼓,提高水泥钡粉的防辐射功能。

4.4加强养护。

5.施工工艺流程及操作要点

5.1 水泥钡粉施工流程

施工准备→基层清理→测量放线与灰饼制作→现场计量搅拌→第一遍水泥钡粉施工→铺设尼龙网→第二遍钡粉施工→铺设第二道尼龙网→水泥浆拉毛收面→养护

5.2 施工准备

1)现场配置钡粉(硫酸钡)若干吨、P.O42.5R水泥、尼龙网、小型强制搅拌机、计

量台称、运输斗车等

2)所有材料和机具必须通过检验合格,严禁不合格材料和机具进入施工现场或投入

使用。

3)材料物资需做好成品保护,做好防雨措施,对水泥和钡粉应设置垫木和防雨棚。

4)施工使用的机具设备包括:强制式搅拌机、铁锹、斗车、台称、铁滚筒、木抹子、

钢皮抹子、2米铝合金靠尺、水平尺、红外线水平仪、墨斗、钢丝刷、笤帚、小桶等。

5)施工使用的主要材料和机具如下:

1.建筑胶粉

2.袋装硫酸钡

3. PO42.5R水泥

4.强制式搅拌机

5.尼龙网

6.计量台称

5.3基层清理、测量放线与灰饼制作

1)仅以地面为例说明基层清理和灰饼制作,墙面和地面做法基本相同。

2)将混凝土地面的灰疤、灰尘、浮浆等清理干净。

3)将阴阳角杂物和酥松颗粒清除干净。

4)洒水充分润湿和清扫。

5)使用红外线水平仪进行标高测量,制作灰饼,灰饼间距纵横向不超过1米,墙面

灰饼纵横向间距不大于0.8米。

1.基层阴角清理

2.基层清扫

3.充分润湿地面和冲洗地面

4.地面标高测量

5.灰饼制作

6.检查灰饼标高

5.3现场水泥钡粉墙面施工

5.3.1按设计提供的水泥钡粉施工配合比进行打样试配。

5.3.2最终确定水泥钡粉配合比为钡粉:水泥:胶粉为4:1:0.08(重量比)。

5.3.3总体施工顺序为:先墙面后地面。

墙面水泥钡粉施工顺序为:基层清理→浇水润湿基层→找规矩、做灰饼→设冲筋→做护角→10厚1:3水泥砂浆刮糙打底→10厚水泥钡粉→铺设尼龙网一道→10厚水泥钡粉→铺设尼龙网一道→面层扫浆拉毛→清理与保护。

5.3.4施工工法要点

1)墙面湿润:墙面用细管或喷壶自上而下浇水湿透,一般在施工水泥钡粉前一天进

行,每天不少两次。

2)找规矩、打水泥钉、做灰饼:根据设计图纸要求的水泥钡粉质量等级,按照基层

平整垂直情况,用一面墙做基准先用方尺规方。房间面积较大时应先在距阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线,往墙上翻引出阴角两面墙上的墙面水泥钡粉层厚度控制线。套方找规矩做好后,在每个灰饼位置植入一根水泥钉,再用水泥钡粉做灰饼,并掺加适量建筑胶,用水泥钡粉砂浆做成5CM见方的方形灰饼。墙面水泥钡粉灰饼纵横向间距不大于0.8米。

3)抹水泥钡粉踢脚板:洒水润透墙面,并把污物冲洗干净,用水泥钡粉抹底层,表

面用木杠或2米靠尺刮平,再用木抹子搓毛,施工时因厚度较厚,应从下往上抹,分层抹面,坍落度控制在50-60mm。

4)做水泥钡粉护角:室内墙面、柱面的阳角和门窗洞口的阳角,根据灰饼和门窗框

边离墙面的空隙,用方尺归方后,分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板,用1:3水泥砂浆打底与贴灰饼找平,待砂浆稍干后再用水泥钡粉抹成小圆角。

5)墙面冲筋:用与水泥钡粉相同的材料冲筋,冲筋的根数根据房间墙面的高度而定。

操作时在上下灰饼相同之间做宽度30-50mm左右的水泥钡粉带,并以上下灰饼为准用压尺扛推平;阴阳角的水平标筋应连起来,并相互垂直。冲筋完毕,待稍干后才能进行墙面底层水泥钡粉作业。

6)抹10厚1:3水泥砂浆底灰:在墙体湿润情况下进行抹底灰。一般需冲筋2小时

左右就可以抹底灰,即不能过早也不能过迟。抹时先薄薄抹一层,不得漏沫,要用力压使砂浆挤入细小缝隙内,底灰水泥浆中应掺适量的建筑胶,做拉毛处理。

7)抹第一遍水泥钡粉:水泥钡粉施工应严格控制水泥钡粉坍落度,坍落度控制在

50-60mm,应从下部往上抹,沿墙体四周循环向上,如果遇到水泥钡粉下坠应暂时停止抹面,待下层水泥钡粉快初凝时继续抹面。

8)粘一道尼龙网:尼龙网应在水泥钡粉初凝前粘贴,不得粘贴过早或过迟,水泥钡

粉粘贴深度应略低于水泥钡粉表面。尼龙网应纵向沿墙体四周设置,接头处搭接应不小于10CM。

9)抹第二遍水泥钡粉:在第一遍水泥钡粉初凝后终凝前进行第二遍水泥钡粉施工,

施工做法同第一遍做法。

10)养护和收面:在第二遍水泥钡粉终凝后,养护7天,并检查有无空鼓和开裂,如

果有异常,应立即采取措施处理,无异常在7天后用1:3水泥砂浆在其面层扫浆拉毛。

5.3.5墙面水泥钡粉质量要求

1)施工前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。

2)所有材料的品种和性能应符合设计要求,水泥的凝结时间和安全性复验应合格,

硫酸钡应检测合格。

3)水泥钡粉施工应分层进行,从下层向上层逐层对称均匀施工。

4)各层之间应粘结牢固。

5)水泥钉和灰饼不得漏设,必须牢固。

6)水泥钡粉表面应平层、接槎均匀。

7)护角、孔洞、槽、盒周围的水泥钡粉应整齐、顺直;管道后面的抹灰应平整。

8)总厚度应符合设计要求。

9)面层水泥浆应均匀,不得漏刷。

10)有排水要求的部位滴水线。滴水线应整齐顺直,滴水线应内高外低。

11)墙面水泥钡粉施工后严禁在墙面上随意开洞、开槽等,现场派专人进行巡查。

12)为了防止门窗框与墙壁交接处水泥钡粉层空鼓、裂缝、脱落,抹灰前应对基层彻

底处理并浇水湿透;检查门窗框是否固定牢固、木砖尺寸、埋置数量和位置是否符合标准;门窗框与墙的缝隙嵌塞,宜采用水泥混合砂浆分层多遍填塞,砂浆的稠度不宜太稀,并设专人嵌塞密实。

13)水泥钡粉由于比表面积大,如果施工质量不好,极易造成开裂和空鼓。施工注意

处理好基层清理干净,并浇水湿透;脚手架孔和其他预留洞口边及不用的洞,在抹灰前填实抹平;应分层以抹灰赶平,每遍厚度宜为7-9mm;填塞用的砂浆一定要控制原材料的质量及砂浆的稠度。

14)立面垂直度偏差应≤4mm。

15)表面平整度偏差应≤4mm。

16)阴阳角方正偏差应≤4mm。

5.4水泥钡粉地面施工

5.4.1施工流程

清理基层与洒水润湿→冲筋、做灰饼→第一遍水泥钡粉→铺第一道尼龙网→第二遍水泥钡粉→第二道尼龙网→水泥浆收面拉毛→养护→成品保护

5.4.2施工工艺要点

1)严格控制原材料的质量,水泥和钡粉应复检合格后方可使用。

2)严格控制计量器具的有效性,应校验合格后方可使用。

3)严格按设计核准的水泥钡粉配合比施工。

4)冲筋贴灰饼:小面积房间在四周根据标高线做出水泥钡粉灰饼,大面积房间还应

每隔1.5米冲筋。保证其水泥钡粉地坪厚度不小于2CM。

5)严格按设计的水泥钡粉配合比进行计量搅拌。

6)严格控制水泥钡粉施工坍落度,控制在40-50mm。

7)用斗车运输,严禁在施工过程中随意加生水。

8)施工中斗车严禁碰撞灰饼和冲筋。

9)第一道水泥钡粉施工:施工时从里向外,逐步向外推进。铺设水泥钡粉时,预先

用木板隔成宽不大于3米的区段,先在已湿润的基层表面均匀扫一道素水泥浆,随即分段顺序铺水泥钡粉,随铺随用长木杠刮平拍实,表面塌陷处应用水泥钡粉补平,用木抹子搓平。边施工边收面边铺设尼龙网,尼龙网铺设后应略低于水泥钡粉完成面。

10)第二道水泥钡粉施工:待第一道水泥钡粉终凝后24小时内施工第二道水泥钡粉,

施工做法同第一遍,施工从内向外,逐步向外推进,边抹面,边铺设第二道尼龙网,尼龙网铺设后应略低于水泥钡粉完成面。

11)养护与水泥浆收面:水泥钡粉施工完成后应做好保护措施,拉好警戒线,严禁踩

踏和污染。终凝后应洒水养护7天,再用1:3水泥浆收面拉毛。

5.4.3施工质量控制要求

1)地面施工前应严格检查水电管线等预埋工作,管线埋设必须低于板面标高,并且

用水泥砂浆分层填补密实。

2)原材料质量必须合格,水泥和钡粉应复检合格后才能投入使用。

3)严格按设计配合比施工,不得随意改动配合比,做好用水量控制,水泥应采用普

通硅酸盐水泥,不得采用粉煤掺合料。

4)施工后严禁在地面上开洞、开槽等,以免影响防辐射功能。

5)面层不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂现象。

6)平整度允许偏差应≤4mm。

5.4.3施工有关图片,如下:

搅拌计量强制式搅拌

第一遍钡粉施工铺贴第一道尼龙网

第一道水泥钡粉和尼龙网施工后第二遍水泥钡粉施工

第二道尼龙网铺贴施工水泥钡粉地面完成后效果

6、安全与环境管理

一、施工前项目技术负责人对现场所有施工人员和操作工人进行书面安全技术交底,

并履行签字手续。

二、现场施工人员必须戴口罩、手套、套袖等防护用品,并站在上风头处操作,防止

职业病发生。

三、搅拌机操作必须由持证人员操作,严禁其他工人操作,现场临时用电由持证电工

操作。

四、室内水泥钡粉采用高凳上铺脚手板时,宽度不得小于两块(50CM)脚手板,间距

不得大于2米;作业人员不得超过2人。高度超过2米,应由架子工搭设脚手架。

五、室内施工使用手推车时,拐弯时不得猛拐。

六、脚手板不得搭在门窗、洗脸池等非承重的物体上。

七、现场搅拌水泥钡粉,设置施工污水处理措施,施工污水未经处理不得随意排放。

八、施工垃圾要集中堆放,严禁将垃圾随意堆放或抛掷。清理现场时,严禁将垃圾杂

物从窗口、洞口等处采用抛掷方式,以免造成粉尘污染。

九、砂子、钡粉、水泥要封闭存放,水泥不得露天堆放。大风天严禁施工,防止钡粉、

水泥等扬尘污染。

十、施工现场使用和维修设备时,应有防滴漏油措施,以防滴漏造成污染。检修机具

废弃棉纱应集中回收,严禁随意乱掷和燃烧处理。

7、效益分析

一、本工程涉及到的防辐射房间相当多,包括地下室核医学科、地上CT室、DR室、ECT

室、牙片室、骨科手术室、DSA室等,墙面和地面防辐射区域控制面积约5000平方米。

二、常规情况下,一般防辐射采用铺设铅板施工,按500元/平方米计算,挂铅板造价

为500元/平方米*5000平方米=250万元;全部施工水泥钡粉防辐射需要90元/平方米*5000平方米=45万元,节约投资205万元。使用水泥钡粉费用为使用铅板防护的18%,显然,工程成本大大降低。

8、应用实例

CT检查室水泥钡粉墙面和地面完成后效果核医学检查室墙面和地面完成后效果

防辐射房间地面施工完成后图片直线加速器完成后图片

放射防护专项施工方案

华中科技大学同济医学院附属协和医院门诊医技大楼 放射防护专项施工方案 目录 一、工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据............................................................................ 错误!未定义书签。 三、施工工艺............................................................................ 错误!未定义书签。 1、材料及做法 (1) 2、作业条件?错误!未定义书签。 3、施工方法?错误!未定义书签。 四、质量保证措施.................................................................... 错误!未定义书签。 五、成品保护措施.................................................................... 错误!未定义书签。 六、安全保证措施及文明施工?错误!未定义书签。

一、工程概况 华中科技大学同济医学院附属协和医院门诊医技大楼建筑面积83933 平方米,地上23 层,地下3层,裙房8 层,建筑装饰构架最高点108.55 米,屋顶面标高93.6 米,大楼建成后满足8000人日门诊量的要求。 本工程特殊墙体的部位:地下一层数字肠胃、DR室乳腺摄影;一层急诊CT室、急诊DR室;五层影像尿流动力学检测;八层口内X光机、曲面断层机、CT机室;十二层X光室。放射科各机房隔墙采用370、240厚灰砂砖实砌,370厚墙体面上采用工业硫酸钡粉搅拌黄沙、水泥涂刷,240厚墙体采用工业硫酸钡粉搅拌黄沙、水泥砌筑,以及面上用工业硫酸钡粉搅拌黄沙、水泥涂刷。防护区域内的门为不锈钢铅板防护平开门及不锈钢铅板防护推拉门。 二、编制依据 本工程施工图纸和相关设计变更 GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB8279-87《医用诊断X线卫生防护标准》 GB50204—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 GB50210-2001 《建筑装修工程验收规范》 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50194-93 《建筑工程施工施工现场供用电安全规范》 GJGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ33-2001 《建筑机械使用安全技术规程》 三、施工工艺 1、材料及做法 硫酸钡砂浆墙面: 20厚1:1.5:2.5水泥黄沙硫酸钡砂浆(按公斤比)找平层 表面喷刷乳胶漆两道 硫酸钡砂浆顶棚:

医院防辐射铅防护施工设计方案

铅 屏 蔽 手 术 室 防 护 施 工 方 案 施工单位: 2015年

铅屏蔽手术室防护施工方案 一、墙面铅板防护安装方案 1、材料: 角钢、方通、槽钢要进行除锈并刷防锈漆或采用镀锌钢材;防辐射板;铅板。 2、施工顺序: 防辐射手术室周边搭设钢结构骨架---上下楼板及结构梁处膨胀螺栓固定---钢结构骨架上安装防辐射板---用相应当量厚度铅板压条粘贴处理缝隙。 3、制作钢龙骨、安装无铅防辐射板、铅板压条处理缝隙: 钢龙骨制作按照以下大样图进行施工; 钢材焊接处要求全部满焊,焊缝高K=6mm; 防辐射板密拼安装; 防辐射板缝隙处采用结构胶粘贴相应当量铅板处理; 各管道口采用铅板密封处理。

(五)、检查验收 1、检查防辐射板是否密拼。 2、检查防辐射板缝隙处是否全部采用铅板遮盖处理。 3、检查各管道出口铅板是否遮盖到位。 4、完成后表面要求平整、美观。 二、地面硫酸钡防护施工方案 重晶石粉碎颗粒(硫酸钡砂)能有效屏蔽X射线和Y射线,能有效防止阻隔射线外泄,与水泥等材料混合使用能达到良好的防辐射效果。重晶石粉碎颗粒以3.5 - 5 : 1(1为水泥量)的比例混合后20mm的厚度等于2个铅当量的防护作用,本工程功能复合手术室3个铅当量其它3间DSA手术室2个铅当量防护,也就是分别需要铺设30mm和20mm硫酸钡砂水泥砂浆方可达到设计需要。 (一)、主要材料: 重晶石(含硫酸钡)、水泥、水。 (二)、施工:

1、地面洒水润湿后,清理表面颗粒及疏松的附着物; 2、将重晶石粉碎颗粒以4 : 1(1为水泥量)的比例同水泥掺和 并搅拌均匀; 3、每次抹灰厚度需控制在15mm至20mm,避免风干过快; 4、后续施工只需按正常施工程序养护进行即可。 (三)、质量保障措施 1、待硫酸钡防护层完全达到最终强度后,再施工防水层(如设备层)及混凝土整浇层。 2、施工混凝土整浇层时,混凝土运送车需设专用通道,以保护硫酸钡防护层整体性不被破坏。 附图2.1 2015年月

放射科学习计划

中医院放射科2012年学习计划放射科为培养人才,提高业务素质开展业务学习基本理论,基本知识,基本操作为主,另外举办专题讲座,以助知识更新。科内进行定期或不定期专业专题讲课,建立业务学习记录。2013年学习计划如下: 1月份:学习放射科各项规章制度 2月份:学习放射科技术操作规范和图像质量评价 3月份:学习放射科诊断报告书写规范 4月份:学习放射科辐射防护知识和安全事故条例 5月份:学习放射科三基训练 6月份:学习危重病人的紧急处理和操作流程 7月份:学习重点病例随访 8月份:学习疑难病讨论 9月份:学习x线机与ct机发展历程 10月份:学习特殊造影检查 11月份:五官科的摄片要求和报告书写 12月份:静脉肾盂造影的注意事项与流程篇二:2013年放射科教育培训计划 2013年放射科教育培训计划 1、加强辐射知识、相关法律法规的学习,认真贯彻上级卫生行政部门和环保监管部门相关文件精神,不断提高辐射安全防护意识和自身预防放射损伤的能力。 2、加强对医院内部管理制度的学习。 3、如本年度拟招聘的工作人员到位,及时安排新上岗人员参加岗前培训,争取尽快形成工作能力。 4、切实加强对专业知识的自我学习,认真开展“三基三严”训练。 5、熟悉掌握各类应急预案,在实践中总结经验、寻找不足,不断完善各项制度,认真分析可能发生的科内事故,做好事故应急准备工作。篇三:2015年放射科工作计划文库 2015年xxx医院放射科 工作计划 2014年我放射科在医院领导的关心支持下,放射科设施得到了很大改善,我们要以此为契机,凝聚人心,以新思路、新观念、新举措增强工作的生机与活力,加强管理,提高医疗服务质量,巩固并壮大人才队伍,实现放射科的又好又快发展。为切实加强科室建设,保证我科可持续发展战略目标的实现,不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求,特结合我院发展的实际需要与科室的具体情况,制定2015年工作计划如下: 一、重点打造数字化pacs系统下的信息化影像科室:2014年经院领导批示同意,我科室将引进多台诊断终端系统和大屏教学led屏幕。我科室将以此为契机,重点打造全科联网的信息化数字化pacs诊断系统,通过dr、ct、造影系统的联网,达到患者疾病的综合诊断、横向对比,提高我科室诊断的精度和准确率,惠及临床及广大患者。并且通过安装大屏led 教学屏幕,打造读片会诊室,诚邀临床科室对疑难病例进行讨论,提高我科医生技师的学术能力和临床沟通协调能力。通过完善完备pacs系统的建设及应用,利用新系统、新设备机器开展新项目,提高科室科研学术水平。 二、重点增加引进人才的可能性,加强科室梯队建设。由于我科近年来种种因素的影响下,使得连续两年取得执业资格的住 院医师目前为零人。主治医师和科主任几乎全员参与一线值班,使得科研无法展开,科研立项为零。因此加强科室人才的培养和人才梯队建设成为科室未来发展的成败关键。为此我科未来将加大人才引进,加强对年轻医师的培养,保证其顺利取得相关执业资格,使得放射科的人才梯队构成合理,解放科室骨干力量,使其能够得到重点培养,完成放射科业务工作承接,将骨干力量置于日常科室质量控制上。同时解放学科带头人,使其能带动全科的科研工作。进而实现提高科室整体业务水平,夯实科室基础业务,

防辐射混凝土施工方案

长安医院设备用房模板及重混凝土施工方案大体积防辐射混凝土施工方案本工程的大体积防辐射混凝土属于重要工序。 防辐射混凝土又称为屏蔽混凝土、重混凝土或核反应堆混凝土, 是原子核辐射源装置常用的防护材料,它能有效屏蔽原子核辐射.所谓原子核辐射,一般是指a射线、B射线、丫射线和中子流.由于a射线、B射线穿透力较低,厚度很小的防护材料也能完全挡住它们,所以防辐射混凝土要屏蔽的射线主要是丫射线和中子射线[1]. 丫射线是一种具有极大穿透力的电磁波,在穿过防护物质时可逐渐被吸收,当防辐射混凝土墙体厚度为常数时,防丫射线的性能与其密度成正比,物质的密度愈大,防护性能愈好,当防辐射混凝土达到一定厚度时,丫射线可被完全吸收.一般防辐射混凝土均采用重骨料配制成重混凝土. 中子射线是由不带电的微粒组成, 密度大的材料对能量大的快中子有减速作用, 但对能量低的热中子不具有减速效果, 要削弱中子射线, 防辐射混凝土中不仅须含重元素, 还要含有一定数量氢原子和水的轻元素. 长安医院放射设备用房为1层框架一剪力墙结构,建筑面积约455卅,该工程的治疗室的混凝土墙及顶板设计为防辐射混凝土,作为防射线的遮蔽体. 治疗室的防辐射混凝土强度等级 C30,素混凝土的容重》2500Kg/m3,墙厚0.5m、1m 1.5m.、1.8m,顶板厚度为1.2 、0.7 米。该防辐射混凝土的施工应着重解决原材料的选择、配合比设计和大体积混凝土施工等技术难题. 4.1防辐射混凝土施工方案 4.1.1原材料的选择 水泥:选用P ? O42.5级普通硅酸盐水泥. 外加剂: 选用缓凝高效减水剂, 缓凝高效减水剂对新拌混凝土具有较好的保坍性, 减水率20%以上, 不泌水, 可明显提高混凝土的和易性、泵送性和耐久性, 28 天强度可提高25%以上, 延迟水泥水化热放热时间, 在保证相同条件的前提下可节约水泥10- 20%. 骨料:选用粗、中砂, 含泥量< 3%; 碎石选用最大粒径为31.5mm 连续级配的优等品, 含泥量< 1%。 由于设计要求抗辐射素混凝土的容重》2500Kg/m3,因此在每立方混凝土中加入100 Kg 硫酸钡(重晶石) , 可满足设计要求。 4.1.2防辐射混凝土的配合比设计 防辐射混凝土的密度越大,其屏蔽效果越好,故配合比设计时应优先考虑混凝土的表观密度和密实程度,再考虑强度和施工工艺.配合比必须满足下列要求:

铅板、电解板设计方案和对策

新乐市中医院手术室射线防护工程 整 体 解 决 方 案 浩翔医疗设备

目录 一、编制依据 二、手术室防护工程施工前准备 三、工程概述 四、专业施工技术方案 五、售后服务承诺 六、图纸

一、编制依据 《中华人民国国家标准GBJB-74“放射防护规定”》 《综合医院建筑设计规》JBJ 49-88 《医用X射线诊断卫生防护标准》GBZ 130-2002 《医用X射线治疗卫生防护标准》GBZ 131-2002 《医用X射线诊断卫生防护检测规》GBZ 138-2002 《医用X射线诊断放射卫生防护要求》GB 8279-2001 《电离辐射与辐射源安全基本标准》GB 18871-2001 《儿童X线诊断放射卫生防护标准》GB 16350-1996 《放射性同位素与射线装置放射防护条例》 《国家建筑标准设计图集》06J902-1 《特型门标准》GB16369-1996及JB650 浩翔医疗设备 2014年4月06日

二、手术室防护工程施工前准备 2.1 根据国家标准的相关规定组织有关技术人员深入了解现场,精心设计施工方案,对技术问题展开讨论,组织图纸会审,落实交底工作,确保施工前及时发现、解决图纸中不合理的设计,及时纠正。 2.2做好施工现场场地安排,合理布置施工现场,安排好材料的卸货和堆放。严格按照指定地点布置临时用电、用水,其线路、管路要井然有序。施工现场符合消防安全和卫生制度的要求。 2.3进场施工前安排专人与甲方联系,解决好现场甲方应提供的施工条件,以保证不耽搁工程施工。 2.4根据本工程的工作量合理安排劳动力,按照工程进度和施工工序合理安排各阶段施工人员,合理安排日常施工,按计划、有组织地进行工程施工任务。 浩翔医疗设备 2014年4月06日

混凝土施工方案~大体积重晶石防辐射

设计概况 本工程住院楼地下室设有二个直线加速器机房,结构设计为重晶石防辐射混凝土,其中墙板厚度为1100,局部为2400,顶板厚度为1150,局部为2400,属于大体积混凝土范畴。抗辐射混凝土的密实度不小于2.35克/立方厘米,设计强度为C30,混凝土结构类型为一类,基础为二类。 2 工程特点及难点分析 医用直线加速器对肿瘤疾病有良好的治疗效果,但如果防护不当,其高能电磁辐射也会给周边人员造成伤害。为了防止射线的泄漏,除进出治疗室的各种管道和线路均应预留、预埋外,不允许成型后钻孔,更不能有穿透的施工缝,并要严防大体积混凝土的水化热反应引起的裂缝。因此,除了应做好原材料的选择和优化配合比以及各种管道和线路的预留、预埋外,还必须做好施工缝的设置,不能有穿透的施工缝。 本工程的施工难点主要包括以下几点,必须作为主控对象,做好施工过程的控制和监测。(1)混凝土结构厚度大,属大体积混凝土范畴,应采取措施控制大体积混凝土的温度裂缝;(2)设计要求抗辐射混凝土必须连续浇筑; (3)抗辐射混凝土的密度不小于2.35克/立方厘米。 3 钢筋混凝土结构施工主要方法 3.1基础工程施工方案 基础工程施工流程如下: 施工前准备→测量放线→垫层→绑扎钢筋、支模→浇筑混凝土→基础墙→回填土。 3.1.1垫层混凝土施工 基础垫层混凝土的浇筑:复核基坑内土体标高,根据高程控制点用钢筋头垫层尺寸范围内中心的表面控制标志,四周用100mm方木固定。浇筑前要经项目部门复核模板位置无误。浇筑垫层混凝土用滚筒碾压平整,用木抹子抹平压实,最后用铁抹子压实压光。用砖砌模的,严格按照图纸要求进行施工,作到模内干净,无积水、垃圾。 3.1.2基础钢筋施工 基础钢筋的施工应注意以下几点: 成型制作前注意:钢筋是否具备出厂合格证,核对钢筋的规格、数量是否有误,做好原材及焊接件取样、试验工作,合格后方可使用。 绑扎前注意的问题:柱、梁箍筋与主筋垂直,箍筋的接头要交错布置在四交纵向钢筋上,箍筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢;箍筋平直部分与纵向交叉点可间隔扎牢,以防骨架歪斜;柱插筋位置要正确。具体做法可用直径14的钢筋作成井字型,在柱模安装前焊于柱主筋上,井字筋的尺寸等于柱截面尺寸。 3.1.3基础模板施工 模板支立要牢固,标高尺寸正确,其支撑部分必须支撑在坚实的地基上,以防因混凝土振捣引起的模板变形,影响混凝土的质量,拆模时要待混凝土达到一定强度,并使混凝土不被损坏才可拆除(一般在浇筑24小时后即可拆除基础梁、柱侧模)。 3.1.4底板普通混凝土的浇筑 本工程采用独立的布料杆布料,根据工程的结构特点及现场道路的情况,从里向外进行布料。布料杆的作用范围要最大,且要尽量减少移动泵车。 材料准备:按照浇筑工作量,作好商品混凝土供应量计划,以保证混凝土连续施工的需要。混凝土的运输能力必须保证混凝土的连续浇筑,并在运输过程中保持其匀质性,作到不分层、不离析、不漏浆,保持较好的和易性,运至浇筑地点时塌落度保持良好。 混凝土运到施工现场时,随即开始浇筑,并在初凝前浇筑完毕。 浇筑过程中,操作人员不准在模板支撑和钢筋上行走,随时把模内钢筋的临时支撑和混凝土

2021年医院放射科工作计划

2021年医院放射科工作计划 _____________________________________ xx年是我院创建区域性名院及三级医院关键的一年,放射科全体人员愿与院部的中心工作保持高度一致,加强人才培养,提高业务技能,更新设备,加强医德医风建设,不断提高文化素质,保证胜利完成院部下达的各项工作目标任务。 一.科室管理方面: xx年我科着重加强两方面工作。 一是质量建设:包括图像质量和诊断质量及服务质量。这方面的工作重点是把人员分成两个专业组。一个技术组,负责科室的图像质量的采集、储存、传输及整改提高;另一个是诊断组,主要负责科室的诊断报告的书写以及质量的提高。两个专业组分别由组长负责统计和收集每月的质量控制指标的汇总以及各项整改措施的讨论分析,由科主任具体制定下一步的整改方案。 二是文化建设:逐步打造团结和谐的整体科室队伍,不断提高人文素质和大局观念,加强职业道德内涵建设,建立互学互帮,以院为家,院荣我荣,以此提高整体科室形象。积极参加院部各项文化活动,党员和青年志愿者起模范带头作用,树立良好的职业价值观,为我院

的精神文明建设做出贡献。 二.业务发展计划 xx年也是我科持续发展关键的一年。面临着人员结构老化,部分设备需要更新,新业务新技术需要突破发展等众多发展瓶颈问题。 首先加强人才培养计划工作。把人才引进,高层次引进;人才培养,高层次培养作为科室发展的重点工作。采取请进来(把优秀专家请进来),送出去(科室业务骨干送出去培养)的方法,不断提高业务技能。 加强专业理论知识的学习和深造,继续开展科室内业务串讲活动,要求每个人每年至少两次备课,进行业务串讲学习。注重本专业的常见病,多发病开展讨论和分析。要求40岁以下人员人人熟练掌握该类疾病的影像特点及诊断要点,大大减少漏诊及误诊率。 另外要求40岁以下人员每周一次集中学习和病例讨论、读片活动。针对日常工作中遇到的问题总结解决办法。科主任带头参加每一次的集中学习,把要注意的问题和诊断原则分析思路逐步落实到每一位工作人员当中。

铅板防护墙施工技术方案

200万吨/年渣油加氢处理装置炼油厂原中控室防护墙施工技术方案 编码:YZLY-55000-FA- 重大 一般 专项 200万吨/年渣油加氢处理装置 炼油厂原中控室铅防护墙 施工技术方案 版本:A 编制: 审核: 批准: 中石化第四建设有限公司 南京扬子炼油改造工程项目部 二〇一三年七月六日

目录 1 适用范围 (3) 2 编制依据 (3) 3 工程简况: (3) 4 施工工序 (2) 5 施工方法 (3) 6 安全措施 (5) 7 施工机具 (20) 8 措施用料 (20) 8 施工计划 (21)

1 适用范围 本方案仅适用于南京扬子石化200万吨/年渣油加氢处理装置东侧炼油厂原中 控制室铅防护施工技术方案,其目的是保证渣油加氢装置现场工艺管道射线 检测。 2 编制依据 2.1《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 2.2《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2008; 2.3宁波恒信工程检测有限公司编制的射线检测防护方案。 3 工程简况 渣油加氢装置东侧原炼油厂中控室距渣油加氢处理装置分馏区、原料区及放空 区最近约29米,依据宁波恒信工程检测有限公司编制的射线检测方案需在中 控室外墙设置铅防护。铅防护范围为中控室西侧及南侧外墙,高度距地面7米, 铅板厚度为5mm,中控室西侧现有我公司办公区及新建电气管桥,西南角外侧 已有空调机组厂房,给现场施工带来较大难度。 4 施工工序 5 5.1施工准备

5.1.1依据检测单位提供的射线防腐方案及现场实际情况编制防护施工技术方案。 5.1.2依据报审的方案开展前期材料询价、报审等材料准备工作; 5.1.3提前与炼油厂就场地情况、施工要求等进行沟通,并开始防护墙周边场地清理。 5.1.4组织施工所需的作业人员,并及早开展入厂教育和施工技术交底。 5.1.5组织施工所需的设备、机具及工装,并提前在厂外准备预制场地。 5.2主要做法 5.2.1在中控室西侧及南侧(空调机房除外)制作框架式钢结构并固定于地面,在空 调机房三面制作厂房式结构用于安装铅板,具体布置见附图。 5.2.2防护墙结构由钢结构骨架和组合铅板构成(见附图)。为便于铅板采购及施工, 西侧及南侧防护墙高度调整为7.8米(已考虑搭接宽度),考虑减少现场动火 及架设搭设采用整框吊装现场螺栓连接的方式安装防护墙,每框宽度拟定为 2.91米;空调机厂房结构同样采用分片吊装现场螺栓连接方式,每框或片安 装后检查确认所有铅板搭接长度是否满足要求,对局部缝隙采用铅板覆盖固定 的方式确保无缝防护。 5.2.3为保证西侧及南侧防护墙安装稳固,所有安装位置均做地面硬化处理(见附图, 已硬化地面仅作找平处理),主要做法为原土夯实(密实度不小于0.9),200MM 级配碎石,150MM厚C20混凝土面层;所有斜撑均与地面连接处均要求做锚固处 理。 5.2.4由于新老区间现有栅栏围墙及部分绿化带,安装防护墙前应先将部分栅栏拆除, 防护墙拆除后将原栅栏恢复。 5.2.5由于中控室周边原有设施较多,根据现场情况(每框吊装净重3.2吨,吊装重 量约5吨,作业半径约26米)选用130吨汽车吊;为保证各框铅板相互搭接, 应先自西侧南端第一框开始吊装,安装及固定第一框后依次安装西侧北端框架 及厂房结构。 5.2.6空调机厂房结构在整体安装完成前,安装过程中需采用支撑或揽风绳锚固处理, 以防止侧向倾覆。 5.3施工工艺 5.3.1防护墙预制 a)零构件制作 1)根据到货材料的实际情况进行零件型钢无论拼接与否,一律矫正后方可下料; 2)节点板放样校核下料尺寸后进行切割加工,号料时根据实际情况预留切割、 加工余量;

医院内墙硫酸钡混凝土防辐射涂料面层施工方案设计

xx市骨科医院病房楼工程 防辐射施工方案

xxxx市骨科医院病房楼工程项目部

目录 一、工程概况 .............................................. - 3 - 二、编制依据 .............................................. - 3 - 三、施工技术要求 .......................................... - 3 - 四、施工准备 .............................................. - 4 - 五、施工操作工艺 .......................................... - 5 - 六、质量要求 .............................................. - 6 - 七、成品保护 .............................................. - 7 - 八、施工质量通病防治及注意事项............................. - 7 -(一)砖墙基层抹灰空鼓、裂缝............................... - 7 -(二)抹灰面层起泡、开花、有抹纹........................... - 8 -(三)抹灰面不平,阴阳角不垂直、不方正..................... - 9 -九、职业健康安全要求...................................... - 10 -

(完整版)放射科影像质量控制方案

放射科影像质量控制方案 为加强放射科影像质量管理和质量控制,保证放射科诊断质量和医疗安全,落实“医疗质量持续改进计划”,参照河南省医院放射科影像质量保证方案,制定本市放射科影像质量保证方案。 一、放射科影像质量保证组织和人员职责分工 (一)各级医院放射科应建立影像质量保证工作小组,小组成员应包括高年资影像诊断医师、放射科技师、影像设备维修人员相关专业工程技术人员,一般由5—7人组成。 (二)放射科常规X线统一管理,放射科主任负责影像质量保证方案的全面实施,组织定期和不定期的核查。影像质量保证工作小组成员中,影像设备维修人员或相关专业技术人员负责影像设备正常运行,保证影像设备运行稳定,参数准确,发生设备故障及时检修。技师负责X线检查扫描过程的质量控制。影像诊断医师负责诊断操作的质量控制和影像诊断质量报告的控制。 (三)各种设备日常保养责任落实到人。 二、放射科工作人员准入要求 (一)从事X医师和技师人员应经上岗培训,取得X医师和放射科工作人员证。 (二)从事放射科诊断应有执业医师资格。技术人员应有中专及以上学历,或已取得技师资格。 (三)从事放射诊断和技术人员应经放射防护知识培训合格,取得放射工作人员证。 三、影像质量评价制度 (一)室内放射技术质控每周一次。核查X线摄片体位是否符合标准:胶片尺寸统一,影像放大比例统一,不同时期检查,图像放大比例前后一致。评价影像质量,分析不合格片和差级片原因,提出改进办法。 (二)在日常诊断读片的同时,从诊断角度,对影像质量进行评价,发现图像质量不能满足影像诊断,技师与技术人员沟通,提出改进建议。 (三)根据诊断报告书写要求,每月一次抽查诊断报告质量。 (四)技师或医师日常工作中发现质量问题应逐级报告,上级技师或医师要技师处理。如质量问题较多,或出现严重质量问题,由影像质量保证工作小组研究解决。 (五)定期进行放射诊断与手术、病理或出院诊断随访对比,一般每年不少于6次,统计影像诊断与临床诊断的符合率,分析误诊漏诊原因,不断总结经验,提高诊断正确性。 四、影像质量评价标准 (一)X影像质量标准 1.一般要求 (1)被检查器官和结构在检查范围内可观察到。主要结构、解剖结构、解剖细节清晰辨认,影像能满足影像诊断要求。 (2)照片中的诠释齐全、无误、左右标志、检查号、检查日期、检查医院、被检查者姓名、性别、年龄、图像放大比例或比例尺等信息完整。正确放置铅号码,以分辨前后位或前位。

射线防护施工方案

********医院 核医学科放射机房及病房射线防护 施 工 方 案 施工单位:******防护器材有限公司 二〇** 年* 月 *** 日

一、编制说明: (一)、编制依据: 1、GBZ130-2002《医用X射线诊断卫生防护标准》 2、GBZ133-2002《医用放射性废物管理卫生防护标准》 3、GBZ9133-1995《中华人民共和国国家标准放射性废物的分类》 4、GB18871-2006《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 5、ISO9001-2000《质量管理体系》 (二)、编制目的: 本施工组织设计是在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等做出详细而周全的设计规划、是本工程在整个施工过程中各个环节始终处于受控状态,达到高标准、高质量、高水平,使业主称心满意,工程管理更加合理有效,工程质量、进度、成本达到最佳。 二、施工布署 (一)、施工准备工作 1、组织有关人员熟悉图纸,参加图纸会审 2、组织有关人员对现场复核 3、编制分项工程作业指导书 4、深化施工组织设计 5、组织有关人员进行技术交底 (二)、施工准备和安排 1、现场放线定位 根据我方施工图和现场实际情况在各楼层弹水平线作为控制线,并以次根据图纸弹出棚面和地面水平控制线。 2、人力资源 根据本工程的实际状况本公司将组成了一只技术水平高、讲文明、守纪律的施工队伍,队伍组成前公司将成立一个由公司、项目部、及质量负责人组成考核小组对公司劳务人员进行考核,合格后方能上岗。 3、材料准备

材料供应是本次工程能否达标,创优的关键,结合工程实际,我方物资部门将充分利用部门优势并结合现代信息技术,全面了解、掌握所需材料的厂家、规格、品牌、价格等问题。一经甲方审定,可以立即组织进场。 4、机械设备 由于施工工期短,工作范围大,平行施工面广,故要求现场机械、机具数量充足,质量可靠,维修及时,电力保障四项基本条件 我公司装饰施工规模较大,各类机具品种齐全,数量充足,且都是正规渠道进货,质量有保证,各项目部在机具管理方面制度齐全,处罚严明,因此完全能够满足施工时数量与质量保证。 (三)、实施步骤 本次工程步骤从宏观上讲,拆除在前,装饰在后,机电,水暖安装交叉施工自上而下,错开工作面以层为单位向下平移,这样有利于机具的搭配使用及材料的使用和堆放,根据每层施工安排和用量配置人员、机械材料、施工完成时材料也同时用完,人员转到下一个工作面,现场不积压材料。 具体操作:在整体施工方案得到甲方认可,现场放线完成并经复核后,工程全面展开,每段首分层三步相继开始施工。 1、场地清理无关设施 2、水电全面铺开 3、防护安装进场 4、污水池建造 三、工程具体施工方法 1)、施工顺序: (1)总施工顺序:先地面、后墙面,再顶棚,并注意与其它工序穿插进行,避免交叉污染,注意保护成品。 (2)按施工进度计划表进场后清理工程现场。 (3)开始测量放线工作。 (4)放线完成后,开始地面施工、墙面、顶棚施工。

防辐射施工组织设计

附件六.施工组织计划及服务承诺 1.工程概况 一、项目概况 xx医院医疗机房防护及屏蔽工程项目防护区域建筑面积约4319.46㎡,包括医技楼首层的影像科、医技楼首层的核医学、医技楼首层的CT机房、医技楼三层的介入中心、医技楼四层的内镜手术室、医技楼四层的内镜ERCP、医技楼四层的牙科X光室、11#办公科研楼首层的体检中心、1#住院楼首层的X光机房、1#住院楼首层的CT机房、1#住院楼的直线加速机房(放疗中心)、1#住院楼地下一层的放疗科、4#5#楼首层的急诊、4#住院楼泌尿外科碎石机房、9#住院楼首层的感染科移动X光室;屏蔽区域建筑面积约1052.16㎡,包括医技楼首层的MR机房、医技楼二层的高频室、医技楼四层的高频室、医技楼四层的动态脑电图室、医技楼四层的视频脑电图室、医技楼四层的普通脑电图检查室、医技楼四层的听力学中心、1#住院楼首层的热疗机房。

2.施工及验收规范 以上所列的主要技术标准和规范,如未能达到国际和国内最新标准时,承包人的系统设计、施工及选用的设备和材料需符合最新的国内、国际标准。

3. 完整的工程质量管理体系 1)我公司从1998年建立至今,一直从事医院项目建设,组织施工管理经验丰富、拥有一大批思想好、业务精的管理人才和施工技术人员与生产人员,届时选拔其中的富有施工经验的、各项素质较好—专多能的工程技术人员和能工巧匠进行项目实施,可为本项目顺利实施提供技术保障。 2)我公司不仅已形成独立的质量管理体系及科学的管理模式,且已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证,能确保本项目实施过程进行全程贯标。 3)我公司具有承接大型三甲医院的丰富经验,具有良好的市场信誉,且近期有过类似成套项目的成功施工经验,有能力有信心保质保量按时完成本项目的实施任务。 4)我司有自己大型加工厂及与多家设备厂家、材料供应商保持多年的友好合作关系,一旦我司中标,可以尽快地、有条不紊地组织各类物资,确保本工程在如期开工,认真组织流水作业,并认真计划并配足周转材料,精确划分施工阶段,保证施工现场既做到施工顺利,又不至于材料堆积。 5)我公司拥有一支正规、专业的保修队伍,为本项目竣工后的售后服务工作提供强有力的保证。

重晶石防辐射混凝土施工质量控制

重晶石防辐射混凝土施工质量控制 1工程概况 浙江省肿瘤医院衢州分院放疗中心直线加速器室长39.3m,宽11.2m,室内净高4.3m,底板厚700mm,墙体厚度为1500mm,最厚处为2700mm,顶板厚1700mm,最厚处为2550mm。设计采用强度等级为C30的防辐射混凝土,要求混凝土的表观密度大于3200kg/m3,以防止医用直线加速器产生的X射线、γ射线对墙外人体的危害。预计混凝土体积为1430m3。从经济性和施工可行性考虑,采用重晶石混凝土作为防护材料。重晶石防辐射混凝土具有表观密度大、易离析、导热性差的特点,且属于大体积混凝土,因此必须严格控制混凝土的温度裂缝、收缩裂缝等,确保重晶石防辐射混凝土的质量和屏蔽效果。 2原材料选用及质量控制 2.1粗骨料 选用福建省永安市李坊重晶石矿的矿石经破碎筛分而成的5~25mm连续级配碎石。其质量及技术性能应符合《重晶石防辐射混凝土应用技术规范》规定的Ⅲ级质量标准要求。其性能指标实测值如下:硫酸钡含量86%,表观密度为4400kg/m3,针片状颗粒含量6.5%,泥块含量0.3%,压碎值21%。 2.2细骨料 采用Ⅲ级质量标准的重晶石砂,其性能指标实测值如下:硫酸钡含量86%,重晶石粉3.5%,泥块含量0.5%,表观密度为4400kg/m3,

亚甲蓝值MB=1.00g/kg,细度模数2.3。 为了增加重晶石混凝土的和易性及可泵送性,细骨料中掺加Ⅱ区的人工河砂,其性能实测值如下:泥块含量0.4%,表观密度为2650kg/m3,亚甲蓝值MB=0.90g/kg,细度模数2.6。 2.3水泥 选用水化热较低的光宇牌P·O42.5普通硅酸盐水泥。其技术性能试验结果如表1。 2.4矿粉 为了降低水化热、提高混凝土耐久性,采用磨细矿微粉等量取代水泥。磨细矿渣粉选用衢州东深建材有限公司的S95级产品。其各项性能指标实测值如下:比表面积420m2/kg、流动度102%、活性指数100%。 2.5粉煤灰 采用衢江区兴达建材厂生产Ⅱ级粉煤灰灰,其性能指标实测值如下:需水量比104%,烧失量7.5%,细度22%。 2.6外加剂 由于防辐射混凝土中的重晶石与水泥浆体的密度相差较大,易出现分层离析现象,同时为了提高和易性及可泵送性,选用聚羧酸高效减水剂。其性能指标实测值如下:减水率23%、密度1.035、坍落度损失lh损失35mm,掺量为胶凝材料用量的1.4%。

铅板设计方案

新乐市中医院 手术室射线防护工程 整 体 解 决 方 案 石家庄浩翔医疗设备有限公司 目录 一、编制依据 二、手术室防护工程施工前准备 三、工程概述 四、专业施工技术方案 五、售后服务承诺 六、图纸

一、编制依据 《中华人民共和国国家标准GBJB-74“放射防护规定”》 《综合医院建筑设计规范》 JBJ 49-88 《医用X射线诊断卫生防护标准》 GBZ 130-2002 《医用X射线治疗卫生防护标准》 GBZ 131-2002 《医用X射线诊断卫生防护检测规范》 GBZ 138-2002 《医用X射线诊断放射卫生防护要求》 GB 8279-2001 《电离辐射与辐射源安全基本标准》 GB 18871-2001 《儿童X线诊断放射卫生防护标准》 GB 16350-1996 《放射性同位素与射线装置放射防护条例》 《国家建筑标准设计图集》 06J902-1 《特型门标准》 GB16369-1996及JB650 石家庄浩翔医疗设备有限公司 2014年4月6日 二、手术室防护工程施工前准备 2.1 根据国家标准的相关规定组织有关技术人员深入了解现场, 精心设计施工方案,对技术问题展开讨论,组织图纸会审,落实交底 工作,确保施工前及时发现、解决图纸中不合理的设计,及时纠正。 2.2做好施工现场场地安排,合理布置施工现场,安排好材料的 卸货和堆放。严格按照指定地点布置临时用电、用水,其线路、管路 要井然有序。施工现场符合消防安全和卫生制度的要求。 2.3进场施工前安排专人与甲方联系,解决好现场甲方应提供的施

工条件,以保证不耽搁工程施工。 2.4根据本工程的工作量合理安排劳动力,按照工程进度和施工工序合理安排各阶段施工人员,合理安排日常施工,按计划、有组织地进行工程施工任务。 石家庄浩翔医疗设备有限公司 2014年4月6日 三、工程概述 3.1工程名称 新乐市中医院手术室改造放射防护工程。 3.2房间现状 本房间位于楼房的顶层,处于中间位置。房间东西净宽5.7米,南北净长5.5米,内壁四角及顶部四角装有R300的圆弧,墙壁内为钢结构,外饰为石膏板、1.2mm电解钢板,在东墙南角处设1套1500*2100的手术门,西墙北角处设1套900*2100平开门,内置情报面板、观片灯、器械柜、药品柜、麻醉柜、电源插座箱、配气箱和排风口、回风口等设施,地面为普通水泥上铺自流平、PVC地板。顶部装有送风天花、洁净灯带。 3.3工程要求 本房间改造后预置SMC-1型高颅移动式C型臂,管电压120KV,据此要求拆除原有内墙外饰,包括墙壁、地面和手术室门。对西南东三面墙和地面作铅当量为2mmPb的铅防护,外饰以电解钢板。西北角的门改造按GB16369-1996《标准》及JB650特型门标准制作,为铅防

医院放射科的年度工作计划

医院放射科的年度工作计划 2020年是我院创建区域性名院及三级医院关键的一年,放射科全体人员愿与院部的中心工作保持高度一致,加强人才培养,提高业务技能,更新设备,加强医德医风建设,不 断提高文化素质,保证胜利完成院部下达的各项工作目标任务。 一、科室管理方面 2020年我科着重加强两方面工作。 为了更进一步方便患者就诊,逐步提高预约门诊比例,减少患者等候时间,推动文明 有序挂号就诊,特制定预约门诊比例工作计划。 一是质量建设:包括图像质量和诊断质量及服务质量。这方面的工作重点是把人员分 成两个专业组。一个技术组,负责科室的图像质量的采集、储存、传输及整改提高;另一 个是诊断组,主要负责科室的诊断报告的书写以及质量的提高。两个专业组分别由组长负 责统计和收集每月的质量控制指标的汇总以及各项整改措施的讨论分析,由科主任具体制 定下一步的整改方案。 二是文化建设:逐步打造团结和谐的整体科室队伍,不断提高人文素质和大局观念, 加强职业道德内涵建设,建立互学互帮,以院为家,院荣我荣,以此提高整体科室形象。 积极参加院部各项文化活动,党员和青年志愿者起模范带头作用,树立良好的职业价值观,为我院的精神文明建设做出贡献。 二、业务发展计划 2020年也是我科持续发展关键的一年。面临着人员结构老化,部分设备需要更新,新业务新技术需要突破发展等众多发展瓶颈问题。 以全面落实科学发展观为指导,以实现个人价值与企业价值的和谐统一为最高宗旨, 以转变观念为突破口,积极融入企业和谐发展的历史进程中;以加强学习为根本,加速提 升岗位技能水平;以遵章守纪为重点,努力确保人生安全无隐患;以勤奋工作为主攻方向, 树立刻苦钻研的敬业精神;以拓展兴趣爱好为追求,不断提升个人综合素质。以崭新的战 斗姿态,崭新的精神风貌、崭新的工作作风促进企业实现建设精品污水处理厂的战略目标 而努力奋斗。 首先加强人才培养计划工作。把人才引进,高层次引进;人才培养,高层次培养作为 科室发展的重点工作。采取请进来(把优秀专家请进来),送出去(科室业务骨干送出去培养)的方法,不断提高业务技能。

医院放射科规章制度

规章制度、职责、操作规程及放射防护管理 放 射 线 科

放射科组织管理制度 一、在院级领导领导下,实行科主任负责制。实施放射科主任对放射科各个部门(包括普通X线诊断、CT等)的统一领导和管理。科主任一般应由学科带头人、高年资医生担任。 二、可分设副主任或组长协助科主任工作。 三、住院医师应参加不同影像学方法的轮转学习,力求全面掌握影像学各种方法,以便发挥综合诊断的优势。科室应鼓励高年资主治医师按人体解剖系统分专业深入钻研,以期成为某一方面的专家。技术人员应相对固定,定期轮转;应能够掌握放射科各种设备的操作、使用,实现一专多能。 四、全面抓好科室的各项质量管理和优质服务。科主任要全面管理好各岗位人员的工作,有计划地安排好各级人员的专业培养和提高业务水平。

放射科工作制度 一、各项X线检查,须由临床医师详细填写申请单,急诊病人随到随检。各种特殊造影检查,应事先预约。 二、重要摄片,由医师和技术员共同确定投照技术。特检摄片和重要摄片,待观察湿片合格后方嘱病人离开。 三、重危或做特殊造影的病人,必要时应由医师携带急救药品陪同检查,对不宜搬动的病人应到床旁检查。 四、X线诊断要密切结合临床。进修或实习医师写的诊断报告,应经上级医师签名。 五、X线是医院工作的原始记录,对医疗、教学、科研都有重要作用。全部X线照片都应由放射科登记、归档,统一保管。借阅照片要填写借片单,并有经治医师签名负责。院外借片,除经医务科批准外,应有一定手续,以保证归还。 六、每天集体阅片,经常研究诊断和投照技术,解决疑难问题,不断提高工作质量。 七、严格遵守操作规程,做好防护工作。工作人员要定期进行健康检查,并要妥善安排休假。 八、注意用电安全,严防差错事故。X线机应指定专人保养,定期进行检修。

(完整版)放射科学习计划

放射科学习计划 篇一: 中医院放射科20XX年学习计划放射科为培养人才,提高业务素质开展业务学习基本理论。 基本知识,基本操作为主,另外举办专题讲座,以助知识更新。科内进行定期或不定期专业 专题讲课,建立业务学习记录。20XX年学习计划如下:1月份:学习放射科各项规章制度 2月份:学习放射科技术操作规范和图像质量评价 3月份:学习放射科诊断报告书写规 范 4月份:学习放射科辐射防护知识和安全事故条例 5月份:学习放射科三基训练6月份:学习危重病人的紧急处理和操作流程 7月份:学习重点病例随访8月份:学习疑难病讨论 9月份:学习x线机与ct机发展历程 10月份:学习特殊造影检查11月份:五官科的摄片要求和报告书写12月份:静脉肾盂造影的注意事项与流程篇二:20XX年放射科教育培训计划20XX年放射科教育培训计划 1、加强辐射知识、相关法律法规的学习,认真贯彻上级卫生行政部门和环保监管部门相

关文件精神,不断提高辐射安全防护意识和自身预防放射损伤的能力。 2、加强对医院内部管理制度的学习。 3、如本年度拟招聘的工作人员到位,及时安排新上岗人员参加岗前培训,争取尽快形成 工作能力。 4、切实加强对专业知识的自我学习,认真开展“三基三严”训练。 5、熟悉掌握各类应急预案,在实践中总结经验、寻找不足,不断完善各项制度,认真分 析可能发生的科内事故,做好事故应急准备工作。篇三:20XX年放射科工作计划文库 20XX年xxx医院放射科工作计划 20XX年我放射科在医院领导的关心支持下,放射科设施得到了很大改善,我们要以此为 契机,凝聚人心,以新思路、新观念、新举措增强工作的生机与活力,加强管理,提高医疗 服务质量,巩固并壮大人才队伍,实现放射科的又好又快发展。为切实加强科室建设,保证 我科可持续发展战略目标的实现,不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求,特结合我院 发展的实际需要与科室的具体情况,制定20XX年工作计划如下:

医院防辐射铅防护施工方案

医院防辐射铅防护施工 方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

铅 屏 蔽 手 术 室 防 护 施 工 方 案施工单位: 2015年

铅屏蔽手术室防护施工方案 一、墙面铅板防护安装方案 1、材料: 角钢、方通、槽钢要进行除锈并刷防锈漆或采用镀锌钢材;防辐射板;铅板。 2、施工顺序: 防辐射手术室周边搭设钢结构骨架---上下楼板及结构梁处膨胀螺栓固定---钢结构骨架上安装防辐射板---用相应当量厚度铅板压条粘贴处理缝隙。 3、制作钢龙骨、安装无铅防辐射板、铅板压条处理缝隙: 钢龙骨制作按照以下大样图进行施工; 钢材焊接处要求全部满焊,焊缝高K=6mm; 防辐射板密拼安装; 防辐射板缝隙处采用结构胶粘贴相应当量铅板处理; 各管道口采用铅板密封处理。 (五)、检查验收 1、检查防辐射板是否密拼。 2、检查防辐射板缝隙处是否全部采用铅板遮盖处理。 3、检查各管道出口铅板是否遮盖到位。 4、完成后表面要求平整、美观。 二、地面硫酸钡防护施工方案

重晶石粉碎颗粒(硫酸钡砂)能有效屏蔽X射线和Y射线,能有效防止阻隔射线外泄,与水泥等材料混合使用能达到良好的防辐射效果。重晶石粉碎颗粒以 - 5 : 1(1为水泥量)的比例混合后20mm的厚度等于2个铅当量的防护作用,本工程功能复合手术室3个铅当量其它3间DSA手术室2个铅当量防护,也就是分别需要铺设30mm和20mm硫酸钡砂水泥砂浆方可达到设计需要。 (一)、主要材料: 重晶石(含硫酸钡)、水泥、水。 (二)、施工: 1、地面洒水润湿后,清理表面颗粒及疏松的附着物; 2、将重晶石粉碎颗粒以 4 : 1(1为水泥量)的比例同水泥掺和并搅拌 均匀; 3、每次抹灰厚度需控制在15mm至20mm,避免风干过快; 4、后续施工只需按正常施工程序养护进行即可。 (三)、质量保障措施 1、待硫酸钡防护层完全达到最终强度后,再施工防水层(如设备层)及混凝土整浇层。 2、施工混凝土整浇层时,混凝土运送车需设专用通道,以保护硫酸钡防护层整体性不被破坏。 附图 2015年月